****防火门采购安装工程技术招标文件

1 设计及检验依据

除另有注明外,所有工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于:

?《工程建设标准强制性条文》2013年版

?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

?《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98 2001年局部修订)?《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

?《建筑门窗术语》(GB5823-2008)

?《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T 5464-2010)

?《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)

?《防火门窗》(03J609)

?《防火门》(GB12955—2015)

2.工程概况及承包范围

2.1工程概况:****项目位于******区,总建筑面积为****万平方米

2.2 承包范围:****商业及地下车库图纸范围内的公共区域(含设备机房、管

井等)钢制防火门、防火窗的深化设计、生产、运输、安装、

成品保护、试验检测、工地开放日配合、集中交付时的应急维

修小组建立及相关资料的准备。

2.3 进场时间要求:具体的进场时间以招标方通知为准,工期满足现场工程进

度需求。

2.4工程质量要求:确保工程一次性消防验收及竣工验收合格。

2.5防火门加工前,厂家须完成图纸深化和门板色卡、锁具、配件等确认。

(项目部进行封样)

3. 制作要求

3.1防火门技术要求

3.1.1 门扇

3.1.1.1 采用冷轧镀锌钢板制作(必须经过酸洗、磷化处理);加固件采用不低

于1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。

3.1.1.2门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,填充材料应达到GB8624-2006规定燃烧性能A1及要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

3.1.1.3 门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷

3.1.2 门框

3.1.2.1 采用冷轧镀锌钢板制作(必须经过酸洗、磷化处理),板厚不低于

0.8mm;加固件采用不低于1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm

3.1.2.2 门框内用不燃性材料填实。

3.1.2.3 门框表面无明显凹凸、擦痕等缺陷且平整度不大于2mm/2M。

3.1.3 设备用房防火门须满足隔音要求,带下框,框、扇结合处设置隔音条,隔音效果不小于30分贝,且需满足国家相关规范及地方标准的要求。

3.1.4 五金配件

3.1.

4.1一般规定

a. 安装在钢质防火门上的五金配件,材料熔融温度不低于950℃。

b. 五金品牌范围:采用国产优质品牌,范围为利益、丹阳或同档次其它品牌,主要材料详见见附件1。

c. 五金配件须按照甲方确认的品牌样式进行选择,各防火门五金配置根据需要选择。投标单位需对五金配置进行性能优化和价格比较方面的说明。

d. 单扇防火门(除管井门外)安装闭门器和执手。双扇防火门安装闭门器、顺序器和执手。设备间防火门安装锁、执手。管道井防火门安装通用钥匙锁,不配执手,不配闭门器和顺序器。

e. 双扇防火门必须有带缝盖板,并安装闭门器、执手、暗插销、顺位器等(常闭的防火门除外)。

f. 双扇防火门应考虑防尘筒等小五金的使用,其价格应在报价中考虑。

g. 所有五金均需提供封样样品,并经甲方确认后方可使用。封样材料价格已经在报价中承包商自行考虑。

3.1.

4.2 门锁及拉手

a. 钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得出现锁舌与锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤0.5mm。

b. 拉手应设置在门的适当位置,并不得影响门的启闭,且舒适美观。

c. 门锁的位置应按照符合要求的门偏离度及极限应力设计。

3.1.

4.3 合页

a. 合页选用钢制合页,应经过挤压和冲压加工而成。合页应灵活自如,能让门全部打开,且应确保配合平滑,以防止门启闭时噪声的发生。

b. 合页采用国产优质品牌,合页厚度不小于3.0mm,承重安全系数≥1.5,不得使用双向弹簧。

3.1.5 外观质量

3.1.5.1 焊接要求:焊接应该牢固,焊点分布均匀,焊点应做防锈处理。不得出现假焊和烧穿现象。外表面塞焊部位应打磨平整。

3.1.5.2防火玻璃:

a.玻璃透明、无划痕、污渍、气孔、裂纹。

b.玻璃内填充应透明、无泄漏、无气泡、污渍,

c.安装牢固、无松动、异响。并便于更换。

d.安装玻璃封口胶无外溢、收边均匀,线条平直。

e.玻璃金属框边必须平直,方正、光滑。

3.1.5.3 喷涂要求

a. 防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象。

b. 防火门表面采用静电粉末喷涂,涂层要求平滑、均匀、不允许有流痕、皱纹、气泡、脱落及其它影响功能及美观的缺陷。粉末涂料品牌为国产优质品牌,承包方须向甲方提供不低于5年的品质保证证书,即5年内颜色无明显变化,涂层不脱落。

c. 颜色需经甲方确认后方可生产, 正式加工前,乙方须提供样品经甲方确认。

d. 承包方在回标时提供对破损的粉末喷涂面层进行现场有效维修的工艺方法,要求维修后不留痕迹。承包方应配合甲方对样品们进行破损修复试验。

e.户外防火门需采用户外专用塑粉喷涂,要求5年内颜色无褪色,涂层不脱落。

3.1.5.3 出厂产品应有商标、名称、型号规格、防火级别、制造厂名称以及出厂日期等标志,商标设在门扇开启方向的反方向的上门框中间位置。

3.1.6 制作精度控制

■尺寸公差要求见表1。

■形位公差要求见表2。

■在闭门状态下,门扇应与门框贴合,其搭接量不得小于10mm,测量部位在门扇两侧和一个上侧中点处,读数取最大值,准确至1mm。门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门

中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中

点处,读数准确至1mm。

4 安装要求

4.1 一般要求

4.1.1 承包方应绝对依照甲方认可的制作图及技术规范、质量验收规范进行施工,并确保现场符合设计对材料、表面处理、形状、大小、厚度及接口位置等的要求。

4.1.2 产品加工时,需进行现场尺寸测量,并与建筑图纸及有关设计变更校对、复查,并应得到甲方、总包及相关专业确认后方可进行。安装时,注意精装墙面的装饰材料与门框安装位置的关系,并事先在确认一次墙面装饰材料。

4.1.3 防火门安装应参照平面图进行定位,确定开启方向,并按照详细施工图配置五金。

4.1.4防火门安装框内灌注1:3水泥砂浆,安装单位需与总包配合协调好,并做好工完场清,且执行项目处罚管理制度。

4.1.4 防火门安装完成后需突出完成面5mm。

4.1.4 承包方应编制防火门工程施工组织设计供甲方、总包、监理审核和批准。

4.2 门扇、五金配件的安装

施工前应仔细检查门框槽口,不得存留异物;胶缝应横平竖直,保持整体一致;五金配件应安装牢固、无松动、开启灵活。

4.3 安装精度控制

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001), 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表3的规定:

同时,在安装过程中相关的参数控制如下:

a.门框与墙体之间缝隙宽度不易过大或过小,通常情况下,控制在10mm之

间,装修完成后由防火门安装单位收口处理;

b.洞口墙体侧面应混凝土砌体埋件,用以固定钢质防火门;

c.门框每一个侧面需设有固定点≥4个;

d.门框安装时,应凸出抹灰完成面5-7mm,以便下一步墙面刮腻子、刷涂料;

4.4 技术保证资料

承包方在防火门工程进场前应提供如下技术保证资料:

?消防报建(消防报建及验收由防火门分包单位自行负责);

?厂家产品供货证明;

?产品出厂合格证;

?钢质防火门检测报告;

?消防产品型式认可证书(有效期一般为三年);

4.5 竣工验收

验收前,承包方应按照规定的检测工序进行全面的质量检查、调整与检

测、清理施工现场、并根据甲方要求拆除保护等工作。

自检合格后,报总包、监理、甲方检查验收,直至通过工程竣工验收为

止。验收过程中,承包方需收集竣工资料,编制维护保修手册,移交工程技术

资料等。

5 施工界面

承包方负责防火门、防火窗的加工供货、安装、成品保护、门框内的封堵、

五金(含防火锁、拉环、闭门器、顺序器、明合页、暗插销、防火玻璃等)的

供货安装及防火封堵。并确保通过各政府相关部门验收工作。

6 成品保护措施要求

6.1 材料或半成品构件贮存在通风干燥的库房中,避免与酸、碱等腐蚀性物质接

触,底部垫高100mm以上,半成品普遍采用货架存放。所有材料在使用之前要

确保整洁、无污染才能使用。

6.2 产品平放时底部须垫平,门框堆码高度不得超过1.5m,门扇堆放高度不超

过1.2m,产品竖放时,其倾斜角度不得大于200,长度不得大于5.0m。

6.3 钢质防火门成品或半成品要用珍珠棉或不干胶胶纸进行包装保护,以避免运

输、安装过程中造成防火门损伤、变形。

6.4 门框安装完成后,门扇安装之前,应采用5mm胶合板做护框处理,护框高

度1.8m,以防止施工过程中手推车等硬物碰撞,导致门框变形。

6.5 门扇安装完成后进行对门扇进行保护膜包裹保护。7 关于检测报告与形式认可证书的要求

必须取得符合GB12955-2015《防火门》标准的防火门形式认可证书及相关检测报告。承包人需自行解决进冀、进唐备案事宜。

7其他

7.1供方负责进行交工清洁,直至达到需方要求。

i.承包方施工用水电费自行承担,直接向项目现场总包单位支付;

ii.承包方施工期间进入施工现场佩戴安全帽。

7.2应符合现行国家及地方的施工法规、规范、标准、工法、规程等有关规定。

7.3承包方需要通过技术措施充分考虑施工作业平台搭设等问题,并综合考虑入报价体系中。

7.4承包方必须充分熟悉施工图纸和现场现状,对其中的施工部分有充分的了解,并提前提出,如在施工中提出,不得以此作为工期拖延的原因。

7.5在施工中,加工定货前必须核实现场洞口尺寸,如发现现场情况与图纸不符合,应及时提出,严禁盲目施工。因盲目施工产生的损失由承包人承担。

7.6施工过程中,必须严格按照图纸要求进行,没有甲方和设计人员允许,严禁随意改动。

7.7施工用水、用电由总包统一管理,总包负责提供现场水电接泊点,承包方在总包管理下挂表计量并与总包直接结算,电费单价包含各种电损的摊消费用。

7.8承包方在工程进展期间需要向总包、监理和建设单位提供包括现场文明施工、安全管理和资料管理等配合工作,并严格遵守总包、监理和建设单位制定的规章制度。

7.9 施工现场必须设置至少1名安全文明环保施工负责人。承包人在施工现场必须投入足够的资金用于安全文明施工措施。

7.10承包方在进场前应进行现场勘查,应完全清楚地了解现场实际施工情况、在施工期间的现场施工条件及环境、施工难度。

7.11现场食宿、材料存放场地等需与总包单位自行协商解决,招标方不予提供。。

7.12承包人在施工过程中需要接受总包单位管理。

7.13承包方要保证交付入住前门框、门扇、油漆、五金等各种材料完好,做好成品保护。门框、门扇、油漆、五金等各种材料如有破损、划痕等造成无法交付入住,承包方必须无偿更换相应材料。招标方如认为需要跟换整个门体,承包方应无条件服从。

7.14承包方应充分考虑现场要求的进场时间,对此可能造成的损失,招标方不予补偿。投标报价应包括冬雨季施工费用、现场因安装或检查等产生的多次倒运费用、自身成品保护及库房看管费用,招标方不再予以任何补偿。投标报价中应包括依据政府主管部门(如消防、质监站等)要求对产品进行相关检验测试(含破坏性试验等)的费用,招标方不再予以任何补偿

7.15交付配合:业主开放日问题维修:承包方应将开放日中业主提出的问题,组织劳动力整改并达到交付要求。集中交付应急维修配合:承包方应在集中交付期间,储备足够的维修劳动力、设备、材料等,对交付时业主所提问题的及时维修,确保交付缺陷率达到甲方要求。集中交付后维保工作:业主入住后,承包方应留守维修小组,并配备维修工具、玻璃、五金配件等材料,以满足业主入住后的维修要求。承包方应于集中交付前将钥匙统一编号并交予总承包统一管理。

7.16投标人在施工期间应做好自身工程的成品保护工作,指派专人,加强巡视。对破坏防火门及防火窗现象及时进行拍照留证,通知监理见证,并依程序向责任单位索赔。当无法确定责任单位时,由投标人负责修复,由此产生的修复及相关费用招标方不再另行支付。

