文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力分项工程施工方案(完整版)

电力分项工程施工方案(完整版)

电力分项工程施工方案(完整版)
电力分项工程施工方案(完整版)

深圳市大浪南路改造工程

电力工程专项施工方案

施工单位:广东水电二局股份有限公司

编制人: ___________________________________ 审核人: ___________________________________ 编制日期: _________________________________

、工程概况

1. 现状道路(华旺路-终点)东南侧人行道上设有1.2x1.2 电力电缆沟,道路两侧人行道上架设有10kV架空线.根据<<宝安区电力管网专项规划>>,大浪南路电缆沟规格为 1.2x1.2m,设在道路东南

侧人行道上. 由于道路改造, 本次设计拆除现状电缆沟及10kV 架空线, 并在道路东南侧人行道上新设计1.2x1.2m 电缆沟.

2. 电力电缆沟采用隐蔽型,电缆沟沟内尺寸为1.2x1.2m ,沟中心距人行道外边线0.85m。

3. 电缆沟明设活动盖板宽0.3 米,暗设盖板宽0.5 米,盖板接缝处用1:2.5 水泥砂浆堵抹严密。每隔15米设置5 块明装活动盖板,在电力管线过路处设置5 块活动盖板(纵向7 块),活动盖板顶与人行道板齐平关图。

4. 电缆沟过路口段改为电力排管埋地敷设, 1.2x1.2m 电缆沟改P3X8 ?150玻璃钢管混凝土包封埋地敷设。管缝用中砂填充,埋深不低于0.7 米. 每隔200-250 米预留一组横过路管6?150玻璃钢管, 管顶埋深不小于0.7m,过路管端头设电缆井。

5. 施工时为防止电缆沟积水,电缆沟坡度要求和路坡一致,电缆沟排水要求最低点设排水管, 以此为基点每隔一个雨水井及过路管交接处在电缆沟底部埋设塑料增强管u-PVC?150,按大于0.3%坡度

将沟内积水就近排入雨水井内。

二、电缆沟及沟槽工程施工方法

(一). 基本施工顺序

1. 电力管道

施工准备T测量定位T管槽开挖T验槽T基础处理T管道安装

T管道包装—隐蔽验收T管槽回填土T单项工程验收。

2. 电力沟、井

施工准备T测量定位T管槽开挖T验槽T基础处理T沟(井)底板砼T沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)7沟(井)内抹灰T隐蔽验收T沟(井)顶盖板安装T沟(井)槽回填土T单项工程验收。

(二). 主要施工方法

1. 土方开挖

电力管槽、沟槽和井室的土方开挖,采用人工配合机械施工,为防止机械施工可能扰动槽底(侧墙)原始土层(压实土层)结构,拟在槽底标高以上和槽底外边线以内留出20cm左右的土层,待机械开挖后,用人工分别清挖至槽底设计高程和槽底外边线。

2. 管道安装

管道安装采用人工安装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、

地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密封良好。

3. 沟(井)垫层、压顶砼浇筑

沟(井)垫层砼为C10,电缆沟盖板为C25砼全部采用商品砼,机械振捣,人工配合随捣随压实赶光。

4. 沟(井)侧墙砌筑

沟(井)井侧墙砌筑时,对用砖应有所挑选。为确保沟(井)侧墙

墙面的垂直度、平整度和直顺度,以及支架预埋位置的准确,砖墙砌筑前,拟先立好皮树杆;砌筑时,坚持三皮一靠,五皮一吊,通过灰缝来调整各层的平直度,力求达到横平竖直,砂浆饱满,内外搭接,上下错缝的基本质量要求。

5、侧墙底抹灰

侧墙及底采用1:2水泥砂浆抹面,外侧15 mm厚、内侧20 mm 厚。

6. 土方回填

由于现场场地的限制,土方的回填压实施工,分层厚度拟控制在

25cm (压实厚)以内。

三、施工进度计划

根据总施工进度安排、结合交通疏导情况,拟于2010年7月20日开工,并计划于20 1 1年5月8日完成。

四、项目班子组织结构

技术总负责:庄展旭

现场总工长:林婵荣

质检员:莫芝昌

测量负责人:郑奕钟

管道班组长:孙林钦

电工班:林创杰

五、主要施工机械表

六、质量控制措施

1、根据施工图纸要求,结合本工程实际情况,管沟开挖后检查沟槽是否符合施工要求,如果发现垃圾土或人工松填土,必须进行换填或重新处理,直到符合要求为止。

2、严格工艺质量管理,认真执行施工技术验收规范、技术标准及有关操作规程,确保施工工艺和方法;编制详细的工程施工程序。并于开工前对每位参与施工人员进行详细技术交底,做到操作有工

