9.4.1 材料质量要求

9.4.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平、偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼形散热器翼片完好,钢串片翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应制造美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。

9.4.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜,石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

9.4.1.3泵、水箱等辅助设备的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证。外观检查无裂缝、损伤、油漆无脱落。

9.4.1.4其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。

9.4.2 工艺流程

9.4.3 操作工艺

9.4.3.1按施工图分段、分层、分规格统计出散热器的组数、每组片数。列成表以便组对和安装时使用。

9.4.3.2各种型号的铸铁柱型散热器组对

(1)长翼60形散热器组对

1)按设计的散热器型号、规格进行核对、检查、鉴定其质量是否符合验收规范规定,并作好记录。

2)将散热器内的脏物、污垢以及对口处的浮锈清除干净。

3)备好散热器组对工作台或制作简易支架。

4)按设计要求的片数组对,试扣选出合格的对丝、丝堵、补心,然后进行组对。对口的间隙一般为2mm。进水(汽)端的补芯为正扣,回水端的补芯为反扣。

5)组对前,根据热源分别选择好衬垫。当介质为蒸汽时,选用1mm厚的石棉垫涂抹铅油待用;介质为过热水时,采用高温耐热橡胶石棉垫待用;介质为一般热水时,采用耐热橡胶垫。

6)组对时两人一组,将散热器平放在操作台(架)上,使相邻两片散热器之间正丝口与反丝口相对,中间放着上下两个经试装选出的对丝,将其拧1-2扣在第一片的正丝口内。套上垫片,将第二片反丝口瞄准对丝,找正后,两人各用一手扶助散热器,另一手将对丝钥匙插入第二片的正丝口里。先将钥匙稍微拧紧一点,当听到“喀嚓”声,对丝两端已入扣。缓缓均衡地交替拧紧上下的对丝,以垫片挤紧为宜,但垫片不得漏出径外。按上述程序逐片组对,待达到设计片数为止。散热器组装应平直而紧密。将组对后的散热器慢慢立起,送至打压处集中试压。

(2)柱形散热器组对

1)按设计的散热器型号、规格进行核对、检查、鉴定其质量是否符合验收规范规定,作好记录。柱形散热器组对,15片以内两片带腿,16-24片为三片带腿,25片以上四片带腿。

2)将散热器内的脏物、污垢以及对口处的浮锈清除干净。

3)备好散热器组对工作台或制作简易支架。

4)按设计要求的片数组对,试扣、选出合格的对丝、丝堵、补心,然后进行组对。对口的间隙一般为2mm。进水(汽)端的补芯为正扣,回水端的补芯为反扣。

5)组对前,根据热源分别选择好衬垫。当介质为蒸汽时,选用1mm厚的石棉垫涂抹铅油待用;介质为过热水时采用高温耐热橡胶石棉垫待用;介质为一般热水时,采用耐热橡胶垫。

6)组对时,根据片数定人分组,由两人持钥匙(专用扳手)同时进行。将散热器平放在专用组装台上,散热器的正丝口朝上,把经过试扣选好的对丝,将其正丝与

散热器的正丝口对正,拧上1-2扣,套上垫片然后将另一片散热器的反丝口朝下,对准后轻轻落在对丝上,两个同时用钥匙(专用扳手)向顺时针(右旋)方向交替地拧紧上下的对丝,以垫片挤出油为宜。如此循环,待达到需要数量为止。垫片不得漏出颈外。将组对好的散热器运至打压地点。

(3)圆翼型散热器组对

1)按设计的散热器型号、规格进行核对、检查、鉴定其质量是否符合验收规范规定,并作好记录。

2)将散热器内的脏物、污垢以及对口处的浮锈清除干净。

3)备好散热器组对工作台或制作简易支架。

4)按设计要求的片数及组对,试扣选出合格的对丝、丝堵、补心,然后进行组对。对口的间隙一般为2mm。进水(汽)端为补芯为正扣,回水端的补芯为反扣。

5)组对前,根据热源分别选择好衬垫。当介质为蒸汽时,选用1mm厚的石棉垫涂抹铅油待用;介质为过热水时,采用高温耐热橡胶石棉垫待用;介质为一般热水时,采用耐热橡胶垫。

6)圆翼型散热器的连接方式,一般有串联和并联两种,根据设计图的要求进行加工草图的测绘。按设计连接形式,进行散热器支管连接的加工草图测绘。计算出散热器的片数、组数、进行短管切割加工。切割加工后的连接短管进行一头丝扣加工预制。将短管丝头的另一端分别按规格尺寸与正心法兰盘、偏心法兰盘焊接成型。散热器组装前,须清除内部污物、刷净法兰对口的铁锈,除净灰垢。将法兰螺栓上好,试装配找直,再松开法兰螺栓,卸下一根,把抹好铅油的石棉垫或石棉橡胶垫放进法兰盘中间,再穿好全部螺栓,安上垫圈,用扳子对称均匀地拧紧螺母。

9.4.3.3 外拉条预制、安装

(1)根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断Φ8-10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。

