华能金陵电厂二期工程(2X 1030M)超超临界燃煤发电机组 单层防雨铝合金百叶窗技术要求 1 设备规范 1.1单层防雨铝合金百叶窗的基本参数要求: 1.1.1功能:单层防雨、防尘; 1.1.2调节方式:无(固定防雨叶片) 1.1.3百叶窗的有效面积系数:不小于 0.585 ; 1.1.4干工况下阻力系数:〉3.05(进风风速为3m/s); 1.1.5干工况下阻力(Pa) :〉18.0(进风风速为3m/s); 1.1.6湿工况下阻力系数:〉3.22(进风风速为3m/s); 1.1.7湿工况下阻力(Pa) :〉19.0(进风风速为3m/s); 1.1.8 百叶窗过水量(g/kg) :〉1.06 (进风风速为3m/s) 1.1.9承受最大风速(m/s):不小于30; 1.1.10安装方式:法兰式或嵌入式,具体方式在后继的技术联络中明确。 1.2铝合金百叶窗的数量及控制系统设置 根据百叶窗的布置方式,规格如下:

1.3有关技术参数的说明 1.3.1上述百叶窗规格系指招标方的安装留孔尺寸。 1.3.3表中单元窗规格为建议规格,投标方可依据自己的企业标准进行调整,调整后的尺寸应征得设计同意。 1.3.4百叶窗的规格和数量在施工图进行过程中可能出现微调,投标方在安排生产前应取得设计院的确认意见。 2 技术要求 2.1规程和标准 单层防雨铝合金百叶窗及其附件的设计、制造、喷涂、检验、测试和包装应符合有 关的标准及规范,用于它的制作材料由投标方推荐,除非招标方另有规定。 投标方所采用的包括但不限于下列标准及规范,并应在投标文件中列出所采用的全 部标准及规范清单。 JB5171-85《小功率电动机通用技术条件》 BS848《铝合金通风百叶窗》 2.2设备性能要求 2.2.1铝合金百叶窗的设计、制造、安装,应保证在设备允许使用条件下能安全、可靠运行。2.2.2铝合金百叶窗本体要求牢固、可靠,能简便地安装,同时百叶窗应满足本工程抗震的有关规

单层铝合金百叶窗技术规范标准[详]

华能金陵电厂二期工程(2×1030MW)超超临界燃煤发电机组 单层防雨铝合金百叶窗技术要求 1 设备规 1.1 单层防雨铝合金百叶窗的基本参数要求: 1.1.1 功能:单层防雨、防尘; 1.1.2 调节方式:无(固定防雨叶片) 1.1.3 百叶窗的有效面积系数:不小于0.585; 1.1.4 干工况下阻力系数:≯3.05(进风风速为3m/s); 1.1.5 干工况下阻力(Pa):≯18.0(进风风速为3m/s); 1.1.6 湿工况下阻力系数:≯3.22(进风风速为3m/s); 1.1.7 湿工况下阻力(Pa):≯19.0(进风风速为3m/s); 1.1.8 百叶窗过水量(g/kg):≯1.06 (进风风速为3m/s) 1.1.9 承受最大风速(m/s):不小于30; 1.1.10 安装方式:法兰式或嵌入式,具体方式在后继的技术联络中明确。 1.2 铝合金百叶窗的数量及控制系统设置 根据百叶窗的布置方式,规格如下:

1.3 有关技术参数的说明 1.3.1 上述百叶窗规格系指招标方的安装留孔尺寸。 1.3.3 表中单元窗规格为建议规格,投标方可依据自己的企业标准进行调整,调整后的尺寸应征得设计同意。 1.3.4 百叶窗的规格和数量在施工图进行过程中可能出现微调,投标方在安排生产前应取得的确认意见。 2 技术要求 2.1 规程和标准 单层防雨铝合金百叶窗及其附件的设计、制造、喷涂、检验、测试和包装应符合有关的标准及规,用于它的制作材料由投标方推荐,除非招标方另有规定。 投标方所采用的包括但不限于下列标准及规,并应在投标文件中列出所采用的全部标准及规清单。 JB5171-85 《小功率电动机通用技术条件》 BS848 《铝合金通风百叶窗》 2.2 设备性能要求 2.2.1铝合金百叶窗的设计、制造、安装,应保证在设备允许使用条件下能安全、可靠运行。 2.2.2铝合金百叶窗本体要求牢固、可靠,能简便地安装,同时百叶窗应满足本工程抗震的有关规定。 2.2.3所有铝合金百叶窗均应由带集水沟的防雨叶片、带滴水框的侧框架等组成,设置防护网罩。防护网罩应采用304不锈钢网制作。防护网罩应能方便的拆卸,便于清洁。 2.2.4铝合金百叶窗的强度应根据35m/s的风速进行设计。 2.2.5铝合金百叶窗应根据招标方提供的百叶窗及安装预留孔洞尺寸进行组合,具体组合方案及单元百叶窗尺寸应由招标方认可后方可进行生产。百叶窗组合情况应能适应招标方所留孔洞及预埋件的布置。百叶窗各单元连接框架采用优质钢板折板制作,框架应

