文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 紧凑型输电线路工程张力架线施工

紧凑型输电线路工程张力架线施工

紧凑型输电线路工程张力架线施工
紧凑型输电线路工程张力架线施工

紧凑型输电线路工程张力架线施工摘要:紧凑型输电线路是近几年研究设计出的新型输电线路,其导线排列和布置方式与常规输电线路有较大区别,常规线路放线工艺和方法已不适用。根据500kv紧凑型六分裂输电线路的结构及张力架线的施工特点, 介绍了在施工过程中遇到的一些具体问题及解决办法。

关键词: 紧凑型、线路张力放线、平衡挂线

紧凑型线路的设计特点

1.1 基础部分

紧凑型线路的基础以全方位斜柱式插入角钢现浇及地脚螺栓式掏挖基础为主, 特殊地区采用挖孔桩基础、灌注桩基础及静压桩基础。

1.2 铁塔部分

1) 直线塔: 紧凑型线路的直线塔呈杯型。分为 cz1- cz6六种型式, 铁塔的结构尺寸, 自身重量随着所受垂直负荷的增加而增大。

2) 耐张塔: 500kv紧凑型线路的耐张铁塔呈干字型, 三相均设导线跳线横担。

1.3导线部分

1) 紧凑型六分裂线路具有线数多、相间距小, 绝缘子 v型结构及金具复杂。

2) 每相采用六分裂导线, 正六边形分布,分裂间距 475mm, 直

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

架空输电线路张力架线施工相关技术分析

架空输电线路张力架线施工相关技术分析 发表时间:2018-05-14T16:20:45.237Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张翀达[导读] 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。 (陕西送变电工程公司 710014) 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。从目前架空输电线路张力架线施工技术来看,我们还有很多地方能改进。在实际的施工中,工作人员应科学利用架设方式,提高输电线路的建设质量,促进输电线路更高质量的建设。 关键词: 输电线路; 张力架线;施工; 技术;分析 1 工程概况 例如某地区架空输电线路工程因施工地形和环境情况比较复杂,平地占14.1%,河网占 12.9%,丘陵占13.6%,山地占59.4%;海拔分布在0~400 m 范围,总线路长度为48. 9 km,铁塔的数量为115座,其中包含直线塔位89 座,直线转角塔为3座,耐张转角塔为23座。在施工期间,主要交叉跨越高速公路、铁路、高铁,电力线路等。 2 张力放线施工准备 在施工前工作人员因对工程的座,计算项目工程最大放线张力和牵引力,并结合对设备和工具进行科学的选择,以确定放线方式。 2.1 放线张力和牵引力 维持导线对地面垂直净空距离 y 0 值所需的线绳张力H 1 ,如图1所示。当要求线绳对地高度符合y 0 要求时,所需的水平放线张力T 的计算式(按斜抛物线法)为: 其中,L 为计算档的水平档距,m;X 为被跨越物或近地档地面至低悬挂点间的水平距离,m;Y 为线档低侧悬挂点对地高度,m;y 0 为线绳对地的垂直净空距离,m;Φ为计算档两悬挂点间的高角。 图 1 线绳水平张力计算示意图 如图 2 所示,假设使 i 号线档线绳对地面或跨越物的垂直净空距离符合要求时所需水平张力为 H i ,则张力机出口张力T Ti为: 其中Li 为 i 号线档的档距,m;H 1为张力机出口与第一基杆塔导线悬挂点间的高差,m;h 2 …h i 为2,3,…,i 号线档的高差,m;f i 为 i 号线档牵引机侧的导线平视弛度,m;ε 为放线滑轮对线绳的摩阻系数,一般取1.015;i 为张力机到预选张力档的档数。 图2 2.2 放线工具器选型 根据以上计算分析,牵引绳选用口22 mm 抗扭型防扭钢丝绳(单位重量1.479 kg/m,每个长度约1000 m,破断力为278.66 kN);导引绳选用口径 5 mm 抗扭型钢丝绳(单位重量0.87 kg/m,每个长度约1000m,破断力为165 kN)。根据上面分析放线张力计算,本工程选用的牵张机主要技术性能如表1 所示。

