辅机故障RB动作处理预案

辅机故障RB动作总的处理思路:1、原则上RB动作期间不要手动干预,检查RB动作是否正常,迅速判断现象和原因,为事故处理争取时间。2、RB自动结束有两个条件:负荷或时间,任一个先到即结束。结束后,引风机切为手动,其他仍在自动,CCS仍在汽机跟随方式(TF),此种方式有一定的局限性,应立即切为阀控,手动调整汽机调门(即调整负荷)来控制压力稳定,兼顾汽包水位。3、判明设备跳闸原因后尽快恢复运行,若判断为人为误操作造成跳闸,应立即恢复跳闸设备,尽快恢复机组负荷。4、设备跳闸后,处理思路明确,避免慌乱。一、送风机跳闸RB动作事故预案

1.检查送风机联跳单侧引风机、联跳最上层制粉、CCS跳为机跟炉方式、定压切至滑压,二次风门开度OFA4 0% ,OFA3 0% ,OFA2 10% ,OFA1 30%,EE30% ,DE 50% ,闭锁减温水调门30S,跳闸磨周界风10%,闭锁吹灰系统,运行引风机动叶超驰开15%。

2.送风机RB动作时间大约7分钟或达到目标负荷210MW,RB动作结束。

3.RB动作结束,汽机立即将DEH切至阀控运行。

4.根据主汽压力情况调整机组负荷,并根据机组负荷下降情况及时调整轴封供汽压力及供汽温度,防止出现轴封供汽压力降低影响机组真空,切记不要全关轴封溢流调节阀。根据机组负荷下降情况及时调整机组各高、低加、除氧器、热井水位。检查炉膛负压正常,严密监视汽包水位、主再热蒸汽温度正常。

5.RB动作结束,手动调整炉膛负压稳定,保持好二次风与炉膛压差0.3KPa以上,适当调整磨煤机出力,维持一次风压不超过10Kpa,注意运行磨一次风速,风速不应太高防止脱火。

6.水盘人员在减温水闭锁结束后,根据汽温调整减温水。

7.不要随意切除给水自动,观察汽泵跟踪水位调整正常。

8.若给水自动跳为手动时,应立即手动人为干预汽包水位调整,并由专人负责调整,确保水位稳定。

9.联系相关人员查明风机跳闸原因,就地提前检查风机具备启动条件,待故障消除后按值长指令启动风机恢复原运方。

二、引风机跳闸RB动作事故预案

1.检查引风机联跳单侧送风机、联跳最上层制粉、CCS跳为机跟炉方式、定压切至滑压,二次风门开度OFA4 0% ,OFA3 0% ,OFA2 10% ,OFA1 30%,EE30% ,DE 50% ,闭锁减温水调门30S,跳闸磨周界风10%,闭锁吹灰系统,运行引风机动叶超驰开15%。

2.引风机RB动作时间大约7分钟或达到目标负荷210MW,RB动作结束。

3.RB动作结束,汽机立即将DEH切至阀控运行。

4.根据主汽压力情况调整机组负荷,并根据机组负荷下降情况及时调整轴封供汽压力及供汽温度,防止出现轴封供汽压力降低影响机组真空,切记不要全关轴封溢流调节阀。根据机组负荷下降情况及时调整机组各高、低加、除氧器、热井水位。检查炉膛负压正常,严密监视汽包水位、主再热蒸汽温度正常。

5.RB动作结束,手动调整炉膛负压稳定,保持好二次风与炉膛压差0.3KPa以上,适当调整磨煤机出力,维持一次风压不超过10Kpa,注意运行磨一次风速,风速不应太高防止脱火。

6.水盘人员在减温水闭锁结束后,根据汽温调整减温水。

7.不要随意切除给水自动,观察汽泵跟踪水位调整正常。

8.若给水自动跳为手动时,应立即手动人为干预汽包水位调整,并由专人负责调整,确保水位稳定。

9.联系相关人员查明风机跳闸原因,就地提前检查风机具备启动条件,待故障消除后按值长指令启动风机恢复原运方。

三、一次风机跳闸RB动作的事故处理预案

1.检查一次风机联跳最上层制粉、CCS跳为机跟炉方式、定压切至滑压,二次风门开度OFA4 0% ,OFA3 0% ,OFA2 10% ,OFA1 30%,EE30% ,DE 50% ,闭锁减温水调门30S,跳闸磨周界风10%,闭锁吹灰系统,引风机动叶超驰关15%。2.立即解除各运行磨煤机风量低保护联锁。

3.根据磨煤机入口风量及一次风压情况,控制磨煤机入口风量稳定,入口风量不低于50t/h,并对冷热风调节门进行调整。尽可能维持一次风压不低于7KPa,防止一次风量过低磨煤机跳闸或一次风速过低造成一次风管堵管。在开大运行磨风门的同时,应视情况调整给煤量和加载油压,防止磨煤机产生较大振动。同时,将备用磨煤机出口门关闭,关小备用磨煤机密封风电动门,以提高一次风压力。4.检查跳闸一次风机就地有无倒风现象,倒转严重时联系人员手紧出口门。5.一次风机RB动作时间大约5分钟或达到目标负荷190MW,RB动作结束。6.RB动作结束,汽机立即将DEH切至阀控运行。

7.根据主汽压力情况调整机组负荷,并根据机组负荷下降情况及时调整轴封供汽压力及供汽温度,防止出现轴封供汽压力降低影响机组真空,切记不要全关轴封溢流调节阀。根据机组负荷下降情况及时调整机组各高、低加、除氧器、热井水位。检查炉膛负压正常,严密监视汽包水位、主再热蒸汽温度正常。

8.RB动作结束,手动调整炉膛负压稳定,保持好二次风与炉膛压差0.3KPa以上。9.水盘人员在减温水闭锁结束后,根据汽温调整减温水。

10.不要随意切除给水自动,观察汽泵跟踪水位调整正常。

11.若给水自动跳为手动时,应立即手动人为干预汽包水位调整,并由专人负责调整,确保水位稳定。

12.联系相关人员查明风机跳闸原因,就地提前检查风机具备启动条件,待故障消除后按值长指令启动风机恢复原运方。

四、空预器跳闸RB动作预案

1.若备用电机联启成功,则继续运行;若联启不不成功应立即抢合备用电机一次,成功则继续运行。

2.若备用电机无法启动,运行电机跳闸前无超电流现象,应立即抢合跳闸电机一次,成功则继续运行。

3.若主、辅助电机均不能正常运行,空预器停转,延时60S,同侧引、送、一次风机跳闸,RB动作(走引风机回路),动作时间7分钟,机组降负荷210MW:1)空预器跳闸跳同侧引、送、一次风机,联跳最上层制粉、CCS跳为机跟炉方式、定压切至滑压,二次风门开度OFA4 0% ,OFA3 0% ,OFA2 10% ,OFA1 30%,EE30% ,DE 50% ,闭锁减温水调门30S,跳闸磨周界风10%,闭锁吹灰系统,运行引风机

