文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备阀门标识规定

设备阀门标识规定

设备阀门标识规定
设备阀门标识规定

生产标志管理规定

一、依据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231—2003规定:

1.范围:标准规定了工业管道的基本识别色,识别符号和安全标识,适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。

2.基本识别色:根据管道内物质的一般性能分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样,见表一。

表一八种基本识别色和色样及颜色标准编号。

3.标识方法

(1)工业管道的基本标识色标识方法分为以下五种

A.管道全长上标识;

B.在管道上以宽为150mm的色环标识;

C.在管道上以长方形的识别色标牌标识;

D.管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;

E.在管道上以系挂的识别色标牌标识。

(2)当采用基本识别色标识方法中2)、3)、4)、5)方法时,两个标识之间最小距离应为10m。

(3)基本识别色标识方法中3)、4)、5)的标牌最小尺寸应以能清除观察识别色来确定。

(4)当采用基本识别色标识方法中2)、3)、4)、5)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。

4.识别符号

工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求:

(1)物质名称的标识

A.物质全称,如主蒸汽、氮气、给水、送风管等。

B.化学分子式,如N

2 、H

2

SO

4

、H

2

O等。

(2)物质流向标识

A.工业管道内物质的流向用箭头表示图表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。

B.当采用基本识别色标识方法中4)、5)方法时,则标牌的指向就作为管道内的物质流向。如果管道内物质的流向是双向的,则标识牌指向应作成双向的。

(3)物质的压力、温度、流速等工艺参数的标识:使用时可按需自行确定采用。

(4)名称和流向中的字母,数字的最小字体,以及识别符号中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。

二、依据《火力发电厂保温油漆设计规程》标准DL/T5072—1997规定:

为了标志介质种类、流向和管道名称,管道必须涂以油漆。在管道弯头、穿墙处及需要观察的位置,必须涂刷介质名称、表示介质性质的色环和标识介质流向的箭头。文字和箭头用黑色或白色油漆涂刷,尤其颜色应按规定的要求使用。管道的色环、介质名称,介质流向箭头的位置、形状和宽度等可参照国家标准。发电厂场内管道漆色标志见表二:

表二发电厂场内管道漆色标志:

三、依据原国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》2001年修订版对设备的标志要求,见表三:

表三电力安全设施标志牌:

四、附录:

1.火力发电厂常用设备及设施色标一览表

2.火力发电厂常用设备及设施色标一览表

换热站管道及阀门设备标识一览表

换热站标识一览表 1.粘贴标识:R1 φ325换热器用热水管道一次供水管(色环“黄色”底色“红 色”)1张 2.粘贴标识:R1 φ133低区生活热水换热机组管道一次供水管(色环“黄色” 底色“红色”)2张 3.粘贴标识:R1 φ108中区生活热水换热机组管道一次供水管(色环“黄色” 底色“红色”)2张 4.粘贴标识:R1 φ108高1区生活热水换热机组管道一次供水管(色环“黄 色”底色“红色”)2张 5.粘贴标识:R1 φ133高2区生活热水换热机组管道一次供水管(色环“黄 色”底色“红色”)2张 6.粘贴标识:R1 φ273空调采暖板式水管道换热机组一次供水管(色环“黄 色”底色“红色”)2张 7.粘贴标识:R1 φ133地板及散热器板式换热机组管道一次供水管(色环“黄 色”底色“红色”)2张 8.粘贴标识:R1 φ159一次分水器与一次集水器旁通管道色环“黄色”底 色“红色”双向箭头)1张 9.粘贴标识:R2 φ325换热器用热水管道一次回水管(色环“绿色”底色“红 色”)1张 10.粘贴标识:R2 φ133低区生活热水换热机组管道一次回水管(色环“绿色” 底色“红色”)2张 11.粘贴标识:R2 φ108中区生活热水换热机组管道一次回水管(色环“绿色” 底色“红色”)2张 12.粘贴标识:R2 φ108高1区生活热水换热机组管道一次回水管(色环“绿 色”底色“红色”)2张 13.粘贴标识:R2 φ133高2区生活热水换热机组管道一次回水管(色环“绿 色”底色“红色”)2张 14.粘贴标识:R2 φ273空调采暖板式换热机组管道一次回水管(色环“绿色” 底色“红色”)2张

设备、阀门标志牌使用要求(试用)

