文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热电厂事故应急处理预案

热电厂事故应急处理预案

热电厂事故应急处理预案
热电厂事故应急处理预案

热电厂生产事故处理

应急预案

编制:巩建华高晓阳张中良审核:赵红岩

批准:王大勇

二零零八年十二月八日

1总则

1.1编制目的

为确保热电厂生产安全、稳定,防止突发性重大事故发生,并在事故发生后能迅速有效地控制处理,将危害降到最低水平特制定本《应急处理预案》。

1.2编制依据

请补充相关国家政策、行业法规、公司文件

1.3适用范围

本预案适用尼龙化工公司热点分厂,在出现预案所列情况或者分厂领导认为应该启用应急预案的情况是启用该预案。

1.4预案体系

本预案包括以下专题预案:建议就以下几个事故写出相同格式预案(锅炉超压爆炸、汽轮机漏油、锅炉干锅、化学品液氨、酸碱泄漏等)

1.5工作原则

预案编制原则:预防为主、统一指挥、分工负责、快捷果断

2.单位概况

2.1生产经营单位概况

该部分由分厂补充

2.2危险分析

由分厂补充以下材料

危险因素:说明本单位可能导致重大人员伤亡、财产损失、环境破坏的各种危险因素。

脆弱性:说明本单位一旦发生危险事故,哪些位置和环节容易受到破坏和影响。

风险分析:说明重大事故发生时,对本单位内部或外部造成破坏(或伤害)的可能性,以及这些破坏(或伤害)可能导致的严重程度。

风险及隐患治理:说明本单位针对存在的风险及隐患所采取的综合治理措施。

3组织机构及职责

3

3.2应急职能部门的职责

指挥小组:现场指挥、命令下达、统一协调

保障组:物资供应、通信保证

技术组:技术支持

执行组:具体操作

保全组:维修处理

综合组:对外联络

3.3应急救援指挥机构及成员构成

分厂:青年突击队(人员)

公司:急救站(负责人)

3.4现场指挥机构及职责

3.4.1领导小组成员:

组长:王大勇

副组长:周金蝉郭晓亚赵红岩王宇翔

成员:彭书伟郭建军张延新常洪范张卫锋丁卫东

陶留刚张中良巩建华高晓阳冯春玲侯艺冰

刘喜彬尤文杰李清史志强

3.4.2领导小组职责:

3.4.2.1负责事故预案的制定和修订。

3.4.2.2组建应急救援队伍,并组织实施和演练。

3.4.2.3检查督促做好各项准备工作。

3.4.2.4发布救援命令和信号。

3.4.2.5组织实施救援行动。

3.4.2.6向上级和相关单位通报事故情况。

3.4.2.7组织恢复生产,调查处理事故。

4预防预警

4.1危险源监控

分厂补充以下内容:生产经营单位按照《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》(安监总协调字【2005】125号,对重大危险源进行监控和管理,对可能引发事故的信息进行监控和分析,采取有效预防措施。

4.2 信息报告与沟通

a)接警与通知

生产经营单位应明确24小时报警电话,建立接警和事通报程序;当接事故报警后应尽快将事故信息通知本单位内部有关应急部门及人员。

b)信息上报

报告程序:事故发生后,生产经营单位应当明确向上级主管部门报告事故信息的流程及报告内容。当发生的事故波及周边社会时,生产经营单位同时应明确向当地政府或同级相关部门进行通报的程序以及通报的形式与内容。

5应急分级

分厂可将事故分为不同等级:事故响应按照分级负责的原则,生产经营单位可针对事故危害程度、影响范围和单位内部控制事态的能力将生产安全事故应急行动分为不同的等级,由相应的智能部门利用现有资源,采取有效应对措施。

6.恢复生产

事故处理完毕,按照相关操作规程,有序恢复生产。

7.事故原因分析及应急处理总结工作

及时分析事故原因,总结经验教训,并将书面材料报告公司。

8.应急预案

热电厂汽轮机油系统故障预案

.1系统简介

热电厂汽轮机采用武汉汽轮机厂12双抽供热机组,油系统所用为32#汽轮机油,属易燃品。油系统包括一只主油箱、一只事故油箱、三台电动油泵、一个油泵组、两台冷油器、一台滤油器、一台滤油机、三只油动机。机组启停时由电动油泵供油,正常时由油泵组供油。油压规格有:调节油压1.1;脉冲油压0.4;润滑油压0.08-0.15。现场配有消火栓及干粉灭火器、1211灭火器。

2危险性预测

根据生产工艺流程和设备特点,油系统主要存在两方面危险性:

2.1系统漏油;(危险性是什么)

2.2漏油至高温管道引发火灾。

3事故处理方案及程序

如果少量漏油,岗位人员通过巡检及早发现可采取消漏、与热源隔离、补油等相应措施处理。

如果大量漏油,或引起火灾,应迅速破坏真空,紧急停机,倒为低压油泵运行至转速为零时停油泵,并按以下程序处理:

3.1将事故系统特别是漏点与其他系统和热源安全隔离,如有受伤者应及时抢救伤员(注意佩戴防护用品)。

3.2及时汇报调度室及分厂领导,向消防队报警。电话:119、9519、8。

3.3调度室应及时通知相关单位迅速赶赴现场,根据事故情况作出相应处理。.3.4作好现场警戒工作。

3.5进行事故抢险,防止事故扩大。

3.6消防队做好灭火工作。

3.7事故基本得到控制以后,迅速组织有关单位及时抢修,尽快恢复生产。

3.8成立事故调查组,开展事故调查工作。

3.9若现场火势较大已无法控制,并有爆炸危险时,应迅速组织人员及时撤离现场。

4.预防措施

4.1精心操作,严密监视油压、油位。

4.2加强巡检,及时发现消除隐患。

4.3操作要保持平稳,避免油压大幅度波动。

4.4保持油系统周围高温管道保温良好。

热电厂用电中断事故汽机处理预案

现象:

交流照明熄灭,事故照明灯亮。机房声音突然变小。

各交流电机突然全部停运,备用设备未联动,所有电流表指示到零,各油泵、水泵出口压力下降、流量到零。

主蒸汽汽压、汽温、真空等参数迅速下降。

处理:

迅速在现场启动直流油泵,检查润滑油压正常。

手动打闸停机,确认电动主汽门、自动主汽门、调节汽阀、旋转隔板、抽汽逆止阀关闭。

联系汇报调度,要求尽快恢复电源。

检查关闭热井补水阀、后缸喷水阀、低加进口阀等通往凝汽器的各种阀门,保证凝汽器不再进汽进水。

利用母管余汽维持轴封。

按正常的停机顺序复位各设备的停止按钮、断开各连锁开关,

转子静止后手动盘车,每半小时盘动转子180°。

如果停电时循环水中断,则关闭凝汽器循环水进出口阀门,待排汽温度降至50℃时方可恢复循环水系统。

如果停电后直流油泵无法启动,则迅速破坏真空紧急停机,使转子快速静止后立即关闭所有通向汽机阀门采用闷缸方法保证缸温缓慢下降.一旦恢复直流电或恢复厂用电,立即给轴承送油,启动盘车。打开汽机本体所有疏水门,连续盘车2~4小时,消除热弯曲。并且缸温上下之差不超过50℃方可重新启动,再重新启动过程中,如发现振动增大应降低转速,延长暖机时间。

电源恢复后应立即启动凝结水泵,建立凝结水循环。切换至高压交流油泵,启动盘车装置。按锅炉要求适时启动给水泵。恢复双减及除氧系统调节阀至合适位置。

注意尽量不要开启管道和汽机本体疏水泄压。

热电厂锅炉停电停水的事故应急预案

第一节:事故处理原则:

首先保证设备及人身安全。

尽可能保持锅炉汽包水位。

防止锅炉超压事故发生。

第二节:事故处理的主要步骤

(一)6动力电(锅炉风机及给水泵)消失的处理措施。

1、立即将所有6设备开关复位到“停止”状态,防止电源突然恢复造成误启动。按压火处理

2、报告调度要求迅速恢复电源。

3、解列所有自动,改为手动操作。

4、立即关闭主汽门,关闭引、送风机挡板,给水阀、放水阀,开启省煤器再循环,保护省煤器。

5、检查各辅机设备,做好启动准备。

6、在电源恢复前,按压火、停炉处理。电源恢复后对锅炉进行查明水位,有水则立即补水。水位正常后在班长的统一指挥下依次启动电机进行扬火再启动。

7、如电源失电时间较长,汽包水位计看不见水位时,必须先叫水,叫出水则可上水,叫不出水则严禁上水并放出全部底料待锅炉完全冷却后方可向锅炉上水。

8、如循环水泵失电或循环水停则立即要求恢复循环水的供应,立即停运冷渣器并随时监视风机轴承温度,如轴承温度升高,可进行添油、换油操作冷却轴承温度。如循环水不能尽快恢复,经上述处理轴承温度仍继续升高且超过80℃,则立即停止风机的运行按氧化处理。

(二)380V(给煤机、冷渣器、电除尘、回收水泵)失电的处理步骤

1、立即联系调度及电气人员要求尽快恢复送电

2、立即将所有电机开关切向“停止”位置。

3、给煤机失电,如不能维持床温则立即压火,待电源恢复后再有班长统一指挥重新扬火启动。

4、如电除尘失电,则立即向调度及分厂报告,同时锅炉进行减负荷操作,并检查电除尘做好启动的准备,并要求电气尽快恢复电源,恢复电源后可立即投运电除尘,如不能恢复供电则请示领导等待下一步指示。

