文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气管道施工总结解析

天然气管道施工总结解析

天然气管道施工总结解析
天然气管道施工总结解析

辛置阀室改造工程辛置分输站施工施工总结

编制:

审核:

大庆建筑安装集团有限责任公司

2014年7月22日

1、概述

1.1工程概况

1、工程名称:山西天然气有限公司辛置阀室改造工程辛置分输站施工;

2、施工地点:霍州市南杜壁村;

3、项目周围的自然条件:项目施工于辛置分输站内,与地方及其他人员交集较少;

4、施工场所交通便利,人员和施工机具方可方便到达施工现场;

本次辛置分输站施工内容包括:站场工艺设备、阀门及管件的安装,设备基础施工,管线防腐保温施工,综合值班室及生产用房施工、室外配套工程施工、站场的电气设备安装、动力电缆敷设,室内的网线接线、电话线及闭路电视线路接线以及工艺区照明,单机调试,防雷接地等。

1.2施工概况

工程开工日期为2013年12月1日,竣工日期为2014年7月22日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。

1.3施工组织及分工和主要实物工程量

针对本工程的情况,成立了“辛置阀室改造工程项目经理部”,全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有

丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE管理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。

根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况,本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1个土建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1个,共同完成了本工程的施工任务。

项目组织机构图

1.4主要实物工程量

1.4.1、站内工艺管线的安装;

1.4.2、站内房屋建设;

2、施工技术措施

2.1、布管

采用挖掘机进行作业,管子首尾衔接,为方便管口清理,相临管口成锯齿形分开,布管的间距与管长基本一致,每10根管应核对一次距离,发现过疏或过密时及时进行调整。管子两端用装填软土的草袋支撑,不接触地面硬物。

2.2、管口组对

管口组对前清除防腐管内杂物,管端50mm范围内无污物。管道组对直管段采用内对口器,连头、弯管处使用外对口器。管口组对有错边时,均匀分布在整个圆周上,使用内对口器时,在根焊完成后拆卸移动对口器,移动时,管子保持平衡,使用外对口器时,根据“焊接工艺规程”的要求进行装卸。

2.3、焊接

严格执行焊接工艺规程进行焊接,特别是预热温度和层间温度保持环节,制定了便于操控的焊接材料分发、保护及使用环节制度,避免了出现各层焊接焊接材料应用错误的现象。从根焊开始的每一层焊接,焊工及质检员都要注意检查焊道的情况,看是否有异常情况,如气孔、裂纹、夹渣等。一道完整的焊口焊完之后,对外观质量做全面

检查。外观检查合格后,方可进行探伤检验。

起弧时为防止电火花击伤母材,地线搭设在焊缝上;为了保护防腐层,焊接时在焊口两侧放置50cm的胶皮;风速超过焊接要求时,采用轻型简易防风棚;当环境温度低于焊接工艺规程的要求时,在焊后在焊道上加盖石棉保温被以防止焊道急骤降温。

2.4、下沟

管道起吊时,用不少于3台的挖掘机同时作业,起吊点距焊缝距离不小于2.0m,管段相临2个起吊点间距不超过20m,起吊高度为1m,起吊用具采用吊带,下沟时,轻轻放置沟底,下沟后使管道轴线与管沟中心线重合,其横向偏差符合规范要求。

2.5、回填

回填时先填生土,后填耕作熟土,石方段管沟,先在管沟垫200mm 细土层。管道下沟后,然后进行细土回填,细土回填至管顶以上300m 处,细土粒径不大于10mm,最后回填原土石方时,石头的粒径不大于250mm。原状土回填高出相邻自然地面300mm,并在横向天然冲沟位置留设排水口。

3、施工管理

3.1、工程质量管理

按照我公司的质量管理体系文件结合该工程具体情况建立了健全的质量保证体系,制定了质量目标,建立本项目的质量管理工作领导机构,通过质量预防、定期检查和持续的质量改进活动,使不一致

性减到最小,并使现场所有操作人员充分认识到具体的项目质量要求。

施工质量控制项目及控制要素

3.2、工期管理

根据业主工期要求倒排了施工计划,合理地配备所需的人员、设备等资源,将涉及本工程施工的各个工序进行了优化处理,抓住关键工序。确定施工进度阶段式地完成内容,使工程所需资源得到合理调配。为保证施工进度计划的顺利实施,我们严格按照施工合同及施工组织设计配置人力、物力、机械等资源投入本工程施工。把重点放在运管、布管、焊接、下沟、试压的工作上,确保了本工程按期完工。

3.3、成本管理

成本控制从主管经理到各部门,从项目部到班组每一名职工,全部纳入控制范围之内。首先明确责任,即:从施工生产到市场营销,从经理到职工,从职能科室到项目部、班组,明确不同工种、不同岗位、不同层次的直控责任或相关责任。其次是督促干部,即:对资金运用、材料支出情况进行全方位检查指导,及时发现和解决问题。这样就形成一整套成本控制措施保证体系。针对资金短缺,生产经费严重不足这个生产上的难点,开展“三堵”活动,即:强管理,堵住有章不循的漏洞。做主人,堵住跑冒滴漏的漏洞;反违纪,堵住个人挥霍的漏洞。二是净化进料渠道,强化物资归口管理,严格执行物资部

