本工程地下室底板防水面积约为6800㎡,材料选用大连傅禹生产的2mm厚JSII型防水层.

JS防水涂料是以丙乙烯酸脂等聚合物乳液为主要成分的加入其他外加剂精制而成的双组分高分子水性新型防水材料.

1 防水材料简介

1).该防水材料适用于新旧建筑物的屋面、卫生间、饮用水池、游泳池、内外墙及地下工程的防水工程;

2).具有良好的耐候性和高低温性能,有较高的弹性和抗疲劳性,以及较高的伸长率和较强的耐刺穿能力、耐撕裂能力。

3).II型产品适用于长期浸水环境的建筑物防水工程。

2 原材料要求

1).进场材料必须有出厂合格证,出厂检验报告和大连市地方备案证;

2).材质必须符合国家规范和吉林省地方标准有关规定;

3)进场材料,必须经复试合格后方可使用。

3 施工准备

1)底板垫层浇筑100厚C15商品细石砼,采用汽车泵浇筑。在浇筑过程中随大随抹抹平、压光,阴阳角处压抹成直径不小于50mm小圆角;在已浇筑的砼强度未到1.2N/mm2前不得在其上踩踏。

2)在底板垫层外围砌筑砖胎膜,地下室砼底板范围砌筑成700mm高、2m 一个240mm砖跺;其中1-J10独立基础采用240mm砖胎膜,370mm砖垛2m一个,砖模高于1-J10基础顶面两皮砖。

砖胎膜砌筑砂浆为M5水泥砂浆。砖胎模内侧和顶面用25mm厚1:3水泥砂浆抹平压光。

防水保护层为40厚C20细石砼。

在施工地下室外墙部位的防水层时,拆除砖模上的一行压顶砖墙,揭掉JS涂抹防水层上的五彩塑料布后即可进行防水层的搭接施工,从而保证整个底板和外墙的防水连成一个密封的整体。

说明:为便于地下室外墙涂膜防水施工时进行搭接,底板涂膜防水施工时应涂刷至砖模顶面120宽;同时为防止拆除砖模顶部的一皮保护砖时损坏防水层,涂膜表面应铺一层五彩塑料布与之隔离。

3)砖模内侧采用1:3水泥砂浆抹防水找平层时,必须保证平整、光滑。砖模侧立面防水保护层为25mm厚1:3水泥砂浆;抹砂浆前先用掺量为108胶水泥重量10%的水泥素浆在防水卷材表面甩毛一遍,待水泥浆干硬后再抹水泥砂浆保护层。

注意:为防水电梯基坑、集水坑及相关设备等部位的斜坡防水保护层在强度未达到前滑落塌陷,所以也应先在防水卷材表面用掺量为108胶水泥重量10%的水泥素浆甩毛一遍。

4)粘贴防水的基层含水率宜小于9%

5)结构基层应平整、牢固、不得有起砂等缺陷;阴阳角及与管理等相连接处应做直径50mm的圆弧;同时表面应洁净、干燥。

6)穿过墙面的预留套管和变形缝等,应验收并在卷铺前办理隐检手续。

7)气温在35℃以下和大气湿度低于90%且风力低于六级。

8)防水材料必须有产品出厂合格证,且应对其主要性能指标复检合格;防水操作人员必须有防水专业上岗证书。

9)基层坚实平整,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象;当用2m长的直尺检查时,直尺与基层表面的空隙不应超过5mm。

10)施工前检查卷材,卷材应无破损。

4 施工顺序

整个地下室防水总体施工顺序为:1号楼→2号楼→3号楼→4号楼。

先施工厚大底板,再施工较薄底板;先施工阴阳角处,再大面积铺摊,先底板再墙板。

5 施工工艺

JS涂膜防水施工工艺:

技术准备→材料及机具准备→基层处理→涂刷底层涂料→涂刷第一道涂膜防水层(0.3mm)→涂刷第二道涂膜防水层(0.6mm)→涂刷第三道涂膜防水层(0.6mm)→第四道涂膜防水层(0.5mm)→节点处理→防水保护层→闭水试验

1)技术准备:

(1)图纸会审

在学习领会设计意图的基础上组织图纸会审,发现问题及时与相关设计单位协调解决,使防水设计完善、切实可行。未经会审的图纸不得施工。

(2)技术交底

JS复合涂料防水工程施工前,项目部要向施工班组进行技术交底,明确施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法等技术措施、成品保护措施和安全注意事项。

2)材料及机具准备:

