文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷及接地监理细则

防雷及接地监理细则

防雷及接地监理细则
防雷及接地监理细则

(合同工程名称)

监理实施细则(电气专业防雷及接地部分)

吉林工程建设监理公司(监理部名称)

年月日

第一章工程概况

1、防雷接地工程量一览表

2、工程特点

3、供货范围、供货时间

4、工期要求

1)本工程的《工程建设监理委托合同》

2)本工程的《工程建设监理规划》

3)本工程的设计、勘察文件

4)建设工程监理规范(GB50319-2000)

5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程

施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电

安全技术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。

7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。

第二章监理工作流程2.0监理工作流程

2.1开工前质量控制

YES

2.2 接地隐蔽工程检验程序

合格

合格

2.3电气工程施工进度控制监理工作流程

2、投资控制监理工作流程

第三章质量控制一、施工准备阶段的质量控制

二、施工过程中的质量控制

1、质量控制点的设置

为保证施工作业过程质量而确定的重点控制对象关键部位或薄弱环节,设置质量控制点是保证达到施工质量的必要前提,工程施工过程中施工质量都得到切实有效的控制,同时充分体现分级管理、各负其责的原则,设定工程施工质量控制点(见质量控制点一览表)。在质量控制点一览表中:

A ——建设单位、监理单位和施工单位的质量控制人员共

同检查确认。

B ——监理单位、和施工单位的质量控制人员共同检查确

认。

C ——施工单位的质量控制人员自行检查确认。

R ——提交检查记录(监理文件、交工技术文件)。

P ——旁站监理(应填写旁站监理记录)。

2、相关要求

1)质量控制点应以书面形式通知施工单位,同时报送建设单位。

2)监理人员所有的质量检查必须在承包单位自查合格并提交监理报审表的基础上进行,否则拒绝检查。可在书面通知承包单位质量控制点时一并写明。

3)凡有R的控制点必须提供相应的交工技术文件,否则不予签认,以确保文件的真实、准确、同步、有效。

防雷及接地工程质量控制点一览表

3、质量控制要点、内容、目标和方法(表一)

编制说明:

检查方法:

指每条控制内容采用的具体检测工具和检查方法。

签认记录:

指每个控制点承包单位应报送、监理单位应签认的监理报审表等监理文件和施工记录等交工技术文件。

三、工程质量的验收与评定

1、电气照明安装是建筑电气分部工程的子分部工程,其分项工程、检验批参见下表:

2、施工单位在一个分项/分部工程施工完成并自检合格后,应向项目监理部上报分项/分部工程质量评定表,监理工程师对质量评定表进行审查,并到施工现场进行抽检、核查。对符合施工标准、规范要求的项目进行签认,并确定质量等级;对不符合要求的分项/分部工程,由监理工程师发出“监理工程师通知单”,由施工单位整改。经返工或返修的分项/分部工程重新由监理工程师核查、签认,并确定质量等级。单位工程的质量等级由质量监督站评定。

工程质量的验收与评定的程序,可根据各项目的具体情况,与各项目的质量监督部门协商后确定。编写细则时应按照实际情况编制此部分的内容。

第四章施工进度控制要点

工程进度控制是以该工程施工合同所约定的总工期目标为基础,总体网络计划对电气接地部分工程要求进度为依据。在确保工程质量和安全的原则下,采用动态的控制方法对工程进度进行控制。

施工单位应按工期提交施工总进度计划、月施工计划。电气专业监理工程师根据本工程的条件,全面分析施工单位施工计划的合理性和可行性。利用P3软件审查、分析进度网络计划的关键线路,并分析施工单位主要工程材料及接地施工相关设备的供应安排,有重大的修改意见应要求施工单位重新申报。

在计划的实施过程中,电气专业监理工程师对施工单位实际进度进行跟踪监督,对实施情况做出记录,并填写工程进度跟踪控制一览表(见附表)。

当发现工程进度严重偏离计划时,总监理工程师组织专业监理工程师进行原因分析,研究措施,也可召开协调会议,研究应采取的措施,保证合同约定目标的实现。必须延长工期时,要求施工单位填报《工程延期申请表》,报项目监理部审批。

建筑防雷及接地安装工程进度跟踪控制一览表

第五章投资控制

工程施工合同中常用的结算方式是:概算包干、预算加签证、单价合同。前两种结算方式监理工程师投资控制的基础是准确进行工程(预)结算。结算方式是概算包干时应注意让利百分比,签署的工程进度款总额控制在承包合同约定的限额内。结算方式是预算加签证的工程要准确、及时处理工程变更和现场签证,准确计算工程实际发生的费用。单价合同时要特别注意工程量的及时、准确计量。

