文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装全专业造价员培训讲义

安装全专业造价员培训讲义

安装全专业造价员培训讲义
安装全专业造价员培训讲义

安装造价员培训

讲义

一、专业基础知识

(一)了解安装工程常用材料得分类、基本性能及用途;

(二)了解安装工程主要施工工艺与方法;

(三)了解安装工程相关标准规范得基本内容。

二、工程计量

(一)熟悉安装工程识图基本原理与方法;

(二)熟悉安装工程及常用材料图例;

(三)掌握安装工程工程量计算;

给排水

一、管道系统

1.生活给水管道系统 J

2.污水管道系统 W

3.废水管道系统 F

4.雨水管道系统 Y

4.1空调雨水系统KY

4.2阳台雨水系统Y

二、管道得规格:

DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125 、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500

注:DN表示公称直径(约等于管道外径Ф-管壁厚×2)= 内径

Ф表示外径

三、材料:

1.管道材料

a.金属管道:镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管、铸铁管、不锈钢管、铜管、铝管。

非金属管道:玻璃钢管、玻璃管、PPR塑料管、uPVC塑料管、砼(水泥管)管、双壁

塑料波纹管、孔网钢带塑料复合管、钢塑复合管、高密度聚乙烯(CHPPE)、缠绕结

构壁排水管、衬塑复合管

2.管道上得附属材料:各种阀门、卫生洁具、器具、水箱、各种法兰盘、各种沟槽管件、

各种镀锌管件、各种套管、各种现场制作得管件。

四、计算规则:

A.图纸目录:了解工程范围及内容。

B.设计说明:了解设计意图,明确材料规格、型号、图形符号。

C.材料表:了解材料种类、型号、数量仅供参考,了解设备参数。

管道长度按米计算,并以施工图(竣工图)上管道得中心线为准量取长度,不扣除各种阀门、管件、水表所占长度。

F.管道工程量提取注意事项:

1.先提取平面图、详图。

2.后提取系统图。

3.瞧图时,一定要平面图与系统图相结合。

4.分清楚材质、型号规格、名称、连接方式。

5.管道有阀门井得以阀门井为界,无阀门井得以室外墙1、5米为界。

给排水管道需要提取:管道、阀门、管道支架(排水管道、雨水管道、DN32以下给水管道得支架定额已包括,不在计算)、套管(防水,一般穿墙)、管道清洗、消毒、卫生

洁具、水箱。

五、定额:

1.工程按二类,取费。

2.住宅工程:其中泵房套用第6册工业管道,其它套用第8册给排水定额

3.各种阀门,凡就是工艺相同得阀门都可以套用类似定额。

4.给排水中与阀门配套得法兰盘不提取工程量与套定额,法兰盘已作为辅材考虑(泵房

除外)。

5.室内外给排水铸铁管已包括接头零件(管件),但接头零件按设计要求另计价格。

A.室外给水管道其配套管件按设计要求计算出其个数。

室内给水管道其配套管件按定额含量计算,此含量也适用PPR管道,但PPR管道得带

丝管件应按图要求计算工程量。

C.室内uPVC排水管道其配套管件按定额含量。

D.室内铸铁管道其配套管件按定额含量。

6.DN32以内得给水管道(含DN32)不计算支架工程量,其余以上得给水管道支架工程

量按设计要求计算。

7.管道过楼板或墙体得穿墙套管(一般穿墙)套用第八册,防水(钢性、柔性)套管第六册

得定额。一般穿墙套管规格比管道大两个级别如DN40-DN65。钢性与柔性防水套管就是管道本身,使用范围:一般为以下几种情况

A.过水池壁(柔性),

B.沉降缝、伸缩缝(钢性)

C.室外墙(地下、地上) (钢性)

规格为管道本身大小,不按大两级考虑,大两级费用已考虑在定额中,详见“全统定额”第六册,防水套管工料分析。

8.成套安装得卫生洁具,定额基价表内已按国标图集综合考虑了卫生洁具与给水管、排

水管道连接得人工与材料用量,其工程量不得另算,即卫生洁具国标图集材料表中所列材料用料全部按辅料考虑(洁具除外),如只安装管道不安装洁具,那管件要算。

9.泵房得所有管道、阀门等执行第六册工业管道工程定额。管道除锈、刷油执行第十

一册定额。

10.管道防腐表面积计算公式:S=π×D×L

式中π——圆周率;

D——设备或管道直径;

L——设备筒体高或管道延长米。

11.管道土石方执行土建定额,管道沟土石方回填执行土建定额,应扣除管道所占体积,

但DN50以下管道不扣除管道所占体积。

12.所有安装在管道间、封闭管廊内得管道及其附属配件其基价人工系数×1、3。

13.给水管道、埋地管道、除锈、防腐、加强防腐(一般为两布三油)

14.明装给水管道除镀锌管道刷两遍银粉漆外,其它管道一般不做防腐。

15.管道水冲洗、消毒以米为单位。

16.给水管道试压已包括在定额。

17.排水管道得套定额有:管道本身、除锈、防腐、挖土方。

18.脚手架搭拆费:按定额人工费相关比例计取(软件自动生成)。

19.高层增加费:按相应楼层数(六层以下不计)以定额人工费相关比例计取(软件自动生)

20.超高增加费: 定额中操作高度均以3、6m为界限,如超过3、6m时,其超过部分(指3、

一、管道得规格:

DN65、DN80、DN100、DN125 、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500

二、管道材料

1、镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管

2、管道上得附属材料:各种阀门、水箱、各种法兰盘、各种沟槽管件(三通、弯头、大小头、接头)、各种套管、各种现场制作得管件(三通、弯头、大小头、接头)。

三、计算规则:

一.图纸目录:了解工程范围及内容。

二.设计说明:了解设计意图,明确材料规格、型号、图形符号。

3.材料表:了解材料种类、型号、数量仅供参考,了解设备参数

4.管道长度按米计算,并按施工图(竣工图)得中心长度计算工程量,不扣除各种阀门、管件

、水表所占长度。

5.管道工程量提取注意事项:

6.先提取平面图、详图。

7.后提取系统图。

8.瞧图时,一定要平面图与系统图相结合。

9.分清楚材质、型号规格、名称、连接方式。

消火栓管道:需要提取管道、阀门、各种法兰盘、管道支架(DN32以下管道得支架定额已包括,不在计算)、套管(防水,一般穿墙)、管道清洗、水箱。

三.定额:

1.工程按二类,取费。

2.消火栓系统管道套用第八册定额,该系统阀门也套用第八册定额。

3.消火栓箱、水泵接合器套用第七册定额。

4.消防泵、稳压泵套用第一册定额。

5.消火栓管道得除锈、刷油、防腐套用第十一册定额。

6.消防系统带电信号得阀门(如电动阀门其接线工作指弱电控制线)套用第十册定额。

7.各种水泵得设备地座与砼基础得灌漿,地脚螺栓孔灌漿套用第一册定额。

成套消火栓包括:消防箱(高0、8m×宽0、65m×厚0、21m或高0、65m×宽0、45m

×厚0、20m)、水枪φ19、水带(20m或25m)、接口、消火栓。

9.每套消火栓支管(DN65),按施工经验取长度为1、1m~1、2m

10.消火栓管道得试压工作已包括在管道安装定额中,不另计算。管道得水冲洗以“m

”为单位,套用第八册定额。

11.消火栓管道穿越地下室外墙、水池壁(柔性)、沉降缝、伸缩缝、屋面时其套管按钢

性防水套管考虑。

消火栓分普通消火栓与减压、稳压消火栓。普通消火栓需减压时,直接在消火栓口

安装减压孔板,该孔板可不计安装费,但要计主材价格。

13.带卷盘得消火栓(自救式消火栓),该箱规格高1、0m×宽0、65m×厚0、24m

14.沟槽管件连接得消火栓管道,其沟槽管件(三通、四通、弯头、大小头、刚性接头)

按图纸另计算。

15.丝接或焊接得消火栓管道,其管件按定额含量计算,不需要在图纸上计算。

16.规范规定消火栓中心距地1、1m。

支架: 消火栓立管支架用横T型支架,每层一个,井内高度距地不低于1、5m,井外

高度距地不低于1、8(竖用钢板600mm×60mm×8mm,横用角钢长度300mm),水平

管道支架用倒门型(倒横用钢板600mm×60mm×8mm,门高用角钢长度100m,门宽

用角钢长度250mm),支架间距按2、8m~3m考虑,距水平转弯处300mm应安装一个

支架。地上支架门型(倒横用钢板600mm×60mm×8mm,门高用角钢长度50m,门宽

用角钢长度250mm),支架间距按6m虑,距水平转弯处300mm应安装一个支架。

18.脚手架搭拆费:按定额人工费相关比例计取(软件自动生成)。

19.高层增加费:按相应楼层数(六层以下不计)以定额人工费相关比例计取(软件自动

生)。

超高增加费: 定额中操作高度均以3、6m为界限,如超过3、6m时,其超过部分(指

3、6m至操作高度)得定额人工费乘以下列系数:

一、管道得规格:

DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN10、DN125 、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500

二、管道材料

1、镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管

2、管道上得附属材料:各种阀门、水箱、各种法兰盘、各种沟槽管件(三通、弯头、大小头、接头)、各种套管、各种现场制作得管件(三通、弯头、大小头、接头)。

三、计算规则:

