文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡支护工程施工方案

边坡支护工程施工方案

边坡支护工程施工方案
边坡支护工程施工方案

北京东路K5+720--K5+840路段南侧边坡支护工程

建设单位:

监理单位:

设计单位:

施工单位:

编制人:

审核人:

2010年7月20日

目录

一、工程概况

二、钢管脚手架专项施工方案

三、预应力锚杆施工方案

四、挂网喷浆施工方案

五、工程进度保证措施

六、文明施工措施

七、安全用电措施

八、安全技术措施

九、中小型机具安全措施

十、防火安全措施

十一、现场保卫工作

十二、工程进度计划

一、工程概述

本工程为北京东路K5+720--K5+840路段南侧地段,根据工程地质勘察资料,此处边坡不稳定,设计采用预应力锚杆进行坡面防护,锚固体长度6至9m,锚杆间距为2m,锚杆由φ25钢筋加工而成。坡面用φ8钢筋间距20cm的钢筋网,喷料为C20砼喷护,厚度为15cm. 由于坡面高3~5米,所以需要搭钢管施工脚手架,具体施工方案如下。

二、钢管脚手架专项施工方案

(一)、概况

施工现场“三通一平”工作已基本就绪, 外地面已做硬底化。

(二)、设计依据及构造要求

1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;

2、施工中不允许超过设计荷载。

3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。

4、搭设要求:搭设双排钢管脚手架。

5、采用本方案取最大搭设高度24m 进行验算;

6、采用Φ48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m,水平间距L1=3L=3×1.5=4.5m。根据规定,均布荷载Qk=2.0KN/㎡。

(三)、使用材料

1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3 号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A 钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。

2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm 的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。

3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。

4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

6、扣件表面应进行防锈处理。

7、脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5—88)中对II 级木材的规定,不得有开裂、腐朽。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。

8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

9、外架钢管采用金黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆。

(四)、脚手架的计算

1、基本条件

地面粗造为C 类,基本风压W0=0.45KN/m2,立网网目尺寸为3.5 cm×3.5cm,绳径3.2mm,自重0.01KN/m2

2、搭设高度计算

验算部位应根据风荷载产生弯曲压应力大小分析确定,故先计算风荷载产生压应为σw

(1)、σw计算

立网封闭的挡风系数及风荷载体型系数《建筑结构荷载规范》近似按以下方法计算

ξ=(3.5+3.5)×0.32/(3.5×3.5)×1.05=0.192

1.05 为考虑筋绳的影响

?S=1.2×0.192=0.23

立网传给立柱的风荷载标准值(4-4)计算,计算风压高度系数μZ按表4-19中C 类取值,当H=24 m 时,μz=1.25,当H=5m 时,μz=0.54本设计最大搭设高度为24 m,故取u2=1.25 。

WK=0.7?z?S W0

其中μ2—风压高度系数

μS—脚手架风荷载体型系数

W0—基本风压

WK=0.7×1.25×0.23×0.45=0.09KN/m2

作用于立柱的风线荷载标准值:

qWK=WK·L=0.09×1.8=0.162KN/m

风荷载产生的弯矩按式4-33 计算

MW=1.4 qWK·h2/10

式中qWK——风线荷载标准值

WK——垂直于脚手架表面的风荷载标准值

L——脚手架的柱距

W——立柱截面的抵抗矩按表4-31 采用

σW——风荷载对所计算立柱段产生的弯曲压应力,σW=MW/W

MW=1.4×0.162×1.82/10=0.073KN·m在24 m 高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:

σW=MW/W=(0.073×106)/ (5.08×103)=14.37N/mm2

在5m 高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:

σW=14.37×(0.54 / 1.25)=6.21N/mm2

(2)、底层立柱段的轴心压力

脚手架结构自重、脚手板及施工荷载的轴心压力

2-1、脚手架结构自重产生的轴心压力NGK 由表4-38 查得一个柱距范围内每米高脚手架结构产生的轴心标准值gk=0.134KN/m,则21 m 高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值NGK=H·gk=24×0.134=3.21KN 2-2、脚手架活载产生的轴心压力

一层脚手架自重Qp=0.3KN/m2(除首层外),则NQ1K=0.5(lb+0.3)·l·∑Qp=0.5(1+0.3)×1.5×0.3×11=3.2KN 敞开式脚手的防护材料产生轴心压查表4-40 得(L=1.5m)0.228KN 立网重量为0.01×1.5×24=0.36KN

∴NQ2K=0.228+0.36=0.588KN

二层同时操作,施工均布荷载QK2.03KN/m2 查表4-41 得施工荷载产生轴心压力:NQ3K=4.86KN 根据公式(4-32),活荷产生轴心压力标准值为NQiK= NQ1K+ NQ2K+ NQ3K =3.2+0.588+4.86 =8.65 KN (3)计算立杆段的轴心压力值:

根据公式(4-31)计算

N= NGK ×1.2/K1+NQiK K1—高度调整系数,应按表(4-35 采用)

K1=0.85

N=3.21×1.2/0.85+1.4×8.65=16.6KN

(3)、立柱稳定性验算

立网封闭时,立柱稳定应满足下式:

N/ψA+MW/W≤fc或N≤ψA(fc-σW)

φ——轴心压杆的稳定系数,根据所计算立柱段的比λ=μh/ I

由表4-37 查取

I——立柱截面的回转半径,应按表4-31 查取i=1.58cm

μ——计算长度系数,应按表4-36 采用M=1.5

h——所计算的立柱段的脚手架步距h=1.8m

∴λ=μh/ i=1.5×1.8/ 1.58×10-2 =170.8

按表4-37 得:φ=0.225

A—立柱截面积,应按表4-31 采用,A=4.89cm2,fc=205N/mm2

ψA(fc-σW)

=0.225×4.89×102(205-14.37)×10-3

=20.97KN>N=16.63 KN(满足)

(4)、最大允许搭设高度

φAfcw=0.225×4.89×102(205-14.37)=20.97KN

Hd=K·[(φAfcw-1.4NQiK)/1.2gK]

=0.85×[(20.97-1.4×8.65)/(1.2×0.134)]

=47 m

(5)、结论:满足搭设要求。

3、连坡面件计算

脚手架占建筑物的连接杆应按轴心受压杆计算

NH≦φAfc

式中:NH—连墙件所受的水平力设计值

NH=HW+3.0KN HW=风荷载产生的水平力设计值

HW=1.4WK·AW

AW——迎风面积等于连墙件的直与竖直与水平间距的乘积;

φ——轴心受压稳定系数,根据λH=LH/i按表4-37 采用;

