文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雷电冲击试验报告

雷电冲击试验报告

雷电冲击试验报告
雷电冲击试验报告

绝缘液体雷电冲击击穿电压测定

一、试验目的

电力系统中的高压电气设备除承受长期工作电压(交流或直流)作用外,还受到大气感应造成的过电压的作用,为保证绝缘液体的绝缘质量,需对绝缘液体进行雷电冲击电压试验。变压器由多种材料组合而成,结构形状也极为复杂。绝缘结构任一局部范围内的破坏都会使整个设备丧失绝缘性能。因此,一般只能用可以耐受多高的试验电压(单位为KV)来表示设备的整体绝缘能力。绝缘耐压试验电压可表明设备耐受的电压水平,但并不等同于该设备所实际具有的绝缘强度。

二、试验原理

雷电击中架空线路导线或户外变电站将产生雷电过电压,其波形变化范围很大,人工模拟这种暂态电压,以研究和考验绝缘液体的绝缘强度。

三、试验仪器

试验容器欧姆表测微计或螺旋计或厚度规金相显微镜脉冲发生器电阻分压器峰值电压表

四、试验步骤

1.试验容器的准备:试验容器是一个带有垂直间隙的容器,其内可容纳液体的

体积约为300mL,限定只有两极和支撑的部分可以是金属材料,容器所用的绝缘材料必须具有高介电强度、在80o C下具有良好的热稳定性、能与被测绝缘液体相容,并耐溶剂、耐常用于被测液体的清洁剂;试验容器应易拆卸易清洗彻底,其尺寸应保证闪络电压至少为250kV。

2.试验容器的清洗:试验容器的所有零件包括球电极和唱针都应用试剂级的庚

烷脱脂,用洗涤剂洗涤,用热自来水彻底冲洗,然后用蒸馏水冲洗,用无油脱水的压缩空气干燥各零件。

3.液体取样:用待测液体彻底地清洗试样容器和电极,并慢慢地将试样注入试

验容器,切勿产生气泡,在试验前让液体静置至少5min。试验时试样的温度应与实验室温度相同,通常在15o C到30o C之间。

4.电极间隙的调整:轻轻使两电极接触,用欧姆表检测是否接触良好。然后用

一个测微计或螺旋计或厚度规使其中一个电极移开达期望的间隙值,其允许偏差为±0.1mm。

5.脉冲电压的校准:用一个精确标定的电阻分压器和一个峰值电压表,根据

GB/T 311.6-2005用球隙法校正测量系统,脉冲电压的峰值电压测量误差应已知且不超过3%。

6.试验过程:

6.1逐级试验:先使用15mm间隙,50kV其实电压和步进10kV升压1来

进行试验,每个电压等级下要加一个脉冲,在相邻两脉冲之间时间间

隔只是1min,直至击穿。按照所确定的起始电压、电压步进值和电

极间隙重复试验直至获得被试液体的五个击穿值2,取其平均值作为

被试液体的雷电脉冲击穿电压。

值及参数画出判定图,按照6.1的结论选择

6.2 连续试验:根据相应的P

一个脉冲电压峰值U

3并设定脉冲发生器,准备试验,施加第一个脉冲

到电极上,如果没有击穿,则在另一个脉冲前等待一分钟,然后继续加

脉冲直至发生击穿,在判定图上对脉冲和相应的击穿描点;重复试验,

至能进行判定为止4,当超85次脉冲数后还不能裁定时,则应在更低

水平上重复试验。

五、试验数据及处理

六、结果讨论

1.如果采用15mm的间隙时,不能在低于约250kV时发生击穿,则将间隙减少到10mm,

必要时可以到5mm。

2.每次击穿后,应更换针电极并转动球电极,在五次击穿后,应更换球电极;为了试验有

效,试样在击穿发生前必须经受至少三个电压等级。如果在此之前发生击穿,则根据情况,选择更低的起始电压重复试验。

3.试验电压U0的选择要比6.1中得到的平均击穿电压值小两个电压等级。

4.每次击穿后,更换针电极并转动球电极、重新充满试验容器,每5次击穿后更换球电极。

雷电风险评估报告

雷电风险评估报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

风险评估实例 配电房 1.1 基本情况 1. 该配电房是10kv 配电房,位于农村农田里,正东方相距20米是一农舍,正北方相距100米是一变压器电器公司,正南方相距1公里是一电工厂,距电工厂不远处有一铁高架。距配电房50米处埋有通信电缆。配电房长7m ,宽6m ,高3m 。四周由铁栅栏相围,作为雷电防护系统; 2. 该地土壤电阻率2000欧·米,年平均雷暴日数为40天; 3. 全部内部系统位于配电房内部,其内采取静电屏蔽措施,内部安装有SPD 以防雷,且外封装材料为阻燃型材料,系统耐压符合额定耐压冲击值III ,IV 类标准; 4. 配电房可视为单独的防火隔间。但是火灾风险高,因为附近有一木材回收站,与高铁架和电工厂相距不远; 5. 配电房防雷性能优良,不仅四周有铁栅栏作为避雷网防雷,内部安装有SPD 器件防止雷击配电房内部造成更大的损失,不远处的电工厂采用的是避雷线,该避雷线的保护范围包括了该配电房,所以配电房的防雷地势很好; 6. 无人员活动; 1.2 评价防雷的必要性 1. 分析雷击可能造成的风险 人员生命损失的风险R1 经济损失风险R4 2. 针对R1,R4,确定需要计算的风险评估 R1=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得 R1=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R R4=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得 R4=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R 3. 根据已知基本情况,汇总相关的数据及特性参数

