文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Smart Plant Reference_Data-SPRD(中文版)

Smart Plant Reference_Data-SPRD(中文版)

Smart Plant Reference_Data-SPRD(中文版)
Smart Plant Reference_Data-SPRD(中文版)

SP Mat

用户手册—SPRD第1页

序言

SmartPlant Reference Data(以下全文简称SPRD系统)是SP Mat系统的数据核心模块,SP Mat系统中管理的全部材料将在这里定义,是材料管理的数据基础和数据来源。

SPRD系统的主要功能是定义材料,包括将材料分类、定义规则、定义参数、生成编码、建立配管材料等级库、通过SP Mat与三维设计系统的接口,将标准化数据导入到三维设计系统中,设计完成后再将料表在导入SmartPlant Materials(以下全文简称SP Mat)的BOM模块进行下一步的材料控制管理。可以说,是实现了材料编码从SP Mat系统产生到设计系统再回到SP Mat系统的闭环管理,通过SPRD系统建立公司级编码库,作为材料管理、估算报价的基础,使得SPRD系统是规范材料编码的唯一工作平台,也是以标准材料库为基础生成PDS、PDMS、SP 3D配管材料等级库,以及在项目开始阶段定义请购单模板的重要平台。

SPRD用户手册包括三方面内容:

1、材料编码库;

2、建立管道等级库;

3、SP Mat与PDMS的接口。

本手册是SP Mat用户手册的材料生命周期数据库分册,主要介绍了如何在SP Mat中定义材料、建立配管材料等级库以及通过SP Mat与三维设计系统的接口传输数据。

本分册主要分三部分内容:

第一章材料编码库

第二章管路等级库

第三章SP Mat与三维设计系统的接口

本分册是用户角色为SP Mat管理员和材料管理与控制人员。

目录

序言 (1)

目录 (2)

材料编码库 (5)

概述 (5)

建立材料编码库的流程 (5)

建立材料编码库所需数据 (6)

建立材料编码库的流程图 (7)

建立基础数据以及规则 (8)

定义材料编码属性表 (8)

定义材料编码规则以及描述规则 (10)

定义材料的Commodity Group、Commodity Part (12)

定义对象参数(Object Parameter) (13)

建立C OMMODITY C ODE (16)

建立Commodity code的类型 (16)

建立Commodity code的方式 (16)

新建Commodity code (16)

复制Commodity code (17)

修改Commodity code (17)

删除Commodity code (18)

查询以及修改编码的描述 (19)

S.30.01的特殊功能 (19)

建立I DENT (21)

建立Ident的方式 (21)

建立几何表 (21)

定义Commodity Code与几何表的关系 (28)

建立Ident (29)

Ident Layout描述 (31)

删除Ident (31)

管路等级库 (34)

概述 (34)

建立管路等级的流程 (34)

建立管路等级的流程图 (35)

建立S PECIFICATION H EADER I NFORMA TION (36)

定义Specification Rule (36)

定义Specification Type (36)

定义Specification Header (37)

建立S PECIFICATION S UPPORTING I NFORMATION (38)

1、Specification Limit (39)

2、General Note (39)

建立S PECIFICATION C OMMODITY D ETAIL C ONTENT (39)

S.50.06 Specification Management (39)

复制管路等级 (42)

删除管路等级 (43)

材料编码库

概述

建立材料编码库包括定义材料的商品码Commodity Code和材料的唯一标识码Ident Code。总体来说建立编码需要三个步骤:首先需要将相关人员提供的编码手册、描述规则等信息建立在SPRD系统相对应处。在有了基础数据以及相关的规则后就可以按照编码的规律来建立Commodity code。通常Commodity Code中是不带入规格信息的,比如直径、壁厚等信息,在SP Mat中是用Ident来体现编码的几何信息,即Ident=Commodity code+Geometric。Object Parameter就是用来定义某种类型(Commodity Part)的编码怎么附加几何尺寸,比如管子的编码,它就需要一个直径和一个壁厚,而变径三通就需要两个直径和两个壁厚来体现变径三通的规格。

建立材料编码库的流程

1、建立基础数据以及规则,包括:

?定义材料编码属性表;

?定义材料编码规则以及描述规则;

?定义材料的Commodity Group、Commodity Part;

?定义对象参数(Object Parameter);

2、建立Commodity Code

3、建立Ident

?定义几何表;

?定义Commodity Code与几何表的关系;

?建立Ident Code

建立材料编码库所需数据

1、材料分类与规则:

?S.10.02 Commodity Groups

?S.10.03 Commodity Part

?S.10.01 Commodity Rule

?S.10.04 Object Parameter

?S.10.05 Object Parameter Detail

?S.10.06 Part Object Parameter

2、基础数据:

? A.50.01 Attributes

? A.50.02 Tables

?S.20.01 Table names with groups

?S.20.02 Table names with details

?S.20.03 Parts with table groups (Optional, i.e. recommended) ?S.20.04 Parts with table details (Optional, i.e. recommended)

3、几何数据:

?Geometric for Standardized Values

?Geometric for Standardized Dimensions

?Geometric for Commodity Dimensions

?Commodity Geometric Relation

?Geometric Simulation

建立材料编码库的流程图

新建/更新编码工作流程

建立基础数据以及规则

定义材料编码属性表

定义材料编码属性表,首先要将编码的各项属性规划成符合SP Mat要求的表,此类表称为:comm_attr table。以管子为例,为了定义管子的编码,需要描述管子端面类型表、材料及标准表、尺寸系列标准表、特殊要求表。

建立编码属性表需要完成以下步骤:

1、A.50.02 Tables:定义Table;

2、S.20.01 Table names with groups:定义Table Group,缺省表分组为:ALL;

3、S.20.02 Table names with details:定义Table Detail。

定义Table

—A.50.02 Tables

在SP Mat中,Table是按照其所存储的内容来分类的,有用于存放编码属性的表(COMMODITY ATTRIBUTE TABLE),有用于存放几何数据的表(GEOMETRIC TABLE),有用于存放管道等级数据的表(SPECIAFICATION TABLE),PHYSICAL类型的表存放的是SP Mat系统表。这些表的类型已经在SP Mat系统中预先设定好了,建立表示只需选择相应的类型,建立Commodity Code选择表类型:COMMATTR。

建立Table的方法有手工输入与DataLoad导入两种方法,手工输入与一般数据录人方法相同,在这里就不再详述了。DataLoad是一种数据导入工具,将数据在Excel里编辑,然后再应用DataLoad提供的功能让数据装载到SP Mat系统中,SP Mat的所有界面都可以应用这种方式导入数据,例如S3001建立Commodity Code、S5006 建立管路等级等均需要大量数据录入,在这种情况下就可以应用DataLoad提供的快速准确录入数据的方式,详细内容参见DataLoad相关文档。

窗口注释

Name 表名(最大长度:30)

Short Desc 表的短描述(最大长度:20)

Description 表的长描述(最大长度:60)

定义Table Group

—GS.20.01 Table names with groups

在定义属性值之前需要将表分组,表分组的意义在于应用分组的方法建立编码,因此表的分组要策划好,如果没有此项需求,SP Mat要求为每个表必须指定一个缺省组,一般是ALL。

进入S.20.01 Table names with groups界面,在第一个Block选择在A.50.02中建立的表,进入第二个Block输入Group。如图所示:

窗口注释

Group 组名(最大长度:30)

Standard 标准体系(在A10.05Standards定义,在此

选择相应内容)

Short Desc 组的短描述(最大长度:20)

Description 组的长描述(最大长度:60)

定义Table Detail

—S.20.02 Table names with details

在第一个Block选择表以及相应的组进入输入界面,进入第二个Block输入相应的属性值。Table Detail的数据量很大,建议使用DataLoad来导入数据。

窗口注释

Table Detail 代码(最大长度:10)

Short Desc 短描述(最大长度:255)

Description 长描述(最大长度:2000)

提示

一个组里代码是不能重复的,但在其它组里可以重复,一个代码在一个表各个组中应有一致的含义。

定义材料编码规则以及描述规则

SPRD系统有很多种类型的规则,有编码规则、描述规则、ident的结构规则、描述规则以及等级的规则等等,在这个阶段我们需要创建编码规则和编码描述规则。编码规则是指定义编码的组成结构的规则,即编码的各个位置是如何构成的,编码描述规则是定义编码的长描述、短描述的内容和格式。如图所示:

定义材料编码规则

—S.10.01 Commodity Rules

S.10.01Window1界面定义Rule Name ,选择Commodity Attribute ,Commodity Attribute 是在A5002定义的。

在S.10.01Window2界面定义Commodity key for Rule ,Commodity key for Rule 即使按编码的组成顺序定义编码的结构,注意一旦编码按次规则生成后,key for Rule 就不能再修改了。

定义材料编码描述规则

—S.10.01 Commodity Rules Window 3

在S.10.01Window3界面定义Commodity layout for Rule ,Commodity layout for Rule 定义编码的长短描述的布局,在此刻定制满足需要的描述,例如NIPPLE,#m_parts_short#,#p_fitting_manufacturing-type_short#,#p_fitting_connection-type_sh ort#,#p_overall_material_short#,#p_fitting_special-req_short#,#p_fitting_standard_short# 变量用#号包括。注意layout for Rule 始终允许修改,不管编码是否存在,这点与key for Rule 不同。