1.图纸目录:了解工程范围及内容。

2.设计说明:了解设计意图,明确材料规格、型号、图形符号。

3.材料表:了解材料种类、型号、数量仅供参考,了解设备参数

4.管道长度按米计算,并按施工图(竣工图)得中心长度计算工程量,不扣除各种阀门、管件

、水表所占长度。

5.管道工程量提取注意事项:

a.先提取平面图、详图。

b.后提取系统图。

c.瞧图时,一定要平面图与系统图相结合。

d.分清楚材质、型号规格、名称、连接方式。

喷淋管道:需要提取管道、阀门、各种法兰盘、管道支架(DN32以下管道得支架定额已包括,不在计算)、套管(防水,一般穿墙)、管道清洗、水箱。喷头下支管:严格说,下支管长度=管道标高-吊顶标高,一般施工现场喷淋管道主管常为贴梁安装,一般吊顶高度为2、4m。喷头下支管预算时,一般为0、4m、0、5m、0、7m,一般情况下根据楼层高度与吊顶高度决定下支管长度。

喷淋系统工程量主要有:管道、套管、阀门、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、末端试水装置、压力表、水泵接合器、水泵、支架制安、喷头、减压孔板、吸热盘φ400mm,装饰盘φ70mm。。

8.自动喷水系统配水支管末注明管径者,按以下确定:

管径 DN25、 DN40、 DN50、 DN65、 DN80、 DN100

喷头数 1、 2-4、 5-6、 7-9、 10-15、 16-32

9.喷头计算时,必须分清楚有无吊顶。

10.每套水泵接合器包括配套得阐阀、减压阀、安全阀,该配套得阀门不在计算安装费。

11.喷淋系统管道得支架常用形式:

a“丅”形,适用于沿墙安装管道,

b、“倒门”形,适用于吊顶内安装管道,其管径DN65~DN200。如DN65~DN100,门宽度

250mm,DN125~DN200,门宽度300mm。

c、“门”形,适用于各种规格得管道,“门”宽度+20cm。

d、“丅”形,适用于管径DN25、DN32、DN40、DN50。

e、除立管支架外,其它管道支架间距按2、8m~3m考虑,高度为0、7 m(地面为0、5m)

四、定额:

1.工程按二类,取费。

2.喷淋系统管道套用第七册定额。

2、阀门、法兰、钢套管套用第六册与第八册定额。

3、喷淋泵与喷淋泵拆装检查,喷淋泵与砼基础间得灌漿,地脚螺栓孔灌漿套用第一册定。

4.带电信号得阀门(如水流指示器、信号蝶阀、压力开关、报警装置得信号线等连线工作)

套用第十册定额。

5.带电信号得各种阀门需套用两次定额,一次为阀门安装(第六册),二次为接线(第十册)

喷淋系统管道得支架、喷头、湿式报警阀、减压孔板、水流指示器、热盘、末端试水装置、水泵接合器、管道水冲洗、水系统灭火装置调试、稳压罐(气压罐)套用第七册定

额。

7.喷淋系统管道得管件按定额含量计算(第七册)。

8.喷淋系统管道得除锈、刷油、防腐套用第十一册定额。

9.脚手架搭拆费:按定额人工费相关比例计取(软件自动生成)。

10.高层增加费:按相应楼层数(六层以下不计)以定额人工费相关比例计取(软件自动生)。

11.超高增加费:指操作物高度距离地面5m以上得工程,按其超过部分得定额人工费乘以下

标高(m以内) 8 12 16 20

超高系数1、10 1、15 1、20 1、25

一、电线得种类

1.BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线(单根线)。

2.ZR -BV铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线(单根线)。

3.RVS铜芯聚氯乙烯双绞线(如RVS-2×1、5 2表示根数 1、5表示截面,只算一根)。

4.ZR - VS铜芯聚氯乙烯阻燃双绞线(多芯)。

5.BVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线(多芯或单芯,只算一根)。

6.BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(多芯)。

7.RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线(多芯)。

8.BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁型电线(多芯或单芯,只算一根)。

9.RVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线(多芯)。

10.RVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电线(多芯)。

11.BV-105铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线(单芯)。

12.RV-105铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线(单芯)。

13.BX铜芯橡皮电线(单芯或多芯)。

14.BXF铜芯氯丁橡皮电线(单芯)。

15.BXR铜芯橡皮软电线(多芯)。

各种电缆控制电缆(KVV)、聚氯乙烯电力电缆(VV、YJV)、铠kǎi装氯乙烯电缆(VV??、YJV ??)、耐火电缆(NH)、阻燃电缆(ZR)、预分支电缆(YF)、xx电缆(HYV)、计算机电缆(DJYNP)、同轴电缆(SYV)。一般常用聚氯乙烯电力电缆(YJV),

17.各种母线铜母排TMY-50×5 铝母排LMY-50×5

(50表示铜排宽度 5表示铜排长度)

a)母线重量计算方法

1.铜母排G=7、89×铜排长度(m)×铜宽长(m度(m)×铜宽厚度(m)

2.铝母排G=7、89×铝排长度(m) ×铝宽长(m度(m)×铝宽厚度(m)

18.YJV铜芯聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

例如:YJV-4*150+1*75

YJV-1KV-4*150+1*75 1KV表示耐压程度,4*150+1*75: 4表示主电缆芯数,150表示主电缆截面,1表示次电缆芯数,75表示主电缆截面

19.预分支电缆:YDF-ZR-YJV-3*95+2*50/3*25+2*16

YDF预分支电缆,ZR电缆特性,此时为阻燃,YJV电缆型号,95表示主电缆截面,25表示分支电缆截面,3*25+2*16为预分支电缆得规格。

电得流程:发电厂→变电站→小区(或厂房)→变压配电柜→变压器(380V)→低压配电柜→单元开关箱→楼层配电箱→户内配电箱→灯具(插座等)。

21、刘补充:BYJ、KYJY只算1根

二、计算规则:

四.图纸目录:了解工程范围及内容。

五.设计说明:了解设计意图,明确材料规格、型号、图形符号。

六.材料表:了解材料种类、型号、数量仅供参考,了解设备参数。

七.电气分配图(竖向配线图、配电系统图)。

八.平面图、系统图相结合。

九.计算程序:动力图→照明图→防雷图

十.配管分清明配、暗配,分清材质,规格、型号,

附属项目:管道墙剔槽,地面刨沟,接线盒,明配管支架(设计要求)。

8、管内穿线分:动力、照明、型号规格。

附属项目:铜(铝)接线端子板安装(4mmm2以上), 端子板外部接线。

9、线槽(桥架)配线分:动力、照明、型号规格。

附属项目:铜(铝)接线端子板安装(4mmm2以上), 端子板外部接线。

10、灯具安装分: 型号规格,安装位置。

附属项目:支架制安,有吊顶时,应考虑塑料软管或金属软管,每个灯具应考虑一个灯头盒。

11、开关分:明装、暗装,规格(单联、双联、三联、四联)

附属项目:开关盒,开关盒打洞(由于设计变更或设计遗漏),d、,

12、插座分:明装、暗装,规格(双孔、三孔、五孔)

附属项目:插座盒,c、插座盒打洞(由于设计变更或设计遗漏),d、,

13、电铃、门铃(电铃、门铃需考虑接线盒),

14、电风扇安装,包括卫生间换气扇(需考虑接线盒)。

15、配电箱分: 规格、安装位置

附属项目:(吊式、落地式)支架制安

16、电缆不分敷设方式,以电缆中心线计算工程量,分清材质,规格、型号

电缆附属项目(a、电缆保护管DN≤100时套配管定额,DN≥100时才套保护管定额,b、电缆分井内、井外,c、终端头、中间头,d电缆漏电试验,e、电缆故障点测试‘适用于增加中间头电缆’f、电缆支架制安,g、电缆防火堵洞,h、电缆剥皮、防腐),

注:从预分支电缆主电缆(预分支电缆)长度取1、5m

三.定额:

1.工程按三类,取费

2.配管根据不同规格、型号、材质,分清楚明(暗)敷设套第二册相应定额。

3.配线根据不同规格、型号、材质,分清楚管(线槽)套第二册相应定额。

4.线槽(桥架)安装根据不同规格、型号、材质,套第二册相应定额。

5.灯具安装根据规格、型号、安装位置按不同种类套第二册相应定额。

6.开关安装根据不同规格,安装方式套第二册相应定额。

7.插座安装根据不同规格,安装方式套第二册相应定额。

8.电铃、门铃安装根据不同规格,安装方式套第二册相应定额。

9.电风扇安装根据不同规格,安装方式套第二册相应定额。

10.配电箱安装根据不同规格(回路),安装方式套第二册相应定额。

11.电缆不分敷设方式,套第二册相应定额。

12.脚手架搭拆费:按定额人工费相关比例计取(软件自动生成)。

13.高层增加费:按相应楼层数(六层以下不计)以定额人工费相关比例计取(软件自动生)。

超高增加费(已考虑了超高因素得定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下得电气安装工程,按超高部分人工费得33%计算。

防雷工程

一、组成

接闪器(如:避雷网,避雷带,避雷器,避雷针),引下线(如:φ12圆钢引下线,扁钢-40*4引下线,利用柱内钢筯2×φ16引下线)。

2.接地装置(一般由接地母线与接地极组成),

a.母线一般为扁钢-40*4、-50*5两种,

接地极一般为DN40得镀锌钢管或角钢L50*5*5。利用基础钢筋作接地极最常见,其

长度2、5m,母线埋深700mm。

二、作用:

将雷电引向自身并安全导入大从而使被保护得建筑物免遭雷击。

三.雷击得种类:

1.直击雷,2、则击雷(指金属门窗、拦杆要求接地)

四.定额:

1.接地母线敷设(分室内、室外)

