文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构设计总说明识图

结构设计总说明识图

结构设计总说明识图
结构设计总说明识图

结构设计总说明识图讲解

三、自然条件:

3.1场地的工程地质及地下水条件:

各土层的信息及地下水情况确定合理的基坑支护形式;

2.基坑开挖过程中查看实际的土层是否与《岩土工程勘察报告》各土层的信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商是否调整支护形式;

(1)根据水位表信息确定基坑支护形式;

(2)根据水位表信息明确降水方式;

(3)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构是否有特殊要求。(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。)

四、正负零绝对标高

结构说明给出中±0.000的绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±0.00相对应的绝对标高是否一致。

七、设计采用的荷载标准值

结构说明中给出的设计荷载标准值,作为顶板拆模后楼面堆载的依据。

八、地基基础

8.1 根据<工程地质勘察报告>,本工程整体采用天然地基,基底标高在36.00m左右,持力层土质为第四纪冲洪的粉质粘土、粘质粉土3层,局部存在的有机质粘土、有机质重粉质粘土3-2?层在验槽时视钎探情况酌情处理,综合考虑的承载力标准值(ka)为160kPa。

1. 若工程采用天然地基或复合地基,应随时掌握持力最后一步土开挖时基底的土质情况,如果达不到持力层土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。

2.如果塔吊基础设置在基底标高,可作为地基是否满足塔吊的地基承载力要

求的参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。

8.1.1 天然地基基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍钎探,并通知地质勘测、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后方可进行下一道工序。

提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1.0m-1.5m,钎探深度应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求。

8.2 关于施工降水

8.2.1 本场区施工时,应根据地勘报告及实际情况确定是否降低地下水位,保证正常施工,防止结构上浮,同时应采取措施防止因降低地下水位对周围建筑物、道路产生不利影响。

1.工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑是否对建筑物、及道路产生不利影响,如有影响,制定相应的预防措施。(《勘察报告》应有建议是否需要降水)

2. 防止结构上浮问题设计应考虑。

8.2.2 本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停止降水条件。

1.明确了停止降水的条件,如果本工程有沉降后浇带,还需考虑其封闭时间是否影响停止降水时间。

(2)停止降水时间(对应的形象部位)应在降水方案中体现。

8.2.3 如需提前停止降水,须根据周围未降水区域水位标高和已完成结构楼层情况由相关各方(甲方、监理、设计、施工、水位监测等单位)共同商定。

8.2.4当施工组织计划先停止降水后补浇后浇带时,应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。

(1)首先确定是否采用先停止降水后补浇后浇带

(2)如果确定采用先降水后浇筑后浇带的方法应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。并体现在方案、交底中。

(3)停止降水及后浇带施工明确,并有书面的依据。甲方、监理、设计的认可。(因为图纸不是一种方法)

8.3 本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对基坑

距道路、市政管线及现有建筑物较近处应进行边坡支护,以确保道路、市政管线以及现有建筑物的安全和施工的顺利进行。边坡支护应由有相应设计施工资质的单位承担。

8.4 开挖基槽时,不应扰动土的原状结构,如有扰动,应挖除扰动部分,经验槽确定处理意见后再回填。混凝土基础底板下设有防水层及100厚素混凝土层,每边宽出基础边一般为100mm,也可以根据导墙厚度确定。

(1)基础底板模板如果采用砖模,宽出基础边可按砖模厚度确定。

(2)按砖模厚度确定,要比100mm多,应与经营协商,是否办理经济洽商。

8.5 地下室底板与隔墙及周边外墙应一次整体浇筑至底板(楼板)面300mm 以上。

(1)人防外墙上返500mm,与设计协商是否能够与其他外墙一样改为300mm,办理洽商。

(2)隔墙不需要上返300mm,在这里去掉隔墙,办理洽商。

有防水要求的各层地下室外墙、水池外围墙体按图5-1所示设置水平施工缝,水平施工缝间混凝土应一次浇注完毕。不得再留任何竖向施工缝(后浇带除外)。

(3)除了以后浇带为界的施工缝,还需要另行划分施工缝的需要办理洽商,并采取相应的处理措施。

8.6 基坑回填应在地下室顶板浇筑28天后(砼强度达到100%)及时回填。

尽量能够在达到强度后回填,回填安排不容易满足条件,注意回填时不能因回填影响外墙结构,特殊工程另行商议。

基坑回填土及位于设备基础、地面、散水、踏步等基础之下的回填土,必须分层夯实,压实系数≥0.93。地下室外墙周围基坑宜采用2:8灰土回填,也可以采用素土回填,范围详建施;设备基础应采用2:8灰土回填。

建筑图对回填是如何要求的,如果无要求应办理洽商。方案、交底中要有图纸中针对回填土的相关要求。

8.7 本工程1#办公、2#办公应进行沉降观测,沉降观测应按《建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)》和《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》有关规定执行。沉降观测应从施工开始,整个施工期内和使用期内直至达到沉降变形稳定

标准为止。沉降观测由有相应资质的单位承担。

有第三方监测的应该有第三方监测方案。

九、主要结构材料

9.1 钢筋及钢材:

9.1.1 钢筋采用HPB300级(φ);HRB400级(ψ);

9.1.2 钢板采用Q235-B、Q345-B钢。

查看图中是否明确了两种钢板使用部位。

9.1.3 吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋,不得采用冷加工钢筋。

对外加工单钢筋品种不要写一级钢、二级钢,应书写为采用HPB300钢筋。其余同。

9.1.4 抗震设防地区的建筑,其结构用钢材应符合抗震性能要求。抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含楼梯板筋)纵向钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值,的比值不应小于 1.25,且屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

(1)这里未说明底板是否为抗震构件,若不是抗震构件,办理洽商.

(2)若底板不是抗震构件,不做试验指标,节省资金。

(3)若底板不是抗震构件,试验要明确使用代表部位

(4)工长要进行翻样提量,明确各部位是否抗震构件及相应的用量。

(5)住宅工程明确具体构件。对抗震和不抗震的钢筋现场分开,方便现场管理。明确楼梯是否使用抗震钢筋。

9.2.焊条:HPB300钢筋采用E43xx型,HHRB400钢筋采用E50xx型,钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条。

工程实体使用焊条,要求有数据:合格证。

9.3.油漆:凡外露钢铁件必须在除锈后涂防腐漆,面漆两道,并经常注意维护。

(1)首先确定有无外漏钢铁件;

(2)如果有外露钢铁件,需要给加工厂明确涂刷两道防腐漆的要求。

9.4.混凝土:

9.4.1 混凝土强度等级(现浇混凝土采用预拌混凝土)

混凝土强度等级表一

(1)人防外墙有的时候是结构内墙,这种情况下询问设计是否需要使用防水混凝土,如果不用防水混凝土,办理洽商。还有分界问题。

(2)抗渗混凝土的范围划分:内外墙交接处、顶板不抗渗墙体抗渗时顶板厚度范围墙体范围混凝土是否抗渗、顶板抗渗不抗渗的交接位置。(可能还存在强度差异)。

9.4.2 混凝土环境类别及耐久性的基本要求

±0.0以下为二b类,室外露天构件二b类,卫生间、水池为二a类,其它为一类。

结构混凝土材料的耐久性基本要求见下表:

(1)核对混凝土材料的耐久性基本要求是否满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010要求。

(2)收集碱含量数据,让搅拌站计算是否符合要求。

地下室外墙、挡土墙、基础底板等所有与土接触的结构构件均应采取预防措施防止混凝土碱-集料反应,工程分类:Ⅱ类工程。

注:

1、建筑图中标明的所有非承重墙材料砌块容重不应大于9.5kN/m3

选材时需要注意墙材料砌块容重不应大于9.5kN/m3

2、允许室内二次装修时采用非承重墙材料为轻钢龙骨隔墙。

9.6 住宅结构材料的强度标准值应具有不低于95%的保证率。

十、钢筋混凝土结构构造

10.1 本工程混凝土主体结构体系类型及抗震等级见下表:

注:1、竖向体型收进处上下两层边框架梁、柱提高一级抗震构造措施。悬挑大于等于4米的悬挑梁,其相应的框架柱抗震等级提高一级。悬挑大于等于6米的悬挑梁(梁端加了竖杆)及相应的框架柱抗震等震等级提高一级。越层框架柱抗震等级提高一级。四种情形不重复提高,仅提高一次。

(1)当嵌固部位位于基础顶面以上时,嵌固部位以下地下室部分柱纵向钢筋连接构造见图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》11G101-1 p58页,其他情况选用同图集p57构造。

其中上下两层,是上下各一层,还是上两层、下两层。咨询设计,办理洽商。

钢筋翻样人员。

10.2 本工程采用的国家标准图表示方法为《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》,具体包括:

11G101-1:现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板

11G101-2:现浇混凝土板式楼梯

11G101-3:独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台

10.3 最外层钢筋的混凝土保护层厚度

注:混凝土强度等级≤C25时,保护层厚度数值应增加5mm。

地下室底板迎土面、承台、基础梁: 40mm

地下室外墙迎土面(有柔性防水层): 25mm

室内人防层顶板上部钢筋: 20mm

室外人防层顶板上部钢筋(有柔性防水层): 30mm

露天阳台、楼梯、现场预制楼板: 20mm

水池池壁迎水面: 50mm(内置φ6@200双向构造筋)

注:a.各部分主筋混凝土保护层厚度同时应满足不小于钢筋直径的要求。

b.各构件中可以采用不低于相应混凝土构件强度等级的素混凝土垫块来控制主筋保护层厚度。

(1)施组、方案、交底中要明确详细的地上、地下各部位的保护层厚度。

(2)保护层厚度控制若与设计的素混凝土垫块不同,如采用塑料垫块,需要办理洽商。

10.4 钢筋接头形式及要求:

10.4.1 框架梁、框架柱主筋钢筋直径≥ψ16采用机械连接接头,其余构件当受力钢筋直径≥ψ22时,应采用机械连接接头,当受力钢筋直径<ψ22时,优先采用机械连接接头,也可采用绑扎连接接头。

(1)首先确抗震等级,是一级还是二级。

(2)对于抗震等级一级的钢筋接头没有要求。

10.4.2 接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。

10.4.3 受力钢筋接头的位置应相互错开,当采用机械接头时,在任一35d 区段内,当采用绑扎搭接接头时,在任一1.3倍搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表要求:

10.5 纵向钢筋的锚固长度、搭接长度:详见《11G101-1》第53~55页。

10.6 后浇带

10.6.1 本工程属超长结构,应采用以下措施防止由于结构超长引起的裂缝。

a.设置温度后浇带。后浇带作法详见施工图和结构设计总说明图1-1~图1-3

及《11G101-1》P98、《11G101-3》P93、P94。

b.应优先采用低水化热的矿渣水泥配置混凝土,其质量应符合国家现行规范、标准。

c.粗骨料应控制含泥量,细骨料优先选用天然砂,其质量应符合国家现行规范、标准。

d.可掺入适量粉煤灰和外加剂,其质量应符合国家现行规范、标准。外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家及本地区对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案及施工要求,保证外加剂的正确使用。

e.施工单位在有可靠依据时可自行决定采取其它有效的温控技术措施防止由于结构超长引起的裂缝。

采取有效的养护措施。

10.6.2 本工程主楼与车库间设沉降后浇带,沉降后浇带、温度后浇带位置详施工图。

后浇带是采用先浇法还是后浇法,方案中要明确后浇带做法,是否需要加强,与降水的关系等,参考图集11G101-1,p98页。

10.6.3 后浇带部位的构件钢筋不截断。

后浇带部位的构件钢筋如果截断,需要办理洽商。

10.6.4 后浇带采用比相应结构部位高一级的微膨胀混凝土浇筑。当后浇带浇为减少混凝土施工过程的温度应力时,后浇带的保留时间不少于两个月,当后浇带是为调整结构不均匀沉降而设置时,后浇带中的混凝土应在两侧结构单元沉降基本稳定后再浇筑。施工期间后浇带两侧构件应妥善支撑,以确保构件和结构整体在施工阶段的承载能力和稳定性。

10.7.现浇钢筋混凝土板

板标准构造详图见《11G101-1》。

除具体施工图中有特别规定者外,现浇钢筋混凝土板的施工应符合以下要求:

10.7.1 有梁楼盖楼面板、屋面板钢筋构造参照图集《11G101-1》P92~95。

10.7.2 无梁楼盖楼面板、屋面板钢筋构造参照图集《11G101-1》P96~97。

选择的节点需要在方案交底中明确。

10.7.3 双向板的底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排。

10.7.4 当板底与梁底平时,板的下部钢筋伸入梁内须弯折后置于梁的最下部纵向钢筋之上。

10.7.5 板上孔洞应预留,一般结构平面图中只表示出洞口尺寸>300mm的孔洞,施工时各工种必须根据各专业图纸配合土建预留全部孔洞,不得后凿。洞边加强构造措施参照图集《11G101-1》P101~102。

10.7.6 图中注明的设备电气管道间后浇板,楼板钢筋不得切断,照常通过。待设备安装完毕后,再用高一强度等级的混凝土浇筑,板厚同周围板。

(1)提高一个强度等级与经营有关系

(2)方案中要明确设备电气管道间后浇板的做法。

10.7.7 板内分布钢筋,除注明者外见下表:

这里说图纸上对板内分布筋有特别注明的要注意,并通知翻样人员。

10.7.8 对于外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、挂板、栏板、檐口等构件,当其水平直线长度超过12m时,应按图1-4设置伸缩缝。伸缩缝间距≤12m。

(1)明确伸缩缝设置的具体位置

(2)结构说明中图1-4中,有竖向钢筋在外侧应注意。

10.7.9楼板跨度≥4m时,按0.2%起拱,所有悬挑板按悬挑长度的0.4%起拱,注意不可因起拱而减小了板各截面的厚度。

(1)施组方案中需要在设计概况中说明起拱要求。

(2)起拱0.4%,如果觉得起拱高度太大,可以办理洽商把起拱高度改小。

10.7.10 楼板上后砌隔墙的位置应严格遵守建筑施工图,不可随意砌筑。

注意顶板配筋图对隔墙处预埋钢筋是否有特殊的要求

10.7.11 楼板局部降板作法见图集《11G101-1》P99~100.

(1)要求算料准确

(2)要求操作位置准确,参照图集《11G101-1》P99~100.