(1)材料准备

主体材料为JS复合防水涂料。

配套材料为无纺布、FY渗晶粉剂,无纺布用于重要部位、施工缝及转脚处防水层的加强,FY渗晶粉剂用于加强后浇带混凝土的抗渗能力。

辅助材料是防水腻子,用于基层清理后砼表面麻面、基坑渗水、砼接茬不平等情况的补平或堵漏,剪力墙壁上的止水螺栓的封闭处理。

(2)施工机具

JS复合防水涂料施工及其防护用具表

将其表面积水、泥土杂物清理干净;在基层清理后如发现砼表面麻面、

基坑渗水、砼接茬不平等,针对实际情况,采用防水腻子进行不平或

堵漏。砼有漏洞时,采用防水腻子堵塞洞并用抹子反复压实,润水养

护。出现渗漏时采取注浆堵漏方法,封堵漏点。

3)涂刷:

(1)配料:底涂料的质量配合比为:液料:粉料:水=10:7:14;下层和面层的质量配合比为: 液料:粉料:水=10:7:(0-2);在规定的用水范围内,斜面、顶面、立面施工应不加水或少加水,平面施工时宜多加些水,在进行配料时,应先将水加入到液料中用电动搅拌器搅拌均匀后,再边搅拌边徐徐加入粉料,充分搅拌均匀直至料中不含粉团,搅拌时间约为3min左右.

(2)涂刷JS复合防水涂料按四遍成活,用滚子或刷子将涂料均匀地涂覆于基层上,按照先细部后大面,先立墙后平面的原则按顺序逐层涂覆,依次为打底层→下层→上层的次序逐层完成.当第一层涂刷后3小时左右进行第二层涂刷,当第一层仍未完全干透,但用手触不会脱落,此时二层之间将有最好的结合。每一层涂刷时厚度要均匀,要重复滚压使其密实,以利于养护和固化,当进行第二层涂刷时其涂刷的走向应与第一层成90度角,做到一横一竖以达到最良好的覆盖.对于重要部位及转角处其防水层中需加无纺布加强.

(3)涂覆过程中,涂料应经常搅拌,防止沉淀,涂刷要求多次滚刷,使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实;底涂料、中、下层涂料和面层涂料四遍成活,涂料总用量为2.1kg/㎡,涂模总厚度1mm;每层涂料尽量厚薄均匀,不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。

(4)搅拌好的涂料(当配比为液料:粉料:水=10:7:2)在环境温度为20℃条件下,必须在3h内用完,现场环境温度低,可用时间长些,反之则短些,如料过久变得稠硬时,应废弃不得加水再用。

(5)保护层:在防水涂料养护48小时后,铺上一层2mm沥青油毡,然后进行保护层施工。底板采用浇筑40mm厚C20细实混凝土。

6施工注意事项

1)涂刷涂膜防水层时,涂刷的顺序应地先垂直面,后水平面;先阴阳角,细部后大面,而且每一到涂膜防水的涂刷顺序都应相互垂直;

2)在需要重点处理的细部,要增加一道增强涂布或玻璃丝布,特殊部位如阴阳角处要做尺寸为50mm的水泥砂浆圆弧,再做附加防水层,宽度为300mm;

3)涂刷涂膜防水层时要待前一层涂膜固化干燥后进行,并应先检查其上有无残留的气孔或气泡;

4)在底胶干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层厚约为0.3mm的涂料,涂刮时用力要均匀一致。平面或坡面施工后在防水层未固化前不应踩踏,涂抹过程中要留出施工退路,或采用分区,分片后退法施工;

5)第二遍涂膜的施工:在第一遍涂膜固化6小时后,对所涂膜的空鼓、气孔、砂、卷进涂料的灰尘、涂层伤痕和固化不良等进行修补后刮第二遍涂料,涂刮方向与第一遍涂刮方向垂直,涂膜顺序先立面后平面。

6)在第二层涂膜固化24小时后,第三遍涂膜。

7)在最后一道涂膜防水层固化前,要先在其表面稀撒粒径细小的石渣,再在外墙和底板上分别做保护层,以增强涂膜于其保护层的粘结能力。

8)当涂料粘度过不大宜涂刷时,加入少量乙料或二甲苯稀释;

9)当发生涂料固化太快,影响施工时,可以加入少量磷酸或苯黄酸等缓凝剂,其加入量不大于甲料的0.5%;

10)当涂料固化太慢,加入少量二月桂酸二丁基锡做促凝剂,其加入量不大于甲料的0.3%。

11)浆料混合时,应按照粉料:浆料=1:1.6(重量比)的比例将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350-450转)充分搅拌至均匀细腻、不含团粒的混合物。

7防水节点

底板后浇带:

为保证后浇带的防水质量,根据该工程的特点,应采用中埋式BW膨胀止水条和浇筑微膨胀砼。

后浇带防水施工除正常设置附加层(附加层每侧宽于后浇带500mm),还要在后浇带浇注混凝土时干撒FY渗晶粉剂一遍1kg/m3,增加后浇带处混凝土底板的抗渗能力。

变形缝:变形缝处应增加JS涂膜防水附加层,附加层总宽度为600mm。

8质量保证措施

1、进入施工现场的防水材料,必须有出厂合格证和材料的复试报告,并

按时报监理报验。

2、施工前应对操作工人进行技术交底,不能在0℃以下或雨天不能施工。

3、组织操作工人学习施工方案和有关防水施工的规范规程要求。

4、配料时设专人负责,掌握好搅拌时间,每桶搅拌时间不能低于5分钟。

5、涂刷JS复合防水涂料防水层时当交替改变涂刷方向时,搭接宽度不少

于50mm,涂刷甩槎时,搭接缝宽度应大于100mm。

6、施工时要保持施工环境空气流通,混合后的涂料应在1h内用完。

7、垫层工序施工班组自检后,由专业工程师会同质检部检查垫层质量,

防水和垫层施工班组现场工序交接。做好相关记录。经建设(监理)

单位对上道工序检查确认,方可进入下一道工序。

8、后浇带和变形缝做为地下防水的重要节点,施工完成后,对BW膨胀止

水条位置100%检查。

9、涂刷可以采用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次不能涂刷

太厚,否则会出现干裂现象;后道涂覆应在前道涂层实干后进行,间

隔时间为6h左右。涂覆时应尽量均匀一致,不可有局部沉淀的现象。

底涂层要重复多刷几次,保证涂料和基层之间不留气泡,充分粘结。

10、防水保护层应在最后一次涂覆完全干燥后进行。

9成品保护

1、涂膜防水施工完后应清理干净,并不得有重物和带尖物品直接放置在

卷材防水表面。

2、做底板防水保护层时,如有手推车在上行走,应在行车路线上铺多层

麻袋或者铺设无残留钢钉的竹胶合板,通过试验可行后方可实施。

3、浇筑砼过程中应随时清扫撒落的砼石子等杂物,防止扎坏防水层。

4、涂刷JS复合防水涂料后48h内表面不得行人;在施工防水保护层时施

工人员必须穿平底鞋,且鞋底必须洁净不得粘有石子等杂物。

底板防水施工方案

东城逸家建设项目一标段工程 底板防水施工方案 [2-2地块,4-2地块11#—14#楼及其配套公建] 中国建筑第八工程局有限公司 二零一四年四月二十八日 目录 底板防水施工方案 (1)

[2-2地块,4-2地块11#—14#楼及其配套公建] (1) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺及施工方法 (3) 五地下室底板防水施工工艺 (4) 六、质量控制要点及施工注意事项 (6) 七、成品保护 (7) 八、安全、环保措施 (7) 九、节点详图 (7) 一、编制依据 1 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

2 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 3 《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008); 4 《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2001); 5 《地下室防水06系列山东省标准图集》L06J301; 6 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 7 其它相关规范、标准及图集 8 东城逸家建设工程设计图纸及设计变更 二、工程概况 东城逸家建设项目工程位于济南市龙奥北路以南、旅游路以北、奥体东路以东、舜华南路西侧,本工程建筑面积约50万平米,单体25个,最高单体32层,本工程土石方开挖外运量约110万m3。拟建工程共2个地块,分为6个基坑,其中2-2地块包括1#、2#、3#、4#车库,4-2地块包括3#、4#车库。结构形式主楼为剪力墙结构、车库为框架结构。 本工程底板防水面积约15000平方米,地下室底板采用3㎜+4㎜厚SBS防水卷材两道。 三、施工准备 1、熟悉施工图纸,明确各部分防水施工做法,编制专项施工方案; 2、施工前进行技术和安全交底工作,保证工人能熟练施工; 3、防水所使用的原材料必须有出厂合格证,并经过现场抽样复验,其主要物理性能必须符合规范规定,各种基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料均与防水材料材性相容; 4、施工人员必须持有防水专业上岗证书。 四、施工工艺及施工方法 4.1 SBS改性沥青防水卷材 4.1.1 材料机具准备 SBS改性沥青防水卷材、水泥、砂子、、手提电动搅拌器、施工电梯或塔吊、高压吹风机、小平铲、笤帚、钢丝刷、滚刷(φ60×300mm)、铁桶、小油桶、手持压辊、油漆刷、剪刀、皮卷尺、钢卷尺、开刀、开罐刀、铁抹子、木抹子、橡皮刮板、台秤、油壳、长柄板棕刷、胶皮板刷、油勺、磅秤、20mm厚钢板、工业温度计、火焰加热器等。 4.1.2 SBS改性沥青防水卷材施工 1、基层处理 基层表面平整干净,不平或有孔洞的地方用水泥砂浆找平,并按设计要求找好坡度,做到平整、坚实、清洁、无凹凸形、尖锐颗粒,用2m直尺检查,最大空隙不超过5mm。 2、涂刷基层处理剂:在干燥的基层上涂刷氯丁胶粘剂稀释液,其作用相当于传统的沥青冷底子油。涂刷时要均匀一致,无露底,操作要迅速,一次涂好,切勿反复涂刷,亦可用喷涂方法。