(2)20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑马,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑马带上螺母;找直后用板子均匀

拧紧,丝扣外露不得超过一螺母厚度。

9.4.3.4 散热器水压试验

(1)将散热器抬到试压台上,用管子钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,连接试压泵;各种成组散热器可直接连接试压泵。

(2)试压时打开进水阀门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。

(3)加压到规定的压力值时,关闭进水阀门,持续5min,观察每个接口是否有渗漏,不渗漏为合格。

(4)如有渗漏用铅笔做出记号,将水放尽,卸下炉堵或炉补心,用长杆钥匙从散热器外部比试,量到漏水接口的长度,在钥匙杆上做标记,将钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处,按丝扣旋紧的方向拧动钥匙,使接口继续上紧或卸下换垫,如有坏片,须换片。钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊,返修好后再进行水压试验,直到合格。不能用的坏片要作明显标记(或用手锤将坏片砸一个明显的孔洞单独存放),防止再次混入好片中误组对。

(5)打开泄水阀门,拆掉临时丝堵和临时补心,泄净水后将散热器运到集中地点,补焊处要补刷二道防锈漆。

9.4.3.5 散热器安装

(1)长翼60形散热器安装

1)装散热器钩子(固定卡)

①先检查托钩(固定卡)的规格、尺寸是否符合规定尺寸的要求。见图9.4.3.5。

四柱=262

图9.4.3.5 散热器托钩尺寸规格

②长翼形散热器安装在砖墙上均设托钩,安在轻质结构墙上的设置固定卡子,下设托架。

③根据设计图中回水管连接方法及施工规范规定,确定散热器安装高度。利用画线尺或画线架,画出托钩、卡子安装位置。

④用电动工具或錾子在墙上打孔洞。孔洞尺寸应里大外小,托钩埋深不少于120mm,固定卡埋深大于80mm。

⑤挂上钩子位置的上下两根水平线,用水冲净洞里杂物,填进1:2水泥沙浆,至洞深一半时,再将固定卡或托钩插入洞里,塞紧石子或碎砖块。待找正钩子的中心使它对准水平线,找准距墙尺寸,再用水泥砂浆填实抹平。

⑥轻质结构墙上安装散热器时,还须根据其具体情况的不同,事先自制腿架。也可在托钩位置上制成钢制托钩,将其焊在骨架或墙体预埋件上。还可用穿通螺栓固定在墙体上。混凝土预制板上的托钩应根据预埋铁件位置与其焊牢。

⑦特殊构造墙体的托钩按设计要求处理。

1)安装散热器

①将丝堵和补心,加散热器胶垫拧紧。待钩子塞墙的沙浆达到强度后,方准安装散热器。

②挂式散热器安装,须将散热器轻轻抬起,将补心正丝扣的一侧朝向立管方向,慢慢落在托钩上,挂稳、立直、找正。

③带腿或自制底架安装时,散热器就位后,找直、垫平、核对标高无误后,上紧固定卡的螺母。

④散热器的掉翼面应朝墙安装。

(2)柱形散热器安装

1)按设计图要求,利用所做的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。

2)散热器托钩和固定卡安装:

①柱型带腿散热器固定卡安装。从地面到散热器总高的3/4画出水平线,与散热器中心线交点画印记,此为15片以下的双数片散热器的固定卡位置。单数片向一侧错过半片。16片以上者应装两个固定卡,高度仍在散热器3/4高度的水平线上,从散热器两端各进去4~6片的地方装入。

②挂装柱型散热器:托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返45mm画水平线。托钩水平位置采用画线尺来确定。

3)安装散热器:

①若为托钩固定,必须待钩子的塞墙砂浆达到强度后再行安装,若为带腿散热器则须散热器就位后再拧紧卡子螺栓,将其固定在散热器上。

②挂式散热器安装同长翼形一样。

③带腿散热器安装时,将散热器组抬至安装位置就位,用水平尺找正垂直,检查足腿是否与地面接触平稳、严实。达到规定标准,将固定卡的螺栓在散热器上拧紧。若上面也为托钩,则也须完全达到强度后再行就位。

④如果散热器安装在轻质结构墙上设置托架时,事先制作好托架。安装托架后,将散热器轻轻抬起落在架上,用水平尺找平、找正、找垂直。然后拧紧固定卡。

⑤如果带腿的散热器安装中,出现不平现象。可以用锉刀磨平找正。严禁用木块砖石垫高,必要时可用垫块找平。

⑥散热器安装后,严禁出现空气泡或水泡,以至造成散热器不热。

(3)圆翼形散热器安装

1)先按设计要求将不同的片数、型号、规格的散热器运到各个房间,并根据地面标高或地面相对标高线,在墙上画好安装散热器的中心线。

2)托钩安装:

①检查托钩的规格、型号是否符合散热器的安装要求。

②托钩的数量规定如表9.4.3.5。

托钩的数量规定表

9.4.3.5

③根据连接方式及其规定,确定散热器的安装高度。画出托钩位置,做好记号。

④用电动工具或錾子在墙上打出托钩孔洞。

⑤挂托钩位置的水平线上,用水冲净洞里杂物,填进1:2水泥砂浆,至洞深一半时,将托钩插入洞内,塞紧石子或碎砖,找正钩子的中心,使它对准水平拉线,然后再用水泥砂浆填实抹平。托钩完全达到强度后方允许安装散热器。