LH——连墙件的计算长度,应取连件两端固定连接点的距离LH=0.2

λH=0.2×1000/1.58×10=126.5mm

φ=0.417

∴φAfc=102×0.417×4.89×20.5=41.8KN ∴NH=1.4WK·AW+3.0=1.4×0.106×3.6×4.5+3.0=5.4 ∴NH≤φAfc(满足)

4、立柱地基承载力计算

立柱地基承载力应按下列计算P=N/Ab≤f

P—立柱基础底面处的平均压力设计值。

N-上部结构传至基础顶面的轴心力设计值。

Ab-基础底面面积。

f-地基承载力设计值,f=Kb·fK

fk-地基承载力标准值

Kb-地基承载力调整系数,应按表4-47 采用

P=16.6/(1.5×0.9)=11.9KN/m2

素土承载力基本值为fO=120KN/m2>P(满足)

(五)、搭设技术措施

1、外架搭设

(1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

(2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:

立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。

(3)立杆顶端应高出坡面顶1.5m。

(4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm 处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3 跨,并不小于6m。

(6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。

(7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平

偏差不得大于1/300。

(8)小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。

(9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠坡一侧的外伸长度不应大于250mm,外架立面外伸长度以10Omm 为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m。

(10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m 时,可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板平铺,应铺满铺稳,靠坡一侧离墙面距离不应大于150mm,拐角要交圈,不得有探头板。

(11)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

(12)脚手架的外立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。

(13)剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接。

(14)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大

150mm。

(15)用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。

(16)剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉。并与地面成45°~60°。夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。

(六)、搭设工艺流程

1、架子搭设工艺流程:

在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板,

2、架体与坡面的拉结(柔性拉结)

采用Φ6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件,其中钢筋承受拉力,压力由顶撑、钢管等传递。

(七)、架子的验收、使用及管理

1、架子的验收、使用及管理

(1)把好验收关。搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用。架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作。

(2)工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。

(3)基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后方可继续搭设使用。

(4)使用按3kN/m2 考虑,因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放。

(5)外架第一步(1.8m 高)开始拉设兜网和立网,以后每隔4 步架子拉设一道兜网,施工层脚手板和施工层临边必须设兜网和立网,以保证高处作业人员的安全。

(6)架子搭好后要派专人管理,未经安全科同意,不得改动,不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件。

(7)架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应及时清除。

(8)雨后要检查架子的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空要马上用木板将立杆楔紧。

(9)在六级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业,雨后上架前要防滑措施。

(10)外架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。

(11)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板、泵送混凝土输送管等支撑固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

2、人员素质要求

(1)高处作业人员必须年满18 岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。

(2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。

(3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m 以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。

(4)操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

(5)作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。

(6)作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。

3、劳保用品(三宝)要求

(1)安全帽

1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。工程使用的安全帽一律由分公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽。

2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴,安全帽使用期为2.5 年。

(2)安全带

1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。

2)安全带使用2 年后,根据使用情况,必须通过抽验合格方可使用。

3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。

4)安全带上的各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套。

(3)安全网

1)安全网的技术要求必须符合CB5725—85 规定,方准进场使用。工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网1.5m×6m,用作内挂立网。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。

2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。

3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。

(八)、架子搭设安全技术交底

1、架子搭设安全技术交底

(1)凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业。配备架子工的徒工,在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员,必须定期(每年)进行体检。

(2)脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底。对于高大异形的架子并应报请上级部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底。

(3)操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。

(4)架子工在高处(距地高度2m 以上)作业时,必须佩带安全带。所用的杆子应栓2m 长的杆子绳。安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。

(5)遇有恶劣气候(如风力五级以上,高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业。

(6)大横杆应绑在立杆里边,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑至四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖。绑大横杆时,必须2--3 人配合操作,由中间一人结杆、放平,按顺序绑扎。

(7)递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m 以外。使用人力吊料,大绳必须坚固,严禁在垂直下方3m 以内拉大绳吊料。使用机械吊运,应设天地轮,天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳。

(8)未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架。架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用。使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板;必须拆改时,应经施工负责人批准,由架子工负责操作。

(9)所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。

2.架子拆除安全技术交底

(1)外架拆除前,工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作。交底有接受人签字。

(2)拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。

(3)拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,没有监护人,没有安全员工长在场,外架不准拆除。

(4)架子拆除程序应由上而下,按层按步拆除。先清理架上杂物,如脚手板上的混凝土、砂浆块、U 型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

(5)拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。

(6)拆杆和放杆时必须由2--3 人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。

(7)拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业。

(8)拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。

(9)拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。

(10)拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内。

(11)拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。

(12)拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便。

(13)拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。

(14)拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。

(15)拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调合漆。弯管要调直,扣件要上油润滑。

(16)严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正。

三、预应力锚杆施工方案

1、边坡修整:采用人工修整边坡。

2、钻孔:岩层锚杆成孔采用钻进的方法。

张拉:采用YCW-150型千斤顶、JM系列锚具。

3、人员、料具、设备配备及工期定额

(1)人员

序号工种名称工作内容备注

1 钻孔人员负责操作钻机

2 注浆作业人员负责注浆

3 张拉人员负责锚杆张拉

4 现场管理人员负责现场管理

5 技术员负责施工技术

(2)材料

序号材料名称型号

1 水泥普通硅酸盐水泥

2 细骨料粒径<4.74mm的坚硬中、粗砂

3 锚杆φ25 钢筋

4 钢管φ75mm

(3)机械

序号材料名称型号数量

1 钻孔机YTH-87

2 空压机VY-12T

3 千斤顶YCW-150

4 注浆泵HP-013

5 拔管机M H-861

6 锚具JM系列

7 泥浆搅拌机JD150

8 钢筋切断机GQ40

4、施工方法

(1)钻孔

钻孔选用岩层专用钻机,钻头为中空型,并直接安装在外套管上,钻头外径为φ75mm。成孔结束后,验证套内无残留土芯,保证拉杆束体能顺利地放入孔中。

(2)泥浆水的处理与排除

在成孔过程中产生的泥浆水及时处理与排除,泥浆经排水沟至集水井,清水用水泵抽除,泥浆由槽车运走。

(3)抽拔钻杆

当完成钻孔后,及时抽拔钻杆,这样对下一步拔套管有利。

(4)放置锚杆

锚杆运到现场后,全面检查注浆塑料管是否完好。放入套管后,使锚杆露出孔外不少于20cm长度,以保证张拉要求。(5)拔套管

锚杆安放完毕后,即开始拔套管,该工序如同拔钻杆,做到迅速而连续。

(6)注浆

注浆作业从钻孔底部开始,注浆过程中确保从钻孔中顺利地排水排气,直到结束为止。注浆作业不中断,注浆压力采用0.3~0.5Mpa。

(7)锚杆养生

注浆完成后,立即对锚杆进行养生,养生的时间依据试验室配比试验确定。

(8)锚杆张拉

当锚固体达到设计强度后,进行张拉,锚杆张拉由一套专用设备完成,即由操纵箱、穿心钢索千斤顶及锚具组成。锚杆张拉控制应力值为60kN,张拉由专人操作、观测和记录,并绘制荷载——位移曲线。

