1、建筑物外檐:

1.1墙砖粘贴:

1.1.1排砖:

1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。

2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看效果图)

鹰嘴

1.1.2砖缝

砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成“×”字,勾

缝表面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法:

1.2.1外檐面砖滴水做法

窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。

15~20

1.2.2抹水泥滴水做法

腰檐、装饰线突出墙面宽度<60mm做鹰嘴;≥60mm做滴水线(槽)。滴水线(槽)宽、深各10mm。

20

室外

30

距檐边和窗膀的距离见图。

1.2.3在檐下先抹40~60

㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm塑料分格条。

1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角.

室内

旋脸

1.3散水做法:

1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。

1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。

1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。

20mm 150

80 20mm

1.4沉降观测点做法:

1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。

1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘50㎜.。

天津

建工总包 沉降观测点

(XX 工程)

NO :X

天津建工总包沉降标牌式样

坡道

缝中填柔性材料

20

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

建筑工程施工细部做法图例

页脚内容 1、建筑物外檐: 鹰嘴

1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成“×”字,勾缝表 面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 做 做法 1.2.2抹水泥滴水做法 10mm。距 檐边和窗膀的距离见图。 室外旋脸20 30 15~20

1.2.3在檐下先抹40~60㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm塑料分格条。 1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm 塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角 .

1.3散水做法: 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。 坡道 门口 缝中填柔性材料

页脚内容 150 80 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘50㎜.。 1.6玻璃幕墙做法及要求: 1.6.1点驳式幕墙胶缝、平、顺、直宽窄一致,胶中无杂质。 1.6.2单元式幕墙横、竖框平直,上下通顺,无不直、见台现象。 1.6.3隐框幕墙的胶缝宽窄一致,平、顺、直,胶中无杂质。 1.6.4幕墙与其他材料交接,应采用软连接可在缝外表做其他装饰,使其外表整齐、美观。 天津 建工总包 沉降观测点 (XX 工程) NO :X 天津建工总包沉降标牌式样

建筑工程施工细部做法图例

1、建筑物外檐: 1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看效果图)

鹰嘴 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成“×”字,勾 缝表面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 15~20 做 做 法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰檐、装饰线突出墙面宽度<60mm做鹰嘴;≥60mm做滴水线(槽)。滴水线(槽)宽、深各10mm。 20 室外 30

距檐边和窗膀的距离见图。 1.2.3在檐下先抹40~60 ㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm塑料分格条。 1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角. 室内 旋脸

1.3散水做法: 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。

20mm 150 80 20mm 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘50㎜.。 天津 建工总包 沉降观测点 (XX 工程) NO :X 天津建工总包沉降标牌式样 坡道 缝中填柔性材料 20

鲁班奖工程的细部做法及规范要求

鲁班奖工程的细部做法 及规范要求 主要内容提要: 1、室内地面工程 2、室内饰面工程 3、门窗工程 4、室内吊顶工程 5、室内墙面饰面砖(石材)工程 6、室内细部工程 7、开关、插座面板就及灯具的安装 8、卫生设备的安装 9、隐蔽式消火栓的设置 10、关于其他问题的细部处理 11、室外墙面饰面砖工程 12、室外墙面涂饰工程 13、室外其他工程 附录: 1、有关规范中的相关强制性条文 2、创优必备资料

1.室内地面工程 基本要求:面层与下一层结合应牢固,无空鼓,表面清晰,色泽一致,接缝平整,板块无裂纹,掉角,缺棱等缺陷 1.1整体面层 不同功能区域、不同材料的地面交接处应设置分格缝;楼地面超长时,宜在2-3根轴线处留置变形缝;相邻地面面层有高差处分界线做法;厨卫间、水箱间或其他有排水要求的建筑地面面层采用防水、防滑类面层。与相连接各类面层的标高有高差时,高差应符合设计要求。厨卫间等地面一般应低于其他房间地面10-20mm,门口企口处用硬质塑料板条或金属条做高低分界线。厕浴间、厨房楼板四周除门洞外,应做砼翻边,其高度不应小于120mm。 1.2块材面层 块材面层排砖原则(一)建筑的公共部分、门厅、起居室应由房中间向四周排砖,周边应对称。厨卫间可从一边排砖,但无论从中间或一边排砖均不得出现小于1/2的条砖。 块材面层排砖原则(二)公共建筑的大厅等有柱子的地面,必须以柱子居中排砖,优先考虑柱子与地面四周圈边做法,经设计同意也

可不做圈边。 块材面层排砖原则(三)地面砖与墙面砖尺寸相同者,砖缝应贯通;石材、面砖踢脚缝应与地面砖缝贯通;室内相通的房间砖缝必须贯通;房间与过道之间砖缝尽量贯通。 块材面层排砖原则(四)其他要求:石材或面砖接缝处不得出现二次加磨现象,防止接缝处的光泽出现明显色差;门口两边的砖裁割应对称。