2.接地极制安

3.铜板测试板,铜板接线端子。距地0、3m安装

4.钢板测试板,钢板接线端子。距地0、3m安装

5.接地跨接线安装

a.接地母线穿越伸缩缝、沉降缝处

b.行车、抓斗车得轨道连接处

金属管道:如风管、各种金属水管、防气管、防静电螺栓连接处(金属水管)、或风管、各种金属水管得法兰连接处

6.构架接地:只有单独接地体与敷设接地母线得设备,大型接地得金属框架结构才能套此

定额

7.金属门窗接地以“处”为单位计算

8.避雷针制作安装,分别以不同高度套定额

9.,仿套避雷针定额

,利用金属构筑物引下,沿建筑物引下,利用建筑物主筋引下,一般用2×φ

:断接卡制作安装按处来计算得,有几处测试点就计算几个断接卡。

11.避雷网安装

a.沿屋顶砼块敷设、沿女儿墙敷设

12.砼块制作

均压环安装,主要作用就是均压,适用于电压形式为交流得,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压得效果, 将雷电均匀引向自身并安全导入大从而使被保护得建筑物免遭雷击。常用材料φ12镀锌圆钢、40*4镀锌扁钢或圈梁钢筋

14.,以“处”为单位计算

15.设备接地采用铜芯线与接地端子连接,套定额时,管道套管道敷设定额,此时铜芯线套

:金属线盒内引一扁铁与接地引下线连接,此时金属

17.接地网得调试

18.计算防雷工程量时应注意得问题

接地母线按施工图水平与垂直长度之与另加百分之三点九得附加长度(包括转弯、

上下波动、绕阻碍物、搭接头所占长度)

b.利用建筑物主筋作引下线时,每根柱内按两根主筋考虑得,不得×2。

c.柱主筋与圈梁筋焊接,定额按每处两根主筋与两根圈梁筋分别焊接考虑得,不得×2

消防报警系统

一.消防得组成

消火栓系统 2、自动喷淋系统 3、消防自动报警系统 4、气体灭火系统(

一般放置在发电机房、配电房与储油间) 5、泡沫灭火系统(化工厂、大型宾

馆与一级防火部位) 6、防火卷帘门

二.消防自动报警原理

当火灾发生时,各种火灾探测器测到火警信号,通过线路模块等设备发送给消防控

制中心得主控制器,火灾报警控制器通过储存在其内部事先编好得软件控制程序,

并发出相应得指令,宔各种动作,如启停消防泵,喷淋泵,开启相应得排风口,启动排

烟机,启动扩音机,由背景音乐广播自动切换到相应得事故广播,同时防火卷帘门落

下,电梯到平层,切断相应部位得非消防电源。当排风口得气流达到280度时,自动

关闭并锁停相应得排烟机,当空调送风管气流达到70度时,防火调节阀关闭,相应

风机停机,并将停机信号送回消防控制中心。上述动作也可在消防主机上手动操作

三.火警声光报警器

就是一种安装在现场得声光报警设备,当火灾发生并确认后,安装在现场得声光报

警器由消防控制中心发生强烈得声光报警,提醒现场人员为目得。

四.消防报警主机

1、壁挂式

2、落地式

3、台式

组成:控制电脑(主机)、音响(广播主机)、xx主机、打字机、UPS电源多线控制盘、手动控制盘。

五.各系统工程量提起顺序:

1、报警系统:

1)各种探测器(感烟、感温、火焰、可燃气体、控制盘外束探测器)。

2)按钮(消火栓按钮、手动报警按钮)

3)模块(控制模块、单输出、多输出模块、报警接口、输入输出模块、)

单输出模块:只能接收信号,不能控制设备动作,如水流指示器模块、信号蝶阀模块。

多输出模块:能接多种不同信号,同时又能发出多种不同指令,如防火卷帘门模块,可指令防火卷帘门停在中位与低位。

输入、输出联动模块:输入模块又叫监视模块,就是指由外部设备得信号通过输入模块进入主机,进行监视, 输出模块又叫控制模块,就是指控制外部设备得模块,输入模块输出模块都就是联动模块,联动指得就是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备得报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备。

4)壁挂式音响

5)吸顶式扬声器

6)声光报警器

7)xx插孔

8)xx分机

9)警铃

10)报警显示器,一般设在各楼层

11)报警控制器或联动控制器,比消防主机控制点数少,安装位置一层设一台或几层设一台,

它量个区域控制器。

12)报警主机,套定额时分点位

13)消防广播控制柜、录音机、功放机、xx交换机,如果报警主机定货时已含该设备,则此

设备不另计算。

14)配管:规范规定明敷必须采用钢管(KBG管),暗敷时可用阻燃塑料管。

15)电线:

A.报警线:常用ZR-RVS-2*1、5(双绞线)

B.电源线:常用ZR-BV-2*2、5(分支线)、R-BV-2*4(主线)

控制线:电机,如风机控制线常用ZR-KVV-6*1、5,消防泵启泵线常用ZR-KVV-6*1、5

或ZR-KVV-4*1、5

A消防自动报警装置调试:自动报警系统调试包括各种探测器、报警按钮、报警控制器、各种模块组成得报警系统,分别不同得点数,以系统为单位,其点数按多线制与总线制报警点数计算,点数不含火灾广播,xx插孔。

B、灭火系统控制装置调试:以系统为单位,区分不同点数,不就是指喷淋头,而就是指

模块,定额站解释以一台湿式报警阀为一个系统,以水系统设备模块数为点数计算(信号蝶阀、水流指示器、湿式报警阀),

C、广播、音响、通讯分机、xx插孔调试,以个为单位计算

D、电梯调试,指本体调式

E、电动防火门、防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀等,指本体调式

,以处为单位计算

地址编码:对每个探测器及按钮进行编码,使消防人员及时了解报警点与火灾发生位置

空调水系统

高层建筑中得冷却水管、冷冻水管、疑结水管(机房、泵房除外)套用第八册相关定额,机房、泵房套用第六册相关定额。

2.本系统中DN32以下得钢管与塑料疑结水管定额均包含角钢、管卡制作,工程量计算时,

该管道支架不再计算。

空调供回水管不得收取通风工程恒温、恒湿,但对于有恒温、恒湿要求得空调系统,需进行恒温、恒湿得调试,该系统应收取联动试车费。

风机盘管试压1995年四川省定额要求,按照风机盘管明装子目基价剩以1、3(前提就是应有试压记录资料),2000年重庆安装定额要求风机盘管试压按实际计算(即现场用了多少人工、多少水、多少电)通过签证收方形式。

5.室内外管道土石方套用土建定额。

6.除污器安装按相同口径阀门定额制行。

7.空调冷、热循环水管管道不能同生活热水管道相提并论,前者不就是采暧工程,不能收取

采暧系统调整费。

8.冷、热水管中得金属套管伸缩器套用相应阀门定额。

第八册定额中焊接项目得最大管径为DN300,若实际中管径大于DN300(机房、泵房除外),按DN300管道定额项目基价×1、1。

机房、泵房内得设备安装,除收取安装费外,不收取转动设备无负荷试运转费,但所有消耗得水、电、蒸汽、燃料费,该费用可按安装基价得8%收取。

11.机房、泵房内得设备,如冷水机组、冷冻(热)水泵除收取安装费外,还应收取摊销费,每

吨12元。

12.风机盘管得金属软接套用丝接阀门定额。

计算吊顶风机盘管与吊顶新风机时,要考虑计算弹簧减震器(弹簧减震垫),每台4个,弹簧减震器(弹簧减震垫)不计安装费,但要计材料价。

14.风机盘管供水电动二通阀执行阀门丝接定额,同时收取二次接线定额(第十册)。

15.水系统中得水处理仪套用第六册阀门定额。

水系统常用管材:热镀锌钢管、无缝钢管、铝塑复合管、PP-R稳态管。冷疑水管材料采用:镀锌钢管、塑料给水管、PP-R管。

冷冻(热)、冷却、疑结水常用保温材料为橡塑保温管与橡塑保温板。当DN≥25时,常用橡塑保温板。保温材料主材有:粘胶带、粘胶剂。

18.供回水管道刷色环执行刷油项目定额,其人工费×2。

保温材料厚度:疑结水为H系列(也称13系列,13不代表保温材料得厚度),供回水管常用19与25系列,DN≤50mm时,常用19系列,50<DN≥140mm时,常用25系列,140<DN ≥470mm时,常用32系列。

设备运输与安装措施费通过签证计算。签证单中注明运输设备设备所用得材料与设备,如制作滚筒、拖板机、卷扬机、塔吊、葫芦等。

供回水流程:冷却塔→←泵→←冷水机组→←泵→←集水器→←主水干管→←主立管→←楼层水平主管→←支管→←风机盘管。

注意:一台风机盘管与新风机(二管制)上要提截止阀两个、电动二通阀一个、

y型过滤器一个、不锈钢软接头两个。

按不同保温材料品种、管道直径,计算绝缘层体积,以m3计。

计算公式:V管=Lπ(D+δ+δ*3、3%)*(δ+δ*3、3%)=Lπ(D+1、033δ)*1、033δ

L-管道长度

D-管道外径

δ-绝热保温层厚度

3、3-保温层偏差

空调风系统

1、分类:空调送风系统(制冷)

空调风系统(自然风)

排风管道系统(有时兼用排烟管道)

