文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电站变电检修专业保命技能培训方案

电站变电检修专业保命技能培训方案

电站变电检修专业保命技能培训方案

电站变电检修专业保命技能培训方案长期以来,电网企业生产、建设领域作业人员始终存在安全意识不强、风险认识不到位、业务技能水平参差不齐、作业行为不规范等问题,在面临复杂作业环境时,极易忽略安全风险,从而引发人身伤亡事故。因此,作业人员应当主动学习,提高安全意识,掌握保命的安全技能,养成确认安全距离的良好习惯,做好作业安全措施,确保在“无电”环境内工作,正确使用安全工器具及防护工具,确保人身安全。

一、安全距离确认

1.目的

知晓安全距离的相关规定(见附件),具备确认安全距离的能力。

2.场景

场景一:开关场内搬运物件

在变电站开关场内,人、工器具、搬运物品等与设备带电部位安全距离不足,可能造成放电。

场景二:室内高压开关柜巡视检查、清扫等作业

柜体与设备带电部位已处于最小安全距离值,解锁或强制打开带电设备的柜门可能造成放电。

场景三:临近未完全封闭设备网门巡视检查等作业

在变电站对采用未完全封闭网门的高压设备开展操作、巡视检查等作业时,将身体、工具等伸入网门内,可能造成安全距离不足放电。

场景四:装设、拆除接地线操作

接地线装设时,接地线装设点过于靠近带电部位(如部分35kV室内敞

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收 规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全 防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下

表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

10kV及以下变电站设备投运验收规范

110k V及以下变电站设备投运验收 上海市电力公司 上海市区供电公司 二O O三年七月

目录 前言 一、变电站设备的检修管理以及验收制度 (6) 1. 停电检修管理 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2计划检修的管理 (6) 1.3计划外临时检修的管理 (7) 2. 验收制度 (7) 2.1验收工作的流程 (7) 2.2验收工作的一般规定 (8) 2.3验收特别注意事项 (9) 二、变电站设备的检修验收 (10) 1. 变压器检修验收 (10) 2. 消弧线圈检修验收 (12) 3. 接地变压器检修验收 (12) 4. 断路器检修验收 (13) 4.1 断路器的验收通则 (13) 4.2 SF6气体断路器小修预试验收 (15) 4.3真空断路器检修验收 (16) 4.4少油断路器检修验收 (17) 4.5液压机构及液压弹簧机构检修验收 (17)

5. 电容器组检修验收 (17) 6. CT/PT检修验收 (18) 7. 避雷器检修验收 (18) 8. 新装母线以及母线检修验收 (19) 8.1新装母线的验收要求 (19) 8.2母线的大修验收要求 (19) 9. 电力电缆验收 (20) 10. 继电保护装置校验验收 (20) 10.1一般继电保护装置校验验收项目 (20) 10.2新装继电保护装置竣工后增加验收项目 (21) 10.3微机保护增加验收项目 (21) 11. 综合自动化装置(后台监控系统)验收 (22) 三、变电站设备的安装施工以及验收要求 (23) 1. 变压器安装验收 (23) 1.1 安装准备工作验收 (23) 1.2 变压器本体及附件安装验收 (26) 1.3 变压器安装后的整体密封验收 (29) 1.4 变压器安装后的其他项目验收 (30) 2. 六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (30) 2.1安装准备工作验收 (30) 2.2六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (31) 2.3 安装后的其他项目验收 (34)

变电设备检修规程

变电设备检修规程 目录 第一章前言 (1) 第一章变压器检修规程 (1) 第二章变压器有载分接开关检修规程 (39) 第三章高压开关柜检修规程 (43) 第四章GIS检修规程.......................... .50 第五章电力电缆试验规程 (63) 第六章隔离刀闸检修规程 (66) 第七章互感器检修规程 (68) 第八章真空开关检修规程 (71) 第九章避雷器检修规程 (73) 第十章接地装置检查维护规程 (75) 第^一章箱变检修维护规程 (76) 第十二章SVG检修规程 (78) 第十三章直流及蓄电池检修规程 (85)

