文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加气混凝土砌块规范

加气混凝土砌块规范

加气混凝土砌块规范
加气混凝土砌块规范

蒸压加气混凝土规范

3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围

3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。

3.1.2 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。

3.1.3 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位:

1 建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位;

2 长期浸水或经常干湿交替的部位;

3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境;

4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境;

5 屋面女儿墙。

3.2 蒸压加气混凝土砌块和砂浆

用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。

3.3 模数

平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。

3.4 窗间墙

窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。

3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装

3.5.1 空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。

3.5.2窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。

3.5.3 重型门的固定安装应作专门设计。

3.6 砌体抗裂设计要点

3.6.1 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来:

1 宽度大于2m的洞口两侧;

2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于1.5m的重型门两侧;

3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位;

4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图3.6.1所示;

5 窗间墙长度小于0.6m且其侧向无墙处;

6 设计需要加强的部位。

图3.6.1 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体设置抗裂柱示意

3.6.2 兼有其它功能的抗裂柱应作专门设计。常规抗裂柱的设计及施工宜符合下列要求:

1 抗裂柱截面不宜大于墙厚×0.2m、或墙厚×窗间墙长度。拉结筋设置同结构柱,纵筋不小于4φ12,纵筋中心间距不大于0.2m,纵筋搭接长度不小于0.6m,上下楼层交接处

纵筋应连续贯通,端部进入基础梁或屋面梁的锚固长度各不小于0.5m,箍筋φ6@200,纵筋搭接范围内箍筋间距减半。

2 抗裂柱的混凝土应分段浇筑。上段柱的混凝土强度等级同结构柱并与结构柱一齐浇筑,下段柱的混凝土应待上层抗裂柱的上段柱浇筑完毕后再浇筑,混凝土强度等级不宜小于C20,如图3.6.2所示。下段柱的进料口宜留在有砌体一侧,混凝土浇筑高度比上段柱柱底高0.1m,砌块锯成相应形状与其砌结,露出砌体部分应待浇筑7d后再凿除。

图3.6.2 抗裂柱模板安装、钢筋安装及分段浇筑混凝土示意

3 支承在悬臂板上的抗裂柱,与梁同标高部位应与梁同时安装模板、钢筋和浇筑混凝土,如图3.6.1节点①、②所示。

3.6.3 墙高每隔1.4~1.5m处宜沿砌体设置通长的钢筋砂浆带,截面宽同墙厚、高宜为40mm,砌体宽度不大于0.15m时配2φ10纵筋、大于0.15m时配3φ10纵筋,横向配φ6@300 筋;砂浆的品种、性能同砌筑砂浆。纵筋进入混凝土墙柱长度宜符合锚固要求,纵筋宜采用单面焊接,长度不小于10倍纵筋直径。当钢筋砂浆带碰上洞口时,应设至洞边处;当纵横两个方向的钢筋砂浆带连接时应符合图3.6.3要求:

图3.6.3 沿砌体设置通长的钢筋砂浆带转角处纵筋锚固大样

3.6.4 通长窗的窗台下宜按3.6.1要求设置抗裂柱。通长窗的窗台处宜设钢筋混凝土压顶。压顶截面尺寸、配筋、纵筋进入混凝土墙柱内长度以及压顶混凝土强度等级由设计确定。纵横向压顶连接处纵筋锚固宜符合图3.6.3要求。

3.6.5 墙高超过4m时,在墙的半高处宜设置与混凝土墙柱连接且沿全墙贯通的钢筋混凝土水平系梁。水平系梁的截面尺寸、配筋、纵筋进入墙柱长度以及混凝土强度等级由设计计算确定。

3.6.6 洞口上下未设置主体结构水平构件处,当洞口宽度大于2m时,宜设置洞底压顶和洞顶过梁,其截面尺寸、配筋以及纵筋进入支座长度以及混凝土强度等级由设计确定,如图3.6.6所示:

图3.6.6 洞口宽度大于2m时设置洞底压顶和洞顶过梁示意

3.6.7 洞顶未设置主体结构水平构件处,当洞顶净宽大于0.6m但不大于2m时,宜在洞顶处设置预制或现浇C20的钢筋混凝土过梁。过梁的截面尺寸及配筋按设计计算确定,混凝土强度等级不宜低于C20,两端伸进砌体内各不小于0.4m,如图3.6.7所示:

图3.6.7 洞顶过梁设置示意

3.6.8 洞顶未设置主体结构水平构件处,当洞顶净宽不大于0.6m时宜设置钢筋砂浆过梁,砂浆厚30mm,砂浆品种、性能同砌筑砂浆,配3φ6纵筋(砌块宽度不大于0.15m时用2φ6),纵筋两端伸进砌体内各不小于0.4m,端部弯直钩50mm平放。如图3.