5、如冷渣器失电,则立即关闭冷渣器转速,停用冷渣器,进行事故放渣。

6、如回收水泵失电则,立即向调度报告,要求尽快恢复电源

(三)220v及一下仪表电源失电和处理。

立即自动切换至手动控制。

联系仪表人员恢复电源。

如锅炉尚未灭火,应立即停止一切操作调整,尽量保持锅炉稳定,同时派专人监视就地水位计并随时与班长、主操联系。手动调整锅炉给水,若时间过长或失去全部控制手段,应紧急停炉。

若微机失电,不能再进行监视和控制,则立即压火。

第三章注意事项

全厂停电时,要时刻监视汽压情况,如汽压上升,应开启向空排气阀(或开启过热器疏水阀)卸压,防止安全阀动作,并做到随开随关,尽量减少蒸汽损失。

停电后应立即将电机启动开关切至“停止”位置,防止恢复电源后出现误动作。

来电后,应与班长及调度的统一指挥下,启动电机防止同时启动。

来电后必须查明水位后才能上水。

事故处理方案及程序

热电厂锅炉超压爆炸事故处理预案

(锅炉超压爆炸属于很大的事故以下处理方案是否妥当)

为了保证公司安全稳定长周期运行,本着事故发生后能够迅速有效地控制处理原则,制定本《锅炉超压爆炸事故处理预案》。

按危害性分析、应急措施、预防措施整理

一异常故障及原因

故障:锅炉主蒸汽压力异常升高,高于额定压力3.82,安全阀无法起跳。

原因:

1.锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。2.水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。

3.超温运行。由于烟气流差或燃烧工况不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高,使受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。

4.超压运行。如安全阀失灵,或者在水循环系统发生故障,都将造成锅炉超压运行,严重时会发生锅炉爆炸。

5.锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉不定期检查等都将导致事故的发生。

处理:

(1)减弱燃烧。

(2)如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽。

(3)保持水位表正常水位。

(4)进行上水和排污,降低炉温。

(5)弄清超压产生的原因后,再决定压火或恢复运行。

二、预防措施

精心操作,严密监视电压、电流。

加强巡检,及时发现消除隐患。

热电厂化学品泄露事故处理预案

1 盐酸泄漏(应该与生产中异常情况区分开来)

如果现场少量泄漏,可停止系统再生或停止收酸,报检修处理。如发生大量泄漏或出现管道迸裂危人生安全时,应立即穿戴好防护用品到现场停运酸转运泵或酸喷射器,报检修处理。

1.1 如果有人受伤,根据受伤情况及时救治:

1.1.1 皮肤接触急救:立即脱去被污染的衣服,用大量清水彻底清洗后,严重者应就医。

1.1.2 眼睛接触急救:立即提起起眼睑,用大量流动清水或35% 3彻底冲洗,严重者就医。

2 烧碱泄漏

如果现场少量泄漏,可停止系统再生或停止收碱,报检修处理。如发生大量泄漏或出现管道迸裂危人生安全时,应立即穿戴好防护用品到现场停运碱转运泵或碱喷射器,报检修处理。

2.1 如果有人受伤,根据受伤情况及时风,注意严禁明火,处理完毕沐浴更衣。

2.1.1 皮肤接触急救:立即脱去被污染的衣服,用大量清水彻底清洗后,用2%硼酸液清洗,严重者就医。

2.1.2 眼睛接触急救:立即提起起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗,严重者就医。

3 液氨泄漏

如果少量泄漏并及时发现,可佩戴过滤式防毒面具或空气呼吸器进入现场查明漏点,迅速关闭相关阀门,打开门窗通

3.1 如果有人受伤,应根据受伤情况及时救治:

3.1.1 皮肤接触急救:立即脱去被污染的衣服,用2%硼酸液或大量清水彻底清洗,并就医。

3.1.2 眼睛接触急救:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗,并就医。

3.1.3 吸入急救:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。

3.2 如果大量泄漏,影响面较大,则按以下程序处理:

3.2.1 迅速组织相关人员撤离至泄漏污染区上风处;

3.2.2 汇报调度室及分厂领导;

3.2.3 调度室应迅速通知相关单位人员赶赴现场;

3.2.4 将事故现场隔离(隔离半径视具体情况定),限制人员出入,切断火源;

3.2.5 处理人员应佩戴正压式空气呼吸器,穿防毒服,尽可能切断泄漏源;

3.2.6 若现场已着火,消防队员应穿全身防火防毒服,切断气源,迅速灭火。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的火焰。可能的话,将氨瓶移至空旷处;

3.2.7 事故基本得到控制后,迅速组织有关单位及时抢修,尽快恢复生产;

3.2.8 成立事故调查组,开展事故调查工作;

3.2.9 若火势已无法控制,氨瓶随时有爆炸危险,则迅速撤离现场,疏散附近人员。

3.3 预防措施:

3.3.1加强巡检,发现漏点及时消除。加氨时应注意开阀门要缓慢平稳;

3.3.2钢瓶应放于阴凉干燥通风良好处,远离火种热源,防阳光直射,远离卤素及酸类;

3.3.3现场配备相当数量和种类的消防器材;

3.3.4钢瓶搬运时轻装轻卸,防止损坏。

加氨系统事故应急处理预案

为了保证企业、社会和人民群众生命财产安全,防止突发性事故发生,并能在事故发生后得到及时有效处理,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制订本预案。

一、系统简介

汽机装置加氨系统是将氨罐中的液氨在溶解箱中加水稀释至2%浓度,用泵加到脱盐水管道,调节锅炉给水的值在8.5~9.2之间。系统设备(氨瓶除外)由江苏常州市江南电力设备厂制造,包括两只溶解箱、两台搅拌器、两台计量泵,另有一只氨瓶放在厂房东楼梯下面,通过不锈钢管与系统连接。氨为无色强刺激性易燃气体,通过吸入和皮肤接触对人体产生伤害。低浓度氨可刺激人体黏膜,高浓度氨可造成组织溶解坏死。轻者使人体呼吸系统及眼部受到损害,重者可使人反射性呼吸停止,液氨可灼伤皮肤。氨与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热,氨罐有开裂和爆炸的危险。

现场配有消火栓及干粉灭火器。

二、危险性预测

根据生产工艺流程和设备特点,加氨系统主要存在两方面危险性:

1、系统漏氨,因漏氨使人受伤。

2、氨瓶爆炸。

三、事故处理方案及程序

如果少量泄露并及时发现,可佩戴过滤式防毒面具或空气呼吸器进入现场查明漏点,迅速关闭相关阀门,打开门窗通风,注意严禁明火,处理完毕沐浴更衣。

如果有人受伤,应根据受伤情况及时救治

1、皮肤接触急救:立即脱区被污染的衣服应用2%硼酸液或大量清水彻底

清洗。就医。

2、眼睛接触急救:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。

就医。

3、吸入急救:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,

给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

如果大量泄露,影响面较大,则按以下程序处理:

1、迅速组织相关人员撤离至泄露污染区上风处。

2、汇报调度室及分厂领导。

3、调度室应迅速通知相关单位人员赶赴现场。

4、将事故现场隔离(隔离半径视具体情况而定),限制人员出入,切断火

源。

5、处理人员应佩戴正压式空气呼吸器,穿防毒服,尽可能切断泄露源。

6、若现场已着火,消防队员应穿全身防火防毒服,切断汽源,迅速灭火。

若不能立即切断汽源,则不允许熄灭正在燃烧的火焰。可能的话,将氨

瓶移至空旷处。

7、故基本得到控制以后,迅速组织有关单位及时抢修,尽快恢复生产。

8、成立事故调查组,开展事故调查工作。

9、若火势已无法控制,氨瓶随时有爆炸危险,则迅速撤离现场,疏散附近

人员。

四、预防措施

1、加强巡检,发现漏点及时消除。加氨时应注意开阀门要缓慢平稳。

2、钢瓶应放于阴凉干燥通风良好处,远离火种热源,防阳光直射,远离

卤素及酸类。

3、现场配备相当数量和种类的消防器材。

4、钢瓶搬运时轻装轻卸,防止损坏。

热电厂

烟囱冒黑烟事故处理预案

既要保证公司安全稳定长周期运行,又能达到国家环保要求,本着事故发生后能够迅速有效地控制处理原则,制定本《烟囱冒黑烟事故应急处理预案》。

1 异常故障及原因

故障:一次电压很低,一次电流较大,二次电压接近为零,二次电流很大

原因:

1.高压隔离刀闸接地

2.高压电缆击穿穿或终端接头绝缘损坏、击穿造成对地短路

3.电场灰斗严重积灰造成电晕极与集尘极间短路

4.电晕极线断线,造成短路

5.电晕极振打装置转动瓷轴损坏或瓷轴箱内严重积灰造成对地短路

6.电场顶部阻尼电阻脱落而接地

7.异极间有金属异物造成短路

8.高压绝缘子损坏或石英套管内壁结露结灰造成对地短路

9.卸灰机故障,灰斗满灰造成两极间短路

2应急处理:

1.高压隔离刀闸置于电场位置

2.处理和更换电缆或终端接头

3.放尽灰斗积灰

4.停炉处理断线

5.更换转动瓷轴或清除积灰

6.恢复或更换阻尼电阻

7.停炉处理清除异物

8.更换损坏绝缘子,清除积灰,投入加热装置,或提高加热温度修复卸灰机,放尽灰斗积灰

3、预防措施

1.精心操作,严密监视电压、电流。

2.加强巡检,及时发现消除隐患。

2009.4. 13

锅炉用电中断

现象:

装置全部或部分用电设备跳车停转,电流表指示回零;

锅炉蒸汽流量、汽压、汽温、水位均急剧下降;

热工仪表停电、指示失常,控制室工作照明灯灭,事故照明灯亮;

电动机跳闸时,指示灯闪光,事故报警器鸣叫;

给水压力回零。

处理步骤:

立即将所有电动机开关切向停止位置,并报告调度,汇报情况要求迅速恢复电源。将所有自动改为手动,注意控制蒸汽温度不要超标。

若单炉断电:

应立即关闭主汽门,通知运行锅炉、汽轮机相应调整负荷,保持汽压相对稳定;

事故锅炉暂时按压火处理。开启过热器疏水阀,若汽包压力上升应开启对空排汽阀泄压,防止安全阀动作;

若给水泵有电源时,保持锅炉正常给水,给水泵无电时,应立即关闭主给水电动,必要时关闭手动截止阀。停止上水时应开启省煤器再循环阀;

事故盘有电时,则对电接点水位计与就地水位计进行对照,保持锅炉正常供水(就地操作);若锅炉事故操作盘失电时,须有专人就地监视水位,并关闭所以进水阀和放水阀;短期电源恢复后,由班长统一指挥,依次启动电机,进行热启动操作;若失电时间较长,汽包水位计看不见水位时,必须先叫水。叫出水则可上水,叫不出水则严禁上水,并放出全部床料待锅炉完全冷却后方可向锅炉上水;

叫水操作:

开启汽包水位计的放水阀;

关闭汽阀;

关闭放水阀,注意水位是否在水位计中出现;

叫完水后开启汽阀,恢复水位计运行。

若并列锅炉动力电全部失电,则应立即按停炉处理,通知汽轮机打闸停机。关闭主汽门,开启蒸汽母管及过热器疏水,通知调度尽快恢复一台锅炉用电。

全厂电源恢复后,由班长指挥,多台锅炉应分先后开车,首先应确认各阀门及风机档板位置复位,避免同时开车时配合失误,导致事故范围扩大。

锅炉满水

现象:

水位报警器鸣叫,高水位信号灯亮;

电接点水位计指示正值增大;

汽包水位高于正常水位;

给水流量不正常地大于蒸汽流量;

蒸汽含盐量大;

过热蒸汽温度下降;

严重时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽。

处理:

当锅炉汽压及给水压力正常,?而汽包水位超过正常水位时(一般为+75)应采取下列措施:

验证电接点水位计的正确性,迅速与汽包水位计对照,必要时冲洗水位计;

若因给水自动调整失灵而影响水位升高时,应将自动改为手动,关小给水调整阀,减少给水;

如水位继续升高则应开启事故放水阀。

经上述处理后,汽包水位仍上升,且超过+100时,?应采取下列措施:

继续关小或关闭能控制给水的阀门,停止上水时应打开省煤器再循环阀,迅速与汽包水位计对照,必要时冲洗水位计;

加强锅炉放水;

根据汽温下降情况,关小或关闭减温水阀,?必要时,开启过热器和蒸汽管道疏水阀,通知汽机开启有关的疏水阀。

如汽包水位已超过汽包水位计的上部可见水位时,?应按下列规定处理:

立即停炉,关闭主汽门并通知汽机、电气、调度;

停止向锅炉上水,开启再循环阀;

加强锅炉放水,注意水位在汽包水位计中出现时,调整到正常水位;

故障消除后,尽快恢复锅炉机组的运行。

于外界负荷骤增而造成水位升高时,则应暂缓增加负荷;

因给水压力异常升高而引起汽包水位升高时,应立即将水压恢复正常。

锅炉缺水

现象:

水位低报警器鸣叫,低水位信号灯亮;

电接点水位计指示负值增大;

汽包水位低于正常水位;

给水流量不正常地小于蒸汽流量(炉管爆破时相反);

严重缺水时,过热蒸汽温度升高。

缺水处理:

当锅炉汽压及给水压力正常,?而汽包水位低于正常水位(-75)时,应采取下列措施:验证电接点水位计的指示正确性(?应与汽包水位计对照,必要时冲洗水位计);

若自动调整失灵,则改为手动调节;若给水调节装置失灵,可切换备用管路,适当增大给水量。

经上述处理水位仍然继续下降且到-100时,除应继续增加给水外,须检查并关闭所有排污阀及放水阀,必要时可适当降低锅炉蒸发量。

如汽包水位继续下降使水位在汽包水位计中消失时须立即停炉,关闭主汽阀,继续向锅炉上水,?如仍不见水位出现,则立即停止上水,如由于运行人员疏忽大意,使水位从水位计中消失时,电接点水位计又无法判明时,应立即停止向锅炉进水,并停炉,按下列规定处理:

进行汽包水位计的叫水;

经叫水后,水位在汽包水位计中出现时,可向锅炉上水,并注意恢复水位;

经叫水后,水位未能在汽包水位计中出现时,严禁向锅炉上水。

如因给水压力低引起水位降低时,立即提高给水压力。

如果给水压力无法恢复,且使汽包水位降低时,应降低锅炉蒸发量,维持水位。

在给水流量小于流量时,禁止用增加锅炉蒸发量的方法提高汽包水位。

放渣管堵塞

现象

冷渣器出渣量小或不出渣;

放渣管向外部漏风或喷渣。

料层差压不正常的升高;

严重时料层迅速升高易导致流化不良、落煤管堵煤、停炉等事故发生;

故障处理:

检查冷渣器运行状况,首先保证冷渣器运行;

在处理故障前,应穿戴好防护用具,清除现场周围杂物,做好防火、防烫伤准备;在疏通放渣管的同时应与主控人员保持密切联系,严格监视料层差压的下降趋势;短时间不能疏通放渣管时,可请示分厂领导压火停炉处理;

当料层差压不正常的迅速下降无法控制时,可立即压火停炉,并及时汇报分厂领导及调度。

预防措施:

经常检查冷渣器的运行状况,保证冷输渣系统的连续性;

采用人工放渣方式时应遵循“适量多次”的原则;

加强班组对新工和放渣民工的操作培训,特别是提高一般的故障处理能力,预防事故的发生;

在处理放渣管异常时,经主操安排后,必须由零米岗位配合民工一起进行操作。

汽轮机用电中断

5.1现象

5.1.1全厂性用电中断

a.所有电动设备停转;

b.照明熄灭,事故照明自动投入;

c.低电压释放,使凝结水泵和射水泵跳闸;

d.锅炉压火,汽温汽压下降;

e.循环水中断,压力至零,真空下降。

5.1.2部分厂用电中断

(1)部分380v电源中断, 运行中的凝结水泵和射水泵停运,备用泵联锁投入;

(2)部分6000V电源中断,可能影响循环水压力下降,虹吸破坏,给水泵停转,影响锅炉进水。

5.1.3处理

全厂性厂用电中断,按循环水中断,主蒸汽参数不符规定,真空下降等方法处理;

a、循环水中断,

应迅速去掉汽轮机负荷, 严防排汽安全门动作,以备用水源向冷油器供水,当真空迅速下降到450柱以下,应故障停机, 由于循环水中断而使凝汽器超过正常温度时,应关闭凝汽器循环水进水门,待排汽温度下降到50℃左右时,再往凝汽器送循环水,否则将急剧冷却凝汽器,造成铜管胀口松漏;

b、主蒸汽压力变化

正常运行时,主蒸汽压力201为3.136-3.626(绝压),超过此数值时应联系锅炉恢复正常汽压;

当汽压超过3.6、小于或等于3.7时,关小电动主汽阀节流降压,如节流无效,汽压超过3.7, 应故障停机;

当汽压降到3.1,每降低0.098, 由额定负荷降低1200(纯冷凝工况下),蒸汽流量减少11( 抽汽工况下);当汽压降到2.156时,减负荷至零,当汽压低于1.8时,应立即通知主控室故障停机;

c、主蒸汽温度变化

正常运行时,主蒸汽温度201为420-445℃, 当汽温超过此数值时应联系锅炉恢复正常汽温;

当汽温超过445℃,小于或等于445℃时, 连续运行30分钟以上仍不能降低,或汽温已经负荷至零,保持空转,当汽温降到360℃时, 应立即通知主控室故障停机,汽温急剧下降30℃,按水冲击处理;

5.1.4注意事项:

汽温汽压同时下降时,总的减负荷量为各自减负荷之和;

开始减负荷时,一般先减电负荷, 当减到调压器无法进行工作时,则减去热负荷,断开调压器;

减负荷过程中,汽温低于370℃而高于360℃,或汽压低于2.1而高于1.8,在15分钟内不能恢复时,必须故障停机;

汽压和汽温同时达到高限时,每次连续运行时间不能超过30分钟,全年累计不应超过20h。

d、凝汽器真空变化

正常运行时,后汽缸真空应在660以上,后汽缸真空低至660(0.0867)时,真空每降低

10(0.00133),由额定负荷降低1200(纯冷凝工况),由额定蒸汽流量减少11,真空降到550(0.0733)时, 减负荷到零,汽轮机维持空转,真空降到470(0. 0627)时,真空保护停机,保护不动作需手动停机;

