一、概述

醴陵特大桥84#-87#墩的上部结构为预应力混凝土连续箱梁,依据设计图纸、水文、地质情况,并充分结合现场的实际施工状况,为便于该区段连续箱梁的施工,保证箱梁施工的质量、进度、安全,我部采用满堂式碗扣支架组织该区段连续箱梁预应力混凝土边跨直线段现浇施工。

二、满堂式碗扣件支架方案介绍

满堂式碗扣支架体系由支架基础(厚30cm宕渣、20cm级配碎石面层、20cmC20混凝土基础)、Φ48×3.5mm碗扣立杆、横杆、斜撑杆、可调节顶托、10cm×10cm木方做纵向分配梁;模板系统由侧模、底模、芯模、端模等组成。10cm×10cm木方分配梁沿纵桥向布置,直接铺设在支架顶部的可调节顶托上,纵向分配梁上再铺设横向分配梁,箱梁底模板采用定型大块竹胶模板,后背10cm×10cm木方,然后直接铺装在10cm×15cm方木分配梁上进行连接固定;侧模、翼缘板模板为整体定型钢模板。

根据箱梁施工技术要求、荷载重量、荷载分布状况、地基承载力情况等技术指标,通过计算确定,边跨直线现浇段钢管布置:立杆、纵杆间距60cm (腹板处加密为30cm),横杆间距90cm,支架在桥纵向每200-300cm间距设置剪刀撑;支架两端的纵、横杆系通过垫木牢固支撑在桥墩上;立杆顶部安装可调节顶托,立杆底部支立在底托上,底托安置在支架基础上的10cm ×15cm木垫板上。以确保地基均衡受力。

三、荷载分析

1.施工人员、机械、材料荷载:P1=

2.5KN/m2

2.混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载:P2=2.5KN/m2

3.梁体钢筋混凝土平均截面自重荷载:

1页

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

a 翼缘板处:P31=32.8KN/m2

b 腹板处:P32=140.5KN/m2

c 底板处:P33=65KN/m2

4.模板、支架自重荷载:P1=1.5KN/m2

四、两侧翼缘板处满堂支架受力检算

两侧翼缘板处碗扣式脚手架布置按顺桥向间距60cm,横桥向间距60cm,横杆步距90cm。翼缘板处脚手架每一根立杆受力如下:

1.施工人员、机械、材料荷载:

N Q1=P1A=2.5×0.6×0.6=0.9KN

2.混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载:

N Q2=P2A=2.5×0.6×0.6=0.9KN

3.梁体钢筋混凝土自重荷载:

N G1=P31A=32.8×0.6×0.6=11.8KN

4.模板、支架自重荷载:

N G2=P4A=1.5×0.6×0.6=0.54KN

按规范进行荷载组合有:

N=( N Q1+ N Q2) ×1.4+( N G1+ N G2) ×1.2

=(0.9+0.9) ×1.4+(11.8+0.54) ×1.2=17.33KN

翼缘板处满堂支架单根立杆承受压力大小为:17.33KN

该钢管为Φ48×3.5mm钢管,A=489mm2

钢管回转半径:I2=(d2+d12)/4 =(15.8mm)2

5.按强度验算:σ=N/A=17330/489=35.4MPa<205MPa,符合要求。(杆件自重产生的应力很小,可以忽略不计)

6.稳定性验算

2页

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

按稳定性计算立杆的受压应力(步距900mm)

长细比:λ=L/I=900/15.8=56.96

查表得:ψ=0.829

组合风荷载时:σ=N w/ΨA+M w/W

N w =( N G1+ N G2) ×1.2+( N Q1+ N Q2) ×1.4×0.9

=(0.9+0.9) ×1.4×0.9+(11.8+0.54) ×1.2=17.076KN

w o=V w2/1600=28.42/1600=0.5KN/m2

w k=0.7u1u2w o=0.7×1.28×0.8×0.5=0.36KN/m2

M w=1.4w k l a h2/10=1.4×0.36×0.6×0.92/10=24.5N.m

σ=N w/ΨA+M w/W=17076/(0.829×489)+24500/5080=46.95MPa<205MPa,符合要求。

式中:

N w——组合风荷载时的单根钢管竖向荷载;

M w——风荷载标准值产生的弯矩;

W——立杆截面模量,5.08cm3;

l a——立杆纵距,取0.6m;

h——步距,取0.9m;

w k——风荷载标准值,KN/m2

w o——基本风压值,KN/m2

V w——风速,按平坦空旷地面,离地面10米高30年一遇10min平均最大风速,按10级大风计,取28.4m/S

u1——风压高度变化系数,取1.28;

u2——风荷载体型系数,取0.8;

7.地基承载力计算

3页

现浇箱梁支架验算方案

鹤岗至大连高速公路ZT12标合同段 板房子互通A匝道桥预应力 现浇箱梁计算书 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 鹤大高速公路ZT12标项目经理部 2014年7月

现浇箱梁支架验算方案 一、工程概况: 鹤大高速公路ZT12标板房子互通立交A匝道桥属于板房子互通立交二期工程,桥梁中心桩号AK0+971.6,总体布置:4*(4*28)+(22+33.8+22)+4*28,全长645.46米。其中第二联第二、三孔上跨主线,第五联第二孔上跨B匝道,第六联第一孔上跨C匝道。上部结构采用等截面预应力混凝土连续箱梁。计算跨度为22+33.8+22,预应力混凝土连续梁横断面为单箱双室断面,桥面横坡由箱梁整体倾斜形成,梁底设调平块。边腹板为直腹板,腹板再变厚段内厚度按线性变化。梁高均为1.6米。箱梁主要尺寸表: 二、方案编制依据 (一)、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50—2011; (二)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2—2004; (三)、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95; (四)、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004; (五)、《路桥施工计算手册》周水兴,何兆益,邹毅松,2010.5; (六)、《贝雷梁使用手册》; (七)、《建筑结构荷载规范》; (八)、鹤大高速公路ZT12标段施工图设计文件、技术交底、设计变更、补充、文件资料。

