重庆市轨道交通一号线沙大段工程

110k V主变电所系统

FNGR35kV-1000A-10s 中性点接地装置

技术规格书

重庆市轨道交通(集团)有限公司:

重庆轨道交通设计研究院:

重庆电力设计院:

重庆电网建设有限公司:

深圳市华力特电气股份有限公司

2010年8月

35kV中性点接地装置FNGR35kV-1000A-10s技术规格书

1 总则

1.1 适用范围本技术规格书适用于重庆轨道交通一号线沙大段110KV变电所内35kV 中性点接地装置。

本技术规格书提出了对35kV中性点接地装置的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.2 使用条件

安装地点:户内

环境温度: -25~+50℃

最大日温差:25K

相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%;有凝露的情况发生。

海拔高度:≤1000m(黄海高程)

地震烈度:≤8度

加速度水平分量:0.3g

加速度垂直分量:0.15g

持续时间:正弦三个周波

安全系数:1.67

污秽等级:3级,爬电比距不少于2.5cm/kV

2、引用标准

3. 主要技术参数

3.1 系统额定电压: 35 kV

3.2 系统最高电压:40.5kV

3.3 额定频率: 50 Hz

3.4 系统中性点接地方式:经小电阻接地

3.5 35kV-1000A-10s中性点接地电阻柜参数要求

注:1)电阻值:电阻器在25℃时的电阻值偏差在±5%范围内。电阻器随着温

度的变化电阻值在一定范围内变化,该变化可由电阻率的温度系数进行计算:

2121[1()]R R αθθ=+-。

2)每节电阻对地的工频耐压不小于每节电阻额定电压的2.5倍加2kV 。 4 结构

4.1 电阻器为户内型、地面安装。其壳体为空气冷却,自然通风。 4.2 电阻器的进出线方式为:下进下出

4.3 电阻器壳体的设计便于安装和维护。外壳采用电解板喷塑。外壳应有可靠的接地端子。 外壳的防护等级为IP2X ,柜体采用前开门,并符合相应五防联锁要求,柜体四面都为拆卸式盖板, 外壳颜色在设计联络时确定。

4.4 电阻器中的电阻元件采用美国PGR 原装进口特殊不锈钢合金电阻材料,可确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠,且电阻材料为合金材料,选用熔点高、抗拉强度高、阻值稳定、随温度变化小、可靠性高、体积小、重量轻。电阻元件应与壳体完全隔离。电阻器柜体内部与电阻片直接有关的绝缘件,如电阻片与两端支撑件之间的绝缘件采用耐高温材料。

4.5电阻柜中电阻元件的联结应采用栓接或焊接,不应采用低熔点合金作连接,防止运行中电阻片之间电动力的作用发生松动,栓接时的紧固件应考虑电阻运行温度产生的不利影响。

4.6 电阻器的支持绝缘子符合GB 8287.1标准的要求。

4.7 电阻器的套管符合GB/T 12944.1和G/T 12944.2标准的要求。 4.8 壳体电阻器的套管符合GB/T 12944.1和G/T 12944.2标准的要求。 4.9电流互感器、支架的要求符合相关标准的要求。 4.10加保护外壳后,不应降容,并保证温升不超标。

4.11 油漆和防锈要求:外壳及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质。 4.12电阻器对外引线及电阻器节与节之间连接线截面采用不低于100mm 2铜质材料。

4.13电阻器应采用应采取散热良好的结构,柜体应采用散热良好的外壳,并适应安装地点的散热要求,柜体内有足够的散热空间,柜体四周应留有足够的散热空间。

4.14上部有水平支撑绝缘子,以保证电阻片框架的整体强度。

4.15电阻片支撑杆端部采用耐高温的绝缘套,支撑杆中部无螺纹,两端螺纹外径不得大于中部外径。

4.16 箱体通风应采用底板网板的结构。

4.17柜内装设零序电流互感器一台。

4.18绝缘套管及支持绝缘子选用耐热、耐高温元件。

4.19配置带通讯口的中性点接地电阻器监测装置。

4.20柜体进线为下进线,应考虑防涡流措施。

5 试验

5.1 型式试验

按照DL/T 780-2001标准要求提供型式试验报告。

5.2 例行试验

按照DL/T 780-2001标准进行例行试验,并记录。例行试验具体内容及要求如下表:

6 铭牌

应有明确的符合国标的铭牌参数,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号应清晰耐久。铭牌材质为不锈钢,其安装应牢固并易观察。

7 文件和资料

承包商应提供所有必须的设计、安装、调试、验收的文件和资料。图纸包含结构总装图,外观图,二次接线原理图,地基图。

8 供货范围

9 FNGR35kV-1000A-10s接地电阻柜设备清单(每台)

10 包装及运输

10.1 本产品装箱时应按正常位置放置于枕木上,并用螺栓紧固;

10.2 柜体罩上塑料罩,以防止运输或存储过程中灰尘或水汽侵入;

10.3 建议采用原包装将设备汽运抵安装现场,以防止在运输中可能出现的损坏;

10.4 为防止运输过程中电阻松动,专门以紧固带加以固定;

10.5 用板条钉箱;