跨越电力线路架线施工规程

对应的旧标准:GB 11032-1989 跨越电力线路架线施工规程 Operation code of cross power transmission line in installing the conductor DL/T 5106—1999 主编部门:国家电力公司电力建设研究所 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国经贸电力[2000]164号 前言 目前,在送电线路施工中,张力架线跨越电力线路的技术日臻完善。为了更好地规范跨越施工工作,保证跨越施工中的人身、设备安全,原电力部综教科给国家电力公司电力建设研究所下达了编写《跨越电力线路架线施工规程》的任务。电力建设研究所根据国家有关规定和标准,结合多年来的实践经验,在陕西省送变电工程公司的配合下编制了本规程。

本规程的部分内容与《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)、《电业安全工作规程》(电力线路部分)中的相关内容是一致的。本规程采用的常用数据计算方法、常用数据在附录中列出。 本规程的附录A、附录B是标准的附录。 本规程的附录C是提示的附录。 本规程由国家电力公司电力建设研究所提出。 本规程由国家经济贸易委员会电力司归口。 本规程主要起草单位:国家电力公司电力建设研究所。 本规程参加起草单位:陕西省送变电工程公司。 本规程主要起草人:高金钟、张冲、胡凤英、喻进、崔赤、王克英。 本规程由国家电力公司电力建设研究所负责解释。 目录 前言 1 范围 2 引用标准 3 总则 4 术语 5 应用跨越架的基本规定 5.1 一般规定

5.2 使用金属结构跨越架的基本规定 5.3 使用钢管、木质、毛竹跨越架的基本规定 5.4 使用索道跨越方法的基本规定 6 跨越施工工艺要求 6.1 一般规定 6.2 金属结构跨越架施工工艺要求 6.3 钢管、木质、竹质跨越架施工工艺要求 6.4 索道跨越施工工艺要求 7 安全措施 7.1 一般规定 7.2 搭设金属结构跨越架的安全措施 7.3 搭设钢管、木质、毛竹跨越架的安全措施 7.4 索道跨越方法的安全措施 8 主要设备、工器具管理 8.1 绝缘工器具及材料的管理 8.2 设备及工器具管理 9 跨越带电线路施工设备、工器具及材料的检测 9.1 设备及工器具检测 9.2 绝缘工器具及材料的检测 附录A (标准的附录) 钢丝绳有关系数表 附录B (标准的附录) 标准的用词说明 附录C (提示的附录) 常用表格及常用数据计算方法

35KV输电线路架线工程安全保证措施

云南省文山州 35kV大龙山风电场集电线路工程架线(附件)施工安全保证措施 批准: 审核: 编写: 湖南湘江电力建设集团有限责任公司 2015年1月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------01 二、一般安全管理------------------------------------------------------------01 (一)加强安全学习和教育 (二)施工安全管理 三、跨越架搭设注意事项----------------------------------------------------02 四、放线安全措施------------------------------------------------------------02 五、紧线、挂线的安全规定及要求----------------------------------------03 六、平衡挂线安全要求-------------------------------------------------------04 七、附件安装注意事项-------------------------------------------------------05

一、工程概况 (1) 工程名称:35kV大龙山风电场集电线路工程。 (2) 电压等级:35kV。 (3) 起迄点:起于“大龙山”,迄于“大龙山风电场”升压站35kV 出线构架。 (4) 线路全长:。(A回长km、A-1支线长km、B回长km、B-1长km、B-2长km)。 (5) 回路数:单、双回。 (6) 设计气象条件:单回路段按Ⅲ级气象区(C=15mm,V=27m/s)进行设计,双回路段按Ⅱ级气象区(C=10mm,V=27m/s)进行设计。 (7) 沿线海拔高程:1892m~2181m。 (8) 导线及地线型号:A、B两回线均采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,A-1、B-1、B-2。3回分支线使用JL/G1A-120/25钢芯铝绞线,地线采用双地线,单回主线部分,采用一根为LBGJ-80-20AC铝包钢绞线,另一根为OPGW-24B1-80架空复合光缆。分支线采用两根OPGW-24B1-80架空复合光缆,双回段采用两根OPGW-24B1-50架空复合光缆。 (9) 绝缘水平:单回部分;悬垂单串1×4×U70B,悬垂双串2×4×U70B,耐张单串1×5×U70B,耐张双串2×5×U70B,跳线单串1×4×U70B。双回部分;悬垂单串1×5×U70B,悬垂双串2×5×U70B,耐张单串1×6×U70B,耐张双串2×6×U70B,跳线单串1×5×U70B (10) 相序:面向鲁苦地风电场升压站从左至右C、B、A,施工时

