一、管道工程

(一)管道根部细部处理

给排水、采暖立管穿楼板时,根部用1:2水泥砂浆做高出地面30mm 的阻水台,直径大于相应管道或套管直径的60mm,楼板下部加装饰圈;管道穿墙时,两侧均应加装饰圈。可根据地面是否铺砖,用地砖做挡水台。

(二)管道支、吊架

1、支架安装

(1)横担端部打磨圆角,支架焊接处焊渣清理干净;

(2)三角支架直角保证90o;各平面要平直;固定U型卡的螺丝孔要用机钻加固,杜绝气割割孔。

(3)U型管卡要与管子外径相吻合,U型管卡和管子接触部位套塑料软管,保护U型管卡,安装后所露丝扣不超出螺杆直径的1/2。固定U型卡可以定做,材料为扁铁。

(4)支架刷油要在充分除锈后进行,所选择的油漆质量必须有保证,刷漆时要均匀,色泽保持一致,不得有流淌现象存在。

(2)吊架安装

管道吊架全部采用可调节型吊架,这样可避免因吊架长短不一致,造成管道水平度不符合要求,吊杆外套PVC 管进行装饰,或刷漆,颜色与环境一致。如图:

(三)管道连接

1、钢管法兰连接

(1)对接平行、紧密,与管子中心线垂直,双面施焊,法兰螺栓应长短一致,朝向相同,螺栓露出螺母直径的一半。

打磨圆角

打磨圆角 90°

露出丝扣为螺杆直径的1/2

(2)法兰连接螺栓紧固时,按对角均匀施加扭力,分三次进行;第一次,按对称跨中法,拧紧程度为70%;第二次,间隔法,拧紧程度为90%;第三次,按顺序法,拧紧程度为100%。

(3)法兰不得直接焊在弯管或弯头上,一般至少连接长度100㎜以上的直线段。

(4)法兰与法兰连接应保证垂直度或水平度,使其自然吻合,以免管道或设备产生额外受力。

(5)支管上的法兰距主管外壁净距应在100㎜以上,过墙管道上法兰与墙面净距为200㎜以上。

(6)法兰连接组对时,垫片应放在法兰的中心位置,不得偏斜,除设计要求外,不得使用双层、多层或倾斜形垫片。

2、焊接钢管焊接

(1)按要求对管道加工坡口,当采用气割加工时必须清除坡口表面的氧化物和毛刺等,对凹凸不平处进行打磨。

(2)焊口表面无烧伤、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔,焊波均匀一致。

(3)管道对口应平直,间隙符合要求;错口偏差不超过管壁厚的20%,且不超过2㎜。接口焊缝距起弯点不应小于一个管径,且不小于100㎜;接口焊缝距管道支、吊架边缘不小于50㎜。

(四)阀门安装

1、位置、进出口、方向正确;连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理;固定螺丝相对而穿。

2、铸铁阀门应将阀体刷黑漆,手轮刷红漆;铜阀门应保持阀体清洁,

手轮刷红漆。

3、安装单流阀时,应顺介质流动方向;升降式单流阀应按水平方向装置;安装截止阀时,应使介质从阀底部流入。

4、安装时应将阀门关闭,以防杂物落入阀腔内,影响阀门的严密性。

(五)套管设置规定

1、给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管,套管管径比管道大2号。

2、穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管两种,如设计无规定,宜优先选用钢套管。

3、穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50㎜,其它房间应为20㎜,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵。

4、套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。

5、楼板洞预留时,位置准确洞口边无破损,洞周边光滑平整。

6、预留孔洞应保证无位移、跑偏歪斜现象。

7、镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口,搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。

8、预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定。

9、管道穿墙套管发生露出墙面或长度不足在施工中相当普遍,主要由于砌墙及抹灰有偏差,使墙体厚度不一致,而套管长度却是按设计墙厚(砌体厚加两个抹灰层厚)下料的。为解决这个问题,可采用将穿墙套管锯成两节,其总长度比设计墙厚短10~20㎜,在土建刷白前将其固定,并确

保管与套管四周的缝隙均匀。

(六)成排管道安装

明装管道成排安装时,直线部分互相平行,间距均匀。曲线部分,当管道水平或垂直并行时,应于直线部分保持等距;当管道水平上下并行时,曲率半径应相等。

(七)卫生器具安装

1、卫生器具的固定件应采用预埋件和膨胀螺栓,凡是固定卫生器具的螺母,垫圈均应使用橡胶垫,膨胀螺栓只限于混凝土板、墙,轻质隔墙不得使用。

2、坐便器地脚螺栓不得小于M6,螺母下面须用平光垫和橡胶垫(3mm),螺栓外露螺母长度应为螺栓直径的一半,外露螺栓用塑料盖母保护。

3、器具下水管与排水管连接处应用油麻和密封胶或玻璃胶封严。

4、浴盆的排水口应设置检修门。不带裙边的浴盆应在侧面设置检修门;带裙边的浴盆应在管井侧面或楼板预留检修门。浴盆的周边与墙面接触部位应用玻璃胶封严。

5、地漏水封深度不得小于50mm,地漏箅子顶面应低于设置处5mm,扣碗安装位置正确。

(八)管道保温

屋面给水管道的材料品种,保温层厚度应符合设计要求,保温层应粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀,无环形断裂。保护层的做法,对采用铁皮

或铝皮保护层时,纵缝搭口应朝下,铁(铝)皮的搭接长度为30mm,要求圆弧均匀,表面平整;对采用石棉水泥或麻刀石灰保护层时,其厚度不小于10mm,要求圆弧均匀,表面光滑,并做出介质流向标识。

(九)透气帽:加锥形罩(镀锌或不锈钢)进行装饰。

(十)、落水管:落水管下部用砼做支墩,并粉刷后刷油漆,油漆的颜色应与现场建筑物保持整体协调美观。下部安装450弯头,排水管出墙面,用石材拼成

六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅。砼支墩的具体做法见

下图。

(十一)管道安装后,易污染处缠塑料膜保护。

外墙

2200m m

二、通风部分

1、 露的风管吊架的吊筋除锈刷漆后套白色PVC 管,缝隙用白色橡胶泥封

堵。

2、 吊架的吊筋伸出螺母2~3扣丝,横担两端伸出长度相等,且横担的朝

向一致。

3、 通风管道安装后,易污染处盖塑料膜保护。

4、 玻璃钢风管法兰钻螺栓孔时,最后易造成孔四周掉块,为避免这种现

象,钻孔时可在施钻的另一侧用木方顶牢固。

三、电气工程

1、明敷钢管固定时采用带底座卡子(俗称马鞍卡),确保管道进盒时可垂直进入,不需煨弯。

2、避雷带及接地引下线

(1)避雷针(带)及引下线,在敷设前应先矫正,避雷针端应磨成尖端,避雷带在直线段上不应有高低起伏及弯曲现象,转角处应弯成圆弧形。避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接,建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8处设置断线卡,断线卡应加

保护盖板,且盖板上用白底黑字做出接地标识。

(2)避雷带的搭接焊接处应用磨光机修磨平整、光滑;支撑圆钢根部做

装饰处理。

(3)室内明敷的接地线表面应涂以15~100㎜宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹,其标志明显。

(4)丝扣连接的明配镀锌管的接地跨接、成排电气配管接地跨接应用黄绿线压接到专用接地卡中,接地卡高度应一致,跨接线布排整齐。

(5)设备外壳接地

○1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端之间应用裸编织铜线连接,且有标识。

○2电动机、及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

(6)电缆桥架跨接

○1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

○2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜2;

○3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2

个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

3、照明配电箱安装线色正确,布线整齐,绑扎牢固,箱内配线加标识、外部回路标识编号采用微机刻版,粘贴整齐。

4、开关、插座、灯具等器具的安装应结合土建饰面材料的排版情况,合理布置,做到美观大方。

图1 图2

图3 图4

5、电箱电气管较多,其并排敷设进箱要保证管子平整,间距均匀,配电箱开孔采用开孔器开孔,孔洞圆滑平整,一管一孔,不可开长孔。 9、 灯具安装必须牢固,通长走廊的灯具安装时必须拉通线,较大的房

间灯具安装时,要根据房间的布局,有条格分块的吊顶时,要安装在分块的中心位置。安装吊链日光灯时,吊链长度必须保持一致。吊链要垂直,不允许呈八字形。

四:工程实例细部做法: 景观灯安装:

出屋面线管

屋面管道支架

管道法兰连接及标识

管道与地面根部止水台的做法

管道顶部细部处理

管道固定支架U型卡裸露丝头处的装饰

管道转弯处吊架的做法

阀门标识

灯具吊筋根部不锈钢盒装饰

并列电气管接地跨接线接法

配电箱内电线标识

配电箱接线整齐、线色正确、绑扎牢固

金属电缆桥架接地跨接(编织软铜线)

电气并列明配管转弯处做法

电气明配接线盒接地跨接线做法

电气明配管马鞍卡做法

变配电室及设备间明敷接地线表面应涂15~100㎜宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹。

屋面避雷带的搭接及焊接后处理

母线穿越楼板处的防火封堵

桥架穿越楼板处采用大理石收口,桥架内采用防火泥封堵

五、产品保护

(1)、配电箱:配电箱安装完毕后,将三合板切块封闭配电箱外壳。

(2)、管道、设备:管道安装完后,用稻草绳包扎管道,包用塑料膜缠绕。设备用旧包装箱封盖。

(3)、大便器:大便器口加活塞封口,袋装锯沫填实大便器,并用

麻袋覆盖。

(4)、对土建地面、墙面保护:土建地面做好后,施工面附近纸板

覆盖。支架、梯子脚包扎。刷漆时应用纸板覆盖地面和隔挡墙面。

(5)安装好的管道不得用作吊拉负荷及作支撑,也不得蹬踩。

(6)搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好

的墙面和地面弄脏、砸坏。

(7)管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一安

装。

(8)消防系统施工完毕后,各部位的设备部件要保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。

(9)报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。

建筑机电安装工程标准化施工做法图集(145页,图文并茂)

机电安装工程施工典型做法图集机电安装工程施工典型做法图集

机电安装工程施工典型做法图集 《机电安装工程施工典型做法图集》编制组 组长:张志明 副组长:沈文斌倪金华 编制人员:王海兵姜会浩李冉付培江张洪涛赵冰陈承伟王振国杨金龙李兆俊付强武思进刘丽梅杨国李军杨丽

机电安装工程施工典型做法图集 前言 为提升局机电安装工程施工作业标准化、规范化水平,在整合已有的企业标准和图集的基础上,编制了《机电安装工程施工典型做法图集(2014版)》(以下简称《图集》)。 《图集》以规范化、标准化为出发点,力求统一性和可操作性,以机电安装工程中细部节点的做法为重点进行编写,内容共包括3 大分部110个分项,旨在突出现有国家规范、标准中未表述或表述不清楚的典型做法。 《图集》适用于我局承接的建筑机电安装工程施工项目,《图集》的编制依据均为现行的国家标准、规范、图集及行业建设标准,不涉及地区及其他标准。 《图集》在编写过程中,局属各单位和业内专家提出了许多宝贵的意见和建议,在此表示衷心的感谢,由于编制时间仓促,编者水平有限,《图集》存在不足之处在所难免;在执行过程中,敬请各单位和业内专家及时反馈建议和意见,以利继续修订和完善。

机电安装工程施工典型做法图集 编制依据: 《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程CECS153-2003》《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》《建筑给水塑料管道工程技术规程CJJ/T98-2003》 《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006》《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006》《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010》 《工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-1997》 《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装10S407-2》

建筑细部处理做法

一、混凝土接茬处理 我们的工艺就是在以上存在上下层接茬的部位设置预埋螺栓。螺栓距离成型混凝土完成面为50—100mm,螺栓间距@500,距离剪力墙端部、转角处不大于100mm。上层模板下放到预埋螺栓位置,利用螺栓进行加固锁死。下层成型混凝土处贴双面胶,模板加固时将模板和剪力墙的缝隙锁死。 需要注意的是,为了提高效果,另一个关注点时混凝土的上口成型尺寸和方正,如果不能保证其质量,即使使用了螺栓和双面胶,仍然可能存在漏浆现象。所以在浇筑混凝土时,要由专人对模板进行校核,一旦发生变形,必须立即加固恢复。只有两点都做好,才能解决这个问题。 现场做法电梯井的接茬

外墙接茬顺直平整 二、三小间模板支设 卫生间止水梁与现浇混凝土板同时浇筑,放好卫生间支模控制线,根据现浇板厚度用ф10钢筋焊制马凳,马凳间距500mm 设置一道,采用胶合板模板支设,在现浇板底部设一根50×80mm 方木对顶,上部设一根50×80mm 锁口方木,间距均为1000mm 设置一道,止水梁高度均为200mm,具体见下图: 卫生间止水梁示意图 50*80方木 50*80方木间距1m 胶合板 现浇板 镰刀卡 钢筋撑棍 10@500 马凳

三、楼梯 楼梯底面模板采用覆膜胶合板,侧模也采用覆膜胶合板,踏步模板采用覆膜胶合板。踏步模板与楼梯踏步高度相同,支设方法见下图,支设时先支设楼梯平台梁底,待绑扎完钢筋后支设平台梁侧模,然后再支楼梯底模,楼梯底模根据与平台梁成的角度倒角,使角度与所成角相同。

基于现有模板体系,现提出“1CM”工艺:即加固模板的方木,下部的模板上提1cm,上部的模板下降1cm。目的使下部的方木离开混凝土面,铁抹子可以方便的深入到15mm厚的模板内,可以将阴角抹压到位; 上部下降同样是减少混凝土的粘连,在抹压上部面层时,首先清理干净模板上的灰浆,并用铁抹子将混凝土抹压到位。注意的是,模板的高度一定要和构件尺寸一致,否则难以取得好的效果。 楼梯抹压示意图剖面示意图 摸压成品示意图完成后楼梯间四、构造柱加固 构造柱、过梁支设图示,为了增加二次结构的外观质量,减少二次构件的施工难度,在主体施工时,对于门洞口处≤240mm的砖垛,洞口高度≥2100处的

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

建筑机电安装工程细部施工做法

建筑机电安装工程细部施工做法 设备管线综合布置 1、设备间设备,管线综合布置 在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置; 2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致; 3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设; 4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。 质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一致,维护方便,各专业必须依照综合管线布置图施工(距离管线弯头500mm范围内应设置支吊架)。

工程设备机房BIM综合布线图

走廊吊顶综合管线布置,优先采用共用支架。对于碰撞的管线,调整时应遵循以下原则: 1、充分利用吊顶空间,提高走廊净空尺寸; 2、设备、管线接头应避开大梁位置,同时考虑贴近吊顶,保证检修空间; 3、电气系统避让水系统,水系统避让风系统; 4、施工难度小的避让施工难度大的,桥架布设应便于后期电缆敷设; 5、桥架和水管多层水平布置时,桥架应位于水管上方;高中压在上,低压在下,经常检修的在下;与吊顶表面末端设施连接的管线宜贴近吊顶,减少交叉; 6、间距要求如下:管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或侧边的距离不宜小于150mm,距柱、梁之间的距离宜为50mm,

各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离宜为100~150mm。风道的外壁距墙之间的距离宜为200~300mm。管道上有阀门且设置同一断面的,应考虑阀门在保温时对管道间距的要求。 质量控制要点:支架设置合理,管线排布整齐、紧凑、层次清晰,便于检修。

细部做法及图例说明

1、土方工程 (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。 (2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。 (3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。 2、防水工程 (1)防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 (2)卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。 ②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动

起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。(3)细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。 防水施工(一)

建筑工程施工细部做法图例

页脚内容 1、建筑物外檐: 鹰嘴

1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成“×”字,勾缝表 面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 做 做法 1.2.2抹水泥滴水做法 10mm。距 檐边和窗膀的距离见图。 室外旋脸20 30 15~20

1.2.3在檐下先抹40~60㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm塑料分格条。 1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm 塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角 .

1.3散水做法: 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。 坡道 门口 缝中填柔性材料

页脚内容 150 80 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘50㎜.。 1.6玻璃幕墙做法及要求: 1.6.1点驳式幕墙胶缝、平、顺、直宽窄一致,胶中无杂质。 1.6.2单元式幕墙横、竖框平直,上下通顺,无不直、见台现象。 1.6.3隐框幕墙的胶缝宽窄一致,平、顺、直,胶中无杂质。 1.6.4幕墙与其他材料交接,应采用软连接可在缝外表做其他装饰,使其外表整齐、美观。 天津 建工总包 沉降观测点 (XX 工程) NO :X 天津建工总包沉降标牌式样

机电安装优质工程细部做法及要求

机电安装优质工程细部做法及要求 安装工程策划实施监控的重点部位: 地下车库:地下公共走道上部空间的布局策划; 各功能用房:卫生间;电井、管井;屋面设备、出屋面管道、避雷网的安装;顶棚;木装饰、软装饰处、插座开关的防火处理; 桥架的施工:电机进线处理;管根,支吊架根部处理;室外接地测试点设置;配电柜,配电箱的安装施工;管道,设备:油漆颜色与标识的应用;卫生间检查口,地面和有关设施间的处理; 地下车库、地下公共走道上部空间的布局: 在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这

观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。水、暖、电多种管线纵横交错,布置有序。 各种机房,如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位。 各种管线、设备布置是否合理有序,安装工艺水平是否精细,将直接影响设备运行、功能正常发挥和观感效果。多种支吊架设置、工艺管线首先应考虑其安全性、合理性,不能为就美观而影响使用功能。 要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合,既满足功能要求,又满足美观要求。各种油漆、保温层、涂料的颜色及标识、也将给观感效果带来极大的影响,因此必须精细策划与施工。 空调冷冻机房设备、管道布置整齐有序,管道共用吊

设备管道保温做工精细布局精美,装饰、安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰;泵房设备布置有序规范、排列整齐,油漆色泽明快、布局整洁明亮。 配电房设备布置规范有序、排列整齐,安装的高度统一,整洁明亮。 屋面布局管道、设备、避雷系统: 屋面是必检之处,有很多屋面都设有排烟、冷却塔等设备,另有管线、避雷、景观照明灯具等。为考虑屋

建筑工程施工细部做法图例

1、建筑物外檐: 1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看效果图)

鹰嘴 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成“×”字,勾 缝表面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 15~20 做 做 法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰檐、装饰线突出墙面宽度<60mm做鹰嘴;≥60mm做滴水线(槽)。滴水线(槽)宽、深各10mm。 20 室外 30

距檐边和窗膀的距离见图。 1.2.3在檐下先抹40~60 ㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm塑料分格条。 1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角. 室内 旋脸

1.3散水做法: 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。

20mm 150 80 20mm 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘50㎜.。 天津 建工总包 沉降观测点 (XX 工程) NO :X 天津建工总包沉降标牌式样 坡道 缝中填柔性材料 20

建筑机电安装工程细部做法

设备管线综合布置 1、设备间设备,管线综合布置 在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软 件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、 设备调整时应遵循以下原则: 1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置; 2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致; 3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设; 4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。 质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一致,维护方便,各专业必须依照 综合管线布置图施工(距离管线弯头500mm范围内应设置支吊架)。 走廊吊顶综合管线布置 优先采用共用支架。 对于碰撞的管线,调整时应遵循以下原则: 1、充分利用吊顶空间,提高走廊净空尺寸; 2、设备、管线接头应避开大梁位置,同时考虑贴近吊顶,保证检修空间; 3、电气系统避让水系统,水系统避让风系统; 4、施工难度小的避让施工难度大的,桥架布设应便于后期电缆敷设; 5、桥架和水管多层水平布置时,桥架应位于水管上方;高中压在上,低压在下,经常检修的在下;与吊顶表面末端设施连接的管线宜贴近吊顶,减少交叉; 6、间距要求如下:管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或侧边的距离不宜小于150mm,距柱、梁之间的距离宜为50mm,各种管道外壁(或保温层外表面) 之间的距离宜为100~150mm。风道的外壁距墙之间的距离宜为200~300mm。管道上有阀门且设置同一断面的,应考虑阀门在保温时对管道间距的要求。 质量控制要点:支架设置合理,管线排布整齐、紧凑、层次清晰,便于检修。

鲁班奖机电安装

鲁班奖工程细部做法集锦 电气工程 (一)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (二)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 (三)电线导管、电缆导管和电线敷设 (四)灯具安装 (五)开关插座、风扇、安装 (六)避雷引下线和变配电室接地干线敷设 (七)隐蔽和吊顶内在质量 (八)存在问题 强制性标准: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 3.1.7接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 3.1.8高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 7.1.1电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 8.1.3柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 9.1.4不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 11.1.1绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。 12..1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1,金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2,非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm 3,镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 13.1.1金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

鲁班奖工程的细部做法及规范要求

鲁班奖工程的细部做法 及规范要求 主要内容提要: 1、室内地面工程 2、室内饰面工程 3、门窗工程 4、室内吊顶工程 5、室内墙面饰面砖(石材)工程 6、室内细部工程 7、开关、插座面板就及灯具的安装 8、卫生设备的安装 9、隐蔽式消火栓的设置 10、关于其他问题的细部处理 11、室外墙面饰面砖工程 12、室外墙面涂饰工程 13、室外其他工程 附录: 1、有关规范中的相关强制性条文 2、创优必备资料

1.室内地面工程 基本要求:面层与下一层结合应牢固,无空鼓,表面清晰,色泽一致,接缝平整,板块无裂纹,掉角,缺棱等缺陷 1.1整体面层 不同功能区域、不同材料的地面交接处应设置分格缝;楼地面超长时,宜在2-3根轴线处留置变形缝;相邻地面面层有高差处分界线做法;厨卫间、水箱间或其他有排水要求的建筑地面面层采用防水、防滑类面层。与相连接各类面层的标高有高差时,高差应符合设计要求。厨卫间等地面一般应低于其他房间地面10-20mm,门口企口处用硬质塑料板条或金属条做高低分界线。厕浴间、厨房楼板四周除门洞外,应做砼翻边,其高度不应小于120mm。 1.2块材面层 块材面层排砖原则(一)建筑的公共部分、门厅、起居室应由房中间向四周排砖,周边应对称。厨卫间可从一边排砖,但无论从中间或一边排砖均不得出现小于1/2的条砖。 块材面层排砖原则(二)公共建筑的大厅等有柱子的地面,必须以柱子居中排砖,优先考虑柱子与地面四周圈边做法,经设计同意也

可不做圈边。 块材面层排砖原则(三)地面砖与墙面砖尺寸相同者,砖缝应贯通;石材、面砖踢脚缝应与地面砖缝贯通;室内相通的房间砖缝必须贯通;房间与过道之间砖缝尽量贯通。 块材面层排砖原则(四)其他要求:石材或面砖接缝处不得出现二次加磨现象,防止接缝处的光泽出现明显色差;门口两边的砖裁割应对称。

机电安装工程细部标准化做法

机电安装工程细部做法 标准化文件(2014年7月版) 1、使用说明 1.1编制目的 通过项目细部做法,提升产品质量,以高标准满足客户的需求,特编制该标准化文件。 1.2使用范围 武汉公司开发建设的所有项目。 1.3 使用说明 本标准用于项目机电安装部分,可作为招标文件的组成部分。 2、标准化做法 本文件主要收集一些优秀项目的实际案例汇集而成,要求各项目在施工时用作参考,不仅限于以下做法,将在施工过程中不断修改完善。

项目名称:机电安装部分——屋面管道 图例: 做法说明: 1、 屋面管道必须搁置在固定支架 上; 2、 管道支架设置在混凝土基础 上,严禁伸入到屋面构造层里;3、 支架和管道须刷油漆; 4、 支架基础面层与屋面面层做法 同; 5、 多层管道采用不同支架形式, 互不干扰。 6、 管道安装平直、牢固,支架布 置合理,面漆完好,标示清晰

项目名称:机电安装部分——设备间管道支架做法 图例: 做法说明: 1、地下室管道必须搁置在支架上,严禁直接安置在地面上。 2、支架设置在混凝土基础里。 3、根据整体效果,支架须刷油漆。 4、支架基础颜色与地面颜色协调。

项目名称:机电安装部分——地下室设备房有组织排水 图例: 做法说明: 1、地下室设备房设备四周设置排水明 沟。 2、根据整个设备房的色调,排水沟刷不同的且较显眼的颜色,以增强房间的外 观感。

项目名称:机电安装部分—管道标示方法 图例: 做法说明: 1、管道根据功能用不同的颜色区分 2、不同管道用文字标示 3、管道安装横平竖直,保证质量。

项目名称:机电安装部分——设备基础做法 图例: 做法说明: 1、大型设备设置在混凝土基础上,其 承载力满足要求。 2、基础色调与地面一致 3、基础确保方正。

电气安装细部做法图文

电气安装细部做法图文集锦 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 2、避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。 ⑵预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:

⑶女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图: ⑷女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图:

⑸屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法: 3、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法 ⑴户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好。 ⑵户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形。 ⑶壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。 ⑷壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5 mm/m,水平度小于2mm/m)。 ⑸壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平。 ⑹这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:

2018建筑工程施工细部做法图例 .

2018建筑工程施工细部做法图例1、建筑物外檐: 1.1墙砖粘贴: 1.1.1排砖: 1)按设计图纸及结构实际尺寸进行外檐排砖设计,弹控制线,凡阴阳角部位必须采用整砖。 2)不允许出现小于1/2砖,窗间墙、阴阳角处要做到一致对称。(参看效果图)

鹰嘴 1.1.2砖缝 砖缝采用1:1水泥砂浆或封闭胶勾成凹缝,勾缝凹进砖面2~3mm,操作时,应 先勾水平缝再勾竖缝。水平缝与竖缝相交点做成 “×”字,勾缝表面应平整光滑。

1.2外檐挑沿滴水线做法: 1.2.1外檐面砖滴水做法 窗膀与旋脸上面相交的面砖切割成直角梯形,上、下边长相差15~20mm ,旋脸做成锐角,形成鹰嘴。 做 做 法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰檐、装饰线突出墙面宽度<60mm 做鹰嘴;≥60mm 做滴水线(槽)。滴水线(槽)宽、深各10mm 。距檐边和窗膀的距离见图。 1.2.3在檐下先抹40~60㎜翻边,在其中部镶贴10×10mm 塑料分格条。室内室外旋脸 20 30 15~20

1.2.4外檐悬挑部位不翻边时,可直接预埋10×10mm塑料条。塑料条转角处剪成“八”字对角. 1.3散水做法:

20mm 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm 。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。 1.4沉降观测点做法: 1.4.1设置位置:结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m 均匀设置一个。 1.4.2沉降标牌设置:统一采用建工总承包公司制定的标准,牌镶嵌在沉降观测点上方、居中,牌下边距沉降标外边缘 50㎜.。坡道门口 缝中填柔性材料 20

建筑工程重点部位细部做法

重点部位细部作法标准 化手册》编写提纲 前言 第一章地基与基础工程 1、基础筏板后浇带留置 2、地下外墙止水钢板做法 3、抗浮锚杆防水收头构造 4、地下室超前止水构造 5、桩头防水做法 第二章主体结构工程 1、混凝土墙柱顶部及根部防漏浆措施 2、梁柱核心区不同强度等级混凝土浇筑 3、填充墙拉接筋预埋做法 4、填充墙顶部砌筑做法 5、构造柱马牙槎砌筑 6、预制构件中穿线管、套管 7、砌体上管线刻槽及填补 8、构造柱与主体结构软连接构造 9、钢筋直螺纹连接车丝做法 10、剪力墙洞口工具式定型模板 11、劲性结构梁柱节点深化设计与施工 12、PC墙板套筒灌浆 13、PC构件竖向接缝 14、叠合楼板板底水平拼缝 12、沥青道路管井周边基础做法 13、路沿石转角处做法 14、地下管廊预制构件节段拼装缝防水做法第三章屋面工程

1、排烟(风)道做法: 2、屋面排气孔做法 3、屋面防水细部做法 4、出屋面管道栈桥做法第四章装饰装修工程 第一节外墙面工程 1、室外构件顶部找坡及滴水槽做法 2、外墙大角粉刷做法 3、外墙变形缝做法 4、幕墙装饰及不规则部位采用定制材料做法第二节内墙饰面及吊顶工程 1、填充墙与混凝土墙交界处理 2、室内楼梯滴水线做法 3、涂料内墙面阳角粉刷第三节建筑地面 1、水泥砂浆楼梯踏步阳角保护 2、地暖楼地面面层抗裂做法: 3、室外散水防沉降、开裂做法 4、大面积地坪基层抗裂做法 5、大面积地坪分隔缝填充做法第四节门窗工程 1、外窗打胶质量控制: 2、门窗框与洞口填充处理做法 3、卫生间等多水部位门套防潮做法第五章安装工程 1、穿墙管道、桥架封堵做法 2、配电室扁钢接地转角部位做法 3、吊顶内电线管敷设 4、屋顶风机电源管敷设做法 5、桥架伸缩节、吊架做法 6、联合支架、阶梯型联合支架做法

优秀工程施工细部做法

优秀工程细部做法 工程细部做法图片汇编 何赛 2011年05月

前言 我公司的工程质量通过近来的加大力度管理,不断的规范整顿,工程实体质量已取得了明显提高。但目前工程质量总体水平与国内先进水平比较,还存在较大差距,由于建筑市场不规范,人员整体素质不高,管理力量不强,有些项目重经营、轻管理、重效益、轻质量,部分工程仍然存在较多质量通病,个别工程质量还存在质量陷患,精品工程特色不突出,数量还不多。为逐步消灭质量通病,不断推进公司工程质量水平的提高,以创优质精品工程为龙头,公司组织有关人员研究工作,开拓思路,收集了大量的资料、图片,结合公司当前的实际情况,编制了《工程细部做法》,力求继续通过这种形式,演示对此,客观分析,找出差距,寻求办法,针对性地制定措施,真正精细化管理,带动我公司工程质量管理整体水平的提高,实现公司质量工作目标。

第一篇房产项目 目录 一、基础及地下防水工程 二、钢筋工程 三、模板工程 四、混凝土工程 五、二次结构 六、装饰装修工程 七、屋面工程 八、管道、电气、设备等安装

一、基础工程 1、土方工程 (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。 (2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。(3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。

2、防水工程 (1)防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 (2)卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。 ②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动 起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 (3)细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓 泡和下塌现象。 .

地暖工程施工细部做法(图解说明)

地暖工程施工细部做法(图解说明) 1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰 尘

3、绝热层的铺设: 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40 重视边角隔热层的设置和就位伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。发泡水泥隔热层的验收每100立方作为一个检验批表面质量检测密度测定:按 GB/T11970中的方法抗压强度测定,同上 厚度测量,随机抽检 4、铺反射膜

建筑工程施工细部做法图例

1、建築物外簷: 1.1牆磚粘貼: 1.1.1排磚: 1)按設計圖紙及結構實際尺寸進行外簷排磚設計,彈控制線,凡陰陽角部位必須採用整磚。 2)不允許出現小於1/2磚,窗間牆、陰陽角處要做到一致對稱。(參看效果圖)

1.1.2磚縫 磚縫採用1:1水泥砂漿或封閉膠勾成凹縫,勾縫凹進磚面2~3mm ,操作時,應先勾水準縫再勾豎縫。水準縫與豎縫相交點做成“×”字,勾縫表面應平整光滑。 鷹嘴

1.2外簷挑沿滴水線做法: 1.2.1外簷面磚滴水做法 窗膀與旋臉上面相交的面磚切割成直角梯形,上、下邊長相差15~20mm ,旋臉做成銳角,形成鷹嘴。 做 做法 1.2.2抹水泥滴水做法 腰簷、裝飾線突出牆面寬度<60mm 做鷹嘴;≥60mm 做滴水線(槽)。滴水線(槽)寬、深各10mm 。距簷 邊和窗膀的距離見圖。 室內 室外 旋臉 20 30 15~20

1.2.3在簷下先抹40~60㎜翻邊,在其中部鑲貼10×10mm塑膠分格條。 1.2.4外簷懸挑部位不翻邊時,可直接預埋10×10mm塑膠條。塑膠條轉角處剪成“八”字對角.

1.3散水做法: 1.3.1散水與外牆面斷縫,打封閉膠或灌瀝青砂。斷縫寬度一致,膠面平整、光滑。斷縫寬度:20mm 。 1.3.2散水拐角處均設置斷縫,注封閉膠或瀝青砂。 1.3.3室外臺階、坡道、散水等部位,應與建築物主體斷開設縫,縫應寬窄一致、順直,縫中填柔性材料。 坡道 門口 縫中填柔性材料 20

150 80 1.4沉降觀測點做法: 1.4.1設置位置:結構牆柱、變形縫兩端及建築物轉角處,每隔8~12m 均勻設置一個。 1.4.2沉降標牌設置:統一採用建工總承包公司制定的標準,牌鑲嵌在沉降觀測點上方、居中,牌下邊距沉降標外邊緣50㎜.。 天津 建工總包 沉降觀測點 (XX 工程) NO :X 天津建工總包沉降標牌式樣