文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 19英寸标准机柜结构设计规范

19英寸标准机柜结构设计规范

19英寸标准机柜结构设计规范
19英寸标准机柜结构设计规范

Q/UTS UT斯达康通讯有限公司企业标准

Q_UTSB_006A0_2004

19″标准机柜结构设计规范

The mechanical criterion of 19 inch normal cabinets designing

2005-11-15 发布 2005-11-15 实施

U T斯达康通讯有限公司发布

Revision History

UTStarcom Proprietary

Not for use or disclosure outside UTStarcom, Inc. or any of its subsidiaries

Except under prior written agreement.

Intended Audience: H/W Group, Quality Assurance Group & Internal Auditors.

This document is controlled electronically and any hard copy should be considered uncontrolled. This document is owned by HZ of Mechanical Development Process Team Chairperson.

前言

本标准制订的目的,主要是为了适应公司日益全球化发展的需要,也是为了增强公司机柜可互换性、提高公司机柜设计效率和质量、降低公司机柜研发和生产成本的需要。

本标准主要以IEC标准为主,参照了ETSI、NEBS标准对机柜性能部分的要求及NEBS标准对机柜工程安装的要求。

标准起草:徐建华

目次

1范围 (1)

2引用标准 (1)

3术语定义 (2)

3.1设备实体(equipment practice) (2)

3.2机柜(cabinet) (2)

3.3机架(rack) (2)

3.4插箱(subrack) (2)

3.5机箱(chassis) (2)

3.6插件(plug-in unit/model) (2)

3.7机柜高度 (cabinet height) (2)

3.8机柜宽度 (cabinet width) (3)

3.9机柜深度 (cabinet depth) (3)

3.10协调尺寸 (co-ordination dimension) (3)

4机柜设计的总原则 (3)

5机柜的分类及特点 (3)

5.1按照使用环境分类 (3)

5.2按照拼装式方式分类 (3)

6机柜的基本组成 (4)

6.1顶围框、底座、外柱的设计 (4)

6.2前门、后门的设计 (4)

6.3左、右侧板的设计 (5)

6.4安装柱的设计 (5)

6.5导轨的设计 (5)

6.6搁板的设计 (5)

6.7铭牌的设计 (5)

6.8支撑脚的设计 (6)

6.9脚轮的设计 (6)

6.10吊环的设计 (6)

7机柜设计的基本要求 (6)

7.1机柜的外形尺寸、装配尺寸及机柜并架要求 (6)

7.2机柜的刚度、强度和重量 (6)

7.3机柜的走线要求 (6)

7.4机柜使用的热环境及散热能力 (7)

7.5机柜的电磁兼容能力 (7)

7.6防雷击性能要求 (7)

7.7机柜的防振等级要求 (7)

7.8机柜稳定平衡的最大角度要求 (7)

7.9机柜的防尘要求 (7)

7.10机柜的包装运输要求 (7)

7.11机柜的工程安装要求 (7)

7.12机柜三防设计要求 (7)

7.13机柜的工业造型设计要求 (7)

7.14机柜的人机工程设计要求 (7)

7.15机柜的防水等级要求 (8)

7.16机柜的生产成本要求 (8)

8机柜设计的基本准则 (8)

8.1热设计准则 (8)

8.2静电防护设计准则 (8)

8.3EMC设计准则 (8)

8.4“三防”设计准则 (9)

8.5维修性设计准则 (9)

8.6互换性设计准则 (10)

8.7可达性设计准则 (10)

8.8模块化设计准则 (10)

8.9人机工程设计准则 (10)

8.10防错误设计准则 (10)

8.11标识设计准则 (11)

9机柜的协调尺寸及公差 (11)

9.1外形协调尺寸及公差 (11)

9.2内部装配协调尺寸及公差 (12)

9.3工程安装尺寸协调尺寸及公差 (14)

10机柜空区挡板的设计 (15)

10.1空区挡板的基本尺寸及公差 (15)

10.2空区挡板与机柜的装配 (17)

19″标准机柜结构设计规范

The mechanical criterion of 19 inch normal cabinets designing

1范围

本标准规定了公司19″标准机柜结构设计的基本尺寸、基本性能及工程安装要求。

本标准适用于公司所有19″标准机柜的设计,并且自本标准发布日起,应当严格执行。在没有特殊情况下,公司的19″标准机柜的设计必须依此标准为依据。

2引用标准

IEC 60917-1-98

电子设备机械结构设计模型化规则第一部分:总标准

Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices,Part 1: generic standard

IEC 60297-1-86

482.6(19 in)系列机械结构尺寸第一部分:面板和构架

Dimensions of mechanical structures of the 482.6mm (19 in) series,Part 1: Panels and racks

IEC 60297-2-82

482.6(19 in)系列机械结构尺寸第二部分:机柜和机柜的间距

Dimensions of mechanical structures of the 482.6mm (19 in) series,Part 1: Cabinets and pitches of rack structures

IEC 60916-88

电子、电工设备机械结构术语

Terminology for mechanical structures of electrotechnical and electronic equipment

IEC 61587-99

电子设备机械结构IEC 60917和 IEC 60927的试验

Mechanical structures for electronic equipment–tests for IEC 60917 and IEC 60297

第一部分机柜、插箱的气候、机械试验和安全特性

Part 1 Climatic、mechanical tests and safety aspects for cabinets、racks、subracks

and chassis

第二部分机柜插箱的地震载荷试验

Part 2 Seismic tests for cabinets and racks

IEC 60950-99

信息技术设备的安全

Safety of information technical equipment

ETS 300 119-1-94 设备工程;通讯机柜的欧洲标准第一部分:概述和术语

Equipment Engineering (EE);Equipment telecommunications standard for equipment practice,part 1: Introduction and terminology

ETS 300 119-2-94

设备工程;通讯机柜的欧洲标准第二部分:机柜和机架的工程需求

Equipment Engineering (EE);Equipment telecommunications standard for equipment practice,part 2: Engineering requirements for racks and cabinets

ETS 300 119-3-94 设备工程;通讯机柜的欧洲标准第三部分:机柜和机架排列的工程需求

Equipment Engineering (EE);Equipment telecommunications standard for equipment practice,part 3: Engineering requirements for miscellaneous racks and cabinets

GR-63-CORE-2002

网络通讯设备的系统需求:物理保护

Network Equipment-Building System Requirements: Physical Production

3术语定义

3.1设备实体(equipment practice)

电子及机电系统的壳体和安装件的机械结构,它考虑了机械部件、电器连线及电子元件之间的相互适应性。

3.2机柜(cabinet)

机柜是一种自由站立并独立支撑的用于电子设备的壳体,它可以独立使用,也可与其他机柜成组使用。机柜可在一侧或多侧装有门和侧板,以适应不同的用途。

3.3机架(rack)

用于安装电气或电子部件,能自由站立或固定安装的结构。

3.4插箱(subrack)

供安装多个插件和印制板并可装入机柜、机架等内的一种结构箱体单元。

3.5机箱(chassis)

专为支撑辅助电气元件而设计的一种结构箱体单元,也可向插箱一样插入机柜、机架等内。

3.6插件(plug-in unit/model)

可以插入机柜、机架或插箱内部的,以导轨导向并支撑的结构单元,其包括机械支撑结构、PCB 板、接插件、导向柱、带有插拔器、指示灯、开关的面板等。

3.7机柜高度 (cabinet height)

机柜高度指的是机柜在正常工作状态下的高度,它不包括支撑脚(或脚轮)、吊环的高度。

附注:

1、IEC 60297-2-82种规定,机柜的高度应包括机柜所附带的任何脚轮和支撑脚;

2、ETS 300 119-2-94和ETS 300 119-3-94规定,机柜的高度应包括机柜所附带的任何

脚轮和支撑脚。

3.8机柜宽度 (cabinet width)

机柜的宽度包括两种宽度,协调尺寸宽度、实际宽度。协调尺寸宽度是机柜在工程现场中所要满足的节距线(pitch line)的协调尺寸(co-ordination dimension)的值;实际宽度是机柜左右包括侧板及侧板外表面最突出部份的实际距离。有并柜要求的机柜,其实际宽度一定要小于协调尺寸宽度;没有并柜要求的机柜,其实际宽度不能大于协调尺寸的宽度。

3.9机柜深度 (cabinet depth)

机柜的深度定义为机柜的前、后门外表面之间的距离。机柜的实际深度应该小于或等于机柜的协调尺寸深度。

3.10协调尺寸 (co-ordination dimension)

协调尺寸是一个不带公差的参考尺寸,主要是用于协调机柜内部结构(部)件的安装配合及机柜、电缆安装空间。

4机柜设计的总原则

◆面积和空间浪费最少的产品排列;

◆产品尺寸的互换性,即就是零件、部件外形尺寸和装配尺寸的统一性、标准性;

