第一章技术规范

1 总则

1.1 本设备技术协议书仅适用于牙克石地区供热综合改造工程阀门的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方提供符合本协议书和最新工业标准的优质产品。

1.3 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备完全符合本协议书的要求。

1.4 本技术协议书所使用的标准如遇与乙方执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本设备技术协议书经甲方、乙方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术协议未尽事宜,由甲方、乙方双方协商确定。

1.7 本工程采用KKS标识系统,乙方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码,具体标识要求由设计方提出。

2 工程简介

本工程实施后,汇流河发电厂#3、4机组供热面积为292万平方米,包括原汇流河发电厂120万平方米,接带牙克石热电厂3×6MW机组和3×14MW热水锅炉房144.1万平方米,接带新增27.9万平方米。采用季节间歇性供热的运行方式,年供热小时数为5496h。热网供热参数按120/70℃高温热水设计。本工程于2015年9月20日投产。

3 环境和设计条件

3.1 地理和气象条件

3.1.1 地形地貌

牙克石市位于内蒙古自治区东北部,大兴安岭南麓,东连美丽富饶的嫩江流域,西接呼伦贝尔大草原,南与扎兰屯相连,北与额尔古纳河接壤,处于呼伦贝尔市的腹地。南北长352km,东西宽147km,总面积27,590km2。

牙克石市属大陆性亚寒带气候特征,春季干旱多风,夏季温凉短促,秋季降温急剧,冬季严寒漫长,年平均气温-1℃-5℃,无霜期70天-95天。

3.1.2 工程地质

拟建场地属可进行建设的一般场地,适宜建筑。根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010规范附录A,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组。建筑场地类别为Ⅲ类。设计特征周期值为0.45s。场地地面下20.00m深度范围内不存在饱和砂土或粉土。

3.1.3 水文气象

本区域属温带大陆性季风气候,夏季温凉,洪涝灾害频繁。春季风大、干燥,易于产生春早,影响作物生长。根据流域内牙克石气象站资料统计,多年平均气温-2.6℃,多年极端最高气温常发生在6月下旬,1969年6月21日最高36.5℃。多年极端最低气温常发生在每年的1月上旬,其值为-46.7℃。

常规气象成果表

项目统计值出现日期统计年限

年平均气温(℃)-2.5 1960-2007年

极端最高气温(℃)36.5 1969.06.21 1960-2007年

极端最低气温(℃)-46.7 1970.01.15 1960-2007年

年平均相对湿度(%)70 1960-2007年

年平均降雨量(mm)389.3 摘自初可报告

年最多雷暴日数(d)38 摘自初可报告

最大积雪厚度(cm)29 1957.03.23 1960-2007年

最大冻土深度(cm)229 1960-2007年

项目出现时间10%的湿球温

度(℃)

干球温度

(℃)

相对湿度

(%)

大气压力

(hPa)

平均风速

(m/s)

2001-08-13 19.0 24.3 56 930.9 1.8 2002-07-31 19.0 19.9 84 929.3 1.5

水质分析

项目单位数量

1 颜色——无色透明

2 全固形物毫克/升125.6

3 溶解固形物毫克/升121.8

4 灼烧碱量毫克/升41.6

5 悬浮物毫克/升 3.8

6 PH 值—— 6.84

7 耗氧量毫克/升0.36

8 腐植酸盐毫摩尔/升0.09

9 总碱度毫摩尔/升 1.35

10 氢氧根毫克/升0

11 碳酸根毫克/升0

12 重碳酸根毫克/升82.38

13 总硬度毫摩尔/升 1.3

14 钙毫摩尔/升0.9

15 镁毫摩尔/升0.4

16 铁毫克/升0.0132

17 铜毫克/升0.0102

18 钠毫克/升7.7

19 氨毫克/升0

20 硅酸根毫克/升34.5

21 磷酸根毫克/升0.137

22 硫酸根毫克/升7.52

23 氯根毫克/升 5.0

24 游离二氧化碳毫克/升

25 钾毫克/升 1.871

4 工程规范

4.1 本产品招标包括乙方向其他厂商购买的所有附件和材料,这些附件和材料应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。

4.3 设计参数

设计供回水温度:120/70℃

工作环境最低温度:见常规气象成果表。

4.4 应遵循的主要现行标准

JB/T8219-1999《工业过程测量和控制系统用电动执行机构标准》

GB/T13927-92《通用阀门压力试验》

JB/T5296-91《通用阀门流量系数和流阻系数的试验方法》

JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》

GB12220-89《通用阀门标志》引用的部分工程标准

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB12241-2005《安全阀一般要求》

GB12242-2005《安全阀性能试验方法》

GB12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

以上标准均执行最新版本。

这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据乙方的意见并经甲方接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使乙方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由乙方超越。

4.5 当标准、规范之间出现矛盾时,乙方应将矛盾情况提交甲方,以便在开始生产前制定解决方案。

5 技术要求

5.1电动装置

电动装置需采用调节性能好、技术成熟可靠的驱动装置。结构型式与阀门为法

兰连接。

驱动器输入信号和输出信号:0-10VDC、2-10VDC、0-20mA、4-20mA,现场通过拨码开关设定,电动驱动器输入输出信号误差小于2%,电动驱动器电路控制灵敏度高于1%。驱动器带有阀体行程自动检测功能,可以自动检测每个阀门阀杆行程距离。驱动器电路板需要采用SMT贴片技术,从而保证电路板焊接的可靠性。

驱动器齿轮需要全部采用金属齿轮,保证在供热系统较为恶劣的高温环境下使用寿命。

可自动检测控制信号丢失,并且当控制信号丢失使阀门保持在一定开度,以避免当控制信号丢失时(如断线)阀门完全关闭影响供热;控制信号和反馈信号可以通过驱动器上的LED显示屏显示出来,并可以显示阀门报警信息,最大流量Kvs值可调。

驱动器需要通过欧盟CE认证,并符合Reach和Rohs认证要求,并提供检测报告。

投标阀门的电动头需使用国内知名品牌。

5.2 闸阀

(1)结构型式

闸阀为法兰楔式单闸板结构,阀门应为法兰连接。

(2)阀门结构

闸阀阀体采用WCB钢铸造方法制造。

(3)操作机构

采用手动执行机构,开关标记装在阀的手轮上。手轮逆时针转时阀门开启。DN400以上阀门采用涡轮传动。

(4)底座和吊装环

a.若阀门总重大于或等于500kg,则阀门要安装一个底座。底座的设计应对保温产生最小影响。

b.阀门均设两个吊装环。

c.阀门外部结构不应妨碍阀体保温。

(5)材料

a.本节中所规定的材料要求为最低要求。

b.承压部件所采用材料应根据有关标准提供化学成分分析和机械性能试验的证书。

c.所有材料选择应符合本规范及相关标准。

d.材料规范或标准应附在标书中。

e.阀门各部分材料的具体要求:

阀体阀盖:WCB钢

阀板阀座:WCB堆焊硬质合金

阀杆:2Cr13

手轮:球墨铸铁

闸阀垫片:柔性石墨复合垫(不锈钢带/柔性石墨缠绕垫,安装在法兰之间)(6)密封材料

闸阀其主要密封材料(阀体与阀芯的接触面)为不锈钢AISI316L。

(7)表面处理

a.所有非不锈钢材料的部件,除与介质接触的内表面外,都在检测后涂漆。

b.油漆的耐热能力高于150℃,漆膜干后的厚度不小于0.2mm,在涂漆前金属表面除污防锈符合ISO标准。最后颜色可以由甲方认可。

(8)试验

(A)材料

a.材料和焊接的检测按照有关要求进行。

b.材料要求有材料化学分析和机械性能试验的证明。

(B)强度及严密性试验

按照GB/T 13927-92《通用阀门压力试验》进行强度试验,阀门及其附件的承压部分均在厂内分别进行强度试验,试验压力为公称压力的1.5倍,保压10分钟,以无渗漏和无结构损伤为合格。阀门总装后进行双向密封水压试验,试验取1.25倍公称压力,保压10分钟,以无渗透、漏现象为合格。

