中国石油广西石化含硫原油

加工工程汽油加氢脱硫装置

施工图审查记录

单项工程 构-3钢结构

单项工程编号 单位工程 加氢脱硫装置钢结构 单位工程编号 08区 审查类别

□符合性审查 □技术性会审

记录编号

001

记 录 内 容

图号

问 题 说 明

问题类别 处理意见

重大 一般

CV03/004

CV03/005 CV05/11 CV05/14 CV05/18 CV05/12 CV08/12

CV08/001

1、构-3平面布置图EL2.3m 层②轴和③轴之间3根1230mm 的横梁未标注是什么型钢?

2、构-3平面布置图EL2.3m 层型钢代号11应为3个,而材料表中只给2个,是否有误?

3、构-3平面布置图EL2.3m 层型钢代号15应为2个,而材料表中只给1个,是否有误?

4、1#管桥7、8、9、10—C 轴17.65~20.6米层空冷器上方支柱用什么型钢?图纸中未显示。

5、1#管桥9.25米层、10.5米层、14.85米层是否需铺设钢格板?图纸未画。

6、1#管桥吊装平面图二吊车梁的车档基本在中间位置,是否每个吊车梁上有2个葫芦?

7、1#管桥C/10-11轴中立面支撑ZC-6是否应为ZC-2,ZC-7是否应为ZC-6

8、复合钢格板、钢格板是否均为热浸镀锌?

9、压缩机厂房墙檩22#槽钢与立柱间连接方式无,即檩托图纸未给。 10、压缩机厂房屋脊、檐口、山墙转角处压型板外侧均设通长角钢或角铝包边,角钢或角铝的规格未给。 11、1#管桥、构-1、构-2、构-3钢结构铺设的复合钢格板每相邻两块之间是否也需要留10mm 间隙?

√ √ √ √ √ √ √

建设单位

设计单位

监理单位

施工单位

项目负责人:

(公章) 年 月 日

代表:

(公章) 年 月 日

(总)监理工程师:

(公章) 年 月 日

技术负责人:

(公章) 年 月 日

2

烟台建设工程初步设计审查实施细则

烟台市建设工程初步设计审查实施细则 第一条为加强我市大中型建设工程初步设计审批、审查管理,规范审批、审查程序,提高工程质量,节约建设投资,根据《山东省建设工程勘察设计管理条例》和《山东省建设工程初步设计审查实施细则》,结合我市实际,制定本细则。 第二条凡在本市行政区域内从事建设工程初步设计及其相关活动的部门和单位,均须遵守本细则。 第三条本细则所称初步设计是指有关单位和工程技术人员,在工程建设可行性研究报告批准后,进一步认证项目在技术上和经济上的科学性与合理性,编制设计文件以便取得最大社会效益、环境效益和经济效益的重要的基本建设活动过程。 第四条凡是中型及以上的建设工程,均应编制初步设计文件;技术复杂、政府投资或者备案立项的小型建设项目和利用世行贷款、亚行贷款、国债资金的小型建设项目应编制初步设计文件;分期建设的按立项核准及规划审批等相关文件确定;技术简单的小型建设项目可以方案设计代替初步设计文件。 建设工程项目具体划分标准按照现行国家建设项目设计规模划分标准执行(附件1)。 第五条市住房城乡建设局负责全市建设工程初步设计管理工作。具体负责组织下列项目初步设计审查: (一)单体建筑面积大于2万㎡或建筑高度大于50m(含)的公共建筑;

(二)20层以上居住建筑或12层以上且建筑面积大于10万㎡的住宅小区和工厂生活区; (三)跨度大于30m且建筑面积超过3万㎡的工业厂房; (四)总建筑面积大于1万㎡的地下工程或防护等级四级及以上的附建式人防工程; (五)大型市政建设项目; (六)市政府投资的中型建设项目。 其它中型规模建设项目的初步设计管理由市住房城乡建设局委托各县市区住房城乡建设行政主管部门组织实施。 第六条单体面积超过8万㎡、建筑高度超过100m的民用建筑工程和省发改委立项的大中型市政项目等需报省住房城乡建设行政主管部门审查的项目,由市住房城乡建设局统一上报。 第七条初步设计文件的编制原则 (一)符合国家和地方相关法律、法规,严格执行规划、用地、环保、消防、人防、抗震、卫生、绿化和节能等要求和批复。 (二)严格执行国家和地方颁布的设计标准和规范,做到技术先进、安全可靠、经济实用、美观耐久、资源综合利用。 (三)积极采用经过法定部门鉴定的新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的设计理念和方法,促进科技成果向生产力转化。 (四)合理编制工程总概算。 第八条建设单位申请初步设计审查,应当提交下列材料:(一)建设工程初步设计审查申请表(附件2)。 (二)当地住房城乡建设行政主管部门出具的审查请示,需加盖单位公章。

