文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标贯动探试验报告

标贯动探试验报告

标贯动探试验报告
标贯动探试验报告

标贯动探试验报告

标贯试验成果表

工程名称:芜湖市第二人民医院沈巷分院

层号孔号测试深度(米) 实测击数(击) 均值(击)

ZK20.5—0.8 5

5.67 ZK4 0.6—0.9 6

ZK50.6—0.9 5

ZK70.5—0.8 6

ZK9 0.6—0.9 5

ZK130.6—0.9 6

ZK150.5—0.8 5

ZK200.4—0.7 6

ZK220.5—0.8 6

ZK270.4—0.7 6

ZK290.5—0.8 6

ZK330.5—0.8 6

ZK2 1.5—1.8 4

4.33 ZK4 1.6—1.9 5

ZK5 1.5—1.8 4

ZK7 1.7—2.0 4

ZK9 1.6—1.9 4

ZK13 1.6—1.9 4

ZK15 1.9—2.2 4

ZK20 1.2—1.5 5

ZK22 1.5—1.8 4

ZK27 1.2—1.5 4

ZK29 1.3—1.6 5

ZK33 1.3—1.6 5

④ZK2 4.0—4.3 2

3.76 ZK27.0—7.3 3

ZK210.0—10.3 4

ZK213.0—13.3 5

ZK216.0—16.3 4

ZK219.0—19.3 5

审核:试验:

标贯试验成果表

工程名称:芜湖市第二人民医院沈巷分院

层号孔号测试深度(米) 实测击数(击) 均值(击)

④ZK221.0—21.3 5

3.76 ZK223.0—23.3 6

ZK226.0—26.3 6

ZK4 5.0—5.3 2

ZK48.0—8.3 4

ZK411.0—11.3 5

ZK414.0—14.3 5

ZK417.0—17.3 4

ZK420.0—20.3 5

ZK423.0—23.37

ZK426.0—26.313

ZK5 3.0—3.3 2

ZK5 6.0—6.3 2

ZK59.0—9.3 3

ZK512.0—12.3 3

ZK515.0—15.3 3

ZK518.0—18.3 2

ZK521.0—21.3 4

ZK7 4.0—4.3 2

ZK77.0—7.3 2

ZK710.0—10.3 3

ZK713.0—13.3 3

ZK716.0—16.3 3

ZK719.0—19.0 4

ZK722.0—22.0 3

ZK725.0—25.3 5

ZK727.0—27.3 7

ZK97.0—7.3 2

ZK913.0—13.3 3

审核:试验:

标贯试验成果表

工程名称:芜湖市第二人民医院沈巷分院

层号孔号测试深度(米) 实测击数(击) 均值(击)

④ZK13 6.0—6.3 2

3.76 ZK1312.0—12.3 2

ZK1318.0—18.3 3

ZK1323.0—23.3 5

ZK1327.0—27.3 4

ZK15 5.0—5.3 2

ZK1510.0—10.3 4

ZK1515.0—15.3 4

ZK1520.0—20.3 2

ZK1527.0—27.3 5

ZK20 5.0—5.3 2

ZK208.0—8.3 2

ZK2012.0—12.3 3

ZK2017.0—17.3 3

ZK2022.0—22.3 4

ZK2027.0—27.3 3

ZK22 5.0—5.3 2

ZK2213.0—13.3 2

ZK2221.0—21.3 3

ZK2228.0—28.3 4

ZK27 5.0—5.3 2

ZK278.0—8.3 2

ZK2711.0—11.3 3

ZK2714.0—14.3 3

ZK2717.0—17.3 4

ZK2720.0—20.3 4

ZK2723.0—23.3 3

ZK29 6.0—6.2 3

审核:试验:

标贯试验成果表

工程名称:芜湖市第二人民医院沈巷分院

层号孔号测试深度(米) 实测击数(击) 均值(击)

④ZK299.0—9.3 3

3.76 ZK2912.0—12.3 4

ZK2915.0—15.3 3

ZK2918.0—18.3 3

ZK2921.0—21.3 3

ZK2924.0—24.3 4

ZK2927.0—27.3 5

ZK33 6.0—6.3 3

ZK338.0—8.3 4

ZK3312.0—12.3 4

ZK3315.0—15.3 5

ZK3318.0—18.3 5

ZK3321.0—21.3 5

ZK3324.0—24.3 6

ZK3327.0—27.3 10

ZK229.0—29.3 18

16.00 ZK4 28.0—28.3 20

ZK528.5—28.8 15

ZK728.0—28.3 18

ZK9 28.5—28.8 14

ZK1328.0—28.3 18

ZK1529.0—29.3 16

ZK2029.0—29.3 12

ZK2229.0—29.3 16

ZK2729.0—29.3 18

ZK2929.0—29.3 13

⑥12.13

ZK232.0—32.3 14

ZK430.0—30.3 10

审核:试验:

标贯试验成果表

工程名称:芜湖市第二人民医院沈巷分院

层号孔号测试深度(米) 实测击数(击) 均值(击)