第一章前言 搞好设备检修,是保证设备安全,可靠运行,提高发、供电设备可用系数,充分发挥设备潜力的重要措施,是设备全过程管理的一个重要环节。检修工作者必须重视检修工作,提高质量意识,自始至终坚持“质量第一”的思想,切实贯彻“应修必修,修必修好”的原则,认真做好设备的检修工作。 检修机构的基本职责是: 凡是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而进行的活动称设备检修作业, 包括检测、修理和清理。检修分为:大修中修小修应急检修 检修前的安全要求 1、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中根据风险分析,制定安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2、检修前,检修负责人必须对参加检修作业人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: (1)有关检修作业的安全规章制度。 (2)检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 (3)检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 (4)相关事故案例和经验、教训。 3、检修前作业单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施的落实。 4、当检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相应安全规范的规定执行,并办理相关手续。 5、对于需要隔绝、清洗、置换的设备由设备使用单位负责,合格后方可交出。 6、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 7、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 8、对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查,并保证完好。 9、对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查,确保安全。

变电站站检修计划施工方案【最新】

变电站站检修计划施工方案 一、工程概况 1.1工程简述 xxx变电站位于xxx,站内装有xx主变,xx线路、xx线路等设备,全站控制系统为微机控制,xxx线路保护为微机保护。为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行一年一度的预防性试验及检修工作。检修工作需要在停电状态下进行。 1.2工程任务: 1.2.1、变电站一次设备预防性电气试验; 1.2.2、变电站二次回路(控制、保护、测量)检查试验 1.2.3、保护装置定值校验、断路器传动试验; 1.2.4、直流系统检修; 1.2.5、铁塔、构支架、一次设备等进行除锈清污,刷漆; 1.2.6、场地照明检修。 1.2.7变电站辅助设备检修。 二、现场组织

1、现场负责:xxx 2、技术负责:xxx 3、试验班:x人 4、检修班:x人 三、检修计划实施时间: 1、检修计划在xx年xx月xx日xx时xx分至xx年xx月xx日xx时xx分进行进行xx设备清污防污、预防性试验、保护装置定检工作。 四、施工准备: 1、技术资料的准备:技术负责人组织有关人员收集有关设备技术资料,提供检修记录表格,准备相关质量标准、规程、规范。施工负责人将检修方案对参加施工的人员及民工进行技术交底,确保每一个参加工作的人员都了解施工的质量目标、检修方案和安全措施,从技术上为检修顺利进行做好充分准备。 2、检修力量准备:为保质、保量、按时完成检修工作,要求参加检修工作的人员均有电工电网作业证其它有关电网作业的资格证书,施工前,应对外请民工进行相关技术交底,保证提供充实的检修力量。

3、材料供应:检修所需的各种材料,依据技术负责人对施工材料统计、分解、汇总、编制的材料表由材料负责人组织接收、清点,安排到检修现场,切实把好材料质量关。 4、主要检修设备仪器计划表:

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范标准

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备和建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设和远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、和城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或和地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所和周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应和周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

变电站关键设备运维检修决策系统方案设计

变电站关键设备运维检修决策系统方案设计 摘要:随着经济快速的发展,用户对供电可靠性的要求不断增加。电力变压器和断路器是是电网中重要和关键的一次设备,因而变电设备的安全稳定运行至关重要。本文首先介绍了变 电站关键设备运维检修决策面临的难题,接着提出了分析了构建变电站关键设备运维检修决 策系统需要遵循的基本原则,最后提出了运维检修决策系统的设计方案,可以有效提升变电 站设备的运维检修效率。 关键字:变电站; 关键设备; 运维检修 电网的安全运行是保证稳定、可靠电力供应的基础。电网瓦解和大面积停电事故,不仅会造 成巨大的经济损失,影响人民正常生活,还会危及公共安全,造成严重的社会影响。电网的 安全主要体现在电力设备安全和系统运行安全两个方面,而电力设备安全是电网安全的第一 道防线。 国内外的运行经验证明,只有从引发电网事故的主要源头上建立起第一道防御系统,大幅度 提高大型互联电网运行可靠性的目标才有可能实现。电力变压器和断路器是是电网中重要和 关键的一次设备,因而变电设备的安全稳定运行至关重要。本文首先介绍了变电站关键设备 运维检修决策面临的难题,接着提出了分析了构建变电站关键设备运维检修决策系统需要遵 循的基本原则,最后提出了运维检修决策系统的设计方案,可以有效提升变电站设备的运维 检修效率。 1 变电设备运维检修面临的挑战 传统的设备管理主要考虑设备的可靠性,且偏重于单阶段的优化管理,很少考虑全过程的最优。主要表现在:(1)目前变压器和断路器设备投资决策过程使用的是传统评价方法,偏 重于一次性投入因素,对设备后期投入估计不足甚至忽略,而基于现代决策理论的评价方法 未能把定性和定量分析有效结合起来,主观因素影响大,因此无法站在全系统的高度以实现 整个系统成本最低为目标;(2)任何一个电力设备投资方案的评价目的都在于论证拟采用 的技术方案技术上是否先进可行、安全可靠及经济上是否合理等,因此都是一个技术与经济 相结合的分析过程,而以往评价指标比较注重可靠性和风险性,从而忽视了设备的可用性、 技术先进性等技术指标与经济性的关联。 2 系统开发基本原则 (1)平台化结构 系统采用平台化结构,基于IEC 61970标准和SOA架构,在基础平台上构建不同业务应用的 系统架构,并实现平台和应用的匹配以及各应用的一体化建设。应用功能采用模块化方式开发,在统一接口标准的基础上,实现应用功能在支撑平台上的“即插即用”,同时能够把应用 包装成服务功能,为其他应用提供功能服务。 (2)一体化设计 系统从支撑平台、功能应用一直到系统图模库维护、人机界面等均应满足一体化建设的要求。系统从底层到所有应用采用一体化设计,完全由一个平台构成,所有应用基于一个数据库管 理系统,采用同一个模式定义工具,使用统一数据库访问接口,画面和数据库工具可显示所 有应用数据库内容,可定义显示方式、颜色决策等。系统管理、人机、网络、报表、曲线等 平台工具服务于所有应用和所有实时数据库。 (3)标准化通信