建筑防雷和接地安装费用的结算方法以施工合同为准。

本基价表适用于建筑物、构筑物的防雷接地、变配电系统接地、设备接地以及避雷针的接地装置。户外接地母线敷设基价表是按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作。本基价表不适用爆破法施工敷设接地线、安装接地极、也不包含高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。避雷针的安装半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。独立避雷针的加工制作执行一般铁钩件制作基价表。防雷均压环安装基价表是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时,可执行“户内接地母线敷设”基价表。利用铜绞线作为接地引下线时,配管、穿铜绞线执行JYD-202-2000相应项目。

预算定额的套用:全国统一安装工程预算定额电气设备安装工程JYD-202-2000

应按照承包合同内容,写明本工程的结算方式,并按照结算方式写明结算方法和结算特殊要求。结算方法中包括工作内容、计量方法、调整系数。

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

监控系统监理实施细则

XX生活区智能监控系统工程监理细则 编制: 审批: XX工程监理咨询 二O一六年九月

目录 一、工程特点及技术质量标准 (1) 1.1综合视频监控系统工程的特点 (1) 1.2技术质量标准 (1) 二、监理细则的编制依据及说明 (2) 2.1编制依据 (2) 2.2编制说明 (2) 三、监理工程围及重点 (2) 3.1监理工作围 (2) 3.2监理工作的重点 (2) 四、监理工程流程图 (3) 五、监理工作控制要点、目标及监控手段 (4) 5.1控制要点 (4) 5.2监控目标 (4) 5.3监控手段 (7) 六、监理工作方法和措施 (10) 七、旁站具体部位及工序 (10)

一、工程特点及技术质量标准 1.1视频监控系统工程的特点 1.1.1视频监控系统在铁道运输中的作用 随着经济的发展,居民对生活环境的安全与高效提出了更高的要求,视频监控作为最有效的安防手段,为居住环境的安全与高效提供了保障。视频监控系统,涵盖厂区大道、停车场、小区等场所,管理部门通过视频监控系统可以实时监控、管理现场情况,因此,可以更加有效地防患于未然,保证居住安全,提高管理效率。随着监控技术的不断发展和成熟,视频监控系统将会在人们的生活、工作、安防等诸多方面广泛应用。 1.1.2视频监控系统工程的基本构成 视频监控系统以视频图像的传输为核心,包括视频采集、视频传输和视频处理过程,视频监控系统工程的施工主要包括室,外设备的安装和配线、设备的单机检测、系统检验和管线检验等。 1.1.3视频监控系统工程的特点 1)视频监控系统工程的施工不仅有室设备安装和调试,而且有室外设备的安全作业,因此,应注意科学组织; 2)室外设备的安装多属高空作业,要注意施工安全; 3)室外摄像机的安装和有些可能在路灯网等设备的附近,更要注意安全防护; 4)视频监控系统设备和系统技术含量高,需施工及测试人员技术素质高、认真负责。 1.2技术质量标准 视频监控系统工程施工依据的技术质量标准是《综合布线工程验收

环境保护监理实施细则..

贵州省公路局 公路建设项目务川至正安高速公路 环、水监理计划、细则、方案、措施报审表 编号: 单位名称贵州通力达公路工程监理咨询有限公司项目名称务正高速公路 致务正高速公路总监办: 我方已根据监理规范的有关规定完成了务正高速公路工程《环境保护监理实施细则》的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,审批手续齐全,请予以审查。 附:《环境保护监理实施细则》 监理单位(签章): 驻地监理工程师(签名): 日期: 总监办安全环保科审核意见: 总监办安全环保科负责人(签章): 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师(签章): 日期:

贵州省务川至正安高速公路项目 路面房建驻地办 环境保护监理实施细则 编制: 审核: 审批: 务川至正安高速公路房建路面驻地监理工程师办公室 2014年7月

环境保护监理实施细则 第一章工程项目概述 一、工程概况 贵州省务川至正安高速公路(以下简称“本项目”)是《贵州省高速公路网规划》“6横7纵8联”(简称678网)中的1横德江至习水高速公路中的一段,连接两个国家级贫困县务川县和正安县,位于黔北综合经济发展规划区。起止桩号:K43+947.021-K85+805.860全长41.858839公里,连接线长6.050公里,设计线路全长47.909公里 本项目共设置收费站3处:务川匝道收费站、涪洋匝道收费站(隧道管理站、养护工区、路政中队)、简家坪匝道收费站。服务区4处:当阳服务区(左幅、右幅),务川停车区(左幅与管理分中心、有人通信站合建),务川停车区。以及务川路政用房一处。 二、主要工程量 本项目共设置收费站3处:务川匝道收费站、涪洋匝道收费站(隧道管理站、养护工区、路政中队)、简家坪匝道收费站。服务区4处:当阳服务区(左幅、右幅),务川停车区(左幅与管理分中心、有人通信站合建),务川停车区。以及务川路政用房一处。 第二章监理工作范围和任务 驻地办环境保护监理的主要任务,一方面是根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规,对工程建设过程中污染环境、破坏生态水源地的行为进行监督管理,使公路主体工程的施工过程符合环保水保的要求,如噪声、废气、污水等污染物排放应达标,减少水土流失和生态环境破坏;另一方面对营运和施工期的环境而配套建设的环保水保工程进行施工监理,确保“三同时”的实施。 第三章监理工作依据 一、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《建设项目环境保护管理条例》,《公路工程施工监理规范》等国家有关法律、法规、条例。