⑥多根成排散热器安装时,需先将两端钩子栽好,然后拉线定位,装进中间各部位托钩。

⑦多排串联圆翼形散热器安装前,先预制加工或批量加工成形钢制弓形法兰弯管,然后将法兰弯管和圆翼形散热器临时固定,待量准各配管尺寸再拆下弯管,照前述程序进行配管、连接、安装。

⑧散热器掉翼面应朝下或朝墙安装。水平安装的圆翼形散热器,纵翼应竖向安装。

9.4.3.6 水箱安装

(1)水箱基础或支架的位置、标高、几何尺寸和强度,均应核对和检查,发现异常应和有关人员商定。

(2)水箱基础表面应水平,水箱安装后应与基础接触紧密。

(3)水箱安装前,按设计要求,进行量尺、画线,在基础上做出安装位置的记号。

(4)膨胀水箱的接管及管径,设计若无特殊要求,则按表9.4.3.6规定在水箱上配管。

膨胀水箱的接管及管径表

9.4.3.6

(5)各配管的安装位置:

1)膨胀管——在重力循环系统中接至供水总立管的顶端。在机械循环系统中,接至系统的恒压点,一般选择在循环水泵吸水口前。

2)循环管——接至系统定压点前水平回水干管上,该点与定压点间的距离为2-3m。

3)信号检查管——应直接明确安装位置。

4)溢流管——应直接明确安装位置。

5)排水管——应直接明确安装位置。

(6)水箱保温:

1)膨胀水箱安装在非采暖房间时,应进行保温,保温材料及方法按设计要求。

2)敞口水箱应做满水试验,密闭水箱应进行水压试验,合格后方可保温。

9.4.3.7 成品保护

(1)暗设管道均应设有标志,防止施工中损伤管道。分户计量仪表、三通阀、调节阀、温控器、除污器等设施安装后应注意保护,严禁碰坏,对于入户外壁上的分户计量仪表在正式交付使用前应采取有效的保护措施。

(2)安装好的管道不得用做支撑、系安全绳、搁脚手板,也禁止登攀。

(3)抹灰或喷浆前,应把已安装完的管道盖好,以免落上灰浆,脏污管道,增加大量清扫工作量,又影响刷油质量。

(4)立、支管安装后,将阀门的手轮卸下,集中保管,竣工时统一装好,交付使用。

(5)管道搬运、安装、施焊时,要注意保护好已做好的墙面和地面。

(6)散热器组对后,用木方垫平。要轻搬、轻放、轻翻转,切不可摔、乱放。

(7)散热器试压后,集中保管,运输和安装过程中切不可震动,以免损伤丝口,造成渗漏。

(8)散热器安装后,要挂牢。托钩或固定卡子未达到强度时,严禁散热器就位。

(9)土建进行墙面、顶棚喷浆或抹灰以前,用塑料布或牛皮纸盖好已安装好的散热器,防止落灰后,影响刷油质量。

(10)散热器运进室内时,要注意保护已施工完的门框、墙角、地面。

9.4.4 质量标准

9.4.4.1 主控项目

(1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。

检验方法:试验时间为2-3min,压力不降且不渗、不漏。

(2)水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。

检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。

(3)水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

检验方法:温度计实测检查。

(4)敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

检验方法:满水试验静置24h观察,不渗、不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗、不漏。

(5)热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。

检验方法:在试验压力下,保持10min压力不降。

(6)高温水系统中,循环水泵和换热站的相对安装位置应按设计文件施工。

检验方法:对照设计图纸检查。

9.4.4.2 一般项目

(1)散热器组对应平直紧密,组对后的平直度应符合表9.4.4.2-1规定。

组对后的散热器平直允许偏差表

9.4.4.2-1

检验方法:拉线和尺量

(2)组对散热器的垫片应符合下列规定:

1)组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm。

2)散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。

检验方法:观察和尺量检查。

(3)散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合表9.4.4.2-2的规定。

散热器支架、托架数量表9.4.4.2

-2

(4)散热器背面与装饰后的墙面内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。

检验方法:尺量检查。

(5)散热器安装允许偏差应符合表9.4.4.2-3的规定。

散热器安装允许偏差和检验方法表

9.4.4.2-3

(6)铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。

检验方法:现场观察。

(7)水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。

检验方法:对照图纸,尺量检查。

(8)水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

检验方法:观察检查。

(9)立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。检验方法:观察检查。

灰铸铁散热器安装施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm 厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3 作业条件: 2.3.1 组对场地有水源、电源。 2.3.2 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3 室内墙面和地面抹完。 2.3.4 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.3.5 散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 编制组片统计表 → 散热器组对 → 外拉条预制、安装 → 散热器单组水压试验 → 散热器安装 → 散热器冷风门安装 → 支管安装 → 系统试压 → 刷漆