项目评审会议纪要模板.doc

项目评审会议纪要模板 项目评审属于知识管理范畴,由于信息、知识的大爆炸,在项目评审中要求评审专家掌握的知识领域越来越宽,此外,评审指标不断变化,评审方法也不断增多。项目评审会议纪要该如何写呢?下文是项目评审会议纪要模板,欢迎阅读! 项目评审会议纪要模板一 20XX年9月18日,县建设局在县府五楼会议室组织召开青田县中心城市鹤城区块控制性详细规划方案评审会,副县长陈铭、县政协副主席吕大德及县人大、县府办、县发改局、国土局、环保局、文广局、交通局、教育局、民宗局、商务局、卫生局、水利局、供电局、电信局、县广播电视台、鹤城街道等相关部门人员参加了会议。会议在听取规划设计单位青田县建筑规划设计院的方案介绍后,进行了认真的审查和讨论;会议原则通过该规划方案,同时与会人员提出以下调整意见和建议并形成纪要如下: 一、调整规划用地范围:将季庄、锦屏山纳入本次规划范围,并做好与周边已编及在编区块的控制性详细规划的衔接。 二、根据《县域总体规划》,做好与各专项规划衔接,落实各专项规划的具体用地。 三、优化用地功能布局,适当增加东山区块公共服务设施用地,核实其它区块公共服务设施用地及服务半径。调整现有汽

车站用地性质为商住;结合烈士陵园迁建,调整烈士陵园地块的广场面积,增加部分商住用地。合理确定宗教用地。 四、完善后山道路系统,结合山地优化道路线型,严格控制道路坡度,合理设置回头曲线,满足机动车行驶安全要求。 五、合理确定道路断面,做好主次干道路口拓宽及渠化;结合公交专项规划,明确港湾式公交站点用地。 六、做好慢行系统规划,统筹考虑后山独立的步行系统;增加地下空间综合利用规划;多样化布局,做好社会公共停车场地规划布局。 七、按相应的防洪标准,优化防洪相关内容,结合后山山地实际情况,补充做好山洪防治规划。近、远结合,合理确定管径,优化给排水规划;完善其它市政公用设施布局。 八、增加"绿线、紫线、黄线、蓝线"四线控制相关规划,合理划定历史建筑保护范围;依据电网规划,确定现状及规划的高压电力线路的走向和防护范围;根据水利部门河道管理要求,结合现状溪流、湖库,明确城市蓝线具体界线。 九、依据山体丰富天际轮廓线,复核地块限高;根据相关要求,充分考虑旧城改造安置特点,合理确定各项控制性指标及引导性指标,同时完善城市设计指导原则。 十、规范文字说明,调整相关专项规划内容表述。 项目评审会议纪要模板二 xx年xx月xx日,xx主持召开了xx工程可行性研究补充

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间: 2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

设计技术交底会议纪要

设计技术交底会议纪要 篇一:设计交底会议纪要 设计交底会议纪要 工程名称:XXXX工程 会议时间:20XX年12月15日下午14:00 会议地点:XXXXXX限公司会议室 参加人员:(签到单附后) 建设单位:XXXXX 设计单位:主任项目经理XXX 监理单位:总监XXXXXXX 施工单位:总工XXXXX 本次会议由XXXX主持。 交底主要内容: 一、工程概况: XXXXX大桥工程起点位于老XX省道XX线K1+158.6,路线自起点向西布线,在K0+062.08处设置XXX大桥上跨XXX溪,终点与新XX省道K53+473相接,成T形平交,终点桩号K0+145.384,项目主线全长145.384m,其中桥长88.04m,主线起点引道长为208.628m,路基宽8.5m。 二、施工技术、质量、措施:

(一)、路基路面工程施工 路基是道路的主体和路面的基础,为此,路基施工应予以高度重视,以确保其品质。 1、路基填筑 路基土石方应分层摊铺均匀压实,最大松铺厚度不得超过30cm;路基填筑的压实宽度宜超出设计宽度30—50cm;严禁出现边坡不足和帮宽贴坡的现象。 2、桥头软基处理 桥头路基压实度要求》96%。 3路面工程 面层实测空隙率应在3%~7%,平整度要求平整度仪测定的标准偏差小于1.0mm。 (二)、桥梁工程施工 桥梁上部结构采用先简之后连续预应力砼空心板;下部结构:0号桥台为U台,扩大基础,4号桥台为柱式台,钻孔桩基础。桥墩为柱式桥墩,钻孔桩基础。本桥墩台桩基础均采用端承桩设计,需嵌入中风化晶屑凝灰岩岩层不小于3m,桩基入土有效桩长不小于6m,且最短桩长不小于8m,桥墩单桩桩顶反力为5170Kn。0号桥台扩大基础底面必须完全嵌入中风化晶屑凝灰岩不小于20cm;4号桥台单桩桩顶反力为2580Kn。 1、下部结构 桥墩为预应力c50砼盖梁,预应力钢束张拉完毕后,必须及时压浆密

