文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地表水水质自动监测系统集成项目招标要求

地表水水质自动监测系统集成项目招标要求

地表水水质自动监测系统集成项目招标要求
地表水水质自动监测系统集成项目招标要求

地表水水质自动监测系统集成项目招标要求

评分标准

1、在测量池、沉沙池、过滤装置等关键配水环节有较好的技术方案加3分;

2、有水质自动监测系统集成相关软件著作权的每项加1分,最多加2分;

3、有水质自动监测系统集成相关专利的,每项发明专利加3分,实用新型专利加2分,最多加5分;

一、系统总体要求

1、应适应项目的实际情况,针对每个站点,提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家地表水监测相关要求。应根据不同的水站提供满足水站室外采水要求的设计方案。

2、提供的方案要求系统性能稳定,监测数据可靠,代表性强,运行费用低,维护工作量小。系统应具有一定的先进性、安全性和扩展性。

3、应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备,其性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

4、系统的自动化程度高,可实现全范围的远程监控以及诊

断,响应及时、控制准确、预警可靠;日常运维实现信息化管理。

5、系统设置具有开放性,用户可根据需要自行设置运行中的各项参数,系统具有良好的扩展性。

6、现场和监控中心数据传输应符合相关环保部门规定的自动监测监控数据传输规约。

二、水质自动监测系统集成技术要求

1、设计目标

1.1、应适应项目的实际情况,提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家地表水监测相关要求。

1.2、提供的方案要求系统性能稳定,运行费用低,维护工作量小,维护方便,易局部更换。

1.3、提供所需要的辅助设备,包括UPS不间断供电电源、三级防雷等。

1.4、系统应具有抗电磁干扰能力,同时需配备稳定的电力供应系统。

1.5、系统工艺流程简捷,组成精简,力求使系统设备的投资尽量合理。

1.6、管线布置通畅合理,管材选择确保系统能长期有效运行。

1.7、系统的自动化程度高,可实现远程监控;管路、沉沙池、五参数池、采样杯等应具备有效的自动清洗功能并易于手工拆洗。

1.8、系统中关键部件应使用优质知名产品。

1.9、系统设置具有开放性,用户可根据需要自行设置运行中的各项参数,系统具有良好的扩展性。

1.10、系统应具备应急连续监测模式功能。

1.11、系统应保证水样的代表性。

2、采水单元技术要求

2.1、采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁,因地制宜,针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。

2.2、取水泵采用潜水泵或自吸泵,双泵、双管路设计,交替使用,满足实时不间断监测要求,所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

2.3、取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施,应具有极好的化学稳定性。

2.4、为减少泥沙的影响,可设立沉沙池以减少对测定结果的影响。沉沙池中不应存在死水部分,具有良好的水力交换。

2.5、采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏,并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施,并对采水设备和设施进行必要的固定。

2.6、采水单元设置采水单元清洗和防藻功能,并不能产生环境污染。

2.7、在航道上建站应考虑能长期稳定安全运行,栈桥及取水部件要注意不影响航运,又能够保护自身安全。

2.8、能自动判断取水系统故障,并发出报警信号。

2.9、投标人应根据本项目的现场实际情况,设计针对性的采水方案。

3、配水单元技术要求

3.1、基本要求

配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质、水压和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备,并采取必要的清洗、保障措施以确保系统长周期运转。配水单元一般分为流量和压力调节、预处理及系统清洗三个部分。

3.2、技术要求

3.2.1 五参数等有特殊进样要求的仪器使用未经过预处理的样品。

3.2.2 流量和压力调节

配水单元应当能够通过对流量和压力的监控,满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求。

3.2.3预处理

①配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求,并保证每次分析样品的代表性。

②配水单元需根据不同仪器采取恰当的过滤措施,特别情况下,酌情选择精密过滤器对水样进行二次处理。处理后的水质不仅要消除杂物对监测仪器的影响,又不能失去水样的代表性。投标人需针对每个不同的监测指标进行分类预处理设计,并对此

进行说明。过滤系统的清洗维护周期须大于一个月。

○3五参数测量池和沉沙池等预处理装置必须为自清洗装置,具有水、气等自动清洗功能,对水路应有合理的旁路设计,配备足够的活动接口,易拆洗。

其中,五参数测量池必须具备对每个探头表面均可自动清洗反吹的功能,同时采用倾斜式安装设计以防止气泡和保证泥沙的排出顺畅,并提供设计图纸。

沉沙池采用圆柱形高效自清洗沉沙池,为了提高沉沙效率,沉沙池高度不得低于1米,且必须具备可对其内部表面进行全方位无死角的刮片式自动清洗功能,且可以做到在线沉沙进样,并提供设计图纸。

3.3、系统清洗及辅助功能

3.3.1配水单元应当设置清洗和杀菌除藻功能,必要时配置清洗水增压设施。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备,但不能损害仪器和设备,也不能对分析结果构成影响。

3.3.2 配水单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理。

3.4、为保证系统监测项目的扩充需要,应按预留出预处理单元与分析设备水路连接的接口。

4、控制单元要求

4.1、由PLC可编程控制器、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成。为

保证系统监测站连续、可靠和安全运行,统一协调各设备及仪表的关系,系统控制单元采用PLC控制单元对监测站各单元按前述的要求进行控制。

为了保证系统稳定可靠性,其中PLC可编程控制器必须为优质知名品牌。且采配水控制程序应具备计算机软件著作权。

PLC CPU主机技术要求:数字量输入14个,其中4个可用作硬件中断,14个用于高速功能;数字量输出10个,其中2个可用作本机功能;模拟电位器2个。数字量输入/输出最多94/74个,模拟量输入/输出最多28/7(或14),AS接口输入/输出496个;最多可接扩展模块7个。

