1、适用范围:

本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨、暗龙骨吊顶等安装工程。

2、材料要求:

2.1龙骨

2.2罩面板:罩面板的品种、规格、图案均应满足设计要求。其材质应按有关材料标准和产品说明书的规定进行验收。罩面板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐;胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。对人造板的甲醛含量进行验收,应符合相关规定。

2.3其他材料:圆钉、Φ6或Φ8螺栓、射钉、膨胀螺栓、胶粘剂、木材防腐剂和8号镀锌铁丝(铅丝)防火涂料。防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。

3、主要机具(工具):

3.1主要机具:电锯、台刨、手电钻、自攻钻、气钉枪、气泵、切割锯、无齿锯、射钉枪等。

3.2手动工具:手锯、手刨子、钳子、扳子、方尺、盒尺、木刨、扫槽刨、线刨、锯、斧、锤、螺丝刀等。

4、作业条件:

4.1屋面和楼面防水层完工,并验收合格。

4.2墙面抹灰做完。

4.3顶棚内各种管线及通风管道,均应安装完毕并试压合格,并办理验收手续。

4.4直接接触土建结构的木龙骨面,应预先刷防腐剂。

4.5墙为砌体时,应根据顶棚标高,在四周墙上预埋固定龙骨的木砖。

4.6搭好顶棚施工操作平台架。

4.7按设计要求,在墙面弹好吊顶罩面板水平标高线。

4.8做好样板间。钢木骨架、金属龙骨及罩面板安装先作好样板间,并经鉴定合格后,指导大面积施工。

4.9安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

5、施工工艺

一、木龙骨罩面板吊顶

1、工艺流程

2、操作工艺:

⑴、弹标高水平线:根据室内墙+50水平线,量出顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,其偏差不大于±3mm,作为安装的依据。

⑵、划龙骨分档线:沿已弹好的顶棚标高水平线,划好龙骨的分档位置线。

⑶、安装龙骨吊点:在顶棚施工前各专业的管线设施应按顶棚的标高控制,按专业施工图安装完毕,并经打压试验和隐检验收。

⑷、安装大龙骨:

将预埋钢筋端头弯成环形圆钩,穿8号镀锌铁丝或用Φ6、Φ8螺栓将大龙骨固定,未预埋钢筋时可用膨胀螺栓,并保证其设计标高。吊顶起供按设计、规范要求。

⑸、安装小龙骨

①小龙骨底面应刨光、刮平,截面厚度应一致。

②小龙骨间距应按设计要求,设计无要求时,应按罩面板规格决定,一般为400mm-500mm。

③按分档线,先安装两根通长边龙骨,接线找拱,各根小龙骨按起拱标高,通过短吊杆将小龙骨用圆钉固定在大龙骨上,吊杆要逐根错开,不得吊钉在龙骨的同一侧面上。通长小龙骨接头应错开,采用双面夹板用圆钉错位钉牢,接头两侧最少各钉两个钉子。

④安装卡档小龙骨:按通长小龙骨标高,在两根通长小龙骨之间,根据罩面板材的分块尺寸和接线要求,在通长小龙骨底面横向弹分档线,按线以底找平钉固卡档小龙骨。

⑹、防腐处理:

顶棚所有明露的铁件,钉罩面板前必须做好防腐处理;木骨架与结构接触面应进行防腐处理。

⑺、安装罩面板:

在木骨架底面安装顶棚罩面板,罩面板的品种较多,应按设计的要求的品种、规格和固定方式分为圆钉钉固法、木螺丝拧固法、胶结粘固法三种方式。

⑻、圆钉钉固法:

本作法多用于胶合板、纤维板等罩面板安装。在已装好并经验收的木骨架下面,按罩面板的规格和接缝间隙,在龙骨底面进行分块弹线,在吊顶中间顺通长小龙骨方向,先装一行做为基准,然后向两则延伸安装。固定罩面板的钉距小于200mm。

⑼、木螺丝固定法:

本作法多用于塑料板、石膏板、石棉板等。在安装前在罩面板四边按螺钉间距先钻孔,安装程序与方法基本上同圆钉钉固法。

⑽、胶结粘固法:

本作法多用于钙塑板等,安装前板材应先选配修整,使厚度、尺寸、边楞齐整一致。每块罩面板粘贴前应进行预装,然后在预装部位龙骨框底面刷胶,同时在罩面板的四周刷胶,刷胶宽度为10mm-15mm,经5-10mm后,将罩面板压粘在预装部位,每间顶棚先由中间行开始,然后向两侧分行逐块粘贴,胶粘剂按设计规定,设计无要求时,应经试验选用。

⑾、留拼缝或安装压条:

板缝的形式为V形缝或平缝,缝宽6-8mm,缝的宽度应一致、平直、光滑、通顺、十字缝处不得有错缝。木骨架罩面板顶棚,设计要求采用压条作法时,待一间罩面板全部安装后,先进行压条位置弹线,按线进行压条安装。其固定方法,一般同罩面板,钉固间距为200mm,也可用胶结料粘贴。

二、轻钢龙骨罩面板吊顶

1、工艺流程

弹顶标高水平线→安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨及配件→安装罩面板

2、操作工艺

⑴、弹顶棚标高水平线:

根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、沿柱四周弹顶棚标高水平线。安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

⑵、安装主龙骨吊杆:

弹好顶棚标高线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可采用膨胀螺栓和角铁件连接。吊杆距主龙骨的端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。

⑶、安装主龙骨。

⑷、配装吊杆挂件。

⑸、安装主龙骨:

①、将主龙骨安装到装好的吊挂件中,吊挂件正反方向间隔安装,穿入挂件的吊杆螺栓,拧好螺母。

②、主龙骨连接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。

③、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造设置连接卡固件。

④、固定边龙骨:采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距为400mm。

注:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。

⑹安装次龙骨:

①、按已确定的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。

②、吊挂次龙骨:按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为400mm或600mm.