三、施工投入情况 (一)、人力资源投入情况(略) (二)、施工机具及测量设备投入情况 1、施工机具 2、测量设备投入情况 (三)、物资材料投入情况(略) 四、支架施工方案 4.1、支架设计 根据现场情况,本桥支架搭设普通部位采用48x3.5mm碗扣架进行搭设,间距90x90cm,墩柱实心横梁处间距30×60cm(横桥向间距30cm);现浇梁上跨已通车段落采用Ф630mm*8mm钢管立柱加2根I40a型钢顺路形成刚桁架,垂直于通车路段方向布设I40a型钢做为现浇箱梁承重梁,跨径5m(保证通车净宽度不小于4m),通行净高不小于5m。Ф630×8mm钢管端头采用1.2cm厚钢板封闭,加

现浇箱梁支架设计计算书.

现浇箱梁支架设计计算书 第一章编制依据 1、编制依据 1.1施工合同文件及其他相关文件。 1.2工地现场考察所获取的资料。 1.3《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011。 1.4《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2004。 1.5《公路工程施工安全技术规范》JTJ076-95。 1.6《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005。 1.7《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 1.9《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 1.10《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 第二章工程概况 本工程为新建桥梁,起点桩号K3+799.97,终点桩号K3+866.03,桥长 66.06m 。桥跨布置为一联,具体分跨为:(16+27+16)m 。主桥箱梁采用C50混凝土。桥梁支架位于地势较低的水田之中,在进行支架搭设前应进行地基处理。 1 上部结构采用现浇预应力砼变截面连续箱梁,桥梁与道路成75°夹角,分为上下行两座独立的桥梁。桥梁平面位于R=1200mm的圆弧上,纵断面位于0.54%的上坡上。

2 桥梁左、右幅不等宽,左幅桥梁宽度为25.25m ,右幅桥梁宽度为22.5m ,两幅桥梁之间设置1.0m 的中央分隔带。左幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车 道)+1.5m(机非分隔带)+17.25m(机动车道)+0.50m(防撞栏)=25.25m;右幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+14.5m (机动车道)+0.50m(防撞栏)=22.5m。上部结构为(16+27+16)m 变截面预应力砼连续箱梁。桥墩处梁高1.7m ,桥台和中跨跨中梁高为1.1m ,采用二次抛物线过渡,过渡段的方程式为Y=0.004167X2+1.1。左幅桥箱梁顶板宽25.25m ,底板宽20.25m ,悬臂宽 2.5m ,为单箱五室结构;右幅桥箱梁顶板宽22.5m ,底板宽17.5m ,悬臂宽2.5m ,为单箱五室结构。标准段跨中顶板厚度25cm ,底板厚度22cm ,腹板厚50cm 。支座附近顶板厚度50cm ,底板厚度47cm ,腹板厚65cm 。支点处设横隔梁,中横隔梁宽2.0m ,端横隔梁宽1.2m 。 3 桥台采用座板式桥台,基础采用冲击钻钻孔灌注桩基础,桥台桩基直径为 1.5m ,按嵌岩桩设计,要求嵌入中风化石飞岩深度不小于1.0D (D 为桩基直径)。台背回填透水性较好的砂砾石,回填尺寸按施工规范要求确定,回填时要求分层压实,压实度不小于96%。桥墩采用柱式桥墩,墩柱间设系梁。桥面横坡:采用 2.0%双向横坡,坡向外侧,桥面横坡通过箱梁斜置形成,箱梁顶、底板始终保持平行。 4 桥面铺装:4cm 厚改性沥青砼(AC-13C )+ 5 cm厚中粒式沥青砼(AC- 20C )防水层,铺装总厚9cm 。桥面排水:桥面设置泄水管,直接将桥面雨水导入道路排水系统。 5 伸缩缝:为了保证梁能自由变形,在0#、3#桥台处设置GQF-Z60型伸缩缝。支座采用GPZ (2009)桥梁盆式橡胶支座。

现浇箱梁满堂支架方案计算汇总

6 边跨现浇段堂支架计算书 一、工程概况 郁江二桥位于桂平市城东南部长安工业园区内,距现有的郁江大桥和桂平航运枢纽对外交通桥郁江约4.9公里处,是南宁至梧州、玉林至桂平和梧贵高速这三条公路的连接纽带。 郁江二桥桥梁的起点桩号为K1+146.5,终点桩号为K2+504.5,主桥为90+165+165+90米预应力混凝土矮塔斜拉桥,主桥采用90+165+165+90m单索面三塔预应力混凝土矮塔斜拉桥,主跨布置双孔单向通航设计,桥宽30.5m,梁高3.2~6.2m,主塔为弧线形花瓶式塔,塔高22.0m,全桥共计144根斜拉索,斜拉索梁上间距4m,塔上理论索距0.8m,主梁采用单箱三室大悬臂等截面预应力混凝土箱梁,顶部为机动车道,下部在箱梁两侧顺底板悬挑出去设人行通道。箱梁梁高6.2m—3.2m,梁体全宽30.5m,采用单箱三室加悬臂的形式,悬臂端部厚度为0.28m。斜拉索锚固点布设在箱梁的中室,张拉端位于梁体内。 箱梁纵向划分为中墩顶托架现浇0号、1号梁段、19个悬臂浇筑梁段、边跨支架现浇段、边跨合拢段、中跨合拢段。中墩顶0号、1号梁段同时浇筑,梁段共长11m,悬臂浇筑梁段数及梁段长度从中墩至跨中布置为:19×4.0m,边跨现浇段长度6.37m,边跨合拢段、中跨合拢段长度均为2.0m。边跨现浇段为2.5m实心段及3.87m渐变段,实心段受力全部在过渡墩盖梁上,故此次计算取23A-23A断面向中垮方向0.6m范围段。 边跨现浇段采用满堂支架施工,支架采用WDJ碗扣式多功能钢管脚手架,基底进行填土碾压后,浇筑混凝土搭设碗扣支架,碗扣支架经过预压合格后,铺设模板。内、外模板采用大面积的竹胶板制作,内支撑立杆采用φ48×3.0mm钢管。 二、编制依据 (1)《公路桥涵施工手册》 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (3)《建筑结构荷载规范》 (4)《公路桥涵技术施工技术规范实施手册》 (6)《建筑施工计算手册》

