局部框架柱托梁换柱加固施工方案

一、工程概况

横店影视城-唐城-王府东阙楼工程现已结顶,在中间结构验收中发现底层部分框架柱C25混凝土强度不符合设计要求。2015年5月21日,经集团工程监管部、集团建设有限公司、横店古建筑设计院等单位会议决定,对C15以下的混凝土柱进行置换重新浇筑混凝土处理,C15~C20的混凝土柱进行加固补强处理,C20~C25的混凝土柱通过设计验算能满足使用安全要求时不作处理。本方案针对C15以下的混凝土框架柱采用托梁换柱法重新浇筑混凝土进行编制,具体针对5/D部位典型混凝土柱进行编制。

二、主要编制施工依据

1、横店古建筑设计院设计施工图;

2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300;

3、混凝土结构加固设计规范(GB50367);

4、建筑结构荷载规范(GB50009);

5、钢结构设计规范(GB50017);

6、建筑施工安全检查标准(JGJ59)。

三、施工组织管理

(一)施工组织机构

(二)施工单位与职能分工

总包单位:横店建筑工程有限公司,负责本次加固施工方案的落实,并上报集团工程监管部进行审查,负责方案实施的监督及对分包专业公司的管理。

工程施工项目部:春秋唐城陈金水项目部,负责被置换框架柱承受荷载的卸除、被置换框架柱拆除、建筑结构的位移变形观测及置换框架柱钢筋混凝土工程的施工。

专业分包公司:浙江汇泰建筑特种工程有限公司,负责本次加固补强混凝土柱的加固设计及其具体施工。

四、托梁换柱施工方法

(一)施工工艺流程

放线→钢支顶施工→待置换框架柱卸载→拆除待置换混凝土框架柱→置换框架柱钢筋混凝土施工→置换框架柱混凝土养护、修整→拆除卸载支顶→完成施工。

(二)施工方法

1、放线:按施工图纸放出各层所在置换柱位置的纵横向轴线;根据轴线放出卸载钢构件的支顶位置,并由专业测量人员进行复核、记录。

2、按被置换框架柱所承受的荷载进行各层钢支顶设计,本方案按典型框架柱——5/D 部位框架柱进行设计;按设计要求进行钢支顶施工。

(1)5/D部位框架柱的钢支顶施工设计

5/D轴框架柱卸载方案设计施工图如下:

钢支垫

14.150

千斤顶

10.850

卸载钢支顶

安全钢支顶快凝快硬高强自流平灌浆料灌浆

-0.060

C20混凝土浇筑密实

5/D轴框架柱卸载方案立面图

5/D轴框架柱卸载方案(首层)平面图

钢支顶图

270×600×16钢垫板

270×450×20钢垫板

千斤顶

千斤顶钢支顶安装图

270×600×16钢垫板

270×450×20钢垫板

15-20厚快凝快硬高强

自流平灌浆料补平

安全钢支顶安装图

2、5/D轴框架柱卸载置换施工

(1)施工顺序:安装首层千斤顶卸载钢支顶,首层卸载→安装首层安全支顶,安全支顶底座灌浆→安装上一层千斤顶卸载钢支顶,上一层卸载→如此自下层至上层进行,直至到最高层→待置换框架柱拆除→置换框架柱钢筋混凝土施工→置换框架柱修整,养护→自上至下拆除千斤顶卸载钢支顶和安全支顶。

(2)千斤顶卸荷要求:千斤顶卸载时,各荷载平均分10级逐级进行卸荷,各层卸载点按级轮流循环卸载或同时卸载,各级段卸荷时间间隔控制为10分钟。

(3)卸载时位移观测:由专人使用光学水准仪与经纬仪进行观测。观测方法如下:各层在通过要置换框架柱的梁上和该框架柱上部设置沉降位移观测点(每条梁不少于2个,柱一个)。施工开始前进行首次观测并做好观测记录;加固施工卸载时每加一级荷载观测一次,并将观测到的梁绕度值和框架柱位移变化及时汇报给现场施工负责人,梁绕度值和框架柱位移最大值不得超过梁净跨1/250;卸载完成后在置换框架柱混凝土期间每4小时观测一次,当绕度值和框架柱位移最大值超过梁净跨1/250时,检查千斤顶压力表读数,加大支顶力(或增加支顶数)将梁变形进行顶回修正。

五、卸载钢支顶的设计验算

本方案按典型框架柱——5/D部位框架柱进行设计验算。

(一)框架柱所承受的竖向荷载

框架柱所承受的竖向荷载如下表(荷载单位为kg):

序号恒载标准值恒载计算值

2

3

4

5轴 D E端

D轴 54端

37694523 4.370标高以下

4.370~8.450

8.450~10.850

10.850~14.150

5

34324118

14.150标高以上

30953714

24572948

19982380

8.450~10.850

10.850~14.150

14.150标高以上

5轴 D C端

位置/钢支架受力范围

8827

5858

4596

10592

7030

5515

8.450~10.850

10.850~14.150

14.150标高以上

D轴 56端

8.450~10.850

10.850~14.150

14.150标高以上

5934

4179

3261

5015

3913

5130

3703

2900

4444

3480

7121

6156

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

(二)钢支柱满足轴向承载力要求所需截面计算

钢支柱材质选用Q235钢,抗压强度设计值取f=190N/mm2,则按满足轴向承载要求钢支柱的受力有效断面面积分别不小于:

A S1=N1/f=4523×10/190=238mm2;A S2=N2/f=4118×10/190=217mm2;

A S3=N3/f=3714×10/190=195mm2;A S4=N4/f=2948×10/190=155mm2;

A S5=N5/f=2380×10/190=125mm2;A S6=N6/f=10592×10/190=557mm2;

A S7=N7/f=7030×10/190=370mm2;A S8=N8/f=5515×10/190=290mm2;

A S9=N9/f=7121×10/190=375mm2;A S10=N10/f=5015×10/190=264mm2;

A S11=N11/f=3913×10/190=206mm2;A S12=N12/f=6156×10/190=324mm2;

A S13=N13/f=4444×10/190=234mm2;A S14=N14/f=3840×10/190=202mm2。

采用统一规格I10的工字钢支柱,其有效截面面积A S=1430mm2。

(三)钢支柱整体稳定性与局部稳定性验算

按支柱进行稳定性验算。

工字钢支柱轴心压力计算最大值:N max=105920KN;

工字钢支柱截面面积:A S=1430mm2;

工字钢支柱计算长度:L0=1.0×10.46=10.46m;

工字钢支柱截面回转半径(查手册):i0X=414mm;i0Y=152mm;

工字钢支柱长细比:λX=L0/i0X=10460/414=25,λY=L0/i0Y=10460/152=69;

λX×=25×22.5

λY×=69×62.0

轧制I10工字钢,b/h=68/100=0.68<0.8,对X轴为a类截面,对Y轴为b类截面;按

《钢结构设计规范》(GB50017)附录C表,查得轴心受压构件工字钢支柱的稳定系数:

=0.9765,y=0.797;

X

工字钢支柱整体稳定验算:

N/(X×A S)=10592×10/(0.9765×1430)=76N/mm2<f=215N/mm2

N/(Y×A S)=10592×10/(0.797×1430)=93N/mm2<f=215N/mm2 满足整体稳定要求;

工字钢支柱局部稳定验算:

翼缘板外伸宽度与厚度之比:b/t=68/7.6=8.9<(10+0.1λmax)=(10+0.1×69)=18.8;

腹板计算高度与厚度之比:h0/t w=(100-7.6×2)/4.5=18.8<(25+0.5λmax)=(25+0.5×69)=66.2;

满足局部稳定要求。

六、质量保证措施

1、浇灌混凝土采用早强型自密实混凝土,掺加高强高坍免振自流平外加剂,混凝土强度等级为C30。

2、为使方便混凝土浇灌和框架柱顶混凝土浇筑不留死角,在框架柱顶、框架梁下处柱模板留设浇灌口,呈漏斗型,尺寸要求如下图所示。

混凝土浇灌漏斗口剖面图

3、钢筋焊接焊缝表面光滑平整、平缓过渡,弧坑应饱满。根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜焊条直径和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。

4、模板系统材料规格要一致、表面平整,并具有足够的强度和刚度。

5、模板拆除后要及时进行混凝土养护,养护时间不小于7天。

6、在置换框架柱混凝土强度达到C20以上时,方可凿除浇灌漏斗口突出部分混凝土。

七、施工安全措施

1、施工现场要严格封闭,严禁无关人员进入场所,专设保安人员现场值班。

2、托换框架柱施工卸载时,首先检查支顶、垫板质量及是否安放到位,并垂直可靠。

3、卸载施工必须严格按施工方案要求按层、分级、循环或同时进行施工。

4、卸载施工过程中必须全程做好位移变形观测,若梁的绕度值和框架柱位移值发生明显变化时,须停止卸载施工;发现严重险情时,应及时通知作业人员撤离。

5、当卸载完成后在置换施工时,若梁的绕度值和框架柱位移值发生变化大于梁静跨1/250时,应及时回顶修正,确保结构安全。

6、被置换框架柱凿除必须使用人工或小型电动凿毛机凿除;严禁采用风镐凿除,防止振动引起钢支顶受力变化。

(完整版)框架结构专项模板施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 基础梁与导墙模板 基础梁模板 导墙模板 柱模板 主要技术参数 柱模设计 柱、梁节点模板设计 顶板模板设计 梁模板设计 墙模设计 楼梯模设计 门、窗、洞口模板设计 墙体模板安装 穿墙螺栓 顶板模板和梁板模板安装 柱模板安装 模板安装质量要求 模板拆除 5质量保证措施 模板工程质量控制程序 模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施

7成品保护 1工程概况 一、建筑设计 本工程设计室内外高差为1.2 m。建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为15.7 m,局部高度为19 m。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为八度,结构形式为框架结构。 二、结构设计 梁式条形防水板基础,地下室外墙为钢筋混凝土墙,内墙厚240mm非粘土烧结砖,±0.000以上填充墙体为加气混凝土砌块,外墙300 mm,内墙200 mm。 屋面防水等级为Ⅲ级,采用一道4厚高聚物改性沥青(SBS)防水层。门窗选用90系列PVC白色塑钢中空玻璃窗。设外墙保温及楼板保温层。 2编制依据 2.1 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例; 2.2 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 DG/JJ08-016-2004 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据地下室后浇带布局该工程被分为二个区域,根据以上情况将其分为二个施工段即:I区为第一施工段,II~III区为第二施工段,按照以上施工段进行流水施工。 4模板设计与安装 4.1条形基础、基础梁与导墙模板

柱混凝土强度不足加固专项方案

中船XXXXX有限公司 柳州XXXX综合楼 一 层 框 架 柱 加 固 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:广西华宇XXXX有限责任公司2018年月日

目录 一.施工质量概述......................................................... 错误!未定义书签。1.存在问题 ...................................................................... 错误!未定义书签。2.编制依据和原则........................................................... 错误!未定义书签。二.原因分析................................................................. 错误!未定义书签。三.一层框架柱专项加固处理方案 ............................. 错误!未定义书签。1.增大截面加固法........................................................... 错误!未定义书签。2.置换混凝土加固法....................................................... 错误!未定义书签。3.预防措施:................................................................... 错误!未定义书签。四.总结 ........................................................................ 错误!未定义书签。

钢结构质量整改方案

钢结构质量整改方案 一、钢结构主要质量问题及原因分析 本钢结构工程质量问题主要表现在以下几方面: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 主要是由于拼装胎架平面不平整造成桁架弦管对接折弯,对钢结构安全性影响较小,主要影响建筑的美观性。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 此问题归咎于管理及技术交底上,按规范要求,搭接加强管长度应≥250mm,实际安装加强管有局部不符合规范要求。 3、A类梁间断处对接错位 此问题主要归咎于对图纸的理解及实际安装误差所造成的,因A类梁不是主要承重构件,对结构安全性能的影响较小,进行矫正处理相对简单。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 该现象主要是因为现场制作容易造成较大误差,弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 经现场自检,局部钢柱垂直度超标。本工程柱脚采用预埋板形式连接,对钢柱吊装精度要求难度比较大,加之本工程工期紧,难免出现局部钢柱垂直度超标。因大部分钢柱不直接承受B累梁荷载,钢柱偏差对结构安全造成的影响不大,但对建筑美观影响较大,须进行垂直度调整。 6、拉膜板、支座板焊接不牢固 主要表现在局部焊点漏焊,拉膜板直接承受张拉膜的张拉力,因此该质量问题须重点重视。 7、水槽焊缝间距过大 水槽是直接承受边膜张拉力的构件,水槽吊装时的焊缝间距过大,不能满足膜张

拉力对对结构的要求,因此,后续的焊缝必须进行加密处理。 8、吊点处拉膜板未补齐 为了钢结构吊装钢丝绳绑扎需要,在吊点位置暂时预留拉膜板位置,结构安装完成后另行补充。 9、结构整改后,构件表面清理及面漆涂刷 所有构件在吊装前涂刷油漆,因雨季影响,构件安装后难免附着泥土、灰尘等杂物,在所有构件焊点加固处理后涂刷一道面漆。 二、整改方案 针对以上钢结构质量问题,逐一分析具体原因,落实整改措施,具体分项整改措施如下: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 处理该问题关键要解开A、C类梁焊口,采用倒链调整B类梁扭弯处,切除和补焊A、C类梁即可,处理该问题要确保高空安全作业。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 针对搭接处局部加强管长度不够现象,需补充长度且总长度达到300mm以上,确保满焊。 3、A类梁间断处对接错位 重新调整A类梁安装位置,使其自然过渡,A类梁与B类梁下弦有间隙的,采用过渡板连接处理,过渡板尺寸根据现场调整,长度不得小于200mm,板厚不低于10mm。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。加强管长度不小于200mm。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 因膜结构已安装完成,整改钢柱垂直度有两种方式,一是解开A类梁,并在柱底切割2/3焊缝,采用倒链调整钢柱垂直度,补焊构件;二是凿开柱脚混凝土,调整柱脚位置。

框架柱施工方案

徐州世茂汉之源售楼处 框架柱混凝土专项施工方案 一、工程概况: 本工程为,位于徐州汉之源工程G地块,南临汉之源工程规划郭庄路。建筑面积1876川。基础形式为柱下独立基础。主体二层结构体系为框架结构。本工程± 0.000 相当于黄海高程+40.800。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计为丙类,框架抗震等级为三级。抗震设防烈度为七度。 二、混凝土施工准备 1材料不齐全不能浇注。没有混凝土的备案单不准浇注。 2所有模板没有进行检查的不准浇注。 3钢筋验收不合格或未整改完不准浇注。 4没拿到监理签字的开盘报告不准浇注。 5施工面未搭施工作业平台的不准浇注。 6没有备用浇注振捣设备不准浇注。 7材料选择本工程采用天鹏商品混凝土浇筑。对主要材料要求如 下: (1)水泥:工程采用普通硅酸盐水泥,每批进场水泥都要有质量保证书,现场材料人员根据质保书对照水泥的产地、品种、标号,出厂日期编号进行验收,按规定对每批水泥进行原材料试验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径5-31.5mm,含泥量不大于1%选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热

减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩 (4)粉煤灰:为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10 以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。 (5)外加剂:设计无具体要求,通过分析比较及过去在其它工 程上的使用经验,每立方米混凝土2kg,减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。具体外加剂的用量及使用性能,商品混凝土站在浇筑前应报告送达施工单位。 8混凝土配合比 (1)混凝土采用搅拌站供应的商品混凝土,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配。 (2)混凝土配合比应提高试配确定。按照国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》中的有关技术要求进行设计。 (3)粉煤灰采用外掺法时仅在砂料中扣除同体积的砂量。另外应考虑到水泥的供应情况,以满足施工的要求。 三、混凝土施工工艺 (1)混凝土采用商品混凝土,用混凝土运输车运到现场,采用混凝土输送泵送料。 (2)要泵车布料杆的长度,划定浇筑区域。减少泵车移动次数。 (3)因冬季施工,在浇筑前5 分钟内用热水冲洗柱底,清除柱根部 残余积雪等杂物。 (4)混凝土浇筑时在泵车的出灰口处配置1?2台振捣器,因柱高度为6 米,采用8 米长砼振动棒,边浇边振。 (5)为使混凝土振捣密实,应分层连续浇筑,不可一次投料过多。 当混凝土分层浇筑时,振捣上一层混凝土进,应插入50cm左右以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土应在下层混凝土初凝前进行。 (6)在浇筑混凝土柱前,应先在底部填以100mm厚与混凝土内砂浆成

墙柱补强加固施工专项方案

目录 一、基本情况 二、质量问题 三、分析质量问题的原因 (一)、管理因素 (二)、技术因素 四、处理措施 (一)、管理措施 (二)、技术措施 五、实施方案 (一)、施工准备 (二)、整改管理组织机构组成体系(三)、劳动力准备 (四)现场操作工艺流程 (五)加固补强操作要点交底(六)、施工方法 六、质量保证措施 七、修补质量要求 八、后续施工加强管理预防涨模措施 (一)、模板方面 (二)、混凝土浇筑方面

花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段 (26#栋、27#栋)墙柱补强加固专项施工方案 一、基本情况 1、工程名称:花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段 2、建设地点:花垣县城南 3、建设单位:花垣县住房和城乡建设局 4、设计单位:湘西州一品建筑设计院有限公司 5、监理单位:湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 6、工程具体情况: 本工程为花垣县2014年公共租赁住房工程(26#、27#栋)项目,为二类建筑,建筑使用功能为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。建筑面积为28910m2,26#栋地上20层,27#栋地上20层地下1层,框剪结构建筑高度61米,1-20层、层高3.0m,地下4.0米,长29.9m,宽28.2m。26#栋现一至四层墙柱已拆模;27#栋一至三层已拆模。因施工项目部一味的追求盲目工程进度,管理人员在过程质量检查中未及时跟进,施工操作人员不严格按照技术交底的要求进行施工造成了部分墙柱轴线偏差及垂直度超过规范要求。 二、质量问题。 花垣县2014年公共租赁住房(26#、27#栋)工程二标段26#栋一至四层出现部分剪力墙轴线偏差及垂直度偏差超过规范要求;27#栋一至三层出现部分剪力墙轴线偏差及垂直度超过规范要求,一层c 轴交5轴KJ-3出现偏位和垂直度超过规范要求(详细数据见后施工

柱子加固施工方案

市图书馆多功能厅维修改造工程 柱 子 加 固 专 项 施 工 案 八工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 ----------------------------------------3 二、编制依据 ----------------------------------------3 三、加固材料 ----------------------------------------4 四、加固法 ----------------------------------------4 五、粘贴碳纤维布加固施工技术要求 -------------------------4 六、包钢施工技术要求 -------------------------------------5 七、检验及验收 ----------------------------------------5 八、成品保护和原样恢复 -----------------------------------5

一、工程概况 本工程为“市图书馆多功能厅维修改造工程” ,位于市城市中心区北部,琥珀山庄北村出入口处,图书馆西南紧临琥珀山庄住宅区,南临黑池坝湖面,北临南淝河。此次维修改造的建筑面积约1250㎡。共加固五根柱子,标高从基础顶加固到标高8.75米处,柱子加固做法为碳纤维布环向包三层,柱梁连接处包钢。 二、编制依据 1、施工图纸; 2、《混凝土结构加固设计规》GB50367-2013; 3、《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》CECS 146:2003(2007); 4、《混凝土结构设计规》GB50010-2012; 加固示意图如下: 三、加固材料

(完整版)框架柱混凝土专项施工方案.

框架柱混凝土专项施工方案 一. 承重支架的搭设 钢管支架是在外墙安全防护脚手架的基础上形成一个三排全钢脚手架体系,由于柱子较高,框架梁离天面10米,因此,在脚手架安装时,应严格按照脚手架安装规范进行安装。其方案详见脚手架专项施工方案。 二. 模板的制作和安装 1. 模板的作用和要求:模板是使混凝土构件按设计图几何尺寸成型的模型板。在施工过程中还要求模板能承受模板的自重,钢筋和混凝土的重量,运输工具,施工人员活荷重和混凝土对侧板的压力及振捣机械的动力作用。要求模板和支撑架必须达到以下几点要求: (1)保证结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性, (2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 (3)构件简单,便于钢筋绑扎,混凝土浇筑和养护的要求。 (4)模板接缝要严密,不得漏浆。 (5)要选材合理,用料经济。 2. 模板选料及制作 (1). 本工程钢筋混凝土框架柱选用拼合式模板,采用18mm 厚九夹板, 50*70方木和40mm 梁底等材料组成框架柱梁模板。为了保证末班符合要求,便于模板制作安装和拆卸,应该做好放 样工作,这不仅对结构的质量有直接的影响,而且对节约人力物力都有重要意义。

(2). 根据放样图即可制作模板,在制作过程中必须考虑到模板的作用和要求等因素,结合材料规格,加工技术水平,力求省工,省料。 (3). 考虑柱梁模拼接拼装方法,加钉部位及数量,达到制模方便,安装简便,拆模方便。 3. 模板安装 模板安装顺序:测量轴线和标高——安装柱模板——调整柱模板的垂直度——加固柱模板——安装大梁底板——侧板——检查轴线偏差——加固梁模板 三. 钢筋的制作与安装 1. 本工程钢筋用量大,规格多,为提高钢筋制作效率,施工程序如下:熟悉配筋图——配料——断料——成型——吊运就位——柱梁筋绑扎——箍筋绑架——验收 2. 钢筋工程质量要点 (1). 所有钢筋进场必须有产品合格证和试验报告,钢筋的规格,间距根数必须符合设计要求。 (2). 定期对钢筋班组进行技术交底工作。 (3). 钢筋的交叉点要用钢丝绑扎牢固,不得有松动和位移现象,箍筋绑扎时应与主筋垂直。 (4)钢筋加工和安装允许偏差按规范施工。 (5). 钢筋在施工过程中,派专人对钢筋的规格,品种,间距搭接位 置及长度进行复核,验收。不符合要求应及时整改。

框架结构加固方案设计

结构加固工程施工方案 2014年3月15日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章主要施工方法 (3) 第三章人员设备材料计划 (14) 第四章质量技术组织措施 (16) 第五章安全生产组织措施 (17) 第六章文明施工组织措施 (18) 第七章工期保证措施、进度计划 (20)

第一章编制依据 第一节工程施工范围 本工程为泰州金海商业广场结构加固工程。该工程结构属于钢筋混凝土框架结构。本工程为结构改造工程,根据业主使用要求,对原有结构进行改造。改造内容为:梁底、梁顶粘钢;柱、梁、板、墙混凝土拆除、浇筑、碳纤维加固、植筋等加固内容。 第二节建筑工程施工/验收标准、规范、规程、图集 一、工程测量类 《工程测量规程》GB50026-93 《建筑变形测量规程》JGJ/T8—97 《建筑工程施工测量规程》DB11/T339-2006 二、结构改造加固类 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); 《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》JGJ117-98 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-98 《钢筋混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1; 03G101-2;03G101-3 四、项目管理类 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 五、检测验收类 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-2003 《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建设工程施工现场安全资料管理规程》DBJ383-2006 《建筑工程施工技术管理规程》DBJ01-80-2003 《建筑工程施工施工组织设计管理规程》DB11/T 363-2006 第二章主要施工方法

钢结构质量问题整改处理专项方案

. xxx厂房工程 钢结构整改处理方案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:xxx 编制时间:年月日

目录 目录 (1) 一、该钢结构厂房简要工程概况 (2) 二、施工情况 (2) 三、造成钢结构安装质量问题的原因 (3) 四、通过检查,发现局部已安装成型的钢构件存在质量问题其检查结果及各项处理方案如下 (4) 五、整体钢结构质量整改施工顺序、工序 (10) 六、施工安全要求 (11) 七、资源准备 (12) 八、附件: (14)

xxx厂房工程施工质量问题的 造成原因及整改方案的报告 建设单位:xxx 设计单位:xxx 施工单位:xxx 监理单位:xxx 一、该钢结构厂房简要工程概况: 该钢结构工程分为xx个生产区,基础形式为独立柱基础和桩基,基础顶面预埋螺栓作为连接钢柱的固定点。 二、施工情况: 1、我公司专业分包该钢构件厂房工程项目,从年月日进场至今,已完成xx区钢结构厂房总工程量的90%的施工任务,施工期从基础预埋螺栓开始,每个区的基础预埋螺栓中心线的轴线位置在成型初均采用全站仪通长校验、反复测检,水平标高也反复测验,保证所有预埋螺栓的中心线和轴线位置、标高均符合设计及钢构件施工验收规范要求。 2、该钢结构厂房的所有钢柱、屋架梁、钢桁车梁、檩条、水平支撑、垂直支撑、柱间剪刀撑等均在成都方桂园钢结构制造有限公司进行生产加工(高强度螺栓及屋面瓦、墙面板除外)。所有原材料、焊缝、连接部件等均按规定要求进行了检测检验,所有检测报告均符合、达到设计及规范要求。并在出厂前在生产加工厂进行了验收。 3、在钢结构厂房的钢柱、钢屋架、钢桁车梁现场安装整个过程中,均严格

框架柱混凝土专项施工方案

框架柱混凝土专项施工方案 一.承重支架的搭设 钢管支架是在外墙安全防护脚手架的基础上形成一个三排全钢脚手架体系,由于柱子较高,框架梁离天面10米,因此,在脚手架安装时,应严格按照脚手架安装规范进行安装。其方案详见脚手架专项施工方案。 二.模板的制作和安装 1. 模板的作用和要求:模板是使混凝土构件按设计图几何尺寸成型的模型板。在施工过程中还要求模板能承受模板的自重,钢筋和混凝土的重量,运输工具,施工人员活荷重和混凝土对侧板的压力及振捣机械的动力作用。要求模板和支撑架必须达到以下几点要求: (1)保证结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性, (2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 (3)构件简单,便于钢筋绑扎,混凝土浇筑和养护的要求。 (4)模板接缝要严密,不得漏浆。 (5)要选材合理,用料经济。 2.模板选料及制作 (1).本工程钢筋混凝土框架柱选用拼合式模板,采用18mm 厚九夹板,50*70方木和40mm 梁底等材料组成框架柱梁模板。为了保证末班符合要求,便于模板制作安装和拆卸,应该做好放

样工作,这不仅对结构的质量有直接的影响,而且对节约人力物力都有重要意义。 (2). 根据放样图即可制作模板,在制作过程中必须考虑到模板的作用和要求等因素,结合材料规格,加工技术水平,力求省工,省料。 (3). 考虑柱梁模拼接拼装方法,加钉部位及数量,达到制模方便,安装简便,拆模方便。 3.模板安装 模板安装顺序:测量轴线和标高——安装柱模板——调整柱模板的垂直度——加固柱模板——安装大梁底板——侧板——检查轴线偏差——加固梁模板 三.钢筋的制作与安装 1. 本工程钢筋用量大,规格多,为提高钢筋制作效率,施工程序如下:熟悉配筋图——配料——断料——成型——吊运就位——柱梁筋绑扎——箍筋绑架——验收 2.钢筋工程质量要点 (1). 所有钢筋进场必须有产品合格证和试验报告,钢筋的规格,间距根数必须符合设计要求。 (2).定期对钢筋班组进行技术交底工作。 (3). 钢筋的交叉点要用钢丝绑扎牢固,不得有松动和位移现象,箍筋绑扎时应与主筋垂直。

模板加固施工方案

说明 为了指导本公司模板工程的施工与管理,以确保安全、文明、优质、高效地完成本公司承接的模板工程任务。现制定创新公司统一模板加固技术方案,要求各班组按方案施工。 工程中如遇到方案中未介绍到的重点、难点部位由方案组、现场主管和内架班组共同讨论制定出符合施工规范要求的可行性方案。 为了适应技术的发展,本方案根据各工程特点不断修正、更新,使之更臻完善、合理、安全、高质量地完成施工任务。

施工准备 根据楼层各道轴线引测模板安装线分别弹出,并引测好标高线,按照工程的柱、剪力墙、梁、板等各种构件进行模板的制作和安装。在安装模板前必须将模板清理干净。 材料介绍 1、模板材料 模板规格915×1830mm、厚度16mm;木方规格46×90mm;钢管规格Φ48×;方钢规格50×50mm。 2、紧固材料 紧固材料采用Φ12加固螺杆。人防剪力墙、梯井地下部分防水剪力墙和地下室外墙中用止水螺杆,为一次性使用,其他剪力墙内螺杆必须穿Φ16PVC管,重复使用。 主体模板施工工艺及操作要求 一、柱模板施工 1、柱模板安装 柱模板安装要点:根据柱截面尺寸进行配制,柱与梁接口处,采取柱模开槽,梁底及侧模与槽边相接,拼缝严密,并用木枋压紧。 2、柱模加固 ⑴.背楞采用φ48×钢管,间距250mm,阳角处用46×90mm木枋,背楞高度离板面或梁底≤100mm处。 ⑵.柱箍用φ48×钢管,间距按柱下面2/3部位≤500mm,柱上面 1/3部位≤600mm,同时保证第一道与砼面距离≤250mm,最上一道离梁底≤250mm。 ⑶.要在柱脚处钉压脚板,以免砼浇筑时漏浆。 ⑷.当柱高大于4米时,为保证柱的垂直度,需要安装拉杆或斜撑。

501钢柱及柱间支撑安装工艺标准2007.3.15-审

钢柱及柱间支撑的安装工艺标准(Ⅲ-501) 1 适用范围 本标准适用于单层、多层及高(超高)层房屋建筑钢结构中钢柱及柱间支撑的施工。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 主要材料:钢柱及柱间支撑等,应具有产品质量合格证明文件,包括:钢材、焊接材料、涂装材料、高强螺栓、焊钉及瓷环等产品质量合格证明文件,按规定和设计要求进行的复验。 2.1.2 配套材料:普通螺栓、切割用气体、脚手架、爬梯、护拦、道木、钢垫板等应具有产品质量合格证明文件。 2.2 机具设备 2.2.1 起重设备:起重吊机、卷扬机、钢丝绳、倒链、千斤顶、路基箱、滑轮、拉索等,应定期进行检查,确保吊装安全。 2.2.2 测量器具:全站仪、激光铅直仪、反射接受仪、经纬仪、经纬仪弯管目镜、水准仪、塔尺、水平尺、钢尺、拉力计、冲子、钢针、磁力线坠、墨斗、手锤等工具,所有测量用的器具应进行标定,并在使用有效期内。 2.2.3 焊接设备及检测仪器:电焊机、配电箱、焊条烘干箱、保温筒、空压机、切割设备、碳弧气刨、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、焊缝量规等。 2.2.4 主要器具:力矩扳手、电动扳手、普通扳手、电动钢刷、砂轮机、撬棍、大小锤、冲钉、风绳等。 2.3 作业条件 2.3.1 基础工程已完成或一批基础(不少于能形成空间刚度单元的柱基基础)已进行基础检验和交接验收。并符合下列规定: 2.3.1.1 基础混凝土强度达到设计要求; 2.3.1.2 基础周围回填夯实完毕; 2.3.1.3 埋设件的轴线、标高、平整度及杯口的底部标高等,应符合设计要求。 2.3.1.4 基础的轴线(行列线)标志和标高基准点准确、齐全。 2.3.2 钢构件按顺序配套已运至现场,并经复验合格。 2.3.3 机具设备已到位。 2.4 技术准备 2.4.1 编制安装施工方案,主要内容包括:工程概况(包括特点、难点与对策)、施工组织与部署、施工准备工作计划、分项安装工艺、施工进度计划、施工现场平面布置图、资源计划(劳动力、机械设备、材料和构件供应计划)、工期保证措施、质量保证措施、安全措施、环境保护措施等。 2.4.2 在编写施工方案时,应考虑工程所在地的气候条件,尤其是台风、雨雪情况,便于在工期允许的情况下,避开冬雨季施工;在工期不允许的情况下,应做好冬雨季施工方案,保证工程质量。 2.4.3 所编制的施工方案应受控于总体施工组织设计的各项要求。 2.4.4 高强度螺栓及摩擦面的抗滑移系数应进行试验。 2.4.5 编制焊接专项方案(含焊接工艺评定)、测量专项方案。 3 操作工艺 3.1 工艺流程

框架柱混凝土浇筑施工方案

金昌市博物馆及规划展览馆主体框架柱 砼 浇 筑 施 工 方 案 八冶一公司108项目部

框架柱混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 本工程结构类型为框架—剪力墙结构,总建筑面积23589㎡,局部地下1层,地上为3层;建筑的长为82.5m,宽为99.3m,总高度为22.0m ,最高处为25m。地上三层,地下一层,一层和二层局部有夹层;地下一层层高为5.1m,一层和二层层高为8.0m,三层层高为6.1m,框架柱高为7.2m、6.8m、6.6m、6m、4.7m夹层部位柱高为3.2m。 二、材料要求: 采用C35混凝土商品砼。 三、主要机具: 混凝土泵车、10m插入式震动棒两台、照明灯具等。 四、作业条件: 1、办完钢筋隐检手续,检查保护层厚度。 2、模板已支设完毕,下口及角模处拼接严密,连接牢固,并办完隐预检手续。 3、检查并清理柱根部内残留杂物,用水冲净。 4、检查电源线路,并做好夜间照明的准备。 五、操作工艺: 1、工艺流程:作业准备→混凝土泵车→砼分层浇筑、振捣→拆模、养护。 2、已过初凝期的砼不应使用。

3、砼的浇筑、振捣: a、砼应连续浇筑,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,若间歇时间在2小时内浇筑,在浇筑上层混凝土时一定要在接茬处振捣密实,超过2小时应停止浇筑这根柱子的混凝土。 b、振捣:插入式振动器移动间距不宜大于50cm,且不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,振动器与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板等,每一振动的连续时间10–30秒且以表面显现浮浆和无气泡、不下沉为止为准,并避免漏振、欠振、超振。 c、钢筋密集的部位严格按分层浇筑的要求,浇筑到框架梁底处。砼浇筑过程中应经常观察模板、支架、钢筋、情况,若发现模板、支架等有变形、位移,各有关工种互相配合及时采取措施进行处理。 d、砼浇筑应合理分段分层进行,使砼沿高度方向均匀上升。 4、砼的振捣施工要求: a、插入式振动棒水平间距为200-400mm,砼入模深度不大于500mm。振捣要快插慢拔,振动棒应尽量靠柱边、柱角振捣,并不得超过振捣作用范围。连续振捣时间10–30秒且以表面显现浮浆和无气泡、不下沉为止为准,避免漏振、欠振、超振,且不得碰撞钢筋、模板。 b、混凝土进入模板时混凝土石子不跑边、不离析、不漏振等问题。为了保证混凝土石子不跑边在浇筑每根柱混凝土前必须加入同标号的水泥砂浆50 mm—80 mm后再下混凝土。在浇筑前必须先按预定的振动棒的位置下入柱底三根振动棒并在棒上做好标志,根据混凝土的灌入浇筑速度和混凝土的高度分层(500 mm)振捣密实拔出振动棒。

混凝土框架柱加固施工方案

X X X X 工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX设计院进行施工图设计,XXXX公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX X程建筑面积13691.06 m2,由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D 轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1 、施工依据 (1)XXXX设计院提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB 50550-2010) (5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1)

2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划 5 月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)柱修复处理及材料制作(2)钢板安装及节点处理(2)注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电动砂轮、冲击电锤各一把(①24钻头2个),交流电焊机2台。 3)人员配置

梁柱增大截面加固施工方案

增大截面加固施工方案 增大截面加固技术介绍 (1)工作原理 增大截面加固法是一种传统的加固方法,通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,提高构件的强度和刚度,适用于梁、板、墙、柱构件的加固; (2)施工特点与要求 增大截面加固法为传统的加固施工工法,主要此方法适用于梁的刚度、抗弯或抗剪承载力不足且相差较大的情况或原柱的强度或刚度不足的加固。其主要特点和相关要求有: ①加固用钢材加工及表面处理工序繁多,工程量大。 ②现场运输量大,湿作业工作量大,工人劳动强度高。 ③能充分发挥钢材和混凝土整体工作性能,加固效果好。 ⑤混凝土硬化时间长,需长期养护。 ⑥本方法不适用于素混凝土构件,原构件混凝土强度等级不应低于C10。 混凝土构件增大截面加固施工工艺流程如下图所示。

增大截面加固施工流程图 (1)测量放线 根据设计图纸要求,施测混凝土梁增大截面尺寸,及梁上植筋位置、主筋位置的布置线。 (2)钢筋表面处理 对钢筋进行打磨除锈处理,然后用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。 (3)混凝土基层表面处理 对原混凝土构件的新旧结合面进行剔凿,然后用无油压缩空气除去粉尘,或清水冲洗干净,根据图纸要求,本工程表面剔凿需要将保护层剔除。 表面处理效果 (4)钻孔植筋 按新纵向钢筋位置定位后用电锤钻钻孔,清孔处理后注入植筋胶插入钢筋,锚入深度严格按照设计图纸要求;箍筋、拉结钢筋植筋同纵向受力钢筋。 (5)插入钢筋绑扎、模板支设以及混凝土浇筑。 柱增大截面加固柱、梁钢筋绑扎如下图 (1)本工程梁增大截面做法节点

(2)施工要点 ①钢筋绑扎时必须注意保护层的控制,植筋前根据成孔的情况对钢筋进行调整。 ②植筋时钢筋下料准确,钢筋接头按照要求进行错开。 ③梁模板面板木模板,梁侧模水平向龙骨采用50×100木枋间距250mm,梁底模水平向龙骨均采用50×100木枋间距250mm,。 木枋及模板均应提前进行加工,保证边沿平直。模板制作成侧模包底模的形式。侧模与侧模接缝的位置做成企口形式,并贴1×5mm密封条。梁底模板在拼缝处模板应长出木枋10cm,在模板拼接时增设两根长度不小于1000mm的短木枋。详见下图。 采用“U型箍”的加固形式,“U型箍”用100×100木枋制作,间距为600mm。 ④针对梁仅增加高度而宽度没有增加的梁,梁模板侧模一侧留设下料坡口,具体要求如下: ⑤针对梁截面高度和宽度均增加的梁,在梁上部楼板位置开动,混凝土从上部进行浇筑,具体支模如下:

混凝土柱加固施工方案

厂区热网供回水管道支架加固施工方案 根据《厂区热网供回水管道支架加固设计方案》,对厂区热网供回水管道支架进行加固,以满足管道增容后的载荷要求。 1、加固方案 碳纤维加固框架柱+扁钢注胶加固框架柱法。 碳纤维加固即将碳纤维布采用高性能的环氧类粘结剂粘接于混凝土构件的表面,利用纤维材料良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度。将扁钢按图包在被加固的框架柱外侧,通过焊接和灌环氧树脂胶的方法将型钢和原有结构紧密地粘接在一起,通过型钢和原有框架柱共同工作来达到提高框架柱承载能力和刚度。 2、施工方案 2.1工艺流程 施工准备土方开挖松散混凝土剔除钢筋除锈、(1.钢筋除锈2.涂刷阻锈剂)柱子打磨倒角粘贴碳纤维布(1.基层打磨处理2.基层清理3.涂抹碳布胶4.粘贴碳纤维布)粘钢板-4mm(1.扁钢互焊2.灌环氧树脂胶) 砂浆防护钢板-12mm加固钢梁钢板二级焊缝钢板表面涂刷防锈漆(1.钢板表面清理2.注胶3.涂刷防锈漆)土方回填

2.2粘贴碳纤维布加固方案 将柱子倒角,倒角半径35mm,使用环氧树脂胶泥修补柱表坑槽后,清理柱体表面并作找平处理,确保混凝土基面平整光滑后涂刷浸渍树脂,沿柱体表面自上而下环向粘贴碳纤维布(三层),粘贴完成检验合格后涂刷保护涂装,进行养护。 碳纤维布单层厚度为0.167mm,卷材长度为50~100m。 2.2.1混凝土基面的处理 用钢丝轮角磨机清除混凝土表面的劣化层(剥离、蜂窝、浮浆、由于腐蚀或风化产生的水泥翻沫、脱模胶层、松散的混凝土碎屑、沥青等),并用吹风机吹净,露出干净、坚实的基面; 对于胀裂、松散、钢筋锈蚀的现象,先凿除松散部分,对锈蚀钢筋除锈阻锈处理,并用轻质修补砂浆找平。在填补轻质修补砂浆前,先在破伤口处涂刷一遍环氧胶作为粘合剂,以确保新老混凝土粘合良好,并且不会产生裂缝,对蜂窝、麻面的大孔径孔洞,采用轻质修补砂浆填充整平,并保证混凝土保护层厚度不小于15mm,且平整度应达到5mm/m; 修补表面若有裂缝,应先对裂缝进行修补,对宽度≤0.15mm的裂缝,只作表面封闭,用专用裂缝封闭胶在其表面进行反复涂抹,使胶体渗进裂缝内,达到对裂缝的封闭修补。对宽度>0.15mm的裂缝,应采用恒定低压压注裂缝灌注胶对裂缝进行灌注,以达到对裂缝的修补,具体施工工艺见裂缝修补施工方案; 对基面经过剔凿、处理锈蚀露筋可能有出现急剧凹陷或构件缺损的部位,用轻质修补砂浆或碳纤维布找平材料填补修复平整或圆滑顺畅过渡,以确保平整美观; 对基面尖锐凸起的部位(混凝土构件交接部位、模板段差等)用混凝土磨片角磨机磨平凸起的转角或可能存在的混凝土模板接头处的阶梯状错位,用混凝土磨片角磨机进行倒角处理,打磨至圆滑(R≥2cm); 清理掉打磨后基面上的粉尘、松散浮渣,并且吹净,确保粘贴基面干净、无油污并充分干燥。

钢结构焊接问题整改方案

钢结构焊接 整 改 方 案 目录 一、加强钢结构厂家的管理 二、现场问题的整改 三、预防措施 四、安全及文明施工注意事项 根据现场钢结构实际情况,加强对钢结构厂家的管理工作。对厂家的材料进行验收及加强对管理人员的技术交底工作。现场质量主要是通过其焊接质量来体现的,因而焊接是钢结构现场组焊极其重要的关键环节。施工中必须认真对待,确保焊缝质量。对此,我司做出如下管理措施: 一、加强钢结构厂家的管理 (一)熟悉安装施工图,做好技术交底工作: 1、钢结构技术人员应熟悉图纸,掌握图纸设计意图及要求。 2、技术人员通过技术交底工作,使施工人员了解钢柱、钢梁、预埋件等制作工艺及规范,掌握选用的焊接工艺、焊接材料、质量标准和施工工艺要点。 (二)开工前的安全技术培训: 1、技术人员应通过技术交底进行员工培训。

2、施工人员应学习有关焊接的工艺要求。 (三)焊接材料: 1、选用标准的国家名牌焊材厂家进货,并按批号所取合格证书。 2、进厂材料应按批号建立入库台账。 3、电焊条、焊丝所选用的型号必须符合设计及规范要求,并有出厂合格证。如需改动焊条型号,必须征得设计部门的同意。 (四)焊接作业条件: 1、焊接前采取适当的反变形措施,以降低焊接变形量。 2、按图纸要求加工坡口。 拼接采用“X”形坡口,四面采用“K”形坡口。 3、焊缝点固:按照每间隔400mm焊接50mm进行点固。 4、为减小整体变形和便于吊装组合,在组合时按图纸要求用加筋板进行加强处理。 5、焊接:每层或每道焊缝焊接完毕后,应采用砂轮或钢丝刷将焊渣、飞溅等杂物清理干净(应注意中间接头或坡口边缘),仔细检查根部的焊接质量,如发现表面缺陷应立即用机械加工发进行清除、补焊。每一层经100%自检合格后方可进行下一步工序,直至焊接完毕。 6、要求焊缝接头圆滑、均匀、无裂纹、咬边、夹渣和气孔现象。 7、焊接完毕,应将四周飞溅清理干净,并检查外观。 8、焊工应经过考试并取得合格证后方可上岗,如停焊超过半年以上,应重新考核。 (五)焊接操作工艺 1、严格执行钢结构焊接规范,以满足设计图纸要求。

框架柱施工方案

框架柱施工方案 本工程一层层高4.2M,框架柱施工高度3.55M,主要截面尺寸为800×800、900×900MM,框架柱模板采用木胶合板模板,方木背楞,围檩将采用钢管箍,钢管支撑。钢筋连接采用电渣压力焊。柱砼标号为C40,为现场搅拌,塔吊吊运施工。具体施工方法如下: 一.操作工艺 工艺流程: 钢筋绑扎工艺流程:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→垫好砂浆垫块。 模板安装工艺流程:确定组装模板方案→组装模板→模板预检。 砼浇筑工艺流程:搅拌砼→浇筑→振捣→养护。 二.施工方法: 1.钢筋安装: 1)原材:核对钢筋半成品,应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 2)连接钢筋:钢筋应按顺序焊接,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行.操作时按图纸要求焊接、划线、铺设、穿箍、绑扎,最后成型。 3)复核:受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上排在跨中,下排应尽量在支座处,每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扎。 4)保护层垫块;主筋的垫块,一般厚度不小于30mm,间隔0.8m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 2.安拆模板: 1).模板预检:模板安装后,应对断面尺寸、标高、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 2).模板安装:设置好柱子模板定位基准点:柱子模板定位基准点采

用Φ12钢筋头,在柱子四边离地5~8cm处电焊于柱子钢筋上,Φ12钢筋头的外口即为柱子边线,从而保证钢筋与模板位置的准确(电焊时注意不得烧伤主筋)。由于柱截面较大必须设对拉螺栓,对拉螺栓加固架的间距为500~600mm,并且两个方向上的对拉螺栓加固架必须错开250~300mm,以防止两个方向上的对拉螺栓加固架互相影响。对于框架柱模板除采用木工棚加工成型木模散拼散拆外,方柱子围檩将采用钢管箍,其竖向间距为500mm,最下一道中心线距离地坪≤200mm;对于框架梁节点将配置定型模板,以此来保证框架柱的截面尺寸正确无误及细部节点外表面平整美观。 3).接缝处理:模板的渗漏常会引起柱面起砂现象,本工程拟采用在模板拼缝间用密封泡沫粘条嵌实,填补接缝处的空隙,以杜绝漏浆现象的产生,使拆模后的混凝土柱浆体饱满。在结构工程施工时,柱子根部经常会出现烂根、露石和接槎等现象,这主要是由于柱根基层(模板座脚)高低不平,模板根部有缝隙,从而造成漏浆。故应增加柱体模板底部的密封性,有效防止柱体根部烂根、露石。柱体上口与梁体交接处也常引起漏浆,本工程拟采用在柱子上口部位分隔条(凹槽),起到防止梁体模板下口与柱体大模间接缝漏浆的作用。 4).模板拆除:拆模板侧模时的砼强度以能保证拆除时砼表面不粘模,不掉角,其强度>1.2Mpa为准。拆模时不得用撬棒重锤硬击,拆除后模板应按规定及施工顺序清理,运送至指定位置堆放,堆放时应平放,如须竖放,应有可靠的安全措施。不发生拖掷、撞击、脚踩、填

外墙柱子拆除加固方案

海博51#楼室外加固拆除施 工 方 案 编制人 审核人 审批人

青岛建安建设集团有限公司 2017.3.3 一、工程概况 1、工程名称:海博51#楼修缮工程 2、工程地址:青岛市市南区莱阳路8号 3、加固拆除范围:外窗构造柱加固及后加柱子拆除 4、加固拆除目的:恢复建筑原始面貌,同时增强结构的耐久性和安全性。 二、编制依据及应用规范标准 (一)、编制依据 1、业主提供的本工程原始照片。 2、国家现行的建设安装工程施工与验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准。 3、本改造工程的现场施工条件。 4、本公司技术和施工的综合管理能力和投入本工程的资源情况。(二)、应用规范标准及有关文献: 1、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99); 2、《房屋建筑抗震加固》(09SG619-1); 3、《砼结构加固技术规程》(CECS 25:90); 4、《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2006); 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009);

6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版) 7、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 8、现行其它相关施工及验收规范; 9、本工程施工组织设计和施工图纸。 三、加固材料技术性能: 高强度细石混凝土,高强度炭纤维,本次加固主要使用的材料有: φ6、φ8、φ12、φ14的HRB400级钢筋,16#工字钢,M10膨胀型锚栓、M16钢拉杆和M12对拉螺栓,裂缝修补胶等。 2,设计厚度0.167mm300g/m碳纤维布有关技术参数:单位面积重, 5Mpa10,伸长率3400 Mpa,受拉弹性模量≥2.4×抗拉强度标准值≥≥1.7%,弯曲强度≥700Mpa,层间剪切强度≥45Mpa,仰贴条件下与砼正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼内聚破坏。 碳纤维专用浸渍胶抗拉强度≥40Mpa,受拉弹性模量≥2500Mpa,伸长率≥1.5%,抗弯强度≥50Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度≥70Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥14Mpa,钢-钢不均匀扯离强度≥20Mpa,与砼粘结正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼内聚破坏。 裂缝修补胶(外粘型钢胶):钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥10Mpa,抗拉强度≥20Mpa,受拉弹性模量≥1500Mpa,抗压强度≥50Mpa,抗弯强度≥30Mpa,且不得呈脆性破坏,不挥发物含量≥99%,可灌注性:在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝。 植筋所用胶水为JK高强锚固胶达到A级胶标准,其性能指标为:劈

相关文档