设备、阀门标志牌使用要求(试用) 一、标志牌安装要求 1.安装的标志牌要求整齐、水平、美观,固定牢固、清洁无污染, 原则上面向主巡视检查路线。同排布置的同一类设备其标志牌安装的位置和高度必须一致。 2.严禁安装不牢固;严禁标志牌重复安装;严禁用铁丝绑扎;严禁 安装在隐蔽部位;严禁设备标志牌安装在线缆上;严禁安装后看不到标志牌内容。 二、标志牌选型要求 1.热控仪表标志牌采用老标准; 2.成片、成排少量需补齐的标志牌可采用老标准; 3.其它现场补做的标志牌对照《火力发电企业安全设施配置》新标 准规格尺寸订做,大小选择应考虑原同类设备标志牌尺寸。 三、标志牌安装位置 1、机务设备标志牌位置 1)主设备标志牌应固定在机组醒目的位置,并保留制造厂家铭牌; 2)主要和一般辅机设备标志牌固定于设备醒目位置,面向主巡视检 查路线; 3)热交换器压力容器标志牌固定于热力交换设备压力容器中部,面 向主巡视检查路线。 2、电气及热控设备标志牌位置 1)变压器(电抗器)标志牌安装于变压器(电抗器)器身中部,面

向主巡视检查路线,单相变压器每项均应安装标志牌; 2)断路器标志牌安装固定在断路器操作机构箱上方醒目处,分项布 置的断路器标志牌安装在操作机构箱上方醒目处; 3)隔离开关标志牌安装,对手动操作的隔离开关安装于隔离开关操 作机构上方100mm处,对电动操作的隔离开关安装于操作机构箱门醒目处,标志牌要面向操作人员; 4)电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器标志牌安装,对 单支架的设备,安装于离地面1.5m处,三项共支架设备安装在支架横梁醒目处,落地安装的,标志牌应安装在设备围栏中部,所有标志牌必须面向主巡视路线; 5)避雷针标志牌安装在距地面1.5m处,地线接地端; 6)控制箱、端子箱标志牌,安装固定于控制箱、端子箱门; 7)控制、保护、直流、通讯等盘柜标志牌安装于盘柜前后顶部门楣 处; 8)低压电源箱标志牌安装于电源箱的醒目位置; 9)开关柜、控制柜、保护柜上仪表、按钮、指示灯标志牌,安装在 仪表、按钮、指示灯等部位的上方或下方等适当的部位; 3、阀门标志牌安装位置 阀门标志牌优先固定在阀体支架处,其次固定在管道上,都不具备条件的可加装抱箍固定,也可以安装辅助支架固定标志牌(如#3、4炉定排手动一次阀门)。

阀门常用代号和图形符号

3.3.5 流程图和系统图中,常用设备图形符号宜符合表3.3.5的规定。 3.3.6 常用管件和其他附件的图形符号宜符合表3.3.6的规定。

3.3.7 常用阀门与管路连接方式的图形符合宜符合表3.3.7的规定。 3.3.8 常用管道支座、管架和支吊架图形符号宜符合表3.3.8的规定。

3.3.9 常用检测、计量仪表的图形符号宜符合表3.3.9的规定。 3.3.10 用户工程的常用设备图形符号宜符合表3.3.10的规定。

4 图样内容及画法 4.1 一般规定 4.1.1 燃气工程各设计阶段的设计图纸应满足相应的设计深度要求。 4.1.2 图面应突出重点、布置匀称,并应合理选用比例,凡能用图样和图形符号表达清楚的内容不宜采用文字说明。有关全项目的问题应在首页说明,局部问题应注写在对应图纸内。 4.1.3 图名的标注方式宜符合下列规定: 1 当一张图中仅有一个图样时,可在标题栏中标注图名; 2 当一张图中有两个及以上图样时,应分别标注各自的图名,且图名应标注在图样的下方正中。 4.1.4 图面布置宜符合下列规定: 1 当在一张图内布置两个及以上图样时,宜按平面图在下,正剖面图在上,侧剖面图、流程图、管路系统图或详图在右的原则绘制; 2 当在一张图内布置两个及以上平面图时,宜按工艺流程的顺序或下层平面图在下、上层平面图在上的原则绘制; 3 图样的说明应布置在图面右侧或下方。

