10kV开关柜技术协议

濮阳蔚林化工股份有限公司燃煤工业锅炉

节能改造工程

10kV开关柜技术协议

需方:濮阳蔚林化工股份有限公司

供方:河南新开智能装备有限公司

日期:2017.6

一、协议总则:

1、为规范供、需双方在合同中有关技术问题和义务职责,经供、需

双方友好协商,达成如下技术协议。

2、如果供方没有以书面形式提出异议,则意味着供方提供的设备完

全符合有关标准和本协议中的技术要求。

3、本技术协议作为商务合同的附件并与之具有同等的法律效力。

二、技术规范

1.总则

1.1 10kV高压开关柜应符合和达到以下几个标准和技术条件的要求:

(1)GB3906《3—35KV交流金属封闭开关设备》;

(2)DL/T404《户内交流高压开关柜订货技术条件》;

(3)DL403《10—35KV户内交流高压真空断路器订货技术条件》;

(4)SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》;

(5)DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条

件》;

(6)DL/T593《高压开关设备的共用订货技术导则》;

(7)DL/T596《电力设备预防性试验规程》;

(8)GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》;

(9)DL/T402《交流高压断路器订货技术条件》;

(10)GB11022《高压开关设备通用技术条件》;

(11)GB1984 《交流高压断路器》;

(12)GB1208-1997《电流互感器》;

(13)GB1207-1997《电压互感器》;

(14)GB/T16927.1.2《高压试验技术》

(15)GB10237《绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙》

(16)GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

(17)GB5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》

(18)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》

(19)GB191《包装、储运指示标志》

(20)IEC60076-9《端子和分接标志》

以上标准以最新版本为准。

1.2使用条件

(1)安装场所户内

(2)周围空气温度 - 20℃~+ 45℃

(3)最大日温差25℃

(4)海拔高度≤1000m

(5)相对湿度

日平均≤95%

月平均≤90%

(6)地震强度

水平加速度≤0.2g

垂直加速度≤0.1g

(7)防护等级

高压室 IP4X

低压室 IP2X

(8)最小公称爬电比距mm/kV

瓷质材料18(216mm)

有机材料20(240mm)

(9)导电体相间及对地净距≥125mm

(10)绝缘隔板与裸露导体空气间隙距离≥30mm

(11)系统最高运行电压 12kV

(12)系统额定频率50Hz

1.3 10kV高压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、

检查、监视、检修和试验。

1.4高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内部电弧伤

及工作人员并通过内部电弧故障试验加以验证。

1.5为验证柜内绝缘表面出现凝露的情况下开关柜的绝缘水平,高压开关

柜必须通过凝露试验。

1.6产品在工厂组装调试阶段,乙方应通知甲方赴厂进行质量最终检。

1.7双方应严格遵守本技术协议,任一方修改内容时,应事先征得对方同

意,并以书面备案。

2.订货范围及技术参数

2.1订货范围(参见电气主接线图及配电装置实际接线图)

2.2开关柜基本技术参数

2.2.1额定电压(最高运行电压) 10/12kV 2.2.2额定频率50Hz 2.2.31分钟额定工频耐受电压(有效值)

相间及对地42kV

隔离断口48kV 2.2.4额定雷电冲击耐受电压(峰值)