防盗铝合金百叶窗标准

铝合金翻板百叶窗示意图

铝合金翻板百叶窗技术标准 产品简介与适用范围 1-1 产品简介 1铝合金翻板百叶窗以百叶窗为原型,对多功能活动百叶窗及墙体的技术研究制作而成的复合型产品。通过窗和墙体的合理组合,达到采光与遮阳、通风与透气、散热与保暖、开启与密闭、防盗与装饰等功能的协调、统一。具有通风、散热、换气、采光、遮阳、防盗等特点。 2百叶窗百叶可分为手动、电动或感应自动控制方式。 1-2 应用范围 适用于需要遮阳、采光、通风、排烟的建筑(公共建筑、工厂、住宅)。 术语与定义 2-1 主型材 用于制作铝合金窗边框、百叶片和组合窗的拼接型材。 2-2 辅型材 铝合金窗构件体系中,镶嵌或固定在主型材上的辅助构件,起到传力或某种功能作用的附加型材。2-3 主要受力杆件 铝合金窗立面内承受并传递窗自重力和水平风荷载等作用力的框、百叶片和组合窗拼樘框型材。2-4 型材截面主要受力部位 铝合金窗主型材横截面中承受垂直和水平方向荷载作用力的腹板、翼缘或固定其他构件的连接受力部位。 2-5 干法安装 墙体窗洞口预先安置附加金属外框并对墙体缝隙进行填充、防水密封处理,在墙体洞口表面装饰湿作业完成后,将铝合金窗固定在金属附框上的安装方法。 2-6 湿法安装 将铝合金窗直接安装在未经表面装饰的墙体窗洞口上,在墙体表面湿作业装饰时对铝合金窗洞口间隙进行填充和防水密封处理。 材料标准 3-1 铝合金型材 3-1-1 铝合金窗工程用铝合金型材的合金牌号、供应状态、化学成分、力学性能、尺寸允许偏差应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分:基材》GB 5237.1第5.4项的规定。型材横截面尺寸允许偏差可选用普通级,有配合要求时应选用高精级或超高精级。 3-1-2 铝合金窗主型材的壁厚应经计算或试验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。 3-1-3 铝合金型材表面处理除应符合现行国家标准 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》GB 5237.2第4.4项 《铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材》GB 5237.3第5.5项 《铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材》GB 5237.4第5.4项 《铝合金建筑型材第5部分:氟碳漆喷涂型材》GB 5237.5第4.5项目的规定外,尚应

铝模专项施工方案专家论证

第一章编制说明及依据 一、编制说明 1)本施工组织方案适用于太原星河湾4号园项目铝模工程。 2)本施工组织设计严格按照设计图纸的要求进行编制。编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、主要技术方案、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、安全、文明施工、环保、管理等诸多因素尽可能做充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 二、编制依据 1)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB50204-2002(2011修)] 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 6) 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 8) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9) 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 10) 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 11)《铝合金模板技术规范》DBJ15-96-2013 第二章工程概况 工程名称:太原星河湾4号园36、37、38、39号楼及地下空间(一) 工程地点:太原市滨河东路以东,龙城南街以南,滨河东路与龙城南街交汇处 建设单位:太原星河湾房地产开发有限公司 监理单位:太原理工大成工程有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 太原市建筑设计研究院

施工单位:中天建设集团有限公司 我项目部在太原星河湾项目中承接的项目为4号园中的36#、37#、38#、39#楼及地下空间(一),总建筑面积137792.15m2,建筑特征如下: 指标项目 层数 首层高程 建筑 高度 建筑面积 层高模板 体系地下地上首层标准层 36号楼 1 32 ±0.00=781.10 99.750 30245.20 3.30 3.10 铝模37号楼 1 30 ±0.00=781.10 99.655 22038.91 3.50 3.30 铝模38号楼 1 32 ±0.00=781.10 99.750 30245.20 3.30 3.10 铝模39号楼 1 32 ±0.00=781.40 99.750 29473.14 3.30 3.10 木模 地下车库 1 - -6.100=775.00 - 25790.00 3.90 木模合计137792.45 第三章铝模体系介绍 第1节铝合金模板体系技术特点 (1)、整体结构强度高,稳定性好; (2)、标准模板采用密肋设计,刚度大,不变形,不起鼓; (3)、铝合金模板快拆体系操作轻便快捷、劳动强度低、效率高; (4)、铝合金模板外观美观整洁、品质高档、施工形象好; (5)、选配的支模体系不仅安全快捷,而且一套支撑体系可解决整栋楼不同层高支撑问题; (6)、配套的现场拆装运输工具,安全、高效、轻松作业; (7)、全部采用定型设计,工厂生产制作,模板工程质量优; (8)、安全文明施工,以人为本,科学发展; (9)、由于现场几乎没有制作加工工序,减少施工噪音,节能环保。 第2节铝合金模板构配件材料要求及特点 (1)、铝合金模板材质成分应符合GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》中6061的要求:

单层铝合金百叶窗技术规范

单层铝合金百叶窗技术 规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

华能金陵电厂二期工程(2×1030MW)超超临界燃煤发电机组 单层防雨铝合金百叶窗技术要求 1 设备规范 单层防雨铝合金百叶窗的基本参数要求: 1.1.1 功能:单层防雨、防尘; 1.1.2 调节方式:无(固定防雨叶片) 1.1.3 百叶窗的有效面积系数:不小于; 1.1.4 干工况下阻力系数:≯(进风风速为3m/s); 1.1.5 干工况下阻力(Pa):≯(进风风速为3m/s); 1.1.6 湿工况下阻力系数:≯(进风风速为3m/s); 1.1.7 湿工况下阻力(Pa):≯(进风风速为3m/s); 1.1.8 百叶窗过水量(g/kg):≯ (进风风速为3m/s) 1.1.9 承受最大风速(m/s):不小于30; 1.1.10 安装方式:法兰式或嵌入式,具体方式在后继的技术联络中明确。 铝合金百叶窗的数量及控制系统设置 根据百叶窗的布置方式,规格如下:

1.3.1 上述百叶窗规格系指招标方的安装留孔尺寸。 1.3.3 表中单元窗规格为建议规格,投标方可依据自己的企业标准进行调整,调整后的尺寸应征得设计同意。 1.3.4 百叶窗的规格和数量在施工图进行过程中可能出现微调,投标方在安排生产前应取得设计院的确认意见。 2 技术要求 规程和标准 单层防雨铝合金百叶窗及其附件的设计、制造、喷涂、检验、测试和包装应符合有关的标准及规范,用于它的制作材料由投标方推荐,除非招标方另有规定。 投标方所采用的包括但不限于下列标准及规范,并应在投标文件中列出所采用的全部标准及规范清单。 JB5171-85 《小功率电动机通用技术条件》 BS848 《铝合金通风百叶窗》 设备性能要求 2.2.1铝合金百叶窗的设计、制造、安装,应保证在设备允许使用条件下能安全、可靠运行。铝合金百叶窗安装方案 High quality manuscripts are welcome to download

上海通用东岳汽车有限公司三期扩建项目 油漆车间及附房工程 铝合金百叶窗安装方案 上海宝冶集团有限公司 2011年9月18发布 受控状态:受控版本:1版发放编号

目录 铝合金百叶窗工程施工方案 1工程概况 工程名称:上海通用东岳汽车三期扩建项目油漆车间及附房工程 工程地点:烟台市开发区(烟台市开发区长江路118号(上海通用东岳汽车厂区内) 建设单位:上海通用东岳汽车有限公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司

2编制依据及编制原则 本方案的编制是依据国家现行施工规范、质量标准、设计图纸等文件,结合我公司的人员、器械、施工技术能力、施工经验等编制的。根据实际情况,安排施工人员,由项目经理负责。确保无质量死角,无人、物浪费之外,以网络进度动态控制工程进程,使组织计划落实到实处。 3施工目标 1)质量目标:合格 2)工期目标:确保按期交付。 3)安全目标:达到安全文明施工的要求。 4施工工艺 4.1.安装前准备 应认真熟悉施工图、认真学习技术交底,检查施工设备、仪器是否完好;及时配合土建施工单位确定门窗洞口尺寸,按建设单位确定的窗型图制作安装。 4.2.施工前准备的内容范围 1)工地概况:对工地概况进行了解掌握,熟悉有关施工单位及甲 方、监管部门的有关情况,熟悉工期进度总体计划、施工电源、 生活水、电源、运输、外脚手架等情况;

2)技术资料准备:首先对图纸要充分熟悉,对不清楚有疑难的地方 要弄懂,还需准备各种需用的表格和有关工程的竣工验收需用的 资料等。 3)施工工具、器具准备:对所需工具、器具,具体到型号、数量在 开工前运抵工地,包括墨斗,线锤,卷尺,水准仪等; 4)材料准备:根据图纸及工程情况,做出详细的材料供应计划单, 根据施工进度计划安装,将所有材料的供货时间安排好。 5)人员准备:项目经理对自己管辖工程中的人员安排亦要列出详细 的准备计划,尽量做到落实到岗、到人、明确责任。 6)临时设施:包括办公仓库等。根据工程的材料及人员情况进行准 备。 7)施工组织计划准备:要对施工进度、质量进行行之有效的控制, 必须做好详细的施工方案,方案准备的越细,落实的越充分,工 程的进度质量就能控制的越好。 4.3.施工工序 脚手架安装→电焊机接好电→钢骨架焊接安装→百叶片安装→填嵌泡沫剂、密封胶→竣工清理→验收交付。 4.3.1.施工方法 1)铝合金百叶在建筑墙体工程湿作业完工,且墙面硬化后再进行安 装。

铝模施工方案

目录 第一章编制说明及工程施工目标....................................... - 3 - 第一节编制说明及依据 (3) 一、编制说明.................................................... - 3 - 二、编制依据.................................................... - 3 - 第二节工程质量目标 (4) 第二章工程概况..................................................... - 4 -工程总体概况一览表 (4) 第三章铝模施工关键技术及控制措施................................... - 4 - 第一节铝模施工工艺及流程 (4) 一、施工工艺.................................................... - 4 - 二、施工流程.................................................... - 5 - 第二节铝模支撑系统的设计 (5) 一、墙模体系设计............................................... - 5 - 二、梁模体系设计............................................... - 6 - 三、板模体系设计............................................... - 7 - 第三节铝模安装技术要求及措施要求 (8) 一、墙模板安装.................................................. - 8 - 二、梁模安装.................................................... - 8 - 三、楼板安装.................................................... - 9 - 四、铝模加固及校正.............................................. - 9 - 五、铝模安装收尾及验收......................................... - 10 - 第四节铝模施工与其他工种的配合要求............................... - 10- 一、钢筋工种.................................................. - 10 - 二、水电工种.................................................. - 10 - 三、混凝土工种................................................ - 10 - 第五节铝模拆模技术及措施要求..................................... - 12- 一、拆除条件................................................... - 12 - 二、拆除过程................................................... - 12 - 三、模板拆除应注意事项......................................... - 13 -第四章工程质量保证体系............................................ - 13 - 第一节质量验收标准.............................................. - 13-第二节质量管理组织措施.......................................... - 14-第三节质量控制措施及注意事项.................................... - 14-第四节混凝土成品保护............................................ - 15- 第五章安全文明施工及环境保护措施.................................. - 15 - 第一节安全文明施工措施.......................................... - 15-第二节环境保护措施.............................................. - 16- 第六章铝模及支撑体系计算书........................................ - 17 -

铝合金百叶窗安装工程检验批质量验收记录

铝合金百叶窗安装工程检验批质量验收记录表 GD220209□□

说明: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第5.3 金属门窗安装工程

主控项目 1、金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告及隐蔽工程验收记录。 2、金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 3、金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。观察、开闭和手扳检查。 4、金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。观察、开闭和手扳检查。 一般项目: 1、金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。观察检查。 2、铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。用弹簧秤检查。 3、金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。观察、敲框检查;检查隐蔽工程验收记录。 4、金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。观察、开闭检查。 5、有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。观察检查。 6、铝合金门窗安装的允许偏差符合下表规定。

