文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV 箱式电抗器技术规格书

10kV 箱式电抗器技术规格书

10kV 箱式电抗器技术规格书
10kV 箱式电抗器技术规格书

10kV 箱式电抗器

1.主要标准

1.1.1 GB/T1094.1-2013《电力变压器第1 部分总则》

1.1.2 GB/T1094.2-2013《电力变压器第2 部分温升》

1.1.3 GB1094.3-2013《电力变压器第3 部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

1.1.4 GB1094.4-2005《电力变压器第4 部分电力变压器和电抗器的雷电试验和操作冲击试验导则》

1.1.5 GB1094.5-2008《电力变压器第5 部分承受短路的能力》

1.1.6 GB/T1094.6-2011《电力变压器第6 部分电抗器》

1.1.7 GB/T1094.10-2003《电力变压器第10 部分声级测定》

1.1.8 GB/T1094.101-2008《电力变压器第10.1 部分声级测定应用导则》1.1.9 GB7328-1987 《变压器和电抗器的声级测定》

1.1.10 GB/T6451-2008《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

以及其他相关标准,以上标准均执行最新标准。

2.环境条件

2.1 海拔

海拔不超过1000m。

2.2 环境温度

最高气温+45℃;

最低气温-25℃

2.3 安装使用环境:户外。

2.4 绝缘污秽:三级当量等值盐密度0.12mg/cm2注:超出以上使用条件,应在合同中声明。

3.工程条件

系统额定电压:10kV ;

系统最高电压:12kV ;

冷却方式:ONAN 。

4、主要技术参数及性能指标4.1 型号及主要参数

4.1.1 型号:BKS-108/10电抗器

4.1.2 主要参数

容量:108kVar(10kV)。

工作方式:连续工作。

额定电压:10 kV。

额定电流:6.351A。

额定电抗:909.1Ω。

额定电感:2.894H。

相数:三相。

电源频率:50Hz。

连接组标号:Y。

最高工作电压:12 kV。

4.2 性能指标

4.2.1 爬电比距

套管绝缘爬电比距3.1cm/kV(按最高线电压计算,对地)。

4.2.2 电抗值的允许偏差:电抗器电抗值的允许偏差为±5%;每相电抗值与三个相电抗平均值间的偏差不应超过±2%。

4.2.3 温升:

绕组平均温升不超过65K;顶层油温升不超过55K。

4.2.4 机械强度

套管及支柱绝缘子的机械强度应符合相应标准的要求。

4.2.5 工频耐受电压:35kV,1 分钟,无闪络击穿现象。

4.2.6 雷电冲击耐受电压:全波75kV,波形无异常。

4.2.7 噪声

在额定电流下,电抗器的声级水平要求小于55 分贝。

4.2.8 总损耗

实测电抗器的总损耗不超过损耗保证值的+15%。

5 、使用寿命

在正常使用条件下,长期运行寿命不少于25 年。

6、结构及材料

6.1、导线采用铜材,线圈绝缘材料为 A 级耐热等级。

6.2、铁芯结构采用三相三柱式结构;铁芯材质选用高标号、低损耗冷轧硅钢片,铁芯及外壳应可靠接地,并有明显的接地符号。

6.3、采用波纹式散热结构,(大容量采用片散式散热结构)。

6.4、电抗器的箱体、散热器及连接管路、阀门等,应保证在规定的最高、最低环境温度条件下,不得出现漏油或渗油现象,变压器油为25 号。

6.5、高压套管采用加强式套管,套管接线端子连接处在空气中对空气的温升不大于50℃,在油中对油的温升不大于15℃。

6.6、套管的安装位置和相互距离应便于接线,并满足绝缘及电气距离的要求。

6.7、电抗器的外壳、油箱和较大金属结构零件均有接地螺栓,并有明显的接地符号。

7、试验

7.1、出厂试验

7.1.1 绕组电阻试验;

7.1.2 电抗试验;

7.1.3 损耗试验;

7.1.4 绝缘试验。

7.2、型式试验

7.2.1 温升试验;

7.2.2 绝缘试验。

7.3、特殊试验

7.3.1 电抗器的零序电抗测量;

7.3.2 电抗器的互抗测量;

7.3.3 声级测量;

7.3.4 振动测量;

7.3.5 电流的谐波测量;

7.3.6 磁化特性测量。

8、供货范围

8.1 供货范围:

电抗器及其必要的全套附件。

附件应包括:铭牌等其它附件。

9、质量保证

9.1 质量保证

9.1.1 供方所提供的设备具有整套的质量证明书和产品合格证(包括出厂试验报告)。

9.1.2 供方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的GB/T19001-

ISO9001的质量保证体系。卖方应保证产品质量,各项性能指标应完全达到本技术规格书中所规定的条件。所有电力设备质保期均应不低于3年,质保期内设备或相应的配件发生损坏由卖方负责赔偿或免费维修。10. 供货规格及数量

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

配电箱规格书

配电箱规格书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

目录 一、工程概述?错误!未定义书签。 二、标准和规范4? 三、运行环境条件................................... 错误!未定义书签。 四、产品应遵循的设计图纸?错误!未定义书签。 五、主要技术参数?错误!未定义书签。 六、技术要求?错误!未定义书签。 七、质量保证 ...................................... 错误!未定义书签。 八、供货范围 ...................................... 错误!未定义书签。 九、其它要求 ...................................... 错误!未定义书签。 十、各方联系地址、电话?错误!未定义书签。

一、工程概述 本技术规格书用于东营胜利油田办公楼低压XM配电箱。它低压配电箱的制造、安装、试验、供货的相关工作提出了最低要求。 东营胜利油田办公楼低压配电箱采用XM型,共163台;照明配电箱37台,动力配电箱75台,应急照明配电箱14台,计算机配电箱37台。 二、标准和规范 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

10kV户外电缆分支箱技术规范书(

10kV户外电缆分支箱订货 技术协议 (需方): (供方)

1.总则 2.遵循的主要标准 我方遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果我方有自已的标准或规范,提供标准代号及其有关内容,并经需方同意后采用,但原则上采用更高要求的标准。 我方提供的产品满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》 DL/T 791-2001 《户内交流充气式开关柜选用导则》 GB/T 12706.4-2002《额定电压1kV(Um=1.2kV)~35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘力电缆及 附件第4部分:额定6kV(Um=7.2kV) ~35kV(Um=40.5kV电力电缆 附件试验要求》 JB/T 8144.1-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB 3906-2004 《3.6~40kV交流金属封闭开关设备》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T 404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 IEC 298-1990 《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》3.主要技术条件 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度 最高温度:55℃ 最热月平均温度: 35℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.2海拔高度:≤2O00m 3.1.3 环境湿度 日平均相对湿度≤95%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度≤90% 月平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 3.1.4 地震烈度:8度 3.1.5安装场所:户外 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况 a. 系统额定电压:12kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 3.2.2 新建或扩建工程。 3.3 设备的主要参数 本次我方提供的电缆分支箱,其技术参数除满足遵循的主要标准外,还满足以下要求:

干式变压器技术规格书

干式变压器技术规格书 Prepared on 22 November 2020

10/干式电力变压器技术规格书 1.1.1基本要求 系统标称电压:10kV。 电源系统接地形式:不接地。 安装场所:户内。 海拔高度:≤1000m。 运行环境温度:户内-5℃~+40℃; 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 地震烈度:不超过Ⅷ度。 1.1.2执行规范标准 供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 《电力变压器第1部分总则》 《电力变压器第2部分温升》 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/ 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/ 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》 《干式电力变压器》 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 3837-2010 《变压器类产品型号编制方法》 1.1.3二、技术性能 变压器选用SC10干式配电变压器,自然风冷,线圈采用环氧树脂浇注。优先选用低损耗设备。 变压器符合《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2008)及其所提及的法规和标准的相关规定。 主要技术参数: 额定电压: 10±2×%/ kV 接线方式: Dyn11 频率: 50Hz 型式 : 户内、环氧树脂浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。阻抗电压: 4% 绝缘耐热等级: F级 各电压抽头均保证全容量。 采用无励磁调压方式。 绕组材料:铜导线。 噪声水平:不大于55dB 。 温升:≤60K 1.1.4三、技术要求 1.性能要求 绕组平均温升限值:100K; 局部放电水平最大值为10pc; 损耗允许偏差; 空载损耗允许偏差:+15%; 负载损耗允许偏差:+15%; 总损耗允许偏差:+10%; 短路电抗允许偏差:10%; 变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定; 变压器正常使用寿命为30年。 结构和材料

kVkV电力变压器技术规格书定稿版

k V k V电力变压器技术 规格书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司2017年3月

电力变压器10/0.4kV 干式、线绕、浇注 1.概述 本规格书用于规定10kV级系列环氧浇注线绕干式电力变压器的技术条件和技术规格,包括使用条件、基本参数、技术要求以及试验项目、标志、包装、吊装、运输及储存等。未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。 2.引用标准 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规格书,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 GB/T 2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级 3.使用条件 3.1系统标称电压:10kV 3.2电源系统接地形式:不接地。 3.3安装场所:户内。 3.4海拔高度:≤1000m 3.5运行环境温度:户内-5℃~+50℃;户外-45℃~+50℃ 3.6运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