地下室防水专项施工方案完整版

重庆新闻传媒中心一期工程防水工程施工方案 中冶建工集团有限公司 新闻传媒中心一期工程项目经理部 附件1

中冶建工重庆新闻传媒中心一期工程 防水工程施工方案审批页 审批人:年月日 审核人员:年月日 项目经理:年月日 编制负责人:年月日 编制人员:年月日 中冶建工集团有限公司 (盖公司章用或项目章) 重庆新闻传媒中心一期工程项目经理部编制附件2

中冶建工集团有限公司重庆新闻传媒中心一期工程 项目部内部评审表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。 附件3

中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司 施工方案审批表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。

目录 1. 工程概况 (1) 1.1 工程简述 (1) 1.2 防水工程简述 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工进度计划 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2材料准备 (3) 4.3劳动组织 (3) 5. 主要施工方法 (3) 5.1 4mm厚SBS卷材防水(屋面、地下车库、消防水池、集水井 等) (3) 5.2 JS防水涂料 (8) 5.3 水泥基渗透结晶型防水涂料(地下车库、顶部屋面、裙房机 房、塔楼顶部直升机平台等) (11) 6. 质量保证措施 (15) 7. 安全保证措施 (17)

1. 工程概况 1.1 工程简述 1.1.1 建筑地点 本工程位于重庆市渝北区空港新城同茂大道和秋城大道相交处西北侧,同时也位于轨道交通五、十号线交汇处的西北侧,即重庆空港新城两路组团 F-132-1地块。 1.1.2 建筑面积 建筑总面积:约10万m2。其中四层地下室约4万 m2、五层裙楼约1.6万 m2、1号主楼(6~34F、机房层、水箱层)约4.4万m2。 1.1.3 建筑性质及主要结构体系 一类高层,最大建筑高度(地上/地下):163.8m/-17.2m;最大建筑层数(地上/地下):36F/-4F;层高分布为:-2F至-4F层高为3.9m、-1F层高为5.5m、11F及22F层高为5.4m、其余层层高均为4.5m。 主要结构体系为框架核心筒结构,建筑主体结构合理使用年限为50年。 1.2 防水工程简述 根据使用功能,确定防水等级为Ⅱ级,地下室内的变配电房、发电机房、电信机房等有防水要求的房间防水等级为Ⅰ级。 水泥基结晶渗透型防水涂料应铺设在防水混凝土结构主体的背水面上,墙体外侧设SBS防水卷材及120mm页岩砖保护层。 2. 编制依据

最新地下室底板防水施工方案

地下室底板防水施工 方案

目录 第一章工程概况及施工特点 (2) 第二章施工准备 (3) 第三章施工技术措施 (4) 第四章施工质量要求及主要控制措施 (5) 第五章成品保护措施 (10) 第六章安全生产技术措施及方法 (11)

第一章工程概况及特点 1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《地下室防水技术规范》GB50108-2001 《聚合物改性沥青复合胎防水卷材质量检验评定标准》DBJ01-2001 《地下防水工程施工及验收规范》(GB50208-2002) 《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2000) 2、工程概况 工程基础底板防水面积约为1600平方米。防水等级为一级,地下室采用SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,防水卷材作为结构外的柔性防水。 第二章施工准备 1机具配备 2技术准备

2.1对基层的要求:基层必须牢固,无松动现象;表面应平整,平整度不超过3mm;表面应清洁干净;阴阳角处均应做成圆弧形,阴角圆弧半径50mm,阳角半径15mm;防水保护墙为120mm厚页岩砖墙,内侧面抹灰,并基本干燥。自检合格后报监理验收,填写《隐蔽工程验收记录》。 2.2防水施工前,将板面用水泥砂浆压光,并用砖墙将后浇带封闭。需做 部位经过处理,符合规范要求,并做好隐检记录。 2.3施工前已经完成《施工方案》和技术交底,《施工方案》报监理审批后,对施工人员进行详细的技术交底及答疑。 3材料准备 聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材:厚度4mm,要求具备检测报告及合格证,材料进场后,进行见证取样,复试合格。 基础底板防水卷材见证取样1组(1000卷),见证试验由监理参加进行取样、送检。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材技术性能 1人员配置