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

视频监控系统工程监理实施细则

综合视频监控系统工程 新建西宝铁路JL-1标 四电集成施工监理 监 理 实 施 细 则

北京中铁诚业监理公司 新建西宝铁路JL-1标监理站 2011年11月 目录 一、工程特点及技术质量标准 ------------------- 1 1.1综合视频监控系统工程的特点------------------ 1 1.2技术质量标准--------------------------- 1 二、监理细则的编制依据及说明 ------------------ 2 2.1编制依据----------------------------- 2 2.2编制说明----------------------------- 2 三、监理工作范围及重点 ---------------------- 2 3.1监理工作范围--------------------------- 2 3.2监理工作的重点------------------------- 3 四、监理工作流程图 ------------------------- 4 五、监理工作控制要点、目标及监控手段--------------- 5 5.1控制要点------------------------------ 5 5.2监控目标------------------------------ 6 5.3监控手段------------------------------ 8

六、监理工作方法和措施---------------------- 12 七、旁站具体部位及工序------------------------ 12

建筑工地环境综合治理监理细则

*****项目 建筑施工环境综合整治监理细则 编制人: 审核人: 日期: *****项目监理部 河南**工程咨询有限公司 HENAN JIANDA ENGI NEERING CONSULTING CO.,LTD

目录 一、工程概况 二、监理工作目标 三、监理工作依据 四、项目监理机构的组织形式 五、项目监理机构人员的环境综合整治岗位职责 六、监理工作措施 1、扬尘治理措施 2、污水排放措施 3、施工期环境综合整治监理措施 4、施工期废气污染防治监理措施 5、施工期噪声污染防治监理措施 6、施工期固定废弃物污染防治监理措施 7、施工期交通运输保障监理措施 8、预警天气监理措施

建筑施工环境综合整治监理细则 一、工程概况 1、工程参建单位 建设单位: 设计单位: 图审单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位: 2、工程概况: 项目包含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#及地下车库工程,总建筑面积 11.4万㎡。 二、监理工作目标 通过开展建筑工地环境综合整治,切实改变建筑工地脏乱差环境面貌,以控制工地扬尘,打击泥浆污水乱排,治理环境卫生为重点,以创建文明施工标准化工地和绿色工地为载体,加大监理检查力度,有效解决房屋建筑工地施工扬尘、噪音等环境、卫生的突出问题。 三、监理工作依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国大气污染防治法》 3、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ-146-2004 4、《河南省建设项目环境保护条例》 5、《河南省大气污染防治条例》 6、河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》DBJ/T174-2017 7、《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2015 8、《河南省安全文明施工标准化实施指南》

综合接地监理实施细则

综合接地监理实施细则 第一章专业工程(或专项工作)特点及其技术、质量标准 一、综合接地系统由综合贯通地线的引接线、接地端子、连接线等构成。 本工程采用70mm2铜芯环保耐腐蚀型贯通地线,其他连接线、连接器等均与此贯通地线配套。 路基地段综合贯通地线敷设在线路两侧的通信、信号电缆槽下方路基基床底层,距基床底层顶面一300――400mm。桥理。桥、地段地线敷设在通信信号槽中,并采取砂防护。 路基地段以接触网基础和贯通地线自身作为自然接地极,桥梁地段以桥墩地面以下的桩基础、承台为自然接地极。 路基地段沿路两侧每隔500米用同材质、同规格的环保型地线进行一次横向连接(采用压接)。 贯通地线的接地电阻值小于等于1欧姆。 二、技术、质量标准 1、《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行)>的通知》:铁集成〖2006〗220号; 2、《铁路综合接地系统》:通号(2009)9301; 3、《铁路防雷、电磁兼容接地工程技术暂进规定》:铁建设〖2007〗39号文; 4、施工图纸及业主下发的相关文件要求等。

第二章监理工作范围及重点 一、监理范围 略 二、监理工作重点 1、检查贯通地线隐蔽工程,审核施工工艺流程,各项技术指标是否达到设计要求。 2、检查与综合接地系统相关的各专业设计是否满足四电设备的安装要求。重点是检查其工艺标准、规格尺寸和预留位置是否符合要求。 3、核查综合接地系统方案是否达到设计要求。 第三章监理工作流程 第四章监理工作控制要点、目标及手段