5.3蝶阀

(1)完全对称的中线结构,打开任意角度,通过阀板两侧的过流量完全相等。

(2)三偏心双向承压,密封可靠,泄漏率合格。阀体采用WCB钢铸造方法制造。

(3)结构简单紧凑,便于装拆和维修。

(4)阀板采用符合流体力学性能的中心对称流线型设计,流阻系数小,流量特性曲线近似倾斜直线。

(5)操作力矩小,小于120N.M,转90度启闭,轻便讯速。

(6)阀板密封面采用1Cr18Ni9Ti不锈钢或镀硬质铬,要求具有良好的抗擦伤性,抗气蚀性和硬度稳定性。

(7)阀座采用金属硬密封。

(8)在轴承与体腔内接触部位加编织型密封圈,防止泥沙等颗粒状介质进入轴承中造成轴与轴承卡死。

(9)蝶阀的蜗轮传动机构,采用足够的力矩和刚度设计制造保证蝶阀在启闭过程中平稳运行,蜗轮传动能够实现自锁,具有良好的密封性能,能承受5米水柱状况的浸泡,防护等级可达IP65。

(10)执行机构具有可靠的机械行程限位,即在一级蜗轮蜗杆执行机构中,蜗轮采用扇形蜗轮,且能实现自锁,在阀门的开关位置设置有两个机械限位顶丝,严格控制阀门的开关位置,阀门刻度位置指示准确。

(11)要求轴承摩擦系数小,设置有可靠的轴向定位措施,防止轴窜动。

(12)阀轴只作旋转,并设置有可靠的填料密封,阀轴填料不易破坏密封可靠。

(13)阀门及其附件的承压部分均在厂内分别进行强度试验,试验压力为公称压力的1.5倍,保压10分钟,以无渗漏和无结构损伤为合格。阀门总装后进行双向密封水压试验,试验取1.25倍公称压力,保压10分钟,以无渗透、漏现象为合格。

(14)阀门总装后,进行启闭试验,以保证运作的灵活性及全开、全关位置的正确性。

(15) 乙方向甲方提供技术先进成熟,性能稳定可靠的产品,确保阀门的结构、材质、尺寸满足附表中参数下阀门的长期安全稳定运行。

5.4止回阀

(1)乙方向甲方提供技术先进成熟,性能稳定可靠的产品,确保阀门的结构、材质、尺寸满足附表中参数下阀门的长期安全稳定运行。

(2) 阀体采用WCB钢铸造方法制造,阀座与阀板之间的密封面采用不锈钢AISI316L,确保抗磨损和水蚀性能良好。使阀门能长期保持在良好密封的工作状态。

(3)阀门在阀板处于任何有效工作位置(角度)时,都能安全可靠稳定的工作,不会引起振动和产生噪音。

(4)阀门关闭时间均小于1秒(不含缓闭式阀门)。

(5)乙方需提供产品的设计、制造及试验时所采用的标准目录。

(6)乙方需提供标有止回阀的外型尺寸的标准阀门简图。

(7)乙方提供的止回阀在出厂进行密封和性能试验并提供相关试验报告。

(8)乙方在交货前向甲方提供正式图纸,并附有相应的中文说明。阀门备件及专用工具资料随阀门本体资料一起提供。

(9)乙方对所供阀门提供免费安装和调试的现场指导工作。

5.5安全阀

安全阀的设计、制造、检验、安装、操作按GB/T12243《弹簧直接载荷式安全阀》及电力部《电力工业锅炉压力容器监察规程》等要求。

(1)安全阀的性能测试须符合GB12242-2005 《安全阀性能试验方法》规定。

(2)安全阀在不超过整定压力3%时全开启并达到额定排放量。

(3)安全阀不允许出现拒动作和拒回座,起跳高度应符合设计值。回座压力差应符合设计参数表的要求。

(4)安全阀应保证密封性,开启时不得出现卡阻和/或有害的振动。

(5)阀体按70℃对应额定压力的1.25倍进行水压强度试验。

(6)生产制造厂家应符合ISO 9001的质量保证体系。

(7)安全阀在出厂前应对其动作值进行整定,阀门设计应在阀门突然开启(起跳)和突然关闭时不得发生震荡、振动和泄漏。

(8)铭牌上至少应包括阀门型号、整定压力、工作温度、排放量、喉部直径、行程等数据。公称通径、压力等级、阀体材料可打钢印或铸在阀体上。

(9)阀体采用WCB钢铸造方法制造,阀座与阀板之间的密封面采用不锈钢AISI316L。

5.6调节阀

(1)结构型式

法兰连接结构。

(2)阀门结构

由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。通过转动圆筒形阀瓣来改变阀瓣与阀座所形成的窗口面积的大小,从而实现调节流量的目的。调节阀的启闭角度为60°,由安装在调节阀上方的开度指示板来指示。

(3)材料

a.本节中所规定的材料要求为最低要求。

b.承压部件所采用材料应根据有关标准提供化学成分分析和机械性能试验证书。

c.所有材料选择应符合本规范及相关标准。

d.材料规范或标准应附在标书中。

e.阀门各部分材料的具体要求:

阀体阀盖:WCB钢

阀瓣阀座:WCB堆焊硬质合金

阀杆:2Cr13

手轮:球墨铸铁

垫片:柔性石墨复合垫(不锈钢带/柔性石墨缠绕垫,安装在法兰之间)

(4)密封材料

填料为柔性石墨。

(5)表面处理、试验、密封试验、维护同闸阀。

(6)手动调节阀带锁闭装置。

6 质量保证、试验、建造及验收

6.1. 概述

6.1.1 本条用于合同执行期间对乙方所提供的设备(包括外购设备)进行检验、监造和性能验收试验,确保乙方所提供的设备符合第一条规定的要求。乙方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括乙方的外购件在内)均应符合本协议书的规定。若甲方根据运行经验指定乙方提供某种外购零部件,乙方应积极配合。

6.1.2 接到中标通知书后3天内,向甲方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第一章的规定。

6.1.3 乙方应有遵守本协议书中各条款和工作项目的ISO-9001,GB/T19001质量保证体系,该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

6.1.4 质量保证及试验

乙方应通过ISO9001质量体系认证。

(1)列出设备产品设计、制造遵照的规范和标准。

a.设计规范

b.材料标准

c.制造标准

d.质量检验标准

e.油漆、包装、运输标准

(2)从订货之日起至乙方开始投料制造之前期间,如国家有关标准、规范发生修改或变化,甲方有权提出补充要求,乙方应满足并遵守这些要求。

(3)乙方应提供有关质量保证的各项文件。这些文件至少应包括:

a.产品检验合格证书;

b.主要零部件材料检验合格报告;

c.主要零部件材料试验报告。

(4)阀门的试验及要求:

a.乙方负责设备在制作期间和装运前必须进行的各项试验,且将试验报告书提交甲方。

b.甲方在阀门完全安装好后进行现场试验,并按验收标准进行。试验标准和方式由招投标双方共同商定。乙方应派人到现场指导解决试验暴露的缺陷,直至合格为止。

c.乙方应提供阀门特性曲线国家权威机构的检测报告。

6.2 试验、检验和监造

6.2.1 概述

6.2.2 对乙方所提供的设备(包括外购设备)进行试验、检验、监造,确保乙方所提供的设备符合本技术规范的要求。

6.2.3 乙方提供的监造、检验标准应符合技术规范的规定。

6.2.4 工厂试验

a.在阀门试验前,乙方应事先通知甲方,以便甲方派人员对检验过程进行监督。

b阀门应进行耐压强度试验、密封性能试验、动作试验等,制造和验收应遵照有关规定和标准,并满足本协议书的要求。

c.阀体水压强度试验应不小于10分钟。

6.3 工厂检验

6.3.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方须提供质量证明、检验记录和测试报告。

6.3.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验。

6.3.3 乙方检验的结果要满足技术规范的要求。

6.4 设备监造

6.4.1 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后,乙方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。制造单位复印3份,交监造代表1份。