架线施工的基本知识

架线施工的基本知识 架线施工的基本知识 架线施工是送电线路三大工序(基础、杆塔、架线通常称为三大工序)中技术要求高、方式难度大的一道工序,为了保证架线操作方法的正确,架线后的施工质量符合GBJ223-1990要求,施工人员应掌握与架线施工有关的基本知识。 线路敷冰,在设计时需要计算比载,常用的比 载,有如下7中:1,自重比载,2,冰重比载,3.导线自重 和冰重比载,4.无冰时导线风压比载.5,覆冰时的风压 比载.6,无冰有风时的综合比载.7,有冰有风时的综合 比载. 、送电线路设计选用的气象条件 气象条件是送电线路基础、杆塔、架空线设计的基本前提。较长的送电线路或者有大跨越的送电线路,往往不止一种气象条件,而是两种、三种或更多种的气象条件。气象条件的内容主要表现在最大风速、最低气温、覆冰厚度等三个指标。只有懂得设 计选用的气象条件,才能正确使用机电安装图中的安装曲线。 二、比载 比载是架空线单位长度(m)、单位截面积(mm)所承受的荷载,以g表示,其单位为N/(m ? mm i)。 在进行架空线的机械计算时,其自重、冰重和风压等均用比载表示。架空线的比载有七种。 (1)自重比载g i。设架空线的线密度q(kg/m),架空线的计算面积为S (mr i),其自重比载为(本篇凡使用g i,含义相同时不另说明,也可以用g代替g i)

g i = 9.807 q或9.80665 s (2)冰重比载g2。计算时假定沿线所复冰层厚度相等,同时取冰的密度等于 0.0009kg/cm3。设冰层厚度为b(mm),架空线外径为d(mm),当覆冰厚度已 知时覆冰的体积 V =二 2 2 -d b -d2 h b(d b) 则: g :>:b(d b)g g2 = 27.73地①x 10-3 A s (1 (3) 自重和冰重的综合比载g3 为g3 = g i + g2(2) (4) 风压比载g4。架空线上无冰时,作用于线上的风压按下式计算

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

跨越电力线路架线施工规程

跨越电力线路架线施工规程

对应的旧标准:GB 11032-1989 跨越电力线路架线施工规程 Operation code of cross power transmission line in installing the conductor DL/T 5106—1999 主编部门:国家电力公司电力建设研究所 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国经贸电力[2000]164号 前言 目前,在送电线路施工中,张力架线跨越电力线路的技术日臻完善。为了更好地规范跨越施工工作,保证跨越施工中的人身、设备安全,原电力部综教科给国家电力公司电力建设研究所下达了编写《跨越电力线路架线施工规程》的任务。电力建设研究所根据国家有关规定和标准,结合多年来的实践经验,在陕西省送变电工程公司的

5.1 一般规定 5.2 使用金属结构跨越架的基本规定 5.3 使用钢管、木质、毛竹跨越架的基本规定 5.4 使用索道跨越方法的基本规定 6 跨越施工工艺要求 6.1 一般规定 6.2 金属结构跨越架施工工艺要求 6.3 钢管、木质、竹质跨越架施工工艺要求 6.4 索道跨越施工工艺要求 7 安全措施 7.1 一般规定 7.2 搭设金属结构跨越架的安全措施 7.3 搭设钢管、木质、毛竹跨越架的安全措施 7.4 索道跨越方法的安全措施 8 主要设备、工器具管理 8.1 绝缘工器具及材料的管理 8.2 设备及工器具管理 9 跨越带电线路施工设备、工器具及材料的检测 9.1 设备及工器具检测 9.2 绝缘工器具及材料的检测 附录A (标准的附录) 钢丝绳有关系数表

