一、荷载计算

围墙柱子材料为400×400钢筋混凝土,混凝土强度等级为C30,间距3000mm ,地梁截面为240×400mm ,混凝土强度等级为C30,顶标高为-0.1m ;

1、恒荷载

(1)、砖墙传给地梁的线荷载:

g k1=19KN/M 3×1m ×0.24m=4.6KN/m

(2)、地梁自重:

g k2=25KN/M 3×0.24m ×0.4m=2.4KN/m

(3)、柱子自重(高3.7m ):

G k =25KN/M 3×0.4m ×0.4m ×3.7m=14.8KN

2、活荷载

不考虑围墙活荷载,既q K =0

3、荷载组合

荷载设计值:

g=1.2×(g k1+ g k2)=8.4 KN/m

G=1.2 G k =17.8 KN

二、内力图

梁截面惯性矩线刚度:

12

3

bh I b = )(00128.012

4.024.043

m I b =?=

l I E i b

c b β=

c c b E E i 000427.03

00128.0== 柱截面惯性矩

12

3

c bh I = )(00213.012

4.04.0c 43

m I =?= l I E i c

c c β=

c c c E E i 000985.03

.100128.0== 31.2/=b c i i

计算简图如下(按5跨计算):

弯矩图如下:

弯矩图

剪力图.

轴力图.

三、地梁配筋计算:

混凝土强度等级为C30,2/3.14mm N f c =,2/43.1mm N f t =,钢筋保护层厚度取25mm ,受拉钢筋按一排布置,梁的截面有效高度为mm h 3650=,钢筋为三级钢,2/360mm N f y =,结构安全等级为2级。

1、支座处截面配筋计算

按弯矩图中弯矩最大的截面配筋,M=6.73KN ·m

2010bh f M

C s αγα==263652403.140.11073.60.1?????=0.0147 s αξ211--==0.0148

按三级钢考虑,52.0=

0148.03652403.140.1mm f bh f A y C s =????==ξ

α 由于配筋率小于最小配筋率,按最小配筋率配筋

2192400240%2.0mm A s =??=

选择2Ф16(三级),2402400240%2.0mm A s =??=

2、跨中截面配筋计算

按弯矩图中弯矩最大的截面配筋,M=3.42KN ·m

2010bh f M

C s αγα==263652403.140.11042.30.1?????=0.0075 s αξ211--==0.0076

按三级钢考虑,52.0=

0076.03652403.140.1mm f bh f A y C s =????==ξ

α 由于配筋率小于最小配筋率,按最小配筋率配筋

2192400240%2.0mm A s =??=

选择2Ф14(三级),2308400240%2.0mm A s =??=

3、正截面配筋计算

按图中最大剪力配筋KN V 07.13=

(1)、梁截面验算

452.1/<=b h w

则KN bh f V C C 3133652403.140.125.025.00=????=≤β

截面尺寸满足要求

(2)、计算是否需要配箍筋

07.0bh f V t h C β=,其中216.1)800(41

==h h β 则KN bh f V t h C 6.10636524043.1216.17.07.00=????==β

此截面不需要验算,按构造配箍

配ф8@200,双肢箍

配箍率21.0200

2403.502=??==bs nA sv sv ρ 最小配箍率:163.021043.124.024

.0min ,=?==yv t sv f f ρ m in ,sv sv ρρ>,满足要求

4、梁支座及跨中截面配筋图:

四、基础设计

1、确定基础的埋置深度d

ze zw zs d Z Z ???0=

d Z —设计冻深

0Z —标准冻深,由中国季节性冻土标准冻深线图得标准冻深为2.0m

zs ?—土的类别对冻深的影响系数,取1.2

zw ?—土的冻胀性对冻深的影响系数,按冻胀考虑,取0.9

ze ?—环境对冻深的影响系数,本地为旷野,取1.0

)(16.20.19.02.10.2m Z d =???=

基础埋深d 取2.2m

2、确定中间柱基基底尺寸

将该独立基础设计成阶梯形,取基础高度为300mm ,假设 b <3m,因d=1.2m >0.5m 故只需对地基承载力特征值进行深度修正; )5.0()3(-+-+=d b f f m d b ak a γηγη