6.4.2 监造项目、内容及方式

序号项目 内容

监造方式

备注

H W R

1 阀门所有部件/材质检验√

2 各项试验√

注:H—停工待检,W—现场见证,R—文件见证,数量—检验数量

6.4.3 对乙方配合监造的要求:

乙方为验收方提供以下方便:

(1)提前10天将设备监造项目及检验时间通知第三方监造代表和甲方,监造项目和方式由乙方、第三方监造代表、甲方三方协商确定。

(2)第三方监造代表和验收方代表有权通过乙方有关部门查(借)阅与产品有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录(包括之间检验记录),如甲方认为有必要复印,乙方应提供方便。

(3)第三方监造代表在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时,监造方有权提出意见,乙方应采取相应改进措施,以保证设备质量。

6.4.4 提供技术文件和图纸

安装运行维护使用手册

阀门安装图及参数表

材料性能检验结果

阀门水压试验结果

6.4.5 记录下列文件

性能试验结果

水压试验结果

6.5 质保期

阀门质保期为投运后的两个采暖期,在规定质保期内,因乙方原因造成损坏、或不能进行正常工作时,乙方应免费为甲方修理或更换。

6.5.1 备品备件

指令性备品备件

a.指令性备品备件系指每个设备提供的不附加费用的、用于应急的第一次大修

用的备件和专用工具,乙方应根据所供设备随机提供备品备件。

b.对非国标性备件应附带加工图,国标类应开列标准代号及参数。

6.5.2 售后服务

a.乙方承担全套阀门的售后服务并在投标书中作出具体允诺。

b.乙方根据甲方要求及时到现场无偿指导阀门安装工作,协助进行阀门调试工作。

c.在设备质保期内因阀门质量问题造成的设备损坏或不能正常工作,乙方应无偿修理或更换。

d.质保期后,乙方应长期有偿供应备品备件。

e.质保期后,如甲方有必要请乙方人员到现场服务时,乙方人员应及时到场服务。

7 包装、运输、装卸

7.1 阀门制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

7.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志,并应标明甲方的订货号和发货号。7.3 随产品提供的技术资料应完整无缺。

7.4 阀门法兰与阀门配套到货,保证配套螺栓数量及规格,至少要有三条螺栓要处于紧固状态,防止阀门密封面损伤(采取可靠措施)。不锈钢带/柔性石墨缠绕垫单独包装,在明显部位标注配套阀门型号。

8 技术数据

项目数据

制造商名称营口华海设备有限公司

制造、试验等有关标准GB/T10869-2008;GB/T12236-2008;GB/T12238 -2008 ;GB/T12234-2007

设计压力(MPa) 1.6Mpa;2.5MPa

最高工作温度(℃) 200℃-425℃

严密性符合标准

单体重量(Kg)见货物规格一览表

材料:

阀体WCB

阀盘不锈钢;Q235-B

项目数据

阀杆2Cr13;铬不锈钢

密封金属密封

阀体密封环堆焊硬质合金;不锈钢AISI316 阀杆填料柔性石墨;柔性石墨

连接方式法兰连接

试验标准GB/T 13927-2008

压力试验 1.5PN,保压15分钟

严密性试验 1.1PN,保压5分钟

性能试验操作灵活,信号和行程同步

表面处理 1.所有非不锈钢材料的部件,除与介质接

触的内表面外,都在检测后涂漆。

2.油漆的耐热能力高于150℃,漆膜干后

的厚度不小于0.2mm,在涂漆前金属表面除污防

锈符合ISO标准。

备注各阀门具体参数详见附图

第二章供货范围

1 一般要求

1.1 本章节规定了设备的供货范围。乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合第一章的要求。

1.2 乙方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

2 供货范围

乙方应确保供货范围完整,应满足甲方对安装、调试、运行和设备性能的要求,并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,若在安装、调试、运行中发现缺陷,乙方应补充供货。

2.1 乙方提供的供货范围

所需的阀门数量见设备报价表。本次供货范围的使用数量为暂定数量,最终以实际发生量为准。每批次发货数量及明细必须经甲方同意.如数量增加,乙方应以最快的速度发货。

第三章技术文件及图纸交付计划

1 一般要求

1.1 乙方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号,并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

1.3 乙方资料的提交及时、充分,满足工程进度要求。中标后, 乙方应负责编写并出版所供产品的技术协议, 并经甲方和设计方确认。中标后10日内应给出满足施工图设计的全部技术资料和交付进度清单,并经甲方确认。

1.4 乙方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合设计阶段,设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等方面。乙方须满足上述的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,一经发现,乙方应及时免费提供。

1.6 甲方要及时提供与合同设备制造有关的资料。

2 技术文件和图纸

2.1 投标时提供的资料

a.本规范规定的条件或同等相似条件阀门的型式检验报告,包括外观检查、尺寸检查、焊缝无损探伤、成品压力试验和摩擦力试验。

b.阀门主要部件的材料标准、材料名称和重量。

c.阀门的型式、结构、型号和设计简图、详细技术资料。

d.阀门密封材料的硬度变化和耐老化试验报告。

2.2 合同签定后制造之前,乙方应提供:

a.阀门外形图纸及详细安装图纸。

b.阀门特性。

c.试验方法及所有试验报告。

2.3 乙方应最终提供:

a.阀门的最终外形图纸。

b.阀门最终的装配图纸,包括零件清单、材料清单、重量、图纸和数据变更详细说明。

c.合同规定的试验和证明。

d.阀门的操作、安装、维护指南,指南包括货物详细的安装、运行、维护和维修说明。

第四章供货进度

1 概述

1.1 乙方应在8月5日前完成全部交货。

1.2 备品备件及专用工具随设备同时交货。

1.3 运输及装卸均由乙方负责。

1.4 接到中标通知书后5天内,乙方向甲方提供一个详尽的生产计划,包括设备、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度,乙方自制生产计划进度表,并列出详细条目。

2 交货进度表

序号设备/部件名称、型号交货时间交货地点

1 投标文件中所需设备2015年8月5日前电厂施工现场2

序号部件名称交货时间(年月日)备注1 投标文件中所需设备2015年8月5日前

2

3

4

5

货物规格一览表

序号名称规格型号单位数量

单体

重量(K

g)

生产厂

1 电动蝶阀D941H-2.5C DN1200套 4 2700 营口华海设备有限公司

2 电动蝶阀D941H-2.5C DN600 套9 470 营口华海设备有限公司

3 电动闸阀Z941H-2.5C DN600 套 5 1000 营口华海设备有限公司

4 电动闸阀Z941H-2.5C DN400 套 2 420 营口华海设备有限公司

5 手动蝶阀D41H-2.5C DN1200 套 4 2600 营口华海设备有限公司

6 手动蝶阀D41H-2.5C DN600 套 4 420 营口华海设备有限公司

7 手动闸阀Z41H-2.5C DN1200 套 3 6900 营口华海设备有限公司

8 手动闸阀Z41H-2.5C DN800 套13 2350 营口华海设备有限公司

9 手动闸阀Z41H-1.6C DN500 套 6 620 营口华海设备有限公司

10 手动闸阀Z41H-1.6C DN400 套 2 400 营口华海设备有限公司

11 手动闸阀Z41H-1.6C DN350 套 2 270 营口华海设备有限公司

12 手动闸阀Z41H-1.6C DN300 套 2 210 营口华海设备有限公司

号名称规格型号单位数量重量(K

g)

