文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程量计算步骤

电气工程量计算步骤

电气工程量计算步骤
电气工程量计算步骤

电气专业工程量计算技巧

1.先阅读图纸说明

2.统计电气设备数量,发电机、变压器,并计算调试内容

例:干式变压器SC150-10-800KV A

干式变压器调试

变压器带保护罩(定额子母要调系数,保护罩不计算)

3.统计高压配电柜,低压配电柜,柜内母线数量,并计算母线及高低压调试内容(柜内母线如随设备带,仅计算母线调试费用

例:高压开关柜GGD

800*1000*2200

柜内元器件的调试(根据需要)

注意:落地槽钢和接地一般按配电室统一计算

4.统计配电箱的个数:(顺便统计落地槽钢,箱内端子数量)

例:双电源照明配电柜

600*800*1800

基础槽钢10#

1.4*2

焊、压端子

BV-5*16=5

焊、压端子

BV-3*2.5=20

5.统计灯具,开关,插座及零星元件数量,根据图纸图例型号楼层分别列出,(我的方法是:如统计单联开关,从地下一层到顶层仅统计单联开关,按楼层分别写在计算稿上,然后统计下一项,统计方法同单联开关相同,这种方法缺点是翻图纸的次数比较多,计算稿用量多;优点是以后不需要汇总,一次到位,并在此过程中熟悉了图纸内容。)

例:

单联单控开关AP8611-10

-1F=28

1F=35

2-5F=20+35+45

20F=23*5

合计=

6.计算桥架、线槽、母线的数量,按规格型号分列,顺便计算安装支架

例:插接式母线400A

=28+32

弹簧支架

=120kg

母线调试

7.计算从配电室出来主干线的数量,从N1开始计算,注意注明电缆的回路编号

及用途(若在室外,需计算电缆沟土方,铺砂盖砖等)

例:AH1

YJV-3*25+2*16

地沟内=3+12+5

桥架内=45+2+1.2

管内SC50=2.5+4.8

预留= 半周长+地沟+电动机+桥架+电缆头+清单工程量2.5%

热缩电缆头=2个

8.动力照明插座配线,传统的方法是根据图纸分类计算,一张图纸计算完,再计算另一张,我的计算方法是根据需要计算的类别翻图纸,计算书一次到位,图纸翻的次数较多,

例:房插座BV-3*2.5

PVC20

1F N1=2.5+12+68+42.5

\\

1F N2=12.+32+21.5

桥架内1F N3=45+20+2.5+3.2

9.分类汇总,此种计算方法一般除了配管外均可直接在计算稿上汇总,配管要单独提出来

焊接钢管

SC50=2.5+4.8

PVC管

PVC20 =2.5+12+68+42.5+12.+32+21.5

10.接线盒

PVC25=

PVC20=

11.防雷接地:

12.弱电系统的计算方法同上。

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与

土建手算工程量计算步骤

土建手算工程量计算步骤 一­、基数“三线一面” L中:外墙中心线,可计算外墙基挖地槽,外墙基础垫层、外墙基础砌筑、外墙墙基防潮层、外墙圈梁、外墙墙身砌筑等分项工程。 L外:外墙外边线(L外=L中+墙后*4)。可计算平整场地、腰线、外墙抹灰、散水等分项工程。 L内:内墙净长线,可计算内墙基挖地槽、内墙基础垫层、内墙基础砌筑、内墙基础防潮层、内墙圈梁、内墙墙身的砌筑、内墙基础防潮层、内墙抹灰等分项工程。 S:砌筑面积,(分层)与面有关的计算项目有:平整场地、天棚抹灰、楼地面及屋面等分项工程。 二、人工平整场地:S=S底+2*L外+16 三、基础工程部分 1、人工挖地槽(立方米)增加柱外体积,不放坡和不支挡土板:V=(B+2C)*H*L (图我没法画了你看书理解) 2、C10基础垫层(立方米)V=L*B*H 基础垫层模板(平方米)S=L*h*2个侧面 3、C25无梁式带形基础(立方米)、模板(平方米) 4、C25地圈梁:V=(L中+L内—嵌入基础内柱长度)*断面圈梁模板(平方米)S=L*h1*2个侧面 5、M7、5水泥砂浆蒸压灰砖砌条形砖基础(立方米)V=(L中+L内—嵌入基础内柱长度)*(基础高度+折加高度)*墙厚—嵌入基础内砼砼构件体积(地圈梁或在基础高度中扣除) 6、基础槽内回填土(立方米)V=基础挖土体积—室外地标高以下埋设物之和体积。如砼垫层、砼基础、砖基础、柱等。 7、室内(房心)回填土(立方米) 按主墙间净面积乘以回填厚度计算,公式:室内回填土的体积=底层主墙间净面积*(室内外高差—地坪厚度); 底层主墙间净面积=底层记住面积—(L中*外墙厚+L内*内墙厚) 四、脚手架 1、综合脚:S建筑面积之和