散热器采暖施工方案

定位画线→干管支架安装→干管、主立管安装→隐蔽管道→水压试验、保温及验收→立管支架和套管理→分立管安装→散热器组对试压及就位安装→散热器支管安装→系统试压、清洗、调试及验收→管道系统防腐涂漆 (1)、定位画线 材料:钢钎、尼龙绳等。 工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。 按施工图纸和已经审批的施工方案,绘制施工简图,其内容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高; 管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向;管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置;补偿器安装位置、规格型号等。 按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准 仪或透明塑料管灌水(应把管内的空气排净,以免有气泡影响准确度)。在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。 (2)、干管支架安装 材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。 工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。 依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位置。 支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷 防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进

行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。 埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深 度应不小于150mm,孔洞直径应比支架燕尾处大20mm。埋设支 架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵洞,洞内的沙浆应饱满,支架埋入墙内的深度不小于120mm(可先将洞内 填满沙浆,再插入支架,填满抹平),埋设的支架应养护72h 后方可承托管道。 焊接式支架安装:按照预埋铁件的位置,将铁件表面清理 干净,依据基准线把支架焊接位置画在预埋铁件上,然后找准 位置把支架先点焊在铁件上,经校对无误后,再把支架焊牢。 包柱式支架安装:依据基准线,按支架的形式,用长螺栓 将支架紧固在混泥土柱上,紧固螺栓时应边紧固边调整支架的 高度和水平度。 (3)、干管、主立管安装 材料:管材、电焊条、氧气、乙炔气等。 工具:切割机、电焊机、乙炔焊、套丝机、管钳、活扳手、 角尺、钢卷尺、线坠等。 埋设的支架达到强度后,可进行干管安装,地沟入口的始 端应安装法兰阀。干管安装前应对照施工图对分立管进行定 位,依据各段长度进行下料,按翻样图要求的各种部件和管段 已加工制作完毕,并适当的组装在一起,此时就可以进行安装 就位。 采暖管道在地沟敷设时,供水或供汽管应设在水流前进方 向的右侧,左侧为回水管道,两管之间应顺直、相互平行,两 管之间的间距应根据保温层厚度确定。 采暖主立管和干管的分支与变径连接时应避免采用T形 连接。当干管与分支管处同一平面水平连接时,分支干管应用

散热器安装工程

适用于灰铸铁长翼型、圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装和钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器等的安装工程。 一、施工准备 (一)作业条件 1、组对场地有水源、电源。 2、铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷一遍防锈漆。 3、室内墙面和地面抹完。 4、室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标 高符合要求。 5、散热器安装地点不得堆放施工材料或其他障碍物品。 (二)材料要求 1、散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并 有产品质量合格证及相关检验报告;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平、偏口、 裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得 松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好, 整组炉片不翘楞。 2、散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼、法兰盘、弯头、弓形弯 管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱 丝、断扣。丝扣端正,公紧适宜。石棉橡胶垫以lmm厚为宜(不超过厚),并符 合使用压力要求。 3、其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、 铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合现行国家及行业标准。 (三)主要机具 1、机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机等。 2、工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手 锤、活扳子、套丝扳、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、 气焊工具、散热器运输车等。 3、量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

采暖系统——散热器安装验收规范 (1)

2、散热器安装验收规范: 、散热器管道敷设: 2.1.1、在管道敷设前,施工现场负责人应及时与业主、装饰公司确定暖气片安装位置及其标高。 2.1.2、散热器离地距离应为110mm-150mm,散热器为落地式的管道离地面一律为200mm。(不含地板及地板砖高度) 2.1.3、在管道安装时应按图施工,尽可能减少弯头、过桥弯。 2.1.4、在管槽开启前应用墨斗弹好线确保管槽美观,开槽宽度应根据管径实际尺寸而定,其槽深不小于40 mm,槽底要平整。 2.1.5、在布管前应将槽内清洁干净,确保槽内无杂物。 2.1.6、管道、管件在安装前,必须清洁内部杂物和污垢,对安装中断的敞口应做临时密封处理。 2.1.7、锅炉、散热器承口必须保持横平竖直,其偏差不大于2mm。 2.1.8、立管管道安装层高不大于3m应每层安装管卡一个,层高小于4m应平均安装管卡二个。 2.1.9、主管如需沿梁下布管,应确保管道水平,管道支架间距不得大于2m,穿梁管道不允许梁孔作支架使用,不得使其承受管道重力。管道最高点必须加装自动排气阀。 、管道敷设完工后所有暖气片接口管道应超出墙面100mm,如接口为承口用丝堵密封,其承口部分不得高出墙面2mm,接口部位用水泥沙浆固定。 、管道敷设结束后应对管道进行冲洗,进、出水色基本一致。 、管道敷设如采取吊顶内走管,则须在最高点预留排气阀且留有检修口。 、管道冲洗结束后应对其进行试压检查,首先应将管道内空气排尽,以免影响试压结果,试验压力为0.6Mpa,保压10分钟,压降小于0.02Mpa为合格。 、管道试压结束后应在其末端加装压力表,将其压力降至0.4Mpa进行保压。 、管道保温应在管道试压结束后进行。 、保温应平整结实,不得有裂缝、空隙。 、保温连接部位应用黑胶布贴牢,不得有脱落现象。 、管道安装完毕应及时与装饰公司协调将其地面敷设的管道用水泥砂浆摸平。 、散热器安装: 2.2.1、安装前应复核其型号、规格及颜色是否与图纸一致并检查管道压力。 2.2.2、打开包装盒,检查散热器外观是否损坏及附件是否齐全。(固定支架、膨胀螺栓、丝堵、放气螺塞等) 2.2.3、安装散热器时应检查墙面能否承受悬挂散热器的重量。 2.2.4、散热器供水管应装温控阀,回水管应装控制阀,其它出口处一端用随机附带的丝堵堵塞,放气旋塞安装应安装在回水管侧。(放气旋塞必须安装在散热器最高点) 2.2.5、散热器承口连接部分一律采用卡套连接。 2.2.6、落地式散热器安装应根据接口距离选用相应的支架,接口一律采用外螺纹卡套接头连接。 2.2.7、使用水平尺测量散热器水平度,其误差不超过1mm。 2.2.8、散热器安装结束后应进行注水试压检查,确保无漏点。 2.2.9、安装结束后须对散热片进行成品保护并清洁现场。