生产厂

13 手动闸阀Z41H-2.5C DN250 套 2 175 营口华海设备有限公司

14 手动闸阀Z41H-1.6C DN200 套 6 85 营口华海设备有限公司

15 手动闸阀Z41H-1.6C DN150 套 2 60 营口华海设备有限公司

16 手动闸阀Z41H-1.6C DN125 套8 50 营口华海设备有限公司

17 手动闸阀Z41H-1.6C DN100 套8 35 营口华海设备有限公司

18 手动闸阀Z41H-1.6C DN50 套8 20 营口华海设备有限公司

19 液压缓闭止

回阀

HDH45H-2.5C DN800 套 2 730

营口华海设备

有限公司

20 止回阀H44H-2.5C DN600 套8 1100 营口华海设备有限公司

21 安全阀A44H-1.6C DN200

动作压力0.18-0.25M

pa

套 2 170

营口华海设备

有限公司

22 手动调节阀T40H-1.6C DN400 套 4 400 营口华海设备有限公司

23 手动调节阀T40H-1.6C DN350 套 1 315 营口华海设备有限公司

24 手动调节阀T40H-1.6C DN300 套22 240 营口华海设备有限公司

25 手动调节阀T40H-1.6C DN250 套19 200 营口华海设备有限公司

26 手动调节阀T40H-1.6C DN200 套13 80 营口华海设备有限公司

27 手动调节阀T40H-1.6C DN150 套32 70 营口华海设备有限公司

28 手动调节阀T40H-1.6C DN125 套 3 40 营口华海设备有限公司

29 手动调节阀T40H-1.6C DN100 套7 30 营口华海设备有限公司

30 手动调节阀T40H-1.6C DN80 套 1 26 营口华海设备有限公司

31 手动调节阀T40H-1.6C DN50 套 2 17 营口华海设备有限公司

号名称规格型号单位数量重量(K

g)

生产厂

32 小计206

阀门质量保证承诺合同协议书范本

“一切为了用户,一切源于创新!” 1、我公司销售的产品,质保期为正确使用十八个月(自货到工地之日起),在质保期内属制造质量问题,我公司实行“三包”。若非法使用、操作、试压造成损坏,不在“三包”之列。 2、我公司销售的产品严格按照国内相关标准设计、制造、验收,客户可根据 ______________________________________________________________________等相关标准设计监督。 3、我公司保证按合同和技术协议配套供货,保证按期、按质、按量交货,并提供完整的技术资料。公司将为用户提供完善的售前、售中、售后服务。 4、我公司销售的产品在全过程严格按__________质量保证体系控制,实行可追溯控制。产品百分之百按照____________________________________________________________等标准试压,达到标准规定要求后方可出厂。 5、我公司具备为国家重点工程项目配套供货的能力,保证按时、按质、按量供货。根据工程进度要求,公司将派专业技术服务工程师到现场指导安装、调试,直到设备正常运行。 6、我公司严格按合同和相关标准规定的要求组织生产,确保阀门材质、配套、工艺、技术正确,性能可靠。加工制造和检验过程中,做好原始记录,确保产品质量处于受控状态;严格把产品出厂质量检验关,合格产品由专检人员签发产品合格证,做到不合格产品绝不出厂;积极配合项目监理驻厂监造,严格按照技术协议和国家相关标准监造,由监理工程师签署监造意见,验收合格后方可出厂。 7、我公司具有强大的研发队伍,可根据用户技术要求另行设计、制造,保证提供的产品能满足现场工况需要,更好地服务项目工程。

阀门采购合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 阀门采购合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

采购方(以下简称“甲方”): 地址: 电话: 供货方(以下简称“乙方”): 地址: 电话: 甲乙双方根据国家有关法律规定,在平等自愿、协商一 致的基础上,订立如下阀门采购合同,双方共同遵守 第一条、乙方向甲方供应以下产品风险提示:买卖的标的物双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。 同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 1、商品名称: 2、单价: 3、商品数量: 4、总金额: 第二条、供货范围

阀门的质量保证资料_______ 套(包括乙方的资质证明材 料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体。 第三条、阀门的技术标准(包括质量要求)风险提示:质量标准 实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”; 在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。 阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号。 第四条、检验及验收标准风险提示:验收标准 验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。 应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明 货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的 沟通与衔接 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开

循环水阀门技术协议

内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司年产54万吨合成氨/95万吨尿素 循环水装置阀门 技 术 协 议 甲方:内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 乙方: 日期:年月日

1、总则 1.1本技术协议书适用于内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司阀门类部 分。它提出了该部分的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出 规定,也未充分引述有关标准和规范的有关条文。供方应保证提供符合本技术协议书和相关的国际通用、国内工业标准的优质产品。 1.3本技术协议书所引用的国家标准与行业标准之间,以及规范书中所 引用的标准与供方所执行的标准若发生矛盾时按较严格的或要求较高的标准执行。 1.4本技术协议书若经供、需双方确定和签字后可作为订货合同的技术 附件,与订货合同正文具有同等效力。 1.5供方所提供的设备类型应具有国内乃至国际先进的、成熟可靠的技 术,有实际使用业绩和良好的使用效果。并对所提供的阀门(含辅助系统与设备)负有全责,既包括分包(或采购)的产品。 2、总体技术要求 1)、卖方外协的零部件(如毛坯、特殊材质零部件等)要提供其来源。 2)、阀门技术要求及标准以公用工程特殊阀门采购数据表为准,制造厂应严格遵守其中的规定及说明。 3)、在阀体上要有永久性制造厂标识;阀门使用装置名称(如:循环水、冷冻、高压消防水、空压制氮等)标明在铭牌或阀体上。其它标志按有关标准执行。 4)、国标阀门法兰连接标准见阀门采购数据表。 5)、供货范围的总体性能保证由卖方负责保证,并达到设计要求和满足 运行需要;为了减小阀门流阻系数,保证系统正常运行,要求阀门为全通径阀,不允许缩颈。”

阀门技术协议书

技术协议书 甲方: 乙方: 协议内容:双方就2010年3月份购置材料计划中阀门的质量、技术要求、使用条件 和各自承担的责任达成如下协议: 一、协议范围: 电动阀门:Z960Y-2500LB-14 1台 到货日期:2010年4月25日 阀体长度: 阀门接口尺寸: 二、产品质量要求 1、产品质量要求:阀门制造及检验应符合JB/T3595-93《电站阀门技术条件》标准要求,主要零部件应有材质说明及相应检验报告。正常使用工况下,阀门应无任何质量 问题,保证期一年。 2、交货时应提供如下技术资料: 质量保证书、产品合格证、产品使用说明书、阀门主要部件材料及加工检测报告、密封试验报告,以上资料装订成册,一式二份。质量保证书包含下列内容:产品严格按照国家有关阀门设计制造标准执行,各项性能技术指标合格;阀门实行三包,保用 一年的质量承诺,正常使用条件下,一年内阀门无内漏和外漏,阀门开关正常,一旦 阀门发生质量问题,供货厂家48小时内到现场免费修复或更换,阀门出厂前经严格检验,现场安装不需解体检查可直接安装使用;该质量证明及承诺应有制造厂合同章认可。 产品合格证包含以下内容:产品名称、型号、公称通径、适用的压力及温度(540℃)、承压铸钢件的炉号及材料牌号、执行标准、制造日期、出厂编号及数量、检查员及厂 质检部门公章。 阀门密封试验报告包含以下内容:试验介质、试压方法、压力、温度、泄漏量、执行 标准等参数。