6)工艺措施

(1)钻孔前根据设计要求和土层条件定好孔位,做出标记,保证锚杆的孔位差不超过100mm。

(2)安放锚杆前,用清水冲洗钻孔,直至孔口溢出清水为止。

(3)锚束组装前保证平直,消除油渍与铁锈。

(4)安装锚杆时,沿杆体轴线方向,每隔1~2m设置一个对中支架。

(5)杆体自由段涂黄油套上塑料套管,并在锚固段处用铅丝绑牢,杆体安放时,避免与孔壁直接接触,特别是位于锚固体的杆体。

(6)注浆浆液搅拌均匀,随搅随用,浆液保证在初凝前用完,并严防石块和杂物等混入。注浆时,注浆管端口距孔底保持50~100mm距离。

(7)锚杆张拉前,对张拉设备进行律定,当锚固体与台座混凝土强度大于15Mpa后,进行张拉。

(8)锚杆在张拉之前,先取10%~20%设计应力,对锚杆预张拉一次,使各部位接触紧密,杆体完全平直。

(9)因在锁定过程中,张拉荷载一般都要回缩,故锁定前先超张拉至1.1~1.2倍设计应力,并持荷5min(砂土)或10min (粘土)时间,以确保锚头位移及预应力值稳定。

四、挂网喷浆施工方案

(一)工程概况及准备

1、现场准备情况

路堑开挖已完成,边坡已按设计要求修整完毕。现已整平施工场地。原材料已作防护措施,如:钢筋放置在平台上,表面覆盖防雨布,水泥室内贮存,地面干燥,砂、石场地已硬化,并按规格分类堆放。

2、测量放样

测量队已完成了平面控制点及水准点的复测,并恢复路线中桩,施工用水准点已引到附近。

3、材料试验及供应:

中心试验室已完成水泥、钢筋、砂、石、水等原材料检验及水泥砼配合比的配制,均符合设计及规范要求。材料供应方面,均能保证工程需求。

4、机械进场情况:

5、劳动力已到位20人,随工程进展逐量增加。

(二)、喷射砼施工方法:

1、确定喷射砼的施工工艺及配合比,喷射前先进行试验,调整回弹量及施工操作程序。

2、喷射砼的混合料配合比应符合下列规定:

(1)、水泥与集料的质量比宜为1:4~1:4.5,

(2)、砂率宜为45%~55%。

(3)、水灰比为0.40~0.45。

3、挂网喷浆前应用高压风、水清洗坡面,并保持喷射作业前坡面潮湿。

4、混合料宜随拌随用,不掺速凝剂时,存放时间不应超过2小时,掺速凝剂时,存放时间不宜走过20min。

5、混合料在运输、存放过程中应严防雨淋、滴水及大石块等杂物混入,在装入喷射机前应过筛。

6、应控制好水灰比,保持喷层表面平整,呈潮湿光泽,无麻窝,干斑或滑移流淌现象。喷射砼回弹率不应大于15%,喷层厚度变化不宜超过设计规定的25%。

7、喷射砼应分段、分片由下而上进行。作业开始时,应先送风,后开机,再给料,结束时,应待料喷完后,再关机。向喷射要供料

时,应连续均匀,机器正常运转时,料斗内应保持足够的存料,喷层厚度应均匀。

8、喷射时,喷头应垂直受喷面,并0.6-1.0m的距离,喷射须多旋回分层喷射,后一层喷射应在前一层终凝后进行,若终凝1小时

后再行喷射,应先用高压水清洗喷层表面。喷射砼终凝2小时后,应喷水养护,当采用普通硅酸盐水泥时,养护应不小于10天;

当采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥时养护不得少于14天。喷层周边与未防护坡面的衔接处应作好封闭处理。

9、喷射砼的回弹物不能收集起来,放入下批配料中,以免影响砼质量。

10、喷射作业紧跟开挖工作面时,喷射砼终凝到下次爆破作业时间不应少于48小时。

11、喷射砼应按图纸规定或监理工程师指示设计伸缩缝及泄水孔。

12、钢筋网应在岩面喷射一层砼后铺设,钢筋应清除污锈,钢筋网与锚杆点焊牢固,喷射时钢筋不得晃动。

13、铺设好钢筋网后,再喷射下一层砼。

14、禁止在气温低于5℃;下雨、大风妨碍喷射手工作时喷射砼。

15、喷射砼施工工艺框图

清洗坡面

试喷

报批砼配合比

喷射第一层砼

养护

铺设钢筋网

喷射第二层砼

养护

喷射第三层砼

养护

五、工程进度保证措施

1、强化施工管理,优化施工队伍。

2、加强管理,科学组织,建立一套严密且符合实际的全方位管理体制。

3、配备良好的施工机具,保证施工计划的完成。

4、依靠科技进步,积极引进先进的管理模式和施工工艺。

5、全面推行承包责任制,充分调动全体员工的积极性和创造

四、工程质量保证措施及验收标准

1、工程质量是直接影响工程使用寿命的关键,搞好工程质量是本项目部在施工中最基本的要求,本项目部将建立完善的质量保

证体系,制定严格的质量保证措施。坚决贯彻执行总公司的质量方针和质量目标,按照合同技术规范、总公司ISO9XXX《质量手册》及部颁标准对施工全过程施以严格控制。认真贯彻“政府监督,社会监理,企业自检”的质量三级检验体系。

2.主要部位控制指标及检测频率

3.外观鉴定

1)表面平整,无钢筋铁丝外露现象。

2)使用喷锚支护时,锚杆杆体露出岩面的长度不应大于喷射砼的厚度。

3)防护的表面平顺、密实,无脱落现象。

4)设置的伸缩缝整齐垂直,上下贯通。

5)泄水孔坡度向外,无堵塞现象。

六、文明施工措施

保持施工现场整洁有序,注重安全生产。

1、施工机具、材料整齐停放,水电管线路按有关规范整齐、有序铺设,搞好施工区、场地的环境卫生,以整洁、有序促进施工效率的提高。

2、施工过程中,必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。建立健全安全生产管理网络,成立安全小组,各班组均设立兼职安全员,成立以项目负责人为中心的安全领导小组,安全员有权对违规操作的人员直接做出处理,确保整个工程无人员伤亡事故发生。

