文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统操作员考试题库

中央空调系统操作员考试题库

中央空调系统操作员考试题库
中央空调系统操作员考试题库

中央空调系统操作员职业技能鉴定复习资料(理论部分)

一、填空题

1. 闭口系能量方程为w du δδ+=q 。

2. 对可逆过程而言,膨胀功的积分式为?=

2

1

w pdv 。 3. 水的汽化潜热随压力的升高而 降低 。 4.通过炉墙的的热传递过程属于_热传导_。

5. 在单相流体的换热中,按照流体流动的原因可以分为自然对流换热、强迫对流换热和_综合对流换热_三类。

6. 空调制冷、制热转换时所用到的一个重要部件是 四通阀 。

7.7.空调制冷时其工作压力是:高压 15-19公斤压力 ,低压4-6公斤压力。

8.8.力博特空调CM50里的50代表 制冷量为50KW 。

9.9.全新风系统最大的缺点是投资大、 耗能大 大。

10.10.空调运行中湿球温度不变过程是一个 等比焓 过程.

11.直流式系统是指 全新风 空调系统.

12.节流阀开启过 小 ,供液量不足,会造成蒸发温度降低。

13.在水蒸气含量不变的情况下,空气的温度 降低 使相对湿度升高。

14.在系统中回收部分室内空气并引入一定量的新鲜空气的系统称为 回风(混合式)

空调系统。

15.制冷系统运行中应随时检查系统中的 吸排气 压力。

16.空调系统中风机盘管制冷量大小的调节方式有水量调节、 风量调节 。

17.单螺杆式制冷压缩机,由 螺杆转子 和两侧在同一水平面对称于轴心配置的两个星轮相

吻合组成回转部分。

18.测量实际制冷系统压缩机吸气口温度的目的是为了帮助决定运行工况图上的 过热温度

点。

19.离心式通风机主要由外壳、叶轮、 吸入口 组成。

20.当吸气压力不变时,如果冷凝压力越高,排气温度会 越高 。

21. 开口系稳定流动能量方程为 t w dh δδ+=q 。

22. 热量传递的三种方式是 热传导、热对流、热辐射 。

23.单位时间单位面积上所传递的热量称为 热流密度 。

24.热导率小于0.15W/m ℃的材料称为 保温材料 。

25.一般情况下固体、液体和气体比较, 固体 的导热系数相对最大。

26. 流体流过圆管时层流和紊流分界点临界雷诺数为Rec= 2300 。

27.空调中最好的载冷剂是 水 。

7.28.制冷压缩机正常运转时油温一般保持在 50℃ 。

29.送风管路上设置静压箱的作用是 增压 。

8.30.空气调节的四个要素分别是温度,湿度,气流的调整和 空气的净化 。

31.常用的热力膨胀阀可以分为内平衡式和 外平衡 式两种.

32.活塞式制冷压缩机吸气压力比蒸发压力 低 。(填高或低)

33.在舒适性空调中,当人们在空调区域内连续8小时以上,则新风的最小量为总风量的

百分之 30 。

34.采用供液过冷后,使节流过程中产生闪发气体量 减少 。

9.35.串联型稳压电路是利用 电压串联负反馈 使输出电压保持稳定。

10.36.在三相交流电路星型接法中,电源线电压U L 与相电压U P 的关系是p U UL 3 。

11.37.膨胀阀进口管上结霜的原因是:进口管堵塞或是 进口管上过滤器 堵塞。

38.制冷系统中起着制冷剂流量调节的是 膨胀阀 。

39.正常运行的制冷系统中,进入膨胀阀的是 过冷液体 的制冷剂.

12.40.压缩机用的润滑油其闪点应比排气温度高 15-30℃ 。

41.空调器除霜时四通阀处于 断电 状态 。

42.冷冻水泵一般多采用离心式水泵,根据冷冻水循环水量选择多台水泵并联,为了便于调

节系统中负荷变化,可采用每台冷水机组对应设置一台循环水泵,补水应设置 阀门 。

43.中央空调主机周围严禁存放易燃、易爆、危险品。

44.中央空调压缩式制冷机组可分为活塞式、螺杆式、离心式三种。

45.风机盘管机组是空调系统中末端装置,主要由风机、盘管、凝水管和箱体组成。

46.一个完整的空调设施设备维护应包括空气的热、湿 处理系统、制冷、制热系统、其辅助部分。同时还包括整套 自动控制 系统。

47.水冷式冷凝器有立式壳管型、卧式壳管型、套管式等类型。

48.使用建筑常用的空调有集中式、半集中式、分散式三种类型。

49.空调制冷或制热时,要求温度和设置不能太低或太高,一般室内空气温度冬季在16-17度,湿度40%-60%,夏季25-27度,湿度50%-70%。

50.夏季为防止送风口的附近产生结露现象,一般应使送风口干球温度高于室内空气露点温度2-3度。

51.采用供液过冷后,使节流过程中产生闪发气体量减少。

52.四通阀基本组成是由导阀、主阀、电磁线圈组成的。

53.空调常用的冷凝器可有水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器三种类型。

54.按空调自动调节的参数不同,可分为温度调节系统、湿度调节系统、静压调节系统、风机的送风量调节系统等。

55.空调送风系统可分为2类低风速全空气单(双)风道送风方式、风机盘管加新风系统中的送新风方式。

二?单项选择题(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中)

1.单纯的导热发生在 D 中。

A、气体

B、液体

C、固体

D、以上三种物体

2. 理想气体定压过程的内能的变化量 B 。

A、cpΔT;

B、cvΔT;

C、h-pv;

D、TΔs

3. 0.1013Mpa100℃的饱和水,压力不变,当温度升高至120℃时,工质就由饱和水变为 D 。

A. 未饱和水

B.湿蒸汽

C. 饱和蒸汽

D.过热蒸汽

4.当通过固体壁面传热时,采用加肋增强传热,说法正确的是 A 。

A.在流体表面传热系数小的一侧加肋,传热效果好

B.在流体表面传热系数大的一侧加肋,传热效果好

C.在两侧都加肋,传热效果好

D.在两侧任何一侧加肋,传热效果一样好

5.伯努利方程中

2

2

p v

z

g

α

γ

++

表示 A 。

A.单位重量流体具有的机械能;B.单位质量流体具有的机械能;

C.单位体积流体具有的机械能;D.通过过流断面的流体所具有的总机械能。

6.4F10压缩机的4表示 C 。

A、行程4cm

B、缸径4cm

C、4个汽缸

D、4种布置方式

7.氟利昂制冷剂系统中具有自动回油功能的油分离器在正常工作时,回油管的表面应 D 。

A、一直恒温

B、一直冷

C、一直热

D、时冷时热

8. 冷凝器的作用是 A 而使制冷剂过热蒸汽冷凝成液体。

A、向外界散发热量

B、从空气中吸收热量

C、从冷却水中吸热

D、减压9.电磁四通换向阀是控制、改变制冷剂 B 的部件。

A、流量

B、流向

C、流速

D、状态

10.在活塞式制冷压缩机的制冷系统中,通常以排气压力与 D 之差称为压力差。

A、冷凝压力

B、节流压力

C、蒸发压力

D、吸气压力

11.一般情况下,制冷系统的冷凝压力一般变化不大,压缩比增大主要原因是 A 。

A、蒸发温度低

B、蒸发温度高

C、排气温度升高

D、排气温度低

12.制冷系统的热交换器在进行热交换时应有一个合理温差,蒸发器的蒸发温度应比周围强制循环空气的温度低 B ℃。

A、10到15

B、5到10

C、4到6

D、3到5

13.节流阀开启过小,供液量不足,会造成 A 。

A、蒸发温度降低

B、蒸发温度升高

C、影响不大

D、冷凝温度升高

14.溴化锂双效吸收式冷水机组启动时溴化锂溶液结晶原因是空气漏入机内、抽气设备效果不良和 C 。

A、冷却水温过高

B、冷冻水流量过大

C、冷却水温过低

D、冷冻水流量过小15.螺杆式冷水机组的螺杆制冷压缩机不能进行卸载的原因是 D 。

A、油泵压力过高

B、吸气压力过低

C、排气压力过低

D、油泵压力过低16.空调中的新风比是指空气调节系统的 C 。

A、大部分风量

B、总风量

C、新风量与总送风量之比

D、新风量与回风量之比

17.NPN型三极管处于放大状态时,各极电压关系是 A 。

A、U C>U B>U E

B、U C>U E>U B

C、U C<U B<U E

D、U C<U E <U B

18.按节流装置流量调节平衡方式分,可分为内平衡式膨胀阀和 A 两种.

A、外平衡式膨胀阀

B、恒压阀

C、浮球阀

D、毛细管

19.制冷系统中提高蒸发温度有利于 A .

A.压缩机制冷能力增加

B.压缩机功耗增大

C.制冷成本上升D、蒸发量增加

20.当吸气压力不变时,如果冷凝压力越高,排气温度会 C .