ZK433.0—33.3 16

12.13 ZK5 30.0—30.3 12

ZK533.0—33.3 14

ZK730.0—30.3 10

ZK733.0—33.3 14

ZK930.5—30.8 10

ZK933.5—33.8 13

ZK1330.0—30.3 13

ZK1333.0—33.3 15

ZK15 31.0—31.3 12

ZK1533.0—33.3 15

ZK2031.0—31.3 8

ZK2033.0—33.3 11

ZK2231.0—31.3 12

ZK2233.0—33.3 15

ZK27 31.0—31.3 10

ZK27 33.0—33.3 15

ZK2931.0—31.3 9

ZK2933.0—33.3 12

ZK3331.0—31.3 9

ZK3333.0—33.3 12

⑦ZK2 35.5—35.8 16

27.67 ZK237.5—37.8 25

ZK241.5—41.8 45

ZK435.0—35.3 14

ZK535.5—35.8 17

ZK538.5—38.8 32

ZK542.0—42.3 45

审核:试验:

标贯试验成果表

工程名称:芜湖市第二人民医院沈巷分院

层号孔号测试深度(米) 实测击数(击) 均值(击)

ZK735.0—35.3 16

27.67 ZK738.3—38.3 27

ZK741.0—41.3 46

ZK935.0—35.3 15

ZK937.0—37.3 22

ZK940.0—40.3 38

ZK13 36.5—36.8 15

ZK1339.5—39.8 21

ZK1343.0—43.3 33

ZK1536.0—36.3 16

ZK1538.0—38.3 21

ZK1542.0—42.3 32

ZK2035.0—35.3 17

ZK2038.0—38.3 24

ZK2040.0—40.3 32

ZK2044.0—44.3 50

ZK22 35.5—35.7 17

ZK2241.0—41.3 22

ZK2243.0—43.3 42

ZK2735.0—35.3 19

ZK2738.0—38.3 22

ZK2741.0—41.3 35

ZK2744.0—44.3 42

ZK2935.0—35.3 16

差动继电器实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除差动继电器实验报告 篇一:变压器差动保护实验 实验内容实验二变压器差动保护实验 (一)实验目的 1.熟悉变压器纵差保护的组成原理及整定值的调整方法。 2.了解Y∕Δ接线的变压器,其电流互感器二次接线方式对减少不平衡电流的影响。 3.了解差动保护制动特性的特点。 (二)变压器纵联差动保护的基本原理1.变压器保护的配置 变压器是十分重要和贵重的电力设备,电力部门中使用相当普遍。变压器如发生故障将给供电的可靠性带来严重的后果,因此在变压器上应装设灵敏、快速、可靠和选择性好的保护装置。 变压器上装设的保护一般有两类:一种为主保护,如瓦斯保护,差动保护;另一种称后备保护,如过电流保护、低

电压起动的过流保护等。 本试验台的主保护采用二次谐波制动原理的比率制动 差动保护。 2.变压器纵联差动保护基本原理 如图7-1所示为双绕组纵联差动保护的单相原理说明图,元件两侧的电流互感器的接线应使在正常和外部故障时流 入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近于零,继电器不动作;内部故障时流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。但是,由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,为了保证正常和外部故障时,变压器两侧的两个电流相等,从而使流入继电器的电流为零。即: 式中:KTAY、KTA△——分别为变压器Y侧和△侧电流 互感器变比;KT——变压器变比。 显然要使正常和外部故障时流入继电器的电流为零,就必须适当选择两侧互感器的变比,使其比值等于变压器变比。但是,实际上正常或外部故障时流入继电器的电流不会为零,即有不平衡电流出现。原因是:(1)各侧电流互感器的磁化特性不可能一致。 (2)为满足(7-1)式要求,计算出的电流互感器的变比,与选用的标准化变比不可能相同; (3)当采用带负荷调压的变压器时,由于运行的需要

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点.doc

岩土工程勘察原位测试 标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程 一、标准贯入试验 1. 先用钻具钻至试验土层标高以上0.15m处,清除残土。清孔时应避免试验土层受到扰动。当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下水位,以免出现涌砂和坍孔。必要时应下套管或用泥浆护臂。 2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯入器、钻杆、导向杆联接后的垂直度。孔口宜加导向器,以保证穿心锤中心施力。 注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于0.1m。 3.采用自动落锤法,将贯入器以每分钟15~30击打入土中0.15m后,开始记录每打入0.10m的锤击数,累计0.30m的锤击数为标准贯入击数N,并记录贯入深度与试验情况。若遇密实土层,贯入0.3吗锤击数超过50击时,不应强行打入,记录50击的贯入深度。 4.旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录,并量测其长度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。 5.重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。 二、静力触探试验 1.平整实验场地,设置反力装置。将触探主机对准孔位,调平机座(用分度值为1mm的水准尺校准),并紧固在反力装置上。 2.将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上,打开电源开关,预热并调试到正常工作状态。 3.贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。当测孔隙压力时,应使孔压传感器透水面饱和。正常后将连接探头的探杆插入导向器内,调整垂直并紧固导向装置,必须保证探头垂直贯入土中。启动动力设备并调整到正常工作状态。 4.采用自动记录仪时,应安装深度转换装置,并检查卷纸机构运转是否正常;