3、项目所有人员必须经过安全教育,进行安全考核,未接受安全教育者不准上岗。

4、所有进入施工现场的人员都必须配戴安全帽,着工作服、穿登山鞋。开工前必须组织有关人员同安全部门进行全面安全检

查,确认各方面安全无误后,方可准备施工。

5、认真交接班,开好班后会,上班前和上班时严禁喝酒。

6、施工钻必须由班长或机长亲自操作,其他人员不准擅自操作。

7、安全标志安全,施工现场按标志化管理要求挂标志牌。

8、夜间施工时必须有足够的照明灯,登高作业应系好安全带,否则不予施工。

七、安全用电措施

施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。

1.本工程所用的主要机械设备为空压机、钻孔机和注浆机;

2.本工程施工用电需用量约150KW。配电箱采用标准铁板配电箱,铁板厚度不大于1.5MM。施工安全用电应满足规范:

(1)支线架设

(2)现场照明

(3)架空线

(4)电箱(配电箱、开关箱)

(5)接地接零

(6)变配电装置

八、安全技术措施

实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施。

1.认真建立"职工劳动保护记录卡",及时做好记录。

2. 分部分项工程安全技术交底。各项工程开工前进行全面的有针对性的安全技术交底,接受交底才履行签字手续齐全。

3.特种作业持证上岗。特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗,操作必须按期复审,不得超期使用,名册齐全。

4.安全检查:必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录,对的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。

5.塔吊、井架和脚手架,认真做好验收合格挂牌制度(即"四验收")。

6.班组"三上岗、一讲评活动",班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的"三上岗"和每周一次"一讲评"安全活动。对班组的安全活动,要有考核措施。

7.遵章赛纪,佩戴标记:

8.工伤事故处理:建立事故档案,按调查分析规则、规定进行处理报告,认真做好"三不放过"工作。

9."六牌一图"与安全标牌。

九、中小型机具安全措施

1.手持电动机具:

⑴必须单独安装漏电保护器。

⑵防护罩壳齐全有效。

⑶外壳不得破损。

⑷橡皮电线不得破损。

2.电焊机:

⑴有可行的防雨措施。

⑵一、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子。

⑶有良好的接地或接零保护。

⑷配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。

3.乙炔发生器:

⑴距明火距离大于10M。

⑵必须有回火防止器。

⑶应有保险链、防爆膜、保险装置必须灵敏可靠,使用合理。

4.气瓶:

⑴各类气瓶应有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒。

⑵乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5M。

⑶乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

⑷皮管应用夹头紧固。

⑸操作人员应持有效证件上岗操作。

十、防火安全措施

1.工地建立防火责任制,职责明确,按规定设专职防火干部和专职消防员,建立防火档案并正确填写。

2.按规定建立义务消防队,有专人负责,订出教育训练计划和管理办法。

3.重点部位(危险仓库、油漆间、仓库、木工间等)必须建立有关规定,有专人管理,落实责任,按要求设置警告标志,配置相应的消防器材。

4.建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确用火审批手续,并有监护措施。

5.焊割作业应严格执行"十不烧"及压力容器使用规定。

6.危险品押动人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证,做到持有效证上岗。

十一、现场保卫工作

1. 施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,确定具体人员负责保卫工作,有总、分包单位的工程,实行总承包单位负责的保卫工作责任制,建立保卫工作领导小组,与分包单位签订保卫工作责任书,各分包单位应接受总承包单位的统一领导和兼备检查。

2.施工单位应根据工程规模,建立保卫、消防组织,配备保安、消防人员。

3.施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带执勤标志。重点工程、重要工程要实行凭证件出入的制度。

4.要加强对包工队的管理,掌握人员底数,签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。

5.更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理,制定防范措施,防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒,传播淫秽物品和打架斗殴。

6.料场、库房的设置应符合治安消防要求,并配备必要的防范设施。贵重、剧毒、而燃易爆、放射性等物品,要设专库专管。建立存放、保管、信用、回收制度,做到帐物相符。职工携物出现场,要开出门证。

7.做好成品保卫工作,制定具体措施,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

8.施工现场发生各类案件和灾害事故,要立即报告有关部门并保护好现场,配合公安机关查破。

十二、工程进度计划

根据工程实际情况,该工程进度分为两阶段进行

第一阶段为上部两台阶:计划2010年7月21日—8月10完成。

第二阶段为最下台阶部分:计划2010年8月1—8月20日完成。

边坡支护施工方案新版本

地下室边坡支护施工方案报审表

榕江山湖海·悦府项目地下室 边坡支护工程 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位(公章):深圳市顺建建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质与水文地质条件: (1) 三、组织机构 (1) 四、工期计划 (1) 五、劳动力计划 (2) 六、机械使用计划 (2) 七、边坡情况 (2) 八、边坡施工 (2) (一)施工准备 (2) (二)土坡修整 (3) (三)操作工艺 (3) (四)注浆 (3) (五)挂网 (4) (六)喷浆 (4) (七)养护 (4) (八)监测 (4) 九、质量目标 (6) (一)、质量保证措施 (6) (二)质量要求 (6) 十、施工安全措施: (7) 十一、环境保护及文明施工措施: (8)

地下室边坡支护施工方案 一、工程概况 1、工程名称:榕江山湖海·悦府项目地下室边坡支护工程(以 下简称本工程)。 2、工程地点:榕江县县城北侧。 3、工程内容:本工程边坡支护主要包括:A、土方保护;B、钢筋网做面上喷锚,内设锚杆;C、排水系统设置。 4、参建单位:1)建设单位:榕江县山湖海房地产开发有限公司 2)监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 3)施工单位:深圳市顺建建设工程有限公司 二、工程地质与水文地质条件: 1、地形地貌:工程位于榕江县县城北侧,四周有道路、建筑物,工地车辆来往,塌方情况难以预料;负二层位置基坑深度较深,正前方边坡边缘综合情况复杂。开挖的面层至底层的土质分布情况:素填土、砂卵石层。 2、水文地质条件:场区内勘察深度范围内部分少量的地下水和地表水体。从已经开挖的部分坡段来看,基础土质均为素填土、砂卵石层。大气降水除直接剥落边坡外,其对结构面的淋虑作用还将使结构面得到“润滑”,减小结构面的抗剪强度,加剧边坡的不稳定程度。 三、组织机构 为了确保锚喷支护工程施工质量,尽早完成后,开始后继工序,我单位设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

边坡支护工程安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护工程安全施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2347-89 边坡支护工程安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、工程概述 本工程的基础施工时间较长,基坑边坡周边均为杂质填土,需要基坑支护。基础部分基槽开挖采用机械大开挖,土方因占用施工场地;全部外用,少量基底整理采用人工整理。 2、技术措施 1.1机械的操作规程 机械操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗。 1.1.1 操作人员必须经体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病和有碍安全操作的疾病与生理缺陷,不得从事此项操作。严禁酒后作业。 1.1.2 机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载能力。严禁在桥面上急