艺、施工有图纸。

3、编制详细的实施性施工组方案,并报监理工程师批准,指导工程合

理性施工,每道工序完工自检合格后,报监理验收合格后,方

可进行下道工序施工

4、针对本分项工程制订并实施有针对性的质量实施保证措施,并派专人检查其执行情况。

5、工地试验工作派专人从事施工现场的材料试验检验工作,保证实验的及时准确,及时把施工质量作以记录,便于加强施工现场的质量管理。

七、安全措施

1、增强现场管理人员的安全意识,使每一个管理人员做到关心安全工作,并在实际的管理工作中建立安全责任制,按安全工作分解落实到每一个管理人员身上,按章考核,确保工地安全。

2、严格执行工地三级安全教育,落实安全交底制度,(即进场工人的三级安全教育,上岗前安全教育交底,特别危险的工序安全监护制度)。

3、未经教育和交底的人员不准进场,不准上岗作业;特殊工种(电工、焊工、机械工等),必须持证上岗。

4、基坑开挖应有一定放坡,保证施工人员安全。

八、文明施工

1、妥善做好现场交通措施,利用各有效立式牌标明,做好交通导流,文明施工,派出专人维护指挥现场交通,确保车辆正常通行。

2、做好施工现场物件、废料的堆放,同时必须做到现场清洁有

序,搞好现场的卫生防疫工作

3、严禁工人赤膊、赤脚及穿拖鞋进入施工现场,注重文明形象。

5、施工区域用钢管和铁皮瓦封闭保证与行人隔绝。

6、所有进出工地的车辆,需经洗车后才能出场,不准带泥进入市政公路。

7、防尘措施采取多浇水防止灰尘浮起。

电力分项工程施工方案

深圳市大浪南路改造工程 电力工程专项施工方案 施工单位:广东水电二局股份有限公司 编制人: ___________________________________ 审核人: ___________________________________ 编制日期: _________________________________ 一、工程概况 1.现状道路(华旺路-终点)东南侧人行道上设有1.2X1.2电力电

缆沟,道路两侧人行道上架设有10kV架空线.根据<<宝安区电力管网专项规划>>,大浪南路电缆沟规格为1.2x1.2m,设在道路东南侧人行道上.由于道路改造,本次设计拆除现状电缆沟及10kV架空线,并在道路东南侧人行道上新设计1.2x1.2m电缆沟. 2.电力电缆沟采用隐蔽型,电缆沟沟内尺寸为 1.2x1.2m,沟中心距人行道外边线0.85m。 3.电缆沟明设活动盖板宽0.3米,暗设盖板宽0.5米,盖板接缝处用1:2.5水泥砂浆堵抹严密。每隔15米设置5块明装活动盖板,在电力管线过路处设置5块活动盖板(纵向7块),活动盖板顶与人行道板齐平关图。 4.电缆沟过路口段改为电力排管埋地敷设, 1.2x1.2m电缆沟改P3X8 ?150玻璃钢管混凝土包封埋地敷设。管缝用中砂填充,埋深不低于0.7米.每隔200-250米预留一组横过路管6?150玻璃钢管, 管顶埋深不小于0.7m,过路管端头设电缆井。 5.施工时为防止电缆沟积水,电缆沟坡度要求和路坡一致,电缆沟排水要求最低点设排水管,以此为基点每隔一个雨水井及过路管交接处在电缆沟底部埋设塑料增强管u-PVC?150,按大于0.3%坡度将沟内积水就近排入雨水井内。 二、电缆沟及沟槽工程施工方法 (一).基本施工顺序 1.电力管道 施工准备T测量定位T管槽开挖T验槽T基础处理T管道安装T管道包装—隐蔽验收T管槽回填土T单项工程验收。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