125馈线柜变压器保护装置报告

RCS-9622CN型保护试验报告 浙江金华±800千伏换流站工程保护(变压器)-01/01 一、铭牌及厂家 10kV站用电室间隔M2-7 安装单元125开关间隔型号RCS-9622CN 制造厂家南瑞继保制造日期2013.8 装置额定参数DC=110V、UN=57.74V、IN=1A 仪表名称及编号三相保护仪60505 试验人员张朝波曹俊生试验日期2016.03 二、外观检查: 检查内容检查结果 装置的配置、型号、参数与设计相符 主要设备、辅助设备的工艺质量良好 压板、按钮标识与设计相符 端子排、装置背板螺丝紧固已紧固 三、屏内绝缘检测 检测部位500V兆欧表检测结果 交流电流回路端子对其它及地>50MΩ 交流电压回路对端子对其它及地>50MΩ 直流电源回路端子对其它及地>50MΩ 跳闸回路端子对其它及地>50MΩ 开关量输入回路端子对其它及地>50MΩ 信号输出回路端子对其它及地>50MΩ 四、装置上电及逆变电源检测 检测项目检测结果 装置上电后应正常工作,显示正确正常工作、显示正确 逆变电源输出电压检查符合要求 直流电源自启动性能检查试验逆变电源由零上升至80%额定电压时逆 变电源指示灯亮。固定80%直流电源,拉合 直流开关,逆变电源可靠启动

10kV站用电室间隔M2-7五、模数变换系统校验 零漂检查 方法交流电压回路短路,交流电流回路开路。 要求交流电压回路的零漂值在0.05V,交流电流回路的零漂值在0.05A以内。 结论零漂检查满足要求。 差动保护板采样(电压单位:V、电流单位:A) 电流回路采样值 加入值2In(A) 1.0In(A) 0.2In(A) 0.1In(A) 通道名称高压侧电流 IA 1.99 1.00 0.20 0.10 IB 1.99 1.00 0.20 0.10 IC 2.00 1.00 0.19 0.10 通道名称低压侧电流 IA 2.00 1.00 0.20 0.10 IB 2.00 1.00 0.20 0.11 IC 2.00 1.01 0.20 0.11 电压回路采样值 加入值70(V) 60(V) 30(V) 5(V) 相角(加额定三相对称交流电压,相角为120°和-120°) 通道名称120°采样通道名称120°采样通道名称120°采样UA-UB 120°UB-UC 120°UC-UA 120° 通道名称高压侧电压 UA 69.99 60.00 30.00 5.00 UB 69.99 60.00 30.00 5.00 UC 69.99 60.00 30.00 5.00 六、开入接点检查 开关量名称装置校验时检查带二次回路检查差动保护投入状态正确正确 信号复归正确正确 装置检修正确正确 远方/就地信号正确正确断路器试验位置信号正确正确 断路器工作位置信号正确正确 断路器合闸信号正确正确 断路器分闸信号正确正确断路器合后位置信号正确正确 断路器未储能信号正确正确 接地刀闸位置信号正确正确

比率差动保护测试

使用微机型测试仪后,在测试软件中提供了对应微机保护算法的自动测试方案,可由制动电流和差动电流根据制动方程和动作方程自动计算出变压器各侧所需输入的电流值,并且可以采用扫描的方法扫描出动作边界,自动计算出比率制动系数。 目前国内的主要微机型测试仪有三路电流和六路电流两种。采用六路电流测试时,接线比较简单,并且可以同时检测两侧三相。采用三路电流测试时,只能进行分相检测,并且在测试过程中要注意补偿电流还要防止其他相误动,接线比较复杂。 本节通过具体的测试实例,重点介绍三绕组变压器差动保护装置的测试方法。其他具有相同原理的保护测试可参考此试验方法。主要包括: (1)六路电流测试仪测试采用Y→?变化的变压器保护:以国电南自PST-1200 型变压器保护为例,通过该例介绍对于Y/Y/?-11 接线方式的变压器,当差动保护采用保护内部Y 侧补偿时,采用六路电流测试仪进行星—角及星—星两侧分别测试的具体方法。 (2)三路电流测试仪测试采用Y→?变化的变压器保护:以国电南自PST-1200 型变压器保护为例,通过该例介绍对于Y/Y/?-11 接线方式的变压器,当差动保护采用保护内部Y 侧补偿时,采用三路电流测试仪进行星—角及星—星两侧分别测试的具体方法。 (3)六路电流测试仪测试采用?→Y 变化的变压器保护:以南瑞继保RCS-978 变压器保护为例,通过该例介绍对于Y/Y/?-11 接线方式的变压器,当差动保护采用保护内部?侧补偿时,采用六路电流测试仪进行星—角及星—星两侧分别测试的具体方法。 (4)三路电流测试仪测试采用?→Y 变化变压器保护:以南瑞继保RCS-978 变压器保护为例,通过该例介绍对于Y/Y/?-11 接线方式的变压器,当差动保护采用保护内部?侧补偿时,采用三路电流测试仪进行星—角及星—星两侧分别测试的具体方法。

标准贯入试验规程(第二稿).