动力照明配电箱(柜)技术规格书-9-11

动力照明配电箱(柜) 环境条件 安装地点:户内(局部室外) 地区环境温度:-25~+40?C 户内温度:周围空气温度范围为-5~+40?C,且24h内平均温度不超过+35?C; 海拔高度:<1000m 相对湿度:日平均值不超过95%(25℃),月平均值不超过90%(25℃),有凝露情况发生。在安装及调试初期高湿期内可能凝露,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。地震烈度:8度,(水平方向0.2g 垂直方向0.3g)。 户内安装,室内有机械通风; 装置适用于以下温度运输和储存:-25℃~55℃。 振动:f<10Hz时,振幅为0.3mm,10<f<150Hz时,加速度为0.1g。 安装:垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 雷暴日:<90日/年 污秽等级:户内Ⅲ级。 所选配单箱制造商所投产品,近5年内有效的国家权威检测部门的产品检验报告及型式认可证书。需要消防认证的所投产品,必须是公安部消防电子产品质量监督检验中心认可检验的产品(CCCf)。 1采用的规范和标准 本开关设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外,还应符合但不限于如下标准: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《标准电压》GB/T156-2007 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T20138-2006 《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分接箱 概况:低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。 主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列: 2.使用条件 海拔高度1000m 最高环境温度+45 最低环境温度-25 日照强度cm(风速:s) 最大日温差25K 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 最大风速35m/s 荷载同时有10mm覆冰和s的风速 3.产品描述 产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 产品符合标准: 安装类型:户外型; 主母线技术参数:In=600A~200A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V; 运行频率:50Hz; 防护等级:IP44; 1)产品型号及名称DFW 低压电缆分线箱 2)提供图纸及编号: 试样装配图 试样主电路图(需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格及材质)见下图 主要结构数据

a.开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) b.母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) c.结构特点: 样机结构特点描述:该产品由壳体、母排、熔断器式隔离开关、熔断器等组成。外壳采用厚玻璃纤维增强聚酯材料制成,防腐蚀性能高。箱壳分本体和底座两个部分,箱门开启角度大于90度,启闭灵活,门上有专用门锁,箱顶有防雨雨檐,箱门与箱体之间有防水胶条,防护等级高。熔断器式隔离开关操作手柄与带电部件隔离,操作安全。进出线方式为下进下出,水平母排位于箱体背部,N 和PE排位于箱体底部,电缆挂接方便。 样机操作方式:正面手动操作; 样机安装方式:垂直落地安装; 样机接线方式:固定连接; 保护接地措施:箱壳完全绝缘 样机外形尺寸:柜宽600mm ;柜深320mm,柜高1140mm ; 防腐蚀:该产品壳体、安装支架、安装底板和门铰链全部采用复合绝缘材料,母线采用铜镀锡。 母线绝缘支撑件之间最大距离:560mm 产品的设计和制造有各种质量体系保证,由国家指定机构进行产品试验,并出具权威证明。设备除满足本原则外,该产品还满足制造厂已经生产过一定数量的同类产品,且通过电力部门规定程序进行的运行鉴定,如高压电缆分支箱。 4电气间隙、爬电距离和间隔距离 电气间隙与爬电距离 第

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

变压器技术规格书

1 钢铁基地焦化工程 配电变压器 技术规格书 62001ED-03 室主任: 审定人: 编写人: 2013-1

用途 在10千伏三相交流50HZ输变电系统中用来分配电能,变换电压。 1、操作环境 安装场所:变压器室(户内无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所) 2、技术规格 2.1变压器类型:全密封节能电力变压器S10-M系列 2.2相数:三相 2.3频率:50HZ 2.4绝缘液体:矿物油 2.5安装场所:户内安装 2.6冷却方式:油浸自冷 2.7绕组导线材质:铜 2.8额定容量:见表 2.9额定电压:初级电压10kV;二次电压0.4kV。 2.10分接:无载调压,调压范围±5% 2.11系统的接地方式:高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地。 2.12联结组标号:D,yn11 2.13 800KVA及以上变压器具有报警和跳闸端子的气体继电器 2.14阻抗电压:见表 2.15空载损耗:见表 2.16短路损耗:见表 2.17空载电流:见表 2.18外形尺寸:见表 2.19色标:卵石灰 RAL7032