统一购料的规定。三是减少中间环节。实行集中管理,以最大限度减少流失浪费现象。四是在资金使用上严格执行“一支笔”审批制度,将有限资金集中起来,统筹规划,优先保证施工生产和重点项目,重点设备整治费用。每月定期对资金使用情况进行分析,根据月份分析结果及时调剂余缺,确保资金合理使用。

4、竣工资料的编制情况

根据本工程的特点,设立了专业的资料员,包括施工现场资料的填写及其他的报审资料的收集与整理,跟着工程进度走,及时真实的反映记录了工程的实际情况。根据业主给的竣工资料编制说明,我们组织了现场施工人员、资料记录人员、资料收集整理人员共同及时准确的完成了竣工资料的编制。

5、未完工程及遗留问题限时整改情况

本工程按照招标文件以及施工合同双方约定的施工内容,已按设计图纸要求全部完工,无任何遗留问题。

6、经验教训

辛置阀室改造工程辛置分输站施工主要为耕地,施工难度较大,施工过程中让我们精心组织,配备了具有丰富经验的管理人员与施工人员,克服了重重困难,完成了本标段的全部施工任务。并在施工过程中取得了宝贵的天然气管道施工经验,特别是焊接这道工序,使我们更好的掌握了焊前预热、焊后保温的重要性为以后这方面的施工提

供了宝贵的经验。

在施工期间,业主、监理在施工中的严格管理,对每道施工工序的严格要求,在业主、监理的严格管理要求下,我单位精心施工,对每道工序严格把关,责任到人,上道工序不合格坚决不允许下道工序施工,发现问题及时处理解决。在整个项目部的努力下,我单位顺利完成任务,交给业主一个满意的工程。

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

天然气管道施工总结

应县-张家口天然气输气管道工程第二期工程二标段 施工总结 单位名称: 时间:2010年11月20日

1、概述 工程概况 应县-张家口天然气输气管道工程,管线起点为西气东输陕京一线应县加压站,途经山西朔州市、大同县、阳原县、宣化县,终点为张家口市东山产业集聚区园区内,管道线路全长283km,管径,管线材质采用L415螺旋缝双面埋弧焊钢管,输气规模为12亿立方米/年。工程竣工后,引入天然气张家口市将以天然气代替煤炭,改善张家口市的能源结构,对加快张家口市的清洁工业发展,改善张家口市空气环境质量和北京上游的环境质量具有重大的意义,为张家口市提升城市形象,提高人民生活质量,促进经济发展和构建和谐社会起到积极的推动作用。 本标段从1#阀室到2#阀室,沿线地貌单元为山前冲洪积平原,地形平坦开阔,局部地段有波状起伏。管线沿线主要耕地、林地和烟碱地。主要种植玉米、高粱、土豆、西瓜等;林地主要为柏树和杨树,局部经过少量行树;线路所经地区位于山西省朔州市应县、怀仁县及大同市大同县。位于中纬度偏北地区的大陆内部,大陆性强,是半干旱大陆性季风气候。主要特征是:低温干燥、冬长夏短、风沙大、降水少而集中、干旱、风灾、冰雹、霜冻、洪涝等灾害性天气时有发生,地貌以冲洪积平原为主,岩土主要为冲洪积粉土及卵砾石。 施工概况 工程开工日期为2010年2月28日,竣工日期为2010年11月17日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,

人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 施工组织及分工和主要实物工程量 针对本工程的情况,成立了“应县-张家口天然气输气管道工程项目经理部”,全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE管理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。 根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况,本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1个土建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1个,共同完成了本工程的施工任务。

天然气管道穿越工程施工方案

施工方案及施工工艺 工程简介 ######天然气利用工程-天然气长输管道起于仙人岛能源化工区的仙人岛天然气液化厂,终于大石桥市西侧的大石桥分输站。管线长度约为98KM,管径φ406.4,设计压力4.0Mpa,管道输气规模为1.4*108m3/a。 管道沿线经过仙人岛能源化工区、盖州市、鲅鱼圈区、营口市沿海产业基地、营口市中小企业园区、老边区和大石桥市,设置大石桥分输站1座,设鲅鱼圈南分输阀室、鲅鱼圈北分输阀室、盖州分输阀室、北海分输阀室、沿海分输阀室、中小园分输阀室、老边分输阀室和有色园分输阀室共8座分输阀室。 施工方法的选择: 天然气管道穿越工程,根据设计要求、定向钻机性能及现场情况,决定采用DDW320定向钻机。 1.1 钻机主要性能参数DDW320定向钻机: DDW320 机身长度 6.4m 机向宽度 2.3m 高度 2.0m 重量9.2 t 泥浆流量320L/min 钻杆重量40kg 发动机功率145kw 行走速度 5.3Km/h 最大扭矩12KNm 实际推进力32 t