S10.01Window1: 定义Rule 名字; 选择编码属性

S10.01Window2: 定义Commodity key for Rule

S10.01Window3: 定义Commodity layout for Rule

由编码规则确定编码的结构,在S.10.10 window2定义 由编码描述规则确定编码的描述内容和格式, 在S.10.10 window3定义

定义材料的Commodity Group、Commodity Part

在SP Mat中,材料是按分类进行管理的,即材料的大类:Commodity Group;材料的小类:Commodity Part。我们将材料的大类分为九种,分别是:PP(Pipe)、PJ(Pipe Fitting)、PF(Flange)、PB(Blank)、PR(Drip Ring)、PG(Gasket)、PL(Fastener)、PV(Valve)九类。每个Group下又分若干个Part,Part的划分很重要,因为SP Mat中大部分规则都是建立在Part的基础上的,比如编码的生成规则、描述规则、对象参数等都是建立在Part 的基础上,所以PART划分的粗细要合适,划分的太粗了会使每种材料的特性很难体现出来,划分得太细又会使材料共性的数据不易管理。Part的划分是依据材料编码的建立规则、描述规则等相关信息所决定的。

建立材料的Commodity Group和Commodity Part,是将材料装入SP Mat BOM 模块的前提条件。在SP Mat中的每种材料都必须隶属于某个大类和小类。

Commodity Group和Commodity Part的另一主要用途是用于定义请购单模板,根据Commodity Group和Commodity Part的不同,将各种类型的材料进行分类打包,分别放在不同的请购单中,实现按请购单模板自动生成请购单的功能。

定义材料的Commodity Group

—S.10.02 Commodity Group

在S.10.02 界面定义Group,此处只需定义Group Name、Short Desc、Description、Standard,Standard是在A1005 预先定义好的(具体内容详见管理员手册),对于其它属性比如Rule、Object可挂接在Part上。

定义材料的Commodity Part

—S.10.03 Commodity Part

在S.10.03 界面定义Part,此处只需定义Part Name、Short Desc、Description、Standard,如果用Table Detail Based方式建立编码(具体内容详见S.30.01Commodity Code),此处选择在S1001定义的Rule,如果使用Attribute Based方式建立编码,此处选择在A5004建立的Attribute Set。

定义对象参数(Object Parameter)

Object Parameters用来定义几何数据如何与编码相联系(如图所示),通常编码中是不带入几何信息的,比如直径、壁厚等信息,在SP Mat中是用Ident来体现编码的几何信息,即ident=commodity code+Geometric, Object Parameters就是用来定义某种类型(Part)的编码怎么附加几何尺寸,比如管子的编码,它就需要一个直径和一个壁厚,而变径三通就需要两个直径和两个壁厚来体现变径三通的规格。

建立Object Parameters是生产ident码的基础,Object Parameters与part是一对多的关系。

Commodity code、Ident Code、Object Parameter示意图

定义Object Parameter总体信息

—S.10.04 Object Parameter

包括名字、单位集、长短描述。单位集(Unit Set)是在A1007预先定义的(详细内容参见管理员手册)。注意Object的命名应尽量有意义,比如比如olet为D2S1NR,代表的意思为:两个直径一个壁厚,壁厚为红端管径的壁厚,Object个位的含义如下:

?D:diameter

?S:schedule

?N:表示在该汇料时单位为数量类(piece/each),比如管件、阀门等

?L:表示在该汇料时单位为长度类(Meter/inch),比如管子

?R:表示RED端上要带壁厚,比如olet为D2S1NR,代表的意思为:两个直径一个壁厚,壁厚为红端管径的壁厚

?G:表示GREEN端上要带壁厚,比如补强板为D2S1NG,代表的意思为:两个直径一个壁厚,壁厚为绿端管径的壁厚;

定义Object Parameter Detail信息

—S.10.05 Object Parameter Detail

在此定义的信息决定ident的几何信息Input1~input5,在S.10.06Window2界面定义Ident Layout Descripition

定义Part Object Parameter信息

—S.10.06 Part Object Parameter

将Object分配给Part。注意一个Part可根据需要挂接多个Object,例如阀门,一种阀门可能有多个Object,非对焊阀门只需一个公称直径,其Object选择D1N,对焊阀门则需要一个公称直径、一个壁厚来体现它的规格,其Object应选择D1S1N。

建立Commodity Code

建立Commodity code的类型

1、Table Detail Based :适用于标准的大宗材料,也是推荐使用的方式;

2、Attribute Based –适用于基于属性的大宗材料,对于编码长度不固定类型编码可采

用此模式;

3、Commodity Template :适用于设备模版,一个Commodity code可以当作一

个Datasheet应用于不同的Tag;

4、Others –没有应用。

建立Commodity code的方式

1、Build One Commodity Code:适用于建立单一编码,一次只建立一条编码;

2、Build CC for Part:适用于一个或多个Part按照编码的生成规则建立编码;