底板防水施工方案(正式)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (4) 四、施工程序及操作工艺 (6) 五、特殊部位的防水做法 (13) 六、操作注意事项 (15) 七、质量保证措施 (15) 八、安全文明施工措施 (16) 九、成品保护措施 (16)

一、编制依据 1、《中铁隧道集团二处中燕小区项目第一标段工程》工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 4、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 二、工程概况 本工程为中铁隧道集团二处有限公司中燕小区项目,项目位于河北省三河市,南临海油大街,北临规划路金燕大街,东边为华科西路。公司承接中标建筑面积67648.21m2。其中三栋住宅楼和一个地下车库。A#楼、B#楼、C#楼在地下通过1#车库连接在一起,地上A#楼采用抗震分为南北两段,A#楼北段与B#楼也采用抗震缝分开,C#楼地上部分为一独立的建筑;1#地下车库一层,板顶覆土厚度1800厚。A#楼南段、C#楼有两层地下室,分别为自行车库及库房。

3、防水设计概况 本工程地下室底板面积约为10506 平方米,底板底面及侧面防水材料为3mm+4mm厚改性沥青防水卷材,具体做法如下:100厚C15砼垫层(表面收平、压

光)、10厚1:2.5水泥砂浆找平层、基层处理剂、3厚SBS改性沥青防水卷材、4厚SBS改性沥青防水卷材、纸胎油毡隔离保护层、50厚C20细石砼保护层、钢筋砼结构自防水底板; 底板防水做法图 三、施工准备 1、材料准备: (1)对于进入现场的防水材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明书、防伪标志等,应经检验合格后方可使用。 (2)防水材料进场后要分类设库房存放于通风阴凉、干燥处,存放地点要有标识,严防日晒雨淋,远离火源,库房外要配备消防设备及防火标志。 (3)本工程改性沥青防水卷材用量约30000多平方米。 2、技术准备: (1)要熟悉图纸,了解掌握防水材料的施工工艺,按图纸和项目经理部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 (2)按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 (3)认真做好防水材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料进场储存工作。

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

地下室顶板防水施工方案1

1工程概况 1.1编制依据 1.2工程概况 1.3地下室顶板防水工程概况 本工程室外地下室顶板为种植屋面,各层具体做法见图 1.3-1本工程室外地下室顶板防水等级为n级,室外地下室顶板面积约为16682m2,采用两道防水设防,第一道为水泥砂浆防水层,第二道为卷材防水层。

种植回填均匀、密实干铺玻纤土工布一层 0.8mn厚12m高高密度排水版 70mi B C2(细石混凝土保护层,配冷拔丝(^6 @20双向钢筋网,分仓缝间距4m 干铺玻纤土工布一层 4mi厚SB聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材20mi厚1:2水泥砂浆找平层(加防水剂) C35 S8自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面压光) 图1.3-1室外地下室顶板屋面做法 2施工总体部署 2.1组织机构 为更有效的组织本工程的施工,特成立施工领导小组,组织机构如下。 2.1-1组织机构图 为保证地下车库屋面防水的保质保量完成,本项目针对本次地下车库屋面防水成立管理小组,各人分工协作,各尽其责,保证工程顺利进行。主要人员及分工如表2.1-1 _ 表2.1-1项目管理分工表 分