电气工程工程量计算规则

电气工程工程量计算规则 册说明 一、第四册《电气工程》(以下简称本定额),包括变配电装置、电缆、架空配电线路、防雷接地、控制装置、配管配线、照明器具、起重设备电气装置、电气设备试验调整、电梯、消防控制设备、安全防范设备、电视、电话、综合布线等共十三章。 二、本定额适用于10KV以下电气设备安装工程。 三、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m时,其超过部分的人工工日乘以下 四、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物(电梯安装除外),按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数): 五、脚手架使用费以单位工作人工费作为基数,按以下标准计取: 电梯工程:6%,其中人工费占20% 其它工程:2%,其中人工费占20% 第一章变配电装置 一、说明 (一) 本章包括:干式变压器、油式变压器、箱式变压器、开闭器、高压开关柜、低压配电屏、母线桥、封闭式插接母线槽安装等23节共140个子目。(二) 消弧线圈、电炉变压器、油浸电抗器、整流变压器安装,执行油式变压器安装相应子目。 (三) 设备中需注入或补充注入的绝缘油,应视作设备的一部分。 (四) 设备安装中均未包括支架的制作安装,需用时执行本册支架制作安装相应子目。 (五) 工作内容中的“接线”系指一次部分(不包括焊压铜、铝接线端子)。 (六) 硅整流设备安装,不包括附带的控制箱、电源箱和设备以外配件的安装。 (七) 硒整流设备安装,执行硅整流设备相应子目。 二、工程量计算规则 (一) 变压器按容量以台计算。 (二) 高压开关柜分固定式、手车式以台计算。 (三) 低压开关柜分交流、直流以台计算。(四) 配电间隔框架、母线桥、设备支架以吨计算;基础型钢分品种以米计算。 (五) 封闭式插接母线槽分安装方式以米计算。 (六) 带形母线,分片数以单相米计算。 (七) 其它电气装置以台(套、个、组)计算。 第二章电缆 一、说明 (一) 本章包括:电缆沟铺砂盖砖、盖板、电缆敷设、电缆头制作安装、电缆桥架安装等26节共484个子目。 (二) 电缆敷设定额,是按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,不适用在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。 (三) 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工工日乘以系数 1.3。该地段所需的施工材料,如固定桩、夹具等按实计算。 (四) 电缆敷设定额,未包括因弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,其增加工程量按附表执行。(五) 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数 1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。 (六) 安装梯架、托盘所用的非成品金属支架,执行第五章金属支架制作相应子目。 (七) 桥架安装: 1. 桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作,附件安装,切割口防腐,桥式或托板式开孔,上管件隔板安装,盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 2. 桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其它各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不得调整。 3. 玻璃钢、铝合金梯式桥架,定额是按不带盖编制的,若带盖,分别执行玻璃钢、铝合金槽式桥架定额相应子目。 4. 钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工工日、机械台班用量乘以系数1.2。 5. 不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。 (八) 电缆敷设系综合定额,凡10KV以下的电力电