建筑机电安装工程细部施工做法

建筑机电安装工程细部施工做法 设备管线综合布置 1、设备间设备,管线综合布置 在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置; 2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致; 3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设; 4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。 质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一致,维护方便,各专业必须依照综合管线布置图施工(距离管线弯头500mm范围内应设置支吊架)。

工程设备机房BIM综合布线图

走廊吊顶综合管线布置,优先采用共用支架。对于碰撞的管线,调整时应遵循以下原则: 1、充分利用吊顶空间,提高走廊净空尺寸; 2、设备、管线接头应避开大梁位置,同时考虑贴近吊顶,保证检修空间; 3、电气系统避让水系统,水系统避让风系统; 4、施工难度小的避让施工难度大的,桥架布设应便于后期电缆敷设; 5、桥架和水管多层水平布置时,桥架应位于水管上方;高中压在上,低压在下,经常检修的在下;与吊顶表面末端设施连接的管线宜贴近吊顶,减少交叉; 6、间距要求如下:管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或侧边的距离不宜小于150mm,距柱、梁之间的距离宜为50mm,

各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离宜为100~150mm。风道的外壁距墙之间的距离宜为200~300mm。管道上有阀门且设置同一断面的,应考虑阀门在保温时对管道间距的要求。 质量控制要点:支架设置合理,管线排布整齐、紧凑、层次清晰,便于检修。

电气安装细部做法图文

电气安装细部做法图文集锦 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 2、避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。 ⑵预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:

⑶女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图: ⑷女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图:

⑸屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法: 3、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法 ⑴户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好。 ⑵户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形。 ⑶壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。 ⑷壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5 mm/m,水平度小于2mm/m)。 ⑸壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平。 ⑹这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:

2018建筑工程施工细部做法图例 .

2018建筑工程施工细部做法图例1、建筑物外檐: 1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看效果图)

鹰嘴 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应 先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成 “×”字,勾缝表面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm ,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 做 做 法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰檐、装饰线突出墙面宽度<60mm 做鹰嘴;≥60mm 做滴水线(槽)。滴水线(槽)宽、深各10mm 。距檐边和窗膀的距离见图。 1.2.3在檐下先抹40~60㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm 塑料分格条。室内室外旋脸 20 30 15~20

1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角. 1.3散水做法:

20mm 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm 。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘 50㎜.。坡道门口 缝中填柔性材料 20

优秀工程施工细部做法

优秀工程细部做法 工程细部做法图片汇编 何赛 2011年05月

前言 我公司的工程质量通过近来的加大力度管理,不断的规范整顿,工程实体质量已取得了明显提高。但目前工程质量总体水平与国内先进水平比较,还存在较大差距,由于建筑市场不规范,人员整体素质不高,管理力量不强,有些项目重经营、轻管理、重效益、轻质量,部分工程仍然存在较多质量通病,个别工程质量还存在质量陷患,精品工程特色不突出,数量还不多。为逐步消灭质量通病,不断推进公司工程质量水平的提高,以创优质精品工程为龙头,公司组织有关人员研究工作,开拓思路,收集了大量的资料、图片,结合公司当前的实际情况,编制了《工程细部做法》,力求继续通过这种形式,演示对此,客观分析,找出差距,寻求办法,针对性地制定措施,真正精细化管理,带动我公司工程质量管理整体水平的提高,实现公司质量工作目标。

第一篇房产项目 目录 一、基础及地下防水工程 二、钢筋工程 三、模板工程 四、混凝土工程 五、二次结构 六、装饰装修工程 七、屋面工程 八、管道、电气、设备等安装

一、基础工程 1、土方工程 (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。 (2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。(3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。

2、防水工程 (1)防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 (2)卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。 ②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动 起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 (3)细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓 泡和下塌现象。 .

建筑工程重点部位细部做法

重点部位细部作法标准 化手册》编写提纲 前言 第一章地基与基础工程 1、基础筏板后浇带留置 2、地下外墙止水钢板做法 3、抗浮锚杆防水收头构造 4、地下室超前止水构造 5、桩头防水做法 第二章主体结构工程 1、混凝土墙柱顶部及根部防漏浆措施 2、梁柱核心区不同强度等级混凝土浇筑 3、填充墙拉接筋预埋做法 4、填充墙顶部砌筑做法 5、构造柱马牙槎砌筑 6、预制构件中穿线管、套管 7、砌体上管线刻槽及填补 8、构造柱与主体结构软连接构造 9、钢筋直螺纹连接车丝做法 10、剪力墙洞口工具式定型模板 11、劲性结构梁柱节点深化设计与施工 12、PC墙板套筒灌浆 13、PC构件竖向接缝 14、叠合楼板板底水平拼缝 12、沥青道路管井周边基础做法 13、路沿石转角处做法 14、地下管廊预制构件节段拼装缝防水做法第三章屋面工程