转向和紧急刹车。通过桥洞前必须注意限高,确认安全后低速通过。 1.1.3 作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况。不得在距现状电力、通讯电缆、瓦司管道等周围2m以内作业。 1.1.4 机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业中必须避开管线和构筑物,并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。 1.1.5 配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联。 1.1.6 作业中遇到下列情况,应立即停止操作 1.填挖区土体不稳定,有坍塌可能。 2.发生暴雨、雷电、水位暴涨及土方坍塌。 3.施工标记及防护设施被损坏。 4.出现其他不能保证作业和运行安全的情况。

边坡支护施工方案范本

整体解决方案系列 边坡支护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49249边坡支护施工方案 Slope support construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、现场概况及特点 1.1工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,

堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。 基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,

边坡支护工程锚杆支护施工方案

边坡支护工程锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ22钢筋,长度从8.2~10米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m。 3)锚杆倾角为12.5°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)喷射混凝土厚度10cm。 6)钢筋网片φ10@100mm×100mm。 7)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施:

a) 对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔; b) 在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉; c) 在水平方向分小段间隔开挖; d) 先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; e) 开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。(5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

边坡防护施工方案

2#楼4#楼土方支护方案 1.编制依据 1.1主要规范、规程: 1.1.1 《岩土工程勘察报告》2010-37-1 1.1.2 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 1.1.3 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-90 1.1.4 《建筑基础工程施工质量验收规范》GB5020-2002 1.1.5《建筑边坡支护规范》GB50330-2002 1.1.6《建筑基坑工程技术规程》JGJ120-99 2.工程概况 2.1 工程名称:辽阳中天壹品2#、4#楼 2.2 工程地址:辽阳市白塔区卫国路南(碳素厂院内) 2.3建设单位:白塔城建综合开发有限公司 2.4 设计单位:辽宁金帝设计有限公司 2.5 施工单位:辽阳市中兴建筑工程有限公司 2.6 工程概况:2#楼建筑面积14488m2,层数地上主楼24层,地下2层,建筑檐高主楼75.40m。4#楼建筑面积10554 m2,层数地上主楼18层,地下2层,建筑檐高主楼52.60m。两栋楼位置前后对应平行,两楼相距56m。

3.现场情况 3.1 2#、4#楼东侧邻近施工道路,2#楼的(29)轴4#楼的(31)轴的土方开挖达不到放坡要求,边坡可能失稳,故采用打钢管桩,以确保边坡的稳定。 3.22#楼(29)轴、4#楼(31)轴以东边坡简介 2#楼(29)轴挖土深度6.10m,4#楼(31)轴挖土深度5.90|m。2#、4#楼东侧紧邻施工道路,该边坡放坡系数故小于1:0.5m、达不到设计范围要求,故该边坡具有潜在失稳可能,临时堆码砂袋进行稳固边坡,也无法保证以后正常施工的安全,现加打钢管桩及临时堆码砂袋进行稳固边坡,对其地表回填土质边坡可达良好的效果,同时巩固边坡的稳定性。(见施工平面布置图) 4.边坡打钢管支护体系简介 4.1 为了更加的稳定边坡,保持边坡稳定性,确保以后施工方便及生命财产安全,经研究决定,根据危险性较大的专项工程施工预案,对基坑开挖深度超过5m的工程,进行了论证后制定了边坡采取打钢管桩方案。 4.2 打钢管桩的方法:采用排式打桩,先将土方挖至底板底标高,在按顺序打钢管桩,码砂袋进行土体加固。选用管径为Φ159*6的钢管,长6m,、间距1000一字型布置,钢管必须锚入老土1.5m以下,钢管上部需Φ20钢筋全部连接。待地下室施工完回填土前,拆除钢管桩。

边坡支护施工方案详解

嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制单位:湖南省第二工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2015年03月17日

一、工程概况: 建筑工程概况: 本工程位于嘉禾县新城区嘉禾大道嘉滨湖生态公园内,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。本工程为嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆项目,基础形式为游泳馆为筏板基础、设备和配套用房为独立基础,总建筑面积为5980.42㎡,结构形构为框架结构,地上二层、地下一层。 开挖深度: 本工程±0.000相当于黄海高程206.0m,自然地表平均标高约为-0.30m(相对标高)。地下室一层。筏板基础底板、承台垫层开挖深度至-5.1m、-6.8m、-8.9m、-10.0m、-7.5m、-8.0m、-8.5m 等不同的深度;其中大面积地下室底板标高为-6.8和-8.9米,消防池积水井挖深至-10.0米。平均开挖深度约7.0~8.0米,土方量约4万立方米。 自然条件: 1、地形、地貌 本工程原始地貌为溶蚀残丘地貌,植被发育,现已开挖整平。整个场地地势北高南底,本工程场地标高在200.0 ~207.72之间。

2、周边道路及交通条件 本工程位于嘉禾县城北新区,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。 3、工程地质及水文情况 根据湖南省湘南工程勘察院提供的《嘉禾县新城区生态公园游泳馆工程勘察报告》,本工程建筑场地末风明显的全新活动断裂构造带通过,场地稳定性较好。 根据钻探揭露,场地地层内自上而下分为:第四系填土(Q4)(层序号1),第四系坡残积成因粘土(Q4)(层序号2),泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层序号3-1),泥盆系上统锡矿山组中风化灰岩(D3X)(层序号3-2),现分述如下: 3-1、第四系填土(Q4)(层级序号1) 褐黄色,松散,主要成分为粘性土,含少量建筑垃圾,尚末完成自重固结。该层在ZK7、ZK15~ZK17、ZK20、ZK22~ZK29均有揭露,层厚0.5~3.5M,平均厚度1.35M,层顶标高在199.74~204.4M之间,层底标高在198.29~202.9M之间。 3-2、第四系坡残坡积成因粘土(Q4)(层序号2) 褐黄色,硬可塑状,主要成分为粘粒,刀切面光滑平整,干强度及韧性中等。该层仅ZK7、ZK25末揭露,层厚0.7~9.1M,平均厚度4.17M,层顶标高在198.29~205.72M之间,层底标高在194.11`202.68之间。3-3、泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层系号3-1) 青灰色,强风化,隐晶质结构,节理裂隙发育,方解石充填,RQD

