文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书教学提纲

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书教学提纲

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书教学提纲
低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书教学提纲

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书

一产品概述

XMW明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。

XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板

的特殊耍求》等标准。

二使用环境条件

2.1周围空气温度不高于+ 40r,不低于—25C。24h内的平均温度不得高于+ 35 °C。

2.2使用地点的海拔高度w 2000M

2.3设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5 %。

2.4 安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘埃的场所。

2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。

三开关柜主要技术参数(仅供参考)

表 1 : XL-21

四运输及存放

4.1 出厂条件:

确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出

厂。

4.2 包装:

照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。

4.3运输与装卸:

选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击。

4.4 交货及中间存储:

4.4.1 货到现场后,应进行如下检查:

?依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明;

?检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。

4.4.2 最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件)

?没有其他有害条件的影响;

?干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5 C,空气质量依照相关标准规定;

?暂不使用的可存放于适当场所,叠放时不超过5台,确保配电箱通气性良好。

五现场安装

5.1 现场要求:安装前需对安装场所检查,应满足相关标准的规定。

5.2 产品的安装:

5.2.1 配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5 米,挂墙明装的配电箱

中心距地 1.3 米(箱体高度大于0.8 米)或1.5 米(箱体高度小于0.8 米)。

5.3 明装配电箱安装固定:

5.3.1 明装配电箱固定于实心墙上采用金属膨胀螺栓固定,根据弹线位置及配电箱安装

孔确定膨胀螺栓位置,用电锤或冲击钻打眼,孔洞应平直不得歪斜,采用金属膨

胀螺栓固定箱体,再将盘芯安装好。

5.3.2 明装配电箱固定于木结构或轻钢龙骨结构墙上及空心砖墙上,应采取加固措施,

另外,如配管在护板墙上暗敷设应有暗接线盒,要求盒口应与墙面齐平,在软包

装修或木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或防火材料衬里进行防护。

5.3.3明装配电箱有过线盒,过线盒要求与PE线连接。

5.4 暗装配电箱的安装固定:

5.4.1 根据施工图纸所提供的箱体尺寸、位置及标高,随土建混凝土结构施工或砌墙预留

孔洞尺寸,先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,保证箱体不得出

墙,并焊好地线;如箱底与墙面齐平时,应在墙面固定金属网后,再做墙面抹

灰,不得在箱体上直接抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,箱门平

正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀,然后待土建抹灰后再安装盘芯。

5.4.2 配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整齐,并沿箱体

的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确,连接牢固紧密,不伤芯

线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过2根,防

松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板

四周边缘紧贴墙面,不能缩进抹灰层,也不能突出抹砂层。

5.5配电箱安装好后由专业人员跟据设计图纸接入一、二次线。配电箱上相线应用颜色标

出,L1相应用黄色;L2相应用绿色;L3相应用红色;中性线N相应用蓝色;保护

地线(PE线)应用黄绿相间双色。

5.6配电箱的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编

织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

5.7当PE线所用材质与相线相同时选择截面不应小于表1所示规定。

表1 PE线最小截面mm2

?检查柜体面漆有无脱落柜内是否干燥清除柜内所有杂物;

?用500V兆欧表测量,绝缘电阻值馈电线路、二次回路必须》10MQ。

六维护、维修

开关柜的操作和维护、维修等相关工作,应该由熟悉本开关设备并经过培训的供电部门认可的持电工操作证的专业人员进行。要严格尊守相关安全规则的规定!

6.1 检查与维护:

检查与维护工作应包括下列内容,但不应局限于下列内容!

6.1.1对新送电运行开关柜应在运行一个月内停电检查一次,对所有母线联接

紧固件都需重新紧固一遍。

6.1.2对有粉尘、纤维环境应定期检查维护。至少每月对开关柜检查、清理、维护一次。

6.1.3曰常的检查与维护工作应遵循供电部门相关规定。

6.2 维修

当发现开关柜的故障时应立即进行维修。使用与维护请参阅相关的说明书、样本。

维修工作应该由熟悉本设备并持电工操作证的专业人员进行。要严格尊守相关安全规则的规定!或聘请供电部门专业人员、制造商售后服务人员进行!

