电工必备基础知识

1、左零右火。

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。

3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。

4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A。

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等。

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备,后接电源。

18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。

19、接线路时:先接零线,后接火线。

20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。

28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。

29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。

31、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。

32、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。

33、熔断器主要用作短路保护。

34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。

35、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。

36、刀开关作用是隔离电源,安全检修。

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关。

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关。

39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装。

41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地。

43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔断器的主要作用是过载或短路保护。

45、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。

46、改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。

47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米。

48、拉线开关离地面应2-3米。

49电度表离地面应1.4—1.8米。

50、进户线离地面应2.7米。

51、路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

54、管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

55、管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。

56、一根管内所装的导线不得超过8根。

57、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。

58、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。

60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

61、导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。

62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。

63、导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。

64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断。

板用刀开关的选择

结构形式的选择

根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的

结构形式。仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关。此外,还应根椐是正面操作还是侧面

操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式。

HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用。

HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。

额定电流的选择

刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)。如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关。

变频器维修检测常用方法

在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。

1)静态测试

a.测试整流电路

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

b.测试逆变电路

将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。

2)动态测试

在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

a.上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。

b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有

时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。

c.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。

d.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障。

e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。

3)故障判断

a.整流模块损坏

一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。

b.逆变模块损坏

一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。

c.上电无显示

一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。

d.上电后显示过电压或欠电压

一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。

e.上电后显示过电流或接地短路

一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。

f.启动显示过电流

一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

g.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。

4)冰箱抽空加制冷液方法

对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修。第一是打压(不包括换压缩机或换管)。在确定管路不漏的情况下,下一步就是抽空。常用方法有两种:

1、用真空泵抽空。也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时间要比用真空泵长一些,因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀,一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门,开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空,当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕。

2、用自身的压缩机来自身抽空。这个方法很适合外出修理,不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器是双尾的,打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机,会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时,用手堵住这个口,拔掉电源。(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液,当过滤器的工作口有气体排出时,用钳子夹死这个口,后用气焊封死这个口。

加制冷液:制冷液加液管表阀都连接好后,打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头,当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰。打开压缩机上的表阀,最好把制冷液钢瓶倒过来加液态的。当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀。给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降。当表针稳定时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力。静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作时间增加,箱内的温度一直往下降,正常的充注量时,运转一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好。如果回气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些,要慢些,边放边观察回气管,看到霜化了就关加液阀。如果运转很长时间回气管上温度还是不凉或无露,打开加液阀,补充一些制冷液。

5)低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置。但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护。

6)电工电路的符号字母大全

字符电路图符号大全:

AAT 电源自动投入装置

AC 交流电

DC 直流电

FU 熔断器

G 发电机

M 电动机

HG 绿灯

HR 红灯

HW 白灯

HP 光字牌

K 继电器

KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器

KF 闪光继电器

KH 热继电器

KM 中间继电器

KOF 出口中间继电器

KS 信号继电器

KT 时间继电器

KV(NZ) 电压继电器(负序零序)

KP 极化继电器

KR 干簧继电器

KI 阻抗继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KM 接触器

KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器

L 线路

QF 断路器

QS 隔离开关

T 变压器

TA 电流互感器

TV 电压互感器

W 直流母线

YC 合闸线圈

YT 跳闸线圈

PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮

SR 复归按钮

f 频率

Q——电路的开关器件

FU——熔断器

FR——热继电器

KM——接触器

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

FU——熔断器

KM——接触器

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器

SB——按钮开关

SA 转换开关

电流表 PA

电压表 PV

有功电度表 PJ

无功电度表 PJR

频率表 PF

相位表 PPA

最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF

有功功率表 PW

无功功率表 PR

无功电流表 PAR

声信号 HA

光信号 HS

指示灯 HL

红色灯 HR

绿色灯 HG

黄色灯 HY

蓝色灯 HB

白色灯 HW

连接片 XB

插头 XP

插座 XS

端子板 XT

电线电缆母线 W

直流母线 WB

插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP

照明分支线 WL

应急照明分支线 WE 电力干线 WPM

照明干线 WLM

应急照明干线 WEM

滑触线 WT

合闸小母线 WCL

控制小母线 WC

信号小母线 WS

闪光小母线 WF

事故音响小母线 WFS 预报音响小母线 WPS 电压小母线 WV

事故照明小母线 WELM

小区物业最全电工常识

小区物业最全电工常识 一 电工必备基础知识 1、左零右火 2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。电工基础知识大全 电工基础知识大全电工识图口诀巧记忆 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA

5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

电工培训计划

大榭岛油库2014年度电工培训计划 按照南京处全面质量管理体系要求,根据全处发展和对岗位人员知识与能力的需要,结合大榭岛油库目前值班电工实际工作能力的差距、知识结构层次的不同、新老员工的交替以及对待学习专业知识的态度等现状,充分发挥培训老师的带头、引领作用,不断提高新老员工的学习力,树立“我学习,我快乐”的“学乐”精神。后续“鞭子”跟进,起到推动作用。着力点放在引领、推动两个方面,同步落实“安全供电、安全用电、节约用电”的指导方针,全面提升学员综合能力,特制定值班电工2014年度值班电工教育培训计划。 一、培训组织 电工技术教育培训小组组长:潘大江 电工技术教育培训小组成员:王海红周力梁勇毕建宁电工技术教育培训教师:毕建宁二、实施办法 一、根据学员不同层次制定初、中、高级电工培训计划。二、按照培训计划编制初、中、高级电工培训教学大纲。三、围绕教学大纲采用每季度集中培训与每日、每周分散培训 的方法展开培训计划,达到日积月累的效果。 四、对于达不到响应等级要求的学员从初级开始从新培训。因 势利导、循序渐进。 五、制定培训考核细则、加大培训考核力度。六、着力点放在引领、推动两个方面。 三、培训目标 1、熟练掌握变电所倒闸操作技能,正确使用电工测量仪表及安全器具。 2、懂得电气设备的性能,电气安全装置知识,电气安全防护及人身事故抢救方法,电气人身设备事故实例,电气防火安全知识。 3、熟知电气安全操作规程及本岗位注意事项。知道安全用电的基本知识,电气防火安全知识,电气安全防护及人身事故抢救方法。 4、逐步提高判断问题、解决问题的能力。掌握常见故障的排除方法。 四、培训考核 1、所有人员都必须遵守培训计划,无故不参加的每人次考核30元。有人无故影响正常培训的,根据情节严重每人次考核50-100元。(待定)

电工的一些小常识

电工的一些小常识 1、什么是自投自复功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。 2、什么是互为备用功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。 3、什么是自投不自复功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。 4、什么是过负荷? 指实际使用负荷超过额定负荷,大多是由于用电设备增多,超过供电企业批准的使用容量或着超过电气线路设计使用容量,会造成烧毁计

量装置和电气设备。 5、什么是过负荷保护? 当电路电流超过额定值时,根据超出的幅度设定不同的动作时限,又能躲开电动机启动之类的短时过负荷。 6、什么是短路? 在正常供电的电路中,电流是流经导线和用电负荷,再回到电源上成一个闭合回路的。但是如果在电流通过的电路中,中间的一部分有两根导线碰在一起时,或者是被其他电阻很小的物体短接的话,就称为短路。 7、什么是短路保护? 指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损害的保护。 8、什么是断相? 指计量回路中的一相或多相断开的现象,但不是所有的相,都失去电压。 9、什么是断相保护? 依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多