◆产品尺寸的协调性及产品的互配尺寸,包括产品的组合、运输、储存、安装等。

5机柜的分类及特点

5.1按照使用环境分类

可分为中心局使用机柜及端局使用机柜

5.1.1中心局使用机柜的设计特点

设计时重点考虑的是机柜与其它机柜的配合要求,包括EMC、噪音、电缆布线、工程安装、人机工程,以及尽可能小的物理空间需求。

5.1.2端局使用机柜的设计特点

设计时重点考虑的是较恶劣的使用环境。

5.2按照拼装式方式分类

可分为整体焊接式机柜和拼装式机柜

5.2.1整体焊接式机柜

优点:机柜整体刚度好,电磁兼容性能好,结构简单。

缺点:对焊接工艺技术要求较高,零、部件互换性差,包装运输及工程安装不方便。

符合GR-63-CORE-2002规定的机柜应当是焊接式机柜。

5.2.2拼装式机柜

优点:可加工性好,零、部件互换性好,包装运输及工程安装方便;

缺点:电磁兼容性能较差,整体刚度较差,结构较复杂。

6机柜的基本组成

机柜一般包括顶围框、底座、左侧板、右侧板、前门、后门、立柱、安装柱、导轨、搁板、脚轮、底角、标牌、铭牌、吊环、并柜机构、防尘系统、防振系统、布线系统、散热系统、电磁兼容系统、防雷击系统、告警系统、照明系统等。

附注:机柜的以上基本组成部分在机柜的结构设计过程中要严格认真考虑,不需要的应在机柜结构设计方案上做有关说明和解释。

6.1顶围框、底座、外柱的设计

?顶围框、底座、外柱使用螺栓、焊接等工艺方法联在一起,形成机柜的基本框架。

?顶围框、底座的设计方法很多,通常有板金冲压折弯、铝型材组装、铸造等。现在常用的

是板金冲压折弯和铝型材拼装。板金冲压折弯一般采用2mm厚的冷轧钢板,并借用螺钉联接和焊接等工艺手段固定拼装而成。

?立柱通常用2mm厚的钢板折弯而成,或者采用铝型材。

?顶围框、底座进风口应有一定规格的防尘网,在有EMC要求的情况下,防尘网的选用应当

考虑EMC的问题。

?顶尾框和底座上预留的出线口,在有EMC要求的情况下,也应当考虑EMC问题。

?用于对机柜进行散热的风机,有时也可以设计安装在顶围框和底座内。

?机柜总接地的铜螺栓一般被设计在机柜的底座上,或者顶围框上。

?机柜的顶围框上一般设计有吊环,或者安装吊环的预留孔。

?机柜的脚轮、支撑脚以及对机柜进行固定安装穿膨胀螺栓或螺栓的预留孔一般设计在机柜

的底座上。

?顶围框、底座前、后面如果没有被机柜的前门、后门遮盖,其前、后面又被称作机柜的上

眉、下眉。根据机柜工业设计的不同要求,机柜的铭牌、告警装置经常被设计安装在机柜的上眉上。为了机柜并柜时的统一美观,机柜上、下眉的宽度应该有统一的规定。

6.2前门、后门的设计

?前门是机柜工业造型设计的重点研究对象;前门包括门体、锁紧机构、门限位机构、铰链

机构、门禁开关等。

?机柜的前、后门可以设计为双开门、单开门。单开门设计比较简单,双开门有利于工程现

场空间的有效利用。

?根据工业造型设计美观的要求,机柜的标牌也可以丝印或粘贴在机柜的前门上。

?根据电磁兼容设计、热设计、工业造型设计的要求,前门可以被做成多孔门、有机玻璃透

明门等。对于多孔门,要考虑防尘措施;对于有机玻璃透明门,要考虑电磁兼容性。

?GR-63-CORE-2002规定门在正常打开状态下,其最凸处位置与机柜节距线的垂直水平距离

不能大于150mm。

6.3左、右侧板的设计

?侧板设计的要求就是要安装拆卸方便,因此在侧板的设计过程中,要求侧板的重量轻,并

尽可能采用带有自动快速定位锁紧机构。

?侧板经常用1~1.5mm的冷轧钢板折弯而成,为了提高侧板的刚度,侧板上经常冲压或焊接

若干根加强筋,侧板也可以用铝型材和铝板拼装而成。

?侧板上如果需要冲压百叶窗孔,应考虑电磁兼容、散热、防水的要求。

?根据机柜使用工程环境的不同,机柜侧板上也可以预留过线孔,过线孔一定要加防止电缆

磨损的塑料或橡胶过线环。在有必要的时候,过线孔还应当考虑电磁泄露、防水、防鼠的

要求。

6.4安装柱的设计

?安装柱是插箱和机柜的连接机构;

?安装柱经常用1.5~2mm的冷轧钢板折弯而成,也可以用铝型材拉出。

?安装柱上要求预留浮动螺母安装孔,具体尺寸系列详见本标准9.2.1的内容。

6.5导轨的设计

?导轨的作用是使插箱及其它部件按照规定的方向运动和减少插箱推入和拉出机柜时的摩

擦力,以及对设备内部元、器件和接线提供可接近性的条件。

?导轨可分为滑动摩擦导轨和滚动摩擦导轨;滑动摩擦导轨一般用于重量重、不经常拉出推

入的插箱,滚动摩擦导轨一般用于重量轻、经常拉出推入的插箱;滑动摩擦导轨一般用2mm

的冷轧钢板折弯而成,滚动导轨为行业标准件,可以根据需要选购。

?为了提高插箱的抗振性,从理论上讲,一般情况下导轨是不可以和机柜的外柱直接连在一

起,所以应在机柜结构设计过程中灵活考虑。

?为了减少插箱插入机柜时对机柜冲击的影响,导轨或插箱的后端,都应设计抗冲击装置(例

如使用海绵橡胶等)。

6.6搁板的设计

?搁板的设计一般用于在机柜里放置非标准设备。

?搁板的设计一般采用1~2mm的冷轧钢板,或用铝型板材和1mm冷轧钢板拼装,为了提高搁

板的强度,冷轧钢板上经常冲压或焊接若干个加强筋。

6.7铭牌的设计

?铭牌是置于设备、产品表面,标有产品型号、名称、商标、机号、性能、规格、出厂日期,

以及以供使用者正确操作、应用诸方面资料,内容之类的面牌。

?按铭牌的内容分,可分为如下三种:a) 标有产品型号、名称、生产单位、商标、机号、

厂标、性能、规格、出厂日期等内容的面牌,在本标准中定义为第一类铭牌;b)供使用

者正确操作、应用的资料,有必要单独做成面牌时,这种面牌在本标准中定义为第二类铭

牌; c)只包括产品名称和型号或商标的牌,一般位于机器的正面,这种面牌在本标准中

定义为第三类铭牌,又称为标牌。

?所有用于销售的产品都应有第一类铭牌和标牌;当一套设备由几个分立的机柜组成时,每

个机柜上都应有第一类铭牌和标牌。

?第二类铭牌不是必须有的,可在必要时采用。

?铭牌的材料可选用:工业纯铝L1、L2、L3、L4;不干胶类(附注:选用不干胶类材料做为

铭牌时,要考虑与机器的工作环境条件和预计的产品使用年限相配合,防止不干胶类材料

在过热、过冷、潮湿的环境中脱落、发霉等);特殊需要也可选用黄铜板H62、H68及其他

材料。金属材料铭牌的厚度尺寸在0.5mm~1.0mm之间选取,不干胶类铭牌的厚度尺寸按

实际需要选用。

?各种铭牌的设计要根据公司的有关规定及工业设计要求设计。

6.8支撑脚的设计

?机柜的支撑脚主要用于恶略环境下地面不平时,机柜的工程安装。

?机柜的支撑脚应该具有减振功能和绝缘功能。

?机柜的支撑脚在机柜底座上的位置要考虑到机柜全配制时重心的位置。

?机柜的支撑脚应当具有高度可以灵活调节的功能;按照ETS 300 119-2-94、ETS 300

119-2-94的规定,支撑脚可调节的高度不能小于25mm。

?支撑脚与机柜连接的螺纹,在没有特殊要求的情况下,应统一使用M16的螺纹。

6.9脚轮的设计

?脚轮为行业的标准件,可在设计时根据不同的需要进行选用。

?脚轮有万向和单向之分,也有带自锁和不带自锁之分;在使用时脚轮有可拆卸和不可拆卸

之分。

?脚轮的选用要考虑到机柜全配制时的重量。

?脚轮在机柜底座上的位置要考虑到机柜全配制时重心的位置。

?脚轮在没有其它特殊要求的情况下,其与机柜相连的螺纹应当使用M16的螺纹。

6.10吊环的设计

?吊环为行业的标准件,可在设计时根据不同的需要进行选用。

?吊环和机柜的连接的螺纹,在没有特殊要求的情况下,应当统一使用M12的螺纹。

?吊环在机柜顶围框上的位置要考虑到机柜全配制时重心的位置。

?吊环的选用要考虑机柜全配制时的重量。

7机柜设计的基本要求

7.1机柜的外形尺寸、装配尺寸及机柜并架要求

?机柜的外形尺寸、装配尺寸在没有特殊要求的情况下一定要符合本标准9、10中相关的内

容。

?按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定, 机柜并架时,机柜两侧面可以无限

靠近,但是不能接近。

?按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜并轨时,机柜两侧面的间隙不少于2mm;机柜并轨时,

