附件12.7

中国煤炭进出口公司电厂

事故应急救援预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1危险源与风险分析

格瑞特矸石综合利用发电项目坐落在山西省朔州市朔城区下团堡乡境内,共有2台13.5万千瓦煤矸石发电机组,配置2台480/13.7571超高压循环硫化床锅炉,发电机采用济南发电机厂生产的21073,采取布袋除尘器,除尘效率≥99.93%以上,汽轮机采用直接空冷技术,化学水系统采用全膜法水处理工艺。#1机组2009年4月1日投产,#2机组2009年9月2日投产。电厂生产运行过程中存在着发生火灾、爆炸、电气伤害、机械伤害、起重伤害、电梯及车辆伤害、高处坠落、物体打击、振动伤害等多种事故危险。

重点危险区域及部位主要包括:主厂房区(锅炉蒸汽压力13.7,最大连续蒸汽量为480,为重大危险源,启动锅炉房,主控制室等);燃油灌区(10、#0柴油油库,油管路);配电装置区(主变压器、备用变压器、配电室等);输煤系统(输煤皮带、

受煤坑、输煤栈桥等);厂区电缆沟道、转动设备、尾矿库等。主要存在的风险分析如下:

(1)锅炉爆炸事故

锅炉主体部件、重要辅机及附属设备的技术状况如高温、高压管道及阀门等承压部件存在暴漏隐患,存在受热面管子腐蚀、磨损、结垢缺陷,风机及其他重要辅机存在造成飞车等严重损坏的隐患等,以及运行状况如未连续排污,燃烧室发生严重烧结等,都会引起锅炉爆炸事故。

(2)火灾事故

汽轮机轴承及油系统漏油,主变压器、备用变压器以及高、低压配电装置非正常运行,未进行电缆巡查、防火措施落实不到位等,避雷措施不可靠,储煤场、输煤皮带机输煤系统等,均可能引发火灾事故。

(3)发电机事故

定子绕组端部松动引起相间短路,转子匝间短路,非全相运行,非同期并网,励磁系统故障等均可能引发引起发电机事故。

(4)汽轮机事故

汽轮机超速和轴系断裂,气缸有裂纹、变形,输水系统运行不正常,大轴弯曲、轴瓦烧损,叶片频率不合理等易引发汽轮机事故。

(5)其他各类安全事故

在进行电气作业、高处作业、起重作业、焊接作业等时,生产设备不符合安全要求或工作人员违章操作等,会引发各类安全事故。

1.2事故类型及危害程度

锅炉爆炸时,大量的汽水从破口处急速冲出,由于具有很高的速度,当与空气或地面接触后,产生了巨大的反作用力而产生动能,使锅炉部件腾空而起或向反作用力的方向运动。锅炉爆炸时所放出的能量,其中很小一部分消耗在撕裂锅炉钢板,拉断固定锅炉的地脚螺栓和与锅炉连接的各种汽水管道,将锅炉整体或碎块抛离原地,周围设备和建筑物也会受到严重破坏,甚至引起人身伤亡,后果非常严重。

油料具有易挥发、易流失、易燃烧、易爆炸、有毒等特点,如工作疏忽、管理不善,就可能发生事故,将会给电厂的安全运行和工作人员的生命财产带来损失。

当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起(的)皮肤金属化,严重时也可能致人死亡。

撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害,会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折,严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出,打击致伤,甚至会造成死亡。

2组织机构和职责

2.1 应急组织体系

公司应急组织体系由公司应急指挥中心、现场应急救援指挥部、专家组、物资保障机构、事故单位组成。应急组织结构如下图所示:

应急救援组织结构图

2.2 指挥机构及职责

2.2.1应急救援指挥机构

公司成立应急救援指挥中心,设在调度室,负责人及成员单位组成如下:

总指挥:总经理

副总指挥:党委书记、副总经理、总工程师、总会计师、党委副书记、工会主席

成员:总经理助理、副总工程师、办公室、党群办公室、人力资源部、经营管理部、财务部、监察审计部、法律事务部、企业文化部、投资发展部、基本建设管理部、生产技术部、机电运输部、科技信息部、安全监察局、调度室及朔州、大同区域公司主要负责人。

总指挥因公外出时,由其指定1名副总指挥担任总指挥。

现场应急救援指挥部

现场应急救援指挥部总指挥由事故企业主要负责人担任,副总指挥由企业分管安全、生产、技术工作的负责人担任,成员由安全、生产、技术、应急救援队伍、医疗机构、物资装备保障等有关部门和单位的负责人组成。