手工计算工程量的步骤

手工计算工程量的步骤 一­、基数“三线一面” L中:外墙中心线,可计算外墙基挖地槽,外墙基础垫层、外墙基础砌筑、外墙墙基防潮层、外墙圈梁、外墙墙身砌筑等分项工程。 L外:外墙外边线(L外=L中+墙后*4)。可计算平整场地、腰线、外墙抹灰、散水等分项工程。 L内:内墙净长线,可计算内墙基挖地槽、内墙基础垫层、内墙基础砌筑、内墙基础防潮层、内墙圈梁、内墙墙身的砌筑、内墙基础防潮层、内墙抹灰等分项工程。 S:砌筑面积,(分层)与面有关的计算项目有:平整场地、天棚抹灰、楼地面及屋面等分项工程。 二、人工平整场地:S=S底+2*L外+16 三、基础工程部分 1、人工挖地槽(立方米)增加柱外体积,不放坡和不支挡土板:V=(B+2C)*H*L (图我没法画了你看书理解) 2、C10基础垫层(立方米)V=L*B*H 基础垫层模板(平方米)S=L*h*2个侧面 3、C25无梁式带形基础(立方米)、模板(平方米) 4、C25地圈梁:V=(L中+L内—嵌入基础内柱长度)*断面圈梁模板(平方米) S=L*h1*2个侧面 5、M7、5水泥砂浆蒸压灰砖砌条形砖基础(立方米)V=(L中+L内—嵌入基础内柱长度)*(基础高度+折加高度)*墙厚—嵌入基础内砼砼构件体积(地圈梁或在基础高度中扣除) 6、基础槽内回填土(立方米)V=基础挖土体积—室外地标高以下埋设物之和体积。如砼垫层、砼基础、砖基础、柱等。 7、室内(房心)回填土(立方米) 按主墙间净面积乘以回填厚度计算,公式:室内回填土的体积=底层主墙间净面积*(室内外高差—地坪厚度);底层主墙间净面积=底层记住面积—(L中*外墙厚+L内*内墙厚) 四、脚手架 1、综合脚:S建筑面积之和 2、垂直运输:(按卷扬机)S建筑面积之和 五、门窗洞口面积工程 详见P235表6—49以表格形式计算,要区分材料、型号、类型、带亮与否、内外墙主要在计算砌筑体中扣除,木制门的油漆等。 六、混凝土及钢筋混凝土和模板 (一)、现浇砼要区分砼强度等级 1、柱:(1)、现浇C25矩形柱:Z1 ,Z2, Z3 (立方米)四边模板(立方米)。(2)C25现浇构造柱GZ(要增加马牙槎的量),模板注意在与墙体咬接边部计算。 2、梁工程 (1)梁(扣柱所占长度) L1(1)250*500, L2(1)240*300, L3(2)300*600 , L4(3)240*350 , L5(1)240*350, L6(1) 240*300, L7(1)240*450, L8(1)240 *450. (2)现浇C20过梁 长度如图中有长度按图中长度,没有每边增加0、25米 模板:底模洞口宽*0、24+(侧模+每边0、25)*2*数量 (3)圈梁QL【(L中+L内)—柱所占长度—墙上凡高度超过圈梁高度的梁。如L4(3)】*断面—圈梁代过梁砼量=立方米。 模板:俩侧边,梁长度*梁高*2边=平方米;钢筋:主筋总长=【圈梁长(引用L中+L内)+T形接头;锚固长度30d+6、25d*T 形接头】*主筋根数。 箍筋总长=(圈梁长除以箍筋间距+内墙道数*每根箍筋长度。【!注:调整墙上梁的长度】 3、现浇C25板 卫生间处现浇C20平板【立方米】,模板【平方米】 4、现浇C25整体楼梯:水平投影面积【平米】,模板【平米】 5、现浇C25雨篷:进门口处。(梁外边部分水平投影面积)平米 6、现浇C25挑檐天沟,区分底和侧梁 7、现浇C20台阶【平方米】最上一步内伸入0、3m按水平投影之和 8、现浇C20明沟【m】,扣除台阶所占长度。 (二)预制构件制作安装 砼制作工程量* 1.015 ;模板量=砼制作量*1、015 ;运输=砼制作工程量*1、013 安装=砼制作工程量*1、005 ;灌缝=砼制作工程量;钢筋量*1、015 五、砌筑工程(M7、5混合砂浆,蒸压灰砂砖,墙厚) V=(墙体长度*墙高—E嵌入墙身门窗洞口面积)*墙厚—E嵌入墙身内砼构件体积 式中:墙体长度: L中——外墙按外墙中心线长度 L内——内墙按内墙净长线长度 七、墙柱装饰装修工程 1、内墙面抹灰工程量=主墙间内墙净长度*相对应墙面高度—E门窗等面积+垛的侧面抹灰面积 2、外墙群工程量+【L外—E外墙上门窗洞口所占宽度】*墙裙高度

电气手算工程量方法及步骤

电气手算工程量方法及 步骤 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地米以下的

建筑工程量计算公式及计算方法大全

建筑工程量计算公式及计算方法大全 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。(2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部

安装工程电气专业识图算量总结

第一章电气照明工程 第一节电气照明工程基础知识 一、常用的电气设备等安装高度 1、配电箱:一般箱底距地 1.5m 2、灯具:依据设计管线一般沿顶棚敷设。 3、开关:拉线开关:一般距顶0.3m 板式开关:一般距地 1.3m-1.5m 4、插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。 其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地 1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设。 5、聚氯乙烯塑料铜线:BV 6、聚氯乙烯塑料铝线:BLV 二、建筑电气工程施工图常用图形符号 1、动力、照明线路在平面图上的表示方法 ①线路配线方式符号 具体符号: SC 焊接钢管配线 TC (DG)电线管(薄壁钢壁)配线 P (VG)硬塑料管配线(PVC) PC (RVG)软塑料管配线 F(SPG)金属软管(蛇皮管)配线 CT 电缆桥架配线 ②线路敷配部位符号 M (S)沿钢索配线 BE (LM)沿梁或屋架下弦明配线 CLE(ZM)沿柱明配线 WE(QM)沿墙明配线 FC (DA)埋地面(板)敷设 CLE(KZM)跨柱明配线 CE(PM)沿天棚明配线 BC(LA)在梁内或沿梁暗配线CLC (ZA)在柱内或沿柱暗配线 WC (QA)在墙内暗配线 CC (PA)在顶棚内暗配线 ③线路文字标注格式 a-b(c×d)e-f 式中 a——线路编号或线路用途符号; b——导线型号; c——导线根数; d——导线截面,不同截面分别标准; e——配线方式符号及导线穿管管径; f-—敷设部位符号。 2、动力、照明设备在平面图上表示方法

①用电设备标注格式 式中a——设备编号; b——额定功率,kW; c——线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A; d——安装标高,m。 ②电力和照明配电箱标注格式 当需要标注引入线规格时为: 式中 a——设备编号 b——设备型号; c——设备功率,kW; d——导线型号; e——导线根数; f——导线截面,mm2; g——导线敷设方式及部位。 ③灯具的标注方法 若为吸顶灯则为: 式中 a——灯具数量; b——灯具型号或编号; c——每盏照明灯具的灯泡(管)数量; d——灯泡(管)容量,W;

工程量计算的一般步骤

工程量计算的一般步骤 1、计算工程量的一般步骤 (1)根据工程内容和预算定额项目,列出计算工程量分部分项工程名称; (2)根据一定的计算顺序和计算规则,列出计算式; (3)根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据,代入计算式进行数值计算; (4)对计算结果的计量单位进行调整,使之与定额中相应分部分项工程的计量单位保持一致。 2、工程量计算的顺序 为了避免漏算或重复计算,计算工程量时应按照一定的顺序进行。(1)单位工程计算顺序 ?按施工的先后顺序计算 ?按定额项目的顺序计算 (2)分项工程计算顺序 ?按顺时针方向计算(例如计算外墙、地面、天棚等都可以采用此法)?按“先横后竖、先上后下、先左后右”的顺序计算(例如内墙、内墙基础、间隔墙等各段都互相交错) ?按构件编号顺序计算(例如钢筋混凝土构件、门、窗、屋架) ?按轴线编号顺序计算

工程量计算的一般方法 为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。 1.按施工顺序计算 按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。2.按定额顺序计算 按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度 -门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。

电气工程量完整计算规则

1、工程量计算顺序 电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供: 变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电线路——电气调整试验——配管配线——照明器具——电梯电气装置 2、电力变压器 电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算,区别高低压及容量。 3、配电装置 3.1 包括断路器、接触器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜,以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位; 3.2 配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位; 3.3 基础槽钢、角钢以m计算,应标明规格型号; 3.4 配电设备的端子板外部界限,以组为单位,端子箱安装分户外、户内以个为单位。接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线,2.5mm和6mm两种,以个为单位如营口港1~3#泊位上输油臂分控站接线就应该套用该项目,另外应增加―管内穿线‖的工程量,以m/单根计算总工程量; 3.5 高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工图设计执行; 3.6 导线敷设应有焊(压)接线端子工程量,如照明导线的敷设就应考虑此项工程量; 3.7 盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程。 3.8 高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好,连接母线已配置,油漆已刷好来考虑。规定主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量 4、母线、绝缘子 4.1 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以―m/单相‖为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,应标明规格及截面面积;

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算得要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸就是不就是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注得数字除标高得单位就是m外,其她得都就是mm。(附表1)所有安装从室外进来得水平管都称做干管,从干管上立起来得称为立管,从立管上接出来得称为支管。切记要核实图上得比例就是否就是正确得。(一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先瞧设计说明,把设计说明上得工程所用材料及防雷部分得说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有得需要数个数得(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②瞧系统图时应对上平面图,了解管子得走向。系统图上得上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明就是垂直走得);系统图上得左右方向在平面图上左右走;系统图上得斜线45度方向走,说明在平面图上前后走得管道;系统图上用标高推其立管得高度,平面图上可以量出干管及支管得水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注得情况下,室外预留1、5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱得半周长;没给实际做法得情况,考虑地面做法为0、3m。所有得电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处得管子一般按图上画得量,其它房间得管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下得计算规律: 1)、照明灯具支线一般就是两根导线,要求带接地得则就是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高

建筑工程量计算方法(含图及计算公式)

工程量计算方法 一、基础挖土 1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)×挖土深度×沟槽长度+放坡增量 (1)挖土深度: ①室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高; ②室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算 (3)放坡增量:沟槽长度×挖土深度×系数(附表二 P7) 2、挖土方、基坑:V=(垫层边长+工作面)×(垫层边长+工作面)×挖土深度+放坡增量 (1)放坡增量:(垫层尺寸+工作面)×边数×挖土深度×系数(附表二 P7) 二、基础 1、各类混凝土基础的区分 (1)满堂基础:分为板式满堂基础和带式满堂基础,(图10-25 a、c、d)。

(2)带形基础 (3)独立基础

1、独立基础和条形基础 (1)独立基础:V=a’× b’×厚度+棱台体积 (2)条形基础:V=断面面积×沟槽长度 (1)砖基础断面计算 砖基础多为大放脚形式,大放脚有等高与不等高两种。等高大放脚是以墙厚为基础,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为2皮砖。不等高大放脚,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为1皮与2皮相间(见图10-18)。

基础断面计算如下:(见图10-19) 砖基断面面积=标准厚墙基面积+大放脚增加面积或 砖基断面面积=标准墙厚×(砖基础深+大放脚折加高度) 混凝土工程量计算规则 一、现浇混凝土工程量计算规则 混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以m3计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中㎡内的孔洞所占体积。

电气工程安装工程量计算方法

目录 一、电气工程 (3) 一、强电部分: (3) 1、熟悉图纸: (3) 2、工程量计算流程: (3) 3、计算步骤: (4) 4、有关规定: (4) 二、弱电部分: (4) 三、防雷接地部分: (5) 二、电气工程相关套价的项目 (5) 强电部分: (5) 弱电部分: (6) 避雷部分: (6)

电气工程 (强电、弱电及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸: ①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量; ②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。 系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的); 系统图上的左右方向在平面图上左右走; 系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道; 系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度。 2、工程量计算流程: 首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤: 先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定: 室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮); 电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长; 没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。 所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)。 二、弱电部分: 1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。 2、与强电不一样的地方: ①套价时弱电插座套面板,不能套插座; ②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线; ③一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

电气工程算量要点【最新版】

电气工程算量要点 1、电线:要拆开计算(BV 2.5*4,长度10m,工程量长度=4*10),带符号BV/BYJ普通电线/高级电线、BVR软电线、RV特软电线、RVP屏蔽特软电线;其他:不拆开计算,带符号RVS双绞线、RVB双芯平型软线、UTP/STP网线(非屏蔽/屏蔽)、HYV通信线、BVV护套电线(圆)、BVVB护套电线(扁)、RVV护套软线、RVVP屏蔽护套软线、SYV/SYWV视频线(同轴电缆)、YJV/VV电力电缆、KVV控制电缆。根和芯的概念。MH-YJV-3*35+1*16SC50 FC:一根(三芯35mm2+一芯16mm2)的耐火电力电缆,穿管径50mm的焊接钢管地面暗敷。 2、不同材质分别列项。L-铝(不带L默认为铜),P-屏蔽,FS-防水,ZR-阻燃,NH-耐火,WD-无卤低烟,ZN-阻燃耐火,WDZ-无卤低烟阻燃,WDN-无卤低烟耐火,下角标带22-带铠。 3、各种箱柜安装、电机接线定额均未包括外部接线工作内容,需单独计算。电缆终端头定额中已包括外部接线工作内容,不得重复计算。端子板外部接线、接线端子、电缆终端头每根每端一个。

4、配管:电线管MT(薄壁),扣压式电线管(KBG)/紧定式电线管(JDG);塑料管:硬塑料管(PV/PVC)、半硬塑料管(FPC)、波纹塑料管(KPC);金属软管(KPC);钢管SC(厚壁):焊接钢管(SC)、水煤气管(G)、镀锌钢管(RC)、线槽:金属线槽(MR)、塑料线槽(PR);桥架(CT):槽式(C)、托盘式(P)、梯式(T)。线槽常用于改建工程或后期装修的明敷,在美观的前提下可以在墙上任意敷设,常见于病房和办公室。 5、配管长度按设计图示尺寸以长度计算;配管安装不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。配线按设计图示尺寸以单线长度计算(含预留长度)。电力电缆、控制电缆按设计图示尺寸以度计算(含预留长度及附加长度);滑触线按设计图示尺寸以单相长度计算(含预留长度);接地母线按设计图示尺寸以长度计算(含附加长度); 6、敷设方式:FC地面暗敷、CC顶板暗敷、WC墙内暗敷、WS/WE沿墙面敷设、CE沿顶棚面敷设、SCE吊顶内敷设。线:管内穿线、线槽配线;电力电缆:输电电缆(TC电缆沟敷设、DB直埋敷设),配电电缆(一般敷设(室内),竖直通道敷设(竖井));控制电缆:一般敷设(室内)、竖直

机电安装工程量计算方法

DJ-01 电气工程量计算标准 一、计算顺序划分标准:电气设备安装工程工程量计算,根据系统 区域划分分别计算系统、子系统分项子目工程量,并按室外基础设施与室内单体工程和地下室工程划分分别汇总合计。 按照室内分项划分计算顺序:防雷与接地工程配管、穿线桥架、母线安装电线、电缆配电箱、柜开关、插座灯具系统试验。 按照室外工程划分计算顺序:接地安装线管安装挖填土方电线电缆敷设灯具安装。 二、工程量计算要点: 1、计算配电房出线按照配电系统图回路编号顺序逐一计算至终端 电箱, 2、计算终端电箱至灯具、插座各回路配管桥架工程量,应根据终 端电箱系统图回路编号顺序逐一计算,毎计算完成一个回路,在图上做上标记,工程量全部计算完成后,根据所有终端箱配电箱系统图检查一遍是否已全部计算。 3、计算室内照明配管时,按照不同楼层或户型分别计算,对不同 户型进行编号(基准层),其他层与之相同的户型,不必重新编号,可利用该户型编号(基准层)和工程量及列式,避免重复计算和浪费时间,与之不相同户型,另行增加户型编号。 4、公共照明按照整幢建筑物的公共照明配电箱至灯具的各回路编 号顺序逐一计算。

5、开关插座、灯具工程量计算时,根据(电-DJ-001)计算表按 每层各户型先进行计算,然后根据(电DJ-002)表进行系统汇总,公建工程统计时按各层照明配电箱回路及对应房间逐一计算。然后进行系统汇总。 6、防雷接地工程量计算时,根据通用计算表按照施工先后顺序逐 一进行计算,然后进行系统汇总。 三、计算列示要求: 1、根据表2-1系统分项划分规定分别列式计算; 2、根据定额或《建设工程工程量清单计价规范》GB50550规定的 子目划分分别列式计算; 3、能够一量多用的分项子目分别列式计算; 4、不同材质型号规格分别列式计算; 5、总干管、干管、支管分别列式计算; 6、防雷接地、配管埋地水平段、垂直段,明(暗)配管的水平、 垂直段应在计算方式中分别列式并标注文字; 7、电线、电缆的预留量应在计算式中分别列式并用文字标明; 8、不同回路分别列式计算; 9、相同配管、不同配线型号规格及穿线根数分别列式计算; 10、照明系统的灯具、插座线路配管工程量分别列式计算。 11、小电器、配电箱、线槽桥架在通用计算表的备注列应标明安 装高度。 12、有地下室的单体工程,应将地下室工程量分系统单列计算,

工程量计算规则(电气)

重庆市2008安装工程计价定额 工程量计算规则 (电气工程) 特别说明: 1、本定额中定额用工不分工种、技术等级,以“综合工日”表示。内容包括:基本用工、超运距用工、辅助用工、人工幅度差。人工单价为28.00元/工日。人工单价包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和劳动保护费。 2、本定额材料消耗已包括施工中消耗的主要材料和辅助材料,辅助材料中的零星材料合并为其他材料费。本定额中材料消耗量用“()”表示的材料为未计价材料,未计价材料费另行计算。本定额人工、材料、成品、半成品和机械燃(油)料价格,是以定额编制期的价格为依据确定的基价,作为计取费用的基础,其价差可参照重庆市建设工程造价管理机构发布的工程所在地的信息价格或市场价格进行调整。 3、本定额已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平运输以及运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 4、本定额中已包含材料、成品、半成品、设备的水平和垂直运输:(1)、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平(100m)和垂直运输(±10m); (2)、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平(300m)和垂直运输(高度20m以下);

(3)、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现 场地平面为基准面。 5、定额中注有“×××以内”或“×××以下”者,均包括×××本身;“×××以外”或“×××以上”者,则不包括×××本身。 一、变压器安装: 1、种类:我们在电气分部中常用的变压器种类有油浸电力变压器、干式变压器等; 2、计算规则: (1)、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。 (2)、变压器干燥项目适用于通过试验后,判定绝缘受潮时,需进行干燥。因此只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制安装施工图预算时不列此项,工程竣工结算时根据实际情况及有关签证等干燥资料再作处理),按不同容量以“台”为计量单位。 (3)、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。 (4)、变压器安装定额中已包括施工时绝缘油补充以及补充油过滤时发生的损耗用量等全部工作内容。 (5)、变压器油过滤定额适用于变压器、油断路器及其他充油设备在工程检修或维修中需要更换绝缘油时,可按制造厂提供的油量计算,不论绝缘油过滤多少次,直到过滤合格为止,以“吨”为计量单位。

统筹法计算工程量的方法(三线一面)

统筹法计算工程量的方法(三线一面) 建筑面积计算基数 ?1、外墙中心线:是指围绕建筑物的外墙中心线长度之和 ?可计算外墙基槽、外墙基础垫层、外墙基础、外墙体积、外墙圈梁、外墙基防潮层 ?2、内墙净长线:是指建筑物内隔墙的长度之和。 ?可计算内墙基槽、内墙基础垫层、内墙基础、内墙体积、内墙圈梁、内墙基防潮层 ?3、外墙外边线是指建筑物外墙边的长度之和。 ?人工平整场地、墙脚排水坡、墙脚明沟(暗沟)、外墙脚手架、挑檐 ?4、建筑物底层面积:底层建筑面积。 ?人工夹带场地、室内回填土、地面垫层、地面面层、顶棚面抹灰、屋面防水卷材、屋面找坡层 工程量计算的步骤 1.计算“基数” 计算工程量时,有些数据经常重复使用,这些数据称为“基数”,包括: 1)外墙外边线周长——L外(根据外包尺寸计算) 2)外墙中心线长度——L中(L中=L外-墙厚×4) 3)内墙净长线长度——L内(分楼层、墙厚、材质等的不同分别计算,如L内1层370、L内1层240、L内1层120、L内1层60、L内2层240…)4)底层建筑面积——S1(根据建筑面积计算规则计算 1.建筑面积(S建筑面积)和首层建筑面积(S首层建筑面积)

?建筑面积本身也是一些分部分项的计算指标,如脚手架项目、垂直运输项目等,在一般情况下,它们的工程量都为S建筑面积。S首层建筑面积可以作为平整场地、地面垫层、找平层、面层、防水层等项目工程量的基数,如北京市建筑工程预算定额中,曾经把平整场地的工程量按S=1.4S 首层建筑面积计算。 2.室内净面积(S室内净面积) ?室内净面积可以作为室内回填土方、地面找平层、垫层、面层和天棚抹灰等的基数。利用这个基数有两点要注意:一是,如果地面是做块料面层时,地面面层的工程量S应在S室内净面积的基础上,加门口处的块料面积;二是,天棚若为斜天棚,则应在室内净面积的基础上乘坡度系数。 3.外墙外边线的长(L外墙外边线)外墙外边线是计算散水、外墙面(裙)装饰、外脚手架等项目的基数。 ?(1)散水的计算。按国家预算定额规定的工程量计算规则,散水是按实际面积计算,如果建筑物的外形是一种非四边形的多边线,而我们仍按逐块累加的方法计算的话,则很难计算。在实际工程中,我们可以这样计算,如散水宽度为B,则散水面积工程量S散水=L外墙外边线×B+4B2,这个公式不但适用于矩形的建筑外形,还适用于非矩形的建筑外形。 ?(2)外墙面(裙)装饰面积计算。如建筑物外墙面(裙)高度为H,则外墙面(裙)装饰面积S=L外墙外边线×H。 ?(3)外脚手架的工程量计算。外脚手架的工程量S=L外墙外边线×H,H为檐高。 4.外墙中心线外墙中心线是外墙基础沟槽土方、外墙基础体积、外墙基础防潮层等项目工程量的计算基数。 ?(1)外墙基础沟槽土方,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。 ?(2)外墙基础体积,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。 ?(3)外墙体积,V=L外墙中心线×H×δ,H为墙高,δ为墙厚。 ?(4)外墙基础防潮层面积,S=L外墙中心线×δ,δ为外墙基础厚。 ? 5.内墙净长线(L内墙净长线)

园林电气工程量计算方法

(八)电缆 1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 直埋电缆的挖、填土(石)方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。 3、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: ①横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 ②垂直敷设时,管口距地面增加2m。 ③穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 ④穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 4、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 6、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增

加附加长度: 电缆敷设的附加长度

注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 (九)防雷及接地装置 1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算。 2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。 3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒

工程量快速计算方法

工程量快速计算方法 工程量是施工企业编制工程形象进度统计报表,向工程建设投资方结算工程价款的重要依据。今天我们总结了几方面工程量估算的便捷方法,一起来看吧。 平整场地 计算规则: 1、清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 计算方法: 1、清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积。 2、定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积。 注意事项:

1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2m计算。计算时按外墙外边线外放2m的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2m 的中心线×2=外放2m面积”与底层建筑面积合并计算。?为什么夫妻“雲雨”,女性很难达到“癫峰”?与这几点有关这样的话计算时会出现如下难点: 1)划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差; 2)2m的中心线计算起来较麻烦,不好计算; 3)外放2m后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 开挖土方 计算规则: 1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。

2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 计算方法: 1、清单规则: 1)计算挖土方底面积: 方法一:利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算)。 方法二:分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 2)计算挖土方的体积: 土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 2、定额规则: 利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。

电气工程工程量计算规则()

电气设备安装工程工程量计算规则 第一部分:工程量计算规则 (四)、控制设备及低压电器 1.控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应定额另行计算。 2.铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量“kg”为计量单位。 3.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“m”为计量单位。 4.盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。 5.盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表计算。 接线预留长度 6.配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2”为计量单位。 7.焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。 8.端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“个”为计算单位。 9.盘柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。 盘柜配线计算公式:各种盘、柜、箱板的半周长×元器件之间的连接线根数。

增加盘顶上安装小母线工作量计算公式: 同一个平面内所安装的盘宽之和×小母线根数+小母线根数×预留长度(0.05m)。 (七)、电缆 1.直埋电缆的挖、填土(石)方量,除特殊要求外,可按表计算土方量。 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400㎜、深度900㎜计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm ③以上土方量系按埋深从自然地坪算起,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 2.电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一次以延长米计算。如又揭又盖,则按两次计算。电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: (1)横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 (2)垂直敷设时管口距地面增加2m。 (3)穿过建筑物外墙者,按基础外缘以外增加lm。 (4)穿过排水沟,按沟壁外缘以外增加1m。 3.电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算:无施工图的一般按沟深0.9m,沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 4.电缆敷设按单根延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,另按规定增加附加长度。

相关文档