7.2机柜的刚度、强度和重量

机柜的刚度是指机柜不能因为外力而变形,机柜的刚度指的是指机柜不能因为外力而破坏;

机柜的重量从理论上讲是越轻越好,同时注意机柜满配制时的重心位置,要求在前、后、左、右方向尽量居中,在上、下方向尽量偏下。

7.3机柜的走线要求

为了用户的使用方便及其它原因,机柜的走线方式一般分为上走线和下走线;机柜的两种走线方式在满足电磁兼容性能的要求下,都要求排列整齐、帮扎牢靠、维修方便,并且尽量使

所有电缆不能外露。

7.4机柜使用的热环境及散热能力

?机柜都有一定的使用环境温度的要求,同时机柜本身也应当具有一定的散热能力,比如使

用风机、空调等各种热交换设备。

?按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,机柜内大于75℃的热空气不能直接

对着电缆吹。

7.5机柜的电磁兼容能力

从理论上讲电磁波是不能被完全屏蔽的,但如果能屏蔽到不同的等级,对不同电子设备正常工作的影响就会减小到零;因此通讯行业不同领域对不同的电子设备,就有不同屏蔽等级的要求。

7.6防雷击性能要求

防雷击性能主要是指机柜不能因为自然雷电通过机柜的各种外部电缆对机柜及机柜内部的器件造成不同程度的损坏。

7.7机柜的防振等级要求

机柜的防振等级有两方面的要求,其一是在运输过程中的颠簸,不能对机柜及机柜内部的器件造成损坏;其二是在工程安装好后,不能因为大地的异常振动,而对机柜及机柜的内部器件造成损坏。

7.8机柜稳定平衡的最大角度要求

是指机柜倾斜而不受重力影响继续倾斜的最大角度。

7.9机柜的防尘要求

空气中漂浮有很多带电的颗粒,如果对机柜不采取防尘措施,这些带电的颗粒会越聚越多,直到最后直接影响到机柜内设备的正常工作。

7.10机柜的包装运输要求

?机柜的包装一般分为三层,包装箱、减振泡沫、塑料袋;机柜的包装设计要求美观、防潮

(雨)、防颠簸;包装材料要求环保、可回收,机柜的运输方法要求安全可靠。

?按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,机柜包装后的最大外形尺寸不能大

于2500mm*1200mm*900mm。

7.11机柜的工程安装要求

在机柜的总体方案设计中,要考虑到机柜在工程安装过程中的方便和安全。

7.12机柜三防设计要求

在严酷的气候环境(高温、高湿、和有大量工业气体污染和盐雾)的环境下,组成机柜的金属材料容易遭受腐蚀,非金属材料容易老化和霉烂,从而严重影响到电子设备的可靠性和寿命,因此在机柜的结构设计中,三防要求也是一个很重要的环节。

7.13机柜的工业造型设计要求

工业造型设计主要解决的是电子设备和用户之间的亲和力,及感觉、视觉官上的舒适感,使用户在工作中达到心情愉快,从而尽最大肯可能地发挥出使用者的工作能力。机柜工业造型的本身,一般包括六个要素,既组合、线条、立体感、质感、布置协调、明暗与色彩,恰当地处理好这六个要素的相互关系,构成悦目宜人的外形和色彩,是工业造型设计中要解决的基本问题。

7.14机柜的人机工程设计要求

人机工程设计的基本要求是:根据人体特性和人机系统的关系,确定需要完成那些操作,然后恰当地分配给人和设备,使两者协调地工作,达到高效、经济、安全、省力和操作方

便的目的。

7.15机柜的防水等级要求

机柜的防水要求一般是针对户外型机柜而言,主要是要求户外型机柜具有一定防雨的能力。

7.16机柜的生产成本要求

在追求机柜具有各种更高的性能指标外,还要注意机柜本身的生产成本,这两个方面是一对矛盾,因此找到解决这一对矛盾的最佳平衡点,也就是结构设计人员所必须要考虑的问题。

8机柜设计的基本准则

8.1热设计准则

?对产品进行热分析和预计,对产品内部最高温升进行设计控制;

?使传热通路尽可能的短,横截面尽可能的大;

?尽可能利用自然通风或加风机散热,通风孔的设计应考虑到防尘和EMC;

?对热敏感的部件、元器件应远离热源或将其隔离,对发热量较大的插箱或零部件应尽量布

局于机柜较上部位;

?元器件布局应考虑到周围零件辐射的影响,应将发热量较大的零部件尽可能分散布局;

?应选择导热系数较大传导零件;

?注意使强迫通风与自然通风方向一致,发热部件应处于气流通道上;

?尽可能地使进气与排气之间有足够的距离;。

8.2静电防护设计准则

人员接触的键盘、控制面板、手动控制器或钥匙锁的部件应能直接通过机架接地,用以耗散人体的静电荷,同时使静电放电敏感元器件旁路;如果不能接地,则应与电路走线的绝缘距离在5mm以上。

8.3EMC设计准则

?应采用金属外壳屏蔽,以防产品内部的辐射耦合;屏蔽板(壳)必须接地;有导电防护外

壳的接插件,外壳应作接地处理;

?机柜上的所有散热孔应是圆孔,直径不超过干扰波长的1/20;

?音频信号的传输线的屏蔽层只允许在信号源端接地,不能把屏蔽线作为信号回线用;

?尽可能不用长导线;

?电缆导线不要跨越器件;

?导线束内电缆屏蔽层之间应保持必要的电隔离;

?机柜内各结构件之间应有良好的电气连接,必要时增加导电簧片、导电衬垫等,加强机柜

的导电搭接性能;

?多层插箱构成的机柜要设置汇流条,以保证各层的地等电位;

?将主要的接地平面(单板接地平面,后背板接地平面等)用作工作地,确有干扰时可另行

设置模拟地,交流地,保护地,屏蔽地等(无干扰时则不必设置),并在适当的地方与工

作地汇接(干扰较大,应在较远处汇接,反之,应在较近处汇接);

?电缆及PCB布线注意强弱信号隔离、输入线与输出线的隔离、信号与干扰源的隔离,电

缆和连接器必须保证阻抗匹配;

?产品应有明确的雷击防护等级要求。

?振动冲击防护设计准则

?对产品的结构设计进行振动、冲击分析,测出其固有频率,与产品内、外振动源的激励频

率比较,使产品的固有频率与之有一定距离,防止共振;

?陆地汽车运输的振荡频率为4 Hz ~80Hz,根据2倍频要求,机架去谐频率为160Hz,单

板去谐频率为320Hz;

?抗振动、冲击能力差的元器件与零部件可单独采取被动隔振设计,例如在安装座上增加阻

尼;

?选用的元器件、零部件应对设计的振动、冲击环境有一定余度的承受能力;

?单板上的散热器需用螺钉与印制板固定,不能靠器件管脚固定;

?为防止电路导线出现高应力或疲劳失效,对质量超过14g的元器件,除用引线固定外,还

需用机械固定装置(例如固定条)或胶固定,不允许悬空安装;

?较重的元器件尽可能安装在接近安装点的底板角附近,以便直接由结构支撑,而不要装在

支撑点之间,重的元器件的重心应保持较低并靠近安装座的底板,安装高度过高的元器件

应采取局部加固;

?对外连线(包括对板外和机外)尽量选用有锁紧装置的插头和插座,少用螺旋式的插头插

座,多芯插座应装护套;

?连接器应有锁紧装置和合适的插拔力,一般使用导轨和压紧装置以防止产生相对位移,与

半刚性同轴电缆连接的连接器,应按定量的力矩要求,用力矩扳手拧紧加固;

?电缆与导线长度要适当,以免在温度变化或振动、冲击下产生引起失效的应力,电缆与导

线的走线应有固定装置(例如卡环)定位,以防在振动、冲击下产生位移,电缆与线束应

在连接端附近夹紧,以避免谐振及在连接点出现引起失效的应力,对疲劳失效敏感的电缆

采用绞合线;

?继电器的安装应使其触点动作方向,衔铁吸合方向尽量避开主振动和冲击响应的最大的方

向;