贝雷梁检算标准范本

兰州至乌鲁木齐第二双线新建铁路工程 八盘峡黄河特大桥(70+2×100+70)m预应力混凝土连续梁 边跨现浇段贝雷支架检算 计算:张磊李建宁 复核:李军张国奇 审核:李子奇 兰州交通大学土木工程学院 2010年12月

目录 1.设计依据......................................................................................................................... - 4 - 2.贝雷梁布置图................................................................................................................. - 4 - 3.箱梁自重荷载分布的简化............................................................................................. - 5 - 4.贝雷梁上部型钢横梁检算............................................................................................. - 5 - 5.贝雷梁力学特性............................................................................................................. - 7 - 6.翼缘板下部贝雷梁检算................................................................................................. - 8 - 7.腹板、底板下贝雷梁检算........................................................................................... - 10 - 8.贝雷梁下部型钢横梁验算........................................................................................... - 12 - 9.钢管立柱受力检算....................................................................................................... - 14 - 10.承台局部承压验算..................................................................................................... - 15 -

现浇箱梁支架验算

黄港~西甸高架桥现浇箱梁支架方案 第一部分 现浇箱梁支架法施工设计图 一、工程概况 黄港~西甸高架桥Z117~Z121轴上部构造为四孔现浇连续箱梁,桥面总宽33.5m ,分为左右双幅,中央隔离带宽2m 。 现浇箱梁左右半幅底板宽均为12.85m 、顶板宽均为16.61m ,左半幅跨度为:31.479m+39m+39m+39m=148.479m ,右半幅跨度为: 39m+39m+39m+31.479m =148.479m 。 Z117~Z118孔上跨西干沟西侧公路。 二、设计依据 (1)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86); (2)《装配式公路钢桥多用途使作手册》(人民交通出版社); (3)《桥涵》(人民交通出版社); (4)《路桥施工计算手册》(人民交通出版社); (5)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); (6)《建筑结构静力计算手册》(中国建筑工业出版社1974) (7)盖梁模板厂家提供的模板有关数据; (8)施工图(2004J011-B03S02QL0005QL 、2004J011-B03S05QL0007QL ); (9)我单位历年来现浇箱梁施工积累的施工经验; 三、黄港~西甸高架桥现浇箱梁支架结构设计 1、结构设计 支架立杆纵横向均按cm 90间距布置;横杆按cm 120的步距布置,在横梁下面立杆加密至30cm 和60cm 搭配架设。 立杆顶顺桥向按照支架立杆间距布设15×10cm 方木,横桥向间距30cm 布设10×10cm 方木,现浇梁模板采用1.5cm 厚竹胶板。 侧模面板次龙骨采用5×10cm 方木,间距20cm/道,主龙骨采用10×10cm 方木,间距30cm/道。现浇箱梁侧模高度125cm ,用扣件钢管顶牢,钢管上下共设6根,竖向步距为25cm/道。 根据通行需要,在第一孔设2-4.5m 双向通道,采用碗扣式脚手架作支墩,支墩支架顺桥向30cm 间距,横桥向30cm 、60cm 间距布置,横杆步距120cm ,

现浇箱梁支架方案计算书(贝雷片+顶托)

福清项目现浇箱梁支架方案计算书 钢管桩+贝雷梁+顶托支架方案 1、方案概况 1.1编制依据 ⑴《福清市外环路北江滨A段道路工程两阶段施工图》; ⑵《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); ⑶《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); ⑷《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); ⑸《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000); ⑹《公路桥涵抗风设计规范》(JTG/T D60-01-2004); ⑺《公路桥涵钢结构和木结构设计规范》(JTJ 025-86); ⑻《装备式公路钢桥使用手册》; ⑼《路桥施工计算手册》。 ⑽《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) ⑾《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008); ⑿《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ⒀《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) ⒁《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 1.2 工程概况 外环路(北江滨路-利桥至融宽环路段)道路工程范围西起于龙江路与利桥交叉口,向东穿甲飞客运站后,斜跨过龙江,而后沿玉塘湖布设,东止于融宽环路,线位基本呈现西北-东南走向,施工里程段为K0+000~K1+800。 瑞亭大桥:中心桩号为K0+377.8,起终点桩号:K0+116.46—K0+638.5。桥梁跨径组成为(3×20)+3×(3×35)+(4×35)的形式,桥面宽度2-19.25米,全桥长522.4米。桥梁上部结构:第一联采用20m装配式预应力混凝土简支空心板,其余各联采用35m等截面连续箱梁。桥梁下部:采用肋板式桥台。柱式桥墩、桩基础。桥梁纵面位于i=2.5%上坡段接i=0.3%上坡段再接-2.1%下坡段,R=5000m直线、凸曲线、直线、凸曲线、直线上;本桥平面位于直线接半径R=500m 圆曲线接直线上,梁体按等角度70°布置,墩台沿着分孔线径向布置。