(3)钢筋要规矩

10.7.12 钢筋混凝土板内的电线穿管上方无上铁时做法见图1-5。

(1)与水电配合,核对图纸,确定是否加筋。

(2)若出现无上铁的情况,关于料钱、工钱与经营有关的要与经营接洽。

(3)建议设计在电线穿管位置设双网,达到抗裂的要求。

10.8.钢筋混凝土梁:

10.8.1 梁构造要求见《11G101-1》。箍筋、预埋件不应与梁主筋焊接。

10.8.2 主梁内在次梁作用处,箍筋应贯通布置,凡未在次梁两侧注明附加箍筋者,均在次梁两侧各设3组附加箍筋,箍筋肢数、直径、牌号同主梁箍筋,间距50mm。附加箍筋在梁配筋图中表示。悬臂梁端受次梁作用时为一侧附加箍筋。

10.8.3 主次梁高度相同时,次梁的下部纵向钢筋应置于主梁下部纵向钢筋之上。

10.8.4 梁的纵向钢筋需要设置接头时,接头位置见《11G101-1》P79~P86;悬臂梁上部钢筋不应设接头,构造做法见《11G101-1》P89;绑扎搭接接头处梁箍筋加密构造见《11G101-1》P54。

10.8.5 梁上预留洞附加钢筋:

a.孔洞应留在梁跨中1/3范围内,梁高的中间1/3范围内。尽可能留圆洞且预留钢套管。多孔并列时,孔洞净距≥2.5倍孔洞高度。

(1)孔洞留设要控制在要求范围内。

(2)当梁高不够高的情况下,如何配置,是否加筋,可办理洽商。

b.施工图中未表示洞边补强钢筋时见图3-5及下表:

与水电的核对图纸

注:洞两侧箍筋、弦杆内箍筋尚不应小于施工图中梁的箍筋配筋量。

补强筋与设计不一样的要摘出,办理洽商。

10.8.6 梁侧面纵向构造筋和拉筋要求详《11G101-1 》P87。

10.8.7 梁跨度大于或等于4m时,模板按跨度的0.2%起拱,所有悬挑梁模板按悬挑长度的0.4%起拱,注意不可因起拱而减小了梁各截面的高度。

10.9 钢筋混凝土柱

10.9.1 柱构造要求见《11G101-1》。箍筋、拉筋、预埋件不应与柱主筋焊接。

10.9.2 柱应按建筑施工图中填充墙的位置预留拉结筋。详见标准图集《砌体填充墙结构构造-12G614-1》

10.9.3柱与现浇过梁、圈梁连接处,在柱内应预留插铁,锚入柱内长度为la。

10.10 柱子混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处的混凝土按以下原则处理:

10.10.1 以混凝土强度等级5MPa为一级,凡柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级者,梁柱节点处的混凝土可随梁板一同浇筑。

10.10.2 柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不大于二级,而柱子两方向皆有现浇框架梁者,梁板与柱节点处的混凝土可随梁板一同浇筑。

明确哪两个方向,是以下哪种情况。明确形式办理洽商。

形式一形式二

10.10.3 当不符合上面的规定时,梁柱节点处的混凝土应按柱子混凝土强度等级单独浇筑(如图1-6),在混凝土初凝前即浇筑梁板混凝土,并加强混凝土的振捣和养护。

图纸中未说明板墙节点处混凝土强度等级的,随板的强度等级,需要办理洽商。

10.11 钢筋混凝土墙

10.11.1 剪力墙水平、竖向钢筋锚固、搭接构造,连梁及暗柱构造要求见《11G101-1》。

10.11.2 剪力墙上下层门窗洞口错开时洞边配筋构造详图2-1.

10.11.3 抗震等级为一级的剪力墙或框架-剪力墙结构剪力墙施工缝抗剪钢筋做法见图2-2.

(1)图2-2,未明确抗剪钢筋的固定措施,有固定措施需要办理洽商。

(2)抗剪钢筋的固定措施的用料、用工要与经营部门对接。

(3)或者明确施工方法,是否打完混凝土将抗剪钢筋插入混凝土中。

10.11.4 墙上孔洞必须预留,不得后凿。除按结构施工图纸预留孔洞外,还应由各工种的施工人员根据各工种的施工图纸认真核对,确定无遗漏后才能浇灌混凝土。本施工图的洞口尺寸≤200mm时,不再在图中标出,洞边不再设附加筋,墙内钢筋由洞边绕过,不得截断;当洞口尺寸>200mm时设置洞口加筋,详图2-3、2-4.

提前与水电人员核对图纸。

10.11.5 施工时直径不大于?80的管道允许从暗柱中穿过,但须加设钢套管,直径大于?80的管道不得从暗柱中穿过。

10.11.6 连梁洞口补强钢筋详图2-5,连梁转角时做法详图4-6.

10.11.7 剪力墙身竖向钢筋构造见《11G101-1》P70,上部双墙时做法详图2-6。

10.11.8 当连梁高度不含窗下墙时且窗下墙与剪力墙或连梁同时浇筑时,做法参照图3-1。

10.11.9 加强区剪力墙约束边缘构件(暗柱)非阴影区箍筋及拉筋做法详图3-2。

10.11.10 剪力墙中结构计算洞内填充轻集料空心砌块或者建筑选用的轻隔墙材料,墙面防开裂措施详建筑选用材料的图集,见图4-4。

(1)图4-4用于结构计算洞部分与剪力墙同时浇筑,用于建筑图无洞口结构有洞口时。

(2)是否采用拉结筋,采用拉结筋办理洽商。

10.11.11 当门窗洞顶与连梁梁底标高有差异时增设过梁,梁断面和配筋详图3-3。

10.11.12 施工图中墙体无暗柱时,剪力墙水平钢筋端部构造详图集《11G101-1》P68、《11G101-3》P98;

10.11.13 剪力墙连梁高度范围内的水平分布钢筋在连梁内拉通作为连梁的腰筋,竖向间距不大于@200;当连梁跨高比不大于2.5时,连梁的腰筋详施工图连梁表或图中说明。

10.11.14 地下室外墙外侧水平筋连接构造详图3-4,地下外墙体构造参见图5-1.地下室外墙转角水平筋连接构造参照图集《11G101-1》P77节点1.

10.11.15 水池

消防水池范围内墙与墙的阴角、墙与底板的阴角作法见图4-3.

十一、砌体填充墙(及其它非承重墙)

11.1 填充墙的材料、平面位置见建筑图,未经技术鉴定或设计许可,不得随意更改。

11.2 当首层填充墙下无基础梁或结构梁板时,墙下应做基础,基础作法详见图4-1。

11.3 砌体构造作法当所选材料有专用图集提供构造作法时,应采用其作法;当无专用图集时,参见标准图集《砌体填充墙结构构造-12G614-1》。

a.砌体填充墙应沿墙体高度每隔400mm设2φ6通长拉筋,拉筋与主体结构的拉结作法见P7~P15;

b.墙长大于5m时,墙顶应与梁或楼板有拉结,拉结方法见P21~22;

c.墙长超过层高1.5倍时,墙内增设构造柱,设置要求及配筋见P24~25;

d.墙高超过4m时,应在墙体半高处设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土系梁,系梁高h=60~100, 配纵筋2ψ10,拉筋φ6@300;两端与框架柱或剪力墙连接,设置要求见P16~20;

11.4 砌体填充墙应按下述原则设置钢筋混凝土构造柱:

a.墙体交接部位;

b.内墙及实墙面外墙每隔4m左右;

c.外墙之窗台墙、屋顶女儿墙每隔2~2.5m;

d.门窗洞口两侧设抱框立柱,也可用构造柱代替,构造柱构造见P24~25。

11.5 不砌到梁、板底的填充墙:

a.应每隔2~2.5m设置构造柱;

b.墙体半高处及墙顶设与柱连接并沿墙贯通的钢筋混凝土带,详见P16~20,

现浇带高100mm。

建筑图翻样有与结构图不同的,未说明做法的,需要办理洽商。

11.6 当洞口紧贴钢砼柱或墙时,应设置现浇过梁。应在柱(墙)内预留插筋,要求见10.9.3条,现浇过梁截面配筋见图4-2及过梁表。

11.7 门、窗框要求:

轻质墙体门窗洞口边除施工图中注明外应按有关标准和图集规定要求设钢筋混凝土或金属抱框(采用金属抱框时应与建筑专业协调)。当采用钢筋混凝土门抱框时,除施工图已注明者外,可按《12G614-1》第17页施工)

11.8 后砌填充墙与主体结构墙交接处应加钉金属网或贴纤维网格布以防开裂,楼梯间及人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强。

11.9 建筑图表示的轻隔墙构造及要求详建总说明。

11.10 构造柱的施工应先砌墙后浇构造柱。

十二、预埋件

12.1 所有钢筋混凝土构件均应按各工种的要求,如建筑吊顶、门窗、栏杆管道吊架等设置预埋埋件,各工种应配合土建施工,将需要的埋件留全。

预埋件暂时无法确定的,先与设计、甲方单位等办理洽商。

12.2 网架、幕墙之预埋件:应由专业设计及施工单位负责设计详图并提供准确位置。

12.3 所有预埋件锚筋严禁使用冷加工钢筋。

十三、其他

13.1 本工程图示尺寸以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。

13.2 防雷接地作法详见电施工图。

13.3 设备定货与土建关系:

13.3.1 电梯定货必须符合本图所提供的电梯井道尺寸、门洞尺寸以及建筑图纸的电梯机房设计。门洞边的预留孔洞、电梯机房楼板、检修吊勾等,需待电梯定货后,经核实无误后方能施工。

订货前与甲方核对各相关尺寸。

13.3.2 设备基础待设备定货后再行设计施工,施工单位在施工与设备有关的结构构件前应详细了解设备厂家的特别要求或要求其配合施工,如设备厂家无特

别要求可参照图4-5施工;如所购设备的工作荷载或对结构构件的作用力、支放于楼面的基础位置和尺寸与施工图不符,应通知设计人,同意后方可更改。

13.4.凡在本说明中未涉及到的构造要求均详相应的规范和图集,其结构用钢材应符合抗震性能要求。.

十四、施工要求

14.1 本设计未考虑冬、雨季施工,当冬、雨季施工时,必须采取相应措施,保证施工质量。

14.2 施工中应注意砼浇筑密实,所有砼工程应加强养护工作。

14.3 对大体积、大厚度混凝土构件,施工应采取合理的预防开裂措施。

14.4 施工中应与各有关专业密切配合,预留孔、洞、槽、管及防雷作法等均应与各专业图纸核对无误、无漏后方可施工,尤其要注意电气专业防雷引下线及预埋件,并确保形成通路。

14.5 应保证悬挑构件的上铁位置,混凝土强度达到100%时才能拆除支撑。

14.6 施工中应严格按照国家现行的有关工程施工验收规范进行施工及验收,并做好隐蔽工程的检查和验收记录。

14.7 门头、汽车坡道、座于受扰动地基上的结构等与主体可能产生差异沉降的部位须在主体结构施工完毕后,先行钎探并验槽合格后方可继续施工。

14.8 当相邻楼座或地下建筑物基础底板标高不相同时,应先施工基础底板较低一侧的建筑物,在较低一侧的建筑物的结构强度达到设计要求后方可施工基础底板较高一侧的建筑物。

14.9 施工图中已注明的做法优先于本总说明。

十五、其它要求

15.1 未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构用途和使用环境。

15.2 使用期间建筑物附近不应有大面积地面堆载。

十六、关于结构预留洞口的说明

16.1 结构图所留洞口是为设备,电气,建筑三专业服务之用,图中所示洞口尺寸、标高均由设备专业和电气专业确定。

16.2 预留洞、预埋管均应与建筑,设备,电气专业核对无误后方可施工。如有不同之处,应及时通知结构及相关专业的设计人员,共同商议提出最终解决方

案,不能只以结构图为施工依据。

16.3 结构图仅表示部分孔洞,其余洞详设备专业图纸和电气专业图纸。

人防工程:

1.确定范围;

2.口部钢筋做法:

3.混凝土试块留置;

4.地下室外墙:止水螺栓;人防外墙(临空墙):螺栓不用套管。

结构设计总说明识图讲解讲解

结构设计总说明识图讲解 三、自然条件: 3.1场地的工程地质及地下水条件: 各土层的信息及地下水情况确定合理的基坑支护形式; 2.基坑开挖过程中查看实际的土层是否与《岩土工程勘察报告》各土层的信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商是否调整支护形式; (1)根据水位表信息确定基坑支护形式; (2)根据水位表信息明确降水方式; (3)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构是否有特殊要求。(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。) 四、正负零绝对标高 结构说明给出中±0.000的绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±0.00相对应的绝对标高是否一致。 七、设计采用的荷载标准值 结构说明中给出的设计荷载标准值,作为顶板拆模后楼面堆载的依据。 八、地基基础 8.1 根据<工程地质勘察报告>,本工程整体采用天然地基,基底标高在36.00m左右,持力层土质为第四纪冲洪的粉质粘土、粘质粉土3层,局部存在的有机质粘土、有机质重粉质粘土3-2?层在验槽时视钎探情况酌情处理,综合考虑的承载力标准值(ka)为160kPa。 1. 若工程采用天然地基或复合地基,应随时掌握持力最后一步土开挖时基底的土质情况,如果达不到持力层土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。 2.如果塔吊基础设置在基底标高,可作为地基是否满足塔吊的地基承载力要

求的参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。 8.1.1 天然地基基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍钎探,并通知地质勘测、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后方可进行下一道工序。 提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1.0m-1.5m,钎探深度应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求。 8.2 关于施工降水 8.2.1 本场区施工时,应根据地勘报告及实际情况确定是否降低地下水位,保证正常施工,防止结构上浮,同时应采取措施防止因降低地下水位对周围建筑物、道路产生不利影响。 1.工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑是否对建筑物、及道路产生不利影响,如有影响,制定相应的预防措施。(《勘察报告》应有建议是否需要降水) 2. 防止结构上浮问题设计应考虑。 8.2.2 本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停止降水条件。 1.明确了停止降水的条件,如果本工程有沉降后浇带,还需考虑其封闭时间是否影响停止降水时间。 (2)停止降水时间(对应的形象部位)应在降水方案中体现。 8.2.3 如需提前停止降水,须根据周围未降水区域水位标高和已完成结构楼层情况由相关各方(甲方、监理、设计、施工、水位监测等单位)共同商定。 8.2.4当施工组织计划先停止降水后补浇后浇带时,应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。 (1)首先确定是否采用先停止降水后补浇后浇带 (2)如果确定采用先降水后浇筑后浇带的方法应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。并体现在方案、交底中。 (3)停止降水及后浇带施工明确,并有书面的依据。甲方、监理、设计的认可。(因为图纸不是一种方法) 8.3 本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对基坑

结构设计总说明

结构设计总说明 一、概述 1.1本工程为暨南大学旅游学院教学楼,6层,结构采用现浇混凝土 框架结构,建筑物总高21.6米,相对标高±0.000等于于绝对设计 标高28.300m 1.2本工程主要依据除另行注明者外,均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范: 1、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2012); 3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 4、建筑抗震设计规范(GB50011-2010); 5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 6、建筑地基处理技术规程(JGJ79-2012); 1.3建筑设计使用年限:50年;结构安全等级:二级;抗震设防分类:丙类 1.4本工程抗震设计的类别和等级: 1.5本工程主要使用荷载(标准值,KN/m2):荷载根据《GB50009-2012》 规定按功能分区选用。基本风压:W=0.75KN/m2(50年一遇);地面 粗糙度类别:C类 1.6本工程设计未考虑冬季施工措施,施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工

质量验收规范,如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等 1.7未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。1.8本工程图纸中的标高单位均为m(米),尺寸单位均为mm(毫米)。 二、材料 2.1混凝土 2.1.1混凝土强度等级:(混凝土施工中应采取有效措施防止开裂)基础垫层为C15;基础梁为C25,楼梯间梯段板为C30,基础及 ±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层:有垫层40mm 2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求: 基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类,卫生间等室内潮湿环境为二a类,其余为一类。 耐久性要求如下: 2.2钢筋:为H PB300钢筋;为HRB335钢筋;为HRB400钢筋;1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 2、抗震等级为一、二、三级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度 实测值与屈服值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值不应 大于1.3;且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.3焊条: 2.4吊钩、吊环应采用 HPB235级钢筋;受力预埋件的锚筋应采用

结构设计总说明(带图完整版)分解

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2; 抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6 度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工 程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有: 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订) 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行) 2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进 行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和 使用环境。

建筑设计总说明word版本

建筑设计总说明 一、工程概况: 本工程为四层框架结构公寓楼,共有建筑面积2431.04平方米,建筑高度为14.85米,层高均为3.60米,抗震设防烈度为6度,冻土深度为0.82米,设计使用年限为50年,屋面防水等级为二级,耐火等级为二级,室内环境污染控制类为一类。宿舍类别为三类。 二、工程设计依据的技术准则: 1.按建设单位提供的设计委托书及我方提供并经建设单位认可签定的各层功能平面配置图。 2.《建筑制图标准》(GB/T50104-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 6.《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版) 7.《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 8.《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 9.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 10.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005) 11.《屋面工程技术规范》(GB50345-2010) 12.《中小学校设计规范》(GB50099-2011) 13.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 14.甘建设[2008]249号关于印发《关于加强5.12汶川地震后我省城乡规划编制及房屋建筑和市政基础设施抗震设防工作的意见》的通知。 15.《民用建筑外墙保温系统级外墙装饰防火暂行规定》甘建设[2013]454号。 16.庆阳市发展和改革委员会关于《西峰区董志镇陈户初级中学学生公寓楼》初步设计的批复。庆市政改[2013]936号 三、施工要求: 1.一层所有外窗几雨篷上方二层外窗均可做可开启式防盗栏,做法见甘02J03-70页-5. 2.本工程四周做1500款散水,做法见甘02J01-19页-散3(3:7灰土厚300),坡度为5%,散水四角双向,1500范围内加配双向单层φ6@200钢筋。 3.落水管、雨斗均为3.5后镀锌铁皮,落水管为φ100,做法见屋顶平面图。距地2.0米范围内为3厚钢管,与落水管采用承插式连接,详见甘02J02-14页-C,落水管距地1.5米范围内做钢筋防护罩,材料做法仿甘02J13-71页-1,与墙体采用φ8×80膨胀螺栓连接。 4.每个落水管底在散水上作混凝土水簸箕,见甘02J02-14页-3. 5.卫生间及盥洗间地坪做1%的坡度向地漏找坡,最高处比楼层低20mm,墙根部做200高C15混凝土条带。 6.所有预埋铁件均除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。

结构设计总说明1

结构设计总说明 1、主要设计依据 (1)国家标准建筑结构荷载规范(GB 50009—2001) (2)国家标准建筑抗震设计规范(GB 50009—2010) (3)国家标准建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223—2004) (4)国家标准混凝土结构设计规范(GB 50010—2002) (5)国家行业标准高层建筑混凝土技术规程(JGJ 3—2002) (6)国家建筑标准设计图集建筑物抗震构造详图(03G329—1) 3、湿陷性黄土地基的湿陷类型、湿陷等级、建筑物分类 4、混凝土结构的环境类别 ±0.000以上,环境类别一级,《混凝土结构设计规范(GB 50010—2002)》 3.4.1 ±0.000以下,环境类别二 b级,《混凝土结构设计规范(GB 50010—2002)》3.4.1 5、框架结构的施工质量控制等级 6、基本风压、基本雪压、楼面和屋面活荷载的取值 (1)风荷载、雪荷载 (2)楼面和屋面活荷载的取值

7、混凝土的材料 混凝土强度等级 c t 2~6 层:C30 f c =14.3 kN/m2f t=1.43 kN/m2柱 1 层:C35 f c =16.7 kN/m2f t=1.57 kN/m2 2~3 层:C30 f c =14.3 kN/m2f t=1.43 kN/m2钢筋受力纵筋用:HRB400级钢筋(f y=360N/mm2) 箍筋或构造钢筋用:HPB235级钢筋(f y=210N/mm2) 8、混凝土结构构件纵筋、箍筋等的保护层厚度 梁纵筋、箍筋的保护层厚度:35mm 柱纵筋、箍筋的保护层厚度:30mm 9、混凝土结构钢筋的连接要求 采用螺丝套筒连接 10、结构计算 (1)地震作用 本工程设防类别为丙类建筑,建筑场地类别为二类,抗震烈度8度,框架抗震等级为二级。一般情况下建筑结构的两个主轴方向都要考虑地震作用并进行抗震验算,本设计值考虑短轴方向的水平地震作用,该地震作用由短轴方向的抗侧力框架结构承担。 框架结构地震作用的计算采用底部剪力法;结构的基本自震周期采用顶点位移法计算;水平荷载作用下框架结构的内力和位移计算采用D值法。 (2) 竖向荷载作用(恒载及活载) 在计算单元范围内的纵向框架梁的自重、纵向墙体的自重以及纵向女儿墙的自重以集中力的形式作用在各节点上。竖向荷载作用下框架的内力采用弯矩二次

混凝土结构设计总说明书

混凝土结构设计总说明 1.总则 1.1本工程按国家现行有效的设计规范、规程及标准进行设计,施工单位除应遵守本说明及各设计图纸详图外,尚应执行现行国家施工规范、规程和工程所在地区主管部门颁布的有关规程及规定,并应在设计图纸通过施工图审查,取得施工许可证后方可施工,不得违规违章施工,确保各阶段施工安全。 1.2本工程位于广东省佛山市高明区,本工程所建的为多层住宅和多层商业,本工程使用的测量高程为黄海高程;±0.000为室内地面标高,相当高程标高1 2.50米。 1.3尺寸单位除注明外,以毫米(mm)为单位,平面角以度(o)分(’)秒(”)表示,标高以米(m)为单位。 2.建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1本工程为异形柱结构。 2.2本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级为乙级。 3.设计依据 3.1采用国家现行有效的设计规范、规程、统一标准、标准图集、工程建设标准强制性条文及"住房与城乡建设部有关公告"作为不能违反的法规,同时考虑工程所在地区实际情况采用地区性规范。 3.2本工程结构设计遵循的主要标准、规范、规程: (1)国标部分 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015年版) 砌体结构设计规范 GB50003-2011 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 建筑抗震设计规范 GB50011-2010(2016年版) 混凝土结构耐久性设计规范 GB/T50476-2008 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2)广东省标准部分 建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2003 建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2015 非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程 DBJ/T15-18-97 静压预制混凝土桩基础技术规程 DBJ/T15-94-2013 3.3本工程结构设计采用的计算程序及辅助计算软件名称/软件版本号/编制单位分别为GSSAP;17.0;广东省设计建筑研究院。结构整体计算嵌固部位为地下室顶板层。 3.4本工程岩土工程勘察报告由佛山市顺德区勘察有限公司提供。基础施工时若发现地质实际情况与岩土工程勘察报告与设计要求不符时,须通知设计人员及岩土工程勘察单位技