4.1.5 在同一套工程设计图纸中,图样线宽、图例、术语、符号等绘制方法应一致。 4.1.6 设备材料表应包括设备名称、规格、数量、备注等栏;管道材料表应包括序号(或编号)、材料名称、规格(或物理性能)、数量、单位、备注等栏。 4.1.7 图样的文字说明,宜以“注:”、“附注:”或“说明:”的形式书写,并用“1、2、3…”进行编号。 4.1.8 简化画法宜符合下列规定: 1 两个及以上相同的图形或图样,可绘制其中的一个,其余的可采用简化画法; 2 两个及以上形状类似、尺寸不同的图形或图样,可绘制其中的一个,其余的可采用简化画法,但尺寸应标注清楚。 4.2 图样内容及画法 4.2.1 燃气厂站工艺流程图的绘制应符合下列规定: 1 工艺流程图应采用单线绘制,可不按比例绘制。其中燃气管线应采用粗实线,其他管线应采用中线(实线、虚线、点画线),设备轮廓线应采用细实线。 2 工艺流程图应绘出燃气厂站内的工艺装置、设备与管道间的相对关系,以及工艺过程进行的先后顺序。当绘制带控制点的工艺流程图时,应同时符合自控专业制图的规定。 3 工艺流程图应绘出全部工艺设备,并标注设备编号或名称。工艺设备应按设备形状以细实线绘制或用图形符号表示。 4 工艺流程图应绘出全部工艺管线及必要的公用管线,按照各设计阶段的不同深度要求,工艺管线应注明管道编号、管道规格、介质流向,公用管线应注明介质名称、流向和必要的参数等。 5 应绘出管线上的阀门等管道附件,但不包括管道的连接件。 6 管道与设备的接口方位宜与实际情况相符。 7 管线应采用水平和垂直绘制,不宜用斜线绘制。管线不应穿越设备图形,并应减少管线交叉;当有交叉时,主要管路应连通,次要管路可断开。 8 当有两套及以上相同系统时,可只绘制一套系统的工艺流程图,其余系统的相同设备及相应阀件等可省略,但应表示出相连支管,并标明设备编号。 4.2.2 燃气厂站总平面布置图的绘制应符合下列规定: 1 应绘出厂站围墙内的建(构)筑物轮廓、装置区范围、处于室外及装置区外的设备轮廓;工程设计阶段的总平面布置图应在现状实测地形图的基础上绘制,对于邻近燃气厂站的建(构)筑物及地形、地貌应表示清楚。应绘出指北针或风玫瑰图。 2 图中的建(构)筑物应标注编号或设计子项分号。对应编号或设计子项分号应给出建(构)筑物一览表;表中应注明各建(构)筑物的层数、占地面积、建筑面积、结构形式等。 3 图中应标出有爆炸危险的建(构)筑物与厂站内外其他建(构)筑物的水平净距。 4 图中应标出厂站围墙、建(构)筑物、装置区范围、征地红线范围等的四角坐标;对处于室外及装置区外的设备,应标出其中心坐标。 5 图中应用粗实线表示新建的建(构)筑物,用粗虚线表示预留建设的建(构)筑物,用细实线表示原有的建(构)筑物。 6 图中应给出厂站的占地面积、建筑物的占地面积、建筑面积、建筑系数、绿化系数、围墙长度、道路及回车场地面积等主要技术指标。 4.2.3 燃气厂站设备和管道安装图的绘制应符合下列规定: 1 设备和管道的安装图应按照设计子项分号分别进行设计。安装图应包括平面图、剖面图及剖视图。 2 设备和管道安装的平面图应在设计子项的建筑平面图、结构平面图或总平面布置图的基础上绘制。应绘出设计子项内的燃气工艺设备的外轮廓线和管道,并给出设备和管道安装

设备阀门标识规定

生产标志管理规定 一、依据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231—2003规定: 1.范围:标准规定了工业管道的基本识别色,识别符号和安全标识,适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。 2.基本识别色:根据管道内物质的一般性能分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样,见表一。 表一八种基本识别色和色样及颜色标准编号。 3.标识方法 (1)工业管道的基本标识色标识方法分为以下五种 A.管道全长上标识; B.在管道上以宽为150mm的色环标识; C.在管道上以长方形的识别色标牌标识; D.管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; E.在管道上以系挂的识别色标牌标识。4.识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: (1)物质名称的标识 A.物质全称,如主蒸汽、氮气、给水、送风管等。 B.化学分子式,如N2 、H2SO4、H2O等。 (2)物质流向标识 A.工业管道内物质的流向用箭头表示图表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 二、依据《火力发电厂保温油漆设计规程》标准DL/T5072—1997规定: 为了标志介质种类、流向和管道名称,管道必须涂以油漆。在管道弯头、穿墙处及需要观察的位置,必须涂刷介质名称、表示介质性质的色环和标识介质流向的箭头。文字和箭头用黑色或白色油漆涂刷,尤其颜色应按规定的要求使用。管道的色环、介质名称,介质流向箭头的位置、形状和宽度等可参照国家标准。发电厂场内管道漆色标志见表二: 表二发电厂场内管道漆色标志:

#2机组设备标识牌制作要求(1)