七本厂供货时提供下列文件及附件

7.1装箱清单。

7.2产品合格证、使用说明书、出厂试验报告、有关电气图纸。

7.3柜门钥匙操作手柄及合同单规定的备品备件。

八定货须知

定货须注明产品名称、型号、数量、提供系统图,设备规格,如有特殊要求须先向本厂说明,从便尽量满足用户要求。

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

配电箱安装的施工方法

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

(5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最

SLC1129-附件1 标准化调压柜箱选用指引

SLC1129-附件1 标准化调压柜箱选用指引港华集团标准化调压柜/箱选用指引 TG/ENG/T045/11 二零一一年七月第一版 标准化调压柜/箱选用指引 (进口压力?0.4MPa) 文件编号 TG/ENG/T045/11 : 版本 : 1 2011 年 7 月日期 : 港华集团工程部 2011 年 7 月 厂网安全你我有责 港华集团标准化调压柜/箱选用指引 TG/ENG/T045/11 二零一一年七月第一版 目录

1( 目 的 ..................................................................... . (2) 2( 适用范围与选用说 明 .................................................................... 2 3( 参考规 范 ..................................................................... . (3) 4( 名词解 释 ..................................................................... . (4) 5( 选型序列号编 制 ..................................................................... . (6) 7( 工艺要 求 ..................................................................... . (8) 8( 柜/箱体要 求 ..................................................................... (10) 9( 试验与验 收 ..................................................................... . (11)

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

配电箱安装说明书

低压配电箱(柜) 安装使用说明书 天美电气有限公司 2016年 5月

设计文件名称产品型号、名称1 主要用途与适用范围安装使用说明书 低压配电箱(柜) 共 3 页第 1 页 配电箱(柜)主要分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。 配电箱(柜)适用于三相交流 50Hz 或 60Hz,额定电压 380V 的供配系统。能广泛用于建筑/工厂/学校/商 厂/机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。 本设备依据标准 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设 备和控制设备 IEC60439 正常使用条件 周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 海拔高度不超过2000m。 污染等级3。 如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。 运输、储存和安置条件 如果运输、储存和安置时的条件例如温度和湿度与中的规定不符时,应由用户与制造厂签定专门的协议。 如果没有其他的规定,温度范围在-25°C~+55°C之间适用于运输和储存过程。在短时间内(不超过24h)可达+70°C。 设备在未运行的情况下经受上述高温后,不应遭受任何不可恢复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 2 电气参数 额定绝缘电压: 500V~660V 额定工作电压 主电路工作电压:交流380V 辅助电路工作电压:交流220V、380V 额定电流:800A以下 额定频率:50Hz或60Hz 外壳防护等级:IP30、IP40、IP54、IP65 描表 描校 旧底图总号 底图总号 签字日期 资料来源编 校 制 对 标准化提出部门审定

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

调压柜计算说明书

一、 原始数据 调压柜设计压力P 设 =0.8Mpa ,调压柜管道属于次高压燃气管道。 城镇燃气管道的计算流量,应按计算月的小时最大用气量计算。该小时最大用气量应根据所有用户燃气用气量的变化迭加后确定。 因调压柜为居民生活和商业用户燃气用气,故小时计算流量(0°C 和101.325Kpa )宜按下式计算: a h Q n Q 1= 式中:h Q :燃气小时计算流量(m 3 /h ); Qa :年燃气用量(m 3 /a ); n:年燃气最大负荷利用小时数(h );其值为: h d m K K K n 24365?= a K :月高峰系数; d K :日高峰系数; h K :小时高峰系数; 由设计单位提供数据: h Q =800 m 3 /h ,进口压力P 1=0.4-0.6Mpa ,出口压力P 2=0.2Mpa 。 调压柜工作环境温度并未超出工作温度范围,燃气温度也高于其露点温度。 二、进出口管径及壁厚确定 1.进口管径及壁厚的确定 1) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.17815 .2935015.273400325.101325.1018003000max =+?+?=??= 2) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /8.10315 .2931015.273600325.101325.1018003000min =-?+?=??=