散热器安装施工工艺

散热器是将采暖系统的热媒 (热水或蒸汽)所携带的热量,.通过散热器壁面主要以对流传热方式向房间传热,以补充房间的热损失,保持室内一定的温度。散热器是采暖系统的重要组成部分。 ( 1)常用散热器类型。目前,生产的散热器种类繁多,按其制造材质分,主要有铸铁散热器、钢制散热器和铝制散热器;按其构造形式分,主要有柱形、翼形、管形、平板形等散热器。 1)铸铁散热器。铸铁散热器具有结构简单、耐腐蚀性好、使用寿命长、热稳定性好和价格便宜等优点,但其金属耗量大、传热系数比较低、承压能力低,普通铸铁散热器的承压能力一般为 0.4 ~ 0.5MPa,在使用过程中内腔的掉砂易造成热量表和温控阀的堵塞,外形欠美观。 按其构造形式的不同,主要有翼形和柱形两种。其中翼形散热器又分为圆翼形和长翼形-两种,常用柱形散热器主要,有二柱散热器、四柱散热器。铸铁散热器:一般只用于热水采暖系统。 长翼形散热器外表面具有许多竖向肋片,外壳内部为一扁盒装空间,其示意图如图3- 46所示。

圆翼形散热器是一根内径75mm 的管子,外面带有许多圆形肋片的铸件,其示意图如图3-47所示。 柱形散热器是呈柱状的单片散热器组装在一起形成一组散热器,每片散热器各 (也称中片)。我国常用的柱形散热器主要有二柱、四柱散热器。根据国内标准,-每片散热器长度有 60、80mm 两种,宽度 B-有 132、143、l64mm 三种, 散热器同侧进出口 中心距有,300、500、600、900mm 四种标准规格尺寸。对 HT100灰铸铁柱型散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.5MPa ;对于HTl50灰铸铁柱形散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.8MPa ;以蒸汽为热媒时,最高工作压力为 0.2MPa 。 常用灰铸铁柱形散热器有五种规格,相应型号标准记为 TZ2 -5 -5 {8)、TZ4 -3 -5 (8)、TZ4 -5-5 (8)、TZ4 -6-5 (8)和TZ4 -9 -5(8)。灰铸铁柱形散热器如图 3 -48所示,尺寸见表3 表3-11 灰铸铁柱形散热器尺寸 表 /mm TZ2 - 5 -5 (8) TZ4-3-5 (8) TZ4-5-5 (8) TZ4 -6 -5 (8) TZ4—9—5 (8) H 582 382 582 682 982 H 500 300 500 600 900 Hz 660 460 660 760 1060

散热器组对与安装施工工艺

散热器组对与安装施工工艺 、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3作业条件: 2.3.1组对场地有水源、电源。 2.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3室内墙面和地面抹完。 2.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.3.5散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 3.2按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 3.3各种型号的铸铁柱型散热器组对: 3.3.1组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.3.2组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 3.3.3将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。

