文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水的关键--坡度

排水的关键--坡度

排水的关键—“坡度”

中国建筑上海设计研究院有限公司 彭剑秋

有句老话说:“水往低处流”。这就是说水流要有高差(即重力差),也就是通常说的“坡度”。我在国外从事给排水设计工作的几年,对“坡度”颇有感触。国外监理,甚至我们一些刚毕业的给排水工作者、研究生们都认为排水只要有些坡度,无论管径大小采用1%即可。为此,本文对坡度的概念及其与速度,管径等的相互关系作一分析,给出最小流速和最大流速之间的坡度,以揭示在设计和施工中掌握坡度的重要。

一. 坡度的概念:

坡度通常是用来表示斜坡斜度的,而对于给排水来说,它就是垂直高度与水平距离(即管子在水平方向上的投影)的比值。垂直高度,对室外管网来说即管子的埋设深度;对室内横管来说即管子的下垂距离。 引入数学概念,即:

L

h tg i ==α)(坡度…………………………(1) 式中: h—垂直高度(m)

L—水平距离(m)

二. 坡度对流速、埋设深度的影响:

由于排水过程中含有大量的污杂物,要保证这些污杂物不沉积在管底,形成淤塞,就要有一个能冲走污杂物的最小流速,亦即自清流速。所以,规范《GB50014-2006》中对非金属管道规定了污水管道在

设计充满度下的最小流速为0.6m/s;为防止噪音及对下游的影响,又给出了最大流速为5m/s。而在法国规范DTU60.11题为“雨水和污水排水管道设计计算表”中也推荐了速度为1-3m/s.足见流速在排水中的重要性。然而在管径一定的情况下,坡度起到了关键的作用。 由公式: 21

321i R n V = ………………………………………(2) ………………………………………(3) VA Q = ………………………………………(4) x A R /=式中:V—速度(m/s)

n—管道粗糙系数

i—水力坡度

R—水力半径(m)

Q—流量(m3/s)

A—有效过水断面面积(m2)

x—湿边周长(m) 导出: 21

3213969.0i D n V = …………………………………(5) 根据各种管径均采用1%坡度的做法,在设计充满度下计算的结果见下表:

表1.当i=0.01.(n=0.009)时对应的管径与流速 D(m)

V(m/s) D(m) V(m/s) 0.050

0.5743 0.800 3.8004 0.075

0.7562 1.000 4.4100 0.090

0.8525 1.200 4.9800 0.110

0.9501 1.400 5.5190 0.160 1.2997 1.600 6.0328

由表1可知:De50的流速已低于最小流速,而De1400、De1600的流速已超过最大流速。若参照法国DTU60.11所推荐的1-3m/s流速则相差更大。所以对于无论管径大小均采用同一坡度的做法是不可取的。

由上式(5)可知:①.速度与管径、坡度成正比关系;②.在坡度一定的前提下,管径越大,速度也越大;③.在管径一定的前提下,坡度越大,速度也越大。

由上式(1)可知:增大坡度,垂直高度也相应增大,亦即增加了管子的埋没深度(或下垂距离),由此可见,要保持一定的流速,则要相应变动坡度的大小,对大管要减小坡度,对小管要增大坡度;

然而过分的增大坡度又将对管道的室内安装和室外管网施工带来不便,造成施工费用和施工难度的增加。所以,选择合适的坡度是给排水工作者不可忽视的设计环节。

三. 推荐坡度

法国规范DTU60.11推荐了速度1-3m/s;我国规范《GB50014-2006》也提出了最小流速和最大流速。但就设计和施工角度考虑,我认为推荐坡度更符合实际。其一,在设计图纸中管道都标注坡度,这样既简单又清楚;其二,在实际施工中都采用控制坡度来减少埋设深度以降低施工费用;其三,在给定的速度范围内选择坡度方便,直观。基于上述原因,在规范提出的流速范围内将坡度与管径、流速的关系计算列表如下:

表2。坡度、流速、管径对照表(粗糙系数n=0.009)

