文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理实施细则(基坑支护)

监理实施细则(基坑支护)

监理实施细则(基坑支护)
监理实施细则(基坑支护)

监理实施细则(基坑支护)

新湖城市商业广场1-3#楼及郁金香郡37-40#楼工程基坑支护及土方

编制:

审核:

浙江新世纪工程咨询有限公司

二○一四年五月

目录

一、工程概况及基坑支护的特点

二、监理总目标

三、监理依据

四、监理工作控制要点及目标值

五、主要监理要点

新湖城市商业广场1-3#楼及郁金香郡37-40#楼

基坑支护及土方

监理实施细则

为了更好地履行本工程《工程建筑监理合同》中的承诺,规范化开展监理工作,加强质量控制、进度控制、投资控制,督促施工单位全面履行《施工承包合同》,协调业主、监理、承包商的关系,确保工程建设目标的实现。根据本工程《监理规划》的要求,制定本监理实施细则,以指导监理实际操作,并在实践中不断改进、完善工程监理工作。

一、工程概况及基坑支护的特点

1、工程项目基本情况

衢州市白云南大道以西、九华中大道北侧,拟新建11-14层1#~3#楼及37#~40#楼小高层7幢,设计±0.000相对绝对标高71.0M,基础底板标高-9.350M。该工程建筑结构设计由浙江建工建筑设计院有限公司,深基坑设计采用江西省勘察设计研究院的《新湖景城5#地块深基坑围护设计》。从原地面开始地下室基坑底板深度为-12.0∽-16.5m,属于一级基坑。

2.2、工程内容:

采用放坡开挖支护。H、J粘土层采用工字刚桩支护开挖,土层坡面均采用成品铁丝网挂网喷砼护面。基坑四周1.5m地面进行砼硬化处理。基坑四周设置排水沟进行排水。基坑监测采用第三方监测,主要监测内容为地面及边坡的水平位移与垂直沉降。

2.3、工程地质情况

1、地理位置、地形地貌

基坑的西面上部有少量的杂填土和耕植土,下部依次为强风化粉砂岩和中风化粉砂岩。基坑东、南、北三面上部有少量的杂填土和耕植土,下部依次为粘质粉土、残坡积土、淤泥质粘土、泥质粉砂、强风化粉砂岩和中风化粉砂岩。

2.4、基坑支护方案的特点

1、基坑支护方案的确定

针对本工程的特点,根据地质资料结果和基坑支护施工图显示自然放坡施工段,基坑放坡以10︰1 进行开挖。基坑底的长度和宽度为底板外边加 1.0米作为施工作业面用,坡脚处做明沟排水。

2、基坑支护方案

根据基坑开挖深度,地层条件及基坑与周边道路荷载的间距,方案如下:对于填土地段,主要是由粉砂岩碎块、粉砂、粉土组成。由于粉砂、粉土粘结力小,该地段对于振动破坏敏感,可采用掺5~10%水泥先期固结,可以大大提高填土的力学强度,可以防止填土受流水冲刷坍塌破坏。

东、南侧:上部填土需先期加固处理,土层坡面均采用成品铁丝网(网孔40~60,直径2~4mm镀锌铁丝网)挂网厚80mm喷浆护面。下部强风化和中风化采用自然边坡,放坡系数为10:1左右。局部强风化砂岩岩面视开挖破损情况现场决定是否采用喷护护面。

西、北侧:采用放坡开挖支护,基坑开挖边坡空间较大,地面没有近距离荷载,上部填土需先期采用喷护护面,下部强风化和中风化采用自然边坡,放坡系数为10:1左右。局部强风化砂岩岩面视开挖破损情况现场决定是否采用喷护护面。

环基坑四周1.5m地面进行C20素混凝土厚100硬化处理。对于较松软地面,视现场施工场地使用实际情况,加宽加厚地面硬化层进行处理。基坑四周设安全防护网。

3.基坑降排水

⑴基坑内积水为大气降水和边坡渗水形成,根据周边基坑开挖经验,水量不大,采用人工抽降水可以达到降水目的,可采取集水井明排。

⑵基坑施工期间,采用明沟、集水井排水相结合的降水方案。明沟、集水井排水:是在基坑的两侧、四周设置排水明沟,在基坑四角、周边每隔30-40m 设置集水井,使基坑渗出的地下水、雨水通过排水沟汇聚于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。。

①、排水明沟:布置在基坑的四周,筏板边0.4m以外,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内。排水沟宽度一般为300-500mm,本工程设置

300mm×300mm的排水沟,排水坡度为1‰-3‰。

②、集水井:在基坑四角、周边沿排水沟每隔20~30m设置300×500×800mm 集水井,集水井位置不得设于坡脚,并随基坑的挖深而加深,以保证水流畅通,集水井内的水采用污水泵抽取到排渠内。设置位置和数量我单位根据施工季节和基坑施工期间实际情况而定,集水井及排水沟位置可参照结构施工图“基础结构平面布置图”集水井位置或根据具体情况另设,集水井及排水沟位采用砖砌排水沟。排水沟、集水井布置见附图2。

4 基坑施工要求

①施工程序:先进行施工测量放样,画出边坡外边线,沿基坑四周清除表土并进行整修。桩施工先放样,跳桩进行开挖,桩内排水应进行集中排放,禁止随意排水。桩施工完成后,放坡段根据设计坡度开挖。土方必须分二层以上开挖。分段开挖,一次开挖长在20~30m之间。工序为第一层开挖﹍人工修坡﹍第一次挂网喷砼﹍排水管﹍第二次喷砼﹍第二次开挖﹍同上程序。

②集水井及排水沟可以砖砌或原岩挖成,集水井深度1.5m,直径1.0m,排水沟(0.4×0.4m),采用砖砌时,砌体不粉刷并留透水孔。

③暴露部分进行挂网喷护,喷砼配比原则上应通过试验确定,也可用类比配比,但强度要达到C20,参考比:坡面砼水泥:砂:小石=1:2:1.5,地坪面配比为1:2:2,水灰比砼以不干不流为原则。

④坡比严格按设计,对于中风化,微风化砂岩,机械挖掘钻凿困难,可采用预钻孔进行劈裂法破岩,边坡局部超挖不超过100,欠挖用人工修整。

⑤施工前应确认场内有否管线,对场外有影响的建筑基础具体相关尺寸进行再次复核,无误后才能实施。

⑥防排水措施:环基坑四周1.5m地面进行C20素砼存100硬化处理。填土渗水处、填土与粘性土、基岩面等地下水渗水较多处,需要安装排水管,排水管可利用建筑脚手架钢管,长0.5m,方格网状布置2m×2m打孔,如见坡面渗水,可加密打入钢管引流排水;遇强降雨天气基坑可能积水,浸泡并软化坑壁土体,须及时排出坑内积水。

⑦排水方式:在基坑周边设置12口降水井,如果水量大降水困难,可增加

降水井数量。盲沟、明井排水。在基坑四周盲沟排水及排水井和基坑底设置排水盲沟与排水沟、降水井形成网络排水系统。

5、挂网喷浆施工要求

⑴挂网喷浆的施工顺序为:按设计要求自上而下分段、分层开挖工作面,定位放线→开挖工作面,修整边坡→安设连接件→绑扎钢筋网→喷射砼面层→下层土方开挖至坑底。

⑵土方开挖严格按要求分层开挖,上层作业面的混凝土面层强度达70%后,方可开挖下一层的土方。分段开挖长度为15~25m。

⑶喷射砼应采用强度等级为C20细石砼,配合比:水泥:砂:碎石:水=1:2:2:0.5,水泥用强度等级为42.5,碎石最大粒径应小于10mm。。

⑶喷射压力为0.3~0.5MPa,喷射作业应分段进行,同一分段内喷身顺序应自下而上,喷射砼终凝2h后,应喷水养护,养护时间宜为3~7d。

6、现场监测

①监测目的

为确保基坑周边地下管线及建筑物的安全及地下室外施工顺利进行,应及时获取基坑开挖过程中支护结构和周围土体的变形信息,以求掌握基坑开挖时对环境的影响,作出安全预报,实行信息化施工,及时调整施工进度,有效控制围护结构及坑后土体变位,应作基坑原位监测,应选择有较强实力的专业单位及有同类工程监测经验的监测单位。

②监测内容

根据工程实际情况,基坑作以下几方监测:

⑴土体位移监测

⑵沉降监测:在周边道路上间隔20~40mm及较近已建建筑角点设监测点。监测基坑施工时对周边道路及建筑物的影响。

⑶水位监测

⑷相邻建筑物沉降监测

③监测要求

⑴在土体玒挖前须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的初始状况;

⑵埋入测斜管应保持垂直,沉降标点应埋在坚实土体中,并做好保护措施;

⑶位移、沉降观测项目在基坑开挖期间一般每天观测一次,开挖期间如变化速度较大时应增加观测频率。每次观测数据要及时填入规定的记录表格、绘制成相关曲线,并根据已有数据对其发展趋势作出分析,对基坑是否安全作出评估,编制即时报告。

⑷当土体位移连续三天变形大于5mm/天或累计变形30mm或者监测项目数值出现急剧变化时,应向有关各方报警,提出处理建议,以保证基坑安全。

二、监理总目标

1、工期目标:2014年6月11日(以开工报告为准)总日历工期570天。

2、质量目标:1-3#楼“衢江杯”,3#楼“钱江杯”。

3、安全目标:符合衢州市安全、文明“双标化”工地的有关规定,按照浙江省标化样板工地的要求组织安全生产和文明施工管理。工程施工中轻伤率控制在1‰以内,杜绝死亡和重大伤害事故。

4、投资目标:合同价22000万元人民币。

三、监理依据

1、建设监理合同;

2、建筑安装工程承包合同;

3、本工程有关的建设文件;

4、本工程设计施工图纸及说明、图纸会审纪要及设计变更技术联系单;

5、《建设工程质量管理条例》(国务院第279号);

6、《中华人民共和国建筑法》(主席令第91号);

7、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)及建设部发行《工程建设标准强制性条文》的通知(建标[2000]85号);

8、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》

9、建设工程监理规范(GB50319-2013);

10、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

11、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)

12、浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000);

13、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020-2002);

14、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50026-2003);

15、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

16、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);

17、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009);

18、《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-2011)及省厅实施意见;

19、其他有关的技术规程、规定、规范;

20、施工组织设计。

四、监理工作控制要点及目标值

(一)开工条件控制

1.向施工单位进行监理工作交底,明确监理工作程序。

下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续;明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。

2.审批施工单位报送的施工组织设计。

督促施工单位按照设计文件、施工合同的要求及工地现场的实际情况提交施工组织设计,并从施工设备、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足合同工程的技术和进度要求。

(1)工程开工前,施工单位的施工组织设计(施工方案)经审核合格后,报项目监理机构审核。

(2)施工组织设计(施工方案)的编制、审批及论证符合《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》和衢州市建筑深基坑工程管理暂行规定的规定,相关审批论证的文件应一起报项目监理机构。

(3)施工组织设计应包含设计、环境保护、监测、应急预案等内容,其施工方案主要内容包括:

①编制依据。

②工程概况、施工现场周围情况和地下勘察情况。

③基坑支护方案选择和设计(图纸、计算书)。

④施工方案。

⑤施工方法。

⑥对基坑及相邻物体的监测方法和应急措施。

⑦保证质量安全、消防、保卫、环保和季节性施工组织和技术措施。

3.施工质量保证体系的检查认可。

督促施工单位建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织,配备质量检验和测量工程师,委托有相应资质、资格的检测单位进检测,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制度,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。

(1)承包土方及基坑支护工程的分包单位的有效企业资质证书、营业执照、质量保证体系及安全保证体系架构及管理人员名单,各相关人员的岗位证书等。在进场前分包单位相关资质经总包单位审核符合相关要求后,报项目监理机构审查。

(2)需持证上岗人员:项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料记证员、试验员、测量员、施工员及特种作业人员的有效岗位证书复印件以及三种人员的安全教育记录随同企业资质资料一并报项目监理机构审查。

(3)所有证件复印件应注明用途,加盖企业公章。

(4)承包单位的报建、报监手续必须齐全,必须取得建筑施工主管部门颁布的“施工许可证”。

4.组织设计交底。

在工程开工之前,监理工程师应建议建设单位进行设计交底。使施工单位明确设计意图、技术标准和技术要求。

5.测量控制网移交。

在开工前,监理工程师应及时向施工单位移交测量控制网点,并对施工单位的测量控制网点成果进行审查和校验。

6.检查施工条件。

(1)施工设备进场检验。施工单位必须按施工承包合同要求组织施工设备进场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师检查施工设备是否配套和完好、完整;检查进场设备数量、型号、技术性能、台班生产率是否满足施工技术和进度要求。未经监理工程师审查批准的施工设备不得进场使用。

(2)原材料进场检验。在生产试验和施工使用前,施工单位应向监理单位报送水泥进场报验单。监理工程师应检查水泥的质保资料,按照规定进行见证取样、送样或监理抽样检测。未经监理工程师验收批准的材料不得在工程上使用。钢筋、商砼、焊条、钢绞线、锚具组件、腰梁(型钢)、水泥、外加剂等。材料必须有质量保证资料,并按规定在使用前取样复试,合格后填报“工程物资报验表”并附复试报告,报项目监理机构确认后方可使用。

(3)审批生产试验成果。在施工前,施工单位应根据地质情况确定搅拌生产试验方案(包括浆液水灰比、搅拌工艺、水泥掺入量、搅拌机下沉及提升速度、桩间搭接长度等)报监理审批;同时,施工单位应依据相应规范标准,编制钢筋、水泥、钢绞线、水泥浆、混凝土等材料的试验计划,报项目监理机构审核。根据试验方案进行试生产,确定施工控制参数和检测方法,提交成果报告报监理批准。监理工程师应对搅拌生产试验进行旁站监理,对影响施工质量的主要参数要严格审查。

7.审批开工报告。

施工单位按规定完成开工准备工作后,及时向监理报送开工报告和开工报审表。监理机构(工程师)审查具备开工条件后签发开工令。

五、主要监控要点

(一)挂网喷浆支护监理控制要点

1.基坑开挖和挂网喷浆施工应按设计要求自上而下分段分层开挖,挖一层,支护一层,不得发生超挖,严禁出现边壁土体松动及回填虚土。基坑在水平方向的开挖宜分段进行,尽量缩短边壁土体的裸露时间。机械开挖后,应辅以人工修坡面,坡面平整度宜为±20㎜,喷射砂浆前应清除坡面虚土。

2.挂网喷浆上层喷射砼面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层挂网喷浆施工。喷射砼的顺序自上而下,射流方向垂直喷射面,防止钢筋背面出现空隙,并保证厚度。

3.施工中应及时对喷浆厚度及强度、网片等关键项目进检查。

(二)土方开挖监理控制要点

1.土方开挖。

(1)土方开挖前应检查土方开挖边线,施工过程中应校核平面位置、水平标高和边坡坡度。

(2)督促施工单位做好平面控制桩和水准控制点的保护措施,定期复测和检查。

2.土方开挖监理控制目标值。

(1)符合设计图纸和施工方案要求。

(2)施工质量应符合土方开挖挖工程质量检验标准。

3.监理工作方法。

在整个基坑围护及土方开挖的监理过程中,我们坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的工作态度,采用旁站、巡视、平行检查、实测实量的监理方法,采取签发监理通知、监理联系单的等手段,对工程进行全面监控和管理。

(1)旁站。

旁站即在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员进行连续不断监督检查或检验的活动。隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,监理人员应旁站监督。以下关键部位及工序实行旁站监理:1)平面定位坐标点和高程水准点的引测。

2)基坑土方开挖的边线、放坡边线定位。

3)挂网喷浆施工过程。

4)土方开挖的全过程。重点控制对土方开挖的尺寸和深度。

(2)巡视。

巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。主要巡视检查内容如下:

1)是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工。

2)是否使用合格的材料、构配件和设备。

3)施工现场管理人员,尤其是质检人员是否到岗到位。

4)施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种人员是否持证上岗。

5)施工环境是否对工程质量产生不利影响。

6)已施工部位是否存在质量缺陷。

(3)平行检验。

项目监理机构采用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。平行检验的主要内容如下:1)工程材料进场检验。

2)平面定位测量放线、标高引测。

3)基坑土方开挖的边线、放坡边线和桩位复核。

(4)实测实量。

监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测实量、验收,不符合要求的要进行整修,无法进行整修的要返工。测量检测的主要内容:土方开挖深度、放坡坡度。

4.主要控制措施。

(1)请有关专家共同会审认可施工单位编制的基坑围护施工组织设计,保证围护结构安全牢固,隔水幕质量良好,不渗水、漏水;同时控制围护投资费用。

(2)会同业主和总承包单位选择合格的井点降水队伍进行施工,保证降水效果良好。

(3)基坑围护施工和基坑排水施工列入监理组施工质量监控范围内,监控施工质量和施工进度。

(4)基坑土方开挖时,施工单位要有开挖方案,基坑围护和围护支撑符合设计要求,并保证开挖施工中围护结构位移在许可范围。

(5)基坑开挖前围护结构四周应做好位移和沉降观测点,业主应请有资质的监测单位进行沉降和位移监测,发现情况及时纠偏,保证开挖和基坑施工及周围建筑的安全。

(6)基坑开挖严格按照“时空效应”理论分层、分段挖土,力求减小对支护结构的变形影响。根据监测反馈信息调整挖土计划。

(7)土方开挖的顺序、方法必须与设计相一致,除设计允许外,挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作。严禁挖土机械碰撞支井点管和工程桩。采

用机械挖土,坑底应保留200~300mm厚基土,用人工挖除整平,并防止坑底土扰动。

(8)施工监测。监测工作中监理人员控制的重点:一是监测方案的审核,包括是否满足设计要求,测量布置是否合理,测量频率是否恰当,选用手段是否适用等。二是控制好测试工作是否正常、有序开展及施工中的妥善保护。三是根据设计要求,合同各方确定合理的警戒值,加强控制。四是随时掌握、分析监测数据,研究、控制变化趋势。会同各方分析基坑及周围环境的状况,分析、评价基坑工程的安全度,分析问题原因,提出相应对策。如遇重大问题,必要时邀请专家专题研究解决。

深基坑支护工程监理实施细则全文范文

深基坑支护工程监理实施细则全文

青岛山东路万科中心 基坑支护工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员) 审批: (企业技术负责人) 青岛商业建设监理有限公司 山东路万科中心工程监理项目部 6月28日

目录 第一章工程项目概括 (3) 第二章监理工作流程 (7) 第三章施工准备阶段的监理措施 (21) 第四章工程特点、重点和难点分 析 (21) 第五章监理工作的目标值 (21) 第六章监理工作方法及措施 (22) 一、工程材料监理方法及措施 (22) 二、旋挖桩监理方法及措施 (23) 三、土方开挖监理方法及措施 (24) 四、土钉墙监理方法及措施 (24)

五、喷锚施工监理方法及措施 (25) 六、预应力锚索监理方法及措施 (25) 七、降水排水监理方法及措施 (27) 八、基坑监测监理方法及措施 (28) 第七章安全文明施工监理方法及措施 (29) 第一章、工程概况 1、项目概况 工程名称:居然之家三亚生活广场项目 工程地点:场地位于三亚市吉阳区东岸村。其北荔枝沟路,南侧为迎宾路,西侧为千古情旅游景区,位于市区繁华地 段。 建设单位:三亚居然之家商业管理有限公司 施工单位:海南第五建筑工程有限公司 设计单位: 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 江西勘察设计研究院 监理单位:海南中外建工程管理有限公司 工程规模:主楼地下室为2层,设计深度约为12-14m。总用地面积

为18000㎡,总建筑面积为89000㎡。 合同质量等级:合格 计划竣工日期: 4月15日 2、水文地质概况 依据勘探报告,拟建场地的地层有人工填土层、第四系坡积层及残积层,下部基岩为震旦系花岗岩。各地层之野外特征按自上而下顺序分别叙述如下: 1)、人工填土层〖Qml〗: 素填土〖层号1〗:褐黄、灰黄色,主要由粘性土组成,混少量角砾及碎砖石,局部层面含砼块,为三年以上填土,土质结构较松散,未完成自重固结。层底含薄层耕土。 该土层未完成自重固结,密实程度不均,物理力学性质较差,承载力低,未经处理不得作为建筑物之基础持力层。 2)、第四系坡积层〖Qdl〗: 粉质粘土〖层号2〗:黄红、灰黄、黄色,以粉粘粒为主,含中细砂粒。湿,可塑状。 3)、第四系残积层〖Q3el〗 砂质粘性土〖层号3〗:灰黄、褐黄、褐红色,系花岗岩风化残积而成,原岩结构清晰可辨。成份以粉粘粒为主,含较多石英质中粗砂粒,稍湿,可塑~硬塑状。 综合分析,建议其地基承载力特征值为:?ak=230kPa。 4)、震旦系基岩〖Z〗

基坑支护工程监理细则

编号:JL28 棕科云端大厦项目基坑支护与土石方工程 基坑支护监理细则 编制: 审批: 深圳市建力建设监理有限公司 二零一六年三月

基坑支护及土石方工程监理细则 第一章工程概况 一、工程简况 本工程场地位于深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园西侧,南侧和西侧为西环路北侧为污水处理池。 本项目用地红线占地面积约2.36万m2,场地内拟建住宅楼若干栋,设有三层地下室,基坑开挖深度为11.5-20.0m,±0.0标高为37.6m。 基坑靠近德兴花园和西北角采用桩撑支护,其余侧采用桩锚支护,并采用桩间搅拌桩止水。 基坑顶、底四周设置排水沟,坡度1%,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经泵送排往地面,沉淀后排入基坑北侧排洪沟。沿坑底排水沟每40m左右设置一个集水井。如有雨季施工,必须准备足够的抽水设备。 基坑安全等级:1-1、2-2和3-3剖面为二级,其他为一级。 基坑底边线:按照地下室边线后退1.5m。 基坑合理使用年限为1年。 参建单位: 建设单位:深圳棕科置业有限公司 设计单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司, 勘察单位:深圳市岩土工程有限公司, 支护单位:深圳市岩土工程有限公司, 土方单位:深圳市岩土工程有限公司, 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 二、工程地质及水文地质条件 1.工程地质条件 场地根据地形地貌分为剥蚀残丘,经人工开挖改造,现场地为平地,主要作为停车场,部分地面留有建筑垃圾。根据钻孔揭露,场地内地层由上到下依次为第四系人 工填土层(Q 4ml)、第四系坡洪积坡积层(Q 4 dl+pl)、第四系残积层(Q 2 el)、场地下伏基岩 为侏罗系凝灰质砂岩(J2),各岩土层分布情况及岩性特征自上而下分述而下:1. 人工填土层

深基坑工程监理实施细则

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

基坑支护工程监理实施细则

1、编制依据 1.1.本工程监理规划 1.2施工图纸设计文件 1.3《国家监理规范》及《天津市建设工程监理规程》DB29-131-2005 1.4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6经审核批准的本工程《施工组织设计》 1.7施工合同文件 1.8《建筑桩基技术规程》JGJ94-94 2、专业工程的特点 本工程 3

4控制要点及目标值 4.1安全方面 1.基坑支护安全监理检查要点及目标值(同时尚应按“安全实施监理细则”相关内容执行) ⑴核查基坑支护所属论证类别,凡“开挖深度超过5m,或基坑底未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位高于坑底”,均必须由建设单位委托专家对设计支护方案进行论证确认。 ⑵审核安全专项方案或施工组织设计中的安全技术措施,应符合强制性条文要求和工程施工具体安全需要。 ⑶检查施工单位安全技术交底工作,应使施工人员明白重视安全注意事项并认真执行。 ⑷审查和检查在基坑支护过程中所涉及的电工、电气焊工、起重工、机械操作工等特种持证上岗情况,应满足持证操作,岗证相符。 ⑸巡查钢筋加工防护棚,基坑周边防护栏,基坑周边及坑底排水设施,临时用电防护设施等安全措施的实施情况,应符合强制性条文和相关设置要求并具完整性和可靠性。 ⑹经常巡查基坑侧壁及支撑的稳定情况。禁止在水平支撑上行走和站立。同时及时发现问题并采取措施,确保施工的安全。 ⑺施工过程注意巡视检查基坑周边荷载堆置情况,应符合设计要求荷载。 ⑻检查和掌握基坑变形监测记录的监测数据值,其实测数据值应小于设计控制值,以保证基坑施工安全。(主要监测内容为:①地面沉降位移—在帽梁顶面、周边马路建筑物设置观测点;②深层水平位移—在支护桩一定深度埋设侧斜管; ③支撑轴力—在支撑内予埋;④桩身应力;⑤土压力—在支护桩顶予埋等,并由具有资质的第三方进行监测)。

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

基坑支护安全监理细则

基坑支护安全监理细则 一、编制依据(1)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99(2)建设工程安全生产管理条例国务院令第393号(3)施工组织设计(4)建筑工程防高空坠落事故若干规定建质(2003)82号 二、工程概况:(一)工程项目名称:济南市历城区便民服务中心项目(二)工程项目地点:唐冶中路以东,唐冶东路以西,文苑路以南,幼安街以北。(三)结构类型:基础形式为桩基承台基础,主体结构形式为框架-剪力墙结构。(四)项目规模组成及工程建筑特点本工程总建筑面积约49990平方米,地下一层,地上Ⅱ、Ⅲ区为地上11层,Ⅰ区为地上16层。地下一层层高5.85米,一层至三层高为5.4米,四层至十六层高为3.9米,机房层层高为3.4米。本工程主体结构采用框架剪力墙结构,现浇楼面板,基础形式为桩基承台基础;地下室剪力墙及框架结构的抗震等级为二级,地上Ⅰ区框架结构的抗震等级为二级,Ⅱ、Ⅲ区框架结构的抗震等级为三级;抗震设防烈度为7度。(五)合同计划工期:20xx年2月21日至2019年2月11日(六)合同约定质量等级:合格(七)建设单位:济南市历城区机关行政事务管理局(八)勘察单位:山东省深基础工程勘察院(九)设计单位:山东恒信建筑设计有限公司(十)监理单位:山东泰山工程项目管理有限公司(十一)施工单位:济南四建集团有限责任公司 三、准备阶段监理工作 1、根据现场地质勘探报告了解和掌握工程地质、土层分布和

地下水位情况。 2、开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。审查施工单位编制的基坑支护方案,查验专家论证意见。在实施过程中,施工单位应严格按照完善后的施工方案和专家论证意见进行施工,如施工单位擅自改变专家意见或拒不整改,项目监理组应立即阻止,并签发监理通知单,情况严重的签发工程暂停令,直至报告安全监督部门。 3、参与和复核施工单位进行的施工放线,定出桩基线,桩位、高程控制点,并督促设置和保护高程和水平控制点。并要定期进行复测和校验控制桩的位置和水准点标高,以利施工中不出差错。工程轴线控制桩设置离建筑物的距离一般应大于2S(S:指挖土深度)。水准点标高可引放在已有的建筑物或构筑物上(已稳定无变化),也可在离建筑物稍远的地方设置水准点,并设有明显的围护信号。 4、审查施工单位编制的土方开挖方案。 5、审查施工单位委托监测的单位资质及监测方案。密切注视施工动态,防患于未然。 6、督促施工单位按批准的方案做好开挖前的准备工作。 四、施工阶段监理工作(1)地下水控制:①地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础方案综合分析确定。②抽水设备可根据排水量大小及基坑确定。③降水井

深基坑开挖支护工程监理实施细则

深基坑开挖支护工程监理实施细则 监理实施细则 一、工程概况 本工程,主体建筑24层,裙楼4层,地下1层,设计为框架剪力墙结构,建筑物高度为85.3m,总建筑面积为36316.2m2,地上建筑面积30038m2,地下建筑面积6278.2m2。地下基础开挖深度为-7.45m,局部开挖深度为-10.25m,地基基础为钢筋混凝土筏板基础,以天然地基为持力层。 二、环境概况 施工现场四周环境复杂建筑物稠密 1、基坑东侧为1栋已建1层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约6m,需保护。 2、基坑北侧为1栋已建3~4层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约8.5米;该侧西边围墙外有一配电柜,围墙外有雨、污水管及自来水管,需重点保护。北侧西半段外为渔市口路,路边距地下室外墙约5.5米。 3、基坑西侧围墙外为东大街,紧靠围墙为沿街商铺,在基坑施工前搬迁,街道一侧为人民商场,为3~4层建筑,框架结构,该侧地下室外墙距其外墙边最近处约15m 需重点保护。 4、基坑南侧有2栋已建2~3层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约10m该侧围墙外道路下埋有电缆,需保护。 三、基坑安全等级 综合本基坑挖深,周边环境等因素,确定本基坑的安全等级为二级,重要性系数1.0 四、工程地质条件 本工程场地土类型属中压缩性、中硬场地土,属基本稳定区。场区内无液化土层分布。场地地下水常年最高水位埋深为1.5米,年变化幅度为1.0米左右。 五、工程特点 1.开挖面宽,开挖深度大,开挖时间要求紧。故只能用分段分层开挖,根据进度需要,视施工现场条件的可能,适当考虑部分工序搭接进行。 2.本工程地下水主要赋存于上部杂填土中,下部土层为隔水层且含水量小,基坑所在场地地表土体已被下挖约2~3米,场地标高-2.00~+0.00;基坑挖深4.3m~6.8m。现

深基坑支护监理实施细则

市龙辉小区工程第一标段基坑支护监理实施细则 编写: 审批:

陆原建筑设计院有限公司2017年04月

目录 第一章工程项目概括?????????????????????????????????????1 第二章监理工作流程?????????????????????????????????????3 第三章施工准备阶段的监理措施???????????????????????????4 第四章工程特点、重点和难点分析?????????????????????????4第五章监理工作法及措施???????????????????????????????4 (一)、工程材料监理法及措施??????????????????????4 (二)、旋挖桩监理法及措施??????????????????????5 (三)、土开挖监理法及措施??????????????????????7 (四)、土钉墙监理法及措施????????????????????????8 (五)、喷锚施工监理法及措施??????????????????????8 (六)、预应力锚索监理法及措施?????????????????????9 (七)、水平支撑梁监理法及措施????????????????????11 (八)、降水排水监理法及措施??????????????????????13 (九)、基坑监测监理法及措施??????????????????????13第六章安全文明施工监理法及措施??????????????????????14

第一章、工程概况 1、项目概况 本项目位于市新罗区西陂镇陂村,设有二层地下室。场地现为空地,东侧为规划犀牛路,规划路外为在建卧龙小区;南侧为施工便道;西侧征地红线外为2~3层民房及空地;北侧用地红线外为规划华莲路,现为2-3层民房及空地,基坑施工时或用做施工便道。本项目由多幢建筑物组成,采用桩基础及桩筏基础,场地整平标高为黄海标高333.5m-336.0m,地下二层底板面黄海标高约为324.3m-325.8m,板厚为500mm,垫层厚度按100mm考虑,开挖至垫层底标高处,开挖深度为8.2m-10.2m,基坑总长约为987.8m,面积约为43463㎡。主要参建单位如下 建设单位:市安居住宅建设有限公司 施工单位:恒富建设集团有限公司 监理单位:陆原建筑设计院有限公司 设计单位:省建研工程顾问有限公司 勘察单位:省华厦能源设计研究院有限公司 监测单位: 2、工程地质概况 (1)、岩土层特征及分布情况

深基坑施工监理实施细则

编号:JLXZ- 合同号:2020- 页数:共页污水处理厂配套主管网工程【深基坑(槽)施工】 监理实施细则 编制: 审核: 管理有限公司 二0二0年四月

目录 1 工程项目概况 (3) 2 编制依据 (4) 3 专业工程特点 (5) 4 监理工作流程 (6) 5 监理工作要点 (7) 6 监理工作方法及措施 (15) 7 安全、文明施工监理控制要点 (17)

深基坑(槽)施工监理实施细则 1 工程项目概况 1.1工程项目的概述 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质量(安全)监督单位:舟山市建设工程质量安全监督站。 1.2工程概况 本工程为污水处理厂配套主管网工程监理,建设地点位于,新建污水提升泵站一座,新建污水排水管线总长约14.72km。 泵房地下水池基坑围护基坑挖土深度为7.25+4=11.25m,基坑围护采用L=16m的?800@950成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=13.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩,灌注桩与搅拌桩之间采用L=13.0m的压密注浆@950。钢筋砼围檩加砼支撑采用二道,有立柱桩。 重力输水管道开挖采用拉森IV钢板桩(L=9m)进行围护,双拼400×400×13×21型钢支撑二道。因开挖范围内基岩出露线较浅,常规普通的钢板桩振动法施工无法满足设计要求;拉森钢板桩采用螺旋钻静压植桩机植入地层。 出水计量井、闸阀井用拉森IV钢板桩12m+双拼36b槽钢围檩加支撑进行支护,基底?700@500双轴水泥土搅拌桩加固。 压力管顶管工作坑和接收井基坑围护挖土深度为 5.92~6.12m,基坑围护采用L=12m的?600@800成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=9.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩。钢筋砼围檩加钢支撑双拼400×400×13×21二道。 闸阀、连通、排水检修组合井开挖、排气阀井开挖、排泥湿井开挖、检查井开挖开挖深度较深,均超过3m,需用拉森钢板桩+型钢支撑进行支护,基底采用注浆或水泥搅拌桩加固。 土方开挖过程中严格按照监测方案进行监测控制,根据监测信息对已有建筑

基坑支护工程监理细则

附件: B13 ___________________________________ 工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) (标准化格式文本) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): _____________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期: ____________________________

江苏省住房和城乡建设厅监制 深基坑支护工程监理实施细则 1深基坑支护工程概况 1.1深基坑支护工程的重要性。 1.2本工程及深基坑支护工程概况及参数(可根据实际调整): 2本工程深基坑支护工程的特点、难点 2.1本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点: _______________________________ 2.2本工程深基坑支护工程监理质量控制的重点: _________________________________ 3深基坑支护工程监理工作依据 3.1经审查合格的设计文件。 3.2本工程施工合同、协议等资料。 3.3本工程《监理规划》。 3.4经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。

3.5本工程适用的深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6 其他依据: 4项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5深基坑支护工程监理工作流程(用框图表示) 5.1深基坑支护工程施工阶段监理程序:(示意) 5.2深基坑支护工程施工方案审核程序(同上)。

深基坑监理细则

A.0.4 仪征综合体育馆工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 —1 —

深基坑支护工程监理实施细则 1 深基坑支护工程概况 工程名称为仪征综合体育馆工程,拟建工程位于仪征市经济开发区内,建安路和文兴路交叉口东南侧,仪征实验中学南侧。西侧为建安路,北侧为文兴路,东北角为一村庄,南侧空地。该基坑面积约为3500平方米,周长约为200米。本工程±0.00为5.55m,设计取场地整平标高为4.55m。地下室游泳池部位承台垫层底相对标高为-3.4m,开挖深度为2.4m;非游泳池部位承台垫层底相对标高为-6.40m,开挖深度为5.4m。地下室外墙距用地红线距离为161m,距离最近道路170m,距已建成的仪征实验中学约300m,该地块进场前均为农田,并有大面积农作物,地下室施工范围150m 内无管线。 1.1深基坑支护工程的重要性。 本工程深基坑开挖深度深,开挖深度范围内的土以较厚层的流塑状淤泥质粉质粘土为主,土质较差,又处于雨季及汛期,深基坑的稳定性直接威胁施工人员的安全。如果深基坑一旦失稳,将会造成巨大的人员及财产损失,对社会安定造成重大影响。 本工程场地以软土为主,钢管桩及钢板桩施工极易造成垂直度偏差较大,开挖时帷幕渗漏、坑外水土流失而导致周围土体及围护墙向开挖区发生侧向移动、地面沉降和坑底隆起。 因此深基坑支护的施工必须引起各单位及人员的高度重视。 —2 —

基坑支护工程监理细则

附件: B13 工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) (标准化格式文本) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

深基坑支护工程监理实施细则 1 深基坑支护工程概况 1.1 深基坑支护工程的重要性。 (注:表格应根据工程实际情况进行调整。) 2 本工程深基坑支护工程的特点、难点 2.1本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点:。 2.2本工程深基坑支护工程监理质量控制的重点:。 3 深基坑支护工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5本工程适用的深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6 其他依据: 4 项目监理部组织机构 4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1 项目监理部组织机构框图 5 深基坑支护工程监理工作流程(用框图表示) 5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序:(示意)

图5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序框图 5.2 深基坑支护工程施工方案审核程序(同上)。 5.3 分包单位资格审核监理工作程序(同上)。 5.4 深基坑支护工程施工质量控制流程(同上)。 5.5 深基坑支护工程验收流程(同上)。 5.6 其它程序或流程(根据工程实际情况增减、调整)。 6 深基坑支护工程监理工作控制要点及目标值 6.1 本工程深基坑支护工程质量目标。 根据设计文件、施工合同及相关标准的要求,本工程深基坑等级为,子分部质量目标确定为、工期目标为。 6.2 本工程深基坑支护工程监理质量控制点。 依据建质〔2009〕87号文及省市建设行政主管部门的相关规定,本项目深基坑支护将对以下安全专项施工方案进行专家论证: 1. 。 2. 。 3. 。 4. 。 根据国家规范及相关标准的规定,结合本工程深基坑支护分项工程的实施内容及

基坑支护监理实施细则

工程 (深)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 2009年08月15日

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2.施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果;

(8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。 2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时

深基坑监理实施细则(范本)

建帮·海港城高层住宅楼工程 深基坑工程 监 理 细 则 编制人:日期: 审批人:日期: 青岛东盛设计股份有限限公司 本细则即深基坑施工细则(含安全细则),包括护壁桩、基坑支护、降水排水

土方开挖等内容。 一、专业特点(专业工程概况) 1、工程概况:建筑物的地理位置,包括基坑四周的具体情况:沟渠、建筑物、 构筑物、地下管线、道路等;基坑的建筑尺寸及设计开挖深度详见基坑支护施工方案。 2、工程地质条件:包括土体分层及厚度、地下水位、基底土层情况等。详见地 勘报告 二、编制依据 《安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《基坑开挖技术规范》 《建筑施工安全技术规范》 《安全生产技术与管理》 《建设工程施工现场安全生产保证体系管理资料》 三、工作流程 参照施工方案

四、控制要点 1、专项施工方案的编制和针对性审查。 2、现场支护及开挖是否按照设计文件、勘查文件及相关规程进行。 3、临边支护和用电安全。 4、开挖机械及开挖程序的监督检查。 5、支护及边坡变形监测。 6、土方回填及拆除支护结构监督。 7、险情预警及抢险措施。 五、监理工作方法及措施(适用放坡开挖及支护开挖) 5.1.方案审核 基坑工作开始前,项目监理部人员必须认真熟悉设计图纸、地质资料及相关规程、规范,要求施工单位报送专项施工安全方案并由项目监理部组织审核,审核程序及基本要求如下: 5.1.1.审查方案中是否针对以下内容分别制定出较为细致的安全措施:附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现状的监测及保护,以及同期施工的相邻建设工程施工情况,支护措施、开挖方式,地下水位较高的还要有合理的降水措施等,项目部应提出书面审核意见并报送业主及施工单位。 5.2.施工监理 为加强对深基坑工程的施工管理,确保深基坑开挖的顺利进行和相邻建筑物、构筑物及地下管线、道路的安全,开挖前要督促施工单位做好安全技术交底工作,工地现场一定要安排专职安全员检查各项安全技术措施实施情况,同时项目监理部人员必须做好以下监控工作:

B308 深基坑开挖与支护工程监理实施细则

目录 一、编制目的 (3) 二、编制依据和适用范围 (3) 三、职责 (3) 四、工程概况及基坑支护设计方案 (3) 五、监理工作流程 (5) 六、监理工作的控制要点、目标值及具体内容 (5) 七、监理工作的方式及措施 (12)

一、编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求进行本工程深基坑开挖和支护施工,保证工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接,同时杜绝安全事故,确保安全达标,安全事故率为零,确保安全文明施工达到合同约定标准。 二、编制依据和适用范围 本细则根据本工程项目的《监理规划》,已批准的《施工组织设计》及与深基坑开挖与支护工程相关的设计文件、规范、标准和技术资料编写,适用于本工程深基坑开挖与支护项目施工过程中的监理管理。本细则所述深基坑开挖与支护施工包括三轴水泥土搅拌桩施工、单轴水泥搅拌桩施工、冲孔灌注桩围护、注浆钢花管土钉施工、喷射混凝土、土方开挖、降水排水、土方回填及基坑监测等施工内容。 三、职责: 本细则由本工程现场监理部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师、安全工程师具体执行并对其负相应责任。 四、工程概况及基坑支护设计方案: 4.3场地地层、地下水情况: 4.3.1 场地地层由上到下分别为素填土、中粗砂素填土、淤泥质土、中粗砂、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土及全风化花岗岩等。 4.3.2 场地地下水主要为赋存与运移于素填土、中粗砂素填土、中粗砂中,其次赋存与运移于残积土以及下伏基岩风化带的孔隙、裂隙中,中粗砂地下水局部具弱承压性,素填土层属较强透水层,该层主要接受大气降水及场地南侧径流补给,通过蒸发及向场地北侧径流排泄,该层地下水受季节影响明显。淤泥质土层属相对隔水层。中粗

土方开挖及基坑支护监理实施细则

粉坊堰配套小学建设工程工程 监理实施细则 (土方开挖) 内容提要: 工程特点 土方开挖监理工作流程 土方开挖监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 四川元丰建设项目管理有限公司 年月日

土方及基坑支护监理实施细则 一、工程概况 1、工程概况 工程名称:粉房堰配套小学建设工程 建设单位:成都市兴锦教育投资发展有限公司 设计单位:成都木原建筑设计院有限公司 勘察单位:四川省川建勘察设计院 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:成都市工业设备安装有限公司 2、工程计划工期 工程计划开(竣)工日期:2016年10月20日——2017年8月15日 3、质量目标 合格 工程特点 1、本工程工期紧,任务重。计划工期300日历天。 2、本工程场地狭窄,位于三圣乡,南侧为海棠路,西侧为喜树路,东侧为停车场,钢筋、模板堆放困难,对货源的组织增加了难度。 3、施工过程中要受高考、中考及雨季等条件的制约,临近住户小区,对施工噪音控制要求较高。 4、由于使用时间较急,对室内环境要求又较高,工程材料必须为环保材料,对监理人员的材料控制工作提出了一个较高的高度。

二、编制依据 1、监理公司与建设单位签订的监理合同 2、建设单位与施工单位签订的承包合同 3、已审批的监理规划 4、已审批的施工组织设计、施工方案 5、基坑支护设计施工图纸及其会审纪要 6、地下室施工图纸、设计标准图集及有关设计文件资料 7、建筑地基处理技术规范J GJ79-2002 8.、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、国家颁发的程序法律、法规及现行施工质量验收规范 10、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 11、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 12、本工程的地质勘察报告 三、场地工程地质条件 根据西北综合勘察设计研究院提供的《岩土工程详细勘察报告》,本基坑涉及各地基土层自上而下分布: ①0杂色耕植土:主要由粘性土组成,土质不均,含少量烁砂,夹植物根茎。分布于场地表部。全场分布,顶层标高6.32-5.85M,厚度0.3-0.6M。 ①1灰黄色粉质粘土:无层理,含铁锰质氧化斑点,韧性中等,干强度中等,底部性质渐变差。该层场地内均有分布。层顶标高 5.88-5.35M,厚度 1.10- 2.70M。 ②灰色淤泥:无层理,局部鳞片状,片径2-3MM,偶含半碳化物,局部含细砂、团块,底部性质稍好,有光泽,韧性高,干强度高。场地内分布较稳

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点编制依据: 1)《中华人民共和国安全生产法》2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布; 2) 国务院第393号令《建设工程安全生产管理条列》; 3) 《中华人民共和国安全生产法》: 4)《工程建设标准强制性条文》; 5) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005; 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 8) 国家行业和地方现行的安全施工规程、规定及相关文件; 9) 设计图纸、图纸会审及设计交底记录、设计变更记录;

10) 施工方提供的施工组织设计、专项施工方案(含专家评审意见及补充方案) ; 11) 所签订的施工、监理合同。 12)施工组织设计及安全监理规划 基坑工程安全控制的主要工作内容 1.审核施工单位测量放线、签署测量放线资料; 2.审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 3、审查施工单位编写的基坑支护、土方开挖的专项施工方案。

4、审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 5、检查施工机具、设备等数量及适用性审查。 6.审查进场施工材料及见证取样复试。 7.施工过程质量控制。 8.督促施工单位作好施工技术资料的整理归档 9.监理资料的整理汇总。 安全监理检查频率及内容 1. 监理对危险源控制的检查频率 1)对施工现场所有危险源进行安全检查,每日检查次数不少于二次。

基坑支护工程监理实施细则样本

金地凯旋广场 3栋、4栋 基坑支护 监理实施细则 编制: 审核: 审批: 东莞市鸿业工程建设监理有限公司金地凯旋广场三期项目监理部 11月18日 目录

二、编制依据 三、施工准备阶段的监理监控 四、施工过程质量控制要点 ( 一) 水泥搅拌桩监理控制要点 ( 二) 旋喷桩施工监理控制要点 ( 三) 微型桩施工监理控制要点 ( 四) 土方开挖监理控制要点 ( 五) 土钉墙监理控制要点 ( 六) 预应力锚索监理控制要点 ( 七) 喷锚施工监理控制要点 ( 八) 降水排水措施监理要点五、基坑支护工程的安全监理

龙岗圳埔岭项目二期( 3、4栋) 位于深圳市龙岗区龙城南路南侧, 龙岗河东南侧, 南通道西北侧( 原圳埔岭村) 。二期( 3、4栋) 基坑占地面积约2 ㎡, 开挖深度约为10.4m( 属于深基坑) 。现场地内旧建筑物已拆, 地势整体平坦, 局部地势差异较大。 本工程基坑支护安全等级为三级, 基坑使用时间为12个月; 地层含有强透水层、水位埋藏浅; 基坑内由水泥搅拌桩、高压旋喷桩形成全封闭的止水帷幕; 坡底、坡顶分别设置300*300mm排水明沟, 纵向按50m距离设置积水井; 坡顶硬化, 防止雨水涌入基坑内。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319- ; 2、《混凝土结构设计规范》( GB 50010- ) ; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》( GB 50202- ) ; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB 50204- ( ) ) ; 5、《岩土锚杆( 索) 技术规程》( CECS 22: ) ; 6、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》( GB 50086 - ) ; 7、《建筑与市政降水工程技术规范》( JBJ/T 111-98) ; 8、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120- ); 9、《土钉喷射混凝土支护技术规范》(GB50086- ); 10、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》

深基坑开挖及支护监理细则

深基坑开挖及支护监理细则 编制: 审批: ****建设监理投资有限责任公司

一、工程概况 二、编制依据 1、、施工承包合同文件 2、委托监理合同文件 3、工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录); 4、工程监理规划 5、批准的施工专项方案 6、设计文件及技术资料 7、部分相关的法律、法规、标准、规范:(用于本工程的主要规范和标准如下)1)、建设工程监理规范(GB50319-2013) 2)、混凝土结构工程施工及验收规程(GB50204-2011) 3)、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 4)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 5)、建筑工程安全检查标准(JGJ59-2011) 6)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012) 7)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 三、监理流程

四、监理工作控制要点及目标值 第一节开工条件控制 1、向施工单位进行监理工作交底,明确监理工作程序。 下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续。 2、审批施工单位报送的施工专项施工方案。 督促施工单位按照设计文件、施工合同的要求及工地现场的实际情况提交专项施工方案并经专家论证,并从施工设备、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足合同工程的技术和进度要求。 3、施工质量保证体系的检查认可。 督促施工单位建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织,配备质量检验和测量工程师,委托有相应资质、资格的检测单位进检测,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制度,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。 4、检查施工条件。 (1)施工设备进场检验。施工单位必须按施工承包合同要求组织施工设备进场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师检查施工设备是否配套和完好、完整;检查进场设备数量、型号、技术性能、台班生产率是否满足施工技术和进度的要求。未经监理工程师审查批准的施工设备不得进场使用。 (2)原材料进场检验。在生产试验和施工使用前,施工单位应向监理报送原材料进场报验单。监理工程师应材料物资的质保资料,按照规定进行见证取样、送样或监理抽样检测。未经监理工程师验收批准的材料不得在工程上使用。

深基坑开挖监理实施细则

B13 钻广场(商、住楼)_______ 工程 监理实施细则 (深基坑开挖) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作法及措施 项目监理机构(章): __________________ 专业监理工程师: ______________________ 总监理工程师: ________________________ 日期: _______________________

省建设厅监制 一、工程概况 工程名称:钻广场商住楼工程(土建、安装、人防及幕墙) 工程地点:江阴市青阳镇府前路北侧、府前景园东侧 建设单位:润泰房地产有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理单位:建协工程咨询有限公司 施工单位:富源广建设发展有限公司 勘察单位:江阴市建筑设计研究院有限公司(勘察编号:2011019)建筑结构层次:1# 2#楼框剪结构,部分框支剪力墙结构,地上二十八层; 商业裙房,地上五层;3#楼框剪结构,地上四层;地下车库,地下一层。 建筑面积:87518.25m 2该项目包括1#、2#楼及商业裙房、3号楼、地下车 库,1# 2#楼及商业裙房建筑面积71754.37 m 2,3#楼建筑面积1372.08 m2, 地下车库建筑面积14391.8 m2。 建筑高度:99.9m 本工程设计使用年限50年(三类),抗震设防类别丙类,抗震设防烈度6 度防火设计的建筑分类为一类居住建筑,地上住宅部分耐火等级为一级。 二、编制依据 1、施工图及相关的设计文件 2、《建设工程监理规》(GB50319—2000) 3、已批准的《监理规划》及《施工组织设计》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)

相关文档
相关文档 最新文档