动叶超驰开15%。

2)检查跳闸空预器进口烟气挡板关闭,如排烟温度升高,就地手动关紧。就地打开电机尾部罩壳,装上盘车手柄,手动进行盘车。若是转动部分故障,手动无法盘动转子,立即联系检修人员处理。

3)其他处理步骤同引风机RB动作处理步骤。

4)迅速查明跳闸原因及时消除故障。

5)若短时间内不能消除故障,故障侧空预器隔离失败,排烟温度上升至250℃应立即停炉处理。

五、给水泵跳闸RB动作的事故预案

1、汽泵跳闸后,电泵联启(有电泵的机组),抢水成功处理预案

1)一台汽泵跳闸,电泵联启,且抢水成功,检查电泵勺管自动跟踪,运行汽泵超驰动作正常。

2)监盘人员加强监视运行汽泵及电泵运行参数、加强监视汽包水位。

3)监视机组其他参数在允许范围内。

4)检查汽泵跳闸原因,并汇报。

2、汽泵跳闸后,电泵不联启,RB动作的处理预案:

1)检查确认给水泵 RB 动作,动作首出正常,检查确认联跳最上层制粉、CCS跳为机跟炉方式、定压切至滑压,二次风门开度OFA4 0% ,OFA3 0% ,OFA2 10% ,OFA1 30%,EE30% ,DE 50% ,闭锁减温水调门30S,跳闸磨周界风10%,闭锁吹灰系统,运行汽泵超驰开大10%。

2)汽泵RB动作时间大约30-60秒或达到目标负荷210MW,RB动作结束。

3)立即抢合电泵,逐渐提升其出力,并入系统运行,加强监视汽包水位的变化情况。

4)RB动作结束,汽机立即将DEH切至阀控运行。

5)根据主汽压力情况调整机组负荷,并根据机组负荷下降情况及时调整轴封供汽压力及供汽温度,防止出现轴封供汽压力降低影响机组真空,切记不要全关轴封溢流调节阀。根据机组负荷下降情况及时调整机组各高、低加、除氧器、热井水位。检查炉膛负压正常,严密监视汽包水位、主再热蒸汽温度正常。

6)加强监视运行给泵的各参数,防止参数异常引发保护动作。

7)锅炉水盘严密监视汽包水位、小机转速、给水流量变化。减温水闭锁时间结束后,根据汽温需要开启调整减温水。

8)查明汽泵跳闸原因,待故障消除后按值长指令恢复原运方。

3、若电泵检修退出备用或无电泵机组,一台汽泵跳闸时,汽泵RB动作时间大约5分钟、目标负荷210MW,汽泵RB动作的处理预案:

1)检查确认给水泵 RB 动作,动作首出正常,检查确认机组切为 TF 方式、滑压方式,检查运行汽泵超驰动作正常,各参数正常。检查上层磨煤机跳闸,保持三台磨煤机减燃料,所有减温水调节门关闭,负荷底限210MW,上层磨煤机周界风到10%,SOFA3、SOFA2=0%,SOFA1=10%, OFA=30%,EE=30%,DE=50%。

2)汽泵RB动作时间大约0-60秒或达到目标负荷210MW,RB动作结束。

3)RB动作结束,汽机立即将DEH切至阀控运行。

4)根据主汽压力情况调整机组负荷,并根据机组负荷下降情况及时调整轴封供汽压力及供汽温度,防止出现轴封供汽压力降低影响机组真空,切记不要全关轴封溢流调节阀。根据机组负荷下降情况及时调整机组各高、低加、除氧器、热井水位。检查炉膛负压正常,严密监视汽包水位、主再热蒸汽温度正常。

5)加强监视运行给泵的各参数,防止其超速及参数异常引发保护动作。

6)锅炉水盘严密监视汽包水位、小机转速、给水流量变化。减温水闭锁时间结

束后,根据汽温需要开启调整减温水。

7)查明汽泵跳闸原因,待故障消除后按值长指令恢复原运方。

阳信电厂运行管理科

2016年10月09日

锅炉风机跳闸事故措施讲解

锅炉风机跳闸事故措施 锅炉辅机故障是指设备温度、振动超标,运行声音异常,电流过载或其他不明原因导致保护动作等。当轴承及转动部分有异常,风机或电机有剧烈振动及撞击声,轴承工作温度不稳定,轴承温度超出极限采取立即停机的措施。当轴承振动超标、运转声音不正常时,应立即汇报生技部、发电部、检修部检查分析故障原因,如原因不明应立 即停机。电流过载或其他不明原因导致保护动作时,应立即按照事故处理措施执行。 一、引风机 引风机的作用是把燃料燃烧后所产生的烟气从锅炉中抽出,并排入大气。 1、跳闸条件 1.1 引风机前后轴承温度大于85℃,延时5S 1.2 引风机电机前后轴承温度大于75 度,延时5S 1.3 MFT已动作,且炉膛压力2小于-3800pa。 1.4 引风机运行,润滑油站压力低至0.05Mpa,且电机轴承温度大于65℃延时3S 1.5 两台油泵全停,延时3秒 2、一台引风机跳闸 现象: (1)DCS发出报警,可能发生MFT保护动作。 (2)跳闸引风机电流到零,运行风机电流增大。

(3)跳闸后引风机入口调节门、出口挡板自动关闭。 (4)炉膛负压变正。 (5)跳同侧二次风机 处理: (1)发现引风机跳闸,在未查明原因前不得强送。 (2)检查跳闸引风机入口调节门、出口门自动关闭。否则应手动关闭, 将风机频率关至0;同时加大运行引风机出力,维持炉膛负压正常。(3)联系值长要求降负荷,最大连续负荷不超过50%MCR。 (4)加强汽温、水位调整。 (5)监视另一台运行引风机不得超电流。 (6)及时查明原因,消除故障启动风机恢复负荷。 3、两台引风机同时跳闸 现象: (1)DCS报警。 (2)锅炉MFT动作,所有风机跳闸,显示电流到零。 (3)汽轮机跳闸,负荷到零,锅炉安全阀可能动作。 (4)汽温、汽压、床温、床压急剧下降。 (5)锅炉MFT,给煤机、启动燃烧器均跳闸。 处理: (1)检查MFT信号发出,汽轮机跳闸,负荷到零,若M FT拒动,立即手按“MFT”按钮停炉,并汇报值长。 (2)检查MFT动作对象执行正确,否则手动操作。

