某多层民用建筑,平面尺寸为36m ×22.5m ,楼层高4.5m ,楼盖要求采用单向板肋梁楼盖,墙厚240mm ,壁柱截面尺寸为370mm ×370mm ,中柱为钢筋混凝土柱,截面尺寸为400mm ×400mm 。楼盖层面做法:20mm 原水泥砂浆抹平后做100mm 厚水磨石面层,板底采用20mm 厚混合砂浆,天棚抹灰。

可变荷载标准值Q k =7.5kN/m 2,Q

γ

=1.3。

材料选用:C30混凝土;主、次梁内纵向受力钢筋采用HRB400级热轧钢筋,其余钢筋采用HPB235级热轧钢筋。

一.结构平面布置

由查表得:

?c =14.3N/mm---2

, ?t =1.43N/mm 2

?tk =2.01N/mm---2

, E c =3×104

N/mm 2

由查表得: HRB400级钢筋:?y =360N/mm---2

, E s =2.1×105

N/mm 2

HRB235级钢筋:?y =?’

y =360N/mm---2

, E s =2.1×105

N/mm

2

1、结构平面布置:

结构平面布置如下图所示,主梁横向布置,跨度为7500mm ,间距为7200mm ,次梁为纵向布置,跨度为7200mm ,间距为2500mm 。区格长短边之比为2.88,按单向肋梁板楼盖设计。 2、截面尺寸:

(1)板: 按刚度要求,连续板的厚度取:mm l

5.6240

h =>,所以取h=100mm (2)次梁:截面高 mm l 600~4007200)121

~181()121~181(

h =?==,取h=600mm 截面宽 b=250mm (3)主梁:截面高 mm l 5.937~5367500)8

1

~141()81~141(

h =?==,取h=900mm 截面宽 b=300mm

二.板的设计

1. 荷载计算

板自重: 0.1×25=2.5kN/m 2

楼面面层: 0.02×20+0.01×25=0.65kN/m 2

天棚抹灰: 0.02×17=0.34kN/m 2

恒载标准值: g k =2.5+0.65+0.34=3.49 kN/m 2

恒载设计值: g =1.2g k =4.188 kN/m 2

活载标准值: q k =7.5 kN/m 2

活载设计值: q =1.3 q k =9.75 kN/m 2

设计总荷载: g+q =13.938 kN/m 2

2. 计算简图

计算跨度:次梁截面尺寸 mm mm 600250? 边跨 mm h l l n 23052

100

)22501202500(2

01=+-

-=+= 中跨 mm l l n 2250250250002=-==

因相差极小与0201l l ,故可按等跨计算,且近似取计算跨度mm l 18000=。取1m 宽板带作为计算单元,以代表该区间全部板带的受力情况,故1m 板带上沿跨度的总均布荷载设计值

g+q=13.938 kN/m ,如下图:

板的计算简图 3. 弯矩计算

7.63.2938.13111)(1112201=??=+=

l q g M m kN ? m kN l M B ?-=??-=+-=7.63.2938.13111)q g (1112

20

m kN l M ?=??=+=61.43.2938.13161)q g (16122

02

m kN l M C ?-=??-=+-=27.53.2938.1314

1)q g (1412

20

4. 配筋计算

板厚h=100mm,m m 8020100h 0=-=;C30混凝土的强度2

/3.14mm N f c =;

HPB235级钢筋2/210mm N f y =。

轴线②~⑤间的板带,其四周均与梁整体浇筑,故这些板的中间跨和中间支座的弯矩均可减少20%,但边跨和第一内支座的弯矩均不予减少。

计算截面 边跨中 B 支座 中间跨跨中 中间支座 ①~② ②~⑤

①~② ②~⑤ M(m kN ?) 6.7 -6.7 3.319

4.61×

0.8 -3.794 -5.27×0.8 2

10s c M

f bh αα=

0.073

0.073

0.050

0.040

0.058

0.046

112s εα=-- 0.076 0.076 0.051 0.041 0.060 0.047 0s c s y

f bh A f αε

=

290

290

194

156

229

179

选配钢筋 170@8φ 170@8φ 170@8/6φ 170

@8/6φ 170@8/6φ 170@8/6φ

实配钢筋(mm 2)

296

296

231

231

231

231

%)2.0%(215.0%210

43.145%45min >=?=?

=y t f f ρ 2min min 2151001000%215mm h b A s =??=??=ρ

2

2215231mm mm A s >= 满足要求

三、次梁设计(按塑性内力重分布方法计算) 1. 荷载计算

板传来的恒载标准值: 3.49×2.5=8.725 kN/m

次梁自重标准值: 25×0.25×(0.6-0.1)=3.125kN/m 次梁梁侧抹灰标准值: 0.02×17×2×(0.6-0.1)=0.34kN/m

恒载标准值: g k =8.725+3.125+0.34=12.19 kN/m 恒载设计值: g =1.2g k =14.628kN/m

活载标准值: q k =2.5×705=18.75kN/m 活载设计值: q =1.3q k =24.375kN/m 设计总荷载: g+q =39 kN/m

2.计算简图

次梁在砌体上的支承宽度为240mm ,故

边跨 l 01=1.025l n1=1.025(7200-120-300/2)=7103mm 取l 01=7100mm

中跨 l 02= l n =7200-300=6900mm 跨度相差

%10%9.2%1006900

6900

7100<=?-,可按等跨计算。

次梁计算简图 3.内力计算

设计弯矩 7.1789.639111

)(1112201=??=+=

l q g M m kN ? 7.1789.639111

)(111220=??-=+-=l q g M B m kN ?