7.17合理安排施工,避免扰民;文明施工:工完场清;现场不得存放垃圾。承包方要将垃圾清运至总包指定地点,并及时自行清运出场。相关费用包含在投标报价内。若未能做到工完场清等清理垃圾或文明施工管理,则招标方有权请第三方公司清理现场垃圾,所有费用由承包方承担。

7.18承包方应服从总包现场管理,包括但不限于:施工进度、技术质量、安全文明、对外协调、迎接各级单位检查等;在以上过程中发生的任何费用均计入投标人报价中,不再计取;

7.19因现场平面布置发生变化或其他原因引起的材料场内多次倒运,费用由承包人自行负担。

7.20现场施工前严格执行“样板引路”制度,由设计、监理、建设单位确认后方可展开大面积施工。否则,发生因不合格需要整改、拆除等费用由乙方负责;

中标人报价中,已经充分考虑了甲方、设计、监理工程师要求样板的所有费用。

7.21 承包方处理好与承包方工人的劳务关系,如出现拖欠工人工资或出现工伤事故不予理睬,导致工人围堵甲方项目部或给我公司品牌造成负面影响,出现一次罚款5万元且负责因此造成的一切损失。

7.22投标单位需根据图纸,对现场预留洞口尺寸逐一进行核实,确认后方可批量生产,因未核实现场防火门洞口尺寸,批量生产造成的防火门无法安装,甲方不认可此部分费用,需投标单位自行解决。

7.23五金件、防火门(室内和公共区分别报送)、防火窗均需在投标时报送样品(样角)并进行封样,一经中标未经甲方书面同意不允许更换,如实物与封样样品不一致,需向甲方缴纳合同总额5-10%的违约金并无条件予以更换回原封样样品。

附件1:防火门五金件品牌要求

钢制防火门招标技术要求

钢制防火门招标技术要求 一、钢制防火门的隔热性及耐火性性能要求: 本工程选用的防火门均为钢制防火门,防火门的耐火性能为A类隔热防火门。 隔热性防火门的耐火性能 二、材料要求:(标准不低于防火门厂家的型式检验报告单) 1、填充材料: 防火门框、扇内应填充对人体无毒无害的防火隔热材料,隔热材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 2、防火门钢材:

2.1材质: ①.防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定;防火门加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T709的规定;防火门门框、门扇和加固件使用钢质材料的性能应有生产厂商提供的合格材质检验报告。 ②.钢材应进行磷化处理,并涂两遍防锈底漆,表面静电粉末喷涂,喷涂材料选用德国阿克苏·诺贝尔产品,涂层厚度≧40um,涂层均匀、平整、光滑、无麻点、起泡、起鼓和碰伤划痕。(颜色由甲方和设计院共同确定) 2.2材料厚度: 门框板钢板厚度不小于1.2mm,门扇板钢板厚度不小于0.8mm,不带孔的加固件钢板厚度不小于1.2mm,带螺孔的加固件钢板厚度不小于3.0mm。 3、配件:锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃ 3.1防火锁: ①.防火门上安装的门锁必须是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(管井门除外); ②.防火锁必须有经国家认可授权的检测机构检测合格,并提供检测报告。 3.2防火合页(铰链):防火门用的防火合页(铰链)钢板厚度不小

防火门技术要求(1)

万达酒店防火门技术要求 1本技术要求的编制目的 1.1用于指导万达酒店项目的设计院及内装公司设计之用 1.2万达酒店项目防火门招标的通用技术条件 1.3用于万达酒店项目部指导施工 2依据标准 2.1国内现行消防规范及消防验收标准 2.2美国NFPA消防规范 2.3国际酒店管理公司设计规范 3使用方法 3.1土建设计院建筑专业出门窗表中的防火门必须符合本要求的规定 3.2酒店公司项目部负责联系项目公司将本要求加入防火门的招标文件里 3.3酒店项目部在复核防火门招标文件时遇到同本要求相违背的情况,需提 交酒店公司设计部确定。 4界面及分类 4.1酒店内所有防火门(含五金)的设计界面在该项目的建筑设计院,成本 界面在项目公司,施工界面在项目公司的防火门分包;涉及到客人可视 面的、有精装要求的防火门由酒店公司完成精装饰面及二次安装,此部 分设计界面在该区域的内装设计公司,成本界面在酒店公司,二次安装 界面在该区域的内装施工公司; 4.2酒店用防火门分为木制防火门、钢制防火门、钢制防火隔音门三类 4.2.1木制防火门:所有精装区域客人可见的防火门(防火隔音门及客房 层管井门除外)均为木制防火门。 4.2.2钢制防火隔音门:具体设置位置参见该项目的建筑施工图。一般为 直接开向精装区的平时噪音较大的机房门及后勤区临近后勤办公 区及员工餐厅的平时噪音较大的机房门。 4.2.3钢制防火门:除以上两者外的所有防火门。 5通用要求

5.1耐火极限:酒店防火门均应满足防火门新国标GB12955-2008中A类(耐 火隔热完整)甲级(1.5h)。 5.2最小宽度:疏散楼梯间及其前室的门净宽不能小于900mm。其他用于疏 散的防火门的最小宽度应按规范根据疏散人数进行计算,并保证最小 的净宽度不小于810mm(在门90°开启的情况下,从门一侧门面到门 框的距离,见附图1)。当防火门为双扇门时,应保证至少一扇门扇宽 度不小于810mm的净宽要求。 附图 1 5.3开门力度:对于疏散通道中防火门的开门力度应满足以下要求:打开门 闩的力度不大于67N,将门推动的初始力度不大于133N,将门开到最 小疏散宽度的力度不大于67N。 5.4开启方向:超过50人的房间或区域的门要求开向疏散方向。防火门在开 门的过程中不得侵入有效疏散宽度超过有效疏散宽度的50%,完全打 开后,不得侵入有效宽度大于180mm。 5.5闭合形式:双扇防火门必须为“企口”的闭合形式,不能采用“平口”。 5.6子母门设置:楼梯间及前室防火疏散门不超过1.2m宽的,在不影响疏散 的前提下建议设置为单扇防火门。若必须设置子母门以避免影响楼梯 间内疏散的有效宽度,则子母门均须按双扇防火门的配件要求设置。 5.7五金件:防火门所有五金件,均应为防火型五金,达到甲级耐火1.5小 时的要求,并应满足防火门新国标GB12955-2008中的相关要求及参考 UL相关测试标准;

