机房设备操作规程

·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程

本工程采用地源热泵机组作为冷源,夏季地源热泵机组提供7-12℃冷水。冬季地源热泵机组提供40-45℃热水,冷热水共用两台循环水泵(一备一用),地源侧采用两台循环水泵(一备一用)。夏季开启地源热泵机组(冷热水循环泵、地源侧水泵运行制冷循环;冬季开启地源热泵机组、冷热水

循环泵、地源侧水泵运行制热循环。

一夏季制冷循环操作规程:

确认制热循环管道阀门均已关闭,打开制冷循环管道阀门。

1、开、停机顺序

①地源热泵机组

要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:

冷凝器中的水应循环流动,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,

使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。

注意:1.观察冷凝器进出口压力差,大于0.4mpa时,要清洗过滤器。

蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保

护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,使地源热泵机

组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。

注意:1.观察蒸发器进出口压力差,大于0.4mpa时,要清洗过滤器。

因此,地源热泵机组的开机顺序为:(必须严格遵守)地源侧水泵开三分钟后冷热水泵开再三分钟后地源热泵机组开

地源热泵机组的停机顺序为:(必须严格遵守)

地源热泵机组停三分钟后冷热水泵停三分钟后地源侧水泵停注意:①停机时,地源热泵机组应在下班前至少半小时关停,冷热水

泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。

②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。

2、地源热泵机组的操作

①开机前的准备工作

1)确认机组和控制器的电源已接通且已持续8小时以上。

2)确认地源侧水泵、冷热水泵均已开启。

3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。

②启动

1)按下机组键盘上的ON/OFF(开/关)。

2)机组将作一次自检,几秒钟后,压缩机启动。

3)一旦机组启动,所有的操作均为自动的。机组根据冷负荷(冷冻

水供回水温度)的变化,能量自动调节,自动启停。

③正常运行

1)机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故

障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和维护手册) 2)在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性

记录机组运行工况。

④停机

1)只要再按下机组键盘上的ON/OFF(开/关),就可以使机组停机。

2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。

3、水泵的操作

①地源侧水泵、冷热水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无

反相,无缺相。

②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。

③水泵必须按顺序启停(手动操作开关按钮)。

④地源侧水泵进出水压力保持在0.2/0.55Mpa。冷热水泵进出水压力保持在0.2/0.6Mpa.。

⑤当循环水泵进出水压力低于上述压力范围时,开启相应补水阀门后,开启补水泵补水,达到压力。

二冬季制热循环操作规程:

确认制冷循环管道阀门均已关闭,打开制热循环管道阀门。

1、开、停机顺序

①地源热泵机组

要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:

冷凝器中的水应循环流动,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。

因此,地源热泵机组的开机顺序为:(必须严格遵守)

地源侧水泵开三分钟后冷热水泵开三分钟后地源热泵机组开

地源热泵机组的停机顺序为:(必须严格遵守)