根据技术表要求:管道流速s m /250≤ν,取 s m /25=ν计算管径 mm Q R 1.231020 14.336002.178********=???=?=πν 取管径DN=50mm ,计算管道流速: s m R Q /2.231025 14.336002.1781036006262=???=?=πν 得出s m s m /25/2.23≤=ν,所以进口管径DN50满足流量要求。 注:0Q :标况流量m 3 /h ,max Q :最大工况流量m 3 /h ,min Q :最小工况流量m 3 /h 。 3)由Ft PD S ?δδ2=计算管道壁厚 式中:δ: 钢管计算壁厚(cm ) P: 设计压力(Mpa ) D : 钢管外径(cm ) s σ: 钢管的最小屈服强度(Mpa ) F : 强度计算系数 ?: 焊缝系数 t : 温度折减系数 取:P=0.4Mpa ,D=5.7cm ,s σ=413Mpa ,F=0.72,?=1,t=1, 1 72.0141327.58.0?????=δ=0.00766749cm=0.0766748mm 计算所得管道壁厚应向上整圆至钢管壁厚,故取δ=3.5mm 。 4)由《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中6.3规定,钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时,应分别符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定。 综上,进口管道规格为:20#碳钢无缝钢管 D57X3.5 执行标准GB/T8163-2008。 2.出口管径及壁厚的确定 3) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /3.20415 .2935015.273200325.101325.1018003000max =+?+?=??=

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书 一产品概述 XM照明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。 XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊耍求》等标准。 二使用环境条件 2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.2 使用地点的海拔高度≤2000M。 2.3 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 2.4安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘 埃的场所。 2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 三开关柜主要技术参数(仅供参考) 四运输及存放 4.1 出厂条件: 确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出厂。 4.2 包装: 照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。 4.3 运输与装卸:

选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击。 4.4 交货及中间存储: 4.4.1货到现场后,应进行如下检查: ·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明; ·检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。 4.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件) ·没有其他有害条件的影响; ·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定; ·暂不使用的可存放于适当场所,叠放时不超过5台,确保配电箱通气性良好。五现场安装 5.1 现场要求: 安装前需对安装场所检查,应满足相关标准的规定。 5.2 产品的安装: 5.2.1配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,挂墙 明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大于0.8米)或1.5米(箱体高 度小于0.8米)。 5.3 明装配电箱安装固定: 5.3.1明装配电箱固定于实心墙上采用金属膨胀螺栓固定,根据弹线位置及 配电箱安装孔确定膨胀螺栓位置,用电锤或冲击钻打眼,孔洞应平直 不得歪斜,采用金属膨胀螺栓固定箱体,再将盘芯安装好。 5.3.2明装配电箱固定于木结构或轻钢龙骨结构墙上及空心砖墙上,应采取 加固措施,另外,如配管在护板墙上暗敷设应有暗接线盒,要求盒口 应与墙面齐平,在软包装修或木制护板墙处应做防火处理,可涂防火 漆或防火材料衬里进行防护。 5.3.3明装配电箱有过线盒,过线盒要求与PE线连接。 5.4 暗装配电箱的安装固定: 5.4.1根据施工图纸所提供的箱体尺寸、位置及标高,随土建混凝土结构施 工或砌墙预留孔洞尺寸,先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定 好,保证箱体不得出墙,并焊好地线;如箱底与墙面齐平时,应在墙面 固定金属网后,再做墙面抹灰,不得在箱体上直接抹灰。安装盘面要求 平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀,然 后待土建抹灰后再安装盘芯。 5.4.2配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整 齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确, 连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在 同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零 线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进 抹灰层,也不能突出抹砂层。