边坡支护专项施工方案

监理实施细则 编制:王建忠 日期:2010年1月 监理单位:XX化兴建设监理XX

建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言 (3) 工程概况 (4) 1、编制依据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序 (22) 附录C锚杆试验 (22) C.1、一般规定 (22) C.2、基本试验 (23) C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区,随着国民经济的迅速发展,多层建筑地下室随着使用功能需求扩大,两层及两层以上的地下室日益增多,建筑地域也不断扩展,边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全,有关规X,文件规定基坑深度H≥5m 时,边坡邻近有重要建(构)筑物时,都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护,不管采用何种支护型式,它是一个综合性学科,和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构,施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规X 知识的学习,和全面了解与此相关的技术要求,做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则,为大家在实际工作中,做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查通过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规X、规程、标准和验收规X。工程建设强制性条文,建设施工安全检查标准。 1.4编制的该工程的施工组织设计及其审批文件。 1.5省市颁发的有关政策、法令、法规等。 2、监理实施计划 2.1施工准备阶段 2.1.1审核施工单位提交的施工组织设计(施工方案)。

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

路基高边坡施工专项安全方案

目录 一、总则2 二、工程概况2 三、一般规定2 四、施工准备阶段2 1、影响边坡施工安全的危害因素2 2、施工布置2 3、施工道路布置3 五、开挖3 1、覆盖层开挖3 2、边坡石方开挖3 3、钻孔作业4 4、爆破作业4 5、土石方挖运5 六、支护脚手架5 1、脚手架搭设5 2、脚手架的使用及维护6 3、脚手架的拆除6 七、边坡防护7 八、安全监测和安全注意事项7 1、安全监测7 2、安全注意事项7 九、环境保护8 1、环境保护和水土保持措施8 2、弃碴、取土场的保持措施8 3、临时占用农田、耕地平整复耕的措施8 4、居民区噪声控制措施8 十、附则8

中铁五局一公司清织高速公路第三合同段项目经理部 高边坡施工专项安全方案 一、总则 1、为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工专项安全方案》。以下简称本方案。 2、在编写施工方案时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产要求的施工方案、安全技术措施。 3、在高边坡的部位进行施工作业,除执行本方案外,还应执行有关的规范和规程。 二、工程概况 本合同段的高边坡施工有5段,分别为YK24+310—YK24+410右侧,边坡分5级;斯拉河连接线K10+400—K10+590右侧,边坡分3级;K10+660—K10+820左侧,边坡分4级;K10+940—K11+060右侧,边坡分5级;BK0+140—BK0+180右侧,边坡分8级。 三、一般规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。 四、施工准备阶段 1、影响边坡施工安全的危害因素 1)开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。 2)岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。 3)岩层的构成与结构的影响:节理裂隙的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与开挖坡面的关系。 4)水文条件的影响:主要是地下水的埋藏深度及动态变化,地表水的作用情况。 5)地貌的影响主要是边坡的高度、坡度和形态。 6)风化作用的影响:主要体现为风化作用减弱岩石的强度。 7)气候影响因素。 2、施工布置 1)现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。 2)施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班

边坡支护工程施工组织设计 方案

边坡支护工程施工组织设计、方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 揭阳市揭西建筑集团 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地质概况 (3) 四、施工计划及工期保证措施 (3) 五、扶壁式挡墙施工工艺 (8) 六. 工程质量保证措施 (4) 七、质量检查项目 (15) 八、施工现场管理 (16) 九、雨季施工措施 (16) 十、安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (17) 十一、规范化施工及文明施工 (19) 一、编制依据

本施工组织设计的编制依据是: (1)由业主提供施工图 (2)设计要求和有关基坑支护、砌体施工规范要求。 《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB 02-98) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等。 二、工程概况 边坡支护高度约2.0-4.0m需设置支护结构物的边坡主要分布厂区的北面;挡土墙采用扶壁式挡土墙及锚杆+扶壁式挡土墙的支护结构。 三、地质概况 由于该区域边坡支护主要位于厂区北面山体地,场地地貌单元为剥蚀丘陵区,地势较陡峭,土质为粉质粘土及砂质粘性土,局部岩层埋藏较浅,强风化岩及孤石。 四、施工计划及工期保证措施 (一)施工计划 1、施工顺序:各工序、工种采用交叉作业。 测量放线→土方基槽开挖及边坡修整→土方开挖(局部可先行施工) →钢管搭设操作平台(4-B-4锚杆段)→进行挡土墙结构施工。 2、施工准备计划 平整场地、接通水电、施工用水电均从四区土建处接出 3、工程进度计划 各工序分先后及交叉作业,边坡支护各工作面分别进行施工,工程进度计划见附表1 4、施工人员组成 组成现场工程项目部,由项目经理负责全面工作,配施工管理人员2名,技术员1名、测量人员2名共同负责技术方案实施、质量管理和解决工程进展中的技术问题。

边坡支护施工方案2

竖井矿山法隧道边坡加固施工方案 一、工程概况 广州轨道交通六号线二期工程【施工二标】位于广州市天河区火炉山森林公园附近,工程包含2站、2区间共计4个子单位工程,即:【柯木塱站】、【高塘石站】、【龙洞站~柯木塱站区间】、【柯木塱站~高塘石站区间】。标段起止里程为YDK27+737.109~YCK31+250,全长3512.436m 。 龙~柯区间硬岩段隧道设计采用矿山法开挖,盾构空推通过。矿山法隧道左线里程为ZDK28+280.197~ZDK28+584.875,长304.678m ;右线里程为YDK28+314.965~YDK28+492.106,长177.144m ;竖井里程为YCK28+370.000,位于隧道右线以南8米处的中国林业科学研究院热带林业研究所北侧围墙内,在竖井东侧8米处有一高约16米,坡度约80°的陡峭山坡,坡顶有少许灌木,山体为花岗岩残积土,局部为砾质粘性土,水理性差,遇水易崩解,水浸泡易发生流砂,甚至塌方。尤其在爆破扰动后承载力下降幅度较大,如图1-1,1-2所示。 图1-2 山体现状图 二、总体施工方案 由于山体现状自稳性较差,坡面有多处被雨水侵蚀后形成的沟壑,加之坡脚 图1-1竖井与山坡位置关系图 山 坡 山坡 山体

位置设有车行道、砂石料堆放场等道路设施,山坡随时有滑坡的危险。为防止山体滑坡危及行人、车量以及设施设备的安全,需对现状山体进行削坡、支护加固,山坡上部采用刷坡打锚杆、挂钢筋网片、喷射混凝土支护,坡脚采用修筑钢筋混凝土挡土墙支护。如图2-1所示。 图2-1 竖井边坡支护图 三、施工工艺 边坡施工工艺流程见图3-1所示。 图3-1 竖井边坡施工工艺流程图 四、施工方法

