省级气象计量检定实验室建设指南

(征求意见稿)

为保证省级气象计量检定工作质量,保证实验室量值传递的准确、可靠,规范省级气象计量检定实验室(下称“实验室”)的建设标准,制定本指南。

一、功能设计

(一)实验室按功能划分为实验区和辅助区两部分。实验区应包括:温度实验室、湿度实验室、风向风速实验室、水银气压实验室、空盒气压实验室、降水实验室;同时,为满足业务未来发展需要,还应设立至少2个综合检定(测)实验室(电子仪器类、分析化学类各1个)。辅助区应包括:仪器收发室、仪器维修室、档案室、计算机网络控制室、空调机组间、仓库(有条件的可区别设立消耗品仓库、送检仪器仓库)、更衣室和送检等待区、消防气瓶室以及卫生间等。

(二)按照功能要求,实验区划分为恒温恒湿区和恒温区两部分,其中恒温恒湿区包括:湿度实验室和风向风速实验室;恒温区包括:温度实验室、水银气压实验室、空盒气压实验室、降水实验室和综合检定(测)实验室;辅助区中除计算机网络控制室要求温度21±3℃、湿度40~65%RH外,其他要求温度18~28℃。

二、总体布局要求

(一)实验室应符合当地城市建设总体规划,满足下列要求:1.水、电、暖、通信等城市基础设施齐全;

2.地形规整,交通方便;

3.避让饮用水源保护区;

4.避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃、

易爆场所。

(二)实验区内不同功能类别的实验室需独立设置,合理分区。

(三)实验用房与办公等其他功能用房分开设置,在同一个楼宇内的,实验用房宜置于楼宇底层。

三、建筑设施要求

(一)楼房宜采用框架(剪)结构,便于实验室合理布局。

(二)建筑耐火等级应不低于二级,消防设施的设置应符合国家有关建筑防火设计规范的规定;抗震设防类别应不低于乙类建筑;设置完善的防雷系统。

(三)建筑高度超出城市给水管网水压范围的实验区,给水系统宜设置变频恒压供水装置;实验废水应设污水处理装置或采取有效处理措施。

(四)供电应留有足够的负荷余量,一般采用双路供电。不具备双路供电条件的,应设置自备电源,有特殊要求的应配备不间断电源。

(五)建筑层高宜为3.8米~4.2米(直路低速风洞房间宜为4.5米~4.8米),净高宜为2.7米~2.8米;有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室净高可为2.5米~2.7米。在确定建设高度时,应尽量扩大技术夹层的高度。

(六)实验室开间模数宜为3.5米~4.0米(以3.6米为佳)。

(七)走廊净宽宜为1.6米~2.0米,普通实验室门宽以1.1米~1.5米(不对称双开)为宜;有缓冲间的实验室,应留有隐蔽的设备门,供实验设备,尤其是大型设备的进出。

(八)实验室墙面应采用表面吸附性小、清洗方便的建筑材料;地面应采用耐腐蚀、耐磨损、易冲洗的建筑材料。

(九)实验室通风柜的排风系统宜独立设置,即一柜一管一

风机系统,不宜共用风道,不得借用消防风道,实验用房外墙上应预留潜藏的侧送侧排风口。不宜采用可造成不同实验室之间空气交换的中央空调系统,温度实验室、水银气压表实验室应分别采用独立新风、回风与排风通风系统。

(十)实验区需涵盖计算机网络、楼宇自控、安全防范智能化系统;每个实验室至少设置一个数据与语音点。

(十一)实验区不在楼宇底层的宜安装电梯,以便于设备和物资搬运。

四、实验室基本要求

实验室建筑面积需800~1200平方米,使用面积在600~1000平方米。实验台柜的基材应符合环保要求,面材应具备耐腐蚀、易清洗、防火的特点。

(一)温度实验室:建筑面积不小于60平方米,控制环境指标为温度20±2℃,室内每小时波动不超过0.5℃,湿度≤65~75%RH;室内设计给排水,地面做无缝化处理和增设地漏,水冷式低温检定槽考虑冷却循环水系统。

(二)湿度实验室:建筑面积不小于50平方米,控制环境指标为温度23±1℃,室内每小时波动不超过0.5℃,湿度≤50±5%RH。

(三)水银气压实验室:建筑面积不小于50平方米,控制环境指标为温度20±2℃,湿度≤65~75%RH;室内设计给排水,设洗手池,地面做无缝化处理和增设地漏;实验室划分为三区,工作区、检定区和清洗区,空气质量分别对应为清洁区、半污染区和污染区,室内压力为微负压,排风系统设置汞蒸气处理装置,地面设计水银冲洗收集装置和污水处理设施,清洗区设置水银气压表清洗通风柜。新建实验室需要测定重力加速度。

(四)空盒气压实验室:建筑面积不小于40平方米,控制

环境指标为温度20±1 ~2℃,室内每小时波动不超过0.8℃,湿度≤65~75%RH;

(五)风向风速实验室:直路风洞型建筑面积不小于120平方米,回路风洞建筑面积不小于100平方米;控制环境指标为温度23±1℃,室内每小时波动不超过0.5℃,湿度≤50±5%RH;出风口风速≤0.25m/s,室内四壁平滑无气流阻碍,墙壁接触面做圆弧型倒流角,实验室内进行降噪处理;设立独立的风洞控制操作室。

(六)降水实验室:建筑面积不小于30平方米,控制环境指标为温度20±2℃,湿度≤65~75%RH;室内设计给排水系统。

(七)为满足业务发展需要,应设置电子测量类和化学分析类2个综合检定(测)实验室,其中:电子类综合检测室建筑面积以不小于50平方米为宜,控制环境指标为温度20±2℃,室内每小时波动不超过0.8℃,湿度≤65~75%RH;化学分析类综合检测室建筑面积以不小于40平方米为宜,控制环境指标为温度20±2℃,室内每小时波动不超过0.8℃,湿度≤65~75%RH;实验室至少划分两区,实验区和准备区,室内压力为微负压,独立排风,设置洗手台和污水处理设施。

五、实验室技术方案

(一)恒温恒湿空调系统

恒温区温度控制在(20±1~2)℃,温度波动<0.5℃/h,湿度<60~75%RH/h;恒温恒湿区温度控制在(23±1)℃,湿度为(50±5)%RH,温度波动<0.5℃/h,湿度波动<3%RH/h。空调系统设计总体要求:环保、经济、节能、高效、灵活、可靠。