燃气调压箱说明

燃气调压箱 使用说明书 多美時燃气设备有限公司监制昆明多美时工贸有限公司制造

目录 目录-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1前言-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 1.结构性能说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.安装说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 3.操作及运行说明----------------------------------------------------------------------------------------------------6 4.维修与保养----------------------------------------------------------------------------------------------------------8

PZ配电箱安装使用说明书

PZ型配电箱 使 用 说 明 书 山东德润机电设备制造有限公司

PZ型配电箱(配电板)适用于三相交流50Hz,额定电压220V/380V,额定电流250A及以下的三相四线制电力系统,作为接受电能和分配电能之用。广泛用于厂矿企业和民用建筑的配电、照明、计量等用途。产品具有安全性好,电气方案灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。 符合标准 本产品符合: 国家标准GB7251.3-1997《对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》 使用条件 周围空气温度不高于+40℃;不低于-5℃;并且24小时内其平均温度不高于+35℃。 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃时为90%,但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。 结构特点 1、外形尺寸900mm×1350mm×200 mm 2、箱体2mm厚冷轧钢板、箱门2.0mm厚冷轧钢板制作。箱门开启角度>90°。 3、箱门装有防盗锁,防止非专业人员开启。箱内加有一防护板,防止触及带电接线点和汇流排,所在开关手柄露出防护板,便于操作。 4、电表设观察窗,以便读取电度数。 5、所有元件共用一块电气元件安装板,为镀锌件或喷漆件。电度表直接安装在元件安装板上,开关、插座元件采用导轨安装,导轨装在开关支架上,开关支架用螺钉固定在安装板上,导轨采用镀锌件。 6、箱门和箱体焊有接地螺栓,元件安装板用螺栓和接地铜排连接。箱体和箱门用裸铜编织线连接。整个结构构成了连续的保护电路。 安装、维修和使用 产品到达收货地点后,首先应当检查包装是否完整无损。 1.产品安装:产品的安装应按照配电箱现场安装通用要求进行。 2、产品在安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与试验。 2.1检查箱体面漆有无脱落,箱内是否干燥、清洁。 2.2电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞和操作力过大现象。 2.3元件通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。 2.4仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。 2.5母线连接是否良好,绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。 2.6辅助接点是否符合要求。 2.7电器的接点是否符合电器原理图要求。

燃气调压箱(柜)使用说明书

燃气调压箱(柜) 使用说明书 成都科瑞尔低温设备有限公司

目录 一用途/范围 (2) 二基本功能及特点 (3) 1、基本功能 (3) 2、特点 (3) 三燃气调压箱(柜)类型 (4) 四燃气调压箱(柜)工艺流程 (4) 五燃气调压箱(柜)主要型号技术参数 (5) 六燃气调压箱(柜)的安装与使用 (5) 七燃气调压箱(柜)的维护 (8) 八燃气调压箱(柜)常见故障处理 (9) 九注意事项 (11) 十订货须知 (12)