地源热泵机组停三分钟后冷热水泵停三分钟后地源侧水泵停注意:①停机时,地源热泵机组应在下班前至少半小时关停,冷水泵

下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。

②运行制热循环前,应确认制冷循环管道阀门已全部关闭。

2、地源热泵机组的操作

①开机前的准备工作

1)确认机组和控制器的电源已接通且已持续12小时以上。

⑤当循环水泵进出水压力低于上述压力范围时,开启相应补水阀门后,

开启补水泵补水,达到压力。

严禁频繁操作各开关,压缩机的开机次数不得超过6次/小时,且每次开机运行时间应在5分钟以上。

百丰五金机电城工程部

2012年11月5日

地源热泵若干问题汇总

一、释放系统末端加质量好的安全阀。

二、空气处理机风机平衡问题

三、压缩机油更换

四、日常保养,维修、维护规定

五、地源井米数统计

六、空气处理机型号登记

七、各控制回路控制空气处理机位置

八、节能计量

地源热泵操作时间

注:1、每周6必须进行过滤网清洗。

2、每天必须保持地源热泵室内卫生。

3、时间和操作必须按上述规定执行、禁止非操作人员操作。

百丰五金机电城工程部

2012年11月10日星期六

早开机时间5:00——9:00开启地源机组

、 7:30之后把商场空调机大、中、小全部开启,

频率35HZ 。8:30之后把商场空调机大回

路关闭,开启中、小回路,频率25HZ

上午关机时间9:00关地源热泵机组和地源侧泵。室内

侧泵运行至10:00全部关闭,室内空调机

也全部关闭。

下午开机时间12:00开启地源侧泵和地源热泵机组进

行加热,13:00开启室内空调机(时间、

回路、频率随室外温度而定)。

下午关机时间15:00关闭地源热泵机组和地源侧泵。室

内侧泵正常。15:30全部关闭,商场空调

机也全部关闭。

锅炉供暖时间表

早供暖时间7:00——10:00

中午供暖时间13:30——16:00

晚供暖时间22:00——23:00

注:1、看压力表压力是否正常。

2、循环泵是否正常工作。

3、注意补水箱水位。

4、机器运转是否有异常声音。

5、保持室内卫生清洁。

6、停止机器时注意防火。

百丰五金机电城工程部

2012年11月10日星期六

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

地源热泵技术文件

辛集市阳光壹号翡翠园住宅小区 建筑能耗监测 审查:XXX 校对:XXX 设计:XXX 2011年06月09日

1.设计依据 1.1《过程检测及控制流程图图形符号和文字代号》GB2625-81 1.2《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008 1.3《财政部、建设部关于加强可再生能源建筑应用示范管理的通知》(财建[2007]38号) 1.4《关于加快开展可再生能源建筑应用示范项目验收评估工作的通知》(财办建[2009]116号) 2.概述 地源热泵技术是一种利用浅层常温土壤或地下水中的能量作为能源的高效节能、零污染、低运行成本的既可供暖又可制冷并能提供生活热水的新型热泵技术。热泵是一种从低温热源汲取能量,使其转换成有用热能的装置。 系统由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10—17℃左右的冷风形式给建筑物制冷。同时,它还能供应生活热水。它的最大优点是节能、无污染和运行费用低、空气质量高。它不向外界排放任何废气、废水、废渣,是一种的理想的“绿色技术”。从能源角度来说,它是一种用之不尽的可再生能源。 先进的自动化技术在可再生能源建筑应用中已广泛使用,并发挥出显著的技术经济效益。在系统控制过程中,通过对水泵、热泵、机组以及水流流量的控制和监测,使系统达到最大程度的高效和节能。 3.监控系统构成 根据本工程的实际情况及工艺要求,监控系统设计采用分布式计算机监控系统。系统由中心监控计算机和现场控制分站组成,采用以太网及现场控制总线相结合的通讯网络。同时中心监控计算机预留与物业管理网络衔接的通讯接口。设置中央控制室,中央控制室内设置中央监控计算机、打印机、投影仪等设备。 由可编程序控制器及自动化仪表组成检测控制系统---现场控制站,对各工艺过程进行分散控制;再由中央控制室,对全系统实行集中管理。分控站与中央控制室之间由以太网进行数据通信。

浅谈地源热泵系统的节能运行管理

浅谈地源热泵系统的节能运行管理 王阳阳 摘要:地源热泵是一种可再生的能源利用技术,由于具有高效节能、稳定可靠、无环境污染、维护费用低、使用寿命长等优点,近年来在国内外得到了广泛的推广和应用。针对包神铁路公司沿线地源热泵系统的运行情况进行反复研究和测试,本文客观分析了影响地源热泵系统能耗的主要因素,从这些因素着手,建立一套规范的节能运行管理体系,不仅能够有效避免能源的浪费,促使设备更加高效、稳定运行,而且还为以后热泵系统的节能运行提供了实践经验。 关键词:地源热泵节能运行实践经验 1 地源热泵简介和原理介绍 地源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是热泵的一种,热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备。地源热泵通常是指能转移地下土壤中的冷量和热量到所需要的地方。通常热泵都是用来作为空调制冷和采暖用的。地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环。 2 系统运行节能分析 2.1 系统能耗的主要组成 该系统是以消耗电能的方式,实现冷量和热量的转移,即夏季将从房间获取的热量释放到浅层土壤中,冬季再将土壤中储存