4.8所示:

图3.6.8 洞顶设置钢筋砂浆过梁示意

3.6.9 位于外墙的外窗台等洞底当净宽不大于0.6m、或位于内墙的内窗台等洞底当净宽不大于2m时,宜在洞底设置钢筋砂浆带,砂浆厚30mm,砂浆品种、性能同砌筑砂浆,配3φ6(砌块宽度不大于0.15m时用2φ6)纵筋,纵筋两端伸进砌体内各不小于0.4m,端部弯直钩50mm平放。如图3.6.9所示:

图3.6.9 洞底设置钢筋砂浆配筋带示意

加气混凝土砌块建筑施工规范

加气混凝土砌块建筑施工规范 加气混凝土砌块在施工过程要注意一定的规范标准,施工细节要有一定要求,加气混凝土砌块被广泛用到各种建筑行业,是施工过程中为防止混凝土发生裂缝发生,要注意以下内容: (1)建筑过程中往往需要不同材质的材料,最常见的就是混凝土砌块和钢筋,钢筋在使用过程中往往形成一些填充的物料,这样轻质加气混凝土砌块与钢筋混凝土砌块属不同材质的材料,由于物理性能差异引起的墙体裂缝不可避免,但如果规范施工,精选材料还是可以将裂缝减少到最低程度。 (2)粉煤灰加气混凝土砌块在堆砌时候要尽量减小灰缝厚度,砌至梁、板底应留不小于30mm的空隙,空隙填充应在砌筑后7d以上进行。填充材料宜用细石混凝土(砂浆收缩比混凝土大)填充密实,或用侧砖或立砖斜砌顶紧。

(3)砌块在制造过程中因为内部张力和外部压力,容易产生砌块裂纹,这个是属于自身砌块裂纹,往往被证明为不合格品,同样在混凝土砌块使用过程中,或许用的时候没有裂纹但是经水浇注,又产生收缩这样裂纹就产生了。所示在要施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,

砌块砌筑前48h浇水湿润,砌筑面要达到饱和面干状态。 (4)砌块搭接尺寸按标准控制,不得使用破损砌块,不得用瓦刀等断切砌块,应用专用工具切割,应使用同一批号的混凝土砌块砌筑同一面墙体。当砌块墙体长度大于5m时应加构造柱、拉结筋,高度大于4m时加圈梁,墙体与梁、板、柱结合处加钢丝网片。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm。 (5)砌筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图,同时要考虑砌块上下搭接错缝,要求搭接长度不小于块体长度的1/3,并且不小于150mm。当某些部位搭接无法满足要求时,可在水平灰缝中设置2根φ6的钢筋或φ4的钢筋网片加强,长度不小500mm。 (6)蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材 混砌。***(解释)加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小砌块砌体的干缩较大,为防止或控制砌体干缩裂缝的产生,做出“不应混砌”的规定。但对于因构造需要的墙底部、墙顶部、局部门、窗洞口处,可酌情采用其他块材补砌。 (7)用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应 砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高

加气混凝土砌块施工方法、要求

加气混凝土砌块现场施工 做法与要求 1、加气砼现场堆放要求: (1)、地面平铺木板架空,架空高度﹥10CM,避免地面水侵蚀; (2)、加气砼上面用雨布覆盖,防止雨淋。 2、预留门窗洞口净空尺寸必须考虑抹灰层厚度,洞口完成面净空必须符合图纸设计要求,尤其要注意洞口在砌筑前要放水平垂直竖向线,以避免洞口砌筑完后洞口尺寸满足要求但相对于同层水平及同单元竖向偏位而无法达到门窗安装要求。

3、厨、卫周边墙体跟部现浇200mm高C20细石混凝土脚坎。(宽同墙厚)。墙体根部有冷热水管穿过时按下图施工: 4、加气混凝土砌块不能直接在楼板上砌筑,其下至少砌筑3皮灰砂砖。

5、砌块与砼柱、墙不同材料连接处应预埋拉结筋2φ6@600并伸入墙内1000与砌体拉接。拉结筋必须展平拉直砌入水平灰缝中。 6、外墙灰砂砖和内隔墙加气混凝土砌块之间的咬合,接槎必须采用灰砂砖凸槎,加气混凝土砌块不能深入外墙咬合。咬槎必须大于加气块的三分之一,也就是二十公分。

7、当内外墙体超过5.0米长度时,墙内应按结构图说明要求设置构造柱(位置宜设在门窗洞口处)。构造柱与墙体连接处砌成马牙搓并留设2Φ6@600拉结钢筋,构造柱须先砌墙后浇筑。构造柱的位置详见图纸,如需另外增加构造柱,详见甲方指令单或设计通知。当两房门共用一门垛时,此门垛(200宽)宜采用灰砂砖嵌砌。

8、内外墙丁字相交处,应设拉结筋2φ6@600并伸入内墙内1000锚固。 9、临时施工洞口两边必须留马牙槎,并须沿洞口两侧高度设置2φ6@600长1000拉结钢筋。洞口顶设钢筋砼过梁。用M7.5砂浆强度填砌施工洞口。洞口周边抹灰前钉钢丝网,做隐蔽验收。 10、砌体墙顶用斜顶砖补砌挤紧,砂浆饱满,砌到接近上层梁、板底约300mm,砌筑时间间隔至少为7天。