实际回拖力32 t 钻杆长度3m 钻杆外径73mm 水压8Mpa 1.2 钻机技术特点: A、设备机械化程度高,结构布局合理,整体性好。 B、结构简单易于操作。 C、钻机倾角可调,适应不同铺设管线设计深度和不同施工场地条件。 D、钻机具有足够的回拉力和较大的回转扭矩,满足反扩拉管要求。 E、易于随时监测钻进方向,调整孔底钻头,控制钻进轨迹。 F、及时监测钻进参数和地层变化。 2 施工方法特点: 2.1 精确性。拖管轨迹准确、精度高,满足设计要求。 2.2 方向可控性。在整个施工过程中,随时可确定管线的位置及埋深,这是传统的顶管工艺所达不到的。 2.3 铺管速度快,施工周期短。同样长度及管径的管线,施工时间是普通顶管线施工时间的1/5。 2.4 广泛的适应性。适用于复杂的地质结构,如乱石、回填土等,适用于地下管网分布复杂的地段。 2.5 不阻碍交通,不污染环境,对路面及河道无损害。 2.6 铺管质量高,由于基本没有破坏原有土质结构,无须进行地下水防 范和软土层的加固措施,避免了土壤沉降过程对管道的应力破坏。 2.7 具有较好的经济效益。管径越大,埋深越深,周边环境越复杂,经济效

天然气管道施工方案

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气(武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98; (二) 《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97; (三)《石油天然气钢质管道无损检查》SY4109/T-2005; (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/T4079-95; (五)《淮安市西安路南延、通甫路南延(园区段)工程施工图设计》; (六)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (七)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)。 (八)《中国石油西气东输第三方施工管理作业指导书》 (九)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期30日历天。 五、施工组织机构: 为确保天然气管道安全,淮安市市政建设工程有限公司高度重视,专门成立了相应的组织机构,负责西安路南延工程天然气管道安全保护管理工作,同时要求相关施工单位成立组织机构,确保天然气管道安全万无一失。 组长:孙家胜 副组长:赵见飞、缪伟国、董金虎 成员:周士军、朱国军、王志刚 六、质量目标: 达到国家和建设部现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达百分之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管

燃气管道施工方案

第一章工程概况 1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N)Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

天然气管道施工总结资料

辛置阀室改造工程辛置分输站施工 施工总结 编制: 审核: 大庆建筑安装集团有限责任公司 2014年7月22日

1、概述 1.1工程概况 1、工程名称:山西天然气有限公司辛置阀室改造工程辛置分输站 施工; 2、施工地点:霍州市南杜壁村; 3 、项目周围的自然条件:项目施工于辛置分输站内,与地方及其 他人员交集较少; 4 、施工场所交通便利,人员和施工机具方可方便到达施工现场; 本次辛置分输站施工内容包括:站场工艺设备、阀门及管件的安装,设备基础施工,管线防腐保温施工,综合值班室及生产用房施工、室外配套工程施工、站场的电气设备安装、动力电缆敷设,室内的网线接线、电话线及闭路电视线路接线以及工艺区照明,单机调试,防雷接地等。 1.2施工概况 工程开工日期为2013 年12 月1 日,竣工日期为2014 年7 月22 日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 1.3施工组织及分工和主要实物工程量 针对本工程的情况,成立了“辛置阀室改造工程项目经理部” 全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有 丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE t 理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。

根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况, 本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1个土 建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1个,共同完成了本工程的施工任务。 项目组织机构图

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制讲明 第二节工程总讲明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术预备 第七节施工用水预备 第八节临时用电预备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的爱护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排打算及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节管道安装施工技术措施 第五章质量安全保证措施

第六章施工工期进度打算和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采纳的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采纳环保、消防、降噪声、文明施工技术措施 1、环境爱护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的要紧施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力打算表 附表四打算开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制讲明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图; (四)本工程要紧采纳的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提早”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。

石油天然气管道工程竣工验收细则

石油、天然气管道工程竣工验收细则 1 范围 本标准规定了管道工程竣工验收准备、验收组织和验收程序,并对竣工资料、竣工验收文件的编制与管理作出了具体要求。本标准适用于按批准的设计文件建成且试运投产成功,符合竣工验收标准的新建及改扩建管道工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 10609.3-1989《技术用图—复制图折叠办法》 GB 50319-2000《建设工程监理规范》 GB/T 11821-1989 《照片档案管理规范》 GB/T 11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB/T 17678.1-1999《CAD电子文件光盘存储归档与档案管理要求》 DA/T 28-2002《国家重大项目文件归档要求与档案整理规范》国家档案局档发字[1997]20号文件《国家档案局关于印发〈城市建设归属与流向暂行办法〉的通知》国家档案局国档发[1992]8号文件《关于印发〈建设项目(工程)档案验收办法〉的通知》 3 术语和定义 3.1 竣工验收是项目(工程)建设的最后一道程序,是工程建设转入正式生产并办理固定资产移交手续的标志。是全面考核项目建设成果,检查项目立项、勘察设计、器材设备、施工质量的重要环节。