雷电冲击电压实验

实验五雷电冲击电压实验 一、实验目的: 电气设备在电力系统运行中除承受正常运行的工频电压外,还可能受到暂时过电压及雷电过电压的袭击。本实验通过实验装置及控制平台模拟产生相应的雷电冲击波,观察长气隙击穿放电现象以及通过控制台观察冲击波的波形。进而了解冲击电压发生器的功能要求及技术要求,了解其工作原理、系统组成、具体结构、以及相关操作,明确冲击电压试验的有关注意事项,掌握完整的操作流程和操作技能,初步具备开展相关试验任务的能力。 二、实验项目: 通过雷击冲击电压发生器产生高压冲击波击穿长气隙放电。 三、实验说明: 1.冲击电压在系统中的存在形式和表现: 因雷电影响会在电力系统中产生大气过电压,有2种基本形式,即直击雷过电压和感应雷过电压,它们都表现为一段作用很短的过电压脉冲。这种过电压波一般会引起绝缘子闪络或避雷器动作,从而形成冲击截波。如果过电压幅值很大,其波头上升很快,引发的绝缘子闪络或避雷器动作就可能发生在波头部分,将形成冲击陡波。 因系统的倒闸操作、元件动作或发生故障等原因,是系统状态改变,引发过渡过程,可能产生涌动的电压升高,形成操作冲击波。它是一种作用时间较长的过电压波形。 2.冲击电压的特点: 雷电冲击电压波是一种作用时间很短的过电压脉冲波,具有单极性,一般为负极性,如果引起放电,其产生的冲击电流很强。 冲击截波对电感线圈类设备可能造成更加严重的威胁,而冲击陡波对冲击陡波对绝缘子内绝缘子内绝缘的威胁更大。 操作冲击波的能量来自系统内部,其作用时间比雷电波长得多,持续的能量累积造成的损害可能比雷电波更为严重。 3.冲击电压的波形及其参数: 大自然的雷电波或实际的操作波并不一致,但为了便于研究和工程应用,对统计结果进行优化和标准化,形成工程上应用的标准冲击波,主要包括以下4种:(1)雷电冲击电压全波 参数:T1/T2=1.2/50μs 精确要求:峰值≤±3% ,T1≤±30% , T2≤±20%

浅谈干式变压器雷电冲击试验故障判断及要点 黄永昶

浅谈干式变压器雷电冲击试验故障判断及要点黄永昶 发表时间:2018-03-13T10:41:23.687Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:黄永昶 [导读] 摘要:本文中介绍的产品质量问题是在试验过程中发现的,由于表现出来的现象比较典型,因此总结出来供读者参考。 (顺特电气设备有限公司广东顺德 528300) 摘要:本文中介绍的产品质量问题是在试验过程中发现的,由于表现出来的现象比较典型,因此总结出来供读者参考。 关键词:干式变压器;雷电冲击;产品试验;故障分析 变压器是电力系统中重要的设备之一,它的质量直接关系到电力系统的安全和经济效益,也影响到厂矿企业的经济效益和居民生活,为此在变压器制造过程中一定要严把产品的质量关。本文用变压器线圈内的电压暂态振荡的原理分析了干式变压器雷电冲击试验中所出现的一些异常问题,指出了变压器线圈内的电压暂态振荡过程是危害变压器绝缘的重要因素。 1.基本情况 对SC—1000/10联接组别为DYNn的千式变压器进行了雷电冲击试验,推荐的试验接线图如图1所示。 在C端进波、A端接地的试验中,比较50%试验电压和100%试验电压的电流示份映形可看到,在10μs左右100%试验电压的电流示伤波形出现严重的尖峰振荡,电压波形也有微小变化,而且在试验过程中观察到B相线圈有火花出现。 为了进一步研究B相线圈的缺陷,拆除了A、B、C三相绕组之间的连接线,单独对B相线圈进行雷电全波试验。对B线圈头部进彼、B 线圈尾部接地和B线圈尾部进波、B线圈头部接地等接线方式进行了试验,电流示伤波形中没有出现异常情况。在进行B相线圈的雷电冲击试验中,B相线圈没有发现缺陷,而在进行C相线圈试验时,与A相线圈串联的B相线圈发现缺陷。 二、故障诊断分析 分析单独一个线圈进波和两个线圈串联进波的波过程。为了简化计算,不考虑变压器的损耗和线圈之间的互感,同时假定线圈的电感、纵向电容和对地电容都是均匀分布参数。 设L0、K0、C0分别表示线圈单位长度的电感、纵向电容和对地电容,L是线圈的长度,如图3: 如果简单地从电位梯度的角度考虑问题,从式(4)可知,随着 L的增大,首端的电位梯度是下降的,单个线圈首端的电位梯度高于或起码等于两个线圈串联起来的首端的电位梯度。所以,简单地从电位梯度的角度分析问题解析不了试验中所出现的现象。 上面所分析的起始电压分布,线圈首端的电位梯度虽高,但其作用时间短,一般不会危及线圈的绝缘。而随之而来的线圈内的波振荡过程,才是危及变压器绝缘的主要原因。为了分析线圈上的电压振荡,先求出电压沿线圈的稳态电压分布。电压沿线圈的稳态分布由线圈的电阻决定,它是一条斜直线,如图4中的曲线2所示。 从上面的分析可看出:两个线圈串联时,两个线圈连接点附近的起始电压分布和稳态电压分布的差值比单个线圈时起始电压分布和稳态电压分布的差值要大得多,由此引起振荡强烈得多。如果变压器的绝缘强度较弱,则首先在这里出现缺陷。这种分析得出的结论与试验中出现的现象是一致的。 三、结论 在变压器雷电冲击试验中,电压梯度的大小是影响变压器绝缘的一个因素。但危害变压器绝缘的主要因素,是由于变压器绕组的起蛤电压分布和稳态电压分布不一致而引起的电压振荡过程。在三角形连接绕组的变压器雷电冲击试验中,如果试验接线方式为只有一个非被试相端子接地,则两个线圈串联的电压振荡过程有可能比单个线圈的电压波振荡过程更为严重,对变压器的绝缘考核也更为严重。 参考文献: [1]不同接线方式下直流电缆雷电冲击试验研究[J].乐彦杰,宣耀伟,俞恩科,郑新龙,陈国东,沈耀军.高电压技术.2015(08) [2]传递函数在变压器雷电冲击试验中的应用[J].刘杰.变压器.2015(04) [3]变压器雷电冲击试验的调波理论与计算[J].蒋将,汪春祥,郑军,张迪,周海京.变压器.2015(06) [4]变压器雷电冲击试验空间磁场对智能组件影响的计算分析[J].赵军,陈维江,高飞,张建功.中国电机工程学报.2016(14)