国电荥阳煤电一体化有限公司一期2×600MW机组 设备标志牌制作技术规范书 一、工程名称:国电荥阳煤电一体化有限公司一期2×600MW机组设备标志牌及介质流向制作。 二、总体要求:本次工程对国电荥阳煤电一体化有限公司一期2×600MW 机组设备标示牌、介质流向、管道色环、阀门标示牌制作和安装,使生产现场满足《火力发电企业生产安全设施配置》(DL/T 1123-2009)、《中国国电火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定》、GB7231-2003 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、《中国国电发电企业安全设施配置规范手册》的规定。 三、工程范围:#2机组所属系统热机、热控设备标示牌、阀门标牌、介质流向、管道介质色环标志制作、施工安装,具体数量以现场实际为准。 四、技术规范与要求: 1.阀门标志牌采用#304不锈钢材质,厚度为0.6mm,带支架。易损、高空及特殊 部位的设备标牌采用#304不锈钢材质,厚度为0.8mm。其他要求根据《中国国电发电企业安全设施配置规范手册》中规定执行。对于招标方要求的其他材质按照清单执行。 2.管道介质流向:采用进口美国3M特级反光膜,直接张贴在管道或保温层表面。 其他要求根据《中国国电发电企业安全设施配置规范手册》中规定执行。 3.介质色环标志:采用进口美国3M特级反光膜。直接在管道或保温层表面张贴。 其他要求根据《中国国电发电企业安全设施配置规范手册》中规定执行。 4.设备标志牌:标志牌大小根据《中国国电发电企业安全设施配置规范手册》标 准选用,采用#304不锈钢材质,带支架,厚度为0.8mm,其他特殊部位材质和支架方式,应征得招标方同意后执行。 5.控制箱标志牌:标志牌大小根据《中国国电发电企业安全设施配置规范手册》 标准选用,采用#304不锈钢材质,带支架,厚度为0.8mm。特殊部位材质和支架方式,应征得招标方同意后执行。 6.所有的标识,都必须满足国标和《中国国电发电企业安全设施配置规范手册》 的规定,型号规范选型必须根据现场设备的大小和安装位置,满足大小协调、安装美观且不影响操作和检修等要求。部分特别设备的标牌由投标方根据设备

设备标识牌管理规定

设备标示牌管理规定 目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 设备标示牌管理规定.. (1) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3缩略语 (1) 4职责 (1) 5术语和定义 (1) 6程序 (1) 7标识原则 (8) 8检查与考核 (8)

前言 本标准是根据XXXXXXXXX公司标准体系工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性管理标准。目的是为了进一步明确设备标示牌管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核,从而规范并加快企业标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本标准由XXXXXXXXX公司安全生产技术部提出并归口。 本标准起草单位: 本标准主要起草人: 本标准主要审查人: 本标准批准人: 本标准2013年首次发布。

设备标示牌管理规定 1范围 本标准规定XXXXXXXXX公司设备标示牌管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核。 本标准适用于XXXXXXXXXXXX公司从事运行管理工作的相关工作部门。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB13495-1992 消防安全标志 GB2894-1996 安全标志 3缩略语 XXXXXXXXXXX公司——公司 XXXXXXXXXXXX电站——电站 4职责 4.1安全生产技术部 4.1.1负责组织公司电站对设备命名、编号及安全警示标识工作进行规范、统一管理,并对电站的现场标识管理进行监督检查和考核。 4.1.2有权对管理工作质量做出评价和考核,有建议奖罚权。 4.2发电运行部 4.2.1生产技术部是设备命名、编号及安全警示标识管理的归口部门。 4.3维护部 4.3.1负责对全厂设备标示牌和安全警示牌的设置、维护工作。 5术语和定义 5.1设备命名及编号:是将电站所有系统设备的主、辅机按照统一规范要求进行命名、编号,以便于运行操作和设备管理。 5.2安全环境警示标识:对于在存在危险源或环境因素的生产经营场所从事相关生产、服务活动,需在有关区域、设施、设备上设置标识,以提醒现场人员注意潜在的安全风险或可能带来的环境影响,防止事故的发生。 6程序 6.1设备标识牌的制作 6.1.1电站生产及附属设备名称标识应齐全、美观、规范。设备名称标识采用双重命名,名称标牌参照下表制作,如设备尺寸特殊不便于按下表安装标牌时,可参照下表1中其他尺寸进行制作。

阀门的标志和识别

阀门的标志和识别 通常根据阀门上的标牌和标志以及阀门上涂漆,就可以直接识别阀门的类型、结构形式、材料、公称通径、公称压力(或工作压力)、适用介质、温度及关闭方向等。 一、标牌的认识 标牌固定在阀体或手轮上,标牌的数据比较全,反映了基本特性,标牌上的生产厂家可提供阀门易损件、图纸和资料。根据标牌上提供的使用条件,可以确定需更换的垫片,填料类型和材料,以及需更换的其它零件的材料。 二、阀门的标志 1.通用阀门的标志 通用阀门必须使用的和可选择使用的标志项目见表1-26所示。 通用阀门的具体标志规定如下: ⑴表1-27中1~4项是必须使用的标志,对于DN≥50mm的阀门,应标记在阀体上;对于DN<50mm的阀门,标记在

阀体上还是标牌上,由产品设计者规定。 ⑵表1-27中的5和6项只有当某类阀门标准中有此规定时才是必须使用的标志,它们应分别标记在阀体及法兰上。 ⑶如果各类阀门标准中没有他说特殊规定。则表1-27中7~19项是按需要选择使用的标志。当需要时,可标记在阀体或标牌上。 表1-26 通用阀门的标志项目(GB12220-89)

注:阀体上的公称压力铸字标志值等于10倍的兆帕(MPa)数,设置在公称通径数值的下方时,其前不冠以代号“PN”。 ⑷附加标志 ①在不同位置可以附加表中任何一项标志。例如:设在阀体上的任何一项标志,也可以重复设在标牌上。 ②只要附加标志不与表中标志发生混淆,可以附加其他任何标志。例如:产品型号等。 对于减压阀,在阀体上的标志除按表1-27的规定外,还应有:a.出厂日期;b.适用介质;c.出口压力。 蒸汽疏水阀的标志按表1-27的规定,标志可设在阀体上,也可标在标牌上。 安全阀的标志按表1-28的规定。

阀门标识大全

阀门的初学者总是误认为水龙头是阀门。实则非也,水龙头严格意义上属于卫浴系列的。阀门则分为闸阀,截止阀,蝶阀,高压阀,低压阀,衬氟阀,安全阀,泄压阀,防腐阀,过滤器,止回阀,减压阀,过流阀,陶瓷阀,中压阀,高温阀,低温阀等等。 一、分类 ▍按动力分 1自动阀门 依靠介质自身的力量进行动作的阀门。如止回阀、减压阀、疏水阀、安全阀等。 2驱动阀门 依靠人力、电力、液力、气力等外力进行操纵的阀门。如截止阀、节流阀、闸阀、碟阀、球阀、旋塞阀等。 ▍按结构特性分 1截门形:关闭件沿着阀座中心线移动。 2闸门形:关闭件沿着垂直于阀座的中心线移动。 3旋塞形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转。 4旋启形:关闭件围绕阀座外的一个轴旋转。 5碟形:关闭件是圆盘,围绕阀座内的轴旋转。

6滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向上滑动。 ▍按用途分 1开断用:用来切断或接通管路介质。如截至阀、闸阀、球阀、旋塞阀等。 2调节用:用来调节介质的压力或流量。如减压阀、调节阀。 3分配用:用来改变介质的流向,起分配作用。如三通旋塞、三通截止阀等。 4止回用:用来防止介质倒流。如止回阀。 5安全用:在介质压力超过规定数值时,排放多余介质,以保证设备安全。如安全阀、事故阀。 6阻气排水用:留存气体,排除凝结水。如疏水阀。 ▍按操纵方法分 1手动阀门:借助手轮、手柄、杠杆、链轮、齿轮、蜗轮等,由人力来操纵的阀门。 2电动阀门:借助电力来操纵的阀门。 3气动阀门:借助压缩空气来操纵的阀门。 4液动阀门:借助水、油等液体,传递外力来操纵的阀门。 ▍按压力分 1真空阀:绝对压力小于1公斤/厘米2的阀门。

标识牌技术规范书

热控专业标识标牌制作及安装项目 技术规范书

第一部分概述 1 总则 1.1 本技术规范书适用于一期2×660MW超超临界机组热控专业所有设备、阀门的各种标识及部分外辅小构件。 1.2 本技术规范书所列要求及标准为最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,投标人应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,投标人所供产品必须满足其要求。 1.3 投标人须执行本技术规范书所列标准,当投标人所执行标准与本技术规范书所列标准发生矛盾时,应按照较高标准执行。 1.4投标人应保证提供的产品符合安全、职业健康、环保标准的要求。若投标人所提供的产品与技术规范书不一致,应以更有利于安装、工程质量、美观实用为原则,由招标人确定。 *1.5投标人应按本技术规范书要求,提供针对本工程且符合相关标准规定的各类标识标牌现场安装策划及拟安装后的效果图片和现场配置规范(包括式样、安装方式、工艺和材质要求等),并在投标时提供以下样品:阀门标牌(2种规格各一块)、设备标牌(200×100mm、400×300mm各一块)、热控标牌(7种规格各一块)等。 1.6合同签订后10天内,投标人按照合同要求,提供标识系统完整的方案、样式、安装方式和工艺要求,由招标人进行确认。 1.7 投标人在投标时应对招标人标书提供的每种规格标牌注明单价。1.8 在签订合同之后(投料生产前),招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标人应在设计上给予修改。具体项目由双方共同商定。

1.9 从投标阶段至合同执行完毕所有技术资料均采用国际单位制。 1.10只有招标人有权修改本技术规范书。本技术规范书与合同正文具有同等效力。 2 规范和标准 本技术规范中涉及的所有规范、标准(包括一切有效的补充或附录)均为最新版本,若发现本规范书与参照的文献之间有不一致之处,投标人应向招标人书面说明,并由招标人最后决定。如投标人使用本规范书以外的规范和标准,应征得招标人的同意。 《安全色》(GB 2893—2008) 《安全标志及其使用导则》(GB 2894—2008) 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231—2003)《消防安全标志设置要求》(GB 15630—1995) 《消防安全标志》(GB 13495—1992) 《道路交通标志和标线》(GB 5768—2009) 《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158—2003) 《图形符号安全色和安全标志第1部分:工作场所和公共区域中安全标志的设计原则》(GB/T 2893.1—2004) 《火力发电企业生产安全设施配置》(DL/T 1123-2009) 《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-2009) 3 双方责任 3.1 招标人责任 3.1.1 负责提供需要制作的标识标牌的估算数量、规格及材质要求清

阀门的标识和型号的含义讲解

阀门的标识和型号的含义 [来源:原创] [作者:无锡科莱恩流体控制设备有限公司] [日期:16-02-18] 阀门的初学者总是误认为水龙头是阀门。1手动阀门:借助手轮、手柄、杠杆、链轮、齿轮、蜗轮等,由人力来操纵的阀门。 2电动阀门:借助电力来操纵的阀门。 3气动阀门:借助压缩空气来操纵的阀门。 4液动阀门:借助水、油等液体,传递外力来操纵的阀门。 ▍按压力分 1真空阀:绝对压力小于1公斤/厘米2的阀门。 2低压阀:公称压力小于16公斤/厘米2的阀门。 3中压阀:公称压力25-64公斤/厘米2的阀门。 4高压阀:公称压力100-800公斤/厘米2的阀门。 5超高压:公称压力达到或大于1000公斤/厘米2的阀门。 ▍按介质温度分 1普通阀门:适用于介质工作温度-40至450℃的阀门。 2高温阀门:适用于介质工作温度450至600℃的阀门。 3耐热阀门:适用于介质工作温度600℃以上的阀门。 4低温阀门:适用于介质工作温度-40至-70℃的阀门。 5深冷阀门:适用于介质工作温度-70至-196℃的阀门。 6超低温阀门:适用于介质工作温度-196℃以下的阀门。 ▍按公称通径分 1小口径阀门:公称通径小于40毫米的阀门。 2中口径阀门:公称通径50至300毫米的阀门。 3大口径阀门:公称通径350至1200毫米的阀门。 4特大口径阀门:公称通径大于1400毫米的阀门。 以上分类不是绝对的,还可以从其他角度进行分类,但掌握了这些基本分类,对我们了解品类繁多的阀门有很大好处。 二、型号 从上面分类中可以看出,阀门的品种是繁多的;如此繁多的品类,必须有一个统一的型号编制方法,才能让使用者一看铭牌便知道某一种阀门的结构、材料和特性。 按照《阀门型号编制方法》规定,阀门型号分七个单元:

设备阀门标识规定修订稿

设备阀门标识规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

设备阀门标识规定标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

(1)工业管道的基本标识色标识方法分为以下五种 A.管道全长上标识; B.在管道上以宽为150mm的色环标识; C.在管道上以长方形的识别色标牌标识; D.管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; E.在管道上以系挂的识别色标牌标识。 B.化学分子式,如N 2 、H 2 SO 4 、H 2 O等。

发电厂场内管道漆色标志见表二:表二发电厂场内管道漆色标志:

阀门的标示

阀门知识 1、阀门分类 常用阀门包括: 闸阀、截止阀、止回阀、节流阀、安全阀、减压阀、球阀、蝶阀、柱塞阀、旋塞阀、隔膜阀、疏水阀等。 2、阀门型号编制方法 2.1阀门型号由7个单元组成,其意义如下: 1 2 3 4 5 6 7 1阀门类型、2驱动方式、3连接形式、4结构型式、5密封面或衬里材料、6公称压力(以MPa值的10倍表示)、7阀体材料 2.2第1单元:用汉语拼音字母表示阀门类型,代号如下所示: 阀门类型代号 闸阀: Z 、蝶阀: D、截止阀: J 、旋塞阀: X、止回阀: H、隔膜阀: G、节流阀: L 疏水阀: S、安全阀: A 、液面计: M、减压阀: Y 、调节阀: T、球阀: Q 产品型号前加“C”表示采用国际标准设计、制造;加“K”表示抗硫阀门,加“D”表示低温阀门(低于-40℃);在截止阀型号前加“W”为波纹管截止阀,加“G”为高压氮肥阀,在闸阀型号前加“B”表示配有防爆型电动装置。

2.3第2单元:用数字表示阀门的驱动方式。数字代号意义如下: 代号驱动方式 0 电磁传动、1 电磁-液压传动、2 电机-液压传动、3 蜗轮传动、4 正齿轮、5 伞齿轮、6 气动、7 液动、8 气-液联动、9 电机传动 在使用表2-2时应注意:对于气动阀门,在第二单元代号后下角加S,k,B者分别代表不同含义,S为气动机构带有手轮传动,K为常开式,B为常闭式。 2.4第3单元:用数字表示阀门与管道的连接方式,意义如表2-3所示: 代号连接方式 1 内螺纹、 2 外螺纹、 3 法兰、 4 法兰、 5 法兰、 6 焊接、 7 对夹、 8 卡箍、 9 卡套 注意: (1)、代号“3”仅用于双弹簧式安全阀;代号“5”仅用于杠杆式安全阀。(2)、焊接包括对焊和承插焊两种。 2.5第4单元:用数字表示阀门结构形势。对于不同种类的阀门数字代表含义也不同,现分别列出: 2.5.1闸阀数字意义如下所示