3.2 专项验收是指政府行政主管部门对建设项目(工程)环境保护、水土保持、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生等方面进行的验收。 3.3竣工资料指从建设项目(工程)的提出、立项、审批、勘察设计、施工、生产准备到建成投产全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其他载体的声像资料。 3.4 竣工验收文件是建设项目(工程)建设阶段的总结,是竣工验收的法定文件。包括竣工验收报告书、竣工验收鉴定书、单项总结(勘察设计工作总结、施工工作总结、监理工作总结、质量监督工作总结、生产准备及试运考核总结、物资及设备采办总结(含外事总结)等)三部分内容。 4 竣工验收依据 4.1 已批准的项目建议书; 4.2可行性研究报告及批复文件; 4.3 已批准的工程设计文件; 4.4 项目主管部门有关审批、修改和调整等方面的相关文件; 4.5现行的施工技术及验收规范; 4.6国家及行业竣工验收规范; 4.7 国家及行业质量评定标准;

建设工程项目管理全过程流程图

基建文件可按下列流程形成:

立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关 合同文件。 开工文件包括:建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件 分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结 算等。 其他文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣 工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。

(一)立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 (四)招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 (五)开工文件包括:建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 (六)商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 (七)其他文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。

过天然气管道施工方案

内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 棋盘井镇南110kV 线路接入工程穿越长乌临天然气管道 施工方案 一、概况 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局棋盘井镇南110KV变电站线路接入工程。 1. 线路起止点及长度 棋盘井镇南110kV 线路接入工程,线路起于棋阿II 回110kV 线路#N15 塔附近的破口点,止于镇南110kV 变电站。线路总长度为4.761km。其中N2—N9 架空段(三回路已在三新铁路棋都110kV 线路改造中完成,本工程不再进行设计)路径长度为 1.3km;N14—N15 段电缆长度365m;N22—N23 段电缆长度317m。 2. 电压及回路 电压:额定电压110kV。回路:新建段线路全部为双回路架设。 3. 导、地线及电缆型号 导线采用JL/G1A-240/30 型铝包钢绞线;双回路段地线采用两根16 芯OPGW 光缆,棋盘井进线档双变单段地线采用两根16 芯OPGW 光缆和两根GJ-80 镀锌钢绞线;电缆采用YJLW03-64/110kV-1*630mm2。输电电缆在敷设时与西部天然气管道运行有限责任公司长蒙天然气长输管道8段24号阴保桩顺溜500米处形成交叉,按照后建服从先建的原则,输电电缆在天然气管道下方穿越,并做好电缆屏蔽工作。工程由鄂尔多斯和效电力建设工程有限责任公司负责施工。

二、线路路径 1. 线路路径描述 线路起于棋阿线破口点,至J2 后与“三新铁路棋都110kV 线”并成同杆三回往南前进,依次跨过109 国道后占用原神华蒙西双回35kV 线的走廊向西南前进,至J4 后与“三新铁路棋都110kV 线”分开,线路继续向西南前进,依次跨越神华蒙西双回35kV 线、东乌铁路棋南110kV 线后至J5,J5-J6 段采用电缆绕过加油站,J6-N22 段线路平行棋南110kV 线南侧前进,N22-J9 段采用电缆钻越多条高压线路,此后线路平行东乌铁路南它110kV 线前进直至接入镇南110kV变电站。 2. 镇南110kV 变电站出线布置 棋盘井镇南110kV 变电站位于棋盘井镇南工业园区内,车站南路与经六路交汇处。棋盘井镇南110kV 变电站规划共 2 回110kV 出线间隔,向东北出线。根据我院系统提供的资料,本次两回线路各进一台主变,间隔的排序自西向东为:棋盘井、阿尔巴斯。本次采用架空往东北方向出线,然后平行已有线路走廊向西北侧前进。 三、电缆方面说明 1. 本工程两段电缆,采用YJLW03-64/110kV-1*630mm2 铜芯电缆。 N14—N15 段电缆长度365m,N22—N23 段电缆长度317m。电缆正常段 采用电缆沟敷设,在N14—N15 段电缆钻越两条天然气管道及 2 条自来水管道处采用保护管直埋敷设。经过我长蒙天然气长输管道8段24号阴保桩顺溜500米。

燃气管道施工方案..

燃气管道施工方案 一、编制依据: 1、施工合同、施工设计图; 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97; 4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 二、工程概况: 1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道 管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。 三、施工部署和管理体系: 1、主要工程量: 序号名称型号规格单位数量备注 1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391 2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160 米200 3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200 米1224 4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16 5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3 6 燃气球阀dn90 个16 7 燃气球阀 dn110 个 2 8 燃气球阀 dn160 个 3 9 45°弯头dn160 个 4 10 钢套管20#刚D219×6 米247 11 钢套管20#刚D244.5×6 米94 12 钢套管20#刚D273×6 米78 13 管帽聚乙烯(PE100)dn110 个 3 14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2 15 阀门井D=760 座21 16 警示带带示踪线米1815 17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表) 序号机具名称型号及规格数量单位备注 1 工程指挥车 2 辆 2 现场转管车自制 1 辆 4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台 5 电动钢丝刷10 台 6 氩弧焊机300ST 4 台 7 焊条保温筒 4 台 8 角向磨光机S1MJ-125 2 台 9 千斤顶5吨 2 台 10 链条葫芦5T 10 套 11 电火花检测仪 2 台