2.20轨距:见表 2.22附图:共7张 2.23结构要求:本产品铁芯采用优质冷轧晶粒取向电工钢片,450全斜接缝无冲孔结构,芯柱与铁轭等截面。芯柱采用半干性玻璃粘带绑扎或刷固化漆,使片与片粘合在一起。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓同时夹紧。绕组采用高温度的缩醛漆包圆铜线或纸包扁铜线。高压绕组为层式,低压绕组为双半螺旋式双螺旋式。油箱结构合理杜绝渗漏油,散热器为片式散热器。 2.24 放油阀全铜产品 3、设备制造遵守有关规范及标准 制造设备遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 《电力变压器》 GB/T2461《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流电压电器在长期工作的发热》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7354 《局部放电量测量》 10)GB7328 《6~220kV变压器和电抗器的声级测定》 12)DL/T586《电力设备用户监造技术导则》 13)GB/T16927.1~2-1997《高压试验技术》 4、偏差 由我公司在投标文件中提出,在签订合同时由买方(业主)确认。 5、供货范围:

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1 规范性引用文件........................................ 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求........................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数.......................................... 错误!未定义书签。 4 使用环境条件表........................................ 错误!未定义书签。 5 试验.................................................. 错误!未定义书签。

低压电缆分支箱技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2 技术参数及要求 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 通用要求 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。 母线系统 (1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T 中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N 相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。 (3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定; 表1 母线和导线的颜色及排列规定

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

10kV电缆分支箱技术规范书

技术规范书 1 范围 本技术规范规定了10kV电缆分接箱的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于江苏省电力公司所需的10kV电缆分接箱。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984 高压交流断路器 GB 1408.1 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208 外壳防护等级 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 11033.3额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 江苏省电力公司苏电生[2002]320号《电力设备交接和预防性试验规程》 江苏省电力公司《10kV配电设备技术规范》 3 使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 -25 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s)

110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-004-2009/B 110kV等级的电力变压器 技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

AT变压器技术规格书

AT变压器技术规格书中铁太原勘察设计咨询院有限公司

目录 Ⅰ一般事项 (1) 1.适用范围 (1) 2.供货要求 (1) 3.供方责任范围 (1) Ⅱ技术规格 (1) 1.引用标准 (1) 2.术语 (2) 3.性能参数 (2) 4.使用条件 (3) 5.技术性能与基本要求 (3) 6.试验 (5) 7.产品标志、起吊、安装、运输和储存 (6) 8.技术服务及培训 (6) 9.出厂验收 (7)

Ⅰ一般事项 1.适用范围 本技术规格书在太原铁路局候月线范围内适用。 本技术规格书未涉及到的技术问题,供方均按照招标书要求和投标书中的承诺进行生产。 2.供货要求 (1)所供变压器应为运行可靠、便于维护、品质优良的产品,其设备技术参数参见本技术规格书“技术规格”一节。 (2)供方应根据现场的实际情况对变压器的安装、运行和维护方式等内容提供具体的建议方案。 (3)变压器的生产制造应严格按照国家标准和设计图纸进行。 (4)变压器的包装及运输应符合国家标准及限界要求。 (5)供方应提供满足质保期内使用的备品备件、专用测试仪表和专用维修工具及试验设备的建议书,主要包括设备名称、数量、单价等内容。 3.供方责任范围 (1)负责变压器的设计、生产、供应。 (2)负责提出所供变压器的安装、运行、维护要求和注意事项。 (3)负责提供所供变压器(包括附件)的技术文件、图纸、出厂试验报告、合格证、使用说明书等资料。 (4)负责对需方人员的技术培训。 (5)负责所供变压器的包装,并运输至需方指定地点。 (6)负责所供变压器现场安装的技术指导(负责合同设备的内部连接,指导合同设备与外部设备的连接)。 (7)负责指导所供变压器的现场试验。 (8)负责长期提供所供变压器的零部件和技术服务。 Ⅱ技术规格 1.引用标准 AT变压器的设计、制造、检查、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外,还应遵照适用的有效版本的IEC标准、中国国家标准(GB)、电力行业(DL)标准、铁道行业标准(TB),以及国际单位制(SI)。下列标准所包含的条文,通过在本技术规格书中引用而构成本技术规格书的条文。所有标准都会被修订,使用本技术规格书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ·TB 10009-2005 《铁路电力牵引供电设计规范》 ·TB/T 2805-1997 《电气化铁道牵引变电所供电设备绝缘水平》 ·JB/T 10088-1999 《6—220kV级变压器声级》 ·GB 1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》 ·GB 1094.2-1996 《电力变压器第2部分温升》

