华电国际莱州电厂一期(2×1000M W)工程10k V开关柜设备采购合同

附件 1 :技术协议

华电国际莱州项目筹建处

山东电力工程咨询院

上海通用广电工程有限公司

2008年7月

附件1:技术协议

目录

1 总则

2 设备运行环境条件

3 设计条件

4 技术要求

5 质量保证和试验

6 包装、运输和存储要求

7 附表

1.1 本技术协议适用于华电国际莱州电厂一期(2×1000MW)工程的主厂房及输煤系统、脱硫岛10kV开关柜,它包括采购的10kV 高压开关柜及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的中国国家标准(GB)、国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准,如采用进口、合资或合作产品,还遵守产品生产国家的标准。卖方提供所使用的标准。本技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按技术要求高的条文所在标准执行。

1.4 在签订技术协议之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定,但不增加费用。

1.5 卖方对10kV开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或外购)的产品。分包(或外购)的产品制造商事先征得买方的认可。

1.6 本工程采用KKS标识系统,卖方提供的设备和技术资料(包括图纸)采用KKS编码,卖方将根据山东电力工程咨询院(以下简称设计院)提供的《KKS编制原则》完成供货设备及附件的KKS编号并在铭牌上表示。KKS编码至元件级。

1.7 10kV系统高压开关柜选用美国GE控股上海工厂(上海通用电气广电有限公司)的产品,开关柜和断路器为同一GE品牌。所有成套设备能保证在本工程的环境条件下安全、可靠地运行,各种类型的开关柜及其附件使用寿命不少于30年。

1.8 卖方所供设备采用进口或合资优质10kV电压等级高压开关柜及真空断路器和接触器设备,卖方保证高压开关柜及真空断路器和接触器是全球最新最先进的成熟产品,而非试验性产品。

1.9 设备采用的专利(如有)涉及到的全部费用均已包含在设备价格中,卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.10本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法

1.11本技术协议未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

2 设备运行环境条件

2.1 厂址:山东莱州市海北嘴

2.2水文气象:

本地区属暖温带季风区域大陆性气候区,四季变化明显。

根据莱州市气象站1959~2003年累年共45年的观测资料统计各气象要素累年特征值:

2. 3 地震烈度: 7度,按8度设防,场地地震动峰值加速度为115.6cm/s2

2. 4 污秽等级: IV级,泄露比距为

3.1cm/kV(最高工作线电压)

3 设计条件

3.1 遵循的主要现行标准(不限于此):

GB156 《标准电压》

GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

GB1984 《交流高压断路器》

GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB1408 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB3804 《3—63kV交流高压负荷开关》

GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

GB7354 《局部放电测量》

GB14808 《交流高压接触器》

GB/T16927 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求第二部分:测量系统》

IEC420 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》

SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486 《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T539 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》

GB/T13540 《抗地震性能试验》

DL/404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB15161.1~15166.5《交流高压断路器》

IEC-60298 《额定电压1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》IEC60632-1 《高压电动机启动器》

IEC60470 《交流高压接触器和基于接触器的电动机启动器》

IEC60282-1~60282-5 《高压熔断器》

国电调[2002]138号《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求

国家安全生产监督管理局《安全验收评价导则》

《华电国际近年重点补充反事故技术措施要求》及《华电国际安全性评价手册》

有关的行业标准及产品制造国家的相关标准

以上标准均执行最新版本。

这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据卖方的意见并经买方接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好地、连续地在本技术协议所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由卖方超越。

3.2 工程条件

系统额定电压: 10.5kV

系统最高电压: 12kV

系统额定频率: 50Hz

系统中性点接地方式:低电阻接地,接地电流~100A

安装地点:户内

4 技术要求

高压配电装置由两部分组成,一部分为真空断路器的手车式开关柜,另一部分为由熔断器和真空接触器(F-C)组成的单回路手车式开关柜。两部分组成的高压配电装置能统一协调,开关外型尺寸和色标统一,真空断路器及F-C元件均为原装进口(或合资),且均是通过正式鉴定的产品。

4.1 成套设备参数

4.1.1真空开关柜(合资产品)

型号:P/V-12 手车中置式

结构尺寸:宽×深×高= 1000 × 2110 ×2200(4000A进线柜,含前后门)

宽×深×高= 840 ×1610 ×2200 (1250A馈线柜,含前后门) 额定电压:12kV

额定电流:柜体主母线采用高导电率的优质矩形圆角铜母线

主厂房主母线为:4000A,宽×厚=2( 120×15)/相

输煤段、脱硫段主母线为:1250A,宽×厚=80×10/相

输煤段母联断路器柜加背包,背包深度450㎜。

额定开断电流: 50kA

额定短时耐受电流: 50kA(有效值)-4S

额定峰值耐受电流: 135kA(峰值)

雷电冲击耐受电压:(峰值)≥75kV;

一分钟工频耐受电压:(有效值)≥42kV;

4.1.2 F-C柜(合资产品)

型号: P/VII-12(J.R) 单回路柜,手车中置式

结构尺寸:宽×深×高= 650 × 1610 ×2200

额定电压: 12kV

额定电流:柜体主母线采用高导电率的优质矩形圆角铜母线,

主厂房主母线为:4000A

输煤段、脱硫段主母线为:1250A,分支回路:400A 额定短时耐受电流:≦50kA(4秒);

额定峰值耐受电流:≦135kA(峰值);

雷电冲击耐受电压:(峰值)≥75kV

一分钟工频耐受电压:(有效值)≥42kV

4.1.3 真空断路器

型号:VB-12/4000-50kA (原装进口)

VB-12/1250-50kA (合资产品)

额定电压: 12kV

额定电流:

进线断路器 4000A(美国GE原装进口)

馈线断路器 1250A(上海通用电气广电有限公司,合资产品)额定开断电流:≦50kA

额定短路电流开断次数: 274(E2级短路电流开断)+30次

额定短路关合电流:≦135kA(峰值)

额定开断电流直流分量:≥50%

热稳定电流:≦50kA,4秒

机械寿命次数: 30000

雷电冲击耐受电压(峰值):≥75kV

一分钟工频耐受电压(有效值):≥42kV

操作方式:弹簧储能式操动机构,操作机构合闸线圈应在直流110V的(80-110)%范围内正确动作,跳闸线圈应在直流110V的(65-120)%范围内正确动作,小于30%额定电压不动作。

操作循环:分-0.3s-合分-180s-合分

合闸时间:不大于60ms

分闸时间:不大于40ms

分、合闸电流: 1.9 A

三相触头合、分闸不同期:≤2ms

合闸电压:DC110V;

控制电压:DC110V;

加热器电源: AC220V

辅助接点:提供外部使用的不少于8常开8常闭(110V,10A)

4.1.4 熔断器

型号和结构: XRNM-12 (西安翰德引进英国BRUSH产品);

单管额定电压:12kV;