跨越电力线路施工方案

跨越电力线路施工方案 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部 标准化施工方案(特殊部分) 跨越电力线路 跨越架搭设施工方案 河南送变电建设公司 二零零四年九月 1 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部 说明 1. 本标准化跨越电力线路方案分为: ? 带搭设和拆除跨越架架体、封顶网。 ? 带电搭设和拆除架体,停电敷设和拆除封顶网。 2. 编制具体工程的跨越电力线路方案时,应尽可能套用标准化施工方案, 套用方法为: ? 概况部分按照标准化方案的格式,把具体跨越情况填入。 ? 跨越架的长、宽、高由后附的程序计算确定。 ? 根据跨越架的高度,确定所需搭设架体的排数和设置拉线的层 数。 ? 跨越架的架体材料分为竹杆和钢管两种,根据工程实际选用一 种。 3. 如果具体工程中的跨越方式较为特殊,标准施工方案的“施工方案” 中没有包含,应由负责本工程的项目专责工程师组织编制特殊施工方 案,经项目总工、技术处审核,公司主管副总或公司总工批准后,在 工程中实施。由技术处将此施工方案整理后编入标准施工方案的“特 殊施工方案集”中。 2 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部 kV 送电线路工程 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 一、跨越概况 新建 kV 线在N —N 档交叉跨越 kV 线,跨越处平面图如下:

被跨 kV 线 , m o N N ? m 新建 kV 线 , 1、跨越处新建线路N 为塔、N 为塔,N —N 档距为 米,两边导线间宽米,两边地线间宽米。 2、被跨越线路中心距N 塔米,交叉跨越角为 ?。 ####3、被跨越的 kV 线为—,为塔、为塔,两边导线间宽米,地线对地高米;导线对地高米。二、跨越方案 本次跨越施工,拟采取带电搭设跨越架架体、电敷设封顶网、带电放紧线、电拆除跨越架封顶网的方案进行架线施工。 沿着新建线的线路中心,在 kV 线两侧各搭设排钢管(竹质)跨越架架体,在两侧跨越架之间采用尼龙网和竹竿进行封顶, 1 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部在跨越架的两侧用钢丝绳打拉线。 1、跨越架侧视图 封顶网 m m m m m m 拉线 m m m m m 注:拉线的设置数量,单层或双层,和跨越架的排数根据跨越架的高度确定。 2、跨越架架面结构图(正视图): m m m m m 2

供电系统施工方案

焦东矿采煤塌陷区牛庄北部废弃矿山地质环境治理工程施工项目 供 电 系 统 工 程 施 工 方 案

一、电线管、电缆管敷设 1、设计选用电线管、电缆管暗敷,施工按照电线管、电缆管敷设分项工程施工工艺标准进行,要严把电线管、电缆管进货关:接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。 2、埋管要与园建施工密切配合,切实做好预埋工作。 3、暗配管应沿最近线路敷设并减少弯曲,弯曲半径不应小于管外径的10倍,与建筑物表面的距离不应小于15mm,进入落地式配电箱管口应高出基础面5 0—80mm,进入盒、箱管口应高出基础面50—80mm,进入盒、箱管口宜高出内壁3—5mm。 4、按规范要求适当加设分线盒,配管调时穿好相应的镀锌铁丝引线并在两端管中应有余地,穿导线前尖将两端管中用橡胶皮盖盖好,以防异物进入及穿导线时挂伤导线。 E、管线支吊架设置应符合规范要求,平稳、牢固、美观、采用镀锌u型卡将管道固定在支节架上。 二、管内穿线 1、管内穿线要严把电线进货关,电线的规格型号必须符合设计要求并有出厂合格证,到货后检查绝缘电阻、线芯直径、材质和每卷的重量是否符合要求,应按管径的大小选择相应规格的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。 2、穿线的管路和导线的规格、型号、报数、回路等必须符合设计要求,穿线前后均应格查导线的绝缘。 3、导线在连接头不能增加电阻值,不能降低原绝缘强度,受力导线不能降低原机械强度。 4、穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直线的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:标准电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导管总数不应多于8根。 5、导线预留长度:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15CM,配电箱内为

电力线路保护区内作业施工方案

一、工程概况及特点 本工程为园中新苑(东山丽园)社会保障房,位于福州市晋安区 三环高架桥北侧,原东山苗圃场地内。本工程勘察受福州直管公房经营开发有限公司委托由福建岩工程勘察研究院,设计由中城建(福建)建筑设计研究院有限公司设计,福建海川工程监理有限公司监理,福州建工(集团)总公司承建,共有9栋住宅楼及一个一层联体地下室组成。 二、安全隐患 在拟建场地内为围墙边有一条东西向220KV高压线,有一座高压 铁塔,高压线由东西向大约有1000米左右,其高压线离地面垂直距离大于30米,目前项目进行的旋挖桩施工,其施工的7#主楼边线距离高压线边线水平距离约为15m。根据福州城市规划管理技术规定第六十七条:建筑物距离220KV高压线水平距离不能小于15m的规定,本项目施工的旋挖桩施工楼位于高压线15m外,符合施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)4.1.1条规定 根据设计支护图纸要求进行基坑边开挖边放坡按图施工(如下图:高压铁塔隔离防护栏立面图),开挖后边坡顶距离铁塔边约为10米,为更好的保护供电线路及铁塔塔基的。本工程在进行边坡施工时采取外部平台先行开挖降至设计标高后,小型挖机在平台上进行边坡开发。严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88第3.1.2条最小安全操作垂直距离8m的要求,为确保施工生产及高压线路输电安全,需对高压线路铁塔进行隔离防护,消除安全隐患。 三、安全生产目标 杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大 于1.5%。 四、安全防护措施