的热量提升到房间内。在这个过程中,系统能耗主要由地源热泵机组能耗(压缩机能耗),空调、地藕循环泵能耗,末端设备(风机盘管)能耗,换热器的传热能耗等因素组成。 2.2 热泵机组能耗 综合多个参考资料,地源热泵机组的能耗约占系统总能耗的40%,空调、地藕循环泵能耗和换热器的传热能耗约占20%,换热器的传热能耗等约占20%,由此可见热泵机组能耗的高低是影响系统能耗的最主要因素。 2.2.1 供电电压对热泵机组能耗的影响 一般情况下,地源热泵维保人员往往太过于关注热泵机组的运行参数和报警故障,而忽视了电网的供电电压,但在系统的节能运行管理中,必须要求维保人员及时关注压缩机的供电电压。由于设备在运行过程中,耗电量与运行电压成正比,供电电压过高就会直接导致热泵机组能耗的增大。如额定电压为380V的地源热泵机组如果在410V的实际电压中运行,该系统的能耗就会增加8%。因此,对热泵机组供电电压的调整将会直接影响系统的节能性。另外,供电电压过高不仅会增加热泵系统用电设备的耗电量,而且,机组长时间在超电压的环境下超负荷运行,也会减少使用的寿命。这就要求地源热泵维保人员,在日常巡检过程中要定期检查和测量热泵系统的供电电压,如发现供电电压过

地源热泵作业指导书(DOC)

地源热泵施工作业指导书 编制: 审核: 审批:

地源热泵施工作业指导书 一、工艺原理 地源热泵实际上一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境地热贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低。 工艺原理图 二、地源热泵优点 地源热泵技术的主要优点: 1.高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。 2.节能省费用:冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW 的热能,夏季运行时, COP可达5.3,投入1KW电能,可得到5KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。 3.环保:供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避

免了噪音及霉菌污染。 4.舒适:因为地源热泵机组供冷暖时都是通过冷热水经风机旁管(或地板管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,热不易感冒。 5.安全:无燃烧设备,从而不存在爆炸、失火和中毒的隐患。 6.一机多用:地源热泵系统可供暖,空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 7.可再生:土壤有较好的蓄热性能,冬季通过热泵将大地浅层的低位热能提高对建筑供暖,同时蓄存冷量,以备夏用;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下对建筑进行降温,同时蓄存热量,以备冬用,保证大地热量的平衡。 三、施工工艺 根据图纸确定该工程的施工方案,地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、试压、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 材料进场→放线→竖立钻机→第一次管道试压→钻孔→下换热管→第二次打压试验→回填 1.专用设备材料进场: ①钻井机:钻孔直径50-200mm,最大钻孔深度120m,保证打井及配管 质量及效率。该钻机为专业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 ②专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材 料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 ③井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性, 提高系统可靠性。 ④准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等; 本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 2.放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。

地源热泵系统操作手册

新龙生态林工程项目指挥部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册

工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明:

○1开关 ○2模式 ○3热水 ○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明: ○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示

4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键 ○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 开机步骤 开启地源侧水泵和空调侧水泵 按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 关机步骤 关闭室内液晶控制面板开关