1.制冷机需采用变频压缩机,环保冷媒,能在(18~28)℃之间任意设定。

2.恒温、恒温恒湿实验室室内应保持(10~20)pa微正压。

3.采用中央控制室及实验室两级控制。

4.实验室非24小时不间断运行。停机运行小于24小时,再次开机应小于30分钟达到温湿度精度要求;停机运行大于24小时,再次开机应小于60分钟达到温湿度精度要求。

5.各实验室空调系统可根据工作需求单独运行,配置温度湿度显示屏,充分体现节能性。

6.中央控制室计算机能实时记录存储各实验室温度湿度运行数据,存储期为5年;可统计记录存储实验室空调运行时间,存储期为2年。

7.易发生故障的制冷及附属设备,应考虑一用一备。

(二)换新风系统

1.新风补充量为总循环风量的30%。

2.工作层面风速小于0.25m/s。

3.实验室内噪音在单开空调机组时不大于50分贝。

4.联合接地电阻不大于1Ω。

5.所用材料符合国家质量标准,实验室空气质量必须符合国家规定的室内环保标准。

6.实验室内的气流组织形式应结合系统要求和建筑条件综合考虑,新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局,其风量根据空调送风量大小而定。

7.恒湿恒湿实验室气流交换采用房顶均流孔板均匀送风、百叶风口下部回风的气流组织形式,室内空气从百叶风口回到空调机组,与室外新鲜空气混合,经过滤、冷却除湿或加热加湿后由风机通过风道送入室内。

(三)室内装修

1.保温。

(1)地面墙面处理。实验室内墙面、屋顶、地面均需用保温材料敷盖作六面保温处理,以降低能耗、提高恒温恒湿精密空调控制精度,以及避免夏季室内外温差较大时楼下房间产生冷凝水。

(2)门窗密封处理。窗户需作封闭处理,也可用内外双层中空玻璃窗处理;室门需考虑保温及密封效果。

(3)缓冲间设置。温、湿度要求高的温度、湿度、风向风速、空盒气压等实验室须设置缓冲间以缓解室内外温湿度差。缓冲间与实验室隔离开来,单独设置空调送风口及回风处理。

2.地板。

(1)机房控制室地板要求做防尘、防水防潮、防霉、防静电、保温、隔热等处理,地板承重≥800kg/m2,地板板面标高300~350mm,需具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。

(2)走廊及实验室内采用防滑、耐磨超微粉磁砖,规格以60cm×60cm或80 cm×80cm为宜,色彩以浅灰或浅黄等适用于办公场所的颜色为宜。水房和卫生间以40cm×40cm防滑、耐磨磁砖为宜。

(3)水银气压表实验室地面作防渗基础,沿墙壁四周设置有一定倾角的导流槽,使水流自动汇集一处,在最低的墙角作沉淀池并设置溢流孔,汇集下水道。地面砖铺设要求缝隙小且作无缝处理。

(4)风洞实验室需在风洞支撑脚处地面作30cm×30cm钢筋混凝土桩柱,增强地面抗压能力。风洞试验段下方预留220v、380v 地面防水型插座,并设计地沟到控制室,便于布线和控制被检仪器。

3.隔墙及墙面。

(1)风洞实验室、空调机房及机组间应作消音处理。

(2)实验室墙面基层采用环保防火保温材料和消音材料。

(3)风洞试验室内墙角做成导流角。

4.门窗处理。

外墙若保留窗户,均须为双层密封窗,玻璃采用中空玻璃,适当考虑设置防盗和报警。

5.防火处理。室内装修除主材选择非燃性或难燃性材料外,其它材料尽可能选择难燃性材料,所有的木作隐蔽部分均作防火处理。

6.室内净高。直路型风洞实验室装修完毕后,室内净高3.0米,其他实验室要求不低于2.6米。

7.吊顶。室内、走廊选用铝合金吸音微孔板吊顶,内衬吸音阻燃纸。

(四)综合布线

1.弱电工程。包括门禁系统、电视监控系统、电力设备的监控、环境参数监控、消防监控、网络通讯、与其他楼层系统的连接等工程。

2.强电工程。

(1)各实验室均设配电盒,安装在实验室入口处,照明与仪器用电线路分开设置,以使用方便为原则,温度检定室、风洞实验室同时具有380V和220V电源。

(2)电路穿设PVC管为暗式安装,穿越墙和楼板的电线管应加套管,套管以不收缩、不燃烧材料密封。进入实验室内的电线管穿线后,管口采用无腐蚀、不起尘和不燃烧材料封闭,每个实验室单独控制。

(3)各实验室电源应有良好的接地。

(4)电源设置漏电报警器。

(5)电源插座采用防水型多功能,适用于国内所有仪器设备的插头。

(6)控制室设计有不间断供电控制系统,在每个实验室设置一个不间断供电插座,用于各实验室终端控制电脑在断电时保存检定数据和维持智能化楼宇系统工作。

(7)照明采用吸顶式节能冷光源,按400勒克斯设计。

(8)应急故障照明采取UPS供电,平均照明度为60勒克斯。

(五)给水排水

(1)水银检定室、温度检定室、雨量实验室、空调机组以及水房、卫生间等附属用房需设计给水排水系统,地面应留有地漏。

(2)给水管采用不锈钢管或无毒塑料管、耐腐蚀,所有排水管道穿过的地方应用不收缩、不燃烧、不起尘的材料封闭。

(3)温度实验室增设循环水储水冷却塔,由循环泵接入室内。

(六)暖气工程

实验室若需接暖气应采用地暖方式,与其他楼层相对独立,每个实验室内均设置控制阀门,可单独运行,关闭后不影响整个供暖系统。

(七)防雷工程

1.在所有外部线路(通信、供电等采用金属传输介质)进入控制室内的设备端口均安装防雷器,视具体情况采用1至3级防雷。

2.交流工作接地系统接地电阻小于4 欧姆,安全保护接地电阻和静电接地小于 2 欧姆,防雷保护接地系统接地电阻小于2 欧姆,用等电位连接体连接成等电位体,联合电阻不大于1 欧姆。

3.实验室四壁紧靠踢脚线上设置设备机壳接地体。

(八)实验室环境监控系统

实验室设置温湿度智能监控系统,系统通过温湿度监控主机实时监测、数字显示各实验室温湿度值,并根据实验室内温湿度变化情况及设定值判断能否允许开展工作,在不满足条件时,可自动阻止检定设备加电;系统能够自动存储温湿度数据,生成各类统计报表、曲线报表,便于数据的长期保存、分析。