③、当次龙骨长度需多根龙骨延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时连接安装,调直固定。

④、当采用T形龙骨组成轻钢龙骨架时,次龙骨的卡档龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡档次龙骨。

⑺安装罩面板:

①、在安装罩面板前必须对顶棚内的各种管线及设备进行检验和试验,。罩面板的品种繁多,一般在设计文件中应明确选用的种类、规格和固定方式。罩面板与轻钢龙骨固定的方式分为:罩面板自攻螺丝钉钉固法、罩面板胶结粘法,罩面板托卡固定法三种。

a.罩面板自攻螺钉钉固法:

在已装好并经验收的轻钢龙骨架下面,按罩面板的规格拉缝、进行分块弹线,沿顶棚中间顺通长次龙骨方向先安装一行罩面板,作为基准,然后向两侧伸延分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为150mm-200mm,板边螺钉间距

100mm-150mm。

b.罩面板胶结粘固法:

按设计要求和罩面板的品种、材质选用胶结材料粘结,罩面板应经过选配、修整,使厚度、尺寸、边楞一致、整修一致、整齐。每块罩面板粘结时应预装,然后在预装部位龙骨框底面刷胶,同时在罩面板四周边宽10mm-15mm的范围刷胶,经5分钟后,将罩面板压粘在预装部位;每间顶棚先由中间行开始,然后向两侧分行粘结。

c罩面板托卡固定法:

当轻钢龙骨为T形时,多为托卡固定法安装。

T型轻钢龙骨骨架通长次龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求,垂直于通长次龙骨弹分块及卡档龙骨线。罩面板安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始,先装一根卡档次龙骨,再将罩面板槽托入T型次龙

骨翼缘或将无槽的罩面板装在T型翼缘上,然后安装另一侧卡档次龙骨。按上述程序分行安装,最后分行拉线调整T形明龙骨。

⑻、安装压条:

罩面板顶棚如设计要求有压条,应待一间顶棚罩面板安装完毕后,经调整位置,使拉缝均匀,对缝平整,按压条位置弹线,然后按线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉,螺钉间距为300mm;也可用胶结料粘贴。

注:轻钢龙骨罩面板顶棚,所有铁件或焊接处表面均应做防腐处理。木龙骨需做防火或防腐处理。

6、应注意的质量问题

6.1吊顶不平:安装主龙骨时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致;施工时应认真操作,检查各吊点的高低及螺丝拧紧程度,并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和施工规范的规定。

6.2轻钢龙骨局部节点构造不合理:吊顶轻钢龙骨在留洞、灯具口、通风口等处,应按图纸上要求进行加固,保证吊挂的刚度。

6.3轻钢龙骨吊固不牢;顶棚的轻钢龙骨应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母,保证吊杆的牢固;顶棚内的管线、设备件不能吊固在轻钢龙骨上。

6.4罩面板分块间隙缝不直:罩面板规格有偏差,安装不正;施工时注意板块规格、拉线找正,安装固定时保证平整对直。

6.5压缝条、压边条不严密不平直:加工条材规格不一致;使用时应经选择,操作拉线找正后固定、压粘。

6.6方块铝合金吊顶要注意板块的色差,防止颜色不均的质量弊病;

6.7木骨架固定不牢;大龙骨与吊挂连接的方法应严格按设计构造要求施工,龙骨钉固方法应符合施工规范的要求。

6.8罩面板分块间隙缝不直、宽窄不一致:施工时应注意板块规格、分块尺寸、安装位置的正确。

6.9压缝条、压边条不严密、不平直:施工时应弹位置线,罩面板安装接缝应平直,压缝条与罩面板紧贴密实。

6.10打眼时注意预埋管线的破坏。

6.11重型灯具电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

6.12安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。

7、成品保护:

7.1顶棚木骨架及罩面板安装时,应注意保护顶棚内装好的各种管线、设备;木骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其它设备上。

7.2施工部位已安装的门窗,已施工完的地面、墙面、窗台等,应注意保护,防止损坏。

7.3木骨架材料,特别是罩面板,在进场、存放、安装过程中,应妥善管理,使其不损坏、不受潮、不变形、不污染。

7.4所有木料进场后必须先进行防火涂料的涂刷。

7.5现场禁止明火、吸烟。

7.6轻钢龙骨骨架及罩面板安装时,应注意顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其它设备件上。

7.7轻钢龙骨骨架、罩面板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中,应严格管理,做到不变形、不受潮、不生锈、不被损坏。

7.8工程中已安装好的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等,在施工顶棚时应注意保护,防止污损、破坏。

7.9轻钢龙骨吊顶不得上人踩踏;其它工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。

7.10为了保护成品,罩面板安装必须在顶棚内管道试水,试压,保温一切工序全部验收合格后进行。

8、质量验收标准

8.1各分项工程的检验批应按下列规定划分:

同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30M2为一间)应划分一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。

8.2暗龙骨吊顶工程

检验方法:观察;尺量检查。

8.2.1.2饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

8.2.1.3暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.2.1.4吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求,木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

8.2.1.5罩面板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层罩面板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法:观察。

8.2.2.1饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法:观察;尺量检查。

8.2.2.2饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备口的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法:观察。

8.2.2.3金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.2.2.4吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.2.2.5暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表2-1规定。

8.3明龙骨吊顶:

1适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨吊顶工程的施工工艺。

8.3.1.2吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查。

8.3.1.3饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时,应使用安全玻璃或采取可靠的安装措施。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。8.3.1.4饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。