V(m/s) V(m/s) V(m/s) V(m/s) V(m/s) 序号I

De50 De75 De90 De110 De160

0.1816 0.2391 0.2696 0.3004 0.4110

1 0.0010

2 0.0015

0.2224 0.2929 0.3302 0.3680 0.5034

0.2569 0.3382 0.3813 0.4249 0.5813 3 0.0020

0.2872 0.3781 0.4263 0.4751 0.6499

4 0.0025

0.3146 0.4142 0.4670 0.5204 0.7119

5 0.0030

0.3398 0.4473 0.5044 0.5621 0.7689

6 0.0035

0.3632 0.4782 0.5392 0.6009 0.8220 7 0.0040

0.3853 0.5072 0.5719 0.6374 0.8719 8 0.0045

0.4061 0.5347 0.6028 0.6718 0.9190

9 0.0050

10 0.0055 0.4259 0.5608 0.6323 0.7046 0.9639

11 0.0060 0.4449 0.5857 0.6604 0.7359 1.0068

12 0.0065 0.4630 0.6096 0.6873 0.7660 1.0479

13 0.0070 0.4805 0.6326 0.7133 0.7949 1.0874

14 0.0075 0.4974 0.6548 0.7383 0.8228 1.1256

15 0.0080 0.5137 0.6763 0.7625 0.8498 1.1625

16 0.0090 0.5449 0.7174 0.8088 0.9013 1.2330

17 0.0100 0.5743 0.7562 0.8525 0.9501 1.2997

18 0.0120 0.6292 0.8283 0.9339 1.0408 1.4238

19 0.0150 0.7034 0.9261 1.0442 1.1636 1.5918

20 0.0200 0.8122 1.0694 1.2057 1.3437 1.8381

21 0.0250 0.9081 1.1956 1.3480 1.5022 2.0550

22 0.0260 0.9261 1.2193 1.3747 1.5320 2.0957

23 0.0300 0.9948 1.3097 1.4767 1.6456 2.2512

24 0.0350 1.0745 1.4146 1.5950 1.7775 2.4316

25 0.0400 1.1487 1.5123 1.7051 1.9002 2.5995

26 0.0450 1.2184 1.6040 1.8085 2.0155 2.7571

27 0.0500 1.2843 1.6908 1.9064 2.1245 2.9063

28 0.0550 1.3470 1.7733 1.9994 2.2282 3.0481

29 0.0600 1.4068 1.8522 2.0883 2.3273 3.1837

30 0.0700 1.5196 2.0006 2.2556 2.5137 3.4388

31 0.0800 1.6245 2.1387 2.4114 2.6873 3.6762

32 0.0900 1.7230 2.2685 2.5576 2.8503 3.8992

33 0.1000 1.8162 2.3912 2.6960 3.0045 4.1101

34 0.1200 1.9896 2.6194 2.9533 3.2913 4.5024

35 0.1300 2.0708 2.7264 3.0739 3.4257 4.6862

36 0.1400 2.1490 2.8293 3.1899 3.5550 4.8631

37 0.1500 2.2244 2.9286 3.3019 3.6797 5.0338

四. 结论:

1.对任何管径采用同一坡度的做法是不可取的,它将导致流速过高或过低,给管网排水带来隐患。要保持一定的流速,

则要相应变动坡度的大小,对大管要减小坡度,对小管要

增大坡度。

2.坡度是排水的关键所在,选择合适的坡度是给排水工作者不可忽视的设计环节。

3.采用推荐坡度更符合实际,且直观方便,更有利于设计和施工。表2是在充满度50%的情况下计算而得,是抛砖引

玉的示例。

参考文献:

1.《室外排水设计规范》GB50014-2006

2.法国规范DTU60.11 intitulé《Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations dˊévacuation des eaux pluviales》

3.全国民用建筑工程设计技术措施《给水排水》

场地排水坡度

为了方便场地排水,场地坡度不应小于%,综合考虑其他因素,场地坡度也不应大于8%,各类地面排水的适宜坡度详见表2—41所列: 场地排水坡度表2-41 地面种类排水坡度地面种类排水坡度 黏土 砂土 轻度冲刷细砂>% <3% <10%湿陷性黄土 膨胀土建筑物周围6m范围内>20%,6m以外>5% 建筑物周围范围内>2% 场地的雨水排除组织也是竖向设计的重要内容。实际上,场地各处标高的确定,各部分之间标高关系的安排在一定程度上就是为了场地内的排雨水组织。场地雨水排除的基本方式有两种:第一种是地表的自然排水方式,这种方式是不设任何排水设施,利用地形坡度及地质和气象上的特点来排除雨水。地表的自然排水方式一般

适用于雨量较小的情况或者是局部小面积的地段。场地雨水排除的第二种基本方式是采用地下的雨水管道排水,在场地面积较大,地形平坦,不适于采用地表排水时,或者场地对卫生及环境质量要求较高时,或者场地中大部分建筑物屋面采用内排水时,或者场地排水系统要求与城市雨水管道系统相适应时,采用管道式雨水排除方式是较为合适的。除以上两种基本方式之外,在场地卫生及环境质量要求较低或投资受限,或基地条件有限时,场地中的雨水排除也可采用明沟排水方式。整个场地范围的雨水排除系统既可以全部采用上述的某一种方式,也可划分成一些小的分区,将上述方式混合使用。 在采用管道式雨水排除方式时,其雨水口的布置,应考虑集水方便,并应与整个管道系统具有良好的连接条件。一般情况下,雨水口的布置都应避免谊在建筑物的出入口处、分水点以及其他地下管道的上面。一个雨水口可负担的汇水面积,应根据降雨强度、场地中室外地面的铺砌情况、土壤性质和所采用的雨水口的形式等因素来决定。在一般情况下,每个雨水口可负担3000~5000m2的汇水面积。但多雨地区应小一些,干旱地区可适当放大。另外还应考虑到场地具体的布置形式的影响。 为保证雨水排除顺畅,避免积水,场地地表应保证一定的排水坡度,其坡度值的大小视降雨强度及地面的构造形式、材料不同而