(九)消防系统

1.恒温恒湿区域需设计消防报警装置,配备感温感烟探测装置,并连接报警控制装置,如有火情即发出火灾警报,并能实现短时间内灭火。

2.消防系统应具有自动、手动及机械应急启动等多种灵活控制方式并能实现设备(关闭新风、空调、防火卷帘门等)联动。

(十)安防监控与电子门禁系统

1.视频安防监控。在走廊及实验室内可安装视频监控装置,确保实验室区域安全。

2.门禁系统。由门禁控制器、读卡器和电锁等组成,以实现对实验区人员出入的控制。

市重点实验室建设项目申报指南

附件1-2 市重点实验室建设项目申报指南 拟围绕我市科技创新和战略性新兴产业发展的重大科技问题,按照科学配置、合理布局、突出重点,支持具有学科研究优势、高水平学术团队和良好基础实验条件的机构,建设具有基础性、战略性、前沿性的科学实验平台,支撑重大科技及关键共性技术研究。该类项目属市科技计划中的基础研究计划。 一、支持内容 以基础研究、应用基础研究和应用开发研究为主要任务,结合我市战略性新兴产业及科技创新的规划布局,按“择优、择重、择需”的原则,重点支持在新一代信息技术、人工智能、生物医药(IAB)、新能源新材料(NEM)、农业科技等产业具有良好研究基础和实验条件的优势学科方向,新建一批广州市重点实验室。 二、重点支持方向 1. 新一代信息技术。 重点支持新一代网络通信、高性能集成电路、高端软件等方向的实验室建设。 2. 人工智能。 重点支持智能软硬件、智能机器人、智能运载工具、智能终端、“人工智能+”制造等方向的实验室建设。

3. 生物医药。 药物手性创新研究、药物安全性评价、罕见病药物开发等方向的实验室建设。 4. 新能源新材料。 重点支持智能电网及分布式能源、生物质能、氢能、太阳能光伏、智能电网,发光与磁性能材料、分离材料、防护材料等方向的实验室建设。 5. 农业科技。 重点支持优势动植物新品种选育与栽培、优质高效安全生态种养技术、动植物重大疫病防控技术等方向的实验室建设。 三、申报条件 支持对象为在广州市行政区域内注册的高等院校、医疗机构、科技类民办非企业单位、转制市属科研机构。同时须具备以下条件: 1. 实验室建设内容具有前瞻性,定位明确,发展方向思路清晰,近、中、远期任务和目标合理。研究方向符合国家、省、市、粤港澳大湾区科技经济发展战略和目标,突出自身优势和特色。 2. 具有高水平的学术带头人(项目负责人)和结构合理的科研团队,鼓励更多的高层次人才参与实验室建设。科研团队固定在职研究人员不少于15人,其中副高以上职称人员不少于6人,学术带头人需为正高职称,科研团队近三年(2016年-2018年)主持市级及以上科研项目不少于3项,

动力气象期末复习.doc

一、 波动的基本概念: 振幅:指物理量距平均状态最大的偏差。 位相:由位置和时间构成的确定波的状态的物理量。θ=kx-t ω 初位相:是初始时刻的位相。α 周期:是波前进一个波长所需的时间,或空间固定位置上完成一次全振动所需的时间。T 频率:是单位时间内波动前进距离中完整波的数目。T 1 =ν 圆频率:是单位时间内位相变化的值。?? ? ? ? = T πωω2 波数:在2π距离内含波长为L 的波的数目 k, l, m , k= Lx π2,l=y 2L πm=z 2L π 波长:相邻两个位相相同点的距离。L 相速:波动等位相面的传播速度。cp = K 2 ω ,cpx=k ω,cpy=l ω cpz=m ω 群速度:波能量的传播速度(波包的传播速度) C g=i κω??+j l ??ω+k m ??ω ;= k ??ω;C =l ??ω;C =m ??ω 谐波的复数表示:f(x,y,z,t)=F e ) (wt mz ly kx i -++ 频散性:若波速c 与波速k(或波长L 与圆频率ω)无关,这种波称为非频散波, 相反,若相速c 与波数k(或波长L 与圆频率ω)有关,则称为频散波。 滤波:通过略去方程组中,具有某波动产生或传播物理机制的项,来除去某波动,就称为滤波。通常是采用示踪参数法来进行。 示踪系(参)数:是在求解方程组时,在方程的一些项中,人为设置一个参数,该参数取值只能为1或0,表明该项起不起作用。该参数在求解过程中不断传递,直到最后的解中。这样就可以很方便的了解该项对解的物理作用。 波动的稳定性:当解中的c 或ω为复数,波的振幅随时间增长,则这种波就是不稳定的,当解中的ω和c 为实数时,则振幅不随时间变化,这种波就是稳定的。 二、 微扰动方法,基本方程组的线性化 1、任一物理量可分解为:f=f +/f ,扰动量相对于基本量是小量; 2、基本状态满足原方程 3、扰动量的二次乘积项是高阶小量,可忽略,线性化后的方程是分析波动的基础。 三、 动力分析中对波动问题处理的基本方法: 1、建立物理模型并简化方程组 2、对方程组线性化(微扰动方法等) 3、设形式解(振幅一般设为常量) 4、得到一个有关振幅的线性代数方程组。

浙江省气象局计量检定

自动气象站传感器自动化检定业务系统的设计 罗 昶 (浙江省大气探测技术保障中心,杭州 310017) 摘要:本文主要介绍省级气象计量部门广泛使用的计量检定设备的升级改造,使之集成为自动气象站传感器自动化检定业务系统。阐述了升级改造的整体思路,给出了接口电路和自动化控制的设计原理,以及软件设计流程。 自动化检定业务系统采用多通道串口通信技术实现检定设备的自动控制,检定数据的自动采集和处理,原始记录和检定/校准证书的自动生成与打印,并建立检定数据库。所有检定信息自动传入局域网服务器,检定信息可实时查询、审核和统计,并实现超检报警。使用表明,该自动化检定业务系统自动化程度高,测量结果准确可靠,功能齐全,有效提高了工作效率。 关键词:自动气象站;传感器;自动化;检定;设计 TheDesign of Automation Test System for Sensor of Automatic Weather Station LUO Chang (Atmospheric observation technical support center of Zhejiang Province, Hangzhou 310017, China) Abstract: upgrade testing equipment that the provincial meteorological measurement department widely used, so integrated an automated test business systems for sensor of the automatic weather station. Described the overall outlook upgrade, given the interface circuit and the design of automatic control theory and software design process. Automated test business systems used to achieve multi-channel serial communication test equipment, automatic control, automatic test data collection and processing, the original records, and test / calibration certificates automatically generate and print, and create test database. All test information is automatically imported LAN servers, test information can be real-time inquiry, auditing and statistics, and ultra-check alarm. Use shows that the automated test business system high degree of automation, measurement results are accurate and reliable, functional, improve work efficiency. Keywords: automatic weather station, sensors, automated test, design 1 引言 随着气象事业的发展,我国已建立了2万多个自动气象站,组成了较为有效的地面气象观测体系。自动气象站是先进的自动化、数字化电子探测设备,自动气象站包含了空气温度、湿度、气压、雨量、风等传感器,对这些自动气象站传感器进行检定是确保气象探测准确可靠的最基本要求。由于自动气 作者简介: 罗昶,E-mail:luochangcma@https://www.wendangku.net/doc/6d14894830.html,