(完整版)专项锅炉事故应急预案(最新版)

锅炉事故应急预案 1.目的 本预案是为做好公司锅炉一旦发生火灾、爆炸和其它事故时,锻炼干部员工对事故的应急救援本领,增强职工预防事故能力和反事故应急救援技能,控制锅炉事故的发生。 2.适用范围 本标准规定了锅炉事故发生后,作为现场人员、指挥人员应该采取的措施及责任。本预案适用于公司锅炉发生事故后应采取的应急措施及平时潜在事故的模拟演练。 3.引用标准 3.1国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 3.2 《特种设备安全监察条例》。 3.3 国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 4. 应急处置基本原则 本着“快速反应、当机立断,自救为主、外援为辅,统一指挥、分工负责”的原则,实施本预案。 5.事故类别确定 5.1锅炉发生火灾或保障事故及烟道着火、管道爆裂、汽水共腾、满水等相关事故。 6.组织机构及职责 6.1 成立锅炉事故应急处理指挥中心: 总指挥: 副总指挥: 成员: 6.2 主要职责: 1、负责应急救援全部工作的统一指挥,确定现场指挥、抢险、警戒管制和救治等人员; 2、组织制定事故应急救援预案; 3、协调锅炉事故现场有关工作; 4、批准本预案的启动与终止; 5、负责制定事故状态下的各级人员的职责; 6、负责事故信息的及时上报工作; 7、接受政府的指令和调动工作; 8、定期组织做好事故应急预案的演练工作; 9、负责保护事故现场及相关数据。

7.预防与预警 7.1危险源监控 (1)定期组织本单位的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。 (2)定期对锅炉进行日常性维修保养和定期自行检查,重点做好水位、压力、安全阀、仪表等运行情况,设备出现故障或者发生异常,应当对其进行全面检查并及时维护,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 (3)定期联系市特检院对锅炉进行内外部安全运行检定,对安全附件进行校对,及时整改不合格,出具检验报告。 (4)每年对锅炉进行大修,保持锅炉安全经济运行。 7.3预警条件:危险源监控点发生事故或以形成发生事故的条件,将要发生潜在的事故,现场值班员按照预案程序,实施预警行动。 7.4预警方式方法及程序: 1、现场人员可以向单位(车间)领导报告事故情况,车间领导迅速向应急办公室汇报,启动应急预案。 2、现场人员也可以直接向应急办公室汇报启动应急预案。 3、应急中心接到报告后,启动相应的处置预案和措施,到现场协调统一指挥。 4、公司应急救援人员迅速进入事故地点,实施救治。 5、及时调集所需救援物资和设备。 6、请求上级部门救援。 8.信息报告程序 1、现场人员发现火险(其它事故)后,不要惊慌,如果是一人在现场,应想办法先切断火险(其它事故)发展的途径,然后到就近电话打公司火警电话----或应急指挥部办公室电话-----,再报本单位领导,及时拨打火警电话119。如果多人在现场,由现场负责人(班长以上)就以上情况统一安排,并迅速组织紧急抢救。 2、预警警电话要求 (1)说明事故发生的确切位置。 (2)说明事故发生的原因。 (3)说明到达事故发生地点的位置路线 (4)报警人姓名 3、将事故及时向安监部门报告,报告的组要内容为:事故发生的时间、地点、信息来源,主要危害物质及危害源、事故性质、波及范围、发展趋势、次生衍生事故的可能性和已经采取的措施等。 4、事故发生后,应在1小时内向当地安监部门报告事故的情况。

给水泵跳闸预案

给水泵跳闸预案 为保证锅炉MFT动作后汽包正常上水,为机组快速恢复争取时间,正常运行中将两台汽泵汽源一台用四抽带,一台用辅汽带。 -、机组运行中四抽汽源给水泵跳闸预案 1、立即汇报单元长,值长。 2.检查给水泵RB信号发出,RB保护动作正常。 3.检查跳闸泵小机辅汽供汽电动门联锁投入时联开辅汽供汽电动门,小机辅汽供汽电动门离开“开位”,发3s脉冲信号联开四抽电动门后疏水灌疏水气动门。(跳闸小机四抽电动门联关后,手动将四抽电动门开启,用四抽汽源暖小机至主汽门前,将小机辅汽汽源解列,根据实际情况选择小机冲转汽源)。 4.检查机组由协调方式(CCS方式)定压运行切为滑压运行方式。 5.检查机组负荷自动减至180MW(数值试验后再定)对应的燃料主控指令将总给煤量降至目标值,主汽压力控制切至滑压运行。 6.检查四台磨运行跳最上层磨或五台磨跳D、E层,三台磨时不跳磨,给煤量自动减至目标值,同时投油助燃,检查AB1、AB3油枪自动投入。 7.检查运行给水泵超驰调整10%。RB动作时给水自动调节应能满足给水需求,若水位超过高、低二值时,操作员可进行手动干预。若“锅炉自动”遥控方式跳闸时应及时联系汽机人员投入“锅炉自动”遥控方式。 8.机组负荷减至180MW后,运行人员手动切除RB保护,退出RB保护。 9.若RB保护未成功动作时应按照RB保护动作过程进行处理。 10.检查汽泵跳闸原因,处理正常后重新将小机用四抽汽源启动。 11.若跳闸泵无法启动保持单台给水泵运行期间,应保持负荷稳定,同时加强对运行给水泵相关参数的监视,控制各参数在合格范围内,如参数超限,应请示值长继续减负荷,直至以上参数降至合格范围内。二.机组运行中辅汽汽源给水泵跳闸预案 1.立即汇报单元长,值长。 2.检查给水泵RB信号发出,RB保护动作正常。 3.检查小机四抽电动门后疏水罐疏水门联开,辅汽进汽电动门联关后,手动开启小机辅汽供汽电动门前疏水门,开启小机辅汽进汽电动门,将跳闸小机用辅汽暖管至自动主汽门前。 4.检查机组由协调方式(CCS方式)定压运行切为滑压运行方式。