为了保证施工及输电线路的安全,安全教育指导方面:我项目部 对其施工项目各工种人员进行现场安全三级教育,派有专职安全员告知施工人员高压线于施工面的水平与垂直距离,及最小安全操作距离,进行施工技术交底和安全技术交底,确保施工操作面与高压线间的安全距离,禁止对铁塔塔身及基础造成影响与破坏,禁止攀爬铁塔。施工技术方面:我项目部控制旋挖桩桩走机与高压线路的水平距离>15m。边坡开挖过程中由专职安全员进行安全监督及指导。 为了更好的保护好高压线铁塔,在进行塔基边开挖施工时严格控 制坡顶边线严禁超挖,为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:高压线铁塔基础外5米采用高管进行封闭隔离,利用钢管架满挂合格的密目式安全网全部网全部封闭(如下图所示)。密闭式钢管围栏需进行接地设置,接地电阻应当小于10Ω。围栏四面挂安全警示牌及标语。并对施工人员进行教育,禁止对铁塔塔身及基础造成影响和破坏,禁止攀爬铁塔。 五、安全技术措施: 采用阻燃密目网对架体进行封闭,禁止其它临设电源线穿越和借 助架体铺设,以防止其他意外情况。加强现场动态管理和责任制落实,对架体定期进行检查,保证安全使用。在每个铁塔附近设置一个干粉灭火器。 六、注意事项 1、提高施工人员的安全生产思想,通过经常性的教育使施工人员 牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”“安全第一,预防为主”的思想方针。在施工过程中,施工人员不仅要注意本人的安全,更要注意周围其他人员的安全。 2、加强安全帽、安全网、安全带的安全“三宝”使用要求。严禁 压线附近抛丢材料、工具及废弃物等。 3、施工机械的设置及使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术

供电线路工程施工设计方案

10KV供电线路施工组织设计目录 第一章工程概况及施工特点 第二章施工方案 第三章工期、施工进度计划安排 第四章施工现场平面布置 第五章施工管理组织机构 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 第七章安全目标、安全管理和保证安全的措施 第八章环境保护及文明施工 ×

第一章工程概况及施工特点 1.1 工程概况 一、工程规模 ××医院10kV配电升级改造工程由10kV外线工程部分和外科辅助楼10kV 变电所工程部分两部分组成。 本工程采用双电源供电:主供电源由唐山变Ⅰ段母线17开关,采用10kV 唐谢17线新华医院支线专线方式,供电线路采用电缆方式敷设。备用电源为共用变电所Ⅰ段母线12开关,采用10kV西翟12线公配线路“T”接方式,在10kV 西翟12线#16杆旁新立一基附杆(编号为#16-1杆),在新立附杆上加装一组真空断路器,断路器负荷侧下桩头处为产权分界点,断路器属供电人。主供电源电缆(YJLHV22-10kV-3x630或YJV22-10KV-3*500)引自唐山变17开关柜,电缆出变电站后沿道路新建电缆排管敷设至二通道西侧,沿二通道西侧新建排管敷设至卧龙山路南侧,向东顶管过二通道后改为向北顶管过卧龙山路后沿二通道东侧新建排管至新华医院内部,沿医院内部道路新建排管至配电房。备用电源电缆(YJLHV22-10kV-3x95或YJV22-10KV-3*70)引自西翟12线#16-1杆后沿道路向南新建排管敷设至新华医院内部,沿内部道路新建电缆排管至配电房。随电力管线路径敷设一根?50七孔梅花管作为光纤通道。工程总容量为5605kVA,设自管配电房1座(配置容量800kVA和630kVA干式变压器各2台),箱变2座(配置容量800kVA和630kVA变压器各1台),油变3座(配置容量500kVA变压器2台和315kVA变压器1台);高压柜采用KYN28型(高压开关使用NV2或者VB2或同等以上;微机保护采用合肥博尔电气或同等以上;过电压保护器、开关状态指示仪、CT二次侧保护器采用安徽徽凯电气或同等以上),低压开关柜采用GCS(低压断路器采用EX9A、EX9M或者WUDA1、WUDM1或同等以上、无功补偿采用HZS-BKF 无功补偿整柜或同等以上) 二、工程承包范围 1、上述工程规模中的相关的10KV电气线路、基础土建项目。 2、杆塔、设备材料的采购、安装、试验、调试。 三、交通情况

