(一)工程概况

某总变电所软基处理工程。

1、本工程桩基采用水泥搅拌桩, 直径φ500mm,水泥采用强度为难的普通硅酸盐水泥。

2、要求复合地基承载力特征值fspk≥160Kpa。

3、桩的有效桩长9700m。本工程设计总桩长约870米。

(二)、编写依据

1、甲方提供“搅拌桩地基处理工程平面布置图”;

2、《总变电站岩土工程详细勘察报告》;

3、《建筑地基基础规范》GB7-89;

4、《软土地基深层搅拌加固法技术规程》YBJ225-89。

二、工程地质情况及水文地质条件

(一)场地地质条件

1、地基土工程地质特征及承载力

本工程拟建在湛江市霞山区南部的霞宝工业区内,原湛江东兴厂南北两侧。场地范围内所见地层的岩土类型较,根据土层工程地质性质、时代成因的不同,勘察报告将钻孔揭露深度内地基土层划分为11个工程地质层。其特征如下:

①素填土:暗褐色、暗黄色等,稍湿、松散。主要由砂性土及粘性上组成。局部夹碎石砖块,含有机质,具腐臭味。层厚~,层顶标高~,该层不宜作地基持力层。

②粉砂、粉土:以粉质粘土为主,暗黄色~黄色,湿~饱和,松散.含较多量中细砂砾.层厚~,层顶标高2.91m~6. 56m。地基承载力特性值为90kPa。

③中砂:浅褐红色棕红色等,饱和,松散~稍密;次圆~次棱角状,以中粗砂粒为主,矿物成分主要为石英;底部夹1~2cm铁质层。层厚~,顶板埋深~,层顶标高~5.00m。地基承载力特征值120kPa。

④粉质粘土:紫红、浅黄、灰白等色相杂。湿,可塑,局部硬塑;层厚~,层顶深度~,层顶标高- ~2. 720m。地基承载力特征值150kPa。

⑤粉土:紫红、浅黄、灰白等色相杂。湿~很湿,松散~稍密;局部含较多粉细砂,见白云母片;底部夹1~2cm铁质层。层厚在~,层顶深度~,层顶标高~。地基承载力特征值110kPa。

⑥粉砂:褐黄、黄、灰白等色。饱和、松散~稍密;矿物成分主要为石英;局部夹薄层粘土,底部夹 l~3cm铁质层。层厚在~,层顶深度~,层顶标高~。地基承载力特征值110kPa。

⑦中砂:浅褐黄色、灰白等色,饱和、松散~稍密;以中粗砂为主,矿物成分主要为石英;底部夹1~3cm铁质层。层厚在~,层顶深度~,层顶标高~。地基承载力特征值130kPa。

⑧粉质粘土:灰色、青灰色。湿,可塑~硬塑;具薄层理。局部可见炭化木屑;底部见1~2cm铁质层。层厚 5. 40m~9. 85m,层顶深度11. 00m~14. 30m,层顶标高~。地基承载力特征值 150kPa。

⑨粉砂:灰色。饱和、稍密~中密,局部松散;层厚在~,层顶深度18.20m~21.00m,层顶标高-14.950m~-11.67m。地基承载力特征值150kPa。

⑩中砂:浅褐黄色、灰白等色,饱和、稍密;局部中密或松散;以中砂为主,含较多粉粘粒;矿物成分主要为石英;层厚在~,层顶深度~23.00m,层顶标高-16.950~-12.33m。地基承载力特征值200kPa。

⑾用粉质粘土:灰色、青灰色。湿,可塑~硬塑:具簿层理。层面间粉砂或中细砂;局部为粘土或粉上;层厚~,层顶深度~,层顶标高~。地基承载力特征值150kPa。

(2)不良地质现象

本场地土无其他不良地质现象。

(3)场地土类别:Ⅲ类

(二)场地水文条件

场区地下水类型属潜水~微承压水,富水性中等;静止水位埋深为~。

场地土的腐蚀性

场地地下水对混凝土结构具弱腐蚀性:对钢结构和混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。

场地素填土对混凝土结构、钢结构和混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。(三)气象条件

本工程区属亚热带海洋性气候,全年气温较高,湿度大,雨量充沛,常有台风。

环境温度

⑴月平均大气温度:最高度(7月)

最低度(1月)

⑵年平均大气温度:度

⑶极端大气温度:最高度(5月、8月)

最低度(1月12月)

⑷最冷月平均大气温度度

②相对湿度⑴1、2月两月平均湿度:80%、86%

⑵年平均湿度82%

③大气压力⑴极端最高:百帕

⑵极端最低:百帕

⑶年平均:百帕

2、风

①、年主导风向:东风和东南东风,根据湛江气侯特点划分:

冬季(12—2月)盛吹北风

春季(3—4月)盛吹东风

夏季(5—9月)盛吹东南风

秋季(10—11月)盛吹北—东风

年平均风速3M/S

②、最大风速:36m/s(离地10米高处)(30年一遇)

极大风速:≥57m/s (9615号台风)

③、设计容器和构筑物所采用的风荷载(湛江)85kg/平方米

3、降水

①、最大降水量

小时

②、年平均降水量

③、最高洪水位8007号台风在徐闻县登陆,湛江海潮米,为中国有记录以后最大.

④、海水最高和最低平稳水位

年平均雷电日数:天

月平均最多雷电数:天(8月)

三、施工部署

搅拌桩基工程项目,施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司各级领导、有关部门均给予高度重视,决心在以往施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,坚持公司“质量第一,信誉为本,顾客至上,服务社会”的质量方针,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同业主、总包、监理公司、设计公司和质检部门密切合作,继续推行项目法施工,实施ISO9001:2000质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定以下

各项目标:

1、工期:工期为30天。

2、质量:工程质量达到合格标准。

3、安全:按广东省五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。

4、文明施工:严格按建设局的文件执行,达到文明样板工地标准。

(一)施工准备

1、技术准备:

(1)、认真学习研究设计图纸、理解掌握设计意图,做到施工时心中有数。

(2)、编写技术质量安全交底资料,施工前做好书面交底。

(3)、组织学习施工规范及验收标准,为认真贯彻执行规范及标准做好准备。

(4)、准备齐全技术资料的各种表格。

(5)、编制施工预算:为材料进场、劳动、月、周、进度表编制提供依据。

2、技术交底:

