***市***区“******”二期工程围墙基础沉降及墙体裂缝处理专项施工方案

************工程有限公司

2015年8月

目录

第一章编制说明与依据 (1)

1.1编制说明 (1)

1.2编制依据 (1)

第二章工程概况 (1)

2.1 工程概况 (1)

2.2工程现状 (2)

第三章围墙基础沉降及墙体裂缝处理方案 (2)

3.1施工部署 (2)

3.2处理步骤 (3)

3.3 裂缝处理措施 (4)

3.4 基础沉降处理措施 (5)

第四章质量保证措施 (7)

第五章安全文明施工措施 (7)

5.1安全管理措施 (7)

5.2文明施工管理 (8)

第一章编制说明与依据

1.1编制说明

为了尽快处理围墙基础沉降导致的墙体开裂问题,排除其造成的安全隐患,项目技术人员在深入、细致地查看设计图纸,结合本企业同类工程施工经验、技术资料和行业内已妥善处理的类似案例,编制本施工方案。

1.2编制依据

1)本项目的施工蓝图及相关设计方案

2)现行规范:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑涂饰工程施工验收规范》JGJ/T29--2003

《建筑施工规范大全》2002版

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

第二章工程概况

2.1 工程概况

本围墙为************************二期工程的永久性围墙。围墙砖砌主体于2015年5月初完工,围墙长度485米,主体围墙高2.1米;结构形式为砖混结构,钢筋混凝土压顶;断面形式分为240墙和480立柱错缝搭接砌筑。总工程量有钢筋0.17t,M7.5砖砌基础117.71m3,M7.5砖砌实心砖墙262.66m3,C15混凝土垫层39.84m 3。

2.2工程现状

目前,经过现场实地查看,由于围墙3m深连砂石基础在2015年8月17日被大雨浸泡,因此,基础局部产生不均匀沉降,导致围墙墙体开裂。开裂共计8处,但开裂范围和开裂程度均不太严重。经观察,现有裂缝在短时间内未持续扩大,初步判断,若能及时妥善处理该问题,则不会造成更大的质量、安全事故。为了进一步确定围墙基础沉降情况,保证围墙安全,我方已组织相关人员做好如下工作:1)技术人员对围墙整体垂直度和沉降变化情况进行观测,并形成书面记录。

2)机械、设备、施工人员已到位。

3)对处理围墙开裂所需施工材料进行采购。

第三章围墙基础沉降及墙体裂缝处理方案

3.1施工部署

3.1.1施工组织机构:由工长负责组织实施,其他人员配合。施工所需材料、劳动力计划均由工长负责编制,材料员负责组织进场。技术交底由工长负责。

3.1.2劳动力准备:施工需要泥瓦工3名,涂料工1名,监测技术人员1名,质量员1名。上述人员均必须持有相应操作上岗证。(以上为基本配备人员,视裂缝修补工作量的大小,操作人员可做增减)。

3.1.3材料准备:填缝料、面层涂料均按设计要求和现场样板颜色选用,所用材料一次备齐。各项材料应有出厂合格证、检验报告等

质量证明文件。

3.1.4施工工期:2015年8月19日至2015年9月2日共计15天。

3.1.5施工条件:

1)项目技术负责人、施工员、质量员、测量员、专业安全员等管理人员必须全部到岗;所有施工人员需经过专项安全操作教育。

2)开工前,围墙沉降量需按照布置好的观测点,经过持续观测,待整体沉降趋于稳定,确保不会出现倾斜、垮塌等严重危害施工安全的情况下,才能进行基础开挖、脚手架搭设等施工作业。

7-8天监测检查

3.3 裂缝处理措施

墙面裂缝质量问题,要根据检查情况,判断其严重程度,对症下药,才能起到最佳的解决效果。经过技术人员、监理现场查看,确认本工程围墙开裂是由于基础不均匀沉降产生的砖墙裂缝,因此,现场8处裂缝并不引起墙柱的强度和刚度问题,也不影响围墙整体的稳定性、安全性,不需要加固补强处理,待沉降稳定后,用水泥砂浆和碳纤维布做修补处理即可。

1)裂缝表面清理

一般裂缝:开裂处30cm宽区域用油灰刀将墙面真石漆面漆、底漆、抹灰层铲除,用钢丝刷刷除松动部位,冲洗浮灰、残留砂浆、油渍及及杂物,将砖砌基础表面和裂缝内杂物清理干净,

较大裂缝:如遇缝隙较大的裂缝,且裂缝断口变形不均匀,破损严重,则在开裂处30cm宽区域用油灰刀将墙面真石漆面漆、底漆、抹灰层铲除,再用云石切割机把缝槽重新切割整理,使切割部位形成较规则整齐的平面,裂缝处切割宽度12mm,然后冲洗浮灰、残留砂浆、油渍及及杂物,并用中毛刷将切割处表面清理干净,。

2)裂缝修补

裂缝的处理方式分以下四种情况处理:

1、未对墙体砖基础造成破坏的,仅在真石漆面层存在少数稀疏型裂纹,这种情况采用“见缝补缝”的原则,顺着裂缝将墙面真石漆铲除约2~3cm宽,深度至砂浆面,清洗干净后,用真石漆相应基层材

沉降处理方案

路基是路面的基础,路基不均匀沉降必然会引起路面的不平整,导致路面产生许多病害,主要表现为坑凹、起拱、波浪、接缝台阶、碾压车辙、桥头或涵洞两端路面沉降、桥梁伸缩缝的跳车等,不仅难以满足汽车高速行驶的要求,而且还会增加汽车的燃料消耗和轮胎磨损,加大运输成本,增加运输时间,降低社会经济效益甚至危及行车安全。 一、路基不均匀沉降的原因 造成路基不均匀沉降的原因很多,下面笔者从以下几点进行论述: 1. 1路基填土压实度不足 由于压实度不足,往往导致填方路基的不均匀沉降变形,路基两侧出现纵向裂缝,路基土体压实度不足的主要原因有以下几点: (1)施工受实际条件的限制。路基施工时,天气太干燥,局部路堤填料粘土土块粉碎不足致使路基压实度不均匀;暗埋式构造物处因构造物长度限制使路基边缘不能超宽碾压,致使路基边缘压实度不够;某些加减速车道与行车道没有同步施工,当拼接处理得不好时,其拼接处也会产生压实度不足的情况。 (2)考虑到施工安全和进度,使得压力或压力作用时间不足,路基压实不充分,致使路基压实度达不到规范要求。 (3)由于填方土体的最佳含水量控制不好,压实效果达不到规范要求。 (4)在填方路堤施工中,当路堤施工到一定高度以后,路堤边缘土体往往存在压实度不足问题,对于较高的填方路基,通常都要做相应的处治。 填方土体压实度不足,其结果是土体前期固结压力小于自重应力和各种附加应力之和,在自重作用下就会发生沉降变形,这些附加应力主要来自以下几个方面: ①车载,尤其超载情况;②含水量变化造成土体容重的改变;③地下水位升降而导致浮力作用改变;④土体饱和度改变,引起负孔隙水压力改变。这些附加应力引起土体中有效应力改变,从而导致土体发生压缩变形。 土体压实度不足还会导致填土路基的侧向变形。目前采用的地基沉降计算方法是假定侧向完全受限,仅有竖向变形,实际路基土中存在有侧向变形,这种侧向变形会引起沉降。 1.2路堤填料不均匀,控制不当 在路面施工过程中,对填料、级配很难得到有效的控制,填料常常是开挖路