电力排管工程施工方案

罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 电力排管工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

第一章概况 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点 3.2.1管道位置、管道材料:管道设置在双侧人行道上 管材采用轻质高强、易施工、防化学腐蚀、不生锈、耐水性能好、使用寿命长的玻璃钢电缆保护管。要求管的内壁和端口应光滑无毛刺。弯曲强度大于180Mpa。玻璃钢管长度为4m,采用承插式接口粘结,接头外加橡胶密封圈。标准长度管子配置管枕2付,管枕间距2 m,管枕距接头处为0.1 m,管枕连接采用燕尾销。 3.2.2排管敷设技术要求

1、覆土深度:人行道大于0.5米,车行道大于0.6米。 2、沟槽施工时,要将沟底挖平,夯实,使放在其上的管枕平坦不倾斜,管道放置在保持平直的C15混凝土垫层上。排管纵向坡度大于或等于0.25%控制。 3、排管层间、管间净距不小于20 mm间隙。 4、电力排管与其他管线交叉时原则上通信管道从其上部通过,其余管线均从其下部通过,其间距应符合《城市工程管线综合规划规范》。遇覆土深度不满足或与其他管道净距不满足要求等其它特殊情况可采用混凝土包封。 5、电缆敷设前,所有排管管口采用PVC管口盖封堵,管口盖尺寸须与排管管径匹配。电缆敷设后,电缆与套管之间均用防火防水防水堵料封堵。 6、为增加电力通道的承载力,在电力排管双侧壁、排管间隙及排管顶部采用中粗砂回填;排管应分层敷设,并分层填砂灌水夯实,压实系数应不小于0.94。 7、沟槽土方开挖时,应有防止沟槽两边土体塌方的措施,并不得影响两边建构筑物的安全。 3.2.3工作井设置及安装技术要求 1、工作井设置:考虑到摩擦力,一般直线段不大于60米设置人(手)井,电缆终端、分支处、拐弯处可依据实际情况增加;井内设集水坑,并通过Φ150镀锌旁通管(管口加装止回阀)排放,就近排水雨水检查井。旁通管埋设深度需高于雨水井井底标高,当雨水井底标高浅于人孔井底标高时,旁通管从人孔井侧壁引出。 2、工作井安装设计要求: (1)工作井型式:直通井、三通井采用小型井,四通井采用中型井,工作井内净高1900mm 。 (2)工作井结构:采用混凝土浇注结构。检查井盖采用钢纤维混凝土井盖。

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

2018年电力线路改迁工程-施工方案

施工方案 10kV电力线路改迁工程 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0一八年九月四日

施工方案 一、编制依据 依据供电公司对10kV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 工作任务:10kV电力线路改迁工程。新立电杆25基,敷设YJV22-3*120电缆0.2千米,敷设 YJV22-3*300电缆0.15千米,敷设YJV22-3*400电缆0.85千米;敷设YJV22-4*150电缆0.35千米,敷设YJV22-4*95电缆0.3,千米;敷设Φ200MPP管2536米,敷设Φ100MPP管1465米;新安装分界开关3台,负荷开关5台。 三、工程现场管理: 施工危险点: 1、触电伤人: (1)施工前必须将供给到该线路电源全部停电,并断开作业地段内有可能返回低压电源的开关;断开作业地段内用户侧电气开关,做好防止用户返送电措施。 (2)验电,并在工作地段两侧挂好接地线。 (3)若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (4)雷电时严禁进行操作。 (5)施工前必须向全体施工人员交代清楚临近、交叉跨越、平行带电线路,必须设专人监护。 (6)登杆工作时,必须认清停电名称和杆号,由两人进行,认真履行监护职责。 2、高空坠落和坠物伤人: (1)登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠,检查梯子(脚钉)是否完好,检查杆根及杆的埋深有无问题。 (2)高空作业必须系好安全带和安全附绳,戴好安全帽,施工作业换位不得失去安全带的保护。进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽绳。 (3)杆上工作严禁向下抛物,工具、材料用绝缘绳索传递,工作现场设围栏、设标示牌和跨越架,现场防止杆塔上掉落材料、工器具砸伤过往行人和车辆,公路设专人监护过往车辆和行人。 3、跑线伤人: (1)紧、放线工作所使用的工器具、设备应合格,应满足荷重要求,还应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。 (2)对于交叉跨越各种线路、铁路、公路,应取得主管部门同意,做好安全措施和搭设好跨越架,应在施工现场的道路两侧明显处设立“电力施工车辆慢行”警示牌,并设专人持信号旗负责指挥过往车辆和行人,对于行人和车流量比较大的地段,请公安交警给予配合指挥。