如何写风险评估报告.解读

如何写《风险评估报告》和《保险建议书》 人保财险天津分公司业务顾问张清良 2013年11月4日

如何写《风险评估报告》 和《保险建议书》 大家好: 我是人保财险天津分公司张清良,已经办理退休手续几年了,但是人没有离开,还在理赔部作顾问。 今天,根据保险协会的安排,我为大家讲一讲如何写《风险评估报告》和《保险建议书》。 一、《风险评估报告》的目的和作用 《风险评估报告》是提供给保险公司或再保险公司的承保师看的,是为承保师决定接受或不接受投保、或开出什么费率提供参考依据的。 如果一家保险经纪公司受一个行业较特殊的企业的委托,向保险公司办理投保手续,而保险公司对这家企业的情况不了解,对是否接受投保犹豫不定,或者认为风险太高开出很高的费率,这就需要经纪公司到这家企业进行实地考察,对企业面临的各种风险进行分析,写出《风险评估报告》提交给保险公司,保险公司看过之后,很可能就决定承保了,并开出比较合理的承保条件和费率。 如果基层的保险公司无权承保某个险种业务,需要向上级保险公司报批,报批的材料中有一份内容完整具体、分析合情合理的《风险评估报告》,这笔保险业务很可能非常顺利地被批准通过。 如果是保险公司自己直接做业务,对于一个情况不熟悉的企业承保,可委托保险公估公司或其它专业公司对这家企业的风险状况进行现场查勘,写出《风险评估报告》。保险公司自己的有经验的业务员也可以自己到企业了解情况,写出《风险评估报告》,提供给公司。 保险公司向再保险公司分保,再保险公司可能会提出要看某家企

业的《风险评估报告》,保险公司需要请一家专业公司对这家企业进行风险评估,作出报告,提供给再保险公司。 现在,保险市场“盲目承保”的时代已经过去了,各家保险公司的风险管控都很严格,有的保险公司对一些特殊的险种的承保权都上收到总公司。这说明,各家保险公司都在非常理性的做企业财产保险业务,特别是对物流、化工、纺织行业的保险业务,还有一些管理不太正规的乡镇企业的保险业务,各家保险公司都在小心谨慎地承保,避免承保一些不明的风险或太高的风险。在这种情况下,《风险评估报告》能够帮助保险公司了解要投保的企业的风险程度,提高保险公司承保的决心和信心,承保之后,也有助于保险公司有的放矢地采取防损防灾的措施,避免和减少风险事故的发生。 对于保险经纪公司和保险代理公司来说,如果你们有能力写出质量很好的《风险评估报告》,肯定会促使保险公司快速接受保险业务,有效地促进你们业务的发展。 二、如何写《风险评估报告》 要写一份对某个企业的《风险评估报告》,必须要有素材。素材是什么,从哪里来,必须要到企业去,对企业的风险进行调查了解,对了解到的各种风险进行分析,在调查分析的基础上,写出《风险评估报告》。 风险评估报告可分《财产风险评估报告》和《责任风险评估报告》,也可以在一份评估报告中既包括财产风险评估也包括责任风险评估。 从财产的可保风险来讲,企业的风险不外乎因自然灾害或意外事故对企业自身或第三者造成的财产损失和人身伤亡。 自然灾害有地震、洪水、雷电、暴风暴雨、海潮、山体滑坡、泥石流、等。 意外事故有火灾、爆炸、空中运行物体的坠落、碰撞、倾覆、液

雷电冲击过电压的理论与试验1

雷电冲击过电压的理论与试验 一.引言 电能与人类的生存、发展有密切关系,而高电压与绝缘技术是其中一个很重要的知识体系,它是支撑电能应用的一根有力的支柱。 高电压技术是以试验研究为基础的研究高电压及其相关问题的应用技术。其内容主要涉及在高电压作用下各种绝缘介质的性能和不同类型的放电现象,高电压设备的绝缘结构设计,高电压试验和测量的设备及方法,电力系统的过电压与绝缘配合、高电压或大电流环境影响和防护措施,以及高电压、大电流的应用等。 目前,随着科技的发展、经济的需要,输电电压等级越来越高,输电距离越来越长,电网结构也越来越复杂。而高电压技术对于进一步发展超高压、特高压输电继续起着重要的推动作用。一些国家正在沿着传统的“外沿发展模式”,继续开展更高一级电压。 二.雷电冲击过电压理论 雷电冲击电压是有雷电放电形成电流通过被击物体流入大地,电流脉冲在被击物体阻抗上的压降形成冲击电压。雷电放电包括三个阶段:先导放电,主放电,余光放电。主放电电流幅值较小,但电流波前时间比第一分量小得多,易造成过电压。各分量中的最大电流和电流增长最大陡度是造成被击物体上过电压、电动力和爆破力的主要因素。在余光阶段流过较长时间的电流则是造成雷电热效应的重要因素之一。 波形组成 气隙的击穿有一个最低静态击穿电压Uo,但外加电压不小于Uo仅是气隙击穿的必要条件,欲使气隙击穿,还必须使该电压持续作用一定的时间。静态击穿电压U0 是使气隙击穿的最小电压。 雷电冲击电压分为:全波,截波--雷电冲击波被某处放电而截断的波形. (1) 全波:非周期性冲击电压,很快到峰值再逐渐下降 .如图1 作图:取峰值=1.0,0.9--B点,0.3--A点,0.5--Q点, 连AB线,交1.0于C点,交横轴O1点。 O1C--波前T=(t1-t2) t f=FO1--视在波前时间 t f/T=(1.0-0.0)/(0.9-0.3) t f=T/0.6=1.67T t t--视在半峰值时间

雷电风险评估报告

风险评估实例 配电房 1.1基本情况 1.该配电房是10kv配电房,位于农村农田里,正东方相距20米是一农舍,正 北方相距100米是一变压器电器公司,正南方相距1公里是一电工厂,距电工厂不远处有一铁高架。距配电房50米处埋有通信电缆。配电房长7m,宽6m,高3m。四周由铁栅栏相围,作为雷电防护系统; 2.该地土壤电阻率2000欧·米,年平均雷暴日数为40天; 3.全部内部系统位于配电房内部,其内采取静电屏蔽措施,内部安装有SPD以 防雷,且外封装材料为阻燃型材料,系统耐压符合额定耐压冲击值III,IV 类标准; 4.配电房可视为单独的防火隔间。但是火灾风险高,因为附近有一木材回收站, 与高铁架和电工厂相距不远; 5.配电房防雷性能优良,不仅四周有铁栅栏作为避雷网防雷,内部安装有SPD 器件防止雷击配电房内部造成更大的损失,不远处的电工厂采用的是避雷线,该避雷线的保护范围包括了该配电房,所以配电房的防雷地势很好; 6.无人员活动; 1.2评价防雷的必要性 1.分析雷击可能造成的风险 人员生命损失的风险R1