决策气象服务方案

2012年决策气象服务方案 为进一步规范决策气象服务流程,改进决策气象服务质量,提高决策气象服务的针对性、敏感性、综合性和时效性,全力做好2010年决策气象服务工作,特制定本方案。 一、决策气象服务产品 决策气象服务产品主要包括《重要天气预报》、《重要气象信息》、《专题气象服务》、《领导专报》、文件、手机短信等,服务对象为县委、县政府、县人大、县政协和人武部以及防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部、农业局、救灾办等有关部门。 表1:决策气象服务产品表 二、2012年决策气象关注重点 1. 2012年分月关注要点

二月 三月 四月

五月 六月 七月

八月 九月 十月

十一月 十二月 2.新县分月天气气候特点、主要气象灾害、农事活动和社会活动

3、定期服务内容 (1)5月21日-6月20日,“三夏”专题服务材料,二级服务范围 (2)9月21日-10月20日,“三秋”专题服务材料,二级服务范围 (3)汛期早 8点,24小时雨情资料服务,二级服务范围 (4)5月30日、9月29日分别发布两个黄金周预报服务 (5)12月~2月,春运专题气象服务。 4.分级服务范围 (1)一级服务范围为情况异常紧急情形:县委常委成员、县委办、县政府办;县政府县长及相关副县长、应急办;县人大主任、副主任、办公室,县政协主席、副主席、办公室。传真:县防汛办、森防办、水利局、安监局、公安局、教体局、广电局(电视台)、公安交警大队、财政局、救灾办、农业局、交通局等有关部门(2)二级服务范围为情况重要情形:县委办、县政府办、应急办,县安监局、教体局、广电局(电视台)、公安交警大队、农业局、交通局,有关局(办)。 (3)三级服务范围为一般情况:县委办、县政府办、应急办,县安监局、教体局、广电局(电视台)、公安交警大队、农业局,有关局(办)。 三、决策气象服务流程

北京市气象仪器计量检定所实验室认证可行性调研报告

北京市气象仪器计量检定所实验室认证可行性 调研报告 北京市密云县气象局王华英孟燕军王秋兰 北京市气象探测中心孙雪琪王力 一、北京市气象仪器计量检定所历史沿革及现状 (一)历史沿革 北京市气象仪器计量检定所(以下简称“检定所”)前身为中央气象局气象计量检定站,1954年中央气象局成立气象仪器技术科,兼负北京地区气象计量器具检定、校准与检测工作任务。1970年,因各省市、自治区均建有独立的气象仪器检定所及国家二级气象计量标准,承担本地区社会公用计量器具检定任务,中央气象局将二级计量标准及检定员转交北京市气象局,成立了北京市气象仪器计量检定所,承担北京地区气象及非气象部门社会公用计量器具的检定、校准与检测工作任务。1986年通过北京市计量局考核认证与授权,命名为“北京市气象仪器计量检定所”。1993年5月,由于办公用房紧张,同时出于支持密云经济发展的考虑,北京市气象局决定将检定所实验室迁至密云气象局院内,直属市局业务处管理。1997年北京市气象局大气探测技术保障中心(以下简称“探测中心”)成立后,检定所业务工作归探测中心管理。2011年8月,探测中心成立检定科,与原有检定所共同承担检定任务。 2013年,根据北京市气象局《关于印发北京市气象仪器计量检

定所改革方案和岗位设置方案的通知》(京气发〔2013〕99号)要求,在探测中心检定科和密云检定所实验室现有人员基础上组成新的检定所。 (二)现状 1.机构性质及人员 重组后的检定所为独立事业法人单位,法人代表为探测中心副主任兼任,属自收自支事业单位,主要承担北京市气象部门内部及对外开展气象仪器计量检定业务。截至2015年初共有10人,其中4人(含2名外聘人员)日常工作地点在密云县气象局,主要负责接收客户送检设备,承担室内检测任务;6人日常工作地点在探测中心,专门负责自动气象站等仪器设备的检定,其中1人为检定所法人,4人为检定工作人员,1人负责收发北京市气象局下属各气象台站及社会单位大量的送检气象仪器。现有10人中高级工程师3人,工程师3人,助理工程师4人。10人中1人具有计量专业硕士学历,2人具有气象相关专业的大学本科学历。10人均未具备国家注册计量师资格。 2.业务条件、内容及分工 密云检定所实验室建筑面积约197平方米,包括气压检定实验室、温湿度检定实验室和风向风速检定实验室。随着业务发展,自动气象站设备检定的任务越来越多,由于缺乏设备和相关的技术培训,检定实验室基本上无法进行自动气象站相关传感器的检定工作,2010年以前自动气象站年巡检拆回的传感器一般均送国家气象计量

CIMISS综合气象业务平台应用分析

CIMISS综合气象业务平台应用分析 发表时间:2018-07-02T16:23:31.047Z 来源:《科技新时代》2018年4期作者:曾清川 [导读] 摘要:本文首先阐述了CIMISS综合气象业务平台系统框架以及各个功能模块,并且对基于CIMISS数据环境的业务流程进行分析,总结概括了CIMISS统一服务接口的服务功能以及调用方法,接着针对综合气象业务平台接入之后的应用效果进行测试,摘要:本文首先阐述了CIMISS综合气象业务平台系统框架以及各个功能模块,并且对基于CIMISS数据环境的业务流程进行分析,总结概括了CIMISS统一服务接口的服务功能以及调用方法,接着针对综合气象业务平台接入之后的应用效果进行测试,通过测试说明基于 CIMISS接口符合业务平台的要求,最后对CIMISS在气象业务中未来发展方向进行探讨。 关键词:CIMISS;综合气象业务平台;接口;应用 引言 CIMISS气象信息共享业务系统主要构建了气象数据标准化框架,规范了各种数据命名格式及算法,确定国家和省级一致的气象数据存储结构和数据服务接口,实现国家和省级数据同步和实时历史数据综合管理。在各级气象部门的预报和服务工作中,CIMISS的应用效果日益凸显。支持气象核心业务系统标准和统一气象数据生态系统初步构成,气象业务发展进入更加生态及更加有序全新阶段。 CIMISS由一个国家中心和31个省级中心共同组成。全部中心都由国家气象服务网络连接成一个物理分布的、逻辑统一的信息共享平台,较好处理了一直以来困扰业务系统的数据支持环境分离建设、数据重复存储及国家与省气象部门和各种业务系统不一致数据,数据权威性不能得到保证的各项问题。CIMISS业务化是气象信息化重要、核心基础性工作之一。目前,全国已有78个业务应用系统与CIMISS实现对接,包括浙江省气象综合业务网、湖北省长江流域气象服务综合业务平台、湖南省县级综合气象业务平台和重庆市气象综合业务内网等CIMISS作为核心基础数据支撑平台,提供了各种实时和历史数据在线存储服务。 与以往国家数据存储系统相比,CIMISS可将数据录入时间缩减20%,数据访问效率提升2-5倍。现阶段,我国各级气象部门正在全力推进CIMISS县级综合气象业务平台建设,同省级CIMISS对接,以实现气象业务流程简约性、扁平化、高效性。 1平台设计 1.1整体设计 平台整体架构主要以MICAPS4.0的MICAPS 为基础,采取B/S与C/S混合架构以及嵌入式开发方式,并且充分借助于Web地理信息系统,分布式数据库和接口等及时,涵盖综合气象观测、综合业务管理、公共气象服务及气象预警预报等模块,能够促使测报业务系统集约化,预警预报系统流程化以及气象服务个性化与信息传播及时性,该平台为县级气象业务服务给予全方位支撑平台,有效解决基层气象部门测报、预报以及服务系统连接不紧密问题,此类框架优点主要如下所述。 ①以省级CIMISS数据环境为基础,可实现唯一权威数据源,更有利于处理数据一致性问题。 ②利用WEB进行访问,使得平台界面展现更为直观,能够在广域网、局域网以及远程应用。 ③市、县两级实现零维护,软、硬件以及数据源均通过省级机构统一运行和维护, 1.2业务框架 主要借助CIMISS、省级共享服务器、LWFD和数据推送补充平台,将县级综合气象服务平台当作载体,对省、市、县业务流程充分整合,构建数据基础,有效处理好基层资料调阅不够顺畅问题,构成扁平化省、市、县三级一体化业务系统,数据业务框架如图1所示。 图 1 综合气象业务平台框架图 2 CIMISS接口应用 2.1接口服务功能 对于气象应用系统,数据统一访问接口给予各种类型服务途径,涵盖Web 服务与REST 服务、客户端调用服务及脚本服务。其中,Web 与REST 服务支持全部平台及语言调用,侧重于前台交互应用,且给予方便、快捷编程服务。客户端调用大都针对大数据量取得,实现数据传输及时性,对主流操作系统支持,涉及Windows 32/64bit、Linux 32/64bit、HP-UX等,给予各类语言客户端开发包,涵盖C#、Fortran、Java、Python、C/C++以及PHP等;脚本调用大都为科研人员等非编程人员服务,不用编程便能获悉数据。返回格式涉及到、序列化字符串、内存对象、数据文件及GIS数据格式等。其中序列化字符串可在数据快速解析及前端显示中广泛应用;内存对象与数据文件,仅在客户端开发包内给予,对于大数据量计算及获悉适用;GIS数据格式可较好在GIS 叠加显示分析中应用。 2.2接口应用概况 县级综合气象服务平台凭借一致API接口与省CIMISS系统对接,为各县级气象台站工作人员提供涵盖国家自动气象站、区域自动气象站、雷达产品、卫星云图及土壤水分站等资料,同时实现历史数据统计分析。 2.3响应测试 为CIMISS综合气象业务平台应用效果,需对CIMISS 开展一次系统响应时间测试。测试环境采取1台台式计算机,Win2012、四核 2.0G/4GB/1TB以及网络环境为内部局域网,1000Mbps。模拟一百名用户对CIMISS 系统进行并发访问,对全省自动站(国家站和区域站)

分析新形势下气象服务的创新对策

分析新形势下气象服务的创新对策 摘要本文通过分析新形势下气象服务实行创新对策的重要性,对当前气象服务现状以及出现的问题和矛盾进行了阐述,同时深入探究了新形势下气象服务创新对策的重要手段。 关键词气象服务;新形势;创新对策 0 引言 传统的气象服务采用的服务形式是主动播报式,它不以盈利为目的。近年来,随着经济的飞速发展,大多行业对气象的需求更加多元化和精细化,这就需要气象部门更好的提高服务质量,气象服务也需要从气象变化、天气等不断拓展到空间气象、大气成分等领域,这就要求气象服务从单一服务发展成为专业、公众、决策性的气象服务。专业气象服务是根据行业需求为其提供针对性服务;公众气象服务主要给人们提供基本日常气象;决策气象服务是对政府等相关部门进行决策提供气象依据。因此,在新形势下,需要对气象服务的方法、途径、内容和方式进行积极创新,不断拓展气象服务行业,合理科学的配置气象服务资源,这样才能够使气象服务能够更好地挖掘潜在项目和市场,更好的为群众服务。 1 气象服务存在的问题 随着近年来经济的飞速发展,人们的生活品质越来越高,社会对于气象服务的需求有所加强,政府等相关部门对于决策气象服务的需求明显增强,这就推动了气象服务业的快速发展,促进了气象服务质量的提高,但是,由于一些因素的影响,我国气象服务工作还存在一些问题,这表现在以下几个方面。 1.1 气象服务的资金不足 传统气象服务采用的方式是免费服务的广播式,天气预报这种长期的公益性带给公众气象服务是免费的观念,即便收费也是象征意义的,这就导致气象服务的价值被低估,无法使投入和产出形成良性循环,在这一因素的影响下,气象服务质量的提升与发展受到制约。所以,气象部门应该重点突破,整顿服务市场,精细包装提供给用户的产品,提升气象服务的质量,并把交通、电力、保险、建筑、城建、消防等作为重点,创新发展此类气象服务。 1.2 气象服务的质量需要提升 随着各行各业对于气象服务的的依赖性越来越高,尤其是一些特殊性行业,但是,气象服务的水平和能力并不够理想,有些灾害性的预报并不准确,气象产品过于单一,并且产品的精细化程度有所欠缺,没有针对性的进行服务;同时,气象体系中人才和创新不平衡,这些都对提升气象服务质量的提升造成了不良影响。

市级重点实验室建设项目申请报告精编WORD版

市级重点实验室建设项目申请报告精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

南阳市市级重点实验室建设项目申请报告 实验室名称:分析测试实验室 学科分类:分析化学 依托单位:南阳理工学院 主管部门:南阳市科学技术局 申报时间:二00五年十二月 通讯地址:南阳理工学院生物与化学工程系 南阳市科学技术局 二00五年制 一、实验室研究方向和主要内容,建设实验室的目的、意义 南阳理工学院分析检测中心目前以生物与化学工程系仪器分析实验室为基础、以生物技术、化学工程与工艺实验室为依托,主要从事食品、农副产品、高分子材料、无机非金属材料的测试、技术研究与开发。除满足本系相应专业的教学任务之外,亦可面向南阳众多相关企业进行生产与技术开发过程中的技术试验和分析测试工作。 本中心经过多年的建设和近五年的人员培训工作,已经和南阳的十余家企业合作,进行了农副产品、化工与矿产品、高分子材料、无机非金属材料、生化药物、食品的微生物、理化指标分析、农兽药残留分析、重金属分析等工作。积累了比较丰富的经验,锻炼出了一支技术水平强、熟悉ISO/IEC17025标准(国际分析实验室能力的通用要求)的技

术人员队伍。2002年,该实验室通过了由教育部统一部署的高校基础实验室的评估;在南阳出入境检验检疫局的帮助和指导下,已于2003年底通过了河南省出入境检验检疫局ISO/IEC实验室的认可工作。 二、国内外该学科发展概况及前景(包括国内同行情况),实验室现有研究工作的基础、水平等 该实验室是河南省高校中首家通过ISO/IEC认可的实验室,具备了国际标准实验室的管理水平,目前南阳市通过ISO/IEC认可可对外进行农副产品、化工产品等分析检测服务的实验室有两家,而每年南阳进出口农副产品的金额约2千万美元,检测项目90余项,检测项目费用100多万元。但南阳市商品检验检疫局下设的实验室因其技术力量、设备等软硬件条件有限,只能进行少量的项目检测,南阳理工学院分析检测实验室技术力量雄厚、设备比较齐全,可从事79个项目的分析检测工作。本实验室已初步成为面向南阳地区从事农副产品、化工产品的生产等行业进行技术开发和分析测试服务的实验室。南阳市的“十一五”发展规划中,农副产品、生物制药、精细化工等行业被列为重点经济支柱发展产业。因此建立农副产品(含生物技术)方向的重点实验室势在必行。众所周知,这些实验室中,分析测试在研究和开发工作中占有举足轻重的地位,据统计,在这些学科的研究与开发工作中,分析测试仪器所占的实验室投资比例超过50%,而分散建立这样的实验室不仅造成资源浪费,而且往往缺乏水平较高的操作人员。 南阳理工学院分析测试实验室以生物与化学工程系全体教师为技术依托,以生物技术、化学工程与工艺实验中心等为硬件依托,近年来在为地方建设服务上已经做出了不少工作。本系现有具有研究生学历的教师29人,具有高级技术职称的人员26人,已形成了一支包括化工、生物、精细化工和食品技术等结构合理的技术队伍。近年来,为适应南阳

动力气象总复习

动力气象总复习

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

总复习 一,方程组 1, 物理定律:控制大气运动的动力、热力过程是什么? 运动学方程:牛顿第二定律; 连续性方程:质量守恒; 热力学方程、状态方程、能量方程: 2, 各项意义:影响大气运动的因子 加热不均匀→T 分布不均匀→P 不均匀→趋动大气运动。 3, z-坐标系。 二,尺度分析: 1, 方法 2, 特征量: s m s f f s m H m L s m U /10~W ,10~~ ~,10~,10~,10~,/10~-214546--τ 3,无量纲数: Ro 数:定义、应用。 4,大尺度大气运动的特点: 什么是地转、准地转? 5,正压大气、斜压大气、热成风: 1) 定义 2) 上下配置不同,热成风不等于0 3) 天气学意义 作业: 1、(1)何为Ro 数?大尺度大气运动的Ro 数为多大?大尺度大气运动的主要特征是什么? (2)何为Ro数?请利用Ros sby 数,分别判断中高纬度大尺度大气运动、中小尺度和热带大尺度大气运动为何种性质的运动? 2、正压大气和斜压大气概念 3、地转风概念 4、下面地面系统,高层有哪几种可能配置? D G

5、何为斜压大气?请说明在天气图上如何分别根据温度场和风场结构判断斜压大气性的强弱? 6、何为热成风?请详细说明热成风是由于大气的斜压性所引起,并由此说明大气大尺度动力系统与热力系统在天气图上的主要表现特征,并举出实例。 三,涡度方程: 1,涡度是什么?k ζζ= 涡度方程:各项意义(引起涡度、天气系统变化的因子) 这些因子是什么,产生机制是什么,对天气系统的影响,何时重要、何时次要。 ★了解天气系统的发生发展机制。 2,位涡方程; 什么是位涡?由热力学和动力学过程组合而成的量; 位涡守恒——绝热无摩擦。 应用:过山(大尺度)气流: 没有热力过程,没有体现位涡特点。 0)(=+h f dt d ζ 引起????-效应~散度项 大气厚度βζh 3,什么是β-平面近似? 作业: 1、正压大气中涡度方程0)(0=?=??+a a a dt d V dt d σζζζ 物理意义是什么?解释说明系统有辐合、辐散运动和整体做南北运动时涡度的变化。 2、请说明一个气旋系统作辐合运动和向南运动时,其强度将会加强。 3、β-平面近似、β效应 4、位涡守恒条件是什么?并应用位涡守恒原理解释过山(大尺度)气流涡度变化。 四,边界层:研究耗散问题~湍流边界层 1,大气分层: 1) 根据什么分?~地面对大气的影响~湍流粘性力大小 2) 如何分? 3) 各层特点(动力学特点)是什么?

自动气象站的检验规程

自动气象站的检验规程Last revision on 21 December 2020

自动气象站检定规程 1.范围 本规程适用于自动气象站的各要素传感器、采集器的首次检定、后续检定和使用中的检定及校准, 2.引用文献 编写规程时主要引用了以下技术文献 (1) II型自动气象站行业标准 (2) JJF1059-1999测量不确定度评定与表示 (3) JJF1001-1998通用计量术语及定义 (4) JJF1002-1998国家计量检定规程编写规则 使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本 3.术语和计量单位 本规程引用JJF1001-1998《通用计量术语及定义》、JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》中的相关定义。并列出一些适用于本规程的其它定义和计量单位。 术语及定义 3.1.1 稳定性stability 测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力 3.1.2流速均匀性uniformity of velocity of flow 风洞工作段流场的均匀程度。 3.1.3流速稳定性stability of flow velocity 风洞工作段流场的稳定程度。 3.1.4气流偏角angle error for air-flow 流场内气流偏离风洞工作段轴线的角度 3.1.5阻塞系数obstructing coefficient 风速仪(传感器)的感应器的迎风面积与风洞工作段横截面积之比 3.1.6 紊流度(湍流度)turbulence of air-flow 3.1.7 工作区域working area 检定设备中受检和标准计量器具敏感部分能够和可能触及到的,满足《检定规程》相关指标要求的最大范围。 3.1.8温度均匀性degree of temperature homogeneity 在恒温控制条件下,恒温槽工作区域中任意两点间温度差值的绝对值。 3.1.9温度稳定性degree of temperature fluctuate 在恒温控制条件下,恒温槽工作区域任一点在规定时间内的温度变化量。用规定时间内所有测试位置最大和最小温差平均值的1/2加“±”号表示。 湿度均匀性degree of humidity homogeneity 在湿度控制条件下,湿度箱(测试室)工作区域中任意两点间的湿度差值的绝对值。 湿度稳定性degree of humidity fluctuate 在湿度控制条件下,湿度箱(测试室)工作区域中任一点在规定时间内的湿度变化量。用规定时间内所有测试点最大和最小湿度差平均值的1/2加“±”号表示。 湿度检定箱hygrostat 采用自动或手动控制方法,使干空气和湿空气按照一定的比例充分混合,在一个箱体内形成稳定、均匀的湿度条件,对湿度测量仪器或传感器进行校准用的箱体。 湿度发生装置apparatus of adjustment humidity 采用使饱和湿空气与干空气定比混合,或直接将高压饱和湿空气扩散,或改变饱和湿

气象服务中心工作计划

气象服务中心工作计划 气象服务中心工作计划 1、坚持公共气象服务方向,完善现代业务服务体系。 一是要切实加强防灾减灾气象服务工作。提高气象灾害预测 预报预警业务能力和水平,提升气象灾害防御效益;全面拓展气象 服务领域,积极开展气象灾害风险评估、气候论证和农业气象服 务业务;切实加强气象灾害预警信息的发布工作,巩固完善和扩大12121电话、手机短信服务面,扩大其宣传面。提升电视天气预报节目播出质量,扩大气象信息覆盖面,建立反应灵敏、协调有序、运转高效的气象灾害应急工作机制。 二是进一步加强监测网络建设,主要是加强自动站建设。按 照规划我市在未来三年内自动气象站将达48个,结合山洪地质灾 害非工程措施的实施,明年计划新建自动气象站20余个,改造自 动气象站3个。 三是要进一步巩固和提高业务质量。要加强技术学习和培训,开展岗位练兵、劳动竞赛活动,提高业务人员的业务水平;加强自 动雨量站的监控和管理,实行24小时不间断的监控;确保自动雨 量站的正常运行加强情报服务工作(灾情、雨情、农情);继续抓好长、中、短期及重要气象信息的发布,做到及时、准确、周到、 贴近生活,力争基础业务质量进入全市前列。

四是充分发挥气象科技优势,积极探索气候资源的开发和利用。要积极开展气候资源普查,摸清气候资源家底,建立本地气候资源数据库;要积极开展气象可利用资源即风、太阳能等清洁可再生能源资源的专项调查评估和开发利用工作;要积极开展重大建设项目气候论证和气候环境影响评价工作。 2、增强预测预报预警能力,提高公共气象服务水平。 进一步完善公共气象服务业务平台、公共气象服务信息发布平台及气象灾害预报预警系统,提高业务平台的预测预报预警能力,切实加强和规范气象志愿者队伍管理,加大培训力度,充分发挥乡镇气象志愿者(信息员)队伍的作用。 3、加大依法行政力度,认真履行行政职能责任。 一是要认真学习、宣传贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《省实施〈中华人民共和国气象法〉办法》和《省雷电灾害防御条例》,提高全民雷电安全意识。 二是要切实加大行政执法力度,认真履行行政职能责任。在执法的过程中要做到依法、廉洁、诚信、人性、创新、高效。要完善决策机制,按照行政服务中心的要求,切实抓好网上审批工作,全面推行政务公开,扩大政务公开的范围,提高行政行为的透明度,保障群众的知情权、参与权和监督权。 三是要切实加强机关效能建设,争创优良业绩。要教育全局干部职工遵纪守法、爱岗敬业,弘扬气象人精神,在服务的过程

重点实验室建设项目申请报告

重点实验室建设项目申请报告 实验室名称:分析测试实验室 学科分类:分析化学 依托单位: 主管部门: 申报时间: 通讯地址: 邮政编码: 联系人: 联系电话: 传真: 电子邮件:

一、实验室研究方向和主要内容,建设实验室的目的、意义 南阳理工学院分析检测中心目前以生物与化学工程系仪器分析实验室为基础、以生物技术、化学工程与工艺实验室为依托,主要从事食品、农副产品、高分子材料、无机非金属材料的测试、技术研究与开发。除满足本系相应专业的教学任务之外,亦可面向南阳众多相关企业进行生产与技术开发过程中的技术试验和分析测试工作。 本中心经过多年的建设和近五年的人员培训工作,已经和南阳的十余家企业合作,进行了农副产品、化工与矿产品、高分子材料、无机非金属材料、生化药物、食品的微生物、理化指标分析、农兽药残留分析、重金属分析等工作。积累了比较丰富的经验,锻炼出了一支技术水平强、熟悉ISO/IEC17025标准(国际分析实验室能力的通用要求)的技术人员队伍。2016年,该实验室通过了由教育部统一部署的高校基础实验室的评估;在南阳出入境检验检疫局的帮助和指导下,已于2017年底通过了河南省出入境检验检疫局ISO/IEC实验室的认可工作。 二、国内外该学科发展概况及前景(包括国内同行情况),实验室现有研究工作的基础、水平等 该实验室是河南省高校中首家通过ISO/IEC认可的实验室,具备了国际标准实验室的管理水平,目前南阳市通过ISO/IEC认可可对外进行农副产品、化工产品等分析检测服务的实验室有两家,而每年南阳进出口农副产品的金额约2千万美元,检测项目90余项,检测项目费用100多万元。但南阳市商品检验检疫局下设的实验室因其技术

动力气象学期末考试题基本概念复习题.docx

一、名词解释范围(共计20分) (1)冷暖平流:由温度的个别变化与局地变化的关系: dT dT rr ——=——+匕或 dt St 33 移项后,有: dt dt dt 设齐0W0,则有 ^T = -y.vr = -v — dt ds 时,即使为微团本身的温度保持不变,也会引起温度场的局地变化。) GT c 丁 当一>0,即沿着水平速度方向温度是升鬲的,风由冷区吹向暖区,这时-V —<0 & ds (即—<0),会引起局地温度降低,我们便说有冷平流。 dt 当竺<0,即沿着水平速度方向温度是降低的,风由暖区吹向冷区,这时-V —>0 ds ds (U|j —>0),会引起局地温度升高,我们便说有暖平流。 dt 总Z 温度平流是通过水平气流引起温度的重新分布而使局地温度发住变化的。 (2) 罗斯贝数:水平惯性力与水平科氏力之比,即:R {)= —,表示大气运动的准地转程 办厶 度,也可用来判别人气运动的类型(人、屮、小尺度)和特性(线性或非线性)。 (3) 梯度风:水平科氏力、离心力和水平气压梯度力三力达成的平衡。此时的空气运动称 为梯度风,即 --- F JV — ------- - o R p 8n (4) 地转风:对于中纬度天气尺度的扰动,水平科氏力与水平气压梯度力接近平衡。这时 一 1 一 的空气作水平肓线运动,称为地 转风,表达式为:V =——Vpxk. fp (5) 0平面近似:中高纬地区,对大尺度运动,y/a