排烟管道系统

2.风机盘管试压:

a.按实计算,即通过签证计算,应注明用了多少人工、水电、材料等。

b.可参照95定额解释,风机盘管试压费用=风机盘管安装基价×1、3。

3、风管除锈刷油,按轻锈项目基价×0、2。

4.静压箱(消声器)定额就是按制作安装考虑得,若施工中为成品,则只计算安装费。

5.风管制作安装按设计图不分规格,以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积。

6.计算风管长度时,一律以图中心线长度为准(主管与支管得中心交叉点),包括三通、弯头、变径管、天圆地方等管件所占长度,但不包括部件所占长度(各种阀门、静压箱、消声器等),工程量以㎡为单位。

a、圆形风管展开面积 S=π×D×L(D为风管直径,L为风管长度)

b、矩形风管展开面积 S=(截面长+宽)×2×风管长。

7.软管(帆布、皮革接口)制作安装,以㎡为单位,规范规定软管接头长L=0、15~0、25。

8.风管保温如采用离心玻璃棉时每㎡风管应考虑15颗保温钉(计主材价)。

9.扣除部件长度得规定:

a.蝶阀:L=150mm

b.止目阀:L=300mm

c.密闭式对开多叶调节阀:L=240mm

d.圆形风管防火阀:L=D+240mm(D为风管直径)

e.矩形风管防火阀:L=B+240mm(B为风管高度)

f.密闭式斜插板阀:D80~150 L=320mm,

D155~200 L=380mm

D275~340 L=500mm

D为风管直径

10.风管导流片得面积,查国标图集。

11.风管种类:

a.薄钢板通风管(分为普通钢板与镀锌钢板)

b.净化通风管

c.不锈钢板通风管

d.铝板通风管

e.塑料通风管

f.玻璃钢通风管

g.复合型通风管 (此种通风管不保温)

注:以上项目中a、b、f、g已包括风管法兰盘、支架得制作安装,d、e末包括管法

兰盘、支架得制作安装,应另计算套定额,a、b、f不包括过跨风管落地支架。

风管及部件得定额就是按施工现场加工制作考虑,如风管及部件不在施工现场加工制作,其场外运费按实计算,可通过签证或参考第二册机械场外运输定额计算。

风管穿墙、穿楼板其预留洞费已考虑在定额中,不在计算,如风管穿墙、穿楼板修补时按土建定额计算或通过签证。

14.保温材料得种类:离心玻璃棉外贴铝箔,离心玻璃棉外贴钢片(0、2mm厚),橡塑保温板等

提取工程量主要项目:风管、部件(各种阀门、消声器)、风口(单层、双层、回风口)、散流器、软接、保温、支架、风帽、新风机(组)、风机盘管。

带阀风口可套用相应风口安装定额,基价×1、1(95定额解释)或套一个阀门定额、套一个风口定额(2000定额解释)。

17.除尘风管壁厚在3mm以上时,可套薄钢板风管3mm相应定额,基价×1、2。

安装工程识图算量及工程造价培训课件

第一章电气照明工程 第一节电气照明工程基础知识 一、常用的电气设备等安装高度 1、配电箱:一般箱底距地1.5m 2、灯具:依据设计管线一般沿顶棚敷设。 3、开关:拉线开关:一般距顶0.3m 板式开关:一般距地1.3m-1.5m 4、插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。 其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地 1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设。 5、聚氯乙烯塑料铜线:BV 6、聚氯乙烯塑料铝线:BLV 二、建筑电气工程施工图常用图形符号 1、动力、照明线路在平面图上的表示方法 ①线路配线方式符号 具体符号: SC 焊接钢管配线 TC (DG)电线管(薄壁钢壁)配线 P (VG)硬塑料管配线(PVC) PC (RVG)软塑料管配线 F(SPG)金属软管(蛇皮管)配线 CT 电缆桥架配线 ②线路敷配部位符号 M (S)沿钢索配线 BE (LM)沿梁或屋架下弦明配线 CLE(ZM)沿柱明配线 WE(QM)沿墙明配线 FC (DA)埋地面(板)敷设 CLE(KZM)跨柱明配线 CE(PM)沿天棚明配线 BC(LA)在梁内或沿梁暗配线CLC (ZA)在柱内或沿柱暗配线 WC (QA)在墙内暗配线 CC (PA)在顶棚内暗配线 ③线路文字标注格式 a-b(c×d)e-f 式中 a——线路编号或线路用途符号; b——导线型号; c——导线根数; d——导线截面,不同截面分别标准; e——配线方式符号及导线穿管管径; f-—敷设部位符号。 2、动力、照明设备在平面图上表示方法 ①用电设备标注格式 式中a——设备编号;

b——额定功率,kW; c——线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A; d——安装标高,m。 ②电力和照明配电箱标注格式 当需要标注引入线规格时为: 式中 a——设备编号 b——设备型号; c——设备功率,kW; d——导线型号; e——导线根数; f——导线截面,mm2; g——导线敷设方式及部位。 ③灯具的标注方法 若为吸顶灯则为: 式中 a——灯具数量; b——灯具型号或编号; c——每盏照明灯具的灯泡(管)数量; d——灯泡(管)容量,W; e——灯泡(管)安装高度,m; f-—灯具安装方式(WP、C、P、R、W、); L——光源种类(Ne,Xe,Na,Hg,I,IN,FL)。 ④开关及熔断器标注格式 当需要标注引入线规格时为:

广东省安装造价员考试习题

第2章设备工程电气 单选题: 1.电气系统图是表示配电系统的组成,分别有()系统图、弱电系统图。 A、强电 B、交流电源 C、直流电源 D、控制电源 2.室内线路敷设方式可分为明敷设和暗敷两种,将线路保护管或导线在顶棚敷设属于以下哪 种敷设方式。() A、暗敷设 B、半暗敷设 C、明敷设 D、半明敷设 3.单芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数() A、0.67 B、0.76 C、0.80 D、0.85 4.金属线槽、钢制桥架的主结构厚度()mm以下执行镀锌线槽安装的相应项目。 A、1.3 B、1.5 C、1.8 D、2.0 5.电缆敷设的附加长度按电缆全长的()计算,应计入电缆长度工程量之内。 A、1.5% B、2% C、2.5% D、3% 6.照明线中的导线截面大于或等于()mm2时,应执行动力线路穿线相应项目。 A、2.5 B、4 C、6 D、10 7.在第二册《电气设备安装工程》定额中,操作物高度离楼地面()米以上,计取工程 超高增加费。 A、3.6 B、4 C、5 D、6 8.在计取安装与生产同时进行增加费时,是按人工费的()计算。 A、8% B、10% C、15%

D、20% 9.在洞内、()、库内或暗室内进行施工增加费按该部分人工费的30%计算。 A、管井内 B、竖井内 C、地下室内 D、封闭的天棚内 10.按《民用建筑电气设计规范》JGJ/T/6~92的规定,建筑物的防雷等级分为()级。 A、二 B、三 C、四 D、五 11.三相五线制的线路其接地系统为() A、TN-S B、TN-C C、TN-C-S D、TT系统 12.某防雷工程,分部分项工程费为12207.82元,其中人工费为5478.44元,采用广东省《10 安装综合定额》,工程所在地属二类地区,管理费率为25.03%,人工单价为68元/工日,该防雷工程的管理费为()元。 A.1371.25 B.1028.44 C.3055.62 D.1684.36 计算过程:5478.44/68*51*25.03%=1028.44 13.电气施工图中线路标注格式为a-b(c×d)e-f,式中e表示()。 A.导线根数 B.导线截面 C.敷设方式及穿管直径 D.敷设部位 14.不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用 下自动跳闸,切断短路故障的高压配电装置为() A.高压断路器 B.高隔离开关 C.高压负荷开关 D.高压熔断器 15.电气工程的低压断路器中,应用最多的是()。 A.油浸式 B.真空式 C.空气式 D.框架式 16.电气工程中通常将()的输电电线路称为送电线路。 A.35KV及35KV以上 B. 10KV及10KV以上 C.1KV及1KV以上

安装专业造价员实务(考题及答案)(3).doc

每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意。)阅卷人得分 1 .人们将Ikv及以下的电压称为【 A.中压 B.高压 ] C . 超高压 D.低压 2 .建筑照明分为视觉照明【】 A.应急照明Bo工作照明 C .装饰照明 D.生活照明 3 .应急照明按功能分为三类,即:疏散照明 A.备用照明 B.应急照明 C. 、安全照明和 【生活照明 ] D.工作照明 4 .电动机直接起动也称【】 A.高压启动 B.低压启动 C .全压起动 D.安全启动 5 -当市政给水管网的水质、水压均能满足室内给水管网要求时,宜采用【 2012年全国林业建设工程造价员资格考试试题 《计量与计价实务》(安装专业)(A ) 题号.-—*四五总分统分人得分 一、单项选择题(共20 封 A.循环给水方式 B.设水泵给水方式 C.设水箱给水方式 D.直接给水方式

- 6.当室外给水管网的水量能满足室内要求,而室内水压大部分时间不足时,宜采用【 is A.直接给水方式 B.设贮水池、水泵的给水方式 C.设水箱给水方式 D.循环给水方式 7.室外配水管网一般采用埋地铺设,必须在当地冰冻线以下且埋设覆土深度不小于【 A. 0.7m B. LOm C. 1.5m D. 1.2m 8.水火火系统应用最为广泛,按照水流形态可分为消火栓灭火系统和【】 A.混合灭火系统 B.手动灭火系统 C.自动喷水火火系统 D.水箱火火系统 9.水泵接合器的形式有地上式、地下式和【】 A.屋顶式 B.吸顶式 C.嵌入式 D.墙壁式 10.室外消火栓距路边不应超过【】 A. 1.8m B. 2m C. 2.5m D. 3.0m 11.室外消火栓距房屋外墙不宜小于【】 A. 3.5 m B. 4 m C. 4.5 m D. 5 m 12.低压流体输送采用镀锌焊接钢管及加厚管,其连接方式为【】 A.螺纹连接 B.法兰连接 C.焊接 D.承插连接 13.目前在大多数空调工程中,风管与风管之间、风管与部件之间的连接,主要采用【 A.螺纹连接 B.焊接 C.法兰连接 D.咬接