?采用适当的防振动、防冲击的产品安装、包装和结构设计,必要时采用缓冲器、减振器及

吸振材料。

8.4“三防”设计准则

?合理选用金属材料,选用在大气条件下化学性能十分稳定的金属材料,如不锈钢等,或以

塑料代替金属;

?注意不同金属间的接触腐蚀,电化学电位差大的会产生接触腐蚀,控制电位差不大于0.6V,

超过时可选择一种过渡金属(或镀层)。

?采用耐腐蚀覆盖层,包括金属覆盖层(电镀),非金属覆盖层(涂覆),化学处理层(氧化,

磷化,钝化)等,印制板电路应根据情况(高压,大电流或恶劣环境等)选择喷涂三防漆;

?对节点应根据接触要求选择采用镀银或镀金措施;

?避免不合理的结构设计,避免积水结构,消除点焊,铆接,螺纹紧固处的缝隙腐蚀。

8.5维修性设计准则

?降低维修频率及维修的复杂性;

?降低对维修人员的技术水平、熟练程度及人员数量的要求;

?在产品设计及维修保障设计中,尽可能减少因产品出故障导致的产品不可工作时间,减少

为维修需要提供的测试仪器、设备、工具的品种、规格及数量;

?最大可能地采用标准元器件、零部件、工具、设备、仪器,提高标准化系数;

?电路的调试及机械调整尽可能简便;

?减小故障对系统的影响程度;

?尽可能采用“单元化设计”(unitization),即将若干零、部件或功能件组合成一个可拆

装的单元;

?在设计定型前应进行维修试验以评估维修性指标是否达到设计要求。

8.6互换性设计准则

?各插箱、单板主处理器等常用电子部件在结构上应标准、通用;

?尽量沿用成熟产品所用的半成品部件;

?在标识和有关使用说明书中,应使用户能够正确地判断两个相似零、组、部件之间能否互

换。

?多使用标准件、通用件,提高结构件的互换性,在产品中完成相同功能的元器件、零、组、

部件应有互换性。

8.7可达性设计准则

?总原则是“看得见、够得着、操作空间足够”;

?如果必须用目视进行检查维修,则维修通道必须有供目视用的空隙,并设有透明窗口或可

快速启闭的口盖;

?结构设计及零、组、部件的安排应为测试与维修留有必要的检测空间及维修空间,如螺钉

上方应留出起子的空间,螺母周围应留扳手余隙;

?设计时,争取不拆下设备的构件就能进行故障检测及故障定位;

?结构设计应使需要更换的零、组、部件及维修部分尽量都是可独立装卸,不需要拆装其他

零、组、部件,如拆卸一个单板无须拆卸其它单板;

?紧固件数量尽可能少,拆卸尽可能方便,推荐用快速紧固件,如带弹垫的螺钉。

8.8模块化设计准则

?将产品分为若干独立功能模块,便于测试、调试和维修;

?模块能从产品上卸下后做工作正常性的检测、调试、维修。更新到产品上的合格模块应几

乎不需要多少调试就能工作;

?产品上的模块应能单独进行检测。模块的调整也应能单独进行,与产品其他部分无关;

?从产品上卸下模块尽可能不动其他模块;

?模块应设计得小而轻,一个人能携带;

?可用简单工具快速拆卸与固定模块。

8.9人机工程设计准则

?经常操作的开关、按键、指示灯等应布局在0.5m ~1.8m高度之间;

?指示仪表及醒目标志等应布局在与视平线上下夹角30度范围内;

?测试点、调整点、连接器应便于识别与维修操作;

?工作开口的尺寸、方向、位置应使维修人员以比较合适的姿势进行操作,尽可能减少跪、

蹲、卧、趴等易于疲劳的操作姿势;

?单人搬动的机件重量不应大于16kg,双人搬动的机件重量不应大于32kg;

?质量超过5kg的模块应有把手,重量超过32kg的机件上方有吊装吊环,底部应有高度可

供叉车搬运。

8.10防错误设计准则

?对背板的接插件信号和电源合理定义,从结构上要保证不能互换安装,保证插错槽位时不

会烧板子;

?对可能出现误装、误操作的零、组、部件均应有明显的防错标志。

?对非法操作,应有操作警视标志。

8.11标识设计准则

?单板接插件、跳线、开关、测试点等应有明显标志,标志不能被阻挡;

?电源、接地、防静电应有明确标志;

?设备内电源的标识要求:-48V电源使用兰色电缆,工作正电源使用红色电缆,工作地线使

用黑色电缆,保护地使用绿黄双色电缆,电源标识底色为黄色,字体为黑色宋体;高电压有危险的电源标识为红色;

?简单操作说明、注意事项和简图可印刷或贴在机架门板内侧面;

?部门或企业要执行统一的图案、色彩、文字、符号、数码标志规定,标识要符合国标、部

标、企标;

?一个产品内相同标识不能表示不同的含义,相同含义只能用一种标识;

?标志在产品的寿命周期内应长期保持清晰耐用;

?标志和被标识物位置要对应,不能产生歧义或误解。

9机柜的协调尺寸及公差

9.1外形协调尺寸及公差

9.1.1机柜的高度

9.1.1.1高度的协调尺寸系列

?IEC 60297-2-82规定的机柜高度尺寸系列及其与有效安装空间的对应关系见下表1。

表1

?按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,中心局和汇接局机柜的标准高度为

2200mm,其它端局用机柜的高度可以采用表1中规定的任何值。

?按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的标准高度为2125mm或者1825mm。

9.1.1.2高度尺寸的公差

?机柜高度的尺寸公差按照正常的加工制造公差。

9.1.1.3其它要求

?按照IEC 60297-2-82、ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,机柜的高度应当

包括任何脚轮、支撑脚的高度。

?按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的有效安装空间最少应当是机柜的高度减去250mm。

9.1.2机柜的宽度

9.1.2.1宽度的协调尺寸系列

?IEC 60297-2-82规定的机柜宽度见下表2

表2

?按照ETS 300 119-2-94的规定,没有并轨要求的机柜的宽度可以是150mm、300mm、600mm、

900mm;

?按照ETS 300 119-3-94的规定,有并柜要求的机柜的宽度为600mm;

?按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的宽度为600mm、750mm;

9.1.2.2宽度尺寸的公差

?按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜宽度尺寸的公差为0/-5mm。

9.1.2.3其它要求

?有并柜要求机柜宽度的实际尺寸一定要依靠公差使其小于相对应的协调尺寸;

?按照GR-63-CORE-2002的规定,有并柜要求的机柜,相邻机柜之间的间距不能小于2mm。

9.1.3机柜的深度

9.1.3.1深度的协调尺寸系列

?IEC 60297-2-82规定的机柜高度尺寸系列及其与有效安装空间的对应关系见下表2。

表2

?按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-3-94的规定,机柜的深度可以是300mm、600mm;

?按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的深度可以是450mm、600mm 。

9.1.3.2深度尺寸的公差

?机柜深度的尺寸公差按照正常的加工制造公差。

9.2内部装配协调尺寸及公差

9.2.1高度方向

?机柜在高度方向上与插箱配合的预留孔标准位置协调尺寸及公差见图1所示

?机柜在高度方向上与插箱配合的预留孔多孔位置协调尺寸及公差见图2所示

注1、图纸尺寸单位:mm;

注2、A的标准协调尺寸最小为7mm,通常取值为7.9±0.8mm;

注3、在1m范围内,任意两孔之间孔距的公差为±0.4mm;

注4、图中孔的数量为最小值,在实际使用中,可以增加孔的数量,但是不能

减少孔的数量。

图1

注1、图纸尺寸单位:mm;

注2、A的标准协调尺寸最小为7mm,通常取值为7.9±0.8mm;

注3、在1m范围内,任意两孔之间孔距的公差为±0.4mm;

图2

9.2.2宽度方向

?机柜在宽度方向上与插箱配合的协调尺寸及公差见图3所示

注1、图纸尺寸单位:mm。

图3

9.2.3预留孔的基本尺寸

?按照GR-63-CORE-2002的规定,预留孔最少应使用M5的螺钉,螺纹咬合最少应当有三牙

螺纹。

?根据公司的实际情况,建议预留孔使用9mm*9mm的方孔,公差为±0.2mm,同时配合使用

M6的浮动螺母。

9.3工程安装尺寸协调尺寸及公差

?按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜底面最少应当有四个孔以满足机柜与水泥地面或活动

地板的工程安装要求;当机柜有并柜要求时,这四个孔位置和形状的设计还应当考虑机柜工程并柜安装时的方便。

?图4为GR-63-CORE-2002推荐的一个典型设计,除机柜外形尺寸外的尺寸的公差按照加工

制造公差。

注1、图纸尺寸单位:mm;