1、排烟(风)道做法: 2、屋面排气孔做法 3、屋面防水细部做法 4、出屋面管道栈桥做法第四章装饰装修工程 第一节外墙面工程 1、室外构件顶部找坡及滴水槽做法 2、外墙大角粉刷做法 3、外墙变形缝做法 4、幕墙装饰及不规则部位采用定制材料做法第二节内墙饰面及吊顶工程 1、填充墙与混凝土墙交界处理 2、室内楼梯滴水线做法 3、涂料内墙面阳角粉刷第三节建筑地面 1、水泥砂浆楼梯踏步阳角保护 2、地暖楼地面面层抗裂做法: 3、室外散水防沉降、开裂做法 4、大面积地坪基层抗裂做法 5、大面积地坪分隔缝填充做法第四节门窗工程 1、外窗打胶质量控制: 2、门窗框与洞口填充处理做法 3、卫生间等多水部位门套防潮做法第五章安装工程 1、穿墙管道、桥架封堵做法 2、配电室扁钢接地转角部位做法 3、吊顶内电线管敷设 4、屋顶风机电源管敷设做法 5、桥架伸缩节、吊架做法 6、联合支架、阶梯型联合支架做法

机电安装优质工程细部做法及要求

机电安装优质工程细部做法及要求 安装工程策划实施监控的重点部位: 地下车库:地下公共走道上部空间的布局策划; 各功能用房:卫生间;电井、管井;屋面设备、出屋面管道、避雷网的安装;顶棚;木装饰、软装饰处、插座开关的防火处理; 桥架的施工:电机进线处理;管根,支吊架根部处理;室外接地测试点设置;配电柜,配电箱的安装施工;管道,设备:油漆颜色与标识的应用;卫生间检查口,地面和有关设施间的处理; 地下车库、地下公共走道上部空间的布局: 在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这

观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。水、暖、电多种管线纵横交错,布置有序。 各种机房,如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位。 各种管线、设备布置是否合理有序,安装工艺水平是否精细,将直接影响设备运行、功能正常发挥和观感效果。多种支吊架设置、工艺管线首先应考虑其安全性、合理性,不能为就美观而影响使用功能。 要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合,既满足功能要求,又满足美观要求。各种油漆、保温层、涂料的颜色及标识、也将给观感效果带来极大的影响,因此必须精细策划与施工。 空调冷冻机房设备、管道布置整齐有序,管道共用吊

设备管道保温做工精细布局精美,装饰、安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰;泵房设备布置有序规范、排列整齐,油漆色泽明快、布局整洁明亮。 配电房设备布置规范有序、排列整齐,安装的高度统一,整洁明亮。 屋面布局管道、设备、避雷系统: 屋面是必检之处,有很多屋面都设有排烟、冷却塔等设备,另有管线、避雷、景观照明灯具等。为考虑屋

建筑工程施工细部做法图例

1、建築物外簷: 1.1牆磚粘貼: 1.1.1排磚: 1)按設計圖紙及結構實際尺寸進行外簷排磚設計,彈控制線,凡陰陽角部位必須採用整磚。 2)不允許出現小於1/2磚,窗間牆、陰陽角處要做到一致對稱。(參看效果圖)

1.1.2磚縫 磚縫採用1:1水泥砂漿或封閉膠勾成凹縫,勾縫凹進磚面2~3mm ,操作時,應先勾水準縫再勾豎縫。水準縫與豎縫相交點做成“×”字,勾縫表面應平整光滑。 鷹嘴

1.2外簷挑沿滴水線做法: 1.2.1外簷面磚滴水做法 窗膀與旋臉上面相交的面磚切割成直角梯形,上、下邊長相差15~20mm ,旋臉做成銳角,形成鷹嘴。 做 做法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰簷、裝飾線突出牆面寬度<60mm 做鷹嘴;≥60mm 做滴水線(槽)。滴水線(槽)寬、深各10mm 。距簷 邊和窗膀的距離見圖。 室內 室外 旋臉 20 30 15~20

1.2.3在簷下先抹40~60㎜翻邊,在其中部鑲貼10×10mm塑膠分格條。 1.2.4外簷懸挑部位不翻邊時,可直接預埋10×10mm塑膠條。塑膠條轉角處剪成“八”字對角.

1.3散水做法: 1.3.1散水與外牆面斷縫,打封閉膠或灌瀝青砂。斷縫寬度一致,膠面平整、光滑。斷縫寬度:20mm 。 1.3.2散水拐角處均設置斷縫,注封閉膠或瀝青砂。 1.3.3室外臺階、坡道、散水等部位,應與建築物主體斷開設縫,縫應寬窄一致、順直,縫中填柔性材料。 坡道 門口 縫中填柔性材料 20

150 80 1.4沉降觀測點做法: 1.4.1設置位置:結構牆柱、變形縫兩端及建築物轉角處,每隔8~12m 均勻設置一個。 1.4.2沉降標牌設置:統一採用建工總承包公司制定的標準,牌鑲嵌在沉降觀測點上方、居中,牌下邊距沉降標外邊緣50㎜.。 天津 建工總包 沉降觀測點 (XX 工程) NO :X 天津建工總包沉降標牌式樣