初步设计审查程序

初步设计审查程序 一、提交以下资料: 1、项目立项批文或经批准的项目建议书(可行性研究报告等)文件; 2、规划部门规划意见; 3、特殊项目相关管理部门意见; 4、初步设计文件(含项目概算); 二、安排审查日期,发放会议通知; 三、审查合格项目,批复初设审查批文;

基本建设项目报批程序 政府投资项目审批程序 一.报批程序:项目建议书审批------工程可行性研究报告审批-----工程初步设计审批--------工程开工报告审批。 二.申报材料: (一)报批项目建议书应提交的材料 1.项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批项目建议书的文件; 2.项目建议书文本,大中型项目和有特殊规定的项目须附预可行性研究报告;3.市行业主管部门的行业审查意见; 4.初步的资金筹措方案。 (二)报批工程可行性研究报告应提交的材料 1. 项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批工程可行性研究报告的文 件; 2. 具备相应的工程咨询资质机构编制的工程可行性研究报告文本; 3. 大中型项目应有相应资质工程咨询机构的评估报告或论证会专家评审意 见; 4. 市行业主管部门的行业审查意见; 5. 资信证明,包括财政资金承诺函、单位自有资金证明、银行贷款资金意向 书等有关资金证明; 6. 工程招标方案; 7. 经营性项目,要提出项目法人组建方案; 8. 法律法规规定的城市规划选址、用地预审、环保评价、地震安全性评价,涉 及人防、消防、文物保护、劳动安全预评价、卫生防疫(产生职业病危害预评价)、岸线规划、海域使用、征用林地、取水许可、水土保持、水工程防洪规划同意书、流域综合规划同意书和涉河工程防洪审查同意书等前置批准文件,总平面规划批文,旧城改造项目须有省批准的拆迁计划文件,房地产开发项目须有相应的开发资质,危房改造项目须有房地产行政主管部门出具的危房鉴定书;

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 篇一:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题:长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称:长沙市谷山村住宅小区 时间:20XX年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中Kz-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m?

设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与d轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—a立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—

项目设计会议纪要

项目设计会议纪要 会议纪要是一个会议的法定公文,大家一起看看下面的范文,欢迎阅读哦! 范文今年以来,各挂项目领导和责任单位切实按照项目建设目标要求,认真履行职责,扎实推进重点项目建设工作,切实解决项目推进过程中遇到的各种问题,尤其是两区项目上,在征地拆迁工程花了很多心血,也取得了有效进展,项目建设会议纪要。根据各推进领导小组汇报情况看,xx个重点项目已开工xx个,开工率xx%;达到序时进度的项目xx个,序时进度率xx%;累计完成投资x 亿元,占年计划的xx%。进度较好的保障性住房、人民法院审判庭、南方水泥、嘉泰电子、通村公路、金滩学校、住歧村移民后靠搬迁示范点建设等项目。达到序时进度和进展较好的项目,责任单位要再接再历,进一步加大帮扶力度,确保顺利完成年度目标任务。 一是总体进度偏慢,有明显进展和变化的项目不多,各推进领导小组之间项目推进不平衡。二是推进力度不够,有些责任单位重视不到位,主动性不强,没有细化目标、落实人员、制定具体方案;三是破解难题力度不够,效率不高。城市建设重点项目征地拆迁工作还有较大差距。工业项目在企业用工帮扶方面有了新亮点,但园区企业目前仍缺工xxxx 余人。交通项目整体推进较好,但仍存在小部分难以推进的

地段。社会事业项目受供地因素影响,开工率不高。农业项目总体进展较好,但部分项目受天气和国家投资计划下达的影响未能按时开工建设。 (一)城镇建设重点项目 1、龙华北大道“白改黑”拓宽改造工程、城北生态公园、城北新区“三纵六横”主干道建设:力争5月底、确保6月初完成前期工作。 2、文化中路改造工程、龙华中大道街景改造:要尽快安排动工建设。 (二)工业及招商引资重点项目 1、南方水泥:工经委一周内拿出搅拌站建设方案,八都镇政府一周内协调解决企业用电外线架青苗补偿问题,责任单位抓好工作落实。 2、千里马电子:挂项目领导牵头,一周内将35kv高压电力线移开。 3、永盛电子:5月25日前脚手架下架,尽快完成厂前通道硬化工程,责任单位与投资商尽快协调一次,确定公司全年的计划安排。 4、睿昇化工:尽快办理安全生产许可证并加快建设进度。 5、远健鞋业:抓紧时间,把握好天气,抢抓进度,按原定目标要求7月份厂房完工。 6、兴丽昀实业:挂项目领导牵头与投资商沟通一次,了解投资商的真正打算,尽早作出决定。