相间及对地75KV

隔离断口85kV 2.2.5额定电流: 1250A

2.2.6额定短路开断电流: 31.5 kA

2.2.7额定热稳定电流: 31.5 kA

2.2.8额定峰值耐受电流: 31.5 kA

2.2.9额定短路关合电流: 80 kA

2.2.10额定短路持续时间: 3s

2.2.11辅助电源

电动机、加热器等AC220V

控制、保护DC220V 2.2.12最高工作电压下局放量

树脂浇注绝缘的套管≤5PC

固体绝缘的仪用互感器≤10PC

2.2.13手车无须维修允许拉出推进次数: 500次

2.3开关柜内主要一次元器件参数

柜内元件除应满足第2.2条之相关规定外,还须各自满足以下规定2.3.1真空断路器

2.3.1.1首相开断系数 1.5

0.2(2.5) 最高电压

2.3.1.2工频恢复电压3

2.3.1.3失步开断电流25%额定短路开断电流

2.3.1.4燃弧时间≤20ms

2.3.1.5开断时间≤60ms

2.3.1.6合闸时间≤70ms

2.3.1.7三相合闸不同期时间≤2ms

2.3.1.8三相分闸不同期时间≤2ms

2.3.1.9合闸弹跳时间≤2ms

2.3.1.10开断额定短路电流无须维修次数:100次

2.3.1.11开断额定电流无须维修次数 20000次

2.3.1.12分合操作循环无须维修次数 30000次

2.3.1.13额定操作顺序分-0.3s-合分-180s-合分

2.3.1.14操作50kVA-31.5MVA空载变压器过电压系数<2.5

2.3.1.15操作250-630A电容器电容电流不重燃过电压系数<2.5

2.3.1.16操作250-630A电抗器电感电流过电压系数<2.5

2.3.1.17操作50A空载电缆电流不重燃过电压系数<2.5

2.3.1.18真空断路器工频截流≤4A

2.3.1.19断路器分闸线圈

4额定电源电压DC220V

5可靠动作电压范围65-110%Un

6可靠不动作电压范围≤30%Un

2.3.1.20断路器合闸线圈

7额定电源电压DC220V

8可靠动作电压范围80-120%Un

9可靠不动作电压范围≤30%Un

2.3.1.21真空断路器选用库柏VS1-12E/1250-31.5KA产品。

2.3.2 电流互感器

2.3.2.1额定绝缘水平同开关柜

2.3.2.2额定变比:见一次系统图

2.3.2.3额定输出及精度:见一次系统图

2.3.2.4电流互感器选用天水长开产品。

2.3.3微机综合保护装置选用北京四方CSC-282产品。

2.3.4开关柜状态显示仪选用珠海汉升HS101产品,电能表选用珠海汉升HSDG03产品。

2.3.5氧化锌避雷器

2.3.5.1按不接地系统考虑

2.3.5.2额定电压10kV

2.3.5.3持续运行电压12kV

2.3.5.4标称放电电流5kA

2.3.5.5陡波冲击电流下残压50kA 1/10μs <47kV

2.3.5.6雷电冲击电流下残压5kA 8/20μs <42kV

2.3.5.7操作冲击电流下残压250A 30/60μs <38.3kV

2.3.5.8直流1mA参考电压>25kV

2.3.5.9大电流冲击耐受电流值4/10μs 100kA

2.3.5.10长持续电流冲击2000μs 400A

2.3.5.112次冲击总能量最小为390N.10S

2.3.5.12最大允许水平拉力147N

2.3.5.13最小公称爬电比距31mm/kV

2.3.5.14每组避雷器应配计数器三相共用一只

3.柜体

3.1柜体颜色为淡灰色(色标号 RAL7035),柜体材质采用敷铝锌钢

板,主母线及分支母线均应套热缩套管。

3.2柜体采用电缆后接线方式,柜体后盖板为上下两块,可分别拆卸,

上盖板用螺栓固定在柜体上,盖板上应标有“母线有电严禁开启”