10.6 在电阻柜包装箱清楚地标明交货地点,设备名称和运输重量等;

10.7 所有包装箱均可用叉车装入通用货柜中;

10.8 货到后,应用叉车或吊车卸货;

10.9 卸货前应加以检查,以确认运输过程中货物安全无损。

35kV系统中性点接地电阻及接地变压器设计选型

中性点接地电阻及接地变压器选型方案 一、系统设计现状及电容电流计算 变电站总共上3台的主变压器,联接组别Y/Δ,额定电压110kV/35kV。35kV配电系统全部采用电缆线路,根据变电站35kV电缆线路型号及长度计算系统电容电流如下: 据乔工介绍:I、II、III段母线对应的电容电流各为Ic=50A, 35kV侧共有三段母线,三段母线都采用中性点经电阻接地方式,因此三段母线应考虑并列运行情况 则系统总的对地电容电流为IcI+IcII+IcIII =50A+50A+50A=150A 考虑以后用电负荷增加和远期发展及变电站其他设备的对地电容电流。系统总的电容电流取150A*1.2=180A。 二、中性点经电阻接地方式优点 变电站35KV系统采用中性点经电阻接地方式的主要目的是限制系统过电压水平和单相接地故障情况下实现快速准确选线。 中性点经电阻接地方式的两个最主要优点即是:(1)有效限制系统各种过电压,特别是对间歇性弧光接地过电压水平的限制;(2)利用大的接地故障电流,解决选线难,达到准确快速选线切除故障线路的目的。 中性点经电阻接地方式特别适用于电缆线路为主的配电网,大型工矿企业、机场、港口、地铁、钢铁等重要电力用户,以及发电厂发电机和厂用电系统。其主要优点体现在: 1)降低工频过电压,非故障相电压升高小于倍; 2)有效限制间歇性弧光接地过电压; 3)消除谐振过电压;降低各种操作过电压; 4)可准确判断并及时切除故障线路; 5)系统承受过电压水平低,时间短;可适当降低设备的绝缘水平,提高系统设备的使用寿命,具有很好的经济效益。 6)有利于具有优良伏秒特性的氧化锌避雷器MOA的应用,降低雷电过电压水平;适用于系统以后扩容及对地电容电流大范围变化情况,电阻不需要调节;设备简单、可靠,投资少、寿命长。 三、中性点接地电阻选型 中性点接地电阻的选型主要依据系统总的电容电流选取。 采用中性点经电阻接地时,电阻值的选取必须根据电网的具体情况,应综合考虑限制过电压倍数,继电保护的灵敏度,对通信的影响,人身安全等因素。 变电站35KV配电网中性点接地电阻选择33.7Ω,即发生单相接地故障时流过电阻的额定电 ①从降低配电网过电压水平考虑: 中性点经电阻接地方式可以降低配电系统的弧光接地过电压水平,从而保证配电系统电气设备的安全运行。根据国内有关机构做的EMTP程序计算、过电压模拟装置的实际模拟及各地区局运行经验表明,弧光接地过电压水平随着电阻的额定通流 I R增加而降低,I C为系统电容电流。即: 当I R≈I C时,过电压水平可降到2.5PU以下; 当I R≈2I C时,过电压水平可降到2.2PU以下; 当I R≈4I C时,过电压水平可降到2.0 PU以下;

35kV、10kV系统消弧线圈、小电阻接地、接地变压器的选择及计算

35kV、10kV系统消弧线圈、小电阻接地、接地变压器的 选择及计算 我国电力系统中, 10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A《一次设计手册》P81页)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。 但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果: 1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U 为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2)持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。 为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就这样的情况下产生了。接地变压器就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小。另外接地变压器有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。接地变压器的工作状态,由于很多接地变压器只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变压器就是属于无二次的。接地变压器在电网正常运行时,接地变压器相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变

35kV接地电阻

重庆市轨道交通一号线沙大段工程 110k V主变电所系统 FNGR35kV-1000A-10s 中性点接地装置 技术规格书 重庆市轨道交通(集团)有限公司: 重庆轨道交通设计研究院: 重庆电力设计院: 重庆电网建设有限公司: 深圳市华力特电气股份有限公司 2010年8月

35kV中性点接地装置FNGR35kV-1000A-10s技术规格书 1 总则 1.1 适用范围本技术规格书适用于重庆轨道交通一号线沙大段110KV变电所内35kV 中性点接地装置。 本技术规格书提出了对35kV中性点接地装置的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.2 使用条件 安装地点:户内 环境温度: -25~+50℃ 最大日温差:25K 相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%;有凝露的情况发生。 海拔高度:≤1000m(黄海高程) 地震烈度:≤8度 加速度水平分量:0.3g 加速度垂直分量:0.15g 持续时间:正弦三个周波 安全系数:1.67 污秽等级:3级,爬电比距不少于2.5cm/kV 2、引用标准

3. 主要技术参数 3.1 系统额定电压: 35 kV 3.2 系统最高电压:40.5kV 3.3 额定频率: 50 Hz 3.4 系统中性点接地方式:经小电阻接地 3.5 35kV-1000A-10s中性点接地电阻柜参数要求 注:1)电阻值:电阻器在25℃时的电阻值偏差在±5%范围内。电阻器随着温