同意初步设计方案批复.docx

同意初步设计方案批复 初步设计是最终成果的前身,相当于一幅图的草图,一般做设计的在没有最终定稿之前的设计都统称为初步设计。下文是小编收集的关于初步设计的批复,欢迎阅读! 同意初步设计方案批复一 5月20日,水利部批复了大藤峡水利枢纽工程初步设计,标志着工程由前期准备阶段正式转入全面建设阶段。 今年以来,大藤峡公司坚决贯彻落实国务院第83次常务会议精神,按照水利部加快水利工程建设的要求,提早部署,压茬推进工程可行性研究和初步设计工作,强化初设阶段工作的跟踪督办和节点控制,并及时主动与有关部门汇报沟通,全力加快工程初步设计技术审查、概算评审工作。经国家发展改革委核定概算,5月20日水利部批复了大藤峡水利枢纽工程初步设计,为主体工程全面开工建设奠定了重要基础。 下一步,公司将紧紧围绕大藤峡主体工程全面开工建设的总体目标,加快推进工程建设步伐,确保建设进度和投资计划执行,努力把大藤峡水利枢纽工程建设成为国家重大基础设施的精品工程、阳光工程、廉洁工程和水利行业的标志性工程。 同意初步设计方案批复二 金华经济开发区管委会: 你委金市开函〔20xx〕14号文悉。经研究,原则同意由浙江华宇建筑设计有限公司编制的《金华市宾虹小学初步设计》,主要内容批复如下: 一、基本同意总图设计。校园功能分区比较明确,布局基本合理,道路交通组织比较顺畅。主要技术经济指标符合规划设计要求。 二、原则同意建筑及结构设计。设计使用年限为50年,结构安全等级二级。原则同意建筑节能设计。基本同意竖向设计。 三、公用工程 1、基本同意给排水设计。供水采自市政自来水管网,接入两条DN150给水管,在校园内形成环状供水;室外排水采用雨、污水分流制,室内采用污、废水分流制。 2、原则同意电气设计。供电方案需进一步与供电部门做好衔接并完善电气设计。 3、原则同意消防设计。下阶段应进一步做好与消防部门的衔接。 4、原则同意暖通设计,合理配置相关辅助设施。 5、基本同意卫生防疫、环保等设计。 四、项目总用地面积为33497.18平方米,总建筑面积为19139.55平方米,项目建设内容包括:教学楼、行政楼、实验楼、报告厅、风雨操场、食堂等配套用房。学校办学规模为48个班,在校生约2160人。

设计方案评审会议纪要

设计方案评审会议纪要 20XX年12月7日上午,在县建设局七楼会议室召开了关于步行街等两个规划建筑设计方案评审会,会议由县城乡建设局副局长主持,参加会议的有镇政府、城北新区办、县水利局有关领导和有关专家及开发商、相关设计单位,会议对两个设计方案进行了认真的审议,现形成会议纪要如下: 一、步行街详细规划及建筑方案设计 1、应从现状和长远出发,考虑采用合理的商业模式,合理定位商业形态,利于未来形成商业氛围且有利于管理,适当优化总体平面布局。长度太长的建筑中间宜断开,信用社入口倒角半径宜增大,建议取消10#三角形建筑体块,应设置物业管理、垃圾收集、停车等配套设施。建议西北角公共停车场与本用地同期实施。 2、原则同意简约的庐陵风格设计,但效果图上总体色彩偏深,细部可采用暖色调色带点缀,立面横竖格偏多,宜简化。 3、单体建筑建议不采用一跑楼梯,1#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#带露台的卧室面积偏小。 4、入口应设置引导性的景观标志,应做绿化、景观、排水排污等专项规划。可采用停车与绿化相结合的方式适当提高绿地率,绿化建议多采用本地树种。

二、城北新区防汛抗旱调度指挥中心方案设计 1、总平面布局:原则同意方案一,但应进行优化调整。与法院大楼间距小,但受吉州路线型调整影响,建筑整体面宽和进深均应压缩,稍往北移,以增大前场空间。 2、立面效果:主入口室外楼梯宽度要缩小;主立面竖线条偏细偏碎,适当加粗;考虑室外空调挂机的布置,位置须隐蔽,并应完善北立面效果图。 3、建筑单体:建议会议室设置在北面,办公用房设置在南面。 4、用地西南角的停车位应调整布局,应结合绿化设置停车位。 5、完善绿化、排水、排污,电力电信等配套设施布局。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 工程名称:贵州省林业学校综合实训基地建设项目 会议时间:2018年6月13日(星期三) 会议地点:林校会议室 主持人:廖凯 参会单位: 建设单位:贵州省林业学校 监理单位:贵阳新宇建设监理有限公司 施工单位:中北交通建设集团有限公司 设计单位:华蓝设计(集团)有限公司 会议内容: 一、施工单位提出图纸问题: 1、建筑总说明±0.00=1311.95,但现场未提供控制高程,如何控制标高? 2、建施一层平面图显示本层面积为63.08m2,是否有误? 3、结施阶梯教室踏步标高与建施图不一致,采用哪个标高施工? 4、建施总说明有2台电梯,但施工图中未显示,是否由我方进行施工。 5、建施立面图1-10/10-1轴一层窗台为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台为900mm,但一层檐口大样图为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台与檐口大样有冲突。 6、建施门窗说明第十条所有门窗设计制作安装均应由有资质的专业公司承担,是否还需要按门窗表施工,还是按此说明施工。 7、18.55m标高层梁配筋图边上两根梁为800*1600,但立面图上窗台高度为1200mm,存在40cm冲突,窗子如何安装。 8、电气总说明电视、电话、网络及门禁对讲系统由甲方委托专业