a f —地基承载力设计值,

ak f —地基承载力标准值,为淤泥质土,取kpa f ak 140=

d b ηη、—分别为基础宽度和埋深的地基承载力修正系数

γ—基底持力层土的天然重度

0γ—基底以上埋深范围内土的加权平均重度,考虑为填土,无地下水,

取17KN/m 3

b —基础底面宽度

d —基础埋置深度

围墙计算书

围墙计算 一、基本数据及设计标准 1. 基本数据 围墙为240mm 厚单排孔混凝土砌块砌体。 围墙高2.3m ,墙柱间距为3.6m 。 单排孔混凝土砌块强度等级为:MU7.5。 砂浆强度等级为:M7.5。 2. 所用规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 3. 所用图集 上海市建筑标准设计《混凝土小型空心砌块砌体建筑、结构构造图(合订本)》: 《混凝土小型空心砌块砌体建筑构造图》图集号:沪J105 《混凝土小型空心砌块砌体结构构造图》图集号:沪G102 《混凝土小型空心砌块砌体结构构件图》图集号:沪G701 上海市建筑标准设计《混凝土小型空心砌块围墙、大门》图集号:99沪J002 二、风荷载 基本风压:w 0 = 0.55 kN/m 2, 地面粗糙度类别:B 类。 均布风荷载标准值:w k =βg z μs μz w 0 = 1.7*1.3*1.0*0.55 = 1.22kN/m 2 均布风荷载设计值:w = 1.4*1.22 kN/m 2 = 1.7 kN/m 2 三、围墙内力及强度计算 (一) 围墙在均布风荷载作用下三边固定、一边自由的 3.6m (宽)X2.3m(高)双向板计算 1. 弯矩计算 查《实用建筑结构静力计算手册》(国振喜、张树仪 主编),P361 三边固定、一边自由矩形板: 3.6, 2.3,/ 2.3/3.60.65x y y x l m l m l l ===≈ 墙底部支座弯矩设计值:020.0548 1.7 3.6 1.21y M kN m =××=i 墙中部支座弯矩设计值:020.0460 1.7 3.6 1.01x M kN m =××=i 2. 受弯验算 计算公式: GB50003-2011第5.4.1条:M ≤f tm W (1)墙底部支座弯矩验算

围墙结构计算方案

围墙结构计算 根据《砖砌体结构设计规范》计算 一、简述 本工地四周均设240厚空斗砖砌体,高为2.50m,每隔6m设一砖柱240×360,砌体采用MU10九五砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,砌筑方式为五斗一眠。基础采用刚性基础(砌专大放脚),150厚块石和100厚C15砼垫层。 二、计算取值: 1、杭州风压W0=0.4KN/m2; 2、围墙上端为自由端,[β]=28.8(按M5砂浆[β]=24,空斗墙降10%,上端自由端提 高30%计算而得); 3、取两砖柱间6m墙体为计算单位; 4、空斗墙砌体自重按19KN/M3取值; 5、砖砌体弯曲抗拉强度设计值f tm=0.12Mpa,抗压强度设计值为f c=0.83Mpa. 三、计算: 1、高厚比计算 Ho 2H 2×2.5 β= ——= ——= ———=20.83 h h 0.24 μ1μ2[β]=1.2×1.0×28.8=34.56 β≤μ1μ2[β],符合要求。 2、受压承载力计算 N=6×0.24×2.5×19×0.85=58.14KN Φf c A=0.6×0.83×103×0.24×6=717.12KN N≤Φf c A符合要求。 3、大放脚砖基础 P=[(0.36+0.48+0.60)×6×0.12+58.14]÷(0.6×6)=16.4Kpa 取台阶宽高比允许值tgx=1:1.50 1 因此bo+2H0tga=0.48+2×0.12×—— =0.64 1.50

b=0.60<0.64,符合要求。 4、受弯承载力计算 风载引起M=1.4wH12 =1.4×0.4×6×2.5×2.52 12 12 =4.375KN·m 0.24×36 f tm W=0.12×103×—————— =86.4KN·m 12 M< f tm W,符合要求 5、地基承载力计算:取f k=100KPa p=16.4Kpa, f=1.1f k=110KPa p

围墙基础计算书

一、荷载计算 围墙柱子材料为400×400钢筋混凝土,混凝土强度等级为C30,间距3000mm ,地梁截面为240×400mm ,混凝土强度等级为C30,顶标高为-0.1m ; 1、恒荷载 (1)、砖墙传给地梁的线荷载: g k1=19KN/M 3×1m ×0.24m=4.6KN/m (2)、地梁自重: g k2=25KN/M 3×0.24m ×0.4m=2.4KN/m (3)、柱子自重(高3.7m ): G k =25KN/M 3×0.4m ×0.4m ×3.7m=14.8KN 2、活荷载 不考虑围墙活荷载,既q K =0 3、荷载组合 荷载设计值: g=1.2×(g k1+ g k2)=8.4 KN/m G=1.2 G k =17.8 KN 二、内力图 梁截面惯性矩线刚度: 12 3 bh I b = )(00128.012 4.024.043 m I b =?=

l I E i b c b β= c c b E E i 000427.03 00128.0== 柱截面惯性矩 12 3 c bh I = )(00213.012 4.04.0c 43 m I =?= l I E i c c c β= c c c E E i 000985.03 .100128.0== 31.2/=b c i i 计算简图如下(按5跨计算): F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN g=8.4KN i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =1b i =1b i =1b i =1b i =1 b 弯矩图如下:

3m围墙计算书

围墙计算书 一、工程概况 围墙做法:围墙高3m ,墙体采用MU10标准砖,M7.5混合砂浆砌筑,墙厚240mm 。 二、临时围墙受力验算 1、内力计算 根据查设计规范,取基本风压w 0=0.8KN/㎡,地面粗糙度为b 类。风荷载体型系数u s =1.3,风压高度变化系数u z =1.0。因墙体高度小于10m ,不考虑风振系数,即βZ =1。 风荷载标准值: w k =βZ u s u z w 0=1×1.3×1.0×0.8=1.04KN/㎡ 风荷载设计值: w=ψγ2w k =0.85×1.4×1.04=1.24KN/㎡ 墙体产生的弯矩: M= 21wl 0H 2=21×1.55×2.28×32=15.9KN.m 2、通缝弯曲抗拉强度验算: 通缝弯曲抗拉强度:f tm =γa f=0.75×0.15=0.113Mpa 截面抵抗矩:W=bh 2/6=3.6×0.242/6+0.4×0.42/6=0.045m 3 δ=M/W=15.9×103/0.045=0.035Mpa <f tm =0.113Mpa 满足要求。 4、受剪承载力验算: 受剪承载力:V=wl 0H=1.24×2.28×3=8.48KN f vo =γa f=0.75×0.15=0.113Mpa bZf vo =(2×3×0.240/3+2×0.4×0.4/3)×0.113×103=66.3KN >V=13.6KN 满足要求。 5、抗倾覆验算:

砖墙自重: 上部自重63.84KN 基础自重11.4KN 合计:75.24KN 75.24×0.3=22.57KN.m >风荷载产生的弯矩15.9KN.m 满足要求。

围墙基础设计规范

围墙基础设计规范 篇一:围墙技术标准 围墙技术标准: 一、总长:3428米如图 1、(一号标段)北面中段:金属围墙349米;一期围墙640米。 2、(二号标段)北面东端、东面:实体围墙682米。 3、(三号标段)二期围墙:沿征地线布实体围墙1757米。 二、技术要求: (一)、一号标段 A、金属围墙如图 1、材料:机制砖MU10,砂浆地面以下M10水泥砂浆,地面以上M5水泥砂浆,砼C20。 2、围墙基础必须位于老土上且地基承载力特征值不小于120kPa,否则应采取换填处理,超挖部分采用级配良好质地坚硬的粒料换填,压实系数不小于0.95。 3、围墙每30米设伸缩缝一道。 4、围墙采用1:2水泥砂浆加浆勾缝。 5、金属构件:表面除锈,防锈漆两道(安装前后各一道),黑色调和漆两道。 1 B、一期围墙:同二期围墙。 (二)、(二号标段)实体围墙如图 1、材料:机制砖MU10,砂浆地面以下M10水泥砂浆,地面以上M5水泥砂浆,砼C20。 2、围墙基础必须位于老土上且地基承载力特征值不小于 120kPa,否则应采取换填处理,超挖部分采用级配良好质地坚硬的粒料换填,压实系数不小于0.95。 3、围墙每50米设伸缩缝一道。 4、围墙采用1:2水泥砂浆加浆勾缝。

(三)、(三号标段)二期围墙 根据征地地形走向,布设实体围墙。 (1)围墙?0.00米以上部分同厂内实体围墙,取消C20砼圈梁,采用砖砌体。 (2) 围墙基础必须位于老土上且地基承载力特征值不小于120kPa,否则应采取换填处理,超挖部分采用级配良好质地坚硬的粒料换填,压实系数不小于0.95。基础部分采用M5水泥砂浆砌片石基础,断面宽0.8米,高1米,沿征地地形走向布设。 (3)围墙外面作C15砼地坪小道,宽度1-1.5米(通行人员少的位置1米,通行人员多的位置1.5米,现场确定,暂按各占1/2进行考虑),砼厚度0.1米,底层为素土夯实。 篇二:围墙设计说明书 2 钢研院南办公区围墙工程设计说明 一、工程名称:钢研院南办公区围墙工程 二、工程地点:北京海淀区动物园北路 三、工程概况: 钢铁研究总院(中国钢研科技集团)南办公区位于北京市海淀区动物园北路北侧,大慧寺路南侧,中国气象局东侧,钢研小区西侧。由于动物园北路正在按规划路幅宽度修建,新建市政道路建成后,路面标高高于现状地面标高,钢研院决定对现状南办公区南侧围墙进行改建。南办公区南侧围墙东起钢研小区现状围墙,西至南办公区西院墙,全长386米,中间有纳克公司大门、钢研小区南大门和钢研院南办公区主出入口大门,围墙实际长度355米。钢研小区南大门至家属区现状围墙这段范围内现状没有围墙,钢研小区南大门至南办公区西院墙这段距离现状有砖垛铸

围墙设计说明书

围墙设计说明书 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

钢研院南办公区围墙工程设计说明 一、工程名称:钢研院南办公区围墙工程 二、工程地点:北京海淀区动物园北路 三、工程概况: 钢铁研究总院(中国钢研科技集团)南办公区位于北京市海淀区动物园北路北侧,大慧寺路南侧,中国气象局东侧,钢研小区西侧。由于动物园北路正在按规划路幅宽度修建,新建市政道路建成后,路面标高高于现状地面标高,钢研院决定对现状南办公区南侧围墙进行改建。南办公区南侧围墙东起钢研小区现状围墙,西至南办公区西院墙,全长386米,中间有纳克公司大门、钢研小区南大门和钢研院南办公区主出入口大门,围墙实际长度355米。钢研小区南大门至家属区现状围墙这段范围内现状没有围墙,钢研小区南大门至南办公区西院墙这段距离现状有砖垛铸铁铁艺围墙。南办公区新建围墙在原围墙位置改建,纳克公司南侧围墙与东家属区现状围墙取齐新建。 四、设计依据 1、设计依据 (1)甲方提供的1:500测绘地形图及动物园北路道路施工图。 (2)建设方关于围墙选型及选材等有关的意见。 (3)有关厂家的产品样本及资料。 (4)标准、规范: 《房屋建筑统一制图标准》GB/T50001-2001。 《民用建筑设计通则》JGJ37-87。 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002。 《砌体结构设计规范》GB 50003-2001。