2020年一级造价师安装基础班讲义(第二章)

第二章安装工程施工技术 一、大纲要求 (一)切割、焊接、热处理施工技术; (二)除锈、防腐蚀和绝热工程施工技术; (三)吊装工程施工技术; (四)辅助工程施工技术。 二、考情分析 近年8-9个单选,4个多选,14-15分。 第一节切割和焊接 考情分析:近年2单1多 一、切割 常用的切割方法有机械切割、火焰切割、电弧切割和激光切割等。 (一)机械切割 常用的切割机械主要有剪板机、弓锯床、钢筋切断机、砂轮切割机、电动割管套丝机等 (1)剪板机是借助于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。(18) (2)弓锯床是锯切金属圆料、方料、管料和型材的机床。 (3)钢筋切断机。 (4)砂轮切割机切割金属管、扁钢、工字钢、槽钢、圆钢等型材。

(5)电动割管套丝机是设有正反转装置,用于加工管道外螺纹的电动工具。 (二)火焰切割 火焰切割是利用可燃气体在氧气中剧烈燃烧及被切割金属燃烧所产生的热量而实现连续切割的方法。 火焰切割按所使用的燃气种类,可分为氧-乙炔火焰切割(俗称气割)、氧-丙烷火焰切割、氧-天然气火焰切割和氧-氢火焰切割。实际生产中使用最广的是氧-乙炔火焰切割和氧-丙烷火焰切割。 1.气割金属需满足条件 只有符合下列条件的金属才能进行气割。 (1)金属在氧气中的燃烧点应低于其熔点;(铸铁) (2)金属燃烧生成氧化物的熔点应低于金属的熔点,且流动性要好;(不锈钢) (3)金属在切割氧流中的燃烧是放热反应,且金属本身的导热性要低。(铝和铜) 符合上述气割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢、低合金钢以及钛。其它常用的金属材料如铸铁、不锈钢、铝和铜等由于不满足此三条件,所以不能应用氧气切割,这些材料目前常用的切割方法是等离子弧切割。 2.氧-乙炔火焰切割 氧-乙炔火焰切割是一种传统的切割方法,应用相当广泛。 如果钢材中含有铬,镍,钼等抗氧化的合金元素含量过高时,如不锈钢、工具钢等就必须采用氧熔剂切割或等离子弧切割。 3.氧-丙烷火焰切割(13,17,19) 氧-丙烷火焰切割与氧-乙炔火焰切割相比具有的优点: (1)丙烷的点火温度为580℃,大大高于乙炔气的点火温度(305℃),且丙烷在氧气或空气中的爆炸范围比乙炔窄得多,故氧-丙烷火焰切割的安全性大大高于氧-乙炔火焰切割。 (2)丙烷气是石油炼制过程的副产品,制取容易,成本低廉,且易于液化和灌装,对环境污染小。 (3)氧-丙烷火焰温度适中,选用合理的切割参数切割时,切割面上缘无明显的烧塌现象,下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧-乙炔火焰切割。 氧-丙烷火焰切割的缺点:火焰温度比较低,切割预热时间略长;氧气的消耗量亦高于氧-乙炔火焰切割;但总的切割成本远低于氧-乙炔火焰切割。 4.氧-氢火焰切割 火焰温度可达3000℃,火焰集中,割口表面光洁度高,无烧塌和圆角现象,不结渣。氧-氢火焰切割

全国造价员考试基础知识讲义三

年全国造价员考试基础知识讲义三 来源:频道:造价员 二、合同法 《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)中的合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 (一)合同的主体 《合同法》中所列的平等主体有三类,即:自然人、法人和其他组织。 、自然人 自然人是指基于出生而依法成为民事法律关系主体的人。在我国《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)中,公民与自然人在法律地位上是一样的。但是,自然人的范围要比公民的范围广。公民是指具有本国国籍,依法享有法律所赋予的权利和承担法律所规定的义务的人。在我国,公民是社会中具有中华人民共和国国籍的一切成员。自然人则既包括公民,又包括外国人和无国籍的人。 、法人 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人须具备的条件包括:①依法成立;②有必要的财产或者经费;③有自己的名称、组织机构和场所;④能够独立承担民事责任。我国《民法通则》将法人分为两大类,即:企业法人和非企业法人。 、其他组织 其他组织是指依法或者依据有关政策成立,有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的各类组织。 (二)合同的基本原则

、平等的原则 、自愿的原则 、公平的原则 、诚实信用的原则 、合法的原则 (三)合同法的构成 《合同法》由总则、分则和附则三部分组成。总则包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更和转让、合同的权利义务终止、违约责任、其他规定。分则按照合同标的不同,将合同分为类,即:买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。 三、招标投标法 (一)招标 《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目(包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购),必须进行招标。 、招标的条件和方式 招标的条件。招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。 依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案。 招标方式。招标分为公开招标和邀请招标两种方式。 、招标文件

安装造价员专业工程计量与计价实务练习题2013年..doc

2013年全国造价员考试《安装工程计量与计价实务》练习题 <一> 一、单项选择题 1.根据石墨的形状特征,铸铁可以分为灰口铸铁(石墨成片装)、球墨铸铁(石墨成球状)和()三大类。 A.普通铸铁 B.特殊铸铁 C.变质铸铁 D.可锻铸铁(石墨成团絮状) 2.人们将1kv及以下的电压称为()。 A.中压 B.高压 C.超高压 D.低压 3.低压刀开关通常安装在()。 A.高压柜中 B.低压配电箱中 C.端子板上 D.高压屏中 4.绝缘子的形式一般有()。 A.针式和蝶式 B.鼓型绝缘子和蝶式 C.盘型悬式绝缘子 D.针式、蝶式、鼓型和悬式 5.室内配线的敷设方式分为()。 A.明敷和暗敷 B.管内穿线和钢索架设 C.线槽和绝缘子配线 D.护套线和顶棚敷设 6.火灾自动报警系统的形式有区域报警系统、集中报警系统和()。 A.控制中心报警系统 B.自动报警系统 C.人工报警 D.点报警系统 7.铁和以铁为基的合金叫做()。 A .有色金属B.铁合金 C.黑色金属D.铁碳合金 8.铜芯橡皮绝缘导线型号为()。 A .BV B.BX C.RXS D .BBX 9.排水管网附件有存水弯、()等。 A .水嘴 B.排水栓 C.地漏 D.泄水阀 10.弱电系统的作用是完成建筑物内部与外部之间的()。 A.搭接 B.联系 C.组合 D.信息传递与交换 11.轻型铁构件制作安装项目系指结构厚δ在()以内。 A.2mm B.2.5mm C.3mm D.3.5mm 12.柜、箱、屏、盘,板配线,其工程量按盘柜内配线计算规则,计量单位为()。 A.个 B.台 C.米 D.块 13.成套型荧光灯指由工厂定型生产成套供应的灯具,因运输需要,散件出厂()。

安装造价员转正范文

安装造价员转正范文 篇一:造价员转正申请 个人转正申请报告 一、工作总结 本人自xx年xx月xx日起进入xxxx公司从事编制园林清单预算工作,在不知不觉中已经经过了3个月的试用期。在这段时间里,我感悟颇多,虽然这并不是我的第一份工作,但是在此期间,我对于工作一贯谦虚谨慎、认真负责的工作态度,从来没有改变过。 在过去的3个月中,通过不断的学习和自我提高,已经逐步适应了自己的本职工作,但是对于一个初入公司的新人,要全面融入企业的方方面面,可能在一些问题的考虑上还不够全面,但是我相信,通过公司领导及同事的悉心指导和帮助,我一定能在今后的工作中更好的提高自己的业务水平和综合素质,更好的完成本职工作,不断谋求与企业的共同发展! 3个月的时间说来也很短,但却是我毕业以来最励练的3个月,在做总结的同时,也回首前面走过的路。刚刚毕业时,虽然有3年的专业知识学习,但是实践的东西接触的少,对许多现场问题不了解。面对这种情况,选择进入施工单位进行锻炼,依靠自己认真的学习,促成自身知识结构的完善和知识体系的健全,让自己尽早、尽快的熟悉工作情况,少走弯路。进入公司,已经是毕业3年了,虽然在施工单位

积累了一定的工作方法跟实际操作经验,但在接触到新的清单预算编制、结算审核的领域时,缺少经验,对于专业知识需要一个重新洗牌的过程,自己在同事的帮助下,逐渐融入到新的工作生活中。 作为一名预算员,我能按照公司的各项规章制度,按时按质地完成公司的园林清单预算工作。按行业的规定要求,严格执行国家在基本建设方面颁布的各项法令政策,准确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规定,了解定额及取费方面政策及其变化,及时调整避免发生不应有的错误。 熟悉图纸及设计变更,去项目实施现场进行踏勘,及时编制工程的预算及审查工作,确保工程量清单不漏项。及时掌握和了解市场情况,熟悉杭州市每月工程造价信息,并多渠道收集其他材料信息。入职以来,跟同事去石材市场、五金机电市场、花木市场等 处对项目中所用的设备、材料、成品或半成品价格,进行询价工作。保持与掌握苗木市场价格的相关人员联系,动态掌握苗木市场价格。入职以来,做了两个工程的清单预算,由于清单编制跟以前做投标文件格式、依据、方法、流程等都有所不同,经过领导及同事的指点,已经熟悉了整个工作的流程,工作状况基本没有问题,其中xx工程、xx工程等已经招标完毕。 利用工作之余的休息时间加强学习。平时注意收集杭州市有关现行的定额资料文件,并加强学习工程量计算的技巧及套价软件的熟练运用等业务知识,努力学习计算机知识,提高自己的工作效率。5月底参加了浙江省园林造价员考试,并已顺利通过。过去的3个月,是不断