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

XX变电站接地网大修工程施工方案

llOkVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司

2012年7月

一.编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三、施工流程图 五、施工组织安排 六. 主要施工方法 1.施工准备 (8) 2?施工方法 (9) 七、 ............................................. 质量控制 10 1?质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、 ......................................... 安全文明施工 11 九、 ...................... 接地工程施工危险点分析及预控措施 12 十.施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、H OkVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:llOkVXX变电站接地网大修 工程地点:llOkVXX变电站 工程内容:对110RVXX变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 HOkVXX变电站位于XXX县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV电压等级,llOkV为户外常规布置,35kV/10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地而积为66mX 77m。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤 电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0. 6mo在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装置。 水平接地体采用水平接地体采用40x6〃林彳热镀锌扁钢,垂直接地

2020年变电站设备检修安全隔离措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年变电站设备检修安全隔 离措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020年变电站设备检修安全隔离措施 为了加强电力生产现场管理,规范检修标准化工作,约束施工及检修人员作业行为,保证人身、电网和设备安全,特将变电站检修安全隔离措施作出如下规定。 一、一般要求 1、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。对在显示屏上进行操作的断路器和隔离刀闸,应在其操作处设置“禁止合闸、有人工作”标记。 2、若线路有人工作,应在线路断路器、隔离刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标示牌。对在显示屏上进行操作的断路器和隔离刀闸,应在其操作处设置“禁止合闸、线路有人工作”标记。

3、在工作地点设置“在此工作”标示牌。 4、严禁工作人员擅自移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,严禁翻越围栏。 5、对溪变中控室盘柜两侧设置围栏,并配置满足室外最高电压等级两个间隔同时检修的遮拦网围栏,遮拦的高度不小于1.7米。 二、室外高压设备检修的隔离措施 1、在室外高压设备上进行检修工作时,在工作地点四周装设全封闭遮拦网围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设置“从此进出”标示牌。围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏里面。 2、若室外设备装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备不可能触及带电导体时,应在带电设备四周装设全封闭遮拦网围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏外面。 3、对室外高压设备进行预试时,在工作地点装设遮拦网围栏,遮拦与试验设备高压部分应有足够安全距离,向外悬挂“止步,高

某变电站10KV线路工程施工方案

编号:AQ-BH-06630 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某变电站10KV线路工程施工 方案 Construction scheme of 10kV line project in a substation

某变电站10KV线路工程施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、施工依据 为保证500KV变电站用电的不间断供电,新增***变 -500kV***10kv线路间隔。为确保施工安全,合理地组织施工力量,提高施工质量,保证施工进度,特将本次施工过程的有关工作和要求安排如下: 二、计划施工日期 2009年1月5日至2009年2月20日 三、施工项目及内容 ㈠、施工项目 500kV***变电站10kV厂用变10kV线路工程。 ㈡、施工内容 (1)、基础部分: 1.杆基;

2.拉线坑; (2)杆塔部分: 1.杆塔组立; 2.横担安装; 3.拉线制作; (3线路部分 1.导线架设 1.(4) (4)、工程自验收 四、组织措施 1.项目负责人: 2.现场安全负责人: 3.现场各专业负责人: 基础:杆塔组立:线路架设: 五、安全措施 1.凡参加安装施工的所有人员,必须学习本施工方案并进行安全

措施交底。 2.各施工小组应根据本施工进度、事先周密地考虑好组织人力、落实任务、施工进度及准备好施工所需的材料、工器具。 3.开工前工作负责人应按规定办理工作票、安全施工作业票等手续,并在每日开工前开好班前会特别是交代好当天的工作内容、安全措施及注意事项,尤其对辅助工交底清楚工作内容和工作范围、带电部位注意事项及危险点,并做好加强监护(执行安全交代卡制度)。 4.本施工项目是在变电站110KV电气设备扩建的情况下进行施工的,所有工作人员必须做到四明确:明确工作地点、工作任务、工作目的、现场情况及现场安全措施。 5.凡进入施工现场应按规定戴好安全帽、高处作业应按规定扣安全带、上下传递物品及工器具应用绳索上下传递,严禁上下抛掷,若站在梯子上工作,梯子应有防滑措施并有专人扶持或用绳子绑牢。 6.应确保现场所有工器具及材料都是合格适用的。 7.高空作业人员、电焊作业人员等特种作业人员应具备相应资

停电检修方案

前海深港创新中心2017年度配电房 停电保养实施方案 目的: 为了确保供配电设备正常运行和园区为业主及租户正常用电,前海深港创新中心管理处按照相关规定对园区所有供配电设备计划性停电进行全面的维护保养,提高设备在用电高峰期的运行可靠性。 停电计划: 2017年12月30日:9:30-17:00 保养项目: 1.对配电柜内部设备表面进行清洁、除尘; 2.紧固各部位接线螺丝及母排连接螺丝; 3.对高低电缆进行绝缘测试; 4.对变压器进行绝缘测试:测量变压器绕组高压及低压对地绝缘电阻值和吸收比;低压对地绝缘电阻值和吸收比;(此次不列入检测范围) 5.对电容进行检查、测试; 6.高、低压绝缘支柱及套管检查; 7.低压总开关触头检查维修; 8.各开关操作机构检查并加小许润滑油; 9.馈受电设备线路核对。 准备工作: 1、提前发放停电通知 2、组织停电检修注意事项培训 3、检修工具准备 4、发电机应急电源测试(保证检修当天应急电源供电正常) 人员分工: 组长: 副组长: 组员: 检修组织及技术措施: 标准和要求,严格按照《电力安全工作规程》执行: 1、每一次检修任务检修组织及技术措施必须详尽,清晰。严格填写操作票、按操作票流程实施。 2、多个工作面同时开展检修时,每个工作面须明确现场工作负责人(监护人):对现场安全和检修质量负全责,不得随意离开工作现场,确须离开工作现场时须有现场总负责人在场代替履行其职责。 3、每一次检修任务工作前须由现场工作负责人组织现场技术交底工作:对工作班成员(参与检修所有人员)进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,告知带电部位和不带部位,并确认每一个工作班成员都已知晓(在培训签到表上签名确认);检查安全措施是否符合现场实际条件,是否有效。 4、检修现场带电部位须悬挂明显“此设备带电;严禁工作操作”的标识牌,同时有明显可靠的隔离措施。 其他说明:

变电站检修预试实施方案.docx

中泰化学 220KV变电站检修预试方案

中泰化学 220KV变电站 检修预试方案 一、适用范围 本方案适用于中泰化学 220KV 变电站电气一次、二次设 备常规预防性试验工作。 二、引用标准 1、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596 —1996 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150- 2006 三、变电所设备预试安全措施 为了确保优质、高效地完成设备检修试验工作,保障人身和设备的安全,特制定以下安全措施: 1、必须坚持“安全第一”的指导方针,所有试验工作必须执行“工 作票制度”,工作票负责人及试验人员必须熟悉《电业安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分、热力机械部分)的相关要求,并把“三 讲一落实”活动贯穿于整个试验工作。 2、工作人员进入工作现场必须戴安全帽、穿工作服,绝缘鞋。 3、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任, 开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注 意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 4、在加压部分与检修部分之间必须设断开点,且保证足够的安全距 离,试验设备周围必须装设全封闭围栏,并向外挂“止步,高压危险!”