排水坡度规范

坡度3% 是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)3米 1%是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)1米 道路 8.0.3 居住区内道路纵坡规定,应符合下列规定: 8.0.3.1 居住区内道路纵坡控制指标应符合表规定; 居住区内道路纵坡控制指标(%)表 道路类别最小纵坡最大纵坡多雪严寒地区最大纵坡 机动车道≥ ≤8.0 L≤200m ≤5 L≤600m 非机动车道≥ ≤3.0 L≤50m ≤2 L≤100m 步行道≥ ≤ ≤4 注:L为坡长(m)。 8.0.3.2机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按非机动车道要求,或分段按非机动车道要求控制。 8.0.4 山区和丘陵地区的道路系统规划设计,应遵循下列原则: 8.0.4.1 车行与人行宜分开设置自成系统; 8.0.4.2 路网格式应因地制宜; 8.0.4.3 主要道路宜平缓; 8.0.4.4路面可酌情缩窄,但应安排必要的排水边沟和会车位,并应符合当地城市规划管理部门的有关规定。 8.0.5居住区内道路设置,应符合下列规定: 8.0.5.1小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出入口数应控制,其出入口间距不应小于150m。 沿街建筑物长度超过160m时,应设不小于4m×4m消防车通道。人行出口间距不宜超过80m,当建筑物长度超过80m时,应在底层加设人行通道; 8.0.5.2居住区内道路与城市道路相接时,其交角不宜小于75 ;当居住区内道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接; 8.0.5.3进入组团的道路,既应方便居民出行和利于消防车、救护车的通行,又应维护院落的完整性和利于治安保卫; 8.0.5.4在居住区内公共活动中心,应设置为残疾人通行的无障碍通道。通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5m,纵坡不应大于%; 8.0.5.5居住区内尽端式道路的长度不宜大于120m,并应设不小于12m×12m的回车场地; 8.0.5.6当居住区内用地坡度大于8%时,应辅以梯步解决竖向交通,并宜在梯步旁附设推行自行车的坡道; 8.0.5.7在多雪严寒的山坡地区,居住区内道路路面应考虑防滑措施;在地震设防地区,居住区内的主要道路,宜采用柔性路面; 8.0.5.8 居住区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离,应符合表规定; 道路边缘至建、构筑物量小距离(m)表 道路级别与建、构筑物关系居住区道路小区路组团路及宅间小路建筑物面向道路无出入口高层5 多层3 3 3 2 2 有出入口 - 5 建筑物山墙面向道路高层4 多层2 2 2 围

坡度设计

坡度 场地排雨水 一、人工排水系统 (一)地表雨水排除方式自然排水暗管排水 明沟排水(便宜、技术简单)(二)场地排水坡度 自然地面、人工地面(详表——摘自《建筑设计资料集》)例:0.3%≤粘土地面≤5% 绿地:适宜坡度0.5%~1.0% 广场兼停车场:适宜坡度0.2%~0.5% (三)场地排水方案 1、建筑物标高和道路标高的协调关系 (1)一般道路标高比地坪标高底0.25~0.30m,场地雨水通过道路两侧排除。(2)建筑物低于道路时,散水处设明沟或暗沟 2、绿地 部分需要排除的地表水,适宜坡度0.5%~1.0%。不超过10%的坡道宜于人活动和草皮生长。 3、广场和停车场 (1)广场设计坡度——0.3≤平原地区≤1% 停车场——最小坡度0.3%。平行通道方向纵坡≤1%,横坡≤3% (2)与广场相连的道路——0.5~2%,困难时≤7% 与停车场相连的道路——0.5~2%,困难时≤7% (3)积雪寒冷地区广场——≤6%(且出入口处设置≤2%的缓坡)(4)广场、停车场,符合下列情况,宜采用划区分散排水方式 a、单向尺寸大于或等于150米 b、地面纵坡≥2%且单向尺寸大于或等于100米 4、体育运动场地(1)体育场 a、每分钟排除10.8mm/平米 b、三个排水分区——跑道横坡1%、2%,纵坡应≤1% (2)矩形场地 排水坡形式:双坡式、横坡式、纵坡式、斜坡式排球场——0.5% 羽毛球场——草皮≥2%,混凝土≥0.83% 篮球场地——混凝土≥0.83% 网球场——非透水型0.83%,透水型0.3~0.4% 5、挡土墙 二、排水沟(涵洞)设计流量计算三、常见排水设施布置(一)雨水口 1、积水点的判断,图4-60交叉口雨水口分布。 2、一个雨水口汇水面积约2500~5000平米 3、道路雨水口间距根据不同纵坡的规定(见表——摘自《建筑设计资料集》)例:道路纵坡0.3~0.4时,雨水口间距30~40米(二)排水沟 1、梯形沟 2、矩形沟(最常用) 沟深≥200,沟宽≥400,纵坡≥0.3% 四、场地防排洪 城市重要程度分类(按人口) 5.3 竖向 5.3.1 建筑基地地面和道路坡度应符合下列规定: 1 基地地面坡度不应小于0.2%,地面坡度大于8%时宜分成台地,台地连接处应设挡墙或护坡; 2 基地机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%,其坡长不应大于200m,在个别路段可不大于11%,其坡长不应大于80m;在多雪严寒地区不应大于5%,其坡长不应大于600m;横坡应为1%~2%; 3 基地非机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于3%,其坡长不应大于50m;在多雪严寒地区不应大于2%,其坡长不应大于1OOm;横坡应为1%~2%; 4 基地步行道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%,多雪严寒地区不应大于4%,横坡应为1%~2%; 5 基地内人流活动的主要地段,应设置无障碍人行道。注:山地和丘陵地区竖向设计尚应符