安装专业造价员考试试题

安装试卷(2016)下午卷 一、填空问答题(每题3分) 1. 疏水器的作用在于阻气排水,属于自动作用阀门。它的种类有( )。在安装预算中应套用哪些定额子目? A、浮桶式 B、恒温式 C、开放式 D、脉冲式 答: 2. 某室内给水管道敷设,管道实际长度是128m,而阀门、管件的累计长度分别为4.5m、9m,安装工程量应为( )m。说明为什么? A、114.5 B、141.5 C、128 D、119 答: 3.在通风管道制作安装定额中,不锈钢风管(焊接)项目是以电焊考虑的,如实际使用手工氩弧焊,其人工、材料、机械是否可以调整?一不锈钢风管用手工氩弧焊施工已套用定额C9-151,已知定额基价:人工费726.77元,材料费400.89元,机械费587.26元,工程量是32.85㎡,如何按定额计取定额直接费(不计算主材费用)? 答:

4.一住宅入户点至总配电箱配管<图标符号—BX500V(4×2.5)GGΦ20—DA>,已知入户点距总配电箱水平距离7.5米,配电箱距楼地面1.4米,配电箱宽0.8米,高0.4米,问该工程中是什么方式配管,并按题意计算配管、穿线工程量。 答: 5.在电气工程预算中,计算绝缘导线、电缆、硬母线和用于母线的裸软导线,知道定额消耗量中已有损耗率,问其损耗率是否包括了为连接电气设备、器具而预留的长度和各种弯曲(包括弧垂)而增加的长度。 答: 二、计算题 1:(15 分)某学校消防管道x1系统图如左示图,局部平面图 如下图;楼层层高为3.2米,室外管道按1.8米计算,消火栓按明 装考虑(采用SG21/65铝合金玻璃门消火栓箱),消防管道采用镀 锌钢管,丝扣连接,阀门Z11T-1.6型。安装及试压完毕刷红色调和 漆一遍。管道支架用型钢制作安装(按3.6公斤计),要求刷红丹 漆一遍,调和漆一遍。请按照图纸和题意计算其安装工程量和定额 直接费(主材费用不计)。管外径分别为75.5、88.5和114

造价员培训资料_建筑与装饰装修工程计价基础

建筑与装饰装修工程计价基础 第一章建筑工程材料 第一节建筑工程材料的定义及分类 一、建筑工程材料的定义 是直接构成建筑工程实体的物质基础,包括原材料(钢材、木材、水泥、砖、瓦、石灰、砂、石…)、半成品(砂浆、混凝土…)、成品(门、窗、预制构件…)。 二、建筑工程材料的分类 (一)按基本成分分类 ⒈有机材料 天然有机材料(如木材等), 人工合成有机材料(如塑料等)。 ⒉无机材料 金属材料(如钢材等), 非金属材料(如水泥等)。 ⒊复合材料(塑钢、沥青混凝土…) 【2007年试题】建筑工程材料按基本成分分类,分为[]。 A.有机材料、无机材料 B.有机材料、无机材料、复合材料 C.天然有机材料、人工合成材料 D.天然有机材料、人工合成材料、无机材料 (二)按功能、用途分类 ⒈结构材料 承受荷载作用的材料,如砖石、砼、钢材、木材等。 ⒉功能材料 如起围护作用的材料;起防水作用的材料;起装饰作用的材料;起保温隔热作用的材料等。 第二节胶凝材料 一、石灰 (一)石灰的生产 石灰是由含碳酸钙(CaCO3)较多的石灰石经过高温煅烧生成的气硬性胶凝材料 9000C CaCO3--→CaO+CO2↑ (二)石灰熟化 石灰加水后生成熟石灰(或称消石灰)Ca(OH)2,称为石灰的“熟化”或消解 CaO+H2O-→Ca(OH)2+64.9kJ/mol 石灰加大量水熟化形成石灰浆,再加水冲淡成为石灰乳,俗称淋灰。 石灰乳在储灰池中伏7d以上,完成全部熟化过程,经沉淀浓缩成为石灰膏。 (三)石灰硬化 石灰浆体在空气中不断失去水分,使Ca(OH)2 从过饱和溶液中结晶出来。同时吸收空气中CO2气体,生成CaCO3。

造价员实务视频讲义

造价员考试实物练习 一、某工程设计室外地坪标高为-1.1m ,采用混凝土满堂基础,混凝土垫层,详细尺寸如图1所示。土壤类别为二类土,采用反铲挖掘机挖土,自卸汽车运土,运距1km ;工作面自垫层边留300mm ,如需放坡,k=0.28。机械开挖占挖方量的90%,人工开挖占挖方量的10%,人工挖土采用人装自卸汽车运土,运距1km ,考虑机械上下行驶坡道,可按挖方总量的3%计算。(20分) 基坑土方计算公式=(a+kH )(b+kH )H+3 1 k 2H 3 问题:试计算挖方运方工程量,并选用定额项目,确定定额单价,填入表1-1,定额单价需换算的,要写出换算过程。 图1 某基础平面与剖面图

表1-1 二、某建筑物平面及剖面如图所示。砖基础采用MU10机红砖、M5水泥砂浆砌筑;防潮层采用1:2水泥砂浆掺6%的防水粉;素混凝土垫层为C10,钢模板;土壤类别三类;人工挖槽;挖出土方双轮车运到100m外;基底开挖后做夯实处理。计算土方开挖、垫层、场地平整、砖基础工程量。

三、某工程采用无梁式满堂基础,混凝土强度等级C20(水泥32.5级),碎石粒径40mm ,下设混凝土垫层,具体尺寸如图1所示。某施工企业采用现场搅拌混凝土,工具式组合钢模板施工。 问题:1.计算满堂基础钢模板工程量,并在表2-1中计算钢模板合价。(10分) 满堂基础钢模板工程量: 满堂基础钢模板合价计算表 表2-1 2.已知:碎石粒径5~40mm ,C15(水泥32.5级)混凝土单价每立方11 3.59元,C20(水泥32.5级)混凝土单价每立方143.34元。问题:选择适合无梁式满堂基础的定额子目,并在表2-2中确定其定额单价。(5分) 四、框架结构办公楼,柱600*600mm (C20-40 ),板厚100mm (C20-30),梁400*500mm ,计算柱、板混凝土及模板工程量并套定额。(现场搅拌,非泵送,C20-30每立方145.83元,C15-30每立方133.82元)

安装专业造价员实务(考题及答案)

2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题 《计量与计价实务》(安装专业) ( A ) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.人们将1kv 及以下的电压称为【 】 A . 中压 B . 高压 C . 超高压 D . 低压 2.建筑照明分为视觉照明【 】 A .应急照明 B 。工作照明 C .装饰照明 D .生活照明 3.应急照明按功能分为三类,即:疏散照明、安全照明和【 】 A .备用照明 B . 应急照明 C .生活照明 D .工作照明 4.电动机直接起动也称【 】 A .高压启动 B .低压启动 C .全压起动 D .安全启动 5.当市政给水管网的水质、水压均能满足室内给水管网要求时,宜采用【 】 A . 循环给水方式 B .设水泵给水方式 C .设水箱给水方式 D .直接给水方式 6.当室外给水管网的水量能满足室内要求,而室内水压大部分时间不足时,宜采用【 】 A .直接给水方式 B .设贮水池、水泵的给水方式 C .设水箱给水方式 D .循环给水方式 7.室外配水管网一般采用埋地铺设,必须在当地冰冻线以下且埋设覆土深度不小于【 】 A .0.7m B .1.0m C .1.5m D .1.2m 8.水灭火系统应用最为广泛,按照水流形态可分为消火栓灭火系统和【 】 A .混合灭火系统 B .手动灭火系统 C .自动喷水灭火系统 D .水箱灭火系统 9.水泵接合器的形式有地上式、地下式和【 】 A .屋顶式 B .吸顶式 C .嵌入式 D .墙壁式 10.室外消火栓距路边不应超过【 】 A . 1.8m B .2m C .2.5m D .3.0m 11.室外消火栓距房屋外墙不宜小于【 】 A .3.5 m B .4 m C .4.5 m D .5 m 12.低压流体输送采用镀锌焊接钢管及加厚管,其连接方式为【 】 A .螺纹连接 B .法兰连接 C .焊接 D .承插连接 13.目前在大多数空调工程中,风管与风管之间、风管与部件之间的连接,主要采用【 】 考生姓名: 专业: 准考 封 线 密

最新全国造价员考试土建培训讲义(工程计量与计价实务部分)

全国造价员考试土建培训讲义(工程计量与计价实务部分)