输电线路架线施工感应电触电伤害预防措施探讨

安全管理编号:LX-FS-A76678 输电线路架线施工感应电触电伤害 预防措施探讨 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路架线施工感应电触电伤害 预防措施探讨 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、感应电危害 近几年广西、湖北电网都曾经出现过感应电伤人的事故。现举几起典型感应电击的案例,以帮助人们对感应电击的危险性提高认识。 案例1:20xx年1月21日,某供电局输配电管理所带电班一名工作班成员在110kV麻宜线#20塔两侧架空地线安装跳线支撑瓷担,处理绝缘架空地线。16时15分,在缠绕、固定绝缘架空地线引流线预留的尾线时,不慎造成预留的尾线弹出,弹出的尾线把绝缘架空地线侧的接地线线夹击脱,致使其被

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 基础土石方 线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在设计完成后,在施工时要向施工单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔,现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位,以便。 杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔 型号尺寸开挖土方量; 基础钢材 图一:钢管塔基础混凝土浇筑

钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 混凝土工程 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而 发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命; 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 灌注桩浇制 图二:钢筋笼规格验收

依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业; 测量基础砼直径测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 杆塔组立 钢管杆组立

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

500kV架空输电线路张力架线施工技术探析

500kV架空输电线路张力架线施工技术探析 发表时间:2017-11-24T16:51:39.013Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:陈鹏程[导读] 摘要:为保证架线质量,需要根据工程具体条件和施工资源条件设计选择张力架线施工工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。 (国网河北省电力公司检修分公司河北省石家庄市 050000)摘要:为保证架线质量,需要根据工程具体条件和施工资源条件设计选择张力架线施工工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。本文就500kV架空输电线路张力架线施工工艺进行详细的阐述。 关键词:500kV;架空输电线路;张力架线;施工工艺引言 随着社会的不断发展,社会用电需求量越来越大,这就要求通过建设更多的输电线路进行电力传输,以满足社会用电的需求。输电线路作为一种电力、电能传输的基础设施,对我国社会经济建设具有重要的意义。尤其是对500kV、1000kV等电压等级较高的输电线路来说,在整个电网的运行中发挥着非常重要的作用。张力架线施工技术是一种500kV架空输电线路建设的常用技术,其能有效提高输电线路运行的稳定性。 1 500kV架空输电线路张力放线施工技术 1.1施工区段的划分 在500kV架空输电线路张力放线施工中,对架线区段长度影响的因素主要包括线路条件、放线质量及放线施工、紧线施工的难度与合理性等。在划分施工区段的过程中,必须要严格根据实际的工程条件,并对多种影响因素进行综合考虑,在分析与比较经济技术后进行区段的合理划分。在放线施工中,以设立牵引场与张力场,但必须要满足以下条件:(1)牵引机、张力机可运到现场;(2)场地面积、地形可以满足施工的具体要求;(3)对于相邻的直线塔可做过轮临锚,但必须满足具体的设计与施工要求。 