注2、600*600为机柜的深度、宽度尺寸。

图4

10机柜空区挡板的设计

10.1空区挡板的基本尺寸及公差

10.1.1三种空区挡板的基本形状

?第一种空区挡板见图5,详细尺寸及公差见表4

?第二种空区挡板见图6,详细尺寸及公差见表4

图6

19英寸标准机箱尺寸标准

19英寸标准机箱尺寸标准 119英寸标准机柜尺寸: 19寸标准机柜内设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U= 44."45mm。 u是指机柜的内部有效使用空间,使用19寸标准机柜的标准设备的面板一般都是按n个U的规格制造。 对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入19寸机箱并固定。 大多数工程级的设备的面板宽度都采用19英寸,安装孔距为465mm,因此,机柜只要能满足多数19寸设备的安装,则该机柜就是标准机柜。 1英寸= 25."4mm,19英寸= 482."6mm。19寸标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。机柜的物理宽度通常为600mm和800mm两种。高度一般从 0."7M- 2."4M,根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,常见的成品19寸标准机柜高度为 1."6M、 1.8M和2M。机柜的深度一般从600mm-1000mm,根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,常见的成品19寸标准机柜深度为600mm、700mm、800mm、900mm。19"标准机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。 219英寸标准机柜选购要素:

服务器机柜、网络机柜一般是用冷轧钢板或型材制作,用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。19英寸标准机柜选购应注意以下几点: (1)机柜生产标准按ISO质量管理体系标准,兼容19"国际标准及其它标准。 (2)机柜选材: 用优质冷轧和冷轧拉伸钢板,选材厚度 1."5mm以上。 (3)机柜前门处理工艺及门锁: 钢化玻璃厚度,门锁样式,双开后门的方式有利于节省空间,方便安装及拆卸。 (4)机柜钢板表面处理工艺。 (5)机柜表面涂层工艺。 (6)机柜钢板加工技术要求。 (7)机柜紧固件采购,安装螺丝螺母、脚轮,脚钉选用。 (8)机柜电器部分选用: 电源选用含有CCC认证。风机转速,噪音、使用寿命等。 (9)机柜设计标准。 (10)机柜使用技术和环境要求: 机柜设接地点,确保机柜有效接地。机柜上下左右留有走线孔,机柜底部大走线盖板可调节。机柜组装迅速,并完全可迅速拆卸。机柜整体承重。 工作环境。 (11)服务器机柜、网络机柜售后服务要求。

机柜结构设计

机柜设计 2.1 影响机柜结构设计的因素 机柜是电气控制设备不可缺少的组成部分,是电气控制设备的‘载体’。机柜既要满足各电气单元的组合功能条件(安全的要求,检修性能,形式的统一,组合的标准,功能的分配,外形美观等),还要满足柜体本身要求(如坚固可靠,美观,调整容易,符号规范,制造的适用性以及针对特殊场合的特殊设计等)。 机柜设计应在满足成套电气产品使用功能要求的前提下,同时满足结构工艺性要求,即机柜的总体及其零部件制造的可行性及经济性要求,以及满足电器装配的工艺性和运行中的可维修性要求。 由于长期以来缺乏系统设计,人机工程学设计思想,重电气设计而忽略结构设计,重主机而轻视附件,我国机柜在外观,整体布局,色彩,加工精度及互换性,配套性等方面与发达国家有一定的差距,尤其在专利技术方面,我们仍然受制于工业发达国家,以至于外商企业占有了我国高端机柜市场的较大份额, 机柜结构本身发展形成的各种形式,不同的组件,不同电压等级,不同使用场合,加工设备的发展,不同生产厂家的自身条件等都决定了控制柜的制造受到甚多因素影响。由于机柜结构要求不一,以及各个企业加工手段不同,它们的制造工艺就不能强求完全一致,但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择与设计进行介绍。 2.1.1机柜的结构及基本类型 2.1.1.1机柜的基本结构模式 1.基本结构模式 通过长期的实践,电气控制设备的壳体逐步形成了盒,箱,柜(包括屏),台四大基本结构模式,定义如下: 1)机柜 用于容纳电气或电子设备的独立式或自支撑的机壳。机柜通常配置有门,可拆或不可拆的侧板。机柜一般安装在地面上或大型设备平台上。 机箱 机箱的体积较小,一般安装在台面,桌面,墙壁上或设备壁龛中,是用于容纳电气或电子设备的小型机壳。 3)控制台 安装在台面或地面上,具有水平面,垂直面或倾斜面,以容纳控制,信息和监控设备的机壳。4)机盒 用于容纳电气或电子设备的便携式小型机壳,或用于电气单元隔离的小型机壳(电磁屏蔽盒)。机盒也可以作为部件安装在机柜,机箱和控制台内。 2.机柜的典型结构 由于电气控制设备被广泛应用于多个技术领域,并且由于其功能的差异,使用场合的差异及

标准机箱机柜设计汇总

标准机箱机柜设计 一、机箱面板 1、面板(见图1-1~图1-3) 2、面板宽度B的尺寸系列:482.6,609.6,762.0mm 3、高度H的尺寸系列见表1-1 4、面板的材料:面板一般使用型材或1.50mm冷轧钢板制作;工作站的面板用铝合金板制作,厚度分为10mm、8.0mm、6.0mm、5.0mm几个规格; 5、面板上的装饰:为了机箱外表的美观,一般在机箱的面板上都有一些装饰性的丝印、凹凸槽等,原则是不能影响机箱功能及牢固性,公司的标志一般装在机 箱面板的左上角醒目位置,特殊情况可例外; 表1-1 代号图号n.U H h1 h2 h3 ±0.4 1-1 1U 43.6 5.9 2U 88.1 37.7 1-2 1U 43.6 5.9 31.8 2U 88.1 5.9 76.2 3U 132.5 37.7 57.15 4U 177 37.7 101.6 5U 221.5 37.7 146.1 6U 265.9 37.7 190.5 1-3 6U 265.9 37.7 57.15 76.2 7U 310.3 37.7 88.9 57.15 8U 354.8 37.7 101.6 76.2 9U 399.2 37.7 101.6 120.6 10U 443.7 37.7 101.6 165.1 11U 488.1 37.7 133.3 146.1

12U 532.6 37.7 133.3 190.6 注:表中:U=44.45mm;H=nXU-0.8mm;当结构设计需要增加不足1U的面板 高度时,允许在H值上增加1/2U,但h1、h2、h3不变。 6、面板安装槽口或安装孔的尺寸见图1-4: 图1-4 7、面板的类型与机柜立柱的配合示意,见图1-5: 图1-5 8、面板与机柜(或机架)在宽度方向上的安装尺寸(见图1-6、表1-2)

标准机柜结构设计规范

Q/UTS UT斯达康通讯有限公司企业标准 Q_UTSB_006A0_2004 19″标准机柜结构设计规范 The mechanical criterion of 19 inch normal cabinets designing 2005-11-15 发布 2005-11-15 实施 U T斯达康通讯有限公司发布

Revision History UTStarcom Proprietary Not for use or disclosure outside UTStarcom, Inc. or any of its subsidiaries Except under prior written agreement. Intended Audience: H/W Group, Quality Assurance Group & Internal Auditors. This document is controlled electronically and any hard copy should be considered uncontrolled. This document is owned by HZ of Mechanical Development Process Team Chairperson.

前言 本标准制订的目的,主要是为了适应公司日益全球化发展的需要,也是为了增强公司机柜可互换性、提高公司机柜设计效率和质量、降低公司机柜研发和生产成本的需要。 本标准主要以IEC标准为主,参照了ETSI、NEBS标准对机柜性能部分的要求及NEBS标准对机柜工程安装的要求。 标准起草:徐建华

机柜布线规范修订稿

机柜布线规范 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

2015-11-15

目录

1基本思路 设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 管理网、数据网因所属安全区域不同,不得混用机柜,必须按安全区域独立使用机柜。并且遵循下面的安装规范进行安装。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。

19英寸标准机柜

19英寸标准机柜-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

19英寸标准机柜 1关于电子标准机柜的“U” U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)所决定。 1U==英寸 1英寸= 19英寸= 219英寸标准机柜 规定的尺寸是服务器的宽(=19英寸)与高(的倍数)。设备的深度不同,国标标准里没有规定深度必须是多少,所以设备的深度由设备的生产厂家自定。 19表示的是宽度,就是可以放置下19英寸的机架式服务器的机柜,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。 19英寸是宽(设备两边有"耳朵",而耳朵的安装孔距是465mm)。 19寸标准机柜内设备安装所占高度用基本单位"U"表示,1U就是,2U则是1U的2倍为。U是指机柜的内部有效使用空间,使用19寸标准机柜的标准设备的面板一般都是按n个U的规格制造。 之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。 大多数工程级的设备的面板宽度都采用19英寸,安装孔距为465mm,因此,机柜只要能满足多数19寸设备的安装,则该机柜就是标准机柜。 对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入19寸机箱并固定。

19"标准机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。19寸标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。虽然对于19寸面板设备安装宽度为,但机柜的物理宽度通常为600mm和800mm两种。高度一般从,根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,常见的成品19寸标准机柜高度为、和2M。机柜的深度一般从 450mm-1000mm,根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,常见的成品19寸标准机柜深度为450mm 600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm。 机柜还分U度,还有深度。一般的都是42U(柜子高度2000mm)的高度,这里的1U 和19英寸,都是由EIA制定的工业标准。 因此,没有1U的机柜,只有1U的设备,机柜有4U--47U不等的,也就是如一台高度42U的机柜理论上可以安装42台1U高的设备,但实际一般放10-20个正常,因为他们之间需要间隔散热。 19英寸机柜架尺寸如表1:

标准机柜结构设计规范

斯达康通讯有限公司企业标准 006A0_2004 19″标准机柜结构设计规范 19 2005-11-15 发布 2005-11-15 实施 斯达康通讯有限公司发布

, . . : , & . . .