主桥边跨现浇箱梁盘扣支架计算书

主桥边跨现浇箱梁盘扣 支架计算书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

济青高速改扩建工程第六标段 小清河边跨现浇箱梁盘扣支架设计计算书 一、设计依据 (1)设计图纸及相关详勘报告 (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2015) (3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2016) (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010) (5)《钢结构设计规范》(50017-2014) (6)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (7)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (8)《木结构设计规范》(GB 50005-2003) (9)《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) (10)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) (11)《路桥施工计算手册》(周水兴、何兆益、邹毅松等著,2001) 二、荷载分析 支架承受的荷载主要有:箱梁自重、模板及附件重、施工活载、支架自重以及混凝土浇注时的冲击荷载和振动荷载。 三、模板、支架受力验算 1、荷载计算 、荷载工况

(1)钢筋混凝土自重:26kN/m3 (2)模板自重:2kN/㎡ (3)施工人员及设备:1kN/㎡ (4)倾倒混凝土荷载:1kN/㎡ (5)振捣荷载:1kN/㎡ 、荷载组合 恒荷载分项系数取,活荷载分项系数取。 2、盘扣支架布设方案 、盘扣支架布设方案 (1)横桥向支架布置: 横桥向支架:翼缘板下立杆间距为,边腹板下立杆间距为、,空箱下立杆间距为,中腹板下立杆间距。 (2)顺桥向支架布置:顺桥向立杆间距均为。

许平南现浇段检算

附件2: 现浇段支架检算 一、结构形式 梁体为单箱单室、变截面、变高度箱梁,梁体全长为145.2m,支墩处梁高5.1m,跨中及变跨处梁高2.9m。梁体下缘除中跨中部10m 梁段、主墩处6m梁段和边跨端部13.6m梁段为等高直线段外,其余梁段为二次抛物线布置。 箱梁顶板宽8.9m,底宽6.4m,梁段顶板厚35cm,底板厚39-80cm,腹板厚35-70cm。梁体在端部支墩处设置4道横隔板。 边跨梁体底板采用2cm厚的竹胶板,竹胶板下方铺设10×10cm 方木,间距30cm。方木下方设置横向I10的工字钢,间距60cm。I10下方布置钢管脚手架。 二、计算说明 计算时关键考虑中间跨距最大的最不利情况进行检算。结构计算依据为《钢结构设计手册》、《建筑施工手册》第四版Q235钢设计值[σ]=206MPa。依据设计要求,0#快采用C50混凝土一次浇筑成型。预应力采用3向预应力体系。 2.1主要参数 恒载分项系数取1.2 活载分项系数取1.4 C50钢筋混凝土容重取26.5KN/m3。 竹胶板木模选120m×240m×2cm矩形模板,弹性模量

E=5.0×103MPa, ,静弯强度[σ]=11MPa。 松木采用10cm×10cm,计算参数:E=9000Mpa,[δ]=17Mpa,W=bh2/6=166.7cm3,I=bh3/12=833.3cm4。 钢管Φ48,壁厚3.5mm。i=1.578,A=4.893cm2 三、荷载计算 3.1、模板计算 沿纵向取单位长度1m,按4跨连续梁计算。 A=1×0.02=0.02m2,W=bh2/6=1×0.022/6=6.67×10-5m3,I= bh3/12=1×0.023/12=6.67×10-7m4。 腹板下方荷载: N=1.2×(0.35×2.9×26.5)/0.35+1.4×3.5 =97.12KN/m。 1)应力计算 弯矩图如下: 由机构力学求解器计算知Mmax=416.2N·m σ=Mmax/w=416.2÷(6.67×10-5)=6.2Mpa<11Mpa 2)挠度计算 位移图如下

现浇梁支架计算

福建省古武高速公路工程十方互通A匝道桥上部现浇箱梁 计 算 书 中铁十七局集团有限公司 古武高速公路A1标项目部 2011.05.28

古武高速公路工程A1合同段 现浇箱梁支架设计方案 一、工程概况 A匝道桥全桥长度为310 米,桥型布置为为4×30+3×30+3×31m预应力连续箱梁,全桥共计三联,本桥平面位于Ls=67.22mR=180m的左偏曲线、Ls=62.5m R=360m的缓和曲线上,纵面位于R=2600m的凸曲线,及i=1.434%下坡路段上。下部构造采用柱式墩、薄壁墩、桩基础;桥台采用肋式桥台、桩基础。箱梁为单箱双室结构,上部构造施工时,先浇注第二联3×30m,采用单端张拉的施工方法,然后依次浇注第三联、第二联。全桥现浇梁共有C50砼2623.2m3。 二、设计依据 1.福建省十方至东留段高速公路施工图设计; 2.中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵设计通用规范JTG D60-2004》; 3.中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵结构及木结构设计规范》JTJ025-86; 4.中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85); 5.中华人民共和国国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 6.中华人民共和国交通部战备办《装备式公路钢桥使用手册》; 7.人民交通出版社《路桥施工计算手册》 8.中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 第一部分:现浇梁支架结构设计及验算

一、十方枢纽互通A匝道桥第二、三联现浇梁支架结构设计及验算(一)、支架结构设计 十方枢纽互通A匝道桥现浇梁采用梁柱式支架,贝雷片作支架纵梁,钢管墩作临时支墩,钢筋混凝土扩大基础。由于第二联第1跨具有代表性,因此我们取支架第二联第1跨(4#~5#墩)计算受力。 1、中间支墩基础:中间临时支墩钢筋混凝土扩大基础为3.0m×12m×0.3m,布单层υ16@20cm的钢筋网;基底进行换填级配碎石和隧道洞渣处理,确保基底容许承载力不小于200kPa。 2、墩旁支墩基础:墩旁支墩基础为 1.2m×12m×0.3m钢筋砼基础,布单层υ16@20cm钢筋网。 3、支墩:中支墩采用双排υ=630mm,δ=7mm钢管;桥梁中墩旁支墩采用单排υ=630mm,δ=7mm钢管,并在管桩顶底部焊接δ=10mm盖板,每排5根钢管。 4、支架纵梁:用国产贝雷片拼成支架纵梁,两排一组。每跨现浇梁支架由两孔贝雷梁组成,贝雷纵梁跨度分别为12m、15m,12m跨采用6组12排贝雷梁组成,15m 跨采用8组16排贝雷梁组成,均作简支布置。 现浇箱梁支架结构图详见附图。 (二)、荷载计算及组合 1.荷载计算 根据《公路桥涵施工规范》主要考虑以下荷载: ⑴新浇筑混凝土的自重: A匝道桥二联(墩号4#-7#)设计混凝土数量为738 m3,根据变截面尺寸计算得:4-5孔混凝土数量为246.9 m3,5-6孔混凝土数量为244.2m3,6-7孔混凝土数量为246.9m3。根据《公路桥涵施工技术规范》附录D钢筋混凝土的容重采用26kN/m3。 取最不利的4-5孔箱梁进行支架计算,箱梁每延米的自重为:

现浇箱梁支架计算书

怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程X2合同段 A匝道第三联现浇支架 计算书 编制: 审核: 审批: 中铁二十局集团有限公司 怀阳高速公路X2标项目经理部 二〇一八年二月

目录 一、工程概况 (1) 二、箱梁设计情况 (1) 三、支架布设方案 (3) 四、计算依据 (4) 五、荷载计算取值 (5) 1、恒载 (5) 2、活载 (5) 六、各构件受力计算 (5) 1、荷载分块 (5) 2、荷载计算 (6) 3、支架验算 (8) (1)竹胶板验算 (8) (2)方木验算 (9) (3) I14工字钢验算 (10) (4)贝雷梁验算: (10) (5) I36工字钢验算: (13) (6)Φ529mm钢管桩计算 (15) (7) C30混凝土独立基础计算 (15)

A匝道桥第三联支架计算 一、工程概况 本桥为跨越道路而设,路线纵断较高,最大桥高约38米。桥跨设计为(25+30+30)+5×25+(25+37+25),上部结构采用预应力混凝土预制小箱梁和预应力混凝土现浇箱梁。桥墩采用柱式墩、墙式墩,桥台采用柱式台;桥墩、桥台基础均采用桩基础。桥跨起点桩号为AK0+602.418,终点桩号AK0+905.018,中心桩号AK0+753.718,桥跨全长为302.6m(包括耳墙)。本桥平面位于圆曲线、缓和曲线、缓和曲线和圆曲线上,纵断面纵坡为3.95%和0.5%。 二、箱梁设计情况 本桥第三联(25+37+25m)于AK0+862.28上跨B2匝道桥,交叉角度149°,8号墩至11号台,桥位布置见图1。全桥箱梁高度均为200cm,跨中顶板厚度25cm,底板厚度22cm,梁端顶板厚度45cm,底板厚度42cm;翼缘板宽度250cm,翼缘板板端厚度18cm,翼缘板根部厚度45cm。腹板高度113cm,厚度由梁端80cm向跨中45cm渐变。箱梁细部尺寸见表1,箱梁横断面见图2。混凝土强度为C50,工程量为569.75m3。

主桥边跨现浇箱梁盘扣支架计算书

小清河边跨现浇箱梁盘扣支架设计计算书 一、设计依据 (1)设计图纸及相关详勘报告 (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2015) (3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2016) (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010) (5)《钢结构设计规范》(50017-2014) (6)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (7)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (8)《木结构设计规范》(GB 50005-2003) (9)《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) (10)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) (11)《路桥施工计算手册》(周水兴、何兆益、邹毅松等著,2001) 二、荷载分析 支架承受的荷载主要有:箱梁自重、模板及附件重、施工活载、支架自重以及混凝土浇注时的冲击荷载和振动荷载。 三、模板、支架受力验算 1、荷载计算 、荷载工况 (1)钢筋混凝土自重:26kN/m3

(2)模板自重:2kN/㎡ (3)施工人员及设备:1kN/㎡ (4)倾倒混凝土荷载:1kN/㎡ (5)振捣荷载:1kN/㎡ 、荷载组合 恒荷载分项系数取,活荷载分项系数取。 2、盘扣支架布设方案 、盘扣支架布设方案 (1)横桥向支架布置: 横桥向支架:翼缘板下立杆间距为,边腹板下立杆间距为、,空箱下立杆间距为,中腹板下立杆间距。 (2)顺桥向支架布置:顺桥向立杆间距均为。 边跨支架横断面布置图

边跨支架纵断面布置图 侧模加固示意图

地基处理示意图 盘扣支架上纵横梁布设方案 (1)竹胶板采用15mm厚优质竹胶板。 (2)梁下次龙骨为140铝梁,横桥向布置,底板下中心间距为250mm。翼缘板下中心间距为500mm。 (3)梁下纵向主分配梁选用185铝梁,翼缘板下为140铝梁,布置间距与支架横桥布置间距相同。 (4)侧模竖肋采用100mm×100mm方木,顺桥向间距为300mm;水平背肋采用100mm ×100mm方木,上下间距为1m。 3、空箱位置竹胶板和纵、横梁验算 跨中标准截面图

现浇连续梁支架计算书

目录 1工程概况 (2) 2计算依据 (2) 3方案介绍 (3) 4材料规格 (4) 5模型建立 (5) 5.1模型简化 (5) 5.2荷载计算 (5) 6模板检算 (9) 6.1模板竹胶板检算 (9) 6.2肋木验算 (10) 6.3顶托方木检算 (11) 7钢材检算 (13) 7.1荷载组合 (13) 7.2脚手架钢管检算 (14) 7.3I16分配梁检算 (16) 7.4贝雷梁检算 (16) 7.5横垫梁检算 (19) 7.6钢管立柱检算 (20) 7.6.115m跨地铁钢支撑检算......................................... 错误!未定义书签。 7.7连接系及斜撑检算 (23) 8柱底扩大基础检算 (23) 9钢筋砼桩基检算 (25) 101#、4#墩桩基偏压检算 (28) 11结论 (31)

XX大道XX线 现浇连续梁支架计算书 1工程概况 XX大道XX线XX桥位于XX镇与XX镇交界处,全桥孔跨布置为1×25+(33+56+33)+1×25预应力砼简支箱梁和预应力砼现浇箱梁,起点桩号K10+311,终点桩号K10+491,桥梁全长180米,桥宽80米,横向布置为分离式四幅,每幅宽20m,桥梁与道路正交,设计纵坡1.5%,桥面横坡为双向1.5%。 主桥为33+56+33连续梁,横跨XX河,主墩基础为Φ1800桩承台基础,桥墩为拱形3柱式墩,设计桩长18m,墩高10.78m~13.00m。上部结构为变截面预应力混凝连续箱梁,每幅箱梁为单箱四室结构,箱梁顶宽20m,底宽14.985m,腹板厚度70cm、45cm,中间5m范围内过渡,主墩处梁高6m,跨中及边墩处梁高1.7m,成3次抛物线过渡,底板厚度由70cm按三次抛物线变化至跨中24cm,单幅现浇C50砼2900m3。 地质情况:主桥跨XX河,河床砂卵石覆盖层较薄30~50cm,砂卵石以下约2.5m厚强风化砂岩,承载力300kPa;强风化砂岩以下为中风化砂岩,承载力700kPa。 2计算依据 (1)《公路桥涵施工技术规范》(JTGT F50-2011); (2)《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-04); (3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); (4)《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008); (5)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); (6)《木结构设计规范》(GB50005-2003) (7)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); (8)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (9)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) (10)《装配式公路钢桥制造》(JT/T728-2008) (11)《装配式公路钢桥多用途使用手册》

支架体系及临时支墩计算书

跨牤牛河32.6+48+32.6m 连续梁 支架体系及临时支墩计算书 一、0#块支架体系检算 1.支架设计 0#块采用φ48mmWDJ 碗扣型多功能钢管脚手架搭设满堂支架现浇,支架直接支承于承台顶面。立杆配置可调底座,立杆横桥向间距:翼缘板下为(4×90+60)cm 、腹板下为(4×30)cm 、底板下为(5×60)cm ,立杆顺桥向间距为(17×60)cm 。横杆步距全为120cm 。顶杆配置顶托,顶托上设10×12cm 纵向分配方木,其上设10×10cm 横向分配方木,横向方木间距30cm (腹板下为20cm )。具体布置见《跨牤牛河连续梁0#支架布置图》。 底模采用胶合板,侧模、翼缘板采用挂篮模板,内模(横隔板模板划定为内模)采用组合钢模板,堵头模板采用自制大块钢模板。外模大楞采用[10槽钢对口焊接而成,间距80cm 。内模大楞采用10×10cm 方木,间距80cm ;横隔板内模大楞间距控制在50cm 左右,拉杆采用φ20精轧螺纹钢筋。 主要检算翼缘模板、底模板及横向分配方木、侧模板及背方、纵向分配方木、立杆的强度稳定性。 2.荷载情况 模板计算荷载包括:模板及支架自重;新浇砼自重(含钢筋重量);施工人员及施工设备荷载;新浇砼对模板侧压力、倾倒砼时产生的荷载及振捣产生的荷载。 模板、支架等自重:2 1/2m KN q =; 新浇钢筋砼自重:32/26m KN q =; 施工人员及运输机具荷载: 23/5.2m KN q = 新浇砼对模板产生的侧压力按2 1 21022.0υββγt p =和 H p γ=计算,取二式中的较 小值。 倾倒混凝土时产生的竖向荷载:2 4/0.2m KN q =; 振捣混凝土时产生的竖向荷载: 25/0.2m KN q =; 振捣荷载,对垂直面每平方米按KPa 0.4计算; 3.模板面板检算

现浇箱梁支架计算书

现浇箱梁支架计算书 一、设计依据 1、《两阶段施工图设计》(第四册第二分册) 2、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 4、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)——人民交通出版社 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《路桥施工计算手册》——人民交通出版社 二、工程概况 挖色立交桥(主线K46+060)现浇箱梁采用C40砼,左幅上部结构设计为:(3×20)米现浇连续箱梁,顶板宽12.0米,底板宽7.5m,梁高1.4m,单箱双室。右幅上部结构设计为:(3×20)米现浇连续箱梁,顶板宽14.5米,底板宽10m,梁高1.4m,单箱三室。箱梁顶板厚度25cm,底板厚度25cm,腹板宽度55cm。现浇箱梁支架采用Ф48×3.5mm 碗扣式满堂支架。面板采用15mm厚竹胶板,模板背楞采用10cm×10cm木方,根据箱梁结构尺寸现场加工。 因本桥曲率半径较小,为方便施工,对横隔板、腹板、箱室部分采取相同的支架布距。碗扣式钢管支架的纵、横间距分别为60cm、90cm,水平横杆层距为120cm;横向分配梁采用[8槽钢,间距90cm;采用可调托撑、可调底座调节顶、底部标高,顶、底托伸出钢管长度不大于30cm;模板面板采用竹胶板,模板背楞及支撑采用10×10cm的方木;地基进行换填碎石土处理(换填50cm碎石土处理,压路机碾压密实),并浇筑15cm 厚C20砼。支架计算取右幅单箱三室箱梁进行受力分析,箱梁结构图及支架设计断面详见2-1。

钢构连续梁边跨现浇段支架设计计算说明

炎汝25合同段沤江大桥边跨墩(8、11)边跨现浇段 钢牛腿设计计算书 一部分: 预埋埋板计算 1、荷载情况 混凝土荷载考虑现浇段盖梁以外部分以及边跨合拢段部分,52.8×26=1372kN。荷载系数1.2。支撑处考虑60%,即988kN 支撑体系以及模板考虑300kN,荷载系数1.2,考虑一半, 即180kN 人群机具荷载考虑2kN/m2,也108kN,荷载系数1.4,考虑一半,即76kN 合计1244kN,取半622kN,偏心距考虑40cm, 锚板设计荷载为剪力622kN,弯矩249kN。炎汝高速塔吊预埋锚板计 算 计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) f c:砼抗压强度设计值,砼为C40,f c=19.1MPa f y:锚筋抗拉强度设计值,锚筋为HRB335,f y=300MPa t:锚板厚度,t=20mm d:锚筋直径,d=25mm z:外层锚筋中心间距,z=690mm αr:锚筋分为四层,αr=0.85 αb:锚板的弯曲变形折减系数,αb=0.6+0.25t/d=0.8 αv:锚筋的受剪承载力系数,αv=(4.0-0.08d)×(f c/f y)^0.5=0.505

A s1=V/(αr αv f y )+N/(0.8αb f y )+M/(1.3αr αb f y z) =mm Mpa m kN Mpa kN 6903008.085.03.1.249300505.085.0622????+?? =4830+1360=6190mm 2 A s2=N/(0.8αb f y )+M/(0.4αr αb f y z) =mm Mpa m kN 69030075.085.04.0.249???? =4717 mm 2。 所需锚筋总截面面积A s =max(A s1,A s2)=6190mm 2 锚筋配置采用16根B25钢筋,其截面积A=16×490 mm 2=7840 mm 2>A s =7480mm 2 安全系数λ=7480÷6190=1.2。 锚筋长度 La=d f f t y α=0.14×2571.1300?Mpa Mpa =614mm 。 未端设弯钩.可取600mm 二、钢牛腿部分计算 盖板采用20mm 钢板,尺寸为400×400mm 。 支撑板采用600×400mm ,两条支撑板问距250mm 。 根据钢结构设计规范要求, 焊脚尺寸f h 不得小于1.5t ,t 为较厚焊件厚度。 不宜大于较薄焊件厚度的1.2倍。 锚板尺寸与平托尺寸,易知6.7mm

现浇箱梁支架计算-完整版

金口项目各项计算参数 一、现浇箱梁支架计算 1.1箱梁简介 神山湖大桥起点桩号为K1+759.300,止点桩号为K2+810.700,全长1051.40m。主线桥采用双幅布置,左右幅分离式,桥型结构为C50现浇预应力混凝土连续梁。 表1.1 预应力箱梁结构表 箱梁结构断面 桥面标准 宽度(m) 梁高 (m) 翼缘板 悬臂长 (m) 顶板 厚(m) 底板厚 (m) 腹板厚 (m) 端横梁 宽(m) 标准段单箱两室13.49 1.9 2.5 0.25 0.22 0.5 1.5 1.2结构设计 主线桥均采用分幅布置,单幅桥标准段采用13.49m的等高斜腹板预应力混凝土连续箱梁,梁体均采用C50砼,桥梁横坡均为双向2%。 主线桥第一~三联桥跨布置为(4×30m+4×30m+3×30m),单幅桥宽由18.99m变化为27.99m;主线第四~六联、第八、九联桥跨布置为(3×30m+4×30m+3×30m)、4×30m、4×30m,单幅桥宽为13.49m。主梁上部结构采用等高度预应力钢筋混凝土箱梁,单箱双室和多室截面。30m跨径箱梁梁高1.9m,箱梁跨中部分顶板厚0.25m,腹板厚0.5m,底板厚0.22m,两侧悬臂均为2.5m,悬臂根部厚0.5m;支点处顶板厚0.5m,腹板厚0.8m,底板厚0.47m,悬臂根部折角处设置R

=0.5m的圆角,底板底面折角处设置R=0.4m的圆角。 图1.1 桥梁上部结构图 1.3地基处理 因部分桥梁斜跨神山湖,湖底地层属第四系湖塘相沉积()层,全部为流塑状淤泥含有大量的根茎类有机质、腐殖质,承载力标准值Fak=35kPa,在落地式满堂支架搭设前,先将桥梁两端进行围堰,用

(完整版)现浇箱梁内模支架计算

国道324线磊口大桥续建工程 现浇连续箱梁(50+85+50m) 内模满堂支架 计 算 书 编制: 审核: 审批: 广州市方阵路桥工程技术有限公司 国道324线磊口大桥续建工程项目经理部 2016年9月11日

目录 一、现浇箱梁满堂扣件支架布置及搭设要求 (1) 二、支架材料力学性能指标 (1) 1、钢管截面特性 (1) 2、竹胶板、木方 (1) 三、荷载分析计算 (1) 1、板自重荷载分析 (2) 2、其它荷载 (2) 三、荷载验算 (2) 1、底模验算 (2) 2、[10#槽钢主横梁验算 (3) 3、顺桥向顶部10×10cm方木分配梁验算 (3) 4、立杆受力计算 (4) 5、支架立杆稳定性验算 (4) 7、箱梁侧模验算 (5)

一、现浇箱梁满堂扣件支架布置及搭设要求 采用满堂支架,使用与立杆配套的横杆及立杆可调底座、立杆可调托撑。支架体系由支架基础、Φ48×3.5mm 立杆、横杆,立杆顶设两层支撑梁,10cm ×10cm 木方做顺桥向分配梁、间距35cm 均匀布置;主横梁采用[10#槽钢间距同立杆间距75cm ;模板系统由侧模、底模、端模等组成。 二、支架材料力学性能指标 1、钢管截面特性 2、竹胶板、木方 2.1、箱梁底模、侧模及内模均采用δ=15 mm 的竹胶板。竹胶板容许应力 []pa 80M =σ,弹性模量Mpa E 3109?=。 2.2、横桥向顶部主梁[10#槽钢,截面参数和材料力学性能指标: 截面抵抗矩:W=39.7cm 3 截面惯性矩:I=198cm 4 截面积:A=12.7cm 2 2.3、顺桥向顶部分配梁采用方木,截面尺寸为10x10cm 。截面参数和材料力学性能指标: 截面抵抗矩:W=bh 2/6=10×102/6=166.7cm 3 截面惯性矩:I=bh 3/12=10×103/6=833.3cm 4 2.4、方木的力学性能指标按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)取值,则: []pa 12M =σ,Mpa E 3109?= 木头容重6kN/m 3,折算成10cm ×10cm 木方为0.06kN/m 3,木头最大横纹剪应力取 [τ]=3.2~3.5N/mm 2 三、荷载分析计算 碗扣式脚下手架满堂支架竖向力传递过程:箱梁钢筋砼和内模系统的自重及施工临时荷载能过底模传递到横梁上,横梁以集中荷载再传递给纵梁,纵梁以支座反力传递到每根立杆,立杆通过底托及方木传递至底板模板上。以下分别对支架的底模、横梁、纵梁、立

支架结构计算书-

支架结构计算书---副本

现浇箱梁支架结构计算书 1 工程概况 本标段共有现浇箱梁23联,包括预应力现浇箱梁及普通现浇箱梁,箱梁最宽为13.5米,计算跨径最小19米,最大65米。下面以N249-262#典型现浇箱梁段施工为例,进行支架支撑体系搭设布置,典型现浇箱梁段包括: 3m-4m变截面段 2m—2.6m变截面段 1.8m等高段 1.6m等高段 2 施工支撑架设计方案 原地面基础处理达到要求后,铺设400*15*15方木,上采用碗扣脚手架支撑体系。底模板采用1.5cm竹胶板,下采用10*10cm方木及10*15cm方木组合体系,侧模采用定型钢模板,内箱采用碗扣支架、竹胶板及10*15cm方木组合。 2.1 基础 支撑工字钢梁的临时钢管柱基础为C30混凝土冠梁,沿墩柱横轴线方向设置,冠梁长20m、宽1m、高1m,内部设置上下两层Φ12@15钢筋网片,顶部预埋法兰盘。条基下填筑1.0m厚灰土,整平、碾压,要求承载力满足规范要求。 2.2脚手架 采用优质WDJ碗扣脚手架,钢管Φ48mm,壁厚3.5mm,搭设:2—4m高度现浇梁采用在腹板及底板下横桥向间距分别为0.3m和0.6m,顺桥向间距为0.6m,步距为1.2m。2m以下(包含2m)采用在腹板及底板下横桥向间距分别为0.6m和0.9m,顺桥向间距为0.6m,步距为1.2m。

2.3方木 在脚手架顶部设置两道方木,与脚手架顶托接触的方木横桥向立放,截面尺寸10×15cm,间距为0.6m。竹胶板下为截面10×10cm,顺桥向立放,其间距在腹板、箱室分别为0.15m、0.3m 。 木材的抗弯强度设计值为fm=14 N/mm2 抗剪强度设计值为fv=1.3 N/mm2 弹性模量为E=9000 N/mm2 2.4模板 模板分为底模、侧模和内模。底模均采用长宽为1.22×2.44m,厚1.5cm的竹胶板和方木加固组合体系。侧模采用定型钢模板,内模采用木模,配合脚手架支撑。 竹胶板: 面板的抗弯强度设计值为fm=14 N/mm2 抗剪强度设计值为fv=1.4 N/mm2 面板弹性模量为E=6000 N/mm2 3支架检算项目 根据设计的支撑结构体系,检算项目如下: (1)底模板强度及刚度 (2)底模板下方木 (3)碗扣脚手架 (4)脚手架 (5)地基承载力 4荷载取值 4.1混凝土梁及模板 4.1.1变截面(梁高2~4m)现浇箱梁段(取4m高度进行最不利荷载计算计算)

边跨 托架 计算书 midas 模型

附件1: 0号块托架计算书 一、设计资料 1.托架结构类型及主要参数 边跨现浇段:箱型结构,高2.8m,顶板宽12.5m,底板宽7m,腹板厚由1m 均匀变化到0.45m,顶板厚:0.28,底板厚1.0m均匀变化到0.3m。根据设计施工图要求,混凝土浇注采用连续浇注方式。 托架梁结构形式:以双拼40的工字钢作为托架的主梁,主梁纵桥向放至在盖梁上,与斜撑焊接一起构成边跨托架主桁。斜撑采用40的工字钢,一端与主梁相连,一端焊接在边墩(7x2m实心墩)中预埋的锚固钢板上。主桁的主梁和斜撑之间用40工字钢相连。在托架的主梁上安装12.6号工钢,横桥间距0.6m,12.6号工字钢上安装8x6cm小方木,间距顺桥方向0.15m。小方木上安装2cm 厚竹模板。具体布置详见《边跨托架图》。 2.设计技术标准 1、《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60-2004 2、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 JTJ 025-86 3、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 4、《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 5、《桥涵》上下册交通部第一公路工程局1995年8月 6、《木结构设计规范》GB50005-2003 二、空间模型建立 结构分析计算采用MIDAS Civil6.7.1大型桥梁空间分析软件。 1.节点与单元 材料选择: 型钢 Q235 方木东北落叶松 2.约束 1)托架梁搁置在立柱上 2)分配梁与托架梁采用刚性连接,释放转角约束。 3.截面特征值均由软件自动生成。 立柱外侧两根托架梁采用2根32号工字钢组成箱型截面,采用截面特征值

系数调整。 4.模型图 托架梁与分配梁图 模板支撑图 模板图

相关文档