总指挥因公外出或遇有特殊情况时,由其指定1名副总指挥担任总指挥。

事故单位主要负人(矿长、厂长)、技术负责人(总工程师)及相关负责人的现场应急指挥职责应在企业应急预案做出明确规定。

2.2.2 职责

2.2.2.1公司指挥中心职责:

应急指挥中心是公司应急工作的最高指挥机构,负责公司较大以上安全生产事故的应急指挥工作,主要职责如下:

(1)下达应急预案启动和终止的指令;

(2)协调应急资源,审定应急处置方案,统一指挥、协调应急救援工作;

(3)根据需要成立专家组,组织技术咨询和提供应急救援技术支持,并决定是否需要派出专家和工作组前往现场指导、协助救援工作;

(4)负责向上级部门、地方政府通报事故情况,必要时向上级部门应急救援机构请求援助;

(5)负责发布有关事故及事故救援的相关信息;

(6)批准应急结束,审核并签发向上级单位和部门报送的报告;

(7)定期组织公司事故应急预案的演练。

总指挥职责:

按照公司综合应急预案全面指挥应急救援工作。总经理外出不在公司时,由党委书记按照公司综合应急预案全面指挥应急救援工作。

副总指挥职责:

全面协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作,参与审定和落实事故处理方案;协调、组织和调集应急救援所需的设备、物资、人员,以满足现场应急救援需要。

总经理助理、副总工程师:

瓦斯发电厂综合应急预案

瓦斯发电厂综合应急预案 一、总则 1编制目的 为迅速应对可能发生的各类安全事故,积极有效地组织和实施救援,防止事故蔓延、扩大,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,根据国家相应法律法规以及电厂《事故应急救援预案》的要求,按照“及时施救、统一指挥、分工负责”的原则,结合新疆科林思德瓦斯电厂实际,特制定本预案。2编制依据 2.1法律法规 ●《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起施行) ●《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第65号,2008年1月1日施行) ●《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令6号, 2009年5月1日起施行) ●《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席令[1995]第60号,1996年4月1日起施行) ●《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号,2011年12月31日起施行) ●《电力监管条例》(中华人民共和国国务院令第432号,2005年5月1日起施行)

●《特种设备安全监察条例》(国务院令549号,2009年5月1日执行) ●《工伤保险条例》(国务院令586号,2011年1月1日施行) ●《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号,2011年12月1日施行) ●《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监局令第17号,2009年5月1日施行) ●《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局第3号令) ●《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号2012.3.1施行) ●《新疆维吾尔自治区安全生产条例》(2007年9月28日新疆维吾尔自治区第十届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过) ●《国家电网电厂电力安全工作规程》 2.2技术标准规范 ●《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ●《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993 ●《输气管道工程设计规范》

热电厂安全管理制度汇编

热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度(含:各岗位职责、签订安全生产责任书) 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度(含:消防安全检查) 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定(含:使用、保管、检验、切换试验) 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工(临时工、实习人员、代培人员等)上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度(含:使用) 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度(含:使用审批手续规定) 30、公司特种设备安全操作规程(包括:电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等) 31、公司特种设备定期检验制度(含:检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定)

32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度(含:标准) 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度(含:危险点分析及其相应防范措施) 36、公司招标安全管理制度(含:外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定) 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库(箱)区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度(含:公司技术监督网、档案) 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案

电厂重特大生产安全事故应急预案

东华热电有限公司重特大生产安全事故应急预案 第一章总则 为了快速、高效地处理突发性事件,有效减少事故造成的人员伤亡和财产损失,最大限度地做好“稳定生产,保障电力和应急救援”工作,根据华电生[2005]1375号“中国华电集团公司电力生产安全工作规定(A版)”的文件精神,特制定东华热电有限公司重、特大生产安全事故应急预案。 本预案适用于东华热电有限公司发生的以下安全生产事故: 1、一次死亡(包括交通肇事)3人及以上或不足3人但社会影响重大的人身伤亡事故; 2、重特大火灾事故; 3、全厂对外停电事故; 4、发生自然灾害(地震、洪水等)事故; 5、重特大设备损坏事故; 6、供油中断; 7、供煤中断; 8、化学危险品发生丢失、外泄。