字样(红色)。大电流柜的下盖板用螺栓固定在柜体上,其它柜下

盖板为门结构,即一侧用铰链一侧用螺栓,门上设有钢化玻璃观

察窗,用于观察接地开关分合闸状况。柜上盖板打开,检修母线

时应有防倒送电措施,在电缆室泄压通道装金属网孔隔板,并保

证泄压通道畅通,母线室封板应有“母线有电严禁开启”字样(红色),并设带电标志“”。

3.3开关柜内的电流互感器,在出厂前必须做伏安特性筛选,同一柜

内的三相电流互感器伏安特性应相匹配,并有出厂报告。

3.4电缆室内应设有照明,控制开关装在电缆室门上,灯泡应在不停

电的状态下方便调换,且外罩上标有图案;低压室照明采用仪表门控制方式,行程开关具备防触电措施。

3.5

3.6断路器室、电缆室侧板上各装设一支板式加热器(100W、220V),

加热器在运行中应能监视并能根据湿度自动投切。两只传感器并联,任何一只动作,加热器即投入运行。

3.7

3.8开关柜前中门上应附有开关操作步骤说明。

3.9开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C,从上到下排列为A、

B、C。

3.10凡加装绝缘隔板和支架的均采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维耐弧阻

燃绝缘隔板。

3.11厂方应对柜内所有环氧元件进行局放试验,并提供试验报告。

3.12接地母线为铜质母线,选用TMY-40x6。

3.13相邻两柜之间母线室用接地的金属隔板隔开,各成独立小室。

3.14开关柜底部开孔,以便与基础槽钢连接。

3.15开关柜柜顶横眉上不设一次有机铭牌,但需粘贴临时间隔名称。

4.手车

4.1手车应有可靠的专用接地,不能通过滚轮及支架接地。

4.2手车室内侧板处应有“工作位置”、“试验位置”的明显的位置指

示。

4.3断路器的分合闸指示,储能状态指示应明显清晰,便于观察,且

均用中文表示。

5.电缆室

5.1电缆室应根据一次系统图中电缆规格、电缆数量来确定电缆终端

连接孔的大小和数量,以及电缆引接排间距。电缆引接排与柜底一次电缆孔上下对齐。电缆终端连接孔,至地面的安装高度≥600mm。

5.2电缆引线孔径,分别与接线端子对齐。底板应有防涡流措施。不

另外装SMC底板。

5.3电缆穿孔处用宝塔形橡皮封堵。

6.开关柜的“五防”装置

8.1开关柜应具有简单、可靠的“五防”功能。即防止误分、误合断

路器;防止带负荷推入、拉出隔离插头;防止带电合接地闸刀;

防止接地闸刀在合闸装态下送电,防止误入带电间隔。具体要求如下:

(1)断路器在合闸状态下,手车被锁住,不能推进拉出。

(2)断路器在工作位置,接地闸刀不能合闸。

(3)接地闸刀在合闸位置或分闸不到位,手车不能从试验位置推

入。

(4)手车只有在工作位置和试验位置时方能进行合闸操作。手车在

柜内移动过程中,断路器不可能合闸。

(5)线路有电时,接地闸刀不能合闸。

(6)只有在接地闸刀合闸时,电缆室门才能打开。电缆室门未关上

接地闸刀拉不开,开关手车不能从“试验位置”推到“工作位

置”。

(7)手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。

(8)手车拉出柜外时,柜内活门能被锁定不能打开。

7.继电保护

9.1继电保护由甲方提出要求,乙方根据甲方要求,设计开关柜端

子排图、盘面布置图和安装接线图,盘面布置图应经供需双方确认后才可实施。要求安装接线图元件名称和位置应与盘面图相符。微机装置背后接线端子上一只端子只能接一根线,如并头需在端子排上实现。

9.2二次回路接线端子采用凤凰或魏德米勒端子排。端子排水平放

置时呈15度倾斜布置。各安装单位端子排前要有标记牌端子。每只端子只能接一根线,端子排外侧导电部分不能外露。盘面上微机继电器/ET系列开关/MCB小开关上的桩头只能接1根线。其余元器件的接线桩需要加装弹簧垫圈,每个桩头的接线不能超过2根。所有连接件均应采用铜质材料。

9.3电流试验端子安装在端子排上,端子排外侧接CT,每组端子间能用连接片短接,排列方向自左至右为A、B、C三相(正视),所有电流回路均由电流试验端子引出,电压试验端子安装在盘面上。

9.4交直流电源进出线接线按产品要求。接线排列顺序以正视时从左到右分别为相线A、B、C、中线或正极、负极。柜门内部所有二次元器件下部需加贴表明功能名称的标签。盘面二次设备加装60*15mm白底无字的标签牌(表面平整),二次铭牌由需方自行制作。

9.5所有与外部连接的导线应接于端子排上,端子排上应留有5只以上的备用端子,每个端子的每个接线头上只能接一根线。

9.6软线与元器件或端子排相连时,应经过渡接线头。接至端子排的应用针式接线头,接至元器件的应用圈式接线头。

9.7装于面板上的所有保护出口压板,要求相邻两付跳闸压板间的距离应保证断开连接片时不与相邻的连接片相碰,保护跳闸连接片或各功能连接片的开口端应装在上方,上桩头接到断路器的跳、合闸线圈回路或保护开入回路(至跳闸线圈处点红点)

9.8二次回路导线截面:电流互感器及电压互感器二次线至端子处回路为方便用户用4mm2的铜芯导线(要有屏蔽措施),并全部引至端子排。微机继电器及二次插头相连的二次线可采用不小于1.5mm2的绝缘铜导线,其余回路为2.5mm2的绝缘铜导线。过渡至摇动盘面的应采用相同截面的多股软线,二次线较多时,应分束绑扎。

9.9柜体顶部二次小母线采用Φ6紫铜棒,小母线加绝缘套,小母线端子加标识。小母线由乙方提供。

9.10开关柜内端子排列电流端子、电压端子、断路器的跳闸和合闸回路、直流(+)、直流(-),开入、开出信号、通信线等不同功能的端子之间必须至少有一个端子的间隔并加隔离板以示区隔。电流、电压回路排列应排列整齐、不得交叉。并在端子后部增加10%的备用端子。

9.11加热器,照明、闭锁及储能电源开关均独立设置。闭锁及储能电源开关应设置在柜内。

9.12开关采用机构内部防跳功能。

9.13二次继电器室应装一块接地铜排,截面≮100mm2。柜内所有二次接地、微机保护装置接地和摇门接地均接至接地铜排上,并用≮16mm2的铜导线外套透明绝缘管与柜底接地排相连。摇门接地线应用≮4mm2多股铜导线。

9.14乙方应在厂内做继电保护通电联动试验。

9.15断路器控制开关有防误功能,并应有预分、预合及合闸、合后、分闸、分后位置;钥匙与控制开关编号应一一对应且编号不重复。具体型号见电力设计院图纸。

9.16二次小母线按设计部门提供小母线布置。

9.17将不用的小车工作位置、断路器位置、接地闸刀位置接点全部引上端子排作备用,每个端子的每个接线头上只能接一根线。

9.18二次继电器室内接线、布线应合理,便于外接电缆的接入及运行后进行检修、接拆线。除仪表室外,所有二次线固定不得采用粘贴材料固定。

8.其他

10.1免费提供如下配件及资料:

(1)开关储能手柄2把。

(2)推进机构摇手柄2把。

(3)分、合闸线圈各1只。

(4)安装接线图、盘面布置图及开关柜有关资料各(3 )份、并提

供CAD图纸光盘( 1)张。

(5)出厂试验报告( 3)份。

10.2包装、开箱、安装

10.1产品包装应牢固,包装箱应注明甲方系统编号。

10.2开关柜现场开箱时,供需双方及安装单位应共同参加验收

认可。

10.3安装调试时,乙方应派有丰富经验人员到现场指导。

供方:河南新开智能装备有限公司

代表人:

年月日

需方:濮阳蔚林化工股份有限公司

代表人:

年月日

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

10kV开关柜技术协议书最新

河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 10kV高压开关柜 技 术 协 议 书 需方: 委托人: 供方: 委托人:

1.0 范围 本技术协议书规定了动力厂新增2面高压开关柜技术要求。 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输等的基本要求。 供方应根据技术协议书的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验、检测、 包装和运输,并提供良好的售后服务。 2.0 标准规范 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准 规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3906-1991 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T11022-1999 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404-1997 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器》 GB1984-2003 《交流高压熔断器》 GB/T15166-1994 《高压交流隔离开关和接地开关》 GB1985-2004 《电压互感器》 GB1207-1997 《电流互感器》 GB1208-1997 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T763-1990 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T593-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620-1997 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T3309-1989 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T539-1993 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T538-1993 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD/T318-89 《电工成套装置中的指导灯和按钮的颜色》 GB/T2682-1981

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

环网柜技术协议

10kV 二进四出户外环网柜 技 术 协 议 书 第1部分:环网柜通用技术 1.通用技术: 1.1环网柜的设计保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。 1.2环网柜的设计能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,

并满足与其他设备连接的要求,与结构相同的可移开部件和元件在机械和电气上有互换性。 1.3环网柜配置带电显示器,满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置,其传感器与带电部位保持125mm以上空气净距要求。 1.4对最小空气间隙的要求: a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙满足:12kV相间和相对地125mm,带电体至门155mm。 b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体 与绝缘板之间的最小空气间隙满足:对12kV设备不小于30mm。 1.5环网柜设备设置有泄压通道。 1.6环网柜的柜体采用≥2mm的敷铝锌钢板或冷轧钢板弯折后拼(焊)接而成,柜门关闭时防护等级不低于GB 4208中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC。 2.充气柜技术参数符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件: 2.1 SF6气体应符合GB/T 12022的规定。 2.2气箱箱体采用厚度≥ 3.0mm的S304不锈钢板折弯后焊接而成,气箱防护等级满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱能耐受正常工作和瞬态故障的压力,不破损。 3.功能隔室技术要求 3.1 环网柜具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。 3.2各隔室结构设计上满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜设有防止人为造成内部故障的措施。 3.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从后到前排列为A、B、C。 3.4环网柜具有防污秽、防凝露功能。 3.5环网柜电缆室设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温。 3.6环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度大于650mm,并满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。 3.7柜内进出线处设置电缆固定支架和抱箍。