公司另行设计,在施工过程中是否需要我方进行线路预埋。 9、结施柱平面图KZ5图例钢筋显示为20根,但标注为1220 10、结施无屋顶檐口大样图,具体如何施工。 二、设计单位的意见: 1、±0.00确定为足球场旁沥青道路-45cm。 2、一层架空层,63.08m2为楼梯总面积。 3、阶梯教室踏步以结施图为准。 4、本工程无电梯,该说明有误。 5、F-A/A-F轴一层窗台改为1200mm 6、本工程门窗按图施工,但具体尺寸根据现场定 7、窗子位置高度降40cm,窗边线条降20cm。 8、需要根据校方意见进行预埋 9、KZ5配筋回去审查后再做答复 10结施屋顶檐口具体做法,另出设计通知单。 三、建设单位提出的问题及解决方案: 1、施工过程中需根据校内线路情况把电话线和网络线位置预留出来。 2、根据校内实际情况,排污下水管型号应改为300mm。 3、一层架空层配电箱位置调整致楼梯中段 4、每层增加取暖插座,插座用电线单独接 5、每层会议室后侧需增加一个开关控制。 会签栏

设计方案会议纪要

( 会议纪要) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-019340 设计方案会议纪要Minutes of design scheme meeting

设计方案会议纪要 设计方案会议纪要一 20XX年9月7日,监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计专家评审会在濮鹤管理处办公楼楼2楼会议室召开。会上设计人员对设计方案做了简单的汇报并现场回答了专家提出的部分问题。与会专家对工程施工现场进行了实地考察,并听取了设计单位汇报后,经充分讨论,意见如下: 一、《监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计》技术方案科学实用、文件内容详实、技术经济合理、设计深度符合要求;可满足施工招标以及指导施工的要求。 二、专家对设计文件的意见与建议: 1、由于新机房为无人值守机房,单体空调宜采用准工业级分体空调机,以满足停电后来电时,空调机能自动启动并按原设置参数运行。 2、建议在设计方案中补充:设备搬迁顺序(推荐)的内容。 3、建议将监控大厅监控电视墙后的所有监控机柜移至老通信机房。 4、建议将七氟丙烷消防设备,更改为更加环保、性价比更高的干冰灭火器。 5、考虑到安全及空间充分利用问题,建议取消新机房原有玻璃隔断,增加

入户预备缓冲间(玻璃隔断)。机房设备分专业分区摆放。 6、建议增加对所有改造后的设备线路进行规范、标识;并对搬迁设备进行设备、线缆规范标识等内容。 评审组长签字或盖章: 设计方案会议纪要二 20XX年4月16日,晋江市住房和城乡规划建设局在晋江电力荣誉酒店组织召开《晋江市英林镇总体规划》设计方案评审会。泉州市城乡规划局、晋江市发改局、经贸局、国土局、市政园林局、民政局、环保局、卫生局、行政执法局、教育局、水利局、广电局、消防大队、交通局、交警大队、经济开发区管委会、电信局、市自来水公司、市电力公司、新奥燃气公司、英林镇党委、镇政府、镇人大、镇村建办、土地所、教委等相关单位的领导和代表参加会议。会议邀请了6位专家进行指导(名单附后)。与会人员在审阅规划材料和听取北京中社科城市与环境规划设计研究院厦门分院的方案汇报后,进行了认真地讨论,现纪要如下: 一、总体评价 会议认为,北京中社科城市与环境规划设计研究院厦门分院提交的规划方案编制较为规范,现状资料较为详实,成果内容较为完整,基本达到总规编制深度要求,比较契合英林发展需要,原则予以通过。 二、规划衔接方面,应进一步做好与《晋江市城市总体规划》、《晋江市土地利用总体规划》等上位规划及周边城镇规划的衔接,规划编制依据应采用国家、地方最新标准,规划年限应将20XX年作为起点年,相应基础资料应更新至20XX 年底数据。 三、功能定位方面,方案提出“晋江市南部滨海组团的西翼中心”概念缺乏

详细设计方案会议纪要

详细设计方案会议纪要 详细设计方案评审会议纪要该如何记录呢?下文是小编收集的关于详细设计方案评审会议纪要,欢迎阅读! 详细设计方案评审会议纪要一 20XX年9月7日,监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计专家评审会在濮鹤管理处办公楼楼2楼会议室召开。 5、考虑到安全及空间充分利用问题,建议取消新机房原有玻璃