开工前项目技术负责人分别向施工员进行技术安全交底,内容有图纸交底,设计施工图纸交底,设计变更,安全措施交底等。技术交底采用三级制即:项目工程师→施工员→班组长。项目技术负责人向施工员进行交底必须细致、齐全,并结合具体操作部位,关键部位的质量要求,讲解要点和注意事项等。施工员接受交底后要认真反复向操作班组进行交底。班组长在接受交底后,应组织工人进行认真讨论,保证按要求完成施工任务。

3、现场准备

(1)、根据平面设计,挖砌排水明沟、集水井、沉淀池,确定排水走向找坡,使场内水畅通无阻,经沉淀处理排入城市管网,场地硬地化排水系统业主在移交场地前已施工完毕。

(2)、按施工需要机械进场就位。

(3)、根据工程进度安排各种工人分期进场。

(4)、水泥等材料的采购,并化验合格后运至现场。

(5)、布置供电、供水线路。

4、生产准备

(1)、建筑材料及安全防护用品准备:

水泥、建筑材料,特殊材料等,均应根据实际情况做好计划,分批进场,编制各项材料计划表,对各种材料的入库,保管和出库制订完善的管理办法,同时加强防盗、防火的管理。

(2)、修整施工出入口,铺设现场内施工道路,作好地面排水沟、车辆冲洗台,搭设平面布置图中的临建设施,安装好备用柴油发电机。

(3)、施工管理人员进场后,做好如下准备工作:会同有关单位做好现场的移交工作,包括测量控制点以及有关技术资料,并复核控制点。

(4)、临时用电、临时用水的搭设、安装、调试。

(5)、组织施工管理人员及劳动力调配入场,满足施工要求。

(二)指导思想与组织机构

公司本着“信誉为本、服务社会、质量第一、顾客上至”的质量方针,为实现本工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,为我市建筑业和城市建设作出应有的贡献。

1、项目法施工

实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在保证质量合格的同时,力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时,从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行ISO9001:2000标准和公司质量保证体系文件,达到创优质高效的目标。

在本工程施工中实施项目法管理,项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。

项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划,项目经理部的进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工

程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件及加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。

2、组建项目经理部

本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部(见下表)。项目管理层由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全主管、材料主管和工程质量组成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。

作业层人员的配备:施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工,分工种组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的正式职工带班。

施工组织机构图

(三)施工组织

为优质安全、高速低耗地完成全部施工任务,必须对整个施工过程作科学严密的部署。

1、施工作业区划分

本工程两栋楼施工分为两个施工作业区。

2、施工调度

为了保证工程施工的顺利进行和按时达到目标,及时解决施工生产中出现的问题,迅速而准确的传达项目经理决策,必须建立以项目经理为核心的调度体系,及时反馈上级职能部门、业主意见及施工中出现的问题,以便以项目经理为首的智能团作出明确决策,并及时贯彻落实下去,调度体系运转情况如下:(1)、组成以项目经理为核心的调度体系,各专业管理人员都是这一体系的一个成员。

(2)、定期按时召开有业主、总包、上级职能监督部门、设计单位的协调会,解决施工中出现的问题。

(3)、每星期召开各专业管理人员会议,了解整个项目的进度、成本、计划、质量安全、文明施工执行情况,必要时调度延伸至作业班组长。

(4)、协调好各专业工长的工作。组织好分部分项工程的施工衔接,合理穿插流水作业,保证合同工期。

(5)、监督检查施工计划和工程合同的执行情况,使人力、物力、财力定期按比例投入本工程,并使其保持最佳调节状态,保证施工生产正常进行。

(6)、做好天气预报工作,避免因气候变化对工程施工的影响。

3、材料供应计划

根据本工程的工期要求及施工的具体情况,本工程的材料供应初步计划按预算书计划。

(四)施工机械组织

1、机械配置

根据本工程实际情况选择

(1)、机械管理及维护保养机构

由项目副经理及每作业段段长、电工组成管理小组,负责对现场所有机械的使用、保养的管理。

(2)、机械管理及维护保养制度

a、定机定人,严禁非本机操作人员操作本机械,并在每台机械上标识本机管理人员姓名,建立每台机械的档案。

b、机械使用前、使用后均由操作员进行检查,检查内容包括传动系统、电控系统及运转的稳定性等,发现异常情况要立即停止使用,直至找出原因,修复正常为止才可重新使用。严禁施工机械带病作业。

(3)、按机械的使用特性定期对机械进行大、中维修。

(4)、每月由保养维修人员对机械每月进行一次保养;在保养维修过程中,本机械的操作人员应参与保养维修工作。

(5)、每次检验、保养均作记录,并由相关人员签名,归入该机械的使用档案。

(6)、经拆卸的机械应及时保养并涂上防锈漆。

(五)施工平面布置

1、临时设施分生活及办公区和生产区。搭设地方由甲方安排。

2、临时设施面积如下表。

3

整个工程施工用水量包括生活用水,现场拌和和养生用水及消防用水。

(1)、需水量计算

a、生产用水Q1:

可按式Q1=3600(K

1Q

/8+K

2

Q

/8+K

3

Q

)

K 1、K 2、K 3-水不均匀系数分别取值、、; Q 施-拌合砼用水300×50=×104升/班 Q 附-养护用水300×40×7=×104升/班 Q 机-施工机械用水,按600升/班计

则Q1=3600××104/8+××104/8+2×600)=升/秒 b 、生活用水Q2:

可按Q2=K/3600×N ×q/8计取 K-生活用水不均匀系数取

N-高峰人数50人(考虑管理及临时人员) q-每人每班耗水量,取10升/人·班 则Q2=3600×450×10/8=升/秒 (2)、消防用水Q3 按有关规定取Q3=4升/秒

(3)、工地总用水量计算Q1+Q2>Q3,则取实际设计用水量为升/秒。 4、管网设计

布置的原则是在保证正常供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还应考虑到,在工程进展期中各段管网应具备有移置的可能性。

管径确定:

主管径D=(4Q ×1000/×V)1/2 V-流速取2米/秒 则主管管径取D=100mm 支管径取d1=50mm

向施工现场沿线输水管管径d2=25mm 5、施工用电

(一)、用电设计 1、用电总量 (1)、P 机=85kw

S

机=KVA COS

P

k82

6.0

*

86

.0

85

*

5.0=

=

?