外墙裂缝处理方案

外墙裂缝处理方案 一、裂缝的具体形式 1.窗洞下口角部的呈“正八字”形式角部裂缝; 2.框架柱与填充墙接槎处出现由上到下的通缝; 3.分布在墙面上不规则的微裂缝; 二、裂缝的处理措施 (一)对第一种与第二种裂缝的处理措施 1.以裂缝为中线,将裂缝两边各250㎜的抹灰层剔除。剔除前应先用切割锯切两道相对整齐的缝,然后再用锤子配合钢钎将抹灰层轻轻的剔除。用切割锯切缝时必须注意,切缝的深度以不损坏填充墙为宜。剔除抹灰层时不应用力过猛,尽量减少对其他墙体的震动。 2.将剔出的墙体表面的粘接的砂浆块等全部清理干净,淋水湿润墙体。 3.抹底层砂浆:在墙面湿润的情况下,先刷一遍掺10%的TG胶水泥浆(水灰比为),随刷随打底;砂浆的配合比为1:; 4.挂400宽的钢丝网,选用钢丝直径不小于㎜,网眼尺寸为8-10㎜的钢丝网。钢丝网一定要钉平整,且紧贴底层灰,不得外露; 5.待底层灰七成干后抹面层砂浆,面层砂浆为1:3的水泥砂浆; 6.浇水养护不少于7d; 经过以上方法处理完毕后,新旧抹灰之间的施工缝按照如下办法在处理: 1.沿施工缝划出2-3㎜宽、深3-5㎜的凹槽; 2.将凹槽内的灰尘清理干净,保证凹槽内的清洁。清理时不宜用水冲洗,最好用空气压缩机清理! 3.用与腻子颜色相近的耐候胶,用胶枪将凹槽封堵; 4.待将凹槽全部用耐侯胶封堵完毕后,用腻子刀刮平。使胶与墙面一平,或凸出墙面1㎜。 5.胶干燥1-2天后刷外墙涂料。 (二)对第三种裂缝的处理措施 1.沿裂缝划出2-3㎜宽、深3-5㎜的凹槽; 2.将凹槽内的灰尘清理干净,保证凹槽内的清洁。清理时不宜用水冲洗,最好用空气压缩机清理! 3.用与腻子颜色相近的耐候胶,用胶枪将凹槽封堵; 4.待将凹槽全部用耐侯胶封堵完毕后,用腻子刀挂平。使胶与墙面一平,或凸出墙面1㎜。 5.胶干燥1-2天后刷外墙涂料。

墙体裂缝产生原因及处理措施

墙体裂缝处理措施 虽然现在砼结构和钢结构发展十分迅速,但是由于其成本高,施工工艺复杂,大型设备较多,在现阶段的城市发展中,不可能在中小城市及县城中大规模发展,而砌体结构的材料来源广泛,施工设备和施工工艺较简单,可以不用大型机械,能较好地连续施工,还可以大量地节约木材、水泥和钢材,相对造价低廉,因而得到广泛应用。 但是由于砌体的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,并且由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多,其中砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。砌体中出现的裂缝不仅影响建筑物的美观,而且还造成房屋渗漏,甚至会影响到建筑物的结构强度、刚度、稳定性和耐久性,也会给房屋使用者造成较大的心理压力和负担。在很多情况下,裂缝的发生与发展还是大事故的先兆,对此必须认真分析,妥善处理。 一、砌体结构裂缝产生的原因及防治措施 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,大体上有设计上对房屋的构造处理不当,地基的不均匀沉降,收缩和温度的变化,施工质量不合格、使用的建筑材料不合格等。 1、设计上对房屋的设计和构造处理不当而引起的裂缝 有一些砌体结构的房屋的设计是套用图纸,应用时未经校核;有时参考了别的图纸,但荷载增加了或截面减少了而未作计算;有的虽然作了计算,但因少算或漏算荷载,使实际设计的砌体承载力不足;有的虽然进行了墙体总的承载力计算,但忽视了墙体高厚比和局部承压的计算。如果砌体的承载力不足,则在荷载作用下将出现各种裂缝,以致出现压碎、断裂、倒塌等现象,这类裂缝的出现,很可能导致结构的失效。 预防措施: (1)细心认真地设计。对拟建砌体结构的房屋,要做到力学模型准确,传力清楚;荷载统计无误;大梁下砌体要设梁垫并进行验算;加强对圈梁的布置和构造柱的设置,以提高砌体结构的整体安全性。 (2)裂缝一旦出现,要注意观测裂缝的宽度及长度的发展情况,并及时采取相应的有效措施,如灌缝,封闭等,必要时要进行结构加固,如粘钢、碳纤维等。 2、地基不均匀沉降引起的裂缝 当地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体会产生相对位移,从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时,砌体中

地基下沉技术处理措施

新疆兰乔圣菲一期B、C区工程地基下沉 技术整改措施 编制人:年月日 审核人:年月日 批准人:年月日 深圳建安(集团)新疆分公司 兰乔圣菲一期项目部

B37、B38地基下沉技术整改措施 一、原因描述 因为B37、B38整个地基是有一半原砾石土层和一半砾石土回填,基础边角在春天融雪后地基出现局部沉陷。 二、质量问题 B37在4轴交A轴角处出现20~30mm的裂缝长2米,沿A轴方向渐无。 B38在13轴外挡土墙的外侧,E~H轴段出现沉陷,沉陷地基内边缘至挡土墙轴地基梁的轴线外侧止。 三、管理机制 发现出现地基沉陷后,及时通知监理业主,邀请地勘单位进行现场查勘,研究提出技术处理补强方法,由项目部制定整改措施汇报监理、业主。 安排好整改班组,认真做好施工技术工艺要求的交底工作,使整改措施能有效到位,避免重复整改。 四、整改措施 (一)、地基处理 1、检查裂缝地基周边是否还有相似的地基裂缝现象出现,确定没有后,再进行裂缝地基处理;如果有,必须连同裂缝地基一同处理。 2、进行裂缝地基的挖除,挖除深度至未经扰动的原土