隔断,增加入户预备缓冲间(玻璃隔断)。机房设备分专业分区摆放。 6、建议增加对所有改造后的设备线路进行规范、标识;并对搬迁设备进行设备、线缆规范标识等内容。 评审组长签字或盖章:XXX 评审小组成员签字或盖章:XXX 详细设计方案评审会议纪要二 一、会议时间20XX年3月20日14:00 二、会议地点XXX 三、参会人员XXX 四、会议内容会议首先由高新区总工程师贾增伟对该工程概况及施工组织设计相关内容进行介绍,由各单位参会人员对32#、44#、48#线施工组织设计中出现的问题进行评审,现将问题整理如下:张伟(道路公司): 1、工程试验人员配置是否满足工程需要; 2、路基回填含水量控制措施如何保证; 3、基层最后两边碾压采用胶轮压路机; 4、工程试验段应为200米。 李建伟(桥梁公司): 1、强夯设备选择应谨慎,安全方面考虑周全; 2、沟槽支护方式应细化; 3、水泥稳定砂摊铺设备及纵向接茬问题,碾压顺序应详细; 4、试验设备需加大投入,保证工程使用。

设计方案会议纪要

设计方案会议纪要 设计方案讨论是必须的,这样才能有一个最佳方案。设计方案会议纪要该如何记录呢?下文是设计方案评审会议纪要,欢迎阅读! 设计方案会议纪要一 20XX年9月7日,监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计专家评审会在濮鹤管理处办公楼楼2楼会议室召开。 5、考虑到安全及空间充分利用问题,建议取消新机房原有玻璃隔断,增加入户预备缓冲间(玻璃隔断)。 二、规划衔接方面,应进一步做好与《晋江市城市总体规划》、《晋江市土地利用总体规划》等上位规划及周边城镇规划的衔接,规划编制依据应采用国家、地方最新标准,规划年限应将20XX年作为起点年,相应基础资料应更新至20XX年底数据。

华电宁夏永利项目初步设计原则审查会议纪要_电气部分

宁夏华电永利电厂2×660MW超超临界燃煤湿冷机组工程初步设计原则审查 会议纪要 电气部分 (一)鉴于本期工程所处位置距750kV灵州换流站仅3.5公里,采用特高压输电接入系统经济性不高,建议设计单位结合接入系统设计进行充分论述,考虑以较低电压等级接入系统的可行性。同时,考虑输电距离近,故障率低的特点,建议本期主接线考虑2机1线方案,以节省投资。如接入系统为2机2线应考虑适合远期的过渡方案(四角型或桥型接线)。 考虑接入系统报告尚未批复,请设计单位配合接入系统设计对主接线方案做专题论证。最终电气主接线方式应在接入系统方案审查后收口时审定。 (二)原则同意发电机参数暂定:额定功率按660MW,额定功率因数为0.90,冷却方式:水-氢-氢;励磁系统采用机端自并励静止励磁系统。 (三)原则同意本期工程采用发变组单元接线,接入厂内750kV配电装置,发电机出口不装设断路器(GCB)。同意750kV配电装置采用户外敞开式布置。750kV断路器应采用罐式断路器。

(四)原则同意启动/备用电源暂按由厂外330kV变电所110kV侧母线引接,两单元机组共用一台启动/备用变压器,带负荷调压。 由于厂内110kV配电装置仅用于1回启/备电源进线,占用空间有限,建议采用敞开式布置型式。 建议项目单位落实当地供电部门不收取启动/备用电源的容量电费的有关情况。 (五)设计方案可暂考虑主变压器选用三台单相变压器组,并暂按3×250MVA计列投资,不考虑设置备用相。建议尽快落实运输条件,若运输条件允许且技术经济合理,主变压器宜采用三相式变压器;建议设计单位在主变压器专题论证报告中充分论证主变压器选型,并结合招标确定的发电机容量、参数等对主变压器容量做优化选择。 同意主变高压侧中性点采用直接接地方式。 (六)同意750kV断路器开断电流暂按63kA考虑,设计单位应结合接入系统批复方案,在初设阶段核算各级短路电流,作为设备选择的依据。 (七)设计单位应对发电机装设转子匝间短路在线监测、主变装设油在线监测装置做充分调研,确定装设的必要性和主要技术要求。 (八)建议设计单位对厂用电接线方案做专题论证,说明高厂变数量、容量、电压等级选择及厂用分段方案等。