钢制板式散热器安装施工工法

钢制板式散热器安装施 工工法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

钢制板式散热器安装施工工法 (JS/BZ-GF04/**-**) 1前言 由于钢制板式散热器具有体积小、节省空间、外观美观装饰性好的特点,近几年广泛的应用于工程施工中,经过施工总结,归纳钢制板式散热器安装工法如下。 2工法特点 2.1采暖管道地面敷设时,要在垫层施工前将支管甩口到位,加大水暖施工前期工作量,减小后期工作量,避免竣工前水暖任务重,抢工的现象。 2.2安装调试简单方便,节省人工。 3适用范围 适用于民用住宅建筑闭式循环采暖钢制板式散热器安装。 4施工工艺 4.1 工艺原理 散热器安装是在主体结构验收完,采暖立管安装完毕,墙面抹灰完成后,进行散热器的安装,按照设计及规范要求确定散热器安装位置,栽好托钩或固定支架后将散热器挂上安装,然后进行散热器支管安装,散热器安装完成,最后即可进行系统试压。 4.2 工艺流程 散热器单组水压试验——托钩和固定卡安装——散热器挂装——支管安装——系统试压 4.3工法要点 4.3.1施工准备: 4.3.1.1将散热器抬到试压台上,连接试压泵,打开进水阀门,往散热器内充水,同时打开放气嘴,排净空气,待水满后关闭放气嘴。 4.3.1.2加压到规定的压值后,关闭进水截门,持续2-3min,观察散热器接口板壁阀门有无渗漏,不渗漏为合格。 4.3.1.3如有渗漏视情况修理或更换,试压合格后打开泄水阀门,泄净水后将散热器运到安装地点安装。 4.3.2按照设计图纸要求将符合设计规格的散热器运到各房间,根据散热器的尺寸、安装位置及高度在墙上画出安装中心线。 4.3.3托钩和固定卡安装: 4.3.3.1按设计及规范要求在要安装散热器的墙上画出散热器托钩安装的中心线位置。 4.3.3.2用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞,固定卡孔洞深度不少于80mm(使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度),打好孔洞将托钩栽好固定。

采暖工程安装施工组织设计

采暖工程安装施工案 采暖工程安装施工案提要:散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线 采暖工程安装施工案 1、室采暖管道安装 工艺流程:安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试安装准备:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件;按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 干管安装:按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形

卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,对准调直时的标记,要求丝扣外露2--3扣,并清掉麻头依此法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加汇水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。遇有伸缩器,应在预制时按规要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架,并分别安装阀门等附属设备。 立管安装:核对各层预留洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。检查立管的每个预留口标高、向、半贺弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵洞,预留口必须加好临时丝堵。

室内散热器组对及安装

一、适用范围 适用于建筑工程中室内散热器的组对和安装工程。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.根据设备图和建筑装修图,核对散热器安装位置、标高,编制施工方案。 2.根据施工方案确定的施工方法,进行技术交底。 3. 核对散热器的型号、规格、数量,做好检验、报验工作。 2.2 材料要求 1.主材 (1)散热器应造型美观、表面光洁,不得有砂眼、对口不平整、偏口、裂纹、弯曲、变形、损伤、脱皮、漆皮受损等现象。散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂检验报告和合格证。 (2)散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心等应符合质量要求,不得有偏扣、断口、乱丝、裂纹现象。散热器连接的主要配件,如阀门、三通调节阀等必须有出厂合格证。 2.辅材:圆钢、角钢、拉条、托钩、固定卡、胀栓、放风门、衬垫、麻线、机油、铅油、油漆等的选用均应符合质量和规范要求。 2.3 主要机具 1.机具:台钻、手电钻、冲击钻、砂轮机、套丝机、试压泵等。 2.工具:散热器组对架子、对丝钥匙、压力案、管钳、钢丝钳、手锤、扳手、钢锯、套丝板、自制扳手、丝锥、煨弯器、气焊工具、运输车、水平尺、钢卷尺、线坠、压力表等。 2.4 作业条件 1.铸铁散热片、托钩和卡子已除锈干净,防腐完成。 2.室内墙面、地面抹灰完毕,散热器安装位置的墙面做完涂料,厕厨间精装时贴完面砖。初装修带腿落地安装的散热器,应事先做出散热器台阶。 3.室内干、立管安装完毕,连接散热器支管预留口的位置正确,标高符合要求。 4.房间标高线已弹好。 5.组对前清理好场地,接通水源、电源。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.散热器组对 (1)将散热器内部污物清除干净,用钢丝刷刷净对口表面及对丝内外的铁锈,正扣朝上,依次码放。 (2)带足散热器14片以下用2个足片,15~24片用3个足片,组对用的密封垫应采用耐热橡胶垫。 (3)组对时摆好第一片,拧上对丝一扣,套上耐热橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后扶住炉片,将对丝钥匙插入对丝内径,同时缓缓均匀拧紧。 (4)根据散热器的片数和长度,选择圆钢直径和加工尺寸(一般为φ8~φ10),切断后进行调直,两端收头套好丝扣,除锈后刷好防锈漆待用。 (5)20片及以上的散热器需加外拉条,从散热器上下两端外柱内穿人4根拉条,每根套上1个骑码带上螺母,找直找正后用扳手均匀拧紧,丝扣外露不得超过1个螺母厚度为宜。 2.散热器单组试压

