管道设计及选用

8.2.1 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。

8.2.2 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定:

1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于0.60MPa时,工作压力按0.60MPa计;

2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力;

3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+0.07MPa。

8.2.3 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,有特殊美观和腐蚀性要求时可采用铜管、不锈钢管等。

8.2.4消防给水系统工作压力不大于0.8MPa管道可采用球墨铸铁或钢丝网PE塑料管给水管道,但当系统工作压力大于0.8MPa,须采用镀锌钢管。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于1.6MPa。

8.2.5 消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。

1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响;

2.管道最小埋深不应小于0.8m;

3.在机动车道下时最小埋深不应小于0.9m;

4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下0.3m;

5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。

8.2.6 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定:

1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80;

2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa;

3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠;

4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础;

7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行道下不应小于1.0m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网PE塑料管的净距不应小于100mm;

8.钢丝网PE塑料管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不得小于1.5m;

9.管道的合拢时间应选择在温度合适的时间,一般宜经过1个夜晚后的第二天早上10点以前;

10.钢丝网PE塑料管道的结构计算和水锤复核计算应满足标准

《》CJJ101的有关规定。

8.2.7 室内架空管道当系统工作压力小于等于1.2MPa时,可采用热浸锌镀锌焊接普通钢管;当系统工作压力大于1.2MPa时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管或无缝钢管。

8.2.8 室内架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰和焊接等方式。当管径DN≤80mm时,应采用螺纹和沟槽连接件连接,当管径DN>80mm时,应采用卡箍连接、法兰连接。当安装空间较少时应采用沟槽连接件连接。

12.3.13 钢丝网PE管材、管件以及管道附件的连接应符合下列规定:

1 钢丝网PE管材、管件以及管道附件应采用同一品牌的产品;管道连接宜采用同种牌号级别,压力等级相同的管材、管件以及管道附件。不同牌号的管材以及管道附件之间的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可连接;

2 连接应电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍形连接)及机械连接(锁紧型和非锁紧型承插式连接、法兰连接、钢塑过渡连接);

3 钢丝网PE给水管道与金属管道或金属管道附件的连接,应采用法兰或钢塑过渡接头连接,与直径小于等于DN50的镀锌管道(或内衬塑镀锌管)的连接,宜采用锁紧型承插式连接;

4管道各种连接应采用相应的专用连接工具;

5 钢丝网PE管材、管件与金属管、管道附件的连接,当采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时,其过渡管件的压力等级不得低于管材公称压力;

6 在寒冷气候(-5℃以下)或大风环境条件下进行热熔或电熔连接操作时,应采取保护措施,或调整连接机具的工艺参数;

7 管材、管件以及管道附件存放处与施工现场温差较大时,连接前应将聚乙烯管材、管件以及管道附件在施工现场放置一段时间,使其温度接近施工现场温度。

8 管道连接时,管材切割应采用专用割刀或切管工具,切割断面应平整、光滑、无毛刺,且应垂直于管轴线;

9 管道合龙连接的时间宜为常年平均温度,一般在第二天上午的8~10点钟之间为宜。

10 管道连接后,应及时检查接头外观质量。不合格者必须返工。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于10件。

检验方法:观察检查。

12.3.14 钢丝网PE管材、管件电熔连接应符合下列规定:

1 电熔连接机具输出电流、电压应稳定,符合电熔连接工艺要求;

2 电熔连接机具与电熔管件应正确连通,连接时,通电加热的电压和加热时间应符合电熔连接机具和电熔管件生产企业的规定;

3 电熔连接冷却期间,不得移动连接件或在连接件上施加任何外力;

4 电熔承插连接还应符合下列规定:

测量管件承口长度,并在管材插入端标出插入长度标记,用专用工具刮除插入段表皮;

用洁净棉布擦净管材、管件连接面上的污物;

将管材插入管件承口内,直至长度标记位置;

通电前,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,用整圆工具保持管材插入端的圆度。

5 电熔鞍形连接还应符合下列规定:

电熔鞍形连接应采用机械装置固定干管连接部位的管段,使其保持直线度和圆度;

干管连接部位上的污物应使用洁净棉布擦净,并用专用工具刮除干管连接部位表皮;

通电前,应将电熔鞍形连接管件用机械装置固定在干管连接部位;

检查数量:按数量抽查30%,不得少于10件。

检验方法:观察检查。

12.3.15 钢丝网PE管材、管件法兰连接应符合下列规定:

1 聚乙烯管端法兰盘(背压松套法兰)连接,应先将法兰盘(背压松套法兰)套入待连接的聚乙烯法兰连接件(跟形管端)的端部,再将法兰连接件(跟形管端)平口端与管道按本规程规定的电熔连接的要求进行连接;

2 两法兰盘上螺孔应对中,法兰面相互平行,螺孔与螺栓直径应配套,螺栓长短应一致,螺帽应在同一侧;紧固法兰盘上螺栓时应按对称顺序分次均匀紧固,螺栓拧紧后宜伸出螺帽1~3丝扣;

3 法兰垫片材质应符合现行国家标准《钢制管法兰、法兰盖及垫片》GB9112~9113的规定,松套法兰表面宜采用喷塑防腐处理;

4法兰盘应采用钢质法兰盘且应经过防腐处理。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于10件。

检验方法:观察检查。

12.3.16 钢丝网PE管道钢塑过渡接头连接应符合下列规定:

1 钢塑过渡接头的聚乙烯管端与聚乙烯管道连接应符合本规程相应的热熔连接或电熔连接的规定;

2 钢塑过渡接头钢管端与金属管道连接应符合相应的钢管焊接、法兰连接或机械连接的规定;

3 钢塑过渡接头钢管端与钢管焊按时,应采取降温措施,严格防止焊接端温度对钢塑过渡接头的聚乙烯端产生影响;

4 公称外径大于或等于dn110的钢丝网PE管与管径大于或等于DN100的金属管连接时,可采用人字形柔性接口配件,配件两端的密封胶圈应分别与聚乙烯管和金属管相配套;

5 钢丝网PE管聚乙烯管和金属管、阀门相连接时,规格尺寸应相互配套。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于10件。

检验方法:观察检查。

12.3.17 室外埋地管采用球墨铸铁时,其施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

12.3.18 室外埋地管采用钢丝网PE管施工安装时除符合本规范的有关规定外,还应应符合《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定,室内架空管道不得安装使用钢丝网PE管道。

13.2 系统验收

13.2.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

13.2.2 消防给水系统和消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。

13.2.3 系统验收时,施工单位应提供下列资料:

1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图;

2 工程质量事故处理报告;

3 施工现场质量管理检查记录;

4 消防给水系统和消火栓系统施工过程质量管理检查记录;

5 消防给水系统和消火栓系统质量控制检查资料。

13.2.4 系统供水水源的检查验收应符合下列要求:

1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查消防水箱和消防水池容量,均应符合设计要求;

2 当采用天然水源作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。

检查数量:全数检查。

检查方法:对照设计资料观察检查。

13.2.5 消防水泵房的验收应符合下列要求:

1 消防水泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定。

2 消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。

3 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:对照图纸观察检查。

13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:

1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记;

2 消防水泵应采用自灌式引水可靠,并保证全部水被有效利用。

3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关、低压压力开关、屋顶消防水箱消防水位等信号的功能均符合设计要求。

4 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。

5 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.45倍。

6 对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。

7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡。

8 采用固定和移动流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能满足设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查和采用仪表检测。

13.2.7 稳压泵验收应符合下列要求:

13.2.8 报警阀组的验收应符合下列要求:

1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。

2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。

3 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。

4 打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。

5 控制阀均应锁定在常开位置;

6 与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

13.2.9 管网验收应符合下列要求:

1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计规范及设计要求。

2 管网排水坡度及辅助排水设施,应符合设计要求。

3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。

4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、

排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求。

5 干式喷水灭火系统管网容积不大于2900L时,系统允许的最大充水时间不应大于3min;

6 报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或水龙头。

7 配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架,应符合本规范第5.1.8条的规定。

检查数量:本条7款抽查20%,且不得少于5处。其他全数抽查。

检查方法:观察和尺量检查。

13.2.10 消火栓验收应符合下列要求:

1 消火栓的设置场所、规格、型号应符合设计要求。

2 消火栓的安装高度符合设计要求。

3 消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠。

检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个, 合格率应为100%。

检查方法:对照图纸尺量检查。

13.2.11 水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:使用流量计、压力表和观察检查。

13.2.12 系统流量、压力的验收,应通过系统流量压力检测装置进

行放水试验,系统流量、压力应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

13.2.13 系统应进行系统模拟灭火功能试验,且应符合下列要求:

1 报警阀动作,水力警铃应鸣响。

2 水流指示器动作,应有反馈信号显示。

3 压力开关动作,应启动消防水泵及与其联动的相关设备,并应有反馈信号显示。

4 电磁阀打开,雨淋阀应开启,并应有反馈信号显示。

5 消防水泵启动后,应有反馈信号显示。

6 加速器动作后,应有反馈信号显示。

7 其他消防联动控制设备启动后,应有反馈信号显示。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

13.2.14 系统工程质量验收判定条件:

1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分为:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。

2 系统验收合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。

室内消火栓系统检测与验收案例分析

室内消火栓系统检测与验收案例分析 [单项选择题] 1、检测时,本建筑室内消火栓系统最低处消火栓静水压力不应大于()MPa。 A.0.15 B.0.5 C.1.0 D.1.5 参考答案:C [多项选择题] 2、在检查时下列组件上应有永久性的水流方向标志的组件是()。 A.止回阀 B.蝶阀 C.减压阀 D.回流阀 E.球阀 参考答案:A,C [多项选择题] 3、本案例消防水泵出水管上的主要附件有()。 A.止回阀 B.DN65的试验放水阀 C.压力表 D.闸阀 E.压力开关 参考答案:A,B,C,D [多项选择题] 4、室内消火栓箱在装修时必须做到()。 A.箱门上应有红色“消火栓”字样 B.箱门不应被装饰物遮掩 C.箱门应能开启至175° D.箱体背面的墙体厚度不小于规定值 E.箱门的颜色应与四周的装修材料的颜色有明显区别 参考答案:B,E

[多项选择题] 5、消防水泵吸水管安装的基本要求是()。 A.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象 B.吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防水泵入口直径 C.吸水管上应设有明显启闭标志的阀门 D.吸水管上应设真空压力表 E.吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防水泵人口直径 参考答案:A,C,D,E [单项选择题] 6、暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于()mm。 A.140 B.120 C.100 D.50 参考答案:B [单项选择题] 7、消火栓按钮的功能是()。 A.直接启动消火栓泵并接收其反馈信号 B.向控制中心发出信号 C.向消防中心报警,经确认后启动消防水泵 D.启动消防事故报警广播 参考答案:B 参考解析:消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,并能向控制中心发出信号,一般不做为直接启动消防水泵的开关。 [单项选择题] 8、检测时,本建筑室内消火栓栓口距地高度为()m,判定检测结果为合格。 A.0.9 B.1.1 C.1.25 D.1.5 参考答案:B

消火栓系统设计及验收规范

消火栓系统设计及验收规范 (总11页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

管道设计及选用 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定: 1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于时,工作压力按计; 2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力; 3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+。 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,有特殊美观和腐蚀性要求时可采用铜管、不锈钢管等。 消防给水系统工作压力不大于管道可采用球墨铸铁或钢丝网PE塑料管给水管道,但当系统工作压力大于,须采用镀锌钢管。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于,公称直径DN ≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于。

消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。 1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响; 2.管道最小埋深不应小于; 3.在机动车道下时最小埋深不应小于; 4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定:1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80; 2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa; 3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠; 4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础; 7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于m,在轻型车行道下不应小于m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网PE塑料管的净距不应小于 100mm; 8.钢丝网PE塑料管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不得小于m; 9.管道的合拢时间应选择在温度合适的时间,一般宜经过1个夜晚后的第二天早上10点以前;

消火栓系统设计及验收规范[1]

管道设计及选用 8.2.1 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。 8.2.2 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定: 1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于0.60MPa时,工作压力按0.60MPa计; 2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力; 3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+0.07MPa。 1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响; 2.管道最小埋深不应小于0.8m; 3.在机动车道下时最小埋深不应小于0.9m; 4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下0.3m; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。 8.2.6 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定: 1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80; 2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa; 3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠; 4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础; 7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行

室外消火栓系统的验收与管理

室外消火栓系统的验收 与管理 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

室外消火栓系统的验收与管理水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂。相对泡沫、卤代烷、干粉等灭火剂而言,水的来源丰富,价格低廉,输送方便,系统控制简单,灭火冷却效果显着。因此,工业厂区和居民生活区大量采用室外消火栓系统。要使其发挥应有的作用,除精心施工外,还应在系统投入使用前进行严格的竣工验收,检查工程质量是否满足使用要求,在平时也应对其进行必要的维护管理,使其处于良好状态 1室外消火栓系统室外消火栓系统是由室外消火栓、消防水源、消防水泵、水泵接合器等给水、加压设施。该系统按设计压力大小分为高压给水系统和低压给水系统,其中,低压给水通常是与生产、生活给水系统合建的。 2室外消火栓系统的验收 2.1验收程序系统及内容室外消火栓系统的竣工验收一般应包括图纸资料审查、系统安装情况一般性检查和系统综合性功能试验。 (1)初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图; (2)水泵、室外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书; (3)隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录; (4)管道打压试验记录;管道试压的压力(P1)要视系统设计压力 (P2)的大小而定,当系统为低压给水系统,即P2小于或等于1.0Mpa

时,P1大于或等于1.5P2;当系统为高压给水系统,即P2大于1.0Mpa2时,P1大于或等于P2+0.5Mpa; (5)水泵等消防用电设备的试运转记录; (6)工程质量事故的处理记录。 (1)根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动启动、手动启动、远程启动和泵房内就地启动的各项试验。 (2)消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验。此项试验应在一台水泵正常运转的情况下,人工模拟故障,另一台泵应能自动投入运行。 (3)在系统最不利点的消火栓和系统重点保护部位的消火栓上接直径65mm水带和喷嘴19mm的水枪出水,并测试栓口压力,观察出水效果。测试数量应控制在消火栓总数20%以上。压力试验一般应包括以下3种:系统静压——即打开消火栓阀门,关闭水枪开阀试压,该压力应比设计压力高出0.1-0.2Mpa;系统日常所提供的压力测试——即常高压系统的出水压力,该压力应高于或等于设计压力;临时高压给水系统消防水泵不启动情况下系统的出水压力。该压力应比设计压力与泵的扬程之差高出0.1-0.2Mpa;临时高压给水系统消防水泵启动后,消火栓的出水压力,该压力应大于或等于设计压力。对于原系统中考虑使用带架水枪的系统,应按要求测试带架水枪的出水压力。

消火栓系统安装调试与检测验收(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消火栓系统安装调试与检测验 收(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消火栓系统安装调试与检测验收(新版) 消火栓系统的安装调试、检测验收包括室、内外消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。供水设施及其附属管道的安装、调试和检测、验收,参见本篇第二章第三节内容。 一、室外消火栓的安装调试与检测验收 (一)施工安装 1.安装准备 (1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,图3-3-3-1; (2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好; (3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准; (4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.管道安装 (1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材;

(2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂; (3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。 图3-3-3-1室外地上消火栓的安装 3.栓体安装 消火栓安装按国标01S201要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬

室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除正式版

室内消火栓系统的检查方法及常见故 障排除正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂,室内消火栓系统控制简单,灭火冷却效果显著,在工程中得到了广泛的应用,该系统造价低、使用方便,普通员工经过简单培训即可操作,但是在工程实际应用中,由于栓体质量或施工水平等原因,验收中常常存在故障。下面,笔者就验收过程中发现的一些常见问题和大家作一些探讨。 符合《建筑设计防火规范》第8.3.1条规定的建筑均应设置室内消火栓系统。

室内消火栓系统按照供水方式分市政管网直接供水和消防水泵供水两种,按照供水压力的不同分高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统。通常由管网、增压设施、室内消火栓箱体、室内消火栓箱内配器材及相应的阀门组成。 一、室内消火栓系统日常检查要求及方法: 1、室内消火栓系统管网不应有漏水。 2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。

室外消火栓系统的验收与管理正式样本

文件编号:TP-AR-L6017 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室外消火栓系统的验收与管理正式样本

室外消火栓系统的验收与管理正式 样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂。相 对泡沫、卤代烷、干粉等灭火剂而言,水的来源丰 富,价格低廉,输送方便,系统控制简单,灭火冷却 效果显著。因此,工业厂区和居民生活区大量采用室 外消火栓系统。要使其发挥应有的作用,除精心施工 外,还应在系统投入使用前进行严格的竣工验收,检 查工程质量是否满足使用要求,在平时也应对其进行 必要的维护管理,使其处于良好状态 1 室外消火栓系统室外消火栓系统是由室外消 火栓、消防水源、消防水泵、水泵接合器等给水、加

压设施。该系统按设计压力大小分为高压给水系统和低压给水系统,其中,低压给水通常是与生产、生活给水系统合建的。 2 室外消火栓系统的验收 2.1 验收程序系统及内容室外消火栓系统的竣工验收一般应包括图纸资料审查、系统安装情况一般性检查和系统综合性功能试验。 2.1.1 图纸、资料的审查 (1)初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图; (2)水泵、室外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书; (3)隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录; (4)管道打压试验记录;管道试压的压力

室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

室内消火栓系统的检查方法及常见故障排 除(最新版) 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂,室内消火栓系统控制简单,灭火冷却效果显著,在工程中得到了广泛的应用,该系统造价低、使用方便,普通员工经过简单培训即可操作,但是在工程实际应用中,由于栓体质量或施工水平等原因,验收中常常存在故障。 3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。 4、出口处满足压力要求 我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。一般普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。 5、消防水泵应能正常启动 消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报警控制设备的联动控制启动消火栓泵;

消火栓系统安装调试与检测验收(正式版)

文件编号:TP-AR-L8351 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消火栓系统安装调试与 检测验收(正式版)

消火栓系统安装调试与检测验收(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消火栓系统的安装调试、检测验收包括室、内外 消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。供水 设施及其附属管道的安装、调试和检测、验收,参见 本篇第二章第三节内容。 一、室外消火栓的安装调试与检测验收 (一)施工安装 1.安装准备 (1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的 坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人 员研究解决,图3-3-3-1;

(2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好; (3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准; (4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.管道安装 (1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材; (2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂; (3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口

室外消火栓系统的验收与管理

室外消火栓系统的验收与管理 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂。相对泡沫、卤代烷、干粉等灭火剂而言,水的来源丰富,价格低廉,输送方便,系统控制简单,灭火冷却效果显著。 2.1.1图纸、资料的审查 (1)初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图; (2)水泵、室外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书; (3)隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录; (4)管道打压试验记录;管道试压的压力(P1)要视系统设计压力(P2)的大小而定,当系统为低压给水系统,即P2小于或等于1.0Mpa时,

P1大于或等于1.5P2;当系统为高压给水系统,即P2大于1.0Mpa2时,P1大于或等于P2+0.5Mpa; (5)水泵等消防用电设备的试运转记录; (6)工程质量事故的处理记录。 2.1.2系统安装情况的一般性检查主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。检查中应注意查看系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。此外,由于东北地区比较冷,验收时一定要注意检查地上消火栓在安装时管线是否在防冻层以下;消火栓周围是否保证有足够的泄水区,以防止系统意外冻坏。 2.1.3系统综合性功能试验 (1)根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动启动、手动启动、远程启动和泵房内就地启动的各项试验。压力试验一般应包括以下3种:系统静压——即打开消火栓阀门,关闭水枪开阀试压,该压力

消防给水系统及消火栓系统验收要求【最新版】

消防给水系统及消火栓系统验收要求 1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; 5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录; 6)消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。

4、水源的检查验收应符合下列要求: 1)应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符合设计要求; 2)当采用地表天然水源作为消防水源时,其水位、水量、水质等应符合设计要求; 3)应根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位时确保消防用水应符合设计要求; 4)应根据地下水井抽水试验资料确定常水位、最低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备应符合设计要求。 5、消防水泵房的验收应符合下列要求: 1)消防水泵房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定; 2)消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求;

3)消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求; 4)消防水泵房的设备进出和维修安装空间应满足设备要求; 5)消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求。 6、消防水泵验收应符合下列要求: 1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动; 2)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记; 3)消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用; 4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;

新版消防栓消防给水验收规范.pdf

表A 消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分分部工程序号子分部工程分项工程 消防给水及消火栓系统1 消防水源 施工与安装 消防水池、高位消防水池等安装和施工,江河湖海水 库(塘)作为室外水源时取水设施的安装和施工,市 政给水入户管和地下水井等 2 供水设施 安装与施工 消防水泵、高位消防水箱、稳压泵安装和气压水罐安 装、消防水泵接合器安装的取水设施的安装 3供水管网管网施工与安装 4水灭火系统 市政消火栓 室外消火栓 室内消火栓 自动喷水系统 水喷雾系统 泡沫系统 固定消防炮灭火系统 其他系统或组件 5 系统试压和 冲洗 水压试验、气压试验、冲洗 6系统调试 水源测试(压力和流量,以及水池水箱的水位显示装 置等)、消防水泵调试、稳压泵和气压水罐调试、减 压阀调试、报警阀组调试、排水装置调试、联锁试验

表B 施工现场质量管理检查记录 工程名称 建设单位监理单位 设计单位项目负责人 施工单位施工许可证 序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种人员操作上岗证书 4施工图审查情况 5施工组织设计、施工方案及审批 6施工技术标准 7工程质量检验制度 8现场材料、设备管理 9其他 10 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师: (签章) 年月日 建设单位项目负责人: (签章) 年月日

表C.0.1 消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录工程名称施工单位 施工执行规范 名称及编号 监理单位 子分部工程名称分项工程名称 项目《规范》章节条款施工单位检查评定记录监理单位验收记录 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师(建设单位项目负责人): (签章) 年月日

消火栓系统安装调试与检测验收通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD790 消火栓系统安装调试与检测验收通用 版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

消火栓系统安装调试与检测验收通 用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 消火栓系统的安装调试、检测验收包括室、内外消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。供水设施及其附属管道的安装、调试和检测、验收,参见本篇第二章第三节内容。 一、室外消火栓的安装调试与检测验收 (一)施工安装 1.安装准备 (1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,图3-3-3-1; (2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好; (3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准; (4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.管道安装

消火栓系统设计施工及验收规范

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1水灭火(消防)系统Water-based fire protection systems 以水为介质,用于灭火、控火和暴露防护等功能的消火栓、自动喷水系统、水喷雾系统、泡沫系统、固定消防炮等。 2.1.2 消防给水系统Fire protection water supply systems/ Water-based fire protection systems 向一种或几种水灭火系统供水的给水设施。 2.1.3 消火栓Fire Hydrant 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。 2.1.4 消火栓系统Hydrant(hose real)systems/Standpipe and Hose Systems 由消防给水系统和消火栓等组成的水灭火系统。 2.1.5 常高压消防给水系统Fire protection water supply systems of high pressure 消防给水系统的水压和流量在任何时间和地点都能满足其服务的水消防灭火设施灭火时所需要的额定压力和流量,且在其系统供水保护范围内,系统中不需要设消防给水泵的消防给水系统称为常高压消防给水系统。 2.1.6 临时高压消防给水系统Fire protection water supply systems of temporary—high pressure 系统在准工作状态由高位消防水箱和气压水罐等维持系统处于充水状态,并维持一定的压力,灭火时系统应能启动消防主泵,且满足消防给水系统灭火时所需的额定压力和流量。 当系统在准工作状态由稳压泵维持系统处于充水状态,并使系统维持一定的压力,灭火时系统应能自动启动消防主泵,且消防给水系统满足灭火时所需的额定压力和流量称为稳高消防给水系统,也是临时高压消防给水系统。 2.1.7 低压消防给水系统Fire protection water supply systems of low pressure 给水系统的压力和流量在满足其他用途用水量的最不利工况下,应仍能满足消防车取水所需的额定压力和流量的消防给水系统称为低压消防给水系统。 2.1.8 消防水池fire reservior 设置在消防给水系统或建筑物的低处,消防时由消防水泵提升达到灭火所需的压力和流量,且储存一次灭火所需的消防用水量。 2.1.9 高位消防水池Gravity fire reservior 设置在消防给水系统或建筑物的最高处,其最低有效水位压力能满足最不利点水灭火设施出流量达到设计流量,且其压力和有效容积能满足一次灭火所需用水量的储水装置。 2.1.10 高位消防水箱Gravity fire tank 设置在消防给水系统或建筑物的最高处,其最低有效水位压力能满足最不利点水灭火设施出流量达到设计流量,且其压力和有效容积能满足初期火灾灭火用水量的储水装置。 2.1.11 消防水源Water source of fire 能提供消防给水系统设计火灾延续时间内所需消防用水量的市政给水管网、消防水池、高位消防水池和天然水源等称为消防水源。 2.1.12 消防水泵接合器Fire department connection 供消防队员从消防车车载消防泵向水灭火系统供水的接口装置。 2.1.13 余压Residual Pressure 在消防给水系统管道内某一点流量达到设计流量时的压力。 2.1.14 干式消火栓给水系统Dry Hydrant Systems/ Dry Standpipe systems 消火栓系统管道准工作状态系统不充水,仅在使用时充满水。

消防给水及消火栓系统技术规范标准规范标准设计GB509742014

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 条文说明 1 总则 1.0.1 本条规定了本规范的编制目的。 建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收规范从无到有,至今已建立了完整的体系。特别是改革开放30年来,快速的工业化和城市化使我国工程建设有了巨大地发展,消防给水及消火栓系统伴随着工程建设的大规模开展也快速发展,与此同时与国际交流更加频繁,使我们更加认识消防给水及消火栓系统在工程建设中的重要性,以及安全可靠性与经济性的关系,首先是安全可靠性,其次是经济合理性。

水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂,其供应量的多少直接影响着灭火的成效。根据统计,成功扑救火灾的案例中,有93%的火场消防给水条件较好;而扑救火灾不利的案例中,有81.5%的火场缺乏消防用水。例如,1998年5月5日,发生在北京市丰台区玉泉营环岛家具城的火灾,就是因为家具城及其周边地区消防水源严重缺乏,市政消防给水严重不足,消防人员不得不从离火场550m、600m的地方接力供水,从距离火场1400m的地方运水灭火,延误了战机,以至于两万平方米的家具城及其展销家具均被化为一片灰烬,直接经济损失达2087余万元。又如2000年1月11日晨,安徽省合肥市城隍庙市场庐阳宫发生特大火灾,火灾过火面积10523m2,庐阳宫及四周126间门面房内的服装、布料、五金和塑料制品等烧损殆尽,1人被烧死,619家经营户受灾,烧毁各类商品损失折款1763万元,庐阳宫主体建筑火烧损失416万元,两项合计,庐阳宫火灾直接经济损失2179万元,这场火灾的主要原因是没有设置室内消防给水设施,以致火灾发生后蔓延迅速,直至造成重大损失。火灾控制和扑救所需的消防用水主要由消防给水系统供应,因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定了灭火的成效。同时消防给水的设计要考虑我国经济发展的现状,建筑的特点及现有的技术水平和管理水平,保证其经济合理性。本规范的制订对于减少火灾危害、促进改革开放、保卫我国经济社会建设和公民的生命产安全是十分必要的。本规范在制订过程中规范组研究了大量文献、发达国家的标准规范,并在全国进行了调研,同时参考了公安部天津消防研究所“十一五”国家科技支撑计划专题“城市消防给水系统设置方法”的研究成果。 消防给水是水灭火系统的心脏,只有心脏安全可靠,水灭火系统才能可靠。消防给水系统平时不用,无法因使用而检测其可靠性,因此必须从设计、施工、日常维护管理等各个方面加强其安全可靠性的管理。 消火栓是消防队员和建筑物内人员进行灭火的重要消防设施,本规范以人为本,更加重

2019最新范文-消火栓系统安装调试与检测验收

消火栓系统安装调试与检测验收 消火栓系统的安装调试、检测验收包括室、内外消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。供水设施及其附属管道的安装、调试和检测、验收,参见本篇第二章第三节内容。 一、室外消火栓的安装调试与检测验收 (一)施工安装 1.安装准备 (1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,图3-3-3-1; (2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好; (3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准; (4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.管道安装 (1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材; (2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂; (3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。 图3-3-3-1 室外地上消火栓的安装

3.栓体安装 消火栓安装按国标01S201要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应 垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应 设支墩或支座。 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5 红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯 以方便阀门的维修。 消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混 凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用M7.5水泥砂浆抹成八字托座。 消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井 盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。 安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20-30㎜的卵石 做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺 设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。 (二)检测验收 室外消火栓应符合下列规定: 1.室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求; 2.同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件; 3.室外消火栓应设置明显的永久性固定标志; 4.室外消火栓水量及压力应满足要求; 二、室内消火栓的安装调试与检测验收

消火栓系统安装调试与检测验收

编号:SY-AQ-01484 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消火栓系统安装调试与检测验 收 Installation, commissioning, inspection and acceptance of fire hydrant system

消火栓系统安装调试与检测验收 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井

消火栓系统安装调试与检测验收(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消火栓系统安装调试与检测验收 (新编版)

消火栓系统安装调试与检测验收(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 2.管道安装 (1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材; (2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂;

消火栓系统安装调试与检测验收参考文本

消火栓系统安装调试与检测验收参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消火栓系统安装调试与检测验收参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 消火栓系统的安装调试、检测验收包括室、内外消火 栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。供水设施及其 附属管道的安装、调试和检测、验收,参见本篇第二章第 三节内容。 一、室外消火栓的安装调试与检测验收 (一)施工安装 1.安装准备 (1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、 标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解 决,图3-3-3-1; (2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工

建协调好; (3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准; (4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.管道安装 (1)管道安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用管材; (2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂; (3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包