额定电流:25-224A(具体参数以订货图为准);

额定开断电流:不小于50kA;

限流特性:在预期短路电流为50kA(有效值)时,经熔断器限流后的短路电流值,不超过接触器的允许半波峰值电流50kA和热稳定电流4kA(4秒);

动作特性:以时间轴为常数,熔断电流误差≧±10%,短路电流在10 kA以上时,动作时间不大于0.01秒,热效应值I2t≤107A2s;

熔断器带有熔丝熔断撞击器,在任一相熔丝熔断后立即联跳本回路接触器,并能发出断相信号。对于熔断器断相,具有电气、机械保护和指示,开关柜体有断相指示灯。开关柜设有断相保护装置,断相保护动作后,闭锁合闸回路。熔断器在360°范围内任何方向安装,都不影响其熔断特性。

4.1.5 高压真空接触器

型号;VCR193 (制造厂:澳大利亚通用电气设备有限公司,整车原装进口)

额定电压: 12kV

额定电流: 400A

额定开断电流: 4kA

最大开断电流: 4.5kA

额定关合电流: 4kA

半波允许通过电流峰值: 50kA

额定热稳定电流:4kA,4秒

雷电冲击耐受电压:≥75kV(峰值)(对地、相间、断口)

一分钟工频耐受电压:≥42kV(有效值)(对地、相间、断口)

操作频率: 600次/小时

机械寿命: 300000次

合闸电压: DC110V

控制电压: DC110V

合闸电流:自带合闸继电器,合闸回路电流小于1A

辅助接点:为外部提供6常开6常闭(DC110V,10A)

接触器为机械保持型,即合闸后由机构闭锁,待接触器跳闸线圈励磁后才跳闸。

真空接触器具有优良的开断小感性电流的能力,以完成电动机和变压器的空载操作。

4.1.6 电流互感器

电源进线柜每个进线回路配置三只电流互感器(四个二次绕组);其它回路配置三只

电流互感器(两个二次绕组)及一只零序电流互感器。

型号:馈线 LZZBJ9-10A2G(断路器回路用),LZZBJ9-12/150b4(F-C回路

用) 进线 LMZB3-10G (大连第一互感器厂)

额定电压: 12kV

额定电流比: 100-4000/1A(以订货图为准)

准确级:馈线 0.5/5P20 二次负荷 10/15VA 进线 5P20/5P20/5P20/0.5 二次负荷 20/20/20/20VA

零序CT: LXZK2—0.5,变比50~100/1A,高准确级5P(具体参数以订货图为准)要求在一次电流范围内,断路器回路电流互感器满足动稳定电流130kA,热稳定电流63 kA,1S的要求。

电流互感器及零序电流互感器选用大连第一互感器厂生产的产品。

零序电流互感器满足容纳电缆的要求。

4.1.7 电压互感器

型号: JDZX9-10,JDZ9-10

额定电压: 12kV

电压比: 10/3/0.1/3/0.1/3kV(母线PT柜,3只)

10/0.1kV(进线PT柜,2只)

准确等级: 0.2/3P

二次负载(VA): 60/100

电压互感器的一次侧熔断器,其允许的遮断容量不小于真空断路器的开断容量。电压互感器接线详见设计订货图。

一次侧熔断器生产厂家:XRNP1-12(西安翰德)

电压互感器采取防铁磁谐振的措施并装设HYR-3谐装置。

电压互感器选用大连第一互感器厂生产的产品。

4.1.8 避雷器

除主厂房10kV配电装置工作进线开关外,其他进出线开关均加装氧化锌过电压保护器及接地开关。每个馈线回路(包括备用回路)采用 HY 型三相复合式氧化锌过电压保护器,具体型号以订货图纸为准。避雷器装在开关柜电缆室内。

过电压保护器选用西安神电公司产品。

4.1.9 综合保护测控装置

10kV开关柜内综合保护测控装置由买方另行招标,卖方与中标的综合保护测控装置制造厂商密切配合,完成开关柜的控制、保护、通信功能。

卖方完成综合保护测控装置的安装、接线以及与开关柜内各个元件的调试。

4.2开关柜上的电能计量功能由综合保护测控装置实现。

4.3 电弧光母线保护

4.3.1 开关柜内设弧光保护,具体要求如下:

4.3.2每段10kV开关柜应装设一套快速动作电弧光母线保护装置,以避免母线故障时产生的电弧光对设备及人员造成的严重伤害。

4.3.3快速动作电弧光母线保护至少包括以下部分

—主单元:接收并判断弧光强度,经电流闭锁后发出跳闸指令。

—辅助单元:作为主单元和弧光传感器之间的联系,负责分配地址,具有当地指示功能。—弧光传感器:遇强光激活,传输电流信号。

—主-辅电缆:在主单元与辅助单元之间传输电源和弧光电流信号。

—辅-辅电缆:在辅助单元与弧光传感器之间传输电源和弧光电流信号。

4.3.4快速动作电弧光母线保护的动作时间在7ms以内。

4.3.5快速动作电弧光母线保护的主、辅单元都具备母线故障定位功能,能准确地判别出发生弧光的具体位置,以便于事故的及时处理和分析,即每个开关柜的母线室(或断路器室)都必须安装独立的弧光传感器。同时传感器与辅助单元的连接不得使用易折断的光纤式产品。

4.3.6 电弧光保护系统必须具备内部故障代码指示功能,并对整个系统(包括传感器及连接线)具有完善的实时(24小时)在线自检功能,能够对整个系统(包括传感器及连接线)进行在线自检,自检异常发出告警信号。

4.3.7 电弧光母线保护跳闸出口接点采用符合IEC255-23的保护继电器标准的机械式继电器无源接点,接点容量为DC110V,30VA。不使用电子式跳闸接点,以保证系统的可靠性。

4.3.8 电弧光母线保护电源采用DC110V。

4.3.9 电弧光母线保护弧光动作强度和闭锁电流可由用户整定,厂家负责根据现场背景光源情况测定并推荐弧光动作强度整定值。

4.3.10电弧光母线保护装置采用原装进口产品(需提供原产地证明和生产厂产品检验证书及可供查验的依据),且必须通过国家继电器检测中心的检测(提供检测报告及可供查验的依据)。电弧光母线保护装置选用芬兰VAMP(RHDHG型)原装进口产品。

4.3.11 跳闸继电器输出可根据不同的弧光和电流要求,现场自由配置,以增强电弧光保护系统的扩展功能;

4.4 开关柜柜体基本要求

开关柜有良好的通风散热条件和足够的温升裕度。开关柜(除进线柜外)不允许设置

风扇等强迫通风装置。

4.4.1 外绝缘爬电比距:以电压12kV计算,柜内设备最小比距:

纯瓷及有机材料:2.5cm/kV

4.4.2 导体间净距

单纯以空气作为绝缘介质时,柜内导体的相间与对地净距符合以下要求:

1)导体至接地间净距:≦125mm

2)不同相的导体之间的净距:≦125mm

3)导体至无孔遮拦间净距:≦125mm

4.4.3 对柜体结构的要求

开关柜为组装式框架结构,由进口优质敷铝锌钢板弯折成零部件后用紧固件联结而成,并具有良好的密封性,防护等级不低于IP41。所有部件有足够的强度,能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致损坏。柜体采用厚度2.0mm的进口敷铝锌钢板(除通风窗、排气口外),框架由2mm进口优质敷铝锌钢板双层折边(厚度达4mm)结构构成,隔板采用厚度2mm的钢板。必须保证柜体的高强度、耐腐蚀要求。

开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等要利于扩建。

为保证柜体质量,开关柜体保证是上海通用电气广电有限公司制造,不外委加工。4.4.3.1 外壳和隔板

a)高压开关柜的外壳是进口敷铝锌板的(除通风窗、排气口外),并具有一定的强度,不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制造;

b)主回路的一切组件均安装在敷铝锌板柜体内。

4.4.3.2 盖板和门

前门为铰链门,且在手车处于“试验”位置时,也能关闭,开关柜背后有可拆卸的盖板且与接地开关具有严密的机械联锁以防止误入带电间隔。盖板和门由金属材料制成,其防护等级与外壳相同。当通风窗和排气口设在盖板和门上时,符合4.4.7.4的要求。开关柜要求关门操作,在操作中若出现事故,门和外壳满足防爆要求;开关柜面门的各种闭锁装置有简练明确的汉字标识用来表明用途。

4.4.3.3 观察窗

所有柜均设观察窗,观察窗位置使观察者便于观察运行中的设备以及接地开关的位

置,并达到外壳所规定的防护等级。观察窗使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖,并与高压导电体保持有足够的电气间隙。

4.4.3.4 通风窗、排气口

开关柜的每个独立小室都有防爆排气口、通风窗,排气口的防护等级与外壳相同;通风窗采用网状编织物或类似的材料,但有足够的机械强度并能防止漏水及小动物进入。通风窗和排气口的位置使排出的油气和蒸汽不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。4.4.3.5 隔板

高压开关柜中,用进口优质覆铝锌钢板分隔形成内部各独立功能隔室,功能小室完全分隔,柜和柜之间完全间隔,母线经过绝缘套管连通。高压电器设备和各小室的隔板接地;并与外壳具有相同的防护等级。

4.4.3.6 手车的柜体中有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分,各位置均能自动锁位和安全接地。为保证检修安全,在一次静插头上装有防护盒及安全挡板,并能随手车的进、出自动进行开闭,并能在检修时按需要分别被锁定在开启及关闭的位置上。安全挡板采用高强度的绝缘材料制作。

4.4.3.7 为防止柜顶主母线发生短路时故障蔓延,每面开关柜间的母线室及每台开关柜上下触头仓室用金属板隔开,母线小室柜间加装隔离套管。

4.4.4 主母线和分支母线

主母线和分支母线均为绝缘母线,由卖方成套供货。采用纯度大于99.97%的高电导率(电导率≥99%)的硬铜,采用连续的焊接或螺栓连接,截面按长期允许载流量选择,且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力,同时满足下面的要求:

a. 所有螺栓连接型主母线的接头和分接头,都镀银压花,栓接牢靠,以便母线在从标准的环境温度到额定满负荷温度的范围内,在螺孔周围的初始接触压力基本保持不变;每个连接点不少于两个螺栓,主母线每个连接点不小于四个螺栓。

b. 母线支持绝缘子和母线绝缘体具有不吸潮的特性,使设备在寿命期限内其机械和绝缘强度不降低;

c. 任一导体都加装支撑,以便能承受与它连接的断路器额定关合电流等值电流产生的应力。

d. 柜内全部母线、分支引线及搭接处外包黄、绿、红(按相别)热缩绝缘护套或绝缘盒,并具有防潮和阻燃性能,以保持足够的介电强度,热缩绝缘套管能承受12kV电压。主母线端部便于以后母线的扩展。

主母线、分支母线规格见下表:

母线材料纯度:大于99.97%

母线电导率:≥99%

热缩绝缘护套生产厂家:大连高分子

4.4.5 接地的要求

4.4.

5.1开关柜内成套配置接地母线,接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线是由高电导率、连续焊接或栓接而成的铜排制成,接地母线的材料和主母线和分支母线的材料相同,截面不小于400mm2,并且在接地故障时其电流密度不超过200A/mm2。

4.4.

5.2 所有高压开关柜的整个长度延伸方向设有专用的接地导体,专用接地导体所承受的动、热稳定电流为铭牌额定短路开断电流,该接地导体设有与接地网相连的固定的连接端子,并有明显的接地标志。

4.4.

5.3 高压开关柜的金属骨架、金属隔板及其安装于柜内的高压电器的金属支架均可靠接地,并且与专门的接地体连接牢固。

4.4.

5.4 主回路中凡能与其他部分隔离的每一个部件均可靠接地。

4.4.

5.5 每一段高压开关柜的专用接地导体均通过专用端子相互连接牢固。

4.4.

5.6 高压开关柜手车在拉至试验位置以及当辅助回路未完全断开的任意中间位置时,均保持接地连接,且柜门能关闭。

4.4.

5.7开关柜配置手动机械式接地刀闸,接地刀闸与工作开关间有可靠的相互闭锁装置,接地刀闸能耐受三相短路电流的冲击,并有足够的动、热稳定性。

4.4.6 防误功能

高压开关柜具备防止误分、误合断路器,防止带负荷分、合隔离插头,防止接地开关合上时(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等五防功能。

柜体的门、手车、断路器分、合状态,母线侧电源、接地开关之间有坚固可靠的五防机械联锁,所有柜均具备防止电气误操作的五防功能,并符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。

电气操作的断路器,均有防止误操作的就地跳、合闸的操作设施(无需打开断路器小室的门就可操作)。当断路器在就地试验和断开位置时,断路器的远方操作回路被闭锁。

为了使运行人员在馈线断路器(或接触器)手车拉出的情况下,不用开启后封板就能方便地测量电动机的绝缘电阻,在开关柜后下封板上对着电缆室的部位另开设一个铰链小门,小门上装有特制的机械锁,与断路器(或接触器)手车位置实现程序联锁,符合五防要求。正常运行时,小门关闭,机械锁的钥匙固定在断路器(或接触器)手车面板上的锁孔内,拔不下来,保证不会误开机械锁;需要测量电动机的绝缘电阻时,分闸断路器(或接触器),将手车拉出到试验位置以后,操作人员才能取出钥匙开启后小门,测量电动机的绝缘电阻,每套钥匙和机械锁有同样的编号,锁与钥匙一一对应,一把钥匙开一套锁,能有效防止误入带电间隔;后小门在开启位置时,钥匙固定在锁上不能拔出,必须锁上小门,才能抽出钥匙并插回手车上的固定锁孔,断路器(或接触器)手车方能推入柜内,恢复工作状态。