1169.639161

)(1612202=??=+=l q g M m kN ?

6.1329.63914

1

)(141220-=??-=+-=l q g M C m kN ?

设计剪力 kN l q g V A 6.1241.73945.0)(45.001=??=+=

kN l q g V Bl 1661.7396.0)(6.001-=??-=+-=

kN l q g V Br 1481.73955.0)(55.001=??=+= kN l q g V V Cr Cl 1481.73955.0)(55.001=??=+=-= 4.正截面承载力计算

次梁的跨内截面应考虑板的共同作用而按T 形截面计算,其翼缘计算宽度b f '

可按表确定

按跨度 mm l b n f 23003

69003'

===

按梁净距 mm s b b f 250022502500'=+=+= 因

1.018.0565

100

'>==

h h f ,故b f '不受此条件限制,故b f '= 2300mm 判断T 形截面的类别:

m

N m N h h f h b f c f f ??>??=--???=-

66'0''107.178101694)5035600(3.141002300)2

(故可知属于第I 类T 形截面

次梁正截面配筋计算表

计算截面 1 B 2 C 设计弯矩(kN ·m )

178.7

-178.7

116

-132.6

210'2

10s c s c f M f bh M f b h αααα=

=

支座

跨内

形截面)一排,T (017

.056523003.14107.17826

=???

二排,矩形截面)(171

.05402503.14107.17826=???

形截面)

一排,T (011

.056523003.1410

1162

6

=??? 一排,矩形截面)

(017

.05652503.14106.13226

=???

112s

ξα=--

518.0017.0=

35.0189.0<

518.0011.0=

35.0124.0<

0'0c s y

c f s y f bh A f f b h A f εε

==支座跨内

878 1015 568 483

选配钢筋 183141φφ+

184φ

163φ

162121φφ+

实用钢筋

916(超4.3%)

1017(超0.1%)

603(超6%)

515(超6.8%)

%)2.0%(179.0%360

43.145%45min <=?=?

=y t f f ρ 2min min 300600250%2.0mm h b A s =??=??=ρ

2

2300515mm mm A s >= 满足要求

5.斜截面强度计算 (1)复核梁截面尺寸

由于h w /b=500/250=2<4,属于一般梁。

N V N bh f Bl c c 33010166104835402503.1425.025.0?=>?=???=β

故截面尺寸符合要求。

(2)验算是否需按计算配置腹筋

N V N bh f Bl t 330101661013554025043.17.07.0?=

次梁的斜截面配筋计算

计算截面

A B (左) B (右) C (左) C (右) )(kN V 124.6 -166 148 -148 148 00.25c c f bh β 483>V 483>V 483>V 483>V 483>V 00.7t V f bh =

138>V 135

2φ8 2φ8 2φ8 2φ8 2φ8 )(1mm nA A sv sv =

101

101

101

101

101

1.25sv yv sv

A f h S V ≤

----- 661 1576 1576 1576

max ()S mm

350 250 250 250 250

实配箍筋间距(mm )

8@200φ 8@200φ 8@200φ 8@200φ 8@200φ

bS

nA sv sv 1

=

ρ 0.201% 0.201% 0.201% 0.201% 0.201%

yv

t f f ?

=24.0min ρ

0.163% 0.163% 0.163% 0.163% 0.163%

min ρρ>sv ,满足最小配箍率要求

四、主梁设计(按弹性理论方法计算内力)

主梁尺寸为300mm ×900mm ,柱的截面尺寸400mm ×400mm. 1.荷载计算

由次梁传来的集中荷载:12.19×7.2=87.768kN 主梁自重:25×(0.9-0.1)×0.3×0.5=15kN 梁侧抹灰:0.02×17×2×2.5×(0.9-0.1)=1.36kN

恒载标准值:G k =87.768+15+1.36=104.128 kN

恒载设计值:G =1.2g k =125kN

活载标准值:Q k =18.75×7.2=135kN 活载设计值:Q =1.3Q k =175.5kN 设计总荷载:G+Q =300.5 kN

2.计算简图

计算跨度 边跨:010.37

l 7.50.127.565m 2

=-+= 又 11.025 1.025(7.50.120.2)0.27559.5m 2

n b

l +

=--+= 取边跨017560mm l = 中跨 027500mm l =

因计算跨度相差甚少,故一律用7.5m 计算。且梁柱线刚度>5,中间支承可近似按铰支座处理。

主梁计算简图 3.内力计算

根据主梁的计算简图及荷载情况,可求得各控制截面的最不利荷载内力。 (1)弯矩计算 0201Ql Gl M m m αα+=

m kN Gl ?=?=5.9375.71250;m kN Ql ?=?=5.13125.71750

主梁弯矩计算(最不利荷载)