8.3.1.5吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

8.3.1.6明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

检验方法;观察;尺量检查。

检验方法:观察。

检验方法:观察。

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9安全措施

9.1脚手架搭设后,应进行检查,符合要求后方可上人操作。

9.2高空操作时注意物体坠落伤人。

9.3在吊顶内作业时,应搭设马道,非上人吊顶严禁上人。

9.4现场设备及照明用电,应严格按规程操作。

9.5现场操作用梯子应注意防滑。

9.6现场注意防火防毒。

9.7施工中应遵守操作规程。

天棚吊顶工程施工技术措施方法验收标准

天棚吊顶工程施工技术措施方法验收标准 天棚吊顶工程施工技术措施、方法及验收标准 吊顶工程要达到面平、缝细、线直、接口齐(平项与墙面、灯具的接口)、吻合好(平项与照明灯具、消防报警、风口、其他装修的吻合)分布整齐(消防探头、广播、灯口、风口等布整齐划一)不低于国家行业标准的量化施工标准。安装吊顶的龙骨、紧固件、螺钉、钉子应为镀锌,吊杆、角钢等应作防锈处理。 标高线的水平控制要点为:第一,基准点和标高尺寸要准确。用水平仪找字标高点。第二,吊顶面的水平控制线应尽量拉出通直线,经要拉直,最好采用尼龙线。第三,对跨度较大的吊顶,应在中间位置加设标高控制点。 (一)、天棚工程施工顺序流程 基层清理--弹线--安装吊筋--安装主龙--机电系统工程完毕--试水、打压完毕--安装次龙骨--隐蔽检查--安装饰面板--刮腻子、刷涂料--分项验收 (二)、(办公区)轻钢龙骨安装施工技术、工艺 1、建筑用轻钢龙骨 (1)建筑用轻钢龙骨:建筑用轻钢龙骨(简称龙骨)以冷轧钢板(带)、镀锌钢(带)或彩色喷塑钢板(带)作原料,采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。用作吊顶的龙骨,其钢板(带)、厚度为0.5~1.5mm。 (2)产品规格:吊顶龙骨按承载龙骨的规格分为D38、D45、D50 和D60。 (3)技术要求 外观质量: 1)龙骨外形要平整、棱角清晰、切口不允许有影响使用的毛刺和变形; 2)镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷; 3)对有腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时,应符合下表要求。 外观质量 缺陷种类优等品一等品合格品 腐蚀、损伤、黑斑、麻点不允许无较严重的腐蚀、损伤、麻点。面积不大于2cm 的黑斑每米长度内不多于5 处 (4)表面防锈;龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量应不小于下表规定 双面镀锌量(g/m2) 项目优等品一等品合格品 双面镀锌量12010080 注:龙骨及其配件表面允许用喷漆喷塑等其他防锈方法,其性能应与本节的规定等同。 (5)尺寸要求 1)龙骨尺寸偏差应符合表1 的规定。弯曲宽应不小于5.0mm,弯曲高应不小于3.0mm。 2)底面和侧面的平直度应不大于表2 的规定。 3)弯曲内角半径R 应不大于表3 的规定。 表1 尺寸允许偏差(mm) 项目优等品一等品合格品 长度L+30-10 覆面龙骨断面尺寸宽AA≤30±1.0 A>30±1.5 高B±0.3±0.4±0.5 其他龙骨断面尺寸宽A±0.3±0.4±0.5

装饰工程(吊顶)施工方案

XXXXX装饰工程 吊 顶 施 工 ~ 方 案 XXXXXXX有限公司 二零一六年五月

~ 吊顶施工方案 一、编制依据: 1.施工图纸、招标文件; 2.建筑装饰装修质量验收规范(GB50201-2001); 3.企业标准XXXXXXX 二、工程概况: 工程名称:XXXXXXXXX % 建设单位:XXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXX 施工单位:XXXXXXXX 工程地址:XXXXXXXXX 三、质量工作目标: (一)具体质量目标:合格。 (二)质量标准: ( ①轻钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。 ②轻钢骨架的大、中、小龙骨安装必须正确,连接牢固,无松动。 ③罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角。安装必须牢固。

允许偏差范围 四、施工工艺流程 1、弹线:根据楼层标高水平线、设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好龙骨分档位置线。

2、安装主龙骨:吊杆在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装吊筋。一般从房间吊顶中心向两边分,不上人吊顶间距为1200-1500mm,吊点分布要均匀。如遇梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。 3、安装主龙骨:主龙骨沿房间长向布置,间距宜为1200-1500mm,主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋安装。主龙骨距墙边小于等于200mm。】 4、安装边龙骨边龙骨安装时用水泥钉固定,固定间距在300 mm左右。 5、安装次龙骨间距为300-600mm。 6、纸面石膏板的安装:纸面石膏板与轻钢龙骨固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已安装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作)安装纸面石膏板。安装纸面石膏板用自攻螺丝(规格25*3.5mm)固定,自攻螺丝钉距板边以150-170mm为宜,板中钉距不超过200mm螺钉应与板面垂直,均匀布置,已弯曲、变形的螺钉应剔除,并在离原钉位50mm处另安装螺钉。自攻螺丝钉距板边(纸面石膏板即包封边)10-15mm为宜,切割的板边以15-20mm。钉头嵌入纸面石膏板深度以-1.0mm为宜,钉帽应刷防锈涂料,并用石膏腻子抹平。 7、刷防锈漆“轻钢龙骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。 8、吊顶与墙体处收边:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的水平面与墙面垂直面交界处采用W型烤漆铝条分隔。 五.主要技术措施: (1)纸面石膏板吊顶

集成吊顶施工工艺

集成吊顶施工工艺 一、施工准备 (一)作业条件 1、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3、搭好顶棚施工操作平台架子。 4、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。 (二)材料准备 铝合金吊顶、龙骨、吊杆等。 (三)施工机具 冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、折线、墨斗等。 二、工艺流程 基层弹线——安装吊杆——安装主龙骨——安装收边条——安装次龙骨——安装铝合金扣板——饰面清理——检验——验收 三、安装工艺

1、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。 3、安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,也可采用木条,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 4、安装收边条:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定收边条,水泥钉间距不大于300㎜。 5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 6、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。 7、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。 8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①、吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;