A、不变

B、降低

C、上升

D、不能确定

21.传热的基本方式是 A

A 、导热、对流和辐射

B 、导热、对流换热和辐射

C 、导热、对流和辐射换热

D 、导热、对流换热和辐射换热

22. 按照导热机理,水在 C 状态下的导热系数最小。

A 、冰

B 、液态水

C 、水蒸气

D 、冰水混合物

23. 当管道外径为2d 的管道采取保温措施时,应当选用临界热绝缘直径c d C 的材料。

A 、大于2d

B 、没有要求

C 、小于2d

D 、等于2

d

24. 初终态相同的可逆过程和不可逆过程,其熵的变化量 B

A.不相等;

B.相等;

C.不能确定哪个大;

D.不可逆过程的大

25. 在同一冰箱储存相同的物质时,耗电量大的是 A 。

A 、结霜的冰箱

B 、未结霜的冰箱

C 、结霜的冰箱和未结霜的冰箱相同

D 、不确定

26.三相异步电动机装有三相绕组,在启动时三个绕组在空间上相隔 D 产生旋转磁

场,使电动机启动。

A 、900

B 、1800

C 、600

D 、 1200

27.三相变极多速异步电动机不管采用什么方法,当f=50Hz 时,电动机的最高转速只能低

于 B r/min 。

A 、4000

B 、3000

C 、2500

D 、1500

82.相变极异步电动机时利用改变 A 来调节电动机转速的。

A 、电动机定子绕组的极对数

B 、绕组的阻抗

C 、电源频率

D 、电压

29.三极管作为开关应用时,相当于开关接通时,该三极管处于 C 。

A 、放大区

B 、击穿区

C 、饱和区

D 、截止区

30.活塞式制冷压缩机的卸载装置是对压缩机进行 B 及便于启动的装置。

A 、供油流量调节

B 、冷量调节

C 、供油压力调节

D 、能量调节

31.曲轴由曲拐式、曲柄式和 D 三种。

A 、曲轴式

B 、圆柱式

C 、直轴式

D 、偏心式

32.离心式制冷压缩机能量调节常采用 A ,它是通过冷冻水出水温度的变化,由温

度传感器和变送执行机构来完成调节的。

A 、进口导叶调节法

B 、出口导叶调节法

C 、转动叶片调节阀

D 、滑阀调节

33.蒸发式冷凝器中,制冷剂放出的热量主要由 A 和空气带走。

A、冷却水蒸发

B、冷媒水流动

C、热煤水蒸发

D、冷媒水蒸发

34.电磁四通换向阀的滑块在阀中左右移动,是因为存在 C 的原因。

A、电位差

B、温度差

C、压力差

D、位能差

35.国产防火阀在风管内气流温度达到 C 时,易溶片熔断,阀门在偏重力或弹簧力作用下自动关闭。

A、50℃ B.60℃C、70℃D、80℃

36.消声弯头用于风管 B 处起消声导流作用。

A、进口

B、转角

C、出口

D、高点

37.在风机出口处设置内壁粘贴吸声材料的静压箱,它既可以起稳定气流的作用,又可以起 D 作用。

A、气流速度

B、减压

C、稳定

D、消声器

38.选用风机盘管的主要依据之一是 A 。

A、名义风量

B、回风噪音

C、室外温度

D、制冷量

39.变风量空调器的新风、回风、混合风通用段装有互助连接的新风、回风阀,既可以单独使用,又可以新风与回风按一定的比例在 A 内混合。

A、混合箱

B、静压箱

C、加湿段

D、升温段

40.热力膨胀阀的工作原理就是利用 A 的变化,来控制阀孔的开启度。

A、感温包内压力

B、蒸发温度

C、冷凝温度

D、感温包温度

41.中央空调开机时应按 B 的先后顺序逐个启动,使机组投入运行

A、压缩机、冷冻泵、冷却泵和冷却塔

B、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机和压缩机

C、压缩机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔

D、冷却泵、冷冻泵、冷却塔和压缩机

42.冷冻泵启动,确认冷冻水供水压力正常, B 启动压缩机

A、过1分钟后;

B、过5-10分钟后;

C、过半小时后

D、立刻

43.停机时,应先停 B

A、冷冻泵,然后再停冷却塔见机、冷却泵、压缩机

B、压缩机,然后再停冷却塔见机、冷却泵、冷冻泵

C、冷却塔风机,然后再停冷冻泵、冷却泵、压缩机

D、冷却塔风机,然后再停冷却泵、冷冻泵、压缩机

44.公寓、写字间空调外机必须安装在预留的空调板或机架上,空调外机冷凝水 B

A、接入空调排水管集中排放

B、可以散排

C、任意排放方式

D、排入地沟

45.风机盘管运行时,机内有水排出是由于盘管换热器将空气温度降至其 C 温度以下的缘故。

A、干球;

B、湿球;

C、露点

D、饱和

46.制冷系统中冷凝压力表的读数为1.2Mpa, 环境压力为0.1Mpa ,冷凝绝对压力为 A Mpa 。

A、1.3;

B、1.1 ;

C、2.2

D、2.3

47.空气调节的四个要素分别是温度,湿度,气流的调整和空气的 D 。

A、新鲜;

B、处理;

C、回风;

D、净化

48.常用的热力膨胀阀可以分为内平衡式和 C 式两种

A、恒压;

B、背压;

C、外平衡

D、双压力

49.空调中最好的载冷剂是 A 。

A、水;

B、盐水;

C、油、

D、氨

50.制冷剂在蒸发器中的干度值 C

A、x=0;

B、x=1 ;

C、x<1;

D、x>1

51.液体制冷剂在蒸发器中蒸发,其 C 。

A、蒸发压力越高温度越低;

B、蒸发压力越低温度越高;

C、蒸发压力越低温度越低;

D、蒸发压力与温度无关

52.空调机处理空气,空气温度下降到露点温度,空气的含湿量 C 。

A、无变化;

B、增加;

C、减小

D、不确定

53.空调压缩机不能启动的原因有 B

A、排气压低;

B、排气止回阀泄漏;

C、机腔内积油或液体过少

D、排气压力高

54.制冷压缩机正常运转时油温一般保持在 A

A、50℃;

B、70℃;

C、55℃

D、60℃

55.活塞式制冷压缩机排气温度一般不超过 B

A、100℃;

B、150℃;

C、180℃

D、200℃

三、多选题

1、冷冻水泵一般多采用 B ,根据冷冻水循环水量选择多台水泵并联,为了便于

调节系统中负荷变化,可采用每台冷水机组对应设置一台循环水泵,补水应设置 D 。

A.轴流式水泵 B. 离心式水泵 C. 软化水系统 D.阀门

2、在新风-风机盘管系统中,三管制是(B、D )分别设置在两个管路系统,而 C 则共用同一管道系统。

A.新风 B. 冷水 C. 回水 D. 热水

3、在新风-风机盘管系统中,四管式是采用单独的冷热水供水管和回水管系统,进出水管安装转换控制阀,主要是供全年使用的空调系统,即随时都有冷源和热源使用,同过温度调节阀控制转换阀调节 B 、C、D 。

A.新风量 B. 冷量 C. 热量 D. 水量

4、空调常用的冷凝器可有 A 、B、D 类型。

A.水冷式冷凝器 B.风冷式冷凝器 C.热交换式冷凝器 D.蒸发式冷凝器

5、水冷式冷凝器有 A 、C、D 等类型。

A.立式壳管型 B. 满液式 C. 卧式壳管型 D. 套管式

6、舒适性空调因人们可能处于静坐或运动等不同的状态,所以对风速的要求也有差异。但一般人们感到较为舒适的风速是冬季在 A ,夏季在 D 为宜,而对公共场所或人员密集场所可允许加大气流流速

A.0.13-0.15m/s B. 0.3-0.5m/s C. 0.5-1m/s D. 0.2-0.25m/s。

7、离心式通风机主要有A、B 、C 组成。

A.外壳 B. 叶轮 C. 吸入口 D.软联接

8、中央空调主机周围严禁存放 A 、C、D 。

A.易燃 B.杂物 C. 易爆 D. 危险品

A.膨胀节 B.管道支撑件 C.疏水器 D.阀门

9、公寓、写字间空调外机必须安装在预留的 A ,空调外机冷凝水接入 D 集中排放。

A.空调板或机架 B.雨水管 C.污水管 D. 空调排水管

10、商铺空调外机的底边必须高于地(楼)面 A 米,每台空调外机的C。外机冷凝水接入空调排水管集中排放。

A.2.0 B. 1.0 C. 底边齐平、纵向应对齐 D. 稍高向内坡

11、落地安装的空调外机立架高度为 B 米,机架必须 D 。

A.1.5 B. 2.0 C.便用钢构件 D. 坚固美观、与建筑外观整体协调

12、业主、商家安装5P及以上空调或中央空调系统,必须提前将方案书面报送物管

公司,方案应包括 A 、B、C、D 等,物管公司在五个工作日内审核回复,核准后方可安装。物管设施设备维护部负责安装现场监管、配合协调。

A.空调机型 B. 荷载 C. 电源要求 D. 安装方式

A.膨胀节 B.管道支撑件 C.疏水器 D.阀门

13、对于中央空调的运行情况,当值管理员应 A 、B、C、D 地记录在《中央空调运行记录表》表内,并于每月的3号之前由设施设备维护部主管把上一个月的记录整理成册后交机设施设备维护部存档,保存期为2年。