2.2施工分区 本项目室外地下室顶板屋面施工根据后浇带划分为6个施工段,即6个检验批。具体划分见图2.2-1

厂检测报告。 4) SBS 改性沥青防水卷材:平面防水卷材:优等品45号PE 膜面聚酯胎弹 性体改性沥青防水 卷材;标号为C-PY-PE-45(A) JC/T560立面防水卷材:优等品 45号矿物粒(片料)面聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材;标号为 C-PY-M-45(A) JC/T560。卷材幅宽1000mm 。必须有厂家的生产资质、出厂合格证、检测报告, 防水卷材进场后应按进场批次分别堆放,每 10000m 2 为一个检验批次,待复试 合格后才可以使用。 5) 细石混凝土: C20的细石混凝土,采用商品混凝土,必须有合格证和复 试报告。 6) 玻纤土工布:采用无纺土 工布,单位面积质量不低于 250g/m 2 ;必须有 生产厂家资质和产品合格证。 7)排水板:拟选用凹凸型塑料排水板,其主要物理性能应符合表 2.3-1 表2.3-1 凹凸型排水板主要物理性能表 1F 建筑外轮廓线 LLLLDfe^ LLLLLLbv. 地下室外边线 r-d tbbb LLLLL 01 栋一岀 2#段 3#段 LLLLLLLLLLL^ … J 02栋 LLLp"、、、 二曲4500 卜严 LLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLf I I I 1 n r-\ 厂r , ____ B_i 5#段 LLLL 6# 段L _L 03栋- (2226 )- I — I — I _ I — I ___ 说明:地下室顶板总面积约为2.8739万tf,室外顶板面积为1.6682万讥 图2.2-1施工段划分图 2.3材料及机具准备 2.3.1主要材料及要求 1)水泥:42.5的普通硅酸盐水泥,必须有厂家的生产资质、 出厂合格证, 并且出厂日期不得超过3个月,水泥进场后应按日期分别堆放, 并保持干燥, 待复试各项指标合格后才可使用。 2)砂:选用颗粒坚、粗糙洁净的中粗砂,平均粒径不小于 0.5mm ,最大 粒径不大于3mm ,砂中不得含有垃圾、草根等有机杂质,含泥量不得大于 1% 硫化物和硫酸盐含量不得大于1%进场后复试合格后才可使用。 3)防水剂:SZ-F-1氯盐类无机外加剂,应有出厂合格证、产品说明书和出 LL I

地下室防水施工方案(底板湿铺法)

地下室 防水施工方案 (湿铺法) 编制人: 审核人: 审批人: 江苏宏牛建筑防水科技有限公司 广州宏牛建筑防水材料有限公司

Guangzhou Acer cattle waterproof building materials Co. Ltd

目录 第一部分、编制依据 (3) 第二部分、使用材料及施工做法 (3) 1、使用材料 (3) 2、产品优势 (3) 3、产品粘结特点 (4) 第三部分、防水构造节点大样及施工做法 (5) 1、...................................................................................... 地下室做法构造图 5 第四部分、地下室底板湿铺法施工工艺 (5) 4.1施工准备 (5) 4.3、施工工艺 (7) 4.4、施工注意事项 (13) 4.5、质量验收 (13) 第五部分、保证工程质量措施 (14) 一、保证质量组织措施 (14)

二、保证质量的技术措施 (14) 第六部分、安全生产的技术组织措施 (15) 一、安全生产措施 (15) 二、安全技术措施 (15) 第七部分、文明施工的技术组织措施 (15) 一、遵守施工措施: (15) 二、场地整齐措施 (15) 三、工完场清措施 (16)

第一部分、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008 2.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 第二部分、使用材料及施工做法 1、使用材料 地下室: 1.5厚HNP-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (单面粘:反应粘密封胶+绿黑交叉强力膜) 2、产品优势 1、能跟混凝土反应粘结,长在一起,形成一层牢固不可逆的界面密封反应层(类似涂料层),起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝窜水现象发生; 2、兼具SBS、APP、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能; 3、采用湿铺法在潮湿环境下施工,适应赶工期的需要。

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下室底板聚氨酯防水涂料施工方案

地下室聚氨酯防水涂料施工方案 一,工程概况: 工程名称:书香人家小区项目 工程地点:洋河新区南大街与酒家路交会处 建设单位:宿迁全泰来房地产开发有限公司 设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 监理单位;南京东科建设咨询有限公司 施工单位:江苏华工建设工程有限公司 二,设计概况 本工程结构形式为框架---剪力墙结构,抗震等级为三级,采用预应力钢筋混凝土预制管桩桩基;地下一层,地上17层,建筑面积3.700万平方米;地下一层裙楼柱基采用预应力钢筋混凝土预制桩管桩基;0.25米厚筏板基础; 外墙及外墙柱为C30混凝土,抗渗等级为S6; 防水层为2mm厚聚氨酯防水涂料;分为三度施工; 三.施工材料与施工方法 1,施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以单组份桶装出厂; 技术性能指标如下: 抗拉强度:≥80 延伸率:≥500 低温柔度:在-35C 无裂纹 1.1.2辅助材料:

1.1. 2.1二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.2二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 1.2主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 1.3作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起沙,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 1.3.2涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.3涂刷聚氨酯防水涂料不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5 0C,操作时严禁烟火。 2.操作工艺 2.1工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 2.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平整、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 2.3涂膜防水层施工: 2.3.1涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,既可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刷第一层聚氨酯涂膜防水涂料,可用塑料或橡胶刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

地下室底板防水工程施工设计方案

鑫凯基·德阳旌南核心区项目 地下室底板防水工程 施工案 东阳第三建筑工程有限公司分公司

鑫凯基·德阳旌南核心区项目部 2012年2月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、工艺及技术措施 (5) 4.1、施工工艺流程 (5) 4.2、底板SBS防水施工 (5) 五、工程验收及质量保证 (9) 六、注意事项及成品保护 (11) 七、安全文明施工要求 (12)