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002。 《建筑物抗震设计规范》 GB 50011-2001. (5)国家现行的其它规范、标准、规程、规定等。 五、设计要点 (一)、平面设计 因南办公区围墙基本上为原址拆建,除南出入口大门处有些调整外,其余部位基本不变。纳克公司楼前围墙距楼外墙7.54米,与东侧家属区围墙齐,钢研小区大门处转角与内部围墙连接平齐。详见围墙总平面图。 (二)标高和纵断设计 根据甲方(钢研院)意见,围墙在动物园北路一侧的高度为2.4米,东段纳克公司门前围墙高度2.2米(与东侧现状围墙平),因此,本工程围墙顶标高和墙柱标高均按外侧市政道路的标高为基准设计,设计标高基准点为动物园北路北侧步道外侧对应点标高(实际高,含道路竖向曲线修正)。在市政道路竖向曲线修正标高的路段范围内,由于路面标高不是按设计的道路纵坡随距离变化,基本上比较平缓,所以在此范围内的围墙设计高度考虑到围墙内侧地面的高程变化,力求按统一的坡度变化高度或保持不变,这样除保证围墙外侧具有基本同一的高度外,内侧围墙高度在很大范围内也基本上保持不变或变化很小。 设计围墙为混凝土柱(垛)铁艺护栏,铁艺下为标准砖砌体槛墙,槛墙高度外侧为60cm,内侧为70—120cm,基本上为100cm。 (三)、结构设计 1、围墙柱结构:

园林围墙设计[111273]

园林围墙设计[111273] 园林围墙的设计 园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。 随着社会的进步,人民物质文化水平提高,”破墙透绿”的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,设计园林围墙时要尽量做到: 1 能不设围墙的地方,尽量不设,让人接近自然,爱护绿化。 2 能利用空间的办法,自然的材料达到隔离的目的,尽量利用。高差的地面、水体的两侧、绿篱树丛,都可以达到隔而不分的目的。 3 要设置围墙的地方,能低尽量低,能透尽量透,只有少量须掩饰隐私处,才用封闭的围墙。 4 使用围墙处于绿地之中,成为园景的一部分,减少与人的接触机会,由围墙向景墙转化。 善于把空间的分隔与景色的渗透联系统一起来,有而似无,有而生情,才是高超的设计。 围墙的构造有竹木、砖、混凝土、金属材料几种。 5 竹木围墙:竹篱笆是过去最常见的围墙,现已难得用。有人设想过种一排竹子而加以编织,成为”活”的围墙(篱),则是最符合生态学要求的墙垣了。 6 砖墙:墙柱间距3-4米,中开各式漏花窗,是节约又易施工、管养的办法。缺点是较为闭塞。 7 混凝土围墙:一是以预制花格砖砌墙,花型富有变化但易爬越;二是混凝土预制成片状,可透绿也易管、养。混凝土墙的优点是一劳永逸,缺点是不够通透。 8 金属围墙: 1)以型钢为材,断面有几种,表面光洁,性韧易弯不易折断,缺点是每2-3年要油漆一次。 2)以铸铁为材,可做各种花型,优点是不易锈蚀又价不高,缺点是性脆又光滑度不够。订货要注意所含成分不同。 3)锻铁、铸铝材料。质优而价高,局部花饰中或室内使用。 4)各种金属网材,如镀锌、镀塑铅丝网、铝板网、不锈钢网等。 现在往往把几种材料结合起来,取其长而补其短。混凝土往往用作墙柱、勒脚墙。取型钢为透空部分框架,用铸铁为花饰构件。局部、细微处用锻铁、铸铝。 围墙是长型构造物。长度方向要按要求设置伸缩缝,按转折和门位布置柱位,调整因地面标高变化的立面;横向则关及围墙的强度,影响用料的大小。利用砖、混凝土围墙的平面凹凸、金属围墙构件的前后交错位置,实际上等于加大围墙横向断面的尺寸,可以免去墙柱,使围墙更自然通透。 感谢您的阅读!

围墙设计说明书

 五、设计要点 (一)、平面设计 因南办公区围墙基本上为原址拆建,除南出入口大门处有些调整外,其余部位基

本不变。 (三)、结构设计 1、围墙柱结构: 围墙柱采用钢筋混凝土结构,C25混凝土浇筑,基础垫层采用C15素混凝土。墙柱结构配筋见围墙详图。 2.墙体结构 墙体及基础采用标准实心砖砌筑。砌体砖可采用烧结实心砖或水泥实心砖,砌体砖的强度等级不小于MU10。地面以下采用水泥砂浆,强度等级M10;地面以上采用混合砂浆,强度等级M5。室外地坪以上设防潮层一道,做法:抹20厚水泥砂浆掺5%防水剂。基础垫层采用C15素混凝土。 3.铁艺护栏及预埋件 铁艺护栏根据设计图的尺寸在选定的厂家加工成型,现场安装。安装预埋件须在浇筑混凝土时预埋,不可后期剔凿柱体和墙面。预埋件在预埋前均应进行防锈处理。钢构件在油漆前应彻底除锈,除锈等级不低于St3级。 4.钢筋、钢材 钢筋采用:HPB235、HRB335。方钢、型钢、钢板采用Q235—钢。