结构设计总说明

结构设计总说明 一.工程概况 1.本工程九江市泰房地产开发有限公司兴建的鑫瑞华庭-1#.2# ,位于江西省瑞昌市范围内,该工程地下0层,地上6层,室内外高150 mm,建筑物高度(室内外地面至主要屋面板的板顶):19.6m.设计标高,场地绝对标高施工中确定m. 二.一般说明 1.在本说明中凡画" "符号者,为本工程设计所采用. 2.计量单位(除注明外): 1)长度: mm; 2)角度: 度; 3)标高: m; 4)强度: N/mm‘?2?. 3.本工程所注标高均指建筑完成面标高,施工时应扣除粉刷层及其它面层的厚度. 4.凡施工图中说明与本图(结构设计总说明)不一致时,一律以施工图中说明为准. 5.在施工过程中,如遇图纸不清、与其它专业图纸不一致或工程地质不良(与设计不符)等问题时请及时与我公司联系进行处理。 6.对本说明和结构施工图需作设计变更或修改时,应征得我公司结构工程师同意并办理设计变更或修改手续,否则不得随意变更或修改. 7.本套结构施工图钢筋混凝土部分采用平面整体表示方法制图,制图规则及结构构造详见国家标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(包括修正内容)》11G101-1. 三.建筑结构的安全等级及设计使用年限 1.结构设计使用年限 2.建筑结构安全等级:二___级; 3.建筑耐火等级:____级; 4.地基基础设计等级:___级; 5.建筑桩基设计等级:___级. 四.自然条件 1.基本风压(重新期为50 年):W‘?0?=____ KN/m‘?2?,地面粗糙度:b类 2.2.基本雪压(重新期为50 年):S‘?0?=____ KN/m‘?2?. 3.本工程根据______________ 于____年__月提供的《__________岩土工程勘察报告______________ 》及《_____》进行基础及地下室设计.施工时如发现工程地质符或不良地基,请及时与我公司联系处理. 4.本工程地下水对混凝土结构__侵蚀性.抗浮设计水位为____m,防水设计水位为____ m. 5.场地土类型为___. 五.本工程结构设计采用的主要国家有关设计规范.规程 1.工程建设标准强制性条文--房屋建筑部分( ) 2.建筑工程设计文件编制深度规定( ) 3.工程结构可靠性设计统一标准 4.建筑结构荷载规范 5.建筑工程抗震设防分类标准 6.建筑抗震设计规范 7.混凝土结构设计规范 8.高层建筑混凝土结构技术规程 9.建筑地基基础设计规范 10.建筑桩基技术规范 11.建筑地基处理技术规范 12.砌体结构设计规范 13.混凝土异形柱结构技术规程 14.地下工程防水技术规范 15.住宅建筑规范

钢结构设计总说明

一、设计概况: 该工程为茂名厂房,总建筑面积972平方米。层数:1层;跨度:18米;柱距:6米;柱高:10米;柱脚:刚接。 二、设计遵循的规范、规程及规定: 1、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 2、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 5、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 6、《门式刚架轻型房屋钢构件》(JG144-2002) 7、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 10、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 11、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 三、基本设计参数: 1、本工程结构设计按设计基准周期为50年,建筑安全等级为一级。 2、本工程抗震设防类别:丙类;场地土类别:Ⅱ类;设防烈度:七度;速度:0.1g;设计地震分组:第一组。 3、设计荷载: (1)、屋面恒载:(含彩板、支撑、檩条等):0.2KN/m2 (2)、屋面活载:0.30KN/m2(计算檩条时采用0.50KN/m2) (3)、基本风压:B类地面0.35KN/m2 (4)、基本雪压:0.00KN/m2 (5)、吊车荷载:5T桥式天车 (6)、楼面恒荷载:0.00KN/m2 (7)、楼面活荷载:0.00KN/m2 (8)、刚架自重:由3D3S软件自动生成 注:施工或使用过程中不得随意改变结构的使用功能、使用环境及使用荷载。 四、结构材料要求(图中注明者除外): 1、承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构,尚应有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯实验的合格保证。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.89,钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 2、本设计钢梁、钢柱、吊车梁及相应焊接板采用Q235B钢,所有型钢采用的Q235B钢,檩条等冷弯薄壁型钢采用Q235B钢或与之等强的材料。Q345B钢材力学性能和化学成分应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008)的规定,Q235B钢材力学性能和化学成分应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定。 3、围护材料:屋面板采用0.426mm厚840型单层压型彩板,墙面板采用0.426mm厚900型单层压型彩板。 4、焊接材料: (1)、手工焊时,若主体金属为Q235B钢采用E43XX型焊条,其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/T5117-2012)的规定。

建筑设计总说明-结构设计总说明

结构设计总说明 一、工程概况 1、项目名称:西安长丰园5#商住楼设计 2、建筑功能:商场、住宅 3、使用年限:50年 4、结构体系:塔楼部分为框架-剪力墙结构,裙房部分为框架结构 5、抗震设防类别:标准设防分类(丙类) 二、设计依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版社 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中国建筑工业出版社 3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中国建筑工业出版社 4、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)中国建筑工业出版社 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社 6、《房屋建筑制图统一标准》(GB/T5001-2010)中国计划出版社 7、《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)中国计划出版社 8、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)中国计划出版社 三、设计资料 1、基本风压为:0.35kN/m2 2、基本雪压为:0.25kN/m2 3、地基承载力特征值:140 kPa 四、抗震设计参数

1、抗震设防烈度:8度 2、设计分组:一组 3、设计基本地震加速度:0.2g 4、设计特征周期:0.35s 5、场地类别:II类 6、混凝土结构抗震等级:框架结构中的框架为二级; 框架-剪力墙中的框架为二级,剪力墙为一级 五、基础类型 1、塔楼部分采用筏板基础 2、裙房部分采用柱下独立基础 七、材料 1、混凝土 基础垫层采用C10混凝土,其它混凝土构件一律采用C30混凝土2、钢筋 HRB400级钢筋:f y=f y′=360N/mm2 HPB300级钢筋:f y=f y′=270N/mm2 3、墙体材料 地下室外墙和女儿墙采用钢筋混凝土墙,其它墙一律采用空心混凝土砌块填充墙 4、环境类别:一类 5、混凝土保护层厚度 墙、柱、梁的保护层厚度为20mm,板的保护层厚度为15mm,基础

结构施工图设计总说明汇总

结构施工图设计总说明 一、本工程遵循下述规范和标准: 1、建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2006) 3、建筑抗震设计规范(GB50011-2001) 4、地下工程防水技术规范(GB50101-2001) 5、建筑桩基技术规程(JGJ94-94) 6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 7、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 8、砌体结构设计规范(GB50003-2001) 9、混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 10、高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 11、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2004) 二、设计总则: 1、本工程建于江苏省淮安市,业主为江苏省亿力房地产有限责任公司。本说明适用于该业主项目“亿力﹒未来城”“项目一期”钢筋混凝土结构住宅建筑。 2、按国家标准《建筑结构设计可靠度统一标准》GB50068-2001规定,本工程结构设计使用年限50年,结构设计安全等级二级,结构重要性系数为1.0。 3、根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004,本建筑物结构设防类别划为丙类建筑。

4、根据《抗震建筑设计规范》GB50011-2001附录A,建筑物所在地抗震设防烈度为7度;设计地震分组为第一组;设计基本加速度为0.10g;勘察报告显示该地区场地类别为III类;特征周期值为0.45s。 5、防火等级:一级。 6、本工程基本风压取用0.40KN/M(0.40KN/M,当房屋高%%13560m 时),地面粗糙度类别为B类。 7、本工程结构设计按国家及地方现行规范、规程、标准以及当地政府部门有关批文、文件的要求进行。 8、本工程采用结构体系:高层住宅为混凝土剪力墙结构;商业为框架结构。 9、本工程基础设计依据淮安市水利勘察设计研究院有限公司2008年4月完成,开发商提供的地质勘察报告,勘察报告显示该工程场地范围内,场地地下水对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性;地基的液化等级属轻微液化。 10、本项目结构设计抗震等级:普通钢筋混凝土剪力墙为三级,框架为三级。 11、本工程高层住宅桩基梁筏基础,商业采用柱下条形基础。 12、本工程所注尺寸以毫米为单位,标高以米为单位。所有几何尺寸均以图上标注为准不得从图面上按比例丈量。 13、施工图梁配筋采用平面整体表示方法制图。规则和构造详图见中国建筑标准设计研究所出版的图集号:03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》。部分构造详图和构造详见