1门窗槽口宽度、高度 ≤ 1500mm 1.5用钢尺检查 > 1500mm 2 2门窗槽口对角线长度差 ≤ 2000mm 3用钢尺检查 > 2000mm 4 3门窗框的正、侧面垂直度 2.5用垂直检测尺检查4门窗横框的水平度2用1m水平尺和塞尺 检查 5门窗横框标高5用钢尺检查 6门窗竖向偏离中心5用钢尺检查 7双层门窗内外框间距4用钢尺检查 8推拉门窗扇与框搭接量 1.5用钢直尺检查

铝合金百叶窗生产厂家

许多人在房屋装的时候,都会选择在室内安装百叶窗百叶窗,百叶窗不仅能够有效的阻挡阳光照射,还有一定的保护隐私效果。目前百叶窗材质多种多样,其中铝合金百叶窗是最多人选择的一种。铝合金百叶窗生产厂哪家比较靠谱?下面我来告诉您! 铝合金百叶窗优点有很多。质轻,高强。铝合金百叶窗大多采用空芯薄壁组合断面,不仅重量较轻,使用方便,而且截面的抗弯强度也相当出色,不容易出现变形;密封性较好。铝合金百叶窗在制作过程中选用了防水性、弹性、耐久性都比较出色密封材料,拥有出色的密封性能;造型美观。通常铝合金型材表面都经过阳极氧化处理,色彩丰富,光泽度较高,让整个室内空间更具有层次感;耐腐蚀性较强。铝合金百叶窗表面有层氧化层,具有一定的耐腐蚀性能,表面不容易出现脱落、褪色的现象。同时也基本不用保养。 百叶窗的实际用途特点

一,锌钢百叶窗外观美观大方、颜色丰富多彩,铝合金百叶窗厂家,可以彰显并与居室的风格颜色相融合; 二,锌钢百叶窗可以随心所欲的选择阳光照射室内的角度,可以让室内的人更加舒适的享受阳光的照射,并且可以让室内的光线更加柔和; 三,百叶窗价格,使用锌钢百叶窗实际应用中用途广泛且附合现代人们的生活需求及发展。根据现代的高层建筑设计来看,使用锌钢百叶窗是最1理想的窗户类型选择。无论是从外观上来比较还是在使用价值上来比较,选用锌钢材料百叶窗都是最正确的选择。 安徽鑫之泰护栏工程有限公司一直致力于锌钢护栏、锌钢百叶、阳台护栏、pvc护栏、围墙护栏、热镀锌护栏、草坪护栏、pvc道路护栏、pvc百叶窗、塑钢围栏、丝网护栏、栅栏围栏等各种护栏的生产及批发,是集型材销售和设计、制作、安装于一体的综合型企业。本公司产品广泛应用于城市道路、小区绿化、

铝合金百叶窗安装方案

铝合金百叶窗安装方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

上海通用东岳汽车有限公司三期扩建项目 油漆车间及附房工程 铝合金百叶窗安装方案 上海宝冶集团有限公司 2011年9月18发布 受控状态:受控版本:1版 发放编号

铝模施工注意事项 模板安装原则: 先墙柱、后梁板、先内墙、后外墙、先中间、后四周、先调平、后装模、先校正、后紧固、再复查要点再进行施工 模板安装工艺流程: 施工准备测量放线墙柱钢筋绑扎定位钢筋施工各专业预留预埋隐蔽工程验收墙柱模板安装梁底旁模板安装顶板模板安装梁底梁旁模板安装顶板模板安装模板校正加固顶板钢筋绑扎各专业预留预埋隐蔽工程验收砼浇筑模板拆除倒运 一、墙柱模板安装: 墙柱模板安装前定位筋全数检查(偏位)楼板标高(是否和本层标高一致,误差在5mm以内,超高必须剔凿处理)校正老墙K板(上口标高必须和支模标高一致)放置水泥內撑(对拉螺杆处10cm以内,阴角转角处必须安装水泥內撑)水电预留预埋验收安装模板(从阴角往两边依次按号安装,安装前对铝模面给予清理并涂刷隔离剂;安装需注意:1.必须和锁脚脚模同步进行2.对铝模边口变形凹凸现象及时进行修复3.竖向销孔间距不大于300,每400模板与锁脚脚模必须不少于2个销子 4.事先准备好木楔便于调整墙柱模板标高)整面墙上口水平高差不大于2mm)梁底模、梁旁模及阴角模安装(根据拼装图及编号进行模板安装,梁

