张家港保税区石化交易大厦工程

深基坑支护监理实施细则

第一章工程概况及深基坑支护工程的特点

一、工程概况

张家港保税区石化交易大厦工程位于张家港保税区北大门内西侧,拟建的石化交易大厦工程为地上二十五层、地下一层。

基坑东侧为金港路,最近处不足10米。基坑西侧侧为长江仓储,基坑开挖面距道路约20米左右,道路四周下埋有给水、电缆等压力管线。

本工程±0.000相应的黄海标高为4.6m,基础底板厚度2.2米,裙楼基础底板厚度0.7米,基坑面积约11960mm2,周长约430m。本工程底板标高-6.95m~-6.45m,自然地坪标高为-1.5m~-1.0m,基坑挖深4.95m~5.45m,因本基坑外沿均布DL1,较底板深80cm,故基坑深度定为5.75m~6.25m(西北角局部)。

二、深基坑支护工程特点

1、支护型式:根据基坑周围环境条件,结合场地的工程地质情况及基坑开挖深度的不同,本着“安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工”的原则,本基坑各区段采取的具体支护措施为:

开挖深度5.75米

采取的二级放坡:上下层均采用1:0.5放坡,中间留有0.5米平台,坡面共设置4排土钉,均为Φ48*3钢管注浆型土钉,注浆量为40Kg/m,入射角度均为15°。第一、二排土钉长度均为L=9m@1200,第三、四排土钉长度均为L=6m@1200;纵向间距:第一排沿坡顶向下均为1.3m,第一~四排纵向间距均为1.3m。面网由内到外依次为:Φ6@250×250钢筋网、每排土钉端部水平及斜向焊接一道Φ12加强筋。在坡顶与第一排土钉之间沿水平方向设置一排Φ50@2000的泄水管。

局部开挖深度6.25m。

采用二级放坡:上下层均采用1:0.5放坡,中间留有0.5m平台,坡面共设置四排土钉,均为Φ48*3钢管注浆型土钉注浆量均为40kg/m,入射角度均为15°。第一、二排土钉长度均为L=9m@1200,第三、四排土钉长度均为L=6m@1200;纵向间距:第一排沿坡顶向下均为1.3m,第一~四排纵向间距均为1.4米。面网由内到外依次为Φ6@250×250钢筋

网、每排土钉端部水平及斜向焊接一道Φ12加强筋。在坡顶向下(1.6m)填土与粉土交界处沿水平方向设置一排Φ50@2000的排水管。

2、降水方式:

基坑降水:根据岩土勘测报告综合考虑基坑周边环境、施工工期等因素,拟采用管井及轻型井点降水相结合降水。在基坑周围布置9套轻型井点降水,中间布置20口管井。管井设计为Φ600mm,下入Φ300井管,L=16000mm/14000mm,管井为波纹管。

明沟排水设计:基坑内的明水在不透水层通过在坡脚设置的排水沟排入集水井,然后由水泵及时抽掉,排水沟距坡脚距离不小于0.3m。

3、结构施工说明:

(1)、土钉采用抗拉试验检测承载力(9m土钉抗拉承载力为30KN,6m土钉抗拉承载力为30KN,同一条件下,试验数量不宜少于土钉总数的1%,且不少于3根)。

(2)、墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100m2 墙面积一组,每组不少于3个。

(3)、面层混凝土强度等级为C20,厚度80mm,注浆强度为M10。

4、基坑检测:在基坑东侧布置5个测斜观测点,南侧布置5个测斜观测点,西侧4个测斜观测点,基坑北侧布置3个测斜观测点,共17个测斜观测点。在四周的建筑和道路进行沉降观测,周边建筑布置14个沉降观测点。在基坑内设置4口地下水位观测井。

第二章基坑支护工程施工的监理工作流程

一、审查施工单位企业资质等有关资料

1、施工企业资质等级证书

2、建设工程施工许可证

3、企业法人营业执照

4、企业安全生产许可证

5、项目经理及主要管理人员、技术人员的上岗证书

6、专职质检员、安全员、施工员的上岗证书

7、特殊工种(电焊工、电工、桩机操作工)的上岗证

8、检测仪器、工具的标定证书

9、施工组织设计

10、基坑监测专项方案

11、施工现场临时用电方案

12、与张家港保税区质量安全监督站办理质检手续、安检手续的证明

13、开工报告等

二、检查施工单位质保体系、安保体系是否健全

1、施工单位质保体系、安保体系组织机构落实情况;

2、施工单位质保体系主要规章制度;

3、施工单位安保体系主要规章制度。

三、监理验收程序

(一)材料进场报验手续及质量控制要求

1、根据图纸要求和现场工程进度组织材料进场,施工单位自检合格后,应以书面形式(采用江苏省建设厅统一表格第四版)报监理验收。质保资料及施工单位自检记录交监理检查,并将复印件附在报验表格后备存。

2、监理对进场材料、质保资料以及图纸要求进行核对和必要的检查,对于重要的材料还要现场进行取样送检,然后做出同意与否的答复。未经同意使用的材料,一律不得用于本工程。监理工程师对质量保证资料有怀疑或产品质量有问题时,亦可随机抽检,承包人必须给予配合。

(二)工序检查验收程序

1、施工单位自检。包括班组长自检、互检(下道工序检查上道工序)和专职质检员检验。施工单位自检合格后,应填写工序报验单和质量检查评定表,并以书面形式(采用江苏省建设厅统一表格第四版)报监理验收,施工单位的自检资料附在表格后面。施工单位自检不合格,自行整改、返工。

2、监理验收。监理工程师收到施工单位的书面报告,经审核无误后,应尽快进行验收。验收合格签字后,才能进入下道工序施工;验收不合格,监理在验收单上写明整改要求,并在监理日志中作好记录,施工单位必须进行整改或返工。整改或返工完后,再进行以上自检程序;自检合格后,监理工程师一般在24小时内再行复验,影响的工期、费用由施工单位负责。如复验仍未通过,应对责任人进行教育或处罚。施工单位没有自检或无