10KV供电线路工程施工方案设计

10KV 供电线路施工组织设计 工程概况及施工特点 施工方案 工期、施工进度计划安排 施工现场平面布置 施工管理组织机构 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 安全目标、安全管理和保证安全的措施 环境保护及文明施工 目录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章

X 第一章工程概况及施工特点 1.1工程概况 一、工程规模 XX医院10kV配电升级改造工程由10kV外线工程部分和外科辅助楼10kV变电所工程部分两部分组成。 本工程采用双电源供电:主供电源由唐山变I段母线17开关,采用10kV 唐谢17线新华医院支线专线方式,供电线路采用电缆方式敷设。备用电源为共用变电所I段母线12开关,采用10kV西翟12线公配线路“T'接方式,在10kV 西翟12线#16杆旁新立一基附杆(编号为#16-1杆),在新立附杆上加装一组真空断路器,断路器负荷侧下桩头处为产权分界点,断路器属供电人。主供电源 电缆(YJLHV22-10kV-3x630 或YJV22-10KV-3*500)引自唐山变17 开关柜,电缆出变电站后沿道路新建电缆排管敷设至二通道西侧,沿二通道西侧新建排管敷 设至卧龙山路南侧,向东顶管过二通道后改为向北顶管过卧龙山路后沿二通道东侧新建排管至新华医院内部,沿医院内部道路新建排管至配电房。备用电源电缆(YJLHV22-10kV-3x95 或YJV22-10KV-3*70)引自西翟12 线#16-1 杆后沿道路向南新建排管敷设至新华医院内部,沿内部道路新建电缆排管至配电房。随电力管线路径敷设一根?50七孔梅花管作为光纤通道。工程总容量为5605kVA,设自管配电房1座(配置容量800kVA和630kVA干式变压器各2台),箱变2座(配置容量800kVA和630kVA变压器各1台),油变3座(配置容量500kVA变压器2台和315kVA变压器1台);高压柜采用KYN28型(高压开关使用NV2或者VB2或同等以上;微机保护采用合肥博尔电气或同等以上;过电压保护器、开关状态指示仪、CT二次侧保护器采用安徽徽凯电气或同等以上),低压开关柜采用GCS (低压断路器采用EX9A、EX9M或者 WUDA1、WUDM1或同等以上、无功补偿采用HZS-BKF无功补偿整柜或同等以上)

电力线路施工方案

xx供电局2018年配电网第x批基建配网预安排(第一标段) 2018年xx区xx站xxA线调整 xxB线负荷工程 施工方案 项目编码: 批准: 审核: 编制: 广西xx电力安装有限公司 编制日期:2016年月

一、概述: 1.1编制依据 1.1.1“xx供电局2018年配电网第x批基建配网预安排(第一标段)施工”项目审批文件。 1.1.2“xx供电局2018年配电网第x批基建配网预安排(第一标段)项目南宁2018年xx区 xx站xxA线调整xxB线负荷工程”施工图设计文件。 1.1.3“xx供电局2018年配电网第三批专项债券项目预安排(第一标段)项目南宁2018年xx 区xx站xxA线调整xxB线负荷工程”材料设备供应商提供的产品安装及使用说明书等技术资料。 1.2施工执行标准: 1.2.1《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)。 1.2.2《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)。 1.2.3《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2009版)。 1.2.4《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)。 1.2.5《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)。 1.2.6《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB50150-2006)。 1.2.7《电力建设工程质量监督规定》电建质监[2005]52号。 1.2.8《电气安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161-2002)。 1.2.9《电业安全工作规程(电力线路部分)》(GB26860-2011)。 1.2.10《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB26859-2011)。 1.2.11《中国南方电网有限责任公司十项重点反事故措施》南方电网安生[2005]4号。 1.2.12南方电网《工程施工工艺控制规范》(Q/CSG11105.4-2008)。 1.2.13南方电网《电网建设施工作业指导书》(配网工程部分)。 1.2.14南方电网《基建工程质量控制作业标准(WHS)》(2012版)。 1.2.15南方电网《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(配网部分)。 1.2.16《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010。 1.2.17《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)。 1.2.18《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)。 1.2.19《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)。 1.2.20《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 1.2.21国家和行业其他现行法律法规、规程规范及技术标准等。

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

xxxxxx项目电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 201*年xx月xx日

一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装臵安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装臵一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。

线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

临时用电方案架空线路

xxxx临时用电方案 本工程临时用电方案共设置4个配电室。线路敷设方式采用五线制架空钢芯铝绞线转五线制电缆埋地进出配电室及变压器。采用木电杆架设,杆间距不大于40m,施工时考虑地形及后续施工,适当调整间距。 现场箱式变压器尺寸:2.3m×4.3m 东北角相对坐标:(X,Y)=(352.161,51.067) 北侧为低压出线侧。 一、临时用电设计 配电柜正面操作通道为1.7m,后侧为1m,两侧为1.6m,符合规范要求。施工用电采用TN-S系统,三相五线制供电,配电室设一组重复接地,其接地电阻≤10Ω。配电柜内设有500/5电流互感器、电流表、电压表及计量表。(一)1#配电室(AH1): 位置位于xxxx,详见施工图。 1.设备需求: 序号机械名称型号数量总功率 1 蛙式打夯机HW60 2台6KW 2 砂浆搅拌机JS350 2台7KW 3 钢筋切断机GJ40 1台3KW 4 钢筋弯曲机GW-40-1 1台3KW 5 钢筋调直机GT4-14 1台7.5KW 6 木工锯床MT500 1台3KW 7 交流电焊机BX1-400 2台65KVA 8 插入式振捣器HZ-50 2台3KW 9 卷扬机JM2 2台15KW 10 施工照明用电/ / 10 KW 2.线缆选择: 设计功率为64.8kw,需用系数取Kx=0.5,功率因数取cosφ=0.65,计算电流:75.73A,线路长度:191.45m。 -4×35+1×16 电缆:VV 22 钢芯铝绞线:5×35 3.配电柜配置: 柜内总开关为三相100A自动空气开关,下设五路分开关,其中2路三相63A

自动空气开关,2路三相32A自动空气开关,1路单相16A自动空气开关,均带有漏电保护器。 4.电压降计算: R=pL/S=0.0283×191.45/35=0.155Ω ΔU=75.73×0.155=11.72V≤5%U=19V 可以保证供电质量。 (二)2#配电室(AH2): 位置位于xxxx,详见施工图。 1.设备需求: 序号机械名称型号数量总功率 1 蛙式打夯机HW60 4台12KW 2 砂浆搅拌机JS350 2台7KW 3 钢筋切断机GJ40 2台6KW 4 钢筋弯曲机GW-40-1 2台6KW 5 钢筋调直机GT4-14 1台7.5KW 6 木工锯床MT500 1台3KW 7 交流电焊机BX1-400 2台65KVA 8 潜水泵Is80-65-160 2台20 KW 9 插入式振捣器HZ-50 4台6KW 10 压刨机MB106 1台7.5KW 11 生活及施工照明用电/ / 50 KW 2.线缆选择: 设计功率为132.3kw,需用系数取Kx=0.5,功率因数取cosφ=0.65,计算电流:154.62A,线路长度:225.66m。 -4×70+1×35 电缆:VV 22 钢芯铝绞线:4×70+1×35 3.配电箱配置: 柜内总开关为三相200A自动空气开关,下设五路分开关,其中2路三相100A 自动空气开关,2路三相63A自动空气开关,1路单相16A自动空气开关,均带有漏电保护器。 4.电压降计算: R=pL/S=0.0283×225.66/70=0.091Ω ΔU=154.62×0.036=14.11V≤5%U=19V

输变电工程线路工程绿色施工方案(新版)

宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程 绿色施工方案 施工单位(章) 年月日

目录 1 编制依据 (3) 2 工程简介 (3) 3 节能降耗工作方针及目标 (3) 3.1节能降耗工作方针 (4) 3.2节能降耗工作目标 (4) 4 节能降耗管理组织机构 (4) 4.1节能降耗管理组织机构 (4) 4.2节能降耗管理职责 (4) 5 办公生活区节能降耗控制措施 (6) 5.1无纸化办公及纸张、耗材节约措施 (6) 5.2节约用水控制措施 (7) 5.3节约用电控制措施 (7) 5.4煤和燃气节约措施 (7) 5.5其它生活节能降耗措施 (7) 6 现场施工节能降耗控制措施 (8) 6.1工程材料设备工艺节能降耗措施 (8) 6.2基础施工节能降耗措施 (8) 6.3施工节能降耗措施 (9) 6.4母线施工节能降耗措施 (9) 6.5其它施工节能降耗措施 (10) 7 环境保护措施 (10) 7.1 环境管理机构 (11) 7.1 环境管理目标 (11) 7.2 环境管理执行的法律、法规清单 (11) 7.3 环境管理方案 (11) 垃圾回收 (14)

绿色施工方案 1 编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》; 2、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》; 3、《建设部关于落实〈国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知〉的实施方案》; 4、《国务院关于加强节能工作的决定》; 5、《节约用电管理办法》; 6、《关于认真贯彻国家节能减排政策作好规范企业经营活动的通知要求》; 7、参照《国家电网公司节能与环境保护技术监督规定(试行)》; 8、《关于全面开展“资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺”试点输电线路建设的通知》; 9、《关于进一步加强“两型三新”输电线路工程建设试点工作的通知》; 10、参照《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》。 2 工程简介 宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程,位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟镇境内,起点为冯记沟110kV升压站,终点为宋堡330kV变电站110kV进线构架。本工程除钻(穿)越宋慧、宋大110kV线路采用电缆穿管直埋外,其余段采用单回路架空架设,新建线路全长1*8.837km(架空)+1*0.304km(电缆)。 本工程选用2*JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线,双分裂垂直布置,子导线分裂间距400mm,地线采用两根24芯OPGW光纤复合架空地线,电力电缆采用JLW03-64/110-1*630型铜缆。

电力管线施工方案.doc

电力管线施工方案 1、工程简介 机场路景观改造及机场南干道改扩建工程中,机场路设计全长960.471米,电力管线主要在北侧人行道或绿化带中设1.4×1.4和1.2×1.2覆土隐蔽式电缆沟.1.4×1.4的电缆沟与规划中的110kV机场二站出线电缆沟顺接;南干道设计全长3.35KM,电力管线主要在西侧人行道中设1.2×1.2隐蔽式电缆沟.电缆沟与相邻道路顺接。 过路管束如下表:

2、工程数量 机场路工程数量 机场南干道 3、施工总体部署 3.1人员安排及组织 项目部管理人员及技术人员均已基本到位,电信管施工队作业人员将根据其它管线施工情况陆续进场,具体人员安排如下:

表1 投入分项工程现场管理及技术人员一览表 表2 拟投入分项工程劳动力人员一览表

3.2测量、试验及监控仪器设备 表3 测量、试验及监控仪器一览表

3.3施工机械设备进场计划 机械进场数量根据其余埋深较通信管道深的管道施工情况,主要机械设备和机具见下表: 表4 拟投入分项主要机械设备一览表

3.4施工用电 由于通信管道用电量较小,考虑配备2台24KVA发电机组。 3.5材料供应 (1)砼使用商品砼,砼供应商选择经过质量认证的众力建商品砼有限公司,供应商砼经过试验合格。 (2)管材为深圳市工大复合材料有限公司,管材经过相应的相关试验及抽检合格。 以上各项材料自检合格后,经监理单位批准同意后,方能用于本工程施工. 4施工进度计划 开工日期计划为2009年3月10日,竣工日期为2009年10月5日,工期为209天。机场路及南干道根据分段施工中各段落雨水管、污水管、给水管、燃气管等管道的施工情况,在具备施工条件的段落马上着手安排分段形成,机场路及南干道机场路至机场四道过路的部分安排在晚23:00至第二天凌晨6:00,以确保道路的通行。机场路通信管道形成后着手将北侧的通信线路分段割接至南侧,南干道通信管道形成后将东侧的管道分段割接至西侧,为下工序施工形成畅通的作业面。 5 电力管线工工艺 电力管道埋深普遍较小,因此原则上在其它管道施工完成并回填土后进行施工,过路的管线与道路施工密切配合,合理安排时间,预先埋设,不防碍道路及上部结构施工。其主要施工方法如下:

相关文档