散热器安装有什么要求

散热器安装有什么要求 在散热器安装之前要对其进行了解,才可以避免发生一些不必要的麻烦,接下来塞纳春天将为大家讲解有关散热器安装有什么要求。 1、散热器安装位置有什么要求? 散热器一般沿外墙窗下设置,距地≥100mm。住宅建筑也可沿内墙设置。尽可能明装,应选用对散热器无严重影响的罩型。 2、散热器安装的工作压力定多少是合适的? 我国暖通空调设计规范规定,采暖系统高度超过50M时就应分区设置.这时系统的静压约为55MH2O。而采暖系统的动压(推动水循环,包括换热器等)约为20M-30MH2O,动压和静压的总和约为70-90MH2O(即0.7-0.9MPa)。所以散热器的工作压力取1.0MPa已够用了。 3、散热器安装其上方必须装放气阀吗? 有的系统配管设集中排气阀,空气可以自然排出,这样散热器上的放气阀并非必须安装,但多数系统配管形式不能保证空气排出,所以需要在散热器上方安装手动放气阀。 4、不同材质的散热器安装对水质有哪些要求? 答:不同材质的散热器对水质的不同要求如下: 1)壁厚§=1.2~1.5mm钢制散热器:PH=10~12;O2≤0.1mg/l 2)铜管(挤压扎制拉伸紫铜管)产品:PH=7~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l

3)铝制产品:PH=5~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l 4)壁厚§≥2.5mm的钢管散热器,可以与采暖系统所用钢管统一要求 5)有可靠内防腐的钢、铝产品可根据处理工艺的可靠性适当扩大使用范围。 5散热器安装离墙多远合适? 在外墙里边安装时为了减少散热器通过外墙的无效热损失,需要距离墙面有一定距离,利用这一空隙,促使气流流动并隔热。 散热器背面距墙面的尺寸过去采用50mm,现在多采用30mm。 对流型散热器有背板时距离10-20mm;无背板贴墙安装时必须在相对应的墙面进行保温。

暖气系统安装规范和流程

暖气系统安装施工规和流程 一、总则 1、为了加强工程质量管理,保证户式供暖工程施工质量,制定本规。 2、本规运用与户式供暖工程的施工和验收。 3、本规各个地现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002配套 使用。 4、户式供暖工程施工质量的验收除应执行本规规定外,应符合国家现行有关规的规定。 5、本规作为安装事故处理的判断依据。 二、术语 1、户式独立供暖系统 通过锅炉、散热片、管道及辅助配件,按照用户的生活对热量的需要,有组织地输送到有热量需求空间的网络。 2、生活冷热水系统 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生活需要,有组织地将冷热水输送到用水地点的网络。 3、实验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所达到的压力。 4、额定工作压力 指锅炉设备及压力容器出厂时所标志的最高允许工作压力。 5、安全附件 为保证锅炉设备及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表,阀门及控制装置。 三、基本规定 1、质量管理 1.1户式供暖工程施工除应符合本规规定外,还应按照业主,暖通设计师签字确认的设计图纸, 合同约定的容和相关技术标准的规定进行。施工图纸的修改必须有暖通设计师出具的工程变更单,并有业主签字确认。 1.2工程施工前,暖通设计师须向业主要求以下资料:装修施工许可证,房屋原始水电图,房 屋基准水平线,并向现场施工负责人认真交底。 2、材料设备管理

2.1户式供暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件等,进场时应经甲方或甲方代表对 品种、规格、外观、数量等进行检验。 2.2主要器具及设备必须有安装使用说明书,包装应完好,在保管、运输及施工过程中,应采 取有效措施防止损坏。 3、施工过程质量控制 3.1户式供暖工程各道施工工序必须进行检验,并形成记录。 3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收合格后才能隐蔽,并形成记录。 3.3卫生间有管道穿过时,应采取防水措施,用防水砂浆堵实洞口(由甲方负责)。 3.4各种承压管道系统和设备应做水压测试,压力围必须达到工作压力1.5—2.5倍。 四、施工流程 1.散热器系统 1.1定位。 1.2主管开槽。 1.3主管安装。 1.4管路试压。 1.5管路敷埋。 1.6散热器、主机安装。 1.7系统调试。 1.8交付使用。 2.地暖系统 2.1定位。 2.2主管、分水箱、控制线路开槽、开孔。 2.3主管、控制线管/盒铺设,分水箱安装、分水器安装。 2.4主管试压。 2.5管路敷埋。 2.6地暖盘管铺设。 2.7地暖盘管试压。 2.8主机设备,控制器安装。 2.9系统调试。 2.10交付使用。

散热器组对及安装

散热器组对及安装 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

散热器组对及安装 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型、圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 一、材料要求 1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 3其他材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。我要想了。 二、主要机具 1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 三、作业条件 1组对场地有水源、电源。 2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 3室内墙面和地面抹完。

4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 5散热器安装地点不得堆放施工材料或其他障碍物品。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装 →散热器单组水压试验→散热器安装→ →散热器冷风门安装→去管安装→系统试压→刷漆 (二)按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数, 列成表以便组对和安装时使用。 (三)各种型号的铸铁柱型散热器组对: 1组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100mm×100mm木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 2组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 3将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 5组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 6将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 (四)外拉条预制、安装:

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装 工艺流程 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试 4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装 5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。组对铸铁散热器应平直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。 5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为 5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布, DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。