工程计量与计价实务 考试要求,介绍: 一、综述 1、关于造价员执业资格制度(略) 2、考试要求与课程体系 考试时间;2007年1月6日 上午;9:00-11:00 (工程造价基础知识)(闭卷) 下午;14:00-17:00 (工程计量与计价实务(闭卷) 本课程的特点与要求:面宽量大,广而不深;专业性强,难度高;分“掌握、熟悉、了解”三级要求。 3、应试的总体策略及本讲座的目的。 (1)了解大纲要求,紧扣教材内容,参考专业教材; (2)把握要点,着重原理,方法理解而非细节; (3)把握深度; (4)了解可能的出题方式。 目的: (1)归拢要点,提高复习效率; (2)解难答疑,帮助理解; (3)深度要求; 4.本课程体系 1)专业基础知识 (1)工业与民用建筑工程构造 (2)土木建筑工程材料 (3)建筑施工技术 (4)施工组织设计 2)工程计量 (1)建筑识图基本原理和方法 (2)工程计量常识 (3)工程量清单的编制 (4)工程量清单计价 1.专业基础知识 1.1工业与民用建筑工程构造 一、工业与民用建筑工程的分类与组成 1. 按使用功能 (1)民用建筑 (2)工业建筑 (3)农业建筑 2. 按建筑规模和数量

(1)大量性建筑 (2)大型性建筑 3. 按建筑层数 (1)低层建筑:1---3层 (2)多层建筑:4---6层 (3)中高层建筑:7~9层 (4)高层建筑:10层或10层以上或高度超过28m (5)超高层建筑: 100m以上的建筑物 4. 按承重结构的材料 (1)木结构建筑 (2)砖、石结构建筑 (3)钢筋混凝土结构建筑 (4)钢结构建筑 (5)混合结构建筑 5.民用建筑的基本构成 (1)基础 (2)墙(柱) (3)楼盖 (4)楼梯 (5)屋顶 (6)门窗 注:一些简介,理解一下就行 1)房屋建筑基本组成有基础、房屋主体承重结构、屋顶及围护结构。 2)基础:基础的作用是把建筑物和各类荷载传递给地基,保证房屋不下沉、不倾倒。基础是房屋建筑的地下部分,它的作用是把房屋的全部荷载传递给地层。基础以下承受房屋荷载的地层称为地基。基础是房屋建筑的重要组成部分,而地基是地球的一部分,两者概念完全不同。 3)房屋主体承重结构有承重的钢筋混凝土板、梁、柱、楼梯、承重砖墙和钢筋混凝土墙体。 4)房屋建筑除了基本组成之外,还有些次要组成部分,也都有各自的功能。这些次要组成部分有门窗、阳台、雨篷、台阶、散水等。 二、地基与基础 (一)地基基础概述 地基的概念:建筑物的全部荷载由它下面的地层来承担,承受建筑物荷载的地层称为地基。 地基与基础概念完全不同,基础是建筑物的组成部分,位于建筑物的底部,而地基是地球的一部分,它是位于基础的下部由岩石或土组成的。 地基又可分为天然地基和人工地基两大类。 1.天然地基(P8) (1)岩石类:耐力达4000kpa以上。 (2)碎石土:碎石土指粒径大于2毫米的颗粒含量超过50%的土。

2018年造价工程师《造价管理》讲义完整版

2018造价工程师《造价管理》讲义:第一章第一节 3月13日 2018造价工程师《造价管理》讲义:第一章第一节工程造价的基本内容 1、工程造价的含义:①从投资者的角度分析,是预期开支或实际开支的全部固定资产的投资费用 ②从市场角度分析,是建成一项工程,预计或实际在发承包交易活动中所形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。 2、工业厂房、住宅楼、配套设施,都是投资者为实现投资利润最大化而生产的建筑产品,他们的价 格式商品交易活动中现实存在的,是一种有加价的工程价格 3、工程承发包价是工程造价中一种重要的、也是较为典型的价格交易方式。是有承发包双方认可的 价格 4、对市场条件下的投资者来说,工程造价就是项目投资,是“购买工程项目”付出的价格,也是确 确定价格和衡量经济效益的尺度 5、工程计价的特征:单件性、多次性、组合型、计价方法的多样性(计价依据不同。精度要求不同决 定了方法的多样性)、依据的复杂性。 6、静态投资是以某一基准时间的建设要素的价格为依据所计算出的项目投资瞬时值,包括:建筑安 装工程费、设备、工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费,以及因为工程量差引起的造 价的增减 7、动态投资:是指为完成一个项目的建设,预计投资需求量的总和,除包括静态投资外,还包括建 设期利息、有关税费、涨价预备费。 8、静态投资是动态投资最主要的组成部分,也是计算动态投资的基础。 9、生产性建设项目总投资=固定资产投资+流动资产投资 非生产性建设项目总投资=固定资产投资 建设项目总造价是指的项目总投资中的固定资产投资总额 10、我国的固定资产投资分为:基本建设投资、更新改造投资、房地产开发投资、其他固定资产投资 (按规定不纳入投资计划和利用专项资金进行基本建设和更新改造的 资金投入行为 11、建设项目的固定资产投资也就是建设项目的工程造价,二者量上相等,其中建筑安装工程投资就 建筑安装工程造价,二者量上相等 2018造价工程师《造价管理》讲义:第一章第二节 3月13日 2018造价工程师《造价管理》讲义:第一章第二节工程造价管理的组织和内容1、工程造价的管理:工程造价的宏观管理(政府调控)微观管理(参与主体的控制)

2015安装造价员考前培训习题详解

广西造价员考试辅导习题集(水电安装部分) 广西建设工程造价协会 广西建设职业技术学院管理工程系 2015年10月

目录 识图与工程量计算题(给排水部分) (3) 试题一 (3) 试题二 (6) 试题三 (10)

一、识图与工程量计算题(给排水部分) 试题一 (一)设计说明 该图为某户厨卫的给水施工图,给水管采用PP-R塑料管,热熔连接。管道穿墙需设塑料套管,管道暗敷于砖结构墙内。 (二)答题要求 1. 管道计算至与立干管连接处。 2.工程量计算尺寸在图纸中按比例量取(1:50)。 3.按照该工程施工图、设计说明、2013清单计价规范计算规则,列算式详细计算该给排水工程清单项目工程量及定额工程量,并附计算式、汇总计算给果于表1-1"工程量计算表"中。 4. 按照2013清单计价规范及其广西实施细则要求编制该给水工程分部分项工程量清单,并分析每一分部分项工程量清单综合单价所需套用的定额编号、定额名称、定额单位及定额工程量,将他们填入表1-2"分部分项工程量清单计价表"中。 图1-1 某户厨卫的给水平面图1:50

图1-2 某户厨卫的给水系统图 1-1工程量计算表 工程名称:某给排水工程

1-2分部分项工程量清单表工程名称:某给排水工程

试题二 (一)设计说明 该图为某消火栓系统施工图,管道采用热镀锌钢管,螺纹连接,刷红丹漆两遍,管道支吊架采用L40*40*4的角钢,刷红丹漆两遍,室内单口铝合金消火栓箱,水带长25m,水枪φ19mm。吊架间距6m,支架规格见下图。 (二)答题要求 1.管道从第一个蝶阀算起。 2.工程量计算尺寸在图纸中按比例量取(1:100)。 3.按照该工程施工图、设计说明、2008清单计价规范计算规则,列算式详细计算该消火栓工程清单项目工程量及定额工程量,附计算式、汇总计算给果于表2-1"工程量计算表"中。 4.按照2008清单计价规范及其广西实施细则要求编制该消火栓工程分部分项工程量清单,并分析每一分部分项工程量清单综合单价所需套用的定额编号、定额名称、定额单位及定额工程量,将他们填入表2-2"分部分项工程量清单计价表"中。 消火栓工程平面图1:100

安装造价员考试试题(供参考)

全国建设工程造价员考试练习题 《计量与计价实务》(安装专业) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、具有较高的强度和塑性,具有较高的弹性极限和疲劳极限,同时还具有较好的耐蚀性,抗碱性及优良的减磨性和耐磨性的金属是()。 A.铜合金B.铁合金C.铝合金D.高分子塑料 2、厚钢板指的板厚大于()。 A.3mm B.4 mm C.5 mm D.6 mm 3、高压电是指电压高于1KV低于()。 A.35kv B.10kv C.220kv D.630kv 4、低压电器指各种控制设备、继电器以及保护设备电压低于() A.10 kv B.1 kv C.500v D.220v 5、室外照明灯具安装不应低于()。 A.2.5m B.3m C.2m D.1.8 m 6、每个照明回路的灯和插座数不宜超过()。 A.18个B.20个C.25个D.15个 7、拉线开关一般距地面为()。 A.2~3 m B.1.5~2 m C.1.2~1.5 m D.1.0~1.2 m 8、电气配管工程,应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位,以“m”为计量单位,按设计图示尺寸以延长米计算,管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度()。 A.扣除B.不扣除C.计算一半D.以上均不对 9、单风道集中式空调系统是指()。 A.混合空调系统B.二次循环空调系统C.全空气式空调系统D.洁净空调系统

10、根据需要,对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制,且符合规范规定洁净度的空调系统,称为()。 A.洁净空调系统B.局部式空调系统C.双风道空调系统D.半集中式空调系统 11、盘管表面式换热器有光管式和()。 A.排管式B.波纹管式C.肋管式D.扁管式 12、室内给水钢管除锈、刷油工程量,其计算式为()。 A.F=1.2лDL B.F=лDL C.F= 1.1 лDL D.F=1.05лDL 13、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,已完工程及设备保护属于措施项目中的()。 A.通用项目B.建筑工程项目 C.装饰装修工程项目D.安装工程项目 14、找出照明线路图用图形符号()。 A.WL B.WP C.WX D.WV 15、不同系统、电压等级、电流类别的线路,()。 A.不应穿在同一管子或线槽的同一槽孔内B.可以同时穿入 C.同管径的可穿入D.同截面积的可穿入 16、对于其他项目清单中的零星工作费,下列表述中正确的是()。 A.零星工作费的计价由招标人提供数量和单价 B.零星工作费的计价应由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量,由承包商报综合单价C.零星工作费是指为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用 D.零星工作费是招标人预留的部分,根据施工中的实际情况支付 17、铝芯橡皮绝缘导线型号为()。 A.BLX B.BX C.BBX D.BVR 18、工程量清单是招标文件的组成部分,其组成不包括()。 A.分部分项工程量清单B.措施项目清单 C.其他项目清单D.直接工程费用清单 19、避雷网(带)计算L=按图计算延长米×(1+3.9%),其中3.9%为()。 A.预留长度B.附加长度C.定额损耗率D.调值率 20、室外消火栓安装方式分为地上式和()。 A.墙壁式B.地下式C.吊顶式D.支架式