高边坡支护施工方案

梭罗沟二级水电站厂房高边坡支护施工方案 1.概述 梭罗沟二级水电站位于四川省理县朴头乡境内,岷江右岸一级支流杂谷脑河上游的梭罗沟干流上,为梭罗沟干流梯级开发的第二级水电站,引水式开发。 厂房后边坡为陡崖,高程2380~2750m,坡高达370m,地形坡度50°~70°,出露基岩为三迭系中统杂谷脑组(T2z)变质长石、石英砂岩夹千枚岩、灰岩。 主要工程量参见下表: 表中工程量是按理县梭罗沟二级电站工程量清单中统计。 2.施工布置 2.1 施工道路 厂房已有的临时施工道路。 2.2 施工供风 根据现场实际情况,由项目部协调使用隧洞施工单位固定式空压站接引一条支管到工作面。 2.3 施工用水 为保证本工程喷射混凝土、锚杆、锚索施工用水要求,主要采用7.5kw潜水抽排梭罗沟河内水至各施工工作面。 2.4 施工用电 主要利用现有厂房主配电箱搭接一施工专线到边坡支护施工作业面外,动力线路采用三相四线电缆,照明采用铝芯线,1000KW碘钨灯作为施工照明。 备用电源由项目部提供一台柴油发电机组作为备用电源,在短期(24小时)停电时,为工地提供电力服务。

2.5 砂浆搅拌 主要利在厂区设置一台砂浆搅拌机进行砂浆拌制。 2.6 喷射混凝土及锚杆施工平台搭设 根据有关规范要求搭设排架以满足施工需要,使用φ48×3.5mm脚手架钢管和卡扣件搭设,喷锚用脚手架一般采用三排式,立杆纵距为 1.5~1.6m,排距为1.0~1.5m,步距为2.0m。采用钢管或φ25插筋作为连接边坡拉杆,钢管与连墙杆之间采用扣接或焊接方式固定。排架上铺方木和台板作为施工平台,平台临空面须设置防护栏杆及挂设安全网,以确保施工人员的安全。 2.7锚索施工平台搭建 根据本工程的特点,根据现场地质状况的要求需布设锚索,施工须搭设锚索施工平台,锚索施工平台采用承重脚手架平台。脚手架从边坡较平整开阔部位开始顺边坡连续搭设至坡面锚索最大高程,每排锚索同高程搭设一层施工操作平台,施工平台面与锚索孔孔口高差为0.3m。 3.施工主要程序 根据现场情况边坡开挖与支护施工的特点,根据开挖布置的施工道路,拟采取分区、分梯段的方式从上往下进行边坡的整治处理。 从上至下完成覆盖层及局部岩石的开挖清理,开挖过程中根据揭示的地质情况,相机采取蹬渣作业、进行随机支护或系统支护。一个坡段的边坡开挖、修整完成并经验收合格后即可进行边坡喷锚支护施工,其施工程序依次为: 边坡开挖→边坡清理→搭设施工平台→锚杆施工→排水孔施工→边坡埋管引排水→挂网喷射混凝土→预应力锚索 4.施工方法 4.1覆盖层清理 覆盖层开挖主要采用人工进行清理。 4.2支护施工 4.2.1锚杆(锚杆束)的施工 1)锚杆(束)施工工艺流程

边坡支护安全施工方案示范文本

边坡支护安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

边坡支护安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备 安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全施工方 案》。 1.2在编写施工组织设计时,应全面分析工程特点、水 文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安 全生产要求的施工方案、安全施工方案。必要时聘请专业 机构对高边坡施工进行安全风险评价,以便于采取相应的 防范措施。 1.3在高边坡的部位进行施工作业,除执行本措施外, 还应执行有关的规范和规程。 2、一般规定

2.1施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2.2作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.3 进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 2.4在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 2.5临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆

高边坡防护工程施工方案(重点、难点工程)

施工技术方案报审表 项目名称:二广高速公路怀集至三水段承包单位:中国路桥集团西安实业发展有限公司 合同段:23 监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司编号: L-A23-A-1-03-0003 致(监理工程师)钱占柱先生: 现报上路基高边坡防护工程技术、工艺方案,方案详细说明和图表见附件,请予审查 和批准。 附件:技术、工艺方案说明和图表 承包人:张宏日期:2007年8月31日 驻地高监意见: 计划详细,内容齐全,方案可行,同意上报。 驻地高监:钱磊日期:2007-9-2 总监办工程部意见: 经审核,该施工技术方案合理可行,质量、安全、环保保证体系健全, 同意按此方案组织高边坡防护施工。 工程部负责人:何洪强日期:2007-9-3

份。 路基高边坡防护工程施工方案目录 一编制依据、原则及范围 ---------------------------------------------------------------------- 1 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二工程概况 (1) 三水文地质 (2) 四主要工程数量 (2) 五组织机构及机械配备 (3) 六施工工期计划及保障措施 (4) 1.组织保证措施 (4) 2.技术保证措施 (5) 七高边坡防护工程施工方案 (6) 八高边坡防护工程的安全保证措施 (17) 1. 安全保证体系 (17) 2. 安全保证措施 (17) 九高边坡施工的质量保证措施 (18) 十工程施工的环境保护措施 (20) 1. 环境保护体系 (20) 2. 环境保护措施 (21) 十一附图锚杆(索)施工工序示意图 (23)

高边坡开挖施工专项方案

编号:SM-ZD-68398 高边坡开挖施工专项方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高边坡开挖施工专项方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《建筑施工安全检查标准》 3、《工程建设标准强制性条文》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》

三、工程概况 本合同段起点桩号K19+000,终点桩号K26+000;总长为7km。路基宽度26m,路基挖土方34715m3、挖石方96428m3、换填土23276m3、利用土方11570m3、利用石方67504m3、借土填方693107m3;M7.5浆砌菱形骨架护坡10140m3、浆砌锥坡挡土墙5000m3、植草护坡127841m3;预应力连续箱梁汽车天桥(16m+2*20+16m)1座;耕天桥(16m+2*20+16m)1座;美向互通立交(预应力连续箱梁20m+2*25m+20m)1座;美敖分离立体交叉(1-16m)1座;中桥1座(K23+524.5东兴1桥);小桥1座(K24+126.5东兴2桥);涵洞21道;通道12道。 第二章安全施工方案 一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在美敖分离立交附近。 2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。 4、变压器配置1台150KW发电组、1台350KVA变压器,作为高边坡防护施工用发电机。

边坡支护专项施工方案模板

边坡支护专项施工 方案

监理实施 细则 编制: 王建忠 日期: 1月 监理单位: 贵州化兴建设监理有限公司 建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言……………………………………………………………………………… 3 工程概况……………………………………………………………………………… 4 1、编制依