度的变化电阻值在一定范围内变化,该变化可由电阻率的温度系数进行计算: 2121[1()]R R αθθ=+-。 2)每节电阻对地的工频耐压不小于每节电阻额定电压的2.5倍加2kV 。 4 结构 4.1 电阻器为户内型、地面安装。其壳体为空气冷却,自然通风。 4.2 电阻器的进出线方式为:下进下出 4.3 电阻器壳体的设计便于安装和维护。外壳采用电解板喷塑。外壳应有可靠的接地端子。 外壳的防护等级为IP2X ,柜体采用前开门,并符合相应五防联锁要求,柜体四面都为拆卸式盖板, 外壳颜色在设计联络时确定。 4.4 电阻器中的电阻元件采用美国PGR 原装进口特殊不锈钢合金电阻材料,可确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠,且电阻材料为合金材料,选用熔点高、抗拉强度高、阻值稳定、随温度变化小、可靠性高、体积小、重量轻。电阻元件应与壳体完全隔离。电阻器柜体内部与电阻片直接有关的绝缘件,如电阻片与两端支撑件之间的绝缘件采用耐高温材料。 4.5电阻柜中电阻元件的联结应采用栓接或焊接,不应采用低熔点合金作连接,防止运行中电阻片之间电动力的作用发生松动,栓接时的紧固件应考虑电阻运行温度产生的不利影响。 4.6 电阻器的支持绝缘子符合GB 8287.1标准的要求。 4.7 电阻器的套管符合GB/T 12944.1和G/T 12944.2标准的要求。 4.8 壳体电阻器的套管符合GB/T 12944.1和G/T 12944.2标准的要求。 4.9电流互感器、支架的要求符合相关标准的要求。 4.10加保护外壳后,不应降容,并保证温升不超标。 4.11 油漆和防锈要求:外壳及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质。 4.12电阻器对外引线及电阻器节与节之间连接线截面采用不低于100mm 2铜质材料。 4.13电阻器应采用应采取散热良好的结构,柜体应采用散热良好的外壳,并适应安装地点的散热要求,柜体内有足够的散热空间,柜体四周应留有足够的散热空间。

光伏电站35kV系统中性点低电阻接地的应用

光伏电站35kV系统中性点低电阻接地的应用 大型地面集中光伏电站汇集线在发生单相接地故障时,容易引起工频过电压并造成设备故障,给汇集线的安全、可靠运行带来严重后果,中性点接地方式对电网安全稳定运行又有着非常重要的影响,本文建议光伏电站35kV系统采用低电阻接地方式、介绍了光伏电站35kV汇集线中性点低电阻接地方式的设计方案、接地电阻阻值计算方法、接地变容量的计算方法和继电保护的配置方案和整定原则,对光伏电站的运行设计有一定的参考价值。 标签:光伏电站;汇集线;中性点低电阻接地;继电保护整定原则 0 引言 选择电网中性点的接地方式是一个综合性问题。它与电压等级、单相接地短路电流、继电保护配置、过电压水平等有关,直接影响电网的绝缘水平、供电可靠性和连续性、继电保护、系统稳定以及对通信线路的干扰等。电力网中性点的接地方式有中性点有效接地和中性点非有效接地两种类型。其中,中性点非有效接地方式可分为中性点不接地方式、中性点低电阻接地方式、中性点高电阻接地方式和中性点谐振接地方式。 以往光伏电站35kV及以下系统采取中性点经消弧线圈接地或不接地方式运行。消弧线圈接地方式的缺点是降低了小电流选线装置的灵敏度、容易发生串联谐振过电压、在非正常运行方式下,无法抵消弧光接地时的全部高频分量,可能引起很高的弧光接地过电压。 近几年,光伏电站建设规模逐年快速扩大,大型光伏电站面积较大,各子系统的间距较远。光伏场区通常将逆变器的出口电压经过箱式双分裂升压变压器升压到35kV,通过35kV汇集线送往升压站,经升压站主变升压后接入系统。光伏电站35kV汇集线线路较长,一般采用电缆或架空方式,这导致35kV系统电容电流的数值大幅度增加。据统计,全国已出现多起因单相接地故障不能快速切除导致故障扩大并成为光伏发电大规模脱网的主要原因。当前,并网安全问题始终是悬在光伏产业头顶上的一把剑。因此,对于35kV系统电容电流数值较大的光伏发电站,接地方式的选择将直接影响到光伏电站电气设备的安全运行。 1 中性点低电阻接地方式的原理及特点 1.1 原理 中性点低电阻接地方式即在系统中性点与大地之间串联接入一定阻值(0.1~1500欧)的电阻。当发生单相接地短路故障时,由于电弧在重燃--熄灭--再重燃的过程中积累了大量的能量,当中性点接入电阻器后,电阻器泄放了燃弧后的能量,使中性点的电位降低,且故障相电压恢复速度减慢,电弧重燃的可能性就降低了。由于电阻吸收了故障时的弧光能量,有效限制了弧光过电压倍数,