经济损失风险R4 2. 针对R1,R4,确定需要计算的风险评估 R1=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得 R1=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R + (配电房)W R R4=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得 R4=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R + (配电房)W R 3. 根据已知基本情况,汇总相关的数据及特性参数 表1 配电房的数据及特性参数

XX公司安全风险评估报告

XX公司 安全风险评估报告 单位名称: 编制单位: 编制日期:年月 目录 一、本企业基本情况 (2) 二、危险源与事故风险描述 (2) 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施 (6) 四、结论 (12) 安全风险评估报告 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定,为进一步强化本企业安全生产基础,提高安全生产管理水平,xx分公司(以下简 称公司”组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估,以强化责任落实为重点,推动安全生产责任落实,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,编制预案及现场处置方案,强化安全生产基础,提高安全生产管理水平,有效防范,以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。 一、本企业基本情况 xx分公司,位于XXXX,东临XXXX,西临XXXX,其中北侧办公楼x层,占地面积XXX平方米,建筑面积xxxx平方米,消防出口3处(东、南、北);南侧移动大楼XX层,占地面积XXXX平方来,建筑面积XXXX平方米,消防出口4处;员工人数XXX人。生产楼一处位于XXXX号,共用XX机楼二处:、xxxx物资仓库。 二、危险源与事故风险描述 公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害

后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时,要全面、有序进行,防止出现漏项。 根据公司经营特点,在对公司危险源进行调查与分析基础上,确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下: ㈠高压配电室火灾危险性分析 高压配电室的一些装置(变压器等)都含有大量易燃、易爆液体(变压器油),在高温和电弧作用下或遭遇雷击,都可能发生燃烧、爆炸等事故,根据《企业职 工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为:其它爆炸、火灾、触电等; ①设计、安装时选型不正确; ②设备或导线随意装接,增加负荷,超载运行; ③检修、维护不及时,设备或导线处于带病运行; ④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏,如:绝缘老化,耐压与机械强度下降,过电压使绝缘击穿,错误操作或将电源投向故障线路, 恶劣天气,如大风暴雨造成线路金属连接。短路点、与导线连接松动的电气接头会产生电弧或火花。 接触不良:实际上是接触电阻过大,形成局部过热,也会出现电弧、电火花,造成潜在的点火源。 烘烤:电热器具、照明灯具,长时间通电,形成高温火源,可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。 摩擦:发电机或电动机等旋转性电气设备,转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热,引发火灾。 ㈡雷电、静电接地危险性分析 雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏,输电线路或电气设备损坏。 静电是由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点位等原因,逐渐累积静电荷形成岛电位,在一定条件下,将周围空气介质击穿,对金属放电并产生足够能量的火

雷电风险评估报告

雷电风险评估报告

雷电风险评估报告 第一章:雷击风险评估概论 1.1 雷击风险评估的概念 1.2 雷击风险评估的依据的原则1.3 雷击风险评估的基本流程1.4规范性引用文件及其术语定义 第二章:大楼易损性分析 2.1损害类型及损害成因 2.2雷电闪击损害次数 第三章:风险分析和计算 3.1雷击损害风险评估相关数据3.2雷电灾害易损性分析 第四章:防雷设计施工指导意见4.1防雷的基本原则

4.2相关资料 第一章:雷击风险评估概述 1.1雷击风险评估的概念 风险评估的目的是认识和评价风险,进而进行风险控制和风险管理。经过风险评估能够得到与所关注的风险相关的尽可能多的有用信息,经过一个合适的评估模式对风险的大小进行判断,而且以风险发生的可能性和强度的概率分布表示出来。风险评估的最终目的就是提供决策服务以减少损失。因而风险评估的内容包括风险描述、风险估计以及风险控制。 1.1.1风险评估规则和内容 具体来讲,一个完整详尽的风险评估包括以下内容: (1)损害范围:自然单元中的反作用力。包括死亡、伤害、生产或经营损失等; 例如雷电损害范围包括: 生物伤害;物理损害; 电气和电子系统失效。 雷电灾害造成的损失可能包括人员生命损失、公众服务损 失、文化遗产损失和经济损失。 (2)发生概率:相关频率的估计,这些频率能够是连续

的或非连续的; 例如不同损害源以及不同强度损害源发生的频率、不同损 失类型及不同损失严重程度的损失发生的频率等。雷电灾 害风险评估一般将雷击产生的风险分量分为八种,相应的 概率类型也有八种。 (3)不确定性:计算信息化中、复杂系统中或评估风险预言的不确定性; 面对错综复杂的情况,数据不全面、不可靠,评估方法不完 善将导致风险评估结论吧不确定性,这种不确定性也应该 得到一定的评估。 (4)普遍性:损害的地理分布; 例如,由于雷电主要发生在强对流天气系统中,而强对流天 气系统的产生的地理位置、地形地貌有很大关系,因而雷 电灾害造成的损失有着明显的地理分布差异。 (5)持续性:损害的持续时间; (6)可逆性:损害的可恢复性; (7)延迟效应:起始时间和实际损害时间的延迟期;(8)潜在应用:广泛的社会影响,风险会产生社会冲突或暴行。 以雷电灾害为例,根据雷电灾害出现的先验分布和未来发生的条件概率分布以及建立是损失函数,应用统计决策理论可做以下三方面评估:

安全生产风险评估报告

宁夏彩源科技有限公司 生产安全事故风险评估报告 宁夏彩源科技有限公司 2019年

前言 本文内容根据生产经营单位事故风险评估与应急资源调查指南规范的要求进行编制,是对宁夏彩源科技有限公司所存在的安全生产风险进行评估,包括风险的识别、风险发生的可能性、风险发生后果的严重性,以及风险等级的计算等。 本文所有内容,仅限于本公司的生产范围。