电工基础知识

直流电路 一、电路及基本物理量 电路就是电流的通过途径。最基本的电路由电源、负载、连接导线和开关等组成。电路分为外电路和内电路。从电源一端经负载回到另一端的电路称为外电路。电源内部的通路称为内电路。 1、电流 导体中的自由电子在电场力的作用下,做有规则的定向运动,就形成了电流。习惯上规定正电荷的移动的方向为电流的方向。每秒中内通过导体截面的电量多少,称为电流强度。用I 表示,即: t Q I = 式中:I —电流强度,简称电流,单位为安培,A ; Q —电量,单位为库仑,C ; t —时间,单位为秒,s 。 2、电流密度 通过导线单位截面积的电流。 3、电压、电位 电位在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V )。 电压就是电场中两点之间的电位差。其表达式为: Q A U = 式中:A —电场力所做的功,单位为焦耳,J ; Q —电荷量,单位为库仑,C ; U —两点之间的电位差,即电压,单位为伏特,V 。 4、电动势 在电场中将单位正电荷由低电位移向高电位时外力所做的功称为电动势,其表达式为: Q A E = 式中:A —外力所做的功,J ; Q —电荷量,C ; E —电动势,V 。

电动势的方向规定为由负极指向正极,由低电位指向高电位,且仅存于电源内部。 5、电阻 电流在导体中流动时所受到的阻力,称为电阻。用R 或r 示。单位为欧姆或兆欧。导体电阻的大小与导体的长度L 成正比,与导体的截面积成反比,并与其材料的电阻率成正比,即 S L R ?=ρ 式中:ρ—导体的电阻率,Ω·m ; L —导体长度,m ; S —导体截面积,m 2; R —导体的电阻,Ω。 6、感抗 容抗 阻抗 当交流电通过电感线圈时,线圈会产生感应电动势阻止电流变化,有阻碍电流流过的作用,称感抗。它等于电感L 与频率f 乘积的2π倍。即:X L =WL=2πfL 。感抗在数值上就是电感线圈上电压和电流的有效数值之比。即:X L =U L / I L 。感抗的单位是欧姆。 当交流电通过电容时,与感抗类似,也有阻止交流电通过的作用,称容抗。它等于电容C 乘以频率的2π倍的倒数。即:Xc=1 / 2πfc=1/WC 。容抗在数值上就是电容上电压和电流的有效值之比。即:Xc=Uc/Ic 。容抗的单位是欧姆。 当交流电通过具有电阻(R)、电感(L )、电容(C )的电路时,所受到的阻碍称为阻抗(Z )。它的数值等于:Z 2=R 2+(X L -Xc)2。阻抗在数值上就等于具有R 、L 、C 元件的交流电路中,总电压U 与通过该电路总电流I 的有效值之比。即:Z=U/I 二、欧姆定律 1、部分电路欧姆定律 不含电源的电路称为无源电路。在电阻R 两端加上电压U 时,电阻中就有电流I 流过,三者之间关系为: R U I = 欧姆定律公式成立的条件是电压和电流的标定方向一致,否则公式中就应出现负号。 2、全电路欧姆定律 含有电源的闭合电路称为全电路,如图2-1所示。 图中虚线框内代表一个电源。电源除了具有电动势E 外,一般都是有电阻的,这个电阻称为内电阻,用r 0表示。当开关S 闭合时,负载R 中有电流流过。电动势E 、

电工日常维修操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A26331 电工日常维修操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工日常维修操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 .运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各项安全操作规程和制度。 2 .电工应具备电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流、电子技术等,必须持证上岗,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3 .值班电工必须遵守电工作业日常规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 4 .值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、

电工必须知道的基本常识

三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

接设备时:先接设备,后接电源。 拆设备时:先拆电源,后拆设备。 接线路时:先接零线,后接火线。 拆线路时:先拆火线,后拆零线。 低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。 熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。 更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧 熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器 熔断器主要用作短路保护

电工基础知识图文【最新版】

电工基础知识图文 一、通用部分 1、什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2、什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3、什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4、电流的基本概念是什麽?

电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000mA 1mA=1000μA 5、电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。

3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V;1V=1000mV;1mV=1000μV。 6、电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω。 7、什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R

最全面的电工常识

史上最全面的电工常识 “电工技术”没有绝招,只有好学与热爱,精通电工必备的常识,是一名电工的基本准则。 本文内容是“史上最全面的电工常识”有电工必备基础知识、电工电路的符号字母大全、板用刀开关的选择、变频器维修检测常用方法、冰箱抽空加制冷液方法、低压电动机熔断器的选择与维护、以及最全面的电工实用经验公式,小编跟大家一起参考学习! 一、电工必备基础知识 1、左零右火 2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。这是为了防止一,二次线圈。安全备的及设人身及,危次侧入二压窜高一次时,击穿绝缘.