A.及时 B. 完整 C. 规范 D. 清晰

14、按空调自动调节的参数不同,可分为: A 、B、C、D 等。

A.温度调节系统 B. 湿度调节系统C. 静压调节系统 D. 风机的送风量调节系统15、一个完整的空调设施设备维护应包括 A 、B、C 。同时还包括整套自动控制系统。

A.空气的热、湿处理系统 B.制冷、制热系统 C. 其辅助部分 D.管道系统16、冷负荷是指为使空调房间保持预计要求的 B ,须由 C 所产生的冷量消除室内多余的热量。

A.湿度 B. 温度 C. 制冷设备 D.风机盘管

17、中央空调与局部空调相比较具有很多优点, A 、B、C、D ,故障少,设备寿命长。

A.可以送新风保证室内空气的新鲜度 B.投资低 C.运行管理方便 D. 运行费用低

18、空调送风系统可分为2类:C、D 。

A.温度调节系统 B.湿度调节系统 C. 低风速全空气单(双)风道送风方式 D. 风机盘管加新风系统中的送新风方式

19、夏季为防止送风口的附近产生结露现象,一般应使送风口 B 高于室内空气露点温度 C 度。

A.湿球温度 B.干球温度 C. 2-3 D. 4-5

20、风机盘管机组是空调系统中末端装置,主要由B、C、D 和箱体组成。

A.风管 B.风机 C.盘管 D.凝水管

21、空调制冷或制热时,要求温度和设置不能太低或太高,一般室内空气温度冬季在

D 度,湿度 B ,夏季 A 度,湿度 C 。

A.25-270C B. 40%-60% C. 50%-70% D. 16-170C

22、使用建筑常用的空调有 A 、C、D 三种类型。

A.集中式 B.热泵式 C. 半集中式 D. 分散式

23、中央空调压缩式制冷机组可分为 A 、B、D 三种。

A.活塞式 B. 螺杆式 C.风冷式 D. 离心式

24、空调压缩机的保护分为 A 、B、C 和电动机保护。

A.压力保护 B.温度保护 C. 冷却水断水保护 D.湿度保护

25、压缩机无法卸载原因有 A 、C

A、油压与低压之差不对;

B、容量控制孔开通;

C、容量控制器损坏 D. 保护动作

26、水泵的基本参数有 A 、B、C、D 等。

A.流量、扬程 B. 轴功率、效率 C. 转速 D. 允许吸上真空高度

27、压力表有压力而水泵不出水的故障原因是: A 、B、C、D 。

A.出水管阻力太大 B. 叶轮堵塞 C. 旋转方向不对 D. 水泵转数不够

四、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”)

(√ )1. 在温限相同的情况下,卡诺循环热效率最高。

(√ )2. 液体的粘度随温度的升高而降低,随压力的升高而增大。

(×)3. 流线和迹线实质是一回事。

(√ )4. 串联管路的总水头等于各管段水头损失之和。

(×)5. 实际流体圆管层流的切应力分布是中间最大、管壁边缘为零的线性分布。(×)6.串联电容器的等效电容量总是大于其中任意一个电容量。

(×)7.当三相负载Y形连接时,流过的每相绕组的相电流大于流过每相电源的线电流(√ )8.负载做△形连接时,线电流为相电流的3倍。

( √ )9.油压差控制继电器允许机器刚开车时留有一定时间建立油压。

(×)10.为了压缩机的安全,需对排气压力进行限制对吸气压力则不需要限制。

(×)11.离心式制冷压缩机能量调节常采用轴向两端支撑式转子进口能量调节机构。(√ )12.扁形散热器超过最大长度时,可以把两节或多节拼起来使用。

(√ )13.空气冷却式冷凝器中制冷剂一般都是上进下出。

(×)14.采用供液过冷后,使节流产生闪发气体量增加。

(×)15.溴化锂吸收式冷水机组是以溴化锂溶液为制冷剂,水为吸收剂,采用低压蒸汽为能源的设备

(×)16.离心式机组油压过高的原因主要是由于调节阀失灵和压力表至轴承间堵塞引起的。

(√ )17.螺杆式压缩机主要由电动机、转子和油分离器3个不同的部分组成。

(√ )18.空调区域的湿度不太大时,为了保证冬季夏季送风参数及送风温差稳定,提高空调装置运行经济型,采用了二次回风系统。

(√ )19.制冷压缩机能量调节装置的基本原理是调节压缩机的输气量。

(√ )20.全功能型变风量空调器具有过滤、冷却、电加热、蒸汽加热、电加湿、蒸汽加湿、消声、喷淋等空气处理功能。

(×)21. 两个相互不接触的物体也可以进行对流换热。

(√ )22. 当物质的种类一定时,影响导热系数的主要因素是温度和压力。

(×)23. 对于顺流换热器,冷流体的出口温度可以大于热流体的出口温度。

(√ )24. 同一水头作用下,出流直径相同的管嘴与孔口,管嘴出流量大于孔口出流量。(√ )25.冷冻机油带走摩擦热量,使摩擦零件的温度保持在允许的范围内

(√ )26.扁形散流器可以用于室内和大厅环形分布的出风口和回风口,可以安装在侧墙和天花板上

(×)27.热力膨胀阀的调试必须在制冷装置满负荷运转状态下进行。

(×)28.若四通换向阀电磁线圈烧毁,空调机就无法制冷或制热。

(√ )29.在正弦交流电路中,流过电容的电流在相位上超前于电容两端电压的相位。

(√ )30.三相异步交流电动机,转子总是紧跟着旋转磁场并以小于旋转磁场转速的转速而旋转。

(×)31.绝对湿度只能说明湿空气实际所含水蒸气质量的多少,同时也论证了湿空气干燥或潮湿的程度。

(√ )32.不同状态的湿空气,只要它们的含湿量相同,则其露点温度也相同。

(×)33.空气降温过程中空气的相对湿度一定减少。

(√ )34.在夏季,由于室内有余热余湿,所以送风温度应低于室内要求的温度。

(×)35.充电电流能穿过电容器,从一个极板到达另一个极板。

(√ )36.在电源频率不变时,三相异步交流电动机同同步转速与磁极对数成反比。

(√ )37.防水百叶回风口的叶片设计有防水功能,尤其适合安装在外墙及地下室机房的回风系统上。

(×)38.一般情况下,已知主视图和俯视图,就可以绘制轴侧图了。

(√ )39.单位质量制冷剂移去的热量由制冷剂的显热和潜热两部分组成。

(×)40.两种相对湿度一样的空气,湿度高的空气干燥些。

(√ )41.干湿球温度越大,相对湿度也越大。

(×)42.空气含湿量就是空气中水的含量。

(√ )43.离心式通风机主要有外壳、叶轮和吸入口组成

(√ )44.衡量集中式空调系统的运行好坏,主要表现在调节参数(既房间温、湿度)是否达到要求。

(√ )45.为保证空调房间的温湿度稳定,空调房间应保持一定的正压。

(√ )46.开机前应检查循环水管阀门开启是否正常,相关管路、闸阀是否漏水,各种信号灯显示是否正常,电压表指示是否在额定值的±10%范围以内等。(×)47.巡视检查时,应检查中央空调冷冻水进水温度正常为7 C°~12 C°

(×)48.巡视检查时,应检查中央空调冷冻水出水温度正常为12 C°~18C°

(√ )49.中央空调水泵维修保养时,应转动水泵轴,观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象,如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承;如是水泵叶轮问题

则应拆修水泵。

(×)50.空调房间内空气的污浊度增加会使人觉得头晕,恶心等不适,其原因是回风管道阀门关小所致。

五、名词解释

1.制冷剂

答:制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体。制冷

机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。

2.制冷量

答:空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量,常用单位为W或KW。

3.制冷系数

答:单位制冷制冷量与理论比功之比,即理论循环的收益和代价之比,称为理论循环制冷系数。

4.性能系数

答:制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数。制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示。

5.载冷剂

答:载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的。

6.风机盘管

答:集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温。风机盘管属于空气冷却设备。

7.水冷冷水机组

答:水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组。与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的。

8.冷却塔

答:借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部。在制冷、电力、化工等许多行业中,从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却塔冷却后循环使用的。

9.活塞式冷水机组

答:活塞式冷水机组就是把实现制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、辅助设备及附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置。活塞式冷水机组单机制冷从60到900KW,适用于中大型工程。

10.离心式冷水机组

答:是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、冷凝器和节流控制装置以及电气表组成整台的

冷水机组。单机制冷量从700至4200KW。其适用于大、特大型工程。

11.溴化锂吸收式冷水机组

答:以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,可用作空调或生产工艺过程式的冷源。溴化锂吸收式以热能为动力,常见的有直燃型、蒸汽型、热水型三类,其冷量范围为230到5800KW,适用于中型、大型、特大工程。

12.舒适性空调

答:使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数。

13.工艺性空调

答:又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求。

14.冷负荷

答:为连续保持空调房间恒温、恒湿在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷。

15.热负荷

答:为补偿房间失热需要向房间供应的热量称为热负荷。

六、简答题

1. 空调水系统的分类有哪些?