PID图设备阀门符号

空气分离设备流程图图形符号和文字代号(1) 本标准适用于绘制空气分离设备的流程图、系统图及编写技术文件。 1、 引用标准 GB 4457.4 机械制图 图线 GB 4458.4 机械制图 尺寸注法 2、 一般规定 2.1 本标准中的图形符号一般用粗实线绘制,线宽b 应符合GB 4457.4的规定,对管路、管件、阀门及控制元件等,允许用细实线(线宽约b/3)绘制。在同一图样上,图形符号的各类线型宽度应分别保持一致。 2.2 文字代号应按直体书写,笔划宽度约为字体高度的十分之一。 2.3 图表符号允许由一基本符号与其他符号组合,图形符号的位置允许转动。 2.4 绘制图形符号时,可按本标准所示图例按比例适当放大或缩小。 2.5 在不违反本标准的条件下,各单位可作出补充规定。 3、设备、机器系统图形符号 3.1 精馏塔 编号 名称 图形符号 说明 3.1.1 基本型式 包括对流塔板、环流塔板、S 型塔板、旋流塔板等传热和传质用的精馏塔 3.1.2 填料塔 包括各类型式的填料填充的精馏塔 3.1.3 局部 3.2 冷凝蒸发器 编号 名称 图形符号 说明 3.2.1 管式 包括管间沸腾与管内沸腾 3.2.2 板式 A 多个板翅式换热器组成的冷凝蒸发

3.2.3 板式 B 单个板翅式换热器组成的冷凝蒸发器 3.3 换热设备 编号 名称 图形符号 说明 3.3.1 多股流换热器 包括切换式换热器或主换热器 3.2.2 二股流换热器 包括对流、并流或错流型换热器 3.3.3 三股流换热器 包括对流、并流或错流型换热器 3.3.4 液化器 包括对流、并流或错流型液化器 3.4 空气预冷系统 编号 名称 图形符号 说明 3.4.1 喷淋式空气冷却塔 直接接触型的冷却塔 3.4.2 塔板式空气冷却系统 空流塔板型的冷却塔 3.4.3 填料式空气冷却塔 填装各式填料的冷却塔 3.4.4 塔板式水冷却系统 开口型的冷却塔

设备管道标识管理规定

设备管道标识管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

设备管道标识管理制度 (WHNYLM/ZD-082-2015) 第一条总则 为加强现场设备精细化、规范化管理,便于设备使用、维护、检修和管理,对公司所属设备、管道等设备的表面色和标志进行统一规范,特制订本制度。 本制度所称的公司管道标识是指根据管道不同的作用进行有区别的标识,标志。标志(又称标识)指在设备、管道外表面局部范围所刷或采用挂牌形式的关于设备位号、管号、介质名称或代号、流向箭头等信息的标识。 本制度适用于公司各厂(矿)所有设备、管道等设施的表面色和标识。本规定不包括安全标志和安全色,适用于各厂(矿)设备管道标识的管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制订和修订本制度,并指导、监督各厂(矿)执行本制度。 各厂(矿)严格执行本制度,相关管理人员和相关作业人员接受规定的培训,并提出改进意见。 各厂(矿)负责本单位设备、管道标识的制作、维护和日常管理工作。 第三条设备表面色和标志的规定 (一)设备的表面色和标志色应符合附件1规定。 (二)设备出厂色与本规范不相符合时,在设备订货时应向制造商提出表面色要求。 (三)电气、仪表设备的表面色和标志色应符合附件2规定。 (四)附件1和附件2中未包括的设备除起重运输机械等特种设备的表面色彩用桔黄色或保持出厂色外,其他设备的表面色宜为银色或保持出厂色,标志色为大红。

第四条设备标识的设置要求 (一)标志以设备名称和位号进行标识(有技术保密等特殊要求的只标明设备位号)。 (二)标志字体应为印刷体,尺寸、位置适宜,排列规整。 (三)设备标识方法有两种(同一单位及装置应一致): (四)直接在设备或其基础上进行涂刷,按照标志色进行标识。标志应刷在设备主视方向一侧的醒目部位,只有当涂在基础上更便于观察时才可涂刷在基础上。 (五)电机转向以红色标识在其尾部端盖上标出。 (六)管道 1.地上管道的表面色和标志应符合附件3规定。 2.管道标志的设置应符合下列要求: (1)在附件3中列出标志色的管道,其阀门、分支和设备进出口处(1m 范围内)以及跨越装置边界处应刷管道标识。 (2)字样标识应采用介质的中文名称,同一装置内的字样表示应一致。 (3)需标识管道起止点(根据现场位置确定) (4)需标识管道的公称直径(以毫米为单位的具体数字,下同) (5)当介质为双向流动时,应采用双向箭头表示。 (6)字样和箭头的尺寸、位置应适宜,排列规整。 3.管道标志有以下三种标识方法,同一单位内所有装置标识方法应一致。 (1)按要求,在管道表面色上直接涂刷管道标志字样和箭头,采用“管道表面色+标志色”进行标识。 (2)按要求,在管道表面粘贴或涂刷管道标志色带,采“色带标识颜色”进行标识。