3、Build CC with Rang:适用于使用属性值的范围或者通配符建立编码。范围是指属

性值的范围,例如可指定管子的压力的范围,从62到68,这样就会生成压力等级从62到68的编码。通配符用%或_表示,生成的编码满足用通配符表示的属性值的条件。范围和通配符可以结合起来使用,可以很灵活地建立编码。

值得注意的是在建立编码是可用Attribute Table Group来组合生成编码,这就要求属性的分组要合理,分组在S2001实现。

新建Commodity code

—S.30.01 Commodity Code 建立Commodity Code

1、进入界面S.30.01 Commodity Code;

2、选择Group、Part、Type,保存,系统会生成一个随机编码;

3、在下一个Block中会出现在S1001中定义的Rule;

4、选择在S2001定义的TableNames With Groups以及在S2002定义的TableNames With

Details;

5、确认无误后即可按照上面讲到的生成Commodity Code的方式生成编码以及编码的

描述。

提示1:在生成Commodity Code时系统会弹出信息要求你选择“Only CC”或者“CC+Idents”,如果是Commodity Code与Ident Code是一一对应的情况可以选择“CC+Idents”,但是在大多数情况下(如配管),Commodity Code与几何尺寸的组合才会生成Ident Code,在此处选择“Only CC”,只生成CC,而Ident在完成了几何表的建立以及建立了Commodity Code与几何表之间的关系才生成Ident(具体内容参见相关章节)。

复制Commodity code

—S.30.01 Commodity Code

新建编码适合于首次建立某类的编码,以后建立编码秩序选择类似的编码,然后再复制即可,这也是建立单个编码最常用的方式。

建立的步骤:

1、选择界面S.30.01;

2、查询到希望复制的编码;

3、点击“New Record”按钮,编码处系统会生成一个随机编码;

4、按下F4键复制编码,编码的前缀位“DUPL”;

5、修改属性值;

6、确认无误后按“Build One Commodity”。

修改Commodity code

—S.30.01 Commodity Code

可以在S3001通过修改属性值来修改编码;如果是批量修改可以通过在S2002修改Table Detail的Code。

提示:编码修改只是Code的修改,其ID并没有改变,应用该编码的其他模块,例如请购、采购模块,该编码会自动改变。

删除Commodity code

—S.30.04 Delete Commodity Code

对于删除少量编码,可以在界面S3001删除:通过查询到需要删除的编码,按“delete Record”按钮,二次确认后即可删除。

对于批量删除编码可以在界面S.30.04 Delete Commodity Codes:

1、选择界面S.30.04 Delete Commodity Codes;

2、在S3004Window 1选择Grou、Part,进入Window 2,显示选定的Group、Part下

所有编码;

3、选择要删除的编码:可以在Select处打勾;如果全部删除,点击“Select All”按

钮;

4、删除选定的编码(Select选择框打勾):点击“Delete Selection”按钮即可删除被

选定的编码。

提示:只有编码在没有任何应用的前提下(没有挂接Ident,没有出现在Specifacation 中,没有被其它模块引用等)才能被删除。

查询以及修改编码的描述

S.30.03 Commodity Code Text

在界面S.30.03 Commodity Code Text可查看以及直接修改编码的Layout Description,但是只能修改选定编码的描述,对于批量修改编码的Layout Description 可在S1001 Windows 3来处理。

S.30.01的特殊功能

—S.30.01 Commodity Code

S.30.01的特殊功能

在S3001界面不仅可以建立编码,还可以建立以下数据:

1、S.10.02 Group Definition;

2、S.10.03 Part Definition;

3、S.20.01 Table Names with Groups;

4、S.20.01 Table Details;

如果上述数据在建立Commodity Code时尚未建立,在S3001建立Commodity Code 的过程中,系统会询问是否建立,回答“Yes”可以在S3001建立上述数据。

建立Ident

Ident Code是材料在SP Mat中的唯一识别码。SP Mat 缺省将Ident前加I形成Ident Code。缺省的Ident Code不能满足项目应用的要求,通过开发定制CPI (M_PCK_STD_CUSTOM),使得Ident Code按照项目的需要来定制。目前已经实现了将Commodity Code加上几何尺寸的代码(管径、壁厚)来组成Ident Code,将来需要进一步研究材料的Ident code,按照规则定制公司级的Ident Code。

Ident Code的建立以及管理在界面S.80.01 Ident Management中操作。

建立Ident的方式

1、Build Queried Idents:建立Commodity Code的几何属性满足查询条件的Ident;

2、Bulid All Idents:建立Commodity Code的全部几何属性的Ident(重点介绍),

建立Ident的前提条件是建立几何表;

3、Build Manual Idents:手工输入几何属性(直径、壁厚),按照Object建立Ident

以及Ident Code,此种方式适用于建立少量Ident Code。

建立几何表

几何表用于存放公称直径、壁厚、支管表等几何数据。SP Mat 几何表可以分为三种类型:

1、Tables for standardized values:这部分表已在SP Mat中定义,用于存放标准几何属

性值,如管子直径(NPS)、外径(OD)、变径表(Reducer)、支管表(Branch)等;

2、Tables for standardized dimensions:这部分表已在SP Mat中定义,用于存放标准几

何尺寸。由于目前没有在SP Mat系统建立元件库,因此这部分标暂时没有应用;

模拟量两线制与四线制接法

模拟量两线制与四线制接法(个人经验总结)发上来,供大家参考。 概述:两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。 接法:传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。 2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。 PLC: (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四

线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。 (以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

S7-200模拟量接线

S7-200模拟量模块系列 模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可 以理解为模拟量的有效量程。在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。 本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍: ?AI 模拟量输入模块? 1. ? 2. AO模拟量输出模块 3. AI/AO模拟量输入输出模块 4. 常见问题分析 首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明: AI 模拟量输入模块 A. 普通模拟量输入模块: 如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线, 尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。具体请参看 《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。 4AI EM231模块: 首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于 整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能 生效。也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码 开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。 ? 8AI EM231模块: 8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON 时,通道7用做电流输入。反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。 注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。 B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD): 如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测 温模块。测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的信 号应该连接至相对应的模块,如:热电阻信号应该使用EM231RTD,而不能使用 EM231TC。且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。 热电偶模块TC: EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。通过拨码设置,模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外, ?该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上。 热电阻模块RTD: 热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系,这 种关系是电阻变化率α。RTD模块的拨码开关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100,α值不同时拨码开关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-热电偶和 热电阻扩展模块介绍。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电 两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。 四线制有独立外部供电。 区别2:电流流向 两线制电流由模块流向仪表后流回模块。 四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。

模拟量接地注意事项

1:两端的接地点难保没有电位差,有电位差就会有微弱电流,使屏蔽层实际上变成了接地线。 2:两端接地的屏蔽线工作于高频干扰较为严重地工作现场,会因屏蔽层和内部信号线间形成的线电容耦合 到信号回路,严重的将影响信号误判。 3:各种调速器和PLC说明中都明确信号线屏蔽层必须单端接地并且接地端应该在控制器一侧。 一.模拟量模块SF灯亮。 西门子模拟量输入模块我用的最多是6ES7311-7KF02-0AB0,应用于钢厂的热处理线,主要是监测压力,流量,水位等。记得刚出道时去钢厂调试一套热处理线,当时此模块是安装在一个ET200组成的DP从 站柜内,硬件组态下载进去后,SF灯长亮,查阅相关手册才知道SF灯亮表明硬件故障。后来逐步排查,才解决问题,是量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致导致。项目交工后,自己请教了下总工程师,总结了一下,对于模块出现SF灯亮的可能原因如下: 1. 模块所需24VDC电源未正确接入(经常碰见) 2. 前连接器未插到位(在钢厂协助过用户解决通信问题时碰见) 3. 总线连接器未连好 4. 量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致(经常碰见) 5. 有硬件中断或者诊断中断产生(断线、超限)等,这种情况未碰见过。 二. 读出的模拟量值超限 PLC在线监控FC105块,通道中的读出7FFF上溢值或者8000下溢值的现象。模块也是6ES7311-7KF 02-0AB0,应用于铜厂的污水处理,主要是监测压力,PH,液位,温度等。 有次监控值出现是8000,经检查发现是外部的测温度传感器断线了。还有次监控值出现是7FFF,用户不停地催着我解决,头大了,根本不知道如何解决。当时系统外部的接线完全满足模块要求,仍然出现超限,就致电西门子热线,工程师给出的原因说有可能是信号源接地不好、信号电缆敷设过程中有电磁干扰等原 因造成模块M-与Mana间电势差过大,让我逐个排除,听了答复后,当时就觉得和没说一样,只局限于 在理论分析上,没有实际的解决之道。后来找客户协商,重新做接地,还是没有解决!后来总工程师告诉我,加了个有源隔离器,才得以解决。 模拟量,说一千,到一万。最重要的是模拟量在使用过程中一定要注意它的使用规范,与它所连接的变送 器是几线制?是有源的还是无源的?是隔离的还是非隔离的?具体可参看西门子技术专家崔工所写的抓住 一点,模拟量接线问题迎刃而解的故事,受益匪浅,醍醐灌顶。 以下是我整理收集的传感器与AI模块连接接线示意图,分享給各位同仁,互相交流学习。

西门子S7-200模拟量接线方法

怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号? 显示订货号 6ES7214-2AD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP 6ES7214-2BD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP 解答: S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。 与传感器以及电压源的两线制连接方式如图1 所示。 ( 25 KB ) 图 1 与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 2 所示。 ( 24 KB ) 图 2 与传感器及电压源的 4 线制连接方式如图 3 所示。