答:(1)开式系统

(2)闭式系统

(3)同程式

(4)异程式

(5)两管制

(6)三管制

(7)四管制

(8)分区两管制

(9)定流量

(10)变流量

(11)单式泵

(12)复式泵

2.集中式空调系统是由哪几部分组成?

答:主要由冷冻机组、冷却塔、水泵、水箱、空调机组、风机盘管等组成。

3.钢管连接的方法有哪几种?

.答:(1) 对口焊接和承插焊接

(2) 焊接法兰,翻边活套法兰和焊环活套法兰。

4.膨胀水箱的作用是什么?

答:防止水在受热后体积膨胀而胀坏管道和设备,向系统补水,排除系统空气,指示系统水位及为系统定压。

5.影响蒸发器传热的主要因素?

答:(1)蒸发器内气体的沸腾状态,膜状沸腾会增大传热热阻。

(2) 润滑油进入蒸发器情况,润滑油的进入会产生很大的热阻,降低换热效率。

(3) 蒸发器的结构是否能保证沸腾过程中产生的蒸汽尽快从传热面脱离。

6.中央空调机组开机前应检查些什么?

.答:a)电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。

b)各种信号灯显示是否正常。

c)各种阀是否均已打开。

d)压缩机是否处于预热状态。

e)压缩机静态压力是否正常。

f)检查循环水管阀门开启是否正常.

g)检查相关管路、闸阀是否漏水。

7.中央空调机组开机的开机步骤有哪些?。

答:a)启动冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机,检查各系统运行正常。

b)确认冷冻水供水压力正常,过5-10分钟后启动压缩机。

c)压缩机启动后,观察压缩机运行电流,压缩机吸排气压力,检查有无异

常振动、噪音或异常气味,确认一切正常后才算启动成功。

d)开启新风机,开启盘管风机.

e)正常开启后,作好运行记录,并按时进行巡视。

8.冷水机组停机后的保养有哪些?

答:A、机组停机后,润滑系统的保养;

B、水系统的维护保养;

C、电主系统保养及电气安全保护装置的维护保养;

D、控制柜的维护保养等。

9.制冷方法有哪些?

答:蒸汽压缩式制冷、2、蒸汽喷射式制冷、3、吸收式制冷三大类

10.管路中常用的阀门种类及用途?

答:(1)、闸阀:用来开启或关闭介质,起调节流量的作用。

(2)、截止阀:用来开启或关闭介质,调节流量能力小,有一定的减压作用。

(3)、止回阀:水流只能按阀体外壳箭头方向流动,否则阀板自动关闭。

(4)、旋塞阀:适用于经常开启或关闭的小口径管道上。

(5)、浮球阀:以液面高低自动控制阀门开闭,用于水池,水箱等液位控制。

(6)、蝶阀:是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭件,起启闭介质作用。

11.中央空调机组停机步骤有哪些?

答:a)停压缩机、冷却塔风机。

b)过5-10分钟后停冷却泵、冷冻水水泵。

c)全部关停后,严禁将总电源开关拉下,应保持压缩机继续预热以便下次启动。

d)确认无异常情况后才算停机成功。

12.简述离心式通风机的原理?

答:离心式通风机的工作原理基本与离心式水泵相同。当电机带动风机叶轮旋转时,叶轮上的叶片间的气体可获得一离心力,并使气体从叶片之间的开口处甩出。被甩出的气体碰到机壳,使机壳内的气体动能增加。机壳为一螺旋线形,空气的过流断面逐渐增大,动能转换成压能,并在风机出口处到达到最大值,气体被压出风机的出口。当气体被压出时,叶轮中心部分压力降低,气体从风机的吸入口吸入,风机的连续运转即可获得风压以便输送及排放被处理的气体。

13.通风设施设备维护中风机有哪些种类?其作用是什么?

答:在通风设施设备维护中风机可以满足输送空气流量和所产生的风压来克服介质在风道内的阻力损失及各类空气处理设备的阻力损失。

通风设施设备维护中常用的风机有离心式风机、轴流式风机、斜流风机、离心式屋顶通风机等。根据输送介质的性质,风机机体的材质可分为钢制,玻璃钢、塑料、不锈钢等材料制成。

14.冷水机组停机后的保养有哪些?

答:A、机组停机后,润滑系统的保养;

B、水系统的维护保养;

C、电主系统保养及电气安全保护装置的维护保养;

D、控制柜的维护保养等。

15.新风系统运行时,应注意哪些事项?

答:A、设有送风系统时,应待其运转正常后进行新风系统运行;

B、应检查风道各调节阀开启位置是否正确,当水平风道较长,且安装风口较多时,如每个进入房间的支管上设有蝶阀或三通调节阀,宜适当调小靠近干管上调节阀,以使风口的出风量和环路阻力较为均衡;

C、检查系统是否严密,必要时应测量漏风率,对全空气和新风系统一般要求漏风率不超过10%,在施工中风道接逢、接口等处保证良好严密度,一般均可满足漏风率在范围值内;

D、新风-风机盘管系统,当室内风机盘管关闭后,新风系统仍可继续送入一定量的新风,以保持室内温度和空气的清晰度,这在一些宾馆客房中,常采用改该种运行方式;当未设全年性的空调系统中,在过渡季节还可利用新风系统送入一定量的室外新鲜空气做为通风换气用。

七、论述题

1、节能降耗,降低空调运行成本的措施主要有哪些?

答:A、注意观察场内(室内)的温度和湿度,一般室内空气温度各季在16-17℃,温度40-60%,夏季空气温度在26-28℃,湿度50%-70%,所以在场内应有湿度计,注意室内温度的控制;

B、冷热水温度设定:在满足使用前题下,提高冷冻水温度,或降低热水温度,可以达到节能效果;

C、降低冷却水温度:清洗冷却塔、冷凝器或蒸发器;

D、根据季节变化,进行合理的新风量有效调节;

E、在入口处安装有空气幕或PVC门帘;

F、在办公室采光条件较好的情况下,尽量不开灯;

G、减少办公室门窗的开关次数,不长时间开启门窗;

H、尽量利用用电谷段和平段开启空调机组,降低支出;

I、15-30天清洗一次风系统过滤网;

J、合理安排作息时间等。

2、对空调系统进行巡视监控,其主要监控内容有哪些?

答:A、检查线电压(正常380V,不能超额定值的±10%);

B、检查三相电流(三相是否平衡,是否超额定值);

C、检查油压是否正常;

D、检查高压是否正常;

E、检查低压是否正常;

F、冷冻水进水温度(正常12 C°~18 C°);

G、冷冻水出水温度(正常7 C°~12C°);

H、检查中央空调主机运转是否有异常振动或噪音;

I、检查主机、阀门、焊接处是否有制冷剂泄漏;

J、检查水系统管道、闸阀是否有渗漏、冷冻保温层是否完好;

K、检查控制柜(箱)各元器件动作是否正常,有无异常噪音或气味;

L、各种接头是否有过热或烧伤痕迹;

M、各类开关、接触器是有否过热及烧毁现象;

N、循环水泵运行是否正常,有无漏水及异常震动现象。

3.机组运行中一般维护和保养要求?

答:A、首先做好现场机组运行中的操作记录,并对机组运行中出现的异常声音和状况作出正确的判断和分析;

B、检查蒸发器的压力和冷凝器的压力,避免机组蒸发器和冷凝器的过冷和过热,使机组正常运行;

C、注意观察制冷剂液位;视系统制冷剂,观察制冷剂有无结霜观象,如有则应更换滤心;

D、检查设备焊缝、法兰、螺纹连接处是否有制冷剂泄漏情况,检查电气系统是否正常等;

E、严格监听压缩机转子的声音,如有异常,立即安排检修;

F、压缩机的油位、油色检查,及时补充或加油;

G、注意水路管道有无漏水现象,如有应立即处理检修。

4.冷水机组在维修保养时应注意:

A、当空调系统管路、阀门、电路系统和微电脑控制器经调试正常运行后,非专业人

员不得随意进行拆卸或调整,机组本身出现问题,应及时与供应商或厂家联系,

由专业技术人员来检查和处理;

B、平时应经常检查系统补水装置是否正常,严禁出现系统缺水现象;

C、对风冷机组内翅片式换热器应定期进行清洗,以确保、热交换效果;

D、当停止机组运行时间较长时,室外部分的管道内应将水放净,以避免气温下降而

冻裂管道;

E、冷水机组附近不得堆放杂物和易燃物;

F、风冷式冷水机组的排风扇前方避免有高墙和堆放物阻挡排风通道而影响制冷效

果;

G、切勿频繁启停开关按扭,冷冻机房内应保证通风干燥;

H、设专人操作和维修;

I、冷水机组在启动前,应先预热压缩机,在接同电源使主机工作;

J、平时应保持机组的清洁;

5.如何对空气进行加湿处理?

