文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承插盘扣式模板支撑架施工及方案

承插盘扣式模板支撑架施工及方案

承插盘扣式模板支撑架施工及方案
承插盘扣式模板支撑架施工及方案

香樟林住宅小区8#、9#楼工程承插盘扣式模板支撑架施工方案

编制人:

审核:

审批:

编制日期:

目录

一、编制依据 (4)

二、工程概况 (4)

三、盘扣式脚手架概述 (5)

(一)构配件介绍 (5)

(二)构配件材料要求 (7)

(三)施工要点 (8)

(四)设计荷载 (8)

四、盘扣式脚手架设计 (8)

(一)梁模板 (8)

(二)板模板 (9)

(三)剪力墙模板 (10)

五、附图 (11)

(一)梁支模大样图 (11)

(二)标准层支模示意图 (11)

(三)板支模大样图 (12)

(四)剪力墙支模大样图 (12)

(五)连墙件布置 (12)

六、施工工艺 (13)

(一)放线测量 (13)

(二)模板制作 (14)

(三)支模架安装搭设 (14)

(四)支模架验收 (15)

(五)混凝土浇筑 (15)

(六)模板拆除 (15)

七、质量标准 (16)

八、安全措施 (17)

九、应急预案 (18)

十、计算书 (20)

(一)梁模板 (20)

(二)板模板 (30)

香樟林住宅小区8#、9#楼承插盘扣式模板支撑架施工方案本方案适用8#、9#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用φ48×3.5钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工方案》。

一、编制依据

1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010);

2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

5、施工图纸;

6、《香樟林住宅小区8#、9#、13#、15#楼工程施工组织设计》;

7、杭州品茗科技有限公司的《品茗施工安全设施计算软件》。

二、工程概况

1.一般概况

香樟林住宅小区8#、9#楼工程位于南宁市兴宁区望州南路188号。

1、8#楼:地下1层,地上32层,高度100m。层高:地下1层/1层/标准层:4.1m/6.2m/3m;

2、9#楼:地下1层,地上32层,高度98m。层高:地下1层/1层/标准层:4.1m/6.2m/3m;

2.构件主要截面

8#、9#楼标准层构件主要截面尺寸

标准层高度3m

板厚主要板厚100㎜

梁主要截面截面(㎜×㎜) 跨度(㎜) 备注250×600 3500

200×500 3500

200×600 4100

200×400 3800

200×350 2800

剪力墙墙厚200㎜、300㎜

3.标准层平面图

4.承插型盘扣式支撑体系的选择

采用承插型盘扣式支撑体系进行钢筋混凝土梁板的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种

高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置圆盘。每个圆盘上设置有4个孔,以便连接其他部件,使整个结构牢固稳定。

三、盘扣式脚手架概述

(一)构配件介绍

1.盘扣节点

(1)由焊接于立杆上的连接盘、横杆杆端接头组成。

(2)盘扣位于立杆上,起步为300㎜,中间为600㎜;

(3)插头应与接头内表面相吻合,插头连接应保证锤击自锁后不脱拔,抗拔力不小于3KN;

(4)插头厚度不小于8㎜,允许偏差±0.1㎜;

(5)连接盘与立杆轴心偏差为0.3㎜;

2.立杆

(1)48×3.5钢管,常用长度1500㎜、1800㎜、2400㎜;

(2)下部为15㎝长的扩大套筒,内径50㎜,可用于立杆接长;

3.横杆

(1)48×3.5钢管,常用长度600㎜、900㎜、1200㎜;

4.可调顶托

(1)丝径外径不小于36㎜;

(2)可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不小于5扣,螺母厚度不小于30㎜;可调底座及可调托座插入立杆长度不小于150㎜;顶托外露丝扣小于30㎝;

(二)构配件材料要求

1.材质要求

2.钢管厚度允许偏差

1)壁厚允许偏差±0.1㎜;

2)外径允许偏差

3.外观要求

(1)钢管无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用对接焊接钢管;

(2)钢管应平直,直线度允许偏差为钢管长度的1/500,两端面应平整,不得有斜口、毛刺;

(3)铸件表面应光滑、不得有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷;