1、对进场的原材枓、构配件进行检查验收。查验每批产品合格证、性能报告单,抽样检验贯通地线直流电阻值,机械性能。 2、监理人员应检查贯通地线的敷设深度、径路符合现场实际情况及设计文件的规定。 3、贯通地线的接续、”T”型引接及横向连接的工艺、间隔、防护措施应满足设计要求。监理人员应按比例留证。 4、监理人员应检查轨道完全横向连接线的设置间隔、连接工艺及防护措施符合设计要求。 5、监理人员应检查无砟轨道的纵向接地钢筋每100m与贯通地线”T”型连接一次。 6、监理人员应检查桥墩接地极、接地电通路、接地钢筋的截面、焊接的工艺和长度、接地端子位置以及接地电阻值符合设计要求。 7、监理人员应见证距铁路线路20m范围内各种电气设施、声屏障、隔离栅栏等接地符合设计要求。 第五章监理工作方法与措施 1、检查施工单位是否全面执行工程承包合同的承诺,督促施工单位必须严格按照设计文件、《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定>、提出的技术标准和施工工艺进行施工安装、调试。通过观察、测量、试验等手段对工程质量进行全面控制。达到全部创优规化要求,质量达到100%合格率。 2、检查施工质量的过程中,对全部隐蔽工程监理人员必须进行跟踪监理。在隐蔽前均应由施工单位首先按规定进行自检,在自检合格的基础上,填报隐蔽工程质量验收通知单,报驻地监理人员进行检查验收,合格后才能签认。贯通地线的防护、接续、接地端子的设置、接地电阻值的标准等进行严格检查,合格后予与隐蔽。 3、检查施工单位的质量自检、安全防护措施及文明施工方案,每个施工项目队都应设专职安质员,负责安全质量工作。主要检查施工单位的质量保证体

综合管廊工程监理实施细则

. 综合管廊工程 监 理 实 施 细 则 编制﹕

审批﹕ 1)、工程概况 1.1 工程基本概况 工程名称: 工程地址: 建设单位: 代建单位: 勘测单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 1.2工程概况及特点 1、****综合管廊工程为采用双舱形式,北侧为110KV高压电力舱,南侧为综合舱主要包 括DN600给水管、10KV电力管线、综合通讯管线及自用光缆。综合管廊共分为两个断面,尺寸分别为BXH=6.75*3.35和BXH=6.1*3.35,其中综合舱净空尺寸均为BXH3.15*2.50,110KV高压电力舱净空尺寸分别为BXH=2.50*2.50和BXH=1.85*2.50。

2、垫层施工时须遵守《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)及《建筑地基基础工程 施工质量验收规范》(GB—50202—2002)的有关规定。 3、管廊的排风口位置见平面图。 4、按综合管廊地势在底点设400*400㎜的集水坑,当坑内有积水时水泵排出。 5、预埋件材料钢板:Q235,E43型,M—1,M—4选自《03R411—1》。 二)、工程施工监理要求 1、事前质量监理要求: A、监理人员对综合管廊工程项目在现场的沟槽开挖前应熟悉和审核各专业设计图纸,在此基础上,组织召开施工技术交底会议。由设计人员介绍和说明,施工人员和监理工程师可对图纸中存在的问题,提出意见,并经设计人员认可,才能实施。 B、审查承包商资质,审查管理人员,技术人员资格,对特殊工种人员(如焊工、起重工、安装工)要持有操作证,由监理人员认可后才能实施。 C、组织讨论和审查施工组织设计和施工技术方案。必须经过监理工程师审核确认后方可施工,承包单位不得擅自改动。对工程中技术难度大的或有特殊技术要求的部分,需要承包单位做出专题技术施工方案及相应的技术措施,由专业监理工程师组织专门审核通过后予以实施。 D、在沟槽主体结构施工时安装施工人员必须密切配合砼浇筑作好一切安装前期工作,专业监理工程师应及时检查并签认隐蔽工程验收单,在安装开始前砼浇筑施工时,做好设备基础尺寸大小位置、标高、坡度等,必须符合设计要求,监理工程师应配合安装施工单位进行现场复测复量。不符合要求的提出整改要求直到合格。 E、监理人员对进场的材料和设备必须检查,检查合格并履行手续后方可使用。 2、事中质量监理要求:

名山河堤环境保护工程监理实施细则0001

雅安市名山区城东乡名山河防洪治理工程 环境保护监理 实施细则 编制: 审核: 审批: 四川亿科项目管理有限公司 二零一年月 工程概况及总目标

1、工程概况及要求: 1.1基本情况 建设规模:综合治理河道总长 3.036KM,新建堤防轴线总长2790.08m。河道疏浚总长3.036KM 1.2本工程计划工期于:2017年月日开工。 2018年月日完工。 1.3工程建设地点:雅安市名山区城东乡。 1.4工程建设单位:雅安市名山区水务投资有限公司。 1.5工程设计单位:河南省豫北水利勘测设计院。 1.6工程监理单位:四川亿科项目管理有限公司。 1.7工程质量监督单位: 二、环保监理的依据 1、国家有关的法律、法规 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国野生动物保护法》 《中华人民共和国水土保持法》等。 2、国家有关的条例、办法、规定 《建设项目环境保护管理条例》 《关于加强自然资源开发建设项目的生态环境管理的通知》 《关于涉及治安自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》

《关于开展交通工程环境监理工作的通知》 3、地方性法规、文件 《四川省建设项目环境保护条例》 《四川省生活饮用水水源污染防治办法》 《四川省环境污染防治条例》 《四川省野生动物保护及自然保护区建设工程总体规划》 4、本项目的规定、办法和手册 《项目的环境影响评价报告书及批复》 《项目管理手册》 《监理实施办法》 三、环保监理人员的职责 1、环保监理职责 (1)、负责本项目工程施工安全环保监理工作; (2)、熟悉有关安全生产、环保法律法规,审查承包人安全保证体系和安全技术措施、环保方案。开工前督促承包人获取安全生产许可证; (3)、在分部分项工程开工前,检查承包人安全设施、设备及安全技术措施、环保方案,审查承包人开工报告中有关环保部分内容,经总监批准后开工; (4)、对安全设施、设备和措施定期检查、整改和记录,督促施工单位落 实安全措施,当出现安全事故和环境破坏的苗头和隐患时,及时制止并纠正, 有权报请总监下达停工令; (5)、在专业监理工程师配合下对施工安全和环保进行定期检查和不定期抽查。

南昌地铁I号线工程综合监控安装监理细则

南昌地铁I号线工程 综合监控系统设备采购安装工程 监理实施细则 (综合监控系统设备安装工程分册) 铁科院(北京)工程咨询有限公司 南昌地铁轨道交通弱电工程监理项目部 二O一三年十一月

南昌地铁I号线工程 综合监控系统设备采购安装工程 监理实施细则 (综合监控系统设备安装工程分册) 编制: 审核: 批准: 铁科院(北京)工程咨询有限公司 南昌地铁轨道交通弱电工程监理项目部 二O一三年十一月

目录 1 概述 (1) 1.1 南昌地铁1号线线工程概况 (1) 1.2控制中心概况 (1) 1.3项目工期 (1) 1.4 车站布置情况表 (2) 1.5 综合监控系统概况 (4) 1.6 综合监控工程特点 (6) 1.7接口关系 (9) 1.8 综合监控系统设备一览表................. 错误!未定义书签。 1.9 项目参建单位 (75) 2 编制依据 (76) 2.1法律 (76) 2.2法规 (77) 2.3规章和规范性文件 (77) 2.4 工程技术文件和合同 (79) 3 监理范围及重点 (81) 3.1监理服务区域范围 (81) 3.2监理服务时间范围 (81) 3.3 监理服务主要内容 (81) 3.4 监理工作重点 (88) 4 监理工作的流程 (95) 4.1 监理程序框图 (95)

4.2 原材料、构配件及设备质量签认程序 (96) 4.3 设备安装工程监理流程 (97) 5 监理工作控制要点、目标值及监控手段 (98) 5.1 质量控制 (98) 5.2 进度控制 (109) 5.3 投资控制 (110) 5.4 安全控制 (111) 5.5 合同管理 (112) 5.6 信息管理 (112) 5.7监控手段 (113) 6 监理工作的方法及措施 (118) 6.1监理工作方法 (118) 6.2监理工作措施 (120) 7 旁站具体部位及工序 (131)

环境保护监理实施细则

东太湖大道南侧,夏蓉街西侧住宅地块项目 环境保护监理实施细则 一、工程概况: 建设单位:苏州绿地江城置业有限公司 设计单位:上海绿地建设设计研究院有限公司 勘察单位:化学工业岩土工程有限公司 施工单位:上海绿地建设(集团)有限公司 监理单位:苏州易中建设咨询监理有限公司 工程类别:居住建筑 建设地址:吴江区东太湖大道东侧,夏蓉街西侧。 工程安全等级:二级 建筑面积:144829.80㎡ 合同价格:27285.00万元 合同工期:564天 项目简述: 1.1 .本工程结构体系:框架结构、剪力墙结构、异形柱框架结构,基础形式:桩基,工程等级:二级,建筑使用年限为50年,建筑场地类别为Ⅲ类。建筑最大高度:33m。 1.2.本工程项目2#、3#、4#、8#、11#楼均为地上十一层,地下一层,高33m,建筑面积分别为5802.32㎡;5293.27㎡;5809.61㎡;7443.99㎡;5802.32㎡;5484.45㎡,框架剪力墙结构。32#、33#、37#、38#、39#、