锅炉设备安全事故应急预案范本

整体解决方案系列 锅炉设备安全事故应急预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-92079锅炉设备安全事故应急预案 Emergency plan for boiler equipment safety accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了积极应对可能发生的重特大锅炉设备设备安全事故,高效、有序地组织开展事故抢险,救灾工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,维护社会的安全和正常秩序,按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》等法律法规和文件的要求,结合本公司实际,制定本锅炉设备设备安全事故应急预案(以下简称《应急预案》)。 一、《应急预案》的适用范围 本公司锅炉设备为高温高压设备,锅炉设备所用的燃料为天然气,上述物质在设备损坏、操作失控或自然灾害等情况下,存在着爆炸、火灾、泄露等重大事故的潜在危险。锅炉设备设备事故根据设备损坏程序,分为爆炸事故、严重损坏事故、一般损坏事故。

本《应急预案》适用于本公司锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时进行应急救援。 当锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时,都应立即启动本《应急预案》,进行应急救援。 二、锅炉设备设备重大安全事故应急救援指挥系统。 本公司成立锅炉设备设备重大安全事故应急救援领导小组,由公司令大和安委会成员组成。 应急救援领导小组。 应急救援领导小组: 组长:总经理(第一责任人) 副组长:副总经理(第二责任人) 组员:公司所有中层干部、锅炉设备操作人员 应急救援小组下设工作办公室,办公地点设在公司办公室。 应急救援领导小组的主要职责: 1、当发生锅炉设备设备爆炸事故,严重损坏事故等重大安全事故时,及时组织、指挥各方面力量,开展重大安全事故现场的应急处理工作,控制事故的损失和扩大。

锅炉安全应急预案

小学锅炉使用安全 应急处理预案 为了进一步加强学校安全工作,防止锅炉使用中出现安全事故,保证全校师生有一个安心工作、学习的环境,确保一旦出现事故能及时有效地处理,根据《特种设备安全监察条例》的要求,特制定我校锅炉使用中的安全事故的预防及应急处理预案如下: 一、建立健全我校锅炉事故应急处理机构 (一)、组织机构: 组长:解宗元付组长:苏建林史军山 成员:石继立于景龙 (二)、事故预防及报告程序: 1、预防:锅炉操作人员,必须每天在开炉前对锅炉进行全面的检查,并记录在案。记录定期装入锅炉使用档案。 2、事故报告: 操作者在操作过程中,一旦发现异常情况,应立即停火 .....,并当即记录在案,及时向组长或付组长报告,组长或付组长负责应及时请专业人员前来处理。 二、加强锅炉的日常工作 1、锅炉操作人员,在对锅炉进行全面检查后,确认锅炉一切正常时方可点火,否则不予点火。 2、锅炉操作人员在点火后,必须随时注意锅炉的安全仪表是否正常,一旦发现异常情况,应立即停火并报告,同时记录运行故障及处理记录。 3、锅炉操作人员,必须定期排污,每点火前应先排掉一部分污水后再加入新水,每周进行一次彻底的排污处理。 4、每月组织全组人员对锅炉进行一次自查,并记录在案,一并装入锅炉使用档案。 5、加强对锅炉操作人员的操作技能培训,提高从业人员的业务水平。 6、加强锅炉操作人员的安全工作指导,树立安全意识。 三、事故的报告及处理 1、锅炉操作人员一旦发现有异常情况,应立即停火并报告相关人员,切不可在不停火的情况下就离开岗位,或盲目向锅炉内加水。

2、对异常情况的处理必须在专业人员的指导下进行,切不可擅自处理。 报告电话:组长: 付组长

火力发电厂大型辅机跳闸事故

火力发电厂大型辅机跳闸事故 一、引起大型辅机跳闸事故的原因 下列任一情况发生均会触发辅机跳闸事故: 1、辅机故障应起保护动作。 2、辅机保护误动作。 3、人员误碰事故按纽。 二、大型辅机跳闸事故的危险点分析 辅机跳闸事故发生后,许多危险点将伴随产生: 1、单侧引送风机跳闸事故 引起炉膛负压波动、氧量到零等引起锅炉MFT动作造成机组全停事故;氧量到零还将有可能引起爆燃或尾部烟道再燃烧事故;煤水比失调会引起过热器超温事故。 2、给煤机或磨煤机跳闸事故 引起锅炉灭火或过热汽温大幅下降。 3、单侧空预器跳闸事故 可能引起空预器卡涩变形或机组跳闸。 4、单侧一次风机跳闸事故 可能造成一次风管堵塞、汽温大幅波动或停机事故。 5、单台给水泵跳闸事故 可能引起煤水比失调造成严重超温;给水泵逆止门不严可能引起给水泵倒转或汽前泵入口门泄露。 三、大型辅机跳闸事故的处理 一)单侧引送风机跳闸事故 1、值长、机组长 1)立即安排各专业负责人消除本专业可能发生的危险点。 2)通知未跳闸的机组增加出力,尽快向当值调度员和主管领导汇报情况, 确认各专业危险点已消除。 3)组织分析事故原因,决定恢复或停机处理。 2、锅炉主控台 1)若RB已动作,立即确认磨煤机已按正常顺序跳闸,油枪正常投入否则 手动干预;若RB未动作应立即手动增加未跳闸的同类型风机厂出力, 同时顺序停止部分磨煤机运行,直到氧量不再下降为止,投入部分油枪 稳燃;若氧量已经到零,不可立即增加通风量,应通过减少燃料量的方 式使氧量恢复正常;若处理过程中燃烧急剧恶化应果断停炉,避免发生 爆燃事故。 2)稳定后安排对跳闸的风机进行检查

3)原因查明后逐步恢复正常运行方式。 3、锅炉副控台 1)若RB动作后监视煤水比正常,否则利用给水进行快速校正;若RB未动 作,应手动调节给水流量使煤水比和中间点过热度维持在正常范围内,注意不使给水泵转速超限和给水流量低于下限,并注意给水泵再循环自动联开对给水造成影响。 2)若给水流量已低于最小流量且主汽压力较高可通过短时间开启过热器 对空排汽的方法增加蒸汽流量,避免锅炉转入湿态运行,注意通知汽机增加对凝汽器的补水。 4、汽机主控台 1)通过引风机调节炉膛负压在允许范围内。 2)炉膛负压稳定后利用减温水对主再热汽温进行微调,减温水流量偏大或 偏小及时通知锅炉副控修正中间点过热度。 3)密切关注主再热汽温的变化趋势,发现汽温急剧下降应及时打闸停机。 5、电气主控台 调节除氧器水位和凝汽器水位在正常范围内。