丽水市气象局综合业务平台系统设备

丽水市气象局综合业务平台系统设备

丽水市气象灾害预报预警综合业务系统建设项目招标要求 二、项目招标要求 1.项目名称:丽水市气象灾害预报预警综合业务系统建设项目 2.投标报价 投标人应在投标报价中应包含以下费用:投标清单中所有的设备费,桥架管线费,辅助材料费,安装费,人工费,运费,保险费,调试费,培训费,整套系统3年维护维修费用。以及承担该项目未能预见的一切费用。 3.项目招标范围 本次招标包含以下内容: 3.1设备及相关资料的提供 投标人投标提供的设备及相关资料须包括以下(但不限于)内容: 1)需按招标单位及招标文件要求提供项目施工方案,提供系统施工计划、安装调试和测试验收方案。 2)按投标清单提供相应的设备及详细成套供货清单(包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单等)。 2.2系统安装施工及工期 按国家有关标准及投标文件、中标合同要求对提供设备进行安装施工与维护。 按投标文件规定配备所需的人员,保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全,按期完成系统安装调试。 工期按招标方的要求保质保量完成。 2.3系统安装调试及运行 1) 投标方必须保证招标单位新建系统和原有系统同时并轨正常运行一个月,确保新老系统的顺利移接。投标方需向招标单位免费提供并轨运行期间所需要的采购设备清单之外的相关设备,待原系统撤消后招标单位再归还相关设备。 2)投标单位派遣有从事同类工作三年以上实践经验的技术人员进行包括系统的设计、施工、设备安装、运行调试及服务工作,直到确保系统的正常稳定运

行。 3)在调试期间,供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。 4)设备运行需在采购单位的工程技术人员的监督下进行。 5)试运行过程中需连续72小时以上的保证系统运转正常。 2.4系统安装验收 1)运行期满各项指标达到设计要求,由采购单位组织或邀请相关专家机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。 2)运行结果符合合同要求。 3)在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除,并得到采购人的认可。 4)所有合同中规定的设备,备品备件、专用工具都已提交。 2.5技术培训 投标单位应对采购单位工作人员(至少3人)提供设备操作维护、机房管理等培训,具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等,招标单位有权选择是否参加。 2.6售后服务 1)投标单位的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。须在投标文件中说明维修点地址,以及提供7*24小时售后服务,接到故障通知后1小时内响应,4小时到达现场的承诺。如没有按时响应或确认不能按时到达,采购人可选择第三方进行维修,所需费用由供应商支付。 2)投标单位须对合同中规定的系统工程提供至少36个月的质保期(如厂家出厂质保期超过36个月的,以厂家出厂质保期为准),签订合同时须提供原厂证明。 3)在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。 2.7 系统巡检: 中标人需安排专业工程师每一个月对系统进行一次全面的检测和前端设备维护保洁,及时排除系统隐患,为建设单位解除后顾之忧,同时做好工程交付使

气象服务产业现状以及未来发展趋势分析(精)

目录 CONTENTS 第一篇:气象服务业需改进服务质量提高服务水平 --------------------------------------------------- 1 第二篇:前瞻浅析气象服务行业发展前景 --------------------------------------------------------------- 2 第三篇:2014年中国十大气象服务企业排名 ------------------------------------------------------------ 3 2014年中国十大气象服务企业排名 ------------------------------------------------------------------------ 3 1华风气象传媒集团有限责任公司 -------------------------------------------------------------------------- 4 2北京维艾思气象信息科技有限公司 ----------------------------------------------------------------------- 4 3中国华云技术开发公司 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 4富景天策(北京)气象科技有限公司 -------------------------------------------------------------------- 4 5深圳市气象有限服务公司 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 6北京华新天力能源气象科技中心 -------------------------------------------------------------------------- 4 7石家庄广天气象科技服务有限公司 ----------------------------------------------------------------------- 4 8西安思拓新气象科技有限公司 ----------------------------------------------------------------------------- 4 9广东天文防雷工程有限公司 -------------------------------------------------------------------------------- 4 第四篇:中国气象服务产业发展模式与投资规划分析报告 ------------------------------------------ 4 本文所有数据出自于《2015-2020年中国气象服务行业发展趋势与投资机会分析报告》第一篇:气象服务业需改进服务质量提高服务水平 提高决策气象服务针对性、敏感性、综合性和时效性。建立与相关部门的多渠道沟通协作机制,制定和完善《年度决策气象服务方案》,明确年度决策气象服务重点,确立各时段固定上报的服务产品,提高决策气象服务针对性; 牢牢把握防御和减轻自然灾害、适应和减缓气候变化、开发和利用气象能源等事关人民群众福祉

市级重点实验室建设项目申请报告

南阳市市级重点实验室建设项目申请报告 实验室名称:分析测试实验室 学科分类:分析化学 依托单位:南阳理工学院 多相关企业进行生产与技术开发过程中的技术试验和分析测试工作。 本中心经过多年的建设和近五年的人员培训工作,已经和南阳的十余家企业合作,进行了农副产品、化工与矿产品、高分子材料、无机非金属材料、生化药物、食品的微生物、理化指标分析、农兽药残留分析、重金属分析等工作。积累了比较丰富的经验,锻炼出了一支技术水平强、熟悉ISO/IEC17025标准(国际分析实验室能力的通用要求)的技术人员

队伍。2002年,该实验室通过了由教育部统一部署的高校基础实验室的评估;在南阳出入境检验检疫局的帮助和指导下,已于2003年底通过了河南省出入境检验检疫局ISO/IEC实验室的认可工作。 二、国内外该学科发展概况及前景(包括国内同行情况),实验室现有研究工作的基础、水 南阳理工学院分析测试实验室以生物与化学工程系全体教师为技术依托,以生物技术、化学工程与工艺实验中心等为硬件依托,近年来在为地方建设服务上已经做出了不少工作。本系现有具有研究生学历的教师29人,具有高级技术职称的人员26人,已形成了一支包括化工、生物、精细化工和食品技术等结构合理的技术队伍。近年来,为适应南阳

市及其周边地区区域性经济发展的要求,本实验室先后与河南天冠集团公司、南阳普康制药集团公司化学制药厂、南阳衡淯制药集团公司,河南宛西制药集团公司和张仲景现代中药发展有限公司等单位合作,开展了麦白霉素、庆大霉素、林可霉素发酵菌种选育及其发酵过程优化控制,葛根素、黄姜皂素、枳子黄色素提取纯化、利用酒糟开发活性酶发酵饲料,工业有机废水的综合治理等横向协作科技攻关和科技服务项目,并且为南阳举办了三 四、申报依据 [1]承建单位基本情况南阳理工学院是一所以理工学科为主的普通高等院校,近几年得到了超常规发展。2002年,完成了教育部部署的普通高等院校基础实验室评估工作,并得到

相关文档
相关文档 最新文档