(4)可调底座和可调托座表面宜浸漆或冷镀锌,涂层应均匀牢固。

(三)施工要点

1、前期做好支撑体系的放线定位,使支撑体系横平竖直,以保证后期剪刀撑和整体连杆

的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。

2、盘扣式脚手架安装基础必须要夯实平整并采取混凝土硬化措施。

3、盘扣式脚手架宜使用同一标高的梁板底板的标高范围。

4、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300mm的距离要增设足够的水平拉杆、水平剪刀撑,使其整体稳定性得到可靠的保证;

(四)设计荷载

1、支撑立杆设计荷载:当横杆竖向步距分别为600、1200㎜时,框架立杆荷载(Pmax)分别为:40、30KN。

2、横杆设计荷载:

HG-90 Pmax=6.77KN Qmax=14.80KN

HG-120 Pmax=5.08KN Qmax=11.11KN

在悬臂集中荷载作用下,横杆接头的抗弯能力为2KN.M。

3、支座设计荷载:可调底座Pmax=60KN,可调顶托Pmax=60KN。

四、盘扣式脚手架设计

立杆主要采用 2.4m长进行布设;在端部梁底采用 1.8m长立杆进行支撑,长度不够时,在立

杆底端套筒插入30~40㎝的短钢管进行接长;立杆在梁边30~40㎝开始起步,立杆纵横向间距为1.2m,局部使用0.9m。

特别不规则地方,如转角、阳台等,采用扣件式钢管脚手架进行加固,并与周围架体连接形

成整体。

(一)梁模板

按250×600截面进行说明,其他截面参照执行。

序号材料名称材料规格间距

脚手架

1 立杆盘扣式立杆立杆间距梁长方向1200,梁底每排设置二根承重杆。

2 横杆盘扣式水平杆扫地杆离地300,横杆步距1800mm。

梁侧模板

3 面板18mm厚胶合板满铺

4 内楞50*100mm木方竖向布置,间距250

5 外楞2根48*3.5钢管水平布置,中间布置一道

6 对拉螺杆M12全螺纹螺杆竖向间距200㎜;水平间距500㎜;梁高小于400不设对拉螺杆。

梁底模板

7 面板18mm厚胶合板满铺

8 小楞50*100mm木方与梁长方向垂直,间距250 mm

9 托梁2根48*3.5钢管与梁长方向一致,每根立柱上一组(二)板模板

序号材料名称材料规格间距

脚手架

1 立杆盘扣式立杆纵横向间距 1.2㎜

2 横杆盘扣式水平杆扫地杆离地300,纵横向间距 1.2m,横杆步距1800mm

3 竖向剪刀撑 4.8*3.5钢管及配套扣件架体四周,内部隔5跨设置竖向剪刀撑,与底部横杆成45~60度角。

板底模板

5 面板18mm厚胶合板满铺

6 小楞50*100mm木方间距250㎜

7 托梁2根48*3.5钢管间距1200㎜

(三)剪力墙模板

序号材料名称材料规格间距

1 面板18mm厚胶合板满铺

2 竖楞50*100mm木方竖向布置,间距400㎜

3 横楞 4.8*3.5钢管及配套扣件双钢管,间距450㎜

4 对拉螺杆M12全螺纹螺杆矩形布置,横向间距400㎜,纵向间距450㎜,第一道离地200㎜;外套φ20塑料套管。

5 斜撑 4.8*3.5钢管每个面设2道;斜撑间距2m 剪力墙支撑应与盘扣式脚手架有可靠的连接支撑,详后附图。

五、附图

(一)梁支模大样图(二)标准层支模示意图

(三)板支模大样图

(四)剪力墙支模大样图

(五)连墙件布置

柱子的横向柱箍和剪力墙的横楞每隔3道(即1.5m高)作为模板支撑体系的水平杆,并与周围立杆相连,使支撑体系与柱墙成为一个整体。

与剪力墙的拉结采用同样方法。

六、施工工艺

放线测量→模板制作→支模架安装搭设→支模架验收→混凝土浇筑→支模架拆除;(一)放线测量

模板放线时,应先清理好现场。首先用全站仪根据施工图测出每条轴线,然后用墨线弹出梁模板的内边线和中心线,以便于模板安装和校正。用水准仪把建筑物水平标高引到模板

安装位置,定好水平控制标高。用墨线弹出钢管立杆的位置线,垫板安放位置应准确。

(二)模板制作

模板在模板加工场统一加工制作或者配制。模板制作好后,标记模板位置、型号尺寸和

数量,经验收合格刷隔离剂(脱模剂)后,按规定要求分类堆放在施工平面布置图指定的场