层。 3、安排有丰富施工经验的师傅进行护壁处理,先用直径不大于6mm的钢筋头进行内壁楔丁,再进行挂网处理,然后进行抹砂浆护壁。 此工作为了不出现地基土边缘再次塌方。 4、进行模板支护。模板支模质量要求同主体标准。 5、模板作业完成自检合格后,清除现场施工废料,做到工完料清。由项目质检验收合格,邀请监理、业主代表进行检查验收。监理、业主代表验收合格,经相关资料签字认可,才能进入下道工序~砼浇筑施工。 (二)、砼浇筑施工(补强) 1、新浇筑砼采用高出原设计砼标号一个等级微膨胀砼;掺入量为3%的膨胀剂。 2、砼浇筑进行有效振捣,确保振捣密实。砼浇筑高度要高出地基土上部100mm,或同垫层上部高度。 3、待振捣密实后,检查砼的密实度是否合格。请现场旁站监理验收确认符合验收合格标准,进行表面收光压实。 4、进行常规保湿薄膜贴盖,做到严密无缝隙,使砼能有效保持润湿。 5、安排好下一道工序~砼凝固后的浇水养护工作。

外墙裂缝修补方案

摘要:由于我所在的工地,地下室墙板混凝土出现了一些裂缝,我起草了本工程的地下室墙板混凝裂缝的修补方案,同时也对混凝土裂缝的产生、修补有了一定的了解 1、前言 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。 2、出现混凝土裂缝的原因 从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因也有很多种: 1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝: 2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。 3、在大厚度的构件中,由于混凝土的塑性塌落受到模板或顶部钢筋的抑制,在浇捣后数小时会发生这种由于混凝土塑性塌落引起的裂缝。 4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应力,由于混凝土抗拉强度较低,容易被温度引起的拉应力拉裂从而产生温度裂缝。(由于太阳曝晒产生裂缝是工程中最常见的现象) 5、混凝土加水拌和后,水泥中的碱与活性骨料中的活性氧化硅起反应,析出的胶状碱—硅胶从周围介质中吸水膨胀,体积增大到三倍从而使混凝土胀裂产生裂缝。 6、在炎热或大风天气,混凝土表面水分蒸发过快以及混凝土水化热高等,在混凝土浇筑后数小时仍处于塑性状态时易产生塑性收缩裂缝。 7、构件承受荷载所产生的裂缝:如、构件在均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝;构件在较大剪力作用下,产生斜裂缝,并向上、下延伸。 8、当结构的基础出现不均匀沉降时,结构构件受到强迫变形,而使结构构件开裂,随着不均匀沉陷的进一步发展,裂缝会进一步扩大。 9、当钢筋混凝土构件处于不利的环境中,如海洋等时,由于混凝土保护层厚度过薄,特别是混凝土的密实性不良,环境中的氯离子和溶于海水中的氧会使混凝土中的钢筋生锈生成氧化铁。氧化铁的体积比原来金属的体积大得多,铁锈体积膨胀,对周围混凝土挤压,使混凝土胀裂。这种裂缝一般沿钢筋方向,比较容易识别。顺钢筋方向的裂缝发生后,更加速了钢筋锈蚀过程,最后导致保护层成片剥落,这种顺筋裂缝对耐久性的影响较大。 我所在工地的地下室外墙板浇捣的混凝土就出现了裂缝。经分析裂缝产生的原因是: 本工程采用C50这样高强度的混凝土,水灰比较大,虽然加入了减水剂,但还是未能有效抵消混凝土的收缩变形;另外该地下室墙板的厚度较厚,达40mm,因而容易产生较大的内外温差。产生温度和收缩变形,长墙结构所产生的温度和收缩变形在高度方向是自由的,但在纵向却受到另一结构地下室底板的约束,在长墙承受降温和收缩作用时,必将产生缩短变形,受到底板的约束,引起拉应力,当拉应力超过抗拉强度时便引起开裂,这时裂缝方向永远垂直于拉应力方向,故为竖向。 此外本工程外墙混凝土浇筑后并没有严格按要求进行养护。一般来说膨胀混凝土淋水养护须7~14D,最少为7D,在混凝土终凝后2D即可开始浇水养护,而混凝土的膨胀值一般要14D 才基本稳定。同时,掺膨胀剂的混凝土,水化时需水量大,比普通砼更要加强养护,覆盖淋水,使其表面始终处于潮湿条件。 由于施工队是第一次施工如此高强度的混凝土,施工经验不足,在混凝土养护上并没有采取

围墙基础沉降处理方案

场地塌陷处理专项 施工方案 山西潞安工程有限公司 2016年8月

目录 第一章编制说明与依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章地基塌陷处理方案 (1) 第四章质量保证措施 (2) 第五章安全文明施工措施 (3)

第一章编制说明与依据 1.1编制说明 为了尽快处理围墙地基塌陷问题,项目技术人员在深入、细致地现场勘查,结合本企业同类工程施工经验、技术资料和行业内已妥善处理的类似案例,编制本施工方案。 1.2编制依据 1)现行规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑施工规范大全》2002版 《砌体工程施工质量验收规范》GB50924-2014 第二章工程概况 2.1工程现状 1)机械、设备、施工人员已到位。 2)对处理塌陷所需施工材料进行采购。 第三章地基塌陷处理方案 3.1施工部署 3.1.1施工组织机构:由工长负责组织实施,其他人员配合。施工所需材料、劳动力计划均由工长负责编制,材料员负责组织进场。技术交底由工长负责。 3.1.2劳动力准备:施工需要泥瓦工3名,技术人员1名,质量员1名。上述人员均必须持有相应操作上岗证。(以上为基本配备人员,视裂缝修补工作量的大小,操作人员可做增减)。

3.1.3材料准备:所用材料一次备齐。各项材料应有出厂合格证、检验报告等质量证明文件。 3.1.4施工条件: 1)项目技术负责人、施工员、质量员、测量员、专业安全员等管理人员必须全部到岗;所有施工人员需经过专项安全操作教育。 3.2处理步骤 场地塌陷质量问题,要根据检查情况,判断其严重程度,对症下药,才能起到最佳的解决效果。经过技术人员、业主现场查看,确认本工程塌陷是由于地基软弱大雨浸泡后造成的。因此,现场主要采取对塌陷区域地基换填方案。换填范围为塌陷区域外扩一米,回填采用素土分层夯填,厚度为每步300mm厚,压实遍数3-4遍。地基处理完成后,恢复地面原有建筑。 第四章质量保证措施 1、处理专项方案需经监理单位的专业工程师审批同意后,报建设单位同意后,工程才能实施。 2、施工过程中,加强对施工人员的教育,在质量事故处理中,全体施工人员树立起“质量第一”的意识,并落实到到各个施工环节及日常管理中去,确保整改过后,排除围墙沉降及开裂带来的安全隐患,做到质量达标,验收合格。 3、认真实施本项目的质量保证体系,严格执行技术标准、规范要求。实行项目经理、技术负责人负责制,施工技术人员岗位责任制,并根据现场整改进度情况,实行严格的监督检查措施。

地基不均匀沉降分析及解决方法

一、前言 随着房改政策的推行和人们对工程质量的关注,在群众在关于建设工程质量的投诉中,常常举报砖混结构建筑物出现裂缝并询问建筑物的安全状态。在砖混结构中墙体裂缝是建筑工程质量中的老大难问题。分析一下引起问题的原因,有些地基不均匀沉降、温度应力、地震力、荷载和施工质量等。其中地基不均匀沉降和温度应力造成的裂缝所占比例大,是需要解决的主要问题。在砖混结构中地震力、荷载和施工质量引起的墙体裂缝有时可以影响建筑物的结构,同样是不可忽视的,本文重点谈谈由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂。 二、地基不均匀沉降引起的裂缝分析 地基不均匀沉降和地基土层的均匀性、地基土的压缩性及荷载差异等有关。根据我国国情,《建筑地基基础设计规范》中允许砖混结构有沉降,并允许有沉降差。虽然规范要求控制沉降差,但在砖混凝土结构设计中不太被人们注意。此沉降差反映到地基上的砖混结构上,有时可引起墙体裂缝。 2.1地基不均匀沉降引起墙体裂缝的特征 1、裂缝向沉降较大的方向倾斜,沿着门窗洞口约成45 度,呈正八字形。 2、在房屋高差较大或荷载差异较大的情况下,裂缝位于层数低的,荷载轻的部分,并向上朝着层数高的荷载重的部分倾斜。 3、当房屋的沉降分布曲线呈凸形时,往往除了在纵墙两端出现倒八字形倾斜裂缝处,也常在纵墙顶部出现竖向裂缝。在多层砖混结构中,也有在窗口下坎墙上出现竖向裂缝的。 2.2地基不均匀沉降原因分析 1.房屋地基土层分布不均匀,土质差别较大是发生地基不均匀沉降的客观原因。 2.主观原因造成地基不均匀沉降多与设计有关,例如:①地基处理方案和基础设计不协调或在同一建筑物基础下采用多种地基处理方法。②由于建筑立面的错层,平面的变化引起荷载不均匀,如处理不好,可以引起地基不均匀沉降。③当房屋纵墙刚度较差时,由土壤的应力扩散作用,房屋两端应力逐渐减小,可以引起地基不均匀沉降。④还有的设计不符合规范的规定,实际中有的筏板从横墙轴线算起挑出长达 2100mm 远远超出规范的“不宜超出1500mm”的规定。结果

墙体裂缝的种类及处理方法

浅谈砌体裂缝性质的鉴别及处理方法 砌体裂缝在建筑施工行业中常遇到的一个质量通病,引起这的通病裂缝原因是多方面,既有设计上的原因,又有施工方面的因素。但一旦出现的砌体裂缝往往施工单位无从着手,设计单位拿到后感到措施贫乏,该维修的裂缝不修,不该修的裂缝作处理,修了裂、裂了修,反反复复,施工单位与设计方面常常引发争议。住户在准备做装璜时,认为房屋有质量问题,能理解的住户只要作维修,遇到不太理解的住户提出种种理由。至于什么样的裂缝需要处理呢?我们在这里借此一页与同行们探讨,关键在于裂缝的性质及其危害程度要有专业性鉴别。例如,砌体因抗压强度不足而产生竖向裂缝,是构件达不到临界状态的重要特性之一,必须及时采取措施加固或卸荷;而常见的温度裂缝,一般不会危及结构安全,通常都不必加固补强,只在其砌体表面维修即可。因此,鉴别裂缝的不同性质是十分重要的。 一、裂缝性质鉴别 砌体最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降,这二类裂缝统称为变形裂缝。荷载过大或截面过小导致受力裂缝虽然不多见,但其危害性往很严重。由于设计构造不当,材料或施工质量低劣造成的裂缝比较容易鉴别,但这种情况较少见。因此,本文重点阐述鉴别裂缝的方法和根据,下面主要经工程实践经验为基础,从裂缝位置、形态特征、开裂时间、发展变化、建筑特征、使用条件和建筑变形方面,以下介绍三类裂缝的鉴别方法,供参考: 二、砌体裂缝是否需要处理的界限 (一)标准规范的规定 1.国家标准《砌体结构设计规范》对砌体裂缝无明确的要求和规定,但有一节“防止墙体开裂的主要措施”,以往设计中虽在构造措施上作了规定,砌体裂缝依然屡见不鲜。2.《工业厂房可靠性鉴定标准》中,对砌体裂缝是否需要处理的界限作了规定: (1)受力裂缝:当砌体结构或构件已出现明显的受压、受弯、受剪等受力裂缝时,应采取措施处理。 (2)变形裂缝:当砌体结构或构件因温度、收缩、变形和地基不均匀沉降造成裂缝时,应处理和必须处理。 3.建设部标准《危险房屋鉴定标准》中有关砌体危险构件的规定: (1)砌体裂缝长超过层高的1/2、缝宽大于20mm的竖向裂缝,或产生缝长超过1/3的多条竖向裂缝。 (2)梁支座下的墙体产生明显的竖向裂缝或柱体产生多条水平面裂缝。 (3)门窗洞口或窗间墙产生明显的交叉裂缝、竖向裂缝或水平面裂缝。 (4)砌体柱身出现水平裂缝,或产生竖向贯通裂缝,其缝长超过柱高的1/2。 (二)砌体裂缝处理界限的建议 1.根据裂缝鉴别的依据,正确区别受力或变形两类不同性质的裂缝。 2.当确认为受力裂缝后,由原设计部门根据砌体的实际强度和尺寸进行验算,作出“应进行处理”或“必须处理”的结论。 对于明显的受力裂缝均认真分析,尤其是受压砌体的竖向裂缝,梁或梁垫下的斜向裂缝或竖向裂缝,柱身的水平裂缝。只有在取得足够的依据时,可不作处理。 3.当确认为变形裂缝时,应根据结构特征、环境条件、使用要求和可能造成的危害作适当的处理。对已经稳定的变形裂缝,一般不作结构性修补,而仅作恢复建筑功能的局部修补。对造成柱断裂或产生水平错位的裂缝,必须及时加固处理。 4.墙体出现明显的交叉裂缝时,必须认真分析处理。 三、裂缝处理原则

墙面抹灰空鼓开裂修补方案

关于信阳恒大名都3、4#楼墙面空鼓开裂的处理方案 信阳恒大名都3#楼31-32层、4#楼18-32层部分墙面出现空鼓开裂现象,墙面空鼓主要存在于剪力墙抹灰处,墙面抹灰裂缝主要存在于梁底与砌体墙交接处和墙面线管开线槽处。为更好地指导项目施工,避免类似情况的再次发生,特编写此处理方案。 原因分析 1、部分墙面由于抹灰施工前对墙面浇水湿润护养不够,墙面干燥,墙面存在存在毛细孔,导致抹灰上墙后,墙体大量吸取砂浆的水分,水分散发太快,造成砂浆强度不高,粘结力下降以及收缩太快,尤其是砂浆与墙面粘结面,当砂浆层的强度不能抵抗收缩拉力时开裂。同样,由于这时砂浆层与墙面的粘结力还未达到足以抵抗由于收缩而造成的砂浆层在墙面上的滑动,因而发生空鼓。 2、在对砼墙面进行毛化处理时,工人质量意识淡薄,处理不到位,喷洒不均匀,且对毛化后的墙面养护时间(应在终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高强度即用手掰不动)和方法(浇适量水湿润,水的压力不宜过大,否则会使毛化的砂浆脱落)不对。 3、抹灰时,一些工人没有按交底施工,抹灰一次成型,抹灰没有分两次进行。 4、抹灰砂浆自身收缩引起开裂,抹灰砂浆收缩主要包括化学收缩、干燥收缩、温度收缩及塑性收缩。这些收缩将在抹灰砂浆中产生

拉应力,当拉应力超过抹灰砂浆的抗拉强度时就会出现裂缝或空鼓。 5、拌和使用的砂浆配合比不正确,或砌块破损、断裂。砂浆的配合比达不到设计要求时,砂浆的粘结力与强度不够,抹灰层与墙面粘结不紧密而导致空鼓;若砌块破损、断裂时,砌体墙本身有缝隙而导致抹灰面出现空鼓或裂缝。 6、安装施工队伍,在墙上开挖线槽,施工洞,且填补方法不当。 7、部分薄弱环节和剪力墙、柱、梁与砌体墙的交接处缺乏加强和构造措施,顶砖斜砌间隔时间过短,不满足规范要求,特别是梁底部位,由于砌体发生少许的沉降,使砌体墙与梁底分离形成裂缝;除此之外,砌体与砼各自收缩,形成裂缝。 8、当抹灰墙面面积过大时,没有设置分格缝,导致面积过大,抹灰层收缩导致裂缝。 修补措施 1、墙面抹灰层空鼓开裂处理: 当抹灰施工后发生空鼓时,抹灰空鼓处只能作返工处理。具体方法为:先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面适当凿毛或毛化,凿好或毛化后,将修补处周围100mm 范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润,一天内最好浇水湿润两次。修补时,先在底面及四周刷

墙体裂缝处理方案

龙里县卫生监督所建设项目 墙 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审批人: 贵州新城市建设工程有限公司 龙里县卫生监督所工程项目部 2013年9月26日 墙体裂缝处理方案

龙里县卫生监督所建设项目在2013年9月前已完成施工并退场,由于施工中顶梁与砌块为硬连接,因加气砼砌块与钢筋砼线性膨胀系数相差一倍以上、天气温度变化对墙体造成热胀冷缩,墙体和梁底间产生水平裂缝,个别墙体在钢筋混凝土柱和蒸压加气混凝土砌块相结合处产生竖向裂缝。这是采用此种结构形式的建筑通病 因此产生裂缝。进场后现场工作人员把施工完的墙体全面检查一遍,对墙体有细微裂缝的墙体做好记录。 一、裂缝产生的原因: 1、填充墙砌体的砌浆发生压缩沉降而导致顶梁与墙面脱开。 2、温度变化,引起梁、柱混凝土和墙体两种不同材料的变形而引起墙与梁交界应变大导致的裂缝。 二、裂缝的处理: 1、首先组织对现场施工的管理人员对每个单位进行逐层逐房间排查,并对存在裂缝记录好,待工人进场后将所有存在问题的单子发放到工人手中,并对参加返修的人员进行技术交底。 2、将排查有裂缝的墙面剔除,每边不小于10㎝,靠梁侧一面进行剔除,柱部位两面剔除,修复前将有问题的墙进行提前浇水湿润,使墙体达到润透后进行挂网和抹灰。 3、挂网和抹灰用的原材料和使用的砂浆符合质量要求,比原设计标号提高一个等级,由于砂浆强度会随着停放时间而降低强度,因此砂浆要在3~4小时内使用完。 4、砂浆使用微膨胀水泥砂浆,将缝隙充分填充饱满,以防止裂缝再度开

裂。 5、在梁与墙之间如果缝隙较大时采用发泡胶,使其与混凝土产生软连结,以达到其没有裂缝的标准。 三、质量要求 1、在抹灰和打发泡胶时要认真按技术交底进行施工,在施工过程全方位进行质量检查。 2、设专职质检员进行质量检查,对不合格的立即整改,并停止继续施工。 3、设专职管理人员对这部分修复负责发现问题及时向相关人员汇报。 贵州新城市建设工程有限公司 2013年9月26日 监理工程师通知回复单 工程名称:龙里县卫生监督所建设项目编号:005

某项目围墙基础沉降及墙体裂缝处理方案

***市***区“******”二期工程 围墙基础沉降及墙体裂缝处理专项施工方案 ************工程有限公司 2015年8月

目录 第一章编制说明与依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2工程现状 (2) 第三章围墙基础沉降及墙体裂缝处理方案 (2) 3.1施工部署 (2) 3.2处理步骤 (3) 3.3 裂缝处理措施 (4) 3.4 基础沉降处理措施 (5) 第四章质量保证措施 (7) 第五章安全文明施工措施 (7) 5.1安全管理措施 (7) 5.2文明施工管理 (8)