水电水利工程动力触探与标准贯入试验规程 (讨论稿) 二○一○年十一月

1 范围 本标准规定了水电水利工程地质勘察中的动力触探试验、标准贯入试验的工作内容、试验方法和技术要求。 本标准适用于水电水利工程地质勘探中钻内测定覆盖层工程性质的动力触探试验、标准贯入试验,以及对基础处理施工质量的控制和检验。其它行业的同类工作可参照执行。

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12746-2007 工试验仪器贯入仪 GB/T15406—94 土工仪器的基本参数及通用技术条件第二篇:原位测试仪器 DL/T5013 水电水利工程钻探规程 DL/T5125 水电水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程 DL/T5355—2006 水电水利工程土工试验规程

3 总则 3.0.1 为规范水电水利工程动力触探试验、标准贯入试验方法,提高试验成果质量,正确反映水电水利工程场地岩土的工程地质特性参数,制定本标准。 3.0.2 动力触探试验、标准贯入试验应与钻探配合进行。 3.0.3 配合试验用的钻孔,除应符合试验的专门要求外,还应符合DL/T5013 、DL/T5125的要求。 3.0.4 钻孔动力触探试验、标准贯入试验对象应具有代表性。试验内容、试验布置、试验条件应符合水电水利工程勘测、设计、施工以及质量控制、检验的基本要求和特性。 3.0.5 试验成果分析时,应注意仪器设备、试验方法、试验条件、土层分布等对试验的影响。当需要估算土的工程特性参数和对工程问题作出评价时,应与室内和现场土工试验成果对比,并结合地层条件和地区经验综合考虑。 3.0.6 动力触探试验、标准贯入试验除应执行本规程外,尚应符合国家和本行业现行的有关标准、规范的规定。

差动保护试验方法总结

数字式发电机、变压器差动保护试 验方法 关键词: 电机变压器差动保护 摘要:变压器、发电机等大型主设备价值昂贵,当他们发生故障时,变压器、发电机的主保护纵向电流差动保护应准确及时地将他们从电力系统中切除,确保设备不受损坏。模拟发电机、变压器实际故障时的电流情况来进行差动试验,验证保护动作的正确性至关重要。 关键词:数字式差动保护试验方法 我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,

然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

保护装置调试报告

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#进线柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场3#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

RCS-9651C备用电源自投保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.23_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

差动保护总结

1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。 2、变压器纵差动保护的特点 励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法 (1)励磁涌流: 在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 (2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φ m 。但由于铁心中的磁通不能突变,因此 将出现一个非周期分量的磁通+Φ m ,如果考虑剩磁Φ r ,这样经过半过周期后铁 心中的磁通将达到2Φ m +Φ r ,其幅值为如图8-6所示。此时变压器铁芯将严重饱 和,通过图8-7可知此时变压器的励磁电流的数值将变得很大,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。

(3)励磁涌流的特点: ①励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。 ②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。 ③励磁涌流的波形出现间断角。 表8-1 励磁涌流实验数据举例 条件 谐波分量占基波分量的百分数(%) 直流分 量 基波 二次谐 波 三次谐 波 四次谐 波 五次谐波 励磁涌流第一个周期 第二个周期 第八个周期 58 58 58 100 100 100 62 63 65 25 28 30 4 5 7 2 3 3 内部短路故障电流电流互感器饱和 电流互感器不饱 和 38 100 100 4 9 32 4 9 7 2 4 ①采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护; ②利用二次谐波制动原理构成的差动保护; ③利用间断角原理构成的变压器差动保护; ④采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 3、变压器——不平衡电流产生的原因 1、相位不同导致 2、CT变比不一致导致

弧光保护单元试验报告

电弧光保护装置测试报告 一、参数: 变电站:CB-10kv开闭所测试时间:2015.1.20 型号:BPR342ARC 操作电压:DC220V 保护跳闸电流:1.2I e 保护跳闸条件设定:弧光及电流 额定电流I e:5A 出厂日期:2014.10 生产厂家:弘毅电器有限公司 二、测试内容: 上电前: 1.主单元 (1)单元固定安装是否正确、牢固———————□是□否(2)主单元接线是否按图纸接正确无误—————□是□否(3)主单元设置是否按现场要求设置正确————□是□否2.辅助单元 (1)辅助单元安装是否正确、牢固———————□是□否(2)辅助单元地址等设置是否正确,合乎要求——□是□否(3)辅助单元到主单元之间连接是否正确————□是□否(4)辅助单元与传感器之间连接是否正确————□是□否3.通讯电缆 通讯电缆是否有损坏或压伤————————□是□否 上电后:

1.主单元显示是否正常———————————□是□否 2.辅助单元显示是否正常——————————□是□否 3.主单元上显示的辅助单元数量是否正确———□是□否 4.主单元上显示的传感器数量是否正确————□是□否 5.定值整定: (1)主单元保护定值是否按现场要求设置———————□是□否(2)电流达到定值主单元是否能反映出来———————□是□否(3)实际电流值___6_A___主单元显示值___6.01A___ 6.测试传感器: (1)传感器线是否有损伤或压伤———————————□是□否(2)传感器安装是否正确,牢固———————————□是□否 7.模拟弧光: (1)传感器传到辅助单元的地址是否正确———————□是□否(2)传感器传到主单元显示的地址是否正确——————□是□否(3)在6I e下打开弧光发射器,保护动作是否正常———□是□否

差动保护试验

谈差动保护试验 差动保护在电力系统中被广泛采用在变压器、母线、短线路保护中。差动保护模拟试验起来比较难,主要有以下原因:第一,差动保护的电流回路比较多,两卷变压器需要高、低压两侧电流,三卷变压器需要高、中、低压三侧电流,母线保护需要更多;第二、差动保护的核心是提供给差动继电器或自动化系统差动保护单元差电流, 要求各电流回路的极性一定要正确,否则极性接错即变成和电流; 第三,差动保护的特性测试比较难。 传统的检验极性的方法是做六角图,但新投运的变压器负荷一般较小,做六角图有难度,还有,即便是六角图对也不能保证保护屏内接就正确(笔者曾发现过屏内配线错误,做六角图时,保护动作不正确)。曾经看到用人为加大变压器负荷的方法来准确地做出六角图的文章.如用投电容器来人为加大主变负荷,还有用两台变比不同的主变并列后产生环流来人为加大主变负荷。笔者认为以上方法与有关运行规程有矛盾:变压器并列变比相同,负载轻时不许投电容器都是运行规程明确规定的,就是试验没问题,在与运行人员的工作协调中也有难度。因此,以上方法不便采用。下面介绍我们的经验,我们只在二次回路上试验,不必人为加大主变负荷即可全面、系统地验证差动保护的正确性。

一、用试验箱从保护屏端子排加电流,检查保护屏内及保护单元的接线正确性 变压器的差动保护电流互感器接线,传统上都是和变压器绕组接线相对应的,即变压器绕组接成星形,相应电流互感器接成角形; 变压器绕组接成角形,相应电流互感器接成星形。这样,变压器各侧电流回路正好反相。现在的自动化系统差动保护单元有的继承了原来的接法,有的为了简化接线则要求各侧均为星形,这样对一般Y,D-11接线的变压器高压侧电流超前低压侧150°,接线系数为√3,这些差异由计算机来处理,最后差电流为零。 上面讨论了电流互感器接线类型,下面就做对保护屏加模拟电流来验证其接线是否正确的试验。如果为传统的接线方式,可以加反相的两路模拟电流(从一侧头进尾出后从另一侧尾进头出即可实现),如果各侧均是星接,则加高压侧超前低压侧150°的电流来模拟。现在的自动化系统差动保护单元都有差动电流显示,根据显示数据即可判定其接线正确性——若为两电流有效值之差则接线正确,若为两电流有效值之和电流则有极性接反,若为两电流和与差之间的数值则相位处理有错误。如果无差电流显示则只能靠动作与否来判断接线正确与否了,即不动作为正确,动作为不正确,试验时一定要吃透图纸,注意接线极性,可规定从某相(头)流入保护屏,从地(尾)流出保护屏为正方向。这样A、B、

动力触探(标贯)仪校验方法

动力触探(标贯)仪自检校验方法 一、技术要求 动力触探(标贯)仪技术参数见下表: 二、校验项目及条件 1、校验项目 (1)落锤质量、落距。 (2)探杆直径。 (3)圆锥头锥角及锥底面积或贯入器内径、外径及长度。 2、校验用器具 (1)钢直尺:量程1m、分度值1mm。 (2)台称:称量100kg、感量50g。 (3)案称:称量15kg、感量10g。 (4)万能角度尺:精度0.5°。 (5)游标卡尺:量程150mm,分度值0.02mm。

三、校验方法 1、10kg落锤质量用10kg案称称量,精确至10g。63.5kg落锤 质量用100kg台称称量,精确至50g。。 2、落距用钢直尺测量,精确至1mm。 3、探杆直径用游标卡尺测量,取两个垂直方向的平均值,精确 至0.1mm。 4、圆锥锥角用万能角度尺测量两个垂直方向,取平均值,精确 至0.5°。 5、圆锥锥底面积,用游标卡尺测量圆锥底部直径,测定两个垂 直方向,取平均值,精确至0.1mm,再经计算得到。 6、贯入器尺寸用游标卡尺测量,精确至0.1mm。 四、校验结果处理 全部项目均符合技术要求为合格。 五、校验周期、记录与证书 校验周期为12个月,。校验记录格式见下表,校验证书格式见附录Ⅰ。

校(检)证书 LHZLJL-3(2009)第018号 仪器名称动力触探(标贯)仪 型号/ 出厂编号/ 送校(校)单位土建NO.8标工地试验室 校(验)验结论合格 校(检)验日期2010年10月07日校(检)验周期12个月有效日期2010年10月07日至2011年10月06日 校(检)验员:检验员: 校(检)验单位(章)

电力系统继电保护实验实验报告

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告 学习中心:奥鹏学习中心 层次:专科起点本科 专业:电气工程及其自动化 年级: 学号: 学生:

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工 作原理、基本特性; 2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。 二、实验电路 1.过流继电器实验接线图 过流继电器实验接线图 2.低压继电器实验接线图 低压继电器实验接线图

三、预习题 1.过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联 _接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联) 2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。 2.使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。 四、实验容 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 表一过流继电器实验结果记录表

2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 表二低压继电器实验结果记录表 五、实验仪器设备

六、问题与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1. 2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 答:返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。 3. 实验的体会和建议 电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。电流速断的保护的动作电流是按躲开线路末端最大短路电流整定的,一般只能保护线路首端。在下一条相邻线路短路时,电流继电器不启动,当外部故障切除后,不存在大的启动电流情况下可靠返回问题

动力触探与标准贯入试验实施细则

动力触探与标准贯入试验实施细则 一、术语 圆锥动力触探:用标准质量的重锤,以一定高度的自由落距,将标准规格的圆锥型探头贯入土中,根据打入土中一定距离所需的锤击数,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。圆锥动力触探也称动力触探,其类型分为轻型、重型、超重型三种。 标准贯入试验:用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm落距,将标准规格的贯入器,自钻孔底部预打15cm,记录在打入30cm的锤击数,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。 原位测试:在岩土体所处的位置,基本保持岩土原来的结构、湿度和应力状态,对岩土体进行的测试。 二、试验目的和适用范围 圆锥动力触探试验可用于推定天然地基的地基承载力,鉴别其岩土性状;推定处理土地基的地基承载力,评价其地基处理效果;检验复合地基增强体的桩体成桩质量;评价强夯置换墩着底情况;鉴别混凝土灌注桩桩底持力层岩土性状。 标准贯入试验可用于以下地基检测:①推定砂土、粉土、粘性土、花岗岩残积土等天然地基的基地承载力,鉴别其岩土性状;②推定非碎石土换填地基、强夯地基、预压地基、不加填料振冲加密处理地基、注浆处理地基等处理土地基的地基承载力,评价地基处理效果;③评价复合地基增强体的施工质量。 不同类型的动力触探的适用范围不同,详见表1:

表1 动力触探与标准贯入试验的设备规格与适用范围 三、试验设备 圆锥动力触探试验与标准贯入试验的设备以地质钻机配套的圆锥动力触探与标准贯入试验设备为主,其中轻型圆锥动力触探试验的设备可独立使用,其余需与钻机配套使用。设备规格见表1。 四、原理 动力触探试验(英文缩写DPT)是利用一定的锤击动能,将一定规格的探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数(或以能量表示)来判定土的性质,并对土进行粗略的力学分层、对处理土地基进行评价的一种原位测试方法。 五、执行标准 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50021-2001。

继电保护试验报告标准格式

C S L101B线路保护全部定期检验调试报告 1.绝缘试验 以开路电压为1000V的摇表按下表对各回路进行绝缘试验,绝缘电阻应不小于10兆欧。试验结果填入表1。 2.直流稳压电源检查 2.1 经检查,本装置电源的自启动性能良好,失电告警继电器工作正常()。 2.2各级输出电压值测试结果见表2。 4.经检查,本装置CPU及MMI所使用的软件版本号正确(),记录见附表1。 5.经检查,本装置主网1、主网2及本装置所附带的打印卡、打印电缆线全部完好,打印功能正常()。 6.开入量检查 6.1 保护压板开入量检查全部正确(),记录于表3。

7.开出传动试验 a. 保护开出传动试验 对CPU1、CPU2、CPU3进行开出传动试验,注意观察灯光信号应指示正确,并在装置端子上用万用表检查相应接点的通断(),试验结果记录于表5 。

b. 重合闸开出传动试验 对CPU4进行开出传动试验(),结果记录于表6。 c. 经检查,起动元件三取二闭锁功能正确()。

8.1 零漂调整打印结果记录于附表4,要求允许范围为±0.1()。 8.2 电流、电压刻度调整打印结果记录于附表5,要求误差小于±2%()。 8.3 经检查,电流、电压回路极性完全正确()。 9.模拟短路试验 9.1 各保护动作值检验 a.经检查,高频距离保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05倍定值时 可靠不动作(); b.经检查,高频零序保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); c.经检查,相间、接地距离I段保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05 倍定值时可靠不动作(); d.经检查,相间、接地距离II段、III段保护在0.95倍定值时可靠动 作,在1.05倍定值时可靠不动作(); e.经检查,零序I段保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); f. 经检查,零序II段、III段、IV段保护在0.95倍定值时可靠不动 作,在1.05倍定值时可靠动作(); g. 经检查,保护装置在单相接地短路和两相短路时可靠不动作,在三相

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

发电机保护装置检验报告

DGT801A数字式发电机保护装置检验报告 被保护设备名称:#1发电机检验性质:_定校_______ 检验日期:2012-1-20 互感器变比:_1500/5 装置额定值:220v,5A__________整定单编号:HX-04-09\07 制造厂家:_国电南自________ 出厂编号:_____________出厂日期:_________ 一、一般检查:良好 ___________________________________________________________________ 二、差动保护检验: 1. 启动电流测试: 通道名称 机端中性点 IA IB IC IA IB IC 整定值ICD ICD=1.35 测试电流A 1.1↑1.36 1.1↑1.36 1.1↑1.37 1.1↑1.36 1.1↑1.36 1.1↑1.36动作时间S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 2. 比例制动测试:加负序电压>U2,机端及中性点各加>Iq单相测试电流(相位180°),减小一侧电流至动作值 通道名称机端中性点 IA IB IC IA IB IC 整定值ICD Kz=0.5,Iq=1.35 测试电流A 2 2 2 1↓0.631↓0.641↓0.65 3 3 3 1.5↓1.35 1.5↓1.35 1.5↓1.35 5 5 5 3.0↓2.5 4 3.0↓2.54 3.0↓2.54 3.速断测试:增加制动区定值(可设Kz=1.8, Iq=10A, Ig=0.5A),分相加测试电流,测试过程要迅速。试验完毕制动区定值改为原定值。 通道名称 IA IB IC 整定值ICD ICD=24A 测试电流A 10↑2410↑2410↑24 动作时间S 0S 0S 0S

差动保护试验方法

变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

下面我们先来分析一下微机差动保护的算法原理(三相变压器)。这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT 变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。具体接线见图1: 图1 而微机保护要求接入保护装置的各侧CT均为Y型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。ND300系列变压器差动保护软件移相均是移

保护装置试验报告

校验记录 变电站名: 110Kv达西变电站 设备名称:10Kv出线(1012) 工作电压: DC220V 交流电压: 100V 交流电流: 5A 校验类型:全检 调试日期: 2014年5月15日 1.校验条件及工况: 室内,检验工况良好 2.绝缘试验及耐压试验: (1)绝缘试验:用1000V摇表,绝缘电阻≥20MΩ

(2) 耐压试验:按下表要求进行试验,耐压时间1分钟 A 组:交流电压回路 B 组:交流电流回路 C 组:直流电源回路 D 组:开出接点 E 组:开入接点 3. 装置外观检查: (1)装置外观检查及清扫 正常 (2)清扫插件、端子排,紧固背板及端子排接线、检查装置压板、标示、 接地紧固,接线正确 4. 装置上电检查: (1)逆变电源检查(包括110%及80%U N ) ((3)时钟整定: 正确 (4)软件版本:

(5)检查定值输入,固化及打印,软压板设置与面板压板灯相符。正常(6)检查压板插头接触可靠,无松动脱落迹象。无松动 (7)交流回路检查 (

重合闸:重合闸方式:保护启动 重合闸时间: 1S (10)低周减载频率测试 1 2频率时间测试 3滑差定值测试 4低压减载测试

5.回路检查: (1)跳、合闸回路(手跳、合,保护跳、合,遥控跳、合),按相检查,带开关传动保护(检查遥信信号) 检查结果:正确 (2)信号回路 检查结果:正常 6.核对 7.核对定值及压板: 定值单号:定值区:压板: 8.试验结论及说明: 保护动作情况正确、信号正常。保护带开关传动试验正确。 9.实验仪器、仪表使用仪器仪表: 昂立6108G 10.试验人员: 工作负责人: 工作班成员:

保护装置试验报告

Q/BDJA.CX.12-B116 ISA-351G系列保护 校验记录 变电站名:110Kv达西变电站 设备名称:10Kv出线(1012) 工作电压:___ DC220V 交流电压:___ 100V ________ 交流电流:_____ 5A ________ 校验类型:全检 调试日期:2014年5月15日

1. 校验条件及工况: 室内,检验工况良好 2. 绝缘试验及耐压试验: (1)绝缘试验:用1000V摇表,绝缘电阻》20M Q (2)耐压试验:按下表要求进行试验,耐压时间1分钟A组:交流电压回路B组:交流电流回路 C组:直流电源回路 D组:开出接点 E组:开入接点 3. 装置外观检查: (1)装置外观检查及清扫正常 (2)清扫插件、端子排,紧固背板及端子排接线、检查装置压板、标示、接地紧固,接线正确 4. 装置上电检查: (1)逆变电源检查(包括110%及80% U N)

(6) 检查压板插头接触可靠,无松动脱落迹象。 无松动 (7) 交流回路检查 (2) 键盘及面板液晶检查 (3) 时钟整定: (4) 软件版本: 正常 正确 (5) 检查定值输入,固化及打印,软压板设置与面板压板灯相符。 正常

(8) (9)整组试验 重合闸:重合闸方式:保护启动 (10)低周减载频率测试 1 2频率时间测试 3滑差定值测试 4

5. 回路检查: (1)跳、合闸回路(手跳、合,保护跳、合,遥控跳、合),按相检查, 带开关传动保护(检查遥信信号) 检查结果:__________ 正确___________________________________ (2)信号回路 检查结果:__________ 正常___________________________________ 6. 核对CT 7. 核对定值及压板: 定值单号:一定值区:_压板:_ 8. 试验结论及说明: 保护动作情况正确、信号正常。保护带开关传动试验正确 9. 实验仪器、仪表使用仪器仪表: 昂立6108G 10. 试验人员: 工作负责人: 工作班成员:

圆锥动力触探和标准贯入试验(简介及存在问题)

圆锥动力触探和标准贯入试验 圆锥动力触探试验习惯上称为动力触探试验(DPT:dynamic penetration test)或简称动探,它是利用一定的锤击动能,将一定规格的圆锥形探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数(或贯入能量)来判定土的物理力学特性和相关参数的一种原位测试方法。 标准贯入试验习惯上简称为标贯。它和动力触探在仪器上的差别仅在于探头形式不同,标贯的探头是一个空心贯入器,试验过程中还可以取土。因为和动力触探试验由许多共同之处,故将其放入同一章中论述。 动力触探和标准贯入试验在国内外应用极为广泛,是一种重要的土工原位测试方法,具有独特的优点: (1)设备简单,且坚固耐用; (2)操作及测试方法容易掌握; (3)适应性广,砂土、粉土、砾石土、软岩、强风化岩石及粘性土均可; (4)快速,经济,能连续测试土层; (5)标准贯入试验可同时取样,便于直接观察描述土层情况; (6)应用历史悠久,积累的经验丰富。 因此,动力触探和标准贯入试验在岩土工程中应用极广。目前,世界上大多数国家在岩土工程勘察中都不同程度地使用动力触探技术。其中,美洲、亚洲和欧洲国家应用最广;而日本则几乎把动力触探技术当作了一种万能的土工勘测手段。 试验设备和方法 试验设备 动力触探使用的设备如图3-1,包括动力设备和贯入系统两大部分。动力设备的作用是提供动力源,为便于野外施工,多采用柴油发动机;对于轻型动力触探也有采用人力提升方式的。贯入部分是动力触探的核心,由穿心锤、探杆和探头组成。

图3-1 现场动力触探试验 根据所用穿心锤的质量将动力触探试验分为轻型、中型、重型和超重型等种类。动力触探类型及相应的探头和探杆规格见表3-1。 表3-1 常用动力触探类型及规格 在各种类型的动力触探中,轻型适用于一般粘性土及素填土,特别适用于软土;重型适用于砂土及砾砂土;超重型适用于卵石、砾石类土。穿心锤的质量之所以不同,是由于自然界土类千差万别;锤重动能大,可击穿硬土;锤小动能小,可击穿软土,又能得到一定锤击数,使测试精度提高。现场测试时应根据地基土的性质选择适宜的动探类型。 虽然各种动力触探试验设备的重量相差悬殊,但其仪器设备的形式却大致相同。图3-2示出了目前常用的机械式动力触探中的轻型动力触探仪的贯入系统,它包括了穿心锤、导向杆、锤垫、探杆和探头五个部分。其他类型的贯入系统在结构上与此类似,差别主要表现在 细部规格上。轻型动力触探使用的落锤质量小,可以使用人力提升的方式,故锤体结构相对

发电机保护试验报告

发电机保护试验报告 P343发电机保护装置 试验报告 (厂) 局厦门后坑垃圾电厂线路名称发电机保护检验类别大修检修检验时间 2014/06/16——2014/06/29 试验人员校核审核批准 1 铭牌参数 序号项目主要技术参数 1 生产厂家 MiCOM 2 产品型号 P343 3 直流电源 220V 4 额定电流 5A 5 额定电压 57.7V 6 额定频率 50Hz 2 外观及接线检查 序号项目检查结 果 1 屏体外形端正牢固,无松动,无明显变形及损坏现象,装置各部件安装固定良好。合格 2 保护装置的硬件配置、标注及接线符合图纸要求。合格保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片插紧,型号正3 合格确,芯片放置位置正确。 4 各插件插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度适合。合格 5 电缆的连接与图纸相符,施工工艺良好,压接可靠,导线绝缘无裸露现象合格 6 保护装置的端子排安装位置正确,连接可靠,且标号清晰可靠数量与图纸相符。合格 7 切换开关、按钮、按键操作灵活,手感良好。合格 所有单元、连片、端子排、导线接头、电缆及其接头、信号指示等标示明确,标8 合格示的字迹清晰无误。

9 各部件清洁良好。合格结论合格 3 直流逆变电源检验 试验用的直流电源从保护屏端子排的端子接入,屏上其它装置的直流电源开关处于断开状态,按下表所列的项目进行装置电源的性能校验。 序号项目检查结果 1 直流电源缓慢升至80%U 装置自启动正常,无异常信号( 合格 ) N 2 直流电源电压在80%-115%额定值范围内变化装置无异常信号( 合格 ) 3 拉合直流电源装置无异常信号( 合格 ) 结论合格 备注试验直流电源从端子排接入,屏上直流电源开关处于断开状态 4 时钟核对及整定值失电保护功能核查 项目检查结果序号 时钟整定好后,通过断、合逆变电源的办法,检验在直流失电一段时间的情1 合格况下,走时仍准确,整定值不发生变化。 备注断、合逆变电源至少有5min时间间隔合格 5 交流通道检验 5.1 交流电流通道零漂、幅值检验 电流量通道号及名称 0 0.1In 0.2In 1In 2In I1(A) 0.000 59.6 119.3 599.2 1198.2 发电机中性点侧 I2(A) 0.000 59.4 119.4 599.2 1198.2 电流(In=5A) I0(A) 0.000 59.5 119.3 599.1 1198.7 IA(A) 0.000 59.7 119.5 599.2 1198.6 发电机机端侧电流IB(A) 0.000 59.6 119.6 599.3 1198.3 (In=5A) IC(A) 0.000 59.6 119.3 599.2 1198.1 零序电流 I0(A) 0.000 9.9 18.9 97.3 197.3 (In=5A) 5.2 交流电压通道零漂、幅值检验

相关文档