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。 13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。电压工作路的电线配等于大于必须电压额定器的、熔断22. 23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

实用电工常识

实用电工常识 随着国民经济的发展,我国广大农村都将实现电气化。电力将广泛应用于乡镇工业和农业生产之中,电灯、电讯也会广泛地进入农村家庭,因此,乡镇小学的毕业生应当了解电,并且从小参与电工科技活动。 小学生的实用电工科技活动首先要注重安全用电的教育,同时通过参观、讲座、实验、操作,提高学生安全用电意识和科学用电能力。 下面给同学们介绍实用电工活动中所需的一些常识和一些活动方法。 一、实验 灯怎样才会亮活动前应准备干电池、导线、电珠、塑料绳、铁丝、胶布等。对中高年级的学生,可以把这些材料发下去,让学生自己动手动脑做出有开关的小电灯。对于低年级学生,教师可以在木板上做一个电路示教板,将干电池、裸导线、开关、灯座及小电珠固定在示教板上,让学生看教师的表演,再让学生用所发的材料动手动脑让电珠亮起来。 这种实验之后,要让学生自己讨论什么是电源,什么是导体、绝缘体,电灯怎样才会亮等等问题。 二、学习使用测电笔 测电笔是一种试测电线、用电器和电气装置带不带电的工具。 它由氖管、电阻、弹簧和笔身组成。常见的测电笔有钢笔式和旋凿式(改锥式)两种。教师在活动前切记检查笔内是否有电阻,并且在正常电源上试一试它能否正常发光。 用测电笔测电,要注意握法,见图10-1。

必须使笔帽或笔尾的螺丝接触到皮肤,但应特别注意皮肤绝不能触及笔尖的金属体,以防发生触电事故。使用中还要使氖管小窗背光,并朝向自己。笔握妥后,用笔尖去接触试测点,并看氖管是否发光。如果氖管发光明亮,说明试测点带电。如果氖管不发光或有微弱的光,不能马上断定测点没有电:这时也许是测试点不清洁,也许是笔尖接触的是地线,要带领学生分析一下,想一想怎么办?是不是用笔尖划磨几下测试点,是否把笔尖移到同一线路的另外几个点试一试?如果反复测几次,氖管仍旧不发光,然后在已知有电的电源上测试一下,氖管能正常发光,这才能肯定测点不带电。 旋凿式(改锥式)测电笔在使用前应当检查金属部分的绝缘管是否完好,在使用中要保护好套管。 测电笔的使用要测试市电,只宜于在小学高年级开这类活动,活动前应当向学生介绍完全用电知识。 三、常用电工工具的使用 1.电工工具套 电工工具套是一种盛放常用电工工具的袋子,用皮革或帆布制成,它一般佩挂在电工背后右侧的腰带上。

初级维修电工培训方案

四川长虹职业技术学校2015年 维修电工培训方案 培训工种:维修电工 级别:初级 计划学时:500 1.培训目标 1.1 总体目标 培养具备以下条件的人员:掌握维修电工基础知识,能够运用维修电工基本技能独立完成一般常用机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修等常规工作。 1.2 理论知识培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的理论知识要求,通过培训,使培训对象掌握维修电工的职业道德及相关法律法规知识,电子、电路基本概念,变压器和交、直流电动机工作原理等基础知识和专业知识等。 1.3 操作技能培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的操作技能要求,通过培训,使培训对象能够掌握电工常用工具材料的应用,能够根据技术要求进行电气故障检修、配线与安装、 电气线路调试等基本技能,达到独立上岗操作的水平。

2.培训要求 2.1 理论知识要求 2.1.1 职业道德相关法律法规知识 2.1.2 电工基础知识 2.1.3 钳工基础知识 2.1.4 安全文明生产与环境保护知识 2.1.5 质量管理知识 2.1.6 相关法律法规知识 2.2操作技能要求 3.培训安排 3.1培训对象:半年内新入职员工 3.2培训学时:计划500学时,实际操作结合工作进行,不低于280学时; 3.3培训人数:94人 3.4开班时间:2015年3月9 日地点:XXXX公司培训室 3.5理论培训:2015年3月9日—2015年3月22日 培训地点:XXXX公司培训室 3.6操作培训:2015年3月23日---2015年 4月 18 日

培训地点:XXX/XX公司实习岗位 3.7培训方式:理论知识和实际操作相结合,理论知识培训采取集中授课形式进行,操作技能培训采取结合工作实际作业项目在工作岗位进行; 4.课程设置和培训要求 4.1电工电子技术 通过对接触器、变压器、继电器、空气开关、开关柜等电器元件组成的电路进行分析,掌握部分电工基本电路的分析方法,并能够进行线路组装、调试和分析。通过对由晶体管、运算放大器、数字逻辑集成电路组成的各种典型电路的分析及参数估算,掌握一些简单的电子电路的设计方法,并在电路设计基础上进行线路组装、调试和分析。 4.2电气控制技术 使学员了解工厂常用的电气控制系统,能定性分析各控制系统的工作原理,能按图寻迹,对一般电气控制线路进行调试及故障排除。 了解常用传感器的工作原理及使用方法,能根据所测物理量的性质和测量精度选用传感器及设计检测线路。 4.3变压器、直流电机、交流电机 通过学习,使学员了解变压器、三相异步电动机、直流电动机的结构与工作原理。熟悉其结构、分类,熟悉变压器的运行方式及参数设定、运行特性。 4.4维修电工技术 通过维修电工技能实训主要掌握:维修电工常识和基本技能,电工读图的基本知识,

电工必备基础知识

一、电工必备基础知识 1、左零右火 2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。二次线圈的额定电流一般为5A 9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。 31、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧 32熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器 33、熔断器主要用作短路保护 34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。 35、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 36、刀开关作用是隔离电源,安全检修。 37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关 38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

(完整版)电工学基础知识大全

电工基础知识点 1. 电路的状态:通路;断路;短路。 2. 电流:电荷的定向移动形成电流。习惯上规定:正电荷定向移动的方向是电流的正方向, 实际的电流方向与规定的相反。 公式:q I t = (,,A C s ) 36110,110mA A uA A --== 直流电:电流方向和强弱都不随时间而改变的电流。 交流电:大小和方向都随时间做周期性变化,并且在一个周期内平均值为零的电流。 3. 电阻:表示物体对自由电子定向移动的阻碍作用的物理量。 公式:l R S ρ= (2,,,m m m ΩΩ*) 导体的电阻是由本身决定的,由它本身的电阻率和尺寸大小决定,还与温度有关。对温度而言,存在正温度系数和负温度系数变化。 4. 部分电路的欧姆定律:导体中的电流与两端的电压成正比,与它的电阻成反比。 公式:U I U RI R ==或(导体的电阻是恒定的,变化的是电流和电压) 5. 电阻的福安特性曲线:如果以电压为横坐标,电流为纵坐标,可画出电阻的U-I 关系曲 线。 电阻元件的福安特性曲线是过原点的直线时,叫做线性电阻。如果不是直线,则叫做非线性电阻。(图:P8) 6. 电能:W UIt = (,,,J V A s ) 实际中常以110001kW h W h *=*,简称度。 7. 电功率:在一段时间内,电路产生或消耗的电能与时间的比值,用P 表示。 公式:2 2W U I R t R P =P =或=UI=(适用于纯电阻电路) 可见,一段电路上的电功率,跟这段电路两端的电压和电路中的电流成正比。用电器上通常标明它的电功率和电压,叫做用电器的额定功率和额定电压。 8. 焦耳定律(电流热效应的规律):电流通过导体产生的热量,跟电流的平方,导体的电 阻和通电的时间成正比。 公式:2 Q RI t = (,,,J A s Ω) 阅读P12,13页的‘阅读与应用’的三和四 9. 电动势:表征电源做工能力的物理量,用E 表示。电源的电动势等于电源没有接入电路 时两极间的电压。它是一个标量,但规定自负极通过电源内部到正极的方向为电动势的方向。 10. 闭合电路的欧姆定律:闭合电路内的电流,跟电源的电动势成正比,跟整个电路的电 阻成反比。