排水坡度要求

卡箍式铸铁排水管是一种新型的建筑用排水管材,60年代开始进入国际市场,经过几十年的推广和应用,这种管材已得到国际上的普遍认可。根据美国铸铁排水管协会(CISPI)的统计资料,在过去的几十年中,仅北美地区就有近7.5亿个不锈钢卡箍被用于排水系统中。亚洲的一些国家如日本、新加坡、马来西亚及香港地区的许多工程也都采用了这类管材,其中新加坡还颁布了这方面的产品标准。据了解,世界上目前最高的建筑物马来西亚吉隆坡城市发展中心双塔楼(451.9m),香港的中环广场(374m),上海金茂大厦(88层)等标志性建筑均采用了这种产品。我国的一些企业是从1989年开始根据国际市场的要求,研制和生产这种管材的,1992年开始出口供国际市场。虽然,这种管材与传统的承插式铸铁排水管道相比有许多优点,是一种更新换代产品,但由于这种管材及配件价格相对较贵,所以在国内一直未能得到普及推广,直到1994年上海、广州等地的一些建筑才开始陆续采用这种管材。随着国内整体经济实力的提高,尤其是国家《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)1997年局部修订条文中增加了第3.3.20A条内容后,这种管材才开始受到人们的重视。遗憾的是,至今我国还未对这种管材制定出统一的产品标准,国内生产企业的产品标准也不一样,大多按照国外标准和订货商的要求生产,加上国内缺乏采用这种管材方面的经验,这就为设计及施工人员设计及安装这种管道带来了一定困难。我院最近在设计一些超高层建筑如健力宝大厦(38层)、广州信德文化广场幅楼(36层),就遇到了类似的问题。以下本人就设计选用这种管材的过程中,了解到的一些情况向读者介绍,并就遇到的一些问题提出个人的看法以供大家参考。 1组成 卡箍式离心铸铁排水管由无承口离心铸铁管、无承口管道配件、卡箍及橡胶密封圈4大部件组成。1.1无承口离心铸铁管 通常采用水平旋转离心式铸造工艺制造。为灰铸铁,管壁厚度均匀,管材材质密实,外壁美观,重量较传统的承插式铸铁管轻,无渗漏。管道的内外壁,普通管一般采用沥青漆保护,高档的采用环氧树脂漆保护,当对耐酸碱要求较高时也可采用搪瓷内衬保护。管道的管径壁厚根据不同的标准而不同,表1及表2分别为ISO 6594标准和美国CISPI 301-90标准中对箍式铸铁排水管径、壁厚的规定。

场地排水坡度

场地排水坡度 为了方便场地排水,场地坡度不应小于0.3%,综合考虑其他因素,场地坡度也不应大于8%,各类地面排水的适宜坡度详见表2—41所列: 场地排水坡度表2-41 地面种类排水坡度地面种类排水坡度 黏土 砂土 轻度冲刷细砂>0.3% <3% <10%湿陷性黄土 膨胀土建筑物周围6m范围内>20%,6m以外>5% 建筑物周围2.5m范围内>2% 场地的雨水排除组织也是竖向设计的重要内容。实际上,场地各处标高的确定,各部分之间标高关系的安排在一定程度上就是为了场地内的排雨水组织。场地雨水排除的基本方式有两种:第一种

是地表的自然排水方式,这种方式是不设任何排水设施,利用地形坡度及地质和气象上的特点来排除雨水。地表的自然排水方式一般适用于雨量较小的情况或者是局部小面积的地段。雨水排水坡度 【篇一:室外排水管道最大坡度】 室外排水管道最大坡度 室外排水管道最大坡度在规范中没有具体规定,但根据管道材质能够承受冲刷的能力,不同材料的管道规定了不同的最大流速。如果流速超过就要设置跌水井消能。 管径、流速与坡度还是有一定关系的,所以不同材质和不同大小的管道有不同的排水最大坡度的。 ps:4.2.5 排水管道的最大设计流速,应遵守下列规定: 1 金属管道为 10.0 m/s; 2 非金属管道为: 石棉管道 3.0 m/s; 混凝土管道4.0 m/s; 塑料管道 4.0 m/s。 管径-最小坡度的关系、管径-最大坡度的关系 管径(mm)最小坡度(%0) 管径(mm)最大坡度(%0) 200 4.0 200 100 250 3.0 250 70 300 2.2 300 50 350 2.0 350 50 400 1.5 400 50 450 1.3 450 50 500 1.13 500 30 600 0.9 600 25 700 0.725 700 25 800 0.6 800 25 900 0.6 900 25 1000 0.5 1000 20 1200 0.5 1200 18 1400 0.5 1400 15 1600 0.5 1600 12 1800 0.5 1800 11 2000 0.5 2000 9.5 2200 0.5 2200 8.5 2400 0.5 2400 7.5 2600 0.5 2600 6.5