4.2、现场水质监测系统软件应具备计算机软件著作权。

软件应包含系统管路流程图及实时状态显示,仪器状态及实时数据显示,数据报表查询/导出/打印功能,历史曲线查询/打印保存功能,报警数据记录/查询/导出功能,系统运行日志记录/查询功能,日常运行维护日志记录/查询功能,参数设置功能,手工及单一控制功能,操作提示功能,用户管理功能等。

4.2.1系统管路图及实时状态显示应动态显示流程系统运行情况。

4.2.2仪器状态及实时数据显示应实时显示仪器状态运行情况和实时数据。

4.2.3数据查询/导出功能应可以查询某个时间段内所有设备的数据,并可以制作相关曲线。历史数据及设置参数数据每月

自动备份。导出功能指按要求导出数据并形成电子表格文件。

4.2.4参数设置功能应可以设置测量周期、采水时间、沉沙时间、清洗间隔等参数设置。

4.2.5报警信息显示应对系统运行中的所有故障、超标值进行提示。

4.2.6手工及单一控制功能应包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件(电磁阀、电动球阀、泵等)的调试控制。

4.2.7系统及仪器历史运行状态显示应动态显示系统及仪器的历史运行状态,包括设置参数更换的历史记录,以便用户了解系统及仪器的历史运行情况,其中应包含异常情况并标注。

4.2.8操作提示功能是指用户在对现场控制软件进行操作时显示操作响应内容。

4.2.9用户管理功能是指现场控制软件应对操作用户进行操作权限的管理。

4.3、可远程设置和远程采集监测站仪器设备的工作状态参数,对采样、反吹、清洗、仪器设备的工作状态、监测站房工作环境和安全控制等工作按前述的要求进行检测及控制。

4.3.1可监视采样泵的运行状态,采样泵及阀门可通过软件自动切换,采样泵有故障后可进行报警。

4.3.2采水单元、配水单元、预处理单元、分析仪器出现故障时,都能进行报警,报警信息以易读易懂的方式在显示器中显

眼位置显示,同时能往远程实时发送,并能进行安全保护,故障恢复后可自动恢复运行也可手动清除故障。故障信息应包括采水异常、自来水停水、市电断电、管路超压、沉沙池进样异常、仪器样水杯供样异常等。

4.3.3集成控制单元应具备数据报警自动启动应急监测功能及自动采样功能。

4.3.4数据库存贮数据应包含自动启动数据、手动启动数据、单一仪器启动数据等。

4.4 工控机技术要求:windows xp以上操作系统,2G内存,频率1.8GHz CPU,15寸工业触摸屏,2个RJ45以太网口,6个RS232串口,4个后置可用USB口,1个前置可用USB口,供电电源DC12V(5A),功耗满载35W,工作温度0℃~60℃、10%~80%相对湿度,上架式安装方式。

5、数据采集/处理/传输单元技术要求

5.1、系统应稳定可靠,具备自检及死机自动恢复功能,平均无故障运行时间>=3000小时。

5.2、数据传输应支持一点多传;按要求上传至中心平台。数据传输频率应不低于国家要求,并可根据管理要求远程设定传输频次;支持数据断点续传;能按要求接受、处理和反馈远程控制命令。

5.3、系统应同时具备有线和无线数据传输接口。

5.4、数据采集/控制设备可以与现场各种设备的输入/输出

的模拟、脉冲和开关数字信号连接,数据采集与传输应完整、准确、可靠。监测仪器和数据采集设备之间应采用数字通讯;能自动采集到仪器异常信息,采集的数据应自动加数据有效性标识,异常监测数据能自动识别。

5.5、可以收集仪器的所有运行信息,并实现全部现场控制功能。

5.6、站点采用系统软件进行数据的采集、处理与传输,系统软件需具备通用性强,可扩展性强,维护方便的特点。软件应具有良好的可扩充性和维护性。具备强大良好用户界面,现场可动态显示系统的实时状态,实时数据,历史报表和历史报警。可实现改变控制参数,发送控制命令、浏览控制状态等人机交互功能。

5.7、能对历史数据进行查询、统计和数据曲线分析,数据导入、导出方便,并有数据及参数自动备份、恢复功能;实现超标值自动报警。

5.8、现场数据采集设备应至少能保存1年的最小统计单位值(最小统计单位时间不大于小时),并至少可保存3年的小时数据。

6、辅助单元技术要求

6.1、配备UPS和稳压电源,功率应保证监测站内各自动分析仪在断电时能继续完成本次测量周期;同时能保障在市电断电后,分析单元和数据采集/处理/传输单元能持续供电2小时。