( 24 KB ) 与电压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图 ( 21 KB )

How through external switching can you use a 0-10V analog input on a makeshift basis also for 0- 20mA? Display part number 6ES7214-2AD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP 6ES7214-2BD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP Instructions: The two analog inputs of the S7-224 XP are factory-set for voltage measurement (0..10V). In order to be able to use the inputs as current inputs as well you must incorporate a 500 Ohm resistor between terminals A+ and M (or B+ and M). Figure 1 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 2-conductor connection. ( 25 KB ) Fig. 01 Figure 2 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 3-conductor connection. ( 24 KB ) Fig. 02 Figure 3 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 4-conductor connection.

s7200模拟量编程详解

S7-200模拟量编程 本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容: 1、模拟量扩展模块接线图及模块设置 2、模拟量扩展模块的寻址 3、模拟量值和A/D转换值的转换 4、编程实例 模拟量扩展模块接线图及模块设置 EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。 图1 图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;

未连接传感器的通道要将X+和X-短接。 对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。(后面将详细介绍) EM235的常用技术参数: 模拟量输入特性 模拟量输入点数4 输入范围电压(单极性)0~10V0~5V0~1V 0~500mV0~100mV0~50mV 电压(双极性)±10V±5V±2.5V± 1V±500mV±250mV±100mV± 50mV±25mV 电流0~20mA 数据字格式双极性全量程范围-32000~+32000 单极性全量程范围0~32000 分辨率12位A/D转换器 模拟量输出特性 模拟量输出点数1 信号范围电压输出±10V 电流输出0~20mA 数据字格式电压-32000~+32000 电流0~32000 分辨率电流电压12位 电流11位 下表说明如何用DIP开关设置EM235扩展模块,开关1到6可选择输入模拟量的单/双极性、增益和衰减。 时,模拟量输入为单极性输入,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。

所有模拟量模块接线问题

抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解(一)——确定基准电位点很重 要 2013-03-04 今天,一个新来的热线同事找我讨论模拟量模块的问题,他在热线上遇到了一些麻烦,用户打电话反映在现场的S7 300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。翻了翻手边的资料,似乎没有系统讲解这个问题的,于是把自己的经验归纳总结一下。既然是经验,放在下载中心似乎不太合适,就放在自己的故事里吧。故事写完,想必也会有个比较正式的版本放在下载中心。 在我看来,想解决这样的问题,最根本的是要抓住一点。有的用户可能迫不及待地想知道哪一点了,但是这一点涉及的知识面还是有些宽。平时也忙,我会断断续续的写,大家耐心看完这个系列,就可以抓住这一点了。 关于读不出值的问题,如果总是32767没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。如果值为0,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没有超限。为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?10~15 是5V,-10~ -5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。模拟量模块的基准电位点就是M ANA ,所有的接线都与之有关。在接下来的故事中,咱们就仔细讲讲接线的问题。 抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解(二):隔离与非隔离问题系列 2013-03-11 这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点M ANA 与地(也是PLC的数据地)隔离。 隔离模块M ANA 与地M可以不连接,以M ANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块 M ANA 与地M必须连接,这样地M 变为M ANA 作为测量端的参考电位。隔离模块的 好处就是可以避免共模干扰。如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。 同样传感器也有隔离与非隔离的问题。通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子 L, M 和S+,通过L, M端子向传感器供电,S+,M为信号的输出,公用M端。判断传感器是否隔离最好还是参考手册。隔离传感器信号负端与地M可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。 下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。在下面建议的连接图中所用的缩写词和助记符含义如下: M +:测量导线(正) M -:测量导线(负) M ANA :模拟量模块基准电位点 这里需要注意M ANA ,不同的接线方式都是以M ANA 为参考基准电位。

西门子模拟量输入SM331的接线方法

介绍西门子模拟量输入模块SM331的接线方法 我们在这里介绍下西门子模拟量输入模块SM331的接线方法,下面我们就分别来介绍两线制和四线制 两线制 两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。 传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。 四线制有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为 4-20ma正,-为4-20ma负。 PLC: (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3 接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。 “传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。”此条在四线制和二线制传感器均适用,大家可以自己试验,好用的顶起来。 (以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

CPU224XP的模拟量接线

西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样接? 需要模拟量模块。EM235 是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4 路模拟量输入和1 路模拟量输出功能。模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX 和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辩率。我这里有资料;告诉我你的邮箱,我发给你。 224XP自带2路模拟量输入和1路模拟量输出。 224XP模拟量部分的共6个端子,分别是模拟量输出的M、I、V和模拟量输入的M、A+、B+。 输出的M与电源的M等电位,V对M输出0-10VDC,I对M输出0-20mA。但V、I只能使用其一,不能同时使用。 输入的A+对M,B+对M都是输入0-10VDC,两路模拟量输入共用1个M端子;对应AIW0、AIW2的值是0-32000 0--10V电压信号和4--20mA电流信号举一例: 如下图: 模拟电压输入(电流输入、输出与电压接线相似) 模拟电压输出