电力变压器技术规格书

.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I 级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:w 1000m 5. 运行环境温度:户外—25°C?+ 45°C 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的川级。 8. 地震烈度:不超过8 度。四.主要技术参数 1技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10± 5% /0.4 kV

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

高压电缆分支箱技术规范书

高压电缆分支箱技术规范书 1、概述: EY.DFW□-12型户外高压电缆分接箱是额定电压12kV,额定电流630A及以下的户外高压电器设备,广泛用于电力电缆的联接和分支。 2、适用场所: 本产品广泛应用于10kV及以下的电力系统中作电缆的联接和分支。其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。箱体为不锈钢结构,坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。如采用防洪可触摸型电缆头,还可以耐洪水侵泡,极大地提高了供电可靠性。 该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区、机场、铁道、风力发电站、开闭所和钢铁、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网。特别适合城市道路电网改造工程,可大大节省电气设备和电缆投资。提高供电可靠性。 3、正常使用条件: 3.1 海拔高度 2000 m 3.2 最高环境温度 + 55 ℃ 3.3 最低环境温度 -40 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s) 3.5 最大日温差 25K 3.6 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

3.7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 3.8 荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 3.9 耐地震能力水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。安全系数≥1.67。 3.10 系统额定频率: 50Hz 3.11 安装位置户外 4、型号含义: 5、EY.DFW□-12型电缆分支箱结构性能特点 电缆分接箱是户外高压开关设备,因此必须具备防雨、防锈、通风散热、防触电、防盗和安装维护方便等功能。 我公司生产的户外电缆分接箱,其箱体两 侧下部设有百叶窗(内焊Φ1钢丝网)进风口; 在箱体顶盖设有出风口,隐藏于顶檐下面,顶

配电箱技术标准

配电箱技术标准

一、项目概况: 1.工程名称:北戴河国际酒店 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 2.建设地点:秦皇岛市北戴河区,联峰路以北,滨海大道以西,育花路以南。 3.建设单位:秦皇岛润秦房地产开发有限公司 4.建设用地: 3.068公顷;建筑面积:58520平方米; 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 5.建设规模与性质:五星级酒店,共有客房264间。酒店服务式公寓,共有公寓105套。 6.建筑主要功能:酒店、酒店式公寓、餐饮、会议、康体休闲、银行营业点、超市。 7.建筑类别:高层公共建筑 二、招标范围: 配电箱供应 三、技术要求: 总体技术要求: 1.投标技术条件应对本招标技术要求有文字性的响应。 投标人应提供ISO9000系列质量体系认证证书。

投标人应具有机械工业部和电子工业部颁发的生产许可证。 投标人应具有中国电器工业协会会员证书。 投标人提供的产品应具有符合供电局对相关产品技术规格要求的资质证明。 投标人应提供设备所选用的材料(包括所选用的板材)厂家的质量体系认证证书,主要元器件必须有质量体系认证证明。 投标人应提供由国家电控配电设备质量监督检验中心出示的企业主要产品检验报告。 投标人应提供所购买的元件及材料(包括开关、电线等)的中国电工产品认证委员会的安全认证书。投标的主要元器件产品外壳上都应有长城标志或3C标志。 投标人应提供企业相关产品样本。 投标人应具有近三年在京五万M2或以上、或本市五个以上的工程项目配电箱设备销售业绩。以上内容需提供证明文件。10. 投标人须明确提出设备制造、检验、试验、调试所采用的标准和规范,如与本技术要求所规定的要求出现差异时,投标人应明确所用的标准和规范,并说明其与中华人民共和国标准(GB)的差异和可靠程度。招标人只接受等于或优于本技术要求的标准和规范。 招标人及本项目设计人提供的一次设计图纸、资料和相关信息,是本技术要求的重要组成部分,是技术要求编写和设备配置的依据,但投标人应承担对其中任何错误、遗漏和有失合理之处

相关文档