第一章编制说明与依据 1.1编制说明 为了尽快处理围墙基础沉降导致的墙体开裂问题,排除其造成的安全隐患,项目技术人员在深入、细致地查看设计图纸,结合本企业同类工程施工经验、技术资料和行业内已妥善处理的类似案例,编制本施工方案。 1.2编制依据 1)本项目的施工蓝图及相关设计方案 2)现行规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑涂饰工程施工验收规范》JGJ/T29--2003 《建筑施工规范大全》2002版 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 第二章工程概况 2.1 工程概况 本围墙为************************二期工程的永久性围墙。围墙砖砌主体于2015年5月初完工,围墙长度485米,主体围墙高2.1米;结构形式为砖混结构,钢筋混凝土压顶;断面形式分为240墙和480立柱错缝搭接砌筑。总工程量有钢筋0.17t,M7.5砖砌基础117.71m 3,M7.5砖砌实心砖墙262.66m3,C15混凝土垫层39.84m3。

墙体开裂解决方案11页

墙体开裂解决方案 篇一:墙面裂缝处理解决方案 墙面裂缝处理解决方案 定义处理范围:承重墙局部裂缝和施工洞(轻体墙局部裂缝也可借鉴此方法);石膏扳、水泥抽孔板轻体墙与承重墙交接处裂缝。如果墙面有大面积无规则裂缝,另外方法处理。处理方法: 一、用切割机将裂缝处切成“v”字形填充口,外口宽1.5-2cm,深1.5cm。 二、清理v“字形填充口,用界面处理剂或者白乳胶封闭墙底层,增加下面所说的附着物与墙体的粘结度。 三、用正品绿色家园或者美巢白乳胶+水+龙牌嵌缝石膏粉充分混合(其中白乳胶:水的比例是3:1,增加混合物的粘结性);把混合物填充到v“字形填充口里面,填实摸平为止,待其固化干燥,按天气,固化干燥期须要一天以上。 重要说明:龙牌嵌缝石膏粉市面上有很多种的规格,一定要使用35kg精装的北新集团生产的嵌缝石膏粉(稍候加图片),价格50元左右/一袋。不要图便宜买小市场里面的小规格几元钱一袋的;白乳胶一定要用质量有保证的产品,绿色家园或者美巢白乳胶现在市场上有假货,明辨是非。,否则达不到处理效果。 四、填充物干燥固化后,用质量好的白色牛皮纸贴在“v”字形填充口外面,待其干透。

五、约一天后用的确良布附贴在牛皮纸上面,可考虑布稍微宽一点,待其干透。如果第四步做完“v”字形填充口与墙体表面不一样平,用石膏粉找平后再进行第五步,而不是用腻子找平。 六、其他处理??(腻子、打磨、刷(喷)涂料) 基础处理一定要固化干燥后进行下一步工作。 说明:此方法对使用过程中,由于楼体自身沉降等客观原因引起的裂缝效果不明显,其他一般裂缝能比较好的解决,返修率极低。 外墙渗漏原因及防治措施 一、墙体砌筑质量不良 在砖砌体的诸种质量通病中,影响外墙渗漏的原因有: 1、砖层水平灰缝砂浆饱满度不足80%,竖向灰缝无砂浆(空缝或瞎缝),为雨水渗漏预留了内部通道; 2、框架结构中填充墙砌至接近梁底或板底时,未经停歇,即砌斜砖顶至梁、板底,以后随着砌体因灰缝受压缩变形,造成墙体下沉,斜砌砖体与梁、板间形成间隙,外墙抹灰或刮糙时,在此间隙处形成裂缝; 3、框架柱与填充墙间的拉接筋不满足砖的模数,砌筑时折弯钢筋压入砖层内,形成局部位置砌体与柱间产生较大的间隙,抹灰时该处易产生裂缝。 预防措施: 1、改善砂浆和易性,推广“三一砌筑法”,严禁用干砖砌墙,确保灰浆饱满度和提高粘结强度; 2、填充墙砌至接近梁、板底时,应间隔15天后,再将其补砌挤实,并

地基下沉处理措施

5 万吨/ 年乙丙橡胶装置 基础沉降施工整改措施 施工单位:(盖章) 技术负责人: 年月日设计单位:(盖章) 设计负责人: 年月日总包单位:(盖章) 项目负责人: 年月日监理单位:(盖章)

专业监理工程师: 年月日 乙丙橡胶装置关于基础下沉技术处理措施 一、设备基础下沉原因描述 1、乙丙橡胶装置汽提区域、催化剂区域设备基础在回填土上,基础施工完成后没有及时回填,持续降雨持力层长期雨水浸泡,导致基础出现不均匀沉降。 2、基础土方回填过程中未按设计及规范要求进行分层回填、夯实,密实度达不到设计要求,导致基础出现不均匀沉降。 二、现场管理机制 雨后恢复施工发现基础出现不均匀沉降,及时通知总包、监理单位相关专业负责人到现场查勘,并安排陕西化建负责人对现场沉降基础进行沉降观测,做好记录。乙丙橡胶装置复测情况如下: 1、SJ-0904-E1400东西方向不同程度倾斜。 2、SJ-0906-C0600基础向北倾斜。 3、SJ-0906-V1606基础垫层下有空隙。 4、回填土上无基础处有不同程度下沉、塌陷。 SJ-0904-E1400设备基础填土厚度为,倾斜沉降量约为11mm SJ-0906-C0600设备基础填土厚度,倾斜沉降量为90mm SJ-0906-V1606设备基础填土厚度,倾斜沉降量为15~ 20mm

三、处理措施: 根据现场查勘实际情况确定,基础沉降主要原因是回填土不密实、长期 雨水浸泡导致。处理措施如下: 1、用吊车将倾斜下沉的基础吊起移开,将基础下方回填土全部挖出,采用3:7灰土换填至设计标高以下lOOmn,并分层夯填,每层厚度不大于300mm压实系数不低于,其换填范围为每边宽出基础边400mm。 按设计及规范要求进行检验、试验,经检查合格后进行下道工序施工。 2、在处理合格的持力层上浇筑与基础混凝土强度等级一样的细石混凝土 100mn厚,然后再将基础用吊车移回原位,复位时确保轴线位置、标高符合图纸设计要求。 3、安排专人进行沉降观测并做好记录。 其它上部无基础的下沉部位,将回填土挖出并重新分层回填夯实,按设计及规范要求取样检测。 四、后续施工重点所有回填部位派专人负责跟进、追踪,确保每层回填土厚度、碾压 次数、 取样均按图纸要求施工。在施工过程中,严格筛选回填土材料,对于不符合规范要求的回填土严禁用于回填,并做好检测取样及施工记录,使所有回填部位的回填土具有可追溯性。 陕西化建工程有限责任公司

剪力墙裂缝处理方案

经开未来城一标段地下室 剪 力 墙 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 众科建设集团有限公司 经开未来城一标段项目经理部 2013年11月

工程名称经开未来城一标段 施工单位众斜建设集团有限公司结构形式框剪 层数地下2层、地上27层建筑面积66200 m2 编制单位技术部编制人 监理公司 审核意见 总监理审核签字: 年月日(公章) 甲方 审批意见 项目负责人: 年月日(公章) 设计单位 审查意见 结构工程师: 年月日(盖章)

经开未来城一标段地下室 剪力墙裂缝处理方案 该地下室结构与2013年8月16日下午17点开始浇筑A栋外剪力墙C50;P8抗渗砼,8月17日浇完A栋负二层剪力墙、柱,负一层梁板砼,砼标号分别为:C50;P8、C50、C35。混凝土成型后于8月21日拆模,拆模后因温差原因导致混凝土剪力墙出现裂缝现象。经总承包单位、监理工程师、建设单位工程及设计院共同协商一致,要求我项目部针对该事项作出专项处理方案,我项目部组织专项技术小组,经决定采用聚氨酯涂膜(A、B双组聚氨酯)加玻璃丝布的方式处理裂缝,具体内容如下: 一、裂缝产生的特征与原因 (一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征 (1) 绝大多数裂缝为竖向裂缝,多数缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。 (2) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。 (3) 沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。 (4) 裂缝出现时间多在拆模后不久。 (二)、裂缝主要原因 2.1 混凝土收缩 从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。 2.2 未设置施工缝 《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。 2.3 温差过大

墙面裂缝专项修补施工方案

********* 墙面裂缝专项修补施工方案 编制: 审核: 审批: ***********有限公司 编制日期:2016年11月29日

一、编制依据 1、设计图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范- GB50204-2015 3、混凝土质量控制标准- GB50164-2011 4、建筑装饰装修工程质量验收规范- GB50210-2001 二、基本情况 ******B区1、2#楼于2016年6月30日交付业主使用,B3楼于11月18日交付业主使用,3栋楼交付标准:毛坯(墙面、顶面石膏腻子找平)。近期,3栋楼已正式开始通暖,陆续接到物业公司前台上报工程部反映业主房间(有装修完成的、有未开始装修)墙面出现局部裂缝,此问题在供暖前出现频率较低。项目安排相关人员进行了现场检查。检查结果主要有以下几种情况: 1、腻子找平层裂缝 原因分析:基层有浮灰、油污,找平层没有干透就遭遇温度、湿度变化,腻子会出现裂缝,裂缝成不规则裂缝。 2、水泥砂浆抹灰层裂缝(含施工洞口,出现频率较高) 原因分析:抹灰层和墙体基体黏合不紧密则会导致抹灰层空鼓、掉粉,造成墙体开裂。一般为规则裂缝。 3、隔墙板与一、二次结构交界处(出现频率较高)。 原因分析:隔墙板与一、二次结构之间挂200宽的耐碱网格布,石膏腻子找平。可能受温度环境、上下楼装修期间的扰动或预制隔墙板本身材料收缩或隔墙板与一、二次结构安装拼缝未挤出水泥浆,填充不实,导致接缝处出现裂缝,一般为沿一、二次结构交接处成垂直缝或者水缝。 三、处理方案 项目将该问题与原设计单位结构设计师进行沟通,以上问题对于结构安全和使用功能不会产生影响,属于无害裂缝。项目结合现场实际情况,编制相关处理方案如下: ①情况一处理方案: 首先将面层腻子及找平石膏铲除,基层处理后,重新批腻子,在墙面上用白乳胶贴一层白的确良布,利用纤维的张力,来保证面层的完成。 ②情况二处理方案:

墙体裂缝原因及处理方案

关于伟星玲珑湾19#楼 387241墙体裂缝产生原因分析及治理方案的报告 一、裂缝产生原因分析 1、自然因素 (1)温度影响 由于混凝土空心砖与混凝土结构梁柱受温度影响的膨胀及收缩系数不一样,受环境温度影响达到限值,易产生裂缝。 (2)房屋自震 19#楼离封顶时间不长,结构尚处于不稳定期,顶层受结构自震影响,产生裂缝。 (3)窗角、门头等处应力集中 结构中所有“L”形处有应力集中,加上温度产生的变形,达到一定限值,就会出现裂缝。 2、材料因素 (1)混凝土空心砌块吸水性强 混凝土空心砌块吸水性强、干缩变形大,伴随混凝土空心砌块水分蒸发,产生较大的干缩变形,易在墙柱、墙梁接触处产生裂缝。 (2)混凝土空心砌块龄期不够 由于厂家需求量高,生产场地有限,进场的空心砌块可能混有龄期不够的产品,导致该部分砌块强度不够,易产生变形导致裂缝。 (3)拌制砂浆强度不均 玲珑湾采用的是现场拌制砂浆,强度不够均匀,墙体砌筑后易产生不均匀沉降,导致裂缝的产生。 (4)门窗安装较迟 玲珑湾19#楼由于做精装修,铝窗、阳台门、入户门安装较迟,室内湿度较大,受冷空气影响,抹灰层易开裂。 (5)纤维网格布及钢丝网有一定柔性 (6)抹灰水泥配比不当

抹灰水泥配比过高或过低,都影响抹灰层的轻度及干缩变形,易在抹灰层产生裂缝。 3、施工因素 (1)精装修开槽震动墙体 玲珑湾19#楼为改造精装修,点位改造较多。在切槽时机械对墙体震动较大,导致墙体砌体出现松动,引起墙体裂缝。 (2)砂浆不够饱满 墙体砌筑时,部分墙体砂浆砌筑不够饱满,导致后期墙体沉降量较大,易出现裂缝。 (3)精装修腻子较厚 精装修施工时,部分墙体腻子一次性披得较厚,导致内层腻子水分不易散发,一段时间后易在腻子层出现裂缝,该裂缝以蜘蛛网状较多。 (4)墙顶斜砖塞缝不严 填充墙顶设置了一排实心砖斜砌,施工时该区域砂浆抹灰有部分出现不够严实,导致砌块咬合力不够,出现平行斜裂缝。 (5)墙体沉降期不够 4、设计因素 (1)精装修增加墙体 玲珑湾墙体抹灰完成后,公司决定做精装修,精装修设计中增加了部分墙体,增加墙体与原墙体咬合力不够,容易出现裂缝。 (2)基础沉降 19#楼采用公司新引进的CFG桩基础,玲珑湾地下水位较高,且地下室未设计抗浮,楼栋受基础的自然沉降影响,导致墙体变形产生裂缝。 二、裂缝处理方案 1、可耐福 2、碳纤维