电工安全知识培训试题及答案

姓名/岗位日期成绩 电工安全知识培训试题 一、填空题(每空1分,共20分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的()部分与电网的()相互连接。 2、人体是导体,当人体接触到具有不同电位的两点时,由于()的作用,就会在人体内形成(),这种现象就是触电。 3、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:()触电、()触电和()触电。 4、漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的()绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是()绝缘的,线路应是绝缘良好。 5、重复接地是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备()电压;减轻零线断线时的()危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的()性能等。 6、静电有三大特点:一是()高;二是()感应突出;三是()放电现象严重。 7、用电安全的基本要素是()、()、设备及其导体载流量、明显和准确的()等是保证用电安全的基本要素。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即()和()。 二、选择题(每题2分,共30分) 1、国际规定,电压( )伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 2、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。

A.按摩 B.点穴C.人工呼吸 5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C 220伏 7、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 8、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 9、发生触电事故的危险电压一般是从( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 10、使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 11、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 12、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施B.辅助保安措施C.绝对保安措施 13、雷电放电具有( ) 的特点。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高C.电流大,电压低 14、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( )多少米? A.0.3米B.0.2米C.0.1米 15、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( ) 认为? A.无电B.也许有电C.有电 三、判断题(每题2分,共20分) l、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( ) 2、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 3、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。( ) 5、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( ) 6、雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,

日常常用电工常识

日常用电工 随着国民经济的发展,我国广大农村都将实现电气化。电工基础知识大全doc资料

电工基础知识大全

 1KA=1000A 1A=1000 mA

1 mA=1000μA 5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。用公式表示为: I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。

电工日常操作安全规范

安全规范 一、安装电工的安全要求 安全第一,预防为主。安全生产人人有责,生产必须安全,安全促进生产。 发现不安全隐患,必须整改。事故发生后要严格执行“三不放过”,事故原因不清不放过、事故者不受教育不放过、没有防范措施不放过。 在作业过程中,应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员报告,接到报告的人员应当及时予以处理。 熟悉一般常用工具(测电笔、绝缘拉杆、绝缘手套、鞋等)名称、规格、用途、使用方法。 正确使用常用电工检测仪表 (电流表、电压表、万用表、兆欧表等)及小型电动工具并能检查一般电气设备和电路。 电气设备的金属外壳必须接地或接零,电气设备所用的保险丝 (片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替保险丝 (片)。

现场作业时,必须采取安全措施,酒后不准施工操作。 临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除其他,不得留有隐患。 二、临电安全要求 1、户外架设低压临时架空线路的导线应采用绝缘导线,铜线不小于6mm2,铝线不小于10mm2,并满足负荷电流的要求。 2、临时架空线路长度不得超过500米,离地面高度不得小于3.5米,与建筑物、树木或其它导线的距离一般不小于2米。 3、电气和用电设备应有防雨措施。 三、外线电工的安全要求 1、登高作业设置保护措施,若用安全带,安全带应系牢固的构件上防止脱出,并检查扣环是否扣牢。 2、使用梯子时使其与地平60~70度之间,且应有人保护或栓牢。人字梯必须要有防止开度过大的拉绳。工具和材料应放在工具袋内吊送或用绳索传递,严禁乱扔乱抛。 四、维修电工的安全要求 1、工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否良好。 2、电气设备不准在运转中拆卸修理,必须在切断电源,取下熔断器,挂上“禁止合闸、有人工作”的警告牌,并验明无电后,方可进行工作。 五、电焊工的安全要求 1、开机前检查