的标示牌,并设专人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 5、非试验人员禁止进入试验区域,负责拆线的检修人员在试验区域 内必须听从试验负责人统一指挥。 6、因试验需要断开设备电气连接点时,拆前应做好标记,试验结束 并确认测试结果正确后,恢复原来接线方式。 7、试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用 专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关,应有明显断开点。 8、加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、凋压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有 人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中 应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生。 9、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压 设备的高压部分放电、短路接地。 10、未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流 试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 11、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备 进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。 12、变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网

110KV变电所检修措施方案

恒源煤电股份钱营孜煤矿 技术安全措施 工程名称:110kV变电所日常检修 编制单位:动力物资保障部 编号: QYZDLB2015-04 持有单位:动力物资保障部机电队 编制时间: 2015年1月20日

编审会签记录

110kV变电所日常检修安全技术措施 一、概述 110kV变电所现运行110kVGIS设备、两台主变、52台10kV开关柜、两套MSVC磁控式动补设备,在日常检修工作中,需要变电工与电修工对设备进行维护保养。 为确保全矿供电系统正常运转,由动力部机电队负责对110kV设备进行日常检修维护。为保障日常检修的安全和质量,结合部门安排及设备运转实际情况特制定本安全技术措施。 施工地点:110kV变电所 二、施工人员组织 施工负责人:倪发 安全负责人:刚 技术负责人:黄飞王珂琰 现场负责人:每班工作安排指定人员 四、施工容 (一)GIS设备 1、日检项目 1)巡查记录GIS室34块气室压力表指示。 2)巡查各汇控柜报警信号指示。 3)巡查进线汇控柜带电显示仪。 2、定期检修项目 1)每季度检查、紧固各汇控柜二次控制线、接地螺栓。

2)每季度检查各汇控柜部元器件完好。 3)每月检查各汇控柜电缆孔洞封堵情况。 4)每月清理GIS设备表面卫生。 (二)主变 1、日检项目 1)巡查主变的油温、油位及运行声。 2)变压器油路连接处是否渗油,干燥剂是否变色,若变为粉红,要及时更换。 3)有载调压档位变化以及开关仪表指示等情况。 4)目测高低压套管瓷瓶的完好,铜接线端子是否有放电现象。 2、定期检修项目 1)每半年对主变进行一次停电检修。清理套管表面积尘,检查瓦斯继电器油位,打开套管、油枕、有载开关及瓦斯继电器放气阀,排出多余气体,紧固主变本体高低压铜接线螺栓,使用吊车对架空线路T型线卡以及穿墙瓷瓶线卡螺栓进行紧固。 2)每季度对有载调压开关部变压器油取样检验,发现不合格,及时更换。 3)每三年申请有资质单位,进行主变本体试验,检验变压器油是否合格。主变本体检验项目主要包括直流电阻、耐压性能、泄漏电流等技术指标。变压器油试验项目主要有耐压、水分测试、闪点等。4)主变本体附属元件出现不完好,应按照措施审批流程,对主变停电更换损坏部件。

KV变电站检修作业施工方案

K V变电站检修作业施 工方案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

110K V变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收 规范》。 2、DL408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ147—1990电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 4、DL5009.3—1997电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T639—1997SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG10004—2004电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表:

三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

变电站状态检修实施方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站状态检修实施方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1210-64 变电站状态检修实施方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为适应现代化变电站发展需要,通过更准确的掌握变电站设备的运行状况从而更加合理的安排变电站内各设备的检修周期和检修内容,变电站设备管理模式也在不断发展中,状态检修也孕育而生,下面主要介绍一下变电站状态检修的概念和具体实施方案。 1 状态检修的理念 设备的状态检修是基于设备状态,对设备进行适时且适度的检修和试验,是依据设备缺陷、试验、巡检、在线监测、红外测温、不良工况、设备的家族缺陷来进行设备的状态评估,按照评估的结果来调整检修试验周期及检修项目,真正体现该修必修、修必修好的原则。它能够在不牺牲设备可靠性的前提下,缩短试验维修时间、提高设备可用率、降低维修试验成本。