第二章东华热电有限公司概况 包头东华热电有限公司是由中国华电集团公司(出资40%)、北京能源投资(集团)有限公司(出资35%)和内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(出资25%)共同投资,由中国华电集团公司控股建设的火力发电企业。公司于2003年4月2日注册成立。公司坐落于内蒙古包头市东河区国家生态工业(铝业)示范园区,110国道北侧,占地1083亩,厂区平坦开阔、交通便利、地理位置十分优越。公司规划装机容量为300万千瓦(2×300MW+4×600MW),分期建设。公司下设总经理工作部、人力资源部、财务资产部、计划发展部、设备技术部、生产运营部、安全监察部,党群工作部,基建办,定员280人。 本期2×300MW供热机组工程,总投资25.78亿元人民币,于2003年10月26日开工建设,并于2005年12月15日和12月30日实现了双投的奋斗目标。主机设备分别由哈尔滨锅炉厂、东方汽轮机厂、哈尔滨电机厂制造。 本期工程建成后可年发电3300GWh,年供热522万吉焦,新增东河区城市集中供热面积800万m2,取缔现有小锅炉495台。由于该工程采用先进的湿法脱硫技术、高效静电除尘器、利用城市中水和粉煤灰综合利用等,将对缓解包头地区的用电紧张局面、提高东河地区集中供热能力,有效改善东河区环境质量、推动包头市及周边地区经济快速发展和“西电东送”战略的实施具有非常重要的意义

变电站应急预案

JAQB4变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 2014年02月18日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 二、编制目的及使用范围 三、应急组织机构及其职责 四、危急事件的预防 五、应急预案的启动 六、应急救援措施 七、演练计划

1.编制依据 (1)安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律。 (2)建设工程安全生产管理条例,中华人民共和国工程建设标准强制性条文、《建设工程监理规范》、《职业健康安全管理体系规范》、《环境管理体系规范及使用指南》。 (3)本工程的《监理合同》。 (4)本工程项目法人与承包商的工程建设合同。 (5)本工程的监理规划。 (6)《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全健康环境评价标准》、《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。 (7)项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。2.编制目的及适应范围 为应对监理活动中环境、职业健康安全方面发生的突发事件,特制定本预案,本应急准备及响应方案适用于本工程监理活动。 3.应急组织机构及其职责 3.1 应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援小组 组长:XXXXX

副组长:XXXX 成员:XXXXXXXXX 3.1.2应急联络电话 XXXXX:1862XX98X74 XXX:1862781XXX 火警:119 交警:122 急救:120 匪警:110 3.2应急救援组长(副组长)职责: 3.2.1事故发生后,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。按事故的性质程度,负责向公司领导、地方政府及上级主管部门报告事故情况和事故处理情况。 3.2.2负责组织定期进行事故应急救援演练。 4. 危急事件的预防 4.1触电事件的预防 4.1.1产生的原因分析 1)高压设备发生接地时,接触设备的外壳和构架时,与接地点的安全距离(活动范围)。 2)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,可能突然来电。 3)设备进行高压试验时。 4)在带电的电流互感器和电压互感器二次侧工作时。 5)现场在使用携带型火炉或喷灯时,未注意火焰与带电部分的距离。

发电厂应急综合预案

汾西矿业集团发电厂 事故应急救援综合预案 1 总则 1.1 为保障本企业的安全生产和职工人身安全,防止生产作业现场出现生产安全事故。根据《中华人民全生产法》和其他有关法律条规制定本预案。在汾西矿业集团发电厂围从事发供电生产以及其它生产作业活动所发生的一切生产安全事故时,必须遵守本预案进行抢险救灾。 1.2 新建、改扩建项目在编制长远生产建设发展规划时,必须编制相应生产作业场所存在危险源的控制风险计划和针对重大危险源的《事故应急救援预案》。 1.3 凡汾西矿业集团发电厂围举办临时性的大型公共娱乐、集会、演出、展览、观摩体育赛事等活动时,负责大会的承办部门必须编制相应的《应急救援预案》并交厂分管负责人签发后,组织工作人员进行培训合格,方可开展上述活动。 1.4 编制预案依据 1.4.1 《中华人民全生产法》 1.4.2 《中华人民国职业病防治法》 1.4.3 《中华人民国消防法》 1.4.4 《危险化学品安全管理条例》 1.4.5 《中华人民国防震减灾法》 1.4.6 《突发公共卫生事件应急条例》 1.4.7 《安全生产许可证条例》 1.4.8 《国家安全生产事故灾难应急预案》 1.4.9 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 1.4.10 《国家安全生产监督管理总局安监总应急〔 2007 〕 88 号文件》 1.4.11 《省安全生产条例》 1.4.12 《省安全生产监督管理局晋安监应急字〔2007〕108 号文件》 1.5 编制预案的目的 通过危险源的辨识、分级、风险评价,制定控制风险计划,进一步增强应对和防企业安全生产事故的风险和抵御事故灾难的能力,最大限度地控制危险源的失控,以达到安全生产“预防为主、救援为辅”,变控制事故向控制隐患(危险源)转变,