电工基础知识教材

Material for Training Only 电工培训教材 1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改.电工基础知识一变. 1.2.2.3 电压的单位是“伏特”,用字母“U”表示.常用单位有: 千伏(KV) 、 1. 直流电路伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV) 333 uV 1mV = 10 mV 电路1KV = 10 V 1V = 10 1.2.3 电阻就是电流通过的途径电路的定义: 1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 . 导电所表现的能力就叫电阻内电路: 负载、导线、开关. “R”表示欧姆外电路: 电源内部的一段电路”,用字母 1.2.4.2 电阻的单位是“ l所有电器负载: ??R 1.2.4.3 电阻的计算方式为: 电源能将其它形式的能量转换成电能的设备: s为材料电阻率,s为截面积,ρ其中l为导体长度 =0.028 ρρ=0.017铝铜基本物理量 1.2.1 欧姆定律电流 . 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的基本定律导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定 1.3.1 电流的形成1.2.1.1 : 向运动就形成电流. 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压部分电路欧姆定律: 1.3.2 U. 一是有电位差电流具备的条件1.2.1.2 : ,二是电路一定要闭合?I计算公式为成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.电流的大小用电流强度来表示电流强度1.2.1.3 : ,基数值等于 单位时间内RQU?R?I U = IR 通过导体截面的电荷量, 计算公式为It电路中的电流与电源的),在闭合电路中( /s); I(为时间); t(Q其中为电荷量库仑秒为电流强度包括电源1.3.3 全电 路欧姆定律: 称全电路,,千安常用单位有.表示”,“电流强度的单位是1.2.1.4 安用字母“A”: 与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比电动势成正比(uA) 、微安(mA) 、毫安、安(KA)(A)E?I欧姆定律 .计算公式为333uA 1mA = 10 mA A 1KA = 10 1A = 10r?R0用大直流电流1.2.1.5 (的大小和方向不随时间的变化而变化)恒定电流, 写字母“I”,E为电动势为内电阻简称直流电,表示. 其中R为外电阻,r0 1.2.2 电压 在电路中任意两点之间的,物体带电后具有一定的电位: 电压的形成1.2.2.1

公司电工基础常识培训自编

电工基础常识 各位大家好; 感谢公司与同志们,给了我们共同交流学习的机会。因准备不足,和自己知识限制,陈述的内容难免出现错误或不妥,敬请给予包涵谅解和指正。 今天我们将共同探讨如下内容 1.电的定义和常用说语 2.用电安全与维修基本常识 3.用电与仪表使用基本常识 4.电器故障基本判断 5.基本控制线路的构成 1. 电的定义和常用说语 一.交流电源:简称和标识“AC”,符号“~”,也称为“交变电流”。 定义:交流电是,正负极的大小和方向作周期性变化的电压或电流。 正弦交流电三要素:电压最大值,角频率,初相位。 主要在大功率拖动,高耗能与日常生活中广泛使用。

二.直流电源:简称和标识“DC”,符号“—”,也称为“恒定电流”。 定义:直流电有正负极,是方向和时间不作周期性变化的电 流,但大小可能不固定,而产生波形。 特点:可用在电解,电镀,直流拖动,电子线路供电。 借助储能装置,可方便移动使用。如移动式电动工 具,电动车,手机等。

三.电压:电路中任意两点间的电位差,称为两点间的电压。(我国的低压供电线路为三相四线制)。 四,线电压:线电压是线路两相线间的电压,我国线电压为380V。五,相电压:相电压是相线与零线间的电压,为220V=380÷√3 六,安全电压;国家标准规定,36V.24V.12V.6V为安全电压, 在有触电危险的场所使用,手持电动工具,行灯等, 特别潮湿,有腐蚀性与煤气场所,有蒸汽场所,金属 罐内等场所,可选用36V以下安全电压。 七,安全电流;当工频频率为50Hz时,流过人体的电流,不得超过10mA,因此规定10mA为安全电流,IEC标准30(毫安 mA)。感知电流;1.1mA摆脱电流;男9mA女6mA,通 常人体电阻为1000~1500欧,根据公式电流I(安)=