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施一正常运行中加强对给水泵检查维护工作,使备用给水泵处于良好的备用状态.(备用泵联锁投入,辅助油泵运行,油压,油温正常冷却水投入) 二运行中给水泵跳闸(一台运行,一台备用) 2.1运行中给水泵跳闸备用泵联动后,迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近,同时锅炉快速减弱燃烧(减煤,投油,调整负压,一次风压),密切监视汽包水位的变化,机侧根据压力减负荷.如发现水位急剧下降,调整无效,锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 2.2运行中给水泵跳闸备用泵没有联动,立即手动强合一次备用泵,强合成功按2.1条执行;若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 三运行中给水泵跳闸(一台运行,另一台检修) 1运行中给水泵跳闸,给水泵跳闸强无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸.

四汽包水位低锅炉MFT后的操作 1.锅炉MFT停炉后的操作按锅炉运行规程执行.汽包水位计不见水时严禁锅炉上水. 2.启动润滑油泵,顶轴油泵,汽机立即打闸. 3.电气倒厂用,解列发电机. 4.关闭汽机电动主汽门前,后疏水,高,低旁前疏水,关闭锅炉所有排污及疏水门. 5.汽机打闸后,检查抽汽逆止门,高低旁处于关闭状态,真空维持在-30Kpa 左右,注意胀差,缸温的变化随时调整. 6.停止引,送风机的运行,关闭烟道烟气挡板. 7.中辅联箱供汽切为邻机供给,热网首站切邻机. 8.停炉后密切监视汽包壁温差的变化.

锅炉炉膛爆炸的应急预案

锅炉炉膛爆炸的应急预案 为了保证企业、社会及人民生命财产的安全,根据《电力行业紧急救护工作规范》(DL/T692 1999)的要求,结合本公司锅炉的实际,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定“锅炉炉膛爆炸应急预案”。 一、电厂锅炉炉膛爆炸的潜在危险性评估 (一)、锅炉炉膛爆炸的界定及发生的条件 锅炉炉膛爆炸是指锅炉炉膛内可燃物积聚后引燃造成炉膛压力升高,超过炉膛承受设计强度,以至发生水冷壁、刚性梁及炉顶、炉墙的损坏。 从引起锅炉炉膛爆炸的机理分析,当只有以下三个条件同时存在时才有可能发生爆炸: 1、锅炉炉膛内有一定浓度的燃料和空气的积存; 2、积存的燃料和混合物具有爆燃性(燃料必须以游离状态存在于 炉膛中); 3、具有足够的点火能源。 (二八电厂锅炉炉膛爆炸后果严重、影响范围广 电厂锅炉炉膛爆炸事故发生率虽然低,但后果严重,影响范围广。 1、可能造成重大火灾和人员伤亡。例如:1993年宁波市北仑港发电厂发生一起锅炉炉膛爆炸事故,造成死亡23人,重伤8人,轻伤16人的严重人员伤亡后果。 2、财产损失巨大,电厂属于资金、技术密集型企业,设备一旦损 坏或损毁,财产损失巨大。

3、不但造成本机组停工,也可能影响整个所属电网的安全运行,影响到各行各业电力用户。 (三)、导致锅炉炉膛爆炸的主要因素 1、锅炉炉膛安全保护装置未投用或擅自退出,使炉膛失去了保护; 2、锅炉炉膛安全保护装置失灵,而司炉未及时发现,炉膛熄火后燃料继 进入炉膛; 3、火焰检测装置或炉膛负压表等相关热工仪表失灵,给运行人员错误信 息,导致运行人员误判断; 4、运行人员违反操规程进行操作和异常情况下的处理; 5、运行人员业务水平欠缺,不能进行正常的操作和异常情况下的处理; 6、运行人员对设备异常情况没能及时发现和正确处置; 7、不明爆炸物进入炉膛等。 二、锅炉炉膛爆炸的事故预防锅炉灭火或燃烧恶化往往是引起锅炉炉膛燃料存积,导致爆炸的主要原因。为了防止锅炉炉膛爆炸事故的发生,应做好以下主要措施: 1、为防止锅炉灭火及燃烧恶化,应加强煤质管理和燃烧调整,稳定燃烧,尤其是在低负荷运行时更为重要; 2、应加强锅炉点火及停炉运行操作的监督; 3、保持锅炉制粉系统、烟风系统正常运行是保证锅炉燃烧稳定的重要因素; 4、锅炉一旦灭火或已局部灭火并濒临全部灭火时,严禁投助燃油枪。当锅炉灭火后,应立即切断全部燃料,严禁用爆燃法恢复燃烧;

发电机跳闸的处理步骤

发电机跳闸的处理步骤: 操作: 保留一台制粉,投2~3支油枪,调整吸、送风机出力,保持炉膛负压,保持燃烧稳定。 联系汽机投入Ⅰ、Ⅱ级旁路。控制好锅炉主、再热汽压力,压力高时可适当开启对空排汽。若安全门动作,压力降到工作压力时仍不回座,可手操开关,强制拉回,无效时,可解列。解列减温器,控制汽温不得大幅度下降。 解列水位自动为手动,保持汽包水位稳定。 当发电机并列以后,尽快加负荷,恢复正常运行方式。 因故障无法恢复时,待值长下令,锅炉即可熄火停炉。

单机运行锅炉故障预案 我厂单机运行,当运行机组锅炉发生故障而紧急停炉时,应立即启动备用锅炉,备用锅炉启动后,由锅炉再热器冷段抽出蒸汽,通过蒸汽推动系统反带厂用高压联箱,做为机组的启动汽源,具体方案如下: 一、发生故障: 锅炉发生故障紧急停炉 二、处理步骤: 故障机组锅炉操作: 拉回跳闸磨煤机、给煤机、送风机开关,关一次风档板及各系统风门挡板,解列锅炉大联锁,抬起燃油速断阀。 通知备用锅炉人员:故障锅炉停炉无汽源,备用锅炉立即停止蒸汽推动。 联系汽机值班员关闭电动主闸门,投入一、二级旁路(30分钟)。 解列减温器,防止汽温下降过快。 水位自动改手动,切除给水管路,保持锅炉水位,停止供水时,开启省煤器再循环门。 停止送风机,保留一台吸风机待通风10分钟后停止(炉管爆破除外); 通知除尘停电除尘。 启动备用锅炉的操作: 备用锅炉启动,按启炉操作卡进行。 反带厂用高压联箱的操作: 1)联系检修更换厂用高压联箱至蒸汽推动堵板至活堵。 2)通知#1机组汽机人员:用蒸汽推动系统反带厂用高压联箱,开启厂用高压联箱至蒸汽推动总门。 3)缓慢开启故障机组锅炉推动汽源总门,反带厂用高压联箱(附:蒸汽推动系统图)。4)汽机专业协调控制好高压联箱压力稳定0.5~0.8Mpa。 停止反带厂用高压联箱的操作:

给水泵前置泵轴承温度高事故预案

给水泵前置泵轴承温度高事故预案 一、给水泵前置泵设备简介 新疆天富南热电有限公司#3、#4汽轮机组配备六台电动给水泵,厂家:郑州电力机械厂,每套给水泵组包括给水泵、液力偶合器、电机及前置泵。前置泵型号为:300ZYB-J。300ZYB-J型前置泵是单级卧式蜗壳式水泵,带有双吸的两个单级叶轮。轴功率为189KW,流量为803m3/h,转速为1490r/min,扬程为80m,效率为82.5%,重量为1783kg,必须汽蚀余量为3.8m。 二、事故经过: 01月30日20:05分,汽机辅机班值班人员接到电话:#3机#2给水泵泵前置泵在运行中跳闸。经运行人员就地检查发现四瓦轴承油位油质正常,轴承温度正常,冷却水正常,经调取#3机#2前置泵自由端径向轴承温度曲线,发现#3机#2前置泵自由端径向轴承温度在80秒内由70℃上升至90℃,随后汽机辅机班值班人员办理#3机#2给水泵前置泵轴瓦轴承解体检查工作票。放油检查油质正常,解体检查自由端和输入端轴承,发现轴承均匀磨损,对水泵两端轴承同时进行更换处理。 三、事故原因分析: 通过对轴承解体检查发现,轴承内外滚道、滚动体磨损均匀,无明显的沟槽、麻点、剥蚀,各部件尚光洁无黑兰色高温过热痕迹,轴承内外圈配合尺寸未发生变化,拆装顺利,滚子端面有磨擦痕迹,油室底有少量黑色油泥,其他部件均完好。 #3机#2给水泵前置泵自开始运行后,一直连续长时间转动,轴承工作时间虽不到轴承寿命,但因自由端轴承是由两副圆锥滚子轴承背靠背安装,用于前置泵的轴向定位,经过磨损造成轴和轴向串动间隙超标,运行中出现发热,是造成#3机#2给水泵前置泵运行中跳闸的原因。 四、材料准备

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 (总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

锅炉爆炸事故专项应急预案1事故类型和危害程度分析 1.1事故类型和危害程度分析 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸事故。锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波,进而导致房屋倒塌、火灾、周边易燃易爆品爆炸等衍生事故。 2应急处置基本原则 火灾爆炸事故应急处理应本着“以人为本,先救人后救物,救人与灭火同时进行;初起火灾时,应抓住有利时机,第一时间进行扑灭;火势较大时,应先控制、后灭火;先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施,后集中力量统一歼灭;当火灾失控,危及灭火人员的生命安全时,应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域”的原则进行处理。 3组织机构及职责 3.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:生产部经理、储运部经理、安全管理部经理、车间负责人、行政人事部经理等。

3.2各级别职责 A 指挥部职责是根据现场事态实际情况,作出疏散、抢险、扑救、互救、物资调配及对外求援的决定,同时事故处置结束后发出事故终止指令。 B生产、储运部经理职责是根据现场实际情况指导现场人员进行车间停机、人员疏散、救援及控制险情,同时将险情上报公司领导。 C车间负责人职责是将现场实际情况快速、如实向生产部经理、安全管理部经理汇报,同时组织车间部分员工进行疏散,同时准备相应的应急物资,在接到扑救指令后进行停车处理或协助处理,并将现场人员伤亡情况如实上报。 D安全管理部职责是接到通知后立即组织警卫人员对事故现场进行扑救、隔离,将现场情况准确报告给应急指挥部,做好人员疏散、救援的道路指引,如接到指挥部指令后向外界相关部门求援。 E 行政人事部经理职责是接到指挥部通知后组织进行伤员救护及送医就诊。 F车间班长、员工职责是在确保自身安全的前提下按照车间负责人的指挥进行撤离、救援、生产停车。 4预防与预警 4.1危险源监控 (1)严格执行锅炉安全技术性能定期检验制度,安全附件完好并定期检验,定期巡回检查并做好记录。

燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施 摘要:该文通过对国产引进型300MW火电机组汽动给水泵经常发生泵芯抱死现象进行原因分析,查找出预防措施和解决办法,以促进机组稳定经济运行。 关键词:汽动给水泵;泵芯抱死;原因分析;预防措施 Analysis of Rotor Seizure Failures in Turbine Driven Feed Water Pumps and Preve ntive Measures Abstract : Found by analyzing recurrent rotor seizure failures that happened to turbi ne driven feed water pumps of domestically manufactured , licenced type , 300MW fossil fired power sets , the paper presents some preventive measures and may o f solving the problem , for the sake of enhancing steady and economic operation. Key words: turbine driven feed water pump ; seizure of pump rotor ; failure analysi s ; preventive measures 0 引言 目前,国产引进型300MW 火电机组大部分给水泵配置均为2 台汽动泵(50 %容量) , 1 台电动泵(30 %或者50 %容量) 。生产厂家主要有沈阳水泵厂、上海电力修造厂以及北京电力设备总厂。汽动泵的小汽轮机生产厂家主要有哈尔滨汽轮机厂、上海汽轮机厂、杭州汽轮机厂等。由于小汽机厂家与给水泵厂家从设计方面不协调配置等原因,造成对泵组的运行管理要求大不相同,如小汽机要求启动前、停止后必须投低速盘车,而给水泵厂家要求最好不投盘车直接启动或停泵,若必须盘车最好为高速盘车,否则直接影响给水泵的安全运行,易造成动静磨损以及严重时发生泵芯抱死现象。待出现问题时往往厂家持不同态度, 使电厂作为用户深受其害,损失严重。为使电厂使用好汽动泵组,并在机组安全稳定运行过程中发挥更大作用,本人结合多年掌握收集的经验及多个电厂的运行调查情况,就经常出现的汽动泵组启动(或停止) 时泵芯抱死现象加以分析研究, 查找出一条行之有效的处理和解决办法,给各位同行提供一点帮助和参考。 1 原因分析汽动给水泵启动前需低速盘车暖机,国内许多电厂都曾出现多次在小机预 暖低速启动或停泵中给水泵泵芯抱死故障,一旦发生后必须拆泵检修或者返厂处理,少 则一周多则一个月时间才能恢复运行,特别是在新投产机组初期表现最为明显和突出, 给电厂机组投运造成严重影响,直接危害机组的安全稳定运行,同时处理解决也浪费好 多财力、物力。 经过多方查找原因,总结起来不外乎有以下几种情况: (1) 凝结水、除氧给水系统清洁度差,运行初期有硬质颗粒进入泵内,造成泵芯抱死。一般电厂新机组的凝汽器及凝结水系统尽管在投运前进行的水冲洗和碱洗,但由于设备及管 道系统比较庞大和复杂,必然有一些死角和残杂存在,这样在投运初期热态运行过程中,经常有焊渣、铁锈等硬质颗粒进入泵体,从而导致泵体动静部分研磨,使泵芯产生卡涩现象。特别是在泵组热态停泵投低速盘车时易发生泵芯抱死现象,一旦发生此事,也就不可能轻易盘动,只能解体检修或返厂处理,但均在解体后发现有硬质颗粒卡在动静间隙之间, 这是泵芯抱死的主要原因所在。 (2) 给水泵芯包动静间隙偏小,也是造成泵芯抱死的不可忽视的原因。前面讲过硬质颗粒杂质是造成泵芯抱死的主要原因,然而芯包动静间隙尺寸也起到了很大作用,到底间隙多

锅炉房应急救援预案

编号:AQ-BH-06207 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 锅炉房应急救援预案 Emergency rescue plan for boiler room

锅炉房应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 为及时有效地处理锅炉爆炸事故,减少人员伤亡和财产损失,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。根据《安全生产法》、《遂宁市安居区重特大事故应急处理预案》规定,结合我校实际,为杜绝和降低锅炉爆炸事故发生所产生的严重后果,特制定本方案。 第一章事故类型和危害程度分析 我校现有1台燃煤锅炉,主要用于学生蒸饭。由于锅炉是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着师生的生命安全,并会造成巨大损失。 锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏

性非常惊人;锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成设备损坏,其损失将是非常严重;锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 1、锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 2、水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 3、水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。 4、超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉

火电厂锅炉辅机设备检修的常见故障及排除

火电厂锅炉辅机设备检修的常见故障及排除 (马鞍山当涂发电有限公司安徽马鞍山243102) 摘要:虽然随着科学技术不断发展,很多新型、清洁 能源也可以支持电力能源生产,但是目前火力发电仍然是我国电力生产领域的重要构成内容,在短时间内很难应用新型电力能源生产技术进行取代。火力发电厂锅炉辅机设备检修工作开展的主要目的就是为了找寻设备运行中可能存在的 故障问题,从而在故障问题影响没有扩大之前对其进行排除,避免对锅炉设备安全、稳定运行造成影响。对火电厂锅炉辅机设备检修的常见故故障及排除进行探究是具有重要意义的,下面就对相关内容进行详细阐述。 关键词:火电厂;锅炉辅机;设备检修;故障 1锅炉辅机设备日常检修维护的重要性分析 锅炉设备是火力发电厂的重要构成内容,也是电力能源生产的关键所在。只有保证锅炉设备运行的稳定性、高效性,才能使得火力发电厂安全、有效运行,生产出社会经济发展以及人们生活所需求的电力能源。锅炉辅机设备就是辅助锅炉设备运行的众多设备,辅机设备可以对锅炉设备的功能进行完善,并且保护锅炉设备运行的安全性。火力发电厂必须要注重锅炉辅机设备定期检查工作的落实,通过该项工作开

展找寻锅炉辅机设备运行中可能存在的多种故障问题,及时性的进行调整,从而提升设备应用效率,将设备具有的优越性能良好呈现出来,使得设备可以更为良好的为锅炉设备运行而服务。通过锅炉辅机设备检修工作开展还可以有效降低锅炉设备运行安全事故发生概率,避免故障问题对锅炉设备运行造成影响,降低火力发电厂生产效率,对现场工作人员的生命健康造成威胁。 2火电厂锅炉辅机设备检修的常见故障 2.1磨煤机暴漏问题 磨煤机与风机是众多锅炉辅机设备中较为重要的设备。技术人员在对磨煤机进行检修时发现磨煤机经常存在减速 机异音与一次风管磨损问题。例如某一火力发电厂采用的是D-10D型磨煤机,设备应用初期并没有存在任何异常情况,但是设备应用一年后,技术人员在检修中发生设备运行异音情况较为严重,经过调查了解到是齿轮齿面发生点蚀所导致的,判定是设备生产质量存在问题。齿轮齿面存在点蚀,齿轮咬合过程中就会存在一定的冲击力,从而引发异音问题。 2.2锅炉风机振动 引起锅炉振动的主要原因,分别是:电气因素、机械因素、运行调节因素、基础因素、轴系的不对称、叶轮的不平衡、轴承箱油封的漏油。 2.2.1电气因素影响