η

(2)、P

=60 kw

S

焊=k* P

=*60=36KVA

(3)、S

照= (S

+S

)*= KVA

(4)、S= S

机+S

+S

=

3、导线选择

由总配电箱引至施工用电点。每路电流量为:

导线选BX型4X120+1X50铜芯橡皮线。容许电流400A。

为确保施工其间停电时能正常工作,配一台200KVA发电机以备用。

四、搅拌桩技术要求及主要工程量

1.设计技术要求

(1)设计本工程搅拌桩桩长数量为869米。

(2)采用325#普通硅酸盐旋窑水泥,水灰比选用,水泥掺入比为15%,每延米水泥用量为60kg(误差±5kg),成桩工艺建议采用四搅四喷。并按以下表格和公式来控制以上技术指标:

为保证水泥的用量,应按下列公式来控制浆液的喷出量:

q=π×D ×r

s ×a

W

×v/4

D—钻头直径(m)

r

s

—土的重度(kN/m3)

a

W

—固化剂掺入比(%)

v —搅拌轴提升速度(m/min )

(3) 桩位允许偏差40mm ,垂直度允许偏差%,桩径允许偏差为4%。 (4) 在搅拌桩施工过程中,若碰到块石不能进行搅拌时,应按如下措施进行处

理:

a 、石埋深在1米内采用人工开挖清石;

b 、块石埋深在1—2米采用机械开挖清石;

C 、块石埋深在大于3米的范围内采用注浆5—10分钟,若仍达不到设计要求应采用在该桩周围进行补桩措施。 五、施工工艺

深层搅拌桩地基加固系利用水泥作固化剂,采用机械搅拌,将固化剂和软土强制拌和,使固化剂和软土之间产生一系列物理,化学反应而逐步硬化,形成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥土桩体,承担上部荷载,详细施工工艺如下: (一)工艺流程

搅拌桩工艺流程

一 次

(1)场

施工前先平整场地,清除桩位处地上、地下一切障碍物包括大块石等。按照设计要求进行测量放线,并用竹签或短钢筋

标出桩位。

(2)桩机定位:

深层搅拌机到达指定桩位,对中。调整机身,使设备保持水平,搅拌轴呈铅直状态。

(3)预搅下沉:

施工时,用输浆胶管将储料灌浆泵与搅拌机接通。启动电机,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电机的电

流监测表控制,工作电流不应大于额定值。在预搅下沉同时即开始按设计确定的配合比配制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储料坑或罐中。

(4)喷浆搅拌、提升:

深层搅拌机下沉到设计深度后,开启灰浆泵待浆液到达喷浆口,再按设计确定的提升速度,边提升,边由搅拌叶片浆水泥浆与土体搅拌,这样直至提升到设计桩顶高程,即完成一次搅拌过程。

(5)重复搅拌下沉:

由于采用四喷四搅工艺,所以一次搅拌后再次将搅拌机下沉至设计深度。(6)重复搅拌提升至孔口:

再次喷浆搅拌提升到设计桩顶标高。关闭灰浆泵,贮料坑或罐中的水泥浆应恰好排空。

(7)关闭搅拌机,清洗:

贮料罐中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直到基本干净,并将粘附在搅拌头的泥土清洗干净。

(8)移位至下一根桩:

搅拌机以移位到下一根桩,重复以上工序,完成下一根桩。

六、质量控制

1.

2.

3.确保加固强度和均匀性:

a.压浆阶段不允许发生断浆现象,若提升时发生断浆现象,应将搅拌头下沉,再继续喷浆搅拌提升。

b.严格按设计确定数据,控制喷浆量和搅拌提升速度,误差不得大于±

10cm/min。

4.保证垂直度:就位时,保证机架垂直。桩体垂直度偏差为100mm。

5. 搅拌桩应在成桩7d内用轻便触探器取桩身加固土样,观察搅拌均匀程度,同时根据轻便解探击数用时比法判断桩身强度。

6.搅拌桩施完成后,应进行单桩和复合地基荷载试验,检查单桩和地基的承

载力有没有达到设计要求。

七、管理措施

(一)、质量保证措施

1、建立的质量为核心的生产管理体系成立质量管理领导小组,由项目经理领导,技术负责,建立完善的质量监督,复查复核制度。

2、开工前对全体施工人员进行一次质量意识教育,严格按设计要求和施工规程组织施工。

2、检员实行班制,检查当班各桩机施工质量,检查内容包括:

A、桩机对位情况。

B、空桩及桩顶标高。

C、搅拌桩机的旋转及提升速度等参数是否符合设计要求。

D、有无送浆中断情况。

E、报表记录的准确性、真实性。

4、严格控制材料质量,进场水泥要附有出厂检验证明,进场水泥抽样送检,不合格水泥不许使用。

5、每天对各桩机工作量和水泥用量作统计,发现超量或用量不足时,及时提出警告和补救措施。

6、施工中常见的问题及处理见下表:

(二)安全文明生产

1、工地成立安全管理领导小组,工程项目部配备专职安全员,各机台兼职安全员,制定严格的安全管理制度,每周开展一次安全活动日。

2、开工前,工地配备一些必要的安全设施。

1)张贴安全标语,设备安全警示牌。

2)设备防护装置要安全可靠。

3)设置2只灭火器。

4)预备一些急救器材和商品。

3、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业要系好安全带。

4、施工用电采用三相五线制,保护零线用黄、绿双色线与配电箱及机具外壳作可靠的电器连接。

5、夜间施工须有充足的照明。

6、施工一片场地,即清理一片,做到场地始终整洁。

7、对甲方、设计院、质监部门及其他有单位来检查工作的同志要热情接待,指定专人如实汇报。

八、施工进度计划

本工程设计总桩长约870米,计划投入1台套设备,计划工期30天包括桩检验,施工准备计划4天,试桩1天,每台搅拌机计划施打300-400m,计划5天内施打完。桩基凝固检测时间28天。

(一)进度控制的方法

1、按施工阶段分解,突出控制节点

以关键线路和次关键线路为线索,以网络计划中心起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。

2、施工单位分解,明确分部目标

以总进度网络为依据,明确各个施工队的目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

3、专业工种分解,确定交接时间

在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合的平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不得延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

(二)保证工期的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂,如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等,要保证目标总工期的实现,就必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素,其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