自检记录,监理工程师可拒绝验收。

3、监理工程师在施工过程中发现问题应提出口头指令,并做好监理日报的记录,施工单位应及时纠正。如不及时纠正,在验收时发现必须返工,影响的工期、费用由施工单位负责。

4、为加强工程验收的计划性,施工单位可根据每周进度计划排出相应的工程验收计划。凡列入计划的验收,监理将优先保证。特殊情况,需要监理在正常工作时间以外或节假日时间内进行验收,必须提前1天(最短半天)通知现场总监理工程师或总监代表。

第三章基坑支护施工控制要点及目标值

一、监理依据

建设监理的依据是国家工程建设的政策、法规,政府批准的建设计划、规划,设计文件以及依法订立的工程承包合同等。基坑支护施工的监理依据如下:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

4、《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)

5、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

6、《工程测量规范》(GB50026-93)

7、《建筑工程现场临时用电施工规程》(JGJ46-86)

8、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

9、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

10、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90)

11、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97)

12、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

13、工程设计文件

14、监理合同、施工合同

二、监理控制要点

本工程深基坑支护采用土钉锚杆、降水井和轻型井点降水施工。

1、对施工程序的控制

1)深井井点降水施工程序控制:井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔、清孔→安放井管→填滤料→洗井→抽水→成井。

2)轻型井点降水施工程序控制:放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填沙砾滤料、上部填粘土密封→用弯连管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱及排水管→开动真空泵排气。再开动离心水泵抽水。

3)土钉及喷锚施工程序控制:测量放线→基坑开挖第一排土钉→安置土钉钢管Φ(48*3)→绑扎钢筋网片、焊加强筋→喷射混凝土→养护→一次注浆→二次注浆。

2、监理控制要点

2.1要十分重视地质勘察工作

监理工程师要认真阅读工程的地质勘察报告,了解基坑开挖所在地的地形、地貌和地质特点,分析可能导致边坡土体滑坡的各种因素,对影响边坡稳定性的关键地段、重要地层和土质指标做到心中有数。由于地质勘察资料不一定很详细,而且可能与实际情况有出入,监理工程师在基坑开挖中还要经常对比现场的地质情况,与地质报告差异很大时要及时告知建设单位,由建设单位通知勘察和设计单位,查看是否需要调整方案。

2.2土钉墙护坡与挂网喷射混凝土

1)坡面修整、分层开挖、分层支护,开挖与支护必须密切配合。

2)喷射混凝土的强度等级为C20,水泥强度等级为32.5,细石混凝土的配合比为1:2:2:0.5 (水泥:黄砂:细石:水),成孔位置不能偏移设计位置10cm,角度偏差小于±5%,孔深应大于土钉长度50cm左右,成孔完毕后应立即清孔,安放土钉应设置对中导正环,间距2米,应将注浆管一起放入孔底。

3)按设计要求绑扎钢筋网片(或钢丝网),在土钉部位设加强筋,钢筋网应相互搭接,上下坡面钢筋搭接长度应大于300mm;钢筋保护层厚度不宜小于20mm。

4)泄水孔必须按设计要求的标高、间距及做法进行施工。

2.3降水井

1)以控制点为基点,测放降水井孔位。

2)钻井机就位,开始钻孔至设计标高,成孔后清孔,然后安放井管(最下面一节井管必须是底部密封的),井管垂直度允许偏差1%,井管插入深度与设计相比允许偏差≤200mm。

3)井管为波纹井管,每口井上端为光管(只放置在不透水层,且不得大于4m)、下端为滤管。井管外侧填滤料(3~8mm的粗砂),滤料填完后开始洗井,先注入清水,用空压机洗井,排出混水,再注入清水,重复洗井,直至排出清水,抽水量正常。洗井应在下完井管,填好滤料后8h进行,一气呵成,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化,难以破坏,影响渗水效果。

2.4轻型井点

1)以控制点为基点,测放出轻型井点管位置。

2)轻型井点每根间距1.2米,长度6米,端部1.0-1.2米,管壁上钻有孔径12mm,孔眼间距30-40mm均匀分布的小孔,管外包两层滤网,外层为粗滤网,内层为细滤网。

3)井点管埋设:用高压水冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。

4)井点管沉至设计标高后,在管与孔壁之间用粗砂填实,作为滤层,在距地面1米左右的深度内,改用粘土封口捣实,以防漏气,然后用弯连管把分别与一根水平集水总管相连再连上抽水设备。

5)使用过程中,应经常检查真空度,一般应不低于60KPa,如真空度不够,通常是由于管路漏气,应及时修好。

6)若井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反复冲洗井点管或拔出重新埋设。

2.5土方开挖

1)场内施工便道布置1个出土口,便道主要用碎砖石、建筑垃圾铺平压实,铺设钢板等。

2)土方开挖应遵循分层、分段开挖的原则进行。下层土方开挖必须待上层土钉墙强度达到设计值的70%时方可进行,每层开挖深度不得超过土钉以下300-500mm,每次开挖时先在周边开挖10-12米宽应力释放沟,开挖出工作面后应立即进行土钉墙施工。机械开挖至底标高上300,剩余土方由土建总包单位人工清理至设计标高,保证原状土不被扰动。

3.0基坑监测

1)监测内容:地表、地下管线、道路、立柱桩及建筑物的沉降观测,围护墙体的测

斜,围护墙体顶部的水平位移,坑外水位监测,支撑应力监测,锚杆应力监测。

2)监测频率:按照规范要求进行,但在基坑危险阶段或某项监测内容处于报警状态时,应全天候监测。

三、监理控制的目标值

主控项目必须符合验收标准规定,发现问题应立即处理直至符合要求,一般项目应有80%合格。确保工程合格率100%。

第四章监理工作的方法和措施

一、监理工作方法

1、施工单位进场后审查单位资质证书、营业执照、安全施工许可证,核查管理人员、特殊工种上岗证;

2、进行技术、质量、安全交底,严格按图施工,按规范施工;

3、严格材料成品的审核报验手续,严禁任何不合格品用于本工程。机械设备所用电缆应完好,严防漏电、触电事件发生;

4、加强对施工过程的巡视、检查、验收,发现问题及时解决。

二、质量控制措施

深基坑支护质量控制可根据不同阶段分为事前控制、事中控制和事后验收。

1、事前控制

1)由总监理工程师组织监理人员认真熟悉图纸和地质报告,掌握土钉锚杆、喷射混凝土、降水井和轻型井点、大面积土方开挖特点,做到心中有数,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见。

2)施工前参加建设单位组织的设计交底会,解决图纸中存在的有关问题,总监理工程师对技术交底会议纪要进行签认。

3)审查施工单位上报的施工组织设计和施工方案。审查重点:a.保证工程质量和安全的技术措施;b.施工机械、设备的配备和钻机的性能、型号合理与否;c.测量放线的方法及保证桩位精度的措施;d.以上各工艺施工流程的安排;e.施工计划安排和保证工期的措施;f.质量标准。

4)施工前由总监理工程师组织审查施工单位的现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系并予以确认。

5)专业监理工程师做好定位放线复核工作:全站仪、水准仪、经纬仪、测距仪等测量设备应通过计量部门标定并满足施工测量精度要求,应在建筑物主要轴线外围引出永久性控制点和高程点,本工程±0.000相应的绝对标高为黄海高程4.6 m。

6)施工前由施工单位检查进场桩机机械性能以及设备完好情况,锚杆的基本试验,降水井的试抽水,混凝土、灌浆料的配合比等,以保证施工要求。

7)审查环境保护措施及施工监测方案。

8)对进场原材料出厂合格证、质保资料、试验检测报告进行核查,重要材料应现场取样送检。

9)降水开始前,应确认应急柴油发电机已到场,并确定能正常运转;柴油发电机的功率应能满足降水设备的要求。

2、事中控制

1)深基坑支护工程是保证地下室结构施工安全的一道重要关键工序,应由专业监理工程师组织现场监理员跟班检查、加强现场监控以保证深基坑支护各工艺的施工质量。

2)严格按设计方案组织施工,在施工过程中要求施工单位不得随意改变锚杆(土钉)位置、长度、型号、数量,钢筋网间距,加强筋范围,放坡系数等。

3)监理工程师应对锚杆(土钉)位置、钻孔直径、深度及角度、锚杆(土钉)插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度,锚杆应力等进行检查,按规定留置混凝土试块、注浆试块,监理旁站锚杆张拉。

4)喷射作业应分段、分层进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m。喷射表面应平整,呈湿润光泽,无干斑、流淌现象。喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间宜为3~7h。喷射混凝土面层中的钢筋网应在喷射第一层混凝土后铺设,钢筋网设加强筋与土钉应连接牢固。

3、事后验收

1)审查施工单位上报的资料。

深基坑支护验收应包括下列资料:a. 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况;b.锚杆钻孔施工验收记录表;c. 土钉钻孔施工验收记录表;d.降水井施工验收记录表;e. 喷射混凝土施工验收记录;f.原材料出厂合格证、质量保证书、试验检测报告等。

2)对有问题的土钉锚杆、降水井、喷射混凝土的情况说明、原因分析及处理意见。

3)锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准(表4)

锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准

项序检查项目允许偏差或允许值

检查方法单位数量

主控项目1 锚杆土钉长度mm ±30 用钢尺量

2 锚杆锁定力设计要求现场实测

一般项目1 锚杆或土钉位置mm ±100 用钢尺量

2 钻孔倾斜度°±1 测钻机倾角

3 浆体强度设计要求试样送检

4 注浆量大于理论计算浆量检查计量数据

5 土钉墙面厚度mm ±10 用钢尺量

6 墙体强度设计要求试样送检

4)土钉采用抗拉试验检测,试验数量为土钉总数的1%。

5)撰写深基坑支护施工质量评估报告。

三、安全施工的监理

1、督促施工单位每周定期、不定期组织安全检查,发现安全隐患,及时整改,杜绝安全事故发生;

2、督促施工单位安全负责人落实具体安全措施;

3、每周工地例会应对现场安全管理进行专题讨论;

4、督促施工单位建立和完善安全施工管理制度,组织安全文明施工;

5、督促施工单位落实现场施工安全保证体系;

6、监理每周组织1次安全检查(临时用电、设备安全、现场文明施工、基坑边防护、夜间照明等)。

基坑支护工程监理细则

编号:JL28 棕科云端大厦项目基坑支护与土石方工程 基坑支护监理细则 编制: 审批: 深圳市建力建设监理有限公司 二零一六年三月

基坑支护及土石方工程监理细则 第一章工程概况 一、工程简况 本工程场地位于深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园西侧,南侧和西侧为西环路北侧为污水处理池。 本项目用地红线占地面积约2.36万m2,场地内拟建住宅楼若干栋,设有三层地下室,基坑开挖深度为11.5-20.0m,±0.0标高为37.6m。 基坑靠近德兴花园和西北角采用桩撑支护,其余侧采用桩锚支护,并采用桩间搅拌桩止水。 基坑顶、底四周设置排水沟,坡度1%,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经泵送排往地面,沉淀后排入基坑北侧排洪沟。沿坑底排水沟每40m左右设置一个集水井。如有雨季施工,必须准备足够的抽水设备。 基坑安全等级:1-1、2-2和3-3剖面为二级,其他为一级。 基坑底边线:按照地下室边线后退1.5m。 基坑合理使用年限为1年。 参建单位: 建设单位:深圳棕科置业有限公司 设计单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司, 勘察单位:深圳市岩土工程有限公司, 支护单位:深圳市岩土工程有限公司, 土方单位:深圳市岩土工程有限公司, 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 二、工程地质及水文地质条件 1.工程地质条件 场地根据地形地貌分为剥蚀残丘,经人工开挖改造,现场地为平地,主要作为停车场,部分地面留有建筑垃圾。根据钻孔揭露,场地内地层由上到下依次为第四系人 工填土层(Q 4ml)、第四系坡洪积坡积层(Q 4 dl+pl)、第四系残积层(Q 2 el)、场地下伏基岩 为侏罗系凝灰质砂岩(J2),各岩土层分布情况及岩性特征自上而下分述而下:1. 人工填土层

深基坑支护工程监理实施细则全文范文

深基坑支护工程监理实施细则全文

青岛山东路万科中心 基坑支护工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员) 审批: (企业技术负责人) 青岛商业建设监理有限公司 山东路万科中心工程监理项目部 6月28日

目录 第一章工程项目概括 (3) 第二章监理工作流程 (7) 第三章施工准备阶段的监理措施 (21) 第四章工程特点、重点和难点分 析 (21) 第五章监理工作的目标值 (21) 第六章监理工作方法及措施 (22) 一、工程材料监理方法及措施 (22) 二、旋挖桩监理方法及措施 (23) 三、土方开挖监理方法及措施 (24) 四、土钉墙监理方法及措施 (24)

五、喷锚施工监理方法及措施 (25) 六、预应力锚索监理方法及措施 (25) 七、降水排水监理方法及措施 (27) 八、基坑监测监理方法及措施 (28) 第七章安全文明施工监理方法及措施 (29) 第一章、工程概况 1、项目概况 工程名称:居然之家三亚生活广场项目 工程地点:场地位于三亚市吉阳区东岸村。其北荔枝沟路,南侧为迎宾路,西侧为千古情旅游景区,位于市区繁华地 段。 建设单位:三亚居然之家商业管理有限公司 施工单位:海南第五建筑工程有限公司 设计单位: 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 江西勘察设计研究院 监理单位:海南中外建工程管理有限公司 工程规模:主楼地下室为2层,设计深度约为12-14m。总用地面积

为18000㎡,总建筑面积为89000㎡。 合同质量等级:合格 计划竣工日期: 4月15日 2、水文地质概况 依据勘探报告,拟建场地的地层有人工填土层、第四系坡积层及残积层,下部基岩为震旦系花岗岩。各地层之野外特征按自上而下顺序分别叙述如下: 1)、人工填土层〖Qml〗: 素填土〖层号1〗:褐黄、灰黄色,主要由粘性土组成,混少量角砾及碎砖石,局部层面含砼块,为三年以上填土,土质结构较松散,未完成自重固结。层底含薄层耕土。 该土层未完成自重固结,密实程度不均,物理力学性质较差,承载力低,未经处理不得作为建筑物之基础持力层。 2)、第四系坡积层〖Qdl〗: 粉质粘土〖层号2〗:黄红、灰黄、黄色,以粉粘粒为主,含中细砂粒。湿,可塑状。 3)、第四系残积层〖Q3el〗 砂质粘性土〖层号3〗:灰黄、褐黄、褐红色,系花岗岩风化残积而成,原岩结构清晰可辨。成份以粉粘粒为主,含较多石英质中粗砂粒,稍湿,可塑~硬塑状。 综合分析,建议其地基承载力特征值为:?ak=230kPa。 4)、震旦系基岩〖Z〗

深基坑工程监理实施细则

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

基坑支护工程监理实施细则

1、编制依据 1.1.本工程监理规划 1.2施工图纸设计文件 1.3《国家监理规范》及《天津市建设工程监理规程》DB29-131-2005 1.4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6经审核批准的本工程《施工组织设计》 1.7施工合同文件 1.8《建筑桩基技术规程》JGJ94-94 2、专业工程的特点 本工程 3

4控制要点及目标值 4.1安全方面 1.基坑支护安全监理检查要点及目标值(同时尚应按“安全实施监理细则”相关内容执行) ⑴核查基坑支护所属论证类别,凡“开挖深度超过5m,或基坑底未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位高于坑底”,均必须由建设单位委托专家对设计支护方案进行论证确认。 ⑵审核安全专项方案或施工组织设计中的安全技术措施,应符合强制性条文要求和工程施工具体安全需要。 ⑶检查施工单位安全技术交底工作,应使施工人员明白重视安全注意事项并认真执行。 ⑷审查和检查在基坑支护过程中所涉及的电工、电气焊工、起重工、机械操作工等特种持证上岗情况,应满足持证操作,岗证相符。 ⑸巡查钢筋加工防护棚,基坑周边防护栏,基坑周边及坑底排水设施,临时用电防护设施等安全措施的实施情况,应符合强制性条文和相关设置要求并具完整性和可靠性。 ⑹经常巡查基坑侧壁及支撑的稳定情况。禁止在水平支撑上行走和站立。同时及时发现问题并采取措施,确保施工的安全。 ⑺施工过程注意巡视检查基坑周边荷载堆置情况,应符合设计要求荷载。 ⑻检查和掌握基坑变形监测记录的监测数据值,其实测数据值应小于设计控制值,以保证基坑施工安全。(主要监测内容为:①地面沉降位移—在帽梁顶面、周边马路建筑物设置观测点;②深层水平位移—在支护桩一定深度埋设侧斜管; ③支撑轴力—在支撑内予埋;④桩身应力;⑤土压力—在支护桩顶予埋等,并由具有资质的第三方进行监测)。

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

基坑支护安全监理细则

基坑支护安全监理细则 一、编制依据(1)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99(2)建设工程安全生产管理条例国务院令第393号(3)施工组织设计(4)建筑工程防高空坠落事故若干规定建质(2003)82号 二、工程概况:(一)工程项目名称:济南市历城区便民服务中心项目(二)工程项目地点:唐冶中路以东,唐冶东路以西,文苑路以南,幼安街以北。(三)结构类型:基础形式为桩基承台基础,主体结构形式为框架-剪力墙结构。(四)项目规模组成及工程建筑特点本工程总建筑面积约49990平方米,地下一层,地上Ⅱ、Ⅲ区为地上11层,Ⅰ区为地上16层。地下一层层高5.85米,一层至三层高为5.4米,四层至十六层高为3.9米,机房层层高为3.4米。本工程主体结构采用框架剪力墙结构,现浇楼面板,基础形式为桩基承台基础;地下室剪力墙及框架结构的抗震等级为二级,地上Ⅰ区框架结构的抗震等级为二级,Ⅱ、Ⅲ区框架结构的抗震等级为三级;抗震设防烈度为7度。(五)合同计划工期:20xx年2月21日至2019年2月11日(六)合同约定质量等级:合格(七)建设单位:济南市历城区机关行政事务管理局(八)勘察单位:山东省深基础工程勘察院(九)设计单位:山东恒信建筑设计有限公司(十)监理单位:山东泰山工程项目管理有限公司(十一)施工单位:济南四建集团有限责任公司 三、准备阶段监理工作 1、根据现场地质勘探报告了解和掌握工程地质、土层分布和

地下水位情况。 2、开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。审查施工单位编制的基坑支护方案,查验专家论证意见。在实施过程中,施工单位应严格按照完善后的施工方案和专家论证意见进行施工,如施工单位擅自改变专家意见或拒不整改,项目监理组应立即阻止,并签发监理通知单,情况严重的签发工程暂停令,直至报告安全监督部门。 3、参与和复核施工单位进行的施工放线,定出桩基线,桩位、高程控制点,并督促设置和保护高程和水平控制点。并要定期进行复测和校验控制桩的位置和水准点标高,以利施工中不出差错。工程轴线控制桩设置离建筑物的距离一般应大于2S(S:指挖土深度)。水准点标高可引放在已有的建筑物或构筑物上(已稳定无变化),也可在离建筑物稍远的地方设置水准点,并设有明显的围护信号。 4、审查施工单位编制的土方开挖方案。 5、审查施工单位委托监测的单位资质及监测方案。密切注视施工动态,防患于未然。 6、督促施工单位按批准的方案做好开挖前的准备工作。 四、施工阶段监理工作(1)地下水控制:①地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础方案综合分析确定。②抽水设备可根据排水量大小及基坑确定。③降水井

深基坑开挖支护工程监理实施细则

深基坑开挖支护工程监理实施细则 监理实施细则 一、工程概况 本工程,主体建筑24层,裙楼4层,地下1层,设计为框架剪力墙结构,建筑物高度为85.3m,总建筑面积为36316.2m2,地上建筑面积30038m2,地下建筑面积6278.2m2。地下基础开挖深度为-7.45m,局部开挖深度为-10.25m,地基基础为钢筋混凝土筏板基础,以天然地基为持力层。 二、环境概况 施工现场四周环境复杂建筑物稠密 1、基坑东侧为1栋已建1层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约6m,需保护。 2、基坑北侧为1栋已建3~4层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约8.5米;该侧西边围墙外有一配电柜,围墙外有雨、污水管及自来水管,需重点保护。北侧西半段外为渔市口路,路边距地下室外墙约5.5米。 3、基坑西侧围墙外为东大街,紧靠围墙为沿街商铺,在基坑施工前搬迁,街道一侧为人民商场,为3~4层建筑,框架结构,该侧地下室外墙距其外墙边最近处约15m 需重点保护。 4、基坑南侧有2栋已建2~3层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约10m该侧围墙外道路下埋有电缆,需保护。 三、基坑安全等级 综合本基坑挖深,周边环境等因素,确定本基坑的安全等级为二级,重要性系数1.0 四、工程地质条件 本工程场地土类型属中压缩性、中硬场地土,属基本稳定区。场区内无液化土层分布。场地地下水常年最高水位埋深为1.5米,年变化幅度为1.0米左右。 五、工程特点 1.开挖面宽,开挖深度大,开挖时间要求紧。故只能用分段分层开挖,根据进度需要,视施工现场条件的可能,适当考虑部分工序搭接进行。 2.本工程地下水主要赋存于上部杂填土中,下部土层为隔水层且含水量小,基坑所在场地地表土体已被下挖约2~3米,场地标高-2.00~+0.00;基坑挖深4.3m~6.8m。现

深基坑支护监理实施细则

市龙辉小区工程第一标段基坑支护监理实施细则 编写: 审批:

陆原建筑设计院有限公司2017年04月

目录 第一章工程项目概括?????????????????????????????????????1 第二章监理工作流程?????????????????????????????????????3 第三章施工准备阶段的监理措施???????????????????????????4 第四章工程特点、重点和难点分析?????????????????????????4第五章监理工作法及措施???????????????????????????????4 (一)、工程材料监理法及措施??????????????????????4 (二)、旋挖桩监理法及措施??????????????????????5 (三)、土开挖监理法及措施??????????????????????7 (四)、土钉墙监理法及措施????????????????????????8 (五)、喷锚施工监理法及措施??????????????????????8 (六)、预应力锚索监理法及措施?????????????????????9 (七)、水平支撑梁监理法及措施????????????????????11 (八)、降水排水监理法及措施??????????????????????13 (九)、基坑监测监理法及措施??????????????????????13第六章安全文明施工监理法及措施??????????????????????14

第一章、工程概况 1、项目概况 本项目位于市新罗区西陂镇陂村,设有二层地下室。场地现为空地,东侧为规划犀牛路,规划路外为在建卧龙小区;南侧为施工便道;西侧征地红线外为2~3层民房及空地;北侧用地红线外为规划华莲路,现为2-3层民房及空地,基坑施工时或用做施工便道。本项目由多幢建筑物组成,采用桩基础及桩筏基础,场地整平标高为黄海标高333.5m-336.0m,地下二层底板面黄海标高约为324.3m-325.8m,板厚为500mm,垫层厚度按100mm考虑,开挖至垫层底标高处,开挖深度为8.2m-10.2m,基坑总长约为987.8m,面积约为43463㎡。主要参建单位如下 建设单位:市安居住宅建设有限公司 施工单位:恒富建设集团有限公司 监理单位:陆原建筑设计院有限公司 设计单位:省建研工程顾问有限公司 勘察单位:省华厦能源设计研究院有限公司 监测单位: 2、工程地质概况 (1)、岩土层特征及分布情况

深基坑施工监理实施细则

编号:JLXZ- 合同号:2020- 页数:共页污水处理厂配套主管网工程【深基坑(槽)施工】 监理实施细则 编制: 审核: 管理有限公司 二0二0年四月

目录 1 工程项目概况 (3) 2 编制依据 (4) 3 专业工程特点 (5) 4 监理工作流程 (6) 5 监理工作要点 (7) 6 监理工作方法及措施 (15) 7 安全、文明施工监理控制要点 (17)

深基坑(槽)施工监理实施细则 1 工程项目概况 1.1工程项目的概述 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质量(安全)监督单位:舟山市建设工程质量安全监督站。 1.2工程概况 本工程为污水处理厂配套主管网工程监理,建设地点位于,新建污水提升泵站一座,新建污水排水管线总长约14.72km。 泵房地下水池基坑围护基坑挖土深度为7.25+4=11.25m,基坑围护采用L=16m的?800@950成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=13.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩,灌注桩与搅拌桩之间采用L=13.0m的压密注浆@950。钢筋砼围檩加砼支撑采用二道,有立柱桩。 重力输水管道开挖采用拉森IV钢板桩(L=9m)进行围护,双拼400×400×13×21型钢支撑二道。因开挖范围内基岩出露线较浅,常规普通的钢板桩振动法施工无法满足设计要求;拉森钢板桩采用螺旋钻静压植桩机植入地层。 出水计量井、闸阀井用拉森IV钢板桩12m+双拼36b槽钢围檩加支撑进行支护,基底?700@500双轴水泥土搅拌桩加固。 压力管顶管工作坑和接收井基坑围护挖土深度为 5.92~6.12m,基坑围护采用L=12m的?600@800成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=9.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩。钢筋砼围檩加钢支撑双拼400×400×13×21二道。 闸阀、连通、排水检修组合井开挖、排气阀井开挖、排泥湿井开挖、检查井开挖开挖深度较深,均超过3m,需用拉森钢板桩+型钢支撑进行支护,基底采用注浆或水泥搅拌桩加固。 土方开挖过程中严格按照监测方案进行监测控制,根据监测信息对已有建筑

深基坑监理细则

A.0.4 仪征综合体育馆工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 —1 —

深基坑支护工程监理实施细则 1 深基坑支护工程概况 工程名称为仪征综合体育馆工程,拟建工程位于仪征市经济开发区内,建安路和文兴路交叉口东南侧,仪征实验中学南侧。西侧为建安路,北侧为文兴路,东北角为一村庄,南侧空地。该基坑面积约为3500平方米,周长约为200米。本工程±0.00为5.55m,设计取场地整平标高为4.55m。地下室游泳池部位承台垫层底相对标高为-3.4m,开挖深度为2.4m;非游泳池部位承台垫层底相对标高为-6.40m,开挖深度为5.4m。地下室外墙距用地红线距离为161m,距离最近道路170m,距已建成的仪征实验中学约300m,该地块进场前均为农田,并有大面积农作物,地下室施工范围150m 内无管线。 1.1深基坑支护工程的重要性。 本工程深基坑开挖深度深,开挖深度范围内的土以较厚层的流塑状淤泥质粉质粘土为主,土质较差,又处于雨季及汛期,深基坑的稳定性直接威胁施工人员的安全。如果深基坑一旦失稳,将会造成巨大的人员及财产损失,对社会安定造成重大影响。 本工程场地以软土为主,钢管桩及钢板桩施工极易造成垂直度偏差较大,开挖时帷幕渗漏、坑外水土流失而导致周围土体及围护墙向开挖区发生侧向移动、地面沉降和坑底隆起。 因此深基坑支护的施工必须引起各单位及人员的高度重视。 —2 —

基坑支护监理实施细则

工程 (深)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 2009年08月15日

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2.施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果;

(8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。 2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时

深基坑监理实施细则(范本)

建帮·海港城高层住宅楼工程 深基坑工程 监 理 细 则 编制人:日期: 审批人:日期: 青岛东盛设计股份有限限公司 本细则即深基坑施工细则(含安全细则),包括护壁桩、基坑支护、降水排水

土方开挖等内容。 一、专业特点(专业工程概况) 1、工程概况:建筑物的地理位置,包括基坑四周的具体情况:沟渠、建筑物、 构筑物、地下管线、道路等;基坑的建筑尺寸及设计开挖深度详见基坑支护施工方案。 2、工程地质条件:包括土体分层及厚度、地下水位、基底土层情况等。详见地 勘报告 二、编制依据 《安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《基坑开挖技术规范》 《建筑施工安全技术规范》 《安全生产技术与管理》 《建设工程施工现场安全生产保证体系管理资料》 三、工作流程 参照施工方案

四、控制要点 1、专项施工方案的编制和针对性审查。 2、现场支护及开挖是否按照设计文件、勘查文件及相关规程进行。 3、临边支护和用电安全。 4、开挖机械及开挖程序的监督检查。 5、支护及边坡变形监测。 6、土方回填及拆除支护结构监督。 7、险情预警及抢险措施。 五、监理工作方法及措施(适用放坡开挖及支护开挖) 5.1.方案审核 基坑工作开始前,项目监理部人员必须认真熟悉设计图纸、地质资料及相关规程、规范,要求施工单位报送专项施工安全方案并由项目监理部组织审核,审核程序及基本要求如下: 5.1.1.审查方案中是否针对以下内容分别制定出较为细致的安全措施:附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现状的监测及保护,以及同期施工的相邻建设工程施工情况,支护措施、开挖方式,地下水位较高的还要有合理的降水措施等,项目部应提出书面审核意见并报送业主及施工单位。 5.2.施工监理 为加强对深基坑工程的施工管理,确保深基坑开挖的顺利进行和相邻建筑物、构筑物及地下管线、道路的安全,开挖前要督促施工单位做好安全技术交底工作,工地现场一定要安排专职安全员检查各项安全技术措施实施情况,同时项目监理部人员必须做好以下监控工作:

土方开挖及基坑支护监理实施细则

粉坊堰配套小学建设工程工程 监理实施细则 (土方开挖) 内容提要: 工程特点 土方开挖监理工作流程 土方开挖监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 四川元丰建设项目管理有限公司 年月日

土方及基坑支护监理实施细则 一、工程概况 1、工程概况 工程名称:粉房堰配套小学建设工程 建设单位:成都市兴锦教育投资发展有限公司 设计单位:成都木原建筑设计院有限公司 勘察单位:四川省川建勘察设计院 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:成都市工业设备安装有限公司 2、工程计划工期 工程计划开(竣)工日期:2016年10月20日——2017年8月15日 3、质量目标 合格 工程特点 1、本工程工期紧,任务重。计划工期300日历天。 2、本工程场地狭窄,位于三圣乡,南侧为海棠路,西侧为喜树路,东侧为停车场,钢筋、模板堆放困难,对货源的组织增加了难度。 3、施工过程中要受高考、中考及雨季等条件的制约,临近住户小区,对施工噪音控制要求较高。 4、由于使用时间较急,对室内环境要求又较高,工程材料必须为环保材料,对监理人员的材料控制工作提出了一个较高的高度。

二、编制依据 1、监理公司与建设单位签订的监理合同 2、建设单位与施工单位签订的承包合同 3、已审批的监理规划 4、已审批的施工组织设计、施工方案 5、基坑支护设计施工图纸及其会审纪要 6、地下室施工图纸、设计标准图集及有关设计文件资料 7、建筑地基处理技术规范J GJ79-2002 8.、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、国家颁发的程序法律、法规及现行施工质量验收规范 10、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 11、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 12、本工程的地质勘察报告 三、场地工程地质条件 根据西北综合勘察设计研究院提供的《岩土工程详细勘察报告》,本基坑涉及各地基土层自上而下分布: ①0杂色耕植土:主要由粘性土组成,土质不均,含少量烁砂,夹植物根茎。分布于场地表部。全场分布,顶层标高6.32-5.85M,厚度0.3-0.6M。 ①1灰黄色粉质粘土:无层理,含铁锰质氧化斑点,韧性中等,干强度中等,底部性质渐变差。该层场地内均有分布。层顶标高 5.88-5.35M,厚度 1.10- 2.70M。 ②灰色淤泥:无层理,局部鳞片状,片径2-3MM,偶含半碳化物,局部含细砂、团块,底部性质稍好,有光泽,韧性高,干强度高。场地内分布较稳

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点编制依据: 1)《中华人民共和国安全生产法》2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布; 2) 国务院第393号令《建设工程安全生产管理条列》; 3) 《中华人民共和国安全生产法》: 4)《工程建设标准强制性条文》; 5) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005; 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 8) 国家行业和地方现行的安全施工规程、规定及相关文件; 9) 设计图纸、图纸会审及设计交底记录、设计变更记录;

10) 施工方提供的施工组织设计、专项施工方案(含专家评审意见及补充方案) ; 11) 所签订的施工、监理合同。 12)施工组织设计及安全监理规划 基坑工程安全控制的主要工作内容 1.审核施工单位测量放线、签署测量放线资料; 2.审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 3、审查施工单位编写的基坑支护、土方开挖的专项施工方案。

4、审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 5、检查施工机具、设备等数量及适用性审查。 6.审查进场施工材料及见证取样复试。 7.施工过程质量控制。 8.督促施工单位作好施工技术资料的整理归档 9.监理资料的整理汇总。 安全监理检查频率及内容 1. 监理对危险源控制的检查频率 1)对施工现场所有危险源进行安全检查,每日检查次数不少于二次。

深基坑开挖及支护监理细则

深基坑开挖及支护监理细则 编制: 审批: ****建设监理投资有限责任公司

一、工程概况 二、编制依据 1、、施工承包合同文件 2、委托监理合同文件 3、工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录); 4、工程监理规划 5、批准的施工专项方案 6、设计文件及技术资料 7、部分相关的法律、法规、标准、规范:(用于本工程的主要规范和标准如下)1)、建设工程监理规范(GB50319-2013) 2)、混凝土结构工程施工及验收规程(GB50204-2011) 3)、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 4)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 5)、建筑工程安全检查标准(JGJ59-2011) 6)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012) 7)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 三、监理流程

四、监理工作控制要点及目标值 第一节开工条件控制 1、向施工单位进行监理工作交底,明确监理工作程序。 下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续。 2、审批施工单位报送的施工专项施工方案。 督促施工单位按照设计文件、施工合同的要求及工地现场的实际情况提交专项施工方案并经专家论证,并从施工设备、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足合同工程的技术和进度要求。 3、施工质量保证体系的检查认可。 督促施工单位建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织,配备质量检验和测量工程师,委托有相应资质、资格的检测单位进检测,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制度,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。 4、检查施工条件。 (1)施工设备进场检验。施工单位必须按施工承包合同要求组织施工设备进场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师检查施工设备是否配套和完好、完整;检查进场设备数量、型号、技术性能、台班生产率是否满足施工技术和进度的要求。未经监理工程师审查批准的施工设备不得进场使用。 (2)原材料进场检验。在生产试验和施工使用前,施工单位应向监理报送原材料进场报验单。监理工程师应材料物资的质保资料,按照规定进行见证取样、送样或监理抽样检测。未经监理工程师验收批准的材料不得在工程上使用。

深基坑开挖监理实施细则

B13 钻广场(商、住楼)_______ 工程 监理实施细则 (深基坑开挖) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作法及措施 项目监理机构(章): __________________ 专业监理工程师: ______________________ 总监理工程师: ________________________ 日期: _______________________

省建设厅监制 一、工程概况 工程名称:钻广场商住楼工程(土建、安装、人防及幕墙) 工程地点:江阴市青阳镇府前路北侧、府前景园东侧 建设单位:润泰房地产有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理单位:建协工程咨询有限公司 施工单位:富源广建设发展有限公司 勘察单位:江阴市建筑设计研究院有限公司(勘察编号:2011019)建筑结构层次:1# 2#楼框剪结构,部分框支剪力墙结构,地上二十八层; 商业裙房,地上五层;3#楼框剪结构,地上四层;地下车库,地下一层。 建筑面积:87518.25m 2该项目包括1#、2#楼及商业裙房、3号楼、地下车 库,1# 2#楼及商业裙房建筑面积71754.37 m 2,3#楼建筑面积1372.08 m2, 地下车库建筑面积14391.8 m2。 建筑高度:99.9m 本工程设计使用年限50年(三类),抗震设防类别丙类,抗震设防烈度6 度防火设计的建筑分类为一类居住建筑,地上住宅部分耐火等级为一级。 二、编制依据 1、施工图及相关的设计文件 2、《建设工程监理规》(GB50319—2000) 3、已批准的《监理规划》及《施工组织设计》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)

深基坑支护监理细则..

辛亥革命博物馆工程 基 坑 支 护 监 理 细 则 编制: 审核: 武汉宏宇建设工程咨询有限公司辛亥革命博物馆项目监理部 2009 年11 月26 日

目录 一、工程概况 二、工程特点 三、施工质量控制的依据 四、施工准备的质量控制 五、工程过程的质量控制 六、作业技术活动结果的控制及目标值 七、质量控制的手段和方法 八、验收

一、工程概况 1.1建设单位:武汉地产开发投资集团公司 1.2监理单位:武汉宏宇建设工程咨询有限公司 1.3工程设计单位:武汉市建筑设计院 1.4深基坑支护设计单位:武汉建工科研设计有限公司 1.5工程勘察单位:武汉市勘测设计研究院 1.6工程概况:±0.000=26.100M,基坑安全等级为二级。基坑计算开挖深度6.5m/6.7m,采用分阶放坡挂网喷射砼(局部地段下阶坡设臵钢管桩和锚杆)和悬臂桩的支护方式,放坡坡率1:0.75——1:1,基坑上口周长512m,地下室面积约6000㎡。 二、工程特点: 2.1地形地貌:钻孔灌注桩基础已施工完,基坑周边场地较开阔,东北角距离道路约8m,东侧空调冷却塔距离道路约8.7m,其它方向为空地。 2.2岩土工程条件:土层从上至下分别为:①(1-1)杂填土,②(1-2)素填土, ③(2)淤泥质粘土,④(3-1)粉质粘土,⑤(3-2)粉质粘土,⑥(4-1)粉质粘土,⑦(4-2)粘土,⑧(4-3)粉质粘土,⑨(4-4)粉质粘土混少量粉细砂。各土层均匀性较差,层面起伏比较大,其中淤泥质粘土主要分布在基坑东北侧,局部埋深达7m。(1-2)素填土在西侧B124和C295勘察孔间,埋深比较厚达7.1m——9m。以上土层对基坑开挖不利,坑底以下土层主要为(4-2)粘土。 2.3水文地质条件等:本基坑重点考虑的是上层滞水、(2)淤泥质粘土对基坑开挖的影响和对基坑内外周边环境的保护。 其它详尽地质勘测报告。 三、施工质量控制的依据 3.1工程合同文件:承包合同文件和委托监理合同文件。 3.2设计文件:“按图施工”是施工阶段质量控制的一项重要原则,基抗支护设计图纸及岩土工程勘察报告必须经过审查,并且有准用证。 3.3国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件 (a)《中华人民共和国建筑法》; (b)《建设工程质量管理条例》; (c)《建筑业企业资质管理规定》; 3.4有关质量检验与控制的专门技术法规性文件 (a)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; (b)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (c)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; (d)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; (e)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;

深基坑支护监理细则(格式化文本)

A.0.4 星湖名邸A-01、A-02、A-03、A-09、B-04、B-10工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) (标准化格式文本) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 页脚内容1

总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 深基坑支护工程监理实施细则 1 深基坑支护工程概况 一、工程概况: 1.建设单位:南京中锐宏润置业有限公司 2.勘察单位:南京勘察工程有限公司 3.设计单位:中冶集团武汉勘察研究院有限公司 4.监理单位:江苏华厦工程项目管理有限公司 5.项目名称:星湖名邸A-01、A-02、A-03、A-09、B-04、B-10工程 6.建设地点:南京江宁区天元西路以南,牧浦街以东 7.结构形式:框架剪力墙结构 8.工程规模:本工程由A、B两个地块组成,其中A地块包括1#楼2层商业楼(沿高9.45m,建筑面积1296.32M2)、2、3#楼32层住宅楼(沿高97.45m,建 页脚内容2

筑面积31621.33M2)、5/6#门卫、8#配电房、9#2层地下车库组成(建筑面积14685.51M2),B地块由4#楼17层住宅楼(沿高57.8m,建筑面积9547.24M2)、7#门卫、10#2层地下车库组成(建筑面积3308.49M2),总建筑面积61160.81M2。 9.施工单位:南通四建集团有限公司总包,中冶集团武汉勘察研究院有限公 司专业分包。 二、专业特点: 本工程±0.00对应黄海高程为9.15米,基坑周边场地自然标高约-1.05米。本工程由A、B两个地块组成,A、B地块之间有一条施工便道,A、B各为独立的基坑。A地块下设2层地库,B地块下设1层地库,A地库开挖面积约7840㎡,支撑周长约374m,B地库开挖面积约3565㎡,支护周长约241m。A地库普挖深度为8.55m,B地库普挖深度为4.35m。基坑安全等级二级,重要系数1.0. A地块采用¢800﹫1200钻孔灌注桩+一层内支撑+桩顶放坡+双侧搅拌桩止水,B 地块采用组合钢板桩。止水幕采用¢700双侧搅拌桩,搭接200mm。 砼支护桩共313颗,有效桩长9.95m~20.65m,砼等级C30;水泥搅拌桩送浆压力为0.4~0.6MP,水泥P.O.42.5普通硅酸盐水泥,参量为15%。水灰比0.5. 支撑下立柱共32颗,直径¢800,砼强度等级C30,柱顶标高在地下室底板下,注平均长17m。上部为460*460钢柱,钢柱顶标高5.8m(绝对标高) 冠梁为1200*800,支撑梁分别为600*600/700*700/800*800,砼强度等级C35. 页脚内容3

深基坑支护监理细则(桩+锚索)讲解学习

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人:肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期:2014年6月

目录 一、工程特点与概况....................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值............................. 错误!未定义书签。 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点............... 错误!未定义书签。 4.3、锚杆施工质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施......................................错误!未定义书签。 六、安全监理工作措施.................................... 错误!未定义书签。 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查..................... 错误!未定义书签。 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.20m2。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划;

相关文档