目录 一、导言 (1) 1.1评估目的 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4评估范围 (2) 1.5评估程序 (2) 二、风险识别 (2) 2.1企业基本信息 (2) 2.2厂址及周边环境风险识别 (3) 2.3自然条件风险识别 (3) 2.4平面布置风险识别 (4) 2.5涉及危险化学品风险识别 (4) 2.6 生产过程存在的风险识别 (8) 2.6.1生产工艺流程 (8) 2.6.2颜料生产过程中的风险识别 (15) 2.7储存过程中的风险识别 (22) 2.8公用工程风险识别 (22) 2.8.1 供电系统风险识别 (22) 2.8.2供热系统危风险识别 (23) 2.9重大危险源辨识 (24) 三、风险可能性分析 (26) 四、风险后果分析 (28) 4.1人员损失 (28) 4.2经济损失 (29) 五、风险等级确定 (29) 六、评估结论 (30)

七、措施与建议 (31) 7.1 措施 (31) 7.2建议 (31) 八、附件 (31) 附件一主要危险化学品特性 (32) 附件二风险清单 (58) 附件三应急小组组织机构图 (70) 附件四应急物资清单 (71)

雷电风险评估报告模板

雷电风险评估报告 风险评估实例 配电房

1.1 基本情况 1. 该配电房是10kv 配电房, 位于农村农田里, 正东方相距20 米是

一农舍, 正北方相距100 米是一变压器电器公司, 正南方相距1 公里是一电工厂, 距电工厂不远处有一铁高架。距配电房50 米处埋有通信电缆。配电房长7m,宽6m,高3m。四周由铁栅栏相围, 作为雷电防护系统; 2?该地土壤电阻率欧?米,年平均雷暴日数为40天; 3. 全部内部系统位于配电房内部, 其内采取静电屏蔽措施, 内部安装有 SPD以防雷,且外封装材料为阻燃型材料,系统耐压符合额定耐压冲击值III, IV 类标准; 4. 配电房可视为单独的防火隔间。可是火灾风险高, 因为附近有一木材 回收站, 与高铁架和电工厂相距不远; 5. 配电房防雷性能优良, 不但四周有铁栅栏作为避雷网防雷, 内部安装 有SPD 器件防止雷击配电房内部造成更大的损失, 不远处的电工厂采用的是避雷线, 该避雷线的保护范围包括了该配电 房, 因此配电房的防雷地势很好; 6. 无人员活动; 1.2 评价防雷的必要性 1. 分析雷击可能造成的风险 人员生命损失的风险R1 经济损失风险R4 2. 针对R1,R4, 确定需要计算的风险评估 R1=R A+R B+ R C +R M +R U +R V+R W +R Z

+ R U (供电系统)+ R V (供电系统)+ R w (供电系统)+ R J (配电房)+ R v (配电房) + R U (供电系统)+ R v (供电系统)+ R w (供电系统)+ R J (配电房)+ R v (配电房) + R W (配电房) 3. 根据已知基本情况,汇总相关的数据及特性参数 表1配电房的数据及特性参数 R1= R A + R B + R C + R w (配电房) R4= R A + R B + R C + R M + R U + R V + R W + R Z R4= R A + R B + R C

雷电风险评估报告

风险评估实例 配电房 1.1 基本情况 1. 该配电房是10kv 配电房,位于农村农田里,正东方相距20米是一农舍,正北方相距100米是一变压器 电器公司,正南方相距1公里是一电工厂,距电工厂不远处有一铁高架。距配电房50米处埋有通信电缆。配电房长7m ,宽6m ,高3m 。四周由铁栅栏相围,作为雷电防护系统; 2. 该地土壤电阻率2000欧·米,年平均雷暴日数为40天; 3. 全部内部系统位于配电房内部,其内采取静电屏蔽措施,内部安装有SPD 以防雷,且外封装材料为阻燃 型材料,系统耐压符合额定耐压冲击值III ,IV 类标准; 4. 配电房可视为单独的防火隔间。但是火灾风险高,因为附近有一木材回收站,与高铁架和电工厂相距不 远; 5. 配电房防雷性能优良,不仅四周有铁栅栏作为避雷网防雷,内部安装有SPD 器件防止雷击配电房内部造 成更大的损失,不远处的电工厂采用的是避雷线,该避雷线的保护范围包括了该配电房,所以配电房的防雷地势很好; 6. 无人员活动; 1.2 评价防雷的必要性 1. 分析雷击可能造成的风险 人员生命损失的风险R1 经济损失风险R4 2. 针对R1,R4,确定需要计算的风险评估 R1=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得R1=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R R4=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得R4=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R 3. 根据已知基本情况,汇总相关的数据及特性参数 表1 配电房的数据及特性参数