一用途/范围 本资料适用于燃气调压箱(柜),所介绍的燃气调压箱(柜)是按常规采用的输配工艺布置,同时根据用户提供的参数及选配的设备来设计生产。

二基本功能及特点 1、基本功能 ◆燃气净化:对燃气进行过滤,以保证系统内设备正常工作。 ◆燃气调压:将上游管网的燃气压力降至下游管网或管道所需的使用压力, 并保持在规定的范围内,且不随上游压力和流量的变化而变化。 ◆切断保护:当出口压力高于设定压力一定值,进行切断保护。 ◆安全保护:当下游压力因故超过系统规定的压力范围时,对下游气流进行 控制或对上游气流进行截流,以保证安全用气。 ◆流量计量:对燃气流量进行测量并换算为标准状态下的流量。 ◆自控系统:对运行状况进行遥测遥讯遥控。 ◆报警系统:对泄漏、故障进行报警。 ◆加臭装置:将臭液加入燃气中使之具有臭味。 2、特点 ◆集调压、过滤、计量、安全放散等为一体,系统协调性好、可靠性高。◆计量前后气流稳定,计量精准、可靠。 ◆安装、调试简单,使用、维护方便。 ◆适用于天然气、人工煤气、石油液化气及其它无腐蚀性气体。 ◆扩展性好,可根据用户要求增添功能。 ◆设备出厂前均经强度、气密性试验,各参数均按用户要求设定,现场操作 简单、方便。 ◆可无人值守,只需定期检查。

配电柜电气安装规范

3.2开关柜装配 1、总则 本作业指导书规定了低压配电产品的装配的内容与要求,适用于本组织生产的各类低压配电产品如:开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:弯排机、50KVA试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1 结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.2 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。 3.1.3门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。 3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。 3.1.6 产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。 3.2 元器件选择及安装 3.2.1 产品内选择的电器元件和材料,必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求,在不影响产品内在质量要求的前提下,可以征得顾客同意并得到相关批准进行认证规定范围内的代用。 3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品,非认证产品不得使用。 3.2.3产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合GB/T 4025-2003的规定,或符合原理图或接线图的规定。 3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.2.5所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.2.6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 ★3.2.7按装的元件应操作方便,操作时不受到空间的妨碍,不能触及到带电体。 ★3.2.8安装在同一支架(安装板、安装框架)上的电器元件、单元和外接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近。尤其是外部接线端子应位于地面安装成套设备基础面上方至少0.2m,并且,端子的安装应使电缆易于与其连接。必须在成套设备内进行调整和复位的元件应是易于接近的。对于地面安装的成套设备,由操作人员观察的指示仪表不应安装在高于成套设备基础面2m处。操作器件,如手柄、按钮等等,应安装在易于操作的高度上;其中心线一般不应高于成套设备基础面2m。

KYN28-12型_高压开关柜使用说明书1

KYN28-12高压开关柜/PT柜/计量柜 安装使用说明书 有限责任公司

KYN-28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜 ※概述 KYN28-12型户内交流金属铠装 移开式开关设备系列,额定电压为 3-12kV三相交流电、工矿企事业单 位配电以及电业系统交流50H z,单 母线及单母线分段系统的成套配电 装置。用于发电厂、中小型发电机 送二次变电所的受电、配送电及大 型高压电动机启动等,实现控制、 保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 ※主要特点 ■柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; ■所有操作均在柜门关闭状态下进行; ■防护等级高,可防止杂物和虫害侵入; ■简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; ■可配用VS1及VD4型真空断路器; ■更换断路器简单,手车互换性能好; ■柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积; ■电缆室空间充裕、可连接多根电缆; ■断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

※结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分,手车,两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。 ※开关柜主要技术参数 ※※:电流互感器的断路容量应单独考虑 ※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A 及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

燃气楼栋调压柜箱操作维护规程

燃气楼栋调压柜箱操作维护规程 ●适用范围:本规程适用燃气楼栋调压箱、燃气调压柜、调压计量柜 1调压(柜、箱)操作 1.切忌快速开启阀门,猛开阀门极易损坏调压橇内设备; 2. 切忌向出口管道充入过高压力,否则会损坏调压橇内部零件。 3.开启投运调压器时,应按下述步骤操作: 3.1 确认调压橇的进出口阀门已关闭; 3.2 缓慢开启进口阀门,并观察进站压力表和出站压力表是否在允许的压力范围,为避免出口压力表在冲气时超量程损坏,可先关闭压力表下针形阀,待压力稳定后再充分开启; 3.3 打开调压橇后直管上的测压嘴,检查调压器的运行是否正常,放气时因流量过小,出口压力表可能有微小的波动,待出口阀门打开后会自动消除; 3.4 当进出口压力正常后,可缓慢开启出口阀门,并精确调节调压橇的出口压力。 4 调压橇切断阀的复位操作,切断阀或附加在调压橇上的切