钢结构设计总说明

结构设计总说明 一、设计依据: 1.1本工程由甲方提供数据及技术条件图进行设计。 1.2国家现行建筑结构设计规范、规程。 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 二、主要设计条件: 2.1 按重要性分类,本工程结构安全等级为二级. 2.2 本工程主体结构设计使用年限为50年. 2.3 采用本地区50年一遇的基本风压 ,地面粗糙度为B 类。 2.4 本工程建筑抗震设防类别为丙类.抗震设防烈度为7度;设计基本加速度为0.1g; 2.5 本工程为门式刚架结构体系。所在场地设计地震分组为第二组,场地类别为三类. 2.6 采用荷载标准值: 屋面活载:0.3KN/M2 屋面恒载:0.25KN/M2 基本雪压:0.35KN/M2 基本风压:0.5KN/M2 本工程结构计算采用建科院的PKPM软件(2010版)计算。 构件自重由电算程序自行考虑。 三、本工程室内%%p0.000相当于绝对标高 (见规划图) 。 3.1 本工程所有结构施工图中标注的尺寸除标高以米 (m)为单位外,其它尺寸均以毫米(mm)为单位.所有尺寸均以标注为准,不得以比例尺量取图中尺寸。 四、材料: 4.1 本工程钢结构及连接材料应遵循下列材料规范: 4.1.1 《碳素结构钢》(GB/T700). 4.1.2 《低合金高强度结构钢》(GB/T1591). 4.1.3 《碳钢焊条》(GB/T5117) 4.1.4 《低合金钢焊条》(GB/T5118). 4.1.5 《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB/T1228).

施工图设计总说明

施工图设计总说明 一、工程概况: 1、设计范围及建设规模 2、设计内容及成果文件组成 根据本项目的建设规模及道路的等级要求,施工图设计内容包括:道路工程、岩土工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、水工结构、交通设施工程及园林工程等。施工图设计文件组成共分十册,其中:第一册:道路工程,第二册:岩土工程,第三册:桥梁工程,第四册:给排水工程,第五册:电气工程,第六册:燃气工程,第七册:水工结构工程,第八册:交通设施工程,第九册:园林工程,第十册:管线迁改。 本册为第七册:水工结构工程,设计内容包括顶管工作井、接收井、箱涵、各类井等。 二、设计采用标准、规范: 1、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 2、《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008; 3、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008; 4、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001; 5、《建筑抗震设计规范》GB50011-2016 6、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 8、《砌体结构设计规范》GB50003-2011; 9、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002; 10、《给水排水工程埋地矩形管管道结构设计规程》CECS145:2002; 11、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 12、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011; 13、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版); 14、《给水排水工程埋地矩形管管道结构设计规程》(CECS145-2002); 15、《钢筋焊接及验收规程》(SGJ18-2012); 16、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 17、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版); 18、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008); 19、《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2013); 20、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 21、《混凝土结构后锚固技术规程》(GJG145-2004); 22、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 23、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1); 24、《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》(SJG05-2001); 25、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 26、《公路涵洞设计细则》(JTG/TD65-04-2007); 25、国家及地方其它现行相关法律法规、规程规范和特别规定。 三、设计标准: 1、结构设计合理使用年限为50/100年。工程结构设计安全等级为Ⅱ/III级,构件重要性系数为1.0。抗震设 防烈度为6/7度,设计基本地震加速度为0.05g/0.10g。 2、混凝土采用C40防水混凝土,设计抗渗等级P8。 3、环境类别:三类环境。 4、设计荷载:城-A级(城市桥梁设计规范CJJ11-2011)。 5、保护层厚度:除图面特殊注明外,均内表面40mm,外表面50mm。 6、图中尺寸高程以米计,其余均以毫米计;高程采用1956黄海高程系统。 7、各排水构筑物平面位置及接入支管的管底高程详见给水排水专业相关图纸。

结构初步设计说明(图样)

结构初步设计说明 一、工程概况 本住宅小区位于××市第一机床厂院内,总用地面积约为2.53公顷。本工程由拟建场地南侧的三栋塔式住宅(1~3号楼)和北侧的多层住宅(6~10号楼,各楼相对独立)合围而成,两排楼中间为集中绿地,覆土3m,以下为地下汽车库(4号楼),地下汽车库西面为锅炉房(5号楼),总建筑面积约为12.4万m2。 2.2、3号楼与1号楼完全相同;7、8、9、10号楼与6号楼完全相同。 二、建筑结构的设计使用年限和安全等级 三、自然条件 1. 风雪荷载 2. 抗震设防的有关参数 3.场地标准冻深: 1.20m 4. 场地的工程地质及水文地质条件 初步设计依据的岩土工程勘察报告为××市地质勘察基础工程公司2004年5月编制的《××市第一机床厂住宅岩土工程初勘报告》(工程编号2004-初勘021),其主要内容如下: 4.1 位置及环境及地形地貌 拟建场地位于××市第一机床厂院内,场地地形基本平坦,自然地面标高在44.67m-45.49m之间。地貌单元属永定河及温榆河流洪积扇中下部。 4.2 地物及洞穴 因现有厂房未拆除,1号、2号楼及地下车库部分钻孔(ZK15、ZK19~ZK21、ZK24、ZK25、ZK36)未施工,待条件具备后须补勘。场地原有建筑物未拆除,使部分钻孔移位,但不影响钻探的精度和地基方案的选择分析。

4.4场区水文地质条件及基础设计水位的确定 4.4.1水文地质特征 拟建场区在本次勘察深度范围内分布有两层地下水,各层地下水类型及钻探期间实测水 工程场区1955年水位标高达到43.0m左右,埋深2.0m左右,近3-5年地下水最高水位标高42.50m左右; 4.4.3地下水腐蚀性测试及评价 场区地下水对混凝土及钢材无腐蚀性; 4.4.4基础设计水位的确定 如地下室设有主要机电设备,一旦进水将使建筑物正常使用受到影响或损失,建筑防水设计应按历年最高水位考虑; 验算地下室外墙承重能力及地下车库抗浮验算时设计水位的取值,可根据历年最高水位标高,按有关规范或标准的规定确定。 4.5场地地震效应 4.5.1场地地震烈度 拟建场区的抗震设防烈度为7度,设计地震分组第一组; 4.5.2场地土类型和建筑场地类别 场地土类型为中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类; 4.5.3地基土液化可能性判别 拟建场地属非液化场地。 4.6地基基础方案设计及防治措施建议 拟建1~4号楼楼基底标高基本相同,约为39.50m左右,相应持力层为粘土层③,地基承

结构设计总说明识图讲解

结构设计总说明识图讲解三、自然条件:场地得工程地质及地下水条件:3、1、根据结构说明中“地层岩性表”及甲 方提供得《岩土工程勘察报告》1 各土层得信息及地下水情况确定合理得基坑支护形式;、基坑开挖过程中查瞧实际得土层就是否与《岩土工程勘察报告》各土层2 得信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商就是否调整支护形式; 、结构说明中“地下水位表”,基坑开挖过程中主要注意以下点:33 (1)根据水位表信息确定基坑支护形式;(2)根据水位表信息明确降水方式;)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构就是否有特殊要求。3()(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。四、正负零绝对标高、结构说明给出中±00、000得绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±相对应得绝对标高就 是否一致。00七、设计采用得荷载标准值结构说明中给出得设计荷载标准 值,作为顶板拆模后楼面堆载得依据。八、地基基础、<工程地质勘察报告36>,本工程整体采用天然地基,基底标高在1 8、根据局部存在得有3粘质粉土层,00m左右,持力层土质为第四纪冲洪得粉质粘土、综合考虑得层在验槽时视钎探情况酌情处理,有机质重粉质粘土机质粘土、3-2?承载力标准值为 (ka)160kPa。应随时掌握持力最后一步土开挖 时基1 、若工程采用天然地基或复合地基,底得土质情况,如果达不到持力层 土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。 可作为地基就是否满足塔吊得地基承载力如果塔吊基础设置在基底标高,、2. 要求得参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。普遍钎探,时,应进行200mm8、1、1 天然地基基槽开挖至基底标高以上 确定持力层准确无误后方可设计等有关单位共同验槽,并通知地 质勘测、监理、进行下一道工序。,钎探深5m提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1、0m-1、要求。度应符合规范《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 、82 关于施工降水应根据地勘报告及实际情况确定就是否降低地下水8、2、1 本场区施工时,采取措施防止因降低地下水位对周 围同时应保证正常施工,位,防止结构上浮, 建筑物、道路产生不利影响。 、工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑就是否对建筑物、1《勘察报告》应有建议(及道路产生不利影响,如有影响,制定相应得预防措施。就是否需要降水)、2 防止结构上浮问题设计应考虑。本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停8、2、2