真空在660以下, 汽轮机运行时间不应超过30分钟,如果经30分钟真空并不升高,应继续降低负荷, 但在下列情况下允许机组暂时维持原负荷运行, 并在最短时间内迅速检查,消除真空降低的缺陷;

真空可以维持在一定范围不继续下降;

振动正常;

推力轴瓦乌金温度正常;

监视段压力超过规定值;

在排汽温度升高后,轴封径向不致发生摩擦,汽轮机的排汽温度,在空负荷运行时不超过100℃, 带负荷时不应超过65℃。

3)在减负荷过程中,凝汽器真空低于550,而高于470,运行15分钟内不能恢复时,或真空低于470时,须故障停机;

(2)部分380V厂用电中断,起动备用泵;

(3)停机时,交流电动油泵无电,起动直流电动油泵供润滑油。

5.2其它需要紧急停机的情况:

5.2.1 现象:

5.2.1.1机组突然发生强烈振动,或金属撞击声;

5.2.1.2转速升高至3600时,而危急遮断设备不起作用;

5.2.1.3水冲击

5.2.1.4轴端汽封冒火花;

5.2.1.5任何一个轴承回油温度急剧升高;

5.2.1.6油系统着火且不能很快将其扑灭;

5.2.1.7油箱油位突然下降到最低允许油位以下;

5.2.1.8轴承回油温度升高超过75℃或轴承内冒烟;

5.2.1.9润滑油压降至0.0196以下;

5.2.1.10主蒸汽管破裂;

5.2.1.11转子轴向位移超过1.4(表面刻度值)

5.2.2 处理步骤:

5.2.2.1 应破坏真空紧急停机:

5.2.2.2 开真空破坏门262,停止射水泵P201/202;

5.2.2.3 关闭高低压加热器蒸汽门及各段抽汽门

5.2.2.4 停止向轴封送蒸汽。

5.2.2.5 自动主汽阀关闭后,发电机应立即解列(即联动跳闸),汽机无蒸汽方式运行不

得超过3分钟;

5.2.2.6 其它各系统按正常停车处理。

救治:

6故障停机(在抽汽工况时)

6.1.1当发生故障停机时,手击危急遮断器或者磁励断路油门按钮检查主汽阀,高压调

速汽阀及中、低压旋转隔板是否关闭严密,检查各抽汽逆止阀是否关闭严密,如不严时可手动关闭,发电机应联动跳闸;

向主控室发出"注意"、"机器危险"信号,当接到解列信号后,检查转速应下降,否则可能由于抽汽逆止阀或主汽阀关闭不严所致,要采取措施隔断汽源;

应迅速启动高压电动油泵P205或低压润滑油泵P206/207,立即关抽汽出口闸门,投入减温减压器向外供汽,解列调压器,打开凝结水再循环门203, 关闭低压加热器出水门,保持热井水位;

如需破坏真空,开真空破坏门262,停止射水泵P201/202;

关闭高低压加热器蒸汽门及各段抽汽门;

停止向轴封送蒸汽;

报告班长、值长和电站领导,并完成规程中规定的其它停车操作,自动主汽阀关闭后,

发电机应立即解列(即联动跳闸),汽机无蒸汽方式运行不得超过3分钟;

其它操作与正常停机操作相同。

6. 燃运设备故障:

6.1 皮带故障

皮带跑偏时一般调整托辊,皮带向哪个方向跑,调整时应使哪个方向的皮带边拉紧,即:调整轴承座向拉力皮带的方向调整,如无效,应联系调整机尾或张紧滚筒。

皮带打滑时,应张紧皮带,减小皮带负荷,干燥皮带非工作面,必要时报告班长组织处理,但严禁脚踏皮带。

皮带轮处轴承温度过高,缺油时应及时加油;轴向间隙太小时应联系检修将轴承盖垫片加厚。

6.2 振动筛故障

6.2.1激振器温度过高

检查油路是否堵塞,是否缺油,发现堵塞或缺油时及时联箱处理或加油;轴的轴向串动时应在0.61之间,若太小则应联系调整轴承内圈的挡圈。

6.2.2 有不正常噪音

检查是否有异物卡滞螺栓是否松动,各橡胶垫是否不起作用,筛箱是否有裂痕,皮带罩与皮带是否碰撞。确认原因后应及时停车处理或联系检修处理。

频率振幅达不到要求

检查橡胶弹簧是否失效,皮带是否松动、打滑,并及时联系处理。

6.3 破碎机有异常响声

立即停机,通知停止给料,切断电源,清理检查破碎机腔内部,严禁硬开。

7.4 汽轮机油泄漏(前面有,去掉)

如果少量漏油,岗位人员通过巡检及早发现可采取消漏、与热源隔离、补油等相应措施处理。

如果大量漏油,或引起火灾,应迅速破坏真空,紧急停机,倒为低压油泵运行至转速为零时停油泵,并按以下程序处理:

7.4.1 将事故系统特别是漏点与其他系统和热源安全隔离,如有受伤者应及时抢救伤员(注意佩戴防护用品);

7.4.2 及时汇报调度室及分厂领导,向消防队报警;

7.4.3 调度室应及时通知相关单位迅速赶赴现场,根据事故情况作出相应处理;

7.4.4作好现场警戒工作;

7.4.5进行事故抢险,防止事故扩大;

7.4.6消防队做好灭火工作;

7.4.7 事故基本得到控制后,迅速组织有关单位及时抢修,尽快恢复生产;

7.4.8 成立事故调查组,开展事故调查工作;

7.4.9若现场火势较大已无法控制,并有爆炸危险时,应迅速组织人员及时撤离现场。

7.4.10 预防措施:

7.4.10.1精心操作,严密监视油压、油位;

7.4.10.2加强巡检,及时发现消除隐患;

7.4.10.3 操作要保持平稳,避免油压大幅波动;

7.4.10.4 保持油系统周围高温管道保温良好。

热电厂

2007-6-12

热电厂

2006-1-1

附:现场主要安全标示:

必须穿防护服必须穿防护鞋必须戴安全帽必须戴防护手套

必须戴防护眼镜当心腐蚀当心中毒禁止烟火

注意安全禁止吸烟禁止饮用禁止触摸

当心触电当心滑跌

工程施工安全应急处置预案

【中海·国际社区】3#地块B区工程 安全事故应急救援预案 海宏建筑工程 二00八年四月

目录 施工企业生产安全事故应急救援预案...................... - 1 - 第一章坍塌安全事故应急救援预案...................... - 7 - 第二章触电安全事故应急救援预案..................... - 10 - 第三章高空坠落安全事故应急救援预案................. - 14 - 第四章物体打击事故应急救援预案..................... - 16 - 第五章机械伤害应急救援预案......................... - 18 -

施工企业生产安全事故应急救援预案 为有效避免事故在施救过程中的盲目性,减少事故救援过程中的伤亡损失,降低生产安全事故的成本;为防止和减少生产安全事故,遏制生产安全事故的频繁发生,减少安全事故中的人员伤亡和财产损失,促进安全生产形势根本好转。根据《安全生产法》的有关规定,公司特制定《施工企业生产安全事故应急救援预案》的管理办法, 一、安全事故的划分: 根据本案安全事故划分为重特大安全事故和一般安全事故。 重特大安全事故的围:按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(中华人民国建设部令第3号发布): (一)、具备下列条件之一者为一级重大事故: 1、死亡三十人以上; 2、直接经济损失三百万元以上。 (二)、具备下列条件之一者为二级重大事故: 1、死亡十人以上,二十九人以下; 2、直接经济损失一百万元以上,不满三百万元。 (三)、具备下列条件之一者为三级重大事故: 1、死亡三人以上,九人以下; 2、重伤二十人以上; 3、直接经济损失三十万元以上,不满一百万元。 (四)、具备下列条件之一者一为四级重大事故:

事故应急预案

事故应急预案 总公司: 为完善和健全防洪救灾、重特大事故处理安全管理机制,保障本站的安全生产,增强全体员工的安全意识,保证安全工作计划和措施计划的贯彻执行,促进本站安全生产工作的顺利开展和实施,特制定本预案: 防汛应急预案 水火无情,洪水如猛兽。洪灾危害大,造成的后果严重,加之洪灾难以准确预测,所以防洪抗灾任重道远。全体员工应以高度的责任感积极加入防洪抗灾的行列,为确保我站安全渡讯,将洪灾损失降到最低限度,特制定沙坪电站防洪应急预案如下: 1、组织机构: 电站于汛期成立以站长为组长的防洪应急领导小组,领导小组下辖防洪抢险队,在防洪抗灾和处理各种突发事件中,领导小组成员有权对防洪抢险队及电站的人员、物资、车辆等进行紧急调配,事后应及时向站长及上级部门汇报;汛期电站管理人员应按防洪值班表的安排24小时值班,防洪全体成员应保证通讯畅通随时待命.防洪领导小组接到防洪警报后,应首先赶赴现场组织抗洪抢险,同时向站长或公司防洪值班领导汇报。 2、防洪物资: 由电站生技科清查库存,于4月底以前补齐.防洪物资该发到班组及个人于4月底发放到位;统一管理部分由电站库房保管,保证随时可用。 3、防洪预警措施: 汛期机电运行值班员每值均应仔细巡查主副厂房建筑有无异常,排水系统是否完好,挡水建筑是否可靠,并将检查情况列入值班记录内容之一;暴雨洪水期间应安排值班人员重点监视尾水水位,检查各处渗漏水情况和排水情况,如有异常及时汇报,并提前采取堵漏或加强排水等临时应急措施,防止灾情恶化。