一起 500kV电力变压器雷电冲击试验击穿故障分析

一起 500kV电力变压器雷电冲击试验击穿故障分析 发表时间:2019-11-15T09:12:45.267Z 来源:《中国电业》2019年14期作者:刘枝 [导读] 电力变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,其运行状况直接影响着供电的安全性、可靠性。 摘要:电力变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,其运行状况直接影响着供电的安全性、可靠性。在运行过程中,变压器不仅需要承受长期工作电压,还会遇到雷电过电压、操作过电压、工频过电压等情况,其绝缘强度会不断受到考验,近年来已发生数起500kV电力变压器绝缘故障,造成了重大的损失。究其原因,一个重要的方面是制造过程遗留的微小缺陷未能在出厂前及时发现,经过长时间运行后引起变压器内部局部放电,最终导致内部绝缘破坏等严重故障的发生。本文以一起500kV电力变压器雷电冲击试验击穿故障进行详细的分析。 关键词:电力变压器;雷电冲击;试验 1试验情况 1.1设备信息 实验变压器铁心采用单相四柱三框式结构,主柱绕组从内到外依次为低压绕组、中压绕组、高压绕组;激磁绕组和调压绕组位于旁柱上,采用线性调压的方式。调压绕组采用内外两层串联的结构。 1.2试验过程 按照试验方案,雷电冲击试验前完成了绕组对地绝缘电阻测量、绕组绝缘系统电容及介质损耗因数测量、套管试验、电压比测量及联结组别检定和绕组电阻测量等试验,试验结果均符合相关标准及技术协议要求。 雷电冲击试验首先在高压绕组线端进行,分别施加1次50%电压和3次100%电压下的雷电冲击。试验过程中无异常放电现象,电压波形波头、波尾时间、电压幅值、过冲等均符合标准要求,50%电压冲击波形与100%电压冲击波形相似,电流波形无截断,试验通过。 在中压进行试验时变压器位于1分接。施加50%冲击电压和首次施加100%冲击电压试验均顺利通过;第二次施加100%冲击电压试验时出现异常放电:试验人员听到清脆异响,电压异常降低,电流波形出现大幅振荡。试验未通过,初步判断变压器内部放生了绝缘击穿。 随后再次施加冲击电压,并利用局部放电超声波自动定位系统判断击穿位置。在油箱4个面的上部和下部分别布置2个传感器,施加70%电压试验,又发生击穿,听到内部放电声,冲击电压波形出现截断。此时,布置在变压器油箱侧面下部人孔附近的超声信号传感器测得的时域信号最超前,该处为铁心旁柱所在位置,怀疑调压绕组下部出线位置附近发生绝缘击穿。 冲击试验后对该变压器油样进行采集。三比值法编码为102,判断变压器内部发生了电弧放电。CO、CO2含量也发生突变,判断故障涉及固体绝缘材料。 1.3吊罩检查 首先工作人员对故障设备外观进行了全方位检查,油箱无变形,套管无裂纹,非电量保护装置正常无动作,无渗漏油。 外观检查后厂家组织吊罩检查。拆除套管等附件后将上节油箱吊起,发现油箱底部散落有瓦楞纸和绝缘纸碎片。进一步观察到内层调压绕组下部引线下部出头与托板槽口左侧、下侧贴合紧实,绝缘被击穿,引线出头沿托板对夹件腹板放电,有明显电弧灼烧痕迹,其他位置均无放电痕迹。 将绕组拔出,对主柱和旁柱主体进行检查:各组绕组排列整齐,间隙均匀;绕组间、绕组与铁心及铁心与轭铁间的绝缘垫,完整无松动;绝缘板绑扎紧固。绕组绑扎牢固,无移动变形现象,绝缘层完整,表面无变色、脆裂或击穿等缺陷。因此判断击穿仅发生在调压绕组下部引线位置。 剥除所有调压绕组下部引线外绝缘层发现放电点为调压绕组下部2分接出头,其余分接无放电痕迹,调压绕组其他位置无放电痕迹和损伤。调压绕组和励磁绕组之间的围屏以及内部励磁绕组未受损伤。 2原因分析 故障发生后,厂方与业主单位的专家及技术人员共同分析,从设计、制造工艺控制、关键点检查等方面归纳出故障原因。 2.1设计方面 针对击穿处的绝缘,未将绕组出头处沿垫板对地的爬距考虑在内。经实际测量发现,纸板沿面爬距为120mm。而变压器制造厂家均认可的设计绝缘距离为220kV等级引线表面包10mm绝缘时油中对地距离为190mm、沿纸板爬电距离为620mm。因此该部位绝缘裕度严重不足,是造成该变压器绝缘击穿及沿绝缘表面爬电的主要原因。 2.2制造工艺控制方面 与该变压器同批次生产的同类型变压器共三台,其中一台通过了全部出厂试验。为了与发生击穿的变压器进行对比,对通过所有出厂试验的变压器进行吊罩检查。发现该变压器调压绕组下部引线的挝弯位置明显高于故障变压器,且出线与槽口两边距离相当,其调压绕组下部出头与托板间有一定的油隙,该油隙可以提高引线出头与夹件间的耐电强度,使其顺利通过绝缘试验。但纸板沿面爬距仍不满足要求。因此制造过程中工艺控制不严谨、不规范也是造成变压器发生绝缘击穿的原因之一。 2.3关键点检查方面 在产品的生产过程中,厂方质量监督人员和业主驻厂监造人员均应当对绕组绕制、器身装配、绝缘包扎等关键环节,绕组出头放置、绝缘距离等关键尺寸进行现场核对。但双方在核对各部件接口时忽视了调压内层下部出线引线对铁心夹件的距离校核,没有及时发现该部位的绝缘距离不足,是造成变压器发生绝缘击穿的又一个原因。 3结果及建议 3.1整改措施 (1)改变外层调压绕组的下部出线方式,由原来的轴向出线方式改为辐向出线方式。进而有效提高外层调压绕组的出头位置,增加了与下夹件间的纸板沿面爬距,有效提升了绝缘强度。 (2)调整内层调压绕组的出头档位,使内层调压出线位置向远离夹件的方向转动1个档位,进一步拉开调压出线与下夹件的爬电距离。(3)改进内层调压绕组的出头包扎方式,首先在出线外包裹瓦楞纸板,再通过加包纸浆成型件,伸出托板辐向尺寸约200mm,并在调压绕组出线下部的两层托板间增加1层反角环。通过以上措施进一步分割油隙,增大爬距,进而起到增强绝缘的作用。通过更改设计方案和更换

雷电冲击试验报告

绝缘液体雷电冲击击穿电压测定 一、试验目的 电力系统中的高压电气设备除承受长期工作电压(交流或直流)作用外,还受到大气感应造成的过电压的作用,为保证绝缘液体的绝缘质量,需对绝缘液体进行雷电冲击电压试验。变压器由多种材料组合而成,结构形状也极为复杂。绝缘结构任一局部范围内的破坏都会使整个设备丧失绝缘性能。因此,一般只能用可以耐受多高的试验电压(单位为KV)来表示设备的整体绝缘能力。绝缘耐压试验电压可表明设备耐受的电压水平,但并不等同于该设备所实际具有的绝缘强度。 二、试验原理 雷电击中架空线路导线或户外变电站将产生雷电过电压,其波形变化范围很大,人工模拟这种暂态电压,以研究和考验绝缘液体的绝缘强度。 三、试验仪器 试验容器欧姆表测微计或螺旋计或厚度规金相显微镜脉冲发生器电阻分压器峰值电压表 四、试验步骤 1.试验容器的准备:试验容器是一个带有垂直间隙的容器,其内可容纳液体的 体积约为300mL,限定只有两极和支撑的部分可以是金属材料,容器所用的绝缘材料必须具有高介电强度、在80o C下具有良好的热稳定性、能与被测绝缘液体相容,并耐溶剂、耐常用于被测液体的清洁剂;试验容器应易拆卸易清洗彻底,其尺寸应保证闪络电压至少为250kV。 2.试验容器的清洗:试验容器的所有零件包括球电极和唱针都应用试剂级的庚 烷脱脂,用洗涤剂洗涤,用热自来水彻底冲洗,然后用蒸馏水冲洗,用无油脱水的压缩空气干燥各零件。