围墙安全承载计算

安全承载计算: 围墙梁上恒荷载标准值g k : 铁艺装饰 m kN /330.15 .710= 20厚水泥砂浆 m kN m kN /428.0/2002.0]4.02)202.025.0[(3=???+?+ 250*400钢筋混凝土梁 m kN m kN /5.2/2540.025.03=?? ∑ m kN g k /261.4= 因为恒荷载起到控制作用,所以m kN g g k /75.5261.435.135.1=?== 荷载效应计算(按简支梁计算):验算200@6;143142;400250φφφ+?配置, 混凝土按C25,HRRB335主筋。 m kN ql M ?=?==446.408 5.775.582 2;kN ql V 56.2125.775.52=?== 按适筋梁计算?<=????==)339.0(102.0365 2509.110.110446.4026 201b c s bh f M ξαα确定是适筋构件。其中上公式取值为:22'20/210;/300;/9.11;36535400mm N f mm N f f mm N f mm h yv y y c =====-=946.02 102.02112211=?-+=-+=s s αγ ≈=???==26 00.390365 300946.010446.40mm h f M A y s u s γ实配2462143mm HRRB =,故正截面抵抗弯矩安全。 斜截面验算: 围墙基础联系梁抗剪能力—— kN h s A f bh f sv yv t 0.108365200 226.2821025.136525027.17.025.17.000=????+???=+kN u )56.21(V >,故斜截面承载安全。 挠度变形计算:]121,151[75.1817500400<==l h ,需要计算。

围墙基础计算书

12 3 0.24 0.4 0.00128(m 4) 、荷载计算 围墙柱子材料为400X 400钢筋混凝土,混凝土强度等级为 C30, 间距3000mm 地梁截面为240 x 400mm 混凝土强度等级为 C30,顶 标高为; 1、恒荷载 (1) 、砖墙传给地梁的线荷载: g ki =19KN/M x 1m X =m (2) 、地梁自重: 3 g k2=25KN/Mx x =m (3) 、柱子自重(高): G=25KN/M xxx = 2、 活荷载 不考虑围墙活荷载,既q K =0 3、 荷载组合 荷载设计值: g=x( g ki+ gj = KN/m G= G 二 KN 二、内力图 梁截面惯性矩线刚度: bh 3 12

E c I b l E c I c i c /i b 2.31 计算简图如下(按5跨计算): F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN g=8.4KN 川川I 川Illi 川川川川川!川||川川Mill 川 i =2.31 l i =2.31 li =2.31 l i =2.31 l i =2.31 i =2.311 JCCC JL 30? I 5CCC “ “ JO 弯矩图如下: i b i b E c 0.00128 0.000427 E c 柱截面惯性矩 I c bh 3 12 Ic 3 0.4 0.4 12 4 0.00213(m ) E c 0.00128 1.3 0.000985 E c

弯矩图剪力图轴力图

三、地梁配筋计算: 2 混凝土强度等级为C30, f c 14.3N/mm, f t 1.43N/mm2,钢筋保护层厚度取25mm受拉钢筋按一排布置,梁的截面有效高度为h o 365mm,钢筋为三级钢,f y 360N / mm2,结构安全等级为2级。 1、支座处截面配筋计算 按弯矩图中弯矩最大的截面配筋,M=?m = 0M _ 1.0 6.73 106 s 2 2 = 1f C bh0 1.0 14.3 240 365 1 .厂2一s = 按三级钢考虑,b 0.52 配筋面积:A1側0 「0 14.3 240 365 0.。148 51mm2 f y360 由于配筋率小于最小配筋率,按最小配筋率配筋 A 0.2% 240 400 192mm2 选择2① 16 (三级),A 0.2% 240 400 402mm2 2、跨中截面配筋计算 按弯矩图中弯矩最大的截面配筋,M=?m = 0M _ 1.0 3.42 106 s 2 = 2 = 1f C bh0 1.0 14.3 240 365 1 .厂2一s = 按三级钢考虑, b 0.52

临时围墙计算书

临时围墙计算书 一、工程概况 舟山海洋生态环境监测站实验楼工程位于临城体育路,本工程建筑面积11937.8平方米,由一幢单体建筑物组成。其中地上建筑面积为9304.4平方米,地下建筑面积为2633.4平方米,本工程建筑地上五层,总高度为19.8米,地下一层,层高为4.2米。 本工程为多层办公建筑,耐火等级二级,地下室耐火等级一级,地下室防水等级为一级,防水耐用年限25年,屋面防水等级2级,耐用年限15年。 临时围墙做法:临时围墙高2.5m ,墙体采用MU10标准砖,M7.5混合砂浆砌筑,墙厚240mm ,内外墙面用1:1:4混合砂浆粉刷,外墙用外墙涂料饰面,并挂设五牌一图及文明施工标语。 二、临时围墙受力验算 1、内力计算 根据查设计规范,取基本风压w 0=0.85KN/㎡,地面粗糙度为a 类。风荷载体型系数u s =1.3,风压高度变化系数u z =1.17。因墙体高度小于10m ,不考虑风振系数,即βZ =1。 风荷载标准值: w k =βZ u s u z w 0=1×1.3×1.17×0.85=1.3KN/㎡ 风荷载设计值: w=ψγ2w k =0.85×1.4×1.3=1.55KN/㎡ 墙体产生的弯矩: M= 21wl 0H 2=21×1.55×4.0×2.52=19.3KN.m 2、通缝弯曲抗拉强度验算: 通缝弯曲抗拉强度:f tm =γa f=0.75×0.15=0.113Mpa 截面抵抗矩:W=bh 2/6=3.6×0.242/6+0.4×0.42/6=0.045m 3