前言 本标准制订的目的,主要是为了适应公司日益全球化发展的需要,也是为了增强公司机柜可互换性、提高公司机柜设计效率和质量、降低公司机柜研发和生产成本的需要。 本标准主要以标准为主,参照了、标准对机柜性能部分的要求及标准对机柜工程安装的要求。 标准起草:徐建华

目次 1范围···············································································错误!未指定书签。2引用标准·········································································错误!未指定书签。3术语定义·········································································错误!未指定书签。 3.1设备实体( ) ·····················错误!未指定书签。 3.2机柜() ························错误!未指定书签。 3.3机架() ························错误!未指定书签。 3.4插箱() ························错误!未指定书签。 3.5机箱() ························错误!未指定书签。 3.6插件( ) ·······················错误!未指定书签。 3.7机柜高度 ( ) ·····················错误!未指定书签。 3.8机柜宽度 ( ) ·····················错误!未指定书签。 3.9机柜深度 ( ) ·····················错误!未指定书签。 3.10协调尺寸 ( ) ····················错误!未指定书签。4机柜设计的总原则·····························································错误!未指定书签。5机柜的分类及特点·····························································错误!未指定书签。 5.1按照使用环境分类···················错误!未指定书签。 5.2按照拼装式方式分类··················错误!未指定书签。6机柜的基本组成································································错误!未指定书签。 6.1顶围框、底座、外柱的设计···············错误!未指定书签。 6.2前门、后门的设计···················错误!未指定书签。 6.3左、右侧板的设计···················错误!未指定书签。 6.4安装柱的设计·····················错误!未指定书签。 6.5导轨的设计······················错误!未指定书签。 6.6搁板的设计······················错误!未指定书签。 6.7铭牌的设计······················错误!未指定书签。 6.8支撑脚的设计·····················错误!未指定书签。 6.9脚轮的设计······················错误!未指定书签。 6.10吊环的设计·····················错误!未指定书签。7机柜设计的基本要求··························································错误!未指定书签。 7.1机柜的外形尺寸、装配尺寸及机柜并架要求········错误!未指定书签。 7.2机柜的刚度、强度和重量················错误!未指定书签。 7.3机柜的走线要求····················错误!未指定书签。 7.4机柜使用的热环境及散热能力··············错误!未指定书签。 7.5机柜的电磁兼容能力··················错误!未指定书签。 7.6防雷击性能要求····················错误!未指定书签。 7.7机柜的防振等级要求··················错误!未指定书签。 7.8机柜稳定平衡的最大角度要求··············错误!未指定书签。 7.9机柜的防尘要求····················错误!未指定书签。 7.10机柜的包装运输要求·················错误!未指定书签。 7.11机柜的工程安装要求·················错误!未指定书签。 7.12机柜三防设计要求··················错误!未指定书签。 7.13机柜的工业造型设计要求···············错误!未指定书签。 7.14机柜的人机工程设计要求···············错误!未指定书签。 7.15机柜的防水等级要求·················错误!未指定书签。 7.16机柜的生产成本要求·················错误!未指定书签。8机柜设计的基本准则··························································错误!未指定书签。 8.1热设计准则······················错误!未指定书签。

机柜布线规范

机柜布线规范(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

标准机柜配电及布线 规范 2015-11-15

目录 1 基本思路 (2) 2电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1电气控制柜组件的划分 (3) 2.2电气控制柜连接方式 (3) 2.3元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4电器部件接线图的绘制 (4) 3机柜安装固定 (5) 4机柜布线 (7) 4.1.1机柜电源布置 (7) 4.1.2结构及安装要求 (7) 4.1.3交流配电单元 (7) 4.1.4接线端子组 (8) 4.1.5插座 (9) 4.1.6温升 (9) 4.1.7认证 (9) 4.1.8接地、电缆及其他电气附件 (9) 4.1.9电气防护性能 (10) 4.2布线原则 (11) 5线缆标识 (12) 6通风与防尘标准 (12)

1基本思路 电气控制柜设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 管理网、数据网因所属安全区域不同,不得混用机柜,必须按安全区域独立使用机柜。并且遵循下面的安装规范进行安装。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。

关于“U”和19英寸

关于电子标准机柜的“U”和“19英寸” U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)所决定。 1U=44.45mm=1.75英寸 1英寸=25.4mm 19'=482.6mm 之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。 规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。厚度以4.445cm为基本单位。1U就是4.445cm,2U则是1U的2倍为8.89cm。 19英寸标准机柜 19表示的是宽度,就是可以放置下19英寸的机架式服务器的机柜. 机柜还分U度,还有深度;一般的都是42U 的高度,这里的1U 和19英寸,都是由EIA制定的工业标准。 标准机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。19寸 标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。虽然对于19寸面板设备安装宽度为

465.1mm,但机柜的物理宽度常见的产品为600mm和800mm两种。高度一般从 0.7M-2.4M,常见的成品19寸机柜高度为1.6M和2M。机柜的深度一般从 450mm-1000mm,根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,常见的成品19寸机柜深度为450mm、600mm、800mm,900mm,1000mm。19寸标准机柜内设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U=44.45mm。使用19寸标准机柜的设备面板一般都是按nU的规格制造。对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入19寸机箱并固定。很多工程级的设备的面板宽度都采用19寸,所以19寸的机柜是最常见的一种标准机柜。 42U指高度, 1U=44.45mm,42u的机柜不能装42个1U 的服务器,一般放10-20个正常,因为他们之间需要间隔散热 19英寸是482.6mm宽(设备两边有"耳朵", 而耳朵的安装孔距是465mm),设备的深度不同,国标标准里没有规定深度必须是多少多少,所以设备的深度由设备的生产厂家自定; 因此,没有1U的机柜,只有1U的设备,机柜有4U--47U不等的,也就是如一台42U的机柜理论上可以安装42台1U高的设备,但实际一般放10-20个正常,因为他们之间需要间隔散热。

机柜结构件设计规范标准

机柜结构件设计规

目次 前言 (5) 1.围和简介 (6) 1.1围 (6) 1.2简介 (6) 1.3关键词 (6) 2.剪板下料 2.1 板材的种类及尺寸规格.................................... 2.2钣金件展开尺寸的计算 2.2.1钣金展开的理论公式 2.2.2板材展开的参数表格 2.3下料尺寸不大于板材规格 2.4有组焊要求的钣金件沿长边下料 2.5下料单中对颜色及镀涂有特殊要求钣金件的标注 2.5.1底座颜色的标注 2.5.2资料盒颜色的标注 2.5.3安装板镀涂的标注 2.5.4外协件的标注 3.数冲 3.1 数冲模具的种类及规格 3.2数冲排出零件的尺寸限制 3.3数冲的孔间距要求 3.4钣金件需添加圆角

3.5数冲毛刺朝向零件部 3.6冲孔最小尺寸 3.7零件表面冲孔较多易变形 4.折弯 4.1影响折弯的折弯机尺寸 4.2折弯的圆角 4.3折弯成型边的最小尺寸 4.4折弯件的孔边距 4.5复杂折弯形状需验证是否可加工 5.组焊 5.1现有焊接设备原理及优缺点 5.1.1电弧焊 5.1.2气体保护焊 5.1.3氩弧焊 5.1.4电阻焊 5.1.5螺柱焊 5.2所有焊接螺柱底部均需增加定位 5.3点焊螺柱底部形状为锥形 5.4大面积焊接考虑变形 5.5箱体拼接考虑减少焊接和打磨长度 5.6焊接工艺的灵活运用 5.7平光粉及不锈钢钣金件设计焊接注意事项

5.7.1在外观平面上尽量采用点焊螺柱 5.7.2尽量采用拼装结构 6.普冲 6.1 普冲常用模具的运用. 6.2 凸台设计考虑变形 6.3 百叶窗设计考虑干涉 7.辊轧 7.1 非标型材及方管的设计 7.2 MS辊轧的下料尺寸 8.装配 8.1 常见的拼装结构形式 8.2仓库常见紧固件种类及规格 8.3铆装螺母的种类规格及底孔尺寸 8.4MS底座预留装配工艺孔 8.5避免自锁结构的设计 8.6柜体外部装元器件时需开进线孔 8.7标准岔道锁锁杆长度计算 8.8MS828锁锁杆长度的计算 8.9操作台液压支撑杆支架位置的计算 8.10超宽柜后背板设计为双门形式

19in机柜、箱设计规范.