设计审查会会议纪要【最新版】

设计审查会会议纪要 会议内容: 2012年4月9日下午,XXX市政管理公司组织建设、设计、监理、施工、交-警部门等单位有关领导及技术人员在XXXX召开了高塘岭大道路面加铺及改造工程沥青路面工程施工组织设计审查专题会议。XXXXX公司(沥青路面施工单位)技术人员就沥青路面施工组织设计中施工部署和交通组织等相关问题作了重点发言,XXXXX(建设单位)局长XXX在会上作了重要指示。现纪要如下: 一、施工组织准备: 1、提前关注天气预报,随时注意天气变化情况,合理安排施工时间。 2、摊铺时间点优化:封闭宝粮路口和文源路口时尽量避开上、下班和学生上学、放学的车流、人流高峰期。 3、沥青混凝土面层施工时要尽量避开工作日,安排在周末进行。 4、水泥路面表面采用刚性物刷洗干净并风干,纵横缝要彻底清

理,保证水泥路面在橡胶沥青应力吸收层摊铺前的清洁。 5、施工单位要配备足够的人员和设备,市政管理公司聘请长沙市规划设计院的专家现场指导,项目部和交-警部门都要派人配合沥青路面的施工,施工班组和专业技术人员之间要紧密配合,各相关单位要加强联系,互相配合,做到文明 施工、安全施工。 6、上级领导高度关注,各有关单位一定要把好质量关,控制好质量,争取做出让上级领导满意的工程,使之成为望城区的一条标志性道路。 二、工程质量控制: 1、沥青混凝土摊铺时,必须安排专人现场用测温仪测试,保证沥青混凝土的摊铺温度。 2、各种原材料的干净度、压实度、破碎值等各项指标必须经监理单位检验合格,符合规范要求,保证沥青混合料的质量。 3、市政管理公司及监理单位派人到沥青路面施工单位核查相关

的机械设备。 4、沥青混凝土的配合比要严格按照长沙市城科建设工程质量检测有限公司的试验报告中的配比进行。 5、摊铺应力吸收层前要做试验段,通过试铺确定沥青及碎石用量。 6、中面层采用走线法施工,采用半封闭施工方式,先东半幅后西半幅,路口采用活动围挡封闭;表面层采用平衡梁法施工,采用全封闭施工从旺旺中路到雷锋东路全线封闭。 7、西半幅雷锋大道路口到香桥段厚度较厚,要经过特殊的处理。 8、东半幅厚度较厚的路段必须做找平层,其他厚度较薄的路段找平层可以和中面层合在一起做。 9、沥青层与层之间、路缘石边沿、东西半幅之间纵缝连接均需做特殊处理,控制好面层平整度。 10、摊铺厚度必须保证不小于9cm。

图纸会审会议纪要范本与图纸会审会议纪要表格汇编

图纸会审会议纪要范本与图纸会审会议纪要表格汇编 图纸会审会议纪要范本 弥渡县“荣成·逸景园”一标段工程图纸会审纪要20**-5-191、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“会审(设计交底)意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,建设单位、监理单位、设计单位各存一份。 1、所有会审图纸均应记录在表内。 篇二:图纸会审会议纪要(标准模板)。

深圳市龙建建设监理有限公司会议纪要工程名称:春源龙岗同乐二期厂区项目文件编码:20**-04-27-001图纸会审会议纪要会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程时间:20**年04月27日15:30地点:春源公司同乐厂区办公室主持人:仝山林整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底.二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1)春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部整理:签发:审核:签发日期: 篇三:图纸会审会议纪要格式。 图纸会审会议纪要会议名称:会议时间:20**年11月21日上午九点会议地点:组织单位:参加人员:主持人:记录人:建设单位:监理单位:设计单位:施工单位:会议主要内容:

古林镇中心小学工程初步设计审查会议纪要

古林镇中心小学工程初步设计审查会议纪要 古林镇中心小学工程初步设计审查会议于2012年3月2日在鄞州区行政服务中心召开,参加会议的有区规划分局、国土分局等单位代表共25人(具体名单附后)。会议由区发展和改革局主持,设计单位浙江中和建筑设计有限公司介绍了项目初步设计。与会代表进行了认真的审查和讨论,会议原则同意该初步设计,现将会议提出的有关事项纪要如下: 一、总平面及单体设计: 1、文本中补充绿化景观布置总平面图、给排水总平面图、安防周界和绿化市政竖向设计总平面图、强弱电和燃气管网总平面图、运动场地作法及道路铺装作法;地块绿地率按规定计算并按规划要求控制。 2、进一步优化桩基设计。 3、校园内所有建筑高度都应符合机场限高控制要求。 4、屋顶附房设施应结合建筑节能予以明确,进一步明确是否采用屋顶绿化形式。 5、小学按《中小学校设计规范》(DB50099-2011)进行设计,配置相关用地、装备设施及各功能用房,并与区教育局做好衔接工作。 6、在校园内显著位置设置升旗场地。建议跑道向北移动,满足与教学楼25米的间距要求。明确2#连廊窗的开启方式;建议3#连廊三级台阶改为坡道。 7、行政楼:建议增设安防监控中心及门卫,并调整其建筑形态;建议底层层高改为3.9米;建议在1/6-7轴与D-E轴之间增设门。