1.2导引绳系、牵引绳及地线展放 1. 2.1初导展放程序和方法 1)空中展放利用直升机、飞艇、热气球、动力伞、航模或其他展放,或用发射方法展放,称为空中展放法。按飞行器或发射器能力将线路分成展放段展放,将初导逐基落到塔的顶部,人工将初导挪移并过渡到需用相的放线滑车内,将各段相连接,使其在施工段内贯通相连。此法主要适用于对环境有影响及受障碍物限制的场合(如树木、农作物及跨越物较多的地方)。2)地面铺放人工沿线路铺放,称为地面铺放法。将成轴导引绳尽可能分散地运到施工段沿线指定地点,人工将成轴导引绳铺放开来,逐塔穿过放线滑车,与邻段导引绳相连,在牵引场或张力场或其他指定位置将导引绳锚住,在张力场或牵引场或其他另一指定位置收卷导引绳,使导引绳升空至一定高度,锚绳,移交给下道工序。 1.2.2中间级导引绳的展放程序和方法要点 首先,逐级牵放导引绳。通过初导牵放二导、二导牵放三导的方法,逐级牵放,以牵放出施工所需要的规格导引绳。其次,逐条牵放导引绳。最后是组合应用。先采用空中展放法进行导引绳的牵放,并采用逐条牵放导引绳的方法牵放出多条导引绳,除了留下一根,将其余的导引绳转移到与其相对应的放线滑车中。 1.2.3牵引绳展放 用导引绳通过小牵引机和小张力机配合,带张力展放牵引绳,展放牵引绳的操作方法与导线张力放线相同,属于一牵一放线方式。牵引绳与牵引绳的连接应使用能通过牵引机卷扬轮的抗弯连接器。 1.2.4架空地线展放 500kV输电线路的架空地线都是采用张力放线法进行。通常都是用导引绳进行张力放线,并采用大牵引机与小张力机进行架空地线的牵放。OPGW放线的区段长度必须和OPGW长度一致。在进行张力展放OPGW的过程中,必须要采用专业的张力机,并严格按照相关的技术规范进行施工,其中,OPGW于放线滑车中的额包络角应在60°以下。 1.3张力放线施工 (1)当导线进行盘绕时,其盘绕的方向必须要和导线外层线的方向一致,在盘绕时应左进右出;(2)和导线相连的连接器尾部应采用铁丝进行盘绕绑扎,一般情况下,各道应绑扎20圈,且两道之间的距离应为150mm,以保证其连接强度满足网套连接器的强度要求,并利用旋转连接器将网套连接器连接在走板后边,通过进行尾部张力的调整,将尾线拉紧;(3)在进行张力放线时,导线尾线在线轴中的盘绕圈数应在6圈以上,且尾端要和线轴固定;(4)在张力场设置张力放线的指挥所,根据现场指挥指令张力放线作业;现场指挥必须要根据各个施工岗位的实际情况,在汇总与合理判断后才能发出作业指令;(5)在牵引时,应遵循先慢后快的牵引原则进行,即在开始时先进行慢速牵引,并密切观察施工段沿线,看是否出现异常;同时进行放线张力的调整,以保证牵引板处于水平状态,等到牵引绳与导线都架空之后,才能慢慢将牵引速度提速;(6)在牵引时可先将张力机打开,等张力机刹车后再将牵引机启动。在停止施工作业时,应遵循先停牵引机、后停张力机的原则。在放线时,必须要保证尾线、尾绳的尾部张力,并根据张力机的特性进行张力调整。应逐渐、缓慢升高张力,以防导线和牵引绳之间出现较大幅度的波动;(7)当放线张力升高到标准高度时,应暂停牵引,并进行上扬塔号压线滑车的安装。 2 500kV架空输电线路紧线施工技术 2.1紧线工艺 张力放线结束后应尽快紧线。宜以张力放线施工段作紧线段,以牵张场相邻的直线塔或耐张塔作紧线操作塔。当放线段由多个耐张段组成时,根据施工需要,也可选择中间耐张塔作紧线操作塔。紧线段跨多个耐张段时,应对各耐张段分别紧线,先紧与紧线操作塔最远的耐张段,再紧次远的耐张段,依此类推。 2.2弧垂的调整 (1)观测档的位置必须要分布均匀,而相邻的两个观测档不得超出3个以上的线档;(2)观测档必须要具备一定的代表性;(3)一般选择悬挂点高差较小或者距离较大的线档作为观测档;(4)应选对相邻线档监测范围比较大的塔号作为观测站。 2.3画印

35KV输电线路架线工程安全保证措施标准范本_1

解决方案编号:LX-FS-A43183 35KV输电线路架线工程安全保证 措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

35KV输电线路架线工程安全保证措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 本工程石器35KV线路改造(西六环路)工程,在丰台区大灰厂北侧待建的西六环路立交桥与北京电力公司所属石器35kv线路29#-32#段架空线路交叉,其中30#杆和31#塔位在待建西六环路立交桥路面上,为双回杆塔单回路导线,由混凝土杆与铁塔混合架设,导线为LGJ-185型钢芯铝绞线,无地线,绝缘子为瓷绝缘子。 改造方案:将石器35KV线路27#杆和34#铁杆保留,迁移线路由27#起向西方向偏出现状线路路