1、设计变更

因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工,打乱施工流水节奏,致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些问题,项目经理部要通过理解图纸与业主意图,进行自审、会审和与监理、设计院交流,采取主动姿态,最大限度地实现事前预控,把影响降到最低。

2、保证资源配置

1)劳动力配置:安排各工种足够的施工队伍,进入现场施工,选择与我公司良好、质量可靠的施工队伍,优化工作的技术等级和思想、身体素质的配备与管理保证总工期的实现。

2)保证资源配置:根据总进度计划和月、周计划详细编制有关资源供应计划;由物资部负责本工程中需我方采购的材料供应,协调由业主负责供应的物资、设备按期进场。

3)机械配置:现场布置大型施工机械包括1台搅拌机、由机械公司负责设备和维修保养,保证设备的正常运转。

4)资金配备:实际情况编制周进度报表,根据合同条款申请工程款,并将工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面,使施工能顺利进行。

5)后勤保障:后勤服务人员要做好生活服务供应工作,重点抓好吃、住两大难题,食堂的饭菜要保证品种多、味道好,同时开饭时间要随时根据施工进度进行调整。

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

桩基工程施工组织设计(DOCX 51页)

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

桩基工程施工组织设计

花园宁波保税区通信系统设备生产基地一期 桩基工程 施 工 组 织 设 计 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期二0一七年八月七日

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、工程概况 三、工程地质状况 第二章编制依据及验收标准 一、编制依据 二、验收标准 第三章施工布置及施工准备工作 一、施工布置 二、施工准备工作 第四章施工管理网络及管理措施 第五章施工机械设备及人员的配置 一、工程量统计 二、施工机械配置

第六章材料的供应 第七章施工工期及进度计划 第八章桩的施打 一、施工顺序 二、工艺流程 三、打桩顺序的确定 四、沉桩控制 第九章质量保证措施 一、桩的运输起吊技术措施 二、施打沉桩技术措施 三、防止预制桩挤土效应技术措施第十章安全施工 第十一章文明施工

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目 2、工程位置:宁波保税区南区曹娥江路16号 3、建设单位:花园集团宁波新材料有限公司 4、设计单位:浙江联城建筑设计有限公司 5、监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 6、施工单位:浙江花园建设集团有限公司 二、工程概况: 1、花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目办公楼、1#仓库,办公楼设计桩长为35m,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN. 1#仓库设计桩长为30m,设计单桩竖向承载力特征值为为700KN., 2、拟建场地位于宁波保税区南区曹娥江路16号,场地地形平坦,地貌上属滨海冲积平原。 3、本工程办公楼桩基采用PS-AB400(220)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为35m,桩进入持力层不少于1m ,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN,有效桩长分别为PS-AB400(220)-12.12.11a(90根);1#仓库桩基采用PS-AB350(170)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为30m,桩进入持力层不少于1m,单桩竖向承载力特征值为Ra=700KN;

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

桩基础工程施工组织设计

1、编制说明及依据 1.1编制说明 我公司仔细研究图纸及地质报告后,根据工程特点、现场条件,以及该工程的各项技术要求。编制了《广场桩基工程施工组织设计》。在本工程施工组织设计中将我公司的施工部署、主要的施工方案及技术措施、现场文明施工、质量保证体系、安全保证措施、环境保护等作详细的阐述。并突出我公司在本工程中将使用新的思路,力争使我公司的技术优势在本工程中得以充分发挥,并创造良好的社会、经济效益。 1.2编制依据 1)广东省建筑设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2)工程测量规范(GB50026-2007); 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 4)钢筋混凝土工程施工及验收规范(GB50204-2002); 5)土方与爆破工程施工及验收规范(GB50202-2002); 6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 7)踏勘现场及向有关人员了解本工程的地质、水文情况。 8)我司在其它类似工程中总结的经验。 2、工程概况 2.1 工程简介 广场桩基工程位于路。由房地产有限公司开发,研究院设计。 广场桩基工程采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级。桩型BZH1、BZH2、ZD1、ZD2持力层为中风化,桩型CZH1、CZH2、CZH3持力层为微风化,初步估计桩长约4~18m,共计189根。具体数据如下:

3、工程项目组织管理机构 一、项目法施工 实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本就文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行公司质量保证体系文件,达到创优的目标。 二、根据本工程实际情况,公司选拔优秀管理人才和技术骨干组成项目的项目经理部。 三、在本工程施工中实施项目法管理,项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划,项目经理部的进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件和加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 四、组织管理机构:(见下图) 五、项目管理班子配备情况 项目管理班子配备情况表、项目经理、技术负责人等简历表与证书复印件详见(附件)“项目管理班子配备情况”。

水泥搅拌桩施工记录表

工程名称:广东建工广东工程有限公司第1页第3页工程编号:813检验编号:DC 桩号桩号桩号桩号桩号1号桩号桩号1号桩号1号桩号40013+10+11+11+14 48号桩号2 16 437号桩号400 11+14+11+14+14 49 1号桩号16437;4-3号桩号17438;40010+11+14+14 49有35个;有4个;14+10+10+14+14 48有18440个;40014+14+12+12+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+ 14+14+11+1482的结果表明,在51个测试中,12+12+12+12+12+12+13+14,有以下特征:40010+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10++10 +10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10 +435+12 471是23 465? 400 12+11+12+12+13 50 3 3有9 134+11+11+15+15 52 1有24 462? 11+12+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+1

桥梁工程桩基础施工组织设计方案

某某市某某桥工程桩基础 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 批准人: 批准时间: 某某交通建设工程有限公司 某某市某某桥工程项目经理部 年月日

某某市某某桥工程钻孔灌注桩 施工组织设计 一、编制说明 某某市某某桥为某某电站移民配套工程,由某某省某某市交通局和西街街道办事处共同承建,由某某省某某勘测设计有限公司勘测设计,某某交通建设工程有限公司建设施工. 某某市某某桥位于某某市西郊,跨越瓯江上游龙溪,该桥南连宏山村与龙宏一级公路相连,北连河村,为某某市河村绕城线组成部分,根据本工程为移民工程以及工程规模、工期目标、工程特点、施工工艺及实际情况等特点,从而对工程项目中的人、财、物、技术条件进行了一个全面合理的安排,特编写某某市某某桥钻孔灌注桩施工组织设计,以便进行施工指导,以期达到确保工期、安全施工、质量优良的目的。 二、编制依据 1、某某省某某市某某桥工程项目合同文件 2、某某市某某桥工程施工图设计 3、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)、中华人民共和国交通部制《公路工程质量检查评定标准》JTJ071-98、《公路桥涵施工技术规范》JYJ041-2000等 4、桩基础实地情况 5、本公司以往桩基础施工经验 三、工程概况