3、阀门外部标示要求:阀体应有制造厂家产品标示、压力、公称通径、阀体材料代号、介质流向等标示。产品铭牌应有产品名称、型号、产品编号(该编号应与合格证及检 验报告一致) 4、电动装置应符合ZB J16 002的规定,并符合定购方的技术要求。 三、乙方对甲方的技术要求: 3.1 甲方应提供阀门使用参数有关技术资料。 3.2 甲方应保证阀门按有关标准进行正确安装,严格按阀门使用说明书进行操作使用,保证管道内介质清洁无杂质。 3.3、使用时对不按产品使用说明书的要求操作使用而造成的产品损坏,乙方不承担责任。 本技术协议一式三份,商务部、甲乙方各一份,该技术协议作为商务合同的附件,具 有同等的法律效力。未列入的部分按有关标准双方共同协商解决。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代 表:年月日年月

阀门采购合同范文3篇最新

阀门采购合同范文3篇最新 阀门采购前,应依据设计文件,编制相应的采购技术说明书, 对阀门的设计、选材、制造、检验、包装等技术要求进行详细的说明。阀门采购合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的阀门采购合同范文,感谢您的阅读。 阀门采购合同范文1 买(需)方:以下简称甲方 卖(供)方:以下简称乙方 一、闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同 经甲乙双方协商,特订立如下闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同: 二、供货范围与技术要求: 第二条、供货范围 阀门的质量保证资料四套(包括乙方的资质证明材料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体 第三条、阀门的技术标准(包括质量要求)

阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号 三、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开箱后,阀门压力密闭试验合格阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压,打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收,验收合格后方可办理付款手续。 四、包装要求:保证阀门运至指定交货地点没有破损 五:阀门的收货单位、运输方式、到货地点收货单位:天津冠杰石化工程有限公司运输方式:乙方自行确定,但必须保证阀门质量送达到货地点,乙方负责装、运、卸,全部费用都包含在合同总价款中。到货地点和接货单位(或接货人):上海市浦东新区江心沙路3号。 六、阀门的交货期限:按第一条表格中各类阀门填写的到货时间为准。 七、阀门的价格和货款的结算:

加氢(临氢)阀门技术协议

档案号:********* ****公司****催化汽油加氢(临氢)脱硫装置 技术协议 设计方: 代表: 用户: 代表: 供方: 代表:

1、基础数据 1.1 气候条件 平均温度:10.5℃ 最低气温:-21.4℃ 最高气温:35.3℃ 1.2 使用介质 烃类+氢气+硫化氢(气态) 1.3规范性引用文件 下列文件中的条款通过本技术条件的引用而成为本技术条款的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本协议。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本技术条款,然而,鼓励根据本技术条件达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。 API 598 阀门检查和试验 API 600 石油及天然气工业用阀盖螺栓连接的钢制闸阀 ASME B16.5 管法兰和法兰管件 ASME B16.10 阀门的结构长度 ASME B16.34 法兰端、螺纹端和焊接端阀门 ASTM A217/A217M 高温承压件用马氏体不锈钢和合金钢铸件 ASTM A262/A262M 不锈钢晶间化学作用的敏感性测定的推荐规程 ASTM A351/A351M 承压件用奥氏体、奥氏体-铁素体(双相)钢铸件 ASTM A193 高温用合金钢和不锈钢螺栓连接材料 ASTM A194 高压和高温用碳钢和合金钢螺母 ASTM E45 测定钢中夹杂物含量的规程 ASTM E112 平均晶粒度的测定方法 ASTM E165 液体渗透检验法的推荐实施方法 ASTM E381 钢制品的宏观腐蚀测试、检查和评定 ASTM E709 磁粉检查的推荐实施标准

MSS SP-25 阀门管件法兰和管接头的标记标准 MSS SP-54 阀门法兰管件及其它管道附件的铸钢件质量标准—射线照相检验方法 MSS SP-55 阀门法兰管件及其它管道附件的铸钢件质量标准—表面缺陷评估的目检方法NACE MR0175 油田设备用抗硫化物应力腐蚀断裂的金属材料 NACE MR0103 腐蚀性石油炼制环境中抗硫化物应力腐蚀开裂材料的选择 2、技术协议适用范围 本技术协议适用于*/年催化汽油加氢脱硫装置中ASTM A351 Gr.CF8C闸阀ASTM A217 Gr.C5闸阀的设计、制造和检验。规定中包含了对阀门的设计、制造、检验的最基本的要求。 3、定义 3.1卖方 3.2 买方 4、供货范围 详见档案号:*阀门规格表。 5、技术条件和要求 5.1 发到现场的阀门应是装配完整、性能良好的阀门,买方不需要再进行其它工作就可直接使用。 5.2 带有轴承和齿轮传动的阀门,装配前应充装足够的润滑油。 5.3法兰连接的阀门其结构长度应符合ASME B1 6.10。阀门的压力-温度额定值应符合标准 ASME B16.34。 5.4所有接触介质的阀门承压部件,均应考虑介质对金属的腐蚀减薄量,该减薄量应不小于 3mm。 5.5 闸阀应选用楔式弹性闸板。 5.6 制造商对其制造用的阀门结构图(包括结构尺寸、零部件明细表、强度试验条件等内容)在制造前,应交由买方确认。 5.7 阀门的检查和试验应符合API 598规定。并全数(100%)用液体作高压密封试验,用0.6MPa 作气压密封试验,试验时间为规定时间的两倍。

阀门技术协议

金能科技股份有限公司阀门零库存项目 技术规格书 编制单位:设备科 编制日期:2014年4月15日

阀门零库存项目采购技术协议 甲方:金能科技股份有限公司 乙方: 经甲方、乙方友好协商,甲方、乙方双方就金能科技股份有限公司阀门零库存项目达成如下协议: 一、范围: 1、种类:球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、疏水阀、止回阀、旋塞阀、针型阀、呼吸阀 2、材质:碳钢、304、316、316L、铸钢、铸铁、衬四氟、铜 3、公称通径或口径:DN15-DN900 4、公称压力范围: 0.6MPa-6.4 MPa 二、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号。 三、阀门材质要求 1、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 2、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 3、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。304阀门材料中铬含量为18%-20%,镍含量为8%-10%。316阀门材料中铬含量为16%-18%,镍含量为12%-14%。

四、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面; 3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 五、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 六、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受1.1倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、阀门的制作、检验、验收等要符合相关标准: GB/T12237-89;《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》(经查工标网此标准

阀门采购合同范本(标准版)2020

编号:HL202071636 阀门采购合同范本(标准版)2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

阀门采购合同 采购方(以下简称“甲方”): 地址: 电话: 供货方(以下简称“乙方”): 地址: 电话: 甲乙双方根据国家有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立如下阀门采购合同,双方共同遵守 第一条、乙方向甲方供应以下产品 1、商品名称: 2、单价: 3、商品数量: 4、总金额: 第二条、供货范围 阀门的质量保证资料______套(包括乙方的资质证明材料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体。

第三条、阀门的技术标准(包括质量要求) 阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号。 第四条、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开箱后,阀门压力密闭试验合格阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压,打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收,验收合格后方可办理付款手续。 第五条、包装要求 保证阀门运至指定交货地点没有破损。 第六条、阀门的收货单位、运输方式、到货地点 1、收货单位:_____________工程有限公司。 2、运输方式:乙方自行确定,但必须保证阀门质量送达到货地点,乙方负责装、运、卸,全部费用都包含在合同总价款中。 3、到货地点:________市-------------------________区________路________号。 第七条、阀门的交货期限:________年________月________日。 第八条、阀门的价格和货款的结算 1、甲乙双方签订合同后________天内,甲方支付乙方合同订金________%计________元整。