δ=M/W=19.3×103/0.045=0.042Mpa<f tm=0.113Mpa 满足要求。 4、受剪承载力验算: 受剪承载力:V=wl0H=1.55×4.0×2.5=15.5KN f vo=γa f=0.75×0.15=0.113Mpa bZf vo=(2×3.6×0.240/3+2×0.4×0.4/3)×0.113×103=77.1KN>V=13.6KN 满足要求。 5、抗倾覆验算: 砖墙自重: 上部自重(3.6×0.24×2.5+0.4×0.4×2.5)×19=49KN 基础自重{3.6×(0.6+0.48+0.36)/3×0.36+[(0.522+0.702+0.822)×0.12}×19=15KN 合计:64 KN 64×0.3=19.2KN.m >风荷载产生的弯矩19.3KN.m 满足要求。 6、基础承载力验算: 表面土层承载力标准值为f k=60Kpa左右,即[R]= 6×104N/㎡ (f k-Hγ)A=(6×104N-2×104N×0.12)×(0.76×0.76+0.5×3.24)=126.6 KN>50.2 KN 满足承载力要求。

园林围墙设计[112206]

园林围墙设计[112206] 园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。 随着社会的进步,人民物质文化水平提高,”破墙透绿”的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,设计园林围墙时要尽量做到: 1、能不设围墙的地方,尽量不设,让人接近自然,爱护绿化。 2、能利用空间的办法,自然的材料达到隔离的目的,尽量利用。高差的地面、水体的两侧、绿篱树丛,都可以达到隔而不分的目的。 3、要设置围墙的地方,能低尽量低,能透尽量透,只有少量须掩饰隐私处,才用封闭的围墙。 4、使用围墙处于绿地之中,成为园景的一部分,减少与人的接触机会,由围墙向景墙转化。善于把空间的分隔与景色的渗透联系统一起来,有而似无,有而生情,才是高超的设计。围墙的构造有竹木、砖、混凝土、金属材料几种。 5、竹木围墙:竹篱笆是过去最常见的围墙,现已难得用。有人设想过种一排竹子而加以编织,成为”活”的围墙(篱),则是最符合生态学要求的墙垣了。 6、砖墙:墙柱间距3-4米,中开各式漏花窗,是节约又易施工、管养的办法。缺点是较为闭塞。 7、混凝土围墙:一是以预制花格砖砌墙,花型富有变化但易爬越;二是混凝土预制成片状,可透绿也易管、养。设计高3m ,长100m ,厚0.24m 围墙 根据《建筑抗震设计规范》3.9.2规定,围墙按材料最低强度等级选材,即采用MU10烧结普通砖和M5混合砂浆砌筑,根据构造要求,间距4m 设置尺寸为240mm ×370mm 砖柱,柱与墙等高,柱顶到地表3m ,柱下基础尺寸370mm ×490mm ,墙下基础为条形砖基础,基础顶面到地表0.5m ,基础宽度370mm 。墙自重标准值为5.0kN/m 2。下面对其进行验算 1. 墙高厚比验算: 022(30.5)7H H m ==?+= 根据《砌体结构设计规范》6.1.3条“厚度小于240mm 的非承重墙,允许高厚比可以提高”,围墙设计厚度为240mm ,为自承重墙,根据规范,其允许高厚比修正系数1 1.2μ=,根据《砌体结构设计规范》6.1.3条注1规定,该围墙允许高厚比可提高30%,则1 1.2 1.3 1.56μ=?=,2 1.0μ=,根据《砌体结构设计规范》6.1.1条规定,允许高厚比[]22β= 该围墙高厚比:012/7000/24029.17[]34.32H h βμμβ===<=,满足要求。 2. 局压验算: 20370490181300A mm =?= 237024088800l A mm =?= 根据《砌体结构设计规范》5.2.2砌体局部抗压强度提高系数 1 1.336 1.5γ=+=< 砖柱的自重按20kN/m 3,则 1.35200.370.24 3.58.39l N kN =????=

3 28.39100.0079/1.288800 l l N f N mm A γ?≥==? 根据规范,采用水泥砂浆时,应考虑调整系数0.9a γ=,所以0.0079/0.90.0088f ≥=,该围墙采用MU10烧结普通砖和M5混合砂浆砌筑,因此221.5/0.0088/f N mm N mm =>。 3. 风荷载验算: 查《建筑荷载规范》,洛阳市区50年一遇风压200.40/kN m ω=,地面粗糙程度按B 类考虑,风压高度变化系数 1.0z μ=,高度3.0m<30m,高宽比H/B=3.0/0.24=12.5,T=0.06×n=0.06<0.25s,因此不考虑风振系数,即 1.0z β= 查规范,围墙风载体型系数 1.3s μ=,荷载标准值21 1.3 1.00.40.52/k kN m ω=???=,围墙长100m ,高3m ,柱距4m ,则两柱间墙地面处风荷载产生的总剪力标准值: 0433000.52 6.24k V kN ωω=??=?= 风荷载剪力设计值0 1.4 6.24 1.48.736V V kN ω=?=?= 查《砌体结构设计规范》3. 2.2条,普通砖,砂浆强度M5的抗剪强度设计值0.11v f MPa =,抗压强度设计值 1.5f MPa = 按可变荷载验算, 1.2G γ= 220 1.20.52/0.624/kN m N mm σ=?= 0.6240.4160.81.5 f σ==< 00.260.0820.226f σμ=-= (砌体规范5.5.1) 所以, 30()(0.110.60.2260.624)400024010342.948.736v f A kN V kN αμσ-+=+????=>=

围挡结构抗稳定性计算书

? 游艺路便道围挡稳定性计算书 编写单位: 编写人: 审核人: 日期:

目录 1、围挡结构形式 (2) 2、荷载计算 (2) 3、建立模型 (3) 4、稳定性计算 (4) 4.1 抗剪强度计算 (4) 4.2抗弯强度计算 (5)

1、围挡结构形式 围挡采用轻质双层夹心钢板,厚度为0.3mm,高度2.3米,围挡顶部设置10cm高的压顶条,颜色为黑白相间,下座为30cm×30cm的砖砌基础,围挡每3.3m设一型钢立柱,立柱插入水泥混凝土路面并用50×50×5的角钢斜撑,结构形式详见图1-1。 1-1围挡结构图 2、荷载计算 围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,本围挡轻质夹心钢板加钢立柱,自重较小,围挡抗倾覆稳定性计算中不予考虑。 风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。 风荷载计算:本工程工期为两年,设计围挡按照承受10年一遇大风,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)可以查得武汉市地

区10年一遇基本风压为0.25KN /m 2。 按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)围护结构风压 0k z z s W W βμμ= 式中: k W —风荷载标准值(KN /m 2 ) z β—高度z 处的阵风系数 z μ—局部风压体型系数 s μ—风压高度变化系数 0W —基本风压(取0.3KN /m 2 ) 查表得 2.3z β=,0.8( 1.0) 1.8s μ=--=,0.74z μ=。 0k z z s W W βμμ==2.3×1.8×0.74×0.25=0.77(KN /m 2 ) 3、建立模型 荷载传递:水平风荷载 夹芯钢板 立柱 支撑地面。 受力结构主要为立柱、支撑钢筋。立柱插入混凝土路面,可视为刚性连接。所以对整个围挡抗倾覆稳定的关键点在于立柱的的抗弯和抗剪强度。下座30cm ×30cm 砖砌基础自身具有抗风能力,作用在下座上的风荷载不考虑其传递到型钢立柱上。设计风压为0.77 KN/m 2,风压传至立柱为均布荷载,均布荷载q=0.77×3.3=2.54KN/m 。 受力模型如下:

2.2m围墙计算书

设计高2.2m,厚0.24m围墙,构造柱间距4.0m 根据《建筑抗震设计规范》3.9.2规定,围墙按材料最低强度等级选材,即采用MU10烧结普通砖和M7.5混合砂浆砌筑,根据构造要求,间距l=4m设置尺寸为360mm×360mm钢筋砼柱,柱顶到地表2.5m,柱下基础尺寸高250mm×宽960mm,基础顶面到地表0.50m;墙顶到地表H2=2.2m,墙下基础为条形砖基础,基础顶面到地表H1=0.29m,基础宽度720mm。墙自重标准值为18.0kN/m2。下面对其进行验算. 1.墙高厚比验算: H0=2H=2*(2.2+0.29)=4.98m 根据《砌体结构设计规范》6.1.3条“厚度小于240mm的非承重墙,允许高厚比可以提高”,围墙设计厚度为240mm,为自承重墙,根据 规范,其允许高厚比修正系数 11.2 μ=,根据《砌体结构设计规范》6.1.3 条2规定,该围墙允许高厚比可提高30%,则 11.2 1.3 1.56 μ=?=, 21.0 μ=,根据《砌体结构设计规范》6.1.1条规定,允许高厚比[β]=26 该围墙高厚比:β=H0/h=4980/240=20.75<μ1μ2[β]=40.56,满足要求。 2.风荷载验算: 查《建筑荷载规范》,深圳市区50年一遇风压ω0=0.75KN/m2地面粗糙程度按B类考虑,风压高度变化系数 1.0 z μ=,高度2.2m<30m,高宽比H/B=2.2/0.24=9.16,T=0.06×n=0.06<0.25s,因此不考虑风振系 数,即 1.0 z β= 查规范,围墙风载体型系数 1.3 s μ=,荷载标准值

ωk=1*1.3*1.0*0.75=0.975 KN/m2 1)抗剪验算: 墙高2.2m,柱距4m,则两柱间墙地面处风荷载产生的总 剪力标准值: Vωo=ωk*l*H2=0.975*4*2.2=8.58KN 风荷载剪力设计值V=1.4*Vωo=12.01KN 查《砌体结构设计规范》3.2.2条,烧结普通砖,砂浆强度M7.5的抗剪强度设计值f v=0.14 N/mm2,抗压强度设计值f=1.69 N/mm2 按可变荷载验算, 1.2 γ= G σ0=γG*ωk=1.17N/mm2 <0.8 f =1.35 μ=0.26-0.082σ0/f= 0.203(砌体规范5.5.1) 所以, (fv+αμσ0)A=271.4KN>12.01KN 满足要求。 3.风荷载下抗弯验算: l/ H =4/2.49=1.60,柱间墙体视为3边固定1边自由的双向板计算弯矩,ω=1.4*0.975=1.365 KN/m2,查计算手册得弯矩系数如下:跨中水平弯矩系数:0.03342 跨中水平弯矩M x = 0.73KN*m 跨中竖向弯矩系数:0.00822 跨中竖向弯矩M y = 0.18KN*m 支座水平弯矩系数:-0.05947 支座水平弯矩M x0 = 1.30KN*m 支座竖向弯矩系数:-0.05447 支座竖向弯矩M y0=1.19 KN*m 取1m宽墙计算截面抵抗矩W =1*t2/6=0.0096m3