220kV线路工程张力放线施工方案

批准: 年月日安全审核: 年月日质量审核:年月日技术审核: 年月日编写: 年月日

目录 1 编制说明................................................ 错误!未定义书签。 2 工程概述?错误!未定义书签。 3 工程主要设计技术特性及相关规定?错误!未定义书签。 4 架线施工?错误!未定义书签。 6 紧线划印?错误!未定义书签。 7附件安装?错误!未定义书签。 8质量措施?错误!未定义书签。 9 安全措施与环境保护 ....................................... 错误!未定义书签。 10 主要工器具表(按一个施工组配置)?错误!未定义书签。 11 导、地线液压工艺?错误!未定义书签。 12 光缆展放补充措施?错误!未定义书签。 5 13 跨越措施?2

1编制说明 1.1编制依据 《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005) 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/5009、2-2013) 《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875) 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106) 《工程建设强制性条文》(电力部分2011版) 《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版) 1.2架线方式 本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机与一台2线张力机组合,通过一牵二走板与三轮放线滑车,一次展放一相2根子导线. 1.3计划工期 架线施工计划工期为2017年5月01日至2017年07月30日。

架线工程施工组织设计方案

凌云县110kV坡帖变至220kV茗雅变110kV送电 线路工程 放 紧 线 施 工 方 案 二○一五年四月十七日

批准:审核:编写:

目录 1. 编写依据 (1) 2.工程概况.................................................................................... . (2) 3.交叉跨越情况.................................................................................... .. (3) 2.作业流程 (3) 2.1作业(工序)流程图 (3) 2.2 工序安排 (4) 3. 安全风险辨析与预控 (5) 4. 作业准备 (6) 4.1 人员配备 (6) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (7) 6.作业方法 (7) 6.1施工准备: (7) 6.2.1 跨越架搭设 (7) 6.2.2 牵引场地布置 (8) 6.2.3 放线滑车悬挂 (9) 6.2.4 导引绳展放 (10) 6.2.5 牵引绳及导地线展放 (11) 6.2.6 导地线连接 (12) 6.2.7 导地线紧线 (13) 6.2.8 平衡挂线 (14)

1. 编写依据 2、工程简述及规模: 设计技术参数: 工程名称:凌云县110kV坡帖变至220kV茗雅变110kV送电 线路工程. 线路全长 3.843km.导线采用JL/G1A-400/50锌-5%铝-稀土合金镀层钢芯铝绞线,地线采用两根

GJ1x7-9.0-1270-B-GB/T20492-2006型-5%铝-稀土合金镀层钢绞线,绝缘子选用U70BLP-1型玻璃绝缘子,悬垂绝缘子采用单联,重要交叉跨越采用独立挂点双悬锤串,耐绝缘子串采用双联。 3. 作业流程 3.1

跨越电力线路施工方案

跨 越电力线路 跨越架搭设施工方案 说 明 标准化施工方案(特殊部分)

1.本标准化跨越电力线路方案分为: ⑴带搭设和拆除跨越架架体、封顶网。 ⑵带电搭设和拆除架体,停电敷设和拆除封顶网。 2.编制具体工程的跨越电力线路方案时,应尽可能套用标准化施工方案,套用方法为: ⑴概况部分按照标准化方案的格式,把具体跨越情况填入。 ⑵跨越架的长、宽、高由后附的程序计算确定。 ⑶根据跨越架的高度,确定所需搭设架体的排数和设置拉线的层数。 ⑷跨越架的架体材料分为竹杆和钢管两种,根据工程实际选用一种。 3.如果具体工程中的跨越方式较为特殊,标准施工方案的“施工方案”中没有包含,应由负责本工程的项目专责工程师组织编制特殊施工方案,经项目总工、技术处审核,公司主管副总或公司总工批准后,在工程中实施。由技术处将此施工方案整理后编入标准施工方案的“特殊施工方案集”中。

kV 送电线路工程 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 一、跨越概况 新建 kV 线在N —N 档交叉跨越 kV 线,跨越处平面图如下: 1、跨越处新建线路N 为 塔、N 为 塔,N —N 档距为 米,两边导线间宽 米,两边地线间宽 米。 2、被跨越线路中心距N 塔 米,交叉跨越角为 °。 3、被跨越的 kV 线为 #— #, #为 塔、 #为 塔,两边导线间宽 米,地线对地高 米;导线对地高 米。 二、跨越方案 本次跨越施工,拟采取带电搭设跨越架架体、 电敷设封顶网、带电放紧线、 电拆除跨越架封顶网的方案进行架线施工。 沿着新建 线的线路中心,在 kV 线两侧各搭设 排钢管(竹质)跨越架架体,在两侧跨越架之间采用尼龙网和竹竿进行封顶, 在

基于架空输电线路架线施工技术的探讨

基于架空输电线路架线施工技术的探讨 发表时间:2017-09-19T10:03:07.610Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:林建 [导读] 摘要:随着我国国民经济的快速增长,我国现代化城市建设的规模不断扩大,电力的需求量不断增加,电网建设速度明显加快,架空输电线路施工是电网系统建设中的重要组成部分,近年来,架空输电线路的稳定可靠运行已经成为人们的关注的重点。 (国网山东省电力公司临沂供电公司山东临沂 276000) 摘要:随着我国国民经济的快速增长,我国现代化城市建设的规模不断扩大,电力的需求量不断增加,电网建设速度明显加快,架空输电线路施工是电网系统建设中的重要组成部分,近年来,架空输电线路的稳定可靠运行已经成为人们的关注的重点。本文即结合某 220kV架空输电线路工程项目实际对关于架空输电线路架线施工技术进行研究。 关键词:架空输电线路;施工技术;研究 1简要介绍工程概况 该架空的输电线路项目工程总的线路长度为20.3Km,总的电压为220Kv。其中经计算可得,对于电网建设中的架空部分约为全长的一半,即10.0Km。由于电网建设中架空部分的线路较长,施工现场地形复杂多变,但施工区域内障碍物较少、气候等客观不可违因素的制约,架线施工工艺也存在着很大的差异性。这就在一定程度上加大了对工程有效建设的难度。因此,根据施工现场的特点和具备的基础设施而择优选择最适宜的架线施工方法。并提前做好一定的预备措施,加强防范电网建设中所出现的问题,大量运用现代技术来加强对电网系统中架空部分的建设。 2架空输电线路架线施工技术分析 根据本工程项目的施工环境、施工条件等,综合考虑经济性和技术性,本工程项目用张力架线的方式选择空中展放法,使用人工及机械将线路分成展放段展放,利用初导引绳牵放二导引绳,二导引绳牵放三导,以此类推,通过一牵一的方式,有效地将各段相连接。 2.1架空输电线路架线施工前的准备 架空输电线路的架线施工是一项系统性的工作,在施工过程中需要使用到多种机械设备,因此,220kV架空输电线路架线施工之前,就要保证施工机具的配置有着一定的合理性,同时对张力放线的专用机具进行安排。准备机具时,根据标段的放线方式及施工段的放线张力计算结果,严格按照相关的施工技术要求,对放线机具进行合理的配置,保证放线机具是相互匹配的。为保证工程施工的安全顺利进行,需确保施工机具质量完好合格;施工前,按照施工方案中相关要求,布置好施工机具。输电线路架线工程中,杆搭是重要的支撑,在工程施工中有着重要的作用,因此架线施工前必须确保杆塔的质量。杆塔由于长期受风雨、撞击等外力的作用,若基础不牢固,则可发生倾斜、下线,引起各种故障,且维修困难,因而首先需确保杆塔基础的稳定牢固;其次,杆塔的选择也十分重要,一般来说,平地使用钢筋混凝土杆塔较为适宜,地形相对复杂、交通不畅的地区适宜选择铁塔,本工程项目中根据实际情况,即选择铁塔,同时由于工程跨越农田,为最大限度减少对农田的破坏,避免使用带拉线的直线型铁塔。在杆塔施工完成,并确认各部分牢固后再进行架线施工,还应在耐张塔受力的反侧合理安装与地面呈约40°角的临时拉线,以使其能够在外力作用下仍保持牢固。 2.2架空输电线路张力放线施工技术分析 (1)关于张力放线的施工操作。首先导线在张力机上进行盘绕的过程中,其盘绕的方向应同于导线外层线股捻回方向,盘绕的过程中从左边进,从右边出。张力放线的过程中,更要保证导线尾线在线轴上的盘绕圈数远远大于6圈,尾端更要和线轴进行固定。张力场应作为张力放线的主要现场指挥场所,并对各个岗位的情况进行现场指挥,在开始牵放的过程中保持慢速牵引,一旦放线张力升高到相应高度时,应将牵引暂停,在实际的牵引过程中,对各个子导线的张力机出口张力进行适当的调整。(2)施工区段牵引场以及张力场的选择。就其实质性而言,架线曲端差高度的主要影响因素有放线的质量、放线和紧线施工作业的可能性、线路的条件、合理性和难易度以及架线工程的综合功效等。施工区段在划分的过程中,更应该严格地遵循相关的工程条件,并对各种主要的影响因素进行综合考虑,在对经济技术进行合理的分析之后,并对其加以确定,尽可能的在架线施工之前将其进行分段规划,进而为施工的开始做好准备。在对牵引场和张力场进行选择的过程中,首先就要保证牵引机和张力机运行的过程中没有一定的阻碍作用,同时应严格地按照相关施工操作要求,使得场地地形以及面积和设备控制在设备实际需求条件下,合理的布置导线。一旦地形在某种程度上对施工有着一定的影响时,借助于转向滑车将其转向布场。(3)导引绳系、牵引绳以及地线的展放。导引绳系、牵引绳以及地线在实际的展放过程中,其初导展放主要有空中展放和地面铺放两种,空中展放主要适用于农作物、树木以及跨越物相对较多的地方,地面铺放适用于障碍物相对较少的施工区段,同时对于环境有着较小影响的施工区段。本工程中根据工程实际情况选择地面铺放,地面铺放主要是通过人工的形式,沿着线路进行铺放,分散成轴导线进而搬运到施工各个指定地点,并借助于人工的形式,铺开成轴导引绳。中间级导引绳在实际的展放过程中,有着一定的方法和技术要点,一般而言,相对较小规格的导引绳主要是采用初导牵放二导以及二导牵引三导,一牵一是其主要的牵放方式,这也是本工程中所采用的施工方式。在一根导引绳对多根导引绳进行牵放的过程中,借助于地面铺放的形式,并利用多轮放线滑车,将多条导引绳加以牵放。在其组合应用的过程中,通过借助于地面铺展的方法对导引绳进行牵放。同时架空地线在实际的展放过程中,主要是对张力放线方法加以采用,借助于大牵引机和小张力机对架空地线进行牵放。 2.3架空输电线路紧线施工技术分析 (1)画印分析。若同一耐张段弧垂调整之后,紧线的应力并没有任何的变化,就要在耐张塔和各个直线塔上进行画印处理,并保证印记的清晰性和准确性。耐张转角塔的画印方法和割线的尺寸需根据工程实际情况进行合理的计算后确定,主要的方法有三角板垂球法、横担中心线延伸法以及挂点延伸法三点,当紧线操作塔主要是耐张塔时,在对耐张塔进行画印处理时,主要借助于比量画印方法。(2)架空输电线路紧线工艺。220kV架空输电线路张力放线结束之后,就要进行紧线处理,一般而言,220kV架空输电线路紧线的过程中,其放线段的耐张段有多个时,应严格地按照相关的施工需求,并对中间耐张塔进行选择,进行分段紧线,并采取就远原则。(3)架空输电线路弧垂观测和调整。在对紧线段进行控制调整的过程中,主要是对紧张线段应力状态进行合理的控制,并对弧垂观测档进行选择,首先就要保证观测档位置有着均匀的分布,观测点的选择应该具有代表性,并对临近线档监测范围相对较大的塔号加以选择,将其作为测站。在紧线施工中,对线路的初伸长进行处理时,合理减少线缆的垂弧,能够有效地补偿架空线路的初伸长,保证弧垂与设计要求相符合。3结束语我们应认识与了解工程的主要概况,做好架空输电线路架线施工前的准备,进而不断的对输电线路中的架线施工技术进行分析,从而在施工的过程中要严格的按照施工要求,有效的确保施工质量,在一定程度上提高工程的质量。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

相关文档