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格 1主题内容与适用范围。 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 来源:郑州德亿重工机器制造有限公司 性质:加气混凝土砌块设备、全自动液压砖机等墙材设备生产高新技术企业。 2引用标准 GB5348砖和砌块名词术语 GB11969加气混凝土性能试验方法总则 GB11970加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法 GB11971加气混凝土力学性能试验方法 GB11972加气混凝士干燥收缩试验方法 GB11973加气混凝土抗冻性试验方法 3产品分类 3.1砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm: a.长度:600。 高度:200,250,300。 宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)。 b.长度:600。 高度:240,300。 宽度:60,120,180,240……(以60递增)。 其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。 3.2砌块按抗压强度和容重分级 强度级别有:10,25,35,50,75级。 容重级别有:03,04,05,06,07,08级。 3.3蒸压加气混凝土砌块按尺寸偏差、容重分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三等。 5.4砌块产品标记示例 砌块按名称、强度、容重、长度、高度、宽度和等级顺序进行标记。 例如强度级别为10,容重级别为03,长度为600mm,高度为200mm,宽度为100mm, 优等品的蒸压加气混凝土砌块: 加气块10-03-600×200×100-A GB11968-89 4技术要求 4.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表1的规定。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (2) 3.3 施工组织与管理机构 (2) 3.4 施工流水段划分 (3) 3.5 施工顺序 (3) 四、施工方法 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 施工要点 (3) 五、劳动力组织 (9) 六、材料、设备等供应 (9) 6.1 材料要求 (9) 6.1.1砌块要求 (9) 6.1.2砂浆要求 (9) 6.1.2其他材料 (9) 6.2 主要机具 (10) 6.3 作业条件 (10) 七、质量标准及保证措施 (10) 7.1 主控项目 (10) 7.2 一般项目 (10) 7.3 允许偏差 (11) 7.4 冬期施工 (12) 八、安全防护与保护环境措施 (13) 8.1 安全施工措施 (13) 8.2 临时用电安全 (13) 8.3 施工现场的料具 (13) 8.4 施工现场的环境卫生保护 (13) 8.5 施工现场的消防保卫措施 (14)

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案 一、编制依据 (1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J104 (4)《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006 二、工程概况 本工程位于上海市松江区,位于广富林路、龙腾路路口。建设单位为上海龙宁房地产开发有限公司,设计单位为上海中星志成设计有限公司,监理单位为上海联合工程监理造价咨询有限公司。本工程建筑概况见下表: 表2-1 建筑概况 地上总建筑面积(含保温)为28839.65m2,结构类型为现浇框架结构。 砌筑工程的主要部位为外墙、内隔墙等。砌块采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A3.5、密度等级B07,砌筑砂浆为M5混合砂浆,构造柱、过梁、配筋混凝土带强度等级为C30。

蒸压砂加气混凝土砌块外墙

加气砌块外墙施工 加气混凝土是一种被认为实现了资源、性能与成本最佳组合的新型墙体材料。加气混凝土具有节能、墙改资源综合利用、循环使用等诸多优点,其中最突出的优点是节能。本文在介绍了蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析,提出了蒸压砂加气混凝土砌块外墙防裂缝和渗漏措施,以供技术人员使用参考。 [关键词]蒸压砂加气混凝土砌块防治措施控制措施 蒸压砂加气混凝土砌块作为墙体保温材料的合理性主要便现在:吸音防火性能好、节约土地资源,保护耕地、重量轻、降低成本、施工便捷。另外蒸压砂加气混凝土砌块外墙具有较高的精确性,能充分保证薄层施工工艺的要求,可直接在砌块内墙表面进行薄层批嵌,提高室内空间利用率。砌块尺寸大,一块砌块相当于18块红砖,可连续砌筑,不受一次砌筑高度的限制,大大提高了砌筑速度。并具备良好的加工性能,可切锯、镂线槽等,便于管线埋设。 尽管蒸压砂加气混凝土砌块自保温节能材料具有其它建筑材料无法相比的 许多优点和性能,但许多地方,对这种新型材料的推广和应用还存在着一定的局限性。究其原因,是设计人员、施工人员以及投资开发商对砂加气混凝土砌块自保温节能材料仍然很生疏,对材料的性能和施工方法了解程度不够,担心使用这种新型材料会出现什么问题,不如目前已经成熟的墙体围护作法保险。事实上,由于对这种材料缺少了解和设计施工中的失误,蒸压砂加气混凝土砌块外墙在使用中可能产生一些问题,但只要经过分析和采取预防措施是完全可以避免这些不良情况的。 一、蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析 对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞口和填充墙、抹灰层、外墙装饰层等,都是一个有机结合的“整体墙”。在这个“整体墙”中,由于许多内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝从而释放应力。引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面”[1]:(一)墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。(二)砌体的沉降收缩而产

加气混凝土砌块容重

加气混凝土砌块容重 双免系列加气混凝土砌块全套设备能生产B05、B06、B07三个级别,不同容量的制品及保温块。加气混凝土砌块的绝干容重为400-650kg/m3,为红砖的1/3,混凝土的1/4。其厚度可达100mm、、200mm、300mm三种规格,长、高尺寸有600*250(mm)、600*300(mm),还可根据客户对产品的特殊规格要求,生产加工加气混凝土设备。 "加气混凝土砌块"作为一种高科技绿色产品被广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体、楼板和屋面等建筑结构中。"加气混凝土砌块"产品具有以下特殊性能: 质轻 "加气混凝土砌块"的绝干容重为400-650kg/m3,为红砖的1/3,混凝土的1/4。因此,可以有效的减轻建筑物的自重,减少基础和结构投入,降低施工时的劳动强度。 保温性 "加气混凝土砌块"做外围护结构时,不用辅助保温材料就能满足各国严格的保温节能要求。用4-5cm 的"加气混凝土砌块"产品能达到一砖墙的保温效果,用7-8cm的"加气混凝土砌块"能达到一砖半墙的保温效果。因此,"加气混凝土砌块"既是结构材料,又可将其视作“保温材料”。 抗渗性 "加气混凝土砌块"的专利技术保证"加气混凝土砌块"产品内部小孔均为独立的封闭孔,直径约为 1-2mm,能有效的阻止水分扩散。同时,"加气混凝土砌块"独特的施工工艺技术,能有效地防止板缝和砌筑灰缝渗水。研究表明,当采用普通外粉刷时,"加气混凝土砌块"砌块墙体的抗渗性比粘土砖墙体高