项 次

荷 载 简 图

1

1

M m α

B

mB

M α

2

2

M m α

210224.0 3.250267

.0--

8

.62067

.0 ②

379

289

.0 6.174133.0--

――

――

6

.174133

.0--

5

.262200

.0 ④

6

.300229

.0

408

133

.0--

223

170

.0 m in M 组 合 值

―― -658.3 ――

m ax M

组 合 值

589 ―― 325.3

(2)剪力计算

2121175125V V V V Q G V αααα+=+=

主梁剪力计算(最不利荷载)

项 次

荷 载 简 图

1

1

V v α

Bl

vBl

V α

vBr

Br

V α

6.91733.0 4.15826

7.1-- 12500.1

55.151866.0

45

.198134

.1--

6

.120689.0

4

.229311.1-- 85

.213222.1 m in V 组 合 值 212.2

-387.8

125

m ax V

组 合 值

243.15 -356.85 338.85

由各种荷载布置下的内力计算,得出相应内力图,叠加这些内力图,的如图所示弯矩、剪力的叠合图,该图较好的反映了主梁的内力情况,现以主梁各控制截面的最不利内力进行配筋计算。

弯矩包络图

4. 截面配筋计算

主梁跨中截面在正弯矩作用下,按T 型截面计算,其翼缘计算宽度

mm b f 25003

7500

'==

因为

1.0115.0865

100

'>==

h h f ,不受此限制,故翼缘 2.5f b m '=

表 主 梁 正 载 面 配 筋 计 算 表

计 算 截 面 1 B 2 M (kN ·m )

589 -658.3 325.3 '2

b b b

b M M V =- 589

-598.3

325.3

20

cal

s c f M a f b h =' 或 20

cal

s c M a f bh = 形截面)(一排,T 023

.084025003.141058926

=??? (二排,矩形截面)198

.0840303.14103.59826

=??? 形截面)(一排,T 012

.086525003.14103.32526

=???

s αξ211--=

0.0233<ξb =0.518 0.223<ξb =0.518 0.0121<ξb =0.518

0bh f f A y

c

s ξ

= 或 0h b f f A f y

c s '=ξ

1944 2232.23 1039

实用钢筋

2029 2281 1071

选 配 钢 筋

224163φφ+ 226φ 122183φφ+

%)2.0%(179.0%360

43.145%45min <=?=?

=y t f f ρ 2min min 540900300002.0mm h b A s =??=??=ρ

2

min 25401071mm A mm A s s =>=,满足要求。

5.斜截面承载力计算 (1)复核梁截面尺寸

由于467.2300/800/<==b h w ,属于一般梁,取:

kN V N bh f Bl c c 8.387109.9008403003.1425.025.030=>?=???=β,可见截面尺寸符

合要求。

(2)验算是否需按计算配置横向钢筋

kN V N bh f Bl t 3.387103.25284030043.17.075.030=

(3)应按计算配置横向钢筋

表 主梁斜截面配筋计算表

截 面

A B (左) B (右) )(kN V 243.15 -387.8 338.85 )(25.00kN bh f c c β

900.9>V

900.9>V

900.9>V

)(7.00kN bh f V t =

252.3>V 252.3

箍筋肢数及直径

28φ

28φ

28φ

)(1mm nA A sv sv =

101

101

101

)(25.10

mm V h f A S sv

yv sv ≤

---- 235 368 )(max mm S

400 300 300 实配箍筋间距(mm )

200

200

200

bS

nA sv sv 1

=

ρ 0.169% 0.169% 0.169%

yv

t

f f ?

=24.0min ρ 0.163% 0.163% 0.163%

min ρρ>sv ,满足最小配箍率要求

(4)主梁吊筋计算

由次梁传给主梁的集中荷载F l = 1.2G ’

k +Q =1.2×87.768+175=280.32kN ,未计入自重及侧粉刷重,设附加10φ双肢箍筋,只设箍筋时1y sv F mnf A =,则附加箍筋数

96.55

.7830021032.2803

=???=

m 取为6个,此箍筋有效分布范围

1s 23220033001300h b mm =+=?+?=,取6个10@50φ(2),次梁两侧各3排。

6.绘制主梁的抵抗弯矩图

a.钢筋所能承担的极限弯矩,忽略截面上内力臂值的某些差别,实配钢筋的极限弯矩

(/)c sc s M A A M =,每一根钢筋所承担的极限弯矩与其截面积成正比。

b.钢筋的截断:支座B 左侧的钢筋,因为此处00.7t V f bh >,故钢筋截断应从该钢筋强度充分利用截面延伸出01.2a l h +,此处d=22mm , 34a l d =。故延伸长度为

186084025342.1=+??,取为1900mm

c.架立筋:第一跨、中间跨的受力钢筋兼作架立筋用。

d.纵筋的锚固

支座A 按简支考虑,其上部架立筋的锚固34850mm a l d ==,下部纵筋伸入梁的支座范围应满足锚固长度12240370as l d ≥=<,满足要求。

支座B 处下部纵筋的锚固问题见图,该处计算已不利用下部纵筋,故其伸入的锚固长度现取为350mm 。

五、主梁裂缝宽度及挠度验算

主梁永久荷载和活荷载的标准值分别为:kN G k 128.104=,kN Q k 135=。

1.主梁的裂缝宽度验算

(1)由荷载标准值计算主梁的内力,如下表所示

荷载标准值下主梁的内力计算

控制截面

组合值0201l Q l G M k m k m k αα+=

2

0b V k

k M

1 2.4835.7)135289.0128.104224.0(=??+? ---- 483.