4.4.7 对内部故障,满足下列要求:

4.4.7.1采取防止人为造成内部故障的防误措施。将开关柜分成几个独立的小室,并设有适当的泄压通道,泄压方向不得危及操作人员的安全,还须考虑到由于内部组件的故障引起各室内过压及压力释放装置喷出气体的影响。

4.4.7.2 开关柜能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员,并能限制电弧的燃烧和延燃范围。

4.4.8开关柜内装设开关状态智能操控仪,功能至少包括模拟图动态显示、带电显示、温湿度控制等。开关柜内设电加热器,并由智能操控仪中温湿度控制器进行控制。智能操控仪选用陕西科飞电器有限责任公司KWS-XS-5805型。

4.4.9 柜体的加热器电源为交流220V,加热器回路装设自动空气开关,并能根据现场温

湿度进行自动投切并可在柜外由开关控制其投入或切除,加热器平均接在三相上。加热器不能对其邻近设备造成热损伤。

4.4.10 高压开关柜每个独立小室均设照明,照明灯开关就地控制,灯泡电压为交流单相220V。柜内照明通过小室门行程开关控制,电缆室照明用小开关控制。

4.4.11开关柜顶部有专用的小母线室,设置小母线及专用的保护接地铜排,小母线数量不超过15根,小母线采用Φ6㎜紫铜棒或不小于10㎜2铜芯阻燃电缆,专用保护接地铜棒截面不小于100平方毫米,并用支持绝缘子与开关柜本体绝缘,一排开关柜保护接地铜排要求连成一体并留好两个接线孔以便接到保护接地网。在二次室设有保护专用二次接地端子(5~6个端子用连片连在一起,能接4mm2线)。

4.4.12 高压开关柜(包括备用柜)上配置完善的测量表计、保护装置、控制设备及信号灯具等,具体型号按订货图的要求进行选择。

4.4.13 主厂房高压开关柜电源部分的进线采用共箱绝缘母线自柜顶或柜底引出方式,馈线及输煤部分电源进线采用电缆自柜底引出方式。

4.4.14 高压开关柜中各组件及其导体的连接处,保证在最高环境温度下不会超过标准规定的使用温度。

4.4.15 柜体经静电喷涂(烤漆)防护处理,漆膜具有良好的附着力,平整、光洁,不允许有砂粒、流漆、斑点,起泡、手印和粘附物等。不得有脱落或露底现象,在不直射的阳光下,漆膜无肉眼可辨的色泽不均现象,同时不眩目反光,以防影响使用人员的监视或引起疲劳。开关柜颜色由买方提供。

4.4.16 开关柜及柜内主要元器件的铭牌齐全、清晰,参数正确,详细。

4.4.17 卖方提供便于开关柜起吊的吊环。

4.5 真空断路器及真空断路器柜

4.5.1 真空断路器开断空载变压器的过电压不得大于2倍相电压,真空断路器切合10km 空载电缆线路的过电压倍数<2.5倍,并能开断空载电缆电流25A。

4.5.2 断路器操作机构能手动及电动弹簧储能。断路器的操动机构,在任何状态都可以电气和机械跳闸。断路器同时具有可靠的机械和电气“防跳”功能。

4.5.3 高压开关柜内的真空断路器及其操作机构必须安装在牢固的支架上,支架不得因操作力的影响而变形;断路器的操作不得影响柜上的仪表、继电器等的正常工作。

4.5.4 断路器的安装位置便于检修、检查、预防性试验和巡视。

4.5.5 真空断路器附有辅助开关,其技术要求如下:

1)可供买方使用的辅助开关数量为8常开,8常闭,均引至端子排。

2)允许连续电流:DC110V 10A

3)辅助接点与主触头同步,闭合可靠牢固,断开时有足够的距离。

4)所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外,均采用相同接线,以保证断路器的互换性。

4.5.6 真空断路器开关柜采用中置式,手车与断路器本体为一体化(或分体)结构,断路器手车车体推进、抽出灵活轻便对继电器室无冲击影响。断路器手车与接地开关之间有防止误操作的电气和机械联锁装置。

4.5.7 同规格断路器及断路器手车可互换使用。厂家配备足够的检修及运行用的手车,对每个10kV段,每种柜型至少配置一台手车。

4.5.8真空断路器柜内隔成四个相互隔离的小室,即母线室、断路器手车室、继电器室和电缆室。电缆室及接线板能保证4根ZRC-YJV22-3×185㎜2电缆布置及CT安装,柜内安装的一次设备与断路器的动、热稳定要求配合。

4.5.9 真空断路器的控制回路、合闸回路分别设置施耐德小型直流专用空气断路器,开关柜合、跳闸有指示灯。卖方提供断路器控制保护的所有二次设备,开关柜照明、加热等其他附属设备全部采用施耐德小型空气断路器。

4.5.10真空断路器具有机械式动作计数器和分合位置指示功能。

4.5.11断路器能进行远方、就地操作,盘面具有远方就地选择开关,切换开关选用四川ADA系列开关,切换开关接点全部接到端子排,开关接点的型式以山东电力工程咨询院提供的控制原理图为准。

4.6 真空接触器及F-C柜

4.6.1 真空接触器与熔断器一同组装在牢固的支架上,支架不得因操作力的影响而变形;接触器的操作不得影响柜上的仪表、继电器等的正常工作。

4.6.2 真空接触器的安装位置便于检修、检查、预防性试验和巡视,接触器为水平放置。

4.6.3 真空接触器具有很高的可靠性,能频繁操作,在使用中不出现误分、误合或拒分、拒合。

4.6.4真空接触器为机械保持型,即合闸后由机构闭锁,待接触器跳闸线圈励磁后才跳闸。

4.6.5 真空接触器的控制电源为直流110V,电压允许波动范围为110V的80~110%。

4.6.6 真空接触器设有与开关柜的机械防误操作闭锁结构。

4.6.7 F-C回路具有机械动作计数和分合位置指示功能。

4.6.8 F-C回路开关柜内分成四个相互隔离的小室,即母线室、继电器室、电缆室和F-C 手车室。

4.6.9 F-C开关柜必须保证在电气参数及机械参数诸方配合上协调并满足要求。

4.6.10由熔断器、接触器和外加综合保护装置(微机型),组成的控制保护回路,必须保持各元件在电气和机械方面的配合协调,满足正常运行和事故状态的技术要求。

4.6.11F-C回路开关柜为中置式,相同规格的F-C手车可以互换使用,F-C手车移动时轻便灵活。F-C手车在开关柜内的工作位置或试验位置时满足对手车的各项电气要求。