关闭主机液晶控制面板开关 关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

中央空调操作规程

中央空调操作规程 夏季制冷: 1.开机之前先检查冷水塔的水量是否充足,不足时则需补水。 2. 打开大、小组合空调风机柜电源开始送风,打开尾面冷水塔电源和水泵 电源。 3. 分别启动循环泵和冷却泵,压力表显示应在0.2MPa左右。如压力过高, 则有可能是循环管路或冷却管路不通畅,应关闭泵检查管路各个阀门是否打开;如压力过低,则有可能是管路中尚有大量气体未排空。 4. 启动循环泵和冷却泵后,至单机头水冷冷水机组输入密码,按F1启动空 压机。程序设定是先启动循环泵,三分钟后启动冷水泵,五分钟后启动空压机。启动间隔时间及最终出风温度均按原先设置的好的程序严格执行。 5. 空调正式运行后检查各压力表是否正常,如正常则操作人员方可离开机 房,锁上门窗。 6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操 作者应按下紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。 7. 关闭空调时先至冷水机组按F2关闭空压机,三分钟后分别关闭大、小组 合空调风机柜电源和冷水塔电源,约十分钟后再关闭循环泵和冷却泵。最后关水泵电源。 8. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现 吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。 9. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰 和杂质沉淀堵塞管道。 10. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅 自动用空调。 2.冬季制暖: 1. 空调制暖时无须用到单机头水冷机机组,故应排除循环泵、冷却泵及其 管道内的水以防止结冰。 2. 关闭水冷机组的总电源。 3. 制暖时打开大、小组合空调风机柜,使通风3至5分钟后再打开蒸汽源 通入蒸汽。通入蒸汽的大小应根据所要求的温度而进行人工手动调节。 4. 如操作室内空气过于干燥,则打开干蒸汽加湿器使保持室内一定的湿度。 5. 停机时先关闭蒸汽源,3至5分钟后再关闭大、小组合空调风机柜。 6. 空调不用时的保养同夏季相同。应作好管道防冻防裂的措施。 2011年5月20日

山东省关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知

山东省关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知 admin 2011年12月14日来源:中国地源热泵网字体:(大中小)点击:777 关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知 鲁建节科字[2011]13号 各市住房城乡建委(建设局),各有关单位: 为加强我省地源热泵系统建筑应用管理,促进浅层地温资源的有序、科学、合理、可持续开发利用,促进可再生能源建筑应用工作的深入健康发展,依据《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)(2009年版)和《山东省地源热泵系统工程技术规程》 (DBJ14-068-2010)等有关规定,结合我省实际,现就加强地源热泵系统建筑应用管理的有关事项通知如下: 一、因地制宜,合理发展地源热泵 (一)根据国家、省可再生能源发展战略和规划,按照合理开发与保护资源并重的原则,优先发展地埋管地源热泵系统、污水源热泵系统、地表水地源热泵系统。在地下水资源丰富的地区,适量发展地下水地源热泵系统,但要保证所抽取的地下水能实现无污染100%同层回灌。 (二)鼓励发展的地源热泵系统范围:地埋管地源热泵、再生水源热泵(含污水、工业废水)、地表水地源热泵(含河流、湖泊、海洋等)。 (三)在城市供热管网覆盖不到的地区,凡符合地源热泵技术推广应用规划要求,并具备应用条件的新建、改建、扩建民用建筑项目,应将地源热泵系统作为优先考虑的建筑供暖制冷冷热源方案。 (四)采用地源热泵系统的项目,建设及运行应当严格执行国家和省相关法律法规及标准规范,坚持统一规划、综合利用、注重效益和开发与环境保护并重的原则。 二、做好地源热泵建筑应用项目前期论证及勘探、设计 (一)拟采用地源热泵系统的项目,项目建设单位要在开工建设前,委托专业咨询机

地源热泵钻井安全操作规程

天津康远科技中心及康远科技中心扩建项目 (地源热泵空调工程) 钻 井 安 全 操 作 规 程

编制人: 审核人: 2009年8月15日 我天津中央空调销售有限公司康远国际项目部现有四台机械于现场施工。其中每台机械配备人员四名,每台机械的组成:4.7M龙门架一套、5t钻机一台、7.5KW电机一台、5.5KW卷扬机一台、7.5KW 高压水泵一台、100A移动配电箱一个、2.5M钻杆50根、3M下管杆40个。 以下为我钻机安全操作规程: 1、钻孔机作业区内应无高压线路。作业区应有明显的标志或围挡,非工作人员不得进入。进入现场人员必须佩戴还安全帽及劳保护具。每台钻机要由专门的施工人员负责,严禁他人操作。 2、机组人员作登高检查或维修时,必须系好安全带;工具和其他物件应放在工具包内,高空人员不得向下随意抛物。 3、使用钻机的现场,应按钻机说明书的要求清除清除孔位及周围的石块等障碍物。 4、作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在200以内,启动时电压降不得超过额定电压的10%。