43#、44#、45#均为地下一层,地上四层,建筑高度均为15.8m,均为异形柱框架结构,建筑面积分别为2516.88㎡;3358.29㎡;3366.45㎡;3360.11㎡;3356.19㎡;3358.67㎡;2525.97㎡;2523.46㎡;1866.89㎡。 二、监理工作依据: 1、国家有关的法律、法规:《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国大气污染防治法》,《中华人民共和国野生动物保护法》,《中华人民共和国水土保持法》等; 2、国家有关的条例、办法、规定:《建设项目环境保护管理条例》,《关于加强自然资源开发建设项目的生态环境管理的通知》,《关于涉及自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》,《关于开展交通工程环境监理工作的通知》等; 3、地方性法规、文件 4、本项目的环境影响评价报告书及批复; 5、工程设计文件; 6、监理合同及工程建设合同。

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日

一、概述 1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169)

(2)电缆敷设(D164) (3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范

四电监理实施细则

为加强**铁路施工质量管理,细化统一施工质量控制方法,使监理工作 更加标准化、规范化、程序化得展开,不断提高现场监理人员得工作水平与 工作责任心,确保施工安全与工程质量。根据通信、信号、电力,以及电力 牵引供电得特点,现制定《四电监理实施细则》,本监理实施细则适用范围 为监理合同范围内得工程。 第一章编制依据 1、已批准得《**监理规划》。 2、与工程相关得标准、设计文件与技术资料。 ⑴、《铁路建设工程监理规范》(TB10402—2007); ⑵、《客运专线铁路通信工程施工技术指南》(TZ225—2008); ⑶、《客运专线铁路通信工程施工质量验收暂行标准》铁建设〔2007〕251号; ⑷、《客运专线铁路GSM-R数字移动通信工程质量验收暂行标准》铁 建设〔2007〕167号; ⑸、《客运专线铁路信号工程施工技术指南》(TZ226—2008); ⑹、《客运专线铁路信号工程施工质量验收暂行标准》铁建设〔2007〕213号; ⑺、《铁路CTCS-2级列车运行控制系统列控中心及列控车载设备工程 质量验收暂行标准》铁建设〔2007〕715号; ⑻、《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》铁建设〔2007〕39号; ⑼、《客运专线铁路电力牵引供电工程施工技术指南》(TZ208—2007);

⑽、《客运专线铁路电力牵引供电工程施工质量验收暂行标准》铁建设〔2006〕167号; ⑾、《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10429—2003); ⑿、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); ⒀、经审查批准得本工程《施工组织设计》、专项施工方案; ⒁、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001); 本工程《委托监理合同》、《施工合同》、《招标文件》。 第二章工程项目概况 2.1工程概况 2.1.1 线路地理位置 新建铁路位于我国*******包括新线建设与站后工程。 2.1.2 主要技术标准 铁路等级国铁I级 正线数目双线 限制坡度 20‰ 最小曲线半径 5500m。 牵引种类电力 到发线有效长度 650m 行车指挥方式综合调度 2.1.3 相关单位及工期 1、建设单位:**公司

视频监控系统工程监理细则(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 综合视频监控系统工程 新建西宝铁路JL-1标 四电集成施工监理 监 理 实 施 细 则 编制 审核 批准 北京中铁诚业监理公司 新建西宝铁路JL-1标监理站 2011年11月

目录 一、工程特点及技术质量标准------------------------------1 1.1综合视频监控系统工程的特点---------------------------1 1.2技术质量标准------------------------------------------1 二、监理细则的编制依据及说明-----------------------------2 2.1编制依据----------------------------------------------2 2.2编制说明----------------------------------------------2 三、监理工作范围及重点-----------------------------------2 3.1监理工作范围------------------------------------------2 3.2监理工作的重点--------------------------------------- 3 四、监理工作流程图---------------------------------------4 五、监理工作控制要点、目标及监控手段---------------------5 5.1控制要点----------------------------------------------5 5.2监控目标----------------------------------------------6 5.3监控手段----------------------------------------------8 六、监理工作方法和措施-----------------------------------12 七、旁站具体部位及工序------------------------------------12

防雷接地电气监理实施细则

中建卓越建设管理有限公司雷山县苗岭风电场项目 防雷接地监理细则 批准人: 审核人: 编制人: 中建卓越建设管理有限公司 雷山县苗岭风电场 项目监理部 二零一七年六月

目录 一、工程概况及专业工程的特点 4 二、编制依据 4 三、检验进场材料 4 四、防雷接地安装监理要点 5 五、电气监理的一般规定 6 六:防雷接地工程质量通病及其防治7