1、设计原则:某某桥设计为山岭重丘二级公路标准,荷载为汽-20级,挂-700.桥面净宽尾9+2×1.5m,全长为205.04m. 2、桩基础设计概况:某某桥工程基础全部采用钻孔灌注桩,桥墩桩基单桩设计承载力为3400KN,其中1、2、 3、 4、5号墩为嵌岩桩,6、7、8、9为摩擦桩;桥台桩基单桩设计承载力为2900KN。桩径全部为1.3m,采用C25混凝土灌注。 3、施工注意事项:某某桥设计地质情况并不十分全面,因而实际地质情况将并不一定跟设计相吻合,从而必须要以实际地质情况来调整桩的设计工程。 4、工期安排:建议开工日期2004年 5 月13日,计划完工日期2004年 8 月20日。 四、施工组织准备工作 在充分理解设计意图、熟悉设计图纸的情况下,我单位认真组织人力对本工程中所需的机械设备进行保养、检修,并已组织进场,详见《进场设备报验单》,组织人员对本工程所需建筑材料进行市场调查、取样进行论证及采购,并委托有关机构进行材料检验,详见《建筑材料报验单》,同时调选过硬劳务队伍进入施工现场进行施工准备,并组织全体技术人员、施工人员、班组人员进行技术交底,要求每个人充分熟悉设计意图。 五、施工平面布置设计详见《平面布置设计图》 六、钻孔灌注桩施工方案 (一)、桩基工程施工工艺流程为:测量放线→护筒埋设→桩机就位→桩位复核→成孔终孔、提钻→下探孔器→下放钢筋笼→安放导

桩基工程施工组织设计

第一章施工组织设计编制依据 一、工程图纸和相关文件: 根据通变电器有限公司提供的《通变电器有限公司220KV级电力装备项目车间的桩基工程》施工图、《拟建场地岩土工程勘察报告》、设计技术交底及图纸答疑。 二、技术规范、标准: (1)国家和行业的有关现行施工规范和标准见表1-2 表1-2主要规范、规程 (2)云南省、昆明市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》。 第二章工程概况 一、建设工程项目概况 拟建工程通变电器有限公司220KV级电力装备项目车间桩基础工程施工地址位于昆明新城高新技术产业基地,采用静压预制管桩PC-AB400(95),总桩基数量:742棵,桩长为12米、24米;抗拔试桩3棵,桩长18米。 二、建筑工程地址情况 拟建场地处于滇池湖湘沉积盆地边缘与山地过度地带,受冲沟影响,地貌上属冲湖积缓丘地貌。 拟建建筑场地钻孔控制深度范围内主要为冲积粘性土圆砾(局部含粉土)和冲湖积相沉积粘性土、圆砾,地表分布有厚度不等的人工填土层及薄层耕土,下伏泥岩、泥质粉砂岩。 根据成因类型、土层名称及工程特性,将钻探揭露范围内地基土体分为7个单元层共20个亚层(各土层的描述详地勘报告)。其中12米桩桩端持力层选在第⑤层粘土,24米桩桩端持力层选在第⑦-1层泥质粉砂岩或第⑦层泥岩。 第三章施工目标 工期目标:精心组织、合理安排确保合同工期(30日历天)顺利实施。 质量目标:施工过程中做好施工记录,对进场材料认真检查,不合格产品坚决不使用,认真控制好施工的各个环节,保证项目一次验收合格。 安全目标:在整个施工过程中严格按照操作规程进行施工,对施工班组进行安全教育并交底,并派专职安全员进行巡视,杜绝重大伤亡事故发生。 第四章施工布置 一、施工组织管理 项目经理部由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、质检员组成,主管生产、技术、质量、安全经营和行政管理工作,并负责对工程的领导指挥、协调决策等重大事宜。 (1)项目经理岗位职责

工程桩施工组织设计简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 工程桩施工组织设计简易 版

工程桩施工组织设计简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 (一)、主要设计技术要求 桩型有两种,一种为抗压桩,一种为抗拔 桩,桩径均为Φ600,有效桩长34m,桩数234 根,本工程所有桩砼强度为水下C30。 (二)、施工方案及施工工艺流程 1、施工工艺 根据我公司以往的施工经验,结合本工程 的实际情况。本工程采用正循环回转钻进,自 然造浆成孔,二次清孔导管法灌注水下砼。整 个工艺分为成孔及成桩两大部分。成孔部分包 括回转钻进成孔,泥浆 护壁及一次清孔。成桩部分包括钢筋笼制

作、下放钢筋笼、导管安放、二次清孔、商品砼灌注、分次起拔导管、成桩。 2、施工前期现场准备 (1) 施工前的各种手续(例如施工许可证、报监等); (2) 按施工要求,做好施工区域的施工便道,钢筋笼制作棚及硬地坪制作和临时设施(厕所、住宿、办公室、试块室)等; (3) 按施工要求布置好供水、供电及排水系统; (4) 按施工要求开挖好泥浆池及排水沟; (5) 施工前应复核测量基准线及水准点,并通知规划部门验收,做好保护基准线和水准点工作,同时根据设计图纸进行轴线测量,并把轴线用墨线弹到地坪上;

工程桩施工组织设计示范文本

文件编号:RHD-QB-K5034 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 工程桩施工组织设计示 范文本

工程桩施工组织设计示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)、主要设计技术要求 桩型有两种,一种为抗压桩,一种为抗拔桩,桩径均为Φ600,有效桩长34m,桩数234 根,本工程所有桩砼强度为水下C30。 (二)、施工方案及施工工艺流程 1、施工工艺 根据我公司以往的施工经验,结合本工程的实际情况。本工程采用正循环回转钻进,自然造浆成孔,二次清孔导管法灌注水下砼。整个工艺分为成孔及成桩两大部分。成孔部分包括回转钻进成孔,泥浆护壁及一次清孔。成桩部分包括钢筋笼制作、下