安装全专业造价员培训讲义

安装造价员培训 讲义 一、专业基础知识 (一)了解安装工程常用材料得分类、基本性能及用途; (二)了解安装工程主要施工工艺与方法; (三)了解安装工程相关标准规范得基本内容。 二、工程计量 (一)熟悉安装工程识图基本原理与方法; (二)熟悉安装工程及常用材料图例; (三)掌握安装工程工程量计算; 给排水 一、管道系统 1.生活给水管道系统 J 2.污水管道系统 W 3.废水管道系统 F 4.雨水管道系统 Y 4.1空调雨水系统KY 4.2阳台雨水系统Y 二、管道得规格: DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125 、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500 注:DN表示公称直径(约等于管道外径Ф-管壁厚×2)= 内径 Ф表示外径 三、材料: 1.管道材料 a.金属管道:镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管、铸铁管、不锈钢管、铜管、铝管。 非金属管道:玻璃钢管、玻璃管、PPR塑料管、uPVC塑料管、砼(水泥管)管、双壁 塑料波纹管、孔网钢带塑料复合管、钢塑复合管、高密度聚乙烯(CHPPE)、缠绕结 构壁排水管、衬塑复合管 2.管道上得附属材料:各种阀门、卫生洁具、器具、水箱、各种法兰盘、各种沟槽管件、 各种镀锌管件、各种套管、各种现场制作得管件。 四、计算规则: A.图纸目录:了解工程范围及内容。 B.设计说明:了解设计意图,明确材料规格、型号、图形符号。 C.材料表:了解材料种类、型号、数量仅供参考,了解设备参数。 管道长度按米计算,并以施工图(竣工图)上管道得中心线为准量取长度,不扣除各种阀门、管件、水表所占长度。 F.管道工程量提取注意事项: 1.先提取平面图、详图。 2.后提取系统图。 3.瞧图时,一定要平面图与系统图相结合。 4.分清楚材质、型号规格、名称、连接方式。 5.管道有阀门井得以阀门井为界,无阀门井得以室外墙1、5米为界。 给排水管道需要提取:管道、阀门、管道支架(排水管道、雨水管道、DN32以下给水管道得支架定额已包括,不在计算)、套管(防水,一般穿墙)、管道清洗、消毒、卫生 洁具、水箱。 五、定额: 1.工程按二类,取费。

[安装造价员考试讲义] 安装造价员的一般收入

[安装造价员考试讲义] 安装造价员的一般收入 保存打印关闭 工程计量与计价实务精讲班第1讲讲义 08年安装造价员考试大纲 一、了解08年安装造价员考试大纲 《第二科目》的《岗位实务知识》中第一部分是关于暖通专业知识的,其中包括给排水采暖燃气工程、通风空调以及电气专业知识,从内容上看,分别是《北京市建设工程预算定额》中第五分册、第六分册以及第四分册中的册说明内容、各章说明以及工程量计算规则,应该熟悉定额。 二、了解《安装造价员岗位实务知识》教材的内容,确定重点 第一章暖通工程识图,第二章定额预算及费用组成,第三章岗位实务工作项目,第四章暖通工程定额使用,第五章电气安装工程定额使用,其中第四章以及第五章是教材重点,也是考试重点,而第一章至第三章则是基础知识,大约用4讲的时间来学习一下安装施工图的识图,这是做好预算的基础,第四章和第五章是重点,第四章可以说包括给排水、采暖以及通风空调三部分内容,第五章是关于电气的,这四部分大约每部分用8讲的时间,主要是结合小实例讲解北京定额第四、五和六分册,最后再进行实例的讲解,熟悉一下施工图预算的编制。

三、施工图预算的主要编制步骤 1、编制前的准备工作 ⑴组织准备 ⑵资料收集 收集施工图、施工组织设计和施工方案、有关定额和规定、有关工具书和有关合同等。 2、熟悉图样和预算定额 ⑴熟悉图样 要弄清图样的内容,并且审核图样间相互尺寸是否有误,了解工程的性质、系统的组成、设备和材料的规格、品种,审核其中的规格与数量是否与图中一致。 ⑵了解工程中有没有新工艺以及新材料的采用等; ⑶熟悉定额 要熟悉定额的适用范围、册说明及章说明、工程量的计算规则等,这样就可以又快又准确地编制预算。 3、划分工程项目,计算工程量 ⑴划分工程项目 注意划分的工程项目,必须与定额规定的项目一致,不能重复列项,也不能漏项,例如,给排水工程中管件连接的工程量已综合到管道安装工程项目中,这样就不能在列管道安装项目时再列出管件管件连接项目而套工艺管道管件连接的定额。 ⑵计算工程量

安装造价员考试习题及答案

安装造价员练习题 一、单项选择题 1.根据石墨的形状特征,铸铁可以分为灰口铸铁(石墨成片装)、球墨铸铁(石墨成球状)和()三大类。 A.普通铸铁B.特殊铸铁 C.变质铸铁D.可锻铸铁(石墨成团絮状) 2.人们将1kv及以下的电压称为()。 A.中压B.高压 C.超高压D.低压 3.低压刀开关通常安装在()。 A.高压柜中B.低压配电箱中 C.端子板上D.高压屏中 4.绝缘子的形式一般有()。 A.针式和蝶式B.鼓型绝缘子和蝶式 C.盘型悬式绝缘子D.针式、蝶式、鼓型和悬式 5.室内配线的敷设方式分为()。 A.明敷和暗敷B.管内穿线和钢索架设 C.线槽和绝缘子配线D.护套线和顶棚敷设 6.火灾自动报警系统的形式有区域报警系统、集中报警系统和()。 A.控制中心报警系统B.自动报警系统 C.人工报警D.点报警系统 7.铁和以铁为基的合金叫做()。 A.有色金属 B.铁合金 C.黑色金属 D.铁碳合金 8.铜芯橡皮绝缘导线型号为()。 A. BV B. BX C. RXS D . BBX 9.排水管网附件有存水弯、()等。 A .水嘴B.排水栓 C.地漏D.泄水阀 10.弱电系统的作用是完成建筑物内部与外部之间的()。 A.搭接B.联系 C.组合D.信息传递与交换 11.轻型铁构件制作安装项目系指结构厚δ在()以内。 A.2mm B.2.5mm C.3mm D.3.5mm 12.柜、箱、屏、盘,板配线,其工程量按盘柜内配线计算规则,计量单位为()。 A.个B.台 C.米D.块 13.成套型荧光灯指由工厂定型生产成套供应的灯具,因运输需要,散件出厂()。 A.现场组装B.途中组装 C.工厂组装D.用户组装 14.避雷网(带)计算L=按图计算延长米×(1+3.9%),其中3.9%为()。 A.预留长度B.附加长度

2015年江苏省建设工程造价员考试(安装)

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 安装造价案例分析试卷试题本 (注意:请在答卷本上答题) 本卷为案例分析题,电气初级做一、二、四题,给排水初级做一、三、五题,总分为100分。中、高级做一、二、五、六或一、三、四、六题,总分为120分。要求分析合理,结论正确。 一、单项选择题(本题满分40分,每题2分),电气初级做1-20小题,给排水初级做11-30题,安装中、 高级考生做6-25题。 请根据考试大纲的要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)的有关规定,对下列选择题做出正确的选择项。每题的备选答案中,只有1个最符合题意,请将答案填入表中。 1.根据《电气设备安装工程计价定额》,以下描述不正确的是() A.电动机调试定额的每一个系统,是按一台电动机考虑的,如果其中一个控制回路有两台及两台以上电动机时,每增加一台按定额增加20%; B.避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素,即不得再计算超高费; C.屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片、屏上开孔工作; D.控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其它均未包括支架制作安装。 2.下面有关定额使用的问题说法不正确的是() A.在带电运行的电缆沟内敷设电缆,可以执行安装与生产同时进行降效增加费用; B.装饰灯具定额中金属软管含量是按1m综合考虑的,如实际用量超过或少于定额含量,一律不作调整; C.半硬质塑料管明敷定额可执行刚性阻燃塑料管明敷定额; D.吊扇预留吊钩执行吊扇安装定额,但其人工和机械乘以0.3系数,其余不变。 3.《通用安装工程工程量计算规范》中,有关工作内容说法正确的是() A.电力电缆清单中包括防火堵洞的工作内容 B.避雷引下线清单中包括断接卡子的工作内容 C.配电箱清单中包括电缆头的工作内容 D.电缆桥架清单中包括桥架支架的工作内容 4.根据《电气设备安装工程计价定额》,以下哪项工作套用接地跨接线定额() A.工业管道法兰盘接地B.铝合金窗接地 C.避雷网与柱主筋焊接D.柱主筋与均压环焊接 5.下列关于《电气设备安装工程计价定额》中相关说法不正确的为()

相关文档