水工人员应定期巡查水工建筑和相关设施,与中控室保持密切联系,对存在隐患和缺陷的水工设施应重点检查和监视,作好记录并上报;降雨之后及时开展临时巡查,发现异常除采取临时应急措施外及时向主管领导汇报,力争尽快妥善处理.(1)洪水危及机电设备及主副厂房安全应急预案: 在这种情况下当值班长应迅速向上级报告,同时应根据具体灾情按事故处理规程及时采取相应妥善措施,防止事态扩大.如果洪水已逐步构成威胁,可采取堵住源头或分流洪水或加强排水等适宜的应急措施,消除洪水威胁;如果人力无法抗拒洪灾,应立即停运相关设备切断所有电源,完成相应安全应急措施后相关人员迅速撤离,同时注意组织员工转移至安全地带待命,不可惊慌失措出现混乱局面。 (2)水工出现洪灾险情应急预案: 如发现引水钢管、前池、渠道等因暴雨洪水及地质灾害发生破坏或出现险情,现场员工应首先疏散危险区内的群众,确保灾害可能涉及区域内群众的生命财产安全,作好现场保护和现场警戒,防止不知情群众滞留或进入危险区域内,同时迅速切断上游来水,如关闭钢管进水闸、取水口取水闸等,防止灾害进一步扩大;同时向电站防洪领导小组汇报。 在防洪期间,电站各防洪抗灾人员应24小时保持通讯畅通,在接到防洪警报后,必须完全服从上级的指挥和安排,在最短的时间内到达指定地点待命,做好全力以赴抗灾抢险的各项准备,确保我站防洪体系机构健全、预防到位,目标明确、责任到人,纪律严明、防范有力。进入汛期,各岗位员工应把防洪演习和防洪预想持续深入地开展起来,居安思危,积极预防,提高全站员工的防洪抗灾应变能力,确保我站平安渡汛。 消防应急预案 对于消防电气火灾应贯彻以预防为主的方针,防患于未然,同时,应做好扑灭电气火灾的充分准备,凡有可能发生火灾的场所,都应设置数量足够的并符合规定要求的灭火器材的及工具,固定人员定期检查试验,用后及时补充,负责运行维修人员应受

服务行业突发事件应急处理预案

客户服务部 突发事件应急处理预案 编号: 名称签署日期编制客户服务部 审核客户服务部 审批□部门负责人□分管领导□总经理

制修废记录 版次章次修订修订详情 第一版 2016年8月

目录 一.总则 (1) 二.情绪激动类 (1) (一)类型定义 (1) (二)处理方法 (1) 三.人身安全类 (2) (一)类型定义 (2) (二)处理方法 (2) 四.财产损失类 (3) (一)类型定义 (3) (二)处理方法 (3) 五.系统故障类 (3) (一)类型定义 (3) (二)处理方法 (3) 六.其他应急事件 (5) (一)类型定义 (5) (二)处理方法 (5) 七.紧急应变处理程序件 (5) (一)热线接报燃气事故报告紧急处理流程: (5) (二)火警的处理程序 (6) (三)电气故障的处理程序 (6) (四)遇恐吓电话的处理程序: (6) (五)爆炸类事件的处理程序 (6) 八.成员名单及电话号码 (7) (一)联络人 (7) (二)紧急应变外部联系通信录 (7) 九.营业厅常务物料 (7) (一)药品 (7) (二)维修工具 (8) 十.附则 (9)

一.总则 为提高对服务应急事件的应对能力,最大程度地预防和降低服务应急事件所造成的损失及影响,保障公司、员工和客户的切身利益,结合实际情况,基于《服务应急事件处理指南》编制客户中心服务应急事件处理指南。事件类型主要包括情绪激动类、人身安全类、财产损失类、系统故障类等。 二.情绪激动类 (一)类型定义 在服务过程中,由于客户的诉求(包含合理与不合理)没有被及时满足,或对相关的产品与服务存在较大异议,导致客户情绪激动,甚至大声吵闹与辱骂。主要包括客户未预约而要求立即办理相关业务、对气费有异议、超用气、不符合作业条件、退费业务、不接受城市燃气的相关安全规范等,通过热线、营业厅强烈地表达不满的行为。(二)处理方法 1、服务人员应保持平和的心态与平稳的情绪,避免被客户的情绪感染,同时请客户到 相对不会影响正常营业的场所进行沟通。 2、对客户给予充分理解,真诚聆听,不要打断客户说话,让客户把情绪发泄出来。了 解客户不满的原因、客户的需求和期望,以便客户宣泄后,我们能切中要害、抓住关键点处理问题。 3、安抚客户的情绪,首先向客户致歉,“对不起,由于我们的纰漏给您带来不便,同时 也感谢您指出我们工作中的不足。” 4、分析客户诉求内容,如客户诉求与我司工作原则或法律规范相违背的,需将产品或 者服务的细则要求,特别是客户误解的地方,加以详细阐述,让客户了解到无法处理的原因,并提供其它办法以解决客户的诉求。 5、如客户的诉求是由于我司原因或无法履行服务承诺或在服务承诺时间内但仍不能满 足客户需求造成的,应说明我们工作中的困难,使客户了解到我们的难处,寻求对应的负责人协调进行,并表明我们会尽量安排解决客户反映的问题。 6、如果客户仍然不能平静,甚至情绪更加激动,其他在场同事应协助安抚并立即将情 况上报店长,职能线负责人,部门经理等寻求协助,并表明“我们也是为了解决您反映的问题,请您先平静一下,我们再看能为您做些什么”(如升级到人身攻击则参照第三章人身安全类的处理方法)。

触电应急预案]

XXXX触电应急预案 由于电器设备、电缆反复移动,临时用电的作业人员多、环境变化,触电事故随时可能发生。所以本编制触电应急预案具体如下: 1、假设险情:假设用电人员由于误动作发生低压触电事故;电缆被砸断发生低压触电事故;塔吊的吊物进入高压线的危险区发生高压触电事故另有应急预案,本预案中不考虑。 2、应急准备 2.1. 触电抢险指挥组即安全抢险领导组,下设的抢救组、救护组,防护组,见附表,其中抢救人员有变动如下:抢救组:XXX(电工班长)XXX(电工) XXX(修理班长) XXX(工程师)、XXX(安全监督) 工地应急抢救领导组的机构职责、名单自定。 2.2 .抢救备用器材: 5m绝缘杆1根 钢筋场地备用的短路接地极两处,用φ50×1500钢筋打入地下1.5m,焊好接电线的螺杆,拧上螺帽M12(不拧紧)。

备两根70mm2铝芯线各长50m。 备一根φ20综绳长30m。 备一根φ12尼龙绳长30m(存项目部)。 急救药箱2个 手电6个(电工、抢险组、防护组、救护组、经理、副经理各1个)。 对讲机6部。 符合安全的电工工具由电工自带。 2.3应急联系电话 市急救中心:120 XXX供电局调度电话:XXXXXXX,XXXXXXX XXX配电室电话:XXXXXXX XXXX起重机械分厂电话:XXXXXXX 2.4. 本应急预案只能模拟演练,要求抢险组、救护组的每一个同志熟知。 3、事故险情内部快速通报 如遇触电事故时,在现场的项目人员要立即用对讲机向项目经理汇报险情;在保证自身安全的情况下,现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。 项目经理立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场。 4.抢救组到达出事地点,在项目经理指挥下分头进行工

电网事故应急处理方案详细版

文件编号:GD/FS-7932 (解决方案范本系列) 电网事故应急处理方案详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电网事故应急处理方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 当电力系统发生事故时,当班运行人员,特别是值班长一定要胆大心细,坚定沉着地根据音响信号、测量仪表、设备的外部现象及继电保护的动作情况,判断事故的性质和故障范围,然后采取有效措施,进行正确处理。 一、事故处理的基本要求 1、处理事故的主要任务是尽量限制事故的扩大。首先解除对人身和设备的危险,其次,坚持设备继续运行,力求维持整个电力系统的相对稳定。 2、厂用电是电厂正常生产的先决条件,在全系统崩溃时,运行人员应首先恢复厂用电源。 3、处理事故时,值班人员应迅速、沉着,不要

惊慌失措,集中精力,尽力保持设备的正常运行。如自动控制失灵就用手动控制,远方操作故障就改用现地操作。 4、事故处理的领导人为值班长。值班长必须掌握事故的全面情况。凡不参加事故处理的人员,禁止到事故现场,以免影响正确的处理。 5、在交接班时发生事故,而交接班工作尚未结束时,由交班者负责处理。接班者在交班者的要求下可协助处理。待恢复正常运行,方可进行交接班。如事故一时处理不了,在接班者许可时,交班者可离开现场,由交班者继续处理。 6、发生事故时,应仔细注视各参数变化和信号指示,在中控室的值班人员,务必记录各项操作的执行时间(特别是先后次序)、保护装置(告警)动作情况及其他事故有关的现象,便于事故分析。