放钢筋笼、导管安放、二次清孔、商品砼灌注、分次起拔导管、成桩。 2、施工前期现场准备 (1) 施工前的各种手续(例如施工许可证、报监等); (2) 按施工要求,做好施工区域的施工便道,钢筋笼制作棚及硬地坪制作和临时设施(厕所、住宿、办公室、试块室)等; (3) 按施工要求布置好供水、供电及排水系统; (4) 按施工要求开挖好泥浆池及排水沟; (5) 施工前应复核测量基准线及水准点,并通知规划部门验收,做好保护基准线和水准点工作,同时根据设计图纸进行轴线测量,并把轴线用墨线弹到地坪上; (6) 做好定位放样,护孔管埋设及校正工作,并

保持垂直,周围用粘土填实,中心偏差≤2cm; (7) 做好设备的安装,检查及调试工作; (8) 原材料(商砼、钢材等)按计划提前进场,并应有产品合格证,原材料进场后均按规范要求,做好材料复试; (9) 开工前,必须进行施工人员技术与安全交底,所有人员须做到”三证”齐全; (10) 对于遇到人防等较大地下障碍物时, 因即时汇报甲方协商解决; 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

桩基础施工组织设计方案

工程施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名) 2011 年_6_月_10_日

桩基项目工程施工组织设计

江苏金风科技有限公司 风电实验中心项目桩基工程施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、施工阶段划分和施工总体部署 (3) 三、施工现场管理的组织体系 (5) 四、劳动力、机械设备投入方案 (7) 五、施工进度计划和编制说明 (8) 六、各阶段进度的保证措施 (9) 七、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (14) 八、预应力管桩静压法施工方案及质量保证措施 (16) 九、深层搅拌桩施工方案及质量保证措施 (30) 十、安全文明施工及环境保护措施 (32) 十一、完工后的配合、跟踪服务工作 (42)

一、工程概况 1、工程名称:江苏金风科技有限公司风电实验中心项目桩基工程 2、建设单位:江苏金风科技有限公司 3、建设地点:盐城市大丰经济技术开发区永为路风电产业园 4、设计单位:扬州市建筑设计研究院有限公司 5、工程内容:桩基工程施工,承包方式为包工包料。桩基工程包括预应力管桩、深层搅拌桩地基加固等内容。 6、设计参数:⑴预应力管桩,桩径400,单桩长度13m,设计单桩竖向极限承载力1020KN,桩端进入持力层不小于5m。桩型号为PHC-400(100)B-C80-13,选用图集《苏G03-2012》。 ⑵水泥搅拌桩复合地基,搅拌桩桩径500,单桩长度4~4.5m,水泥掺入量不小于15%,成桩90d龄期的立方体强度不小于1600KPa。加固后的复合地基承载力特征值不小于100KPa,打桩竖向承载力特征值78KN。 ⑶设计图纸特别说明,预应力管桩施工建议先填土后打桩,先施工水泥搅拌桩,后施工预应力管桩。此条说明拟在图纸技术交底时提请设计单位同意调整为:搅拌桩施工完成后,施工临近搅拌桩的管桩,由于管桩采用静压法施工工艺,静压桩机势必会碾压刚施工完成的搅拌桩,造成搅拌桩的损害。因此建议先静压施工K-S轴间的管桩,静

水泥搅拌桩旁站监理记录表001

水泥搅拌桩旁站监理记录表001 旁站监理记录表 工程名称:道达尔润滑油生产加工、仓储项目编号:SJ-ZJ-001 日期及气 候:2011年12月2日工程地点:道达尔润滑油生产加工、仓储项目施工现场旁站监理的部位:生产加工车间水泥土搅拌桩 旁站监理开始时间:2011.12.02 旁站监理结束时间:2011.12.02 施工情况: 1、施工企业现场质检人员到岗:是? 否 ? ; 2、特殊工种上岗证是否齐全: 是? 否?; 3、施工机械到位:是? 否?; 4、水泥土原材料是否检验:是? 否 ?; 监理情况: 生产车间水泥土搅拌桩施工抽检旁站 设计桩径(cm) 工程量(根) 18 50 水泥品种、强度等级 42.5 施工机号 1#、 2#、3# 设计水灰比 0.5 设计水泥掺量(kg/m) 53 工作时间水泥砂浆序设计桩累计水泥用实际水泥设计喷浆施工桩长开始时终 止时合计的泵压是桩号号长(m) (m) 量(kg) 掺量(kg/m) 量(kg/m) (min) 间(min) 间(min) 否稳定 1 13 13 700 700 53 是 2 13 13 3 13 13 4 13 13 5 13 13 6 13 13 7 13 13 8 13 13 9 13 13 10 13 13 11 13 13 12 13 13 发现问题: 1、有无违反工程建设强制性标准行为, 2、有无其他影响施工质量行为, 处理意见: 备注: 承包企业: 中国天辰工程有限公司监理企业: 天津市石建工程建设监理有限 责任公司 质检员(签字): 旁站监理人员(签字):

年月日年月日 旁站是监理人员控制工程质量,保证项目目标实现必不可少的重要手段。认真贯彻执行旁站监理工作,并对旁站监理作详细的记录,是监理单位的重要工作之一。 一、旁站监理记录工作的重要性 国家建设部的建市[2002]189号、广东省建设厅的粤建管字[2002]97号、佛山市建设局的佛建工字[2002]40号文件都先后发出了关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行)》的通知,明确规定房屋建筑工程于2003年1月1日起施行施工旁站监理,其他工程的施工旁站监理也可参照该办法实施。 位、房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括: 土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。上述这些都是施工难度大,技术要求高,难以检查,出现问题后难以处理的关键部位或关键工序。因此真实、准确、书写工整规范地记录好旁站监理记录,对于每一位监理人员来说至关重要,同时也是工程实施中监理工作的原始记录和最真实的工作依据,是监理档案资料的重要组成部分。回答人的补充 2009-07-03 19:10 二、旁站监理记录的编写方法 (一) 基本情况 包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始时间、旁站监理结束时间。

钻孔灌注桩施工组织设计

XX泰格林纸集团怀化制浆项目旋挖桩基础工程施工组织设计 中化二建集团有限公司 二00六年九月三十日

目录 1、工程概况 2、方案编制依据 3、桩基设计技术要求 4、施工前的准备 5、钻孔灌注桩施工方法 6、桩基工程质量检查 7、质量保证措施 8、项目部人力组织机构、职责 9、安全保证措施 10、保护地下设施,文明施工,减少扰民,降低环境污染和噪声的措 施 11、冬季施工措施 12、雨季施工措施 13、施工进度及工期保证措施 14、提交的竣工资料 附表: 表8-1 拟投入的主要施工机械设备 表8-2 劳动力计划表 表8-4 施工总平面图 表8-5 临时用地表