一、工程概况及专业工程的特点: 1、工程概况 1.1、工程名称:雷山县苗岭风电场项目。 1.2、建设地点:省黔东南苗族侗族自治州雷山县。 1.3、项目概况:本工程建设规模为24台2000kW风力发电机组+1台1500kW风力发电机组,总装机规模为49.5MW。风电场新建一座110kV升压站,并以一回110kV线路接入永乐110KV变电站,线路长度约13km;三条集电线路,约65KM;升压站占地面积3274㎡ 1.4各参建单位如下: 建设单位:雷山县天雷风电有限公司 设计单位:电力设计研究院 监理单位:中建卓越建设管理有限公司 施工单位:中国电建集团工程公司(升压站及进站道路、风机基础) 工业设备安装有限公司(场区道路工程) 送变电工程公司(送出工程) 中州建设有限公司(集电线路) 1.5、工程总体目标 确保机组达标投产,机组投产后主要性能指标达到设计值,达同类机组先

进水平,争创省级或行业优质工程和协鑫南智慧能源公司安全文明施工样板工地。 安全目标: 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的针,确保项目不发生特别重大事故、不发生人身死亡事故、不发生有人员责任的重大设备事故、不发生重大火灾事故、不发生同等责任以上的重大交通事故、不发生重大环境污染事故。 项目实行安全生产目标四级控制: (1)控制重伤和事故,不发生人身死亡、火灾、交通、环境污染和设备事故;(2)控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和事故; (3)控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍; (4)控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。 2、专业工程特点 升压站采用避雷针和避雷带防止直击雷,保护围为全站所有设备及设施具体防护措施如下: 风机基础及箱变基础沿基础外沿做一环形闭合地网(环形地网上均匀分布垂直接地极)并与基础的接地连接成一整体,最终形成主接地网。每台风电机组由三根热镀锌扁钢进行外引放射,形成放射式水贫寒接地网,在放射式水平接地网上安装垂直接地极。箱变主接地网与风机主接地网连接到一起,形成整体接地网,

综合接地细则

天津地铁1号线东延至国家会展中心土建监理第1合同段 综合接地监理实施细则 编制: 审核: 审批: 中咨工程建设监理公司 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目 土建监理第1合同段 二○一四年七月

目录 一、工程概述………………………………………………………………………错误!未定义书签。 二、编制依据………………………………………………………………………错误!未定义书签。 三、施工工艺及方法 (1) 四、施工准备阶段监理工作内容 (5) 五、施工过程监理工作内容 (5) 六、工程验收 (6) 七、监理工作方法及措施 (6)

一、工程概述 1、工程概况 李楼站:为地下二层岛式车站,围护结构为地下连续墙,支撑为1道混凝土支撑+3道钢支撑+1道倒撑;主体结构为地下两层双柱三跨箱形结构,带配线,结构总长482.9m(结构外皮),一期总长194.95m。 洪泥河桥站:为地下二层岛式车站,围护结构为地下连续墙,支撑为1道混凝土支撑+2道钢支撑(盾构井三道钢支撑)+1道倒撑;主体结构为地下两层双柱三跨箱形结构,带配线,结构226.5m(结构外皮)。 2、综合接地装置由车站结构底板下的人工接地网组成。人工接地网由水平接地体、垂直接地体(A1~A50)、均压带及接地引上线(P1~P18)构成。综合接地网长195m,宽18m,面积3510㎡,接地网敷设深度距车站底板垫层0.4m。接地网各接地体之间连接采用放热焊接。 本车站设置1个综合接地系统,接地网的接地电阻应不大于0.5Ω。 车站设强电接地引出线、弱电接地引出线和非电气金属接地引出线。每组引出线的距离应满足沿接地导体的距离不小于20m。 二、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 2、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《综合接地施工图》 4、《交流电气装置的接地设计规范》(GB50065-2011) 5、《接地装置工频特性参数测量导则》(DL475-2006) 6、施工单位《综合接地施工方案》 7、监理规划 8、其他有关规范、标准。 三、施工工艺及方法 基坑开挖至坑底标高后,按设计位置人工配合小型挖机挖沟,施作水平接地体。为尽快封底,防止基底遇水浸泡软化,先施工接地体沟槽范围外的底板垫层,待垫层达到强度后再施工水平、垂直接地体、接地引出线。水平、垂直接地体焊

综合视频监控的监理监控要点(详细)

铁路综合视频监控系统监理工作的控制要点 一、监理工作范围及重点 1.1监理工作范围 监理工作范围是标段内,即段,共计XXX公里范围内的综合视频监控系统的设备安装、检测和调试开通的施工工程。 1.2监理工作的重点 1.2.1施工准备阶段 1)施工组织设计、施工方案等有关资料的审签,按照“安全第一、质量第一”的原则,重点审查其针对性、可操作性及科学性; 2)拟进场施工设备、仪器、仪表资料的审验,重点审验仪器、仪表和设备的性能、测试范围、精度和是否具有法定计量部门出具的鉴定证书; 3)施工单位管理和作业人员的培训资料、资格证、上岗证的审查; 4)施工单位安全、质量管理体系及制度的审查; 5)综合视频监控系统工程的设备、材料计划落实情况的检查; 6)分包单位资质材料的审查; 7)施工现场情况的检查; 8)施工单位开工报告的审签。 1.2.2施工阶段 1)要求施工单位认真做好作业技术交底,明确做什么、谁来做、如何做;