底支撑立杆随底模安装,通过立杆底托调整梁底标高,随后安装侧模及墙柱之间的阴阳角模) 二、顶拉斜撑杆安装: 安装前顶拉杆安装前先把墙柱模板横向背楞安装好,适当固定,对拉螺杆不宜过紧顶拉斜撑杆与墙柱模板顶第一道背楞锁定,调节斜撑拉杆长度与地面成45°-60°,端部与地面采用膨胀螺丝固定;顶拉斜撑杆安装完毕后方可进行墙柱背楞加固,并用顶拉斜撑杆进行校正,以控制线先调整柱脚根部并固定,利用红外线或线锤将模板垂直度调整到2mm 以内;顶拉斜撑杆杆间距不大于2m;且短肢墙及墙端部必须用顶拉杆,根据需要局部可增加顶拉杆 三、顶板模板安装: 顶板模板安装前先对梁模板的水平度及直线度给予调整合格,然后安装顶板早拆龙骨,调正、校平,再进行平板安装,完成后再进行顶板模板水平高差进行调整,顶板平整度高差控制在4mm以内, 四、门窗、电梯筒体及楼梯模板安装: 严格按照拼装图纸进行,筒体模板的K板同外围剪力墙模板必须调平后才进行主模板拼装并加固完成;筒体模板上口采用角铁模对锁、斜拉等固定稳定措施,楼梯模板采用全封闭系统(留透气孔),根据模板拼装图拼装完成,需对梯步模板及斜板模板进行斜长向对拉且不少于3道

铝合金百叶窗安装方案

铝合金百叶窗安装方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 概述…………………………………………………………………………………2-4 混凝土浇筑总流程…………………………………………………………………5-8 第一部分:混凝土浇筑前的准备工作……………………………………………9-13 第二部分:浇筑混凝土期间 (14) 第三部分:混凝土浇注后的具体事项……………………………………………15-17 第四部分: 质量保证措施…………………………………………………………18-19 第五部分:注意事项………………………………………………………………20-21 第六部分:节点大样………………………………………………………………22-31 概述 一、工程简介

工程名称:万科翡逸郡园 建设地点:省市宝安区沙井镇 建设单位:市广盛荣投资 设计单位:市筑博工程设计 施工单位:市鹏城建筑集团 监理单位:市邦迪工程顾问 本工程为沙井万科(翡逸郡园)住宅楼(2栋31层A、B座塔楼、1栋22层C座保障性住房),楼面及墙体结构形式为;(1)A、B座窗台,阳台是PC构造,(2)间墙和楼面是一次性现浇混凝土结构。(3) 标准层高为2900mm。本方案针对A、B座标准层铝模板施工,铝模板从4层标准层开始使用,铝模板按标准层设计,标准层建筑面积约为400m2,标准层共计需使用铝模板约为1400m2。非标准层由施工单位参照标准层模板布置图自行处理。本工程使用铝模板为结构施工的主导铝模板,为满足施工的要求,其部分异形部位需要配置异形铝模板。 二、流水段的划分: 沙井万科(翡逸郡园)住宅楼,配A,B栋楼铝模板流水施工。详见铝模板布置图。 人员安排:每座住宅楼安排26位工人进行施工,共计配置52名工人。 三、模板设计编制依据 1)、《建筑施工模板安全技术规》JGJ 162-2008 2)、《建筑结构荷载规》GB50009-2001(2012年版) 3)、《混凝土结构设计规》GB50010-2010; 4)、《钢结构设计规》GB 50017-2003; 5)、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002(2011) 6)、《钢结构工程施工质量验收规》GB 50205-2001 7)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 8)、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-2005 9)、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ 80-91; 10)、《鹏城建筑集团企业施工工艺标准-房屋建筑工程土建分册》;