技术协议范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 技术协议(标准版) Technology Agreement 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

技术协议(标准版) 兰州技术协议编号:053 JJD—V型催化剂颗粒激光在线监测系统 甲方; 乙方:西安毅达信息系统*限公司 (甲方)与甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,在平等互利的原则下,经协商一致,就JJD—V型催化剂颗粒激光在线监测系统的升级、生产、安装调试等有关技术问题达成如下协议:JJD-V催化剂颗粒激光在线监测系统功能要求; 监测烟气中催化剂颗粒浓度和粒度分布; 当催化剂浓度超限时应发生报警信号; 以数据文件格式记录监测到的数据; 监测、查询、打印当前和历史数据、曲线、报表; 输出4~20mA的浓度及粒度信号。(可进入DCS

系统) JJD—V催化剂颗粒激光监测系统构成: 激光发射器系统; 激光接受器系统; 信号处理系统; 工业微机系统; 中心控制柜; 吹扫系统; 技术条件: 激光在线监测系统的监测范围; 三旋入口催化剂颗粒浓度范围:0~2g/m 三旋出口催化剂颗粒浓度范围:0~300mg/m 监测精度:15mg/m 激光在线监测系统每个测点具有4个4~20mA信号输出; 其中:入口出口 浓度值:0~2g/m浓度值:0~300mg/m 粒度值:0~30m粒度值:0~5m

30~50m5~10m 50~80m10~20m 二个报警输出(24V,PC、0.5A) 净化风压力低0.25MPa~0.6MPa 催化剂浓度超限(可设定) 系统使用环境要求: 供电电源: 中心操作柜:220V5%;10A,50HZ 激光发射系统:220V5%;1A,50HZ 净化风源: 风量不小于0.025m/s(洁净无油无水) 风压不小于0.35MPa(防爆表压) 露点:-20℃ 环境温度: 中心操作柜:10℃~30℃ 激光发射、接收系统:-20℃~50℃ 供货范围:(主要组件清单)根据单点或双测点需求

阀门检修合同

合同编号: 甲方:**公司 乙方:**公司 甲、乙双方经过平等协商,就阀门拆装及检修事宜达成如下协议: 一、 阀门拆装及检修设备的名称、数量和主要检修内容: 1 、20种35台阀门的拆装、现场检修和送阀门修理厂 检修; 装;外请技术工人8人,其中:机械钳工7人,起重工1个。暂按8天/人计算。 2 、主要检修内容: 1 )阀门检修部分:拆卸阀门,送到厂区指定地点更换阀门填料、内件等检修,打压试 漏合格后再送回回装;检修和检查阀芯的磨损,若需要修复阀座阀芯磨损部位的阀门, 另行计 费或送专业厂修复(送专业厂修复由乙方负责);检修单位报价包括吊车和阀座阀芯磨损部位 的修复;维修时涉及到阀门本体中的自密封环、填料、中部垫等由施工方提供,根据提供数量 结算;拆卸起重配合由施工方负责。 2 )安全阀检修部分:对装置内所有到期应检安全阀进行拆卸,并运到厂区内指定检 校地点;校验机构检验合格后,在厂区内指定检校地点运回并回装; 对需要维修安全阀由生产 技术部确认后维修;拆卸起重配合由施工方负责。 3 )外请技术工人8人在甲方仪表车间相关人员的带领下, 负责仪表阀门拆卸、检修和 安装。 4 )机修钳工/起重工的结算天数,以实际工作时间为准;阀座阀芯现场修复量按 70% 估算,阀门送厂维修量按20%古算,结算以实际验收数量为准。 二、 技术标准和质量要求: 1 、阀门部分:①按行业规范标准进行检修;②阀门安装正确,打压试漏,符合调节阀 密封泄漏标准 ANSI/ISA B16.104, FCI 70 — 2,阀门安装正确,开车24小时无漏点。 2 、安全阀部分:拆装不得损伤任何设备;回装后不得有泄漏现象;不得损坏铅封。 3 、外请技术工人:钳工需劳动部门颁发的中级以上钳工技术等级证书, 起重工需劳动 部门颁发的起重司机证书。每天工作时间大约 10小时。 三、 验收标准 1、 达到以上技术标准和质量标准约定的要求。 2、 双方签订的《检修方案》作为本合同的技术附件,与本合同具有同等法律效力。乙方施 工内容和质量必须满足该《检修方案》的相关技术和质量要求,否则将承担相应的赔偿责任。 四、阀门拆装及检修方式、期限。 (一)、阀门拆装及检修方式约定为以下第_±_种: 阀门检修合同 签订地点: 13种规格267台安全阀的拆

手动阀门采购技术协议--华东阀门厂XXXX-01-18 henry

中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程 新鲜水预处理系统 手动阀门采购技术协议书 协议双方 需方:XX市世纪华扬环境工程XX 供方:华东阀门XX 时间:2011年1月18日

XX市世纪华扬环境工程XX(以下简称需方)、华东阀门XX(以下简称供方)就XX市世纪华扬环境工程XX承接的呼和浩特炼油厂新鲜水预处理项目中手动阀门有关技术问题进行了友好协商,达成以下协议: 1、总则 1.1 本技术协议书用于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程新鲜 水预处理设施的手动阀门设备采购。它提出了本技术协议书所述的手动阀门的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术书中提出的是最低限度的技术要求,虽未对一切技术细节作出规定和未充分引用有关制造标准和条文,但供方仍提供符合本技术协议书和国家有关标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议,则需方可以认为供方提供的设备应完全符合本技术协议书的要求。如有异议,供方以“对技术协议书的意见和同技术协议书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 在技术协议签订后,需方有权因规程、规X和标准等发生变化而提出补充要求,具体内容由买卖双方共同商定。 1.5 对本技术书不特别规定设计和制造方面的所有细节,在不与本技术协议书相抵触的情况下,设备按照需方的习惯做法制造并配备附件。设备在工程设计和工艺制造方面符合需方认可的新的工业标准。 1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.7 设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中。供方保证需方不承担有关专利的一切责任。 1.8 供方提供的进口设备提供有关证书、设备原产地证明、海关报关证明复印件,并在设备上刻有正确的铭牌标识(耐磨、防腐蚀等措施要求内容齐全)。 1.9 供方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯,均使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言。若文件为英文,同时附中文说明。

阀门购销合同范本

下载可编辑 律师修订合同

阀门及法兰材料采购合同 购货单位:中建一局(集团)有限公司河南分公司(以下简称甲方) 供货单位:郑州市裕华阀门厂(以下简称乙方) 为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经充分协商,就甲方所需材料的采购事宜,订立本合同以共同遵守。 第一条:产品的名称、品种、规格及数量 见附件 第二条:产品的技术标准(包括质量要求) 1、阀门规格类型应符合国家技术标准或设计要求, 2、产品外观平整、光洁、漆面完好、无划伤、无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密 封填料完好。 3、厂商提供产品说明书、合格证、检验报告、质量保证书等技术文件。产品应有 明显的商标标识。 4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。所有阀门应逐个作强度和严密性试验, 其试验压力按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定执行。