224XP没有电流输入端子。如果要输入电流0-20(或4-20)mA,要并联1个电阻,将电流输入转换成电输入。/ CPU 224XP分两种,一是:CPU 224XP DC/DC/DC ;二是:CPU 224XP AC/DC/继电器 模拟量都是:2输入1输出。模拟量输入类型:单端输入;电压范围:±10 V ;数据字格式,满量程:- 32,000 至+ 32,000 模拟量输入接线端子是:M, A+, B+ 解释如下:第一个模拟量输入:M与A+之间仅可以输入电压,不可输入电流,可以是正电压,也可以是负电压,两端之间电压不是20伏,可以是正10伏,也可以是负10伏。 第二个模拟量输入:M与B+之间同上。 补充一点:如果有电流信号时如何办?如果有可以输入电流信号的模块当然可以解决了。如果仅有CPU2 24XP模块,可以采取变通的办法,那就是将电流信号变更为电压信号:在电流信号的两端接入一电阻,然后取电阻两端的电压信号即可,当然电阻的值需要经过计算,在电流最大值时,电阻两端的电压最大值是10伏。这样可以变通的将电流信号变更为电压信号。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入 模块接线的阐述 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述 关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐 述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331- 7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP)和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明

问题讲解 ①问题“①端子10(COMP)为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP)是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP)与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电 两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。 四线制有独立外部供电。 区别2:电流流向 两线制电流由模块流向仪表后流回模块。 四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。 图3四线制和两线制电流流向 ④问题“③两线制具体怎么接,为什么要这样接。” 两线制仪表把测量的正M0连接到端子2上,测量的负M0-连接到端子3上,端子3无需接地。 ⑤问题“④四线制具体怎么接,为什么要这样接。” 四线制分为两种情况:

西门子300PLC模拟量模块接线

西门子300PLC所有模拟量模块接线问题汇总 1、确定基准电位点很重要 近期有学员咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的S7-300模拟量模块读数不变化,怎么弄都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。为此小编特意咨询了老师,老师将自己的经验归纳总结一下。 关于读不出值的问题,如果总是32767没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。如果值为0,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没有超限。为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?10~15是5V,-10~ -5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。模拟量模块的基准电位点就是MANA ,所有的接线都与之有关。 2、隔离与非隔离问题系列 这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点MANA 与地(也是PLC的数据地)隔离。隔离模块MANA 与地M可以不连接,以MANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块MANA 与地M必须连接,这样地M 变为MANA作为测量端的参考电位。隔离模块的好处就是可以避免共模干扰。如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。 同样传感器也有隔离与非隔离的问题。通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子 L, M 和S+,通过L, M端子向传感器供电,S+,M为信号的输出,公用M端。判断传感器是否隔离最好还是参考手册。隔离传感器信号负端与地M可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。 下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。在下面建议的连接图中所用的缩写词和助记符含义如下:

西门子200SMART模拟量模块怎么接线(汇编)

西门子200SMART模拟量模块怎么接线 1.普通模拟量模块接线 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA 两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。 注意: S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是0~27648或-27648~27648。 普通模拟量模块接线端子分布如下图 1 模拟量模块接线所示,每个模拟量通道都有两个接线端。 图1 模拟量模块接线 模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。 四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。四线制信号的接线方

式如下图2模拟量电压/电流四线制接线所示。 图2 模拟量电压/电流四线制接线 三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线,负信号线与供电电源M线为公共线。三线制信号的接线方式如下图3 模拟量电压/电流三线制接线所示。 图3 模拟量电压/电流三线制接线 两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接线端子。由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能,仪表或设备需要外接24V

直流电源。两线制信号的接线方式如下图4 模拟量电压/电流两线制接线所示。 图4 模拟量电压/电流两线制接线 不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接,接线方式如下图 5 不使用的通道需要短接所示。 图5 不使用的通道需要短接

模拟量扩展模块接线

模拟量扩展模块接线 LOGO!系统中提供了共3种模拟量扩展模块,其中包括2种输入普通模拟量扩展AM2 和AM2 RTD扩展,一种模拟量输出扩展AM2 AQ 。 AM2 模拟量模块接线 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:0 -10 VDC。普通模拟量通道值范围是0~1000,精度10位,支持的最大电缆长度:屏蔽线10米。 模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。四线制电流信号的接线方式如下图中的2所示。 四线制信号的接线方式如下图所示。