【篇二:排水坡度规范】 坡度3% 是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)3米 1%是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)1米 道路 8.0.3 居住区内道路纵坡规定,应符合下列规定: 8.0.3.1 居住区内道路纵坡控制指标应符合表8.0.3规定; 居住区内道路纵坡控制指标(%)表8.0.3 道路类别最小纵坡最大纵坡多雪严寒地区最大纵坡 机动车道≥0.3 ≤8.0 l≤200m ≤5 l≤600m 非机动车道≥0.3 ≤3.0 l≤50m ≤2 l≤100m 步行道≥0.5 ≤8.0 ≤4 注:l为坡长(m)。 8.0.3.2机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按非机动车道要求,或分段按非机动车道要求控制。 8.0.4 山区和丘陵地区的道路系统规划设计,应遵循下列原则: 8.0.4.1 车行与人行宜分开设置自成系统; 8.0.4.2 路网格式应因地制宜; 8.0.4.3 主要道路宜平缓; 8.0.4.4路面可酌情缩窄,但应安排必要的排水边沟和会车位,并应 符合当地城市规划管理部门的有关规定。 8.0.5居住区内道路设置,应符合下列规定: 8.0.5.1小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至 少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出入口数应控制, 其出入口间距不应小于150m。 8.0.5.2居住区内道路与城市道路相接时,其交角不宜小于75 ;当 居住区内道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接; 8.0.5.3进入组团的道路,既应方便居民出行和利于消防车、救护车 的通行,又应维护院落的完整性和利于治安保卫; 8.0.5.4在居住区内公共活动中心,应设置为残疾人通行的无障碍通道。通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5m,纵坡不应大于2.5%; 8.0.5.7在多雪严寒的山坡地区,居住区内道路路面应考虑防滑措施;在地震设防地区,居住区内的主要道路,宜采用柔性路面; 8.0.5.8 居住区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离,应符合表8.0.5规定;道路边缘至建、构筑物量小距离(m)表8.0.5

污水管排水坡度是多少 污水管施工工艺

污水管排水坡度是多少污水管施工工艺 污水管是排放输送污水的管网,污水管道最常用材料--塑料管道及管件,硬质聚氯乙烯管(UPVC),UPVC管是国内外使用最为广泛的塑料管道。UPVC管具有较高的抗冲击性能和耐化学性能。污水管排水坡度一般最常用的50毫米管的坡度为3.5%。防止管 壁因地面荷载而破坏。满足街坊污水连接管衔接的要求,在都能满足要求的情况下,是采用

落差还是改变坡度,在污水管道中经常会发现一件事:如果有一段管段的管径为d800,在坡度为0.1%时,均满足流量、充满度、流速要求。但由于现状地面呈折线,现状地面在W1~W6坡度为0.1%,W6~W10坡度为0.15%,W10~W15的坡度为0.2%,W15~W20坡度为0.1%,因此在污水管道设计时,W1~W20是采用统一坡度0.1%,并在坡度变点处W6,W10,W15检查中采用落差;还是随地面坡度变化而变化0.1%~0.15%~0.2%~0.10%。两者对比各有什么优缺点?只考虑独立污水管时,不予市政中其他管道(如给水管、雨水管等)一同考虑。污水管漏水导致这种管材渗水的原因有以下几个方面:1、可能接口段热熔焊接时喷枪的温度过高或过低。 2 、回填时管材被砸破了。 3 、有可能时砖砌的检查井壁渗水。切记,做闭水试验时注满水后一定要至少放置24小时或48小时才观察水是否渗漏,否则砖砌检查井吸收的水量引起水位的变化会误认为是漏水呢。污水管施工工艺根据本工程为原建筑物拆迁后建造的实际情况,而且雨水、污水排放口为工程主要进出口,所以采用由浅至深,先支管后主管的施工步骤进行施工。1、先挖掘进行对住宅周围建筑垃圾进行清理并放线,并逐一注明该处雨水口及支撑口的标高,以便挖掘时的测量、控制。 2、由监理对现场进行验线后,开始进行挖掘,并逐一打木桩测定该处标高,严格控按图纸

PVC排水管施工工艺标准

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 Technical Specification of PVC-U Pipe Work for Building Drainage CJJ/T 29-98 目录 1 总则 2 术语 3 设计 3.1 管道布置 3.2 管道水力计算 4 施工 4.1 -般规定 4.2 备料 4.3 管道粘接 4.4 埋地管铺设 4.5 楼层管道安装 5 验收 附录A 横管水力计算图 本规范用词说明 主编单位: 上海建筑设计研究院 批准部门: 中华人民共和国建设部 施行日期: 1999年4月1日 1 总则 1.0.1 为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规程。 1.0.2 本规程适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活排水管道的设计、施工及验收。 1.0.3 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T5836.1)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB/Tl6800)和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB /T5836.2)的要求。 1.0.4 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 防火套管Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。 2.0.2 阻火圈Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁的套圈。火灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。 2.0.3 H管H Pipe 用于通气立管与排水立管连接的管件,起结合通气管的作用。 2.0.4 管窿Pipe alley 为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。

给排水管道安装施工技术规范

给排水管道安装施工技术规范 1、施工准备 1.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 1.2 给水排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.2.1 现场地形,地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 1.2.2 工程地质和水文地质资料; 1.2.3 气象资料; 1.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 1.2.5 施工供水、供电条件; 1.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 1.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,尚应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 1.3结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 1.4给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工

方法、材料、主要机械设备的供应,保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制施工设计。 1.5施工前测量应符合下列规定 1.5.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 1.5.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 1.5.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 1.5.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 1.5.5 施工测量的允许偏差,应符合表1的规定。 表1 施工测量允许偏差 项目允许偏差 平地土20L(mm) 水准测是一高程闭合差 山地土6n(mm)导线测量方位角闭合差土40n(”) 导线测量相对闭合差1/3000 直接丈量测距两次较差1/5000

关于排水坡度的问题

广场坡度 场地排雨水 一、人工排水系统 (一)地表雨水排除方式 自然排水 暗管排水 明沟排水(便宜、技术简单) (二)场地排水坡度 自然地面、人工地面(详表——摘自《建筑设计资料集》) 例:0.3%≤粘土地面≤5% 绿地:适宜坡度0.5%~1.0% 广场兼停车场:适宜坡度0.2%~0.5% (三)场地排水方案 1、建筑物标高和道路标高的协调关系 (1)一般道路标高比地坪标高底0.25~0.30m,场地雨水通过道路两侧排除。(2)建筑物低于道路时,散水处设明沟或暗沟 2、绿地 部分需要排除的地表水,适宜坡度0.5%~1.0%。 不超过10%的坡道宜于人活动和草皮生长。 3、广场和停车场 (1)广场设计坡度——0.3≤平原地区≤1% 停车场——最小坡度0.3%。平行通道方向纵坡≤1%,横坡≤3% (2)与广场相连的道路——0.5~2%,困难时≤7% 与停车场相连的道路——0.5~2%,困难时≤7% (3)积雪寒冷地区广场——≤6%(且出入口处设置≤2%的缓坡) (4)广场、停车场,符合下列情况,宜采用划区分散排水方式 a、单向尺寸大于或等于150米 b、地面纵坡≥2%且单向尺寸大于或等于100米 4、体育运动场地 (1)体育场 a、每分钟排除10.8mm/平米 b、三个排水分区——跑道横坡1%、2%,纵坡应≤1% (2)矩形场地 排水坡形式:双坡式、横坡式、纵坡式、斜坡式 排球场——0.5% 羽毛球场——草皮≥2%,混凝土≥0.83% 篮球场地——混凝土≥0.83% 网球场——非透水型0.83%,透水型0.3~0.4% 5、挡土墙 二、排水沟(涵洞)设计流量计算 三、常见排水设施布置 (一)雨水口 1、积水点的判断,图4-60交叉口雨水口分布。 2、一个雨水口汇水面积约2500~5000平米 3、道路雨水口间距根据不同纵坡的规定(见表——摘自《建筑设计资料集》)例:道路纵坡0.3~0.4时,雨水口间距30~40米

场地排水坡度

2.场地排水坡度 为了方便场地排水,场地坡度不应小于0.3%,综合考虑其他因素,场地坡度也不应大于8%,各类地面排水的适宜坡度详见表2—41所列: 场地排水坡度表2-41 地面种类排水坡度地面种类排水坡度 黏土 砂土 轻度冲刷细砂>0.3% <3% <10%湿陷性黄土 膨胀土建筑物周围6m范围内>20%,6m以外>5% 建筑物周围2.5m范围内>2% 场地的雨水排除组织也是竖向设计的重要内容。室外雨水管坡度 【篇一:排水沟的纵向坡度规范】 排水沟的纵向坡度规范 根据建筑地面设计规范gb 50037-96规范6.0.16章节 地面排泄坡面的坡度,应符合下列要求: 1、整体面层或表面比较光滑的块材面层,可采用0.5% - 1.5%。 2、表面比较粗糙的块材面层,可采用1% - 2%。 3、排水沟的纵向坡度,不宜小于0.5%。 4、建筑物四周应设置散水、排水明沟或散水带明沟。散水的设置应 符合下列要求: 5、散水的宽度,应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面 排水型式确定,宜为600 - 1000mm;当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200 - 300mm。 6、散水的坡度可为3% - 5%。当散水采用混凝土时,宜按20 - 30m间距设置伸缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20 - 30mm,缝内应填沥青类材料。 【篇二:排水管坡度要求】 表5.4.7 生活污水塑料管道坡度 地下埋设雨水排水管道最小坡度 生活污水铸铁管道坡度 排出管穿过基础时留洞尺寸(mm) 排水塑料管道支、吊架最大间距(m) 【篇三:场地排水坡度】 2.场地排水坡度 为了方便场地排水,场地坡度不应小于0.3%,综合考虑其他因素, 场地坡度也不应大于8%,各类地面排水的适宜坡度详见表2—41所列: 场地排水坡度表2-41 地面种类排水坡度地面种类排水坡度 黏土 砂土

轻度冲刷细砂0.3% 3% 10%湿陷性黄土 膨胀土建筑物周围6m范围内20%,6m以外5% 建筑物周围2.5m范围内2% 场地的雨水排除组织也是竖向设计的重要内容。实际上,场地各处 标高的确定,各部分之间标高关系的安排在一定程度上就是为了场 地内的排雨水组织。场地雨水排除的基本方式有两种:第一种 是地表的自然排水方式,这种方式是不设任何排水设施,利用地形 坡度及地质和气象上的特点来排除雨水。地表的自然排水方式一般 适用于雨量较小的情况或者是局部小面积的地段。场地雨水排除的 第二种基本方式是采用地下的雨水管道排水,在场地面积较大,地 形平坦,不适于采用地表排水时,或者场地对卫生及环境质量要求 较高时,或者场地中大部分建筑物屋面采用内排水时,或者场地排 水系统要求与城市雨水管道系统相适应时,采用管道式雨水排除方 式是较为合适的。除以上两种基本方式之外,在场地卫生及环境质 量要求较低或投资受限,或基地条件有限时,场地中的雨水排除也 可采用明沟排水方式。整个场地范围的雨水排除系统既可以全部采 用上述的某一种方式,也可划分成一些小的分区,将上述方式混合 使用。 在采用管道式雨水排除方式时,其雨水口的布置,应考虑集水方便,并应与整个管道系统具有良好的连接条件。一般情况下,雨水口的 布置都应避免谊在建筑物的出入口处、分水点以及其他地下管道的 上面。一个雨水口可负担的汇水面积,应根据降雨强度、场地中室 外地面的铺砌情况、土壤性质和所采用的雨水口的形式等因素来决定。在一般情况下,每个雨水口可负担3000~5000m2的汇水面积。但多雨地区应小一些,干旱地区可适当放大。另外还应考虑到场地 具体的布置形式的影响。 除顺畅,避免积水,场地地表应保证一定的排水坡度,其坡度值的 大小视降雨强度及地面的构造形式、材料不同而定,一般情况下宜 采用0.5%~2%的坡度,在有困难的局部区域坡度可更缓一些,但最低不应小于0.3%。反过来看,场地地面坡度也不宜过大,那样虽然 利于排水,但却会影响使用,所以坡度的确定要综合考虑。场地内 地面坡度的上限一般为8%。在表2-42中给出了广场、游戏场、绿 地等的适用坡度。建筑物至周围地面、道路等的排水坡度可在

卫生间排水坡度规范

卫生间排水坡度规范

卫生间排水坡度规范 篇一:排水坡度要求 卡箍式铸铁排水管是一种新型的建筑用排水管材,60年代开始进入国际市场,经过几十年的推广和应用,这种管材已得到国际上的普遍认可。随着国内整体经济实力的提高,尤其是国

家《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)1997年局部修订条文中增加了第3.3.20A条内容后,这种管材才开始受到人们的重视。 1 组成 卡箍式离心铸铁排水管由无承口离心铸铁管、无承口管道配件、卡箍及橡胶密封圈4大部件组成。 1.1 无承口离心铸铁管 通常采用水平旋转离心式铸造工艺制造。坡度3% 是指水平距离每,垂直方向上升(下降) 1%是指水平距离每,垂直方向上升(下降) 道路 居住区内道路纵坡规定,应符合下列规定: .1 居住区内道路纵坡控制指标应符合表8.0.3规定; 居住区内道路纵坡控制指标(%)表8.0.3 道路类别最小纵坡最大纵坡多雪严寒地区最大纵坡 机动车道≥0.3 ≤≤ ≤≤ 非机动车道≥0.3 ≤≤ ≤≤ 步行道≥0.5 ≤8.0 ≤4 注:L为坡长(m)。 .2机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按非机动车道要求,或分段按非机动车道要求控制。山区和丘陵地区的道路系统规划设计,应遵循下列原则: .1 车行与人行宜分开设置自成系统; .2 路网格式应因地制宜; .3 主要道路宜平缓; .4路面可酌情缩窄,但应安排必要的排水边沟和会车位,并应符合当地城市规划管理部门的有关规定。居住区内道路设置,应符合下列规定: .1小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出入口数应控制,其出入口间距不应小于。 沿街建筑物长度超过时,应设不小于×消防车通道。人行出口间距不宜超过,当建筑物长度超过时,应在底层加设人行通道; .2居住区内道路与城市道路相接时,其交角不宜小于75 ;当居住区内道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接; .3进入组团的道路,既应方便居民出行和利于消防车、救护车的通行,又应维护院落的完整性和利于治安保卫; .4在居住区内公共活动中心,应设置为残疾人通行的无障碍通道。通行轮椅车的坡道宽度不应小于,纵坡不应大于2.5%; .5居住区内尽端式道路的长度不宜大于,并应设不小于×的回车场地; .6当居住区内用地坡度大于8%时,应辅以梯步解决竖向交通,并宜在梯步旁附设推行自行车的坡道; .7在多雪严寒的山坡地区,居住区内道路路面应考虑防滑措施;在地震设防地区,居住区内的主要道路,宜采用柔性路面; .8 居住区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离,应符合表8.0.5规定; 道路边缘至建、构筑物量小距离(m)表8.0.5 道路级别与建、构筑物关系居住区道路小区路组团路及宅间小路建筑物面向道路无出入口高层5 多层3 3 3 2 2 有出入口 - 5 2.5 建筑物山墙面向道路高层4 多层2 2 2 1.5 1.5 围墙面向道路 1.5 1.5 1.5 注:居住区道路的边缘指红线;小区路、组团路及宅间小路的边缘指路面边线。当小区路设有人行便道时,其道路边缘指便道边线。 .9 居住区内宜考虑居民小汽车和单位通勤车的停放。 九竖向居住区的竖向规划,应包括地形地貌的利用、确定道路控制高程和地面排水规划等内容。居住区竖向规划设计,应遵循下列原则: .1 合理利用地形地貌,减少土方工程量; .2 各种场地的适用坡度,应符合表

卫生间排水坡度规范共21页

遗憾的是,至今我国还未对这种管材制定出统一的产品标准,国内生产企业的产品标准也不一样,大多按照国外标准和订货商的要求生产,加上国内缺乏采用这种管材方面的经验,这就为设计及施工人员设计及安装这种管道带来了一定困