4.6.12真空接触器的控制回路、合闸回路分别设置施耐德小型空气直流型断路器,开关柜上装跳合闸指示灯。开关柜合、跳闸有指示灯。卖方提供控制保护的所有二次设备,开关柜照明、加热等其他附属设备全部采用施耐德小型空气断路器。

4.6.13接触器能进行远方、就地操作,盘面具有远方就地选择开关,切换开关选用四川ADA系列开关,切换开关接点全部接到端子排,开关接点的型式以山东电力工程咨询院提供的控制原理图为准。

4.6.14所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外,均采用相同接线,以保证接触器(手车)的互换性。均通过二次插头引出到端子排。

4.7 高压熔断器

4.7.1 高压熔断器与接触器一起组装在手车上,熔断器便于抽出更换。为保证抽插准确到位,动静触头有足够的强度,表面镀银,动触头采用原装进口。

4.7.2高压熔断器在三维空间以任何方式和角度安装,都不影响其熔断特性。

4.7.3 高压熔断器带有熔丝熔断撞击器,在任一相熔丝熔断后立即联跳本回路接触器,并能发出断相信号,同时开关柜设有断相保护装置,开关柜体有断相指示灯。断相保护动作后,闭锁合闸回路。

4.8 互感器

电流互感器的技术数据满足设计要求。当继电保护有特殊要求,如厂用电源的差动保

护用电流互感器与变压器低压侧的电流互感器特性要求一致时,卖方予以满足并不另加费用。

4.8.1 互感器固定牢靠,且采取措施,当柜中高压电器组件运行异常时,互感器仍能正常工作。

4.8.2 互感器的位置便于运行中进行检查、巡视,且在主回路不带电时,便于人员进行预防性试验,检修及更换工作。

4.8.3 互感器的伏安特性、准确等级及额定负载,满足继电保护及测量仪表装置的要求。

4.8.4 电压互感器高压侧设有限流型熔断器,其允许开断电流不小于开关柜的允许开断电流。每个电压互感器,卖方提供三个一次侧熔断器。电压互感器二次侧熔断器装在仪表小室内。

4.8.5 对F-C回路开关柜,电流互感器在动稳定方面,能耐受熔断器的最大限流电流峰值,在热稳定方面能耐受开断能量。

4.8.6电流互感器二次侧考虑开路保护,电压互感器二次侧考虑短路保护。

4.8.7电流互感器二次线圈按设计要求在端子排上进行连接,除有特殊要求外,二次侧接地均在本柜的端子排接地,接地导线分别接到开关柜的接地母线上。电流互感器端子用试验型端子。

4.8.8 零序电流互感器装于开关柜内。卖方按图供应零序电流互感器并安装在柜内且以电缆外径及根数选择零序电流互感器的孔径,考虑装设电缆的方便。

4.9 在接触器和真空断路器的负荷侧装设氧化锌避雷器和接地开关,以抑制截流过电压。

4.10 隔离插头和接地开关

4.10.1隔离开关或接地开关的分、合闸操作位置明显可见。

4.10.2当隔离开关和接地开关组成一个整体时,满足以下要求:

a)如果隔离开关与接地开关由一套(或两套)操动机构组合而成一套电器时,则必须有可靠的机械连锁,要保证隔离开关的断开及接地开关的合上是按规定的操作程序分两步完成;

b)对于手车式高压开关柜的接地开关,必须当主回路的电源侧隔离插头断开后,其接地开关才能合上,在接地开关未断开之前,其隔离插头不能进行插入的操作;

c)隔离开关与接地开关不得由于运行中可能出现的作用力(包括通过短路电流)而引

起误分或误合。

4.10.3安装于高压开关柜中任何型式的接地开关,其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均与高压开关柜的铭牌相匹配。特别在通过短路电流时,接地开关不会由于产生的电动作用而被意外地打开。

4.10.4断路器柜一次插头表面镀银,一次插头为梅花型插头。当一次插头闭合稍许偏移,不增加其接触电阻。

4.10.5 隔离开关(隔离插头)符合DL/T486的规定。

4.11 测量仪表、继电保护及二次回路

4.11.1 测量仪表及继电保护装置与高压带电部分用接地金属隔板隔开,在一次回路不停电情况下,维护人员不触及高压带电部分,安全地对二次回路进行检修及更换元件(电流、电压互感器的二次引线除外)。

4.11.2 测量仪表及继电保护装置有可靠的防振动措施,不因高压开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。当小门打开或关闭时,继电器不误动作。

4.11.3 当安装测量仪表及继电保护装置的盘板以绞链固定于高压开关柜上时,其仪表、保护盘与盘外的二次连接导线采用多股软铜绝缘线,端子排接线板及固定螺丝均为铜合金材料制成,并镀镍防腐处理,标志应正确、完整、清楚、牢固,导线及端子为阻燃型。4.11.4 当测量仪表及继电保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他组件的二次回路相连接时,其插头及插座必须接触可靠,并有锁紧设施。开关柜在工作位置时,二次插头有防止拔出的措施;二次元件插头采用针式航空插头。

4.11.5 二次回路中的低压熔断器、端子和其他辅助元件有可靠的防护措施,使运行维护人员不会触及高压带电体。

4.11.6 二次回路导线采用阻燃绝缘导线(铜芯,电压1000V),表计、控制、信号和保护回路截面为1.5~2.5mm2(具体按订货图纸),电流互感器二次侧引到端子排的连线截面不小于4mm2,对外引接电缆均通过端子排,每排端子留有20%的备用端子。端子采用凤凰防潮阻燃型端子(铜质)。每个端子排只接一根导线,内部连线可以接两根导线。静态装置和强电二次回路的导线尽量分开在不同导线槽内引接。

4.11.7对于分开运输或开关柜的相互联线(如小母线联系电缆),要求互相联系的安装部分的接线接在一个柜的端子排上。当开关柜组装时,再与其它柜连接。

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

10kV开关柜技术协议书最新

河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 10kV高压开关柜 技 术 协 议 书 需方: 委托人: 供方: 委托人:

1.0 范围 本技术协议书规定了动力厂新增2面高压开关柜技术要求。 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输等的基本要求。 供方应根据技术协议书的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验、检测、 包装和运输,并提供良好的售后服务。 2.0 标准规范 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准 规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3906-1991 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T11022-1999 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404-1997 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器》 GB1984-2003 《交流高压熔断器》 GB/T15166-1994 《高压交流隔离开关和接地开关》 GB1985-2004 《电压互感器》 GB1207-1997 《电流互感器》 GB1208-1997 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T763-1990 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T593-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620-1997 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T3309-1989 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T539-1993 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T538-1993 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD/T318-89 《电工成套装置中的指导灯和按钮的颜色》 GB/T2682-1981

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

环网柜技术协议

10kV 二进四出户外环网柜 技 术 协 议 书 第1部分:环网柜通用技术 1.通用技术: 1.1环网柜的设计保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。 1.2环网柜的设计能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,