建筑设计防火规范,,电梯机房门

建筑设计防火规范,,电梯机房门 篇一:防火门规范条文 建筑设计防火规范》 GBJ 16,87(2001年局部修订) 5.4.1 总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t的锅炉,总额定容量不超过1260kVA、单台额定容量不超过630kVA的可燃油油浸电力变压器以及充有可燃油的高压电容器和多油开关等,可贴邻民用建筑(除观众厅、教室等人员密集的房间和病房外)布置,但必须采用防火墙隔开。 上述房间不宜布置在主体建筑内。如受条件限制必须布置时,应采取下列防火措施: 一、不应布置在人员密集的场所的上面、下面或贴邻,并应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的隔墙(包括变压器室之间的隔墙)和1(50h的楼板与其他部位隔开;当必须开门时,应设甲级7.1.4 防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙. 7.2.3 歌舞娱乐放映游艺场所,附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园,应用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙和耐 1 火极限不低于1.00h的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的。 7.2.11 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火装置的设备 室(如钢瓶间、泡沫液间)、通风空气调节机房,应采用耐火极限不低于2.5h 的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用乙级。 (人防)

3.1.5 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h的墙和楼板与其它部位隔开。隔墙上的门应采用常闭的甲级普规4(0(4 综合医院建筑内的楼梯、电梯 一、病人使用的疏散楼梯至少应有一座为天然采光和自然通风的楼梯。 二、病房楼的疏散楼梯间,不论层数多少,均应为封闭式楼梯间;高层病房楼 应为防烟楼梯间。三、每层电梯间应设前室,由走道通向前室的门,应为向疏散方向开启的乙级。 4.1.2 飞机停放和维修区与其贴邻建造的生产辅助用房之间的防火分隔措施,应根据生产辅助用房的使用性质和火 2 灾危险性确定,并应符合下列规定: 1 多层办公楼、维修车间、航材库、配电室和动力站等生产辅助用房应采用防火墙与飞机停放和维修区隔开,防火墙上的门应采用甲级防火门。 2 飞机部件喷漆间和飞机座椅维修间应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙与飞机停放和维修区隔开,隔墙上的门应采用甲级。 3 单层维修工作间、办公室、资料室和库房等应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与飞机停放和维修区隔开,隔墙上的门应采用乙级。 4.1.3 当飞机库内设置两个或两个以上相邻的飞机停放和维修区时,必须用防火墙隔开。防火墙上为车辆运输通行的门应采用由设置在门两侧的火灾探测器联动关闭的甲级火门,并应具有手动和机械操作的功能。 4.1.6 附设在飞机库内的消防控制室、消防泵房应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门,并应设置疏

钢质防火门技术标准1

钢质防火门技术标准要求 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。 2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现

象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表 形位公差表 在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 五、安装售后: 为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由生产该产

丙级防火门招标文件

招(议)标文件 招标编号: 招标单位: 招标内容: 年月日

一、建设单位:****省********(以下简称甲方或发标方) 二、施工单位:以下简称为乙方或投标方 三、工程概况: ****工程共13栋楼,总建筑面积约16万平方米,现对入户门、防火门、楼宇门、储藏室防盗门、防火卷帘门、防火窗进行公开招标,共分为四个标段,第一标段为:木质防火门,第二标段为入户防火门,第三标段为楼宇门、储藏室防盗门,第四标段为防火卷帘门、防火窗。投标单位需报所有标段。以下具体内容对分项工程进行了细分,请认真查看标书要求和图纸要求,并将两者结合报价。 1、编制依据及规范要求 (1)《防火门》GB129552008 (2)《防火窗》GB16809-2008 (3)《防火卷帘》GB14102-2005 (4)《储藏室防盗门通用技术条件》GB17505-2007 (5)《建筑用安全玻璃》GB 15763.1-2009 (6)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (7)《国家标准建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (8)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001 2、技术要求 中标人应在接到招标人发货通知后一周内按标书要求提交:详细的规格、安装施工图、安全设施说明、材料说明、对土建和公用专业的接口要求及施工组织计划等。中标人应提供全部安装工程中所需的特殊工具。 中标人除供货外,应提供货物的安装。合同签订后,由厂家工程师到现场勘察设计,所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准;到货后,中标人须派投标文件中指定的项目经理在整

个货物安装的全过程中在施工现场负责安装指导,直至货物最终验收合格并正常使用。若在安装过程中,由于中标人在安装过程中的责任导致建筑结构或其他设备被损坏,中标人需负责修理或赔偿损失。 中标人进场安装前须与土建施工单位办理交接手续,交接后至向招标人移交货物前,承包人负责所有与货物安装工作相关区域的安全防护,并承担相应的责任。 货物移交后在使用过程中因产品质量问题和施工质量而引起的安全责任事故由中标人负责并承担相应的责任。 门框外侧四周待土建收口完成后打密封胶。 应满足安装施工国家规范要求。 与墙体的连接方式采用连接铁脚,连接铁脚必须采用经防腐处理的镀锌铁片,并应确保钢门框安装安全牢固。 乙方加工供应的进户门门框外包尺寸可按甲方提供的施工图洞口尺寸每边缩小≤20mm(即洞口顶、左、右三边),具体尺寸可根据现场情况调整,并经需方同意后确定。 门扇和门框的高度、宽度±2,门扇厚度偏差(+2,-1),对角线允许误差≤3.0mm;(使用钢尺测量高度、宽度、对角线) 门扇与门框的贴合面间隙≤3.0mm; (用塞尺测量该项目数据) 门扇与门框的搭接宽度不应小于10mm。(用钢尺测量该项目数据。) 门框垂直度允许误差≤2.0mm;门扇表面扭曲度允许误差≤5.0mm;(现场拉线测量或者放在平台上用塞尺检查)门扇高度方向弯曲度允许误差≤2.0mm。(用直尺与塞尺测量) 门扇与下槛或地面活动间隙≤9.0mm。(塞尺测量) 门扇安装完毕后,必须完全挤压PVC密封条,关门严密。(观察检查,如门扇变形,PVC密封条相对松懈。) 3、材料管理要求和试验费约定: 1、乙方施工中使用的所有材料要求证件齐全,符合建设单位及国家标准规定的合格材料。所有材料必须与甲方确认的样品相符,在施工前经监理和甲方确认并检验合格后方可用于本工程。 2、因乙方使用不合格材料造成工程质量不合格,乙方应承担甲方所有经济损失。 3、乙方所用工程材料进场前必须出具合格的试化验报告,材料进场后按规定进行抽检和送检,检验费用由乙方负担。 4、乙方对进场材料有全面管理责任,如因乙方管理不善,造成火灾、被盗或其他重大安全事故所产生的各项损失(包括其它方损失)均由乙方全部承担。 5、货物进场后直至安装验收移交前,中标人应采取措施做好成品保护工作,如由中标人成品保护不到位造成的产品损坏,由投标人自行承担损失,投标人可向造成损坏的第三