A、冬季由于空气干燥常需对空气进行加湿处理,常用的加湿方法有喷水室喷水加

湿法、喷蒸汽加湿法和电加湿法。

B、喷水室喷水加湿法:喷水室内,在空气与水雾进行湿热交换时,当喷水的平均

水温高于被处理空气的露点温度时,喷嘴喷出的水露会迅速蒸发,使空气达到在水温下的饱和状态,从而达到加湿的目的。

C、蒸汽加湿法:是将蒸汽直接喷射到风管内流动的空气中,蒸汽宜采用干蒸汽,

这各方法简单经济,但在加湿过程中会产生异味或凝结水滴,对风道产生锈蚀作用,不适合舒适性空调系统。

E、电加湿法:即通过电能将水加热到沸点,产生的蒸汽再从喷嘴中喷出,在风道

内使空气加湿,电加湿器常用作空调机组中的加湿设备。

新上岗人员培训试题(有答案)

新上岗人员培训试题 1.通常认为,医疗机构最佳的干手方法为(B ) A.感应式烘干机 B.一次性干手纸 C.个人专用小毛巾 D.自然干燥 2.下列关于外科口罩的描述错误的是(C )? A.能阻挡血液、体液和飞溅物 B.标准的外科口罩分3层,分别为阻水层、过滤层、吸湿层。 C.为开放性肺结核患者进行气管镜检查时,应佩戴双层医用外科口罩 D.牙科医生诊疗时应佩戴医用外科口罩 3.下列哪种情况无需穿隔离衣(C ) A.为HIV患者清理呕吐物时 B.为多重耐药菌感染患者吸痰时 C.为糖尿病携带HBV的患者进行晨间护理时 D.护理大面积烧伤患者时 4.经空气传播疾病的主要预防策略,说法错误的是(B) A.将患者安置在负压病房 B.接触疑似患者时,必须佩戴医用外科口罩 C.严格病房空气消毒 D.如病情允许,患者应佩戴医用外科口罩 5.对于重症监护病房的门把手、床头柜等高频接触环境表面,通常宜采用哪种清洁消毒管理策略(C )? A.清水擦拭 B.清水擦拭+清洁剂辅助清洁 C.清水擦拭+250mg/L含氯消毒剂消毒或使用消毒湿巾擦拭 D.清水擦拭+1000mg/L含氯消毒剂消毒 6.以下哪些情况,可初步判定发生了医院感染( C) A.患者留置导尿管期间,尿液培养发现产ESBLs大肠埃希菌 B.气管插管病人,痰标本培养出白色念珠菌 C.术后高热病人,经留置的中央导管抽血培养10小时报告有革兰阳性球菌生长,而同时经外周静脉抽血36小时后报告革兰阳性球菌生长 D.胆囊癌术后2周,经引流管的胆汁培养分离到粪肠球菌

7.目前认为引起抗生素相关腹泻最常见的病原体是(D) A.白色念珠菌 B.金黄色葡萄球菌 C.铜绿假单胞菌 D.艰难梭菌 8.某内科病区进行手卫生依从性监测,其中医护人员手卫生观察时机为25次,实际执行手卫生20人次,正确执行手卫生18人次。请问,该内科病区的手卫生依从性和正确率分别是(A ) A.80%,90% B.90%,80% C.72%,80% D.80%,72% 9.某患者,女,58岁,拟在全麻下行二尖瓣置换术,术前鼻拭子筛查为MRSA阳性,下列预防手术部位感染的措施中,不推荐哪一项?( C ) A.术前使用莫匹罗星软膏去定植至手术日 B.术前晚使用洗必泰沐浴 C.手术切口涂抹莫匹罗星软膏 D.切皮前2小时静滴万古霉素,术后48小时停药 10.下列哪项措施不是预防导管相关血流感染(CLABSI)的核心措施(A )? A.加强室内的空气净化 B.落实最大无菌屏障 C.首选2%氯己定-乙醇消毒剂进行穿刺部位皮肤消毒 D.每日评估留置中央静脉导管(CVC)的必要性,尽早拔除导管 11.为了有效预防呼吸机相关肺炎(VAP)的发生,对于长期使用呼吸机的患者,呼吸机外部管路的处置,下列说法不正确的是(A ) A.应每日更换 B.可每周更换 C.应一人一用一消毒/灭菌或一次性使用 D.不要短于48小时更换,但管路有肉眼可见污染时,则应及时更换 12.为预防留置导尿患者发生导尿管相关尿路感染,下列关于尿道口、会阴区清洁消毒的策略,错误的是(C ) A.每日用生理盐水或无菌水清洗尿道口、会阴区 B.每日用温开水清洁尿道口、会阴区 C.每日使用抗菌溶液清洁尿道口、会阴区 D.大、小便失禁患者在清洁后应进行消毒 13.在转运人感染H7N9疑似或确诊患者途中,如病情容许时应给患者佩戴哪类口罩(B )?

中央空调系统操作员事迹材料

实践中创新奉献中成长 -**,**岁,后勤科中央空调系统操作员。 自2014年参加工作以来,张磊认真贯彻医院各项工作制度,在维修过程中不断学习提高专业技术,责任心强,经常在他身上看到不怕苦不怕脏不怕累的精神,用自己的实际行动立足岗位,确保了临床科室和病房冷暖气的正常供应。 在平凡的岗位上,他始终兢兢业业,任劳任怨。总是高质量、高效率的完成各项任务。工作中绝对服从领导的分配,遇到紧急情况时无论是凌晨还是深夜,总是接到电话第一时间赶到现场协助完成工作任务,确保了医院中央空调的正常运行。 在2017年5月下旬,当接到输血科维修电话后,他第一时间到达现场进行维修,经过检查后发现是电磁阀损坏,电磁阀位于吊顶和楼顶之间的不足一米的空间中,里面各种管道纵横交错,仅能堪堪容下一个人爬进去躺在吊顶上进行维修,当时吊顶上面的温度达到四五十度,张磊同志二话不说直接爬上了吊顶进行维修,电磁阀结构复杂,由于不能停机断水卸下来维修,只能躺在吊顶上面进行维修,从一开始上去就落汗如雨,大汗淋漓,整个衣服马上就都湿透了,额头上的汗水直接流进眼睛里,非常难受,但是为了确保可是人员和医疗器械的降温,在困难面前没有低头,这一维修就是两个小时,当维修完成时,他浑身都是泥水往下流,他从来没抱怨过什么。在之后的维修中发现电磁阀经常会坏,在经常性的维修中他经常研究,他从电磁阀的结构上发现能不能自己做一个配件加上去,刚开始做出的配件不怎么理想,电磁阀还是会出现无故闭合,他反复上网查阅资料,也会经常打电话到空调安装厂家虚心请教,在一次次的实践和一次次的失败中他不断改进,最终成功的做出了类似于卡子的小配件,这是在普通维修上的创新,这个创新有效提高了维修质量,确保了中央空调风机盘管的正常运行。 **同志在近几年的工作中维修技术水平得到很大的提高,也对周边的同事热心服务,总是在接到电话后迅速赶往现场,他总是说维修就是我们的的战场,自己热着冻着也不能让工作在临床一线的同事们和病人热着冻着,只有不断提高自己的维修水平才能确保医院冷暖气的正常运行,成为医院背后坚强的后盾,在平凡的岗位上做出了不平凡的自己。

中央空调系统组成各部分介绍

中央空调系统组成各部分介绍 中央空调分为冷媒系统、水系统和风系统,其中风系统中央空调使用很少,冷媒系统和水系统较多,下面将重点介绍冷媒系统和水系统中央空调系统的组成,并对中央空调系统组成的各部分进行简单的说明。 冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道。这两种中央空调系统组成部分设备一样。 中央空调系统的组成:主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,主机也是中央空调系统组成最重要的部分,主机集成了中央空调的核心技术。 中央空调系统的组成:冷媒管道 冷媒管道主要是指内机和外机的连接管、用来走冷媒的、所以叫冷媒管也叫连接管,冷媒管道是中央空调系统组成的流体,如:水\氟利昂\氨\等。 中央空调系统的组成:分歧管 分歧管是小型中央空调组机与组机、组机与室内各风口单元的连接部分,把整个空调系统连接成树型结构。 中央空调系统的组成:内机 内机也是中央空调系统组成重要部分,属于中央空调系统的尾部设备,一般一套中央空调系统由多台内机组成,内机分为风管机、天井机、壁挂机、落地机。 中央空调系统的组成:膨胀水箱 膨胀水箱是中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。,一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 中央空调系统的组成:循环水泵 循环水主要是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,循环水泵还要向冷油器,冷风器,锅炉冲灰水等提供水源。每台泵对应有两台旋转滤网和一个外围水闸对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。 中央空调系统的组成:水过滤器 水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工

家用中央空调培训试题

家用中央空调培训考试题 销售公司名称: 单位名称:姓名:得分: 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、填空题(每空2分,共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。 3、格力直流变频采用的制冷剂为。 4、格力直流变频多联机组的调节范围是(百分比范围),机组运行频率可在 Hz范围内。 5、格力直流变频多联运行范围是:夏季:℃;冬季:℃。 6、风管机分为三个系列:、、。 7、格力小型空气源热泵热水机组水箱共三种规格:L、L、L。 8、在计算配管相当长度时,分歧管的相当长度按m一个算。 9、在直流变频系统冷媒管配管时,当下游室内机组的容量之和为7500W时,分歧管应 选择,气管管径为。液管管径为。 10、在为R22冷媒的数码多联系统冷媒管配管时,当下游室内机组的容量之和为8200W 时,分歧管应选择,气管管径为。液管管径为。 11、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的, 应考虑的情况。 12、在数码多联室内机组选型时,当客厅、卧室等房间采用直接侧出风的方式时,室内 机组应选用型室内机。 13、多联机铜管试压时,R22试压压力是 MPa,410A冷媒是 MPa。 14、GMV-R40P/NaL机组应用于冷媒的系统,GMV-R40P/HL机组应用于冷媒 的系统,不得替换使用。 15、冷凝水管为保持排水顺畅在水平主管上要加,吊顶风柜和大风管机等冷凝 水盘在风机负压端的机组冷凝水在接入排水管前应加。二、选择题(选择一个最佳答案,每题2分,共20分) 1、格力直流变频多联机组冬季环境温度低于-1℃时可以追加()制热量。 A、10% B、20% C、30% 2、格力家用直流变频多联机组可以在()无需追加制冷剂。 A、10m B、20m C、30m 3、格力智能多联机组采用()作为节流元件。 A、电子膨胀阀 B、毛细管 C、热力膨胀阀 4、格力直流变频多联系统,下游室内机组容量之和为9200W时,分歧管选择() A、FQ01A B、FQ01B C、FQ02 5、当风机盘管冷量之和为13.6KW时,冷冻水管管径应选择() A、DN25 B、DN32 C、DN40 6、充氮气保护焊接时,必须配减压阀,将氮气压力控制在() A、0.02MPa B、0.08MPa C、0.1MPa 7、在选用热水机时,在广东省的冷水计算温度是() A、12 B、5 C、16 D、8 8、对于大于等于20KW的多联机系统,第一分歧到最远室内机配管的允许长度为_____m。 A、15 m B、40 m C、50 m 9、当室内机容量之和大于室外机容量时,室外机至第1分歧间的配管(主管)的尺寸 由代码来确定。 A、室外机容量 B、室内机容量之和 C、靠近室外机的室内机容量 10、在给多联机组冷媒管吹污时,氮气压力应控制在( )。 A、0.1MPa B、0.3MPa C、0.5MPa 三、判断题(正确的打√,错误的打X,每题1分,共5分) 1、超薄风管机不接风管直接侧出风。() 2、格力直流变频多联机组全部能够达到国家1级能效的标准。() 3、家用中央空调多联机室内机组的地址码拨码不得重复,否则会引起故障。() 4、冷媒系统在进行气密性试验时,压力应先增加0.3MPa观察3分钟,无泄漏后在升至1.5MPa

中央空调系统操作员练习题讲解

1、夏季室温降不下来的主要原因可能是 () A 、送风量不足 B 、送风量过大 C 、送风温度偏低 D 、室内负荷小于设计值 A 开大风阀 B 、更换风口型式 C 、增大风机转速 D 、改造风管,在内表面加消声材料。 3、空调系统采用风机盘管加新风的系统,房间天水有滴水可以采取 5、有些风口出风量过小的原因是 ( 6、风机盘管噪声与振动偏大时不应采取的措施有 () A 、更换风阀 B 、加煤油松动并加润滑油 C 、不开风阀 D 、紧固阀门 要据室内外的具体情况把室温控制在规定的 () 范围内。 25~30C B 、18~28C C 、20~25C D 、23~25C 在夏季供冷时为了节能新风的供应量应维持在 () 的最小值。 管继续工作。 A. 38 B 。15 C 。8 D 。11 2、风管中气流声偏大,可以采取 () 来解决。 A 、检查风机盘管接水盘,用吸、通吹的方法疏通。 、减小排水管坡度 C 增大盘水的冷水供水温度 、更换盘管电机。 4、送风口结露时,应采取() 的措施 A 提高出风温度 B 、降低出风温度 C 、送小送风量 、增大送风量 () 的措施。 A 管道阻力过小 B 、风机功率太大 C 、支风管阀门开度过小 D 、出风口阀开过大 A 清洁更换风机叶片 B 、出风口或外接软管换为硬性接管 C 紧固风机的连接件 D 、在风机的轴承处加润滑油 7、 当风阀转不动且不灵活时应采取() 的措施。 空调冷水管滴水时应采取( ) 措施。 A 、更换受潮部分的保温层 B 、增加一层保温层 C 、提调冷水温度 D 、减 小冷水流量 9、 夏季室内外的温差一般控制在 比较好。 A 、 3~5C B 、2~7 C C 、10~15C D 、5~10C 10、 11、 A 、满足正压要求 B 、满足卫牛要求 C 、满足负压要求 D 、满足节能要求 12、 对于风机盘管空调系统运行时可以先停 的运行让盘管的水系统和风机盘 A 、水泵 B 、冷却水塔 C 、冷水主机 、风机 13、 在民用建筑中,商店的最小送风量是( )m3/h.人。

家用小型中央空调发展现状与趋势

家用小型中央空调发展现状与趋势 一、中央空调系统概述 中央空调系统是一种集中处理空调负荷的空调系统形式,它由集中的制冷机组产生冷/热量,并利用适当的介质把冷/热量输送到需要消除冷/热负荷的空间,从而实现空气调节的目的。由于它采用的是集中处理空调负荷的形式,因此,相对于分散处理空调负荷的分散式空调系统而言,中央空调系统的能效比较高,从制冷循环的角度来看是一种节能运行的空调型式。 一般而言,中央空调是一种主要应用于大型楼宇的空调系统型式。近年来,中央空调在住宅中的应用也日益广泛。相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小等突出的优点。美国和日本在家用小型中央空调上的研究开展得较早,技术上也较成熟。从二十世纪九十年代中后期开始,我国也开始了对家用小型中央空调的研究,在工程上也开始有应用的实例。对于家用小型中央空调具体的系统型式,美国和日本的发展重点不尽相同。本文在分析美、日家用小型中央空调系统特点的基础上,提出了我国发展家用小型中央空调的思路。

二. 家用小型中央空调系统型式 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要形式。 1. 风管式系统 风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同,是一个小型化的全空气中央空调系统。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风进行冷却/加热处理后,再送入室内消除其空调冷/热负荷。 按照处理回风的介质的不同,风管式系统又可分为风管式单元空调系统和风管式空调箱系统;风管式单元空调系统是将空气直接与内部是制冷剂流动的直接蒸发式换热器相接触,由制冷剂直接对空气进行处理。风管式空调箱系统是由冷机产生冷/热水,然后将冷/热水送入空调箱内,由冷/热水集中处理空气。 此外,由于风管式系统对空气进行集中处理,因此新风的引入比较方便。如若在系统中加上新风道引入一部分新风,将

中央空调测试题(1)

中央空调操作员测试题 一、填空题(每题分,共分) 1.空调器除霜时四通阀处于断电状态。 2.四通阀基本组成是由导阀、主阀、电磁线圈组成的。 3.冷冻水泵一般多采用离心式水泵,根据冷冻水循环水量选择多台水泵并联,为了便于调节 系统中负荷变化,可采用每台冷水机组对应设置一台循环水泵,补水应设置阀门。 4.空调常用的冷凝器可有水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器三种类型。 5.水冷式冷凝器有立式壳管型、卧式壳管型、套管式等类型。 6.离心式通风机主要有外壳、叶轮、吸入口组成。 7.中央空调主机周围严禁存放易燃、易爆、危险品。 8.按空调自动调节的参数不同,可分为温度调节系统、湿度调节系统、静压调节系统、风机 的送风量调节系统等。 9.一个完整的空调设施设备维护应包括空气的热、湿处理系统、制冷、制热系统、其辅助部 分。同时还包括整套自动控制系统。 10.空调送风系统可分为2类低风速全空气单(双)风道送风方式、风机盘管加新风系统中的 送新风方式。 11.夏季为防止送风口的附近产生结露现象,一般应使送风口干球温度高于室内空气露点温度 2-3度。 12.风机盘管机组是空调系统中末端装置,主要由风机、盘管、凝水管和箱体组成。 13.中央空调压缩式制冷机组可分为活塞式、螺杆式、离心式三种。 14.使用建筑常用的空调有集中式、半集中式、分散式三种类型。 15.空调制冷或制热时,要求温度和设置不能太低或太高,一般室内空气温度冬季在16-17度, 湿度40%-60%,夏季 25-27度,湿度50%-70%。 二、单选题 1.中央空调开机时应按( B )的先后顺序逐个启动,使机组投入运行 A、压缩机、冷冻泵、冷却泵和冷却塔; B、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机和压 缩机;C、压缩机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔。

中央空调系统操作员国家职业标准[详]

中央空调系统操作员国家职业标准 1、职业概况 1.1职业名称 中央空调系统操作员 1.2职业定义 从事中央空调系统的运行、维护、检修、管理的人员 1.3职业等级 本专业共设四个等级。分别为:初级(国家职业五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级) 1.4职业环境 室内,常温。 1. 6 基本文化程度高中毕业(或同等学历) 。 1.7 培训要求 1.7. 1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于 200 标准学时;中级不少于 150 标准学时;高级不少于 150 标准学时;技师不少于100 标准学时。 1.7. 2 培训教师 培训初、中级的教师应具有本职业高级及以上职业资格证书;培训高级的教师应具有本职业技师职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业技师职业资格证书 3 年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。1. 7. 3 培训场地设备 理论知识培训在标准教室进行,技能操作培训应为具有必要的工具和设备的场所。1. 8 鉴定要求 1. 8. 1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1. 8. 2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)在本职业连续见习工作 2 年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作 2 年以上,经本职业中级

正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作 4 年以上。 (3)连续从事本职业工作 7 年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业) 毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作 3 年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作 5 年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业) 毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作 2 年以上。 ——技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作 5 年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作 6 年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生,连续从事本职业工作满 2 年。 1. 8. 3 鉴定方式 本职业鉴定分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60 分以上者为合格。技师还须进行综合评审。 1. 8. 4 考评人员与考生配比理论知识考试考评人员与考生配比为 1: 20,每个标准教室不少于 2 名考评人员;技能操作考核考评员与考生配比为 l: 5,且不少于 3 名考评员;综合评审委员不少于 5 人。 1. 8. 5 鉴定时间各等级理论知识考试时间为 90min;技能操作考核时间为 120min;综合评审时间不少于 30min。 1. 8. 6 鉴定场所设备理论知识考试在标准教室进行;技能操作考核在具有模拟教具或可操作实物的教学系统上进行。 2.基本要求 2. 1 职业道德 2. 1. 1 职业道德基本知识 2. 1. 2 职业守则 (1)遵纪守法,爱岗敬业。 (2)努力学习,勤奋工作。 (3)严谨求实,一丝不苟。 (4)恪尽职守,不断进取。( (5)团结协作,安全生产。 2. 2 基础知识 2. 2. 1 空气的基本性质知识 (1)湿空气的组成及其基本性质。 (2)湿空气焓一湿图的组成。 2. 2. 2 热工学基础知识

一个小型中央空调的方案

XX派出所监控中心 中央空调系统设计方案 二00六年十二月

户式中央空调系统 一、户式中央空调系统: 有近百年历史的XX公司,以其在制冷空调业雄厚的技术实力及先进的管理理念,在世界各地建立了众多的分公司和生产基地. 通常小型风冷冷热水机组结合风机盘管使用,风机盘管根据中国的房型,设计美观,并保持风量大、噪音低的优点,在国际处于领先的地位。 二、工程概况: 本工程为xx派出所监控中心中央空调工程。房间根据使用情况分别有监控室客厅、会议室、休息室、卫生间等。 此建筑冬季采用热力管网加空调末端供暖方式,故根据使用情况和利用率不同设计我公司配置小型风冷冷热水机组+风机盘管系统,室外机置于屋外平台。四、方案说明及制冷量配置(W/M2): 小型风冷冷热水机组+风机盘管系统 根据户型需要和建筑特点,建议由小型风冷冷水(热泵)机组和室内末端装置组成制冷形式。通过室外主机生产出空调冷热水,由管路输送到室内各末端装置,进行空调。该系统的核心设备是风冷冷水(热泵)机组,该机组是由压缩机、风冷冷凝器、蒸发器等部件组成,还内置了循环水泵、膨胀水箱等部件;末端装置通常为风机盘管,风机盘管一般可以调节其风机转速或通过旁通阀调节流过盘管的水量,从而调节送入室内的冷热量,将冷量和热量均匀输送到房间每个角落,既满足了室内空调负荷的需求,又保证了室内空气品质。每个房间各设一台风机盘管,单独控制.此方式控制灵活、简单,可独立控制,而且由于是水系统,风机盘管送风能够保持一定的湿度让人感觉比较舒适,比较符合住宅楼的使用特点。 五、设备报价:

六、系统设计(安装标准) a)根据房间不同功能,配置不同的冷指标,选用不同型号的风机盘管,或配置 不同风量的风口。 b)空调供、回水管路和凝结水管均采用PP-R管材。 c)排气及泄水:供、回水管路系统最高点及每层系统主干管末端均安装排气阀。 d)管道支、吊架或托架的具体形式和设置位置及风口的安装位置,安装时根据 现场情况确定。 七、设计原则: a)舒适性原则: 本方案按舒适空调设计,满足空气品质如温度、湿度、清洁度、清新度的要求;水管道式户式中央空调的送风温度与人体的舒适温度完美吻合; 机组采用独特的节流设计和控制软件,可以使调节更精确到位,要几度就几度,空调的指令调节温度与实际调节温度偏差很小;, 水管式户式中央空调的噪音指标经国家有关部门检测大大低于国家相关标准,为您营造更为宁静的生活空间。 b)可靠性原则: 选用中央空调,确保设备无故障运行;采用先进的安装工艺和高质量的材料,确保工程安装质量。

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

中央空调系统操作员练习题

1、夏季室温降不下来的主要原因可能是( ) A、送风量不足 B、送风量过大 C、送风温度偏低 D、室内负荷小于设计值 2、风管中气流声偏大,可以采取( ) 来解决。 A、开大风阀 B、更换风口型式 C、增大风机转速 D、改造风管,在内表面加消声材料。 3、空调系统采用风机盘管加新风的系统,房间天水有滴水可以采取( )的措施。 A、检查风机盘管接水盘,用吸、通吹的方法疏通。 B、减小排水管坡度 C、增大盘水的冷水供水温度 D、更换盘管电机。 4、送风口结露时,应采取( ) 的措施 A、提高出风温度 B、降低出风温度 C、送小送风量 D、增大送风量 5、有些风口出风量过小的原因是( ) A、管道阻力过小 B、风机功率太大 C、支风管阀门开度过小 D、出风口阀开过大 6、风机盘管噪声与振动偏大时不应采取的措施有( ) A、清洁更换风机叶片 B、出风口或外接软管换为硬性接管 C、紧固风机的连接件 D、在风机的轴承处加润滑油 7、当风阀转不动且不灵活时应采取( ) 的措施。 A、更换风阀 B、加煤油松动并加润滑油 C、不开风阀 D、紧固阀门 8、空调冷水管滴水时应采取( )措施。 A、更换受潮部分的保温层 B、增加一层保温层 C、提调冷水温度 D、减小冷水流量 9、夏季室内外的温差一般控制在( ) 比较好。 A、3~5℃ B、2~7℃ C、10~15℃ D、5~10℃ 10、要据室内外的具体情况把室温控制在规定的( )范围内。 A、25~30℃ B、18~28℃ C、20~25℃ D、23~25℃

11、在夏季供冷时为了节能新风的供应量应维持在( ) 的最小值。 A、满足正压要求 B、满足卫生要求 C、满足负压要求 D、满足节能要求 12、对于风机盘管空调系统运行时可以先停( ) 的运行让盘管的水系统和风机盘管继续工作。 A、水泵 B、冷却水塔 C、冷水主机 D、风机 13、在民用建筑中,商店的最小送风量是()m3/h.人。 A.38 B。15 C。8 D。11 14、活塞式压缩机运行时,R12系统的排气温度应不超过()。 A.70 B.240 C.80 D.130 15、在焓--湿图上,沿空气状态点等含湿量线与95%相交点的温度是()。A.露点温度B.湿球温度C.干球温度D.机器露点温度 16、中央空调的水系统,管路全部做了隔热处理的是()系统。 A.冷却水B.冷媒水C.冷凝水D.恒温水 17、中央空调的主风管,风速控制在()米/秒为好。 A.2~3 B.10~12 C.12~15 D.4~7 18、螺杆式压缩机的油泵启动后,将手动四通阀的手柄置于减载位置,滑阀处于() A.最大位B。零位C。1/2位D。1/3位 19、离心式压缩机在全自动状态下,油泵启动运转()后,主电机应启动。A.60S B.4min C.20s D.5s 20、蒸气型吸收式制冷机冷却泵的启动控制方式不包括()后启动。A.自动启动冷却泵 B.以发生器出口浓溶液温度为依据,达到一定值 C.手动开启排气阀

中央空调的系统概述

中央空调的系统概述 空气调节系统,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门设备。空调系统是由一台主机(一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个末端的方式来达到室内空气调节目的的系统。 在工程应用选择空调系统时,应考虑建筑物的用途和性质、热湿负荷特点、温湿度调节和控制的要求、空调机房的面积和位置、初期投资和运行维修费用等许多方面的因素。首先来介绍一下空调系统的分类。 1、按空气处理设备的设置情况分类 1)集中式空调系统 2)全分散空调系统(又称为局部式或独立式空调系统) 3)半集中式空调系统(又称为混合式空调系统) 2、按负担室内负荷所用介质分类 1)全空气式空调系统 2)冷/热水机组空调系统 3)空气-水式空调系统 4)制冷剂式空调系统 3、按风管中空气流动速度分类 1)低速系统 2)高速系统 4、按处理空气的来源分类 1)封闭式

2)直流式 3)混合式 中央空调系统的类型及特点 1、集中式中央空调系统 1)直流式空调系统 2)一次回风系统 3)二次回风式空调系统 4)集中式中央空调系统的特点 ①空调处理设备和制冷设备集中布置在机房,便于集中管理和集中调节。 ②过渡季节可充分利用室外新风,减少制冷机运行时间。 ③室内湿、温度和空气清洁度可以严格控制。 ④使用寿命较长。 ⑤空调系统可以采取有效的防振消声措施。 ⑥机房面积较大,层高较高,风管布置复杂,安装工作量大,施工周期较长。 ⑦对于房间热湿负荷变化不一致或运行时间不一致,系统运行不经济。 ⑧风管系统各支路和风口的风量不易平衡,各房间之间由风道连通,不利于防 火。 风机盘管中央空调系统 1、风机盘管系统构造 2、风机盘管系统的新风供给方式 3、风机盘管系统的特点 风机盘管系统的优点如下:

家用中央空调常见的三种系统概述

家用中央空调常见的三种系统概述 近几年,要不要在家里安装中央空调引发了不少讨论,中央空调走进普通大户型家庭已经成为一种趋势,很多人对家用中央空调的系统不了解,本文就来整理下,希望对大家有所帮助! 中央空调常见的系统有三种分别是水系统、氟系统和风管系统。以制冷为例,三种机型都是通过室外压缩机的运转产生冷源,不同的地方在于,水系统是将水降温后通过水管把冷水循环到每个房间,然后每个房间内风机通过冷水把空气冷却,吹出凉风从而降低室内温度;氟系统是直接将冷媒循环到室内每个房间,每个房间通过风机循环的空气和冷媒接触换热;风管系统则是室内有一个总的室内机,将空气制冷后通过风管分别送往各个需要的房间。 这三种系统最大的区别在于室内管道中流动的媒介:水系统为冷热水,氟系统为冷媒,风管系统为冷热空气。既然媒介不同,那么管道和室内机的大小就不同。水系统和氟系统管道口径较小,但是每个房间都要有风机;风管系统管道要比较粗,但房间内并不需要再设置

风机。所以中央空调的管路必须遍布所有房间,部分复杂的户型可能管路的长度会很长,在一些特殊情况下还需要在梁上打孔等,一般情况下这些管路都要隐藏在吊顶内,安装维护都比较复杂。 为您和家人营造舒适、健康、节能、稳定的空调环境是安徽大自然制冷设备工程有限公司的宗旨,如果您的家庭有这方面的需求,欢迎您致电咨询我们! 以上文章由安徽大自然制冷设备工程有限公司整理,希望本文的信息能对您有所帮助! 三菱重工海尔中央空调 1.三菱重工海尔由日本三菱重工与海尔集团合资,三菱重工占比55%,海尔集团占比45%。三菱重工为全球前20强企业,(成立于1884年至今134年)世界三大制造业巨头之一(日本三菱重工、德国西门子、美国通用)咱们是日系品牌性价比最高的也是业内最好的产品。公司成立时间:1993年8月28日,日系品牌进入中国市场的第一家!产地在青岛市的崂山区,是三菱重工在全球最大的商用空调生产基地。 2.三菱重工海尔生产执行日本JIS、ESP标准,产品符合欧盟Rohs(环保)。我们生产的空调以三菱重工的品牌返销日本,出口欧洲,北美洲等等一些发达国家,以三菱重工海尔的品牌在中国进行销售。(其他的日系品牌,生产的标准只符合GB国标,只能在国内销售)

中央空调培训考试试题

答:杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。 (1 分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分) 9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分) 12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为 (4 分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室 朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写 出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分)

中央空调培训考试试题

杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。(1分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分)9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分)12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为(4分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分) 答: 图一 2.如图二所示为用户客厅和餐厅吊顶图纸,安装格力风管机65C和35C各一台,用户为了美 观想把两台空调的回风口开成一长条(回风口宽度开30CM),中间的那道吊顶的宽度尽量 做窄,请问在不影响两台空调检修的前提下,中间那道吊顶的宽度最窄可以做到多少并简述 理由?(10分) 第 1 页共2 页

格力小型中央空调系统设计方案.doc

格力小型中央空调系统设计方案_secret1 第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客 厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度Ts=27.3℃ 冬季干球温度T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82%

大气压力夏季991.2hPa 冬季973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2--87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图;2.主机与室内机均采用格力产品3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC 管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为: 1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。2.室内

自动恒温控制,24小时定时开/关功能。(三)系统噪音 最 小化 。 ( 四 )尽 量提高安装高度,融入装饰之中(五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW ,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H ,总制冷/制热量为12KW/13KW ,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW 。主机电源为220V 、50Hz 。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计

中央空调培训考试试题

中央空调培训考试题 销售公司名称: 单位名称:姓名:得分: 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、填空题(共35分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (3) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。(1) 格力数码多联机组的调节范围是(百分比范围)。(1) 4、格力多联机组运行范围是:夏季:℃;冬季:℃。(2) 5、风管机分为三个系列:、、。(3) 6、在计算配管长度时,分歧管的长度按m一个算。(1) 7、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1) 8、在数码多联室内机组选型时,当客厅、卧室等房间采用直接侧出风的方式时,室内机 组应选用型室内机。除此种室内机外,数码多联机组室内机还包 括哪些类型。(3) 9、GMV-R40P/NaL机组的型号所表示的含义是什么。 应用于冷媒的系统,GMV-R40P/HL机组应用于冷媒的系统,不得替换使用。(3) 10、智能多联13kw一拖四的室外机和室内机的型号分别是什么, ,,,。(5) 11、对于大于等于20KW的多联机系统,第一分歧到最远室内机配管的允许长度为 _____m。(1) 12、格力螺杆机组采用何种方式进行节流。(2) 13、模块机组的两个国家专利是什么,(2) 14、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的最大配管长度是米(2) 15、写出智能变频13.5kw的型号,一拖一系统制冷量是 kw, 一拖多系统的制冷量是 kw。(3) 三、设计题。(25分) 1、下图为一家用三房两厅住宅,该建筑位于日照市,各房间空调面积已标出,卧室朝南, 有较大面积的落地窗。请选出合适的室内外机,并标出正确的型号。(冬天没有暖气) (15分) 第 1 页共2 页

中央空调系统操作员培训 制冷工培训

制冷技术培训 制冷技术是我国近二十年来迅速发展起来的新兴行业,它广泛地用于科研、石化、医药、机械加工、纺织、饮食、农牧渔产品等行业。目前,它的应用范围分为民用与商用两个主流。在民用方面:随着人民生活水平的提高,人们对舒适的居住环境、清爽的自然空气、环保节能的追求,使人们对空调的要求也越来越高。户型中央空调适应了现代居室绿色环保健康的发展趋势,将会成为末来大众空调消费的主流。目前中庭户式中央空高的使用率仅占空调行业的5%左右。而在美国,这个数字已超过70%,在日本已经超过50%,而且这个数字还在不断攀升。清华同方某高层管理人士曾经这样预计:“十年内,在家庭户式中央空调这个领域将有大概250亿至300亿元的大蛋糕等着我们。”在商用方面:除大型超市、大型酒店广泛的使用中央空调外,冷库也是制冷行业的一个重要应用领域。冷库是冷藏业发展的基础。是冷藏的重要组成部分。目前,全国冷加的总容量为700多万立方米,随着我国经济的发展,人们的生活质量要求越来越高,由于反季节消费,食品、饮品产品的前景也被不断看好。许多企业无一不是受这一冷库市场的影响,其冷库工程量在最近的几年里几乎全是成倍增长。这样也就形成了全国的制冷生产企业抢冷库市场的格局,甚至还有不少国际品牌慕名而来。

随着现代中央空调与冷冻技术在民用、商用、食品、工业、医药、科研等行业的应用及普及,它的调试、维修、维护的市场需求也越来越大。据劳动**部分统计,2006年社会急需的六种“高级蓝领”技术人才中,现代空调与冷冻设备调式维修安装人员被列为其中。伴随市场对制冷高技术维修人才的巨大需求,近年有大量原从事分体空调维修人员纷纷转入技术含量更高的中央空调与冷冻技术行业。所以中央空调维修技术是个不错的选择。 广州必卓中央空调培训中心是经广东省制冷学会,华南理工大学,广州市机电技师学院合办的中央空调维修培训机构,中心设施完善,食宿齐全,拥有成套大型中央空调维修实操基地,师资雄厚,由华南理工大学着名教授授课,资质齐全,完成培训颁发<广州市机电技师学院结业证书>,中心环境优美,交通便利,是中国中央空调领军培训基地。

相关文档