并满足与其他设备连接的要求,与结构相同的可移开部件和元件在机械和电气上有互换性。 1.3环网柜配置带电显示器,满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置,其传感器与带电部位保持125mm以上空气净距要求。 1.4对最小空气间隙的要求: a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙满足:12kV相间和相对地125mm,带电体至门155mm。 b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体 与绝缘板之间的最小空气间隙满足:对12kV设备不小于30mm。 1.5环网柜设备设置有泄压通道。 1.6环网柜的柜体采用≥2mm的敷铝锌钢板或冷轧钢板弯折后拼(焊)接而成,柜门关闭时防护等级不低于GB 4208中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC。 2.充气柜技术参数符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件: 2.1 SF6气体应符合GB/T 12022的规定。 2.2气箱箱体采用厚度≥ 3.0mm的S304不锈钢板折弯后焊接而成,气箱防护等级满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱能耐受正常工作和瞬态故障的压力,不破损。 3.功能隔室技术要求 3.1 环网柜具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。 3.2各隔室结构设计上满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜设有防止人为造成内部故障的措施。 3.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从后到前排列为A、B、C。 3.4环网柜具有防污秽、防凝露功能。 3.5环网柜电缆室设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温。 3.6环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度大于650mm,并满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。 3.7柜内进出线处设置电缆固定支架和抱箍。

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书 一、乙方向甲方提供产品或服务的内容: 二、主要技术参数及规格 2.2、详细技术要求: 2.2.1 应用描述: 应用机型及功用:岸边集装箱门式起重机 环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:最大100%; 盐雾度:有盐雾和海洋气候的侵蚀 2.2.2技术要求、 高压柜和变压器安装在一个房体内,房体结构稳定,能方便运输、起吊,房体为户外型,要求能防水防尘,防护等级IP56。 高压柜和变压器整体安装好,布置合理,方便检修,并完成内部接线,完成测试和参数设置,箱变到货后只需连接进线和出线即可使用。 箱变的进线和出线接线点位置合理,设置在方便接线处,进线孔设在底部,须预留好进线孔,开孔处做好电缆保护。 2.1.1 高压进线柜工作电压10kV,馈线柜容量2000KVA,出线柜工作电压4.16kV A,应包括高压真空断路器和高压保护装置,进线柜采用负荷开关,出线柜均采用真空断路器分断,高压开关柜上配有综合保护器; 2.1.2 柜门应有安全完善的连锁机构,柜前操作,控制合闸可以手动和电动两种方式,可带载切断电路,遇故障可自动跳闸; 2.1.3 高压开关柜应设置主开关和明显的进线有电显示,高压开关柜应同时设有过压、失压、短路、过载、漏电等保护,必须有防止电源进线感应雷电致使系统电压突然上升的装置,高压开关柜应设有检修时安全接地开关和避雷器; 2.1.4 面板安装有防震型的电压表、电流表、电度计装置和功率因数表(能显示有功功率、视在功率、无功功率),所有仪表将防震,其精度将优于1.5级,柜内设防冷凝加热器:

2.1.5 高压开关柜应有自诊断装置,该装置具有较强的故障诊断和保护功能 2.1.6 开关设备的防护等级符合IEC60529及GB4208标准,外壳防护等级IP4X 2.1.7 提供反时限过流继电保护特性曲线,以及高压证书,依据的国家及行业标准的检测试验报告、第三方认证 2.2.2 高压柜开关柜技术参数 2.2.3 高压开关柜保护及控制方案 电源进线侧安装: 2.2. 3.1固定式电压互感器V-V接法,提供本开关柜的AC110V操作电源及计量、检测电压量; 2.2. 3.2带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.3配置两相电流互感器(含熔断器); 2.2. 3.4三相避雷器; 2.2. 3.5配多功能电能表DIRIS-A40型CL0.5,可以实现电流、电压、频率、功率因素、有功、无功的测量、最大电流记录、电度表。 负载侧安装: 2.2. 3.6手车式真空断路器VS1。断路器弹簧储能操作机构组成。真空断路器可手动或电动储能,具有可选择的远程合、分闸功能。真空断路器的控制及储能电源110V AC由进线电缆侧PT提供,真空断路器断电后来电需手动启动。 2.2. 3.7带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.8 配置三相电流互感器; 2.2. 3.9 配指针式电流表

最新环网柜技术协议

环网柜技术协议 技 术 协 议 书 第1部分:环网柜通用技术 1.通用技术: 1.1环网柜技术协议 1.2环网柜的设计能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求,与结构相同的可移开部件和元件在机械和电气上有互

换性. 1.3环网柜配置带电显示器,满足验电、核相的要求.高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压.传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压.感应式带电显示装置,其传感器与带电部位保持125mm以上空气净距要求. 1.4对最小空气间隙的要求: a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙满足:12kV相间和相对地125mm,带电体至门155mm. b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料.带 电体与绝缘板之间的最小空气间隙满足:对12kV设备不小于30mm. 1.5环网柜设备设置有泄压通道. 1.6环网柜的柜体采用≥2mm的敷铝锌钢板或冷轧钢板弯折后拼(焊)接而成,柜门关闭时防护等级不低于GB 4208中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC. 2.充气柜技术参数符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件: 2.1 SF6气体应符合GB/T 12022的规定. 2.2气箱箱体采用厚度≥ 3.0mm的S304不锈钢板折弯后焊接而成,气箱防护等级满足GB 4208规定的IP67要求.SF6气体作为灭弧介质的气箱能耐受正常工作和瞬态故障的压力,不破损. 3.功能隔室技术要求 3.1 环网柜具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室. 3.2各隔室结构设计上满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本 身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜设有防止人为造成内部故障的措施. 3.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从后到前排列为A、B、C. 3.4环网柜具有防污秽、防凝露功能. 3.5环网柜电缆室设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温.

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

高压柜技术协议书-20180725

鲅鱼圈项目 10KV高压柜设备订货技术协议 本次订货高压柜分两部分内容,其一为本次新增烟气净化装置用的高压开关柜,供10面, 并预留一个高压断路器小车。其二为现有炼焦部大间台综合电气室内高压系统改造,需在现有备用位置上拼接2面高压柜,拼接的高压柜的信号需要接入现有综保后台以及小电流选线装置,并对综保后台软件进行修改,现有综保后台采用紫光继保的产品。 一、使用条件: 1.电源系统额定电压:10KV 2.额定频率:50HZ 3.使用地点:辽宁鲅鱼圈钢厂 4.地震烈度:7度 5.海拔高度:≤1000m 6.安装场所:户内 7.高压开关柜技术参数(含元器件) 电源系统标称电压:10KV 开关柜额定电压:12KV 额定频率:50HZ 主母线:烟气净化装置系统高压柜1000A 大间台综合电气室拼接高压柜需与现有母排匹配开关柜:1250A 额定短路断开电流40KA/31.5KA(新电气室柜子) 额定雷击冲击试验电压/断口:75KV/85KV 额定1min工频耐受压/断口:42KV/48KV 主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘 电压互感器、电流互感器等其它参数根据负荷计算电流按规范选取。 二、技术要求 1.设备制造应遵守的规范及标准 设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部指定的有关技术规范。国家未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下(不限于此): GB 3906-2006 3~35KV交流金属封闭开关设备 DL404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC298 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB/T16927 高压试验技术 GB/T11022-2011 高压开关设备通用技术条件 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB1208 电流互感器 GB1207 电压互感器 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