天然气管道施工总结

应县- 张家口天然气输气管道工程第二期工程二标段 施工总结 单位名称: 时间:2010年11月20日 1、概述 1.1工程概况应县-张家口天然气输气管道工程,管线起点为西气东输陕京一

线应县加压站,途经山西朔州市、大同县、阳原县、宣化县,终点为张家口市东山产业集聚区园区内,管道线路全长283km,管径 508x7.1(6.4/8.7/10.3)管线材质采用L415螺旋缝双面埋弧焊钢管,输气规模为12 亿立方米/ 年。工程竣工后,引入天然气张家口市将以天然气代替煤炭,改善张家口市的能源结构,对加快张家口市的清洁工业发展,改善张家口市空气环境质量和北京上游的环境质量具有重大的意义,为张家口市提升城市形象,提高人民生活质量,促进经济发展和构建和谐社会起到积极的推动作用。 本标段从1#阀室到2#阀室,沿线地貌单元为山前冲洪积平原,地形平坦开阔,局部地段有波状起伏。管线沿线主要耕地、林地和烟碱地。主要种植玉米、高粱、土豆、西瓜等;林地主要为柏树和杨树,局部经过少量行树;线路所经地区位于山西省朔州市应县、怀仁县及大同市大同县。位于中纬度偏北地区的大陆内部,大陆性强,是半干旱大陆性季风气候。主要特征是:低温干燥、冬长夏短、风沙大、降水少而集中、干旱、风灾、冰雹、霜冻、洪涝等灾害性天气时有发生,地貌以冲洪积平原为主,岩土主要为冲洪积粉土及卵砾石。 1.2 施工概况 工程开工日期为2010年2 月28 日,竣工日期为2010年11 月17 日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人

工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 1.3施工组织及分工和主要实物工程量针对本工程的情况,成立了“应县-张家口天然气输气管道工程项目经理部”,全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE 管理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。 根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况,本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1 个土建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1 个,共同完成了本工程的施工任务。

工程项目管理工作流程图

签署施工合同 拟定项目管理计划 委任项目经理、组建项目部 收集有关资料,实施项目管理工作 进度管理 实名制管 理 应收账款 财务核算 材料管理 分包招标 竣工验收 项目结束、总结、归档 总经办 工程部 项目部 市场部 财务部 物资部 合约部 形象策划 施工管理 组织审图 工程投标 开户银行 编制采购 成本测算 行政管理 安全管理 拟定方案 合同洽谈 设置账户 计划 材料分析 人事管理 质量检查 临设规划 计划统计 款项筹集 市场询价 跟踪审计 安全保卫 竣工验收 项目管理 合同交底 资金拨付 物资采购 工程决算

建设文明施工管理体系 制定文明施工管理制度掌握施工合同对文明施工的要求 实施文明施工管理 明确目标签订责任状确定文明施工标进行文明施工投入 现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理扬尘噪音污 合设设理置置设大七置门牌悬四主材 挂通体料 安一挂合 全平密理 设两设保 备区置证 合分临卫 理开时生 做加做禁 好强 垃员 圾工 注加污 围及两标合目堆防水饮堆教 挡宣图识理网放护冲水放育传绿厕清 化所运 实施效果的检查验收 达标注意保持未达标查明原因整改好黄意强水现赌噪尘处场毒音噪理看酗控管后护酒制理排 放

员 防 安全管理工作流程图 成立组织明确分工 成立组织 第一责任人 主管 具体工作 成 配 建 法 项 企 项立 备 立 人 目 业 目安 专 群 代 负 分 分全 职 众 表 责 管 管部 安 管 人 安 安 全 理 全 全 员 体 负 负 系 责 责 人 人 制定安全管理制度 责 培 性 任 训 工 制 教 程 度 育 验 、 收 交 制 底 度 消 设 治 用 防 备 安 电 管 管 管 制 理 理 理 度 制 制 制 度 度 度 安 度 特 事 安 全 种 故 全 护 作 应 检 用 业 急 查 品 人 救 制 管 援 度 理 制 制 管 度 度 理 制 实施安全管理 安 进 确 保 强 化全 行 会 安 人 员 安 全 议 全 设 备 意 识培 训 处 于 和 现 安 全 场 自 状 态 检 自保 项 目安 全 主 管 每日 上传 安 全 巡 查表 项目部每月 25 日上传工程安全文明施工控制情况表 专 专 项 职 职 目 部 部 安 门 门 监 负 工 员 责 作 人 人 员 安 安 危 现 机 现 临 全 全 险 场 械 场 时 进 督 做 行 促 好 方 存 应 案 在 急 检 问 救 查 题 援 的 整 改

天然气管线改造施工方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:淄川罗村大王路天然气管道改造工程

淄川罗村大王路天然气管道改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 审批:

中石化工建设有限公司山东管道项目经理部2017年03月30日

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 三、主要工程量 (5) 四、施工部署 (5) 五、施工方案 (7) 1、施工工序: (7) 2、前期准备 (7) 3、施工方案 (7) 4、作业带清理、修筑施工便道 (8) 5、防腐管运输与堆放 (8) 6、布管 (9) 7、管口组对 (9) 8、管道焊接与检验 (9) 9、停气、置换 (10) 10、旧管拆除、组焊 (10) 11、管沟下沟 (10) 13、管沟回填 (11) 14、管道试压 (11) 15、管道连头 (12) 五、HSE管理体系 (12) 六、HSE措施 (12)

七、质量保证体系 (14) 八、施工所需设备机具及辅助材料 (14)

淄川罗村大王路天然气管道改造工程施工方案 一、编制依据 1、山东济安工程项目管理有限公司提供的施工图纸 2、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 3、《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 4、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 6、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 7、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 8、《施工现场用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、《中华人民共和国安全法》 10、《中华煤气国内合资公司地下管网及有关设施之设计、施工和维修指引》-DM11 二、工程概况 本工程为淄川罗村大王路天然气管道改造工程,钢管线路改造1处,改造管线全长约120米,修路时结合规划及现场情况埋地敷设,管道埋深不少于1.5m。管道环向焊缝要求进行100%超声波和射线探伤检查。 三、主要工程量 罗村大王路段:管道割口拆除2处,阀门拆除重装2台,施工段长度为120m(包含工序内容为测量放线、布管、开挖管沟、管道安装、试压、回填)。 四、施工部署 技术准备:技术人员收集相关技术文件及相关标准、规范,并对施工人员进行详细的技术指导,按照设计及规范要求进行交底,了解工程特点和基本施工内容及质量要求。组织人员学习、掌握本工程施工内容,同时组织有关人员进行施工现场踏线,了解本标段施工现场具体情况。 施工人员准备:成立项目部,配备项目管理人员,选调强有力的施工机组,明确施工任务划分,进行施工人员、设备调配;对全体施工人员进行技术交底、安全教育。

天然气管道施工方案.

天然气管道保护施工方案 一、工程概况 1、工程简介 佛山一环西线路基以东用地范围内埋设两条天然气管线,东侧为9.2Mpa高压燃气管道,管径D610mm,属大鹏液化天然气有限公司,西侧为4.4Mpa中压燃气管道,管径D500mm,属佛山市天然气高压网有限公司。外业调查期间对两条地下管道的管位进行了现场测绘,设计时以现场调查成果为准。高压燃气管道覆土不小于1.2m;中压管道管顶标高为0~1.0m(珠基高程,换算为85年国家高程约0.6~1.6m)。本工程天然气管道范围是南侧东辅路SEK0+435~SEK1+040。 2、管线保护设计 按照天然气主管部门要求,铺路施工前必须对管道采用盖板保护的方式,设计原则及施工顺序如下: 1、按2:1的坡率开挖至基础底,不应开挖管道下方,必要时要采取相应措施,保证管道下地基土的稳定。 2、浇筑C20混凝土墙身,沟内填砂,盖上C30钢筋混凝土实心板。 3、开挖段填砂至路床顶。 4、此段属于软基路段,管道保护盖板涵身基地采用水泥搅拌桩及预制方桩两种处理方式。 1)、单孔盖板涵身基底和双孔整体盖板涵外侧身基底采用水泥搅拌桩处理;双孔整体盖板涵中间涵身基底采用打入预制方桩处理。 2)、水泥搅拌桩直径50cm,横向两根桩,桩间距91cm,顺路线方向间距1m(0.91m)。 3)、预制方桩边长20cm。横向3根桩,桩间距61cm,顺路线方向间距1.2m。 二、工程管理目标 1、质量目标 工程质量达到合格标准,一次验收合格率达到100% 。 2、工期目标 本天然气管道保护工程计划开工日期为2012年4月20日,此工程分为水

泥搅拌桩施工、预制方桩施工和盖板涵施工三个部份,计划完工日期2012年7月10日。 三、施工组织布署 1、主要管理人员 2、主要劳动力投入情况

天然气管道安装施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:渑池县顺和公馆天然气管道安装工程 工程地点:仰韶大街西段南侧,丽景路南段东侧 工程内容:户内安装、庭院开挖煤气管道,PE管道以及室外钢管焊接。 二、编制依据 1、《建筑设计防火规范》 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-89) 3、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98)。 4、《城镇燃气室内工程质量验收规范》(CJJ94-2003) 5、《燃气埋地聚乙烯PE管道系统管材、管件》 6、《建设工程资料管理规程》 第二章施工准备与资源配备 1、现场准备

做好施工前的各项准备工作,是保证工程质量和进度的必要条件,也是保证施工进度和工程质量的关键环节,可为施工管理创造有利条件。 2、施工组织管理 针对本工程工程特点,我公司对本工程安排项目经理负责,对本工程进行组织、协调、指挥。对本工程的工程量、工期、安全负全部责任,施工设立:防腐组、焊接组、安装组。 项目经理为公司法定代表人在本工程的代理人,全权代表法定代表人履行工程合同,确保合同顺利实施。对进入现场的人、财、物有统一调配的权利,有对管理人员和施工人员的分配权。 3、技术准备 接到施工图后,由公司技术管理部门组织项目施工技术、预算等相关人员认真学习图纸和施工验收规范、操作规程,使上述人员领会施工图纸的设计意图,明确施工过程中的有关规定,做到施工管理人员在施工过程中理解设计内容,思路清晰。 在熟悉图纸设计意图和理解设计内容的基础上,找出存在的问题,结合施工条件、特点,由建设单位负责组织设计单位、监理单 1

位、施工单位进行设计交底和图纸会审。通过会审解决存在的问题,共同商讨影响施工进度和质量的措施,扫除技术障碍,建立必要的和相关的质量记录。 4、编制合理可行的施工方案和技术组织施工措施及质量 保证措施,建立施工秩序,调节施工中薄弱环节,及时处理预防 可能出现的问题,达到工期短,质量好的效果。 第三章主要施工方法及技术措施 本项工程主要包括终端用户室内安装和室外管网敷设工作,施工过程中严格遵照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》和《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行施工、检查和验收。 (1)室内管网设备安装 修孔钻孔→套管安装→组对焊接→管线吹扫→强度试验→设备安 装→管线刷漆→严密性试验→竣工验收 (2)中低压管网设备安装 定位放线→管沟开挖→组对焊接→无损检测→管线吹扫→强度试 验→防腐补口、补伤→防腐检测→土方回填→设备安装→系统严密性试验→安装标志桩→竣工验收 1.室外管线及设备安装施工技术措施 本项工程施工过程中需要拆除并恢复路面,拆除并恢复人行道,整理铺种绿化用地,因此必须在施工前与有关部门联系,做好协调工作,待批准后方可施工。 在施工过程中要确保文明施工,用彩钢板对施工段进行围档,同时标识明确,做到边施工,边回填,边恢复,确保正常交通及行人安全,具体施工方法如下: 1.1测量定位 按设计施工图给定的管线坐标、高程及建设单位指点的水准点,进行测量放线,确定管线位置,并用白灰按土方开口宽度做好标记,为土方开挖提供依据,同时绘制沿线地面障碍及沿线情况图,为施工及协调工作提供依据。 1.2施工协调 按测量放线提供的沿线情况图,对需要拆除人行道板移植乔木、草坪、砼路面以及其它情况,由专职协调员与有关单位联系说明情况,办理各种施工手续,保证施工顺利进行。 1.3施工现场安全防护 2

天然气管道施工总结资料

辛置阀室改造工程辛置分输站施工施工总结 编制: 审核: 大庆建筑安装集团有限责任公司 2014年7月22日

1、概述 1.1工程概况 1、工程名称:山西天然气有限公司辛置阀室改造工程辛置分输站施工; 2、施工地点:霍州市南杜壁村; 3、项目周围的自然条件:项目施工于辛置分输站内,与地方及其他人员交集较少; 4、施工场所交通便利,人员和施工机具方可方便到达施工现场; 本次辛置分输站施工内容包括:站场工艺设备、阀门及管件的安装,设备基础施工,管线防腐保温施工,综合值班室及生产用房施工、室外配套工程施工、站场的电气设备安装、动力电缆敷设,室内的网线接线、电话线及闭路电视线路接线以及工艺区照明,单机调试,防雷接地等。 1.2施工概况 工程开工日期为2013年12月1日,竣工日期为2014年7月22日,已完成合同规定的全部内容。本工程施工主要以机械为主,人工为辅,从扫线、布管到管沟开挖、下管、回填全部采用挖掘机作业,配合人工;焊接采用大型移动电站,直管段对口全部使用内对口器,机械化程度较高。 1.3施工组织及分工和主要实物工程量 针对本工程的情况,成立了“辛置阀室改造工程项目经理部”,全面负责本工程的组织、指挥及协调、管理、监督工作,并选派具有

丰富施工经验的管道安装队伍承担此项工程的施工。建立健全质量保证管理体系、HSE管理体系、工程施工管理体系等管理网络,严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范精心组织施工,并在施工全过程中,使用工程项目管理软件进行工程管理,实施关键线路控制,保质、安全、按期的完成施工任务。 根据我公司以往管道工程施工经验及本工程管线的现场情况,本工程所经地段,地形较平坦地区,采用沟上组焊流水作业。结合本工程工作量和工期要求,除了2个焊接机组、1个连头机组和1个土建机组外,另成立了测量小组、协调小组、安保小组、运输机组、弯管机组、试压机组各1个,共同完成了本工程的施工任务。 项目组织机构图

天然气管道工程施工进度计划

精品文档 . 序号任务名称 数量工期开始时间结束时间投入资源(每天/班组) 1 伟业公司以东路段至殡仪馆路与广梅汕铁路交叉口处 De315管线施工,全长约8940米,其中定向钻施工约2550米,开挖施工约 6390米。计划顺序施 工,平均500米分段施工,具体施工位置及长度详见附图。 9050m 74 13-11-18 14-01-30 工艺组2组,每组4人,配置电熔机 1台、热 熔机2台、空压机1台。土建组2组,每组3人,配置钩机2台。顶管组2组,每组8人,配置顶管机 2台。 2第1段施工:云七村村道管段400m 10 13-11-18 13-11-27 3管道焊接及试压400m 2 13-11-18 13-11-19 工艺组一组4定向钻施工 400m 8 13-11-18 13-11-25 顶管组一组 5管线碰口及部分地貌恢复30m 1 13-11-26 13-11-26 工艺组一组,土建组一组 6本段管道吹扫 400m 1 13-11-27 13-11-27 工艺组一组 7第2段施工:润佳公司管段500m 9 13-11-20 13-11-28 8管道焊接及试压500m 3 13-11-21 13-11-23 工艺组一组9管沟开挖500m 4 13-11-20 13-11-23 土建组一组、二组10管道下沟及回填500m 3 13-11-22 13-11-24 土建组一组、二组 11本段管道碰口及吹扫500m 2 13-11-25 13-11-26 工艺组一组12与第1段管线碰口试压900m 2 13-11-27 13-11-28 工艺组一组 13第3段施工:昌意公司管段450m 9 13-11-23 13-12-01 14管道焊接及试压450m 2 13-11-23 13-11-24 工艺组二组15管沟开挖260m 3 13-11-23 13-11-25 土建组一组16管道下沟及回填260m 2 13-11-26 13-11-27 土建组一组17定向钻施工 190m 4 13-11-26 13-11-29 顶管组一组 18管线碰口及部分地貌恢复20m 1 13-11-30 13-11-30 工艺组二组,土建组二组 19本段管道吹扫 450m 1 13-12-01 13-12-01 工艺组二组 20第4段施工:云宝大道管段500m 13 13-11-25 13-12-07 21 管道焊接及试压 500m 3 13-11-25 13-11-27 工艺组一组 序号 任务名称数量 工期 开始时间 结束时间 投入资源(每天/班组) 22定向钻施工 190m 4 13-11-29 13-12-02 顶管组二组

天然气管道保护施工方案

胜利花园农转非安置房工程 天 然 气 管 道 保 护 方 案 编制人:沈明忠 审核人:罗庆志 编制单位:重庆建工住宅建设有限公司

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:胜利花园农转非安置房工程编号:10

胜利花园农转非安置房工程 天然气保护措施施工方案 一、编制说明: 1.1、编制依据: (1)、《胜利花园农转非安置房工程(五标段)施工合同》。 (2)、现场踏勘调查所获得的有关资料。 (3)、本土石方工程位于江北区唐家沱地块,根据建设单位提供重庆地质勘查107地质队2008年11月对胜利花园地块测绘计算成果显示,其总挖方量约为45万余方,总填方量约为46万余方,不可利用的挖方(清表、淤泥、建筑与生活垃圾)部分约为6万余方。而根据107地质队提供测绘计算成果进行分析,其挖方量大部分分布在一、二、三标段,犹以一标段为甚,单一标段的挖方量即在20余万方。一、二、三标段的分布位置位于整个土石方工程的南面沿线,与市政道路海尔路呈弧形沿线相邻。 问题在于,海尔路路基下在胜利花园土石方工程范围内沿线有一根直径为325mm的天然气供气管道。开工伊始,天然气公司即多次发出通知告示,指出在天然气管道分布的一定区域内不得采取爆破施工。后经我公司跟天然气公司等接触和查阅相关法律法规与多方了解,确定天然气管道在其50M范围内不得采用爆破施工。 为了从给建设单位节约费用和降低成本角度出发,我施工单位特采取一定的施工措施,尽最大努力,以将不可实施爆破的范围缩小到

25m范围内,在25m范围内采用机械土石方进行施工。为此,特编制此天然气管道保护措施方案。 (4)、国家、行业和重庆市颁发的有关现行规范、标准、及规定:《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》 《重庆市天然气管理条例(2006年修订)》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 1.2、实施地点: 该工程位于胜利花园土石方工程顺沿临海尔路侧(详见平面布置图)。 1.3、编制范围: 本施工方案的编制范围为所附平面图所示的天然气管道25m范围内的机械土石方施工以及对天然气管道的保护措施。 1.4、编制原则: (1)、严格遵守相关法律法规与建设方及平面图规定的要求、编制本施工方案。 (2)、在仔细考察工程所属的位置,认真研读招标文件和设计文件的基础上,结合本条天然气管道的实际特点与相关规范,做到措施到位,施工得体,合理组织本条天然气管道范围内的机械土石方施工与天然气管道的保护措施。 (3)、在安全保证措施方面以“安全第一,预防为主。”立足全面性、可靠性及可操作性,建立安全岗位责任制,确保工程顺利完成。 二、工程概况:

相关文档