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书 一、乙方向甲方提供产品或服务的内容: 二、主要技术参数及规格 2.2、详细技术要求: 2.2.1 应用描述: 应用机型及功用:岸边集装箱门式起重机 环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:最大100%; 盐雾度:有盐雾和海洋气候的侵蚀 2.2.2技术要求、 高压柜和变压器安装在一个房体内,房体结构稳定,能方便运输、起吊,房体为户外型,要求能防水防尘,防护等级IP56。 高压柜和变压器整体安装好,布置合理,方便检修,并完成内部接线,完成测试和参数设置,箱变到货后只需连接进线和出线即可使用。 箱变的进线和出线接线点位置合理,设置在方便接线处,进线孔设在底部,须预留好进线孔,开孔处做好电缆保护。 2.1.1 高压进线柜工作电压10kV,馈线柜容量2000KVA,出线柜工作电压4.16kV A,应包括高压真空断路器和高压保护装置,进线柜采用负荷开关,出线柜均采用真空断路器分断,高压开关柜上配有综合保护器; 2.1.2 柜门应有安全完善的连锁机构,柜前操作,控制合闸可以手动和电动两种方式,可带载切断电路,遇故障可自动跳闸; 2.1.3 高压开关柜应设置主开关和明显的进线有电显示,高压开关柜应同时设有过压、失压、短路、过载、漏电等保护,必须有防止电源进线感应雷电致使系统电压突然上升的装置,高压开关柜应设有检修时安全接地开关和避雷器; 2.1.4 面板安装有防震型的电压表、电流表、电度计装置和功率因数表(能显示有功功率、视在功率、无功功率),所有仪表将防震,其精度将优于1.5级,柜内设防冷凝加热器:

2.1.5 高压开关柜应有自诊断装置,该装置具有较强的故障诊断和保护功能 2.1.6 开关设备的防护等级符合IEC60529及GB4208标准,外壳防护等级IP4X 2.1.7 提供反时限过流继电保护特性曲线,以及高压证书,依据的国家及行业标准的检测试验报告、第三方认证 2.2.2 高压柜开关柜技术参数 2.2.3 高压开关柜保护及控制方案 电源进线侧安装: 2.2. 3.1固定式电压互感器V-V接法,提供本开关柜的AC110V操作电源及计量、检测电压量; 2.2. 3.2带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.3配置两相电流互感器(含熔断器); 2.2. 3.4三相避雷器; 2.2. 3.5配多功能电能表DIRIS-A40型CL0.5,可以实现电流、电压、频率、功率因素、有功、无功的测量、最大电流记录、电度表。 负载侧安装: 2.2. 3.6手车式真空断路器VS1。断路器弹簧储能操作机构组成。真空断路器可手动或电动储能,具有可选择的远程合、分闸功能。真空断路器的控制及储能电源110V AC由进线电缆侧PT提供,真空断路器断电后来电需手动启动。 2.2. 3.7带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.8 配置三相电流互感器; 2.2. 3.9 配指针式电流表

最新环网柜技术协议

环网柜技术协议 技 术 协 议 书 第1部分:环网柜通用技术 1.通用技术: 1.1环网柜技术协议 1.2环网柜的设计能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求,与结构相同的可移开部件和元件在机械和电气上有互

换性. 1.3环网柜配置带电显示器,满足验电、核相的要求.高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压.传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压.感应式带电显示装置,其传感器与带电部位保持125mm以上空气净距要求. 1.4对最小空气间隙的要求: a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙满足:12kV相间和相对地125mm,带电体至门155mm. b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料.带 电体与绝缘板之间的最小空气间隙满足:对12kV设备不小于30mm. 1.5环网柜设备设置有泄压通道. 1.6环网柜的柜体采用≥2mm的敷铝锌钢板或冷轧钢板弯折后拼(焊)接而成,柜门关闭时防护等级不低于GB 4208中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC. 2.充气柜技术参数符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件: 2.1 SF6气体应符合GB/T 12022的规定. 2.2气箱箱体采用厚度≥ 3.0mm的S304不锈钢板折弯后焊接而成,气箱防护等级满足GB 4208规定的IP67要求.SF6气体作为灭弧介质的气箱能耐受正常工作和瞬态故障的压力,不破损. 3.功能隔室技术要求 3.1 环网柜具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室. 3.2各隔室结构设计上满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本 身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜设有防止人为造成内部故障的措施. 3.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从后到前排列为A、B、C. 3.4环网柜具有防污秽、防凝露功能. 3.5环网柜电缆室设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温.

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规书2015年08月 22日

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件

高压柜技术协议书-20180725

鲅鱼圈项目 10KV高压柜设备订货技术协议 本次订货高压柜分两部分内容,其一为本次新增烟气净化装置用的高压开关柜,供10面, 并预留一个高压断路器小车。其二为现有炼焦部大间台综合电气室内高压系统改造,需在现有备用位置上拼接2面高压柜,拼接的高压柜的信号需要接入现有综保后台以及小电流选线装置,并对综保后台软件进行修改,现有综保后台采用紫光继保的产品。 一、使用条件: 1.电源系统额定电压:10KV 2.额定频率:50HZ 3.使用地点:辽宁鲅鱼圈钢厂 4.地震烈度:7度 5.海拔高度:≤1000m 6.安装场所:户内 7.高压开关柜技术参数(含元器件) 电源系统标称电压:10KV 开关柜额定电压:12KV 额定频率:50HZ 主母线:烟气净化装置系统高压柜1000A 大间台综合电气室拼接高压柜需与现有母排匹配开关柜:1250A 额定短路断开电流40KA/31.5KA(新电气室柜子) 额定雷击冲击试验电压/断口:75KV/85KV 额定1min工频耐受压/断口:42KV/48KV 主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘 电压互感器、电流互感器等其它参数根据负荷计算电流按规范选取。 二、技术要求 1.设备制造应遵守的规范及标准 设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部指定的有关技术规范。国家未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下(不限于此): GB 3906-2006 3~35KV交流金属封闭开关设备 DL404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC298 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB/T16927 高压试验技术 GB/T11022-2011 高压开关设备通用技术条件 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB1208 电流互感器 GB1207 电压互感器 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

10KV开关柜技术协议书

10KV开关柜技术协议书

目录 1、总则 2、技术要求 3、质量保证 4、试验 5、高压开关柜监造 6、资料 7、供货范围 8、供货清单

1、总则 1.1 本技术协议书仅限于有限公司的10KV高压开关柜的订货。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度低技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如与供方所使用的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4本协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本协议书未尽事宜,由双方协商后解决。 1.6本协议一式肆份,双方各执两份。双方代表签字盖章后即生效。 2、技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 VB2900《电工名词术语》 GB3906《3~35KV交流金属封闭开关设备》

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 极端最高温度:42℃ 极端最低温度:-20.0℃ 2.2.2 海拔高度小于1000M 2.2.3 环境相对湿度:64%(年平均相对湿度) 2.2.4 污秽等级:Ⅲ级 2.3 工程条件 2.3.1 系统概况 1 系统电压: 10KV 2 系统最高电压:12KV 3 系统额定频率:50Hz 2.3.2 安装地点:户内 2.4 高压开关柜基本技术参数 2.4.1 型号: XGN2-12型金属密闭高压开关柜2.4.2 额定电压:10KV 2.4.3 最高工作电压:12KV 2.4.4 主母排额定电流:500A 2.4.5 动稳定电流:31.5KA 2.5 真空断路器参数 2.5.1 型号:ZN28-12KV陕西宝光 2.5.2 额定电压:12KV

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

高低压开关柜订货技术协议(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 高低压开关柜 订 货 技 术 协 议 甲(需)方: 代表签字(盖章): 乙(供)方: 代表签字(盖章): 2018年07月25日 1. 总则 1.1 本技术协议仅限于《水城县阿嘎大树脚煤矿》10kV配电室 系统工程高低压开关柜的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。包括开关柜的运行条件、技术条件等。 1.2 本技术协议经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与 合同正文具有同等的法律效力。 1.3 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙

方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本和本技术协议要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.4 设备生产进度如有延误,乙方应及时向需方说明原因、后果 及采取的补救措施等。 1.5 本技术协议中涉及有关商务方面的内容,如与合同的商务部 分有矛盾时,以商务部分为准。 1.6 本技术协议未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2.高压柜应遵循的主要现行标准 GB1984 《交流高压断路器》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB3906 《3~35kv交流金属封闭式开关设备》 GB1208 《电流互感器》 GB1207 《电压互感器》 GB4942.2 《外壳防护等级》 GB3111 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术规范》 SD334 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》IEC298 《1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭 开关设备和控制设备》

相关文档
相关文档 最新文档