地内。

(三)支模架安装搭设

弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻模板连固。

1.支架安装

支架安装前应按方案做出样板单元,经施工、监理单位验收合格后方可断续搭设,安装

时,按照墨线准确放置垫板。

支架安装时每搭完一步架后,应立即检查并调整其水平度与垂直度,以及杆件的步距、

纵距和横距。

满堂模板支架,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔5跨设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为3~5m,夹角宜为45°~60°。

剪刀撑必须与钢管立杆、水平杆同步搭设。水平杆设于钢管立杆内侧,剪刀撑设于钢管

立杆外侧,并用扣件与立杆连牢。

2.梁模板安装

先在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线,然后才钉柱头模板。

按设计标高调整支顶的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁跨度≥4m时,在梁底模板的跨中处要起拱,起拱高度为全跨长度的2‰~3‰。施工时,起拱高度须符合设计及规范要求。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰

旁或压旁确定。

当梁高超过600mm时,梁侧模板按计算加穿梁螺栓加固。

3.楼面模板安装

通线调节支顶的高度,将大龙骨拉平,架设小龙骨。

铺模板时可从四周铺起,在中间收口。若为压旁时,角位模板应通线钉固。

楼面模板铺完后,应复核模板面标高和板面平整度,预埋件和预留孔洞不得漏设并应位

置准确。支模顶架必须稳定、牢固。模板梁面、板面应清扫干净。

(四)支模架验收

盘扣式脚手架验收要点:

1、盘扣节点焊接应饱满,有焊接缺陷的盘扣节点立杆不得使用;

2、扫地杆、纵横向横杆应拉通;

3、顶托丝扣长度在30㎝内;

4、整个盘扣脚手架应连成整体,不得分片独立搭设;

5、墙柱与盘扣式脚手架应有可靠拉结;

(五)混凝土浇筑

1、严格注意荷载的过分集中

在浇注混凝土时,应分点布料,避免长时间在一个点上下料,并应及时将混凝土耙开,

不得集中堆放混凝土。人员也不能集中站立于一个地方,否则可能导致荷载过于集中导致支

撑系统失稳。

2、专人模板安全监护

混凝土浇筑时,要有专职管理人员观察模板及其支撑系统的变形情况,发现异常现象时,立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全责任人检查同意后方可复工。

砼浇灌过程中,要安排专人检查,发现变形、松动等现象,要及时加固和修理,防止塌模伤

人。

(六)模板拆除

1.拆模原则

1)拆模是支模的逆过程,先支后拆、后支先拆。

2)拆模必须实行审批制度,拆模申请经技术负责人批准方可执行。

3)拆模时混凝土强度必须是以同条件试块为基础得出的强度等级。

4)拆模时安全员监督旁站。

5)在拆模前工长必须做安全技术交底。

2.拆模时混凝土强度要求

构件类型达到设计的混凝土立方体抗压强度

标准值的百分率或强度

经验时间(仅供参考,以拆模报告

为准)

剪力墙、柱 1.2MPa 混凝土浇筑1天后板≤2m 50% 混凝土浇筑10天后

>2m,≤8m 75% 混凝土浇筑10天后>8m 100% 混凝土浇筑28天后梁

≤8m 75% 混凝土浇筑10天后

>8m 100% 混凝土浇筑28天后悬臂构件100% 混凝土浇筑28天后3.拆模注意事项

1)、梁板模板拆除前应先在满堂架适当部位横杆(满足操作要求)铺上脚手板以满足操作时安全需要及防止拆下的模板直接从高处往下落。

2)、拆模时操作人员严禁站在拆除部位的正下方,并用专用撬棍拆除梁板模,禁止野蛮施工。

3)、当天拆下的模板当天转运至指定地方并及时清理干净,撬出铁钉并刷脱模剂,禁止待一楼层模板全部拆除后,再一次清运。

七、质量标准

1.质量标准

根据国家规范标准,模板安装允许偏差及检查方法如下表:

项次项目允许偏差值(mm)检查方法

1 轴线位移柱、墙、梁 5 尺量

2 底模上表面标高±5 水准仪或拉线尺量

3

截面模内尺寸

基础±10

尺量柱、墙、梁±4、-5

4 层高垂直度

层高不大于5m 6 经纬仪或吊线、尺量

大于5m 8

5 相邻两板表面高底差 2 尺量

6 表面平整度 5 靠尺、塞尺

7 阴阳角

方正/ 方尺、塞尺

顺直/ 线尺

9 预埋管、螺栓

中心线位移 3

拉线、尺量螺栓外露长度10、0

12 插筋中心线位移 5

尺量外露长度10、0

2.控制措施

1)相关部门及时组织施工安全技术交底。

2)模板表面清理干净,涂隔离剂。墙模校正时拉杆与地面夹角为450。质量不合格材料,模板变形未修复的,严禁使用。

3)在模板支设标高通拉小白线,控制模板的支设标高。

4)模板根据构件设计尺寸通过计算确定纵横龙骨的尺寸及间距。防止浇筑后混凝土厚薄

不一致,截面尺寸不准确。

5)模板成型班组自验,实行“三检制”,合格后报工长检验,然后依次报质检员、技术负

责人进行核定。填写预检记录表格、质量评定表格和报验单,对于模板成型过程中要点真实

记载,由质量部向监理报验。每个环节检查出现质量问题,视性质轻重等查处上一环节并由

上一环节承担责任,同时由上一环节负责人负责改正问题。

6)每验收批模板拆模后应由质量部召集质量分析会,采取提高或改进质量措施。

7)浇筑砼前必须检查支撑是否可靠,扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组专人

看模,随时检查支撑是否变形、松动、并组织及时修复。

8)砼吊斗不得冲击模板。

3.成品保护

1)模板上的脱模剂不得有流坠,以防污染结构成品。

2)为防止破坏模板成品,相邻工序施工必须做到:不让重物冲击支好的模板、支撑;不准

在模板上任意拖拉钢筋。在支好顶板模上焊接钢筋,要在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料。

3)模板须立靠在模板支撑架上,当有多块模板叠放在一起时,模板与模板之间须用木方

隔开,防止面板受损坏。

4)下雨时,应在堆放的模板上覆盖塑料布,尽量必避免模板受雨淋。

八、安全措施

1.一般注意事项

1)、木枋、模板进场后应有防雨措施或入库或加盖编织布,避免受潮变形,影响安装质

量。

2)、模板支撑架与外架应分离,楼层外脚手架应高出作业层。

3)、立杆、木方、穿墙螺杆、柱箍间距应符合设计要求,梁板模架应加防滑扣件。

4)、模板上堆放钢筋,砼必须分散堆放,不得集中堆放。

5)、模板必须验收合格后方可进入下道工序施工。

6、层与层之间的支模立杆基本上要上下对齐。

7、作业人员应遵守安全操作规程和现场安全操作规程。

8)、拆下的模板木枋及时将铁钉拔出,以防扎脚。

9)、吊装模板时应使模板稳定后,操作人员方可协助就位,禁止在摆动中硬拉硬扯。

10)、严禁木工顺手拆除或搬运搭设外架的专用钢管、扣件。

11)、模板拆除时应画出警界线,并派专人指挥操作,闲杂人等不得入警界线。

2.人员要求

1)支撑体系搭设人员应经过专门的技术培训的熟练工人。

2)操作工在作业时严禁喝酒或带病作业。

3)操作工在上架时必须戴安全帽、安全带,穿防滑鞋等。

3.模板支撑的检修安全措施

支撑体系检修安全措施:至少安排两人轮流检查支撑体系,防止长时间作业因疲劳引起

安全事故;严禁酒后作业;严禁穿拖鞋上架,必须穿防滑鞋;根据砼浇筑位置,及时进行检

查,出现较小问题,如倒枋、爆模,立即停止上部作业,增加人手加固处理;出现较大问题,

如大范围塌陷、整体位移严重立即撤离,并及时通知上部作业人员撤离作业区域。

4.环境保证措施

1)、模板装卸、模板拆除、电锯施工操作应控制好施工噪声。①模板装卸时应人工一张

张搬运,并轻拿轻放,不得直接将模板、木枋向下抛掷;②模板拆除时,应人工向下传递模

板、木枋,不得从高空向下抛掷。

2)、圆盘锯处锯木灰排放,造成环境施工现场粉尘的排放。①锯木灰每隔2天用汽车将木屑运至城市环境垃圾存放点;②每天早上、中午、晚上对锯木灰浇水三次,防止木尘飞洒。

3)、模板施工产生的现场不可利用的旧废模板、木枋固体废弃物。①现场不可利用旧模

板、木枋与环境垃圾管理站联系,运出施工场地外处理。②对废对拉螺杆、钢模、螺丝等分

类堆放,统一回收后转卖。

九、应急预案

1.预防

(1)、认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质

量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽

状态。

(2)、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。

(3)、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产

生移位应及时调整,加固支撑。

(4)、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板