水电站应急预案汇编

水电站应急预案汇编 目录 1.地质灾害应急处理预案 (2) 2.重大火灾应急预案 (7) 3.人身伤害应急预案 (13) 4.防汛抢险应急预案 (14) 5.压力管道事故应急预案 (16) 6.水电站防台抗台应急预案 (18) 7.自然灾害预测预警方案 (20) 8、预案各工作人员及相关部门联系方式 (24)

地质灾害应急处理预案 1 总则 1.1为加强水电站地质灾害应急工作的组织领导和统筹协调,提高救灾应急工作水平和反应能力,迅速、高效而有序地开展防灾、救灾工作,避免或最大限度地减轻地质灾害造成的损失。特制定本预案。1.2 本预案所称的地质灾害,是指自然因素或人为活动引起地质环境恶化,给国家、企业、人民生命财产安全造成危害的地质事件。具体包括山体崩塌、滑坡、泥石流,地面沉降、地面塌陷、地面裂缝等。 2 组织机构与职责 2.1 成立地质灾害应急工作组 组长:站长 成员:值长、值班员 2.2地质灾害应急指挥部执行上级指令,与当地政府联系等各项协调领导工作。根据已获得地质灾害临灾预报信息,宣布进入临灾应急状态,领导部署全站地质灾害抗灾救灾工作。根据灾情发展趋势,指挥电站受灾人员安置,组织事故抢修、保卫工作、医疗保障、后勤保障,进行人员抢救、设备、设施抢修及抢险救灾工作,指挥调集各种救灾物资器材,保证救灾需要。 3 应急响应与报告

3.1.1 接到地方政府发布可能发生重大地质灾害预报后,发出Ⅳ预警,启动电站应急预案和工作组,并及时向地方有关部门反馈应急准备信息。 3.1.2 重特大地质灾害发生后,电站应急工作组立即召集应急指挥会议,发布Ⅲ级直至Ⅰ级警报;并及时上报到上级部门,根据情况提出设备抢修救援申请等。 3.1.4 报告内容: 3.1. 4.1发生地质灾害种类、时间、地点、范围、程度。 3.1. 4.2职工伤亡情况,停电范围,电力设备、设施受损情况。 3.1. 4.3损失及趋势,采取的措施,生产、生活方面需要解决的问题和事件处理情况等。 4 重大危险目标 4.1 大坝水库(堰坝)及下游村庄,电站厂区及周边。 4.2 道路中断造成电站长时间与外界隔离。主要应对措施:首先是充足饮水、食品、医疗后勤保障,落实精干的救灾队伍,其次保障通讯畅通,稳定现场人员情绪,保障设备的稳定运行。 5 应急处理 5.1 临灾应急 5.1.1临灾状态:是指岩(土)体在短时间内不断发生位移、变形明显加剧,短期内可能发生地质灾害,并造成人员伤亡或财产损失的危急状态。 5.1.2 根据国家和地方预测地质灾害影响范围和规模,应急工作组开

肇庆电厂事故应急预案

肇庆电厂事故应急预案 Final approval draft on November 22, 2020

安徽电力建设第一工程公司 Q/15-1-2009国电肇庆热电2×300MW工程#B#D标段施工现场事故应急预案 2010-10-12发布 2010-10-20实施 国电肇庆热电项目部发布

目次 前言 为加强本项目事故应急管理工作,明确在项目部管辖范围内的各施工项目发生突发事件或重大人身伤亡及其它事故时,应采取的切实防范和有效处置应急措施,最大限度地减少事故和突发事件造成的影响与损失,依据公司Q/《重大安全生产事故应急预案》制定本预案。 本预案主要起草人: 本预案审核人: 本预案批准人:

施工现场事故应急预案 1范围 本预案适用于国电肇庆热电工程项目发生的重大人身伤亡、重大火灾、重大交通事故、自然灾害等各类突发事件或事故的应急处置工作。 2规范性引用文件 《国家突发公共事件总体应急预案》 《国家电网公司应急预案编制规范》 3职责 3.1项目部经理 a)负责生产安全事故应急响应组织的设置,明确常务办事机构; b)负责生产安全事故应急响应的总体决策和指挥; c)批准项目部生产安全事故应急预案及演习计划。 3.2项目部副经理 a)负责生产安全事故应急响应的现场指挥和协调; b)在项目部经理不在施工现场时全面履行项目部经理在生产安全事故应急过程中的职 责; c)审核项目部生产安全事故应急预案及演习计划; d)负责组织生产安全事故应急预案在规定的时间内进行演习。 3.3总工程师 a) 参加安全生产事故的调查; b) 审定技术性防范措施。 3.4安全部 a)负责编制项目部生产安全事故应急预案及演习计划; b)监督检查生产安全事故应急设备及物资的落实; c)协助项目部生产经理按计划开展应急预案的演习; 3.5医务室 a)负责生产安全事故应急响应中受伤人员的现场救护,并与外援急救力量联络,请求必 要的支援; b)开展生产安全事故日常的急救培训与宣传工作。

变电站事故应急预案(资料)

变电站事故应急预案 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。 (2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。

(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 (7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 5、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。 (2)报告调度及分局有关部门和领导。 (3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。 (4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。 6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。 (1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。 (2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。 (3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。 (4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。 (5)将处理情况做好记录。 7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。 处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 (2)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况属于无操作电源或控制回路不通

垃圾焚烧发电厂应急预案

垃圾焚烧发电厂应急预案 Prepared on 22 November 2020

触电事故应急预案1 目的 根据发电企业的生产特性,为了防止和减少生产系统电气触电事故所造成的损失,并在发生事故紧急情况下实施快速、有效地的救援与抢险,最大程度减少人身伤害和减轻设备的损坏程度,保证员工的人身安全和系统设备安全,制定本预案 2 适用范围 本应急预案适用于xx有限公司。 3 依据 依据《》、《》、《》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 4 应急指挥机构及其职责 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:各部门负责人及各专业主管 设立应急指挥部办公室,办公室设在安环部,安环部经理(安环专工)任办公室主任,负责日常管理工作。 职责: 4.2.1应急救援指挥部 4.2.1.1必须遵循保护人员优先、防止和控制事故蔓延优先、“以人为本、安全第一”、“统一领导、分级负责”和发电系统“三保”的原则。 4.2.1.2接到事故通报后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。

4.2.1.3按事故的性质程度,负责向运营管理部、股份公司、地方政府安全监察部门报告我厂的事故和事故处理情况。 4.2.1.4 应急救援指挥部办公室负责对日常工作的处理,以及对事故后的事故调查、事故责任、事故终结等工作的善后处理。 4.2.2 安环部职责 4.2.2.1参与各类现场事故的应急指挥和现场安全管理工作。 4.2.2.2负责组织和参与相关应急预案的培训和演练; 4.2.2.3负责对事故应急救援工作情况进行审查、监督。 4.2.2.4负责与地方安全监察部门的协调、沟通和配合工作。 4.2.3生产技术部职责 4.2.3.1负责提供事故处理的技术支持和事故应急协调工作。 4.2.3.2负责系统运行方式的调整,为应急救援创造条件。 4.2.3.3查明事故发生原因、过程、经济损失情况;提出事故处理意见和防范措施的建议;写出事故报告。 4.2.3.4负责调度、指挥事故后的系统和设备运行方式的恢复; 4.2.3.5协助财务部门进行财产保险理赔。 4.2.4 综合部 4.2.4.1按照应急救援的要求,做好交通车辆的保障、安全保卫(负责事故现场的警戒保卫、人员疏散的管制)、通讯保障等后勤保障工作; 4.2.4.2负责事故应急信息的发布,接受有关部门对事故情况的询问。 4.2.4.3 负责协调外部应急、医疗救治力量。 4.2.5 财务部

火电厂事故应急预案(可编辑)

火电厂事故应急预案 火电厂事故应急预案 在日常生活或是工作学习中,保不齐会遇到一些意料之外的事件或事故,为了将危害降到最低,往往需要预先编制好应急预案。应急预案应该怎么编制呢?下面是小编为大家整理的火电厂事故应急预案,欢迎大家分享。 发电企业设备严重损坏、主厂房火灾、全厂失压等是电力生产的恶性事故。发生此类事故时,若缺乏必要的处理手段,将会扩大事故范围、延长停电时间,给电力企业和国民经济造成巨大的损失和不良影响。 安全事故应急预案(以下简称事故预案),是指恶性事故发生时及恢复过程中限制事故范围、减少事故损失的特别处理措施。对火力发电厂而言,事故预案包括两个方面:一是发电设备事故情况下安全停运;二是事故后机组重新启动,恢复运行。对带有直配负荷的发电厂,发生系统故障时,应能够经继电保护装置,解列1台或部分机组带厂用电和直配负荷。要满足这两方面的要求,保证厂用电安全是关键,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第23项“防止全厂停电”对此做了专门规定。保厂用电措施是火电厂事故预案的重点内容。 1、事故预案的特点 1.1、针对性强 事故预案是针对某一种事故或某几种事故。就火电厂而言,需要制定事故预案的故障一般有3类。一类是系统故障,如系统振荡、对外输送电线路跳闸;一类是厂内故障,如主蒸汽母管泄漏、主厂房发生严重火(水)灾、厂用母线故障等;一类是自然灾害。由于自然灾害的影响一般最终表现为系统故障和厂内故障2种,因此可以不单独对其拟定事故预案。 事故发生的可能性因设备状况、运行方式、电厂所处的地理位置、电气设备的安装位置不同而不同。对老机组而言,由于运行时间长,管道设备的蠕变、磨损严重,加之一般属于关停或即将关停的机组,其设备维护、检修差,因此炉外管泄漏、母管泄漏应是其事故预案的重点。老机组一般采用充油式电缆,老化严重,发生火灾的可能性大,对此也必须制定相应的事故预案。老机组容量较小,在电网所起作用日趋微弱,一次系统安全系数较差,如需继续运行对此必须加以重视。 对新建机组而言,影响安全生产的因素主要有火灾事故和因设计、安装不合理而形成的先天性缺陷。 不同电厂、不同机组事故预案的重点不同,因此,拟定事故预案时应根据事故发生的可能性和严重性,结合机组实际有针对性地制定切合实际的事故预案,既不包罗万象,又不挂一漏万。 1.2、百分之百正确性 对于所发生的事故,是发展成影响系统稳定、社会安定的重大事故,还是加以抑制,将其影响控制到最小范围,全依赖事故预案的正确性。 要保证事故预案的正确性,首先要确保预案符合原电力部、国家电力公司及各大发电集团公司制定的技术法规、管理法规的要求。所制定的火电厂事故预案应将原能源部安保安(1992)40号《防止全厂停电措施》、国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电力设备典型消防规程》等作为主要参考文件。 其次,应尽量考虑现场可能出现的各种情况,充分发挥管理人员、技术人员和工人三结合的优势,防止闭门造车。要认真考查所拟事故预案热工逻辑、继电保护的正确性。 正确性是事故预案的.生命线,因此必须通过广泛调研、严格审查予以确保。

光伏电站全站失电事故应急预案

光伏电站全站失电事故应急预案 一、应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。 二、非本站原因造成全站失电事故主要现象 1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警; 2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警; 3、各电压等级母线电压为0; 4、检查各线路电流、有无功指示均为0; 非本站原因造成全站失电事故处置方案 1、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指示等,判断造成全站失电的事故范围; 如有自动跳闸的开关,应详细记录开关动作原因以及保护装置上的相关报文,并向当值调度汇报。 准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 三、本站原因造成全站失电事故主要现象 1、各电压等级母线电压为0或部分母线电压为0; 2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0或部分线路电流、有无功

指示为0; 3、站用电系统电压无指示,变电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压报警; 本站原因造成全站失电事故处置方案 1、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判断故障设备和故障点; 2、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围; 3、采取有效的措施对故障点进行隔离; 4、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行; 5、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 6、应急预案的终止和后期处理: 现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

35KV变电站应急预案

35KV变电站事故专项应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1、变电站的安全运行直接关系到矿工人员生命和财产安全,是安全生产主要危险源之一,变电站事故类型主要为变电站突发供电系统停电、违章操作、人员触电,供电系统变、配电设备故障停电等,各类停电事故对变电站安全供电和安全生产构成直接威胁。供电系统停电事故发生的主要原因:供、配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成重要设备的损坏。 2.应急处置基本原则 2.1预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行的能力。 2.2统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在主管领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、恢复供电等各项应急工作。 2.3快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 2.4保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,主要通风系统及井下重要区域等环节的供电。并努力提高整个系统恢复速度和效率。 2.5判断准确、处理果断。在运行期间发生停电事故,首先是要对引发停下事故的性质要准确判断,避免采取“推理”判断方式。其次是采取符合电气安全运行的处理方式和步骤,在事故处理中。第三在事故处理过程中要防止扩大事故影响范围。

热电厂全事故应急预案范本

xxxxxxx公司重特大生产安全事故应急预案 第一章总则 为了快速、高效地处理突发性事件,有效减少事故造成的人员伤亡和财产损失,最大限度地做好“稳定生产,保障电力和应急救援”工作,根据华电生[2005]1375号“中国华电集团公司电力生产安全工作规定(A版)”的文件精神,特制定xxxxxxx公司重、特大生产安全事故应急预案。 本预案适用于xxxxxxx公司发生的以下安全生产事故: 1、一次死亡(包括交通肇事)3人及以上或不足3人但社会影响重大的人身伤亡事故; 2、重特大火灾事故; 3、全厂对外停电事故; ( 4、发生自然灾害(地震、洪水等)事故; 5、重特大设备损坏事故; 6、供油中断; 7、供煤中断; 8、化学危险品发生丢失、外泄。 ^

第二章xxxxxxx公司概况 公司下设总经理工作部、人力资源部、财务资产部、计划发展部、设备技术部、生产运营部、安全监察部,党群工作部,基建办,定员280人。 本期2×300MW供热机组工程,总投资亿元人民币,于2003年10月26日开工建设,并于2005年12月15日和12月30日实现了双投的奋斗目标。主机设备分别由哈尔滨锅炉厂、东方汽轮机厂、哈尔滨电机厂制造。 本期工程建成后可年发电3300GWh,年供热522万吉焦,新增东河区城市集中供热面积800万m2,取缔现有小锅炉495台。由于该工程采用先进的湿法脱硫技术、高效静电除尘器、利用城市中水和粉煤灰综合利用等,将对缓解包头地区的用电紧张局面、提高东河地区集中供热能力,有效改善东河区环境质量、推动包头市及周边地区经济快速发展和“西电东送”战略的实施具有非常重要的意义 & 第三章事故应急组织机构及职责 xxxxxxx公司设立重、特大生产安全事故应急处理指挥部(以下简称指挥部),负责指挥重特大生产安全事故应急处理与救援工作:总指挥:薛政李英柱

风力发电厂应急预案汇编

应急预案 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥:李红 副总指挥:张津浩 成员:所有施工人员 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。 3)应急通讯: 总指挥: 办公室:

手机: 副总指挥张津浩:值班司机杨利君:医院急诊:120 消防火警:119

防风应急预案 1 大型起重机装设风速测定仪,当风速达5级以上,停止高处吊装作业,风力达到6级,停止一切吊装作业并停好、锁定各类起重机,确保起重机和人身安全。 2 遇有雷雨等恶劣气候,使起重指挥人员听不见或看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时,不得进行起吊作业。 3 大风季节来临之前,要对施工现场的施工机械进行一次检查,落实各项防风措施。对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。 4 当风力六级以上时,应做好各类吊车防护措施。 5 突发性大风、暴风雨情况下的防范:突发性大风、暴风雨预测、预报较困难,在施工过程中,机械调度人员应随时观察天气状况,遇到该天气情况或接到2~4小时内有大风、暴风雨的预报,及时通知防风领导小组和起重机机长。 6 平时定期对所有用电设施、机具、施工机械进行电气和接地检查,测定接电电阻并记录。 7 在雷雨、大风、汛期前及后,组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检查并及时修理加固,有严重危险的立即排除险情。 8 在大风、雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。 9 施工现场备好应急物资及器械,防止及减少大风暴雨对施工的影响。 10 大风来临前,对材料堆放点进行检查、遮盖、加固,高处临时堆放的材料移至安全地带或运至地面规范放置。 11 及时收集天气预报,合理安排施工,彩板安装、高空模板拼装避开大风季节,大风期间不得施工。 12 检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等,作好记录。 13及时检查大风造成的损失,情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

变电站应急救援预案

. 受控状态:文件编号: 分发号: 变电站 110KV 应急预案

. 实施颁发---- 变电站应急预案110KV范围1 使之能有效地控制变电站遇突发事故的应急管理程序和内容,本预案规定了110KV 和处置发生的事故,保护员工人身和公司财产安全。本预案适用于我 司变电站范围内可能发生的重大安全事故和应急预案工作。2 规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《国家突发公众事件总体应急预案》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》号《变电 站管理规范(试行)》国家电网生[2003]387 《国家电网公司电力安全工作规程》变电站现场运行规程》110kV《《电力系统用蓄电池直流电源装置运 行与维护技术规程》其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。术语和定义3 3.1人身伤亡事故坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在发生意外伤害

突发事故应急处理,的快捷准确为重点,事件中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理以全力保证人身安全为核心。系统失压事故3.2导致电网不稳定,系统失压,将可能导致全公司停电事故,并造成重大的经济损失 运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减少其影响和损失,保障电网的安全运行。设备事故3.3 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。自然灾害事故3.4明,明确 各自的职责预防自然灾害事故,防洪救灾,防冰雪,防地震等应急工作,确 重点,狠抓薄弱环节,确保变电站正常运行,保证供电正常,减轻灾害损失,保障公司财产和职工人身安全。管理内容4 应急预案的作用与意义4.1编制重大事故应急预案是应急救援准备工作的核 心内容,是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案在应急救援中的重要作用和地位体现在:是应急准备和应急管理不再是无应急预案 确定了应急救援的范围和体系,4.1.1据可依、无章可循。尤其是培训和演练, 它们依赖于应急预案:培训可以让应急响应人员熟悉自己的责任,具备完成指定任务所需的相应技能;演习可以检验预案和行动 程序,并评估应急人员的技能及整体协调性。定应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应急行动队时间 4.1.2应急预案预先明确了应急行动 的职责和响应程序,要求十分敏感,不允许有任何拖延。在应急力量和应急资源等方面做了大量准备,可以指导应急救援迅速、有效、高速地开展,将事故的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。此外,如果预先制定了预案,对重大事故发生后必须快速解决的一些应急恢复问题,也就容易解决。当发生超 过企业应急能力的重大事故时,便于跟政府应急部门的协调。4.1.3有利于提高 企业的风险方法意识。应急预案的编制,实际上是辨识重大风4.1.4 险和防御决策的过程,强调各方的共同参与。因此,预案的编制、评审以及发布和宣传,有利于企业各部门了解可能面临的重大风险及其相应的应急措施,有利 于促进企业个部门提高风险防范意识与能力。变电站基本情况4.2 YZ11-10001/118 型号:主变关键设备4.2.1:#IHTP0111007

变电站施工安全事故应急预案

变电站施工安全事故应急预案 1、1编制目的为贯彻落实国家有关安全事故应急救援与处理的法律、法规及 国家电网公司、省电力公司有关规定,有效防范重大安全事故的发生,及时消除各类事故隐患和事故发生后有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,并且在第一时间充分调动各方面力量投入抢险救助工作,现结合梅钢110RV钢轧输变电工程安全施工实际情况,制定本安全事故应急预案。 1、2编制依据国家安全生产事故灾难应急预案;生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-XX;江苏省建筑施工安全事故应急救援预案管理规定;国家电网公司安全生产工作规定;国家电网公司应急预案编制规范;国家电网公司应急管理工作规定;国家电网公司电力建设工程重大安全生产事故预防与应急处理暂行规定;江苏省电力公司突发事件应急预案汇编;以及国家有关法律、法规及上级有关规定。 1、3适用范围本预案为江苏江苏江南电力有限公司梅钢llOkV钢轧输变电工程安全事故的应急预案,适用于江苏江南电力有限公司梅山分公司钢轧变项目部应对和处理项目部内发生的各类安全生产事故以及自然灾害和突发事件处置等,主要包括: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸、坍塌、职业中毒及公共卫生等,可能引发人员伤亡、机械设备及车辆损坏、财产损失等事故以及对电网安全稳定有影响的事件等。 1、4工作原则 1、4、1把保障人员生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生 产事故造成的人员伤亡作为首要任务。

其次应尽可能减少财产损失和环境污染,按有利于恢复生产的原则组织应 急行动。 1、4、2在项目部应急现场指挥部统一领导下,项目部各部门、单位按照各自职责和权限,负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作。 各单位遵循以自救为主,坚持单位自救和社会救援相结合的原则,并接受上级单位应急组织的领导。 1、4、3贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1、4、4正确分析现场情况,及时划定危险范围,阻断危险点,防止二次事故发生及事态蔓延;调集救助力量,迅速控制事态发展,果断决定采取应急行动;同时保持通讯畅通,随时掌握险情动态。 2项目部应急组织机构及职责 2、1项目部应急组织机构网络图梅钢llOkV钢轧输变电工程项目部成立应急现场指挥部,由项目经理(第一责任人) 担任应急现场总指挥,组织实施现场应急处置。 项目部应急现场指挥部事故抢险组保卫疏导组医疗救助组技术保障组物资供应组项目部应急组织机构网络图 2、2项目部应急现场指挥部现场总指挥: 顾晓明(项目经理)现场副总指挥:

火电厂火灾应急预案

火灾事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 高效、有序地做好本企业火灾突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻火灾突发事件造成的重大经济损失和政治影响,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]70号)(2014年修订) 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令[2008]6号) 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令[2007]69号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号) 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第599号) 《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号) 《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号) 《突发事件应急预案管理办法》(国发〔2013〕101号) 《电力安全事件监督管理规定》(国能安全〔2014〕205号)_ 《电力企业应急预案评审和备案细则》(国能综安全〔2014〕953号) 《电力企业应急预案管理办法》(国能安全[2014]508号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013) 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号) 《火灾事故调查规定》(公安部令108号) 《中国国电集团公司突发事件综合应急预案》 《中国国电集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国国电集团公司重大事故应急预案》 《中国国电集团公司发电企业典型应急预案编制导则》 《国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂突发事件综合应急预案》 1.3 适用范围 适用于火灾突发事故的应急处置和应急救援工作。 1 / 20

风电场应急预案汇编

应急预案汇编 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。

3)应急通讯: 总指挥: 办公室:手机: 副总指挥: 办公室:手机: 谢跃峰 办公室:手机: 办公室:手机: 值班司机:集控室: 医院急诊:消防火警: 高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防范,高空作业要 正确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:风机塔基以上的工作、箱变顶部的工作、 线路杆塔上的工作、升压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急