防火性能 "加气混凝土砌块"产品本身是无机不燃材料。实验表明,"加气混凝土砌块"是理想的防火材料,10cm 厚墙体的防火能力可达4小时以上。因此,"加气混凝土砌块"被广泛用作防火墙。 隔音性好 根据墙体厚度和表面处理方式不同,"加气混凝土砌块"墙体可隔音30-60分贝。同时由于"加气混凝土砌块"产品的多孔的特性,它也是一种良好的吸音材料。 尺寸精确 "加气混凝土砌块"先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的精确性,产品的长、宽、高方向上的误差在±1.0mm,远远高于各国标准中对优等品的要求,使薄层砂浆的应用成为可能。产品上的凹凸槽保证了施工时墙体尺寸的精确性。 强度高 由于"加气混凝土砌块"尺寸精确、六面切割和使用薄层砂浆砌筑,使强度利用系数大为提高。"加气混凝土砌块"砌块的砌体强度约为砌块本身强度的80%(红砖仅为30%)。板材可根据设计要求配置钢筋,满足各种荷载要求。

加气混凝土砌块项目申报材料

加气混凝土砌块项目 申报材料 投资分析/实施方案

摘要 加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、 可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加气混凝土砌块包括粉 煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块,具有节能、保温、防火、隔音、轻质、高强、易加工等优点。近年来,随着政府加快推进建筑节能和墙体 材料革新以及技术水平的提高,加气混凝土行业发展迅速。 该加气混凝土砌块项目计划总投资13847.46万元,其中:固定资 产投资10120.11万元,占项目总投资的73.08%;流动资金3727.35万元,占项目总投资的26.92%。 本期项目达产年营业收入29216.00万元,总成本费用22723.94 万元,税金及附加253.98万元,利润总额6492.06万元,利税总额7641.50万元,税后净利润4869.05万元,达产年纳税总额2772.46万元;达产年投资利润率46.88%,投资利税率55.18%,投资回报率 35.16%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位544个。

加气混凝土砌块项目申报材料目录 第一章项目概论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章建设背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章项目建设规模 一、产品规划 二、建设规模 第四章选址分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价

蒸压砂加气混凝土砌块墙体砌筑施工方案

万橡华府8#-10#楼墙体砌筑 专 项 施 工 方 案 四川招港建设有限公司 2018年4月5日

一、编制依据: 1. 本工程建筑施工图纸 2.《蒸压轻质砂加气混凝土砌块和板材结构构造》(06CJ05) 3.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 二、工程概况: 华润万橡府示范区项目施工总承包,位于合肥市新站区东方大道与相山路交口东北角。本工程由3栋洋房及售楼部,周围地下车库组成,其中2栋8层住宅楼,1栋7层住宅楼。总建筑面积约:19970.48m2。本工程由合肥润置房地产开发有限公司投资兴建,华东建筑设计研究院有限公司设计,安徽恒泰工程咨询有限公司监理,四川招港建设有限公司总承建。 本工程主体为剪力墙结构,内外200墙和100隔墙采用蒸压加气混凝土砌块,厨房、卫生间墙体采用水泥砖,砂浆采用DM5预拌砂浆。 三、施工部署: 1、材料准备 1)加气混凝土砌块:A5.0,边角齐全,表面无疏松、层裂,有出厂合格证。 2)加气混凝土砌体用专用砂浆。 3)水泥砖M15,色泽均匀,边角齐全,有出厂合格证。 4)钢筋:φ6.5、φ8、φ10、φ12等。 以上材料均按规范的批次数量要求进行报验并见证取样送检,然后方可使用。 2、机具准备 1)机械:切砖机。 2)运输设备:塔吊1台、升降机每栋楼各1台、翻斗车10辆。 3)工具:铁锹、瓦刀、铁锤、錾子、水平尺、线坠、靠尺、塞尺、卷尺、切割机、扫帚等 3、现场准备 1)采用袋装预拌砂浆。

2)凿除并清理干净墙身部位楼面砼浮渣。 3)以柱轴线为准,弹出墙身线及门洞位置线,以0.5m高处的水平线为准进行找平,将皮数杆标注在结构柱上,测量好专用连接件位置并安装固定。 4)根据弹好的墙身线调整构造柱,并接长构造柱主筋及绑扎构造柱箍筋。 4、劳动力安排 组织泥工35人、壮工15人、钢筋工5人,木工10人,保证墙体的砌筑满足整个工程的施工进度计划。 5、施工顺序 主体结构每六层进行自验,自验合格后报相关部门进行中间结构验收,中间结构验收合格后方可开始砌筑墙体。每单元的墙体砌筑均先从商业一层开始,往上逐层进行砌筑。 三、施工工艺及技术要求: (一)、砌筑砂浆 1、蒸压砂加气混凝土砌筑用的砂浆必须使用专用砌筑砂浆,其质量应符合JC 890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》的技术要求,本工程采用DM5预拌砂浆。 2、砌筑砂浆应掺入符合JC 890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》要求的砂浆外加剂,且砂浆应具有保水功能,以便于操作施工;硬化后变形较大,以抵消砌块的收缩变形。 3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。 4、砌筑砂浆应在4h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在3h内使用完毕,严禁使用隔夜砂浆(做到工完场清料尽)。砂浆使用时,如出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合,砂浆不能过稀,防止砌筑时砂浆流淌,污染墙面。 5、对砂浆出现过稠、过稀或泌水现象等,应倒入搅拌机重新拌制。 (二)、砌筑施工 1、砌筑上墙的砌块应存放2周以上,不得直接使用刚出炉的砌块。 2、每日砌筑高度应≯1800mm。由于砌块的自重轻,停砌时,应浮压1层砌块压顶,第2 d继续砌筑时将其取走,并按砌筑砂浆的方法进行砌筑。

蒸压加气混凝土砌块配合比与生产配方样本

蒸压加气混凝土砌块配合比与生产配方 一配合比基本概念 1 钙硅比 如前所述,加气混凝土之因此可以具备一定强度,其主线因素是由于加气混凝土基本构成材料中钙质材料和硅质材料在蒸压养护条件下互相作用,氧化钙与二氧化硅之间进行水热合成反映产生新水化产物成果。因而,为了获得必要水化产物(涉及质量和数量),必要使原材料中氧化钙(CaO)与二氧化硅(SiO2)成分之间维持一定比例,使其可以进行充分有效反映,从而达到使加气混凝土获得强度目。咱们把加气混凝土原材料中氧化钙与二氧化硅之间这种比例关系,称为加气混凝土钙硅比。它是加气混凝土构成材料中CaO与SiO2总和摩尔数比,称为钙硅比,写成C/S。 加气混凝土不同于水泥等其他硅酸盐材料,其强度还涉及气孔形状和构造,而良好气孔与构造又有懒于料浆发气膨胀过程。因而,对某一品种加气混凝土和一定材料,生产工艺来说,C/S有一种最佳值和最佳范畴。 从国内重要三种加气混凝土品种来看,水泥-矿渣-砂加气混凝土C/S在0.54左右;水泥-石灰-粉煤灰加气混凝土C/S在0.8左右;而水泥-石灰-砂加气混凝土C/S约在0.7~0.8之间。 加气混凝土钙硅比不同于溶液中摩尔比,更不等于水化硅酸钙碱度。因而,不能机械地把钙硅比与水化产物构成和性能等同起来。 2 水料比 水在加气混凝土生产中是很重要,它既是发气反映和水热合成反映参加组分,又是使各物料均匀混合和进行各种化学反映必要介质,水量多少直接关系到加气混凝土生产过程好坏。 衡量配方中用水量多少,惯用水料比这个概念。水料比指料浆中总含水量与加气混凝土干物料总和之比。 水料比=总用水量/基本构成材料干重量 水料比不但为了满足化学反映需要,更重要是为了满足浇注成型需要。恰当水料比可以使料浆具备适当流动性。为发气膨胀提供必要条件;恰当水料比可以使料浆保持适当极限剪

(完整版)《蒸压加气混凝士砌块标准》GB11968-2006

《蒸压加气混凝士砌块标准》 GB11968-2006 时间:2012-8-30 18:17:13 点击:832次 摘要:本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2 引用标准 GB5348砖和砌块名词术语 GB11969加气混凝土性能试验方法总则 GB11970加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法 GB11971加气混凝土力学性能试验方法 GB11972加气混凝士干燥收缩试验方法 GB11973加气混凝土抗冻性试验方法 3 产品分类 3.1砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm: a.长度:600. 高度:200,250,300. 宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)。 b.长度:600.

高度:240,300. 宽度:60,120,180,240……(以60递增)。 其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。 3.2砌块按抗压强度和容重分级 强度级别有:10,25,35,50,75级。 容重级别有:03,04,05,06,07,08级。 3.3砌块按尺寸偏差、容重分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三等。 3.4砌块产品标记示例 砌块按名称、强度、容重、长度、高度、宽度和等级顺序进行标记。 例如强度级别为10,容重级别为03,长度为600mm,高度为200mm,宽度为100mm,优等品的蒸压加气混凝土砌块:加气块10-03-600×200×100-A,GB11968-89 4 技术要求 4.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表1的规定。 表1 尺寸偏差和外观

蒸压加气混凝土砌块施工方案

吴忠市区2015年金积城市棚户区改造项目施工四标段 工程 (1、2、3、6、7、8、9# 楼) 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 安徽四建控股集团有限公司 2016年6月20日 目录 2016年6月20日 0 目录 0 一、编制依据 0 二工程概况 0 三、施工部署 0

3.1 施工布置原则 0 3.2 工程任务划分 0 3.3 施工组织与管理机构 0 3.4 施工流水段划分 (1) 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,因各栋为独立的整体,故每栋为一个流水段。 (1) 3.5 施工顺序 (1) 四、施工方法 (1) 4.1 工艺流程 (1) 4.2 施工要点 (1) 关键工序图片(照片)资料 (2) 五、劳动力组织 (9) 六、材料、设备等供应 (9) 6.1 材料要求 (9) 6.1.1砌块要求 (9) 6.1.2砂浆要求 (10) 6.1.3其他材料 (11) 6.2 主要机具 (11) 6.3 作业条件 (11) 七、质量标准及保证措施 (11) 7.1 主控项目 (11) 7.2 一般项目 (11) 7.3 允许偏差 (12) 7.4 冬期施工 (12) 八、安全防护与保护环境措施 (13) 8.1 安全施工措施 (13) 8.2 临时用电安全 (13) 8.3 施工现场的料具 (14) 8.4 施工现场的环境卫生保护 (14) 8.5 施工现场的消防保卫措施 (14)

一、编制依据 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》 03J104-2003 《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2006 二 工程概况 工程名称:吴忠市区2015年金积城市棚户区改造项目施工四标段工程 建设地点:宁夏吴忠市利通区金积镇 建设单位:吴忠市住房和城乡建设局 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 吴忠市区2015年金积八期城市棚户区改造项目施工四标段,位于宁夏吴忠市利通区金积镇;本工程包括B-1#、B-2#、B-3#、B-6#、B-7#、B-8#、B-9#住宅楼,结构类型为框架结构,地上六层,总建筑面积24698.26㎡。 住宅楼建筑抗震设防裂度:8度。耐火等级:二级。工程设计使用年限:50年。 外墙采用60厚聚苯乙烯保温板,地面为70厚聚苯乙烯保温板,屋面为130厚聚苯乙烯保温板。 外墙除钢筋砼墙外,外墙为250厚、内墙为200厚蒸压加气混凝土砌块;卫生间等隔墙为100厚蒸压加气混凝土砌块。 本工程屋面防水等级:Ⅱ级;屋面防水层合理使用年限:10年,保温层为 130厚聚苯保温板,防水层为两层4厚自带保护层SBS 改性沥青防水卷材。 外装饰:多层一层以下为灰褐色大块仿石外墙砖,二层及以上为白色液态和米黄色液态花岗岩,屋面挂灰蓝色小波瓦。 内装饰:楼梯间为花岗岩面层;其余住宅楼地面为低温辐射采暖楼地面,细石砼面层;楼梯间墙面贴内墙面砖,内余内墙为乳胶漆面层;六层顶棚:卫生间、厨房为PVC 条板吊顶,其余吊顶为矿棉板。 三、施工部署 3.1 施工布置原则 3.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 3.1.2本工程首先砌筑1、8、9号楼主体墙体,1、8、9号楼由二层依次往上砌筑,材料进场布置南侧施工道路旁。砌块由塔吊吊运至各楼号卸料平台处,吊运使用专用钢筋吊笼。砌筑砂浆使用Ma5.0混合砂浆。砌筑施工前完成蒸压加气混凝土砌块的检测工作。 3.1.3各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 3.2 工程任务划分 3.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各栋号技术负责人对工人进行技术交底,质检员做好现场砌筑质量的控制。砌筑工程由安徽四建控股集团有限公司负责完成。 3.3 施工组织与管理机构 1

蒸压加气混凝土砌块砌体施工工艺做法

砌块砌体砌筑 墙体圈梁钢筋 构造柱钢筋 墙体拉结钢筋 马牙槎留设先退后进,上下垂直 支模前粘贴专用密封条,防止浇筑砼时漏浆 构造柱顶部模板做法:支模前预留进料口,拆模后剔凿并用砂浆找平

蒸压加气混凝土砌块砌体施工工艺 1、放线、立皮数杆:在各转角处设立皮数杆,皮数杆间距不得超过15m。确定混凝土基座、拉结筋间距、门顶过梁、水平圈梁、砌块皮数的高度。 2、植筋接长:植筋时按定位留出保护层厚度(保护层厚度20mm),要求孔位要垂直,深度不小于150mm。在锚固胶固化后7天后进行拉拔试验,验收合格后,方可进行主筋的接长。 3、内墙砌块在墙的转角处,纵横墙相互搭砌,隔皮砌块露端面。墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。长度小于等于150mm 的砌块不得上墙。砌块砖墙应拉通线砌筑,并应随砌随吊、靠,确保墙体垂直、平整。 4、砌筑砂浆应随铺随砌,灰缝要做到横平竖直,宽厚均匀一致、深浅均匀、上下层十字错缝,转角处应相互咬槎,砂浆要饱满,搭接平顺、光滑密实。薄层专用砌筑砂浆灰缝宽度为5mm,采用普通砌筑砂浆灰缝宽度为10mm。灰缝饱满度按面积计,垂直缝砂浆饱满度不得低于80%,水平缝砂浆饱满度不得低于90%,砌筑时不得出现瞎缝、透明缝。 5、构造柱模板支设前已砌筑的砌体要经过验收合格,并将模板内的马牙槎上的砂浆残块和两侧200mm范围内墙体上的灰浆等清理干净,沿马牙槎外5mm 粘贴密封条,一定要与马牙槎形状一致,保证浇筑后的砼接槎平整、规矩。 6、预拌混凝土强度等级C20,坍落度控制在120-140mm,并采用插入式振捣棒分层浇捣密实,分层高度为300mm,要快插慢拔,以表面泛浆无气泡为度,上层砼要在下层砼初凝前浇筑,振捣棒插入下层砼内50mm。 7、墙体面不得打凿水平沟槽,对设计规定的洞口、管道、沟槽及各种预埋件,在砌筑墙体时预留和预埋。 8、蒸压加气混凝土砌块采用专用抹灰砂浆时,预留抹灰厚度不大于5mm。 9、收顶:蒸压加气混凝土砌块墙体与主体结构的柱、墙、梁和顶板应有可靠连接。墙体砌筑完成7天后,其顶端与梁和楼板之间采用斜砌实心砖楔紧密实。 北京市朝阳田华建筑集团公司

《蒸压加气混凝土砌块》GB11968—20062018-7-18

1、主要内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2、产品分类 2.1规格 砌块的规格尺寸见表1 表1 砌块的规格尺寸单位为毫 米 2.2砌块按强度和干密度分级 强度等级有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。 2.3砌块等级 砌块按尺寸偏差和外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A)、合格品(B)二个等级。 2.4砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等规格尺寸为600mmX200mmX250mm 的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ABC A3.5 B05 600X200X250A GB 11968 3、技术要求 3.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差和外观 3.2 砌块的力学性能应符合表3的规定。 表3 砌块的立方体抗压强度/MPa

表4 砌块的干密度 kg/m3 4、检验方法 4.1尺寸、外观检测方法 4.1.1量具:采用钢尺、钢卷尺(最小刻度lmm)。 4.1.2尺寸测量:长度、高度、宽度分别在两个对应面的端部测量,各量二个尺寸,共量六个尺寸。 测量值大于规格尺寸的去最大值,测量值小于规格尺寸的去最小值。 4.1.3缺棱掉角:缺棱或掉角个数,目测:测量砌块破坏部分对砌块的长、高、宽三个方向的投影尺寸。 4.1.4裂纹长度:裂纹条数,目测;裂纹长度以所在面最大的投影尺寸为准.若裂纹从一面延伸到另一面,则以两个面上的投影尺寸之和为准。

年产60万方加气混凝土砌块可行性研究报告

建设年产60万方加气混凝土砌块 可 行 性 报 告 建设单位:安徽省XX墙体材料有限公司 申报日期:2010年11月18日

关于建立加气混凝土砌块项目的可行性报告 一、总论 目前我国大力倡导节能降耗节约土地能源,我国墙体材料产品的95%是实心粘土砖,每年墙体材料生产能耗和建筑采暖能耗近1.5亿吨标煤,约占全年能耗总量的15—18%。全国煤电企业每年排放3.8亿多吨粉煤灰和灰渣。不仅大量占用土地,而且污染环境,因此,大力发展节能、节地、利废保温隔热的新型墙体材料。加快墙体材料改革,推进建筑节能的工作已成为全国性刻不容缓的大事。为了贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和十一五年纲要》中关于加快墙体材料改革,开发和推广节能、节地、节材的住宅体系的精神,新型墙体材料年产量占墙体材料年产量的比例由2000年的5%提高到15%,寒冷地区新型墙体材料和节能建筑,全部按采暖能耗降低5%设计建造。从政策和法规上推动了新型材料的发展限制了粘土实心砖的生产和使用。加气混凝土砌块是20世纪30年代发展起来的一种新型建筑材料,在我国也已有60年的生产应用历史。正式规模发展生产是从1968年建成北京粉煤灰加气混凝土砌块厂开始。目前,我国生产厂家有200家,总生产能力达1250立方米,我国先后从国外引进了一些先进的成套设备,在此同时,也投入了一定的力量,进行了研究设计工作,形成了适合我国国情的中、小型加气混凝土砌快生产技术,制定了全国统一的产品标准和校核办法。加气混凝土砌块的推广应用技术也得到了很大的发展,形成独立的自承重和非承重建筑体系,并且制定了应用技术规程,加强了设计队伍装备建设,极大的促进了我国

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案 目录

1.编制依据 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 施工组织与管理机构 表项目人员分工表

施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3.施工方法 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4.砌体控制: 3.2. 4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目: 3.2. 4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

蒸压加气混凝土砌块技术参数

蒸压加气混凝土砌块 一、蒸压加气混凝土砌块简介 蒸压加气混凝土砌块是以硅质材料(如粉煤灰、砂)和钙质材料(石灰和水泥)为原料,经配料浇注、发气膨胀、切割养护等工艺制成的轻质保温隔热的新型建筑材料,在我国已有60余年的生产和应用历史,由于具有重量轻、保温性能好的特点,被广泛应用于工业与民用建筑中,在目前是生产技术和应用技术最成熟的新型墙体材料。 蒸压加气混凝土砌块由于采用了粉煤灰作为原料,对环保、节约土地资源更具有积极意义,该产品的导热系数较低(约为0.09~0.22w/m.k),为粘土砖的1/4~1/5。因此,具有良好的保温隔热性能,是一种节能建筑材料,所以,发展粉煤灰蒸压加气混凝土砌块这一绿色建材符合可持续发展战略。 蒸压加气混凝土砌块重量轻,按不同级别为300kg/m3~800kg/m3,仅为粘土砖的1/3左右,对地承载力较低的地区的高层建筑可以简化基础,提高抗震能力,降低建筑物自重,由于蒸压加气混凝土砌块具有良好的保温隔热性能,可以节约采暖及制冷能耗,与粘土砖相同保温效果时,可以大大降低墙体厚度,节约材料用量,降低建设投资,同时增加建筑的使用面积,也由于蒸压加气混凝土砌块重量轻、块形大,可提高施工和运输效率,缩短施工周期,降低工程造价。 二、蒸压加气混凝土砌块产品参数(引用自GB ll968一2006) 1.砌块的规格尺寸

2.砌块按强度和干密度分级 3.砌块等级 砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A)、合格品(B)二个等级。 4.砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等品、规格尺寸为60mmX20mm又250mm的蒸压加气混凝土砌块,其标记为: ACB A3.5 B05 600X200X250A GBll968 5. 砌块的尺寸偏差和外观 6.其他参数

《蒸压加气混凝土砌块》GB—

《蒸压加气混凝土砌块》GB—----

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、主要内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2、产品分类 2.1规格 砌块的规格尺寸见表1 表1 砌块的规格尺寸 单位为毫 米 长度L 宽度B 高度H 600 100 120 125 200 240 250 300 150 180 200 240 250 300 注:如需其他规格,可由供需双方协商解决 2.2砌块按强度和干密度分级 强度等级有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。 2.3砌块等级 砌块按尺寸偏差和外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A )、合格品(B )二个等级。 2.4砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等规格尺寸为600mmX200mmX250mm 的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ABC A3.5 B05 600X200X250A GB 11968 3、技术要求 3.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差和外观 项目 指标 优等品(A)合格品(B) 尺寸允许偏差/mm 长L ±3 ±4宽 B ±1±2高H±1±2 缺棱掉角 最小尺寸不得大于/mm030 最大尺寸不得大于/mm0 70 大于以上尺寸的缺棱掉角个数,不得多于/个0 2 裂纹长度 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向的尺寸总和的 0 1/3 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸0 1/2 大于以上尺寸的裂纹条数,不多于/条0 2 爆裂、粘模和损坏深度不得大于/mm 10 30 平面弯曲不允许 表面疏松、层裂不允许 表面油污不允许 3.2 砌块的力学性能应符合表3的规定。 表3 砌块的立方体抗压强度/MPa 强度级别立方体抗压强度 平均值不小于单组最小值不小于A1.0 1.0 0.8 A2.0 2.0 1.6 A2.5 2.5 2.0 A3.5 3.5 2.8 A5.0 5.0 4.0 A7.5 7.5 6.0 A10.0 10.0 8.0

加气混凝土砌块项目招商引资报告

加气混凝土砌块项目招商引资报告 规划设计/投资方案/产业运营

承诺书 申请人郑重承诺如下: “加气混凝土砌块项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。 公司法人代表签字: xxx有限责任公司(盖章) xxx年xx月xx日

项目概要 加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、 可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加气混凝土砌块包括粉 煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块,具有节能、保温、防火、隔音、轻质、高强、易加工等优点。近年来,随着政府加快推进建筑节能和墙体 材料革新以及技术水平的提高,加气混凝土行业发展迅速。 该加气混凝土砌块项目计划总投资16764.76万元,其中:固定资 产投资14156.64万元,占项目总投资的84.44%;流动资金2608.12万元,占项目总投资的15.56%。 达产年营业收入21975.00万元,总成本费用17536.03万元,税 金及附加272.35万元,利润总额4438.97万元,利税总额5323.59万元,税后净利润3329.23万元,达产年纳税总额1994.36万元;达产 年投资利润率26.48%,投资利税率31.75%,投资回报率19.86%,全部投资回收期6.54年,提供就业职位471个。 坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建 设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯 彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面 的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

加气混凝土砌块实施方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金福花园E组团9#、12#楼 致:马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了砖砌体工程施工方案(方案)的编制、并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附:砖砌体工程施工方案 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

金福花园E组团9#、12#楼 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制单位:中国十七冶集团有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 日期:年月日

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 本施工专项方案编制目的:科学合理的进行墙体砌筑,全面贯彻马鞍山市下发的文件精神以及严格按照相关文件执行,防止墙体日后开裂、空鼓现象发生。 第二节编制依据 1、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 2、《砌体结构设计规范》(GB50003—2001) 3、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2001 4、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》图集号:L06J125 5、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》图集号:03J104 6、《安徽省住宅工程质量通病防治技术》(试行) 7、马鞍山市相关文件 8、金福花园E组团9#、12#楼工程施工蓝图 第二章工程概况 1.基本概况 1.1 工程名称:金福花园E组团9#、12#楼 1.2 建设单位:马鞍山中冶金福置业有限公司

1.3 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 1.4 监督单位:马鞍山市建筑管理处,工程质量监督站 1.5 勘察单位:化工部马鞍山地质工程勘察院 1.6 监理单位:马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司 1.7 施工单位:中国十七冶集团有限公司 1.8 工程地点:慈湖河路与九华路交叉口。 2.建筑概况:马鞍山金福花园E组团9#、12#楼,内墙采用200厚、强度等级为A 3.5的B06蒸压加气混凝土砌块砌筑,外墙采用200厚、强度等级为A5.0的B06蒸压加气混凝土砌块砌筑,卫生间及厨房部分隔墙采用100厚强度等级为A3.5的加气混凝土砌块砌筑,砌筑砂浆为Mb7.5的混合砂浆。 第三章施工准备 第一节材料准备 本工程砌筑用砖及砌筑砂浆等材料必须符合下列规定: 1、水泥应按标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。如因受潮、水泥标号不明或出厂日期超过三个月等情况,应经试验鉴定后方可使用。 2、砌筑砂浆用砂应采用中砂,并应过筛,且不得含有草根等杂物。应注意在现场存放过程中,特别是在砂底清底、堆放、移动过程中,减少对砂的污染。 3、砂中的含泥量不应超过5%。 4、拌制砂浆用水应采用自来水。水质必须符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

相关文档
相关文档 最新文档