单层铝合金百叶窗技术规范修订稿

单层铝合金百叶窗技术 规范 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

华能金陵电厂二期工程(2×1030MW)超超临界燃煤发电机组 单层防雨铝合金百叶窗技术要求 1 设备规范 单层防雨铝合金百叶窗的基本参数要求: 1.1.1 功能:单层防雨、防尘; 1.1.2 调节方式:无(固定防雨叶片) 1.1.3 百叶窗的有效面积系数:不小于; 1.1.4 干工况下阻力系数:≯(进风风速为3m/s); 1.1.5 干工况下阻力(Pa):≯(进风风速为3m/s); 1.1.6 湿工况下阻力系数:≯(进风风速为3m/s); 1.1.7 湿工况下阻力(Pa):≯(进风风速为3m/s); 1.1.8 百叶窗过水量(g/kg):≯ (进风风速为3m/s) 1.1.9 承受最大风速(m/s):不小于30; 1.1.10 安装方式:法兰式或嵌入式,具体方式在后继的技术联络中明确。 铝合金百叶窗的数量及控制系统设置 根据百叶窗的布置方式,规格如下:

有关技术参数的说明 1.3.1 上述百叶窗规格系指招标方的安装留孔尺寸。华能金陵电厂二期工程(2X 1030MW超超临界燃煤发电机组 单层防雨铝合金百叶窗技术要求 1设备规范 1.1单层防雨铝合金百叶窗的基本参数要求: 1.1.1功能:单层防雨、防尘; 1.1.2调节方式:无(固定防雨叶片) 1.1.3百叶窗的有效面积系数:不小于 0.585 ; 1.1.4干工况下阻力系数:〉3.05(进风风速为3m/s); 1.1.5干工况下阻力(Pa) :〉18.0(进风风速为3m/s); 1.1.6湿工况下阻力系数:〉3.22(进风风速为3m/s); 1.1.7湿工况下阻力(Pa) :〉19.0(进风风速为3m/s); 1.1.8 百叶窗过水量(g/kg) :〉1.06 (进风风速为3m/s) 1.1.9承受最大风速(m/s):不小于30; 1.1.10安装方式:法兰式或嵌入式,具体方式在后继的技术联络中明确 1.2铝合金百叶窗的数量及控制系统设置 根据百叶窗的布置方式,规格如下:

1.3有关技术参数的说明 1.3.1上述百叶窗规格系指招标方的安装留孔尺寸。 1.3.3表中单元窗规格为建议规格,投标方可依据自己的企业标准进行调整,调整后的尺寸应征得设计同意。 1.3.4百叶窗的规格和数量在施工图进行过程中可能出现微调,投标方在安排生产前应取得设计院的确认意见。 2技术要求 2.1规程和标准 单层防雨铝合金百叶窗及其附件的设计、制造、喷涂、检验、测试和包装应符合有关的标准及规范,用于它的制作材料由投标方推荐,除非招标方另有规定。 2.2.4铝合金百叶窗的强度应根据 35m/s的风速进行设计。 2.2.5铝合金百叶窗应根据招标方提供的百叶窗及安装预留孔洞尺寸进行组合,具体组合方案及单元百叶窗尺寸应由招标方认可后方可进行生产。百叶窗内组合情况应能适应招标方所留孔洞及预埋件的布置。百叶窗内各单元连接框架采用优质钢板折板制作,框架应有足够的

铝模施工注意事项

铝模施工注意事项 模板安装原则: 先墙柱、后梁板、先内墙、后外墙、先中间、后四周、先调平、后装模、先校正、后紧固、再复查要点再进行施工 模板安装工艺流程: 施工准备测量放线墙柱钢筋绑扎定位钢筋施工各专业预留预埋隐蔽工程验收墙柱模板安装梁底旁模板安装顶板模板安装梁底梁旁模板安装顶板模板安装模板校正加固顶板钢筋绑扎各专业预留预埋隐蔽工程验收砼浇筑模板拆除倒运一、墙柱模板安装: 墙柱模板安装前定位筋全数检查(偏位)楼板标高(是否和本层标高一致,误差在5mm以内,超高必须剔凿处理)校正老墙K板(上口标高必须和支模标高一致)放置水泥內撑(对拉螺杆处10cm以内,阴角转角处必须安装水泥內撑)水电预留预埋验收安装模板(从阴角往两边依次按号安装,安装前对铝模面给予清理并涂刷隔离剂;安装需注意:1.必须和锁脚脚模同步进行 2.对铝模边口变形凹凸现象及时进行修复3.竖向销孔间距不大于300,每400模板与锁脚脚模必须不少于2个销子 4.事先准备好木楔便于调整墙柱模板标高)整面墙上口水平高差不大于2mm)梁底模、梁旁模及阴角模安装(根据拼装图及编号进行模板安装,梁底支撑立杆随底模安装,通过立杆底托调整梁底标高,随后安装侧模及墙柱之间的阴阳角模)二、顶拉斜撑杆安装:

安装前顶拉杆安装前先把墙柱模板横向背楞安装好,适当固定,对拉螺杆不宜过紧顶拉斜撑杆与墙柱模板顶第一道背楞锁定,调节斜撑拉杆长度与地面成45°-60°,端部与地面采用膨胀螺丝固定;顶拉斜撑杆安装完毕后方可进行墙柱背楞加固,并用顶拉斜撑杆进行校正,以控制线先调整柱脚根部并固定,利用红外线或线锤将模板垂直度调整到2mm以内;顶拉斜撑杆杆间距不大于2m;且短肢墙及墙端部必须用顶拉杆,根据需要局部可增加顶拉杆 三、顶板模板安装: 顶板模板安装前先对梁模板的水平度及直线度给予调整合格,然后安装顶板早拆龙骨,调正、校平,再进行平板安装,完成后再进行顶板模板水平高差进行调整,顶板平整度高差控制在4mm以内, 四、门窗、电梯筒体及楼梯模板安装: 严格按照拼装图纸进行,筒体模板的K板同外围剪力墙模板必须调平后才进行主模板拼装并加固完成;筒体模板上口采用角铁模对锁、斜拉等固定稳定措施,楼梯模板采用全封闭系统(留透气孔),根据模板拼装图拼装完成,需对梯步模板及斜板模板进行斜长向对拉且不少于3道 五、外边模加固: 模板外边模采用K板沿外墙边贯通设置,K板是边摸成型控制的重要部件,所以对K板的加固至关重要,K板采用竖向背楞加固,要求间距不大于80cm,根据需要,局部可采用加密加固 六、砼浇筑:

铝模配模设计步骤方案总流程

铝合金模板的设计流程 现将铝合金模板的设计分为六大块:1、墙体的设计,2、梁的设计,3、楼面板的设计,4背楞的设计,5、支撑体系的设计,6、楼梯的设计,现针对每个块进行具体的分析。 墙体的设计流程: 1.1 审图 1.1.1 通读墙柱图、梁结构图、平面布置图; 1.1.2 查阅三张图中是否存在尺寸相互矛盾地方; 1.1.3 熟悉其他非标楼层的结构变化,方便后续设计中模板通用性; 1.2 图纸确认 1.2.1 将图纸错误或者矛盾地方,通过正式函件发于甲方确认; 1.2.2 将图纸中复杂结构或不适用于铝合金模板的结构,深化理解后,确定最后具体施工方案,以正式函件要求甲方签字盖章确认; 1.3墙体模板库建立 在熟悉掌握标准层的墙体变化及楼板厚度、梁深度及结构特点后,为了节约时间及减少配模错误,专门用一定时间,单独计算出所有墙体模板长度,将所有墙体模板的规格图块建好,并以表格形式放于CAD图档中,建立好图块之后,让同组其他人员进行校对检查; 表格形式如下:

墙体的长度计算规则如下: 外墙:模板长度=层高-100-200 内墙(无降板):模板长度=层高-板厚-150(阴角)-80(阳角+12mm )内墙(有降板):模板长度=层高-板厚-降板深度-150(阴角)-80(阳角+12mm ) 内墙(有梁处):模板长度=层高-梁深-150(阴角)-80(阳角+12mm )内墙(有梁、有降板处):模板长度=层高-梁深-降板深度-150(阴角)-80(阳角+12mm ) 阴角:阴角长度与墙板配模原则相同,不同的是最后减去的不是80,只需减去12mm即可; 阳角:1、墙板下的阳角不用建图,墙板计划出来后相应宽度的墙板下就有一支相应长度的单面开孔的阳角 2、墙体末端的阳角长度,只需将末端处最矮的一块墙板的长度+80mm即可; 1.4 配模步骤 1.4.1 对楼层最外围墙体进行配模,从墙体的内侧面开始 1、在内墙体拐角处,配置相应规格阴角; 2、配置内墙体梁下墙板(一般梁下墙板需超出梁宽,