8、教学楼:卫生间和楼梯间的门按规定要求设置;教学楼墙体应为防止眩光的墙体;建议将1/6-1/7之间的台阶移至1/2-1/3之间;阶梯教室应做视线分析;所有屋面应有上人孔,建议一部楼梯直通屋面。 9、实验楼:每个实验室都有配置相应的准备室。 10、综合楼:厨房设计方案由区药监局审核;建议调整包厢设置位置;建议取消D轴和5-6轴之间的柱子;建议调整露台的宽度。 11、学校南侧主入口宽度应控制在15米内;西南侧次入口宽度应控制在9米内;南侧主入口两侧机、非车辆等候区的出入口宽度应控制在15米内。 12、学校西侧车行环道宽度应控制在7米以上,西侧环道与南侧主入口环通。 13、机动车、非机动车停车位应按照规定标准配建。 三、电气设计: 1、本项目需作专项配电工程设计。建议学校采用双回路供电,变压器采用2台400KV A。建议学校考虑自备电源。配电房及环网室设置事宜与供电部门衔接确定。 2、项目不需另行设置通信机房,可在弱电机房预留通信交换设备、网络箱等位置。电信管线由南侧文卫路接入。具体事宜由建设单位与电信运营商衔接确定。 3、在学校内地面一层设置一个面积15平方米左右有线电视机房。有线电视主信号由文卫路引入。有线电视网络建设事宜与区广电部门衔接确定。 4、本工程按二类防雷建筑设计。为防过电压须分级安装浪涌保护器。建筑物防雷装置设计须报区气象局审核。 四、消防设计: 1、学校厨房隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,

专家评审会会议纪要

专家评审会会议纪要 项目评审工作就是对项目计划执行情况以及未来计划的新情况做一个评审,同时对项目的财务状况及其它情况做一个总结。下文是专家评审会会议纪要,欢迎阅读! 专家评审会会议纪要一 20XX年5月18日,在市规划局召开了宜都市人防应急指挥中心规划方案、红花套村村委会办公楼、东门水厂前城区排水工程、高坝洲镇园区排水沟配套工程等15个规划方案的专家评审会。参加会议的有市住建局、国土局、水利局等单位的领导和专家,与会人员在听取方案汇报后进行了认真的评审,现纪要如下: 一、宜都市人防应急指挥中心规划方案 原则同意此方案,但建筑外观色彩应作适当调整。 二、红花套村村委会办公楼 村委会修建在交叉路口不合适,应与红花套村居民点统筹考虑一起选址,建议另行选址建设。 三、红花套村居民点方案 由于红花套村居民点的选址在规委会上未通过,因此不同意此方案。 四、渔洋溪居民点规划设计方案 渔洋溪居民点的选址在规委会上已通过,该方案建筑多为两层的还建房,两栋多层的住宅显得比较孤立,应改为两层的住宅比较合适,建议选择户型三。 五、五眼泉镇袁家塝村团坡垴居民安置点 应扩大居民安置点的范围,结合周边区域统一考虑,部分房屋的建筑间距不满足规范要求,户型效果图重新设计,建议整个方案重新设计。 六、宜都市东门水厂前城区排水工程

同意此方案。 七、高坝洲镇园区排水配套工程 同意此方案。 八、五眼泉镇袁家塝村排水工程 建议远期考虑雨污分流,近期污水经分散处理后进入合流管道,洪峰流量按照十年一遇计算,重新调整排水管径。 九、枝城博兴物流规划方案 因为该地块是仓储用地,方案中的建筑使用性质应与土地使用性质一致,故不同意此方案。 十、湖北军安创业投资公司规划方案 暂缓评议。 十一、宜都市尚林工贸规划方案 建议控制非生产性用房的建设规模。 十二、陆城药材楼公租房维修改造工程 不同意增加层数,只进行建筑内部的加固、改造。 十三、小西湖花园酒店入口道路调整方案 请业主报送详细的施工方案。 十四、陆渔一级路(三峡茶城——红湖中心沟)排水工程 同意此方案。 十五、移动业务大楼拟用地红线图 考虑到山水苑三期都是高层,此地块适合作为城市环境建设考虑比较适宜,建议将移动业务大楼与公安局、地税局业务大楼统一规划,另行选址。 参加会议人员: 20XX年5月18日 专家评审会会议纪要二 20XX年5月11日,在规划局召开了五眼泉都市产业园控制性详细规划、高坝洲高端装备制造园控制性详细规划、名都三地块(湖心公园、秀水苑地块、杨守敬小学北侧地块)等7个项目的专家评审会。参

图纸会审会议纪要表格

图纸会审会议纪要表格 篇一:图纸会审记录表格 施工图纸会审记录 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。 篇二:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 时间:20XX年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及(:图纸会审会议纪要表格)内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在20XX年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见:

一、设计单位对坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(mpa)数据1500、1300是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600mpa,400mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。 答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑c15的混凝土垫层,方网式(2m*2m)预留d150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:c40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm 厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。