1 给水泵跳闸保护动作条件

1 给水泵跳闸保护动作条件? 润滑油压力低0.05MPa,除氧器水位低二值390mm,工作冷油器入口温度高大于130℃。 2 什么是凝结水过冷却度,过冷却度大的危害 凝汽器压力下的饱和温度减去凝结水温度称为过冷度。危害:凝结水易吸入空气,使溶氧增大,腐蚀系统,降低了安全性;影响发电厂的热经济性。 3 运行中中压主汽门突然关闭的现象是什么? 运行中中压主汽门突然关闭的现象有:负荷下降,调节级及主汽压力有所升高,再热汽压快速升高,再热器安全门有可能动作,单侧中压主汽门关闭汽机轴向推力及本体振动有所增加,DEH盘面中压主汽门指示为零。 4 盘车装置如何停止 按下“停盘车”按钮,盘车电机停止后,按下“甩开”按钮,盘车装置齿轮甩开到位,再按下“停盘车” 5 旁路系统的作用有哪些 保护锅炉最小负荷的蒸发量,保护再热器;加快启动速度,改善启动条件;回收工质和部分热量;减小排汽噪音;保证蒸汽品质。 6 汽轮机上下缸温差过大有什么危害? 上下缸有温差,会引起气缸的变形,形成猫拱背,变形使动静间隙减小甚至消失,造成动静摩擦,损坏设备。 7汽轮机跳闸条件(有跳机值的写明数值、单位) ⑴当机组转速升至3300~3330r/min(机械超速); ⑵高.中压差胀+6.2 mm或-3.2mm;低压胀差+7.2mm或-6.2mm; ⑶轴向位移+1.2mm;-1.65 mm; ⑷凝结器真空-70KPa ⑸润滑油压0.0392MPa; (6) 转子振动0.254mm; ⑺ EH油压7.8 MPa ⑻发电机主保护动作; ⑼ DEH系统故障; ⑽轴瓦温度达110℃ 8、热态启动过程中的注意事项: (1)锅炉点火后应在凝汽器真空达60KPa以上时,缓慢开启一、二级旁路进行暖管,暖管结束后,根据锅炉要求,调整旁路系统。 (2)主蒸汽温度应高于汽缸金属温度80℃-100℃以上、再热汽温度应高于汽缸金属温度50℃-100℃以上,且有50℃以上的过热度。 (3)汽轮机应先投轴封,后抽真空。抽真空后,应严密监视缸温变化、盘车运行情况,防止上、下缸温差过大。轴封系统必须充分暖管和疏水,保证蒸汽温度高于金属温 度50℃以上且有一定的过热度。 (4)冲转时润滑油温度控制在40℃~45℃以内,冲转后注意油温的调整。 (5)升速过程中应迅速全面检查,严禁盲目闯临界转速和降速暖机。 (6)启动中应密切监视机组振动,差胀及缸胀的变化。 (7)若机组负荷达到20%额定负荷时,分别关闭各段疏水阀。 (8)若机组在一阶临界转速以下轴承盖振动超过0.03mm,应立即打闸停机,投入连续盘车查明原因,消除故障后方可重新启动。 (9)根据缸温和胀差情况投入和切除夹层加热装置。投入时确保蒸汽温度高于汽缸金属温度50℃以上并有50℃以上的过热度。

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

直流电源接地引起机组跳闸的原因及防范措施

直流电源接地引起机组跳闸的原因及防范措施厦门嵩屿电厂一期工程安装2台300MW燃煤发电机组,采用发电机--变压器单元接线方式,主变高压侧220kV开关为SF6开关全封闭组合电器(GIS),由法国阿尔斯通公司生产。发电机--变压器组保护采用南京自动化设备厂生产的集成电路保护。发电机组热工数字式电液控制系统(DEH),由美国西屋公司生产,主要承担汽轮发电机组的转速控制和负荷控制,并具有主汽压力保护、部分甩负荷保护、超速保护(OPC)和阀门管理等功能。 1故障经过及原因分析 1.1故障经过 嵩屿电厂1号机组发电试运行阶段,当天天气晴,1号机组负荷180MW、各盘表指示正常,突然发生1号发变组出口开关、励磁开关及厂高变开关运行中跳闸、机组停机。 运行人员对发电机、变压器、220kV出口开关、发变组保护装置以及汽机、锅炉就地进行检查,无异常。故障前,机、炉辅机均未进行启停操作,1号机组CRT盘、BTG盘均未进行参数调整。检查中发现,机组跳机期间继电保护调试人员正在集控直流配电室进行直流电源接地故障查找,采用分支路排查法瞬间断开发变组保护110V直流操作电源。 查SOE事故追忆记录,首出为”程序逆功率”保护动作。 1.2故障原因分析

根据程序逆功率保护原理,保护动作的前提条件是汽轮机主汽门在全关位置,其行程开关的辅助接点闭合。从热工保护逻辑图分析,只有汽轮机、锅炉故障热工保护动作,才会直接作用先关汽轮机主汽门后跳发变组出口开关。 现场检查情况表明,跳机前汽机、锅炉热工保护未出现异常或保护动作,因此认为机组跳闸原因与查找110V直流系统电源接地故障很可能存在着某种联系。 对汽轮发电机组DEH数字式电液控制系统逻辑图进行分析可知,当开关状态重动继电器失去电源,接点返回时,DEH装置采集到的开关状态是发变组出口开关跳闸、机组全部甩负荷信号,其开关重动继电器的接点返回,直接启动OPC超速保护,立即作用于汽轮机调节系统,关闭高压调门、中压调门,以保护汽轮机设备的安全。

给水泵事故预案

试运期间保证给水泵安全运行的措施 #1 机组将要进行整套启动,为了保证给水泵的安全运行,使启动顺利进行,针对我们现场的薄弱环节,特别强调给水泵的安全运行。每台机组设置有一个100%容量的汽动给水泵,它的安全运行直接影响到机组的安全运行;在前期试运期间凝结水和给水水质较差,经常出现前置泵、给水泵入口滤网堵塞的问题。为了保证安全生产和避免设备损坏,特制定以下措施。 1 防止汽动给水泵跳闸的措施 1.1 小机的安装、调试时必须严格把关保质量。 1.2 热工要核对小机所有保护的设定值的正确性,核对小机所有保护动作逻辑的正确性。 1.3 有关小机的检修工作必须严格执行工作票程序。 1.4 经常组织有关小机系统及设备运行、有关故障的预防、维护、分析的活动,提高运行、有关故障的预防的水平。 1.5 特别注意由于负荷变动或其它原因需要进行汽源切换时,要特别注意监视小机的运行情况参数的变化,必要时手动干预。 1.6 所有有关小机的检修和操作必须做好安全措施和事故预想。 1.7 运行中加强对小机的监视,发现有关参数发生变化或偏离正常参数时应立即进行调整到正常参数,并进行分析原因且采取正确的措施进行处理,或及时统知检修处理。 1.8 对小机进行操作时必须看清楚核对清楚后再进行操作,防止误操作。 1.9 按规定执行小机系统及设备的有关定期工作,在执行小机系统及设备的有关定期工作时应做好应到人员、预想、有关准备、记录等工作。 1.10 巡操员加强对小机的巡检,特别在夏天。 1.11 小机在检修或大小修后必须加强参数、本体的监视和巡检维护。 1.12 保证小机油质良好、油温、油位正常。 1.13 避免小机超出力运行。 1.14 严密监视小机各汽源的压力、温度正常,小机轴封减温水正常。 1.15 建立正确详细的系统设备档案并完好保存。