(完整版)散热器组对与安装施工工艺标准

散热器的组对与安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统中的灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132 型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm 厚为宜(不超过1.5mm 厚),并符合使用压力要求。 2.1.3 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机。 2.2.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.2.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.3 作业条件: 2.3.1 组对场地有水源、电源。 2.3.2 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.3.3 室内墙面和地面抹完。 2.3.4 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高

散热器安装施工

七.散热器安装施工 1.施工准备 1.1.材料要求: 1.1.1.散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 1.1. 2.散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉耐磨环氧地胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 1.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 1.2.主要机具: 1.2.1.机具: 台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 1.2.2.工具: 铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 1.2.3.量具: 水平尺、钢尺、线坠、压力表。 1.3.作业条件: 2.3.1.组对场地有水源、电源。 1.3. 2.铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 1.3.3.室内墙面和地面抹完。 1.3.4.室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预

留管口的位置正确,标高符合要求。 1.3.5.散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 2.操作工艺 2.1.工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 2.2.按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 2.3.各种型号的铸铁柱型散热器组对: 2.3.1.组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 2.3.2.组对密封垫采用石棉耐磨环氧地胶垫片,其厚度不超过 1.5mm,用机油随用随浸。 2.3.3.将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。 2.3.4.按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 2.3.5.组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉耐磨环氧地胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 2.3.6.将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点。 2.4.外拉条预制、安装: 2.4.1.根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断8~10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。 2.4.2.20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一

散热器招标技术要求6.17.doc

规范、行业标准(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用) GB/T 13754-2008 《采暖散热器热量测定方法》 JGT 3012.2-1998 《采暖散热器钢制翅片管对流散热器》 JG 232-2008 《卫浴型散热器》 JG/T1 - 1999 《钢制柱型散热器》 JG/T148-2002 《钢管散热器》 GB 151-1989 《钢制管壳式换热器》 GB/T 3092-1993《低压流体输送用焊接钢管》 GB 1764 《漆膜厚度测定法》 GB/T 1735 《漆膜耐热性测定法》 GB/T 1733 《漆膜耐水性测定法》 GB/T 1732 《漆膜耐冲击性测定法》 GB/T 1720 《漆膜附着力测定法》 GB/T 1727 《涂膜一般制备法》 GB/T 13237-1991《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》 GJB 481《焊接质量控制要求》 GB/T 985-88《气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T 7307-2001《55度非密封管螺纹》 JG/T6 - 1999 《采暖散热器系列参数、螺纹及配件》 QJ 173 《基本产品焊接和钎接通用技术条件》 一、基本要求 1、本条款是招标文件的重要组成部分,内容包括货物的规格、参数和技术要求,投标单位所提供的货物应符合本条款的要求。 2、投标单位提供的产品必须是经过国家认定的散热器质量监督检测机构检验合格的产品。 3、投标人须保证所提供产品能够满足设计图纸要求。 4、投标人须保证所提供产品为原厂生产。 5、散热器整体应平整,外观平滑,无明显变形、扭曲和表面凹陷。

6、焊接质量:钢管、钢板的焊接质量应符合GB 985和 QJ 173 的规定。 7、散热器接口应采用螺纹连接,螺纹制作精度应符合GB/T 7307 中的要求。 8、散热器表面质量 : 采用静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对其外表面进行良 好的预处理 ; 9、散热器表面涂层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。 10、标志 10.1 、每组散热器应有制造厂的商标 10.2 、每批散热器出厂时应有产品合格证,内容包括: a)制造厂商名称。b)产品名称及规格。C)型号、外形尺寸、工作压力。d)执行标准编号。 e)本批产品检验时间、检验人员标记和生产日期。 10.3 、每批产品按需要配带产品样本及安装使用说明书。内容应包括工作压力、散热量、散热量计算公式、安装操作要点、水质和使用要求等 11、包装 11.1 、散热器宜采用可回收的材料进行包装。 11.2 、散热器应采用能够保证产品在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施。 11.3 、散热器接口螺纹应带保护塞。 12、运输 12.1、散热器运输时应采取防雨措施。 12.2 、在运输和搬运过程中应避免磕碰及其他重物挤压。 13、技术支持:中标单位应对招标人的维修、操作人员提供货物的操作及维修的培 训,直至熟练为止。中标人派出的培训人员,应在所提供的同类型产品上至少具有三年 经验,招标人认为不适合的可要求更换。对操作人员的培训内容须包括货物运行之操作 程序、调校程序、日常保养维护及损害修补技术、操作和安全保护措施等。招标人将派维修人员参加安装全过程,中标人应安排技术人员给予指导和演示,必要时,应对零件的拆装、排除故障等进行指导和演示。 14、供货、验收 14.1 、交货地点:招标人现场指定地坪。 14.2 、按照中国国家标准及有关部门的规范完成验收。货物数量参照制造商提供

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 5.2 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。5.3 组对铸铁散热器应平 直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 5.5 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面 20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 5.6 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于1.5m,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布,DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。 管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。 室内散热器组对与安装质量管理 1、范围 本工艺标准适用于钢制柱型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1钢制散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格 证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

相关文档
相关文档 最新文档