2 B 4.5235.7)135311.0128.104267.0(-=??-?- 35.87 -487.5

3 2 8.2545.7)135200.0128.104067.0(=??+?

----

254.8

(2)主梁的裂缝宽度验算,见下表

主梁的裂缝宽度验算 []0.3mm ω=

序 号

1 B

2 )(m kN M k ?

483.2 487.53 254.8 )(2mm A S

2029

2281

1071

)(mm d eq

20.8 22 16.2 bh A te 5.0=

13500 —— 13500 f f te h b b bh A '?-'+=)(5.0

——

355000

——

s

te te

A A ρ=

0.0150 0.01 0.01

087.0h A M s k

sk =

σ

297.8 284 316.14

sk

te tk

f σρ?65.01-

=

0.724 0.540 0.413

te

eq

m d C l ρ08

.09.1+= 158 214 167.6

max 2.1()sk

m S

l mm E σω?

= 0.298[]ω< 0.297[]ω< 0.23[]ω<

故主梁的裂缝宽度符合要求.

2.主梁的挠度验算

主梁作为作用有两个集中力的连续梁,应利用图乘法求挠度。为此,在离端支座1/3跨度的截面是控制截面,在其上加竖直向下的单位力,并绘出弯矩图,将单位力的弯矩图与荷载弯矩图相乘即得该控制截面处的挠度。如图所示。

挠度计算:

已知724.0=?00782.0865

30020290=?==

bh A s ρ;m

kN l Q l G M k m k m q ?=???+??=+=9.3365.7135289.05.05.7128.104224.05.00201αα67.610

31024

5=??==c s E E E a 848.0865300100)3002500('

=??-=f γ

Pa a h A E B f

E s s s 142

5'2

01065.2848

.05.31078

.067.662.0724.015.186********.25.3162.015.1?=?+??+

+????=++

+=

γρ?

Pa B M M M B s q k k 14141056.11065.29

.336)12(2.4832

.483)1(?=??+-?=+-=

θ

由下图,采用图乘法可得主梁挠度为:

mm B a f 22.51056.11014.810]107.012052.34221115

.08.36812952

1

653221)8.3682.483(25002

18.36825003232212.4832500[11414

9=??=????-???+???-?+??+????= mm a mm a f f 22.530250

7500

min =>==

故主梁挠度满足要求,其余截面不再需要验算。

钢筋混凝土结构课程设计-单向板肋梁楼盖设计(全套图纸)

四川大学锦城学院 单向肋梁楼盖课程设计 姓名:xxx 专业:xxxx 班级:xxx 学号:xxx

目录 一、设计资料.................................... 错误!未定义书签。 1.1 楼面做法.................................. 错误!未定义书签。 1.2 楼面活荷载:.............................. 错误!未定义书签。 1.3 材料:.................................... 错误!未定义书签。 二、楼面梁格布置及截面尺寸...................... 错误!未定义书签。 2.1 楼面梁格布置.............................. 错误!未定义书签。 2.2 截面尺寸.................................. 错误!未定义书签。 三、板的设计.................................... 错误!未定义书签。 3.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 3.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 3.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 3.4 弯矩设计值................................ 错误!未定义书签。 3.5 配筋计算.................................. 错误!未定义书签。 四、次梁设计.................................... 错误!未定义书签。 4.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 4.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 4.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 4.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 4.5 正截面承载能力计算........................ 错误!未定义书签。 4.6 斜截面强度计算............................ 错误!未定义书签。 五、主梁设计.................................... 错误!未定义书签。 5.1 荷载计算.................................. 错误!未定义书签。 5.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 5.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 5.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 5.5 主梁正截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.6 主梁斜截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.7 主梁吊筋计算.............................. 错误!未定义书签。 5.8 抵抗弯矩图................................ 错误!未定义书签。

单向板肋梁楼盖课程设计

单向板肋梁楼盖课 程设计

单向板肋梁楼盖课程设计

目录 一、设计任务 书…………………………………………………….………………….……………………… (2) (一)设计题目……………………………………………..……………….……………………… (2) (二)设计资料…………………………………………………..………….……………………… (2) (三)设计内容………………………………………………………..…….……………………… (2) 二、楼盖的结构平面布置 (2) 三、内力计算 (3) (一)板的设计 (3)