工程应急预案及应急措施

工程应急预案及应急措施 为及时有效地处理重大事件突发对工程正常施工秩序的影响,我公司从工程开工就建立以项目经理部领导班子为首、公司总部领导班子为辅、总部各部门支持配合的总承包现场应急响应小组。在紧急情况发生第一时间内启动应急机制,一小时内上报有关部门。保证做到:统一指挥、职责明确、信息畅通、反应迅速、处置果断,把事故损失降低到最低。 一、应急准备及响应组织准备 ⑴为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,保证本企业在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失,成立公司生产安全事故应急救援小组。 ⑵生产安全事故应急救援组织成员经培训,掌握并且具备现场救援救护的基本技能,施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备。小组每年进行1-2次应急救援演习和对急救器材设备的日常维修、保养,从而保证应急救援时正常运转。 ⑶生产安全事故应急救援程序: 公司及工地建立安全值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。 如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下: 现场第一发现人——现场值班人员——现场应急救援小组组长——公司值班人员——公司生产安全事故应急救援小组——向上级部门报告。 生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:现场发现人:向现场值班人员报告 现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。

现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,送往最佳医院。 公司值班人员:了解事故及伤亡人员情况 公司生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理事故调查,预防事故发生措施的落实。并上报上级部门 应急救援小组职责: ⑴组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患,落实各项安全生产责任制,贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。 ⑵进行教育培训,使小组成员掌握应急救援的基本常识,同时具备安全生产管理相应的素质水平,小组成员定期对职工进行安全生产教育,提高职工安全生产技能和安全生产素质。 ⑶制定生产安全应急救援预案,制定安全技术措施并组织实施,确定企业和现场的安全防范和应急救援重点,有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。 施工现场的应急处理设备和设施管理 ⑴应急电话的安装要求 工地应安装电话。电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。在室外附近张贴119电话的安全提示标志,以便现场人员都了解,在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近,电话机旁应张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话,以便在节假日、夜间等情况下使用,房间无人上锁,有紧急情况无法开锁时,可击碎窗玻璃,便可以向有关部门、单位、人员拨打电话报警求救。 ⑵应急电话的正确使用 为合理安排施工,事先拨打气象专用电话,了解气候情况拨打电话121,掌握近期和中长期气候,以便采取针对性措施组织施工,既有利

分布式能源应急救援预案

市人民医院分布式能源站应急预案 总则 1、编制目的 为规和加强市人民医院分布式能源安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施、及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安稳,特制订本预案。 2、编制依据 本预案依据《中华人民全生产法》、《中华人民国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》制定本预案。 3、适用围 本预案适用于市人民医院分布式能源站事故处置。 4、应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 危险源及风险性分析 本单位为燃气热水锅炉供热场所,主要危险源为燃气调压柜与热水锅炉。 1、燃气泄漏事故类型包括:着火、爆炸、燃烧、窒息死亡。燃气泄漏、着火、爆炸事故是燃气行业严重事故,能造成巨大的危害。 2、燃气泄漏事故是燃气行业最严重的事故,燃气泄漏与空气混合后,遇到火源能造成爆炸、燃烧、使人窒息死亡,导致设施、设备损坏,居民楼房倒塌,人员伤害。分析引发燃气泄漏事故的原因主要有人为使用不当、管道缺陷(施工质量、腐蚀、设计缺陷)等。 3、高温热水锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、超温、汽化、爆

管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。 4、高温热水锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时高温热水迅速喷发,形成冲击波和热水流,对人们的生命和财产造成二次伤害。 应急组织机构及职责 1、指挥部人员组成和职责 1.1指挥部主要职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。(3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。(9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)负责向上级部门做事故报告。 1.2组织架构 (1)总指挥副总经理:双庆 职责:负责应急指挥工作,发布抢险命令,对特殊情况进行紧急

化工突发事故应急处理预案范本

整体解决方案系列 化工突发事故应急处理预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-71368化工突发事故应急处理预案 Chemical emergency response plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 化工企业突发事故应急处理预案 1、目的 1.1明确突发事件的定义,以便对突发事件能迅速处理,尽可能地减少事故带来的损失。 1.2加强公司制度建设,增强公司凝聚力和向心力。 2、突发事件定义 2.1突发事件主要包括企业突然遭受的灾害以及员工人身突发重大的病、伤、亡或重大的刑事案件、家庭恶性纠纷等。其特点为突发性、特殊性。 3、突发事件处理程序 3.1总经理负责全公司突发事故的现场应急指挥和组织救援处理工作。 3.2如总经理不在现场,总经理即授权实施副总经理全

面负责突发事故现场应急指挥和组织救援处理工作。 3.3如副总经理也不在现场,总经理即授权实施现场领导逐级负责突发事故应急指挥和组织救援处理工作。 3.4根据公司生产油漆、涂料产品的特性,设置专业救援小组。 3.4.1组织指挥机构: 消防安全负责人:xxx 消防安全管理人员:xxx 从业人员构成:xxx A、灭火救援组(21) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责火场灭火、人员及物资的救援工作。 B、设备维护组(4) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责水、电、监控系统、消防设备的维修和保养、火场现场设备操作等。

C、疏散演练组(12) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责火场被困人员疏散、警戒、救护工作。 D、检查巡查组(8) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责消防设施器材的各项检查工作以及协助疏散组检查火场被困人员有无疏漏及人、物救援工作。 E、宣传培训组(7) 组长:xxx 组员:xxx 3.4.2职责:主要负责防火安全教育培训、火场组织人员保护火灾现场,防止残火复燃,为调查火灾原因提供情况等工作。 3.4.2.1消防安全管理人:由在岗人员担任。 3.4.2.2任务:根据消防安全责任人的指令主要完成; 3.4.2.3启动灭火设施进行扑救;

触电急救应急预案

触电急救应急预案Last revision on 21 December 2020

触电急救应急预案 - 1触电急救的原因 电气设备漏电或线路老化、破损、绝缘失效。 空气相对湿度超过75%的潮湿场所。 含导电性粉尘,即生产过程中排出工艺性导电性粉尘(如煤尘、金属尘等),且得以沉积在导线上或透入机器、仪器内的场所。 有金属、泥土、钢筋混凝土、砖等导电性地板或地面的场所。 工作人员可能同时一方面接触电气设备的金属构架、金属结构、工艺装备;另一方面接触电气设备的金属壳体的场所。 风机、水泵、原料车间皮带操作台和天车操作室都是危险场所。 违章操作,非特殊作业人员擅自处理电气故障或没有切断电源的情况下。作业人员违反电气设备操作安全规程作业。 发生电气系统着火爆炸,没有正确使用灭火器或采取的措施不当。 避雷装置损坏,雷电冲击损坏电气系统。 2触电急救的现象 电击。直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击)也称正常状态下的电击;间接接触电击是触及正常运行不带电,而当设备或线路故障时发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的电击),也称为故障状态下电击。 单线电击。人站在导电性地面或其他接地导体上,人体某一部位触及一相导体时,由加在人体上的接触电压造成电击,单相电击的危险程度除与带电体电压高低、人体电阻、鞋和地面状态等因素有关外,还与人体离接地点的距离以及配电网对地运行方式有关;一般情况下,接地电网中发生的单线电击比不接地电网中的危险性大。 两线电击。人体离开接地导体,人体某两部位同时触及两相导体时,由接触电压造成电击,两线电击的危险主要决定于带电体之间的电压和人体电

电网事故应急处理方案实用版

YF-ED-J7004 可按资料类型定义编号 电网事故应急处理方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电网事故应急处理方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 当电力系统发生事故时,当班运行人员,特别是值班长一定要胆大心细,坚定沉着地根据音响信号、测量仪表、设备的外部现象及继电保护的动作情况,判断事故的性质和故障范围,然后采取有效措施,进行正确处理。 一、事故处理的基本要求 1、处理事故的主要任务是尽量限制事故的扩大。首先解除对人身和设备的危险,其次,坚持设备继续运行,力求维持整个电力系统的相对稳定。 2、厂用电是电厂正常生产的先决条件,在

全系统崩溃时,运行人员应首先恢复厂用电源。 3、处理事故时,值班人员应迅速、沉着,不要惊慌失措,集中精力,尽力保持设备的正常运行。如自动控制失灵就用手动控制,远方操作故障就改用现地操作。 4、事故处理的领导人为值班长。值班长必须掌握事故的全面情况。凡不参加事故处理的人员,禁止到事故现场,以免影响正确的处理。 5、在交接班时发生事故,而交接班工作尚未结束时,由交班者负责处理。接班者在交班者的要求下可协助处理。待恢复正常运行,方可进行交接班。如事故一时处理不了,在接班者许可时,交班者可离开现场,由交班者继续

建筑施工安全生产事故应急救援预案制度

建 筑 施 工 安 全 生 产 事 故 应 急 救 援 预 案 编制单位:山东亚汇建筑工程有限公司 编制日期:2017年5月3日

为加强对施工现场安全事故的防范,及时做好安全事故发生后 的救援工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳 定,根据有关法律、法规的要求,结合我公司实际,制定本制度。 一、认识事故应急救援范围 安全事故是指在施工生产过程中发生死伤或造成巨大经济损 失产生重大影响的各类生产事故。包括因工程质量产生的事故、 施工现场毗邻建筑坍塌、土方坍塌、一氧化碳中毒、架体倒塌等 事故。 二、加强安全事故应急救援工作的组织领导 (一)为加强安全事故应急救援工作的领导,实施应急救援预案, 成立公司安全事故应急救援工作领导小组(公司安委会)。各个项目部也要建立生产安全事故应急救援领导小组,其组成人员及职 责应当报公司备案。 (二)公司领导小组负责发生特大事故后应急救援预案启动工 作的领导,与事故发生地项目部应急救援小组协调,组织成员按 照预案分工,开展应急救援抢险工作; (三)平时还要负责组建应急救援专业队伍及组织实际训练工 作、建立通信与报警系统,储备抢险、救援、救护方面的装备和 物资、督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。 (四)发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号。向上级部