3.液体取样:用待测液体彻底地清洗试样容器和电极,并慢慢地将试样注入试 验容器,切勿产生气泡,在试验前让液体静置至少5min。试验时试样的温度应与实验室温度相同,通常在15o C到30o C之间。 4.电极间隙的调整:轻轻使两电极接触,用欧姆表检测是否接触良好。然后用 一个测微计或螺旋计或厚度规使其中一个电极移开达期望的间隙值,其允许偏差为±0.1mm。 5.脉冲电压的校准:用一个精确标定的电阻分压器和一个峰值电压表,根据 GB/T 311.6-2005用球隙法校正测量系统,脉冲电压的峰值电压测量误差应已知且不超过3%。 6.试验过程: 6.1逐级试验:先使用15mm间隙,50kV其实电压和步进10kV升压1来 进行试验,每个电压等级下要加一个脉冲,在相邻两脉冲之间时间间 隔只是1min,直至击穿。按照所确定的起始电压、电压步进值和电 极间隙重复试验直至获得被试液体的五个击穿值2,取其平均值作为 被试液体的雷电脉冲击穿电压。 值及参数画出判定图,按照6.1的结论选择 6.2 连续试验:根据相应的P 一个脉冲电压峰值U 3并设定脉冲发生器,准备试验,施加第一个脉冲 到电极上,如果没有击穿,则在另一个脉冲前等待一分钟,然后继续加 脉冲直至发生击穿,在判定图上对脉冲和相应的击穿描点;重复试验, 至能进行判定为止4,当超85次脉冲数后还不能裁定时,则应在更低 水平上重复试验。 五、试验数据及处理

生产安全事故风险评估报告新版

****************** 生产安全事故风险评估报告 编制单位:**************** 编制日期: 2018年7月 10日

评估人员名单

目录 1.总则................................ 错误!未定义书签。 危险有害因素辨识情况............... 错误!未定义书签。 现有事故风险防控情况............... 错误!未定义书签。 2.事故发生可能性及其后果分析.......... 错误!未定义书签。 事故情景分析....................... 错误!未定义书签。 事故发生可能性分析................. 错误!未定义书签。 事故的危害后果和影响范围分析....... 错误!未定义书签。 3.划分事故风险等级.................... 错误!未定义书签。 事故风险评估方法................... 错误!未定义书签。 事故风险评估标准................... 错误!未定义书签。 事故风险评估....................... 错误!未定义书签。 划分事故风险等级 ................... 错误!未定义书签。 4.现有控制分析及存在问题 .............. 错误!未定义书签。 风险控制措施分析................... 错误!未定义书签。 现有措施存在问题 ................... 错误!未定义书签。 5.完善生产安全事故风险防控和应急措施... 错误!未定义书签。 风险防控措施(管理方面) ........... 错误!未定义书签。 重大风险防控措施(技术方面)........ 错误!未定义书签。 风险应急措施....................... 错误!未定义书签。

最新雷电冲击电压波形

雷电冲击电压波形 (1) 1.2/50us冲击电压:雷击时户内走在线产生的感应过电压模拟波形,用于设备过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端和建筑物内走线的信号线测试。 (2) 1.2/50us(8/20us)混合波:浪涌发生器输出的一种具有特定开路/短路特性的波形。发生器输出开路时,输出波形是1.2/50us的开路电压波;发生器输出短路时,输出波形是8/20us 的短路电流波。具有这种特性的浪涌发生器主要用于设备端过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端和建筑物内走线的信号线测试。 (3) 10/700us冲击电压:雷击时户外走在线产生的感应雷过电压的模拟波形。用于设备过电压耐受水平测试时用的波形,主要测试范围:建筑物外走线的信号线测试。 (4) 8/20us冲击电流:雷击时线缆上产生的感应过电流模拟波形,设备的雷击过电流耐受水平测试用标准波形,主要用于通信设备的电源口、信号口、天线口。 冲击波形表示(expression of impulse waveform):冲击波用两数值的组合T1/T2来表示,T1表示波头时间(从10%峰值上升到90%峰值的时间),T2表示半峰值时间(从波头始点到波尾降至50%峰值的时间),时间单位均为us,记作T1/T2,符号“/”无数学意义。其中如:1.2/50us冲击电压,其波头时间为1.2us,半峰值时间为50us;8/20us冲击电流,其波头时间为8us,半峰值时间为20us;10/350us最大冲击电流,其波头时间为10us,半峰值时间为350us。 冲击电流实验的模拟脉冲波形需要尽量接近自然环境中雷击时通信设备电缆上产生的感应雷过电流的波形。因此冲击电流测试一般采用国际上防雷学科给出的一些标准波形。根据国家、地区、研究机构的不同,目前各国在冲击电流测试中对脉冲波形的要求有一定差异。在IEC标准、国标中规定的雷击测试波形主要有:8/20us、10/350us(电流波)、10/700us 以及 1.2/50us(电压波)等。