湖南泰格林纸集团怀化制浆项目 旋挖桩基础工程施工组织设计 1、工程概况 湖南泰格林纸集团怀化制浆项目位于湖南省怀化市工业园区(中方县毛田村)内,拟采用旋挖桩机成孔灌注桩基础,直径800mm、1000mm、1200mm、1500mm。总工程量约为3000根。 2、方案编制依据 1.《湖南泰格林纸集团怀化制浆项目桩基础工程招标文件》; 2.《建筑地基处理技术规范》(JGJ); 3.《建筑地基基础设计规范》(GB); 4.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB); 5.《混凝土结构设计规范》(GB); 6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB); 8.《土工试验方法标准》(GBT); 9.《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》(GBT); 10.《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GBT); 11.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 12.《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-88); 13.《混凝土质量控制标准》(GB); 14.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJT10-95); 15.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92); 16.《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92); 17.《普通混凝土配合比设计规定》(JGJ);

工程桩施工组织设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L5034 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 工程桩施工组织设计(正 式版)

工程桩施工组织设计(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (一)、主要设计技术要求 桩型有两种,一种为抗压桩,一种为抗拔桩,桩 径均为Φ600,有效桩长34m,桩数234 根,本工程 所有桩砼强度为水下C30。 (二)、施工方案及施工工艺流程 1、施工工艺 根据我公司以往的施工经验,结合本工程的实际 情况。本工程采用正循环回转钻进,自然造浆成孔, 二次清孔导管法灌注水下砼。整个工艺分为成孔及成 桩两大部分。成孔部分包括回转钻进成孔,泥浆 护壁及一次清孔。成桩部分包括钢筋笼制作、下

放钢筋笼、导管安放、二次清孔、商品砼灌注、分次起拔导管、成桩。 2、施工前期现场准备 (1) 施工前的各种手续(例如施工许可证、报监等); (2) 按施工要求,做好施工区域的施工便道,钢筋笼制作棚及硬地坪制作和临时设施(厕所、住宿、办公室、试块室)等; (3) 按施工要求布置好供水、供电及排水系统; (4) 按施工要求开挖好泥浆池及排水沟; (5) 施工前应复核测量基准线及水准点,并通知规划部门验收,做好保护基准线和水准点工作,同时根据设计图纸进行轴线测量,并把轴线用墨线弹到地坪上; (6) 做好定位放样,护孔管埋设及校正工作,并

示警桩施工组织设计

施工组织设计 一、施工准备 1、承包人驻地建设:项目驻地组拟设置在顺河街,便于现场管理及进度跟进。安保施工处的布置、工地材料仓库、机械库等生产用房及不足的生活用房根据使用要求,在节省土地的原则下,合理布置修建,以满足工程的需要。 2、施工便道 本工程属安保工程项目,该线路前工程项目路基及路面工程基本接近完工,主线基本贯通,标段内交通运输条件极为方便,基本上不再另行修建施工便道;仅对原有施工便道加强维护,确保交通畅通。 3、材料的准备: 在修建承包人驻地建设同时,抓紧进行材料料场的再证实及优化和取样检测工作。并根据组织设计制定材料采购供应计划。并在业主的指导下,签订供销合同。 4、水、电及通讯 (1)电力:工程用电较少且分散,施工时根据各处用电量大小配置柴油发电机,作为施工电力。 (2)水:生活用水可采用自来水。施工中采用洒水车运水,用水过程中,加强水的管理和利用,保证标准的水质,并注意污水的处理及排放。 (3)通讯:在项目经理部和各施工处分别设置有线电话一部,可随时保持与业主、监理工程师、施工单位总部、地方政府、材料供应厂商等的联系,另在经理部各人配备手机,微机上网连接,如业主需要可随时与之联网。 5、岗位培训 邀请业主及监理工程师协助举办短期岗前培训班。组织学习FIDIC条款、本工程技术规范和各项操作规程,并进行技术交底。学习法律、法规和当地有关政策规定,尊重当地风俗。 二、示警桩 1、模具制作

示警桩模具采用圆钢加工制作,分左右两半,并且上面焊有紧固螺栓,以防止其振捣张开,影响其尺寸。 2、示警桩预制 预制采用集中预制,按设计要求,先浇筑保护层再放入预制好的配筋,再采用分层浇筑,用振捣器捣密实后浇筑第二层,待浇筑后达到凝固强度后,打开模具,将其表面缠覆盖薄膜进行养生。 3、示警桩基础开挖 示警桩施工工具流动性大,零碎的特点,基础采用人工开挖,并将底部整平压实。 4、喷涂发光漆 严格按图纸要求的颜色、间距涂刷发光漆。 5、安装 根据示警桩施工具有流动性大、零碎、基础混凝土用量少的特点,现将混凝土按配合比拌合成干料,在运至现场进行加水拌合,这样既可以避免混凝土在运输过程中出现离析问题,还能节省资源,不会造成不必要的浪费。 严格按照图纸设计道口标桩、示警桩的埋深进行安装,并用水平尺控制其垂直度,混凝土浇筑要充分捣实。 6、质量要求 1、质量要求按图纸设计和施工技术规范及业主要求进行。 2、示警桩应保证标桩垂直无歪斜,并保证位置正确,颜色鲜明、醒目。 3、埋设深度、间距、高出地面尺寸严格按设计图纸施工。 三、工程质量保证措施 (一)、确保工程质量保证体系 1、强化组织结构,加强质检领导。在项目经理、总工的直接领导下,成立以项目经理为组长的全面质量领导小组(QC小组)。总工程师及各部、处负责人为副组长,狠抓质量管理,形成行政上支持、技术上把关的良性循环。项目经理为项目工程质量终身制负责人。 2、明确质量目标,严格质检程序

桩基础工程施工组织设计

桩基础工程施工组织设计 一、工程概况 1工程特点 本工程为××综合商住楼之分部工程-桩基础工程,占地面积为87.2×57.8米2。经由××建筑设计院设计,其基础采用人工挖孔灌注桩,设计工作量主要参数如下: 1-1桩数量:共183根,其中φ900mm桩117根,φ1100mm桩59根,φ1200mm桩7根。 1-2桩身混凝土及配筋:桩身混凝土为C30,钢筋笼通长配筋。 1-3护壁:素混凝土结合钢筋混凝土护壁,混凝土等级为C20。 1-4桩端持力层:持力层为微风化石灰岩,入岩深度为500mm。 1-5桩深:平均深度为5.0米。 2施工条件 施工场地位于××市××路和××北路交叉路口的东南角,地势低洼,周围建筑密集。现施工现场“三通一平”基本完成。据建方提供的工程地质勘察报告,桩井成井过程中从上至下依次穿越⑴人工填土层、⑵河、湖相沉积层包括淤泥、粉质淤泥和沉积粘土,⑶白云岩。就勘察资料表明,本桩基工程施工的岩土层地质条件较为复杂,从而给施工带来了较大困难,具体表现为:场地基岩白云岩岩溶裂隙较发育,含岩溶水丰富,且岩溶水与北湖水系连通,给桩基开挖入岩、降排水带来了较大困难。具体表现在: 2-1场地内岩土层分布欠均匀,原地面下4.00米为人工填土及河、湖相沉积层淤泥等,结构松散,透水性强。 2-2场地地下水位高,且施工正值春雨季节,各地质层含水较丰富,尤其是软塑粘土与灰岩层含极丰富的岩溶裂隙水、溶洞水,且其携带冲刷能力极强。其主要影响是:其一、施工降排水大,对周边建构筑物易产生不均匀沉降危害;其二、其水头压力及冲刷力极易冲垮土体,降低土体抗剪强度,形成空洞垮方,给成井护壁带来了极大难度。给施工降水带来较大困难。 2-3灰岩岩溶较发育,主要表现为溶沟、溶槽和溶洞,溶洞大多为软-流塑含碎石粘土全充填,基岩埋深起伏较大。溶洞充填物开挖时极易流动垮方。而且基岩岩溶发育,给入岩嵌岩带来了相当困难。 2-4周边建构筑物分布较多,且多数地基与基础脆弱,给施工排水带来了难题。 当然,本桩基工程施工也有其有利条件,主要表现为。 2-5基岩埋深较浅。

灌注桩施工组织设计

宁夏发电集团太阳山光伏并网电站三期30MWP 工程固定装置基础施工工程 编制:魏晓曦 审核:叶宁 宁夏回族自治区第五建筑工程公司 二O一一年十月八日 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (5) 三、施工部署 (5) 1、工程目标 (5) 2、组织机构 (5) 四、施工准备 (6) 1、技术准备 (6) 2、现场准备 (7) 3、试验工作计划 (7) 五、资源配置计划 (9) 1、劳动力配备 (9) 2、材料计划 (10) 3、施工机械配备 (10) 六、工期保证措施 (10) 七、现场平面布置 (11) 1、现场平面布置说明 (11) 八、主要分项工程施工方法 (13) (一)支架基础 (13) 九、质量保证措施 (19) 1 / 39下载文档可编辑

1、质量保证体系 (19) 2、质量目标计划.............................................. 错误!未定义书签。 3、质量策划 (20) 4、质量活动 .................................................. 错误!未定义书签。 5、质量控制要点 (22) 6、工程技术资料管理 (24) 7、试验工作计划 (24) 8、计量工作计划 (25) 9、经济保证措施 (25) 10、合同保证措施 (26) 十、安全施工措施 (26) 1、安全责任目标 (26) 2、安全管理制度 (26) 十一、文明施工及环保措施 (30) 1、现场文明施工措施 (30) 2、施工现场环保措施 (35) 3、成品保措护施 (37) 4、施工现场维护措施 (37) 十二、附表 1、施工总平面图 (47) 2、施工进度计划表 (48) 宁夏发电集团太阳山光伏并网电站三期30MWP工程固定装置基础施工工程 施工组织设计 一、编制依据 1、新疆电力设计院设计的“宁夏发电集团太阳山光伏并网电站三期30MWP 工程固定装置基础施工工程”的施工设计图纸。 2 / 39下载文档可编辑

灌注桩施工组织设计

施工组织设计

1 工程概况 拟建钻孔灌注桩工程场地位于郑州市花园路以西,纬一路以 北,纬一路一号院内。本工程设计桩型为后压浆钻孔灌注桩,有效桩长23.00m,桩径φ500mm,桩数48根,砼强度等级C30. 2 主要施工方案 2.1成孔工艺 2.1.1钻机的选择及钻进方法 根据工程场地的地质条件,结合本工程特点,我们计划采用GPS-12型钻机。该桩机的特点是效率高,带液压自移装置,且自打自灌,机械技术设计性能完全能够满足该桩基工程设计技术要求。采用正循环回转钻进工艺成孔。 正循环钻进参数: 钻压:10-15KN 转速:20-50r/min 泵量:108m3/h 2.1.2埋设护筒与设备安装 为保证桩位偏差在规范允许范围之内,埋设护筒前用经纬仪定位,水准仪找平,并打下控制桩,使护筒中心与控制十字线重合。护筒采用6mm钢板卷制,内径为φ700mm,长度1.0m。钻机就位时,在钻机转盘中心拉十字线,使之与控制十字线交点重合。(根据工程地质情况,没必要埋设护筒的,可以不埋设护筒)设备安装时,做到水平、稳固,使天车、转盘中心与桩位三点一线,以保证钻孔垂直度达到设计要求。 2.1.3泥浆性能设计 根据工程勘察报告提供资料,该施工场地成孔深度范围内主要为粉质粘土和粉细砂,不需再为本工程施工另造泥浆。 2.1. 3.1始终保证泥浆性能达到设计要求; 2.1. 3.2任何情况下,泥浆都应充满钻孔,尤其在安装钢筋笼和因故停待时,钻孔内不可缺浆,以保持一定的静水压力防止塌孔。 2.1. 3.3严格控制泥浆失水量和泥皮厚度,以保证桩身侧摩擦力。 2.1. 3.4加强施工管理,加快单桩施工速度,减少泥浆对地层的浸泡时间。 2.1. 3.5在粉细砂层中钻进,除要保证孔壁的稳定外,还要对循环系统中沉淀下来的砂进行勤捞。 2.1.4钻机钻进及清孔作业 为保证桩孔垂直,开孔时轻压慢转,合理利用泥浆,控制泵量,钻进到6m

相关文档
相关文档 最新文档