GEVersaMaxPLC现场调试说明

GE Versamax可编程调试说明

一、装置概述:

Versamax系统产品提供了全面的分布式I/O可用于单独的PLC系统和PC Control 结构的分布式控制系统。代表着一种紧密的、无机架式的设计,DIN导轨式安装方式。

其CPU具有强大的编程指令集和优越的性能,可处理多达8个I/O和可选功能模块。

整个系统可扩展至256点本地I/O。

本地系统可包括8个模块,为系统操作供电的电源模块直接装在CPU模块上,当您使用的模块需要较高电流时,会有附加电源模块。

该装置主要用于电站的相关控制流程及相关通讯,以便实现电站的自动化控制。

选择模块不同,技术参数就不相同,可根据现场选用的模块类型进行技术参数的更改,一般情况下,工作电源为24V电源。

二、装置参数

Versamax PLC现场调试涉及到的主要参数有:

1、通讯参数设置,这种设置一般调试过程中调试好了就不会改动,主要是当遇到

后台不能解决的问题时,需要通过串口连接时要考虑。

首先打开现场备份程序,应当提醒的是该编程软件Versapro因为没有授权,只能从安装当天计算使用四天,如果需要打开备份程序,则需要将所用电脑时间改为安装该Versapro程序的当天时间或者第二天,建议选择第二天,或者是将Versapro卸载重新安

装。程序打开后,选择图标,进入硬件设置,进入后在工具栏中选择图标点击,进入CPU参数设置,会出现下面的页面(图1)

在该页面中用鼠标点击上图红色部分所示的Port1,检查串口1参数设置,该串口是九针串口,一般情况下与人机界面相连,或者空出,该串口通常作为用232直连下载线与电脑连接。打开后页面会显示如下图所示:(图2)

主要是检查,波特率(图2紫色部分),校验方式(图2黄色部分),停止位(图2 蓝色部分),所连接的人机界面装置地址(图2绿色部分)。

点击图1黄色部分所示的Port2部分,检查串口2的参数设置,该串口是十五针串口,一般情况下该串口直接与网关或者多串口服务器连接,是485通讯。打开进入后页面会出现下图:(图3)

检查通讯方式(图3绿色部分),波特率(图3紫色部分),校验方式(图3黄色部分),

装置地址(图3蓝色部分)。

对于这两个串口,与人机界面通讯时一般选择的通讯方式是SNP协议,与网关或者多串口服务器通讯时选择的是RTU ONL Y协议;波特率一般选择9600或者19200;校验方式为NONE无校验。

2、模块参数设置:该设置现场调试完毕后不需改动,在此省略。

三、装置调试

1、硬件调试:

首先检查硬件的配置,一般情况下,CPU与电源模块占一个槽位,后边接着是DI(开关量输入)模块,DO(开关量输出)模块,AI(模拟量输入)模块。检查硬件配置是否与图纸一致,主要是模块型号及所放置的位置。

其次是检查外观是否有损坏或者其他异常,检查设计电源是否和装置的工作电源相符。

这两项检查完毕后,将装置上电,检查CPU的各个指示灯是否正常显示,一般情况下指示灯有如下几个,现以CPU001为例,如下图所示:

指示灯由上到下依次为:电源(POWER)、系统自检正常(OK)、运行(RUN)、故障(FAULT)、强制(FORCE)、通讯端口1(PORT1)、通讯端口2(PORT2)。

电源指示灯:在CPU得到5V电源后,此灯亮;

系统自检正常灯:此灯亮表示CPU通过上电自检,功能正常,此灯不亮表示CPU 有故障;

运行灯:此灯变绿表示CPU进入运行模式,此灯变为琥珀色,表示CPU进入停止模式,但I/O端口继续扫描;如果此灯不亮但OK灯亮,则CPU进入停止模式且I/O 端口不扫描;如果此灯为绿色,且故障灯亮,表示有致命故障存在,模块的切换开关将从运行状态切换到停止状态,触发后切换开关将继续进入运行模式。

故障灯:如果有致命性故障,CPU将进入停止/故障模式,此时灯亮,只有清除了I/O故障表和PLC故障表才能使该灯熄灭;如果此灯不停闪烁,且OK灯不亮,表示PLC自检时发现有致命性故障,此情况需要跟我们联系。

强制灯:此灯只有在现场调试时可能会用到,投入运行后不会亮。

两个串口灯指示串口通讯状况,当通讯正常时会有规律的闪烁,否则会不亮。

CPU002与CPU001外型基本相同,CPUE05是带光口的CPU可以通过网络直接连接。

当需要更换CPU模块时:先将装置断电,

然后注意要如上图所示先将锁打开转到该位置,直接取下电源模块,再将CPU模块向左边滑动,直到离开后边的开入开出模块,再将模块取下。

安装则进行反方向操作,先安装CPU模块,注意模块右边的插针,要对应好位置,否则容易歪掉,PLC会报故障。CPU安装好后再将电源模块卡上,将锁转到锁上的位置。

2、软件调试

现场投运后,程序基本上不会出现问题,如果后台有出现PLC故障告警,则可以通过以下方式对PLC进行故障检查。

A、CPUE05的连接方法及故障清零

PLC直接通过网线与电脑连接,将网线直接插在笔记本电脑的网口上,然后进入E盘

找到电站相关PLC程序,直接点击图标,确定后进入编辑画面,进入后如下图左键点击“Tools”,下拉菜单中选择“Communications Setup”,

点击进入后,在画面中显示如下图:

选择“DEFAULT”,

选择完毕后点击图片右边Edit按钮,进入下面的画面:

在IP Address中输入相应机组PLC的IP地址,如:1#机为10.100.163.151,2#机为10.100.163.152,3#机为10.100.163.153,其他地方不用改动,注意一定要确认连的是几号机,对应好相应地址,不要搞错了,否则逻辑不相等,无法清除故障。

选择好后,直接点击OK即可。

然后软件会自动回到主页面,点击按钮,会弹出下图:

直接点击“Connect”,画面上会看到这个图标表示编辑软件已经跟PLC连上,然后仍旧点击“Tools”,如下图所示选择“Fault Table…”

选择后会弹出如下画面:

如果有故障白色部分会显示一些英文语句,双击该语句,显示如下图

将故障表中显示的所有内容通过键盘上Print screen按键拷贝到

电脑附件的画图中,打印出来给我们发传真过来(传真号码:0374—3212161)。如果想暂时先让PLC程序运行,在打开故障表,显示故障后在键盘上按F9按钮,编辑画面会弹出是否清除故障表,英文显示的直接点击OK即可,清除完毕后,白色部分的英文语句会消失,

然后点击红色笔所圈的IO,进入后,等待几秒钟,如果白色区域仍旧有英文显示出来,(如下图所示)继续按本段红色部分的操作进行操作即可。

然后点击,等到断开连接后退出软件即可。

B、CPU002与CPU001的连接与故障清零

与CPUE05的操作有所不同,因为它走的是RS485串口直接连网关通讯,将串口线连接到PLC的九针串口(RS232)上,另一头连到PC机的串口上,打开电站的PLC程序,

直接点击图标,确定后进入编辑画面,进入后如下图左键点击“Tools”,下拉菜单中选择“Communications Setup”,

进入后,选择DEFAULT

然后选择Edit,进入编辑页面。

如下图所示,在Defaut Port选项中选择COM1,COM2,COM3或者COM4,主要得看下载线所连串口是哪个,并且只能是这四个当中的一个。

选择后点击OK即可。

选择完毕后,直接点击,画面会弹出如下画面:

点击Connect,连上后即可象CPUE05的PLC操作程序一样进行故障清除。

怎样看电脑所用串口是哪个串口?

现场客户用的笔记本电脑一般为新型的,只有一个串口或者没有,对于没有串口的可以通过USB转串口的工具来实现串口功能。

右键单击我的电脑,点击属性,会弹出如下画面:

点击硬件进入硬件设置,进入下面一个画面

点击设备管理器进入如下画面:

将红色笔所圈部分加号点击一下变成下面的画面:

这时就可以看到是串口几了(COM1),知道是哪个串口以后就可以在与PLC连接过程中设置为该串口进行连接了。

四、调试数据记录:

1#机组PLC

2#机组PLC

3#机组PLC

公用PLC

五、故障反馈信息

1、将CPU的五个灯的显示情况列出,闪烁的状况,显示的颜色。

2、将后台历史报警或者实时报警报出的CPU故障情况列出。

3、按照第三条方法将CPU故障画面拷贝出来。

4、将前三条的信息综合起来,发传真到0374—3212161

5、