企业生产风险评估报告

风险评估报告 认真开展平安宣传活动,以强化矛盾纠纷化解和创新社会管理为重点,紧紧围绕“平安企业”、“平安单位”的创建,结合春季消防安全宣传活动的深入开展,确保风险评估和安全防范工作有效落实,行之有效地从源头上制止各类安全事故发生。现将二季度安全风险评估和三季度安全风险防范情况上报如下: 二季度安全风险评估: 安全风险内容: ①综治、维稳形势依然严峻。春初,气候干燥,容易发生火患。 ②“清明”扫墓期间和“五一”节假日人流、车流汇集,高峰车辆运输急剧增加,各类汽配件、燃润料需求量加大。 ③季节转换时期,受自然“春困”影响,物资配送车辆进入场区行驶,容易出现注视力松懈,发生突发意外事故。 ④逐步进入强雷电、暴雨等灾害性多发期,容易给加油站、危险品仓库带来安全危害。 ⑤入夏初期,气温升高,车辆进站加油时容易造成故障和意外情况发生。 xx: ①深入贯彻党的十八届三中全会精神,紧紧围绕“平安企业”、“平安单位”创建工作,突出主题、丰富内容、创新形式,集中开展平安(综治、维稳)双月宣传活动,充分利用黑板报、简报的宣传及短信平台等,不断将“维稳”工作内容和措施落实到基层,同时做好不稳定因素的排查化解工作,以“三抓”为重点(抓早、抓小、抓苗 头),强化舆情信息报告制度,密切掌握维稳动向,对涉及可能发生的不稳定因素,通过了解、谈心、沟通和帮助解决,逐步进行分解,从源头上预防和化解矛盾纠纷。认真做好安全用电、用火的日常管理,有效落实安全责任人,强化各类规章制度和操作规程,严格执行用电、用火审批,一如既往地做

好生产设备、电线线路、开关、插座插头、照明系统、生产电器等安全检查、检测、使用和维护保养,认真做好危化品物资、油类的分类存放和监管。 ②加强节日期间安全生产、综治维稳检、排查,切实做好各类物资的充足供应及储备,不断完善物资供应保障体系和舆情信息工作,及时与运营、修理公司联系、沟通,掌握、分析,并有效予以解决。 ③认真做好物资配送驾驶员的安全行车宣传教育,不断提醒驾驶员合理安排休息,劳逸结合,以防春困发生。 ④认真落实强雷电、暴雨期间的安全防范措施,强化岗岗有责,人人尽责,责任到人,责任到位的自觉性,阐明强雷电、暴雨等恶劣天气对加油站、物资仓库的危害性和预防的重要性,认真做好一年一度防雷电装置的安全检测工作,加强雷暴、台汛时段站点负责人值班制度,切实做好汛期物资储备及与各兄弟公司的信息沟通和传递,发生情况按规范进行上报,并立即启动应急预案。 ⑤针对夏季高温车辆进站加油时容易发生突发意外情况,加大各项安全防范措施落实的同时,告诫职工在工作时,仔细观察进站车辆,发现问题及时处置,对一时难以处置的,联系相关兄弟单位,将车辆快速拖离加油现场。 三季度风险防范: ①夏季用电需求急剧增加和线路管网容易发生故障,造成加油站 突发停电。 ②高温阶段,时间跨度长,员工不安全因素增多,电器、电路因气温过高等诸多因素,容易引发灾害性事故。 ③正值盛夏酷暑,天气炙热,驾驶员容易产生焦虑和急躁情绪,易发交通事故。 ④高温时期,车辆进站加油时容易发生突发意外情况。 ⑤强雷电、台风、暴雨等灾害性高发期,容易给加油站、危险品仓库带来安全危害。

风险评估报告范本[1]

纺织行业企财险风险评估报告 被评估人: 行业 : 风险地点 : 查勘日期 : 现场人员: 现场检验员: 评估过程 : 评估范围: 评估风险重点为:火灾、爆炸、洪水、风 暴、雷电、飞行体坠落、民众骚乱、地震 等风险。

信息质量: 风险等级总结: 略

本报告共分六个部分: 第一篇企业概况及生产工艺 第二篇主要危险因素的识别分析 第三篇评价单元的划分及分析 第四篇以往承保及索赔情况 第五篇评估总结 第六篇风险防范及建议

第一篇企业概况及生产工艺 1.1企业概况 (略) 1.2厂区概况 ××有限责任公司始建于××××年,于××××年××月份投产,公司注册资金××××万元,主要产品是××,厂址位于××市××开发区,现有职工×××人,年产量××吨。厂区占地面积××××平米,厂内建筑面积××××平米。 该公司的建造、生产,均是利用××××生产工艺及技术水平。 厂区平面图 地理环境: ××市位于浙江省××部,市境介于北纬30°21′至31°2′与东经120°18′至121°16′之间,东临××,南倚××,北负××,西接××,××河贯穿境内。市城处于江、湖、河交会之位,区位优势明显。市境陆

域东西长92公里,南北宽76公里,陆地面积3915平方公里,市境海域4650平方公里。市境地势低平,平均海拔3.7米(吴淞高程),其中××和××北部为最低洼,其地面高程一般在3.2米~3.6米之间,部分低地2.8米~3.0米。全市有山丘200余个,零散分布在××××一线,海拔大多在200米以下,市境最高点是位于××与××交界处的××山。市境为太湖边的浅碟形洼地,地势大致呈东南向西北倾斜。 气候环境: ××位于我国东部沿海,处于欧亚大陆与西北太平洋的过渡地带,该地带属典型的亚热带季风气候区。受东亚季风影响,冬夏盛行风向有显著变化,降水有明显的季节变化。由于位于中、低纬度的沿海过渡地带,同时受西风带和东风带天气系统的双重影响,各种气象灾害频繁发生, 是我国受台风、暴雨、干旱、寒潮、大风、冰雹、冻害、龙卷风等灾害影响地区之一。全市1月份最冷,月平均气温3~4℃, 极端最低气温 -11~-12℃, 7月份最热, 月平均气温28~29℃,极端最高气温39~40℃。年平均降雨量1000~1200毫米,全年有三个明显降雨时段, 即4月~5月的春雨, 6月~7月的梅雨和9月的秋雨。1月是下雪最多的月份。风向季节变化明显,冬半年盛行西北风,夏半年盛行东南风,三月和九月是季风转换的过渡时期,一般以东北和东风为主。年平均风速1.7~3.2米/秒。 其他主要环境指数如下: 空气质量級別:II級 空气污染指数(API):65 年平均温度:15.7℃ 年平均湿度:72% 最高湿度:90--93% 最低湿度:8--13% 降雨季节:4月、6月、12月--次年1月 年平均降雨量:1,199mm 最大雨量(毫米/小时):88.1mm/h (1961年9月14日) 降雪季节:1月--2月 平均风速:3.4米/秒 最大风力:10.8米/秒 主导风向:3月--8月为东南风,9月-次年2月为西北风

相关文档