5、所有阀门安装前,必须提供检测部门出具的研磨打压试验报告及合格证,如无 试验报告及合格证,需在进入现场后进行水压试验,其试验压力应符合国家规范标准。 6、所带法兰、螺栓必须与阀门的材质相配套、必须按照甲方的要求加工。 7、保修期内出现质量问题供应商应及时维修、或无偿进行更换,不得影响工期, 且不得因此提出任何异议。 第三条:产品的价格及价格变更 2.1合同价款为乙方送至甲方中建一局郑州航空工业管理学院项目部工地仓库落地价(并按要求码放整齐)。 2.2产品明细表单价一次包死,结算量按以验收合格实际使用数量为准。而且,除本合同另有规定外,合同一旦签定,产品的单价就视为包括所需的一切附带杂项及劳务,无论该杂项及劳务是否表明于本合同中。 2.3合同价的变化:无论市场价格上调或下调,均不予调整,由乙方承担市场风险。 第四条:产品的运输方式、交货地点 4.1运输方式、交货地点: 乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号等将产品运送至甲方施工的甲方中建一局郑州航空工业管理学院项目部施工现场及负责在交货地卸车并码放整齐(此部分费用已包含在合同价款内),乙方并应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送。对于产品运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏(包括外观、性能等方面)、数量损失等均由乙方自行承担。

电动蝶阀技术协议

手动/电动蝶阀项目 技 术 协 议 买方: 卖方: 签订地点:

目录 1、总则 (2) 2、通用技术规定 (3) 3、设计依据 (3) 4、供货清单和范围 (8) 5、结构设计要求 (10) 6、材料、检查和检验 (10) 7、制造要求 (12) 8、执行机构要求 (12) 9、偏差表 (14) 10、检验与验收 (15) 11、质量保证 (15) 12、售后服务 (16) 13、资料交付 (17) 14、包装、运输及验货 (17) 15、设备交货 (以商务合同为准) (18) 16、卖方责任 (18) 17、联系方式 (19)

1、总则 1.1(以下简称“买方”),有限公司(以下简称“卖方”)就芳烃车间手动蝶阀/工程二车间电动蝶阀(以下简称“蝶阀”)达成以下技术协议。阀门本体的制造条件,以设计方提供的询价书为基础。本技术文件主要内容包括:设备的设计选型、制造、检验、备品、备件、供货、安装和包装运输等方面最基本的要求,但不限于这些要求。 1.2 本技术协议作为合同不可分割部分,在各方签字后与合同同时生效,具有等同的法律效力。 1.3卖方对所提供的阀门本体及其附件、附属设备的质量、技术规格、文件图纸资料、技术服务、出厂验收、包装运输、到货开箱验收、安装指导、现场测试、设备初次投运等各个环节负有完全责任。买方在技术协议上的签字并不意味着对卖方责任的解除。 1.4 卖方提供的阀门本体应是成熟、稳定、技术先进的主流产品,经过实际应用考验并能满足石油化工生产过程控制需要的产品。必须安全、可靠,满足石油化工生产对安全的需要。卖方提供的阀门本体应至少有近五年国内石化行业三家同类工况应用业绩。 1.5卖方承诺 1.5.1卖方所提供的设备、材料是能够满足设计、安装、调试、正常生产、安全生产、紧急停车、事故处理、便于检修维护、达标达产及性能考核和验收要求的、全新的、性能优良的设备,并能满足询价文件和质疑的全部要求。 1.5.2卖方对所提供的阀门本体产品的设计及其材料、制造等负全责。 1.5.3卖方对买方和设计方要求的标准、规范、数据表、合同的技术协议及技术协议的任何偏离,均应以书面形式及时向买方和工程设计方澄清,并经买方和工程设计方确认后方能生效。因为低于设计询价文件的要求出现的一切问题由卖方负全责。 1.5.4卖方应根据工程设计方提供的数据表及设计条件,设计阀门本体所采用的方案必须满足设计条件,并得到工程设计方和买方的确认。 1.5.5卖方将接受买方的协调,及时提交买方及工程设计方要求的图纸和资料,满足设计及工程的进度需要。 1.5.6卖方应按照买方、工程设计方要求的标准、规范、数据表及技术协议对阀门本体承担全部合同责任。 1.5.7买方提出供货范围、技术规格等要求,作为成熟的供应商,卖方完全理解买方明确的或隐含的要求,以满足买方开工、正常生产、停车、检修的要求为基准。 1.5.8卖方对所提供的设备的完整性、可靠性和安全性负完全责任。 1.6本技术协议与买方询价文件相互补充,未提及的条款,按照询价文件中的要求执

阀门合同

产品购销合同 合同编号:XL2016-0311 供方:天津市卡尔斯阀门有限公司 需方:北京建工集团有限责任公司中石化工程项目经理部 签订地点:北京 项目名称:2016年大兴区老旧供热管网改造工程(三合南里小区楼底盘改造及热力二次线改造 签订时间:2016年3月11日 合同所属项目部: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》相关法规、规定,并结合工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确甲方与乙方的权利和义务,买、卖双方就甲方工程(以下简称本工程)所需阀门的买卖事宜,本着长期合作、互惠互利、协商一致、规范供货的原则,双方签订本合同,以共同遵守。 第一条:产品名称、型号、数量以及合同价款 1.1合同总价为:人民币3498207.00(人民币大写:叁佰肆拾玖万捌仟贰佰零柒元整)。 1.2产品规格、单位、数量、单价等

1.3合同价格说明:本合同固定全费用综合单价为加工后成品产品运至工地甲方指定地点的落地价格,已包括但不仅限于:产品本身价格、包装费、运费、装卸费、试验检验费、保险费、税金(包括关税、增值税、营业税等)、资料费、调试费等乙方履行本合同规定项下的全部义务所应收取的全部费用。此固定全费用综合单价在合同履约期内不因市场价的波动而进行调整。 1.4甲方若有特别要求增、减供货产品时,乙方需无条件按甲方要求

的进场计划单及时供货,且不得以此为由向甲方提出任何额外费用要求和索赔。增、减的产品交货时间按本合同约定交货时间执行,增、减的产品单价按本合同固定全费用综合单价计取。 1.5乙方作为 2016年大兴区老旧供热管网改造工程(三合南里小区楼底盘改造及热力二次线改造项目中的指定供方,在此承诺无条件接受业主对于本合同相关内容与甲方之间所作的与价格或结算量相关的减让约定,同意该种约定无条件的适用于本买卖合同,本合同结算价格基于该种业主与甲方约定的金额等额减少或按照与甲方约定的比例同比例递减。而不论乙方在该种减让约定的确认过程中是否知悉或参加,只要该约定内容涉及到本合同项下的供货内容,乙方即无条件接受,乙方知悉、理解此规定并无条件按此规定与甲方确认本合同货款结算金额。 1.6合同数量计量规则:最终结算数量以验收合格后甲方书面确认的实际供货数量为准。 第二条:付款及结算 2.1 付款流程:乙方供货满足本合同约定的付款节点及付款条件后,在乙方无违约情况的前提下,由乙方书面向甲方申请,经甲方书面确认后,甲方按本合同约定付款方式进行支付。 2.2 乙方应在每次收款前 8 个工作日向甲方提交等额的符合甲方要求的正规发票,否则甲方有权拒绝付款而无需承担任何责任。因非合同约定的正规发票造成的损失全部由乙方承担,并支付问题发票等额的违约金给甲方。乙方向甲方申请本合同下的款项并提供相关发

电站阀门技术协议

阀门 技术协议甲方:乙方:--------------- 2001年01月 目录 1、总则 2、环境条件

3、规范与标准 4、供货范围 5、技术要求 6、阀门的基本技术要求 7、专用工具与备品备件 8、设计配合 9、保护 10、质量保证、技术服务和售后服务 11、检查,监造与验收 12、资料提供和验证 13、包装与运输 14、其他 --------部(下称甲方)与-----(下称乙方),就-----阀门事宜与2011年01月06日双方进行了友好协商后,达成如下技术协议。此协议为合同不可分割的一部分。 1.总则 1.1本技术协议书包括了用于------工程配套的所有阀门的制造、供货、质量性能保