设备状态检修应依据国网公司相关状态检修,结合各变电站现场运行规程和设备状态,制定出适合本站设备管理的相应规程,从而为开展设备状态检修提供依据。 状态检修必须做好如下几方面的工作: (1)做好资料、数据收集整理与分析工作 电力设备状态检修建立在设备基础管理工作之上,要实行状态检修,必须要有能描述设备状态的准确数据。要注意设备原始记录、设备台帐、图纸、技术资料及相关设备的运行、维修、试验数据等资料、数据的收集整理工作。因此,实现状态检修首先要做好设备的基础管理工作。 (2)加强设备的综合分析 设备管理工作的形势是多种检修方法并存,设备状况多层次,先进的设备监测与故障诊断技术应用的广度和深度都还不够,因此掌握设备状况显得更加重要。在加强对设备历史状态综合分析基础上,制定符合状态检修策略的测试方案:对少数状态较差的设备,

变电设备检修方案

一、编制依据 本维护方案依据国家和国家有关部门发布的设计标准、技术标准、规范、质量评定标准和安全技术操作规范以及相关的作业指导书进行编制。 检修项目及标准所依据的标准、规程、规范主要有: DL/T573-1995 电力变压器检修导则 DL/T574-1995 有载分接开关运行维护导则 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T724-2000 电力系统蓄电池直流电源装置运行与维护 DL/T727-2000 互感器运行检修导则 电力建设安全工作规程 SD110-1983 电测量指示仪表检验规程 国家电网公司输变电设备检修规范 费用提取所依据的标准、规程、规范主要有: 电网检修工程---------预算定额使用指南(国家能源局2010-10-01)电网检修工程---预算编制与计算标准(试行)(国家能源局2010-10-01)电网检修工程预算定额--第一册电气工程(试行)(国家能源局2010-10-01)电网检修工程---预算编制与计算标准(试行)(国家能源局2010-10-01) 二、编制原则 1、本检修方案仅限于中节能风电场; 2、本检修方案考虑以下主要内容: 进场及开工前的准备,工作票、措施票的开具; 设备检修前的清理; 检修工器具、一般性消耗材料运输以及场内运输;

设备连接引线拆除、连接、设备一般性检修,配件更换(配件费另计)、装配、维护; 相关安全设施的搭建; 完工后的清理、恢复; 正常检修情况下由施工驻地到作业现场的往返时间。 3、本检修方案仅包含定期检修维护。巡视检查、维护、临时性消缺等另计。 4、本检修方案不包含大修、设备更换,如有需求,按照《电力建设工程预算定额》2006版(中国电力企业联合会2006版)进行计算。 三、检修维护方案: 变电站维护、检修主要分三类内容: 四、变电站主要设备的定期检修项目: 设备的检修,将严格按照国网公司《输变电设备检修规范》的标准执行。以上未列出的其它电气设备的检修,按照国网公司输变电设备检修规范要求项

110kV变电站工作标准

110kV变电站工作标准 Q/YBD-314-B03-2019 1 职责范围 在运管所所长和分管副所长的领导下,负责变电站的生产、技术、安全、管理工作,在技术、安全管理方面接受车间运行专责和安全员的监督指导。 2 工作内容和要求 2.1 全站人员应严格执行各项规章制度及各种规程,发现问题及时纠正并向上级反映。 2.2 每天记录运行日记,坚决执行“两票三制”进行倒闸操作,保证两票合格率100%,保证该站安全运行,及时发现和汇报生产和设备上的问题及缺陷。 2.3 接受并执行地调的倒闸操作命令,正确及时进行操作。 2.4 接受并执行限电、低周减载及紧急拉闸方案和措施。按有关规定积极处理事故,障碍和异常情况并严格按三不放过原则,及时组织分析和上报。 2.5 努力创建标准化变电站。

2.6 负责本站设备投运前和设备大修后的验收。 2.7 负责本站设备的评级工作。 2.8 负责提交本站每季度的备品、备件、消耗材料、安全用具等计划。 2.9 负责本站值班员各项工作和守纪情况的考核并上报。 2.10 加强班组建设,建立和健全班组各种管理资料,对于班组的图纸、技术资料、设备台帐、检修记录、图板、图表(包括上墙)、报表、总结应正确完整,符合实际。 2.11 搞好本站成员日常的培训工作,制定每年的培训计划并负责完成。加强新技术、新设备的培训学习。 2.12 负责本站现场的运行规程、典型操作票的正确性,且每年审查一次。 2.13 编制本站的技措、反措、安措计划并上报。 2.14 制定本站的月度工作计划及按时按质完成。 2.15 按时上报本站的各种报表并对其正确性负责。 2.16 完成本站年度安全生产和工作总结。 2.17 完成专责和上级交给的其它工作。

相关文档
相关文档 最新文档