防火门说明

WITTUR 電梯防火門: 電梯外門特別製造,經測試認證有效的防火結構,依需求分三種等級: E級:標準的防火結構電梯門,在高溫下不會變形而脫落,失去防護功能。E“120”材料有 鋼板噴粉(環氧和聚酯,表面強度高)或鋼板(2.0mm)+不銹鋼(0.8mm厚)。玻璃門板加不銹 鋼框為E“60”。 EI級:E級+隔熱材料,EI“60”等級,材料為鋼板及鋼板加不銹鋼。 EW級:E級材料+防熱輻射塗料。EW“60”等級。 WITTUR防火門經認證、公証符合台灣使用(EN81-58標準)。 先進國已都採用防火門。新加坡20年前已全面採用電梯防火門,含貨梯,同時採用EN81-58標準。 WITTUR電梯自動門組,以先進馬達控制,不需調整,已設定好4種開門關門速度,依場所需求選擇,節省人工成本。並設計三種大小使用門組,依門大小輕重選配。 指撥(5?6)選門開、關速度並可調整關門力量大小限制防止夾傷意外,依場所需求調整關門 力量。 開關門時間/Time 速度/S P E E D WITTUR 電梯防火門說明

不只有一種標準色,7種精彩噴粉使您系統更具個性 No longer one standard color,but 7 fantastic paints allowing a smart customisation of your installations 特強的表面黏著力 不易受化學物質的侵蝕 持久耐用,使用壽命長Exceptinal Surface Adhesion Chemical Insert Colors Maximum Life Durability 建議的幾種噴粉都是環氧和聚酯粉末的結合物,具有 很強的表面黏附力、抗紫外線和持久耐用的特點。噴 塗表面可以用最普通的清潔劑進行清潔處理,而不至 影響其色澤光亮度。 All the proposed paints are obtained by epoxy powders with polyster powders,offering an exceptional surface adhesion,an elevated resistance to UV-ray and an increased life durability. The surfaces can be treated and cleaned with the most known cleaners, without fading the brightness colors. RAL 顏色編號 RAL COLORS RANGING: 3種標準顏色 3 Standard Colors:4種可選顏色 4 Optional Colors: 圖示顏色僅供參考,實際顏色請根據標準的RAL色卡,威特公司保持隨時更改的權利,恕不另行通知。 The colors shown on this chart are purely indicative, we suggest you therefore allways refer to the Official RAL color sample book. WITTUR Company reserves the right to carry out any changes at any time without notice. RAL 1203 RAL3022 RAL5010 RAL6011 RAL 1015 RAL 7035 RAL 7001 WITTUR 電梯門材料顏色

钢质防火门技术标准.DOC

钢质防火门技术要求 1、总则 产品必须符合国家、廊坊市相关标准,具备公安部颁发的产品型式认可证书,通过国家认可的防火建筑材料质量监督检验部门的检验并持有合法的防火、隔音等检验报告。 2、封样 防火门门体(含门体颜色)、防火锁、防火执手、合页、防火玻璃、顺序器、管井锁、闭门器、防火插销、盖缝板、防火密封件等须提供样品进行封样。 3、执行规范、标准: 3.1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 3.2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005版)) 3.3、《防火门》(GB12955-2008) 3.4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3.5、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 3.6 、钢质防火门(88J13-4) 4、材料及防火要求 4.1、填充材料 防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料,且应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 4.2、钢材 4.2.1材质 (1)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。 (2)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。 4.2.2材料厚度

钢质材料厚度 4.3其他材质材料 4.3.1、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害,应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 4.3.2、防火门所用其他材质材料应检验达到GB/T 8625-2005中规定难燃性要求或GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求,其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。 4.4、粘结剂 4.4.1、防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。 4.4.2、防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 4.5、五金配件 4.5.1、防火锁 (1)防火门安装的门锁必须是防火锁。 (2)在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 (3)防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合国家相应规范规定。 4.5.2、防火合页(铰链) 防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合国家相关规范规定。 4.5.3、防火闭门装置 (1)防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 (2)防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。(3)自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。

入户门防火招标文件

入户门、防火门 采购、安装招标文件招标人:有限公司日期:2011年7月4日 第一部分前附表

第二部分、投标须知 一. 招标项目名称: 二. 招标人: 三. 投标人资格要求: 1、具有独立法人资格; 2、具有生产或经销入户安全门、防火门或相关类产品的相应的资质; 3、如为代理人须持有授权委托书; 四. 招标范围:入户安全门、防火门。具体规格、型号、数量、颜色见后附表。 五. 招标方式:邀请招标。 六、投标要求及报价说明: 1.投标费用:投标人在投标过程中的一切费用,不论投标结果如何,均由投标人自己承担。 2.投标单位法人或法人委托人参加开标时须向招标单位出示法人证明书或法人授权委托书及身份证,否则参与的投标活动无效。 3.投标单位必须向招标单位报送投标承诺和投标报价,否则视为不响应招标文件的要求。投标承诺和投标报价需盖投标单位公章和法人或授权委托人签章。投标资料中应有材料的品牌、规格、材质、产品说明书等辅助资料,并提供入户安全门、防火门样品。 4、投标报价方式:不同规格的入户安全门、防火门按每樘申报综

合单价及总价。投标人的实际投标的综合单价应包括施工设备、劳务、材料、安装调试费、检测验收、途中运输费用、维护(包含水、电、土建修补)、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用扣除投标企业优惠、让利后的价格等一切费用投标单位的报价必须是完整报价,所有与本工程有关的全部费用均包括在投标综合单价报价中,任何因投标单位考虑不周或计算失误等因素造成的综合单价漏项、少量等风险均由投标单位承担。 5、投标货币:人民币。 6、投标方对于本次招标提供的特殊的优惠条件,请在标书中说明。 7、投标报价大写与小写不符时,以大写为准。 七、投标文件的递交: 1、投标文件必须密封递交。 2、投标文件必须在规定时间之前交给招标单位。 3、在投标截止,投标有效期终止之前这段时间投标单位不能撤回投标文件,否则投标保证金将被没收。 4、投标单位必须按规定将投标文件正、副本密封递交,如正本与副本不符以正本为准。 八.本次招标不保证最低报价中标,并不对未中标单位未中标原因作任何解释。 九.开标: 1、招标单位将在规定的时间地点开标。

钢质防火门招标技术要求

钢质防火门技术要求 本工程所选用的防火门均为钢质防火门。防火墙上、设备机房、消防电梯机房处的门为甲级防火门,各种安全疏散楼梯间、前室的门及管道井检修门为乙级防火门。 1、材料 1.1、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板,冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。门框、门扇、加固件、设有螺孔加固件的钢板厚度在投标文件中必须注明,并提供经国家认可授权检测机构检验的材质检验合格报告。 1.2、钢材应经过磷化处理,并涂两遍防锈底漆,表面静电粉末喷涂,涂层厚度不小于40μm,涂层均匀、平整、光滑。 1.3、门框钢板厚度不小于1.2mm,门扇钢板厚度不小于0.8mm,不带孔的加固件钢板厚度不小于1.2mm,带孔的加固件钢板厚度不小于3.0mm。 1.4、门扇和门框内填充材料、粘接剂等,应使用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。应达到GB8624要求的耐火极限A级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险性分级ZA2的要求。投标文件应注明填充材料材质等明细,并提供检测报告。 2、配件: 2.1、防火锁 2.1.1、防火门安装的门锁应是防火锁。在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 2.1.2、防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,并提供检测报告,其耐火性能应符合国家现行规范规定。 2.2、防火合页(铰链) 2.2.1、安装在防火门上的合页(铰链),不得使用双向弹簧。防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm。 2.2.2、防火合页(铰链)应经国家认可授权检测机构检验合格,并提供检测报告,其耐火性能应符合国家现行规范规定。 2.3、防火闭门装置 2.3.1、防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 2.3.2、防火闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,并提供检测报告,其性能应

医院施工组织设计技术标

**市第三人民医院门诊综合楼

第一章编制说明 一、编制依据 1、宝鸡市第三人民医院门诊综合楼工程施工合同。 2、宝鸡市第三人民医院门诊综合楼工程施工图。 ○2、必须加强现场平面、材料供应管理。合理布置,按照工程进度组织材料的供应,确保安全与文明施工。 二、工程概况 本工程为宝鸡市第三人民医院门诊楼,位于医院院内,由陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司勘察、设计。

该门诊楼分A、B、C、D四部分,A、B、C为17层局部4层,D为3层。建筑总高度71.7m,建筑面积约为63846m2。 门诊楼为框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。一期施工A、D部分,地下一层,地上17层,局部3层、4层,地下室层高5.4m,1-2层层高4.8m,3-4层层高4.5m,五~十五层3.6m,十六层4.8m,十七层5.1m,地下室顶板板厚250mm,梁500×900,450×900,350×800,一层~十七层板厚110 ,二层~十七层结构梁350×700,一至四层东西北三边向 ,地 250.建 泥砂浆楼面、铺地砖楼、地面。 顶棚做法:有乳胶漆顶棚、纸面石膏板吊顶、铝合金条板吊顶。 室内手术室及相关的洁净用房、磁共振检查室、X光检查室等专业用房的墙面、地面、顶棚由专业公司二次深化设计确定。

屋面做法:铺地砖面层的上人保温屋面和卷材自带保护层的不上人保温屋面。 踢脚做法:同相应楼、地面做法,高150。 油漆做法:木门、扶手刷木本色清漆,外露管道及金属件刷银粉漆。 门窗工程:门采用铝合金门、防火门、木门、防护密闭门、密闭门、活门,窗为铝合金窗。 100 确保市级“文明工地”,争创省级文明工地。 3)工期目标 。二期根据建设单位安排待定。 二、施工部署

钢质防火门技术要求

五里坨住宅项目钢质防火门加工及安装技术要求 1.施工内容: 1.1.施工图纸设计的所有钢质防火门的加工制作、运输、框扇及五金配件和玻璃等安装、成品保护等涉及到钢质防火门的全部施工内容。 1.2 结构洞口的核实、局部剔凿处理。 1.3 钢框的现场防火处理(包括材料)。 1.4 门框与墙体间打密封胶。 2.设计要求: 2.1 耐火极限按规范规定防火门的耐火极限分为三级,即:甲级门耐火极限为1.2h,乙级门耐火极限为0.9h,丙级门耐火极限为0.6h。 2.2 管井、设备用房的防火门配门锁,统一钥匙。 2.3 用于防火墙上的门均为甲级防火门,井道检修井门均为丙级钢制防火门,设备机房的门均为乙级钢质防火门。所有防火门加工制作严格执行88J13-4的相关要求。具体的耐火等级、洞口尺寸、开启方向等参照施工图纸。 2.4 防火门门锁、闭门器、顺序器等配件均采用合格产品,表面处理颜色及油漆参照顺义工地做法。 3.加工标准要求: 3.1 门框、门扇面板及其加固件均采用冷轧薄钢板,且为一次辊轧成型。门框钢板厚度为1.5mm,门扇面板厚度为1.2mm。 3.2 门框内填1:2.5水泥珍珠岩砂浆或1:3水泥砂浆。门扇必须用不燃性材料填实(硅酸铝纤维毡、岩棉等不然材料)。不燃性材料必须按GB/T5464进行试验。 3.3 门框设密封槽,槽内镶嵌由不燃材料制成的密封条(四侧镶嵌隐