2)进场施工设备、仪器、仪表的审验,重点审验是否和报验的资料一致; 3)严格检验进场的综合视频监控系统设备、电缆材料、附件等,重点检查设备、材料的型号、规格、数量、出厂合格证、技术说明书等; 4)综合视频监控系统设备的安装,按照验标检验; 5)设备的配线,按照验标检验; 6)综合视频监控系统设备的调试、检测,按照设计要求和设备技术资料检验; 7)有关施工资料和检测报告的审核; 8)综合视频监控系统的调试、开通及验收。 施工阶段控制的难点是:综合视频监控系统的调试、开通、验收。这些工序中需要检测和验收的设备多,且检测方法复杂,测试的指标多、要求精度高。 二、监理工作流程图 依据“通信标准化指导书”、“监理规范”及综合视频监控系统施工的特点,本工程监理工作流程如下图2.1所示:

施工现场扬尘污染防治监理实施细则

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章现场扬尘污染防治监理工作流程 (2) 第四章现场扬尘污染防治监理工作目标 (3) 第五章现场扬尘污染防治监理工作措施 (3) 第六章工程监理范围、工程内容 (6) 第七章、扬尘污染防治监理工作制度 (8) 第八章、项目监理机构安全监理岗位人员及工作任务 (8) 第九章、安全文明施工监理工作控制要点 (10)

施工现场扬尘污染防治 监理实施细则 为有效控制地铁十四号线一期工程(北客站~贺韶村)施工现场扬尘污染防治管理工作,保护和改善大气环境质量,根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》、《西安市建设工地及两类企业扬尘防治技术导则》、《西安市施工工地场界扬尘排放限值管理办法》、《西安市铁腕治霾工作专项督查方案》、《建设工扬尘污染防治“大排查、大整改”活动方案》特制定本细则。 第一章编制依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国环境影响评价法》 《陕西省大气污染防治条例》 《施工场界扬尘排放限值》 《堆场、露天仓库扬尘污染防治规范化要求》 《西安市建筑施工扬尘治理措施19条》 《陕西省铁腕治霾2017年扬尘治理专项行动方案》 《西咸新区2017年“铁腕治霾.保卫蓝天”扬尘污染防治专项方案》《西咸新区2017-2018年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》

第二章工程概况 本工程监理范围为西安地铁14号线一期工程(北客站~贺韶村)施工总承包监理2标段,包含辛王路站(不含)至港务大道站(不含),共3站4区间,标段长度6.552km,主要内容为前期、土建、人防、轨道、车站设备安装及装修等工程施工监理。 监理2标段3车站为体育中心站、双寨站、三义庄站;4区间为辛王路站不含)~体育中心站区间,体育中心站~双寨站区间,双寨站~三义庄站区间,三义庄站~港务大道站区间。 第三章现场扬尘污染防治监理工作流程

水电安装监理实施细则

工程 水 电 安 装 监 理 细

则 编写人员: 编写日期: 审批: 审批日期: 有限公司 年月日

水电安装监理细则 1.编制依据 1.湖北猛狮新能源科技有限公司施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2000) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 (1)本工程位于宜城市经济开发区,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由宜城市建筑勘察设计院设计,由河南宏业建设管理股份有限公司监理,由宜城市建筑安全监督站负责督察。 (2)本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、

智能化和屋面防雷系统。 (3)给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 (4)本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 (5)电源:本工程电源进线为三相四线制380/220V,由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用220V。 3.工程特点 (1)工程涉及的专业多,土建、专业装修、门窗、水电安装、热水、智能化系统等一些分部(项)工程专业要求高,穿插施工难度大,实施施工监理时必须针对各专业的特点,提前与施工单位及各专业分包单位和厂家联系协调、沟通,并在施工安装工程中进行跟踪检查监理,确保工程保质,按期完成。 (2)本工程从2017年3月20日开工至2019年3月20日竣工,施工期间由于天气条件,给工程施工带来不利影响。因此为保证工期顺利完成,且质量达到规范要求,不同气候施工对应措施,克服各种不利因素,合理安排人员、组织、协调好各工种之间的配合,确保工程质量和进度。 4.监理控制目标 (1)实施设计文件的完整性、准确性。 (2)审核“施工方案”的正确性、工艺流程的合理性、施工技术的先

相关文档