19in机柜、箱设计规范 一、前言 1、何谓19英寸机箱? 19英寸机箱泛指装设在19英寸机柜(Cabinet or Rack)内的机器设备,其中 Cabinet和Rack的差异为Cabinet四周有外壳和上下盖保护,而Rack则无,Rack为和Cabinet有所区别常被称为“机架”,此二者外形均为长方体,19英寸机箱(Chassis)为了能装在机柜内,其外形多设计成长方体,并遵守特定之高度限制让不同制造者所生产之机箱能放入依规格设计之机柜。 19英寸机箱泛指装设在 19英寸机柜内的机器设备,为了能装在机柜内,其外形多设计成长方体,并遵守特定之高度限制让不同制造者所生产之机箱能放入依规格设计之机柜。 其主要特征是: 1.其内腔宽度以5.08㎜为模数,1TE=5.08㎜,19英寸标准机箱共84TE,因而内腔宽度为426.72㎜,其中面板宽度也以5.08㎜为模数,可分5TE,6TE,7TE,8TE,10TE,12TE等规格,但N块面板宽度之和必须等于84TE。 2.其高度以U为级别,1U=44.45mm,可分1U,2U,3U等等。 2、19英寸机箱和机柜的由来 19英寸机箱和机柜原本是美国军方电子控制仪器的一种规格,其设定的目的在于统一仪器的外形尺寸和方便快速组装抽换和维护,最后随着军方技术转移民间,此一规格亦广泛的被企业界所采用。 3、19英寸机箱产品的种类 机柜的优点在于提供机箱安全保护和扩充的便利性,早期常用于工业控制机台,近几年由于网络的发展,网络通讯设备也开始大量使用;因此其产品的种类大致可区分成办公室用和工业用产品两大类。 二.19英寸机箱外部和机柜的规格 1、机柜之规格 机柜不单如字面上的解释一般像个柜子,其外形有很多种,如下图所示。但用于不同操作环境时,机柜之外形和尺寸亦会有所差异,所有机柜都依相关规格制造,机柜之宽度、高度与深度有一定之规格,在IEC-60297系列和EIA-310系列中均有详细规格,此二规格明定高度单位为U(1U=1.75英寸 =44.45mm),宽度为19英寸(尚有其它之宽度规格,但以19英寸规格最为常用),深度虽亦有规定,但其变化却比较多,机柜之规格可分成高度,宽度和深度三项。 1-1、高度单位U之定义 1U=1.75英吋=44.45mm。机柜均以U为基本单位,如35U高度之机柜,是指此一机柜中可装入总共35U高之机箱,而非机柜由上到下的高度是35U。 1-2、19英吋(482.6mm) 宽度之定义 为机箱由正前方观察可视之最宽距离,通常是机箱两侧之mounting flange宽度,而非机柜本体之宽度,19英寸机柜之宽度受限于机箱尺寸,几乎全都大于500mm(因19英寸机箱宽度为483mm左右),目前市面上之机柜宽度由500mm~800mm都有,甚至有超过1000mm之特殊规格,但最常用的为600mm宽之机柜。 1-3、在机柜深度 虽然有规定但却很少被提及,因其不像高度和宽度一般限制机箱设计,即使短机箱亦可用长机柜,只要其设计规格完全符合规格设计,而机柜制造商不泛各种不同深度规格之机柜,其中又以600mm、 700mm和800mm深度的机柜最常被使用(深度系指机柜外观不含把手的深度)。 2、机箱设计时外观和机柜的关系 2-1、外观尺寸 机箱受限于机柜的尺寸限制,因此设计时需考虑下列几点: 2-1-1、在高度方面: 由于高度以U为单位,1U为1.75英寸或44.45mm,因此1U机箱的高度不可超出44.45mm,为了堆栈和拆装方便,通常设计成44mm以下,以此类推即使不同U之机箱其实际高度亦比该U少一些,让机柜内每一台机箱之箱有间隙而不会影响组装和拆卸。不同U之机箱其实际高度亦比该U少0.8—1.35mm,让机柜内每一台机箱之箱有间隙而不会影响组装和拆卸。 2-1-2、在宽度方面: 19英寸机柜在内部四个角落都有钣金件(或铝矩形)支柱用以支撑机柜和固定机箱,因此其内部宽度

网络机柜尺寸标准

机柜尺寸标准 机柜其实就一个柜子而已,要放哪些东西,是要根需求来购买的。机柜里面一般放的有交换机(与交换机相关的配件有配线架、排线架)、服务器(塔式、机架式)、还有的需要放置UPS(也分普通立式和机架式)、所以规划好你的机架用来装哪些设备,有多少?然后再选择机柜,机柜的宽都是标准的,深是由普通和加深两重,如果要放机架式服务器最好选择加深机柜,高度就根据放多少来决定,机柜一般讲多少U,1U的相当于一个交换机的高度,从6U到42U机柜都有,按需求购买,机柜的品牌也很要重要,不同品牌用料和做工都有差别,推荐使用像金盾这些较大品牌的。 关于服务器:按服务器的机箱结构来划分,可以把服务器划分为“台式服务器”、“机架式服务器”、“机柜式服务器”和“刀片式服务器”四类。(1)台式服务器(2)机架式服务器(3)机柜式服务器(4)刀片式服务器: 塔式服务器/台式服务器也称为“塔式服务器”。有的台式服务器采用大小与普通立式计算机大致相当的机箱,有的采用大容量的机箱,像个硕大的柜子。低档服务器由于功能较弱,整个服务器的内部结构比较简单,所以机箱不大,都采用台式机箱结构。这里所介绍的台式不是平时普通计算机中的台式,立式机箱也属于台式机范围,目前这类服务器在整个服务器市场中占有相当大的份额。像台式机一样,占用空间比较大,适合一些小型企业使用。其他的尺寸宽度,深度可能

差不多,就是要高好几个U。 机架式服务器:是针对企业的密集部署需求,以19英寸机架作为标准宽度的服务器类型。将服务器放置到机架上,服务器间是相互独立的,不仅有利于日常的维护与管理,也可能避免意想不到的故障。机架式是国际的一个标准,基本宽度为482mm 。一般在1个U的高度[1U(1U=1.75英寸)、2U、4U]等规格,宽度一般都是标准的19英寸,深度有700mm多的也有800mm多的.通常1U的机架式服务器最节省空间,但性能和可扩展性较差,适合一些业务相对固定的使用领域。4U以上的产品性能较高,可扩展性好,一般支持4个以上的高性能处理器和大量的标准热插拔部件。管理也十分方便,厂商通常提供人相应的管理和监控工具,适合大访问量的关键应用,但体积较大,空间利用率不高。 刀片服务器:是近几年比较流行的一种高可用、高密度服务器架构,是专门为特殊应用行业和高密度计算环境设计的,其中每一块刀片实际上就是一块系统母板,类似于一个独立的服务器。在这种模式下,每一个母板运行自己的系统,服务于指定的不同用户群,相互之间没有关联。不过可以使用系统软件将这些母板集合成一个服务器集群。关于塔式服务器:原则上塔式服务器是不需要和机柜搭配使用的,但是如果出于某种原因也可以将它放到机柜中保管。但是存在一些问题,如:塔式服务器因为不能改变放置的方向,往往会造成占用机柜空间大、不能固定等问题。还是权衡具体环境的利弊来做决定吧。可以用转换套件,转成卧式的,这样方在机柜里面协调一些.是否连接

英寸标准机柜

19英寸标准机柜 1关于电子标准机柜的“U” U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)所决定。 1U==英寸 1英寸= 19英寸= 19英寸标准机柜 规定的尺寸是服务器的宽(=19英寸)与高(的倍数)。设备的深度不同,国标标准里没有规定深度必须是多少,所以设备的深度由设备的生产厂家自定。 19表示的是宽度,就是可以放置下19英寸的机架式服务器的机柜,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。 19英寸是宽(设备两边有"耳朵",而耳朵的安装孔距是465mm)。 19寸标准机柜内设备安装所占高度用基本单位"U"表示,1U就是,2U则是1U的2倍为。U是指机柜的内部有效使用空间,使用19寸标准机柜的标准设备的面板一般都是按n 个U的规格制造。 之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。 大多数工程级的设备的面板宽度都采用19英寸,安装孔距为465mm,因此,机柜只要能满足多数19寸设备的安装,则该机柜就是标准机柜。 对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入19寸机箱并固定。