和配件不得发放使用。

(5)、应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。

(6)、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。施工现场应搭设工作梯,工作人员不得爬模上下。

(7)、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁放在模板或脚手架上,各种工

具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得吊落。

(8)、装拆模板时,上下要有人接应,随拆随运,并应把活动的部件固定牢靠,严禁堆放

在脚手板上和抛掷。

(9)、装拆模板时,必须搭设脚手架。装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。高处作业时,操作人员要扣上安全带。

(10)、安装墙、柱模板时,要随时支设固定,防止倾覆。

(11)、在支撑搭设、拆除和浇筑混凝土时,无关人员不得进入支模底下,应在适当位置

挂设警示标志,并指定专人监护。

(12)、搭设应由专业持证人员安装;安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做

好记录及签证。

(13)、模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规

定要求时拆除模板。

2.事故发生后

一旦发生安全事故,首先应立即停止作业,保护现场,并马上报告有关负责人;安全负

责人和项目经理必须第一时间直到现场并组织、指挥抢救,并在第一时间通知报告给上级主

管部门。如果有人员伤亡立即通知120或直接送往就近的医院进行抢救。

应急救援路线

线路医院名称医院地址急诊电话

线路一望州医院望州岭0771-*******

线路二广西中医学院第

一附属医院

东葛路0771-*******

十、计算书

(一)梁模板

梁模板(盘扣式)计算书

一、工程属性

新浇混凝土梁名称KL1 新浇混凝土梁计算跨度(m) 6 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 250×600 新浇混凝土结构层高(m) 3 二、荷载设计

模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) 面板0.1 面板及小梁0.3 楼板模板0.5 模板及其支架0.75

新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) 24 混凝土梁钢筋自重标准值G3k(kN/m3) 1.5 混凝土板钢筋自重标准值G3k(kN/m3) 1.1 本工程建设地点

广西中医学院附属医院望州医院

承插盘扣式模板支撑架施工方案

海慧·东城1号建设项目 承 插 盘 扣 式 模 板 支 撑 架 施 工 案 编制单位:省弘毅建设集团有限公司 编制日期:二0一六年三月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式脚手架概述 (6) (一)构配件介绍 (6) (二)构配件材料要求 (8) (三)施工要点 (9) (四)设计荷载 (9) 四、盘扣式脚手架设计 (10) (一)梁模板 (10) (二)板模板 (10) (三)剪力墙模板 (11) 五、附图 (12) (一)梁支模大样图 (12) (二)标准层支模示意图 (12) (三)板支模大样图 (13) (四)剪力墙支模大样图 (13) (五)连墙件布置 (13) 六、施工工艺 (14) (一)放线测量 (14) (二)模板制作 (15) (三)支模架安装搭设 (15) (四)支模架验收 (16) (五)混凝土浇筑 (16) (六)模板拆除 (17) 七、质量标准 (18) 八、安全措施 (19) 九、应急预案 (21) 十、计算书 (23) (一)梁模板 (23) (二)板模板 (34) (三)墙模板 (38)

海慧·东城1号工程承插盘扣式模板支撑架施工案本案适用3#、6#、10#、4#、5#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用50×50×3mm的双拼钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工案》。 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 6、施工图纸; 7、《海慧·东城1号三批次工程施工组织设计》; 二、工程概况 1.一般概况 海慧·东城1号建设项目建筑面积约99016.58㎡,其中地下室建筑面积29388.95㎡。工程围:地上部分建筑包括3#、6#、10#、4#、5#楼、地下部分地下室。3#楼32层(高层居住建筑);6#楼24层(高层居住建筑);10#楼