吊顶工程施工工艺及验收标准

吊顶工程施工工艺及验收标准 工艺流程: 090101、熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确 定。 090102、弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶,保证线条流畅。090103、吊顶主筋不低于30×50木龙骨,间距为800-1000,必须使用100×8钢膨胀固定,约1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内,钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。090104、吊顶次龙骨不低于25×35木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架应推光底面后方能使用。纸面石膏板龙骨间距为400×400,层板龙骨间距为300×300,厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施 工。 090105、打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加钢膨胀固定。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯 具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。 090106、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时相邻板留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板0.5-1㎜,钉距为150-170㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。 板缝交结处必须有龙骨。 090107、封层板前必须弹线分块,确保钉子钉在木龙骨上,使用U416或U419码钉固定,钉距为80-150,钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板 翻色。 090108、用铝扣板、烤漆扣板时,应了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。卫生间吊顶同样必须使用钢膨胀,并涂刷防火涂料,厨卫间吊顶应作到尽可能的高。090109、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖 出线头。 090110、暗光带总高度一般为120-200,所有暗光带均应采用双层银雨牌霓虹灯管,暗光带前档板应使用九厘板或双层五厘板或木工板,后档板使用五层板。面板吊顶应先作木龙骨 基层,封一层五层板,再封面板。 墙砖工程施工工艺及验收标准 工艺流程: 030101、墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求。030102、墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,以及每一件的色号,防止混等混级。 030103、基层清理,如墙面是涂料基层,必须发水后把涂料铲除干净,并且打毛凿深不小于5㎜,间距不大于5㎝,并刷净水泥浆1遍。030104、检查基层平整度、垂直度,如误差超过2㎝(用2米靠尺检查),先用1:3水泥砂浆打底校平后方能进行下一工序。 030105、施工前,要在墙面刷一遍净水泥浆,墙砖使用前,要将砖充分浸水湿 润,晾干待用。 030106、确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,非整砖应排在次要部位或阴角处。宽度及高度在10公分以下的墙砖不能上墙,应将墙砖对分,即在墙体两边同时留非整砖以保持美观。高级配套砖要求五边对缝(即在四边对缝的基

纸面石膏板吊顶施工方案

菏泽市市立医院院区扩建工程 装饰装修 纸面石膏板吊顶施工方案 编制人:___________ 审核人:____________ 编制时间:2007-5-8

深圳市科源建设集团有限公司

第一章、编制依据及说明 (3) 第二章、工程概况 (5) 第三章、吊顶施工工艺 (6) 第四章、安全施工问题 (12) 14 第五章、工程的质量目标 纸面石膏板吊顶施工方案 第一章编制依据及说明

一、编制依据: 1、菏泽市市立医院院区扩建工程施工招标文件、答疑及现场勘察的实际情况; 2 、设计院提供的施工图纸 3、结合本公司的装饰施工经验和资料; 4、其他现行国家和菏泽市的规范及标准; 5、建设工程标准及技术规范:《中华人民共和国建筑法》《中华人 民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》(国务院令第279 号) 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2003 ) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210-2002 ) 《建筑工程质量检验评定标准》( GBJ301-88 ) 《建筑抗震设计规 范》( GB50011-2001 ) 《建筑设计防火规范》( GB50016-2006 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95 )( 2001 版) 《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222-95 ) 《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质 [2002]17 号) 《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85 号) 《GB/T19000 ―S09000质量管理和质量保证系列标准》《工程测 量规范》( GBJ50026-93 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》 ( GB50210-2001 ) 《高级建筑装饰工程质量验收标准》( DBJ/T01-27-2003 ) 《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005 ) 《建筑工程项目管理规范》( GB/T50326-2001 ) 《工程测量规范》( GB50026-93 ) 《建筑设计防火规范》( GBJ16- 87 )(2001 修订版) 《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222 -95 ) 《纸面石膏板》 ( GB/9775-99 ) 《建筑用轻钢龙骨》( GB/T11981-2001 ) 《建筑材料燃烧性能分级方

集成吊顶的安装方法

集成吊顶的安装方法 一、施工准备 (一)作业条件 1、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 二、工艺流程 基层弹线——安装吊杆——安装主龙骨——安装收边条——安装次龙骨——安装铝合金扣板——饰面清理——检验——验收 三、安装工艺 1、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①、吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③、隐蔽工程验收记录; ④、施工记录。 四、注意事项

轻钢龙骨吊顶工程施工工艺及技术要求

轻钢龙骨吊顶工程施工工艺及技术要求 1.适用范围 所有房间均需吊顶 2.施工准备 (1)材料 a.纸面石膏板、矿棉板、防水钙板:材质及规格尺寸必须符合设计要求,不得有扭曲变形。 b.轻钢龙骨构架及配件:材质及规格尺寸必须符合设计要求,不得有扭曲变形。 c.吊杆:直径8冷拉钢筋,镀锌或防锈处理。 (2)作业条件 a.屋面或楼面的防水层完工,并验收合格。 b.墙面抹灰作完。 c.吊顶内各种管线及通风管道安装调试完。 d.地面湿作业完成。 e.楼面预埋及吊筋的数量、质量,经检查符合要求。 f.搭设好安装吊顶的脚手架。 g.楼面标出+100cm标高线。 3.操作工艺 a.吊顶标高线应根据房内+100cm水平准线,弹到四周墙面或柱上。

b.根据吊顶大样图,将龙骨及吊杆的位置弹到平顶上。吊杆主龙骨的间距必须符合装饰吸声板的模数,纵、横的间距,一般以1.2m 为宜。灯光糟及检修口等位置应增加吊杆。 c.根据墙上吊顶的安装水平标高线,用射钉将铝边龙骨钉固于墙体上。钉距以30-40cm为宜。边龙骨应钉平直、牢固。 d.当采用镀锌铅丝作为吊杆材料时,即称吊筋,在混凝土楼板上安装的具体方法:首先在吊筋位置线上,用射钉枪将铁连接件紧固在楼板内。亦可采用内膨胀螺栓固定在楼板底面。然后用直径8钢筋作吊筋。将钢筋焊接在连接铁件上,下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下,用枋木作撑绷紧。亦可将吊筋上端套丝螺接在内膨胀螺栓内,便于调整吊筋的长短。 e.安装主龙骨时,必须拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部孔槽必须调在一直线上,并应拉通线控制孔位。 f.吊筋绷紧,可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨,将撑木绑扎在吊筋上。主龙骨接头应平整。 g.隐蔽在吊顶内的管线和其他设施,水、暖、电工应在吊顶安装时校正其位置。 h.吊杆与角铁焊接必须牢固,双面焊接长度不小于吊杆直径5倍,吊杆必须垂直。 i.所有吊杆须涂刷防锈漆二度,平顶内木器须涂刷防火漆二度。

吊顶施工工艺流程:

家庭装修施工工艺及规范之轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨夹板吊顶 轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨夹板吊顶施工 吊顶施工工艺流程: 熟悉图纸→结构顶放吊筋线,墙面抄水平线→打眼→安装吊筋→安装主龙骨→安副龙骨→拉线→检查主、副龙骨→隐蔽工程验收→强、弱电及消防隐蔽工程验收→封石膏板→自检→验收。 施工要求及操作要点: 1)轻钢龙骨采用C50或C38不上人系列,9mm厚纸面石膏板,全牙Ф6内膨涨吊筋 2)轻钢龙骨安装:大龙骨中距为1200mm,副龙骨距为400mm,吊筋距离为1200mm。在主龙骨端部位接长处必须设置一根吊筋,第一根主龙骨距墙面不得大于150mm吊筋距强、弱电线管,消防管外径大于50mm。 3)主龙骨必须错开格棚灯位。在格棚灯洞四周加设龙骨加固。 4) 跨度比较大的房间,中间起拱高度按跨度的1%起拱。 5)主、副龙骨安装完后,必须拉线检查龙骨横平竖直,作好隐蔽工程验收。 6)膏板安装前,在龙骨下口拉通线,控制石膏板安装时缝隙顺直,石膏板与石膏板接头处留5mm缝,固定石膏板的钉距不得大于150mm,钉帽必须入板内1~2mm。用原子灰将缝和钉眼(钉眼要作防锈处理)批平,接缝处贴绷带。 7)龙骨吊装夹板时,应向业主建议吊装双层夹板,底层为5厘普通夹板,面层为质量较好的进口或合资3厘夹板,保证其面层不会起层、鼓泡。安装时,应注意底层和面层夹板的拼缝必须相互错开,且在转角处,用整板开料过渡,不得在转角处留有拼缝。 8)面层拼缝要留缝3mm,且双边坡口。在刮腻子前,用木胶粉分3次嵌填密实,并刮平。 9)吊顶夹板安装固定时,离墙距离不得小于10mm。 大面积吊顶施工工艺: 本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨以及要龙骨为骨架的种类石膏板、矿棉(岩棉)吸音板、 玻璃纤维板、胶合板、钙塑板、塑料板、加压水泥板以及各种金属饰面板等吊顶工程。 (一)施工准备 (一)1.材料

吊顶工程施工专项方案(DOC)

目录 一、工程简介 (1) 二、施工准备 (1) 1、材料准备 (1) 2、人员准备 (2) 3、机具准备 (2) 4、施工作业条件 (2) 三、主要施工技术措施 (2) 1、石膏板吊顶 (2) 2、300*300金属方板吊顶 (5) 3、200宽金属条板吊顶 (6) 四、应注意的质量问题 (7) 五、质量标准 (8) 六、安全及文明施工措施 (10) 1、安全保证措施 (10) 1.1安全管理措施 (10) 1.2安全防护措施 (10) 2、现场文明施工管理 (12) 七、成品保护措施 (12)

吊顶工程施工专项方案 一、工程简介 1、工程名称:北京国恒基业大厦精装修工程 2、工程地点:德外大街,北京市朝阳区德外祁家豁子2号 3、工程基本情况:整个工程为A、B、C、D、E、F、G幢楼组成,每幢楼 从户型3至户型11组成,各户型卫生间为广东欧龙铝条板(200宽) 吊顶,厨房吊顶为300*300铝方板吊顶,局部门厅、更衣室及电梯厅 为石膏板吊顶。 4、施工总面积:铝条板吊顶施工面积约2600M2,方板吊顶面积约1500M2, 石膏板吊顶约3000M2 5、质量要求:优良 6、施工工期:2002年7月5日至2002年9月5日 二、施工准备 1、材料准备 1.1材料要求 (1)石膏板:符合设计要求的9.5厚石膏板。 (2)铝条板:符合设计要求的200宽铝条板 (3)铝扣板:符合设计要求的300*300铝扣板 (4)石膏板吊顶龙骨:龙骨一般U38轻纲主龙骨,UC50次龙骨,配件有吊挂件、连接件、挂插件)必须符合施工规范规定。 (5)铝条板(铝方板)吊顶U38龙骨,配套次龙骨及挂件等。 (6)零配件:φ6钢筋吊杆、射钉、自攻螺钉。

集成吊顶施工

12、集成吊顶施工工艺 一、施工准备 (一)作业条件 1、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3、搭好顶棚施工操作平台架子。 4、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通 风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。 (二)材料准备 铝合金吊顶、龙骨、吊杆等。 (三)施工机具 冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、折线、墨斗等。 二、工艺流程 基层弹线一一安装吊杆一一安装主龙骨一一安装收边条一一安装次龙骨一一安装铝合金扣板 ――饰面清理一一检验一一验收 三、安装工艺 1、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找岀

房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高, 安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200 mm范围内。 3、安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,也可采用木条,间距控制在1200 m 范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 4、安装收边条:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定收边条,水泥钉间距不大于300 mm o 5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件 吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 6、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线, 对齐基准线向两边安装。 四、注意事项 1、轻钢骨架、铝扣板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、

明龙骨吊顶工程施工工艺标准

2 明龙骨吊顶工程工艺标准 2.1 适用范围 本标准适用于工业与民用建筑室内轻钢骨架下安装明龙骨吊顶工程。 2.2 编制参考标准及规范 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。本工程施工工艺标准引用下列现行国家标准的有关条款: 中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。 中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 2.3 术语和定义 GB50210-2001和GB50300-2001确立的术语和定义适用于本标准。 2.4 施工准备 2.4.1 材料要求 轻钢龙骨分U形和T形龙骨两种。轻钢骨架主件为中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。 零配件:吊杆、膨胀螺栓、自攻螺钉。按设计要求可选用各种罩面板、钢、铝压缝条或塑料压缝条。质量要求见下表 轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差单位:mm 1.项目 2.优等 品3.一等 品 4.合格 品 5.长度L 6.+30 7.-10 8.覆面 龙骨9.断面 尺寸10.尺寸 A 11.A≤ 30 12.±1.0 13.A> 30 14.±1.5 15.尺寸B 16.±17.±18.±

0.3 0.4 0.5 19.其他 龙骨20.断面 尺寸21.尺寸A 22.± 0.3 23.± 0.4 24.± 0.5 25.尺寸 B 26.≤30 27.±1.0 28.>30 29.±1.5 轻钢龙骨角度允许偏差 30.成形角的最短边尺 寸mm 31.优等品32.一等品33.合格品34.10~18 35.±1°15'36.±1°30'37.±2°00'38.>18 39.±1°00'40.±1°15'41.±1°30' 轻钢龙骨外观、表面质量单位:g/m2 42.缺陷种类 43.腐蚀、损坏 44.黑斑、麻点优等品45.一等品46.合格品 不允许 47.无较严重腐蚀、损坏黑斑、麻点。面积不 大于 48.1cm2的黑斑每米长度内不多于5处 49.项目优等品50.一等品51.合格品52.双面镀锌量53.120 54.100 55.80 硅钙板的质量要求 56.序 号 57.项目58.单位59.标准要求 60. 1 61.外观质 量与规 格尺寸62.长度63.mm 64.±1 65.宽度66.mm 67.±1 68.厚度69.mm 70.6±0.3 71.厚度平均度72.% 73.≤8 74.平板边缘平 直度 75.mm/m 76.≤2 77.平板边缘垂 直度 78.mm/m 79.≤3 80.平板边缘平81.mm 82.≤1

铝扣板 集成吊顶 的吊顶安装方法 一

铝扣板集成吊顶的吊顶安装方法一、施工准备 (一)作业条件 1、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3、搭好顶棚施工操作平台架子。 4、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。 (二)材料准备 铝合金方板板材、龙骨、吊杆等。 (三)施工机具 冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、折线、墨斗等。 二、质量要求 具体要求参照本节“石膏板吊顶”相应部分。 三、工艺流程 基层弹线――安装吊杆――安装主龙骨――安装边龙骨――安装次龙骨――安装铝合金方板――饰面清理――分项、检验批验收 四、方式工艺 1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200?L范围内。 3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200?L范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25?L烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300?L。 8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①、吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③、隐蔽工程验收记录;

吊顶施工方案

13-2号楼一层消防通道装修工程 吊顶施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁十五局城市建设工程有限公司 二零一八年九月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 1、工程简介 (1) 第三章主要施工方法及工艺 (2) 1、材料及工具 (2) 2、施工流程 (2) 第四章质量检查及保证措施 (3) 1、质量检查方法 (3) 2、质量保证措施 (3) 第五章成品、半成品保护 (3) 第六章安全文明措施 (4)

第一章编制依据 (1)本工程的建筑施工图、装饰装修施工图、结构施工图、并结合现场实际; (2)主要国家规范及标准: 序号规程、规范及标准名称标准代号 1 《工程建设标准强制性条文》2013年版 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 4 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 5 《建筑涂饰工程施工验收规程》JGJ/T29—2003 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 7 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 8 9 10 第二章工程概况 1.工程简介 本工程为贵安大数据13#楼一层2单元消防通道,建筑占地面积40.66㎡,吊顶为石膏板轻钢龙骨(38卡式龙骨)吊顶。 工程名称13#2单元一层消防通道装修工程工程类型建筑装饰装修工程建筑面积40.66平方米 建设单位贵州贵安置业投资有限公司 设计单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部设计部 监理单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部 施工单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部施工二组

吊顶工程施工工艺标准

吊顶工程施工工艺标准 1、适用范围: 本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨、暗龙骨吊顶等安装工程。 2、材料要求: 2.1龙骨 2.1.1木龙骨:木龙骨的材质、规格应符合设计要求。其木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防火、防腐、防蛀处理,并应符合有关设计规范的规定。 2.1.2金属龙骨:轻钢龙骨、铝合金龙骨及其全部配件均应按设计规格选用,其数量应适当备用。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐、防锈处理。3、主要机具(工具): 3.1主要机具:电锯、台刨、手电钻、自攻钻、气钉枪、气泵、切割锯、无齿锯、射钉枪等。 3.2手动工具:手锯、手刨子、钳子、扳子、方尺、盒尺、木刨、扫槽刨、线刨、锯、斧、锤、螺丝刀等。 4、作业条件: 4.1屋面和楼面防水层完工,并验收合格。 4.2墙面抹灰做完。 5、施工工艺 一、木龙骨罩面板吊顶 1、工艺流程 弹顶棚标高水平线→安装龙骨吊点→安装主龙骨→安装小龙骨→安装罩面板→留拼缝或钉压条

吊顶工程施工方案(通用)

轻钢龙骨吊顶工程 一、材料规格及性能: 纸面石膏板的性能及规格:纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量外加剂和纤维材料构成芯材,以特制的纸板做护面,采用连续成型、切割和干燥等工艺加工生产的建筑围墙、内隔墙及吊顶罩面装饰板材。具有较好的阻燃性能,还有质轻、隔音、抗震及较为优异的现场加工性能。 矿棉吸声板系以矿渣棉为主要原料,加入适量粘结剂和附加剂,经成型、烘干和加工饰面而形成的一种新型无机纤维顶棚装饰板材。具有质轻、耐火、保温、隔热、吸声性能好等特点,可以降低室内噪声等级,改善环境品质。 矿棉吸声板系以矿渣棉为主要原料,加入适量粘结剂和附加剂,经成型、烘干和加工饰面而形成的一种新型无机纤维顶棚装饰板材。具有质轻、耐火、保温、隔热、吸声性能好等特点,可以降低室内噪声等级,改善环境品质。2、吊顶轻钢龙骨的规格及性能:本工程选用轻钢龙骨主要分为U型、C型2种。它是以冷轧钢板、镀锌钢板作为原料,采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。用作墙体或吊顶的轻钢龙骨,其钢板厚度按照使用部位不同分为0.5-1.5MM。 U型龙骨是承载龙骨,为吊顶骨架的主要受力构件;C型龙骨通常被用作吊顶固定饰面板的龙骨,故也可称作为覆面龙骨。本工程轻钢龙骨的规格按照承载力的不同选用D60型主骨安装50副骨。除此之外,用于吊顶骨架组合的配件还有,吊杆、挂件、连接件和挂插件等。 二、施工准备及作业条件 1、吊顶龙骨安装之前,应进行图纸会审必须明确设计意图和工

程特点。在此基础上进行现场实测,掌握房间吊顶面的实际尺寸,根据设计要求的安装方法对龙骨骨架进行合理排布,绘制出龙骨组装平面图。应考虑罩面板的规格及拼缝尺寸,其板缝必须落在C型覆面龙骨底面的中心线部位。吊点间距、主次龙骨中距等尺寸关系,应符合设计规定以及龙骨产品本身的使用要求。 2、认真检查吊顶吊点的预埋情况,对于有附加荷载的重型吊顶(上人吊顶),必须有安全可靠的吊点紧固措施。对于预埋铁件、预埋吊筋或预设焊接钢板等,均应事先由土建施工单位按设计规定预留到位,并进行交接验收。对于没有预埋的钢筋混凝土楼板,当采用膨胀螺栓及加设角钢等方法处理吊点时,必须符合吊顶工程的承载要求,应由设计经计算和实验而定。 3、工程施工前包括吊顶安装的施工过程中,土建、通风、消防与电气设备等作业应密切配合。相关单位应做好协调工作。如果在吊顶施工前其他相关专业已施工完毕,则必须对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 4、对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。 5、吊顶工程在施工中应做好各项施工记录,收集好各种有关文件。 6、做好材料进场验收记录和复验报告,技术交底记录。 7、饰面板安装时室内湿度不宜大于70%以上。 三、工艺流程 图纸会审--现场测量--绘制龙骨安装平面图--水、暖、电标高交底及验收--顶棚标高弹水平线--划龙骨分档线--施工线检验--安装吊件--安装主龙骨--安装次龙骨--隐蔽验收--安装罩面板--罩面板验收--嵌缝处理--矿棉饰面板安装

建筑装饰装修工程施工组织方案

建筑装饰装修工程施工方案 (一)建筑装饰装修工程 1.编制依据 1.1 北京××工程施工图纸; 1.2 北京××工程施工组织设计; 1.3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50327-2001) 1.4 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.4 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002 ) 2.装饰装修工程概况 2.1 外檐装饰 外墙面为弹涂浅粉色涂料,+6.50m以下至室外地坪为仿蘑菇石饰面板。外窗为塑钢窗。 2.2 室内装饰 墙面—除厨房、卫生间为釉面砖外,其他全部为白色耐水腻子,120mm高蓝色踢脚板; 地面—除厨房、卫生间为地砖外,其他全部为细石混凝土水泥压光; 顶棚—除间道为矿棉吸音板吊顶板外,其他全部刮白耐水腻子。· 2.3 装饰装修工程特点 本工程装饰材料档次中档,因此材料本身的质量,尤其在规格、尺寸、颜色一致性上,比较难于控制。 本工程的质量目标为“长城杯”工程,目前结构尺寸、外观观感控制已达到预控目标,因此,装饰装修工程质量,必须克服材料本身带来的施工难度,达到“粗粮细做”,保证观感和实测达到质量预控的目标。 另外,装饰装修工程施工工期比较紧,需合理安排各分包及各专业,保证施工进度。 3.施工部署 3.1 装饰装修工程主要分项施工顺序 门窗立口→细石混凝土地面→局部墙面抹灰→厨房、卫生间墙、地面瓷砖→墙面顶面刮腻子→木门油漆→楼梯间墙面刮腻子→验收 3.2 室外装修 屋面工程→外沿作保温→外窗立口→外沿涂料→+6.50m以下贴仿蘑菇石→塑钢窗安装→窗口密封胶→散水台阶→验收 3.3 施工进度计划安排 装饰装修工程汁划开工时间在×年×月上旬,计划竣工时间在×月中上旬。各专业穿插进行施工,总工期为×××天左右。 4.施工准备 4.1 劳动组织 抹灰工 180人 混凝土工 20人 木工 30人 油工 140人 其他 20人

吊顶工程施工工艺及验收标准

3 吊顶工程施工工艺及验收标准 2.13操作工艺 2.131.工艺流程: 吊顶工艺流程图 2.1. 3.2.弹吊顶标咼水平线: 以内墙+50cm 水平标高线为基准,根据图纸在墙上、柱上弹出顶棚标高水平 墨线。弹线应清晰、准确。 2.13 3.安装吊杆: 2.1.3.3.1. 吊顶工程中的预埋件钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。 吊顶 工程的木吊杆木 龙骨和木饰面板必须进行防火处理并应符合有关设计防火规范 的规定。 2.1. 3.3.2. 在顶板上画出吊顶布局,确定吊杆位置并与原预留吊杆焊接; 如 原吊筋位置不符 或无预留吊筋时,采用 M8膨胀螺栓将? 8金属吊杆固定在顶梁 板上。 2.1. 3. 4.安装主龙骨: 2.1. 3. 4.1. 安装龙骨前应按设计要求对房间净高洞口标高和吊顶内管道设 备及其支架的标咼进行交接检验。 2.1. 3. 4.2.吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm,当大于300mm 时应增 加吊杆。当吊杆长度大于1.5m 时应设置反支撑。当主龙骨与设备相遇时应作相 应调整并用型钢加固,必要时增设吊杆。主龙骨间距一般为 800?1200mm 龙骨 接头要错开;吊杆的方向也要错开,避免主龙骨向一边倾斜。吊顶开孔位置需加 大龙骨加固。 弹吊顶标咼水平线匚> 安装吊杆 匚才 安装主龙骨 _j 安装次龙骨 安装罩面板 kT 按规范起拱、调平

吊挂主龙骨的吊杆的间距不能超过1200mm \2m

2.1.34 3.重型灯具电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 2.135.安装次龙骨: 主龙骨安装完毕并调节吊挂件,抄平下皮(注意起拱量)后;再根据吊顶板 的规格确定中、小龙骨位置,中、小龙骨必须和大龙骨底面贴紧,安装垂直吊挂 时应用钳夹紧,防止松紧不一。 2.1. 3.6.起拱、调平: 用吊杆上的螺栓上下调节,保证一定起拱度,视房间大小起拱 5?20mm 高 度一般为房间短向距离的1/200?1/300之间,待水平度调好后再逐个拧紧螺帽。 2.1. 3.7.安装罩面板: 2.1. 3.7.1. 施工过程中注意各工种之间配合,待顶棚内的风口、灯具、消防 管线等施工完 毕,并通过各种试验后方可安装面板。 2.1. 3.7.2. 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求, 防散落措施。 2.1. 3.7.3. 罩面板商标要朝上,板用自攻钉固定,并经过防潮处理,安装时 先将板就位, 用直径小于自攻钉直径的钻头将板与龙骨钻通,再用自攻钉拧紧, 自攻钉钉距150?170mm 距边不小于15mm ,略深入板面1mm 左右,并不得使 纸面破损,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。 2.1. 3.7.3. 板要在自由状态下固定,不得出现弯棱、凸鼓现象;板长边沿纵 J 吊挂主龙骨的挂件要正、反向安装,这样才会更稳固 并应有

室内吊顶工程施工方法范本

工作行为规范系列 室内吊顶工程施工方法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-64239室内吊顶工程施工方法 Construction method of indoor ceiling project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 室内吊顶工程的施工方法 本工程的吊顶分轻钢龙骨石膏板、铝合金条板龙骨、轻钢龙骨乐思龙铝板,造型木龙骨塑铝板和各种玻璃装饰的吊顶。 (一)轻钢龙骨石膏板吊顶: 轻钢龙骨石膏板吊顶施工包括吊顶龙骨安装、吊顶面层板安装和表面乳胶漆涂装工艺。 1.吊顶龙骨安装工程 ⑴施工准备 1)检查结构施工情况:吊顶施工前,应复核结构空间尺寸,及时处理结构需要处理的质量问题。 2)检查设备安装情况:吊顶施工前,应检查设备管道安装情况,是否就位,有无交叉施工,并在以后的施工中妥善

安排和配合,避免不必要的返工和浪费。 ⑵施工工具:电动木工开料机、电动木工压刨机、电锤、电锯、电焊机、油漆刷等。 ⑶施工工艺流程: 1)放线主要是弹好吊顶标高线,龙骨布置线和吊筋位置线。 吊顶标高线:弹到墙面和柱面上。 龙骨布置线:弹到楼板下底面上。 吊筋位置线:吊筋间距根据施工规范要求、龙骨的断面和使用的荷载综合确定。其位置线与龙骨位置线相同,弹在楼板下底面上。 2)固定吊筋 由于本工程房间空间较大,所需吊筋较长,为保证整个吊顶的刚度和稳定性,减少其侧向位移,采用φ8圆钢,所用吊筋根据吊顶高度现场进行加工,并涂刷防锈漆三遍。然后,按照吊筋位置线用电锤打胀管螺栓,与吊筋进行焊接。同样,吊筋与吊挂之间的连接也采用焊接。吊挂件与主龙骨由工厂配套供应,其安装一般都较牢靠,套住即可。

GRG吊顶工程技术措施及施工方案

第一节、GRG吊顶工程技术措施及施工方案 GRG板也称作玻璃纤维增强石膏板,是一种特殊改良纤维石膏装饰材料,造型的随意性使苴成为要求个性化的首选,它独特的材料构成方式足以抵御外部环境造成的破损、变形和开裂。而苴外型凹凸线条及曲而变化复杂设计新颖別致,因此其施工难度也很高。在本工程中使用了较大而积的GRG板吊顶,而且造型新颖、复杂,独特的设II理如眼前询磁同时也<1吠了我们的施工难度。对此,我们制定了以下施工方案: 施工工艺流程: 测量、放线一设计大样图及复核尺寸一GRG板工厂加工一钢结构转换层放线泄位一钢结 构制安一GRG板吊装一接缝处理及配合设备开孔一饰而处理 施工要点: 1.测量、放线 结合原始结构施工图与总包方沟通,将采用全站仪、钢尺、线镭等测量工具,将纵横两方向的轴线测设到建筑物天棚需要安装GRG板的部位上去。轴线宜测设成风格状,如原图轴线编号不够,可适当增加虚拟的辅助轴线。方格网控制在3m*3m左右(弧形轴线测设成弧线状)。测设完成的轴线用墨线弹出,并醒目标岀轴线编号,不能弹出的部位可将轴线控制点引伸或借线并做标记。轴线测设的重点应该是起戦终点线、中爼线、转癥洞峨、I'邂等财特征&卿位,作为日后安装的控制线。根据测设好的轴线,用小尺精确量出每个结构部分的详细尺寸,由3人合作往返测屋,1人读后尺,1人读前尺,1人记录。返测时读尺员前后互换,以避免偶然的误差,尺寸要求精确到mm。 使用水平仪,将各个有特征部位的标高测出,亦标注在平而(或立而)上,尺寸精确到mm。将现场实测的尺寸和标高绘制成图,与原上建图纸和装饰设汁理念图纸做对比,加上钢结构转换层和施工作业必要的操作面厚度后,若超出了装饰设汁理念图的范围(即GRG材料包不住结构),则应马上汇报给建设单位及设计单位做设讣参数及几何尺寸的调整。 2. GRG板工厂加工 工厂收到经现场传来的经确认的深化图后将组织工厂进行加工生产。本项目使用的GRG 产品是使用髙品质石膏制成,英材料能提供稳左的物理强度,并且石膏分子的细致可让产品完成而更光滑平顺,可充分表现本工程多曲面的特性。产品的制模交采用目前较为先进的电脑数码控制自动铳床机(CNC)刨铳制模,因此能提供一个髙精的GRG模具(人工制模于不规则抛物面时,无法提供每个面完全相符的三维立体造型,通过电脑数控后三维(3D)施工设计图所有能表现的任何抛物面,皆可通过其完成)。模具制作完成后将进行GRG板的生产,其制作过程如下: 模具检查一第一层石膏浆灌置一第一层玻璃纤维板置放一安放预埋金属吊件一第二层石膏浆灌置一第二层玻璃纤维板宜放一第三层石膏浆灌置一第三层玻璃纤维板置放一第四层石膏浆灌置一第四层玻璃纤维板宜放一背衬右?膏浆灌置一GRG板养护一胶模一品质检查一编号及数量登记一装箱 3?钢结构转换层制作安装 现场实测图完成后,出具钢结构转换层布置建议书,具体的钢结构转换层设计将报原设计

相关文档