GTS_74003-2012_硬质景观基础沉降常见问题及处理措施

GTS 绿城房地产集团有限公司企业标准 GTS74003-2012 硬质景观基础沉降 常见问题及处理措施 2012-04-23发布2012-04-24实施 绿城房地产集团有限公司发布

前言 本标准明确了项目现场硬质景观基础沉降的管理职责,规范了土方回填、二次结构植筋等操作流程。为确保项目工程硬质景观品质、提高工作效率、提升项目综合品质提供相关技术支持,是开展硬质景观基础施工工作的强制性企业标准。 本标准根据绿城集团项目管理的实际工作经验起草。 本标准为首次发布,自2012年04月24日起实施,实施时间为2年,下次标准适宜性评审时间为2014年04月24日。 本标准由绿城景观咨询公司品质管理部起草。 本标准起草人:邱斌、金永森、曹璞等。

目录 1 总则 (1) 2 术语和定义 (1) 2.1植筋 (1) 2.2硬质基础 (1) 2.3地基处理 (1) 3 职责 (1) 3.1 项目公司工程管理部职责 (1) 3.2 景观公司各区域负责人职责 (1) 3.3 景观公司驻项目景观管理人员职责 (1) 4、常见问题及原因分析 (1) 4.1硬质景观沉降开裂现象 (1) 4.2原因分析 (2) 5.解决措施 (3) 5.1施工前管控措施 (3) 5.2施工中管控措施 (4) 5.3成品保护管控措施 (5) 6.附录 (6) 附录1 GTR65000-39隐蔽工程验收记录表 (6) 附录2 GTR65000-40基层施工项目验收单 (6) 附录3 GTR65000-41植筋验收单 (6) 附录4 防沉降工艺功法说明 (7) II

硬质景观基础沉降常见问题及处理措施 1 总则 本标准对硬质景观基础沉降常见问题、原因分析及解决措施进行了明确和规范,是开展硬质景观基础施工管理工作的制度依据。 2 术语和定义 2.1植筋 运用高强度化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果。 2.2硬质基础 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.3地基处理 指为提高地基土的承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法。 3 职责 3.1 项目公司工程管理部职责 负责确认硬质景观基础处理方案,并组织硬质景观基础防沉降措施的人、机、材料等,对完成部位进行验收,以及对验收后的使用情况进行监督管理。 3.2 景观公司各区域负责人职责 负责会签硬质景观基础处理方案、实施细则等。 3.3 景观公司驻项目景观管理人员职责 景观工程管理人员负责现场施工情况监督和记录,并做好日常汇总。 4 常见问题及原因分析 4.1硬质景观沉降开裂现象 4.1.1 因基层回填不规范、植筋不规范导致铺装下沉开裂现象。(图1) 1

剪力墙裂缝修补方案

目录 1、工程概况 (2) 2、裂缝原因分析 (2) 3、修补实施方案 (3) 4、主要设备及人员 (7)

、工程概况 本工程位于巴彦淖尔市临河区东临金沙路,西临金河路,北临汇丰街,南临住宅地块。 结构类型:框架剪力墙结构。 结构高度:B3#楼31.9米。 抗震设防烈度:7 度, 建筑耐久年限:50 年 二、裂缝原因分析 从微观上看,剪力墙裂缝原因主要有:砼收缩裂缝;强约束裂缝,建筑体形引起裂缝;外力作用的裂缝。 1.1 砼收缩的三种情况 1.1.1 干缩砼在制备过程中,水泥和掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定的缩小。砼体积收缩,使砼产生内应力,当收缩快和收缩大时砼就会产生裂缝。 1.1.2 砼内部温度变化产生收缩裂缝与墙连体的部分框架柱,断面边长都大于im属大体积砼,水化热高,若采取措施不当,表面砼就会产生裂缝。对于框架柱与外墙连体的节间来讲,大体积砼的框架柱可视为一个较大的热源体,而与之连体的墙体薄,且与外界空气接触面较大,散热快。当框架柱砼内大量发热膨胀时,墙体已开始降温收缩,由于连结在一起的两个构件之间产生温差,变形不同步协调,在柱子附近和墙中间出现裂缝是符合规律的。

1.2 强约束引起裂缝约束是对结构构件活动和变形的制约,约束分为内部约束和外部约束。内部约束主要有:砼墙内配筋对砼收缩变形的约束;墙体内收缩变形小的部分对收缩变形大的部分的约束;墙体内暗柱、暗梁对墙板收缩变形的约束;长度大的砼墙,墙端与墙中收缩变形的相互约束。外部约束主要是超静定结构的多余联系,如墙体以下的基础和底板,墙体顶上的楼板或梁,墙体两端的附墙柱或电梯井筒等。当墙体砼收缩变形产生内应力,若外约束很强,产生的内应力不能造成约束变形时,则墙体砼出现开裂,尤其是早期砼容易开裂,因为砼早期抗拉强度较低。墙体的最大外约束应力一般都产生在外约束的边缘,即墙体与柱、筒体、基础、底板、梁等交接处。但实际裂缝并非在墙与约束体的交接处,而是离开0.3 ~0.5m,其理由是裂缝由约束产生,反过来约束又能推迟裂缝的出现和限制裂缝的扩展,这就是人们常说的“模箍作用”。 1.3 建筑物的形体及结构构件断面对墙体裂缝的影响框架柱断面大,墙板厚度小,柱墙连接断面变化大,不利于防止墙体裂缝,其原因除了柱墙砼水化热产生温差收缩变化和大柱子给墙板增加约束造成墙体裂缝以外,还因框架柱是高层建筑主要传力构件,基础以上的所有荷重全部由柱子、筒体传给基础、基岩,当地基出现沉降或基础压缩下沉时,墙体在基础边级部位产生剪力,导致裂缝出现。此外,本工程采用的是商品混凝土,商品混凝土为满足运输和泵送,外惨料较多,施工时常有较多泌水,随着水分的蒸发,表面会出现塑性收缩裂缝。在混凝土拌和物中有多余水量,混凝土硬结后,比较容易出现干燥收缩裂缝。 三、修补实施方案根据本工程特点及我公司类似工程施工经验,本