接地电阻要求

A类装置的接地电阻 1.变电所电气装置的接地电阻阻 (1)有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求。 1)一般情况下接地装置的接地电阻应符合下式要求 R≤ 2000/I (13-1) 式中:R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω: I—计算用的流经接地装置的入地短路电流,A。 公式(13-1)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。 2)当接地装置的接地电阻不符合式(13-1)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω。且其人工接地网及有关电气装置应符合规范6.2.2的要求。 (2)不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式要求 R≤120/I(13-2) 但不应大于4Ω。

2)高压电气装置的接地装置,应符合下式要求 R≤250/I(13-3) 式中:R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω; I—计算用的接地故障电流,A。 但不宜大与10Ω。 注:变电所的接地电阻、可包括引进线路的避雷线接地装置的散流作用。 规范6.2.2的要求 (1)为防止转移电位引起的危害,对可能将接地网的高电位引向变电所外或将低电位向变电所内的设施,应采用隔离措施。例如:对外的通信设备加隔离变压器;向变电所外供电的低压线路采用架空线,其电源中性点不在变电所内接地,改在变电所适当的地方接地;通向变电所外的管道采用绝缘段等等。 (2)考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,变电所内的3~10kV阀式避雷器不应动作或动作后应乘受被赋与的能量。(3)设计接地网时,应验算接触电位差和跨步电位差。 3)消弧线圈接地系统中,计算用的接地故障电流应采用下列数值:①对于装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置、计算电流等于接在同一接地装置中同一系统各消弧线圈额定电流总和的 1.25倍。 ②对于不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置、计算电流等于系统中断开最大一台消弧线圈或系统中最长线路被切除时

35kv变电站防雷接地保护方案

35kv变电站防雷接地保护方案 一、背景与目标 随着电力系统的不断发展,35kv变电站的数量逐渐增多,其运行安全问题也日益突出。雷电是导致变电站故障的重要因素之一,因此,制定一套有效的防雷接地保护方案至关重要。本方案旨在提高35kv变电站的防雷接地能力,确保其在雷雨天气下的正常运行。 二、方案设计 1.避雷针安装 在变电站的进出线架构、变压器和开关设备等重要设施上安装避雷针,以防止直击雷对设备造成的损害。避雷针应选择具有优良导电性能的材料,并按照规范进行安装,以确保其保护效果。 2.接地网设计 设计一个覆盖全站的接地网,确保所有设备均能通过低阻抗路径连接到地网。接地网的设计应考虑以下几点: (1) 确定合理的接地电阻值,以确保地网与大地之间的导电性能良好; (2) 选择合适的接地体材料,如镀锌钢等; (3) 按照规范的施工方法进行接地体的埋设和连接。 3.浪涌保护器设置 在变电站的电源、信号等关键部位设置浪涌保护器,以吸收雷电过电压和操作过电压等瞬时能量,保护设备免受雷电冲击。浪涌保护器的选择应符合设备的额定电压、持续运行电压等参数。 4.合理布线 对进出变电站的线路进行合理布线,避免线路交叉跨越或近距离平行排列,减少雷电感应过电压对设备的影响。同时,对重要设备进行屏蔽措施,如采用屏蔽电缆等。

5.维护与监测 定期对防雷接地系统进行检查和维护,确保其正常运行。同时,安装接地电阻在线监测系统,实时监测地网的电阻值变化,及时发现并处理问题。 三、实施步骤 1.调研与设计阶段:对变电站的地形地貌、建筑结构、设备布局等进行详细调 研,确定避雷针安装位置、接地网设计方案等。 2.材料采购与施工准备阶段:根据设计方案采购必要的材料和设备,包括避雷 针、接地体、浪涌保护器等。同时,做好现场施工准备工作,如清理场地、准备施工工具等。 3.避雷针安装与接地网施工阶段:按照设计方案和施工规范进行避雷针的安装 和接地网的施工。注意确保避雷针与设备之间的安全距离,以及接地体的埋设深度和连接质量。 4.浪涌保护器设置与布线调整阶段:在关键部位安装浪涌保护器,并对进出线 路进行合理调整。同时,对重要设备采取屏蔽措施。 5.验收与调试阶段:对防雷接地系统进行验收和调试,确保其性能符合设计要 求。进行模拟雷电测试,验证系统的保护效果。 6.维护与监测阶段:定期对防雷接地系统进行检查和维护,确保其正常运行。 同时,实时监测地网的电阻值变化,及时发现并处理问题。 四、总结与展望 本防雷接地保护方案针对35kv变电站的特点,综合运用避雷针安装、接地网设计、浪涌保护器设置等多种措施,旨在提高变电站的防雷接地能力。通过合理的设计和严格的施工管理,可以确保防雷接地系统的有效性。同时,加强维护与监测工作,及时发现并处理问题,可以确保系统的长期稳定运行。随着技术的不断进步和电力系统的不断发展,对防雷接地保护方案的不断优化和完善将成为未来发展的重要方向。