蔽的防火膨胀条)。 3.4 合页、插销、门锁等五金配件的熔融温度不得低于950℃。 3.5 钢质防火门不得使用双向弹簧合页,单扇门设闭门器,双扇门间必须带有盖缝板并装设闭门器和顺序器。 3.6 钢质防火门上若有玻璃,则玻璃采用透明防火复合玻璃,钢制玻璃压条。 4.执行标准 4.1 建筑构造通用图集《88J13-4 钢质防火门防火卷帘》; 4.2 钢质防火门通用技术条件 GB12955-91 5. 其他要求: 5.1 分包方确定后,厂家技术人员须到现场取得技术联系,并进行二次深化设计,经双方技术部门对具体的加工计划共同确认后方可加工,厂家不得擅自加工。否则,造成的一切损失均由分包方承担。 5.2不同型号按1:1比例的门框、门扇和各种五金件等均需提供样品各一樘,并将门扇的断面做一样品。 5.3 提供油漆品牌和样品 5.4 厂家应提供的资料: 5.4.1 北京市建委备案号和企业资质等相关文件 5.4.2 防火门安装施工方案 5.4.3 各种防火等级的检测报告(在有效期内) 5.3.3 防火门及不燃性材料防火性能检测报告 5.3.4 相关的所有施工技术资料的编制、整理与归档 6.未尽事宜详见国家相关技术规范、标准。 2011-7-4

防火门及防火卷帘招标文件

汝州市民生房地产开发有限公司 民生·美庐园一期防火门及防火卷帘制作安装工程% 招标文件 [

> 招标人:汝州市民生房地产开发有限公司 二○一六年七月 第一部分邀请招标 (一)工程概况

第二部分投标人需具备的条件 1、参加投标的投标人必须是有能力独自按照本询价文件规定的要求完成招标项目,具有防火门制作安装专业资质的独立企业或队伍。 2、本次招标采取资格后审的办法,若发现投标人资格条件不符合要求,招标方可随时取消其投标或中标资格。 @ 第三部分投标文件要求 商务标 1、投标书(见附件1) 2、投标报价明细表及附表(可自行设计或见附件2) 3、防火门及防火卷帘制作安装工艺详细说明 技术标 1、法定代表人证书或授权委托书; 2、投标法人营业执照、产品生产许可证; 3、合同条件承诺; ~ 保证防火门制作安装的技术措施、人员组织、进度安排(注明完成本工程所需日历天数)及施工方案; 质量、安全和售后服务承诺:

4、技术资料:质量标准及性能指标 5、投标文件其他要求 投标文件二份(一正一副),投标人应将投标文件密封,所有标袋上都应注明招标人名称、工程名称、投标人名称。 投标人必须在投标截止时间前将投标文件送达,否则无效。 投标人应按照招标人提供的技术要求完整填报单价及总价;各项单价要附单价明细表、材料分析表、主要材料要注明品牌和产地。 第四部分报价及付款方式 … 1、综合报价范围 投标报价方式采用固定综合单价报价,即钢制门按每樘报价,报价中含所有材料费及配件(合页、门锁、执手、闭门器等)、加工费、运输费、安装费、税金等全部费用(即交钥匙工程),投标人应充分考虑施工期间的材料价格风险和国家政策性调整风险,合同今后不作调整,数量以完成工程量为准。 2、付款方式: 本工程无预付款;所有防火门安装完毕并验收合格付至合同总价的80%,竣工验收之后付至合同总价的95%;剩余5℅作为质保金,质保期为两年,质保期满后无质量问题一次性无息付清。付款时,对方需提供等额的当地认可的增值税发票。 3、违约责任: 工期以合同为准,每延期一天按结算价款的1℅处罚。 第五部分开标及评标 1、本次招标由招标人综合评议,合理低价中标,但不保证最低投标价中标,且招标人无义务对投标人未中标原因做出解释。 】 2、招标人将确定1家中标人,招标人在招标、施工过程中有权对中标人的承包范围进行增减。 3、招标方将在确定中标单位后通知各投标单位。 第六部分技术要求 一、工程概况: 本工程为汝州民生·美庐园一期防火门及防火卷帘制作与安装工程。

防火门技术标准要求

防火门--技术标准要求 本工程防火门的规格要求 本工程所使用的钢质防火门必须符合以下规范要求: GB 191 包装储运图示标志 GB 5464 建筑材料不燃性试验方法 GB 5823 建筑门窗术语 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686 建筑设计防火规范 GBJ 16 建筑设计防火规范 GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210 装饰工程施工验收规范 TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。

2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm 厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表

钢制防火门尺寸

钢制防火门尺寸 钢制防火门就是用国产或进口冷轧薄钢板或镀锌板里面填充防火材料做的门。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0 mm。 钢制防火门尺寸: 钢质防火门只有最大尺寸,并无固定尺寸,但一些用户的设计图纸上一般都是标明尺寸的,这是什么情况呢?实际是设计部门是按照防火门图集中常用尺寸进行设计,如GFM-1021、1521、1821、2123等,这是相关图集中的门型尺寸,目前使用的最为普遍的是03J609防火门图集和12J609防火门窗图集,图集中对门的制造方式、制造材料、生产标准、防火门技术参数都给出了应该要求,作为范例给出了一些常用尺寸,如1021、1221、1521、1821等,设计单位在进行防火门设计时一般即标注常用尺寸编号,如非图籍常用尺寸,比如1400*2050一般会提示(仿1521)字样,意为参照图集中1521的款式制造。 钢质防火门图集:

钢质防火门的尺寸的要求: 钢质防火门生产厂家在取得生产资质的同时就限定了其所生产的产品规格尺寸,但这只是个最大尺寸范围,不是固定尺寸,比如某企业取得的钢质防火门的检查报告上标注单扇门是1000mm*2100mm,双扇门是1800mm*2100mm,那么这个企业生产出的门的尺寸只能小于该尺寸,如果大于前面的尺寸,将与检测报告不符,无法申请防火门电子身份证,这样的产品属于不合格产品,无法通过消防验收。 钢质防火门常规尺寸同样是2123以内,而针对超大防火门洞的部位,国家批准符合制造条件的防火门厂可生产钢质超大尺寸防火门,目前洛阳雅安门业可提供3000mm*3000mm及2700、2500、2400mm等,满足大型工业用门所须。需要提醒的是目前国内能制造超大门的企业少之又少,用户必须从取得资质的超大防火门生产厂家购买。 目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。