19"标准机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。19寸标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。虽然对于19寸面板设备安装宽度为,但机柜的物理宽度通常为600mm和800mm两种。高度一般从,根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,常见的成品19寸标准机柜高度为、和2M。机柜的深度一般从450mm-1000mm,根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,常见的成品19寸标准机柜深度为450mm 600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm。 机柜还分U度,还有深度。一般的都是42U(柜子高度2000mm)的高度,这里的1U 和19英寸,都是由EIA制定的工业标准。 因此,没有1U的机柜,只有1U的设备,机柜有4U--47U不等的,也就是如一台高度42U的机柜理论上可以安装42台1U高的设备,但实际一般放10-20个正常,因为他们之间需要间隔散热。 19英寸机柜架尺寸如表1: 19英寸机柜架尺寸表

标准19寸规范机柜和U的标准

标准19寸规范机柜和U的标准 标准19寸规范机柜和U的标准2010-07-12 15:3119寸规范机柜内装备安装所占高度用一个特别双位"U"表现,1U=44.45mm。u是指机柜的外部无效应用空间,运用19寸标准机柜的标准设备的点板突出皆非按n个U的规格制作。对一些是标准设施,小多可以通功附添适配档板装进19寸机箱并固定。42U机柜替常睹的标准机柜,除42U标准机柜中,47U机柜、37U机柜、32U机柜、20U机柜、12U机柜、6U机柜也是无些机柜厂野的常备货。 大多数工程级的设备的面板宽度都采用19英寸,安装孔距为465mm,因此,机柜只要能满足多数19寸设备的安装,则该机柜就是标准机柜。1英寸=25.4mm 19英寸=482.6mm。19寸标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。机柜的物理宽度通常为600mm和800mm两种。高度一般从0.7M-2.4M,根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,常见的成品19寸标准机柜高度为1.6M、1.8M和2M。机柜的深度一般从600mm-1000mm,根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,常见的成品19寸标准机柜深度为600mm、700mm、800mm、900mm。19"标准机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。小少数农程级的设备的点板严度皆采取19英寸,安装孔距为465mm,电视墙,因而,机柜只有能谦脚少数19寸设备的安装,则当机柜就是标准机柜。1英寸=25.4mm 19英寸=482.6mm。19寸标准机柜中型有宽度、高度、浅度三个惯例指标。机柜的物理宽度通常为600mm和800mm二种。高度突出主0.7M-2.4M,依据柜内设备的多多和同一格调而定,通常厂商可以定造非凡的高度,常见的废品19寸标准机柜高度为1.6M、1.8M和2M。机柜的深度通常主 600mm-1000mm,依据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定造特别深度的产品,常睹的败品19寸标准机柜深度为600mm、700mm、800mm、900mm。19"标准机柜的

19英寸标准机箱尺寸标准

19 英寸标准机箱尺寸标准 119 英寸标准机柜尺寸: 19寸标准机柜内设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U= 44."45mm 。 u 是指机柜的内部有效使用空间,使用19寸标准机柜的标准设备的面板一般都是按n 个U 的规格制造。 对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入 1 9寸机箱并固定。 大多数工程级的设备的面板宽度都采用19英寸,安装孔距为465mm,因此,机柜只要能满足多数19寸设备的安装,则该机柜就是标准机柜。 1 英寸= 25."4mm, 19 英寸= 482."6mm。19寸标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。机柜的物理宽度通常为600mm 和800mm 两种。高度一般从 0."7M- 2."4M,根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,常见的成品19寸标准机柜高度为 1."6M 、 1.8M和2M。机柜的深度一般从600mm-1000mm,根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,常见的成品19寸标准机柜深度为600mm、700mm、800mm、900mm。19"标准机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。 219英寸标准机柜选购要素: 服务器机柜、网络机柜一般是用冷轧钢板或型材制作,用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列

设备,方便以后维护设备。19 英寸标准机柜选购应注意以下几点: (1) 机柜生产标准按ISO质量管理体系标准,兼容19"国际标准及其它标准 (2) 机柜选材: 用优质冷轧和冷轧拉伸钢板,选材厚度 1."5mm 以上。 (3) 机柜前门处理工艺及门锁: 钢化玻璃厚度,门锁样式,双开后门的方式有利于节省空间,方便安装及拆卸。 (4) 机柜钢板表面处理工艺。 (5) 机柜表面涂层工艺。 (6) 机柜钢板加工技术要求。 (7) 机柜紧固件采购,安装螺丝螺母、脚轮,脚钉选用。 (8) 机柜电器部分选用: 电源选用含有CCC认证。风机转速,噪音、使用寿命等。 (9) 机柜设计标准。 (10) 机柜使用技术和环境要求: 机柜设接地点,确保机柜有效接地。机柜上下左右留有走线孔,机柜底部大走线盖板可调节。机柜组装迅速,并完全可迅速拆卸。机柜整体承重。 工作环境。 (11) 服务器机柜、网络机柜售后服务要求。 3关于电子标准机柜的“ U”“1英寸”

【CN210042612U】一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920646063.2 (22)申请日 2019.05.07 (73)专利权人 苏州浪潮智能科技有限公司 地址 215100 江苏省苏州市吴中区吴中经 济开发区郭巷街道官浦路1号9幢 (72)发明人 吕振山 蔡积淼  (74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有 限公司 37105 代理人 贺芹芹 (51)Int.Cl. H05K 7/14(2006.01) (ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 (54)实用新型名称 一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器 的机柜 (57)摘要 一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器 的机柜,其特征是,包括基础柜体、扩展机柜模 块、滑轨、转接板、电源模块、机柜铜排和电源分 配单元;基础柜体的顶部通过螺栓与扩展机柜模 块相连,所述电源模块设在基础柜体的中部,电 源模块的上部和下部均设有多对滑轨,每一对滑 轨均设在基础柜体的左侧内壁和右侧内壁上,所 述转接板成对设置,每一对转接板均对应的连接 在基础柜体的左侧内壁和右侧内壁上,所述转接 板设在滑轨的后侧,基础机柜前部的右侧安装有 电源分配单元,左侧安装了机柜铜排,电源分配 单元和机柜铜排均与中间的电源模块电相连。本 实用新型用于解决19英寸服务器和21英寸服务 器由于宽度不同而无法兼容到机柜中的技术问 题。权利要求书1页 说明书4页 附图9页CN 210042612 U 2020.02.07 C N 210042612 U

权 利 要 求 书1/1页CN 210042612 U 1.一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,包括基础柜体、扩展机柜模块、滑轨、转接板、电源模块、机柜铜排和电源分配单元;基础柜体的顶部通过螺栓与扩展机柜模块相连,所述电源模块设在基础柜体的中部,电源模块的上部和下部均设有多对滑轨,每一对滑轨均设在基础柜体的左侧内壁和右侧内壁上,所述转接板成对设置,每一对转接板均对应的连接在基础柜体的左侧内壁和右侧内壁上,所述转接板设在滑轨的后侧,基础机柜前部的右侧安装有电源分配单元,左侧安装了机柜铜排,电源分配单元和机柜铜排均与中间的电源模块电相连。 2.根据权利要求1所述的一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,基础柜体后侧的上部通过连接有第一挡风板;基础柜体后侧的下部连接有第二挡风板。 3.根据权利要求2所述的一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,基础柜体前侧的上部连接有第一隔板;基础柜体前侧的下部连接有第二隔板。 4.根据权利要求3所述的一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,所述滑轨包括撑板和竖板,所述撑板上固定有竖板,所述撑板和竖板构成L型连接件,竖板上设有多个弹片凸起,竖板的两端各设有一个紧固螺孔,紧定螺钉穿过紧固螺孔将滑轨连接在基础柜体的内壁上。 5.根据权利要求4所述的一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,弹片凸起的材料为弹簧钢。 6.根据权利要求5所述的一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,所述转接板包括第一转接板和第二转接板,所述第一转接板和第二转接板连接为L型构件,第一转接板上设有多个转接通孔,紧定螺钉穿过转接通孔将转接板固定在基础柜体的内壁上,第二转接板上设有多个转接螺孔,标准弹簧螺丝穿过标准服务器其端部与转接螺孔相连。 7.根据权利要求1所述的一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,扩展机柜模块的左侧内壁和右侧内壁上设有多对滑轨。 8.根据权利要求1所述的一种兼容19英寸和21英寸两种规格服务器的机柜,其特征是,基础柜体内部设有32对滑轨。 2

相关文档