门、当地政府通报事故的情况。必要时向当地政府和有关单位发 出紧急救援请求。负责事故调查的组织工作并总结事故的教训和 应急救援经验。 (五)小组成员要按照预案职责分工,以高度负责的精神,尽职尽责。当接到大事故报告后,领导小组成员要迅速到达指定岗位, 因特殊情况不能到岗时,经组长同意,由所在部门按职务高低递 补。 三、完善的应急救援体系 为保证应急救援预案的顺利实施,建立应急救援体系。 (一)事故发生后,事故发生项目部在组织抢险、保护事故现场同时,按照有关规定迅速向公司及相关部门报告;公司必须以 最快的方式,将事故简要情况向建设行政主管部门及安全综合管 理部门等报告,最迟不能超过1个小时;报告的内容主要有: 1、发生事故的单位及事故发生的时间、地点; 2、事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的估计; 3、事故原因、性质的初步判断; 4、事故抢救处理的情况和采取的措施; 5、需要有关部门、单位协助事故救援和处理的有关事宜; 6、上报人姓名、联系电话。 (二)公司安全事故应急救援领导小组接到报告后,立即组织前往事故现场,确定危险目标,组织有关部门按照职责分工,迅 速开展抢救工作。遇有特殊危急情况,要立即向当地政府、公安、

ISO50001能源事故应急处置预案

文件制修订记录

1.0目的: 根据突发性能源事故应急处置的需要,明确事故应急指挥机构和职责,形成一个职责明确、指挥有序、快速高效的应急指挥体系;明确事故应急处置工作机构和职责,形成一个平时预防事故的成效管理的防范体系;明确资源保障需求,形成一个分工明确、责任到人、协调一致、常备不懈的应急保障体系,提高事故的预防和处置能力。 建立健全突发能源事故应急机制,提高企业应对涉及公共危机的突发能源事故的能力,尽最大限度减轻能源浪费。 2.0适用范围 本预案适用于本公司范围内突发性能源事故的应急处置。 本预案适用于公司应对和处理因能源供应过程中发生重特大事故、供能耗能设施大范围损坏、不可预见的自然灾害对公司生产、生活构成重大影响和严重威胁的大面积停供能源事件。 本预案适用于公司供能网络发生大面积瘫痪的情况下,各相关部门组织开展救援、事故抢险与处置、能源供应恢复等工作。 本预案所称的能源是指公司主要消耗的一次能源(煤)和二次能源(水、电、蒸汽、柴油)。 3.0组织机构及职责 3.1在公司因发生供能耗能设备突发事故需要进行应急救援的条件下,成立以总经理任组长,分管生产的副总经理任副组长的应急救援领导小组,小组成员由其他公司领导、公司各部门第一负责人和值班生产调度组成(成员名单和应急救援组织体系见附件),由值班生产调度负责日常联络工作。 3.2应急领导小组职责: ★组长职责: 1、全面组织、指挥、协调公司应急救援工作,并根据突发事故的性质、种类、

危害程度以及潜在危险性等情况作出明确判断,将救援方案通知救援小组成员。 2、全面了解和掌握抢险进程,及时处理抢险过程中的重大问题。 3、负责抢险工作的取消(终止)预案命令。 ★副组长职责: 1、协助组长全面开展救援方案的具体落实及措施,并现场督促。 2、及时向组长汇报相关部门报告情况,听取指示并落实指令; 3、保障抢险物资的及时供应,做好职工自救、互救工作。 4、下达恢复生产的指令,总结抢险救灾工作中的经验教训,修改抢险救灾行动预案。 5、组织完成公司抗御能源突发事件情况(灾害降临的时间、处理经过、设备损坏、人员伤亡和经济损失情况) 调查报告的编写和上报工作。 ★各部门职责: 负责本部门责任区域发生的能源突发事件第一时间救援和应对(启动现场处置方案);当突发事件超过部门控制能力时,及时向应急救援领导小组报告现场事实状态,服从应急领导小组的指挥调度。按照各自的安排与分工,全力投入应急救援抢险工作。 3.3应急救援小组及指挥部成员要随时保持通讯畅通,确保联系。 4.0能源事故预警及应急措施 4.1燃煤事故应急预案 4.1.1燃煤的供应: 我公司所需燃煤由集团物资公司从市场购买,用于两条预分解窑的熟料煅烧。 4.1.2燃煤供应短缺应急措施: 1、一般情况下应保证公司正常储煤量不低于两条生产线满负荷运行十五天的消耗煤量,库存警戒线应不低于公司计划运转的生产线运行十天的消耗煤量。煤炭存放应采取分堆存放,先到先烧,煤炭在场存放时间一般不应超过两个月。

事故应急处理预案

建设工程质量、安全重特大事故 浙江九天空间钢结构有限公司 二0一一年七月 建设工程质量、安全重特大事故应急预案 一、前言 建设工程过程复杂,事故突发性强,极易造成群死群伤,社会影响很大。由于建设工程质量、安全事故的发生不可能完全杜绝,在加强施工安全监督管理、坚持预防为主的同时,为减少建设工程安全事故中的人员伤亡和财产损失,查清事故原因及责任人,防止类似事故再次发生,特建立本应急处理预案。 此预案可使本公司及相关部门、项目部等组织和人员了解质量、安全事故处理程序,遵照有关法律法规精神,及时合理地处理事故,保证足够的人员、设备等及时到位,做到有组织、有措施,有条不紊地展开应急救援、组织调查等工作,具有十分重要的意义。 事故的处理,应坚持尊重事实,尊重科学的原则。 本预案依据的法律、法规:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《企业职工伤亡事故报告处理规定》(国务院令第75号)、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部令第3号)、《特重大事故调查程序暂行规定》(国务院令第34号)、《关于印发〈特别重大事故调查程序暂行规定〉有关条文解释的通知》(劳动部文件浙政[1990]9号)、《浙江省查处企业职工伤亡事故的规定》(浙江省人民政府文件浙政[1987]22号)等。 二、适用范围 1、适用项目 本预案适用于浙江景鸿建设有限公司所承接的工程施工项目。 2、适用行业 本预案适用于本公司房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工等。 3、适用的事故性质

本预案适用于人为过失造成的责任事故和自然灾害等引起的非责任事故,不适用于破坏性事故。 4、适用的事故严重程度 本预案适用于一般、重大、特大事故的报告、采取的措施、调查处理。 三、事故报告制度 1、原则 发生事故后,事故现场有关人员应立即报告项目负责人,根据事故严重程度按一般事故、重大事故、特大事故分别执行本预案如下规定的报告制度。 2、一般事故报告制度 一般事故系指重伤三人以下的事故。发生一般事故后,区分轻伤与重伤,按如下程序进行报告。发生轻伤事故后,由负伤者或事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、经过、原因等报告工地安全员,由安全员在当日前报告项目负责人,并填写《企业职工伤亡事故登记表》,各项目部于月底统一上报公司安全管理科,由安全管理科汇总后在下越号前上报市建设行政主管部门和劳动保障部门。发生重伤事故后,负伤者或现场有关人员应立即直接报告项目负责人,项目负责人接报告后,迅速报告公司,由公司在一天内报告市安全生产监督管理部门、建设行政主管部门及其它有关部门。外埠地区的项目应上报当地安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其它部门。 3、重大事故报告制度 重大事故系指由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。具体可分为四个等级:(1)一级重大事故:死亡三十人以上;直接经济损失三百万元以上。(2)二级重大事故:死亡十人以上,二十九人以下;直接经济损失一百万元以上,不满三百万元。(3)三级重大事故:死亡三人以上,九人以下;重伤二十人以上;直接经济损失三十万元以上,不满一百万元。(4)四级重大事故:死亡二人以下;重伤三人以上,十九人以下;直接经济损失十万元以上,不满三十万元。 事故发生后,事故发生单位必须以最快方式,将事故的简要情况向公司报告,公司接报告后立即向上级建设行政主管部门和事故发生地的市、县级安全生产监督管理部门、建设行政主管部门以及检察、劳动(如有人员伤亡)、公安部门报

触电急救应急预案

山东联盟化工股份有限公司第一分公司触电急救应急预案 Q/SLH.ⅡDY34.003 编制: 审核: 批准: 2018年1月1日

触电急救应急预案 一、总则 (一)编制目的和编制依据 1.目的 本程序规定了公司触电事件发生时应急响应的途径,以保证当触电事件发生,采取积极的措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,最大限度地减轻所带来的伤害。触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法进行急救,并不断地坚持进行,同时及早地与当地医疗部门联系,争取医务人员迅速急时赶往发生地,接替救治工作,在医务人员未接替救治前,现场救治人员不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判断伤员死亡,放弃抢救。 2、依据: 随着我厂规模的不断发展,为应对当前股份二厂电网运行环境下可能发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准以及应急处理预案,《应急准备与响应控制程序》,《电业安全工作规程》编写股份二厂的触电应急处理预案。 (二)应急救援工作原则 预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大触电事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高股份二厂对重、特大突发事件处理、应急抢险,维护生产正常秩序的能力。 二、应急救援组织指挥机构及责任 (一)应急救援指挥部 1、统一指挥,成立触电事故处理领导小组: 组长:车间主任(车间主任不在岗时电气副主任) 副组长:电气主任、安全主任 组员:各班班长(值班长)及在场熟练电工 注:各部门人员的手机号码公司印制通讯号码发放。 对触电突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在各级领导、有关科室、现场调度的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、应急救援、维护稳定、恢复电力供给等各项应急工作。 2、分层分区。按照“分层分区、统一协调、各负其责”的原则建立突发事件应急处理体系。股份二厂电网内各车间,应针对本单位的具体情况,制定防止和处置触电突发事件,维护生产系统正常秩序的应急预案。 (二)职责 1安全科职责

建筑工程重特大事故应急处理预案

建筑工程重特大事故应急处理预案 撰写人:___________ 部门:___________

建筑工程重特大事故应急处理预案 事故应急救援预案实例: 为积极应对可能发生的建筑工程重特大安全事故,高效、有序地组织事故抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的社会秩序和工作秩序,按照《安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《江苏省安全生产监督管理规定》和《徐州市安全生产事故行政责任追究办法》的要求,结合我市建筑工程施工的实际,特制定《徐州市建筑工程重特大安全事故应急处理预案》(以下简称预案)。 一、本预案的适用范围 本预案所称重特大事故,指在本市行政区域内建筑工程施工现场可能发生的造成一次死亡3人以上9人以下或直接经济损失30万元以上的重大事故、一次死亡10人以上或直接经济损失100万元以上的特大事故。 事故类别包括: (一)深基坑坍塌; (二)塔式起重机等大型机械设备倒塌; (三)整体模板支撑体系坍塌; (四)多、高层建筑外脚手架倒塌; 第 2 页共 2 页

(五)房屋拆除事故; (六)其它重特大安全事故。 二、重特大事故应急处理指挥系统 (一)特大事故应急处理工作在市政府统一领导下,由市建设局负责,相关部部门分工合作,密切配合,迅速、高效、有序的开展。 (二)成立徐州市建筑工程重特大事故应急处理指挥部(以下简称市指挥部)。总指挥由市建设局局长担任;副总指挥由市建设局分管安全的副局长担任;成员由市建设局相关处室单位负责人和各县(市)、贾汪区建设(建管)局负责人组成。市指挥部成员名单、专家组名单、应急救援设备详见附表一、二、三。(略) 市指挥部设在市建设局,指挥部办公室设在市建设局安全监督管理处,负责落实值班和应急处理具体工作。 三、重特大事故应急处理指挥部的职责 (一)组织有关部门按照应急预案迅速开展抢救工作,防止事故的进一步扩大,力争把事故损失降到最低程度; (二)根据事故发生状态,统一布置应急预案的实施工作,并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施; (三)根据预案实施过程中发生的变化和问题,及时对预案进行修改和完善; 第 2 页共 2 页

能源保障应急救援预案教学内容

版次:A 能源保障应急预案 编写: 审查: 批准: 2015年4 月22 日发布2015年5月1日生效

目录 1.目的 2.适用范围 3.定义 4.应急处置基本原则 5.组织机构及职责 6.事故应急救援程序及处置措施 7.事故调查和处理 8.预案实施时间

能源保障应急预案 1. 目的 为加强公司能源管理,合理使用、分配公司现有能源,在应对公司出现能源供给突发事故的情况下,迅速有序地组织和恢复能源供给,确保人生安全和减少损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案2.适用范围 XXXX有限公司及公司关联业务单位 3.定义 本办法中“能源供给突发性事故”定义: 指水、电、压缩空气、天然气在接入各具体使用部门端口以前所发生的突发性断供事故。 4.应急处置基本原则 4.1统一指挥:在公司统一指挥下和协调下,通过应急指挥机构,组织开展事故处理、事故抢救、事故点抢救、功能设施恢复、应急救援、恢复生产、生活等各项应急工作; 4.2 分工负责:按照统一协调、各负其责的方式确立事故应急的处理原则; 4.3 保障生产:在部分能源供给设施的损坏的情况下,能源分配优先保障生产需求。 5.组织机构及职责

5.1组织机构:组建能源保障应急中心及功能小组 主任:副主任: 组员: 5.1.1现场确认组 组长: 组员: 5.1.2信息协调组 组长: 组员: 5.1.3生产系统应急组 组员: 5.1.4应急工作组 组长: 组员: 5.1.5事故调查组 组长: 组员: 5.2 职责 5.2.1能源保障应急中心: 全面管控能源保障紧急事故,协调生产系统进行能源应急处理,全面承担能源保障任务,编制能源保障应急预案。 5.2.2 现场确认组:

触电急救应急处理预案

触电急救应急处理预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

1、立即切断电源,或用不导电物体如干燥的木棍、竹棒或干布等物使伤员尽快脱离电源。急救者切勿直接接触触电伤员,防止自身触电而影响抢救工作的进行。 2、当伤员脱离电源后,应立即检查伤员全身情况,特别是呼吸和心跳,发现呼吸、心跳停止时,应立即就地抢救。 (1)轻症:即神志清醒,呼吸心跳均自主者,伤员就地平卧,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克或心衰。 (2)呼吸停止,心搏存在者,就地平卧解松衣扣,通畅气道,立即口对口人工呼吸,有条件的可气管插管,加压氧气人工呼吸。亦可针刺人中、十宣、涌泉等穴,或给予呼吸兴奋剂(如山梗菜碱、咖啡因、可拉明)。 (3)心搏停止,呼吸存在者,应立即作胸外心脏按压。 (4)呼吸心跳均停止者,则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官的氧供应。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次。如现场抢救仅有1人,用15:2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸,即先作胸外心脏按压15次,再口对口人工呼吸2次,如此交替进行,抢救一定要坚持到底。 (5)处理电击伤时,应注意有无其他损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下,并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等。如有外伤、灼伤均需同时处理。 (6)现场抢救中,不要随意移动伤员,若确需移动时,抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院,除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外,应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压,在医院医务人员未接替前救治不能中止。 一、总则 (一)编制目的 为加强广晟公司应急管理工作,有效预防、及时控制和消除突发事件造成的危害,提高广晟公司及所属企业处置突发事件的能力,确保应急处置工作有序开展,最大限度地降低、减少突发事件造成的人员伤亡、

建筑施工现场事故应急处理预案

百庆·尚西国际A区 施 工 现 场 应 急 预 案 市江南建筑工程 2014年7月1日

施工现场事故应急预案 百庆·尚西国际A区项目位于合江县荔枝文化广场旁。由百庆物业集团开发,汉嘉设计集团股份设计,江阳工程项目管理监理,市江南建筑工程总承包。本项目包含两层地下车库,A1#-A5#5栋高层住宅,A6#、A7#两栋商业,结构为框架剪力墙结构,总建筑面积约87424.27㎡。一、应急准备 1、本公司成立以公司经理为组长,分管安全副经理、安全科科长、 项目经理参加的公司意外伤害应急领导小组。施工项目根据承建项目情况成立以项目经理为组长、施工员、技术负责人、专职安全员、施工班组负责人参加的现场意外伤害应急领导小组。 2、根据公司承包经营围,我公司主要以房屋建筑施工为主,根据以 往施工安全意外伤害发生频率,主要意外伤害有:高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、事物中毒、窒息。 3、为确保人员安全,提高安全防意识,坚持以认为本的宗旨,当发 生意外伤害时,建立畅通的应急联络渠道,公司坚持24小时有人值班,办公室设在安全科。 4、为提高安全防意识,使事故人员得到及时求治,根据《建设工程 安全管理条例》及国家《中华人民全法》规定,公司承建项目在《施工现场安全条件备案》时,必须参加施工现场职工意外伤害保险。 5、施工现场技术负责人,必须根据公司IS09001质量体系文件及《施

工项目管理规》要求,编制特殊及关键过程安全施工组织设计,项目开工前抓好“三级安全教育”,分部、分项工程施工前由技术负责人对施工班组进行安全技术交底。 6、分部、分项工程开工前由专职安全,对施工现场安全条件进行验 收,做好“三宝”的使用,并向作业人员进行危险源分析,及施工注意事项交待。 7、项目部根据工程进展情况,配备医用担架、急救药品、卫生绷带 等,并就近联系卫生医疗点,职工发生中毒、意外伤害时及时拔打“120”急救。进行抢救。 二、现场人员伤害抢救实施办法 1、事故后,由班组长或施工员、项目经理的指挥下,根据伤情开展 抢救工作,同时拔打医疗急救(120)请求援,争取在尽可能短的情况下,对伤者实施有效的急救治疗。 2、现场人员根据受伤原因立即开展应急抢救。 3、施工现场项目经理,在发生事故后1小时,向公司应急救援领导 小组汇报事故情况,公司领导小组在接到100KM围2小时到达事故现场,组织人力、物力进行急救工作。 4、公司各部门,施工项目部所在的施工人员必须为抢救工作提供必 要的帮助或支持。 5、现场施工用车即为紧急情况下的抢救用车,必要时租用社会车辆, 费用从项目部安全措施费用中列支。 (1)、高空坠落

相关文档
相关文档 最新文档