防火门招标技术标

****防火门采购安装工程技术招标文件 1 设计及检验依据 除另有注明外,所有工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2013年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98 2001年局部修订) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《建筑门窗术语》(GB5823-2008) 《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T 5464-2010) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防火门窗》(03J609) 《防火门》(GB12955—2015) 2.工程概况及承包范围 2.1工程概况:****项目位于******区,总建筑面积为****万平方米 2.2 承包范围:****商业及地下车库图纸范围内的公共区域(含设备机房、管井 等)钢制防火门、防火窗的深化设计、生产、运输、安装、成品 保护、试验检测、工地开放日配合、集中交付时的应急维修小组 建立及相关资料的准备。 2.3 进场时间要求:具体的进场时间以招标方通知为准,工期满足现场工程进度 需求。 2.4工程质量要求:确保工程一次性消防验收及竣工验收合格。 2.5防火门加工前,厂家须完成图纸深化和门板色卡、锁具、配件等确认。(项目部进行封 样)

3. 制作要求 3.1防火门技术要求 3.1.1 门扇 3.1.1.1 采用冷轧镀锌钢板制作(必须经过酸洗、磷化处理);加固件采用不低 于1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 3.1.1.2门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,填充材料应达到 GB8624-2006规定燃烧性能A1及要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.1.1.3 门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷 3.1.2 门框 3.1.2.1 采用冷轧镀锌钢板制作(必须经过酸洗、磷化处理),板厚不低于0.8mm;加固件采用不低于1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm 3.1.2.2 门框内用不燃性材料填实。 3.1.2.3 门框表面无明显凹凸、擦痕等缺陷且平整度不大于2mm/2M。 3.1.3 设备用房防火门须满足隔音要求,带下框,框、扇结合处设置隔音条,隔音效果不小于30分贝,且需满足国家相关规范及地方标准的要求。 3.1.4 五金配件 3.1. 4.1一般规定 a. 安装在钢质防火门上的五金配件,材料熔融温度不低于950℃。 b. 五金品牌范围:采用国产优质品牌,范围为利益、丹阳或同档次其它品牌,主要材料详见见附件1。 c. 五金配件须按照甲方确认的品牌样式进行选择,各防火门五金配置根据需要选择。投标单位需对五金配置进行性能优化和价格比较方面的说明。 d. 单扇防火门(除管井门外)安装闭门器和执手。双扇防火门安装闭门器、顺序器和执手。设备间防火门安装锁、执手。管道井防火门安装通用钥匙锁,不配执手,不配闭门器和顺序器。 e. 双扇防火门必须有带缝盖板,并安装闭门器、执手、暗插销、顺位器等(常闭的防火门除外)。 f. 双扇防火门应考虑防尘筒等小五金的使用,其价格应在报价中考虑。 g. 所有五金均需提供封样样品,并经甲方确认后方可使用。封样材料价格已经在报价中承包商自行考虑。

防火门招标技术要求doc

钢质防火门招投标技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于皇庭珠宝城项目钢质防火门工程招投标及现场施工指导。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢质防火门通用技术条件》(GB12955—91) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2001年局部修订) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98 2001年局部修订) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001年局部修订) 《建筑门窗术语》(GB5823-86) 《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防火门》(GB12955·2008) 防火及装饰要求详见附件图纸 3、材料及配件要求 3.1钢质防火门的防火等级为甲级、乙级、丙级(防火等级)带(或不带)亮窗的防 火门。 3.2门框、门扇面板及其加固件:采用不易锈蚀的电解钢板。门框采用1.2mm厚钢板,门 扇面板宜采用0.8mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于是3.0mm。 3.3门扇内填充材料:门扇内采用不燃性材料珍珠岩防火板填实。

3.4门框密封槽内填充材料:门框宜设密封槽,槽内应嵌装不燃性材料制成的密封条。3.5安装在钢质防火门上的五金配件(锁、合页、插销等):材料熔融温度不低于950℃。 其中闭门器采用(品牌),防火锁采用(品牌),并经招标方确认。 3.6安装在防火门上的合页采用(品牌),每扇门的合页不得少于3个,合页承重的安 全系数≥1.5。按不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:双扇门间必须有带盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常 闭的防火门除外)。 4、设计、制作、安装及施工要求 4.1钢质防火门设计图纸详建筑施工图。 4.2安装施工 4.2.1施工工艺流程 合同签订图纸汇签复检报验门框加工门框进场报验、安装 对已安装完门框及塞缝进行检查、报验门扇加工门扇、五金配件进场报验安装对已安装完门扇、五金配件进行调试、报验清理与自检公司复检、报验竣工验收移交全部技术资料和工程移交 4.2.2施工准备 承包商项目经理及现场技术人员在进场前应认真审阅、熟悉图纸和有关的技术要求,做好图纸会审和技术交底工作;施工前承包商应及时向甲方和监理公司提供详细的安装图纸和《施工组织设计》,用于审核。 正式施工前七天承包商有关人员进场查看施工条件,并与总包、监理、甲方等联系水、电、施工人员住宿安排、使用场地等相关施工准备事宜;施工人员、材料、设备应在施工前三天准备完毕。材料进场应向甲方、监理严格报验。 4.2.3门框安装及塞缝 门框安装前,熟悉现场及技术交底,确定开启方向,门框的安装要严格遵守设计和相关规范要求,门框的安装固定主要是通过连接件(上墙件)与墙体固定。工具选择:射钉枪、冲击钻、铁锤等。门框塞缝由防火门分包单位施工,应保证塞缝的饱满度达到90%以上。收边由总包单位施工。门框安装完成之后,要对所有已安装完门框进行全面的调整、加固。做好工程的检查记录,存档备用,并做好工程的报验工作。

防火门、卷帘门技术要求

精心整理 防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 3、 3.1 3.2 A B 的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料, 且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和 GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推 杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁 3.5 3.6 3.7 )。防 2008) 4、 4.1 4.3.1 不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表的规定。 尺寸极限偏差

5.4门框安装完成后,门扇安装之前,应采用5mm胶合板做护框处理,护框高度宜大于1.0m, 以防止施工过程中手推车等硬物碰撞,导致门框变形。 5.5门扇安装完成后,应采用塑料泡沫等材料进行成品保护,直至竣工验收。 6、其他未尽事宜,应符合施工图纸及现行规范图集要求。 防火卷帘门技术要求 1、本工程车库部分卷帘门采用特级防火卷帘门,卷帘门作法参照05J4-2FJM03。 2、FJM03双轨无机布基特级防火卷帘由两道防火卷帘组成,其中间间隔为200~500,该空气层增