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

第六章--承插型盘扣式钢管脚手架

第六章承插型盘扣式钢管脚手架 1. 表B.6.1施工方案 ★架体搭设应编制专项施工方案,方案应进行设计计算★专项施工方案应按规范进行审核、审批设置要求 1、施工单位应在危险较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险 较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。(建质【2009】87号)第五条2、承插型盘扣式钢管脚手架施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)及《广东省住房和城乡建设厅关于< 危险性较大的分部分项工程安全管理 办法> 的实施细则》(粤建质(2011)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人 签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册 章。(建质【2009 】87 号)第八条 3、模板支架及脚手架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,按本规程的基

本要求编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。(JGJ231-2010 第7.1.1 条) 4、搭设高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案,基础、连墙件应经设计计算,专 项施工方案经审批后实施;搭设超过规范允许高度的架体,必须采取加强措施,所以专项方 案必须经专家论证。(JGJ59-2011 第363.1 )5、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。(JGJ231-2010 第 6.2.1 条)6、相关技术用表可参照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》(2011版)一一GDAQ21101 、GDAQ21102、GDAQ21103、GDAQ4314、GDAQ2314-1 。 2. 表B.6.2架体基础 ★架体基础应坚实、平整、排水措施得当 ★架体基础应设置排水措施

盘扣式支架专项施工方案

支撑架专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015年9月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程地点 (1) 2.2结构特征 (1) 2.3施工平面图及立面图 (4) 2.4支架的应用具体位置 (4) 2.5支撑系统选择 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工进度计划 (5) 3.2材料工具及机械设备计划 (6) 四、施工工艺技术 (7) 4.1模板支架形式技术参数 (7) 4.2工艺流程 (10) 4.3施工方法 (17) 4.4检查验收 (19) 五、施工安全保证措施 (21) 5.1组织保障 (21) 5.2技术措施 (21) 5.3应急预案 (22) 六、劳动力计划 (26) 七、相关图纸及计算书 (28)

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程地点 ******改建工程工程起点位于********************南侧,之后穿过******山体,在白泉镇与现329国道(即白沈线)相接,终点与平东线相交。全程共有隧道7条,互通5处,设计时速达到80公里。路线全长49.08公里。其中***至勾山段西起*****十字路口,东至临城缸兆岭,路线全长10.576公里。其中白泉至深坑岭长约6.27公里,采用六车道加两辅道,路基总宽44m;深坑岭至缸兆岭增设高架桥,总长4.3公里(含接线路),选择结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,采用主线高架双向六车道,路基总宽度49m,高架桥宽26.5m,辅道地面双向四车道,全线设置上下匝道3对。第4合同段起点桩号K38+042.000,终点桩号K41+979.000。本合同段共设桥梁2276.04m/4座,其中特大桥1901m/1座,大桥362m/2座,小桥13.04m/1座;涵洞9道。 2.2结构特征, 临城高架上部结构采用预应力砼现浇箱梁,跨径布置为:20*30+(35+55+35)+18*30+(40+60+40)+21*30+(40+60+40)+36*30+(40+60+40)+8*3

承插型盘扣式模板支撑体系方案.

五峰天宇公司随迁职工生活安置小区 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

湖北城乡建设有限公司 二O一二年十二月 第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》JGJ6-99 《住宅建筑规范》GB50368-2005 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范JGJ231-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002 国家、建设部、湖北省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程质量检验评定标准及验收办法 建筑、结构施工图纸 施工组织设计 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 建设工程质量管理条例 中华人民共和国建筑法 建筑业十项新技术及其应用 厂家提供的模板参数

2、编制说明 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c)安全第一的原则 d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、工程概述 五峰天宇公司随迁职工安置小区(1#--4#)位于五峰县渔洋关镇唐家冲。建筑高度分别为1#:68.4米、,2#:72.4米、3#:75.4米、4#:78.4米,总建筑面积约为46253.8平方米。结构形式为钢筋砼框架剪力墙结构。 2、承插型盘扣式支撑体系的选择 拟采用承插型盘扣式支撑体系进行梁板钢筋混凝土的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置锥扣式盘扣插座连接其他部件,使整个结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以取得良好的经济效益和社会效益。 3、高分子塑钢模板的选择 属于组合型小模板,由热塑性复合材料制成。模板包括平板模、阴角模、连