UPS不间断电源具有正弦波、断电保护、自动恢复、过载保护、故障诊断记录等功能,并采用知名品牌。

6.2、配置能满足系统清洗反吹要求的无油静音空气压缩系统。

国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法

国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法 一、总则 第一条为规范国家地表水环境质量监测网采测分离管理,确保地表水环境质量监测数据真实准确,依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,以及国务院印发的《生态环境监测网络建设方案》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》等文件,制定本办法。 第二条本办法所称采测分离,是指国家地表水环境质量监测中,按照国家考核、国家监测的原则,将样品采集和检测分析交由不同单位承担,实现样品采集与检测分析分离、水质监测与考核对象分离的监测模式。 水质自动监测站建成前,地表水采测分离监测数据是分析评价水环境质量状况及变化趋势、考核评估水污染防治成效、支撑环境执法的重要依据;水质自动监测站建成并正式运行后,以自动监测数据为主,地表水采测分离监测数据是自动监测数据的重要质控手段,也是自动监测数据的重要补充。 第三条本办法适用于国家地表水环境质量监测网采测分离监测的管理。 各省(区、市)对本行政区域内省级地表水环境质量采测分离监测可参照执行。 二、职责分工 第四条生态环境部负责国家地表水环境质量监测网采测分离的统一管理,制定采测分离管理制度,组织开展监督检查。中国环境监测总站受生态环境部委托,负责采测分离的组织实施,以标准化、规范化和信息化为重点,制定采测分离实施计划和质量保证、质量控制方案,对监测的全过程质量控制体系负责。 第五条省级生态环境主管部门负责本行政区内国家地表水环境质量监测网采测分离的协调保障;按照统一规范要求,组织设立和维护国家地表水环境质量监测断面(点位)断面桩;负责组织水质变化原因分析,并及时处理水质异常

河流断面水质自动监测站方案(常规参数)20150707

水质自动监测站建设方案 编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月

目录 一、水质在线自动监测系统概述 (2) 二、水质在线自动监测系统设计依据 (3) 三、水质在线自动监测系统详述 (4) 3.1 采配水单元 (4) 3.2 预处理单元 (4) 3.3 清洗单元 (6) 3.4系统控制单元 (6) 3.5 数据采集、传输和远程监控 (9) 四、水质在线自动监测仪器 (10) 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10) 4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13) 4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16) 五、项目预算 (18)

一、水质在线自动监测系统概述 在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。 通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。 本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介 随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。地表水水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统,可统计、处理监测数据;打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 1、地表水水质自动监测系统的选址: 地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。 2、地表水水质自动监测系统建设需考虑: 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。 周围环境的交通便利。 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。 3、地表水水质自动监测系统基本功能: 仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复 时间设置功能、设定监测频次。

地表水水质自动监测系统集成项目招标要求

地表水水质自动监测系统集成项目招标要求 评分标准 1、在测量池、沉沙池、过滤装置等关键配水环节有较好的技术方案加3分; 2、有水质自动监测系统集成相关软件著作权的每项加1分,最多加2分; 3、有水质自动监测系统集成相关专利的,每项发明专利加3分,实用新型专利加2分,最多加5分; 一、系统总体要求 1、应适应项目的实际情况,针对每个站点,提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家地表水监测相关要求。应根据不同的水站提供满足水站室外采水要求的设计方案。 2、提供的方案要求系统性能稳定,监测数据可靠,代表性强,运行费用低,维护工作量小。系统应具有一定的先进性、安全性和扩展性。 3、应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备,其性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。 4、系统的自动化程度高,可实现全范围的远程监控以及诊断,响应及时、控制准确、预警可靠;日常运维实现信息化管理。

的各项参数,系统具有良好的扩展性。 6、现场和监控中心数据传输应符合相关环保部门规定的自动监测监控数据传输规约。 二、水质自动监测系统集成技术要求 1、设计目标 1.1、应适应项目的实际情况,提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家地表水监测相关要求。 1.2、提供的方案要求系统性能稳定,运行费用低,维护工作量小,维护方便,易局部更换。 1.3、提供所需要的辅助设备,包括UPS不间断供电电源、三级防雷等。 1.4、系统应具有抗电磁干扰能力,同时需配备稳定的电力供应系统。 1.5、系统工艺流程简捷,组成精简,力求使系统设备的投资尽量合理。 1.6、管线布置通畅合理,管材选择确保系统能长期有效运行。 1.7、系统的自动化程度高,可实现远程监控;管路、沉沙池、五参数池、采样杯等应具备有效的自动清洗功能并易于手工拆洗。 1.8、系统中关键部件应使用优质知名产品。

水质自动监测系统综述

水环境质量自动监测技术的发展(2004-4-23) 水质污染自动监测系统(WPMS)是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、 自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 WPMS可尽早发现水质的异常变化,为防止下游水质污染迅速做出预警预报,及时追踪污染源,从而为管理决策服 务。 1 国内外现状 1.1 国外发展概述 水质自动监测在国外起步较早。1959年美国开始对俄亥俄河进行水质自动监测;1960年纽约州环保局开始 着手对本州的水系建立自动监测系统;1966年安装了第一个水质监测自动电化学监测器;1973年全国水质监测 系统分为12个自动监测网,每个自动监测网由4—15个自动监测站组成;1975年在全国各州共有13000个监测 站建成为水质自动监测网。在这些流域和各州(地区)分布设置的监测网中,由150个站组成联邦水质监测站网 ——即国家水质监测网(NWMS)。 日本1967年开始考虑在公共水域设立水质自动监测器;1971年以后,由环境厅支持,开始在东京、大阪等 地建立水质自动监测系统;到1992年3月,已在34个都道府县和政令市设置了169个水质自动监测站。除此之外 ,建设省在全国一级河流的主要水域也设置了130个水质自动监测站。 英国泰晤士河是世界上水环境污染史最长的河流,至19世纪末河道鱼虾绝迹。1974年成立泰晤士水务管理

局(TWA),取代了原来200多管水机构。为了加强水环境监测,1975年建成泰晤士河流域自动水环境监测系统。 该系统由一个数据处理中心(监控中心站)和250个子站组成。 欧美及日本等国在20世纪70年代已有便携式水质监测仪出售,但属于瞬时测定仪。连续多参数水质测定仪 是在80年代才开始使用的。在监测设备方面,广泛应用现代尖端的微电子技术、嵌入式微控制器技术,并做到 智能化的数据采集、分析和运算,水质监测完全实现了自动化。目前,世界上已建成的WPMS类型较多,既有全 自动联机系统,也有半自动脱机系统,例如澳大利亚GREENSPAN公司,德国GIMAT 公司,美国的ISOC、HYDROLAB 等公司,日本日立制作所和卡斯米国际株式会社等都生产有技术成熟的在线水质自动监测系统,但大部分是以监 测水质污染的综合指标为基础的,包括水温、混浊度、pH值、电导率、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总需 氧量和总有机碳等。 单项污染物浓度自动监测系统还处于研究试验阶段,挪威科技大学(NTNU)开发出了重金属连续远程监控 技术。该技术使用以牙汞合剂为电极材料的阳极脉冲溶出伏安法,监测重金属含量,测定灵敏度可达到ppb(μg /L)级。美国SENTEX公司研制出了挥发性有机物(VOCs)连续监测系统,附有报警功能,它利用吹扫捕集-气 相色谱法自动监测大气、水及土壤中VOCs,测定灵敏度可达到ppb(μg/L)级。 总的来看,在现有水污染连续自动监测系统中,水质污染监测项目尚有限,尤其是单项污染物浓度监测项目 还是比较少,例如重金属、有毒有机物项目的自动监测仪器较缺乏。现有单项污染物浓度检测仪器在性能方面还

水质在线监测仪器发展现状(DOC)

水质在线监测仪器发展现状 水质在线监测仪器作为水质在线自动监测系统的核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术等,采用化学法、电化学法、光谱法等分析方法,能对水质参数进行实时连续在线测量和分析。水质在线监测仪器主要监测对象有:化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总有机碳(TOC)、总磷、锑、砷、铜、汞、铬、金属离子、pH值、电导率、浊度、溶解氧等。 1 COD在线监测仪器发展现状 化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。 1.1 COD在线监测仪器的技术原理 目前COD在线监测仪器的主要技术原理有6种: 1)重铬酸盐法-光度比色法; 2)重铬酸盐法-库仑滴定法; 3)重铬酸盐法-氧化还原滴定法; 4)电化学氧化法-氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法; 5)电化学氧化法-臭氧氧化法; 6)紫外吸收法(UV法)。 为便于比较,可将以上6种技术原理归为三类:重铬酸盐法、电化学氧化法和紫外吸收法(UV法)。 1.1.1 重铬酸盐法 1)重铬酸盐法根据测得数值的方法不同分为光度比色法、库仑滴定法、氧化还原滴定法。通常在一定的温度下,在强酸溶液中用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,经过高温消解后,Cr6+被水中还原性物质还原为Cr3+。再使用分光光度计、库仑滴定、氧化还原等方法测得数值,利用该数值与试样中氧化还原物质浓度的关系进行定量分析。

2)该类是国家推荐使用的方法,有测量准确、测量范围广、技术成熟等优点。 3)但该类仪器也存在以下问题:①测量时间相对较长,一旦水质突变,有可能无法及时监测;②通常采用加温或加压的办法提高消解速度,增加了设备的复杂性,易故障;③产生强腐蚀性、含有毒的重金属离子废液,易腐蚀管路,同时会产生二次污染。 1.1.2 电化学氧化法 1)电化学氧化法根据所使用的氧化剂不同分为氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法和臭氧氧化法。电化学氧化法采用三电极设计,包括工作电极、辅助电极和参比电极。工作电极(即阳极):该电极头表面镀PbO2,接电源正极,发生的是氧化还原反应。在一定的工作电压下,溶液中的OH-在PbO2的表面放电产生OH 基,具有很强的氧化性。辅助电极(即阴极):该电极也是铂电极,接电源负极,发生的是还原反应。信号电流通过阴、阳两极。参比电极:该电极独立于信号电流以外,自身电位稳定,作为工作电极的电位参照,当水样与电解液定量进入测量池时,有机物被工作电极表面所产生的OH基所氧化,而氧化过程所消耗的电流大小与水样的COD值的大小成线性关系。只要将氧化所消耗的电流信号通过检测、放大与处理就可知与水样浓度相对的COD值。 2)电化学氧化法测量时间较短,运行可靠,OH基通常能将有机物100%氧化,不存在选择性问题,测量范围较广,适用于各种场合的废水。采用该原理的在线监测仪器结构相对简单,由于是链式反应,基本上不消耗电解液。 3)电化学氧化法不属于国标或推荐方法,在应用时,需要将其分析结果与国标方法进行比对试验并进行适当的校正。同时电化学氧化法的在线监测仪器需要添加温度补偿。 1.1.3 紫外吸收法(UV法) 1)UV是Ultraviolet Ray(紫外线)的简称,UV计是应用紫外线吸光度原理,用双波长吸光度测定法测量水中的有机污染物浓度的一种自动在线监测仪器。由于各种有机物对254nm的紫外光大多有吸收,通过测定污水对UV254的吸收程度得到UV吸收值,在通过UV值与COD之间的线性关系式就可以自动换算出所测水样的COD值。同时UV计利用波长为550nm的参比光可以自动校正浊度、电源的波动、元器件老化等因素对测量结果的干扰,从而提高测量精度。 2)UV法不用试剂,不用取样,对样品条件没有任何限制,不需要样品的预处理,因此结构简单,故障率低。适用于市政污水宏观监测、水质变化比较稳定的环境,对水中的一大类芳香族有机物和带双键有机物尤为灵敏,对苯类、苯环

地表水水质自动监测系统介绍

地表水水质自动监测系统介绍 一、地表水水质自动监测系统意义及现状 实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。 及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。 现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。 二、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式

水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。 水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心。 为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视 和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。 每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。 每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。总有机碳(TOC)目前没有评价标准。 为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。

地表水水质自动监测站

近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况。 水站的选址: 水质自动监测站所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。 站房建设需考虑的因素有: 1 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。 2 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。 3 周围环境的交通便利。 4 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。 监测因子: 水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮等 水站分类: 1 分心小屋式水质自动监测站 分析小屋式水质自动监测站,站房材质多为彩钢板或不锈钢板,表现做喷塑或烤漆处理,具备完善的供水、供电、防雷、接地、密封、保暖、网络通讯以及视频监控功能,仪表多采用壁挂方式安装,适用于用占地面积有限、地理情况复杂、项目建设周期较短、有移址或调整监测点位需求的水站建设。 监测指标: 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等 配备仪器: 分析小屋式全光谱水质自动监测法内部结构图 系统特点:

1.管路设计精细、科学 2.测量池、预处理均为专利设计 3.建议应用全光谱测量技术 4.维护量小、运行稳定 5.占地小,施工周期短,可移址 6.适宜于高温、低温环境下水站运行要求 7.实时在线,即插即测 8.无需试剂,无二次污染 9.自动清洗,降低维护 10..一套系统,多种参数 11.全光谱指纹图,智能报警 12.安装便捷,适应各种应用条件 13.3D指纹图能够分析紫外及可见光的吸收全光谱,从而能额外提供水质变化的整体信息 14.设备运行及记录管理、质量控制,实时数据有效性和事件甄别及预报警。 2 集装箱式水质自动监测站 集装箱式水质自动监测站,是基于标准化集装箱进行集成成安装的一套完整的水质在线监测系统,将监测系统所有组成单元安装于标准的集装箱内,形成一种规格化、标准化的集成模式,便于系统的快速生产、现场快速安装调试,并在需要时可方便起吊、移址。 监测指标: 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等 “西安世园会”水质安全保障项目浐河水质自动监测站浐河水质自动监测站采样平台 配备仪器: 集装箱式传统分析方法水质自动监测站

水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。 其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下: 与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。 与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的

水质自动监测系统方案说明

水质自动监测系统

二零一三年六月

目录 第一章概述 (2) 第二章水质自动监测站 (3) 2.1组成单元 (3) 2.2主要功能 (4) 第三章水质分析单元 (6) 3.1五参数分析仪 (6) 3.2 COD分析仪 (7) 3.3总磷、氨氮分析仪 (7) 第四章水质在线监测管理软件 (9) 第五章工程量清单 (12)

第一章概述 水质自动监测系统是以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。系统完全实现水样的自动采集和预处理,水质分析仪器的连续自动运行,对监测数据能自动采集和存储,能提供远程传输接口及控制接口。 水质自动监测系统能做到实时、连续监测和远程监控,能够及时掌握主要流域重点断面和水源水体水质状况,预警预报重大流域性水质污染事故,在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。同时还可以在发生源水水质污染时及时通报政府相关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。

第二章水质自动监测站 水质自动监测站由取水单元、水样预处理及配水单元、分析监测单元、现场系统控 制单元、通信单元、辅助单元和监测中心管理系统组成。系统工作以在线自动监控仪表为核心,取水、预处理工程为辅助,数据采集传输和远程监控为最终目的 2.1组成单元 取水单元:负责完成水样采集和输送的功能,分别有浮船式、滑杆式、悬臂式等。 水样预处理及配水单元:负责完成水样的一级、二级预处理和将水或气导入到相应的管路,以达到水样输送和清洗的目的。水样预处理采用旋转式固液分离器和全自动自清洗型过滤器的方式,是江河瑞通公司专为在线水质自动监测站设计制造的,由旋转式固液分离器、过滤芯等组成,主要应用于含沙量比较大的地表水区域。目前,该产品在松辽流域、海河流域、淮河流域应用广泛,使用效果得到了用户的肯定。 分析监测单元:由监测分析仪表组成,完成系统水样监测分析任务。目前主要监测的参数有温度、电导率、溶解氧、pH浊度、总磷、总氮、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、有机物、重金属、综合毒性、微生物等。

小型水文水质自动监测站技术方案范文

小型水文水质自动监测站技术方案 1. 概述 水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。 水文水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。水质在线自动监测系统是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥测组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 一套完整的大型大型水质在线自动监测系统,由于其系统复杂,建设成本高,建设周期长,运营维护成本高等原因。进行大面积的布点建设存在较大的困难。 随着国际上水质技术的发展,多参数高集成的设备已经得到了广泛的认可。利用国外先进的高集成的一体化多参数水质监测仪,配合我公司数据采集遥测系统及通用水环境水资源管理监控平台软件,可以非常方便的实现地表水、地下水、水源水、饮用水、排放口、海洋等不同水体的水质自动在线监测,有效的实时监测水质的变化情况,为水生态、水环境、水安全的有效管理提供可靠的分析和监控。 监测的指标主要包括包括水位、流量、水温、溶解氧、pH 、电导、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离子等多种参数。所监测的各类指标可通过有线或无线传输方式传送到监控中心,也可在监测现场实时读取数据。 2. 技术方案 2.1 系统组成: 系统主要包括Nimbus 气泡水位计、SLD 超声波多普勒流量计、Hydrolab 多参数水质分析仪、数据采集遥测系统、供电系统、监控管理软件等几部分组成。

水质自动在线监测站项目设备安装方案

水质自动在线监测站项目 设 备 安 装 方 案 编制单位: 一、目的 本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。 二、适用范围 本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。 三、执行的标准规范与施工依据 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《系统设计方案》 四、系统描述 自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。 水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。 此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。 五、安装条件 项目中6个水源地。6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。 六、人员、设备、机具、材料 浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。安装人员必须具有丰富的安装经验。 机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等 七、施工步骤

八、作业要点 安装前的工作 货物开箱,根据货物清单,清点货物,检查货物情况,包括货物外观、合格证、标识、随机资料、附件等,有缺货、货物损坏及时记录并报告。 检查现场情况是否符合安装条件,包括基座浇筑是否完成且基座面是否平整,预埋件是否正确,浮球投放和管路敷设时现场水文情况良好,机具、材料是否准备齐全、到位。 管路敷设 确定管路敷设方式,可根据现场条件分别采用钢丝软管+采样管或钢管+采样管的方式,如果现场是不规则的土坡岸,采用采样管外套钢丝软管的方式,如果现场是规则的水泥坡面,则采用采样管外套镀锌钢管的方式。 套管,将2根采样管和2根电缆线套进钢丝软管。 挖沟,在土坡上挖沟,深度在左右,将钢丝管埋进沟里,如果是陡峭的土坡,还必须先固定钢丝管再,埋管。注意两端应预留相应长度采样管和电线。 浮球固定与投放 材料准备,浮球、水泵,锚,钢丝绳、丝扣、水泵接头和工具等。 水泵固定,将水泵固定在浮球上,水泵表面光滑,固定时截一段采样管套在其表面,然后用M6*30内六角螺丝固定。 接管,将水泵接头用活动扳手安装到水泵出水口,套上采样管(采样管切口要平整),另一根采样管备用,绑在浮球支架上。 机柜安装 基座面检查,基座面平整,基座面积略大于机柜底面积,基座周围一米内无其他障碍物,以免影响机柜开关门。

水质自动监测系统介绍(精)

水质自动监测系统介绍 一、水质自动监测系统概述 水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 水质自动监测系统能够自动、连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况,数据远程自动传输,自动生成报表等。相对于手工常规监测,将节约大量的人力和物力,还可达到预测预报流域水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况以及排放达标情况等目的。大力推行水质自动监测是建设先进的环境监测预警系统的必由之路。 目前,全国水利和环保系统已建立数百座水质自动监测站,已经形成了国家层面的水质自动监测网。环保部已在七大水系上建立了一百多座水质自动站,已实现100座自动站联网监测,发布七大水系水质监测周报。新疆相对落后,还没有建成1座水质自动监测站。 现在,国家将投资在伊犁河、额尔齐斯河上各建设1座水质自动监测站,将填补我区的空白。今后,我区还将在其他一些重要水体上(博斯腾湖、乌拉泊水库、塔里木河等)陆续建设水质自动站。 二、水质自动监测系统的组成 (一)自动监测系统组成 水质自动监测系统是在一个水系或一个地区设置若干个有连续自动监测仪器的监测站,由一个中心站控制若干个固定监测子站,随时对区域的水质状况进行连续自动监测,形成一个连续自动监测系统。 子站内装有传感器,用于测定各种污染物的单项指标、综合指标以及气象参数的分析仪器,数据采集通信控制器及通信设备。

中心站是各子站的网络指挥中心,又是信息数据中心,它配有功能齐全、存贮容量大的计算机系统,由通信联络设备及数据显示、分析、传输和接收的管理软件构成。中心站的主要功能:数据通信、实时数据库、报警、安全管理、数据打印。 (二)自动监测站组成 自动监测站分为几大部分: (1)采样单元:通过采样泵在水面取样,送入分析系统; (2)预处理单元:把原水经沉砂、过滤、杀菌等处理之后送入分析仪表; (3)分析单元,通过各种分析仪表对水样进行分析的综合单元; (4)控制单元:通过PLC控制整个系统的工作流程和各个单元的协调工作; (5)数据采集单元:通过数据采集模块采集分析仪表对水样的分析结果; (6)数据处理单元:把采集到的数据经过A/D转换之后发送给控制中心站。(三)自动站其他设备 1、UPS和发电机 由于市电经常可能停电,导致系统工作不正常,因此为系统配上UPS和发电机显得尤为重要。 2、采样器 当有参数异常以后,我们希望系统能自动采集异常的样品,拿回去供我们分析。这就需要用到采样器。 当参数异常时,工控机首先检查到,并把异常告诉给PLC,PLC接受到异常信号,就触发采样器工作,收集异常的样品。 3、空调 由于分析仪表对工作环境要求非常高,温度太高或太低都会影响其正常工作。因此需要为系统配置一台空调,保证环境温度适合。 4、水深流速计 测量水深和流速的一种仪器。测量出来的数据送入工控机,一起发送给中心

国家地表水自动检测站运行管理办法

国家地表水自动监测站运行管理办法 第一章总则 第一条为了加强地表水自动监测站(以下简称水站)的管理,确保水站长期稳定运行,及时准确地发布水质自动监测数据,发挥水站的实时监控和预警监视作用,按照统一领导、明确职责、密切配合的原则制订本办法。 第二条本办法规定了水站的职责分工、资产管理、站点变动、运行维护、数据管理与上报、质量管理、维护维修、责任追究等方面的管理要求。 第三条本办法适用于国家环保总局(以下简称总局)投资建设的水站的运行管理。地方投资建设的水站的运行管理可参照此办法。 第二章职责分工 第四条水站的业务管理工作由中国环境监测总站(以下简称总站)负责,日常运行维护工作由地方环境监测站(以下简称托管站)负责,水站的故障维修和风险保障委托社会专业服务机构负责。各有关省、自治区、直辖市环境监测中心(站)负责协助总站对辖区内的水站进行监督管理。具体职责分工详见附件一。 第五条水站的运行维护原则上地市级环境监测站承担。采取自愿托管的原则,由总站委托,按年度签署委托协议。 第六条负责水站维修工作的专业服务机构按政府采购相关要求确定。总站与其按年度签定维护维修与风险保障合同,报总局审批执行。 第三章运行和质量管理 第七条托管站要设立水站的运行管理部门,明确专职人员,建立水站运行管理规章制度。 第八条每个水站配备的技术人员必须具有环境监测和相关专业知识,必须参加总站组织的技术培训。总站根据《国家地表水质自动监测站技术人员持证上岗考核制度》(详见附件二)对水站技术人员进行业务考核,通过后持证上岗。 第九条水站运行维护技术人员如有变动,须通知总站,并提供替代人员资料,以便安排培训考核工作。 第十条托管站对水站应实施“日监视、周巡检”的日常运行管理制度。即每个工作日须有专人实时监视,发现数据异常应及时处理。每日至少一次采集并存取数据,每周至少一次到现场检查维护,记录远程监视及维护维修结果备查。具体实施细则详见附件三。 第十一条托管站对水站应实施“周检查、月比对”质量管理制度。即每周一次标准溶液检查测试,每月一次实际水样的实验室比对测试,结果按规定上报。 第十二条托管站对上报数据的质量负责。如果在线监测仪器运行出现故障或监测数据质量不符合要求,应采用实验室分析数据。具体实施细则详见附件四。 第十三条总站、省(自治区、直辖市)站将实施现场质量管理检查与现场质控考核,定期或不定期发放密码质控样进行考核。

国家水质自动监测系统运行管理暂行规定

江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统运行管理办法(试行) 江苏省环境保护厅 二〇〇九年九月

第一章总则 第一条为了加强江苏省水环境自动监测站(以下简称水站)运行管理,确保水站长效稳定运行及监测数据准确性、及时性,依据有关规定制定本办法。 第二条本办法适用于省级财政投资建设水站的运行管理。 第二章运行管理机构 第三条省环保厅委托省环境监测中心(以下简称省中心)对水站的运行实施统一管理。 水站的运行管理实行两级质控制度,第三方运行维护。省中心、相关市、县(市、区)环境监测(中心)站(以下简称地方站)及专业运行维护机构(以下简称运营商)共同组成水站运行管理体系,分工负责水站质控及日常运行维护职责。对于尚不具备社会化运行条件的水站,由省中心指定地方站承担运行维护任务。 第四条省中心负责制定相关管理制度、技术规范和操作规程,落实水站运行管理经费,确定二级质控单位和运营商,开展质量管理和工作考核,汇总编制全省水站监测报告,组织技术培训交流。 第五条各省辖市环境监测中心站协助省中心做好本辖区内水站的归口管理工作,根据国家和省级环保部门统一安排,统筹管理辖区内水站运行工作,及时汇总上报有关数据、信息、台账和报告。 第六条地方站受省中心委托,负责辖区内水站的日常管理和质量控制,监督运营商开展日常运行维护,协助省中心进行资产管理和水站大修,按时上报水站监测数据、报告和信息,协助省中心实施应急监测预警工作。 第七条运营商根据招标合同约定的工作内容和技术要求,负责水站

的日常运行维护,对水站监测数据质量负责,配合省中心、地方站实施应急监测预警工作。 第三章资产及经费管理 第八条水站仪器设备及附属设施纳入省中心固定资产管理台账,按有关规定实施固定资产管理。地方站及运营商协助省中心做好水站固定资产管理工作。 第九条水站仪器设备的使用年限一般为6至8年,水站仪器设备报废按固定资产管理规定,由地方站、运营商协助省中心办理报废手续。 第十条运营商承担合同期限内水站的资产保护职责,负责建立安全保卫制度,落实安全保卫措施。凡属保管或使用不当造成的资产损失,由运营商负责赔偿。 第十一条水站监测仪器设备因主要零部件(不含易损件及耗材)损毁无法正常运行,需更换硬件设备或整机的,由运营商提出,经省中心和地方站确认后,由地方站组织实施,运营商配合。大修费用由地方站和运营商按7:3比例分摊。 第十二条因自然条件或站点属性变化,水站需迁址的,由省中心提出迁址意见,落实搬迁经费;受地方建设项目或规划变更影响需迁址的,由地方站提出书面申请,经省中心同意后由地方环保部门落实搬迁经费。 第十三条水站运行经费主要用于水站运行管理所需的比对费、质控费、大修费、运行维护费及其他相关工作支出。 第十四条地方站二级质控费按年度以定额补助方式拨付地方站;大修费根据实际支出按第十一条确定的支出比例拨付地方站;运行维护费根据合同约定的额度和付款方式拨付运营商;其余经费由省中心统筹管理,

水质自动监测站运维服务要求

水质自动监测站运维服务要求 一、项目概况 本项目共涉及5个水质自动监测站,要求中标供应商对其进行运行维护管理,中标供应商派人每天对监测数据进行实时监控,发现问题在4小时内解决,定期对电极、探头、试剂、管路等耗材进行更换,对取水口、取水管路进行清洗,按质量管理计划规定的周核查、月比对要求进行准确性、精密性等各种质量检查以及预防性检修。 二、运维水质自动监测站情况 水质自动站监测的主要项目有五参数(五参数项目:水温、pH、电导率、溶解氧、浊度)、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮监测仪; 水质自动站内主要设备、品牌如下: 五参数、氨氮:美国HACH;高锰酸盐指数、总磷、总氮:意大利SYSTEA 采配水系统包括采水支架、水泵、电缆、管路等;控制系统包括工控机、通讯传输设备、VPN等;供电系统包括供电电缆、稳压电源、不间断电源ups等。 运维水质自动监测站名单及服务地点 三、运维服务要求 1、总体技术要求 (1)本项目运行维护年限为3年。 (2)中标方运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其它规定,依照有关规范和技术要求,使水质自动监测站的运行结果达到采购人的考核指标要求,充分发挥水质自动监测系统的效能。 (3)运行维护期间,值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水质自动监测站安全保障所发生的费用等均由中标方支付。

(4)中标方每年对水质自动监测站站房进行必要修缮,并做好避雷系统的年检工作。 (5)中标方须接受采购方或其委托相关机构的监管和考核。 (6)运行维护期间,如遇采购方为水质自动监测站更换或新增仪器,中标方须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作,以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。 (7)中标方对水质自动监测站的监测数据负有保密的责任,不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。 (9)运行维护期间,中标方有责任保证水质自动监测站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水质自动监测站必须配备巡查人员,避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标单位安保措施不当造成的水质自动监测站资产丢失、破坏的情况,中标方须复原并尽快恢复运行,所发生的费用由中标方承担。中标方须协助采购方做好水质自动监测站固定资产登记管理等工作。 (10)中标方应设立运维服务机构,在运维服务机构建立备品备件和备机库,并按照一定比例配备备品备件和备机。 (11)中标方相关技术人员应持证上岗,具有相关的专业知识,能独立运行维护水质自动监测站。 (12)中标方运维期满后应保证资产完好,并做好资产交接,交接的仪器设备须满足相关技术要求。 (13)中标方需全面负责水质自动监测站的安全管理,保证站房安全,定期对产生的危废进行收集处理,防止对周围环境产生污染。 2、运维质量管理目标 中标方定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作,保证监测数据有效率不低于90%。 根据《地表水水质自动监测站运行维护技术规范(试行)》,结合省控水质管理平台对运维工作进行考核,评定运维工作质量,并通过数据平台有效数据审核结果,判断水质自动监测站运行状态,有效掌握其监测断面水质变化情况。 3、运行维护要求 3.1、总体要求 开展水质自动监测站远程监控、现场维护和应急维护等工作,保证监测数据质量,并对维护过程进行详细记录。 3.2、远程监控要求

四川省地表水水质自动监测系统运行管理实施细则

附件1 四川省地表水水质自动监测系统运行管理实施细则 (试行) 第一章总则 第一条为了加强全省地表水水质自动监测系统(以下简称“水站”)的运行管理,确保系统长期稳定运行,及时准确地提供有效监测数据,更好地为环境管理和决策服务,根据《四川省环境质量自动监测系统管理办法(试行)》,按照统一领导、明确分工、密切配合的原则制定本实施细则。 第二条本实施细则详细规定了水站运行管理的职责分工、技术人员持证上岗考核制度、质量保证与质量控制、日常数据审核发布及周报上报、异常数据及设备故障处理办法、运行经费使用与绩效考核等方面的管理要求。 第三条本实施细则适用于省财政投资建设的地表水水质自动监测系统(简称省控水站)的运行管理,包括资产划归到省环境监测中心站的水站(简称省级水站)和资产划归到地方的水站(简称地方水站)。 第二章职责分工 第四条省环境保护厅对省控水站实行统一领导和管理,负责水质自动监测系统的建设规划、监管和考评及运行经费的审批和审核。市(州)、县(市、区)环保局负责本辖区水站工作的监督和日常管理工作。 第五条省环境监测中心站负责省控水质自动监测系统的技术管 理、技术服务、技术培训和质量保证(控制),具体职责是: 1制定省控水质自动监测系统建设、运行、维护和管理的制度、技术规范及年度计划并负责实施。 2负责省级水站的运行经费管理和固定资产管理,负责设备的定期更新、调配,

负责组织运行软件的修改与升级。 3负责组织省控水站技术人员的技术培训与交流工作。 4组织实施各水站比对及管理核查工作,检查托管站运行、管理状况,检查质量管理和质量保证制度的落实情况。 5建立自动监测网络化管理,以加强自动监测全过程的监控、监测数据调用及信息发布;负责中心数据库的管理和维护,编写全省水环境质量自动监测报告及全省河流水质评价报告。 6通过考核比选确定运行维护商(简称运营商),监督运营商对省级水站及时进行设备维护和维修。 7负责省级水站运行管理的考核与奖惩。 第六条受省站委托,省级水站所在地的市(州)或县(市、区) 环境监测站(以下简称托管站)全面负责水站的日常管理、运行、仪器设备维护及安全工作,当地环保局有责任对托管站的工作进行监督和管理,协调解决托管站在水站工作中遇到的问题,托管站的具体职责是: 1建立水站运行管理机构并明确专职专业技术人员(以下简称维护人员)不少于2人(站房值守人员除外),每个托管站配备1台以上专用工作车。根据省中心站制定的水站运行管理规定,建立水站的管 理规章制度。 2建设符合水站仪器设备安装及运行的站房。站房仪器设备间温度要24小时保持在15C?25C,温度变化率<5 C /小时;湿度要24小时保持40%至70%。保持各仪器干净清洁,内部管路通畅,出水正常。对于各类分析仪器,应防止日光直射,保持环境温度稳定,避免仪器振动。