一、编制依据 1.1、鑫凯基·德阳旌南核心区一期工程施工图纸 1.2、本工程施工组织设计 1.3、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011 1.4、《地下工程防水技术规》GB50108-2008 1.5、《省东阳第三建筑工程有限公司企业标准》第二册、第三册 1.6、《鑫凯基·德阳旌南核心区A、B地块岩土工程勘查报告》 二、工程概况

2.1、本工程由二层地下室和21#、22#、23#、24#塔楼及商业用房组成,其中塔楼位置地下室含夹层,实际为三层,塔楼部位底板设计为筏板基础,商业用房部位底板采用抗浮板加抗浮锚杆及柱下承台。底板面标高-12.1米,筏板厚度2米,抗浮板厚度300,柱下承台500~800厚不等,侧墙及顶板防水做法未确定,待确定后另行设计施工案。 2.2、根据设计图纸,本工程地下室防水等级为一级。 2.3、地下室底板做法从下至上(1)天然连砂地基;(2)100厚C15垫层;(3)20厚1:2水泥砂浆找平层;(4)4厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎),甲指定品牌为蜀羊或飞翎必选其一;(5)60厚C25细混凝土,不设配筋;(6)自防水混凝土抗浮板(筏板) 2.4、根据地质勘查报告,本工程地下水位埋深7.7-11m,相应的水位标高为476.25-478.23m。根据地下水动态长期观测资料,本工程常年地下水位埋深6-12m,整个地下水位年变幅1-4m,历年最高水位标高为482.0m,根据本工程地基为连砂,富水性较好,渗透系数为60m/d左右。 2.5、本工程21#楼设计±0.00绝对标高为487.8m,基础埋深-13m。 2.6、本工程22#楼设计±0.00绝对标高为486.7m,基础埋深-13m。 2.7、本工程23#楼、24#楼设计±0.00绝对标高为486.4m,基础埋深-13m。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下室防水施工方案

地下室防水施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

目录 一、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 、施工图纸............................................ 错误!未定义书签。 、施工组织设计........................................ 错误!未定义书签。 、有关规范规程........................................ 错误!未定义书签。 、相关图集............................................ 错误!未定义书签。 、相关标准............................................ 错误!未定义书签。 、其他................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备.............................................. 错误!未定义书签。 、施工技术准备........................................ 错误!未定义书签。 、人员准备............................................ 错误!未定义书签。 、材料准备............................................ 错误!未定义书签。 、设备、机具准备...................................... 错误!未定义书签。 四、地下室防水施工........................................ 错误!未定义书签。 、作业条件............................................ 错误!未定义书签。 、底板防水施工........................................ 错误!未定义书签。 、地下室外墙防水施工.................................. 错误!未定义书签。 、地下室顶板防水施工:................................ 错误!未定义书签。 、主要节点构造做法.................................... 错误!未定义书签。 、卷材粘铺需要注意的事项.............................. 错误!未定义书签。 、质量验收标准........................................ 错误!未定义书签。 、质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 、成品保护............................................ 错误!未定义书签。 五、施工现场安全及文明施工措施............................ 错误!未定义书签。

地下室底板施工方案

防水工程组织设计方案 项目名称:地下室防水工程 编制单位:广州大禹防漏技术开发有限公司二零一六年六月月四日

别墅地下室 防水工程组织设计方案 第一章工程概况 工程名称: 工程地址: 工程规模: 第二章编制依据 1、中华人民共和国国家标准《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2002; 2、中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 4、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-2006 5、有关招标文件。 第三章施工部署 第一节:工期目标 根据工程总体水平计划,将集中人力,以及材料采购力度,按期完成任务。第二节:工程质量标准 1工程质量地到国家规定的合格标准,验收合格率100%。 2符合工程质量的设计要求。 3工程验收符合以下规范 《地下工程防水技术规范》--(GB50108-2002) 《地下防水工程质量验收规范》--(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》--(GB50300-2001) 广东省《建筑防水工程技术规范—DBJ15-2006 第三节:安全文明目标 零伤亡事故 文明施工创优 第四节:主要施工机械投入