断器在执行了切断动作后须人工进行复位操作。 4.1 在进行复位操作前应查明切断的原因,是管网压力冲击还是调压器故障,调压器和阀门关闭过快也会造成调压器后管线压力升高使切断阀启动; 4.2 排除故障后方可进行复位操作; 4.3 在进行切断阀的复位操作时,必须关闭调压器的进、出口阀门及出口端压力表下的针形阀; 4.4 在转动人工复位手柄时注意,刚开始转动时要缓慢,此时会感觉管内有一小股气流通过并随即停止(如这小股气流不能停止,可能是调压器故障或调压橇的出口阀门还未关严)。 4.5 连续转动切断阀手柄复位上扣; 4.6 缓慢开启进口阀门,观察出口压力,正常后开启出口阀门。 5、调压设备调试 5.1 设定压力应遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行,不可操之过急。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

动力配电箱安装方法

动力配电箱安装方法 动力配电箱安装方法 (1)采用嵌墙暗装或墙上悬挂式明装。 (2)设备安装高度:挂墙及嵌墙式电力配电箱、控制箱和端子箱为1.4m;按钮盒为1.3m。所有设备的安装均须按相关安装图集执行。 (3)暗装配电箱的安装 先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称。 (4)明装配电箱的安装 明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式。一般装在砖或混凝土墙上的采用膨胀螺栓固定,而有些特殊的结构处在现场制作钢支架。 1)在混凝土墙或砖墙上用金属膨胀螺栓固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方并将配电箱调整平直后进行固定。 2)在铁架固定配电箱,根据有关标准图集确定支架的形式,然后制作。 (5)配电箱安装可以先安装其箱壳,而其内部元件库存保管,待穿线完成后再安装。 (6)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 (7)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 (8)导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠。 (9)零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 (10)配电箱上的母线应套上有黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、黑(D相)等颜色色带,双色线为保护地线。 (11)配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 感谢您的阅读!

调压箱工作原理及操作技术

目录 一、NH系列调压器操作规程 (4) (一)工作原理 (4) (二)、使用方法 (4) 二、RTZ-Q型调压器操作规程 (6) (一)组成结构 (6) (二)工艺流程 (6) (三)工作原理 (7) (三)使用方法 (8) (四)维护维修 (9) (五)故障维修 (10) 三、SN系列调压器操作规程 (10) (一)工作原理 (10) (二)使用方法 (11) (三)维护维修 (11) 四、SP系列调压器操作规程 (13) (一)工作原理 (13) (二)使用方法 (14) (三)维护维修 (14) 五、无人值班调压站、落地式调压箱操作规程 (16) (一)调压站、调压柜的送气操作 (16) (二)调压站、调压柜的检修停气操作 (16) (三)调压站、调压柜中调压设备的运行、维护技术要求 (16) 六、中中调压器(有监控调压器)操作规程 (17) (一)投用前调试程序 (17) (二)操作细则 (18) (三)维修操作 (18) (四)操作注意事项 (19) 七、楼栋式RTZ---Q调压箱操作规程 (19) (一)调压箱运行与维护保养的一般规定 (19) (二)调压箱的运行、维护保养的周期与内容 (20)

(三)调压箱检修停气操作规程 (20) (四)调压箱检修后恢复供气操作规程 (20) (五)调压箱抢修的一般要求 (21) (六)调压箱抢修内容及故障排除 (21) 八、RTJ—FK系列自力式调压器操作规程 (22) 九、RTZ---K系列直燃式调压器操作规程 (22) 十、RTJ-21系列雷诺式调压器操作规程 (23) 十一、门站文丘里引射器操作规程 (23) (一)工作原理 (23) (二)运行操作 (24) (三)维修与点检 (24)

相关文档
相关文档 最新文档