(1)荷载 (3) (2)计算简图 (4) (3)内力计算 (4) (4)正截面受弯承载力计算 (4) (5)斜截面受弯承载力计算 (5) (6)裂缝宽度验算 (5) (二)次梁的设计……………………………..………………………………………………….….…………………( 5) (1)荷载........................................................................................,. (5)

(2)计算简图 (5) (3)内力计算 (6) (4)正截面受弯承载力计算 (6) (5)斜截面受弯承载力计算 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (三)主梁的设计………………………….………………….………………………………………………..………( 8) (1)荷载 (8) (2)计算简图 (8)

(3)内力计算及包络图 (8) (4)正截面受弯承载力计算 (9) (5)斜截面受弯承载力计算 (11) (6)裂缝宽度验算…………………………………………………………………………………………………….…. (12) 四、绘制施工图 (12) 参考文献 (14)

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

混凝土结构课程设计(单向板肋梁楼盖)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为27.0/kN m 。 2、楼面面层小瓷砖地面自重为20.55/kN m ,梁板底面混合砂浆抹灰15mm ,混合砂浆容重317/kN m γ=。 3、材料选用:C20混凝土,容重325/kN m γ=;主梁及次梁受力筋用HRB335级热轧钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级热轧钢筋。 二、截面估算 1、确定主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为5.8m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m 。楼盖结构平面布置如图1所示。 2、按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当11 2400604040 h l mm ≥ =?=时,满足刚度要求,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。对于工业建筑的楼板,要 求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足258004003861515 l h mm mm mm => ==,取400h mm =。截面宽度11~23b h ?? = ??? ,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足37200 7006001212 l h mm mm =>≈=,700h mm =,截面宽度mm b 250=。 5、柱截面取400400b h mm mm ?=?。

图 1 楼盖结构平面布置图 三、板的设计(按塑性内力重分布计算) 四边支承板,215800 2.4232400l l ==<,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定宜按双向板计算,若按单向板设计时,沿长边方向配置不少于短边方向25%的受力钢筋。 (一) 荷载计算 板的恒荷载标准值(取1m 宽板带计算): 小瓷砖地面 0.5510.55/kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 小计 恒荷载: 2.805/k g kN m = 活荷载:717/k q kN m =?=

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

单向板肋梁楼盖设计计算书

目录 一、荷载情况及材料选用 (1) 二、计算跨径及主梁截面设计 (1) 三、荷载计算 (2) 四、计算简图 (2) 五、力计算 (3) 六、力包络图 (4) 七、正截面受弯承载力计算 (4) 八、斜截面受剪承载力计算 (4) 九、附加箍筋计算 (4)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、荷载情况及材料选用 1.荷载选用 排名32,查表1、表2、表3得:恒载标准值8.2/k g kN m = 活载标准值16.6/k q kN m = 粉刷层厚20mm ,重度取17kN/m 3,混凝土重度取25 kN/m 3 恒载分项系数取1.2;活载分项系数取1.4 2.材料选用 混凝土C30(2 2 14.3; 1.43c t N N f f mm mm ==);梁中纵向受力钢筋采用 HRB400(2 360c t N f f mm ==),其他钢筋均采用 HRB335 (2 300c t N f f mm ==) 二、计算跨径及主梁截面设计 由于主梁线刚度较柱线大很多,故中间支座可安脚趾考虑。主梁计算跨径按取为7.2m 。 截面高1 1( )4807201510h L mm ==,取700h mm =; 截面宽11( )2303503 2 b h mm ==,取300b mm =

三、荷载计算 为简化计算,主梁自重按集中荷载考虑。 次梁传来的恒载 8.27.259.04kN ?= 主梁自重 250.3(0.70.08) 2.411.16kN ??-?= 主梁粉刷 170.02(0.70.08) 2.42 1.01kN ??-??= 恒载标准值 71.15kN 活载标准值 16.67.2119.52kN ?= 恒载设计值 71.15 1.285.38G kN =?= 活载设计值 119.52 1.4167.33Q kN =?= 四、计算简图

单向板肋梁楼盖课程设计-算例

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20130211 学号:20130211** 姓名: 指导教师: 完成时间:2016.5.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (5) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计 (14) 5.参考文献 (21)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为 C302214.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 图2 建筑平面图布置

(4)楼面均布可变荷载标准值为6.5kN/m;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性 系数 01.0 γ=。 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 楼盖尺寸为(21.6×30)m,如果梁下不设钢筋砼柱,主梁跨度21.6米,截面尺寸太大,因此在设计中主梁下设置柱子,拟定尺寸(400×400)mm,主梁横向布置,次梁沿纵向布置,整体现浇肋形楼盖结构平面布置图如附图3所示。梁、板支承长度为:板120 mm,次梁240 mm,主梁360 mm。按板周边支撑条件,将板区分为中间区格板(4)、边区格板(B、C)和角区格板(D)。梁、板尺寸确定如下。 (1)确定主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m,这样主梁的弯矩图较为平缓。 (2)估计梁、板尺寸: 1)按高跨比条件,要求板的厚度h≥L/30≥2400/30=80mm,对工业建筑的楼板,要求h≥80mm,所以取板厚取h=80mm。 2)次梁截面尺寸: 高度应满足h=L/18~L/12= (1/18~1/12)x6000=333~429.7mm,取h=400mm,截面宽b=(l/2~l/3)h,取b=200mm。 3)主梁截面尺寸 高度应满足h=L/14~L/8=(1/12~1/8)x7200=600~900mm,取h=700mm,截面宽度取为b=300mm。 图3 结构平面布置图

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2 、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3 、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4 、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5 、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6 、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1 )、结构平面布置图(1 : 200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范 资料:板跨> 1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0KN/怦;板跨>2.0m时,楼面的活荷载 标准值为10.0KN/怦;次梁(肋梁)间距 > 1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0KN/怦;次 梁(肋梁)间距 > 2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0KN/ m2o数据:Lx=6000, Ly=6300。 2楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

混凝土结构基本原理课程设计一整体式肋梁楼盖设计 指导教师: 班级: 学生姓名: 设计时间: 太原理工大学矿业工程学院 地下工程系

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩 M、剪力 V 的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面活荷载: 车间工业楼面活荷载标准值6.5 KN/m3。 2、楼面构造及恒载: 楼面为20mm厚水泥砂浆抹面,20kN/m2;现浇钢筋混凝土板容重25kN/m3;梁底、板底、梁侧均为15mm厚混合砂浆抹灰粉刷,17KN/m3。

3、材料: 混凝土用:C30,ft=1.43N/mm2, fc=14.3N/mm2 钢筋:主梁、次梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋:板中受力筋用HRB335级:其它钢筋采用HRB235级:纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度,主梁、次梁为25mm,板为15mm。 4、板、次梁、主梁的端支座搁置长度分别为120mm、180mm、240mm。钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为 6.9m ,次梁的跨度为 6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当h≥1 40 l=57.5mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。 对于工业建筑的楼盖板,要求 h ≥ 80mm ,取板厚 h = 80mm。 3、次梁的截面高度应满足h c= ( 1 18 ~ 1 12 )L x= (367~550)mm,取h c= 400mm 则b c= (1 3 ~ 1 2 )h c= (133~200)mm,取b c=150mm。 4、主梁的截面高度应该满足h z=( 1 14 ~ 1 8 )L y=(493~863)mm,h z=500mm,则

单向板肋梁楼盖设计例题

单向板肋梁楼盖设计例题 【例题1.1】设计图1.23所示的单向板肋梁楼盖,板和次梁按调幅法设计,主梁按弹性理论设计。楼面活荷载标准值为4.5kN/m2,混凝土强度等级为C20。 【解】一、板的设计 (一)板的计算跨度及荷载(图1.24) 拟定板厚80mm,次梁高h=(1/12--1/18)l=(1/12-1/18)×5500=460~305,取 h=450mm,次梁宽b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×450=225~150,取b=200mm。

边跨 中间跨 活荷载设计 厚砂浆抹面,厚现浇板天棚粉刷, 恒荷载设计值:, 区格板和的四个周边都是与梁连接的,考虑拱作用,将弯矩设计值降低以及中间区格板带中的边区格板 中被踩下,故都采用。

边跨中间跨

恒荷载 活荷载 (二)次梁正截面受弯承载力计算 因跨度相差小于10%,故次梁按端支座是固定的五跨等截面等跨连续梁计算(表1.9)。 承受正弯矩的跨中截面按的T形截面计算。 表1.9次梁正截面受弯承载力计算及配筋计算 (三)次梁斜截面受剪承载力及箍筋计算 由表l.4可查得值。 端支座剪力设计值: 第一内支座左侧截面剪力设计值:

第一内支座右侧截面及中间支座的两侧截面的剪力设计值: 核算截面尺寸: (符合要求) 设只配双肢箍筋,不配弯起钢筋 设箍筋间距s=200mm,则箍筋单肢所需截面面积: 拟采用。 三、主梁的设计(KL3.1) (一)主梁的计算跨度及荷载(图1.26) 图1.26计算简图

按弹性理论计算,故计算跨度取柱轴线间的距离,即边跨,中间跨。 活荷载 恒荷载 (二)主梁的内力计算 按端支座是固定的三跨等截面连续梁计算,故采用实用弯矩分配法计算。 (1)固端弯矩 恒 总 (2)支座A、B的最大负弯矩及相应的支座的负弯矩计算(注:计算是为了求支座最大 剪力),见图1.27所示。 以上求得的是B支座的支座中心处的弯矩值,由式(1.10)知B支座边缘截面弯矩设计值为

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

单向板肋梁楼盖课程设计任务书

西南林业大学土木工程学院 土木工程专业 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计 任务书和指导书 指导教师:王琼芬 2013年9月

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖结构课程设计任务书 设计题目:某多层工业厂房楼面尺寸如图1所示,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,环境类别为一类,内框架承重结构体系,外墙厚240mm,主梁支承处设壁柱。不考虑抗震设防。 一、设计内容(即成果形式) 1、结构平面布置:柱网、主梁、次梁和板的布置。 2、板的强度计算:(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 3、次梁的强度计算(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 4、主梁的强度计算:(主梁内力按弹性理论计算)。 5、用传统方式绘制结构施工图。 (1)结构平面布置图(主、次梁及板相应的编号); (2)板、次梁配筋图; (3)主梁配筋图(钢筋分离图、主梁弯矩包络图及材料抵抗弯矩图); (4)钢筋表及必要的施工说明(所有钢筋应编号并在钢筋表中列出)。 6、用平面整体表示方法绘制梁、板的结构施工图

二、设计资料 1、题号:第 题(丛题号表中选取); 2、建筑平面尺寸,见图1所示; (注:①主梁下设混凝土垫块200mm 厚;②主梁下墙垛尺寸为370×490;③中柱用钢筋混凝土柱,尺寸为400×400,位置由设计者根据柱网布置确定。) 3、 荷载: (1)使用荷载(即活荷载,由学生所选题号根据题号表确定) (2)楼面面层:20mm 厚水泥砂浆面层,18=m γkN/m 3; (3)钢筋混凝土容重:25=c γkN/m 3; (4)梁侧面,板底粉刷层:15mm 厚混合砂浆,17=γkN/m 3。 题 号 表:

单向板肋梁楼盖设计汇总

课程设计任务书 一、课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值q =__5.0__kN/m2 k (2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3); (3)混凝土强度等级采用C25或C30 ,钢筋采用HRB400和冷扎带肋550; (4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。 (5)厂房平面尺寸见任务分配表。 三、设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力。 (2)绘制楼盖结构施工图 1、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。(比例1:100~1:200); 2、楼板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200); 3、次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平

法标注); 4、主梁 模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平法标注); 5、建议采用A3图纸。在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 采用A4打印纸。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 四、课程设计进度 第一天:布置设计任务,阅读设计任务书、指导书及设计例题,复习有关课程内容。确定梁格布置、板计算; 第二天:次梁的计算; 第三天:主梁的计算; 第四至五天:绘制板、次梁和主梁的施工图。 五、课程设计任务分配表 (每六人一组,自由组合) 5 5 5 5 5 5 5 5 31.2×18.9 33.0×19.8 33.6×20.7 34.8×21.6 36.0×22.5 37.2×23.4 38.4×24.3 qk 题 号 L1*L 2

肋梁楼盖课程设计任务书讲义

《单向板肋梁楼盖课程设计》书任务一.设计题目: 设计一多层工业厂房中间层楼面:采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼面。 二、设计内容: 1.结构布置:确定柱网尺寸,主梁、次梁布置,构件截面尺寸,绘制楼盖平面结构布置图。 2.板的设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力,计算板的正截面承载力,绘制板的配筋图。 3.次梁设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力,计算次梁的正截面、斜截面承载能力,绘制次梁的配筋图。 4.主梁设计:按弹性方法计算主梁的内力,绘制主梁的弯矩、剪力包络图,根据包络图计算主梁正截面、斜截面的承载力,并绘制主梁的抵抗弯矩图及配筋图。 三、设计资料: 1、建筑平面尺寸:(如图) 主梁下附墙垛尺寸为370×490mm,下设柔垫200mm厚,中间混凝土柱尺寸为500×350mm。 序号:;学号; ⑴、使用荷载:; ⑵、楼面面层:; ⑶、钢筋混凝土楼盖自重γ=25KN/m3 ⑷、吊顶及梁粉刷:15mm厚M5混合砂浆粉刷γ=17 KN/m3,包括白

石膏、喷白二度。 3、材料: ⑴、混凝土:。 ⑵、钢筋:主、次梁的主筋采用II级钢筋,其它部位采用I级钢筋。 4.有关支承情况 四、结构布置: 墙、柱、梁位置要求按建筑物使用要求来决定。本设计在使用上无特殊要求,故结构布置要按照实用经济的原则进行,并符合下列要求: 1、柱网可布置成长方形或正方形; 2、板的跨度:一般在1.7---2.7m,由于实际上不易得到完全相同的计算 跨度,故一般将边跨布置的小些,但跨差不宜超过10%; 3、次梁的跨度:一般在4.0---6.0m,较为合理是五跨,中间各跨可布置 成等跨,若边跨不能与中间各跨相等,可布置略小些,但跨差不宜超过10%; 4、主梁的跨度:一般在5.0---8.0m,同时宜为板跨的2-3倍,各跨度 值的设计与次梁相同。 五、设计完成后提交的文件和图纸 1.计算书部分 计算书包括:封面、目录、正文、参考文献等。设计中结构计算理论、方法、步骤、数据、表格要正确、完整。 2.图纸部分 (1)楼盖结构平面布置及板的配筋图(标注墙,柱的定位轴线编号,定位尺寸线及构件编号、楼板结构标高); (2)次梁配筋图(标注次梁的截面尺寸,梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等); (3)主梁配筋图(绘制主梁的弯矩包络图,主梁的截面尺寸及梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等)。

现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土结构》 课程设计 题目:现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

目录 1.课程设计目的 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计内容 (4) 3.1确定结构布置方案 (4) 3.2板的设计 (5) 3.3次梁的设计 (7) 3.4主梁的设计 (11) 4.结束语 (18)

一. 课程设计目的 水工钢筋混凝土结构课程设计是水工钢筋混凝土结构教学计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的水工结构设计基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1).通过课程设计训练,了解水工钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际水工结构设计工作奠定初步基础。 2).复习巩固加深所学的钢筋混凝土基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构设计等章节的理论知识。 3).掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: ①进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; ②掌握弹性理论的设计方法; ③掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; ④了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; ⑤掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; 4).学习结构施工图的绘制和结构计算书的编制方法,培养查阅技术规范和工程手册的能力,合理确定设计参数。 二、设计资料 1、某水力发电厂副厂房楼盖,采用钢筋混凝土梁板,其平面尺寸如图1所示。 图1 水力发电厂副厂房楼盖平面图 2、楼面活载标准值q=5.5 KN/m。 3、墙体厚度370mm,结构横向长21.6m,结构纵向长28.5m,楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。

单向板肋梁楼盖设计实例

淮阴工学院课程设计计算式 课程名称:砼结构基本原理课程设计 课程编号:5102410 学时学分:1周、1学分 姓名:许洪跃 班级:土木1121 学号:25 指导教师:何卫忠 归口单位:建筑工程学院

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为m2 2、楼面面层水磨石自重为m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土:C30 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400或者RRB400钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HRB335。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、 平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.6,次梁的跨度为m 7.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 m 0.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 0540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚h =80mm 3、次梁的截面高度应满足 h =( 121~18 1)L =(317~475)mm ,取h =400mm 。则b =(21~31)h = (133~200)mm ,取b =200mm 。 4、主梁的截面高度应该满足h =(81~141)L =(429~750)mm ,取h =600mm 。则b =(21~31 )h = (200~300)mm ,取b =250mm 。

钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计

淮阴工学院课程设计计算书 课程名称:混凝土结构基本原理 课程编号:5102140 学时学分:1周、1学分 学生班级:土木1114 学生姓名:张曦溶 指导教师:孙文彬 学号:1111401442

现浇单向板肋梁楼盖课程设计任务书 1.设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层平面图如图所示,楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值2/6m kN q k =或(2/7m kN q k =、2/8m kN q k =、 2/9m kN q k =); (2)楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(3 /20m kN =γ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(3/17m kN =γ); (3)混凝土强度等级采用 C20、 C25或C30,钢筋采用HPB300、HRB335或HRB400; (4)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ;柱的截面尺寸b×h=350 mm×350mm (或 400 mm×400 mm 或自定)。 2.设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力,并绘出弯矩包络图。 (2)绘制楼盖结构施工图 1.楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号).(比例1:100~1:200); 2.板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸)(比例1:100~1:200); 3.次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸)(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 4、梁材料图、模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的弯矩包络图、抵抗弯矩图、模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 5.在图中标明有关设计说明,如混凝上强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 3.课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包罗图和材料图的绘制方法;

单向板肋梁楼盖设计

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16)附图1、平面结构布置图------------------------------------(18)附图2、板的配筋图------------------------------------------(19)附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20)附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21) 参考资料: 1、建筑荷载规范 2、混凝土结构设计规范

一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。

单向板肋梁楼盖设计步骤

多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤: 1.设计资料 (1)楼面均布活荷载标准值:q k =10kN/m 2 。 (2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(=20kN/m 3 ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(=17kN/m 3 )。 (3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。 2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m 。楼盖结构的平面布置图如图1-所示。 按高跨比条件要求板的厚度,对工业建筑的楼板,要求 ,所以板厚取。 ( 次梁截面高度应满足,取,截面宽 ,取。 主梁截面高度应满足 ,取,截面宽度取为 ,柱的 截 面 尺 寸 b × h=400 × 400 mm 2 。 γ γ 57.5mm 2300/40l/40h =≥≥mm h 80≥80mm h =mm l l h 550~36712/~18/==550mm h =h b )3/1~2/1(=mm b 250=mm l l h 690~46010/~15/==650mm h =300mm b =

图 1- 楼盖结构平面布置 3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算 @ 恒荷载标准值 小计 活荷载标准值: 因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取, (2)、计算简图 取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a)所示,由图可知:次梁截面为b=,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为: ~ 板的计算简图1-4(b)所示。 2 2 2 / 255 .0 17 015 .0 15 / 2 25 08 .0 80 / 4.0 20 02 .0 20mm m kN mm m kN mm m kN = ? = ? = ? 板底石灰砂浆: 钢筋混凝土板: 水泥砂浆面层: 2 kN/m 655 .2 2 10kN/m 2 kN/m 0.43.1 2 2 2 2 / 2. 16 / 186 . 16 / 13 3.1 10 / 186 .3 2.1 655 .2 m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取 荷载总设计值: 活荷载设计值: 恒荷载设计值: = + = ? = = ? = mm 250 mm 120