第五节:主要劳动力投入 第六节:主要材料投入 第七节:施工安排 1、成立专项负责机构 为了使工程快而不乱,管理有序,成立由公司有关部门以及项目经理等组成的现场管

工、及技术交底、认真计划进度、确保安全。同时严格材料的合格进场审核、彰扬文明施工工作,由项目经理负责具体实施,落实到现场具体人员,原则上先底板,后外墙,再顶板的施工流程,为创优保质的完成该项工作,将整体分二个作业工作场,实行工期,质量奖励罚制度,以期顺利完成任务。 2、加强施工技术管理: 根据工程专业技术人员和技术工人的管理素质情况,本工程采用公司→生产部→施工班组三级技术管理体制。以公司技术负责人为统一领导分级管理的技术责任制和以质量为中心的技术管理制度。 施工组织设计: 本工程施工组织设计由专业技术人员编写,工程主管领导审定,各分项工程施工组织设计由专业施工技术干部组织落实,公司技术负责人根据工程项目实际情况由各专业人员审定。本工程施工图纸由专业技术人员认定后施工,如有影响,可向设计单位代表、甲方代表、监理公司代表的请示、我司负责人、技术工程师、技术人员、安质人员、班组长将根据规范与经验作出书面联系函。交设计代表、甲方代表、监理公司,审查会签后按书面指示行为执行。 3、技术交底: 根据我公司工程特点,施工方案,质量标准,安全措施编制工具操作的技术措施,并向施工人员及班组作全面交底,交底时应有关专业人员参加,程序如下; 交底内容:基面条件无渍无垢,底板补强无渗,结点按方案施工,大面不得空鼓,搭接,涂料厚度达到设计要求,及时保养等。 4、技术变更管理: 施工过程中,甲方、设计院、监理公司提出修改,经施工单位技术部门进行可行性研究,技术负责人核定后,反馈给设计方、甲方、监理公司。由施工单位提出的修改,经设计、甲方、监理公司进行可行性研究确定是否实施。若无异议,签名认可后发放给施工班

底板防水施工方案(正式)

底板防水施工方案(正式)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (4) 四、施工程序及操作工艺 (6) 五、特殊部位的防水做法 (13) 六、操作注意事项 (15) 七、质量保证措施 (15) 八、安全文明施工措施 (16) 九、成品保护措施 (16)

一、编制依据 1、《中铁隧道集团二处中燕小区项目第一标段工程》工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 4、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 二、工程概况 本工程为中铁隧道集团二处有限公司中燕小区项目,项目位于河北省三河市,南临海油大街,北临规划路金燕大街,东边为华科西路。公司承接中标建筑面积67648.21m2。其中三栋住宅楼和一个地下车库。A#楼、B#楼、C#楼在地下通过1#车库连接在一起,地上A#楼采用抗震分为南北两段,A#楼北段与B#楼也采用抗震缝分开,C#楼地上部分为一独立的建筑;1#地下车库一层,板顶覆土厚度1800厚。A#楼南段、C#楼有两层地下室,分别为自行车库及库房。 序 号 项目内容 总建筑面积64725.45 m2 地下建筑面积13516.48m2 地上建筑面积51208.97m2 2 建筑层数地下层数(A#、 B#、C#) 2 / 1 /2 层地上层数(A#、 B#、C#) 24/21/19层 3 建筑高度69.95m、64.35m、54.40m、 4 建筑结构 形式 框架结构、剪力墙结构 5 设计使用 年限 50年 6 抗震设防8度

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

地下室基础底板防水工程施工方案

地下室基础底板防水工程 施 工 方 案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、工艺及技术措施 4.1、防水卷材施工 4.2、防水混凝土施工 4.3、细部处理 五、质量要求 六、质量保证措施 七、注意事项及成品保护 八、安全文明施工要求

一、编制依据 1.1、**“**”项目一期工程施工图纸 1.2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 1.3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 二、工程概况 2.1、本工程为一类高层建筑。建筑面积为220000平米,地下2层,地上33+1层,建筑总高度为99.5m,底板面标高-8.9米。 2.2、根据设计图纸,本工程地下室防水等级为二级。 2.3、1、2、3、4、5号楼建筑地下二层地面做法从下至上: (1)素土夯实; (2)100厚C15垫层; (3)20厚1:3水泥砂浆找平层; (4)3.0厚SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材; (5)40厚1:3水泥砂浆保护层; (6)自防水钢筋混凝土底板(抗渗等级为P6);

(7)50厚C20细石砼面层(掺5%防水剂)。其余地下二层地面做法从下至上: (1)素土夯实; (2)100厚C15垫层; (3)20厚1:3水泥砂浆找平层; (4)3.0厚SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材; (5)40厚1:3水泥砂浆保护层; (6)100厚C20细石砼面层(掺5%防水剂)。地下室侧墙做法从外至内: (1)120厚页岩实心砖保护层; (2)20厚1:3水泥砂浆面层; (3)30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料; (4)3.0厚SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材; (5)20厚1:3水泥砂浆抹灰; (6)20厚1:3水泥砂浆找平层;

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下: