文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全试题及答案

电力安全试题及答案

电力安全试题及答案

【篇一:2015年电力安规考试——试题及答案】

>姓名:部门:分数:

一、填空题(每空1分,共计10分)

1、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,所谓运用中的

电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有

电压的电气设备。

2、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,各类作业人员应

被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧

急处理措施。

3、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,第一种工作票,

每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。 4、利用铁塔接地或与杆塔

接地装置电气上直接相连的横担接地时,杆塔接地电阻和接地通道

应良好。

5、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,跨越架与被跨

220kv电力线路应不小于4.0米的安全距离。

6、依据《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》,已装设

接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应

采取相应措施。

7、依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),对钢模应进行定

期检查,如发现有裂纹,应停止使用。

8、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压

试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试

设备,恢复试验前的状态。

9、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,高处作业应使用

安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移动或不牢

固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。

10、依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),登高用具应按

规定进行定期检查和试验。安全绳(带)静拉力试验周期为半年。

二、单选题(每题1分,共计40分)

1、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作许可人在确

认全部工作已经完毕,所有( d )已由线路上撤离,接地线已经全部

拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措

施,向线路恢复送电。a. 工作许可人 b. 小组负责人 c. 工作票签发

人 d. 工作人员

2、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作票所列人员

中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:a

a. 能力

b. 习惯

c. 条件

3、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作负责人(监

护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟

悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的

人员担任。答案:aa. 工作 b. 作业 c. 检修

4、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,在线路停电时进

行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:aa. 确无触电等危险 b. 有急事离开现场 c. 身体状况良好

5、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,( )的报告应简明

扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止

杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:c

a. 工作间断

b. 工作许可

c. 工作终结

d. 工作转移

6、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,完工后,工作负

责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆

除工作地段所挂的接地线。答案:b

a. 作业点

b. 杆塔上

c. 工作地点

7、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,禁止工作人员穿

越( )的10kv及以下线路对上层线路进行验电。答案:b

a. 未停电

b. 未经验电、接地

c. 未经验电

8、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,电缆及电容器接

地前应( )充分放电。答案:a

a. 逐相

b. 保证一点

c. 单相

9、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,330kv及以上的交流线路验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根

据有无放电声和火花来判断线路是否确无( )。答案:c

a. 电阻

b. 电流

c. 电压

10、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,个人保安线应

带有绝缘手柄或( )。答案:b

a. 竹竿

b. 绝缘部件

c. 木棒

11、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,如需在绝缘架

空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。答案:ba. 保安线 b. 接地线 c. 拉线d. 短路线

12、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生( )或过牵引而与带电导线接近至临近或交叉其他电力线工作的安全距离以内

的措施。答案:c

a. 平移

b. 下滑

c. 跳动

13、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,( )起重设备应

安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵

或不灵敏的起重机械。答案:d a. 塔式 b. 门式 c. 固定式d. 移动

14、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,起吊重物( ),

就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。答案:ca. 离地0.4米后

b. 离地0.2米后

c. 稍一离地

15、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。答案:ba. 检查接地装置 c. 通知用户停电

b. 断开上一级电源将其停电 d. 将带电箱体接地

16、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,同一天内几处

配电变压器台架上进行同一类型工作,可( )。答案:ca. 不使用工

作票 b. 使用一张工作任务单 c. 使用一张工作票

17、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,在配电设备上

工作,带电装表接电工作时,应采取防止( )的安全措施。答案:a 《线路安规:9.3.1》 a. 短路和电弧灼伤

b. 感应电

c. 高空坠落

18、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,电容器停电工

作时,应先断开电源,将电容器( )后才能进行工作。答案:da. 充

分放电 c. 接地

b. 刀闸拉开 d. 充分放电、接地

19、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,配电设备应有

防误闭锁装置,防误闭锁装置( )退出运行。答案:a a. 不准随意

b. 不宜

c. 不得

d. 可以

20、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,带电作业时,330kv保护间隙的距离应按( )米进行整定。答案:ba. 1.0~1.2 c.

0.8~0.9

b. 1.0~1.1 d. 0.9~1.0

21、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,220kv带电作业绝缘绳的最小有效绝缘长度不得低于( )米。答案:b 《线路安规:10.2.2》 a. 1.6

b. 1.8

c. 1.7

22、带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴口罩、( )。答案:ca. 安全帽

b. 手套

c. 护目镜

23、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,带电作业时,高架绝缘斗臂车操作人员应服从( )的指挥。答案:d a. 领导

b. 工作监护人 d. 工作负责人

c. 工作票签发人

24、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,63(66)kv等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地

体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于( )米。答案:ca.

0.6

b. 1.0

c. 0.8

25、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( )。答案:ba. 整齐、通风

b. 干燥、通风

c. 干净、整齐

26、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应( )。答案:ba. 缠绕使用

b. 加缓冲器

c. 禁止使用

27、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,电力电缆工作

前应详细核对电缆标志牌的名称与( )所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。答案:ba. 记录

b. 工作票

c. 实际

28、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,填用电力电缆

第( )工作票的工作应经调度的许可。答案:aa. 一种

b. 二种

c. 三种

29、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,所有电气设备

的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中( )。答案:c a. 如确需

拆除,必须经过工作票签发人人同意 b. 如确需拆除,必须经过工作

负责人同意 c. 不准将接地装置拆除或对其进行任何工作

30、依据《电力安全工作规程(紧急救护法)》,有脉搏无呼吸的

伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气( )次。答案:da. 10 c. 6

至9

b. 15 d. 12

31、依据《电力安全工作规程(紧急救护法)》,判断伤员有无意

识和反应,应在( )时间以内完成。答案:da. 15s c. 6s

b. 8s d. 10s

【篇二:电力安全知识通考试题及答案】

ss=txt>二月份安全知识通考试题及答案

一、填空题

1、倒闸操纵必须根据(值班调度员或值班负责)人命令,受令人复诵无误后执行。

2、为防止误操纵,高压电气设备都应加装防误操纵的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。

3、操纵票由操纵人填写并自审无误后,在最后一项的空缺下盖“以

下空缺章”并签名,交监护人审核。

票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严厉性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊

不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键

字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。

6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检验期限或办理延期手续后的期限为准。

7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班职员不得办理工作许可手续。由运行职员操纵的压板、开关等均不填进“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班职员不承担“安全措施票”的复核责任。

班组建设领导小组岗位职责

8、触电者触及高压带电设备,救护职员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的尽缘工具解脱触电者。救护职员在抢救过程中应留意保持自身与四周带电部分必要的安全间隔。

9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。

11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检验易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。

12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。1 3、各类作业职员应被告知其作业现场和工作岗位存在的

危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

14、待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地刀闸或接地线已汇报调度,工作票方告终结。

1 5、验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。

16、在配电装置上,接地线应装在该装置的导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮往,并划有玄色标志。

1 7、检验设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开控制电源和合闸电源,隔离开关的操纵把手应锁住,确保不会误送电。

1 8、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行职员一次做完,不需办理转移手续。

19、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后

禁止开启,并设置止步、高压危险标示牌。

20、倒闸操纵必须有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操纵票。

21、装卸高压熔断器,应戴护目镜和尽缘手套,必要时使用尽缘

夹钳,并站在尽缘垫或尽缘台上。

班组建设领导小组岗位职责

22、同一变电站的操纵票应事先连续编号,计算机天生的操纵票应在正式出票前连续编号,操纵票按编号顺序使用。

二、判定题

1、毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇毒在人体内扩散。(v)

2、在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用尽缘棒代替

验电器。(x)

3、往操纵的途中钥匙由监护人掌管,安全工具、操纵工具由操纵人

携带。( v )

4、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检验期为限。( v )

5、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作(v )。

6、母线检验时应填用变电一种工作票。( x )

7、当验明设备确已无电压后,应立即将检验设备接地。( x )

8、事故处理可不填工作票和履行许可手续。(x)

9、需要变更工作成员时,须经工作票签发人同意。(x)

10、操纵票应填写设备的双重名称,即设备名称和型号。(x)

11、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√) ?? 1 2、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责

人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。(√)

班组建设领导小组岗位职责

?? 1 5、在未办理工作票终结手续以前,任何职员不准将停电设备

合闸送电。(√)

三、选择题

1、工作许可人(c)签发工作票

a、可以???

b、条件答应时可以??

c、不得???

d、经批准后可以

2、500kv设备不停电时的安全间隔为(d)

a、1.5米??

b、3米

c、1米

d、5米

3、工作职员工作中正常活动范围与10kv及以下带电设备的安全间

隔为(d)米

a、0.7

b、0.2

c、0.4

d、0.35

4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿尽缘靴,并不得靠近(c)

a、变压器

b、断路器

c、避雷针和避雷器

d、电压互感器

5、特别重要和复杂的倒闸操纵,由熟练的值班员操纵,(c)监护

a、分局(工区)领导

b、站长

c、值班负责人或值长

d、安全员

6、第一种工作票应在(a)交给值班员

a、工作前一日

b、工作当天

c、工作前两日

d、工作结束后

7、电气工作职员对《电业安全工作规程》应(a)考试一次

a、1年

b、2年

c、半年

d、3个月

8、单人值班不得单独从事(c)工作

a、倒闸操纵

b、办理工作票

c、修理

d、巡视设备

9、进进sf6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(c)和sf6气体含量是否合格。

班组建设领导小组岗位职责

a、不低于5%??

b、不低于15%

c、不低于18%

d、不低于60%

10、为防止误操纵,高压电气设备都应加装防误操纵的(d)

a、防盗锁

b、绑死装置

c、挂锁

d、闭锁装置

11、操纵中发生疑问时,应立即停止操纵,并向(b)报告,待(b)再行许可后,可方进行操纵。

a、上级领导

b、发命人

c、运行专职

12、高压电气设备,对地电压在(c)及以上者。

a、250v

b、500v

c、1000v

13、室内高压设备设有遮栏,其高度在(b)以上,安装牢固并加锁。

a、1.0m

b、1.7m

c、2.5m

14、110kv高压设备不停电时的安全间隔(b)。

a、1.0m

b、1.5m

c、2.0m

15、工作职员进进sf6配电装置室,进口处若无sf6气体含量显示器,应先透风(b),并用检漏仪丈量sf6气体含量合格。

a、10min

b、15min

c、20min

四、问答题

1、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应干什么?

答:1、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证实检验设备确无电压;

2、对工作负责人指明带电设备的位置和留意事项;

3、和工作负责人在工作票上分别签字。

完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。

【篇三:电力安全规程考试题及答案】

=txt>考试题(五)

一、单项选择(共30分,每题2分)

1、工作票上所填安全措施是否( b ),是工作票签发人的安全责

任之一。

a、适当和充足

b、正确完备

c、符合现场条件

2、工作人员工作中正常活动范围与110kv带电设备的安全距离应

不小于( b )m

a、1.2

b、1.5

c、1.8

3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在

有电设备上进行试验时可用(b )等确证验电器良好。

a、通过按试验按钮试验

b、高压发生器

c、带到现场的高压设备上

试验

4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,

但在试验前应得到( a)的许可。

a、检修工作负责人

b、工作许可人

c、试验工作负责人

5、高压电气设备是指( a)在1000 v及以上的电气设备。

a、电压等级

b、绝缘等级

c、对地电压

6、高压室的钥匙至少应有3把,由( a )负责保管。

a、运行人员

b、变电站长

c、值班负责人

d、有权单独巡视设备的人员

7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( a )倒闸操作

a、在就地进行

b、进行一切

c、程序

8、填写好了但没有执行的操作票应( c )

a、立即销毁

b、注明“作废”后保存

c、注明“未执行”后保存

9、火灾、地震、台风、( a )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发

生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设

备运行单位分管领导批准。

a、冰雪

b、暴风雪

c、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地

刀闸与开关合上后,应有保证开关( c )的措施

a、不会误送电

b、防误闭锁灵敏有效

c、不会跳闸

11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者

不得互相( c )。

a、顶替

b、代任

c、兼任

12、已终结的( a )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。

a、工作票

b、带电作业票

c、安全措施票

d、线路倒闸操作票

13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施

者应填用( d )工作票。

a、事故应急抢修单

b、第二种

c、带电作业

d、第一种

14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( d)拆除设备与电源之间的电气连接。

a、必须

b、不可

c、禁止

d、可以

15、装设接地线应先接( a)端,接地线应接触良好,连接可靠。

二、填空题(共20分,每空1分)

1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连

续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35kv配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业

区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应

装设护网。

3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。

4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷

器和避雷针。

5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。

6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。

7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、

安全措施和注意事项。

8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的

接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格a、接地端,后接导体 b、导体端,后接接地 c、上端,后接下

防止短路或接地。

9、所有的电气设备的金属外壳应有良好的接地装置,使用中不准

将接地装置拆除或进行任何工作。

三、判断题(共10分,每题1分)

3、一张工作票中工作签发人、工作负责人和工作许可人可以相互兼任。

6、实行单人操作的设备,项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,

7、拉开或拆除全厂唯一的一组接地刀闸或接地线可以不用操作票。(√ )

9、若一电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工

10、第一种工作票应在工作开始前送达运行人员,临时工作可在工

作开

四、问答题(共40分,每题10分)

1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施和技术措施是什么?答:组织措施:1、工作票制度;

2、工作许可制度

3、工作监护制度;

4、工作间断、转移和终结制度技术措施:1、

停电 2、验电

2、电气设备着火时,应采取哪些安全救治措施?

答:首先立即断开有关设备电源,然后进行救火;对可能带电的电

气设备以及发电机、电动机等应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器

和1211灭火器;对油开关、变压器可使用干式灭火器、1211灭火器,不能扑灭时再使用泡沫灭火器,不得已时可用干砂灭火;地面

上的绝缘油着火,应用干砂灭火;当遇着可能产生有毒气的火灾时,扑救人员应使用正式消防空气呼吸器

3、全部停电的工作指哪些?

答:全部停电的工作指:

(1)室内高压设备全部停电。

(2)通至邻接高压室的门全部闭锁。

(3)以及室外高压设备全部停电。

4、哪些工作项目可以不用操作票?

事故应急处理,拉合断路器的单一操作