阀门的标识和型号的含义讲解

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 阀门的标识和型号的含义 [来源:原创] [作者:无锡科莱恩流体控制设备有限公司] [日期:16-02-18] 阀门的初学者总是误认为水龙头是阀门。设备管道及阀门编号管理规程

1 目的 本规程旨在规范设备管道阀门及仪表编号管理,明确设备、管道、阀门、仪表的编号实施方法,确保设备和编号的一致性以便于对其进行有效的管理。 2 范围 适用于公司所有设备、管道、阀门、仪表的编号。 3 职责 3.1 工程设备部:按照本规程对设备、管道、阀门、仪表进行编号并现场标识;对调整过的设备、管道、阀门、仪表及时进行编号的变更,并更新标识。 3.2 使用部门:负责本部门设备、管道、阀门、仪表标识牌的现场管理。 4 定义 无 5 内容 5.1 设备编号 5.1.1 设备编号由设备类别号(一位英文字母)、区域/生产线代号(两位阿拉伯数字)、流水号(两位阿拉伯数字)组成,格式为XYYZZ。 举例说明:R 11 01 ↓↓↓ 设备类别号生产线代号流水号 5.1.2 设备类别号:根据设备的不同类别,给定不同的类别号,参见《设备类别代号表》SOP。 5.1.3 区域/生产线代号:根据不同的功能/操作/建筑物,给定不同的区域/生产线代号,参见《区域/生产线代号表》SOP。 5.1.4 R1101代表多肽GMP车间第一条生产线中的第一台反应釜。 5.1.5 当设备的安装位置发生变化时(从一条生产线移至另一条生产)时,该设备需重新给定设备编号。 5.1.6 当设备发生替换时,新替换的设备不再重新给定编号,沿用原有的设备编号。5.2 仪器/仪表编号 5.2.1 仪器/仪表编号由仪器/仪表类别号(英文字母)、短划线、设备编号/区域代号和流水号(两位阿拉伯数字)组成,格式为X-Y-ZZ。 举例说明:PG - R1101 -01 ↓↓↓↓↓ 仪器/仪表类别 号短划线设备编号短划线流水号 5.2.2 当仪器/仪表的安装位置不与设备关联时,采用区域代号进行编号。 举例说明:PG - 11 -01 ↓↓↓↓↓ 仪器/仪表类别 号短划线区域代号短划线流水号 5.2.3 仪器/仪表类别号:根据仪器/仪表的不同类别,给定不同的类别号,参见《仪器

现场阀门标识牌技术规格书

中煦公司现场阀门标识牌 技术规格书 中煦公司调度室 2010年8月6日

现场阀门标识牌技术规格书 为了明确现场阀门的用途,防止发生误操作,以免引起 操作事故的发生及人身、设备损害,公司统一组织制作现场阀门标识牌,现场阀门标识牌具体制作要求如下: 一、标识牌规格:100×80×1.5mm(不包括安装卡子部位的有效刻字面积) 二、标识牌材质:不锈钢 三、标识牌字体:黑体字 四、标识牌内容:阀门位号、阀门名称 五、标识牌背景色为原色,文字部分采用蚀刻红色。 六、标识牌字体大小:高度为18mm,宽度根据所蚀刻文字数量确定,布满标识牌。 七、标识牌形式:采用管卡通过铆钉与标牌相连,管卡能卡住φ10到φ50的螺栓。 八、费用部分:只含标牌制作费,不含安装费。 标牌内容数量以甲方提供为准。 九、制作单位在制作之前必须与我公司取得联系,清楚我公司阀门标识牌规格样式及相关说明待我方同意后后方可制作。 附:阀门标识牌制作说明及各车间阀门名称和数量 中煦公司调度室 2010年8月3日

制作说明:凡有位号的阀门制作标识牌时在第一行注明阀门位号,第二行接着写文字说明部分(若第二行文字部分位置不够时可将最后的三个字**阀放置第三行),如: 序号文字说明位号 1 粗甲醇储罐A高报联锁电动阀36HV001 2 粗甲醇储罐A出口切断阀 3 粗甲醇泵出口至粗甲醇储罐入口总管切断阀 1制作成: 36HV001 粗甲醇储罐高报联锁电动阀 2制作成 粗甲醇储罐出口切断阀

3制作成 粗甲醇泵出口至粗甲醇储罐入口总管 切断阀 如果阀门没有位号,直接在标识牌上注明阀门用途即可,如: 序号蒸汽等级名称个数 1 0.5MPa蒸汽0.5MPa蒸汽导淋35个 2 1.0MPa蒸汽 1.0MPa蒸汽导淋15个 1制作成: 0.5MPa蒸汽导淋阀 2制作成: 1.0MPa蒸汽导淋阀