据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序......................................................22附录C锚杆试验........................................................................22 C.1、一般规定........................................................................22 C.2、基本试验........................................................................23 C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区, 随着国民经济的迅速发展, 多层建筑地下室随着使用功能需求扩大, 两层及两层以上的地下室日益增多, 建筑地域也不断扩展, 边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全, 有关规范, 文件规定基坑深度H ≥5m 时, 边坡邻近有重要建( 构) 筑物时, 都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护, 不论采用何种支护型式, 它是一个综合性学科, 和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构, 施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规范知识的学习, 和全面了解与此相关的技术要求, 做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则, 为大家在实际工作中, 做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查经过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规范、规程、标准和验收规范。工程建设强制性条文, 建设施工安全检查标准。

高边坡施工安全防护措施

新建吉图珲铁路客运专线延吉段站前工程Ⅴ标段高边坡施工安全防护措施 编制: 复核: 中铁二十二局集团有限公司新建吉图珲铁路客专五标一工区 二〇一二年六月

高边坡施工安全防护措施 一、编制的目的: 为了预防和控制高边坡施工人员及机械设备发生安全事故,积极做好事故发生时的预防应对措施,在发生安全事故紧急情况时能够及时响应,最大限度的减少安全事故的发生及人员、机械设备的损伤。根据工区“应急预案和响应管理程序”的要求,特制定本案。 二、适用范围: 本预案适用于GDK260+165-GDK260+191、GDK260+341-GDK260+450右侧路堑二级边坡以及GDK260+191-GDK260+383左侧路堑二、三级边坡 三、施工技术方案 一)、深挖路段路基施工方案 1、在施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料,包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度,岩层的构造特征等。根据现场考察及设计要求,编制详细的施工组织设计,报监理工程师审批后实施。 2、根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度,精确计算路堑堑顶的开挖线。采用全站仪放样,根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。 3、根据坡口桩放出路堑开挖线,进行清表、清杂等。 4、开挖中如发现有较大地质变化时,停止施工,重新进行工程地质补充勘探工作,并根据新的地质资料修正施工方案,报监理工

程师审批后实施。因深挖路堑工程量大、施工环境复杂,技术要求高,施工难度大,是控制工程进度的关键工程,必须精心组织,科学施工。 5、石方开挖石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度,确定开挖方法。对于软石和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖,不能用机械直接开挖的石方,采用爆破作业开挖。在石方爆破作业前,根据地形地质,开挖断面及施工机械配备等情况,编制实施性爆破设计施工方案,报请监理工程师批准,并严格按照监理工程师的指令执行。石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑既长又深时,采用纵向分层分段开挖,每一层先挖出一通道,然后开挖两侧,使每一层有独立的出土道路和临时排水系统;对风化破碎岩体,为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业,采用阶梯式进行开挖,按设计要求的高度设置平台,形成阶梯边坡。开挖时,边坡预留2-3m 采用光面爆破或预裂爆破作业,人工刷坡。 6、边坡控制方案 为确保边坡的稳定,不产生超挖和欠挖,边坡采用光面爆破,节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护的原则,开挖一级防护一级,在下一级开挖时,上一级已做好保护措施。砌筑边坡防护应注意:(1)、砂浆采用重量法控制计量,并采用机械拌和,砌筑采用坐浆法分层按规范砌筑。 (2)、将大块较平整的片石人工加工凿平,用来砌筑护面墙的

土方开挖及边坡支护专项施工方案

深圳大学土木实验室工程 土方开挖及边坡支护专项施工方案 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制:邓勇编制时间:2008-12-31 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工部署 (4) 第四章、土方开挖及边坡支护施工方案 (6) 第五章、安全保证措施 (12) 第六章、应急预案 (15) 附图1 土方开挖及边坡支护平面布置示意图 (16) 附图2 地下室土方开挖及边坡支护剖面图 (17)

一、编制依据 1、机械工业部深圳设计研究院设计的深圳大学土木工程实验室工程设计文件、设计变更及相关文件、资料。 2、深圳市勘察测绘院提供的《岩土工程勘察报告》。 3、中国建筑西南勘察设计研究院设计的《深圳大学土木工程实验室项目基坑支护工程基坑支护施工图》。 4、《深圳大学土木工程实验室工程施工组织设计》、总的施工部署及施工总进度计划。 5、临近工程基础施工的相关水文、地质资料。 6、相关国家规范、标准和法律法规。 7、本公司的质量手册、程序文件、基础管理文件以及施工作业指导书。 8、本公司现有土方工程施工机械和累积施工经验。

一、设计概况 本工程位于深圳市南山区深圳大学新校区东南角, 由深圳大学投资建设,机械工业部深圳设计研究院设计,建筑面积约为13800平方米,地上五层,地下一层,楼高 21.5米。工程设计标高+0.00相当于绝对标高6.450m(黄海高程)。 二、基础形式及主要技术参数 本工程地下室分为二部分:实验台座和设备用房,建筑面积1494.35㎡,均为现浇钢筋混凝土结构,基础采取大开挖施工,须做边坡支护。场地经平整后自然地面标高约为-0.2m,台座基础底板大开挖标高-3.89m(设计底板底标高-3.13,底板厚度600,底板垫层面找平层20厚,防水保护层40厚),开挖深度约3.79m;设备用房底板大开挖标高-5.26(局部-5.46),开挖深度约5.06m(局部5.26m)。基础为桩基础。 三、地质水文条件 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:人工填土(Q ml)、第四系全新统海积层(Q4m)、第四系中更新统残积层(Q el)、燕山期侵入岩(γ35)等地层。 (1)人工填土层厚1.70~11.60m,在场地内普遍分布。 (2)第四系全新统海积层按岩性及力学性质划分为二层:A、淤泥质粘土,层厚0.70~8.10m;B、砾砂,层厚0.40~1.10m。 (3)第四系中更新统残积层厚6.70~16.80m,为砾质粘土。 燕山期侵入岩,根据风化程度分为四个层(带):A、全风化层,层厚2.00~9.80m,一般厚度大于5.0m,层顶标高-19.05~-3.91m;B、强风化层,层厚9.30~33.30m,一般厚度大于15.0m,层顶板标高-27.42~-5.59m;C、中等风化层,层厚0.5~6.2m,层顶板标高-52.76~-34.03m;D、微风化岩,层顶板标高-41.25~ -39.37m。 本工程地下水主要赋存于第四系全新统海积砾砂层中,属孔隙潜水类型,另基岩中赋存有一定量的裂隙水。地下水主要靠大气降水补给并与海水有一定水力联系,水位因降雨及季节变化而异。地下水埋深较浅,水位标高 3.52~6.91m。地下水对砼结构无腐蚀性。 五、气候条件 地下室土方工程拟定施工时间为2~3月,深圳市降雨较少,利于施工。 六、施工条件 施工现场“三通一平”已基本完成,主要临时排水设施已经完成,测量桩位交接已经完成,具备了土方工程施工作业条件。

相关文档