栏杆力学计算书

栏杆力学计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

第一章 设计计算依据 1、建筑及结构施工图。 2、规范:《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003(以下简称规范) 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑结构载荷规范》GB50009-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GB50016-2001 《高层民用建筑设计防火规范》GB/50045-95 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 3、性能检测标准: 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》GB/T15228 《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-86 4、工程基本条件及设计依据: a 、粗糙度类别:C 类 b 、50年一遇的基本风压:(kPa) c 、50年一遇的基本雪压:(kPa) d 、地震烈度:8度(0.15g) e 、年最大温差(℃):80 f 、幕墙平面内变形性能:1/267 第二章 设计载荷确定原则 施加于幕墙和采光顶上的荷载和作用主要有风载荷、雪荷载、自重、地震作用和温度变化等,通常风载荷引起的作用效应最大。 在进行幕墙构件、连接件和预埋件等的设计计算时,必须考虑各种载荷和作用效应的分项系数,即采用其设计值;在进行位移和挠度设计计算时,各分项系数均取,即采用其标准值。 1、风载荷 根据规范,垂直于幕墙表面的风载荷标准值可按下式计算,并且不得小于m 2: 0w w s z gz k μμβ 式中 w k —作用在垂直幕墙上的风载荷标准值(kN/m 2); βgz —阵风风压系数;按《建筑结构载荷规范》GB50009的规定采用; μz —风压高度变化系数,按《建筑结构载荷规范》GB50009的规定采用; μs —大面风载荷体型系数; w 0—基本风压(kN/m 2),按《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。 根据规范要求,在进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件的承载力设计计算时,风载荷的分项系数取γw =,即风载荷的设计值为:

围墙计算书

m m m m y x 10 tm y mm 一、基本数据及设计标准 1. 基本数据 围墙计算 围墙为 240mm 厚蒸压灰砂砖。 围墙高 2.5m ,墙柱间距为 4.35m 。 厚蒸压灰砂砖强度等级为:MU10。 砂浆强度等级为:M5。 2. 所用规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 基本风压:w 0 = 0.85 kN/ 2 , 地面粗糙度类别:B 类。 均布风荷载标准值:w k =βg z μs μz w 0 = 1. *1.3*1.0*0.85 = 1.11kN/ 2 均布风荷载设计值:w = 1.4*1.11 kN/ 2 三、围墙内力及强度计算 =1.55 kN/ 2 (一) 围墙在均布风荷载作用下三边固定、一边自由的 4.35m (宽)X2.5m(高) 双向板计算 1. 弯矩计算 查《实用建筑结构静力计算手册》(国振喜、张树仪 主编),P361 三边固定、一边自由矩形板:l x = 4.35m , l y = 2..5 m , l y / l x = 2.5 /4.35 ≈ 0.57 墙底部支座弯矩设计值: M 0 = 0.0532×1.55 × 4.352 = 1.56kNm 墙中部支座弯矩设计值: M 0 = 0.0392 ×1.55 × 4.352 = 1.15kN m 2. 受弯验算 计算公式: GB50003-2011 第 5.4.1 条:M ≤f tm W (1)墙底部支座弯矩验算 4350mm 宽度、240mm 厚蒸压灰砂砖砌体的截面抵抗距 W : W = bh 2/ 6 = 4350×2402 /6 =4.18× 7 3 按 GB50003-2011 第 3.2.2 条: 2 蒸压灰砂砖砌体沿通缝弯曲抗拉强度设计值:f tm =0.08 MPa = 0.08N/mm f W = 0.08 × 4.18 ×107 = 3.34 ×106 Nm =3.34kNm ≥ M 0 =1.56kN m ,满足。 (2)墙中部支座弯矩验算 2 7 3 W= 2500x240 /6 = 2.4×10 mm

重力式挡土墙计算书

重力式挡土墙计算书(一)4.8m挡土墙计算 毛石容重不小于20KN/m3 主动土压力=18/3x4.8=28.8KN/m 地面活=10/3=3.33 KN/m 1、抗倾覆验算: 示意图 G1=53.85KN G2=79.0KN G3=13.97KN G4=3.47KN )x4.8/2=85.1KN >1.6 ∴抗倾覆稳定满足要求

2、抗滑移稳定验算: 示意图 G1=53.85KN G2=79.0KN G3=13.97KN G4=3.47KN Gn= Gt= )x4.8/2=85.1KN ∴抗滑移稳定性满足要求 3、地基承载力验算: Gk围墙=12.72KN Nk=

=1.58m e=|B/2-1.58|=0.05m

N1作用点离O1点距离 =0.662m E1=|1.765/2-0.662|=0.221m