难。 表1 ISO 6594标准 公制尺寸DN/mm 管外径DE/mm 外径公差DE/mm 50 58 +2,-1 70 78 +2,-1 75 83 +2,-1 100 110 ±2 125 135 ±2 150 160 ±2

排水管坡度

排水管坡度 排水管坡度设置数据: 室内排水管坡度的设定和室外排水管坡度不同,室内的设计相对来说面临的状况更加复杂,所以一般都不在分区域、分方位进行单独计算而是采取一个特定的数值,直接确定排水管坡度。这样的排水管坡度一般在验收规范等相关的文件中都有明确的规定,在进行室内装修的时候,业主和设计施工人员一定要了解相关的验收规范,确定相关排水管坡度的标准值、最小坡度值以及支点之间的规范间距,才能更好地完成室内排水的流畅设计。排水管坡度和所用排水管道的材质有关系,一般来说铸铁材质的管道,由于其摩擦系数比较大,所以在设计排水管坡度时,其坡度的设计要大于塑料排水管道。常规来说,室内排水管坡度要控制在25%-30%之间,具体的数值还是要再参照相应的规范。对于卫生间的排水管坡度来说,一般设置在2%左右为宜,坡度尽量的设置小一些,如果坡度过高,可能会给卫生间的其他相关部位的使用带来不便。 排水管坡度影响要素: 1、屋面防水材料与排水坡度的关系 防水材料如尺寸较小,接缝必然就较多,容易产生缝隙渗漏,因而屋面应有较大的排水坡度,以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面的排水坡度就可以小一些。 2、降雨量大小与坡度的关系

降雨量大的地区,屋面渗漏的可能性较大,屋顶的排水坡度应适当加大;反之,屋顶排水坡度则宜小一些。 排水管坡度注意事项: 由于排水过程本身没有压力,所以在管道布置和地面铺地砖(仅限卫生间、厨房、阳台)时必须留一定的坡度,坡度应控制在0.5—1%左右。每家每户都设有主排水管,留坡度时要求排水管最低端应与主排水管连接。 根据排水的需要,应设置次排水管,要求使用规格为100mm的PVC管,所有支排水管的最低端应与次排水管连接,支排水管一般使用规格为50mm的PVC管。卫生间、厨房、阳台应设置地漏,这些部位的排水管道要求最高点与地漏连接,最低点与主排水管或次排水管连接。 注意地面的排水坡度应坡向地漏,与地漏排水管道布置要求正好相反,既要求地漏口必须处在整个地面的最低处,否则会造成卫生间、厨房、阳台等地面出现积水。 排水管的坡度一定要设计好,要不然日后排水有困难的话,那出现积水问题,造成很大的困扰。

排水管道安装工程标准

排水管道安装工程标准 一、施工准备 (一)作业条件 UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±O.OO标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,己按设计要求预留管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件巳完成。土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过 3.5m应搭脚手,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应 弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材料要求 1.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁 具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报告及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹, 管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢 度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏 季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2.铸铁排水管道及管件品种、规格应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应厚度均匀,内外光滑整洁,无 浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰 接口平整光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有产品合格证。水泥 一般采用强度等级P·O32.5的普通水泥,必须有产品合格证、出厂检测报告及进场复验报告。用 到的其他材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。 4.主要设备、器具应有安装使用说明书。 (三)主要机具 1、UPVC管道。 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝扳等。 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 2、铸铁管道。 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:套丝扳、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

屋面排水与坡度设计

防水涂料宜用结构找坡。需用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。 (1)平屋面结构找坡宜为3%,与卷材防水相同。屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青类防水涂料、流平性大的涂料及成膜时间过长的涂料。 (2)游泳池等其他工程排水坡度按规定要求设计。 (3)屋面防水工程中的天沟、檐沟纵向坡度、沟底水落差等要求,与卷材防水相同。 (4)屋面水落管内径宜不小于100mm,l根水落管的最大汇水面积宜小于200m2。 水落管离墙面不应小于20mm,其排水口距散水坡的高度不应大于200mm。水落管应用管箍与墙面固定。接头的承插长度不应小于40mm。水落管经过的带形线脚、檐口线等墙面突出部位宜用直管,并应预留缺口或孔洞。如必须采用弯管绕过时,弯管的接合角应为钝角。 (5)高低跨屋面间排水(包括无组织和有组织排水)要求,与防水卷材相同。 ?简介:为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计。本文内容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。 ?关键字:屋顶,排水设计,屋面排水,施工方案

[1][2] 为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其内容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。 6.2.1 屋顶坡度选择 一、屋顶排水坡度的表示方法 常用的坡度表示方法有角度法、斜率法和百分比法。坡屋顶多采用斜率法,平屋顶多采用百分比法,角度法应用较少。 二、影响屋顶坡度的因素 1、屋面防水材料与排水坡度的关系 防水材料如尺寸较小,接缝必然就较多,容易产生缝隙渗漏,因而屋面应有较大的排水坡度,以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面的排水坡度就可以小一些。 2、降雨量大小与坡度的关系 降雨量大的地区,屋面渗漏的可能性较大,屋顶的排水坡度应适当加大;反之,屋顶排水坡度则宜小一些。 三、屋顶坡度的形成方法 1、材料找坡