35kV架空输电线路与防雷措施

35kV架空输电线路与防雷措施 摘要:本文笔者主要针对35kV架空输电线与防雷措施开展分析,希望通过笔者的分析可以提升架空输电线路的防雷能力,确保输电线路的有效运行。 关键词:35kV;输电线;防雷;措施 在电力系统中架空输电线发挥着重要的作用,它会受各种因素的影响,造成输电线的出现运行安全问题,因此想要保护电力系统,做好35kV架空输电线的防雷工作是非常重要的。因此,笔者认为开展35kV架空输电线路与防雷措施方面的分析是非常必要的。 一、雷击的含义分析 雷击的形式主要分为绕击雷和直击雷。当架空输电线没有采取避雷措施时会造成雷过电压的情况,从而影响输电线路的运行。电线杆塔是输电线设施的重要部分,在输配电的过程中具有重大的作用。随着我国经济发展,输电线路不断增多,输电线线路的防雷保护也是电力建设施工、运行的重中之重。同时电线杆塔也会直接影响到输电线路,一旦遇到雷击杆塔的事件就会将电感直接传输至架空输电线,导致输电线路的电位升高,从而影响到电力系统的运行。 二、35kV架空输电线路雷击原因 (一)输电线路自身原因 35kV架空输电线路受雷击的主要原因大部分是由于输电线路的自身原因。由于架空输电线路周边也会有其他线路,在这种情况下很容易受到雷击的影响。另外,其他线路的防雷技术存在不同,如果不对架空输电线路进行深度的研究,不采取有效的防雷措施,也无法达到防雷效果,从而受到雷击的影响。虽然部分架空输电线路已经使用绝缘子,但仍然存在很多问题,当绝缘子被雷击中很难找出故障,尤其是后期维修工作,延长了维修的时间,也加大了维修的难度。

(二)外部环境原因 架空输电线被雷击也会受到外部原因的影响。尤其是在一些乡镇地区,架空 输电线路受到雷击是一种常见现象,也存在当地居民对接地线偷盗情况,由于输 电线路长期暴露在外部的环境下,经常会受到一些外部的因素造成一些安全事故,例如在雷雨天气,架空输电线路就会受到雷击,从而导致输电线路的运行失常, 甚至出现失灵的情况。 (三)防雷方式有误 错误的防雷方式也是造成架空输电线路受到雷击的重要因素。对于架空线路 来说,防雷措施能够有效地避免线路受到雷击,我国大部分地区防雷方式都是选 择接地法,通过利用接地线来实现防雷。但是这种方法在地表电阻比较小的情况 下还是比较实用的,但如果在山区、丘陵等地方,就无法实现有效地避雷,其主 要原因就是由于在搭设的塔脚铺设接地网,并安装低电阻装置,当雷电下降会因 接地线的长度增加电感,使塔顶的电位升高从而降低架空输电线的防雷能力。 三、35kV架空输电线路防雷措施 (一)避雷针的运用 在开展防雷工作时,避雷针是有一定的效果的,将避雷针直接安装在输电线 路杆塔上既可以实现有效地避雷,也能在一定程度上确保输电线路的运行安全。 但是在使用此避雷技术时一定要加以注意,避雷针的安装并非可以完全杜绝输电 线路受到雷击,雷电可能以绕击的形式落在某处,从而引发输电线路的安全事故。因此,在进行防雷工作时,避雷针的运用虽然能起到一定的效果,也要经过不断 地优化,才能提升避雷的效果。 (二)改良引雷装置 雷击对于输电线路来说,能够造成一定的破坏程度。雷击是一种自然现象, 由于输电线路存在一定的特殊性,一旦被雷击中就会形成巨大的影响,因此做好 防雷工作是非常重要的。如果在防雷过程中出现问题,也会提高输电线路受雷击 的概率,输电线路在受到伤害时一般分为直接伤害和间接伤害,提破坏力也是非

35KV风电电阻接地设计书示例.

风电场接地电阻柜设计书 项目参数: 根据集电线路情况,本风电场 35kV 集电线路采用采用 YJV 22 型交联电缆直埋方式,电缆截面有 3×50, 3×95, 3×120, 3×240四种形式,在统计电缆长度时,考虑了 1.3的系数。 35kV Ⅰ段母线:各种电缆的长度分别为 3×50:27040m , 3×95:5320m , 3×120:4450m , 3×240:38800m 。 根据 YJV22交联聚乙烯绝缘电力电缆对地电容电流常规经验值: 3×50电缆的三相对地电容电流为 3 A/Km 3×95电缆的三相对地电容电流为 4.1A/Km 3×120电缆的三相对地电容电流为 4.4 A/Km 3×240电缆的三相对地电容电流为 5.9 A/Km (这里推荐的电缆电容电流为保守值,可依据电缆厂家提供数据进行精确设计 35kV Ⅰ段母线三相对地总电容电流为 Ic1 = 3×27.04+4.1×5.32+4.4×4.45+5.9×38.8≈ 167 A 由于系统输电线路为电缆直埋, 此系统发生单相接地故障一般为永久性单相接地故障,系统中性点更适宜采用小电阻接地方式。 根据变压器经低阻接地规程中规定:系统注入的阻性电流≧ K*容性电流 2≦ K ≦ 3

由于考虑变压器本身对地电容及系统内其它设备对地电容增量, 这里 K 值取2.4 35kV Ⅰ段注入的阻性电流 Ir1=2.4 Ic1≈ 400A 电阻值 R=系统相电压/ Ir1=35/√ 3/400≈ 50.5Ω 三相接地变压器容量的理论计算值 P=I2R=400×400×50.5=8080KVA 考虑到变压器 10S 短时过载能力为 10.5 在三相接地变不带站用变压器使用的情况下 三相接地变压器的实际容量 P=P理论 /10.5=8080/10.5≈ 800KVA 最终设计参数: 35kV Ⅰ段系统 三相接地变压器的容量为 800KVA (不带二次侧 电阻阻值50.5Ω 单相接地故障额定电流 400A 额定通流时间 10S

浅谈35kV及以下变电站防雷接地设计

浅谈 35kV及以下变电站防雷接地设计【摘要】 近年来,电网建设经历了高速发展,对变电设备的安全运行和人身的安全提 出了更高的要求。为使建(构)筑物防雷设计因地制宜,防止或减少雷击建(构)筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系 统损坏或错误运行,做到安全可靠、技术先进、经济合理(3)。为使交流电气 装置的接地设计在电力系统运行和故障时能保证电气装置和人身的安全,做到技 术先进,经济合理(1)。本文通过具体实例接地电阻计算、对发生故障时的最 大接触电位差和跨步电位差进行校验、接地网水平接地体及接地干线的截面选择 及在配电装置楼的屋面上按规程要求设置避雷带4个方面论述了变电站防雷接地 设计。 【关键词】变电站、接地电阻、最大接触电位差、跨步电位差、截面选择 1 引言 我国电力行业发展迅猛,电气设备数量急剧增加。与雷电相比,我们的电气 设备相当脆弱,无法与之相抗,只能通过防雷接地设备将其引入大地泄放。故防 雷接地是电力系统中不可缺少的电气安全技术。防雷接地是否合理,不仅影响电 力系统的正常运行,而且也影响到人身安全。 2 工程实例分析 上海崇明体育训练基地一期项目35kV开关站位于上海崇明区,其接地装置 根据三维立体接地网原理设计,其由水平接地体和垂直接地棒组成,且水平地网 网格按不等边矩形网设计。通过以下计算论述其防雷接地设计合理性。 2.1人工接地极工频接地电阻的计算 2.1.1水平接地网的接地电阻计算

根据上海地区土壤平均电阻率为,季节系数取1.4,则考虑季节 系数的土壤平均电阻率。 已知变电站的水平接地网埋深为-0.8m,水平接地体(120mm2的铜绞线)的 等效直径为12mm。接地网X方向边长40m,X方向导体根数为7根;接地网Y方 向边长19米,Y方向导体根数为5根,则水平接地网的总面积约为729m2,水 平接地网的外缘边线总长度为111 m,水平接地导体的总长度为309m。 根据GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》附录A.0.3的计算 公式,.水平接地网的接地电阻计算如下: 2.1.2.垂直接地体的接地电阻计算 本站建筑物屋顶设置避雷带,作为直击雷的保护装置。为加强雷电流的分流,在水平接地网的基础上设置14组L=2.5m、Φ=14.2mm的垂直接地极。 站址区域0~-15m的土壤平均电阻率,则单根垂直接地体的接地电阻为 取利用(屏蔽)系数为70%,则14组垂直接地极的接地电阻为 2.1. 3.三维立体接地网的接地电阻计算

浅析35KV线路接地电阻与防雷

浅析35KV线路接地电阻与防雷 3、接地系统制定原则 接地系统制定的原则,应依据本地区域的地形、地貌、地质状况以及35KV供电线路存在的具体问题,结合现场实际状况来综合合计的。我公司35KV供电线路杆塔接地制定原则如下: 1、依据每基杆塔的土壤电阻率来决定人工接地体的布置方式: 〔1〕、当土壤电阻率ρ≤3×104Ω〔一般沙土壤〕时,因地电位分布衰减较快,可采纳以棒形垂直接地体为主的棒带接地装置。垂直接地体常采纳的规格有:直径为48-60mm的镀锌钢管,或40×40×4-50×50×5mm的镀锌角钢以及直径为19-25mm的镀锌圆棒,垂直接地体长度为2-3m。接地体的布置依据安全、技术要求,因地制宜安排,要以组成环形、放射形或单排布置。环形布置时,环上不能有开口端,为了减小接地体互相的散流屏蔽作用,相邻垂直接地体之间的距离不应小于2.5-3m,垂直接地体上端采纳扁钢或圆钢连接一体,上端距地面不小于0.6m,通常取0.6-0.8m。

〔2〕、在多岩石地点和土壤电阻率较高〔3×104≤ρ≤5×104Ω〕的地点,因地电位分布衰减较慢,接地体宜采纳水平接地体为主的棒带接地装置。水平接地体通常采纳40×4mm镀锌扁钢或直径为Φ12-16mm的镀锌圆钢组成,可以组成放射形、环形或成排布置,水平接地体应埋设于冻土层以下,一般深度为0.6-1m,扁钢水平接地体应立面竖放,这样有利于减少散流电阻。 〔3〕、当土壤电阻率ρ≥5×104Ω的地点,主要以降低土壤电阻率为主,可以采纳以下几种技术方案: 1〕、采纳增设接地体总长度〔深埋〕或增加水平接地体延伸长度,通常水平延伸效果较好些,但关于山地多岩、深岩地点效果都不显然。可以结合以下2点综合使用。 2〕、在原接地体四周进行换土,利用电阻率较低的土壤〔粘土、黑土〕替换接地体四周的土壤。 3〕、利用长效降阻剂:在接地体四周埋置长效固化型降阻剂,以改善接地体四周土壤〔或岩石〕的导电性能,使接地体通过降阻剂的分子和离子作用形成高渗透区,以便与大地紧密结合降低土壤电阻,使接地体得到纯性保护而不被氧化腐蚀,达到延年长效的目的。 2、根抿在平常运行中,在雷击时容易造成冲击反击放电的杆塔,在制定接地装置时可以采纳以下技术方案: 1〕、埋设多根放射形水平接地体、或由水平带连接的多根垂直

35KV变电所验收基本要求

35KV变电所验收基本要求 1.确定电源应根据批准的供电方案,参照双电源供电方式确定 采用架空或电缆线路进户时,应在变电所的室内靠近进线点处,装设便于操作维护的电源隔离装置。 2,35kV电力电缆U0 /U应选用26/35kV。雷电冲击耐受电压为250kV。最小截面应符合下列规定: 135kV为70mm2; 3.电容器的安装容量,35kV变电所可按变压器容量的10%~30%确定; 4公用电网谐波电压(相电压)限值 用户注入电网的谐波电流,不得超过国家标准的规定。超过国家规定的标准时,用户应采取措施消除。非线性用电设备接入电网前,对消谐装置应组织验收。验收不合格,不允许接电。接电后,要进行谐波实测,如果实测谐波超过国家标准的规定时,不允许该非线性设备接入电网运行。 5.高压开关柜 高压开关柜内的电气设备应选用无油化的产品。高压开关柜应具有“五防”功能。*高压开关柜应装设带电显示器﹑加热器和接地开关。电源进线柜不宜装设接地开关。 6. 高压电力电缆 高压电缆宜采用三芯统包型交联聚乙烯绝缘电力电缆,并根据使用环境采用防水外护套、阻燃型。 交联聚乙烯电缆金属屏蔽层截面的选择,应满足在单相接地故障或不同地点两相同时发生故障时短路容量要求,其最小截面宜符合下列规定: 135kV不小于35mm2。 户外电缆头不得采用绕包式。中间接头不宜采用冷收缩式、预制装配式。

*微机型继电保护装置的控制电缆,应选用屏蔽型控制电缆。绝缘水平可采用0.45/0.75kV级。 电缆敷设 电力电缆宜在变压器室的墙体上安装;不应将电力电缆安装在变压器室的大门位置;进﹑出线电缆及电缆头,不应直接靠在变压器外壳上安装; 电缆沟在进入或引出建筑物外时,应设保护管。保护管应超出散水坡100mm外。电缆沟内应采取有效的防水措施.,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。积水可直接排入排水沟道或积水坑用泵排出。 电缆沟在进入或引出建筑物外时,应采取防火封堵。 通讯和远动 35(10)kV双电源变电所,应敷设市话(或企业内部通讯)﹑调度二对通讯电缆。 防雷保护和接地 35kV进线(电源)侧应装设避雷器保护35kV架空进线的母线避雷器与主变压器及其它被保护设备的电气距离按架空线进线段保护(架空地线)校核。35kV户外配电装置应设避雷针保护。 户外变电所设置人工接地网。接地电阻不大于4欧姆。 户外变电所独立避雷针应设独立的接地装置,接地电阻不大于10欧姆,与接地网的距离不小于3m。 土建部分 电力设施建筑物的混凝土结构抗震等级,应根据设防烈度﹑结构类型和框架﹑抗震墙高度确定,并按《电力设施抗震设计规范》GB 50260执行。变电所建筑物应满足防雨雪﹑防汛﹑防火﹑防小动物﹑通风良好(简称四防一通)的要求,并应装设门禁措施。 独立(外附)式变电所,其屋面防水标准,宜根据需要适当提高。屋面排水坡度不应小于1/50,并有组织排水。屋面不宜设置女儿墙 变电所配电室的出(入)口处,应装设防止小动物进入的电气装置。

浅析35KV线路接地电阻与防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅析35KV线路接地电阻与防雷 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅析35KV线路接地电阻与防雷(标准版) 摘要:本文介绍了宜宾芙蓉电力公司35KV供电系统的运行方式及线路特点,分析了35KV供电线路接地和防雷系统上存在的一些问题;论述了35KV线路接地设计的必要性和接地装置的设计原则;阐述了接地电阻的降阻措施和如何提高35KV线路的防雷措施,提出了使用“避雷器在线监测仪”技术方案的建议,通过避雷器在线监测仪的使用,不断掌握本地的雷电参数、输电线路的落雷次数,从而有针对性地、逐步地完善、优化35KV供电系统的防雷体系。 关键词:35KV线路接地电阻防雷 一、35KV供电系统概况 宜宾芙蓉电力公司供电系统,由宜宾供电局武家岩110/35KV变电站供电,通过巡电东(344)、巡电西(345),两条专线至电厂35KV 中央变电站,又通过35KV中央变电站分别向:白皎变电所、杉矿变

电所、红卫变电所、珙泉变电所、新林变电所供电,形成了以电厂35KV中央变电站,为中心的川煤芙蓉集团公司珙县区域的供电网络。电厂35KV中央变电站已于2007年实现了微机综合自动化系统改造。白皎变电所、杉矿变电所分别在2010、2012年也进行了微机综合自动化系统改造。 1、系统正常运行方式 宜宾供电局武家岩110/35KV变电站,通过两台40MVA变电器,分别以馈出开关344(巡电东)、345(巡电西)向电厂35KV中央变电站Ⅰ、Ⅱ母线供电;35KV中央变电站为单母线系统,母联开关(300)断开,Ⅰ、Ⅱ母线分段运行,形成分别以白皎、杉矿、珙泉变电所进行的双回供电;红卫、新林变电所单回供电的供电体系。 武家岩110/35KV变电站内,两台供电变压器35KV侧的中性点采用经消弧线圈接地,形成了35KV系统中性点运行方式为非直接接地系统。 2、系统供电现状 电厂35KV中央变电站向各变电所的供电线路和进线线路共10

220kV站内35kV接地变及接地电阻技术协议

220kV××变电站新建工程 接地变及接地电阻柜 技术协议书 2022年12月

目录 1 总的要求 (3) 2 工程条件 (3) 3 设备使用条件 (5) 4 设备规范 (5) 5 中性点接地电阻柜技术要求 (6) 6 供货范围 (9) 7 一次、二次及土建接口要求 (10) 8 箱体外罩 (11) 9 安装要求 (12) 10 资料交付及设计联络 (12) 11 质量保证及试验 (14) 12 技术差异表 (15)

1 总的要求 1.1 本设备技术协议书适用于某220kV变电站新建项目35kV接地变及接地电阻,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.4 本设备技术协议书所使用的标准(按最新颁布标准执行)如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术协议书经招标、买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 本工程采用设备编码标识系统,卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有设备编码,具体标识要求由设计方提出。 2 工程条件 2.1 工程概况 根据项目位置情况及周边电网概况,并响应业主要求,提出本项目接入系统方案为:新建1座220kV升压站,汇集区域内光伏升压后通过1回220kV线路接至上一级500kV变电站。送出线路采用LGJ-2×630导线,长约38km;40万kW光伏项目以16回集电线路直接接入新建220kV升压汇集站实现并网,集电线路长约0.2km。 2.2 电气系统 2.2.1电气一次 (1)升压汇集站部分 根据系统方案设想,本工程新建1座220kV升压汇集站,以1回220kV送出线路接至500kV××变并网,送出线路拟选用LGJ-2×630型导线。

35kV站用变兼接地变及接地电阻成套装置技术规范书

光伏发电30MWp工程 35kV接地变兼站变及接地电阻柜成套装置 技术规范书 年月

目录 供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2项目概况 (2) 3项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (2) 5 技术要求 (5) 6 供货范围 (6) 7 备品、备件及专用工具 (10) 8 包装、标识、运输 (11) 8.1基本要求 (11) 装运标志 (11) 8.2特殊要求 (11) 9 技术服务 (12) 9.1设计资料要求 (12) 9.2制造厂工地代表要求 (13) 9.3在投标方工厂的检验和监造 (14) 9.4投标方负责的培训服务 (14) 10 质量保证和试验.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 附录A投标人需填写的表格 (17) 1.A1 投标人需填写的主要配套部件表 (17) 2.A2 技术偏离表 (17) 3.A3 备品备件、专用工具表 (17)

供货需求表 注:外壳颜色由需方指定,与35kV开关柜颜色一致。 特别注意: 1、请在接到买方"正式生产通知"后,再安排生产。 2、签协议时,需提供满足施工图设计深度的总装图和基础安装尺寸图(电子版及纸介质)。

1 总则 (1)本规范书适用于光伏发电30MWp工程中站用干式变压器设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2)本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未 充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3)本规范书所使用的标准如与投标方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4)如果投标方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为投标方提供的产品完全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5)本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6)本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 张家口市地处河北省西北部。东南距首都北京170公里,西邻“煤海”大同180公里,北接内蒙古草原,世称“神京屏翰”之域。张家口市地域广阔,属中温带亚干旱气候区,昼夜温差大,光照充足,地形多样,水源充足,适宜多种农作物生长。境内有京包、大秦、宣庞三条铁路干线,主要公路干线有110、112两条国道,宣大、京张高速公路、丹拉和张石高速公路跨越县境。全县13个乡镇全部通油路,306个行政村全部通公路。 河北省张家口市深井镇规划容量为80MW,并分为官地房村北、官地房村南及黄崖村北三个地块进行建设。本期工程为一期工程,建设规模为30MW。本期新建一座110kV 升压站。 3 项目建设环境条件 光伏发电30MWp工程位于张家口市深井镇官地房村东北百褶山南麓缓坡,东北距宣化区约20km,北距张家口市约30km。站址中心坐标为东经114.83°,北纬40.48°。海拔高度在1080-1190m之间,北高南低。

相关文档
相关文档 最新文档