结构设计总说明

受力钢筋直径 6-8 10 12 14 16 6@300 100 受力钢筋间距(mm) 110120130140150160170-200 6@250 6@250 6@250 8@300 8@250 8@300 结构设计说明 一、工程概况 1. 本工程为某花园钢框架住宅。楼面与屋面采用现浇钢筋混凝土板,内、外墙面标高1.0m以下采用240厚砖 墙,标高1.0m以上为高性能NALC板,室内隔墙采用120厚加气混凝土条板隔墙。 2. 本工程抗震设防烈度为5度。 3. 建筑物设计使用年限为50年,工程安全等级为二级,工程环境类别为一类,室内正常环境。 二、设计依据 1.甲方提供的设计条件 2.设计施工及安装过程中采用的规范及规程 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB 50018-2002 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-1988 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 3.采用标准图集及通用图: 混凝土结构预埋件 地沟及盖板 墙体建筑构造 钢筋混凝土楼梯 钢筋混凝土楼面及屋面板 4.屋面和楼面均布活荷载标准值 基本风压0.45 kN/平方米基本雪压0.45kN/平方米 5.结构计算及绘图软件 手算及Auto CAD 2004 三、基础说明 1.本工程基础采用C25混凝土独立基础,钢筋一级HPB235,f=210N/平方毫米,钢筋二级HRB335, f=300N/ 平方毫米。 2.防潮层做法:用1:2.5水泥砂浆渗入5%防水剂(水泥重量比)抹20mm厚,在墙下-0.060标高处设置。 3.地基与基础工程的施工应准照《地基与基础工程施工及验收规范》的有关规定施工,待基础验收合格后方 可施工上部结构。 四、上部结构 (一)本工程图示尺寸以毫米为单位,标高以米单位。 楼面建筑标高=结构标高+20mm (二)普通钢筋混凝土现浇板 1. 楼板混凝土等级为:C20, 板中钢筋保护层的厚度为20mm,钢筋一级HPB235,f=210N/平方毫米,钢筋 二级HRB335, f=300N/平方毫米,最小锚固长度一级为27d, 二级为35d, 最小搭接长度为1.2倍的最小锚固长度且不小于300mm。 2. 板的低部钢筋应伸入支座,且大于10d,板的中间支座的上部钢筋(负筋)两端弯直钩。 3. 板的边支座负筋一般应伸至梁外皮(留保护层的厚度),锚固长度如果已满足受拉钢筋的最小锚固长度, 直钩长度同另一端,如不满足,此端加长垂直段,直到满足锚固长度为止。当边梁较宽时,负筋不必伸至梁外皮,按受拉钢筋的最小锚固长度或图中注明尺寸施工,当为一级钢筋是端部应另设弯钩。 4. 双向板的底部钢筋,短跨钢筋在下排,长跨钢筋在上排。 5. 板上空洞应预留,避免后凿,一般结构图中只标出洞口尺寸大于300mm之洞口,施工时必须根据各专业 图纸配合土建预留全部孔洞。但孔洞尺寸小于300mm时洞边不再另加钢筋,板内钢筋由洞边绕过不再截断,当孔洞尺寸大于300mm时应在洞边附加钢筋,按结构平面图中的要求施工,当平面图未画出时,一律按如下要求施工:洞口每侧各附加两根钢筋,其面积不得小于被洞口截断的钢筋面积,且不小于2根一级钢筋直径12,长度为单向板受力方向以及双向板的两个方向沿跨度通长,并锚入梁内,单向板的非受力方向洞边加筋长度为洞宽加两侧各30d。 6. 现浇板分布钢筋,除注明者外按如下要求施工 7. 跨度大于4米的板,要求板跨中起拱L/400。 (三)钢结构材料 1. 钢梁钢材等主钢结构、抗风柱、等均采用Q235B 钢,拉撑、拉条采用一级光圆钢筋,其质量标准均 应符合现行标准《碳素结构纲》的规定。 2. 高强螺栓采用大六角高强螺栓,其性能应分别符合 《钢结构用大六角螺栓》、《钢结构用高强度大六角 螺母型式与尺寸》、《钢结构用高强度垫圈型式与尺 寸》、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、 垫圈技术条件》。 3. 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780的规定,其机械性能应符合现行国家标准《紧 固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3089.1 4. 地脚螺栓采用Q235材质的圆钢制作。 5. 栓钉应采用优质DL 钢,其力学性能与抗拉强度以及化学成分应符合《圆柱头栓钉》的要求。 五、施工要求 (一)钢构件制作与安装 1. 钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》中的有关规定。 2. 焊接采用的材料应符合下列要求: 1)手工焊接的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。选择的焊条型号应 与主体金属力学性能相适应。 2)自动焊接或半自动焊接的焊丝,应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》的规定。选择的焊丝和焊剂应与主体金属相适应。 3)二氧化碳气体保护焊接用的焊丝,应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》的 规定。本工程所用焊条型号为E43焊条。 3. 对接焊缝质量等级不低于二级,焊缝质量应进行外观检查和无损检查,其他焊缝等级为三级。 4. 图纸中未注明的焊脚尺寸为5mm,所有焊缝均要求满焊,未注明螺栓均C级普通螺栓。 5. 高强度螺栓连接处构件的接触面应用钢丝刷除锈,处理后的摩擦系数不低于0.35。 6. 所有构件必须放样,确保准确无误后方可下料制作,构件出厂前应进行工厂自由状态预拼装。 7. 构件在运输及安装的过程中,应采用防止变形和损伤的措施,如有变形应及时修补矫正。 8. 钢架柱为刚接柱脚,柱子安装时,柱脚用螺母调平,待安装、校正完毕将锚栓的螺母拧紧,并将螺母 与垫板以及垫板与底板焊牢,再将地面以下部分的金属表面涂刷掺2%重量的亚硝酸钠水泥砂浆,最 后用C30的流动性大、无收缩的细石混凝土浇灌密实。 (二)钢结构的防腐 1. 所有外露的钢材表面均应进行除锈处理。采用抛丸除锈,质量等级不低于Sa 2.5级。 2. 钢材经除锈制作完成后,涂C53-31红丹醇酸防锈底漆一道25um,中间结合漆C53-35云铁醇酸防锈漆 一道50um,中灰面漆C04-4醇酸防锈漆两道50um。 3. 涂漆时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,凡是高强度螺栓连接范围内,不允许涂 刷油漆或有油垢。 (三)回填土要求 基础部分的挖方应待基础施工完成后及时回填,回填土采用2:8灰土,墙外皮外出500mm分层夯实, 每层厚度不超过300mm,夯实后土的干重度不得小于15千牛每立方米。 (四)未尽事宜应遵守国家现行有关规范、规程规定。

相关文档
相关文档 最新文档