10KV开关柜技术协议书

10KV开关柜技术协议书

目录 1、总则 2、技术要求 3、质量保证 4、试验 5、高压开关柜监造 6、资料 7、供货范围 8、供货清单

1、总则 1.1 本技术协议书仅限于有限公司的10KV高压开关柜的订货。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度低技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如与供方所使用的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4本协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本协议书未尽事宜,由双方协商后解决。 1.6本协议一式肆份,双方各执两份。双方代表签字盖章后即生效。 2、技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 VB2900《电工名词术语》 GB3906《3~35KV交流金属封闭开关设备》

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 极端最高温度:42℃ 极端最低温度:-20.0℃ 2.2.2 海拔高度小于1000M 2.2.3 环境相对湿度:64%(年平均相对湿度) 2.2.4 污秽等级:Ⅲ级 2.3 工程条件 2.3.1 系统概况 1 系统电压: 10KV 2 系统最高电压:12KV 3 系统额定频率:50Hz 2.3.2 安装地点:户内 2.4 高压开关柜基本技术参数 2.4.1 型号: XGN2-12型金属密闭高压开关柜2.4.2 额定电压:10KV 2.4.3 最高工作电压:12KV 2.4.4 主母排额定电流:500A 2.4.5 动稳定电流:31.5KA 2.5 真空断路器参数 2.5.1 型号:ZN28-12KV陕西宝光 2.5.2 额定电压:12KV

高低压开关柜订货技术协议(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 高低压开关柜 订 货 技 术 协 议 甲(需)方: 代表签字(盖章): 乙(供)方: 代表签字(盖章): 2018年07月25日 1. 总则 1.1 本技术协议仅限于《水城县阿嘎大树脚煤矿》10kV配电室 系统工程高低压开关柜的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。包括开关柜的运行条件、技术条件等。 1.2 本技术协议经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与 合同正文具有同等的法律效力。 1.3 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙

方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本和本技术协议要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.4 设备生产进度如有延误,乙方应及时向需方说明原因、后果 及采取的补救措施等。 1.5 本技术协议中涉及有关商务方面的内容,如与合同的商务部 分有矛盾时,以商务部分为准。 1.6 本技术协议未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2.高压柜应遵循的主要现行标准 GB1984 《交流高压断路器》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB3906 《3~35kv交流金属封闭式开关设备》 GB1208 《电流互感器》 GB1207 《电压互感器》 GB4942.2 《外壳防护等级》 GB3111 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术规范》 SD334 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》IEC298 《1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭 开关设备和控制设备》

10kv高压开关柜技术协议(手车31.5kVA)

10kV 高压开关柜 技术规范书 建设单位: 编制单位: 二零零九年月日

表1货物需求及供货范围一览表 注:投标人应用详细的一次接线图和布置图说明供货范围。 表 2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表 3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写) 1、总则 1.1、本设备技术规范书适用于额定电压为10KV高压开关柜、它提出了高压开关

柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2、本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提出供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3、如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.4、本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5、本设备技术规范经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2、技术要求 2.1、应遵循的主要现行标准 GB156-1993 标准电压 GB311.1-1983 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~311.6-1983 高电压试验技术 GB1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB7354-1987 局部放电测量 GB11022-1989 高压开关柜设备通用技术条件 SD/T318-1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-1991 交流高压断路器订货技术条件 DL/T486-1992 交流高压隔离开关订货技术条件 DL/T539-1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验 技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热

高压开关柜技术协议

高压开关柜技术协议https://www.wendangku.net/doc/6713357747.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜技术协议 1. 设计基础资料 气温常年平均气温 13.4 ℃ 极端最高温度 42.2 ℃ 极端最低气温 -20.7 ℃降雨量年平均降雨量 613 mm 年最大降雨量 1068 mm 小时最大降雨量 83 mm 风向年主导风频南风 14.2% 次主导风频北风 9.6% 气压年平均气压 101.04 kPa 绝对最高气压 104.45 kPa 绝对最低气压 98.43 kPa 相对湿度年平均相对湿度 69.8 % 最大月相对湿度 89 % 最小月相对湿度 41 %年平均蒸发量 1994.4mm 土壤最大冻结深度 410 mm 最大积雪厚度 220 mm 年平均风速 3.2 m/s 最大风速(10米高处) 23.4 m/s 地震地震裂度:设计抗7级地震 供电低压 690V400V/230V(照明) 50Hz 高压 10.5kV 控制电压:低压系统 220VAC 10 kV系统 220VDC DCS系统 24VDC

2、供货范围 3、主要备品备件清单:

4、随机备品、备件

5.技术要求 5.1本项目交货期:于XXXX年6月30日前货到XXXX有限公司工地,交货日期为硬性工期,乙方必须采取一切有效措施保证,不得延误。本项目高压开关柜的质保期为设备投运验收合格后36个月,质保期内,投标方应免费负责维修或更换。 5.2.执行的主要技术标准、规范文件 (仅为采用的主要标准,并非全部,以下标准若有不同之处,以标准要求较高的为准) GB156-1993 《标准电压》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB311.1-1983 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2~311.6-1983《高电压试验技术》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706-1989 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

环网柜技术协议精编

环网柜技术协议精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

10kV 二进四出户外环网柜 技 术 协 议 书 第1部分:环网柜通用技术 1.通用技术: 环网柜的设计保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。 环网柜的设计能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要

求,与结构相同的可移开部件和元件在机械和电气上有互换性。 环网柜配置带电显示器,满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置,其传感器与带电部位保持125mm以上空气净距要求。 对最小空气间隙的要求: a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙满足:12kV相间和相对地125mm, 带电体至门155mm。 b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板选用耐电弧、耐高温、阻燃、低 毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材 料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙满足:对 12kV设备不小于30mm。 环网柜设备设置有泄压通道。 环网柜的柜体采用≥2mm的敷铝锌钢板或冷轧钢板弯折后拼(焊)接而成,柜门关闭时防护等级不低于GB 4208中 IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC。 2.充气柜技术参数符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件:

SF6气体应符合GB/T?12022的规定。 气箱箱体采用厚度≥的S304不锈钢板折弯后焊接而成,气箱防护等级满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱能耐受正常工作和瞬态故障的压力,不破损。 3.功能隔室技术要求 环网柜具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。 各隔室结构设计上满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜设有防止人为造成内部故障的措施。 环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从后到前排列为A、B、C。 环网柜具有防污秽、防凝露功能。 环网柜电缆室设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温。环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度大于650mm,并满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。 柜内进出线处设置电缆固定支架和抱箍。 4.开关设备技术要求 环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关-熔断器组合电器及隔离开关等,各设备的功能和性能满

10KV开关柜技术协议(doc 10页)完美版

10kv开关柜技术协议 甲方:神木县煤业集团有限公司 乙方: 经甲、乙双方共同协商,乙方承担甲方10KV高压开关柜的制造,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关政策法规,为明确制造过程中双方的权利、义务和经济责任,经双方协商达成本协议,望共同遵守。 1.设备的运行环境条件: 1.1. 安装地点:户内 1.2. 海拔高度:1100~1300M 1.3. 环境温度:最高+40℃ 最低-25℃ 1.4. 湿度:56%(+25℃) 1.5. 耐震能力:按8级震区设防。 1.6. 污秽等级:III级 2.10KV高压开关柜技术条件 2.1. 型式: 2.1.1 开关柜型号:KYN28 --12Z型中置式结构开关柜 2.1.2 类型及数量: 架空进线柜:2台 电缆出线柜:24台 消弧消谐柜:2台

母线分段断路器柜:1台 母线分段联络柜:1台 PT柜:2台 备用手车:1台 进线母线桥(共二组):L=1.85m/组(以设计院订货图为准) 柜间连接母线桥(共二组):L=6.0m/组(以设计院订货图为准) 2.1. 3.柜内设备型式: 断路器:ISM/TEL12-25/1250永磁断路器(进线和联络) ISM/TEL12-20/630 (馈线柜) 电流互感器:LZZBJ9-10W1C 0.2/0.5/10P10(大连第一互感器厂产品) 电压互感器:JDZX10-10D 0.2/0.5/3P(大连第一互感器厂产品) 10/√3KV/0.1/√3KV/0.1/√3KV/0.1/3KV 氧化锌避雷器:HY5WZ1-17/45,加装计数器 10KV馈线保护:采用全微机型综合保护(装置由综自厂供应) 10KV过电压保护器:采用合肥凯立科技集团股份有限公司的BOD-Z-10智能防爆型过电压保护器 接地开关:JN15 智能操控装置EDE 选用珠海一多产品 加热器:西安双通公司生产的JRQ-T型 零序电流互感器: 采用太原合创自动化有限公司的LH-100型

10kV开关柜技术协议要点

10kV开关柜技术协议 濮阳蔚林化工股份有限公司燃煤工业锅炉 节能改造工程 10kV开关柜技术协议 需方:濮阳蔚林化工股份有限公司 供方:河南新开智能装备有限公司 日期:2017.6

一、协议总则: 1、为规范供、需双方在合同中有关技术问题和义务职责,经供、需 双方友好协商,达成如下技术协议。 2、如果供方没有以书面形式提出异议,则意味着供方提供的设备完 全符合有关标准和本协议中的技术要求。 3、本技术协议作为商务合同的附件并与之具有同等的法律效力。 二、技术规范 1.总则 1.1 10kV高压开关柜应符合和达到以下几个标准和技术条件的要求: (1)GB3906《3—35KV交流金属封闭开关设备》; (2)DL/T404《户内交流高压开关柜订货技术条件》; (3)DL403《10—35KV户内交流高压真空断路器订货技术条件》; (4)SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》; (5)DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条 件》; (6)DL/T593《高压开关设备的共用订货技术导则》; (7)DL/T596《电力设备预防性试验规程》; (8)GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》; (9)DL/T402《交流高压断路器订货技术条件》;

(10)GB11022《高压开关设备通用技术条件》; (11)GB1984 《交流高压断路器》; (12)GB1208-1997《电流互感器》; (13)GB1207-1997《电压互感器》; (14)GB/T16927.1.2《高压试验技术》 (15)GB10237《绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙》 (16)GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (17)GB5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》 (18)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 (19)GB191《包装、储运指示标志》 (20)IEC60076-9《端子和分接标志》 以上标准以最新版本为准。 1.2使用条件 (1)安装场所户内 (2)周围空气温度 - 20℃~+ 45℃ (3)最大日温差25℃ (4)海拔高度≤1000m (5)相对湿度 日平均≤95% 月平均≤90% (6)地震强度 水平加速度≤0.2g 垂直加速度≤0.1g

高低压柜合同范本

高、低压开关设备采购合同书 买方:卖方: 062010年月

目录 第一部分协议书 第二部分合同一般条款 合同技术书第三部分 报价清单第四部分质量保证书第五部分第六部分廉政协议书 第一部分协议书 甲方(全称): 乙方(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就南昌国际体育中心高低压开关柜采购事项协商一致,讨立本合同。 一、供货内容 供货内容详见下表: 二、质量、技术标准 产品的质量、技术标准符合国家规范、招标文件及设计要求。 三、交货时间及及地点 交货时间:合同签订生效后4 个月内,具体供货时间视工程进度而定。甲方在需要货物前10 天以书面形式通知乙方所需货物的数量、规格等条件,乙方保证在收到书面通知后10 天内将货物运至现场。在工地现场指异安装、协助调试,并经验收合格。交货地点:工程施工现场。 四、合同价款 本合同金额为人民币(小写:元),分项价格见分项报价表。 五、价款调整 本合同为固定单价合同,即在采购过程中,如遇采购量的变化,则按调量不调单价的原则对总价予以调整。因设计变更或甲方需要而新增设备材料,乙方须在采购前将新增设备材料品牌、型号、价格报甲方审核批准后方可组织采购。 六、付款方式 合同生效10 日内,甲方收到乙方合同总价10 %的履约保函或提供相应担保,且收到乙方合同总价30%的预付款保函或提供相应的担保后,向乙方支付合同总额30 %的预付款;产品全部到货后15日内支付合同总价的40%;(产品分批发货,侮批次产品到货后15 日内支付该批货合同价的40 % )安装调试完毕并验收合格(或最后一批产品到工地后巧天),开具合格的正式发票后,支付合同总个月3 项目经验收合格并经财政部门审核后或最后一批产品到工地;% 20 额的.后支付,审定(合同)合同总金额的5 % , 5 %余款作为质量保证金,质保期结束后付清(不计利息)。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1 、招标文件 2 、投标文件 3 、投标人就其投标文件质疑、澄清时认定的资料 4 、中标通知书 5 、本合同协议书 6 、合同基本条款 7 、合同技术条款 8 、合同补充条款或说明 9 、图纸 10 、标准、规范及有关技术文件、技术要求 双方有关工程的洽商、变更等书而协议或文件视为本合同的组成部分。在工程实施过程中,上述文件应认为是互为补充和解释的,但有歧义或互相矛盾之处,以上面所列顺序在后的为准。 八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

相关文档
相关文档 最新文档