5、电动机和控制箱应有良好的接地装置。 6、安装前,应检查并确认钻杆及各部件无变形;安装后,钻杆与动力头的中心线允许偏斜为全长的1%。 7、安装钻杆时,应从动力头开始逐节往下安装,不得将所需钻杆长度在地面上全部接好后一次起吊安装。 8、动力头安装前应先拆下滑轮组,将钢丝绳穿绕好。钢丝绳的选用应按说明书规定的要求配备。 9、安装后电源的频率与控制箱内频率转换开关上的指针应相同,不同时应采用频率转换开关予以转换。 10启动前应检查并确认钻机各部件连接牢固,传动带的松紧度适当,减速箱内油位符合规定。 11、启动前应先将操纵杆放在空挡位置。启动后应做空运转试验,检查仪表、制动等工作是否正常后方可作业。 12、施钻时应先将钻杆缓慢放下,使钻头对准井,当电流偏向无负荷状态时即可下钻。在钻孔过程中,当电流超过额定电流时应放慢下钻速度。 13、钻孔中卡钻时应立即切断电源,听之下钻。为查明原因前不得强行启动。 14、作业中,当需改变钻杆回转方向时应待钻杆完全停止后再进行。 15、钻孔时当机架出现摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时,应立即停止,经处理后方可继续施钻。

地源热泵系统操作手册

地源热泵系统操作手册 Prepared on 24 November 2020

新龙生态林工程项目指挥 部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册 一、工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统 工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 二、设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明: ○1开关 ○2模式 ○3热水

○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明:○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示 4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键

○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 三、开机步骤 1、开启地源侧水泵和空调侧水泵 2、按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 3、开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 四、关机步骤 1、关闭室内液晶控制面板开关 2、关闭主机液晶控制面板开关 3、关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

中央空调运行操作规程

中央空调运行操作规程 1.开机前准备工作 1.1检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损; 1.2检查电机旋转方向是否正确,各继电器整定值是否在说明书规定范围之内; 1.3检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的液面要求,是否有泄漏情况; 1.4检查冷冻水泵、冷却水泵、管路是否有异常情况; 1.5检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄漏或卡死情况。各阀门 的开关位置是否符合系统运行要求。 2.日常开机前准备工作 2.1启动冷冻水泵、冷却水泵、观察电机转向是否正确; 2.2打开冷水机组电源开关,观察机组控制面板指示灯是否符合启动要求; 2.3检查冷冻水供、回水温度的设定值,根据环境要求是否需要改变此设定值。 3.运行制度 3.1严格按照有关规程要求开停和调节中央空调系统的各个设备,并做好相应的 运行记录。 3.2根据室外气象条件和各部门负荷情况,精心操作,精心调节,保证中央空调 系统安全、经济、正常运行。 3.3按规定认真做好系统和设备的巡检工作和维护保养工作,使其始终处于良好 状态并按要求做好备案记录。 3.4遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境。 3.5严格遵守劳动纪律和上班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的 事情。 3.6值班时发现空调系统和设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报 告主管领导,如果会危及人身或设备的安全则首先采取机组急停等紧急措 施。 3.7努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能熟悉设备结构、性能及系统情况,注 意总结实际经验,不断提高运行操作水平。 3.8尊重领导,服从调度和工作安排,完成上级主管交代的工作。

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

地源热泵简介地源热泵概述

地源热泵简介地源热泵概述 地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。 地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。 地源热泵由来 "地源热泵"的概念,最早于1912 年由瑞士的专家提出,而该技术的提出始于英、美两国。北欧国家主要偏重于冬季采暖,而美国则注重冬夏联供。由于美国的气候条件与中国很相似,因此研究美国的地源热泵应用情况,对我国地源热泵的发展有着借鉴意义。编辑本段地源热泵的热源地源热泵目前,地源热泵已成功利用地下水、江河湖水、水库水、海水、城市中水、工业尾水、坑道水等各类水资源以及土壤源作为地源热泵的冷、热源。编辑本段地源热泵组成地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中地源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,地源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。 主要特点

(1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。然而实现地源热泵主机系统的这一机多用,则需要一整套系统解决方案,其有动力输配系统-----节能空调机房,室内末端输送设备采用地暖分集水器,水力平衡分配器,生活热水采用多功能水箱。由此可体现出地源热泵主机的一机多用也代表着暖通系统的整个运行体系。水力平衡分配器(5)地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。

地源热泵机房部分施工组织设计

1.1、地源热泵机房设备安装工程 (一)、施工前的准备 1.施工前组织程序 2.工程内容总体安排 尽管本热泵安装工程,设备比较多,系统复杂、技术要求高,但工地施工范围相对又比较集中。 施工内容大致安排如下;

a设备订货、电动阀门等自控件订货、阀门、材料做出采购计划; b进入现场开工; c水泵、板换等及末端设备到货、就位,材料进场; d水泵、板换等设备、配管;末端管道安装; e主机到货,吊装主机,安装主机、配管; f机房及末端系统配管,各种阀门安装,系统安装完毕; g室外管线施工及与机房和末端连接; h系统试压,保温全面展开; i系统保温施工完毕,系统进入调试准备工作; 3.现场临时设施准备 (1)、建立工地现场办公室并配备添置必须办公用品。 (2)、因本工程采用众多进口设备与配件(价格较贵),故所有设备一到现场,必须要派人二十四小时值班守候。 (3)、统一着装(工作服、帽)。 (4)、解决好施工现场用电、用水问题,尤其是临时用电和施工用电,施工用电按每个施工区100A以上容量要求,配置三相五线和单相三线电源移动式施工安全配电箱(配有漏电保护)。 (5)、临时管材、配件仓库计划分别设在办公区和机房内。 4.施工人员准备 本工程施工场地较集中,各工种交叉施工,由项目经理实行统一管理,下设:材料供应、设备安装、管道安装、电气仪表安装、防腐绝热安装五个专业组,各由一名专业工长负责,项目经理负责现场调度、协调及质量、安全、进度保证。5.技术工作准备: (1)、施工人员首先认真阅读施工图及有关技术资料。 (2)、了解施工要求,熟悉施工及质量验收规范,明确施工要点及质量要求。 (3)、做好各项目施工技术记录表准备,及时收集各项信息,做好施工记录,保管好设备开箱资料合格证、质保单。 (4)、熟悉现场及结构强度,提出设备吊装方案。 (二)、施工工艺标准 严格按照ISO9001质量体系进行施工管理,严格执行行业工艺标准. 本工程主要执行以下现行工艺标准:

地源热泵空调系统自动控制方案

地源热泵空调系统自动控制方案 Ver 1.2 2014-03

目录

1、系统概述 地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也称地能,包括土壤、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等)作为冷热源的空调系统。它不但可以供冷、供热,而且可以提供生活热水,一机多用的同时还具有高效、节能、环保的特点。浅层地能一年四季相对稳定,土壤与空气的温差一般为17℃,冬季比空气温度高,夏季比空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-50%左右。通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到5KW以上的热量或4KW以上冷量,所以我们将其称为节能型空调系统。 空调系统的能耗问题是大楼日常运行成本控制的一大难题,整个暖通系统的能耗将占大楼能耗的50%以上,目前,国家的建设绿色节能建筑、节能减排的号召已经非常明确,谛都科技城业主眼光比较远,从响应国家号召,降低大楼日常运行成本,提高管理效率等方面进行考虑,计划对***项目的地源热泵空调系统配套自控系统。 水泵的能耗,一般约占空调系统总能耗的15-20%,因此采用变流量系统,使输送能耗岁流量的增减而增减,具有显着的节能效益与经济效益;同时才有变频技术实现电机的软启动,可以有效的延长电机的使用寿命。考虑到变频调速一次投资较大,一般来讲都是对节能效果最为明显的关键部分采用变频技术,比如冷冻水泵,冷却水泵、热泵机组等,使得业主的投资收益比最大化。 ***项目地源热泵空调系统冷冻水泵、冷却水泵群控的使用将带来以下明显效果: 1、节省能源 ***项目需冷/热量每个季节、每个月、每一天都不一样,空调负荷的分布在一年之内是极不均衡的,设计负荷约占总运行时间的6-8%。详见下表: 注:数据引自美国制冷协会标准880-56 而传统的手动开关水泵的方式,不考虑大楼的需冷/热量,采用全部启动、全部关闭的方式,在大多数时间里面都是非常浪费能源的,而空调水泵的变频调

中央空调净化系统安全操作规程

1.适用范围:本规程适用于空调净化系统设备安全运行操作。 2.职责 操作人员:严格按本规程操作设备并作好设备的运行交接班记录。 设备管理员:监督本规程的执行情况 3.内容 3.1操作工要通读本系统全部设备的使用说明书,熟识机器结构和工作原理,及各部 位的调整方法,并熟悉各电气按钮、开关的功能,经考核合格后,才能上岗操作。 3.2操作方法 3.2.1系统启动前的准备 3.2.1.1本机组正常运行前,应清除设备及系统内的一切杂物, 配备电气安全装置(缺 相、过载、过热保护等),检查电、风道是否畅通。 3.2.1.2空调机启动前,检查表冷器及加热器是否有漏水现象,各阀门是否处于工作状 态以及各管路是否密封,检查各紧固件是否松动等等。 3.2.1.3初次使用前检查风机蜗壳内是否有异物,然后手动盘车,确认与风机蜗壳是否 有磨擦及轴承是否损坏等不正常的声音。 3.2.1.4应先启动送风机1~2分钟后,再启动空调机组;停机时,先关空调机1~2 分钟,再关风机。 3.2.1.5确保机组外壳可靠接地。 3.2.2试车和使用 初次使用前,应进行设备试运行,以检查设备是否正常,一般以15~20分钟为好。检查包括:

3.2.2.1确认风机叶轮的旋转方向是否和风机蜗壳上标示的箭头方向相(如反转应及时 更换风机电源接线)。 3.2.2.2所有人员全部离开机组内部后,关闭各门,方可通电。运行中严禁开门,待风 机完全静止后方可进入。 3.2.2.3运行中是否有金属异响,如有则立即停车检查传动部件和紧固件。 3.2.2.4监测电流大小,防止电机过载。 3.2.2.5观察初、中效过滤器压差计指示是否正常,过滤器是否有破漏现象。 3.2.2.6观察洁净区和非净洁区压差计是否正常,通道是否关闭,适当调整风机变频器 和风道阀门。 3.2.2.7检查壳体刚度,防止壳体变形和漏风(风阀应处于工作状态)。 3.2.2.8每次使用前,均应检查三角皮带的松紧,及时调整。 注:*禁止在全开风阀的状况下启动,以免启动电流过大烧坏电机。 **禁止在空调机组送、回风机正常运行时,突然关闭送、回风阀,否则容易造成超压,破坏箱体结构。 3.2.2.9使用中,随时监控设备运行情况,如有异常(包括电压、电流、异常声响、风 量变小等),立即停车检查。 3.2.2.10定期检查电气设备的安全,保持空调机房的清洁卫生。 3.3设备维护保养 3. 3.1过滤器 3. 3.1.1空调初效过滤器每月定期清洗;中效过滤器每四个月(或终阻值达初阻值两倍 时)进行清洗或更换; 3. 3.1.2打开检修门,取出初、中效过滤袋。 3. 3.1.3放入洗衣盆中,加入适量清水和无磷中性清洁剂浸泡30分钟后用手工清洗。 3. 3.1.4取出过滤袋,放掉脏水。 3. 3.1.5再将过滤袋放入洗衣盆中漂洗直至洗出液与清水颜色一致且无泡沫,常温下置 于阴凉处自然晾干。 3. 3.2风机 3. 3.2.1机组运行中,随时注意监听风机、电机的响声是否正常。 3. 3.2.2每周检查一次各部位的紧固是否松动;检查轴承的润滑、升温情况,如漏油,

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

地源热泵空调系统自动控制方案

地源热泵空调系统自动控制方案 Ver 2014-03

目录

中央空调系统运行管理规程

中央空调系统运行管理规程 1.目的 规范中央空调系统运行管理工作,确保中央空调系统正常运行,为用户提供满意服务。 2.适用范围 公司所辖物业的中央空调系统运行管理。 3.职责 3.1 中央空调系统的运行管理由工程部统一负责。 3.2 日常的空调供应由空调运行班和中控室负责。 3.3 冷水机组、水泵、风柜、冷却塔和膨胀水箱等设备与装置的日常巡检及制冷机房、空调机房的管理由空调运行班负责。 3.4 各设备装置及风、水管道系统的维护保养和应急抢修由空调维修班负责。 3.5 各设备的电动和配电部分的维护保养和应急抢修由电工维修班负责,空调维修班配合。 3.6 监督、验收外委单位对宅洞水质的处理及冷却塔和冷水机组冷凝器的清洁工作,由空调运行班负责。 4.工作程序 4.1 空调供应程序 4.1.1 空调运行值班人员按照冷水机组开停机程序,

在规定的时间开停冷水机组及启停相应的冷却水系统和冷冻水系统; 4.1.2 中控室值班人员按规定开关集中控制的风柜和各层新风机; 4.1.3 中央空调系统运行期间,空调运行值班人员应每隔一小时将冷水机组和水泵、冷却塔的运行数据记录在相应的运行记录表上; 4.1.4 如有用户需要延时空调服务,按有关有偿服务规定执行; 4.1.5 用户有空调使用效果方面的投诉时,由空调维修值班人员去现场了解情况并给予解决。 4.2 空调设备管理程序 4.2.1 工程部负责建立各类空调设备的运行、维护保养及检修档案; 4.2.2 工程部负责对空调设备进行标识,以便统一管理; 4.2.3 由空调工程师制订空调设备及装置维护保养的规程,经工程部经理审定后发放到相关班组,并依此制订和下达相关工作计划; 4.2.4 如用户装修涉及到空调设备或装置的变动、按有关装修规定执行。 4.3 空调设备维修程序

地源热泵系统操作规程

机房设备操作规程 ·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程 ℃冷7-12本工程采用地源热泵机组作为冷源,夏季地源热泵机组提供℃热水,冷热水共用两台循环水泵(一备40-45水。冬季地源热泵机组提供(冷夏季开启地源热泵机组一用),地源侧采用两台循环水泵(一备一用)。热水循环泵、地源侧水泵运行制冷循环;冬季开启地源热泵机组、冷热水循环泵、地源侧水泵运行制热循环。一夏季制冷循环操作规程:确认制热循环管道阀门均已关闭,打开制冷循环管道阀门。 1、开、停机顺序①地源热泵机组要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷凝器中的水应循环流动,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 0.4mpa观察冷凝器进出口压力差,大于时,要清洗过滤器。注意:1.蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,使地源热泵机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。时,要清洗过滤器。1.注意:观察蒸发器进出口压力差,大于0.4mpa(必须严格遵守)因此,地源热泵机组的开机顺序为:冷热水泵开再三分钟后地源热泵机组开地源侧水泵开三分钟后地源热泵机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 地源热泵机组停冷热水泵停地源侧水泵停三分钟后三分

钟后注意:①停机时,地源热泵机组应在下班前至少半小时关停,冷热水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。、地源热泵机组的操作2. ①开机前的准备工作 1)确认机组和控制器的电源已接通且已持续8小时以上。 2)确认地源侧水泵、冷热水泵均已开启。 3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。 ②启动 1)按下机组键盘上的ON/OFF(开/关)。 2)机组将作一次自检,几秒钟后,压缩机启动。 3)一旦机组启动,所有的操作均为自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化,能量自动调节,自动启停。 ③正常运行 1)机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和维护手册) 2)在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。 ④停机

中央空调制冷机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A72401 中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 6、开机顺序: 开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开

相关文档
相关文档 最新文档