证等方面的技术要求。 1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引 述有关标准和规范的条文。本技术协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。乙方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 1.3如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的主 蒸汽管和管件及少量非标件完全符合本技术协议书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本技术规范书未涉及的参数、技术要求和试验标准均按现行标准的最高要求执 行。 1.5本技术协议书经甲、乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效应。 1.6 合同签订后,如因规程发生变化,甲方有权提出一些补充要求,对未尽事宜, 由甲乙双方共同商定。 2. 环境条件 该项目所在地为---------------- 3. 规范与标准 委托代购管材及管件的设计、制造及检验应遵循以下标准(但不限于此): GB222-84钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 GB713-86 锅炉用碳素钢和低合金钢钢板 GB/T12229-2005 通用阀门碳素钢铸件技术条件 GB3323-87钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 GB10561-89钢中非金属夹杂物显微评定方法 GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 G B150-98钢制压力容器 GB 12239-89 通用阀门隔膜阀技术要求 GB/T13298-91金属显微组织检验方法 GB/T13401-92 钢板制对焊管件 GB/T14383-93 锻钢制承插焊管件

阀门技术协议

阀门技术协议 2×15MW发电项目xx台套阀门设备订货 技 术 协 议 根据双方意向,xx台套阀门设备的订货事宜,买方同意卖方承担该设备的制造、供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务事项。除合同有关条款外,对该设备订货的技术方面确定如下要求: 一特别声明: 1、为了明确设备制作及使用中出现问题后的责任,卖方对买方提供的技术参数要进行全面地核对,对其中存在的问题或疑问要及时提出,以便买、卖双方及时做出调整变更。如果卖方没有提出疑义,则视为对技术参数的认可,将来设备发生质量问题,由卖方承担全部责任。如果卖方提出问题后,买方坚持原参数不变,对由此项引起的问题,卖方将不承担责任。 2、本技术协议规定设备的供货范围,出卖方保证提供的设备是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理的,所供设备必须具有同等机组运行业绩并被证明成熟产品。出卖方应对设备技术负总则,包括设备的供货、设计及指导安装、负责调试。 3、出卖方应按合同规定,保质保量完成协议要求的工程项目。 4、出卖方应依据合同按时、按质、按量向买受方提供设备。 5、出卖方和买受方一起签署《开箱验收报告》。 6、出卖方应指导协助买受方,完成设备的安装、调试工作。

7、出卖方应提供设备的产品合格证书、使用说明证书、校验合格证书。 8、出卖方提供所有设备的安装方式及所需要的材料表。 9、技术协议中所疏忽遗漏和错误的地方,无论是哪一方责任所造成,也无论在何时发现必须及时提出,由买卖双方共同协商解决。 二安装环境: 环境温度:年平均气温:12.6?; 极端最高气温:42.5?; 极端最低气温:-23?; 当地大气压:年平均气压:100000Pa; 安装位置:室外; 安装区域防爆等级:?区。 三、所供设备清单 详见供货清单。各台套阀门成套配置符合较高规范的反法兰、螺栓、螺母垫片。四、所供设备技术参数 1、根据买受方要求,出卖方提供闸阀、截止阀、止回阀、三偏心金属硬密封蝶阀、盲板阀。 由出卖方设计、生产、制造的上述产品,其技术性能和材质必须完全符合买受方招标文件中所规定的要求。 2、采用标准 所供产品在设计和制造过程中严格按照 ISO9001:2000质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式。所提供的闸阀、截止阀、止回阀、三偏心金属硬密封蝶阀、盲板阀均符合如下标准: 1) 设计制造:JB/T8527-1997标准 GB/T12238-89标准

氧气阀技术协议1

氧气截止阀 技 术 协 议 甲方: 乙方:浙江迎日阀门制造有限公司

(以下简称甲方)与浙江迎日阀门制造有限公司(以下简称乙方)就进行充分讨论,经双方协商,签订如下技术协议。 1总则 本技术协议提出了设备的功能设计、制造、检验、安装调试及售后服务等方面的要求。 本技术协议所提及的技术条款和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未完全引述有关标准和规范的条文。乙方保证用其最成熟的技术和经验,提供符合国家有关标准、规范和本技术协议要求的功能齐全、技术先进、质量可靠的阀门设备,同时派人员至现场负责指导安装、调试等工作。 本技术协议经甲乙双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,作为产品质量检查和验收的依据,与订货合同具有同等法律效力。 2基本技术要求 100-150JY41W-40T氧气截止阀(一)

1)连接尺寸 规格型号L D K D1 D2 F1 F2 b n-d H W 100JY41W-40T 350 30 250 218 20 4 3 4. 5 30 8-25 450 350 150JY41W-40T 480 37 5 320 282 26 3 4. 5 38 12- 30 555 450 2)主要零件材质 序号名称材质 1 阀体ZCuZn16Si4 2 阀瓣QAL9-4 3 柄冒CF8 4 阀杆F304 5 垫片PTFE 6 阀盖ZCuZn16Si4 7 填料PTFE 8 填料压盖0Cr18Ni9 9 支架WCB 10 阀杆螺母铜合金 11 轴承组合件 12 轴承压盖25 13 柄冒25(镀铬) 14 手轮Q235 3)产品的实验与检验 公称压力(MPa)强度试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 上密封试验 (MPa) 备注 4.0 6.0 4.4 4.4 250JY41W-40T氧气截止阀(二)

国产电动闸阀截止阀技术协议书样本

国产电动闸阀截止阀技术协议书样本国产电动闸阀截止阀技术协议书本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程22×W300MW机组国产电动闸阀、截止阀技术协议程嘉峪关宏晟电热有限公司二期工程2×300MW机组工程国产电动闸阀、截止阀选用哈锅阀门股份有限责任公司产品。 经供需双方相互协商,就有关技术问题达成如下协议。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 一、概述 1、本技术协议书仅限于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期2×300MW机组工程国产电动闸阀、截止阀;提出了他的功能设计、机构、性能和试验等阀门的技术要求。 2、本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,供方应提供符合本条件书和工业标准的优质产品。 3、供方对电动闸阀(包括附件)负有全责,即包括分包(或采购)的产品分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 4、如果供方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合协议书的要求。

5、在合同签定之后,需方保留对本技术协议提出补充和修改的权利,供方承诺予以配合。 如提出修改,具体项目和条件有供、需双方商定。 6、本技术协议书所使用的标准如与供方所执行的标准相矛盾时,按较高标准执行。 序号名名称单单位数数值1厂址甘肃省嘉峪关市2主厂房零米标高M1622.4m(黄海高程)3当地平均大气压力Pa85260Pa4室外最高气温。 C38.4。 C(1953.7.7)5室外最低气温。 C-31.6。 C(1952.2.18)6平均相对湿度%47%7地震烈度度度7 二、电动闸阀主要技术参数本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 序序号名名称四抽至除氧器四抽至辅汽联箱五段抽汽六段抽汽小机中压进气公称压力PN2.5PN2.5PN1.6PN1.6PN6.4阀门工程通径 DN300DN300DN450DN500DN200阀门型号Z941H-25Z941H-25Z941H-16C Z941H-16C Z941H-64介质蒸汽蒸汽蒸汽蒸汽蒸汽接口管道尺寸φφ325×8/φ325×8φφ325×8/φ325×8φφ478×7/φ478×7φφ529×7/φ529×7φφ219×7/φ219×7接口管道材质2020Q235-A Q235-A20接口连接方式法兰法兰法兰法兰法兰阀门重量(含)电动

相关文档