图1 模拟量模块接线 ? 1. 模块供电此处有2组L+,M,只接一路即可,两组冗余端子,互为备用 ? 2. 4线制电流信号接线 ? 3. 4线制电压信号 三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线,负信号线与供电电源M线为公共线。

图2 三线制电流信号接线 两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接线端子。由于LOGO!模拟量模块通道没有供电功能,仪表或设备需要外接24V直流电源。两线制信号的接线方式如下图3 两线制电流接线所示。

图3 两线制电流信号接线 不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接 AM2 RTD温度模块接线 LOGO!系统中提供了一个AM2 RTD模块,用于连接PT100/PT1000温度传感器。模块最多可以连接两个PT100 传感器或者两个 PT1000 传感器或者一个PT100 传感器加上一个PT1000 传感器,连接方式为2线或者3线亦或2线和3线混用。注意!该模块仅支持默认温度系数α= 0.003850 的PT100 或者PT1000 传感器。支持的最大电缆长度:屏蔽线10米。

模拟量模块的接线介绍

模拟量模块的接线介绍 在我们的应用中,物理量基本是通过变送器,转换为4-20mA ,送达PLC 的模拟量模块进行处理。而经过PLC 处理后,输出的也基本上是4-20mA 信号去驱动执行器。 电流信号按照接线方式,分为三种线制:二线制、三线制、四线制。 二线制: 这种线制输出只有两根线,按照工作原理,它区分为两种:1、本身工作无需电源,直接可以输出电流信号;2、本身工作需要电源,即电源和电流信号合二为一,要求PLC 的A/D 模块给它供电的同时,测量其电流的变化。 三线制、四线制: 有红色线的电路,是三线制,无红色线的电路是四线制。这种线制自身有电源,其+、-信号线,直接输出电流信号。 模拟量模块端子标注的含义: M +:被测量信号的正端。Measuring lead (positive) M –:被测量信号的负端。Measuring lead (negative) M ANA :模拟量测量电路的参考电位。Reference potential of the analog measuring circuit M :PLC 接地端子。Ground terminal L +:PLC DC24V+电源端子。Terminal for 24 VDC supply voltage U CM :被测量信号和测量电路参考电位M ANA 之间的电压。差模电压。Potential difference + -

between inputs and reference potential of the M ANA measuring circuit U ISO:测量电路参考电位M ANA和PLC接地端子M之间的电压。共模电压。Potential difference between M ANA and M terminal of CPU I +:电流测量线路。Measuring lead for current input U +:电压测量线路。Measuring lead for voltage input 信号隔离: 通过光耦合传递信号,是经常使用的一种隔离电路。它将外部电路和内部电路隔离开来,之间没有电的直接联系。隔离电路可以有效抑制共模电压干扰,多个隔离电路间,会形成差模电压。 通过短接M-和M ANA可以减小差模干扰;通过对测量线路的接地处理,可以减小共模干扰。 传感器连接到模块的几种类型: 1、隔离型传感器连接到隔离模块 隔离传感器对M ANA会产生不同的电压,为了防止差模电压,可将被测量线路的M-和M ANA之间短接。PLC接地端子可和接地母排连接。这种隔离,对共模电压有很强的抑制作用,因而测量回路无需做接地处理。

西门子s7300plc模拟量接线 常见问题

问题: 什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项? 解答: 2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。 注意: ?2线测量传感器 连接Mana与M(短接11和20端,11端和10端); 短接没用的同通道组的通道,跨接一个3.3K W的电阻。 ?4线测量传感器 短接10和11端,短接所有的Mx-到Mana。 问题: 怎样接一个没有用的模拟量模块的输入? 解答: 没有用的模拟量输入接线应依靠这个输入的参先化,首先必须明确它是电压输入还是电流输入,以及设定了怎样的测量范围,被设定的测量量是电阻值还是温度值。根据参数设定,可以按照以下方式连接没有用的模拟量输入。这种连接对于SM331来说是非常必要的。因为它每个通道组有两个物理输入点,那么没有用的通道可能会影响或破坏 一个通道组另一个通道的诊断,特别是的1-5V、4 -20mA的信号。 问题: 如何设置和修改以下模块的分辨率? ?6ES7331-7KB01-0AB0 ?6ES7331-7KB00-0AB0 ?6ES7331-7KF01-0AB0 ?6ES7331-7KF00-0AB0 解答: 这些分辨率不可以直接在硬件组态中选择,它只能被间接的通过干扰频率抑制来设置。下列表格提供了相关数据: 问题: SM322连接S+和S-的目的? 解答: 对于电压输出,S+和S-连接起来是为了检测负载侧实际压降,并把它传回到SM332,这将模块对外部的波动和偏差进行补偿,以提高负载侧的精度例如,温度的改变。如果不需要,那么将S+和QV、S-和Mana相连,或让S+、S-开路。 问题:SM332的S+和S-连接端有什么用?