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (2) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (4) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9)

一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准: 二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

(4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文 以下是为大家整理的盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文的相关范文,本文关键词为盘扣,脚手架,模板,撑架,专项,施工,方案,图文,工程,概况,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 一、工程概况 工程名称:***建设单位:***监理单位:***设计单位:***勘察单位:***施工单位:***建设地点:***

***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 1 盘扣式模板支架专项施工方案 本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为: 位置层高梁截面300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等200×800,200×600,200×500,200×400,250×600,200×300,200×400,400×板厚支承立杆/地基情况负二、三

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

模板高支撑架施工方案

中煤建安公司第七十二工程处 专项施工方案设计 工程名称:唐家会煤矿副井井塔模板高支撑施工方案 文件编号: 受控标识: 实施日期:年月日 中煤建安公司第七十二工程处唐家会项目部

专项施工方案审批表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况: (4) 三、施工准备 (5) 1、技术准备: (5) 1.1主任工程师组织,技术、生产人员熟悉图纸。认真学习掌握施工图的内容、要求和特点, 同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸,制定出模板初步设计方案。 (5) 2、材料准备: (5) 三、施工工艺 (5) 2、各杆搭设顺序: (6) 3、各杆搭设要求 (6) 4、模板架体拆除 (7) 5. 剪刀撑的搭设要求: (8) 6、模板支架的构造要求: (8) 7.立杆步距的设计: (8) 8.整体性构造层的设计: (8) 9.剪刀撑的设计: (9) 10.顶部支撑点的设计: (9) 11.支撑架搭设的要求: (9) 12.施工使用的要求: (9) 四、质量控制 (10) 五、质量要求 (10) 六、安全要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、监控措施及应急预案 (12) 九、支撑体系验算 (12) 1、一层支撑体系验算: (12) 2、二层、三层支撑体系验算(两层梁板基本一致,取一层进行验算) (32) 3、四层支撑体系验算 (47)

副井井塔模板高支撑架施工方案 一、编制依据 1.1唐家会煤矿副井井塔工程施工图纸(S1332-607-1~33) 1.2副井井塔工程施工组织设计 1.3规范和规程: 1.3.1混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 1.3.2高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 1.3.3建筑施工手册(第四版) 1.3.4品茗脚手架智能计算软件 1.3.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3.6建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 1.3.7建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 1.3.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为唐家会煤矿副井井塔工程,位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇唐家会煤矿,基础结构为筏板基础,主体结构为框架剪力墙结构,总高度为66m,建筑体积为34257.96m3。混凝土全部采用商品混凝土进行浇筑。 井塔共四层梁板,一层层高为19.5m,板厚为200mm,二层层高为8.5m,

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

承插式盘扣脚手架施工方案

浙江品茗高新产业软件园 工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 浙江省XX建设集团有限公司公司 2013年5月17日:

目录 第一节、工程概况 ----------------------------------------------------------------------------------- 2 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 二、施工平面布置 ------------------------------------------------------------------------------ 2 三、施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 四、技术保证条件 ------------------------------------------------------------------------------ 3第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------------ 5第三节、施工计划------------------------------------------------------------------------------------ 6 一、施工进度计划 ------------------------------------------------------------------------------ 6 二、材料与设备计划--------------------------------------------------------------------------- 6第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------------- 9 一、技术参数 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 二、工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 三、施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 四、检查验收 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 第五节、施工安全保证措施--------------------------------------------------------------------- 14 一、组织保障 ---------------------------------------------------------------------------------- 14 二、技术措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 15 三、监测监控 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 四、应急预案 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员 --------------------------------------------------------------- 21 二、特种作业人员 ---------------------------------------------------------------------------- 21 第七节、计算书及相关图纸--------------------------------------------------------------------- 22 【计算书】-------------------------------------------------------------------------------------- 22 【节点图】-------------------------------------------------------------------------------------- 31

[最新版]盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案

本工程盘扣支模位置为: 本工程盘扣支模支撑说明:

因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

盘扣式模板支架专项施工方案 二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。